文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深圳市民用建筑节能专项验收申请表

深圳市民用建筑节能专项验收申请表

深圳市民用建筑节能专项验收申请表
深圳市民用建筑节能专项验收申请表

深圳市宝安区民用建筑节能专项验收申请表

年月日项目名称项目性质新建□改扩建□项目地址施工许可时间

建设单位名称

建设单位地址邮编

建设单位负责人电话手机

建设单位联系人电话手机

设计单位名称施工图审查单位名称

施工单位名称监理单位名称

居住建筑

住宅□/宿舍□/

幼儿园□/其它□

结构体系

设计/竣工建筑面积(m2)/ 建筑层数(地上/地下)/

公共建筑

商业建筑□/办公活动区□/食

堂□/文化建筑□/医院□/学校

□/综合办公楼□/其它□

结构体系

设计/竣工建筑面积(m2)/

建筑层数(地上/地下)/

围护结构节能

措施部位隔热材料厚度(㎜) 部位隔热材料厚度(㎜) 外墙分户墙

屋面外门窗

天窗底层架空楼板

设备系统节能

措施制冷空调系统

分户用冷计量

装置

照明系统

其它节能设备

系统

可再生能源利用

措施

太阳能热水系统空调废热回收装置

本工程项目已完成工程设计和施工合同约定的各项内容,符合有关法规和建筑节能强制性条文的规定,现申请建筑节能节能专项验收。

申请人(签字或盖章):法定代表人(签字或盖章):

年月日

申请人承诺:

本表填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如有任何虚假,受理机关可终止审理;如因虚假材料引致法律责任,概由申请人承担,与受理机关无关。

若有书面材料需通知申请人,可按本表填写的通讯地址邮寄送达。

1

附表1:

深圳市居住建筑节能技术指标表(按规定性指标)项目名称:楼栋名称:

序号申请验收内容规定指标竣工指标节能措施

节能判断

(建设行政主管部门

填写)

审核人

1 居住小区的总体规划和居住建筑的单体设计是否考

虑了自然通风

用地面积<15万m2时,定性或定量设计;用地

面积≥15万m2时应进行气流模拟设计。

2 屋顶传热系数K[W/(m2·K)]

K≤1.0,D≥2.5 或

K≤0.5(轻质材料)热惰性指标D

3 外墙传热系数K[W/(m2·K)] K≤1.5,D≥3.0或

K≤1.0,D≥2.5或

K≤0.7(轻质材料)热惰性指标D

4 分户墙传热系数K[W/(m2·K)] K≤2.0

5 底部架空楼板传热系数K[W/(m2·K)] K≤1.5

6 户门传热系数K[W/(m2·K)] K≤3.0

7 窗墙面积比

北向≤0.45

东向≤0.30

西向≤0.30

南向≤0.50 平均窗墙面积比≤0.45

8 天

天窗面积/屋顶面积≤4%

传热系数K[W/(m2·K)] ≤4.0

遮阳系数SC≤0.5

9

外窗

(含阳台门透明部

分)

综合遮阳

系数Sw

平均窗墙比C M

外墙(ρ≤0.8)

———

K≤1.5,D≥3.0

K≤1.0,D≥2.5

或K≤0.7

C M≤0.25 Sw≤0.8 Sw≤0.9

0.25<C M≤0.30 Sw≤0.7 Sw≤0.8

0.30<C M≤0.35 Sw≤0.6 Sw≤0.7

0.35<C M≤0.40 Sw≤0.5 Sw≤0.6

0.40<C M≤0.45 Sw≤0.4 Sw≤0.5

传热系数K[W/(m2·K)] ≤4.7

可见光透射比≥0.5

可开启面积不小于外窗所在房间地面面积的10%

外窗的气

密性

1-6层≤2.5 m3/(m·h)且≤7.5 m3/(m2·h)

≥7层≤1.5 m3/(m·h)且≤4.5 m3/(m2·h)

10 空调设备分散式空调设备能效比应达到GB12021.3-2004中的节能评价值集中式空调设备应设分室(分户)温度控制及分户冷量计量措施水源热泵水资源不被破坏、不被污染、并能有效回灌

11 照明设备照明光源应符合现行国家相关标准的规定。

镇流器

直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型镇流

器。镇流器应符合该产品的国家能效标准。

公用场所照度标准值(Lx)

门厅100;走廊、流动区域50;楼梯、平台30;

电梯前室、车库停车区75;车库检修间200。

公用场所照明显色指数Ra ≥60

12 可再生能源利用指标

13 其它的节能措施

申请人承诺:本表填报的内容是真实的。如有任何虚假,受理机关可终止审理;如因虚假引致法律责任,概由申请人承担,与受理机关无关。若有书面材料需通知申请人,可按本表填写的通讯地址邮寄送达。

申请人(盖章):法定代表人(签字):年月日

建设行政主管部门审核意见:

年月日

附表2:

深圳市居住建筑节能技术指标表(按性能性指标)项目名称:楼栋名称:

序号申请验收内容参照建筑指标竣工建筑指标节能措施

节能判断

(建设行政主管部门

填写)

