第一节扣件式钢管脚手架

本工艺标准适用于搭设以钢管扣接的构架为主体,以篙竹作护栏的外脚手架。

一、施工准备

1、材料

⑴钢管:直径为48或51mm、壁厚为3~3.5mm的热轧无缝或有缝钢管,用作主柱、大横杆、小横杆、斜撑等。

⑵连接构件:回转扣、直角扣、对接扣、驳芯。

⑶底座:用φ40钢管和4~5mm钢板制成,用于主柱的垫脚。底座的底板面积不应少于200c。

⑷脚手板:竹、木或钢脚手板。

2、作业条件

⑴根据工程特点和施工要求编制脚手架搭设方案。

⑵搭架的位置已进行场地清理。

⑶对土质松软的地基已进行强化处理。

二、操作工艺

1、主柱

⑴主柱应选用无严重锈蚀、无弯曲变形的钢管。

⑵主柱的纵向间距不应超过2m,一般在八层建筑物内30m以下使用,八层以上的另出搭设方案。双排架的内外排柱的间距为0.8~1.2m。内排柱离墙20cm,当大于20cm时,平桥下必须加兜底安全网。如遇装饰线,也可以适当加长内柱的小横杆,相酿阵竹。

⑶立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座。当柱的荷载超过底座承载面积地基反力时,底座下应垫厚板或混凝土垫块。

⑷立好主柱后,用钢管或篙竹将同一平面内的柱脚连结牢固。柱驳口应交错,不得全部在同一水平面。

⑸在双排架的外排主柱及单排架的主柱之间设副柱(俗称“针柱”),副柱一般采用篙竹,间距不大于1m,从第一度大横杆(打底梁)开始向上设置,用篾扎紧在大横杆上(注:必须做好三条以上的大横杆才能立副柱)。

⑹主柱的接长,先在已装的立柱顶插入驳芯,再将后装的立柱套上、摆正,然后在接口处装上对接口,上紧螺栓。

2、大横杆

⑴大横杆应选用无弯曲变形的钢管。用直角扣将大横杆与纵向排列的主柱连接,扣接要稳固、平直,与主柱互成90°。

⑵大横杆的垂直间距不大于2.1m,在脚手架外侧每两度大横杆之间绑扎两行篙竹作安全护栏。高层在用棚板1.2m左右护脚及挂安全网。

⑶大横杆的接长做法与主柱相同。

3、小横杆

⑴小横杆应先用无严重锈蚀、无弯曲变形的短钢管。小横杆两端用直角扣分别与内、外排主柱连接,扣接要稳固,与主柱和大横杆互成90°。

⑵小横杆的水平间距不大于1m,垂直间距不大于2.1m(一层平桥的高度)。

4、斜撑

⑴设置斜撑应选用挺直的钢管。不得采用有严重锈蚀、弯曲、屈折、表面明显凹陷的钢管。

⑵斜撑应与脚手架的主柱和大、小横杆的交点连结,不得支撑在非受力点处。斜撑与脚手架杆件的连接采用回转扣。

⑶各种斜撑的设置方法参照本章第二节(二)之4中各条文的做法。

5、平桥

⑴平桥支承在小横杆上。当铺设钢制脚手板时,在小横杆上纵向排列钢管对龙,并用直角扣扣紧。对龙的间距(包括大横杆)不大于400mm。对龙上铺脚手板,用铅水线与对龙扎紧。

⑵当铺设竹、木脚手板时,(小横杆要在纵向钢管对龙面上,并用直角扣扣紧,在小横杆面上纵向排列绑扎篙竹对龙)。参照本章第二节(二)之6所述的平桥的做法。

6、斜桥

⑴斜桥的柱、对龙、横杆、踏步杆等构件采用钢管。斜桥的面板可采用钢或竹、木脚手板。

⑵斜桥的斜度不大于“标五”(i=1:2);纵向柱距不大于2m,横向柱距视桥的宽度而定;直对龙间距不

大于45cm,踏步间距不得大于30cm。

7、平台

平台的柱及底托(横杆)均采用钢管,间距一般为2m,柱与底托的交点用直角扣扣紧。由底托所支承的对龙、阵竹及面板的做法,参见本章第二节(二)之8.⑵~⑷。

三、质量标准

1、保证项目

⑴脚手架立柱要垂直,大、小横杆要平正。

⑵各种连接扣件必须扣接牢固,防止杆件打滑。

⑶相邻两柱的接头必须错开,不得在同一步距内。

⑷里、外、上、下相邻的两根大横杆的接头必须错开,不得集中在一组主柱间距之间驳接。

⑸搭设十字撑,应将一根斜杆扣在主柱上,另一根则扣在小横杆的伸出部分。斜杆两端的扣件与立杆节点的距离不大于20cm,最下面的斜杆与主柱的连接点离地面不大于50cm。

⑹平桥、斜桥及平台的质量要求与本章第二节相同。

2、允许偏差

扣件式钢管脚手架搭设时的允许偏差见表12—1。

四、施工注意事项

主要安全技术措施

⑴脚手架高度在7m以内时,每5~6条主柱设一条风撑,具体做法见本章第二节(二)之4.⑴。

⑵脚手架高于7m,无法设风撑时,必须设连墙杆。做法见本章第二节(四)之2.⑵。

⑶各杆件相交伸出的端头部分均应大于10cm,以防杆件滑脱。

⑷用于连接大横杆的对接扣,应避免开口向上设置,防止雨水侵入。

⑸扣件的螺栓拧紧要适宜,一般扭力控制在40~50N?m左右。

⑹在大风雨或停工一段时间后必须对脚手架进行全面检查,如发现变形、下沉,钢构件锈蚀严重,连接扣松脱等,要及时加固维修后方可使用。

第二节竹木脚手架

本工艺标准适用于以竹、木材搭设的外脚手架。

一、施工准备

1、材料

⑴圆木、木板、茅竹、篙竹和蔑等材料。

⑵竹或木制脚手架板。

⑶φ4(8号)铅水线、码钉等。

2、作业条件

同本章第一节。

二、操作工艺

1、主、副柱

⑴主柱,包括外主柱(排栅柱)、内立柱(平桥柱)、角柱和平台柱,应选用直径合适、顺直的杉木或茅竹,尾径不得少于8cm。

⑵主柱的纵向间距一般不得超过1.5m(一般只能在八层建筑物30m以下使用,八层以上则要另出搭设方案)双排脚手架的内外排柱间距为0.8~1.2m,内排柱离建筑物20cm(当大于20cm时,平桥下如须加兜底安全网)。如遇装饰线,也可能适当加上内柱的小横杆,相酿阵竹。

主柱的弯曲面应在脚手架的纵向平面内背靠背设置。

角柱的弯曲面应向脚手架结构本身的纵向内侧面。

⑶立主柱时先搭临时支架将柱固定。柱头入土不少于10cm,不得露出地面,且必须立于实土上。如土质松软,应加以夯实,下设木垫板。若软土过厚,应挖至实土,当挖土有困难时,可打桩作支承。荷载较大的柱脚,应加一对约30cm长的横放短杉(俗称称“一字杉蟹脚”)。在河流、水塘边或淤泥上搭脚手架时,柱脚应加设30~40cm长的双重短杉(俗称“十字杉蟹脚”),且须计算脚手架的荷载和淤泥的承载能力,必要时另行设计处理。

