【案例1】

一、背景

某发电厂安装工程,工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包。签订工程承包合

同后,A施工单位在未收到设计图纸的情况下,即进行了施工组织

设计的编制,由于没有设计图纸,施工单位提出用投标阶段的施工

组织设计大纲在格式和内容简单修改后作为施工组织总设计,业主

予以认可。

在施工过程中,业主考虑到后期扩建工程对冷却水处理系统共用的需要,修改了水处理系统的设计,由于业主对施工单位前期工程

进度和施工质量很满意,将修改后的水处理工程仍交由该施工单位

进行施工,并要求施工单位重编制施工组织设计,该施工单位认为

事前已经编制了施工组织设计,所以不需要再编制施工组织设计。

后来在业主的要求下,该施工单位在原施工组织设计的基础上,对

改动部分进行了重新设计,编制了新增工程的施工组织设计,报由

项目总工程师审批后下发执行。

锅炉主吊为塔吊,汽机间的设备用桥式起重机吊装,焊接要进行工艺评定,并编制了相应的施工方案和进行了交底。根据施工现场

的危险源分析,制定了相应的安全措施,建立健全了安全管理体系。

二、问题

1.施工单位在未收到施工图纸的情况下编制施工组织设计是否正确?为什么?

2.施工单位对修改后的原施工组织设计履行的报批程序是否正确?为什么?正确的是什么?

3.对设计修改的水处理系统工程,业主要求施工单位重新编制施工组织设计做法是否正确?为什么?

4.结合本案例施工现场.分析有哪些危险源因素?

5.针对本工程施工,施工单位还应编制哪些施工方案?如何进行施工方案的交底?施工方案的交底内容是什么?

6.发电机设备安装程序是什么?

三、答案:

1.已批准的施工图纸是施工组织设计的重要编制依据之一,施工单位应在收到施工图纸后,编制施工组织总设计。施工单位在未收到施工图纸的情况下编制施工组织设计是不正确的。

2.在施工中一旦对原施工组织设计进行了修改,需要履行原审批手续后才能实施,而不能在项目总工程师批准后即行实施。施丁单位对修改后的原施工组织设计履行的报批程序是不正确的。

正确的做法是:施工单位完成内部编制、审核、审批程序后,报总承包单位审核、审批,然后由总承包单位项目经理或其授权人签章后向监理报批,还须报建设单位审批。当工程没有施工总承包单位时,施1二单位完成内部编制、审核、审批程序后,由施工单位项目经理或其授权人签章后向监理报批。

3.原工程设计出现了重大修改,造成项目工期有重大调整,施工资源配置也有重大调整,原施工组织设计无法实施,必须要进行修改和补充。可以重新编制施工组织设计也可以在原施工组织设计的基础上修改、补充。业主的做法是正确的。

4.根据施工任务内容,分析本案例施工现场的危险源有:

(1)锅炉吊装、汽机间汽机间的设备用桥式起重机吊装

作业危险;

(2)锅炉高空需要焊接作业,桥式起重机的轨道安装于高处,存在高空坠落危险;

(3)施工现场有多个临时用电点,有焊接作业,存在工人触电的

危险和引起火灾的危险;

(4)现场需要进行机械加工制作,存在机械伤害危险;

(5)大型设备基础开挖,存在深基坑人员跌落危险;

(6)多工种交叉作业,存在物体打击危险;

(7)存在管道和容器探伤、冲洗和压力试验危险;

(8)单机、联动试车存在试运行风险。

5.对于工程施工,施工单位还应编制锅炉、汽轮发电机组大型设备起重吊装方案和焊接方案。

工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。除分项、专项工程的施工方案需进行技术交底外,新

产品、新材料、新技术、新工艺即“四新”项目以及特殊环境、特

种作业等也必须向施工作业人员交底。

施工方案的交底内容是:为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。

6.发电机设备安装的程序是:定子就位一定子及转子水压试验一发电机穿转子一氢冷器安装一端盖、轴承、密封瓦调整安装一励磁

机安装一对轮复找中心并连接一整体气密性试验等。

【案例2】

一、背景

某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程。合同约定,钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住房和城

乡建设部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定,本钢结构工程为危险陛较大的分部分项工程。施工单位按照该规定

的要求,对钢结构安装工程编制了专项方案,并按规定程序进行了

审批。

钢结构屋架为桁架结构,跨度30m,上弦为弧线形,下弦为水平线,下弦安装标高为21m。单片桁架吊装重量为28t,采用地面组焊

后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法,选用60t

汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件,60t吊车最大

吊装能力为15.7t,50t吊车最大吊装能力为14.8t。项目部认为吊

车的总吊装能力大于桁架总重量,满足要求,并为之编写了吊装技

术方案。

施工过程中发生了如下事件:

事件二:监理工程师在工程前期质量检查中,发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明,也无其他检查检验记录。建设单位

现场负责人表示,材料质量由建设单位负责,并要求尽快进行施工。施工单位认为H型钢是建设单位供料,又有其对质量的承诺,因此

仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。

事件三:监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象:钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业

队领料时,钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走,

所需材料存在较大缺口。为赶工程进度,领用了项目部材料库无标

识的材料。经检查,项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求

整改。

二、问题

1.除厂房钢结构安装外,至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程?专项方案实施前应由哪些人审核签字?

2.通过计算吊装载荷,说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行?

3.事件二中,施工单位对建设单位供应的H型钢放宽验收要求的做法是否正确?说明理由。施工单位对这批H型钢还应做哪些检验工作?

4.针对事件三所述的材料管理失控现象,项目部材料管理上应做哪些改进?

