判断题:

1.只有针对不同的火灾和不同的场所,选择不同类型、形式的火灾探测器,才能有效地探测火灾,实现早期发现火灾,早期报警的目的。 A A.对 B.错

2.设备发生故障时的报警信号与火灾信号没有区别? B A.对 B.错

3.感温探测器是一种利用热敏感元件来探测火灾发生位置的探测器。 A

A、对 B.错

4.经常存在大量粉尘、烟雾及水蒸气而无法使用感烟式探测器的场所,适合采用感温式探测器。A

A.对 B.错

5.火灾发生后产生能大量烟雾的场所适合安装感温式火灾探测器。 B A.对 B.错

6.感烟式火灾探测器是将探测部位烟雾浓度的变化转换为电信号实现报警目的一种器件。 A

A.对 B.错

7.闭式喷头与开式喷头的主要区别是闭式喷头有释放机构,而开式喷头没有释放机构。 A

A.对 B.错

8.在消防控制室中不能显示消防泵的状态。 B

A.对 B.错

9.压力开关是自动喷水灭火系统中重要的水压传感继电器,与水力警铃统称为水力报警器。 A

A、对

B、错

10.利用烟雾粒子吸收激光光束原理制成的火灾探测器是红外光束感烟型探测器。 B

A.对 B.错

11.集中火灾报警控制器常使用在较大的灭火系统中,适用于较小范围的保护区域。 B

A.对 B.错

12、控制中心报警系统适用于建筑规模大、建筑防火等级高、消防联动控制功能多的保护对象。A

A.对 B.错

13.消防控制室应设置消防泵的启、停装置并能显示启泵按钮启动的位置及消防泵的工作状态。 B

A.对 B.错

14.消防控制室联动控制的自动控制状态与手动控制状态的区别是接到启泵信号后能否自动启动水泵。 A

A.对 B.错

15.消防控制室联动控制柜处于手动控制状态时比处于自动控制状态时更能准确避免误报引起的水泵启动。 A

16.湿式报警阀主要用于湿式喷水灭火系统。其作用是当喷头开启喷水使管网中的水流动时,能自动打开,并使水流入水力警铃和压力开关发出报警信号。

A

A.对 B.错

17.雨淋阀的作用是传动管泄水降压后,阀门自动开启,使供水干管向雨淋管网供水。 A

A.对 B.错

18.水流指示器起主要报警作用。 B

A.对 B.错

19.延时器主要用于湿式喷水灭火系统,其作用是防止误报警。 A A.对 B.错

20.末端试水装置主要用于检测系统是否处于正常的工作状态。 A A.对 B.错

21.开启末端试水装置相当于模拟一个喷头动作。 A

A.对 B.错

22.七氟丙烷灭火系统符合环保要求,是目前理想的卤代烷1211和1301灭火系统替代系统。 A

A.对 B.错

23.扑救液化气、液化天然气流淌火灾宜选用低倍数泡沫灭火剂。 B A.对 B.错

24.扑救水溶性液体火灾必须选用抗溶性泡沫液,可采用液下喷射泡沫方式。

B

A.对 B.错

25.防、排烟系统中,消防控制室应设置多线控制盘,必要时由消防值班人员手动直接启动送风机或排烟机。 B

A.对 B.错

26.排烟风机与排烟口应设有联动装置,做到当任何一个排烟口开启时,排烟机即能自动启动。 A

A.对 B.错

27.防、排烟系统中,防火阀的作用是防止火势蔓延。 A A.对 B.错

28.消防控制室在确认火灾后,应切断有关部位的消防电源。 B A.对 B.错

29.消防控制室在确认火灾后,应控制电梯全部停于顶层。 B A.对 B.错

30.各单位应加强消防控制室操作岗位人员与其他工作人员岗位交流。 B A.对 B.错

31.消防控制室操作人员可根据单位需要拆卸、挪用或停用有关消防设备。

B

A.对 B.错

32.若发生火灾探测器误报,对火灾报警控制器复位即可。

A.对 B.错

33.消防控制室值班人员每班连续工作时间不应超过18小时。 B

34.消防控制室设备及通信器材应进行经常性检查,定期做好各系统功能试验,保证各系统运行状况良好。 A

A.对 B.错

35.消防控制室值班人员确认火灾发生后,应迅速拨打119报警,等待消防队到场扑救。 B

A.对 B.错

36.消防控制室值班人员值班期间不得聊天、打私人电话。 A A.对 B.错

37.消防控制室在确认火灾后,应切断有关部位的非消防电源。 A A.对 B.错

38.消防控制室设备操作人员应在上岗前经过专门培训,并经公安消防机构考试合格,持证上岗。A

A.对 B.错

39.消防控制室在确认火灾后,接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。A

A.对 B.错

40.消防控制设备操作人员应负责对各种消防控制设备的监视和运用,不得擅离职守,做好检查、操作等工作。A

A.对 B.错

41.使用单位应建立定期检查、维护程序,以保证火灾自动报警系统的连续正常运行和可靠性。A

A.对 B.错

42.自动喷水灭火系统喷头有积滞尘埃应及时清除,如尘埃为爆炸性物质,可用压缩空气吹除法清除。B

A.对 B.错

43.打开自动喷水灭火系统的末端试水装置后,水流指示器动作,消防控制中心有信号显示,说明系统正常。 B

A.对 B.错

44.安装有二氧化碳气体灭火系统的防护区内必须配备有专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。 A

A.对 B.错

45.室内消火栓的出水方向与设置消火栓的墙面成60度角。 B A.对 B.错

46.排烟系统中的排烟口平时处于开启状态。 B

A.对 B.错

47、防排烟系统风机电动机及其他电气设备应保持干燥,防止受潮。 A

A.对 B.错

48、对于一般可燃固体,将其冷却到其燃点以下,燃烧反应就会中止。 A

A、对

B、错

49.如果把可燃物与氧化剂隔离开来,燃烧反应就会自动中止。 A A.对 B.错

50、火灾是在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 A

51.燃烧产物是指燃烧后剩余的物质。 B

A.对 B.错

52、可以携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。 B

A.对 B.错

53.单位损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。A

A.对B.错

54.建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。 B A.对B.错

55.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内。 A

A.对B.错

56.机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 A A.对B.错

57.不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。 A

A.对B.错

58.任何单位、任何人都有参加有组织的灭火工作的义务。 B A.对B.错

59.人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。 A

A.对B.错

60.对违反《中华人民共和国消防法》规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。A

A.对B.错

61.出现报警信号后,值班人员到现场确认时,消防控制室应留有专人进行职守。A

A.对B.错

多选题:

1.火灾自动报警系统通常是通过以下火场参数使火灾探测器动作,发出报警信号。 ABCD

A.烟 B.温度 C.光 D.气体浓度

2.从工作原理看,火灾自动报警系统由、电源等几个部分组成。 ABC A.触发装置 B.火灾警报装置 C.火灾报警装置.气体浓度

3.从火灾探测器的工作原理上来划分,火灾探测器可分为种。 ABC A.感温 B.感烟 C.感光 D.感应

4.感温探测器是根据温度的和来探测火灾的发生的。 BC A.温室效应 B.温升速率 C.温差现象 D.热膨胀现象

5.感温式火灾探测器适合安装在。 ACD

A.起火后烟雾较小的场所 B.平时温度较高的场所

C.经常存在大量粉尘、烟雾的场所 D.经常存在大量水蒸气的场所6.感烟式火灾探测器适宜安装在哪类场所? AD

A.火灾发生后烟雾较大的场所 B.平时烟雾较大的场所

C.经常存在大量水蒸气的场所 D.容易产生阴燃的场所

7.哪类火灾探测器使用比较广泛? ABC

A.感光式 B.感烟式 C.感温式

8.感烟式火灾探测器有哪几种形式? ABD

A.离子感烟式 B.光电感烟式 C.激光感烟式 D.红外光束型探测器

9.雨淋阀主要用于哪几类灭火系统? ABCD

A.雨淋系统 B.预作用喷水灭火系统 C.水幕系统 D.水喷雾系统10.以下哪类火灾适合用七氟丙烷灭火系统扑救? ABCD A.电气火灾 B.液体火灾或可溶化的固体火灾

C.固体表面火灾 D.灭火前能切断气源的气体火灾

11.泡沫按照发泡倍数可分为。 ABD

A.低倍数泡沫 B.中倍数泡沫 C.中高倍数泡沫 D.高倍数泡沫

12.感光式火灾探测器是响应火灾发生时扩散火焰燃烧的的。AB

A.光照强度 B.火焰的闪烁频率 C.火焰的温度 D.火焰的颜色13.火灾报警控制器按其用途分类,可分为哪几类? ABC A.区域火灾报警控制器 B.集中火灾报警控制器

C.通用火灾报警控制器 D.联动报警控制器

14.二氧化碳在空气中的含量达到30%~35%时,能。 AB A.使人窒息死亡 B.使一般可燃物质的燃烧逐渐窒息

C.抑制汽油蒸气及其他易燃气体的爆炸

15.七氟丙烷符合环保要求,具有哪些特点? ABCD A.无色、无味 B.不导电 C.无二次污染 D.对臭氧层的耗损潜能值为零

16.七氟丙烷灭火系统在灭火中有哪些优点? ABCD

A.灭火效能高 B.对设备无污损 C.电绝缘性好 D.灭火迅速

17.高倍数泡沫灭火剂与低倍数泡沫灭火剂相比,具有哪些优点?

ABCD

A.剂量和水用量少 B.水渍损失小 C.灭火效率高 D.灭火后泡沫易于清洗

18.火灾报警控制器的主要功能有。 ABCD

A.为火灾探测器供电 B.接收、显示和传递火灾报警信号

C.对自动消防装置发出控制信号 D.监测连接各火灾探测器的传输导线有无断线故障

19.控制室的控制设备有控制及显示功能。 ABCD

A.控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态

B.消防水泵、防烟和排烟风及的启、停,除自动控制外,还应能手动直接控制

C.显示系统供电电源工作状态,火灾报警、故障报警部位

D.显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在的位置的平面图或模拟图

20.首层发生火灾,火灾报警装置和应急广播应先接通。 ABC A.本层 B.二层 C.地下各层 D.三层

21.含多个防火分区的单层建筑,火灾报警装置和应急广播应先接通。BC

A.未着火的防火分区 B.着火的防火分区 C.相邻的防火分区 D.所有防火分区

22.以下哪些环境干扰可引起火灾自动报警系统误报。 ABC A.现场有大量粉尘、水雾滞留 B.现场气流速度过大

C.现场受到高频电磁干扰 D.天气炎热

23.火灾报警后,消防控制室值班人员应对下列联动对象实施控制操作。BCD

A.切断有关部位的非消防电源。

B.立即通知有关人员到报警现场确认是否发生火灾。

C.启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀,并注意接收其反馈信号。

D.停止有关部位的风机、关闭防烟阀,并注意接收其反馈信号。

24.火灾确认后,消防控制室值班人员应对下列联动对象实施控制操作。 ABCD

A.关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并注意接收其反馈信号。

B.接通火灾事故照明灯和疏散指示灯。

C.发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并注意接收其反馈信号。

D.按疏散顺序接通火灾警报装置和火灾事故广播。

25.等主要因素可引起火灾自动报警系统主电源故障。 ABC A.市电停电 B.电源线路接触不良 C.主电保险丝断 D.备用电池损坏26.消防控制室作为消防设备监视及控制操作中心,主要包括哪些消防设备、系统的控制? ABCD

A.自动灭火系统 B.防排烟系统 C.防火卷帘 D.通讯设备

27.地下室发生火灾,火灾报警装置和应急广播应着。 AB A.地下各层 B.首层 C.二层 D.地上各层

28.火灾发生后,消防设备操作人员应尽哪些职责? ABCD A.尽快确认火灾,及时、准确启动有关消防设备

B.有效组织扑救及人员疏散

C.直拨119向消防部门报警

D.协助消防人员扑救火灾和保护火灾现场

29.若发生火灾探测器误报,以下哪些是正确处理措施? AB A.排除现场干扰因数,并对火灾报警控制器复位

B.现场环境干扰因数正常存在,考虑更换火灾探测器类型

C.火灾报警控制器复位即可

D.关闭火灾自动报警系统

30.火灾自动报警系统常见故障类型主要有。 ABCD A.探测器故障 B.通讯故障 C.主电源故障 D.备电故障

31.以下哪些因数可导致火灾探测器故障? ABCD

A.探测器与底座脱离或接触不良

B.探测器总线与底座接触不良

C.探测器总线损坏、断裂或接地性不良造成短路

D.探测器本身损坏或控制器接口板故障

32.以下哪些行为属于消防控制室值班人员值班期间禁止进行的?