当柱立于露出地面的混凝土或石块上时,应用篙竹将同一平面内的柱脚连结牢固。

⑷双排脚手架的外排主柱及单排脚手架的主柱之间设副柱(俗称“针柱”),副柱从第一度大横杆(即打底

梁)开始向上设置,间距一般不大于1m。如采用茅竹作大横杆时,副柱的间距可适当加大,但最大不得超过2m。绑扎副柱时,首先要做好三条以上的大横杆才能立副柱。

⑸柱的驳接分搭接和顶口接两种方式。搭接用于副柱,其搭接长度不少于1.5m,绑扎不少于三度横杆,如柱料稍弯曲,应采用靠搭接方式,接长后的柱重心应在一垂直线上。顶口驳接一般用于主柱,顶口处上下两端应各有不少于三条大横杆连接,采用不少于两度索篾和一度扎篾绑扎。如茅竹驳柱要加厚2cm的木板垫在驳柱端上,并用笏扎牢固。

驳柱要垂直、贴服。顶口柱的对接端部接触面平正。相邻立柱接头要错开不少于一步架。

2、大横杆(牵杆)

⑴大横杆一般采用篙竹,也可使用茅竹或杉木。大横杆用于连接脚手架纵向各排列的立柱,绑扎要牢固、平直,与立柱互成90°。

⑵大横杆的垂直间距(从找底梁起)为:双排脚手架的外排及单排脚手架不大于70cm,双排脚手架的内排不大于2m(即外排每设三度,则内排设一度)。

⑶大横杆一般用搭接,接口长度为:杉木不少于1m,篙竹不少于2m,而且应以牵杆头接牵杆尾。如果是牵杆头接牵杆头,可以接在一条柱的位置上,杆尾的竹篾扎牢(痴篾)。

3、小横杆(平桥托)

⑴小横杆主柱部位要用小头直径不少于9cm的茅竹或杉,副柱(针柱)部位可用结实的篙竹头。小横杆用于连接内、外排架,以及承托脚手平桥。

⑵小横杆的水平间距不大于1m,垂直间距不大于2.1m(一层平桥的高度),并紧靠立柱与大横杆的交点绑扎牢固。

4、斜撑

⑴脚手架的斜撑包括风撑、十字撑(拍身撑)、吊鱼撑和挑撑等。

⑵风撑和挑撑的撑头应埋入土内,一般入土深度为15~20cm。如遇浮土则应夯实后用厚板或短杉作垫块,必要时挖至实土。支承在石、混凝土结构、柏油路面上的外露撑头,必须绑扎地脚牵杆。在水边淤泥面上打撑,当撑力要求不大时,可在撑头扎25~30cm的短杉(即“一字蟹”或“十字蟹”)垫脚如撑力较大须另定处理方案。

⑶十字撑的设置分为间断式和连续式两种。十字撑设在脚手架外侧。每组间断式十字撑的跨距应不少于四条立柱(约7─8cm)从底到顶连续搭设,并在脚手架的转角,尺端及沿纵向每隔15cm左右设置一组。连续式十字撑,是在脚手架外侧全面设置十字撑。

⑷斜撑的斜度(俗称“标流”)按以下规定搭设:

1)风撑的斜度不大于“对标”(i≤1:1,即≤45°);

2)十字撑的斜度为“标八”至对标(i=0.8:1~1:1,即=38°40’45);

3)挑撑、吊鱼撑的斜为“加一标”以上(i>1.8:1,即a=47°50’)。

⑸斜撑使用的材料,应尽量挺直,如稍有弯曲,搭设时把曲面向上。

⑹斜撑的搭接长度一般应在2m以上。若采用顶口撑,其帮木俗称“根引”应设在下方。

⑺搭设撑时,应首先扎紧撑的中部,以利安全操作。

5、顶撑(托靠柱)

顶撑要贴紧主柱绑紧,一般不少于三度篾,并且大头在上,小头在下,上下顶住小横杆。最下一节顶撑下面垫木或石块。

6、平桥

⑴平桥支承在脚手架的小横杆(俗称平桥托)上,一般多采用篙竹作对龙和阵竹,面上铺用木或竹材制成的桥板。

⑵铺直板(纵向散板)的平桥,板下的直对龙间距不应大于60cm,横阵竹间距不大于20cm,板面上每隔2m左右夹一条竹,夹竹每50cm扎一度篾,搭口板的两端及中部要夹紧并加栏口竹。

⑶铺横板(预制板)的平桥,板下一般只设直对龙,不设横阵竹横板平桥的直对龙数量,应符合下列规定:

1)直阵横板,平桥靠墙边,直对龙用两条拣手篙竹。

2)当平桥宽度为0.5m时,直对龙不少于4条.

3)当平桥宽度为1m时,直对龙不少于6条。

4)当平桥宽度为1.2m时,直对龙不少于7条。

5)平桥上铺的横板,其两端用篙竹或其他材料夹紧,夹竹每隔40cm扎一度篾。

7、斜桥

斜桥的桥面角度不大于“标五”(i=1:2;即26°34’)纵向柱距不大于2m;横向柱距视斜桥宽度而定,直对龙间距不大于60cm;小横杆间距与纵向柱距相同;阵竹间距不大于30cm,踏步竹(压板竹)与阵竹相对应着夹桥板,每隔50cm扎一度篾。桥面头尾须扎拦口条(顶板口)。当桥面宽为1m时,直对龙应不少于4条。

8、平台

⑴平如柱及底托,相当于平桥的小横杆的间距一般为2m(荷重较大的平台另定)。底托两端必须加顶撑。

⑵扎阵竹的平台,其对龙间距60~70cm阵竹间距20cm,上面铺面板。

⑶不扎阵竹的平台,对龙间距不超过20cm,面板直接铺在对龙之上。

⑷平合面板的厚度不应小于1.5cm,夹板的方法与平桥相同。

三、质量标准

1、保证项目

⑴脚手架立柱要垂直,大、小横杆要平正,斜撑要贴服而有力,顶撑要顶紧小横杆,接触面不小于三分之二。

⑵篾度必须结实,不得松动。

⑶平桥要横直畅通,并能承受2.5KN/荷载(相当于单行侧放三层普通红砖)。

⑷斜桥的踏步竹、拦口条必须牢固,不得松动。

⑸平台面要平正无凹凸,并能承受1.5KN/的荷载。

2、允许偏差

竹木脚手架搭设时的允许偏差见表12─2。

四、施工注意事项

1、避免工程质量通病

⑴脚手架整体倾斜:柱下的垫脚座出现不均匀下沉。立柱时应先夯实浮土并扩大垫脚座的面积。

⑵脚手架局部横向弯曲:“连墙杆松脱或刚性不足。应采用足够刚度的连墙杆件,并与墙体结构连结牢固。

2、主要安全技术措施

⑴脚手架的高度7m以内时,每5~6条主柱设一条风撑。风撑的设置方法见本节(二)之4。

⑵脚手架高于7m,无法设风撑时,必须设连墙杆。连墙杆可专门设计工具式构件,与预先藏入混凝土结构内的埋件连接,也可以利用小横杆顶贴墙面,将在结构内预埋的φ6钢筋或双股8号铅水线绕过立柱与大横杆的绑扎点与墙体拉结并加固头撑,加强刚度。连墙杆的间距为:垂直方向不大于4m,水平方向不大于4m。