三、答案:

1.还有钢结构屋架吊装工程;专项方案实施前由施工单位技术负

责人审批签字,由项目总监理工程师审核签字。

2.取K1—1.1,K2—1.1(1.2),吊装计算载荷一28×1.1×1.1—3

3.88t(或28×1.1×1.2—36.960,大于60t和50t吊车在吊装状

态时的吊装能力(15.7+14.8—30.5t),方案不可行。

3.不正确。进场材料必须按规定程序和内容进行检查验收。

还应进行的工作:做好验收记录和标识;检查产品出厂合格证或

材质证明;要求复检的材料应检查取样送检证明报告。

4.项目部应建立材料需用计划体系;严格执行限额领料制度;库存材料建立台账;无标识或标识不清的材料不得发放。

【案例3】

一、背景

建设单位将一炼油厂建设项目的施工任务通过招投标分别发包给土建施工单位A和机电安装施工单位B。A和B分别与业主签订了工

程承包合同。项目的主要组成是主厂房1座,建筑规模较大,需要

安装的机电设备包括各类塔体就位、各类管道、自动控制和绝热工

程等。A单位根据本企业的条件,制定了以主厂房施工为主线的工

程总进度计划,并交给B单位一份,希望B单位现场配合,按此计

划实施。由于工期紧、作业面多、不同工种的交叉作业也很频繁,

所以B单位在具体的施工过程中,发生了一些事件:

事件一:室外罐塔群组立完成,并已作好设备就位施工记录。管道安装专业队在预制厂按图预制两塔间的下降管,为使预制准确,

专业队成员进行了实地几何尺寸测量,发现有一塔的短管法兰扭转

偏向,随即通知预制厂返修。

事件二:吊装作业时,塔周的脚手架完好,但脚手板大部分被设备安装专业队移至另一罐塔群使用,然而项目部既未及时通知相关

专业队做前期准备工作,也未说明在施工过程中可能遇到的困难等。

事件三:下降管吊装就位后管道安装专业队自行拆除罐塔群的全部脚手架,使后续的自动化仪表管线敷设、传感器安装、保温修补、防腐涂装修补等无法进行。

事件四:建设过程中发现某一建筑物妨碍了原有的电力架空线路,对此,业主按照电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则进行处理,妥善解决了此事。

二、问题

1.B单位收到A单位的工程总进度计划后,对于A单位的要求是

否同意?为什么?两者的计划表达形式如何选定?

2.简述避免“前三个事件”发生的协调形式。

3.事件一的发生,说明在哪些方面管理协调存在问题?

4.事件二和事件三的发生,说明哪些管理环节协调失控?

5.简述电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则。

三、答案:

1.B单位收到A的`总进度计划后,对于A单位的要求不能同意。因为对于工业建设施工项目,工程总进度计划的安排应以形成生产

能力为主线进行策划。工业施工项目的机电工程施工总进度计划要

按生产工艺流程的顺序进行安排,土建工程的施工总进度计划要符

合机电工程施工总进度计划安排的需要,两者的计划表达形式可依

据各自具体情况进行选定。

2.避免“前三个事件”发生的协调形式有:例行的管理协调会,协调调度室或设立调度员。

3.事件一的发生,说明施工过程中存在:施工质量管理的协调不到位,因为质量管理在施工工序交接时的检查结果通报不够及时;施

工工程资料形成的协调不到位,因为记录资料的传递不通畅,造成

后道工序下降管的制作不符合要求。

4.事件二的发生,说明施工过程中:资源供给配置的协调失控,因为大部分脚手板移往同类型工程使用;施工作业面安排的协调失控,因为项目部未及时通知相关专业队做前期准备工作,大部分脚手板

移往同类型工程使用。

事件三的发生,说明施工过程中:工作面移交环节协调失控,因为脚手架拆除使后续专业作业在不同时段无法进行;施工进度计划安

排的协调失控,因为施工进度计划安排上会表示后续专业的工作。

5.建筑物建设妨碍电力设施的处理原则有:

(1)都必须由矛盾双方主管部门出面协商。

(2)双方主管部门协商的出发点必须遵守《电力法》和国家有关

规定。

(3)矛盾双方主管机关出面协商,达成协议后,才能施工。

一级建造师建筑实务案例分析题及答案

一级建造师建筑实务案例分析题及答案 关于一级建造师考试想要拿高分,练习题少不了的,下文是小编整理的一级建造师建筑实务案例分析题及答案,欢迎阅读参考! 案例分析题1 某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房,其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工,2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础,施工后,在现场检查发现如下事件。 事件1:有5根桩深度不够。 事件2:有3根桩桩身断裂。 另外,施工图B处还设计有桩承台基础,因放线人员看图不细,承台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。 【问题】 1.简述事件1质量问题发生的原因及防治措施。 2.简述事件2质量问题发生的原因及防治措施。 3.超挖部分是否需要处理?如何处理? 4.回填土不密实的现象、原因及防治方法是什么? 【参考答案】 1.(1)事件1质量问题发生的原因。 1)勘探资料不明,使设计考虑持力层或选择桩长有误。 2)勘探工作以点带面,对局部硬、软夹层及地下障碍物等了解不清。 3)以新近代砂层为持力层或穿越较厚的砂夹层,由于其结构的不稳定,同一层土的强度差异很大,桩沉入到该层时,进入持力层较深才能达到贯人度或容易穿越砂夹层,但群桩施工时,砂层越挤越密,最后会有沉不下的现象。 (2)防治措施。 1)详细探明工程地质情况,必要时应进行补勘,正确选择持力层或标高。 2)根据工程地质条件,合理选择施工方法及压桩顺序。 3)桩如果打不下去,可更换能量大的桩锤打击,并加厚缓冲垫层。 2.(1)事件2质量问题发生的原因。 1)桩入土后,遇到大块坚硬障碍物,把桩尖挤向一侧。 2)两节桩或多节桩施工时,相接的两桩不在同一轴线上,产生了曲折。 3)桩数较多,土饱和密实,桩间距较小,在沉桩时土被挤到极限密实度而向上隆起,相邻的桩被浮起。 4)在软土地基进行较密集的群桩施工时,由于沉桩引起的孔隙水压力把相邻的桩推向一侧或浮起。 (2)防治措施。 1)施工前应对桩下障碍物清理干净,桩身弯曲超过规定或桩尖与桩身纵轴线偏离过大,超过规定的桩不宜使用。 2)在稳桩过程中,发现桩不垂直应及时纠正,接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,保证接头质量。 3)采用井点降水、砂井或盲沟等降水或排水措施。 4)沉桩期间不得开挖基坑,一般宜在沉桩结束两周左右开挖基坑,宜对称开挖。 5)软土地基中桩顶位移处理可采用纠倾(反位移)或补桩方法,但均须征得设计单位的同意。