ABCD

A.睡觉 B.喝酒 C.聊天、打私人电话 D.在控制室会客

33.以下哪些是防火巡查每日需巡查的内容? ABC

A.用火用电有无违章情况 B.安全出口、疏散通道是否畅通

C.安全疏散指示标志、应急照明系统是否完好 D.消防水泵启动运转情况是否正常

34.消防控制中心应每日检查火灾自动报警系统的和故障报警。 ABCD A.自检 B.巡查 C.消音 D.复位

35.消防设施检查工作中,以下那些是每周需检查一次的内容? ABC A.火灾自动报警系统的检查 B.常闭式防火门是否处于关闭状态C.内燃机消防水泵启动运转情况是否正常 D.自动灭火系统的检查36.以下属于火灾自动报警系统检查重点的是。 ABCD A.电源是否接通,主备电源是否能自动切换。

B.报警控制器的功能是否正常。

C.主机与探测器有无损坏、失效或误报。

D.声音报警或广播系统能否正常工作。

37.以下属于自动喷水灭火系统检查的重点的是。 ABCD A.喷淋泵等阀门是否处于正常状态。

B.喷头、管道是否堵塞、锈蚀。

C.蓄水池是否有沉淀物,排水管是否畅通。

D.喷头喷水有无障碍物遮挡。

38.假如系统正常,打开系统的末端试水装置后,系统会。 ABCD A.报警阀动作,警铃鸣响

B.水流指示器动作,消防控制中心有信号显示

C.压力开关动作正常,消防控制中心有信号显示

D.消防水泵自动启动,消防控制中心有信号显示

39.火灾自动报警系统操作、维护人员应熟练掌握火灾自动报警系统的。ABCD

A.结构 B.主要性能 C.工作原理 D.操作规程

40.火灾自动报警系统的使用单位必须具有等文件资料,并经公安消防监督机构验收合格后方可正式投入运行。 ABCD

A.系统竣工图 B.使用说明书 C.调试开通报告 D、竣工报告41.自动喷水灭火系统喷头出现以下哪些现象,应立即更换。 ABD A.漏水 B.腐蚀 C.积滞尘埃 D.玻璃球变色或内液减少

42.对自动喷水灭火系统消防水池、消防水箱及气压给水设备每月进行一次检查的内容包括以下哪些内容? ABC

A.消防储备水位 B.消防气压给水设备的气体压力C.消防用水不被他用的保证措施 D.水源水质

43.每月应对气体灭火系统全部组件进行外观检查,外观检查主要包括哪些内容? ACD

A.系统组件是否有碰撞变形及其他机械损伤

B.表面是否有灰尘

C.表面是否有腐蚀,保护涂层是否完好

D.手动操作装置的防护罩、铅封、安全标志是否完整

44.二氧化碳气体灭火系统启动后,应将以下哪些项目复位方可继续正常使用。ABCD

A.火灾自动报警灭火控制盘 B.压力信号活塞 C.单项阀 D.选择阀压臂

45.泡沫灭火系统检查的重点有哪些? ABCD

A.泵、管道阀门是否处于正常状态B.泡沫液是否有效

C.消防水池的贮水量是否足够 D.水泵转轴是否被锈蚀

46.灭火器设置有哪些要求? ABCD

A.灭火器种类要与所处场所相符合

B.放置点要易发现、易操作使用

C.每个设置点要设置2~5具

D.要设置明显的“灭火器”标志

47.室外消火栓检查重点包括 ABCD

A.是否被埋压、圈占的情况

B.是否有影响操作的障碍物

C.开启阀和闷盖是否有因锈蚀而难以开启的情况

D.地下式消火栓是否有被坑内积水淹没的情况

48.出现以下哪些状况将导致灭火器不能正常使用。 ABCD A.药剂失效、过期 B.喷嘴堵塞 C.橡胶皮管破损 D.压力不足49.燃烧的必要条件有。 ABC

A.可燃物 B.氧化剂(助燃物) C.点火源(能量) D.光

50.防火的基本措施有。 ABCD

A.控制可燃物 B.隔绝空气 C.消除着火源 D.防止火势蔓延51.灭火的基本原理可有。 ABCD

A.冷却 B.窒息 C.隔离 D.化学抑制

52.火灾中常见的几类灭火介质有:、卤代烷灭火剂等。 ABCD A.水 B.泡沫灭火剂 C.二氧化碳 D.干粉灭火剂

53.室内火灾的发展过程有。 ABCD

A.初起阶段 B.发展阶段 C.下降阶段 D.熄灭阶段

54.机关、团体、企业、事业单位应当依法履行下列消防安全职责。 ABCD A.落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;

B.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;

D.保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;

55.中华人民共和国消防法》规定,必须持证上岗。 ABD

A.电焊工 B.气焊工 C.防火负责人 D.自动消防系统的操作人员

56.对于违反《中华人民共和国消防法》规定的行为,可处以等行政处罚。ABCD

A.警告、罚款 B.没收违法所得和非法财物

C.责令停止施工、停止使用、停产停业 D.行政拘留

57.有下列行为,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款。 ABCD A.过失引起火灾的

B.在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的

C.故意破坏或者伪造火灾现场的

D.擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。

58.《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是。 ABCD

A.预防火灾和减少火灾危害 B.加强应急救援工作

C.保护公民人身、财产安全 D.维护公共安全

59.中华人民共和国消防法》规定,任何单位、个人。 ABCD A.不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材

B.不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距

C.不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道

D.人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物

60.《中华人民共和国消防法》规定,发生火灾时,有关单位应履行如下职责:

ABC

A.人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在

场人员疏散

B.任何单位发生火灾,必须立即组织力量扑救

C.邻近单位应当给予支援

D.任何单位发生火灾,首先应组织人员抢救物资

物业区域消防联动系统操作规程

物业区域消防联动系统操作规程 物业区域消防联动系统操作规程 1目的 规范消防联动系统的操作 2适用范围 适用于客户服务处工程部 3消防联动系统的操作 3.1操作规程 1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 3)启动消防水泵,使消防栓内水压充足,供灭火使用。 4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机给灭火和疏散提供方便。 5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知客户疏散。 6)如没有火灾发生,是误报火警,按“复位“按钮,将

恢复正常运行状态。 3.2消防联动系统的日常巡查、维护内容 3.1检查显示屏上各种显示是否正常。 3.2检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。 3.3擦拭设备,保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍等。 3.4检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示准确无误。 3.5检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 4管理规程 1消防联动监控中心须有专人24小时不间断值班,并严格作好各种记录。 2消防联动系统维保责任人须有消防上岗证,按维保计划定期维保,确保整个系统发挥正常功能。 3消防联动设施为消防专用,严禁挪作它用,专用工具、专用设备应保管理良好。 4发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规

程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须作详细处理记录。 5消防监控中心须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 5附表: 1《消防联动系统巡查记录》 2《消防联动系统维修保养计划表》 3《消防联动系统维修保养记录表》 4《消防联动系统故障(或报警)处理记录表