⑶单排竹木脚手架的搭设高度不宜超过20m。

⑷在大风雨或停工一段时间后,必须对脚手架全面检查,如发现变形、下沉,要及时加固维修方可使用。

第三节门架式脚手架

本工艺标准适用于建(构)筑物的脚手架工程。

一、施工准备

1、材料

⑴门架:承受上部传递来的荷载。

⑵交叉杆:限制门架的横向位移,增加刚度,起剪力撑作用。

⑶扩大承压面,调正脚手架的水平和竖直度。

⑷锁臂:限制上、下步门架的竖直位移。

⑸驳芯:上、下步门架的定位连接杆。

⑹脚踏板:可增强脚手架的整体刚度。

⑺联结杆:与建筑物结构的联结件,保持脚手架的稳定。

⑻水平加固杆:增强脚手架的整体刚度。

⑼交叉加固杆:增强脚手架的整体刚度。

⑽扣件:分直角扣件与旋转扣件。

⑾上落梯:上落脚手架用。

⑿平行架:代替脚踏板作增强脚手架整体刚度。

2、作业条件

⑴根据建筑平面图按门式脚手架的杆件尺寸排列并画出主门架位置、留洞位置以及与建筑物结构联结的位置等,做好施工方案设计,并向施工人员详细交底。

⑵进入现场的门架及配件应分类堆放,妥善保管。对因装拆运输过程碰撞而造成的变形,要及时校正,以免影响安装。

⑶搭设脚手架的场地已平整并压实,平整度高差在25mm以内,且要做艰险排水坡度以防积水。

⑷有关的墨线已放好。

二、搭设工艺

1、门架式脚手架的搭设

⑴脚手架的搭设顺序:安放底座→首步架装在底座上→装剪力撑

→铺设脚踏板(或平行架)插上驳芯→安装上一步门架→装上锁臂。

⑵门架式脚手架应从一端一开始向另一端搭设,在首步脚手架搭设完毕后再搭设上一步脚手架。

⑶根据垫板(或垫块)上划出的位置安装底座并插入首层两榀门架,随即装上交叉撑,锁好锁征,以保证装好的门架稳定。

⑷依次搭设以后的门架;每搭设一榀门架即安装好剪力撑并锁好锁片,并用钉子固定底座以防滑移。

⑸当首步脚手架搭设完毕后,应用水准仪检测门架的标高,用可调底座调整高度,使门架上部标高一致。

⑹在门架上端的锁座上依次装上锁臂,锁臂的方向应注意另一端一律向上,弯曲一致,不要错向,以免与上一步门架连接时无法就位安装。

⑺在最初两榀门架用剪力撑固定后,即安装脚踏板或水平架,其两端的卡钩锁片应随安装随锁紧。

⑻首步门架式脚手架搭设完毕后,可从首步脚手架的搭设终点一端,向回搭设第二步脚手架,以防止接头处因误差而造成的联接困难。

⑼在向上搭设门架式脚手架时,应同时在规定位置同步安装钢扶梯,底步钢扶梯的底端必须用一根钢管将扶梯底端固定于门架底部,持端头的卡钩锁片必须随手锁紧。

⑽对整片的门架式脚手架,要加水平加固杆和交叉加固杆以增加整体刚度。水平、交叉加固杆采用钢

管,用扣件与门架立直连接。交叉加固杆与门架立杆的夹角应为45°左右。

⑾在搭设门架式脚手架时的同时,必须相应跟上安装外侧安全网。

2、门架式脚手架节点处理

⑴门架式脚手架在建筑物转角处的连接可采用短钢管和扣件将期

连成整体。连接短钢管应在每步门架的顶部和距顶部900mm处各设一道以便于铺设脚手板和增加转角位置的刚度。

⑵门架式脚手架与建筑物转角处的连接采用联结杆,以保证脚手架的整体稳定性。联结杆的间距,竖直方向每楼层不大于4m,水平方向每4m跨设置一个联结点。有安全斜挡板的斜杆受压点宜适当加密些。

⑶对于建筑物的出入口,施工设备附墙处等需要脚手架留的洞口,垂直断口的地方,可采用先全面,搭后局部拆,再用钢管加固的办法处理,并要在洞口顶上两角用斜钢管进行加固。

⑷门架式脚手架一次搭设高度超50m时,宜将脚手架设于钢挑梁上,并专门制定相应的施工方案。

3、脚手架的拆除

⑴脚手架拆除前应先做好建筑物表面的产品保护措施,脚手架上的杂物和垃圾应清理完毕,并已有周密的脚手架拆除方案,向有关人员进行安全技术交底。做好警戒范围和有关危险标志。

⑵门架式脚手架的拆除顺序刚好与搭设顺序相反,即自上而下,后装先拆,先装后拆,逐步进行。

⑶从脚手架顶部开始拆除,先自脚手架一端开始拆除顶部的扶手和栏杆柱,再拆除脚踏板(或水平架)依次拆除扶梯、交叉杆、门架,取出驳芯。当一步脚手架拆除后再拆下一步脚手架,直至基底。

⑷脚手架与建筑物间的联结杆不得提前拆除。

⑸拆除连接部件时,应先将销座上的销板和卡钩上的锁片板至开启位置,不可硬拉,严禁敲击而损坏部件。

⑹拆下的门架等部件,应小心向下运送,严禁抛掷。

三、质量标准

1、保证项目

⑴门架式脚手架的所有部件要有出厂合格证,且质量符合设计要求。

⑵联结杆的间距符合脚手架设计要求。

四、注意事项

1、质量安全措施要点

⑴搭设前应对门架及附件逐一进行检查,不得使用变形、损伤和

锈蚀的门架及附件。

⑵必须严格按图搭设,搭设高度超过45m时需进行验算,并采取相应的加固措施。

⑶应在结构的外边缘楼面上弹线,以保证脚手架与建筑物的距离一致。

⑷要注意脚手架基础施工的质量,避免发生不均匀沉降。底座底部应有切实可靠的固定措施,防止基座滑动。

⑸门架及附件吊运捆扎牢靠,保证在垂直运输时不发生散落,也要防止因捆扎不当使门架及附件发生变形及损坏。

⑹所有连接件(扣件、锁片等)必须处于固定位置。扣件在使用过程中会松动,必须定期检查紧固。

⑺只有在影响施工操作时方可拆除门架式脚手架内侧的交叉杆,不能全部拆除而影响脚手架的稳定性。至操作完毕应立即装齐全部交叉杆。绝对禁止外侧交叉同时拆除。当拆除一侧的交叉杆时,脚手架上下步必须满铺脚踏板或水平架。

⑻首步门架的底端内外立杆应扣有统长纵向钢管一道,以保证门架底部的间距和防止滑移。从最高一步向下每隔5步设一道水平加固杆,其间设交叉杆,以保证整片脚手架的稳定性。

⑼门架式脚手架的搭设和拆除,严禁硬装拆,或用物体重击和用撬棍橇,要避免使门架及附件造成损伤和变形。

⑽门架式脚手架上允许同时操作的步数如下:

40~50m时,允许2步同时操作;

19~40m时,允许3步同时操作;

18m以下时,允许4步同时操作。

2、产品保护

⑴拆模板时要防止模板、木枋、支顶等跌落脚手困上。

⑵脚手架安装前,所有配件均要涂上防锈漆。

⑶模板的支撑严禁以脚手架作为支承点。

⑷拆下的门架及其配件要进行保养和维修。而后分类堆放,堆放场地应平整,设有垫木且有良好的排水,上面设有遮雨设备。

⑸为了在拆除门架式脚手架时,不因使用过久连结处锈蚀而咬死,故在连接销插入门架前宜涂上黄油。第四节施工升降机(钢井架)安装与拆除

本工艺标准适用于钢丝绳提升方式的施工升降机(钢井架)。

一、施工准备

1、材料

⑴检验钢结构各种杆件如底架、立柱、横杆、斜杆、顶梁等规格和数量,质量要符合设计要求。

⑵设备和零部件如卷扬机、钢丝绳、滑轮、绳卡、连接螺栓、花篮螺栓等必须完整良好。外购件必须有合格证,否则按相应标准检查。

⑶应准备好工具如扳手、锤、钳、铁钎、工具袋、安装用的吊杆、麻绳等。

2、作业条件

⑴根据建筑物的施工实际需要并考虑交通、排水和施工升降机(包括附设吊杆、吊具及其缆风绳等)