审核人

1 居住小区的总体规划和居住建筑的单体设计

是否考虑了自然通风

用地面积<15万m2时,定性或定量设计;用地面积

≥15万m2时应进行气流模拟设计。

2 屋顶传热系数K[W/(m2·K)]

K≤1.0,D≥2.5 或

K≤0.5(轻质材料)

K=

D=外表面太阳辐射吸收系数ρρ=0.7

3 外墙传热系数K[W/(m2·K)]

K≤1.5,D≥3.0或

K≤1.0,D≥2.5或

K≤0.7(轻质材料)

K=

D=外表面太阳辐射吸收系数ρρ=0.7

4 天窗天窗面积/屋顶面积≤4%传热系数K[W/(m2·K)] K≤4.0 遮阳系数SC SC≤0.5

5 外窗(含阳台

门透明部分)

综合遮

阳系数

Sw

平均窗墙比C M K≤1.5,D≥3.0

K≤1.0,D≥2.5

或K≤0.7

C M≤0.25 Sw≤0.8 Sw≤0.9

0.25<C M≤0.30 Sw≤0.7 Sw≤0.8

0.30<C M≤0.35 Sw≤0.6 Sw≤0.7

0.35<C M≤0.40 Sw≤0.5 Sw≤0.6

0.40<C M≤0.45 Sw≤0.4 Sw≤0.5

传热系数K[W/(m2·K)] K≤4.7(厨房、卫生间、楼梯间和电梯间外窗除外)

可见光透射比≥0.5

可开启面积不小于外窗所在房间地面面积的10%

外窗的气密性

1-6层≤2.5 m3/(m·h)且≤7.5 m3/(m2·h)

≥7层≤1.5 m3/(m·h)且≤4.5 m3/(m2·h)

6 计算条件空调室内计算温度26℃26℃

1.0次/H

2.7

室内换气次数 1.5次/h

1.5次/h

2.7

空调额定能效比 2.7

2.7

室内得热量(W)0

7 建筑节能设

计综合评价

⑴空调年耗电指数ECF c.ref = ECFc=

或⑵空调年耗电量

(kWh/m2)

E c.ref=26.5 Ec =

或⑶最热月平均耗冷量指标

(W/m2)

q c.ref=27.5 q c =

8 空调设备分散式空调设备能效比应达到GB12021.3-2004中的节能评价值集中式空调设备应设分室(分户)温度控制及分户冷量计量措施水源热泵水资源不被破坏、不被污染、并能有效回灌

9 照明设备照明光源应符合现行国家相关标准的规定。

镇流器

直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型镇流器。

镇流器应符合该产品的国家能效标准。

公用场所照度标准值(Lx)

门厅100;走廊、流动区域50;楼梯、平台30;电

梯前室、车库停车区75;车库检修间200。

公用场所照明显色指数Ra ≥60

10 可再生能源利用指标

11 其他节能措施

申请人承诺:本表填报的内容是真实的。如有任何虚假,受理机关可终止审理;如因虚假引致法律责任,概由申请人承担,与受理机关无关。若有书面材料需通知申请人,可按本表填写的通讯地址邮寄送达。

申请人(盖章):法定代表人(签字):年月日

建设行政主管部门审核意见:

年月日

附表3:

深圳市公共建筑节能技术指标表(按规定性指标)项目名称:楼栋名称:

序号申请验收内容规定指标竣工指标节能措施

节能判断

(建设行政主管部门

填写)

审核人

1 主要空间的设计新风量

建筑类型与房间名称

新风量

〔m3/(h·p)〕旅

客房

5星级50

4星级40

3星级30

餐厅、宴会厅、多功

能厅

5星级30

4星级25

3星级20

2星级15 大堂、四季厅4~5星级10

商业、服务

4~5星级20

2~3星级10 美容、理发、康乐设施30

旅店客房

一~三级30

四级20

文化

娱乐

影剧院、音乐厅、录像厅20

游艺厅、舞厅(包括卡拉OK歌厅)30

酒吧、茶座、咖啡厅10

体育馆20

商场(店)、书店20

饭馆(餐厅)20

办公30

学校教室

小学11

初中14

高中17

2 屋顶传热系数K(W/m2·K)K≤0.90

3 外墙(包括非透

明幕墙)

平均传热系数K m

(W/m2·K)

K m≤1.5

4 底部架空楼板或

外挑楼板

传热系数K(W/m2·K)K≤1.5

5 外窗(包括透

明幕墙)

窗墙面积比

东向

≤0.70

南向

西向

北向

可见光透射

东向

当窗墙面积比<0.40时,

玻璃(或其它透明材料)的可见光透射比≥0.40。

南向

西向

北向

传热系数K

(W/m2·K)

东向

窗墙面积比

C

传热系数

K

(W/m2·

K)

综合遮阳系数S W

(东、南、西向/

北向)