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。

4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开

消防设备操作规程示范文本

消防设备操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防设备操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.0 目的 确保操作的安全性、正确性。 2.0 适用范围 适用于辖区内消防设备、保安闭路电视系统的操作, 可根据设备选型情况的不同自行编制操作规程,报设备部 审批后执行。 3.0 职责

中控室值班员负责中控室消防设备的操作。 4.0 工作程序 4.1 消防报警 4.1.1 当火警发生时,报警主机报警。 4.1.2 控人员查看报警主机上显示火警部位,立即通知巡楼队员及时赶到报警现场。 4.1.3 当确认是火灾后,由其敲碎墙壁上的手动报警器玻璃报警。并用对讲机通知主控人员。 4.1.4 主控人员首先打开消防广播系统的电源,把背景

广播切换到消防广播状态,并通过话筒或语言提示人员疏散。 4.1.5 拔动消防电梯的消防应急钥匙开关使其处于消防应急状态,将电梯迫降到首层供扑救人员使用。 4.1.6 保存打印记录,以供事后存档。 4.1.7 通过电话通知消防支队,请求救助。 4.2 消防泵 消防泵的控制状态,平时放置在“手动”,在遇火警时将消防栓箱的手动玻璃压破,向消防主控中心报警。 4.2.1 主控人员安排巡楼人员去显示部位查看,并由巡

员工消防安全基本知识培训内容

员工消防安全基本知识培训内容 1、单位消防安全“四个能力”建设的内容是什么? 答:“检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力”。 2、每名员工应做到“四懂四会”,“四懂四会”的内容是什么? 答:懂本岗位的火灾危险性;懂预防火灾的措施;懂扑救火灾的方法;懂逃生的方法。 会使用消防器材;会报火警;会扑救初起火灾;会组织疏散逃生。 3、什么是第一、第二灭火应急力量和疏散引导员? 答:发生火灾时,在火灾现场的员工为第一灭火应急力量,应在1分钟内组织扑救初起火灾;火灾确认后,单位按照本单位灭火和应急疏散预案,组织员工形成的灭火应急力量为第二灭火应急力量,应在3分钟内开展火灾扑救;发生火灾时,单位各楼层疏散通道、安全出口部位负责组织引导现场人员疏散的工作人员为疏散引导员。 4、第一灭火应急力量应如何处置初起火灾? 答:1、靠近火灾报警按钮或电话附近的员工,立即摁下按钮或拨电话通知消防控制室或单位值班人员;2、靠近消防设施、器材附近的员工使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火;3、现场员工迅速引导人员疏散。 5、第二灭火应急力量应如何组织开展火灾扑救? 答:1、消防控制室或单位值班人员启动灭火和应急疏散预案的同时,报告单位负责人;2、单位负责人迅速展开指挥,召集各行动小组按程序实施

火灾扑救和人员疏散;3、通讯联络组迅速通知员工赶赴火场,并与公安消-防-队保持联络,向火场指挥员报告火灾情况,将火场指挥员的指令下达有关员工;4、灭火行动组根据火灾情况使用本单位的消防设施、器材扑救火灾; 5、疏散引导组按分工组织疏散现场人员; 6、安全救护组协助抢救、护送受伤人员; 7、现场警戒组阻止无关人员进入火场,维持火场秩序。 6、疏散引导员设置要求及如何引导人员疏散? 答:单位应在每个楼层、疏散通道、安全出口明确疏散引导员(佩戴荧光袖标或马夹,手持灾光棒),负责组织引导在场人员安全疏散。火灾发生时,疏散引导员应通过喊话、广播等方式,按照灭火和应急疏散预案要求通知、引导火场人员正确逃生。 7、怎样打火警电话? 答:1、火警电话119打通后,应讲清楚着火单位,所在区县、街道、门牌号码等详细地址;2、要讲清什么东西着火,火势情况;3、要讲清起火的具体部位,燃烧物质和燃烧情况;4、报警人要讲清自己姓名、所在单位和电话号码;5、报警后要派专人在路口等候消防车的到来,指引消防车去火场的道路,以便迅速、准确到达起火地点。发现火警应及时报警,这是每个公民的责任。 8、各岗位员工如何查改身边的火灾隐患? 答:各岗位员工应当每日上、下班前进行岗位防火自查,检查包括下列内容:1、用火、用电、用油、用气有无违章;2、附近疏散通道、安全出口是否畅通;3、附近消防器材、消防安全标志完好情况;4、场所有无遗留火种; 5、其他消防安全情况。

消防报警系统操作规程完整

消防报警系统操作规程 消防报警系统的组成:系统的组成:消防报警主机、消防手动报警按钮、消火栓报警按钮、消防电话、消防广播、消防水泵、消防电梯、正压送风机、正压送风口、断电控制模块等组成。 消防报警控制器操作 一.在主机键盘上的每一个键都是双功能键,在做定义或是输入设备号的时候应用的是数字功能,平时的操作则是 用它的功能键。 1.自检键:在正常工作状态下按下此键,可检查系统主机的所有的指示灯及报警声音;在调试的状态下,则可以重新注册外部的设备。 2.对时键:可以对系统的时间进行调整,操作时用 TAB (消音键)移动光标,用相应的数字键进行更改。 3.分屏/全屏键及窗口切换键:在同一屏幕上出现报警,动作,故障等几种信息时,可用窗口切换键来移动光标选择所要查看的信息项;如信息很多,可在选择信息窗口后用分屏/全屏键单独查看此信息内容,并用上下光标辅助翻页。

4.消音键:系统报警消音。 5.隔离与取消隔离:当系统中的个别设备发生误报或是故障,为不影响别的设备的正常应用,在不能及时处理的情况下,可以先把它隔离,在恢复后在取消隔离。方法:按下“隔离键”输入所要隔离的设备的二次码,移动光标,输入设备类型,然后确认,按“取消”键退出。取消隔离与隔离的操作方法相同。设备的二次码为六位,一般前两位是楼层号,第三位代表的是楼号,后三位是设备的编码。例如:隔离 042146 30 代表二号楼四层 146 号水流指示器。(设备类型在说明书的后面) 6.喷洒控制键:这是控制气体灭火系统是否喷洒的键。在此键没有被允许的时候,在联动时,钢瓶驱动盘不会输出 24V 电压。 7.启动控制键:此键按下,包括两种功能选择,手动与自动。手动允许的时候,可以操作手动盘和键盘上的所有功能键。自动允许打开,在外部设备符合联动公式的时候就可以进行联动操作。 8.启动与停动键:可以通过输入设备的二次码与设备类型来启动和停动联动设备。在此项功能中.可通过输入‘*’号即通配符在二次编码和设备类型中来启动多数的设备。