与架空输电线的最近距离应不小于安全规定(即1KV以下的4m,1~10KV的6m,35~110KV的8m)等问题确定导轴架和卷扬机的基础位置。

⑵基础应按使用说明书的规定进行处理,基础应能承受工作时最不利条件下的全部荷载。

⑶设置导向滑轮的挂环或地锚。

⑷编制好安装方案并向操作人员进行安全技术交底。

二、操作工艺

1、安装导轴架

⑴在导轴架基础面安装导轴架底架,底架要调平并且与基础联结牢固。

⑵安装每节导轴架,要先装立柱,然后安装横、斜联系杆和导轨。当装至架高10~15m时要设一组缆风绳,每组不得少于四根,每角一根。以后每增高10m加设一组。也可以在新建筑结构预埋螺栓铁件与导轴架杆件联结,隔若干层锚固,锚固点距离最大不超过12m。这种方法,对场地狭窄,拉缆风绳有困难的

更宜采用。

⑶架的顶部安装横梁及滑轮。横梁可用两根槽钢,组成两个滑轮装在横梁上面,其中一个装在横梁中部,另一个装在端部,使钢丝绳在导轨架外铡通过。

⑷如需吊运长材料时,可在架上部设置吊杆。吊杆底端支座固定联接在立柱上,立柱两侧面的斜杆一端要指向支座部位。吊杆上端用钢丝绳与架体拉结。吊杆的上、下端各设滑轮。钢丝绳一端通向卷扬机,另一端经过滑轮装上吊索或挂钩悬吊材料。吊杆与水平线的平角

不得少于45°。

⑸导轨架若在相邻建筑物,构筑物或其他机械设备上的防雷装置保护范围以外时(保护范围按60°计),必须安装防雷装置,其接地电阻不得大于30 。安装防雷装置居轨架的高度规定(见表12—3)。

⑹装设各楼层平台跳板以及防护门、防护栏和防护棚。

⑺导轨架除出料的一面,其余三个侧面要满挂安全网或搭竹棚封闭。

2、安装吊笼

⑴由角钢、槽钢等杆件用螺栓连接成笼架。笼的两侧分别安装上、下导轮围栏;笼底满铺木板,下加防护φ12铁支和钢网或铁板;笼顶搭设防护棚或网。

⑵安装楼层停歇支承安全装置。

⑶安装断钢丝绳保护装置。

⑷安装防护门。

3、将导向滑轮牢固绑扎在基础的挂环或地锚上。

4、安装卷扬机

⑴卷扬机放置在卷扬机基础上,安装的位置要适当,钢丝绳从导向滑轮到卷筒中点,应与卷筒轴线成直角。

⑵卷扬机与基础锚固。

1)若采用打桩锚固,桩要打入地面1.5m深以上,并要前顶后拉将机架锚固。

2)若采用混凝土基础,用预埋螺栓将机架锚固。

5、安装钢丝绳

⑴钢丝绳在卷筒上要排列整齐,卷扬机无论在什么工作状态下,留在筒上的钢丝绳应不少于三圈。钢丝绳的未端固定要可靠,在保留两圈的状态下,应能承受1.25倍的钢丝绳额定拉力。

⑵安设卷扬钢丝绳,在横跨通道或多人聚集来往的地方应挖沟藏设,沟底要装托轮,沟的两侧用砖体或闸板挡土,上面铺以能受车辆碾压的钢、木或混凝土块。

⑶穿绕钢丝绳应防止打环、扭结和弯折;钢丝绳绕过滑轮的部分不得有接头。

⑷钢丝绳与吊笼固接的接头要可靠,若采用绳卡固接时,绳卡数量不得少于三个,绳卡数量和间距与钢丝绳直径有关,见表12—4。绳卡间距不小于钢丝绳直径的六倍。绳头距最后一个绳卡的长度不小于14 0mm,并采用细钢丝捆扎,绳卡滑鞍放在钢丝绳受力的一侧。不得正反交错设置绳卡。

6、搭设卷扬机操作棚

⑴搭设既能防雨又能防高坠物的卷扬机操作棚,有条件可做成封闭式,下班关门,防止他人乱动机电设备。

7、拆除

⑴拆除顺序与安装顺序相反。

⑵在拆作过程中,必须按下列要求拆除导轨架。

1)必须在顶层缆风绳下的适当位置,安装一道缆风绳后,才能将顶层的缆风绳拆除。

2)由上而下逐节拆除架体

3)导轨架与建筑物的联结杆件不得提前拆除,必须与架体的拆除同步进行。

4)拆除的导轨架料具应即拆即卸,要用绳吊下或由人传递下,不得向下抛掷。

5)卸下的料具要分类妥善堆放。

三、质理标准

1、保证项目

⑴限位保险装置

1)吊笼在每层停放时必须有灵敏可靠的制动装置。

2)必须有可靠的吊笼运行超高限位装置。

3)必须有吊笼楼层停歇支承安全装置和断丝绳保护装置。

⑵缆风绳

1)导轨架装设高10~15m,时必须设一组缆风绳,每增高10m加设一组。

2)缆风绳必须用直径12mm以上的钢丝绳,禁止用钢筋代替;缆风绳与水平线夹角一般情况下不应大于45°,只有在场地狭窄的特殊情况下才允许增加到60°。

3)缆风绳应采用打桩锚固或绑扎在牢固的建筑结构上(不准绑扎在砖体上)。严禁绑扎在树木、电杆、输电搭、管道和脚手架上。

⑶牵引钢丝绳

1)钢丝安装必须符合使用规定。

2)绳卡安装必须符合规定。

3)钢丝绳要有过路保护。

4)钢丝绳不得拖地或与其它物体相摩擦。

⑷楼层卸料平台防护

1)卸料平台跳板必须搭设严密牢固。

2)平台必须有防护栏和防护门。

⑸吊笼

1)必须有防护门。

2)必须有笼顶防护棚或网

2、允许偏差

对安装完的导轨架全高用经伟仪、直尺检查,导轨架各立柱对底座水平基准面的垂直偏差,应不大于表12─5的规定。

四、施工注意事项

1、避免工程质量病

⑴导轨架不垂直:导轨架底架安装要水平、立柱要垂直。

⑵底架横梁易被拉弯曲:导向滑轮要绑扎在基础的挂环或地锚上,不允许绑扎在底架横梁上。

⑶导轨架不稳:在安装和拆除导轨架时要按规定安装缆风绳或架体与建筑物联接杆件。

⑷钢丝绳在卷筒上排列不整齐:卷扬机安装位置要符合要求,卷筒轴线应与卷筒的中点至第一个导向轮方向要垂直。

⑸所有导轨架的螺栓,必须全部安装上,不允许漏安装螺栓或随意减少螺栓的数量。

2、主要安全技术措施

导轨架的斜杆和横杆,不得随便拆除。如因施工需要在各楼层的出入口同时拆除时,必须在相应的地方装上拉杆或支撑,以保持导轨架的稳定。

3、产品保护

吊笼所装的料具和吊杆所吊的料具,必须按设备的设计能力限载重量,吊笼所放的料具,应尽量均匀,使吊笼平衡运行所放的物料不准超出笼外,防止跌下伤人,或阻碍吊笼运行而导致损坏机件;吊杆不准斜拉斜吊及起吊埋在土里的物料。

照明工程施工组织设计

始信路照明工程专项施工方案 1.工程概况 工程说明:合经区始信路(耕耘路—紫云路)改造道路照明工程。 始信路(耕耘路—紫云路)全长2070m,13m高双挑LED路灯安装112套,14m高四获投光灯安装11套,路灯迁移2套,路灯基础开挖123个,箱变安装1台,配电箱安装1台,型号YJHL-4*35+1*16电力电缆敷设5800m,电缆保护管敷设5840m, 2.工程的主要施工方案与技术措施 第一节、电气总体程序要求