C≤0.2 ≤6.5 —

0.2<

C≤0.3

≤4.7 ≤0.50/0.60

0.3<

C≤0.4

≤3.5 ≤0.45/0.55

0.4<

C≤0.5

≤3.0 ≤0.40/0.50

0.5<

C≤0.7

≤3.0 ≤0.35/0.45

南向

西向

北向

综合遮阳系

数S W

东向

南向

西向

北向

可开启面积

外窗≥外窗面积的30%

透明幕

具有可开启部分或设置通风换气装置

气密性

外窗

不低于GB7107-2002规定的4级:

q1≤1.5 m3/(m·h)且q2≤4.5 m3/(m2·h)

透明幕

不低于GB/T 15225规定的3级:

可开部分:q1≤2.5 m3/(m·h)

固定部分:q1≤0.10 m3/(m·h)

6 屋顶透明部分屋顶透明部分面积/屋顶

总面积

≤20% 传热系数K(W/m2·K)K≤3.5

遮阳系数SC SC≤0.35

7 地面热阻R(m2·K/W)R≥1.0

8 地下室外墙热阻R(m2·K/W)R≥1.0

9 空调和通风

冷负荷计算必须进行逐项逐时的冷负荷计算

冷量的计量

采用区域性冷源时,在每栋公共建筑的冷源入口处,应设置冷量计

量装置

电热源

除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接

采暖和空调系统的热源:

1 电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑;

2 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑;

3 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制

的建筑;

4 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在昼间用电高峰

时段启用的建筑;

5 利用可再生能源发电地区的建筑;

6 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑。

电机驱动压缩机的蒸气

压缩循环冷水(热泵)机

组,在额定制冷工况和规

定条件下的性能系数

(COP)

类型

额定制冷

量(kW)

性能系

(W/W)

水冷

活塞式/

涡旋式

<528

528~

1163

>1163

≥3.80

≥4.00

≥4.20

螺杆式

<528

528~

1163

>1163

≥4.10

≥4.30

≥4.60

离心式

<528

528~

1163

>1163

≥4.40

≥4.70

≥5.10

风冷或

蒸发冷

活塞式/

涡旋式

≤50

>50

≥2.40

≥2.60

螺杆式

≤50

>50

≥2.60

≥2.80

名义制冷量大于7.1KW

的电驱动单元式空调机,

在名义制冷工况和规定

条件下的能效比(EER)

类型

能效比

(W/W)

风冷式

不接风管≥2.60

接风管≥2.30

水冷式

不接风管≥3.00

接风管≥2.70

溴化锂吸收式冷(温)水

机组性能系数

名义工况性能参数

冷(温)

水进/出

口温度

(°C)

冷却

水进/

出口

温度

(°C)

蒸汽

压力

(MP

a)

单位制冷

量蒸汽耗

[kg/

(kW·h)]

性能系数

(W/W)

制冷供热

18/13

30/35

0.25

≤1.40

12/7

0.40

0.60 ≤1.31

0.80 ≤1.28

供冷

12/7

30/35 ≥1.10

供热出

口60

≥0.90

注:直燃机的性能系数为:制冷量(供热量)/[加热源消耗量

(以低位热值计)+ 电力消耗量(折算成一次能)]。

冷冻水和冷却水循环泵

的流量和扬程

应通过详细的水力计算,确定合理的空调冷冻水和冷却水循环泵的

流量和扬程,并确保水泵设计工作点在高效区。

10 照明应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的有关规定。

11 可再生能源利用

情况

12 其它节能措施

申请人承诺:本表填报的内容是真实的。如有任何虚假,受理机关可终止审理;如因虚假引致法律责任,概由申请人承担,与受理机关无关。若有书面材料需通知申请人,可按本表填写的通讯地址邮寄送达。

申请人(盖章):法定代表人(签字):年月日

建设行政主管部门审核意见:

年月日

注:建筑类型是指一般公共建筑或大型公共建筑。

附表4:

深圳市公共建筑节能技术指标表(按性能性指标)项目名称:楼栋名称:

序号申请验收内容参照建筑指标竣工建筑指

节能措施

节能判断

(建设行政主管

部门填写)

审核人

1 主要空间的设计新风量

建筑类型与房间名称

新风量

〔m3/(h·p)〕

客房

5星级50

4星级40

3星级30

餐厅、宴会厅、多功

能厅

5星级30

4星级25

3星级20

2星级15 大堂、四季厅4~5星级10

商业、服务

4~5星级20

2~3星级10 美容、理发、康乐设施30

旅店客房

一~三级30

四级20

文化

娱乐

影剧院、音乐厅、录像厅20

游艺厅、舞厅(包括卡拉OK歌厅)30

酒吧、茶座、咖啡厅10

体育馆20

商场(店)、书店20

饭馆(餐厅)20

办公30

学校教室

小学11

初中14

高中17

2 外窗(包括透明幕墙)

的可开启面积

外窗≥外窗面积的30%

透明幕墙具有可开启部分或设置通风换气装置

3 外窗(包括透明幕墙)

的气密性

外窗

不低于GB7107-2002规定的4级:

q1≤1.5 m3/(m·h)且q2≤4.5 m3/(m2·h)

透明幕墙

不低于GB/T 15225规定的3级:

可开部分:q1≤2.5 m3/(m·h)

固定部分:q1≤0.10 m3/(m·h)

4 围护结

构热工

性能的

权衡判

屋顶传热系数K(W/m2·K)K≤0.90 K=外墙(包括

非透明幕

墙)

平均传热系数K m

(W/m2·K)

K m≤1.5 K m=

底部架空

楼板或外

挑楼板

传热系数K(W/m2·K)K≤1.5 K=

外窗(包括

透明幕墙)

窗墙面积

东向

≤0.70

南向

西向

北向

可见光透

射比

东向

当窗墙面积比<0.40时,

玻璃(或其它透明材料)的可见光透射比≥0.40。

南向

西向

北向

传热系数K

(W/m2·K

东向

窗墙面积比

C

传热系数

K

(W/m2·

K)

综合遮阳系数S W

(东、南、西向/

北向)

C≤0.2 K=6.5 S W=0.90/0.90

0.2<

C≤0.3 K=4.7 S W=0.50/0.60

0.3<

C≤0.4 K=3.5 S W=0.45/0.55

0.4<

C≤0.5 K=3.0 S W=0.40/0.50

0.5<

C≤0.7 K=3.0 S W=0.35/0.45

K=

南向

K=

西向

K=

北向

K=

综合遮阳

系数S W

东向

S W=

南向

S W=

西向

S W=

北向

S W=

屋顶透明

部分

屋顶透明部分面积/屋

顶总面积

≤20%

传热系数K(W/m2·K)K=3.5 K=

遮阳系数SC SC=0.35 SC=地面热阻R(m2·K/W)R=1.0 R=

地下室

外墙

热阻R(m2·K/W)R=1.0 R=

空调年耗电量(kWh/m2)E c.ref= Ec =

5 空调和通风冷负荷计算必须进行逐项逐时的冷负荷计算

冷量的计量

采用区域性冷源时,在每栋公共建筑的冷源入口处,应设置冷量

计量装置

电热源

除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直

接采暖和空调系统的热源:

1 电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑;

2 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑;

3 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限

制的建筑;

4 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在昼间用电高

峰时段启用的建筑;

5 利用可再生能源发电地区的建筑;

6 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建

筑。

电机驱动压缩机的蒸

气压缩循环冷水(热

泵)机组,在额定制冷

工况和规定条件下的

性能系数(COP)

类型

额定制冷

量(kW)

性能系

(W/W)

水冷

活塞式/

涡旋式

<528

528~

1163

>1163

≥3.80

≥4.00

≥4.20

螺杆式

<528

528~

1163

>1163

≥4.10

≥4.30

≥4.60

离心式

<528

528~

1163

>1163

≥4.40

≥4.70

≥5.10

风冷或

蒸发冷

活塞式/

涡旋式

≤50

>50

≥2.40

≥2.60

螺杆式

≤50

>50

≥2.60

≥2.80

名义制冷量大于

7.1KW的电驱动单元

式空调机,在名义制冷

工况和规定条件下的

能效比(EER)

类型

能效比

(W/W)

风冷式

不接风管≥2.60

接风管≥2.30

水冷式

不接风管≥3.00

接风管≥2.70

溴化锂吸收式冷(温)

水机组性能系数

名义工况性能参数

冷(温)

水进/出

口温度

(°C)

冷却

水进/

出口

温度

(°C)

蒸汽

压力

(MP

a)

单位制冷

量蒸汽耗

[kg/

(kW·h)]

性能系数

(W/W)

制冷供热

18/13

30/35

0.25

≤1.40

12/7

0.40

0.60 ≤1.31

0.80 ≤1.28

供冷

12/7

30/35 ≥1.10

供热出

口60

≥0.90

注:直燃机的性能系数为:制冷量(供热量)/[加热源消耗量

(以低位热值计)+ 电力消耗量(折算成一次能)]。

冷冻水和冷却水循环

泵的流量和扬程

应通过详细的水力计算,确定合理的空调冷冻水和冷却水循环泵

的流量和扬程,并确保水泵设计工作点在高效区。

6 照明应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的有关规定。

7 可再生能源利用情况

8 其它节能措施

申请人承诺:本表填报的内容是真实的。如有任何虚假,受理机关可终止审理;如因虚假引致法律责任,概由申请人承担,与受理机关无关。若有书面材料需通知申请人,可按本表填写的通讯地址邮寄送达。

申请人(盖章):法定代表人(签字):年月日

建设行政主管部门审核意见:、

年月日

注:建筑类型是指一般公共建筑或大型公共建筑。

8

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

申请办理建筑节能专项验收服务指南(深圳)