一级建造师《市政公用工程案例分析全覆盖》

一级建造师市政模拟题案例 [案例1] 背景材料 本工程是54m+128m+54m预应力混凝土系杆拱连续梁高架桥工程,上部结构主纵梁为箱形断面的预应力混凝土连续梁,采用预埋金属波纹管成孔。系杆拱采用圆端形钢管混凝土拱结构,吊索采用预应力高强度钢丝。系杆拱设于中跨,通过吊索与主纵梁组成整体受力结构,钢拱每侧设14根吊杆。下部结构为直径1m的钻孔灌注桩,最大深度66m;承台最大17m×7.5m×2.5m;墩身为矩形抹圆双立柱加帽梁,最高立柱14.5m. 本工程地段地下有地铁线和各类地下管线、地面有城市交通主干道、地上有立交桥等。施工场地狭窄。施工地段土层主要为粉质粘土层。 本工程实施时的基本情况如下: 1.施工组织结构为:项目经理;项目副经理、总工程师;物质设备科、质检科、计划科、安全科、综合办公室、财务科;测量队、试验室、桥梁施工队、综合施工队; 2.钻孔灌注桩施工方法,工艺流程为:场地平整→桩位放样→钻机就位→钻机成孔→提钻→下钢筋笼→下导管→二次清孔→水下混凝土浇筑→沉渣测量→道渣填孔→机具清理 3.承台施工的工艺流程为:挖掘机放坡开挖、不能开挖地段要用钢板桩进行支护→人工挖孔30cm至设计标高→桩身检测→绑扎桩身与承台接缝钢筋,浇筑桩与承

台接缝混凝土→绑扎承台钢筋→安装模板→商品混凝土运至现场、制作试件→浇筑混凝土; 4.本年4月10日~15日进行的主纵梁预应力张拉施工,采用OVM锚具+YCW 型千斤顶进行张拉,采取的技术方法和措施如下: (1)张拉采用双控:以伸长量为主、预应力作为校核; (2)张拉机具由经主管部门授权的法定计量技术机构进行了校核; (3)张拉时,A-2号千斤顶出现了问题,施工人员只好从另一套张拉设备中,拆下对应的B-2号千斤顶临时顶替使用; (4)张拉时,只要达到控制的应力,即可锚固; (5)3号压力表指针不归零,又没有备用压力表,只好从市场购回一台有出厂合格证的压力表安上使用; (6)张拉时,第3束12股(每股30根)钢绞线中,有一股钢绞线断了4根,因工期紧,未作处理就锚固灌浆了; (7)张拉时,实际伸长值与理论伸长值的差值控制在5%以内; (8)千斤顶是上一年12月15日校验合格后入库封存; (9)原定6套张拉设备,分两组同时进行两端张拉。为抢工期,临时有设备库调出两台YDC型千斤顶组成一张拉设备备用。 问题: 1.本工程是否具备流水作业条件,如何安排施工节点段? 2.本工程施工组织结构是否全面?

2010一级建造师(机电安装)案例分析题

案例分析例题 答题要求:(1)案例分析题要求分析合理,结论正确;(2)计算部分应写出计算过程;(3)注意答题知识点;(4)注意题目的综合性。 案例分析题是综合考核应考人员对机电安装工程施工过程中的基本概念、基本原理、基本程序和基本方法的掌握程度以及检验应考人员灵活应用所学知识解决施工过程实际问题的能力。通过案例分析考试,既可考核应考人员的知识结构、分析推理水平及解决问题的策略,亦为应考人员提供了独创性思维的空间。特别要求应考人员具有综合分析、推理判断等实际工作能力。 应考人员对这部分内容的准备,应根据考试参考教材内容,重点掌握考试大纲中规定的主要概念、原理、程序和解决实际工作问题的方法、手段等内容。基本理论是解决实际问题的理论基础,是考核的重点内容。有关法律、法规和规范是应考人员必须熟悉与掌握的另一基本内容。鉴于我国现阶段在工作中各地区、各部门还有一些具体规定,所以应考人员在应考时应特别注意他们的区别,应以国家法律、法规和考试大纲中规定的有关法规文件为准。 总之,应考人员若想在综合案例分析考试中取得好成绩,应注意培养自己理论联系实际和应用法律、法规、规范等解决实际问题的能力,这种能力的培养须通过建设工程实践和建设工程实践来获得。在实践中,一些具体的操作程序、方法也可能各有差异,但在复习准备时,应以教材和法律、法规、规范中规定的相应内容、方法等为依据。 考虑到考试的应考人员来自不同的工作岗位,工程项目的具体内容繁杂,专业性强,所以在考核的内容设置上,以《考试大纲》中要求的基本内容为主,一般不会涉及很专业的技术内容。有些题目可能涉及到比较通用的安装工程的标准、规范等,一般以指定参考书中的内容为限。 应考人员在分析解答案例分析题时,首先应认真审题,搞清楚题目中给的条件是什么,问的问题是什么,搞清楚题目中设置的考点和所涉及的知识点,应该用哪些知识来综合解答。在综合案例题中,往往题目不是单一的科目,更多的是综合考核多科相关知识。 一、A单位通过投标承接了某建筑的设备安装工程,并与建设单位签订了工程总承包合同,安装内容包括给排水、通风空调、电气照明、电梯安装等,电梯由建设单位负责采购,合同指明在安装地点交货,A经建设单位同意将电梯安装分包给了B安装公司。 1、在施工过程中,A单位需做哪些协调工作? 2、电梯制造商按期完成了设备制造,但由于季节性原因导致全国运力紧张,使电梯实际现场交货延迟了10天,问中间可能会涉及哪些主体之间的索赔?其中B可索赔哪些费用? 3、由于上述原因,建设单位委托的监理工程师直接发函要求B调整施工进度计划,在原定的日期完成电梯安装,B是否应接受监理的要求?为什么? 4、B单位由于人力紧张,便到劳动市场招聘临时工,问B的作法是否妥当?为什么? 5、在施工过程中,B公司有两焊工病假,B公司便让两学徒工进行焊接作业,被监理工程师发现,其焊接部分经检查不符合设计强度要求,被要求返工,返工完成后,经检查合格。B向建设单位索赔,认为是由于建设单位要求赶工引起的。B的作法是否妥当?为什么? 6、在电梯安装过程中,A及设备制造厂各起什么作用? 7、电梯在C施工单位安装调试之后,建设单位以安排商场招租看铺为由要求C开放电梯供临时使用,问C是否应答应建设单位的请求,为什么? 8、施工单位应在竣工验收后多长时间内移交工程资料?不按期移交会有什么后果? 9、电梯施工过程中存在大量安全隐患,试说明制定安全技术措施应包含哪些内容? 二、某机电安装工程的施工组织设计由施工单位的总工程师组织公司工程技术部门的机、电、

一级建造师考试《机电工程》真题及答案(完整版)

2017一级建造师考试《机电工程》真题及答案(完整版) 一、单选题 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是()。 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空 【答案】:B 【解析】2017教材P12,考查机电工程常用材料 2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用()基准点。 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高 【答案】:B 【解析】2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,正确的是()。 A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求