1、按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 第二节、各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:符合下列要求: (1)电缆型号符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘符合规定; (4)电缆沟符合要求,沟内无杂物; (5)保护管的连接、防腐符合规定。 5、路灯安装规定 同一道路的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。基础坑开挖尺寸符合设计规定,基础混凝土强度等级不低于C25,基础内电缆护管从基础中心穿础并超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前排除坑内积水。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测无歪斜。灯头固定牢靠,可调灯头按设计调整至正确位置,灯头接线符合下列规定:在灯臂、灯盘、灯杆内穿线无接头,穿线孔口或管口光滑、无毛刺,并采用绝缘套管或包扎,包扎长度不小于200mm。路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件进行热镀锌处理,防腐质量符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》

项目外脚手架工程施工组织设计方案

XXXX项目外脚手架施工组织设计 一、工程概况: XXXX项目系市XXXX房地产开发新开发小区,位于嘉园路南侧、华荣路东侧,其南面与永昌针织、显鸿食品厂房毗邻,北侧紧临怡景花园商住楼;小区由十六栋六层半框架商住楼以及变电所等组成,总建筑面积87597.61m2,小区户外尚设有休闲绿化区、儿童活动场地、羽毛球场以及商场居委会、物业管理等服务设施,小区绿化面积23000m2,绿化率40%以上;小区道路畅通,并设有地下室,首层架高停车场。本工程均采用毛竹脚手架。毛竹脚手架搭设方案如下:[搭设参数]立杆纵距(La)为1.5M,立杆横距(Lb)为1.0M,步距(h)为1.8M.连墙件设置(hw*Lw)为2h*3La.搭设高度(H)为23.4M(13步)。竹杆平均外径(D)为0.09M,平均径(d)为0.072M.竹材弹性模量(E)为1.0E7 KN/M2,抗弯强度容许值([бbw])为2.5E4 KN/M2. [荷载计算]施工均布活荷载:结构用脚手架Qk=3KN/M2,装饰用脚手架Qk=2KN/M2.竹脚手架恒载Gk分为操作层(只考虑一层)重Gkq=0.35KN/M2和每根竹立杆所承受的杆自重Gkp=01.07KN. 一、杆件与地基强度验算 (一)横(纵)向水平杆抗弯强度验算(取弯矩较大的水平杆) 不组合风荷载:Sgk+Sqk=M/W=10407.89KN/M2 <[бbw]=2.5E4KN/M2. 式中:Sgk、Sqk——分别为永久作用效应和可变作用效应 M——计算截面最大弯矩。

M=2.35*La*Lb^2/8=0.44KNM. W——计算截面净截面抵抗矩。W=0.05796D^3=0.0000422M3. 横向水平杆抗弯强度满足装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求。对于纵向水平杆受力,一般有La<2Lb,上述验算即可。 (二)地基承载力验算 不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2+Gkp=2.84KN 地基满足装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求时,要提供支承力为2.84KN.(该力乘1.5除以垫块面积即为地基承载力设计值。) 二、节点强度验算 不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2=1.77KN 节点满装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求时,要提供抗滑力为 1.77KN. 三、风荷载作用下连墙件验算 根据公式:Wk=βzμsμzW0,Nw=Wk*hw*Lw 式中:W0——基本风压(KN/M2),由W0=V0^2/1600算得; μz——风压高度变化系数,按GBJ 9-87表6.2.1取值; βz——高度z处的风振系数,这里取1; μs——风荷载体型系数,完全封闭μs=1.0,网状封闭μs=0.5,完全敞开μs=1.3φ(φ=挡风面积/迎风面积); Nw——单个连墙件所受风载 (KN)。 将计算结果列表如下。

脚手架工程施工组织设计92022308

亚洲广场脚手架 工程施工方案1、编制依据: 2、工程概况:

3、施工安排 ⒊1、施工进度安排: ⒊2、管理人员组织及职责分工: ⒊3、劳动力安排: 4、施工准备 ⒋1、技术准备: 组织熟练有资职的作业人员进场进行培训和技术交底 ⒋2、工具准备:

⒋3、材料准备: 5、主要施工方法 本工程六层以上采用升降脚手架另做方案,此方案只涉及六层以下(大约25m)。由于场地狭小本工程采用悬挑脚手架。 ⒌1、脚手架的搭设拆除施工工艺: ⒌1.1、挑梁及钢索的埋设: 按照计算书在结构施工时埋设钢筋和钢丝绳 ⒌.2、搭设程序: ⒌⒉1埋件的混凝土达到强度后按施工设计放立杆位置; ⒌⒉2周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始并向另一端延伸搭设; ⒌⒉3应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,

然后装设第1步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设; ⒌⒉4在设置第一排连墙件前,“一”字形脚手架应设置必要数量的抛撑;以确保构架稳定和架上作业人员的安全。边长≥20m的周边脚手架,亦应适量设置抛撑。 ⒌⒉5剪刀撑、斜杆等整体拉结杆和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。 ⒌3、搭设要求: ⒌⒊1立杆:横距为1.1m;纵距为1.8m。相邻立杆的接头来用对接形式,其位置应错弄布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不宜大于50cm、立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置和遗漏。立杆的垂直偏差应不大于架高的1/300,并且其绝对偏差须控制在75mm内。在立杆底端之上100-300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并连接牢固。 ⒌⒊2大横杆:步距为1.8m,上下横杆的接长采用对接形式,其位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离≤50mm;相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载的情况。 ⒌⒊3小横杆:贴近立杆或设于双立杆之间,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。 ⒌⒊4剪刀撑:沿脚手架除在两端设置外,满搭设一道。剪刀撑应

电缆敷设施工组织设计

电缆敷设施工组织设计 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

南京市溧水区城乡建设局天生桥大道景观提升110kV歌溧7ME线71#-73#杆线迁移工程(土建工程) 施工组织设计 施工单位:江苏省金陵建工集团有限公司(章) 2017年3月14日 一、编制说明 工程总目标 科学管理,精心施工,安全、高效、准时地完成施工任务,确保优良并达标投产,争创精品工程 编制依据 投标文件、施工图纸及相关设计文件。 相关规范、标准和《建设工程质量管理条例》、《江苏省电力建设输变电工程施工工艺实施细则》、《电气装置安装工程-电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)、《国家电网公司电缆通道管理规范》(国家电网生[2010]637号)。 本公司管理体系相关文件及有关工程管理规定,现场调查资料及类似工程施工经验。 工期要求 总工期:60日历天。 二、工程概况及特点

本工程为南京远能电力工程有限公司溧水分公司南京市溧水区城乡建设局天生桥大道景观提升110kV 歌溧7ME 线71#-73#杆线迁移工程(土建工程)。工程位于南京市溧水区天生桥收费站旁,新建排管3回电缆排管288米,新建工井**直线工井6座。 三、施工现场组织机构 施工现场组织机构(见图) 根据工程的特点,施工现场设项目经理部。受公司经理委托,项目经理对公司经理负责,组织具有丰富现场施工经验的管理、技术人员,在施工现场对工程项目实施的全过程进行组织、管理和协调。 施工现场组织机构图 图 四、施工部署及施工进度计划 1、成立现场管理机构:为确保工程的顺利进行,工程由项目经理总体负责,具体负责指导本工程施工,项目经理部内部做到分工明确严格管理,经常召开碰头会,保证与甲方及设计院之间的联络,及时传达上级文件精神,解决施工中的实际问题。 2、对本工程作具体分析做到有章可寻有所准备,由于电缆工程施工沿线场所及涉及部门或单位多,不可予见问题多的具体情况,分公司将派专人做好有关部门的协调工作,并做好现场宣传工作与便民措施,协调好与其他施工单位的关系,以防止上述某一环节出现失误而影响正常施工,导致工期延误。 项目经理 项目材料项目资料项目质检项目安全 项目技术负责土建施工 电气施工