服务指南之六 6.2 申请办理建筑节能专项验收服务指南 (2011年7月更新) 为贯彻执行建筑节能有关法律法规和技术标准,确保民用建筑节能工程质量,根据《深圳经济特区建筑节能条例》第二十三条规定,建设单位应当在建筑工程竣工后,申请建筑节能专项验收,且应与竣工验收同步。验收合格的,主管部门应颁发建筑节能专项验收合格证明文件,验收不合格的,主管部门不得办理竣工验收备案手续。 依据《深圳经济特区建筑节能条例》,现将申请办理建筑节能工程专项验收的行政许可内容、申请办理条件、需提交资料清单、程序及公众享有的行政许可救济权等内容详列如下。 第一部分许可内容、申请办理条件和资料清单 一、行政许可内容 市(区)建设行政主管部门根据项目报建情况,分别对各自项目管理权限内的建筑工程进行建筑节能专项验收,包括: (一)2003年10月1日起办理《建筑工程施工许可证》的未进行竣工验收的新建、改建、扩建居住建筑工程(包括装饰装修工程、幕墙门窗工程等); (二)2005年7月1日起办理《建筑工程施工许可证》的未进行竣工验收的新建、改建、扩建公共建筑工程(包括装饰装修工程、幕墙门窗工程等); (三)2006年11月1日起办理施工报建、采用集中空调系统的工业建筑工程; (四)以工业厂房办理施工报建的工程,其中功能分区明确的办公用房和宿舍用房。 (五)国家、广东省和深圳市的建筑节能标准规范中所规定的应当进行节能设计的其他建筑工程。 二、申请办理条件 (一)建设工程完成工程设计和施工合同约定的各项内容并自验合格; (二)符合国家、省、市有关建筑节能的法律法规、技术标准和技术规范。 三、提交材料清单 特别提示:所提交申请材料形式除注明为电子文件外,其余均应为书面文件,所有材料一式一份。书面文件中要求提供复印件的,应加盖申请单位公章,并提供原件核验;无特别说明的应提供原件。经办人身份证明材料应包括申请单位法定代表人证明书原件、法人授权委托证明书原件和被授权人身份证复印件。凡市政府投资项目建设单位的法人身份证明,在受理业务时不再收取复印件;凡市住房和建设局出具的批复文件,在

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

深圳市民用建筑节能专项验收申请表

深圳市民用建筑节能专项验收申请表 年月日项目名称项目性质新建□改扩建□建设单位 通讯地址邮编 负责人电话手机 联系人电话手机 设计单位施工图审查单位 施工单位监理单位 项目地址办理施工许可时间 建筑类型I 居住建筑□ 公共建筑□ 结构体系 设计/竣工建筑面积(m2)/ 建筑层数(地上/地下) / 建筑类型II 居住建筑□ 公共建筑□ 结构体系 设计/竣工建筑面积(m2)/ 建筑层数(地上/地下) / 围护结构节能措施外墙分户墙屋面外门窗天窗 底层架 空楼板 设备系统节能措施制冷空调 系统 分户用冷计量装 置 照明系统 其它节能设备系 统 可再生能源利用措 施太阳能热水系统 空调废热回收装置 本工程项目已完成工程设计和施工合同约定的各项内容,符合有关法规和建筑节能强制性条文的规定(有关技术指标详见《深圳市居住建筑节能技术指标表》附表1或附表2、《深圳市公共建筑节能技术指标表》附表3或附表4),现申请建筑节能专项验收。 申请人(盖章):法定代表人(签字): 二年月日 申请人承诺: 本表填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如有任何虚假,受理机关可终止审理;如因虚假材料引致法律责任,概由申请人承担,与受理机关无关。

若有书面材料需通知申请人,可按本表填写的通讯地址邮寄送达。

附表1 深圳市居住建筑节能技术指标表(按规定性指标)项目名称:楼栋名称: 序号申请验收内容规定指标竣工指标节能措施 节能判断 (建设行政主管部门填写) 1 居住小区的总体规划和居住建筑的单体设计是否考 虑了自然通风 用地面积<15万m2时,定性或定量设计;用地 面积≥15万m2时应进行气流模拟设计。 2 屋顶传热系数K[W/(m2·K)] K≤1.0,D≥2.5 或 K≤0.5(轻质材料)热惰性指标D 3 外墙传热系数K[W/(m2·K)] K≤1.5,D≥3.0或 K≤1.0,D≥2.5或 K≤0.7(轻质材料)热惰性指标D 4 分户墙传热系数K[W/(m2·K)] K≤2.0 5 底部架空楼板传热系数K[W/(m2·K)] K≤1.5 6 户门传热系数K[W/(m2·K)] K≤3.0 7 窗墙面积比 各 朝 向 窗 墙 面 积 比 北向≤0.45 东向≤0.30 西向≤0.30 南向≤0.50 平均窗墙面积比≤0.45 8 天 窗 天窗面积/屋顶面积≤4% 传热系数K[W/(m2·K)] ≤4.0 3.5 遮阳系数SC≤0.5 9 外窗 (含阳台门透明部 分) 综合遮阳 系数Sw 平均窗墙比C M 外墙(ρ≤0.8) ——— K≤1.5,D≥3.0 K≤1.0,D≥2.5 或K≤0.7 C M≤0.25 Sw≤0.8 Sw≤0.9 0.25<C M≤0.30 Sw≤0.7 Sw≤0.8 0.30<C M≤0.35 Sw≤0.6 Sw≤0.7 0.35<C M≤0.40 Sw≤0.5 Sw≤0.6 0.40<C M≤0.45 Sw≤0.4 Sw≤0.5 传热系数K[W/(m2·K)] ≤4.7 可见光透射比≥0.5 可开启面积不小于外窗所在房间地面面积的10% 外窗的气 密性 1-6层≤2.5 m3/(m·h)且≤7.5 m3/(m2·h) ≥7层≤1.5 m3/(m·h)且≤4.5 m3/(m2·h) 10 空调设备分散式空调设备能效比应达到GB12021.3-2004中的节能评价值集中式空调设备应设分室(分户)温度控制及分户冷量计量措施水源热泵水资源不被破坏、不被污染、并能有效回灌 11 照明设备照明光源应符合现行国家相关标准的规定。 镇流器 直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型镇流 器。镇流器应符合该产品的国家能效标准。 公用场所照度标准值(Lx) 门厅100;走廊、流动区域50;楼梯、平台30; 电梯前室、车库停车区75;车库检修间200。公用场所照明显色指数Ra ≥60 12 可再生能源利用指标 13 其它的节能措施 申请人承诺:本表填报的内容是真实的。如有任何虚假,受理机关可终止审理;如因虚假引致法律责任,概由申请人承担,与受理机关无关。若有书面材料需通知申请人,可按《深圳市民用建筑节能专项验收申请表》填写的通讯地址邮寄送达。 申请人(盖章):法定代表人(签字):年月日