【答案】:D 【解析】2017教材P69-70,考查机械设备安装技术 4.高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是()。 A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸 【答案】:D 【解析】2017教材P78,考查工业电气 5.管道系统压力试验前,应具备的条件是()。 A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块 D.管道上的安全阀处于自然状态 【答案】:A 【解析】2017教才P105,考查工业管道 6.连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行()试验。A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数 【答案】:C

【解析】2017教材P125,考查静置设备安装技术 7.1000MW发电机组的汽包就位,常采用()方法。 A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装 【答案】:D 【解析】2017教材P132-133,考查动力设备安装技术 8.关于自动化仪表系统中液压管道安装要求的说法,错误的是()。 A.油压管道应平行敷设在高温设备和管道上方 B.油压管道与热表面绝热层的距离应大于150mm C.液压泵自然流动回流管的坡度不应小于1:10 D.液压控制器与供液管连接时,应采用耐压挠性管 【答案】:A 【解析】2017教材P143,考查仪表工程安装技术 9.采用等离子弧喷涂铝作为内部防腐层的容器适合盛装()液体。 A.浓硝酸 B.氢硫酸 C.盐酸 D.氢氟酸 【答案】:A 【解析】2017教材P148,考查防腐蚀工程施工技术

一级建造师实务案例分析答题技巧

一级建造师铁路实务案例由编委们根据历次建造师考试中地案例模仿编制而成,本文章地答题方法仅供各位学员参考.分析案例时,首先,要认真阅读背景知识,之后阅读有关问题,问什么,答什么.其次,作答要与实际施工相联系,即在现场是如何做地. 综合案例分析题综合性较强,但一般深度应在本书规定范围内,考核内容包括概念、原理、程序、方法和相关法律、法规、规范、标准地具体综合应用.每一道案例分析题至少综合了个以上地重点知识点内容.其目地是检验考生能否灵活运用所学知识和相关法规,解决建设工程中实际问题地能力.考题问题可以是论述题、计算题、综合分析题、简答题、判断并改错题、图表表达题等.文档收集自网络,仅用于个人学习 论述题.着重考核应考者分析组织资料能力、综合剖析地能力和表达能力,评价应考者地评述能力和理论水平. 计算题.利用数学公式、图表和知识考点地内容,计算题目要求地数据或结果. 综合分析题.根据知识点,考虑各专业知识在实际工作中地应用范围,采取模拟具有代表性地场景或业务活动来考核应考者综合应用专业知识处理实际问题地管理能力、技术水平以及对相关法律法规和规范标准地掌握程度.文档收集自网络,仅用于个人学习简答题.这类简答题相对比较困难,也是应考者容易失分地地方.取决于考生对题意地把握和分析,对所掌握知识地理解和灵活应用,对答题要点地组织、归纳、分析和文字表达等.文档收集自网络,仅用于个人学习 分析并改错题.考核应考者对基本概念、基本原理、基本程序、基本方法以及相关法律、政策、法规掌握地清晰程度,以及对题目模拟地具有代表性地场景或业务活动中涵盖内容地因果关系、逻辑关系、法定关系、表达顺序等地综合判断分析能力,并进行准确明晰地修改,此部分不仅考察对考试用书地熟悉程度,还考察应考者是否具有实际工作经验.文档收集自网络,仅用于个人学习 图表表达题.这类问题一般出现在统计分析、进度网络、合同关系、组织结构关系、成本计算等题目中. 先介绍下我地情况,女,机械设计专业,没有任何施工经验,工作性质是销售,所以相比其他同学有较为充裕地时间备考.备考差不多从月中开始.得分:经济、法规、管理、实务.文档收集自网络,仅用于个人学习 在准备考试地那段非人地疯狂学习地日子里我总在对自己说,一定要考过、一定要把学习地感受记录下来,原本决定考试完写地,但是一考完整个人就像泄了气地气球,脑子里就只有休息、昏睡地想法,一直懒到现在.从考试结束到现在感觉仿佛已经过了很久很久了.也不知道能否如实地记录下当时地想法.文档收集自网络,仅用于个人学习 因为我是考完就扔地那种人,所以可能不会提到太多地知识点,主要就是和大家交流学习地方法和感受.掺杂了太多地个人感受,可能不够系统,希望大家见谅.文档收集自网络,仅用于个人学习 一建难吗?真地很难,内容多,又很繁杂.但是如果掌握了方法,全力投入学习,其实也不难. 心态 心理暗示很重要,相信自己能过就一定能过.如果你想着今年过个、门再说,可能最终结果就只过了、门.文档收集自网络,仅用于个人学习 你是想吃一次苦就一劳永逸地人,还是希望慢慢来呢.一建这考试是速战速决好,论坛里不乏考了、年地同学,这很容易消磨人地意志,弄地身心俱疲.如果你一旦打定主意考一建就要全身心投入了,除了吃饭睡觉工作就是学习,戒掉所有地娱乐,看电视、聊、聚会神马地都与你无关了,上网也是为了找资料.我当时就把那些跟一建无关地群基本都屏蔽了.苦就苦短短地几个月,如果连这点自制力都没有,那连续几年受罪反复考反复挂也是自己不得不承

一级建造师案例分析题(1)

一级建造师案例分析题(1) 案例题 【案例1】 某大型工程,由于技术难度大,对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高,而且对工期的要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上,邀请了3家国有一级施工企业投标,通过正规的开标评标后,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程共15层,采用框架结构,开工日期为2002年4月1日,合同工期为18个月。 在施工过程,发生如下几项事件: 事件1:2002年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元,相应工序持续时间增加了4天; 事件2:2002年5月施工单位为保证施工质量,扩大基础地面,开挖量增加导致费用增加3.0万元,相应工序持续时间增加了3天; 事件3:2002年8月份,进入雨期施工,恰逢20天大雨(特大暴雨),造成停工损失2.5万元,工期增加了4天; 事件4:2003年2月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2天; 事件5:外墙装修抹灰阶段,一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条

时,脚手板滑脱发生坠落事故,坠落过程中将首层兜系结点冲开,撞在一层脚手架小横杆上,抢救无效死亡; 事件6:屋面工程施工过程中,部分卷材有轻微流淌和200mm左右的鼓泡,流淌部位并未出现渗漏。 上述事件中,除第3项外,其他工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对事件1、事件2、事件3、事件4,施工单位及时提出如下索赔要求: (1)增加合同工期13天; (2)增加费用11.8万元。 问题: (1)该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标,是否违反有关规定?为什么? (2)施工单位对施工过程中发生的事件1、事件2、事件3、事件4可否索赔?为什么? (3)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下,另请其他施工单位维修,所发生的维修费用该如何处理? (4)事件5中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么? (5)事件6中屋面卷材轻微流淌和空鼓的问题是否需要处理?如果需要,应如何处理?