电缆支架安装施工方案

编号:AQ-BH-00236 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆支架安装施工方案 Cable support installation construction scheme

电缆支架安装施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 一、工程概况 本作业项目为海湾大桥(北桥位)青岛端接线工程新增220KV 电力土建工程二标段电缆隧道内电缆支架、桥架安装工程。全长1.1KM,隧道内壁两侧采用304不锈钢电缆支架。电缆支架共分为四种型号,Ⅳ型、Ⅴ型、Ⅶ型、Ⅷ型电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。支架上的横撑分五种,Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。 1.1编制目的 为了规范电缆支架安装过程,提高施工工艺水平,保证安装质量,特编制该施工方案。 1.2适用范围 适用于海湾大桥接线220KV下地工程电缆隧道工程中电缆支架、桥架项目的施工。 1.3编制依据

《大桥接线220KV下地工程施工图》 《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-92)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5-2002)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电力建设安全作业规程》 《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB20878-2007 《不锈钢焊条》GB/T983-1995 二、施工安排 电缆隧道内电缆支架的焊接安装与隧道内防水施工需要穿插施工,根据以往施工经验,先进行隧道内侧壁、顶板部分防水涂膜的施工,然后进行电缆支架立铁的焊接,立铁焊接时先焊Ⅱ型立铁与60*6的通长扁钢,再焊Ⅷ型支架,后续安装Ⅲ型横撑,Ⅷ型支架与Ⅲ型横撑安装后即进行电缆桥架的安装,桥架安装完成后进行底板防水涂膜和砂浆保护层的施工。 三、施工进度计划 根据本工程的实际条件和业主要求编制施工进度计划,见附表。

主厂房外脚手架工程施工组织设计方案

中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 图克化肥(一期)项目公用装置工程 锅炉装置 锅炉主厂房外脚手架 施工方案 编制: 审核: 批准:

安全会签: 中国化学工程第十四建设有限公司 2012年4月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、脚手架材料要求 (1) 四、施工措施 (2) 五、设计计算 (10)

锅炉主厂房外脚手架施工方案 一、工程概况 1、工程名称:中煤图克化肥项目(一期)公用装置工程锅炉主厂房。 2、工程地点:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇工业项目区 3、业主:中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 4、设计单位:东华工程科技股份有限公司 5、监理单位:吉林梦溪工程管理有限公司 6、结构类型:本工程为六层现浇钢筋混凝土框架结构。 7、建筑尺寸:建筑长147m,宽21.5m,建筑顶标高为36.000m。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 5、施工组织设计及施工图纸。 三、脚手架材料要求 1、脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.0mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 2、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,

脚手架施工组织设计方案范本

办公楼 外脚手架施工方案

浙江XX有限公司 二O0年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置

电缆沟施工组织设计

洋县金沙湖景区供配电工程 施 工 组 织 设 计 陕西伟豪建设工程有限责任公司 2016年11月 第一章编制说明 第一节编制依据 1.1 《洋县金沙湖景区供配电工程》设计图纸; 1.2 施工图设计技术交底记录、设计说明、现场勘察情况等; 1.3 适用于本工程的各种施工规范; 1.4 我我单位施工经验、管理水平、实际施工及生产能力。。第二节编制原则

2.1在充分理解设计文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,保护环境,做到安全文明施工。 2.3施工工艺及施工规范、设计要求等相符,并力求达到完善。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,优化施工方案。 第三节工程技术规范本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。 3.1《电力电缆运行规程》、(GB 50217—94); 3.2 《电力工程电缆设计规范》、(GB 50168—92); 3.3 《电缆线路施工及验收规范》、(DL-408-91) ; 3.4《城镇道路工程施工及质量验收规范》(CJJ1-2008); 3.5《市政工程施工技术资料管理规定》(建城2002-221); 3.6《质量管理体系要求》(GB/T19001-2000); 3.7《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000); 3.8《砼结构工程施工质量验收条文说明》(GB50204-2002); 3.9《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); 第二章工程概况 第一节工程位置及范围 本工程位于陕西洋县金沙湖景区,景区布置0.4KV电缆分支箱44台,用电箱50台,架空线路2KM,新立φ190×1200单砼杆34基、

电缆支架施工组织设计

石家庄市城市轨道交通1号线一期工程 地铁海世界110KV输变电新建工程 电缆隧道支架安装 施工组织设计 石家庄欣旺建筑工程劳务分包有限公司 目录 一、编制依据 (1) 二、工程规模及设计原则 (1) 工程规模 (1) 施工工期要求...... . (1) 本期工程范围........ (1)

三、施工现场组织系统. … … … … . … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … . 2 管理人员职责......... . ..................................................................... 2 安全组织保证体系... . ................................................... . (2) 四、施工方案... ... ... ... . ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... (3) 施工准备阶段......... . (3) 施工工序安排….. ….………………………….. (3) 重要工序施工方法...... ............................. (3) 施工注意事项….. ….………………………….. (3) 临时电源管理….. ….………………………….. (6) 降低成本,提高效益在措施.............. (6) 五、工期及施工进度计 划… … … … . … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … 3 施工工期及要求...... . (3) 保证完成任务的措施... ........................... .. (3) 六、质量保证体系及技术组织措施 (8) 施工过程控制 (8) 工程质量服务..................................................................... ......... ..9 质量保证技术措施. (9) 施工质量技术管理………………………………………………………….. ….1 1 七、职业健康安全保证体系及技术组织措施……………………………… . (11) 职业健康安全管理职责............................................................... ...11 职业健康安全教育制度.............................................................. . (12) 安全活动日、安全工作票制度................................. (12) 职业健康安全防护用品的管理和使用制度...................................... . (13) 安全组织技术措施……………………………………………………….. …… .13

附着式升降脚手架施工组织设计

附着式升降脚手架 施 工 方 案

目录 一、工程概况 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理 2.2方案设计依据 2.3平面设计 2.4立面设计 2.5主要技术参数 三、爬架施工现场管理 3.1安全管理体系 3.2安全措施 3.3安全检查制度 四、爬架的安装 4.1安装流程图 4.2架体的安装与搭设 4.3电气的安装 4.4调试验收 4.5一般规定及要求 五、爬架的升降 5.1施工流程图 5.2升降前的准备 5.3升降作业 5.4提升操作步骤 5.5下降操作步骤 5.6升降过程中的注意事项 5.7升降后的检查验收 六、爬架的使用 6.1使用注意事项 6.2使用中的日常维护 七、爬架的拆除 八、计算书

一、工程概况 1、参建单位 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 2、概况 工程概况:由武胜城市投资有限公司投资兴建的武胜县城市综合体安置房;座落于武胜县沿口镇迎宾大道北侧,建筑高度层高32层数层,结构形式:剪力墙结构; 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理: 爬架是通过附着支承结构附着在工程结构上,依靠自身的升降设备实现升降的悬空脚手架,即沿建筑物外侧,搭设一定高度的外脚手架,并将其附着在建筑物上,脚手架带有升降机构及升降动力设备,随着工程进度,脚手架沿建筑物升降。 2.2方案设计依据 (1)标准层结构平面图 (2)YF附着升降脚手架安装操作规程和技术指标 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

(4)《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(6)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) (7)《建筑安装工人安全技术操作规程》 (8)《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.3平面设计 2.3.1根据工程结构情况, #楼共布置个提升机构,分段对架体进行升降。 2.3.2提升机构的平面位置及立面位置详见后附图,施工时按图设置预留孔。 2.3.3架体底部采用标准连接杆搭设底部桁架,局部用脚手架钢管搭设底部桁架,搭设长度不超过2.0m。 2.3.4施工电梯处搭设挑架。 2.4立面设计 2.4.1爬架从标准一层开始安装搭设,随施工进度逐层搭设至第标准四层爬架开始提升。 2.4.2附着支撑结构为:三角形支座宽400mm-1000mm,使用工况安装三个,升降工况安装两个附着支座。 2.4.3爬架以主框架及水平梁架为骨架采用扣件钢管搭设,高度14.4米,按规范搭设剪刀撑,剪刀撑从架体底部向上连续搭设,跨度不大于6m,水平夹角45-600,并应将把主框架和底部水平梁架连为整体。