建筑节能分部工程专项验收方案【最新版】

建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收内容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计

的情况; (二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查内容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建筑节能设计认定书;

(二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。

五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求,是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

建筑节能分部工程验收备案办事指南中所需建筑节能相关表格

西安市建筑节能分部工程验收备案申请表(居住) 注:用A3纸打印。

填表说明 一、本表所填内容应与建筑节能分部工程施工情况一致。 二、表中项目名称、项目地址与《建设工程施工许可证》一致。 三、围护结构的传热系数、保温材料名称、厚度、表观密度、燃烧性能、生产厂家按顺序分别依次填写。例如:K=0.50W/(m2·K);EPS板;60mm厚;20kg/m3;B2级;厂家名称。 四、外窗(含阳台门透明部分)传热系数、玻璃名称、空气层厚度、生产厂家按顺序分别依次填写。例如:K=0.28W/(m2·K)中空玻璃;6+6mm+6;厂家名称。窗框材料、生产厂家按顺序分别依次填写。例如:塑钢;厂家名称。 五、新型墙体材料名称包括非粘土烧结多孔砖、非粘土烧结空心砖、混凝土多孔砖、蒸压粉煤灰砖等。填写该项目采用的新型墙体材料名称、生产厂家、数量。 六、雨水利用设施包括有、无。有时填写雨水蓄水池容积。例如:有500m3的雨水蓄水池。中水利用设施包括有、无。有时填写中水原水量。例如:有500m3/d的中水处理系统。 七、太阳能与浅层地能利用面积为利用该项可再生能源技术的建筑面积。 八、本表不能有空项。工程不涉及某项时,在该项填写区划/。 九、本表需打印在一张A3纸上,可调整字体。 十、建设单位法定代表人签字、邮寄地址、邮编、联系人、联系电话、日期等必须填写完整。 十一、建设单位验收意见由建设企业项目负责人签署意见、签名、加盖公章;设计单位验收意见由设计企业项目负责人签署意见、签名、加盖公章;施工单位验收意见由施工企业技术负责人签署意见、签名、加盖公章;监理单位验收意见由监理企业总监理工程师签署意见、签名、(项目总监印章)加盖公章。意见包括该建筑节能分部工程验收合格、该建筑节能分部工程验收不合格。 十二、节能相关图纸至少应包括:1.建筑专业全套图纸;2.水、暖、空调设备房的水、暖、电专业全套图纸;3.结构专业设计总说明;4.暖通专业表达热力入口装置、分户计量、分室调温控制的平面图、系统图(或原理图);5、空调专业设计总说明、表达冷热源计量装置、分室温度控制与显示的平面图、系统图(或原理图);6、电气照明专业表达用电分项计量、照度标准、照明方式和控制方式的平面图、系统图(或原理图);7、给水排水专业分户计量、给水分区的平面图、系统图;8、雨水利用设施、中水利用设施的各专业全套图纸;9、可再生能源建筑应用的各专业全套图纸。10、其他节能相关图纸。

建筑节能隐蔽工程验收记录

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目外墙保温 隐蔽验收部位外墙玻化微珠保温隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目楼梯间保温工程 隐蔽验收部位楼梯间隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

01#、49—52#楼工程(建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位: 2、设计单位: 3、勘察单位: 4、监理单位: 5、施工单位: 6、本工程为01#、49#—52#楼工程,位于,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻 化微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