一级建造师机电实务案例汇总

案例题答题技巧 案例题的解答根本是要掌握基本知识,特别是对“三门基础课”的知识掌握度,因为是主观题,没有选项,完全靠自己的能力完成回答题目的问题,答题的时候要紧扣题目要求,原则是: 分析题意,了解得分点; 先易后难,渐序答题; 有问必答,不要空题; 按位置答题,不要错位答题; 术语、核心词汇、主要分析和叙述突出,结论明晰; 答题要点全面,不要空点; 计算题公式选用正确,参数选用合理,过程全面,结论正确;依图分析题,绘图点位对应准确,结论依据正确。 把问的问题答清楚,同时也不要画蛇添足,洋洋洒洒写一大堆,既浪费时间,很多也不是题目中问的,当时也就不是得分点,所以抓住要点,该答的答清楚就行了。 对于管理实务部分的知识点大家要重点掌握。 案例(一) [ 背景材料] (20 分) 某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生产线的机电设备安装工程,由于工程公开招标过程中,竞争激烈,采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现,在施工过程中,重点是磨机房设备安装、调试工作。 问题: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么?(2)什么是设备试运转?包括哪些内容? (3)系统调试(试运转)应具备的条件?(4)系统整体运转的应具备的条件? 分析与参考答案: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容: 1)项目人力资源管理;2)项目工程设备和材料管理;3)项目施工机械设备的检测器具管理; 4)项目技术管理;5)项目资金管理。 (2)设备试运转 设备试运转是机电安装工程达到竣工条件的试运转(试车)、试运行、试通电等工作的总称。 它包括了从单机到工程总体试验或试启动的全部过程,它是对工程设计、施工以及相关配套工作的重要检验程序。设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。

一级建造师机电安装知识点总结

第一部分:选择题部分 1H411000机电工程常用材料及工程设备 1、碳素结构钢:屈服强度下限值小于Q275,A级钢硫磷含量最高,D级最低;武汉长江大桥为Q235制造; 2、低合金钢:高强度、高韧性、良好的冷成形和焊接性能,低的冷脆转变温度和良好的耐腐蚀性等综合力学性能。适用:桥梁、钢结构、锅炉汽包、压力容器、压力管道、船舶车辆、重轨和轻轨,鸟巢、600MW汽包Q460,起重机Q345; 3、铸钢:轧钢机架:碳素铸钢,吊车齿轮:合金铸钢; 4、质量分数大于2.11%为铸铁,普通罩壳、阀壳:灰铸铁,液压泵壳体:孕育铸铁,汽车发动机凸轮:球墨铸铁; 5、耐热钢:抗蠕变、抗断裂和抗氧化能力以及韧性; 6、电站锅炉钢架立柱:宽翼缘H型钢,刚性梁:工字钢; 7、锅炉水冷壁和省煤器:优质碳素钢管或低合金钢管 8、钢制品:焊材、管件、阀门; 9、黄铜:以锌为主要合金,冷凝器、换热器等; 10、镍:导热性差,电阻大,耐海水腐蚀突出; 11、铝:熔点低,耐磨性差,油箱、油罐、管道(变形铝合金); 12、镁:强度不高、室温塑性低,耐腐蚀性差,易氧化,用作还原剂; 13、钛:在硫酸、盐酸、硝酸等介质中都很稳定,比强度最高的金属材料; 14、硅酸盐材料:水泥、玻璃棉、砌筑材料、陶瓷; 15、玻璃钢以玻璃纤维为增强剂,用于耐腐蚀、耐压容器和管道; 16、特种新型无机非金属材料:(氧、氮、碳、硼、硫、硅)化物先进工艺制成; 17、高分子材料:按特性(橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂及复合基材料); 18、薄膜、软管和塑料——低密度聚乙烯;水管——聚氯乙烯;外墙保温——泡沫塑料;环氧塑料——模具、精密量具等;生活用水——聚乙烯;耐腐蚀、耐温及耐冲击优于聚氯乙烯——ABS工程塑料;刚性、强度、硬度和弹性高于聚乙烯,但耐低温性差易老化——聚丙烯;建筑排水、排污——硬聚氯乙烯; 19、涂料:防火、防静电、防辐射并具有装饰效果; 20、聚氨酯——低中高压洁净及潮湿;酚醛——低中压及潮湿;玻璃纤维——中压以下;硬聚氯乙烯——洁净室含酸碱排风; 21、BV/BX——一般家庭和办公室照明;RV——可移动部位; 22、VV/YJV——室内、隧道内桥架及管道内;VV22/YJV22——室内隧道内直埋地下;ZR-YJFE/NH-YJFE——竖井及潮湿场所,耐火电缆可以阻燃,阻燃不能耐火;VV59——敷设在水中;LGJ/LGHJ——大长度、跨度冰雪暴风; 23、KVV控制电缆考虑:耐高温、屏蔽、耐油、耐酸碱、阻水性能; 24、气体绝缘材料:电气设备中有灭弧、冷却、保护作用,常用:空气、氮气、SO2、SF6(击穿强度为空气的3倍,无色无味无毒不燃不爆稳定); 25、通用设备:切削、锻压、铸造、输送、风机、泵、压缩机; 26、泵参数:流量、扬程、轴功率、转速、效率和汽蚀余量;风机参数:流量、压力、功率、效率和转速;压缩机参数:容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、输入和输出功率; 27、无挠性牵引:(螺旋、滚柱和气力)输送机; 28、通用机床(单件小批量)——卧式车床、万能外圆磨床、万能升降台铣床;专门化机床(某一类或少数几道工序)——曲轴车床、凸轮车床、螺旋桨铣床;专用机床(某道特定,大批量)——各种钻镗组合机床及加工中心;

二级建造师考试《建筑实务》案例分析题一

进入紧张的备考,考生朋友们啃着厚重的教材,小编就来为大家总结一些案例分析专项习题。快学起来吧。 第1题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目,位于居民密集区域,总建筑面积30000m2,地上16层,地下2层,本工程采用筏板基础,剪力墙结构,工程设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级。在基础施工前,因地下水位较高,采用人工降低地下水位至基坑底400mm,待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。 项目部进场时,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决,达到三通一平条件。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并作混凝土面层。 施工现场水源,施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路。 现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统,供配电干线采用架空线路,支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中,照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时,保护零线使用红线且为独股,电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处,并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水 3.何谓三级配电系统 4.配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么 5.施工现场临时用电基本原则有哪些 答疑:参考答疑: 1.不妥之处如下: (1)降水施工做法不妥。在施工前,采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后,应待混凝土强度达到设计强度的30%时,才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断路器,线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线,多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑:现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中,其送电操作顺序:总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序:开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则:即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 以上是二建建筑实务案例分析专项练习一。只有多练才能熟练,形成自己的解题思路,考场上自然就不怕案例啦,学尔森已经开通了2018二级建造师辅导班,欢迎考友来试听,更有名师教你如何拿下难点试题,小编会持续更新二级建造师相关资讯,希望能帮到大家,欢迎关注哦!