电缆支架施工设计方案

市城市轨道交通1号线一期工程地铁海世界110KV输变电新建工程电缆隧道支架安装 施工组织设计 欣旺建筑工程劳务分包有限公司

目录 一、编制依据 (1) 二、工程规模及设计原则 (1) 2.1工程规模 (1) 2.2施工工期要求 (1) 2.3 本期工程围 (1) 三、施工现场组织系统 (2) 3.1管理人员职责 (2) 3.2安全组织保证体系 (2) 四、施工案 (3) 4.1施工准备阶段 (3) 4.2施工工序安排 (3) 4.3 重要工序施工法 (3) 4.4施工注意事项 (3) 4.5临时电源管理 (6) 4.6 降低成本,提高效益在措施 (6) 五、工期及施工进度计划.................................................... (3) 5.1施工工期及要求 (3) 5.2保证完成任务的措施 (3) 六、质量保证体系及技术组织措施 (8) 6.1施工过程控制 (8) 6.2工程质量服务 (9)

6.3质量保证技术措施 (9) 6.4施工质量技术管理 (11) 七、职业健康安全保证体系及技术组织措施 (11) 7.1职业健康安全管理职责 (11) 7.2职业健康安全教育制度 (12) 7.3 安全活动日、安全工作票制度 (12) 7.4职业健康安全防护用品的管理和使用制度..........................................1 3 7.5安全组织技术措施 (13) 八、环境保护及文明施工 (14) 8.1施工中影响环境保护的因素 (14) 8.2 环境保护的具体措施 (14) 九成品保护 (15) 十应急预案 (15) 一.编制依据: 1.1 电业局基建科下达的基建施工计划. 1.2 和上级颁发的施工管理、质量、安全、技术管理制度和规定. 1.3 绘制的电气安装一次施工图和二次施工图.. 1.4 标准《电气装置安装工程施工及验收规》 1.5 《全国统一二[程预算定额》及《省单位工程估价表》 1.6 有关安全生产的针、政策、法令、法规;省公司“十二条禁令”和现场施工作业“十不准”规定。 二.工程概况: 2.1 工程规模: 本施工项目为留村变电站和仓丰变电站至海世界变电站之间电缆隧道电缆支架安装工程。 2.2 施工工期要求 根据基建要求及现场情况,初步对本工程进行了规划和排定,开工日期为合同约定日期,无特殊原因工程施工不得延期。

脚手架施工组织设计

一、工程概况 通福大厦工程位于上海市嘉定区石岗村,南至东云街,西靠阿克苏路,北临白银路。本工程为上海威盛房地产发有限公司开发的嘉定新城东云街4-2地块通福大厦,总建筑面积17316㎡,其中地上建筑面积13516㎡,地下建筑面积3800㎡,一层标高为4.8米,二、三层标高为4.5米,四层及以上的层高为3.6米,建筑高度为61.9米。 二、编制依据 1. 建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); 2. 建设施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); 3. 建筑施工计算手册(第二版); 4、建筑施工手册(第四册); 5、建筑施工安全手册。 三.脚手架的总体设计 根据本工程特点结合我項目部的施工经验,脚手架的总体设计为基础底板至28.20米处为双排脚手架(东立面4.8米至24.6米为第一层工字钢悬挑架,24.6米至28.2米为钢管悬挑一层), 28.20米至46.20米处为第一层工字钢悬挑架,46.20米以上为二层工字钢悬挑架。 四、脚手架搭设 (一)、构配件的选用 1. 钢管选用的类型:其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 2.扣件采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,且在螺栓柠紧时扭力矩达65N·M时,不能发生破坏。 3.脚手板采用竹笆。 4.安全网采用经国家监督检验部门鉴定许可生产的产品,同时应具备监督部门批量验证和工厂检验合格证的产品。立面采用的绿色密目安全网(一般为6×1.5 米或6×1.8米),兜底平网一般尺寸为6×1.5米。每层兜底网设置必须至建筑物外梁侧面或外墙侧面。其力学性能应符合现行国家标准《安全网力学性能试验方法》(GB5726)的规定,进入现场后应对安全网进行模拟“砂包冲击试验”。 5.连墙件有刚性连接和柔性连接,一般采用刚性连接,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。一般按两步三跨设置。

电力电缆敷设工程施工组织设计

新建110kV XX 10kV电缆出线管沟工程 施 工 组 织 设 计 XXX有限公司 2013年3月10日

施工组织设计报审表工程名称:新建110kV XX 10kV电缆出线管沟工程编号:

目录 一、工程概况 (4) 二、施工方案 (4) 三、施工方法 (6) 四、安全生产文明施工措施 (7) 五、质量目标及质量保证措施 (10) 一、工程概况

1、工程名称:新建110kV XX 10kV电缆出线管沟工程; 2、工程地点:xx市xx小区; 3、工程规模及特征:沈海高速公路南湾地下通口电缆盘井至XX汽车南站桥头电缆转弯井,全长435m,电缆沟缚设φ150镀锌钢管15根、1根φ100碳素波纹管(电信备用),全线C20混泥土包封,新建电力电缆直线型工井8个,转角型工井1个,四通型工井1个;水泥路面开挖与恢复400*4米,施工过程地下排水管道、自来水管道、弱电管道、煤气管道、国防通信管道的调整和改造等。 4、工期要求:计划开工日期2013年3月13日,施工工期定为90历日/天完工。 5、地形地貌:本工程位于xx市xx小区,地势平坦,居民区密集,属交通要道,地下管线复杂,纵横交错,施工难度较大。 二、施工方案 1、本工程地处交通要道,人口密集区,为了工期和周边群众来往安全起见,开工后实行分两段施工;一段为高速路互通口下电缆井至高速交警,二段为高速交警至汽车南站桥头,为确保安全,本工程施工期间实行区域封闭施工,全段架设钢结构安全护栏。 2、施工期间实行交通管制措施:施工前报请交警部门审批,由交警协助维持交通秩序,在施工路段立安全警示标志。 一段施工水泥路面为施工区域,宽7米,房屋后面道路为施工期间摩托车、机动车临时通道。 二段施工实行路面半封闭,路面一半通行、一半为施工区域。 3、本工程主要工序: ①、破水泥路面,使用机械开挖,及人工配合开挖。 ②、电缆沟开挖、地下排水、污水管道调整与修复。

电缆排管敷设施工组织设计26066

第一章工程概况 一、总体概况 1.1工程概况: 1.1.1工程简述 本工程位于苏州吴江区梅石路以东、体育路以北。新建各规格电力排管2000余米;新建各类电缆井91座及配套接地、基础。 二、设计概况 1、电缆排管: 电力排管2000余米,采用CPVC电力保护管,电力保护管采用C25混凝土包封。 2、电力检查井、通道: 电力检查井、电力通道均为钢筋混凝土结构,电缆支架采用热镀锌角钢电缆支架。 三、工程特点 工作量大,工期紧,施工难度较大,且与道路施工单位、各管线施工单位存在严重交叉作业,影响施工进度因素较多。我公司将本着和谐共处的原则,处理好与其它施工单位的关系。 四、工程承包范围 本工程施工范围包括:电缆排管施工、检查井施工、电缆通道施工等图纸上全部内容。 第二章施工组织机构及施工部署 一、施工组织机构 1、组建以项目经理为核心的现场施工项目经理部,经理部的组成本着专业配置,精干高效的原则进行,按照企业项目管理模式建立项目组织机构,形成以全面质量、安全、成本管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制,高效地组装和优化企业及社会生产要素,出色地实现我企业的质量方针、质量目标以及对业主的承诺。 2、本工程项目班子以项目经理为首,下设生产负责人(1名)、技术员(1名)、资料员(1名)等进行全方位管理。根据管理体系项目经理部建立岗位责任制,明确分工职责,落实施工责任,各岗位各行其职,但要协调配合,互相沟通。 3、工程施工组建专业技能高的管理人员,组织技术水平高的劳务队伍,