建筑节能专项验收备案资料

(以上表格均在西安市城乡建设委员会网站(https://www.wendangku.net/doc/3518175033.html,)---→建筑节能专栏---→建筑节能分部工程验收备案办事指南下载)※特别注意:以上各单位提供的报告内容须与施工现场做法保持一致,须与建筑节能设计计算书、建筑节能专项审查合格书、建筑设计总说明、保温材料型号、规格、厚度一致;如部分节能措施有变化必须提供设计变更和施工图审查意见。 四、保温材料装订(以下每份报告须提供原件并加盖建设单 位骑缝章) 1、屋面保温材料进场复检报告; 2、外墙保温材料进场复检报告; (保温材料、钻芯取样、板材与基层粘结强度拉拔、饰面砖粘结强度等各类主材和锚固件拉拔、粘结强度等辅材进场复检报告); 3、采暖和非采暖隔墙、飘窗板、地下室顶板、变形缝、阳台门进场复检报告; (以上需根据原设计要求提供保温材料进场复检报告) 4、外窗及幕墙三性、传热系数、中空露点进场复检报告; 5、非粘土烧结多孔砖、空心砖、蒸压加气块等复检报告。

须提供非粘土烧结多孔砖、空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、轻质隔墙板、门窗、幕墙等新型墙体材料进场复检报告之外,还须提供相关文件,其中包括: 6、须提供新型墙体材料的购销发票,复印件盖生产单位公章; 7、须提供使用新型墙体材料的《西安市新型墙体材料 质量保证书》原件; 8、须提供有效期内的《西安市建筑节能材料和产品备 案登记证》,复印件盖单位公章; ※特别注意:复检报告是指:“进入施工现场并与该项目有关系”的保温材料检测报告,报告须标明工程名称、建设单位、施工单位、材料生产厂家、产品名称、检验项目以及产品的规格型号、代表批量等内容。 五、其它资料装订 1、建筑主体完工阶段建筑节能专项核查意见单; (在主体完工阶段及外围护结构保温工程完工后建设单位通知 我处人员进入现场进行专项检查的意见单,该意见单是施工过程中检查及专项验收备案检查的依据)

最新建筑节能工程施工质量验收表格

建筑节能工程施工质量验收表格

墙体节能分项工程检验批质量验收记录 墙体节能分项工程检验批质量验收记录(续)

本表适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 一、主控项目 1. 检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 2. 检验方法:核查质量证明文件及复验报告。 检查数量:全数检查。 3. 检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。 检查数量:同一厂家同一种产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。 4. 检验方法:核查质量证明文件。 检查数量:全数检查。 5. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 6. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 7. 检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采取针插法或剖开法尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 8. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 9. 检验方法:核查试验报告。 检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 10. 检验方法:观察检查;核查试验报告和隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 11. 检验方法:对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度报告,用百格网检查灰缝砂浆饱满度。 检查数量:每楼层的每个施工段至少抽查一次,每次抽查5处,每处不少于3个砌块。 12. 检验方法:检查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:型式检验报告、出厂检验报告全数核查;其他项目每个检验批抽查5%,并不少于3处。 13. 检验方法:对照设计观察检查;核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,不少于3处。 14. 检验方法:对照设计观察检查;必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,不少于5个洞口。 15. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5处。 二、一般项目 1. 检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。 2. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于5处,每处不少于2m2.。

建筑节能验收会议纪要

建筑节能分部验收会议纪要 工程名称:固顺松岗工业厂区2栋(员工食堂)二~屋顶层员工宿舍 验收日期:年月日 参加单位及人员: 宝安区建筑节能办公室: 深圳市固顺电子有限公司: 深圳现代建设监理有限公司: 深圳市建筑设计研究总院有限公司: 广东省高州市建筑工程总公司司: 会议内容 主持人:首先感谢各单位的领导来我们固顺项目进行节能专项验收、指导工作,下面请各单位谈谈验收情况。 施工单位:本工程位于宝安区松岗广田路南侧,其中二~六层为员工宿舍,建筑面积为2114M2。 于2009年1月5日开工,基础工程于2009年5月06日验收,主体工程于2010年1月24日验收。 本工程在施工在施工时所有进场原材料、构配件有专人验收,屋面隔热材料、外墙材料、门窗等材料均有出厂合格证、检验报告,并都在监理见证下现场抽检,复检报告结果符合标准要求,分项、检验批均验收合格。 在建设、监理、设计、质监等单位的大力支持及严格监督下,本节能专项工程施工符合设计要求及施工质量验收规范的规定;工程资料同步、及时,真实反映现场实际。 综上,建筑节能分部自评合格,提请各单位验收。 监理单位:工程在施工过程中我们严格按照监理规划、细则进行管理,各环节质理还是做得令人满意的。我方也是严格按设计图纸及施工规范执行监控,以确保工程质理。根据建筑工程质量验收统一标准,严把原材料送检关,工程隐蔽验收关,工程质量检查验收关,从实物到技术资料的管理,我监理处不间断和系统地对工程质量进行监控,工程质量符合设计要求及施工规范规定,工程资料齐全,与施工进度同步,同意建筑节能分部竣工验收。 设计单位:从现场来看,工程质量较好,符合设计要求。施工单位是按图纸设计要求及设计变更单施工,我们同意该节能专项验收。 建设单位:在建筑节能专项施工过程中我们到现场检查指导工作,工程质量较好,符合验收条件,综合各单位意见,建设方同意该工程建筑节能分部专项验收。 节能办:本次验收由建设单位组织,程序符合要求,有效。以上单位都各自发表了意见,结合