消防系统使用说明

机房消防系统简易操作说明 当听到有报警声音后,首先观测防护区是否发生火灾: 一、未见防护区发生火灾处理方法: 1、到消防气体主机处,按气体灭火控制器上的消音键消除报警声音,再查看火灾报警控制器液晶显示屏上显示的报警的类型和位置; 2、此情况可能是由于某种干扰引起的误报,按下控制器面板上的复位键,输入复位密码“******”,然后按下“确认”键,系统复位后会正常继续运行; 3、复位后若仍报警,则通知我公司: 把报警点记录下来等我公司消防工程师来维护时查明原因,如果是报警设备坏了现场工程师能修理及时修理,然后在把它安装上,如设备需要更换工程师带回公司更换。 二、防护区发生火灾处理方法: 1、当发现机房有火灾发生,且火势未起时,可以酌情利用现场的配置的手提二氧化碳灭火器进行灭火; 2、如果火势已起,人员应立即离开发生火灾的机房,并关闭发生火灾的机房大门。启动七氟丙烷气体进行灭火。启动方式如下: (1)、按下发生火灾机房门口的气体启动按钮,30秒延时后,相应机房的七氟丙烷气体喷射进行灭火; (2)、到气体灭火控制器处,按下标有发生火灾机房标志的红色气体启动按钮,相应机房的七氟丙烷气体立即喷射进行灭火。 (3)当发出火情警报,在延时时间内却发现有异常情况下不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮,即可停止灭火

控制器灭火指令的发出。 3、释放气体进行灭火时人员应远离现场以免发生意外。 注:气体喷洒后,机房门头放气指示灯闪烁。 三、误操作处理方法: 当误按下机房门口的启动按钮时,在三十秒延时内,按下相应停止按钮,通知我公司消防工程师对系统进行恢复处理。 四、气体系统设备的日常维护: 使用单位应定期对七氟丙烷气体灭火钢瓶气密性进行检查,检查方法是观察钢瓶上的压力表指数是否在规定正常的范围内,如果已低于正常范围,即通知我公司对钢瓶进行充装维修。 ************工程有限责任公司 400电话: 电话:

消防基础知识培训内容

消防基础知识 “火”最早只被人们认为自然灾害的一种,但正是因为“火”的使用,才真正加速了我们的祖先的进化过程。然而,人们从怕火、用火至今“火”造成的灾害性事件从未停止过。时至今日,在物质文明高度发达的年代,直接用火的机会愈来愈少,但从全世界范围来看,火灾非但没有减少,反而呈逐年上升之势。有精品财会,给生活赋能 些悲观主义人士曾发出这样的感叹,称“人类文明付出的代价”。 这种说法虽过于悲观,但有一定道理,那就是现在的生产生活条件太多的火灾的必然性。 不过,可喜的是随着科技的进步,人们对“火”的认识正在不断加深,防火、灭火的技术产品也在不断完善,效率也越来越高。 一、燃烧与火灾的基本知识 1、什么是燃烧? 燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟的现象。 2、燃烧有几种类型? 四种类型:闪燃、着火、自燃、爆炸 3、燃烧形成的要素和条件是什么? 可燃物、助燃物和引火源。 4、燃烧的本质是什么? 自由基的连锁反应。 5、什么是火灾? 在时间和空间上失去控制,对财物和人身造成一定损害的燃烧现象,叫火灾。 6、火灾造成人员伤亡的主要原因是什么? 烟熏、火烧、跳楼等。 7、根据物质及燃烧特性划分,火灾可分为哪几类? A类火灾:是指固体物质火灾。如:木材、棉、毛、麻、纸张、塑料制 品、化学纤维等火灾。 B类火灾:是指液体火灾和熔化的固体物质火灾。如:汽油、柴油、酒

精、植物油、变压器油、各种溶剂、沥青、石蜡等火灾。 C 类火灾:是指气体火灾。如:天然气、氢气、氨气等火灾。 D类火灾:是指金属火灾。如:钾、钠、铝、镁及合金材料等火灾。 电气类火灾 二、燃烧知识在消防工作中的运用 1、怎样控制火灾? 根据物质燃烧原理,消除燃烧的三个基本条件中的一个或两个,以及限制其影响等而采取的相应措施。 2、初期火灾怎样扑救? 使用灭火器对准火焰根部喷射,随着火势减小逐步靠近,直至火被扑灭。 3、灭火的方法有几种? 冷却法、窒息法、隔离法、抑制法。 4、常用灭火器有哪几种? 水、泡沫、干粉、二氧化碳、卤代烷灭火剂等类。 三、火场逃生基本知识和技能 1、建筑物内人员安全疏散一般要经历哪几个阶段? 疏散路线一般可分为四个阶段:第一阶段从着火房间内到房间门,第二阶段是公共走道中的疏散,第三阶段是在楼梯间内的疏散,第四阶段为出楼梯间到室外安全区域的疏散。这四个阶段必须是步步走向平安,以保证不出现“逆流”。疏散路线的尽端必须是安全区域。疏散过程中不能乘坐电梯。 2、疏散通道的要求有哪些? 疏散通道应保证其耐火性能;走道中的墙面、顶棚、地面的装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》要求;疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛、管道、踏步等突出物,以免影响疏散;疏散走道内不应堆放物品,以免影响疏散的通畅;疏散走道内应有火灾事故照明和疏散指示标志。 3、疏散注意事项有哪些? 疏散的人员要听从引导沿最近的消防楼梯和消防通道撤离,严禁乘坐电梯;烟雾较大时,采取低位行走,用毛巾手帕等织物捂住口鼻,减少烟气进入呼吸道引起窒息;并避免因拥挤和人流堵塞造成人员伤害。

消防联动系统操作规程

消防联动系统操作规程本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

消防联动系统操作规程 一、目的 规范消防联动系统的操作。 二、适用范围 适用于物业公司各管理处工程维修部。 三、消防联动系统的操作 1.操作规程。 (1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 (2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源,启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 (3)启动消防水泵,使消火栓内水压充足,供灭火使用。 (4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机为灭火和疏散提供方便。 (5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知业主疏散。 (6)如没有火灾发生,则是误报火警,按“复位”按钮,将恢复正常运行状态。 2.消防联动系统的日常巡查、维护内容。 (1)检查显示屏上各种显示是否正常。 (2)检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。