确保工程均衡快速施工、保安全、保质量。 二、项目人员的分工职责 1、项目经理:主持工程施工管理全面工作,对整个项目部的施工进度、质量、安全、经济效益等负全面责任。 3、项目技术负责人:主持项目施工中的全部生产、技术管理、质量控制和安全监督工作及贯彻管理工作。 4、施工员:服从组织安排,在顾全项目生产大局的情况下,着重抓好分管专业的质量进度、安全生产、文明施工,并及时提供材料、机具使用计划和工程检验批的初步验收。 5、协调员:负责与各施工队、业主、监理的工作联系,解决施工中遇到的各种意外情况。 6、质量员:负责工程质量的工序质量检查,分项工程检验批的验收,对工程质量负直接管理责任,并负责组织开展质量管理和QC小组活动。 8、安全员:负责工程日常的安全生产管理与检查、监督工作,负责安全资料的收集、管理和对施工班组的安全技术交底,做好施工现场文明工地的规划与管理,以及日常安全隐患及事故的处理工作。 9、材料员:负责编制材料供应计划、根据施工进度分批组织材料进场,负责材料的发放与管理,协助试验员做好原材料的取样、抽检工作。 8、施工队:严格按照制定的施工计划进度和质量管理目标,投入足够的劳动力进行安全文明施工,确保工程按期完成。 第三章施工方案

脚手架工程施工组织设计方案

脚手架工程施工方案 -----------------------作者:

-----------------------日期:

脚手架施工方案 脚手架是施工现场重要的施工设施,为使脚手架既能为施工生产提供方便,又能满足安全生产需要,并能严格贯彻现行的《建筑安装工人安全技术规程》中的“架子工”内容和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的规定,现编制了本工程的脚手架施工方案。 一、工程概述 本工程为内蒙古鄂尔多斯市新大地·奥林花园12#楼,建筑面积为5593.0m2,总户数:53户,建筑高度为20.15m。建筑层数为六层,结构类型为砌体结构。抗震设防烈度为7度,防火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级,合理使用年限50年。二、设计依据

1、根据施工组织设计工艺要求和安全防护规定。主体施工段采用里脚手架,外装修施工采用单排落地式钢管脚手架。 三、使用材料 1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A 级钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。 2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、纵向水平杆和斜杆的最大长度为6.0m,横向水平杆长度 2.0m。 3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB 978一67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330—08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。 4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 5、扣件活动部位应灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 6、扣件表面应进行防锈处理。 7、脚手板采用竹串脚手板,竹片厚度>5cm,螺栓孔直径

电缆敷设工程施工组织设计方案

电缆敷设施工方案 1 围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件:

2.3.1 土建工程应具备下列条件: 2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 2.3.1.5 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 2.3.2.1 变配电室全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.2.2 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。

脚手架施工组织设计

金顶十方普贤像封闭施工外脚手架工程

目录 1、施工前搭设要求 2、施工材料要求 3、落地式钢管脚手架的施工措施 4、脚手架交底及验收 5、脚手架的拆除 6、脚手架安全施工保证措施

一、施工前搭设要求: 架子搭设前应配合现场施工员、安全员了解现场情况,因地施工,根据建筑物的外形、高度、结构形式和架子的使用要求确定架子搭设尺寸,架子搭设后应具有足够的牢固性和稳定性,保证在施工期间能有效承受所规定的荷载,做到不变形、不摇晃、不倾斜,保持较好的垂直度和平整度,确保架子上施工操作人员的安全。本工程采用满堂脚手架搭设,按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011进行施工,立杆纵向间距1.5m,立杆横向间距1.05m,步距1.6m,水平及竖向均设置剪刀撑。 二、施工材料要求: 1、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符合GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚尽量采用3.0mm,设计计算按3.0mm,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,用于立杆、大横杆的钢管长度为4-6m,每根钢管的最大质量不应大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 2、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831标准中的规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、旧扣件均应进行防锈处理。所采用的扣件(直角扣件、对接扣件、旋转扣件等)在螺栓拧力矩达65KN.m时不得发生破坏,应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,扣件夹紧钢管时,

电力电缆沟施工组织设计

施工组织设计 第一章主要施工方法 第一节工程总体概况 杭州市余杭区02 省道上改下工程,现应合格改造或城市道路和高架桥施工等现状需要,将对原来公路两边电杆架设的电力干线,通信广播干线均采用上改下进行施工。工程由余杭区02 省道改建工程指挥部进行组建实施;杭州市城乡建设设计院负责扩初设计;我们浙江萧峰建筑工程有限公司有幸参加此次第一标段的投标感到非常之荣幸。我方针对本工程埋地通信、电力管道及部分顶管的施工和部分管桥等构筑物的施工,结合我方施工经验,编制本方案,提请各位评审。 1、主要施工状况 本标段起点桩号0+000 ,终点桩号4+057 ,里程长度约4.075 公里,现状标段范围两侧为山丘、农田和局部居住区、厂区、企业等。原来老路已为双向分隔车道行驶,中央正在施工高速高架道路,对地下埋管,过路顶管施工条件比较苛刻。 2、主要实物工艺本标段全线以公路外侧埋地管全线贯通为主体。其中穿越公路底下为顶管施工,穿越河流为钢桁架过河施工,穿越池塘为软基处理换基础施工。 ①埋地管施工工艺: A、电力管为16 ?160配管为主干管;8『6配管为支干管。 B、电信管为24 ?110配管为主干管;4 ?110、8 ?110、10 ?110配管为支干管。

其中主干管横穿3处,支管横穿共11处分别为电信和电力。其中跨河管桥桁架,共5处,分别为电力和电信。 第二节施工组织管理体系 一、工程项目管理机构: 中标后,我公司将在施工现场组建以项目经理为首的项目经理部,同时在项目经理部下配备有关职能人员,对工程的工期、质量、安全、成本、文明生产等综合效益进行高效率、有计划的组织协调和管理。 二、项目经理部工作内容:

脚手架工程专项安全施工组织设计

脚手架工程专项安全施工 组织设计 Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing. en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

编制: ___________________ 审核: ___________________ 时间: ___________________

脚手架工程专项安全施工组织设计 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、外脚手架工程专项安全施工组织设计主要内容落地式外 脚手架施工组织设计必须包括工程概况、搭设 方案、设计计算及绘制搭设图纸、脚手架的验收、外脚手架 搭设的劳动力安排、外脚手架搭设的安全技术措施和外脚手 架拆除的安全技术措施等内容。由施工技术人员根据工程实际编制后经项目经理、技术负责人审核,经分公司安全、生产、技术部门会签,经公司总工程师审批签字后,加盖施工单位公章后才能付诸实施。 2、悬挑式钢管脚手架的施工组织设计要点 考虑到钢管脚手架本身也是一种临时工程结构物,因此 脚手架的构架设计应根据脚手架安全技术规范,结合《建筑结构设计统一标准》(GBJ64-84 )规定的“以概率理论为基础的极限状态设计方法”进行设计和验算。在脚手架的设计时应考虑其承载能力极限状态,并进行架体的强度、整体及单肢的稳定和倾覆的计算。而整体或局部失稳是架构破坏的主

相关文档
相关文档 最新文档