一级建造师机电实务案例分析练习题

------------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------------------- 一级建造师机电实务案例分析练习题 学习是把知识能力思维方法等转化为你的私有产权的重要手段,是“公有转私”的重要途径。你的一生,无法离开学习,学习是你最忠实的朋友,那么一级建造师机电实务案例分析练习题是怎样的?以下仅供参考! [背景材料] 某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生 产线的机电设备安装工程,由于工程公开招标过程中,竞争激烈,采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现,在施工过程中,重点是磨机房设备安装、调试工作。 问题: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么? (2)什么是设备试运转?包括哪些内容? (3)系统调试(试运转)应具备的条件? (4)系统整体运转的应具备的条件? 分析与参考答案: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容: 1)项目人力资源管理; 2)项目工程设备和材料管理; 3)项目施工机械设备的检测器具管理;

; 项目技术管理 4). 5)项目资金管理。 (2)设备试运转 设备试运转是机电安装工程达到竣工条件的试运转(试车)、试运行、试通电等工作的总称。 它包括了从单机到工程总体试验或试启动的全部过程,它是对工程设计、施工以及相关配套工作的重要检验程序。设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。 (3)系统调试(试运转)应具备的条件: 1)系统调试工作必须在该系统的安装工作全部完成(包括必要的清扫、试验、测试),且系统的设备(磨机、选粉机、主风机、收尘机、皮带输送机、提升机等)、仪表均单机单体试运转、调试合格后进行;调试的结果应形成记录。 2)甲方或监理确认该系统全部施工项目已完成,并形成证实其符合要求的记录。 3)编制了调试、试运行方案。 4)参加该项工作的管理人员、操作人员到岗且职责清楚。 5)调试、试运行的现场条件、资源条件都符合试运转方案。 6)试运转的安全措施已制定。 7)管路、线路连通正常。 8)水、电、气、风均已试验合格。

过来人分享一级建造师机电专业考试心得】

过来人分享一级建造师机电专业考试心得。虽然每个人的备考经历都不太相同,但是我们还是能从别人总结的经验教训中借鉴一些适合自己的学习方法。2017年一建就快要考试了,小编整理了机电专业的备考经验,相关考生可以来了解一下。 小编将过来人分享一级建造师机电专业考试心得整理如下: 心态 心理暗示很重要,相信自己能过就一定能过。如果你想着今年过个2、3门再说,可能最终结果就只过了2、3门。 你是想吃一次苦就一劳永逸的人,还是希望慢慢来呢。一建这考试是速战速决好,论坛里不乏考了4、5年的同学,这很容易消磨人的意志,弄的身心俱疲。如果你一旦打定主意考一建就要全身心投入了,除了吃饭睡觉工作就是学习,戒掉所有的娱乐,看电视、聊Q、聚会神马的都与你无关了,上网也是为了找资料。我当时就把那些跟一建无关的群基本都屏蔽了。苦就苦短短的几个月,如果连这点自制力都没有,那连续几年受罪反复考反复挂也是自己不得不承受的后果了。坚定信念认真学习后,在学习持续推进的情况下最好不要中断,如果你偶尔一天没看书,或因为一些突发的事耽误了学习时间,而负罪感特别重的时候,恭喜你,离通过一建不远了。 如何开始 公共课的学习方法就是把真题当教材来用,把教材当字典来用!当然实务就是完全不同的学习方法,教材是一切的根本,不要相信任何背离教材的学习方法。在背了近几年的真题后,你就不会惧怕公共课了。开始做的时候可能进度不会太快, 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/3f18354.html,/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

一级建造师案例分析题(有答案)

案例分析题(一) 三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分) (一) 背景资料 某施工单位承接了某高速公路路基H合同段工程施工,该区段设计车速100km/h,平均挖深19m,路基宽度26m,其中K20+300~K20+520为石质路堑。该区段岩石为石炭系硅质灰岩,岩石较坚硬,多为厚层构造,局部呈薄层状构造,裂隙发育。要求路堑采用钻爆开挖,爆破石碴最大允许直径为30cm,对开挖石碴尽可能提高利用率。 施工单位编制的爆破设计方案摘要如下: (1)边坡采用预裂爆破,路基主体尽量采用深孔爆破,局部采用钢钎炮、烘膛炮等方法。 (2)采用直径8cm的钻头钻孔,利用自行式凿岩机或潜孔钻一次钻到每阶平台设计标高位置。 (3)爆破顺序采用从上至下的分台阶、顺路线方向纵向推进破,控制最大爆破深度不超过10m,纵向每40~50m为一个单元,边坡和主体采用微差爆破一次性完成。 (4)边坡预裂爆破孔间距为lm,采用“方格型”布置,按水平方向控制炮杆位置。路基主体内炮孔间距4m,采用“梅花型”均匀布置。 爆破设计方案报主管部门审批时未通过,退回后由施工单位重新修改。 在确定爆破安全距离时,施工单位按《爆破安全规程》中安全距离不小于200m的规定, 将安全距离设为200m,并布置警戒线。爆破结束后,未出现安全事故。 K20+300~K20+520段需开挖石方140000m ,采用2台装载机(每台作业率720m /台班)和6台自卸汽车(每台作业率300m /台班)配合装运石方,其他机械均配套,将石方调运到 两端的填方路段。 施工完成后,对路基工程进行了质量检验,其中针对K20+300~K20+520路段,实测了纵 断高程、中线偏位、宽度、横坡。 问题 1.指出并改正爆破设计方案中的错误之处。 2.施工单位确定爆破安全距离的做法是否恰当说明理由。 3.在不考虑加班的情况下,K20+300—K20+520路段石方调运工作需要多少天 (列式计算) 4.K20+300—K20十520段路基施工的质量检验,还应实测哪些项目 参考答案: 1、(1)“利用自行式凿岩机或潜孔钻一次钻到每阶平台设计标高位置”错误,应改为:利用手风钻或潜孔钻钻到每阶平台设计标高位置。 (2)“边坡预裂爆破孔间距为lm,采用“方格型”布置,按水平方向控制炮杆位置”错误,应改为:边坡预裂爆破采用“一字型”布置,按边坡方向控制炮杆位置。 2、不恰当。应该必须除考虑个别分散物的因素外,还必须考虑爆破引起的地震及冲击波 对人员、建筑物的影响,经计算后再确定安全距离。 3、计算装载机的所需时间:T=D/Rn=140000/720×2=98(四舍五入取整)。同样计算自 卸汽车所需时间:t= D/Rn=140000/300×6=78(四舍五入取整).按取持续时间长的原则,因此该段调运需要98天。 4、还应实测压实、平整度、边坡坡度和边坡平顺度。 案例分析题(二) (二) 背景资料 某施工单位承接了某一级公路水泥混凝土路面“白改黑”工程施工,该工程路基宽 2X12m,路面宽度2X10m,长45.5km,工期4个月。施工内容包括:旧路面病害的治理、玻纤格栅铺设、6cm厚AC一20下面层摊铺、5cm厚AC一16中面层摊铺、4cm厚SBS改性沥青SMA上面层摊铺。设计中规定上面层SMA混合料必须采用耐磨值高的玄武岩碎石。