(3)擦拭设备、保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍,油渍等。 (4)检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示正确无误。 (5)检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 四、管理规程 1.消防联动监控中心必须有专人24小时不间断值班,并严格做好各种记录。 2.消防联动系统维护保养负责人须有消防上岗证,按维护保养计划定期维护保养,确保整个系统发挥正常功能。 3.消防联动设施为消防专用,严禁挪作他用,专用工具、专用设备应保管好。 4.发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须做详细处理记录。 5.消防监控中心必须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 五、附表 1.消防联动系统巡查记录表。 2.消防联动系统维修保养计划表。 3.消防联动系统维修保养记录表。 4.消防联动系统故障(或报警)处理记录单。

消防户籍化管理系统操作方法

户籍化系统操作方法 1、在百度里面搜索“楚天消防网”,点击“楚天消防网—湖北省公安消防总队官方网站”—下拉对话框,找到“社会单位消防安全户籍管理”—社会单位平台—输入用户名和秘密 2、单位基本情况—单位基本信息—编辑—完成内容后点击保存 3、单位基本情况—单位简介及照片—编辑—完成内容后点击保存 4、消防安全管理制度及职责—消防安全管理制度—设置类别—勾选相应的制度—保存—发送—每个制度后面点击编辑—导入(认真检查内容进行修改)—保存 5、消防安全管理制度及职责—消防安全职责—设置类别—勾选相应的职责—保存—发送—每个职责后面点击编辑—导入(认真检查内容进行修改)—保存 6、机构及人员—消防安全管理人员—新增(住:消防安全责任人、消防安全管理人为必填项)—点击首次备案(红色的字)—保存 7、机构及人员—单位专职(志愿)消防队—新增—填写内容—保存—找到成员管理点击下面的管理—新增(此处为增加消防队员) 8、机构及人员—单位专职(志愿)消防队装备配备情况—新增—保存 9、机构及人员—重点岗位人员(保安员、电工、电气焊工等)—新增—保存 10、机构及人员—其他人员—新增

11、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—新增(本单位的厂房、办公楼、仓库等都要录入) 12、建筑及消防设施—本单位使用的建筑—新增—检索—在建筑名称那里搜索本单位管理的建筑里面录入的建筑(如本单位管理的建筑中出租给其它单位的建筑就不属于本单位使用的建筑)—选择—保存 13、建筑及消防设施—单位毗邻情况—编辑—保存 14、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—在录入的建筑后面有蓝颜色的字“维护”—“建筑设施”下的“维护”点击进入后,找到“室外消防给水系统”点击后面的新增 15、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—在录入的建筑后面有蓝颜色的字“维护”—“建筑许可情况”下的“维护”点击进入后,录入此建筑物经消防验收或者竣工验收消防备案的凭证16、建筑及消防设施—图纸信息—新增(单位的总平面图、标准层平面图、非标准层平面图等) 17、消防工作记录—每日防火巡查(每天录一次)—新增(从2013.12.1日开始补) 18、消防工作记录—防火检查(每月录一次)—新增(从2013年7月开始补) 19、消防工作记录—消防安全培训(一年两次,要把2013年的两次补起来)

火灾自动报警系统的操作规程

火灾自动报警系统的操作规程 一、消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明 书》,并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心 时可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信 号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。六、紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要 手动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中 心启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位 “按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可 按“复位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记 录后,

自动消防系统操作人员培训考试题库

自动消防系统操作人员培训考试题库 单选题: 1.火灾的早期预报主要通过安装在保护现场的 A ,感知火灾所产生的火焰、热量和烟雾等特征而实现的。 A.火灾探测器B.消火栓C.灭火系统D.喷头 2.从工作原理看,火灾自动报警系统由 D 部分组成。 A.1 B.2 C.3 D.4 3.火灾发生时对空气温度参数响应的火灾探测器是 C 。 A.感光式B.感烟式C.感温式 4.感温探测器是根据温度的温升速率和 B 来探测火灾的发生的。 A.温室效应B.温差现象 5.以下哪类场所不宜安装感温式火灾探测器?C A.火灾发生后产生烟雾较小的场所B.经常存在大量粉尘、烟雾及 水蒸气的场所 C.平时温度较高的场所 6.火灾发生时对烟雾粒子响应的火灾探测器是 B 。 A、感光式探测器 B、感烟式探测器 C、感温式探测器 7.光电感烟探测器是利用了起火时产生的烟雾能够改变光的 C 特性这一性质而研制的。A.辐射B.传导C.传播 8.哪类探测器适宜安装在发生火灾后产生烟雾较大或容易产生阴燃的场所,而不宜安装在平时烟雾较大或通风速度较快的场所。A A.感烟探测器B.感温探测器C.感光探测器 9.感光式火灾探测器适合安装在以下哪类场所?D A.商场B.图书馆C.歌舞厅D.石油、炸药等生产、存放场所10.能接收、显示和传递火灾报警信号,并能对自动消防等装置发出控制信号 的装置是 B 。 A.火灾探测器B.火灾报警控制器 11.玻璃球洒水喷头中的玻璃球起 A 作用。 A.热敏感元件(喷头释放机构)B.装饰C.支撑 12. B 在喷头开启或者管道发生泄漏故障时,将水流信号转换为电信号送至报警控制器或控制中心,起辅助报警作用。 A.压力开关B.水流指示器C.延迟器 13.延迟器主要用于湿式喷水灭火系统,其作用是 B 。 A.延迟喷水B.防止误报警C.延迟报警 14.空气机械泡沫灭火系统是扑救甲、乙、丙类 C 火灾普遍使用的灭火系统。 A.固体B.气体C.液体 15.与主机装在一起的紧急广播系统还设有 B ,由消防值班人员指挥人 员疏散或灭火行动。 A.电话B.麦克风C.紧急按钮

火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明 (以下各条中,凡打“√”者为本工程选用) 一、火灾自动报警系统概况(√) 1、原有火灾自动报警系统 原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。 原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。 原有火灾自动报警系统包含火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲系统等。 2、本工程火灾自动报警系统(不含应急照明设计) 首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原自动报警主系统未作变更,于平面只作局部的位置调整。 二、设计依据 本设计系依据:JGJ T16-2008《民用建筑电气设计规》(√),GB50016-2006《建筑设计防火规》(√),GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规》(),GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规》(√),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(),GB50038-2005《人民防空地下室设计规》()等有关规以及建设单位和其他专业提供的有关资料。 三、系统组成 火灾自动报警系统(√),消防联动控制系统(√),火灾应急广播

系统(√),消防直通对讲系统(√); 四、消防控制室 1.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消 防控制室。(√) 2.本工程消防控制室设在首层,并设有直接通往室外的出口。(√) 3.本工程消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控 制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲设 备、电源设备等组成。(√) 4.消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾 报警信号及水流指示器、检修间、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。(√) 5.消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电 源及运行状况。(√); 6.消防控制室的联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受 控设备发出联动控制信号,并按收相关设备的联动反馈信号。 (√) 7.消防控制室的新增火灾自动报警设备应能与原有火灾自动报警 设备联网及兼容,且各受控设备接口的特性参数应与消防联动控 制器发出的联动控制信号相匹配。(√) 8.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、 设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保 养制度及值班记录等文件资料。(√)