一级建造师《机电工程》案例分析练习题及答案

一级建造师《机电工程》案例分析练习题及答案 一、背景资料 某机电安装公司在开发区承接了一电子厂设备安装工程。包括:机械、电气、锅炉和电梯等安装项目。合同约定:工程设备由安装公司负责采购并按照规定选择分包商共同完成施工安装任务。安装公司决定把锅炉和电梯设备分别分包给两个不同专业化公司完成,其余由安装公司自行完成。 锅炉到货后,分包商组织了验收。在锅炉安装中,由于分包商的安装质量问题造成了对整个工期的影响,监理工程师要求机电工程安装承包公司对此承担责任,安装承包公司项目经理认为:该项目已经分包出去,对此不应承担责任。 二、问题 1.机电安装公司应对承担哪些项目的分包商进行许可证资格审查?为什么? 2.在锅炉和电梯安装中哪些属于特种作业人员?应具备什么条件才可以上岗作业? 3.锅炉安装分包商对锅炉到货后应验收检查的内容有哪些? 4.针对锅炉分包商出现的进度拖延问题,机电安装承包公司是否承担责任?为什么? 三、参考答案 1.机电安装公司应对锅炉和电梯安装项目的分包商进行许可证资格审查。因为锅炉和电梯项目是特种设备制造安装项目,依据《特种设备安全法》应办理特种设备安装许可证。 2.在锅炉和电梯安装中属于特种作业人员的是:焊工、电工、探伤工、起重工、架子工。这些工种需要经过专业培训并取得合格证后持证上岗,其证书应在规定的有效期内。 3.锅炉到货后,应检查锅炉生产的许可证明、随机文件、质量文件,且必须

符合国家规定;设备零部件齐全无损坏,必须附有与安全有关的技术资料。 4.机电安装承包公司应承担责任。机电安装承包公司应对分包项目在全过程实施管理并就分包商出现的质量、安全问题承担连带责任。

一级建造师建筑工程案例题

2012 年一级建造师建筑工程案例题
案例一 【背景材料】 某建筑公司承揽了一高层住宅小区 2 号楼的施工任务。2004 年 8 月 20 日,双笼外用施
工电梯上升过程中,受 16 层阳台伸出的一根防护栏杆的影响,架子工班长让在脚手架上进 行阳台支模的木工刘某立即拆除,木工随即进行拆除,不慎失手将钢管坠落,恰好击中正在 下方清理钢模板的工人孙某的头部,击破安全帽,造成脑外伤,经抢救无效死亡。经事故调 查,该工程部安全经管工作一贯涣散,监督检查工作不力,安全知识教育培训工作力度不够。
【问题】 (1)请简要分析造成这起事故的原因 【答案】 (1)造成这起物体打击事故的原因是: 1)架子工班长违章指挥,木工不能拆除防护栏。 2)安全经管工作混乱,木工刘某听从架子工班长的违章指挥,造成混岗作业,埋下事 故隐患。 3)工人缺乏安全知识,冒险蛮干,未经现场负责人同意,随意拆除防护栏杆,并且没 有采取任何防护措施,也没有设置警戒区,违章作业。 4)拆除防护栏杆与下方清理钢模板形成交叉作业,违反了在拆除脚手架工作区的下方 不得有人的规定。 案例二 【背景材料】 某工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下所示,表中已填有部分数据。 检查评分汇总表 企业名称:××建筑公司 经济类型: 资质等级:
1/8

工程名称及分值
单位工
结 总计得
安全
程(施 建筑面 构 分(满
经管 工现场 积(m2)类 分分值
(10
名称)
型 100 分)
分)
基坑支 “三
文明
施工 物料 外用
起重 施工机
脚手 护与模 宝、四
施工
用电 提升 电梯 塔吊 吊装 具(满
架(10 板工程 口”防
(20
(10 机(5 (5 (10) (5 分值 5
分) (10 护(10
分)
分) 分) 分)
分) 分)
分) 分)

××住

8950.5


9.0 8.3
4.0 4.0 8.8
3.75

评语:
检查单位
负责人
受检工程
工程经理
问题: (1)该工程《安全经管检查评分表》、《文明施工检查评分表》、《起重吊装安全检 查评分表》等分表的实得分分别为 80 分、81 分、84 分。换算成汇总表中相应分项后的实得 分为多少? 【答案】 汇总表中各项实得分数计算方法: 分项实得分=(该分项在汇总表中应得分×该分项在检查分表中实得分)÷100 则安全经管分项实得分=20×81÷100=16.2 起重吊装分项实得分=5×84÷100=4.2
(2)该工程使用了多种脚手架,落地式脚手架实得分为 90 分,悬挑式脚手架实得分为 84 分,计算汇总表中“脚手架”分项实得分值是多少?
2/8

一级建造师《机电工程》题型分值比例与复习指导

一级建造师《机电工程》题型分值比例与复习指导 一、题型分值比例 20个单选题,10个多选题,5道综合分析题(案例)。其中单选题每题1分,共20分;多选题每道2分,共20分;案例题120分,前三个每道20分,后两个每道30分。共计160分。考试时间为4个小时。 二、考试目标 1.机电工程常用材料及工程设备和相关施工管理。 包括机电工程常用材料和常用工程设备及施工中的项目管理要求。 2.机电工程专业技术及相关施工管理。 包括测量技术、起重技术、焊接技术及施工中的项目管理要求。 3.工业机电工程安装技术及相关施工管理。 包括机械设备安装技术、电气工程安装技术、管道工程施工技术、静置设备及金属结构安装技术、动力设备安装技术、自动化仪表工程安装技术、防腐蚀工程施工技术、绝热工程施工技术、工业炉窑砌筑工程施工技术及施工中的项目管理要求。 4.建筑机电工程安装技术及相关施工管理。 包括建筑管道工程安装技术、建筑电气工程安装技术、通风与空调工程安装技术、建筑智能化工程安装技术、消防工程安装技术及施工中的项目管理要求。 5.机电工程项目施工相关法规与标准。 包括机电工程施工相关法规、机电工程施工相关标准、一级建造师(机电工程)注册执业管理规定及相关要求。 三、科目特点 1.第一章《机电工程技术》:题型布置为选择题和案例题;第二章《机电工程项目施工管理》:题型布置为案例题;第三章《机电工程项目施工相关法规与标准》:题型布置为选择题和案例题。 2.第一章技术:起重技术、焊接技术、机械设备的安装技术、电气、管道、通风与空调、电梯均可作为案例题的考点。 3.第二章管理:合同管理、采购管理、进度管理、职业健康、安全与环境管理、质量管理、资源管理、试运行管理出题概率大一些;其他如:招投标管理、施工组织设计、成本管理(包括预结算)、协调管理也可能会考核题目,但不会出现大的题目。

一级建造师机电工程考试真题答案

2013年 1.设备安装基准线是要气旅柔图纸,按()来确定设备的纵横中心线。 A.xx提交的纵横中心线 B.xx预留孔的位置 C.设备底座地脚孔的位置 D.建筑物的定位辅线 答案:D 安装落准线的测量:放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的名准线。参见教材p14。 2.常用的焊缝无损检测方法中,适合于焊缝内部缺陷检测的方法是()A.射线探伤 B.涡流探伤 C.磁性探伤 D.渗透探伤 答案:A 射线探伤和超声探伤适合于焊缝内部缺陷的检测,磁粉、渗透和涡流适用干焊缝表面质量的检验。参见教材p 31. 3.按埋置深度分类的机械设备基础是()。 A.箱式基础 B.垫层基础 C.减振基础

D.联台基础 按照埋置深度不同分为浅基础和深基础,浅基础包括扩展基础、联合基础、独立基础,深基础包括桩基础、沉并基础。参见教材p34。 4.在雷电特别强烈地区采用双避雷线,少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于()的高压输电线路。 A.500KV及以上 B.220~330KV C.110KV D.35KV 答案:C 【解析】110KV线路,一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区载运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设避雷线,但应装设自动重合阀。参见教材P47. 5.下列工业管道安装工程一般施工程序中,正确的是() A.管理与设备连接→仪表安装→调试与试运行 B.仪表安装→试压及清(吹)洗→防腐与保温 C.管道敷设→管道与设各连接→防腐与保湿 D.管理与设备连接→试压及清(吹)洗→防腐与保温 答案:B 本题考查工业管道安装工程一般施工程序。参见教材p 53。 6.露夭长输管道现场管段组装焊接时,焊接方法不宜采用()A.手工电弧下向焊

一级建造师《建筑工程》案例分析题及参考解析

一级建造师《建筑工程》案例分析题及参考解析 一、案例背景资料: 某建筑公司承接一项10栋高层住宅的施工任务,总建筑面积301800m2,地下3层,地上26层,箱形基础,框架结构,7度设防,二级抗震。该项目地处城市主要街道交叉路口,是该地区的标志性建筑物。 在施工过程中,现场发生了以下事件: 事件一:考虑到该项目处在主要街道边,施工方采用了高2.2米的砖砌围挡,并在项目经理办公室内设立了“五牌一图”。 事件二:现场在进行第5层砖砌体工程质量检查时,发现一些临时间断处没有留槎。施工单位非常重视,及时进行了返工处理。 事件三:在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求,但实体经有资质的检测单位检测鉴定,实体强度达到了设计要求。 事件四:该楼最终按期顺利完工,达到验收条件后,总监理工程师组织了施工方和建设方的竣工验收。 二、问题 1.根据房屋建筑专业工程规模标准,判断该项目是大型工程还是中、小型工程?依据是什么? 2.事件一有哪些不妥之处,请指出并给予纠正。 3.简述事件二中正确的工程做法。 4.事件三中,第10层的质量问题是否需要处理?请说明理由。 5.如果第10层混凝土强度经检测达不到要求,施工单位应如何处理? 6.事件四中,该工程质量验收有何不妥?该楼应达到什么条件方可组织竣工验收?其验收合格的规定有哪些? 三、参考答案

1.属于大型项目,因为建筑层数达到25层或群体建筑面积达到10万平方米为大型项目。 2.围挡高度不妥,在办公室内设置“五牌一图”不妥。项目临主干道的围挡高度应达到2.5米,距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡,其0.8m 以上部分应采用通透性围挡。“五牌一图”应长期固定悬挂在醒目的地方,如出入口大门处。 3.非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm墙厚放置2Φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。 4.第10层的混凝土不需要处理,混凝土试块检测强度不足后,对工程实体混凝土进行的测试证明能够达到设计强度要求,故不需进行处理。 5.如果第10层实体混凝土强度经检测达不到设计强度要求,应按如下程序处理: (1)施工单位应将试块检测和实体检测情况向监理单位和建设单位报告。 (2)由原设计单位进行核算;如经设计单位核算混凝土强度能满足结构安全和工程使用功能,可予以验收;经设计单位核算混凝土强度不能满足要求,需根据混凝土实际强度情况制定拆除、重建、加固补强、结构卸荷、限制使用等相应的处理方案。 (3)施工单位按批准的处理方案进行处理。 (4)施工单位将处理结果报请监理单位进行检查验收报告。 (5)施工单位对发生的质量事故剖析原因,采取预防措施予以防范。

相关文档