消防联动系统简单操作说明

东合中心 消防联动系统简单操作说明 当报火警时首先按消音建终止报警声。然后根据控制器的报警信息呼巡逻岗805到现场确认火情。 1.若却有火情发生按东合中心火警紧急预案流程作业。 2.若属误报应采取以下措施 2.1通知消防专员 2.2消防专员到现场后检查误报火警部位的烟感报警器是否灰尘太大,温度过高,确认是否由于人为或其他 因素造成误报。如无异常消防专员清理过烟感报警器后报中控室。 2.3中控室按复位键使控制器恢复正常状态。观察是否还会误报如还发生误报可将其屏蔽。通知消防专员 由消防专员通知安装单位进行检修。 3.故障与异常的处理 当发生故障时首先按消音建终止报警声,然后根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生若却有故障发生因采取一下措施。 3.1当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则主电源的接线、熔断器、是否发生短路。主电断电 情况下备电可连续供电8小时 3.2当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线。当备用电池连续工作8小时后也可能电压过低而 报备电故障。 3.3若为现场设备故障时,应及时维修。若应特殊原因无法及时排除的故障将其屏蔽待。故障排除后再利 用设备释放功能将设备恢复。当发生故障原因不明或无法恢复时尽快通知厂家来人维修。 3.4若系统发生异常声音、光指示、气味、等异常情况时应立即关闭电源尽快通知安装单位或厂家。 4.启动或停动 当确认发生火警时可通过手动方式启动消防灭火设备首先确认该设备为总线制设备还是多线制设备。 4.1总线制设备根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息,找到要启动的设备对应的单元,按下这个单 元的手动键,命令灯点亮启动,命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭启动命令被终止。 4.2多线制设备根据多线制控制盘面板上的标签,找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键, 命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按下该键则命令灯熄灭启动命。令被终止若该设备为脉冲控制方式,需找到停止该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动命令被终止。 5.保护备电 当使用备电供电时应注意供电时间不应超过8小时。若超过8小时应关闭控制器的备电开关带主机恢复时再打开以防蓄电池损坏。

自动消防设施操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 自动消防设施操作规程(通用版)

自动消防设施操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、酒店内配置的火灾报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、事故广播等消防固定设施是发现和扑救初期火灾的重要设施,必须在消防控制中心的集中控制下实施有效的操作; 2、消防控制中心的工作人员应熟练掌握控制功能,并坚持24小时值班制度; 3、消防控制中心在接受火警信息后,应履行如下规程:迅速查明报警部位,利用对讲机通知巡查保安现场核实火情; 4、系统误报,查找误报原因,登记备案后,由消防控制中心消音复位; 5、确认火情后,迅速通知消防控制中心值班人员: 1)消防控制中心确认火情后,立即拨打电话“119”报警,同时通知总机向酒店消防安全责任人、消防安全管理人及各部门消防安全责任人发出“XX部位”火警指令,保安部值班主管迅速带领人员赶到火警现场,工程部负责人员将保证消防设施控制功能处于自动状态,

消防培训内容

消防培训内容 培训目的:员工培训后,应做到懂得火灾的危险性和预防火灾的措施,懂火灾后的扑救方法,并会报110火警,会使用灭火器材和扑救初期火灾,会组织人员疏散。 作为公司的一员在预防火灾及灭火过程中应具体知道哪些知识?1、应懂得本公司有几套消防系统及分布情况;2、应明了各种救火工具的摆放位置;3、应学会报火警;4、应学会最基本灭火器的使用;5、学会最基本的灭火方法和逃生方法。 1.燃烧的定义和三要素:可燃物遇氧或氧化剂作用发生的释放热能的化学反应,通常伴有火焰的现象。任何物质燃烧需要三个条件:可燃物(木材汽油等)助燃物(空气等)着火源(明火化学热量等) 2.灭火器的使用方式:a,上下颠倒数次;b,拔掉保险栓握紧软管(或托住底部)c,对准火焰根部;d,按下压把,左右扫射并向前推进。 3.防毒毒烟罩的使用方法:a,打开盖盒,取出真空包装;b,撕开真空包装袋,拔掉前后两个罐塞。C,带上头罩,拉紧头带。d,选择路径,果断逃生。(防毒时间大于或等于40分钟) 4.两畅三会:保证消防通道和安全出口的畅通。三会是指会自救、会消灭初期火灾、学会疏散。 5.亚宇鸿消防出口共有2个,分别分布在三楼两侧。(任何情况下不允许堵塞,或占用这些通道的。消防法规定任何占用消防通道的行为都将处以2万至10万的罚款) 6.一般公司火灾发生火灾的原因分析及其预防:a,吸烟引起的火灾;b,电气设备引起的火灾;c,易燃材料的使用;d,火灾发现的晚;e,未及时通知消防部门;f,公司违反消防法规;g,没有消防预防的预案;h,员工未遵守操作规程。作为我们公司应该注意1、员工吸烟2、电器设备老化3、是否按照规范操作生产电器设备4、是否制定消防预案。 7.常见火灾的原因分析及预防:a,明火起火,在旁边无电源设备情况下可直接用泡沫灭火器进行灭火。 b,电器,电器发生火灾时首选要切断电源。在无法断电的情况下千万不要用水和泡沫灭火器扑救,因为水和泡沫都能导电。应选用二氧化碳、干粉灭火器或者干沙土进行扑救,而且要与电器设备和电线保持2米以上距离,高压设备还应防止跨步电压伤人。 8.发现火灾了该怎么办?一般情况下,发生火灾后,报警与救火同时进行,因为救火是是分秒必争的事情,早一分钟报警,消防车早一分钟到达,就能把火扑灭在初步阶段,耽误了时间,小火可能酿成大火灾。而且,火灾的发展常常是难以预料的,有时似乎火势不大,认为自己能扑灭,却因为各种因素,火势突然扩大,这才向消防部门报警,就会让灭火工作处于被动状态。当发生火灾,现场只有一个人时,应边呼救边处理。如果认为有能力、有把握将火扑灭,而相应的灭火器可就地取用,懂得使用,那就立即将火扑灭。无认为自己无能力扑灭火灾,则应尽快报警。我们公司发现火灾后首先应通知部门主管启动应急预案并组织人员灭火,如果火势太大不能控制应立即组织人员有序疏散,选择最近消防通道进行逃生。 9.发生火灾时如何逃生:在火灾发生时,如果被大伙围困,可以选择以下几种自救逃生的常用方法:a,熟悉环境法,了解和熟悉我们经常或临时所处建筑物的消防安全环境;b,迅速撤离法,一旦听到火灾警报或意识到自己可能被烟火包围时,要立即跑出房间,切不可延误逃生机会;c,通道疏散法,根据火灾现场情况,优先选用最便捷、最安全的通道和疏散措施,

物业区域消防联动系统操作规程

物业区域消防联动系统操作规程1目的 规范消防联动系统的操作 2适用范围 适用于客户服务处工程部 3消防联动系统的操作 3.1操作规程 1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 3)启动消防水泵,使消防栓内水压充足,供灭火使用。 4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机给灭火和疏散提供方便。 5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知客户疏散。 6)如没有火灾发生,是误报火警,按"复位"按钮,将恢复正常运行状态。 3.2消防联动系统的日常巡查、维护内容 3.1检查显示屏上各种显示是否正常。 3.2检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。 3.3擦拭设备,保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍等。

3.4检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示准确无误。 3.5检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 4管理规程 1消防联动监控中心须有专人24小时不间断值班,并严格作好各种记录。 2消防联动系统维保责任人须有消防上岗证,按维保计划定期维保,确保整个系统发挥正常功能。 3消防联动设施为消防专用,严禁挪作它用,专用工具、专用设备应保管理良好。 4发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须作详细处理记录。 5消防监控中心须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 5附表: 1《消防联动系统巡查记录》 2《消防联动系统维修保养计划表》 3《消防联动系统维修保养记录表》 4《消防联动系统故障(或报警)处理记录表

消防系统操作规程

消防系统操作规程 1.0 目的 规范消防系统设备的操作,确保操作之安全性、正确性 2.0 范围 适用于物业集团所辖物业消防系统设备的操作。 3.0 职责 3.1 消防中心消防值班员负责按本规程正确操作消防设备。 3.2 消防工程师负责消防系统各类设备操作程序的监督检查。 3.3 业务总部对消防系统设备的操作提供业务指导。 4.0 工作内容 4.1 消防报警联动控制柜。 4.1.1 消防报警 a.系统自检:主菜单下按系统自检数字键进入"系统复位自检"界面,再按界面提示按数字键进行系统自检。 b.报警显示:报警器报警后,自动显示在控制柜显示屏上,控制柜按"火警"按钮,可查到火警的具体位置。 c.系统复位:现场报警器复位后,主菜单下按数字键"7",进入"系统复位自检"界面,再按复位数字键将进行系统复位。 4.1.2 联动系统

a.联动系统自动启动:主菜单下按"自动"按钮,进入"联动启动方式"设定界面,按"设置"按钮设定联动设备自动启动。按"解除"按钮,联动设备手动启动。 b.联动系统手动启动:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"联动设备信息显示及启动"界面,再继续按提示按下相应数字键进入"强制启动联动设备",选择相应的设备,强制启动联动设备。 c.联动设备停止:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"系统自检和辅助系统"界面,再继续按截面提示按下相应数字键进入"停止所有联动执行",停止联动执行。 d.联动手动盘操作:主菜单上按"允许" 键进入"手动操作键设定"界面,输入密码,允许手动操作。在手动盘上选择设备,按"启动"键启动设备,按"停止"键停止设备。 4.1.3 不同品牌、型号消防联动控制柜的操作会有所不同,消防中心负责人应根据设备特性、使用说明书等组织消防中心值班人员进行培训,掌握相关操作程序、要领。 4.2 打印。 4.2.1 安装打印纸。 a.将新纸卷穿在送纸转轴上; b.将送纸转轴安放在打印机支架上; c.将纸头向内折入约半寸,造成一平直纸头备用; d.将纸头穿过光电开关掣后装进打印机构上,按动打印机面板上"送纸"按钮,使纸头穿过打印机构。 e.继续送纸,预留约12寸备用。 4.2.2 安装完打印纸后,如有报警或故障,打印纸将自动打印记录。

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;

若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。 若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程 一、火灾自动报警控制系统的组成 本工程的火灾报警控制系统由感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、声光讯响器、消防泵、排烟风机、排烟风阀、消防电话等设备组成。 二、系统的简单操作 1.开机:首先打开系统的“空气开关”,为系统提供交流220V供电,然后打开系统内的“备电开关”,打开“电源盘”的“主电开关”和“备电开 关”过两分钟后打开主机的工作开关,系统进入自检程序然后进入正常 工作状态; 2.消音:在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。 如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发

单位消防培训内容

单位消防培训内容 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

一、湿式自动喷水灭火系统的工作原理和现场湿式报警阀各组件名称 组件名称: 1、上下腔压力表; 2、延迟器; 3、压力开关; 4、水力警铃; 5、水流指示器; 6、信号阀; 7、过滤器; 8、放(泄)水阀; 9、控制阀常开锁定状态表示。 工作原理: 1、当发生火灾时,由于着火现场温度急剧升高,当温度升至一定值,使闭式喷头 中玻璃管体内的热敏液体受热膨胀而导致玻璃管炸裂,喷头打开(闭式喷头受热破裂洒水); 2、管网中设置的水流指示器感应到水流时,发出电信号传到消防控制室显示所在 楼层。 3、喷水后管网压力下降,湿式报警阀下腔供水侧压力大于上腔系统侧压力,水流 顶开阀门瓣,报警阀开启接通过管网和水源以及供水灭火。 4、水流进入延时器,满后流向压力开关和水力警铃,压力开关发出动作信号联动 启动喷淋水泵加压供水,水力警铃发出警报声提醒现场人员采取初期火灾扑救、

人员疏散措施。 二、高压细水雾灭火系统的组件及工作原理 组件名称: 1、高压泵组; 2、补水增压装置 3、供水管网直; 4、区域控制阀组; 5、闭式高压细水雾喷头; 6、火灾探测报警系 工作原理: 1、系统在准工作状态下,从泵组出口至区域控制阀组前的管网内维持一定压力 (至); 2、当管网压力低于稳压泵的设定启动压力时,稳压泵启动,使系统管网维持在 稳定压力之间。 3、发生火灾时,火灾探测报警系统联动打开区域控制阀组(或闭式喷头玻璃破 裂),管网压力下降,当压力低于稳压泵的设定启动压力时,稳压泵 启动,稳压泵运行时间超过10秒后压力仍达不到时,高压主泵启 动,同时稳压泵停止运行,高压水流通过细水雾喷头雾化后喷放灭 火。 三、消防控制室配备的设备、发生火灾时的应急处置程序

相关文档
相关文档 最新文档