建筑节能工程验收记录表

建筑节能工程验收记录表 前言 为贯彻落实《建筑节能工程施工质量验收规》,本站组织编制了有关建筑节能工程施工质量验收记录表,供有关单位试用。为方便建筑节能工程施工质量验收,本记录表按《建筑节能工程施工质量验收规》规定的单独组卷要求,仅对建筑节能工程施工容的相关验收提供记录表,非节能部分的验收记录,仍按相关部分的验收要求进行。 市建筑工程质量监督站 2008年1月9日 目录 建筑节能分部(子分部)工程验收记录 (1) 分项工程质量验收表 (2) 附件表 (3) 外墙保温(浆料)工程检验批质量验收记录 (4) 外墙保温(现场喷涂或模板浇注)工程检验批质量验收记录 (5) 外墙保温(板材)工程检验批质量验收记录 (6) 外墙保温(块材及预制复合墙板)工程检验批质量验收记录 (7) 预置保温板现场浇筑混凝土工程检验批质量验收记录 (8) 墙体节能工程饰面层的基层及面层检验批质量验收记录 (9) 墙体节能工程隔汽层检验批质量验收记录 (10) 非透明幕墙节能工程检验批质量验收记录…………………………………1l 玻璃幕墙节能工程检验批质量验收记录 (12) 外门窗节能工程检验批质量验收记录 (13) 屋面保温层检验批质量验收记录 (14) 采光屋面节能工程检验批质量验收记录 (15) 地面保温层检验批质量验收记录 (16) 采暖节能工程分项(检验批)质量验收记录 (17) 通风与空调节能工程分项(检验批)质量验收记录 (18) 通风与采暖系统冷热源及管网节能工程分项(检验批)质量验收记录 (20) 配电与照明节能工程分项(检验批)质量验收记录 (22) 监测与控制节能工程分项(检验批)质量验收记录 (23) 隐蔽工程检查验收记录 (25)

节能专项验收申请表

节能专项验收申请表 商丘市建筑外墙保温施工备案登记表 单位工程(住宅、公共建筑类)建筑节能专项验收记录建筑节能基本情况一览表 目录 1、材料采购、施工合同 2、营业执照、资质及有关证件 3、施工图变更手续 4、施工方案 5、技术交底 6、施工日记 7、监理评估报告 8、原材料进场报验 9、见证取样保温板复试报告 10、隐蔽验收 11、外墙保温板工程质量检验批 12、外墙抹灰工程检验批质量验收记录 13、分部分项验收 14、外墙保温拉拔试验 15、保温分项工程竣工报告

单位工程(住宅、公共建筑类)建筑节能专项验收记录

建筑节能基本情况一览表 单位工程名称:商丘市兴城峰尚1#、2#商住综合楼结构类型:框剪结构 建筑单位:商丘市国基建筑安装有限公司建筑面积: 18077.25m2 施工单位:河南省吉锐节能有限公司监理单位:商丘市工程建设监理有限公司 说明:内容应填写整齐,不得涂改,签字应手填写,并加盖公章。

隐蔽工程验收记录

商丘市建筑节能外保温施工备案登记表 登记日期:登记人:(章) 联系电话:

粘贴挤塑板外墙保温施工技术交底 本工程采用粘贴挤塑板内外墙保温做法,使用挤塑板专用粘结砂浆。将挤塑板粘贴在墙面上。然后再涂抹抗裂层。并压入耐碱玻纤网格布和镀锌钢丝网,形成一个良好的保温层。其特点是保温效果好,无冷桥,保护墙体,施工简便。 一、基层处理: 清理基层表面浮灰,水泥垃圾,堵塞脚手架洞口。最后有水泥砂浆做找平层 二、粘贴挤塑板: 要求板材平整方正,在班上抹粘接剂,大面四角及中间共有5个点形成梅花点,板与墙面的间隙为5~6mm,班与班之间的对接缝挤严,上下层板错缝粘贴。 三、安装锚固件: 用电钻钻眼,之后置入膨胀螺栓,使板与墙体之间形成更牢固的纽带,锚固件每平方米5-6个。 四、抗裂砂浆粉刷: 在保温层基面上涂抹3mm~4mm抗裂砂浆,然后把阳角处的耐碱网 格布翻包,同时压入一层耐碱网格布或镀锌钢丝网,用抹子抹平,如有漏耐碱网格布出或不平整的地方,再用抗裂砂浆找平压实 交底人:接底人: 商丘市兴城峰尚1#、2#商住综合楼项目部

建筑节能专项验收报告

建筑节能专项验收报告

建筑节能工程施工质量专项验收报告 工程名称祥瑞中心花园1# 楼 建筑面积 (m2) 结构类型剪力墙工程造价(万元) 建设单位郑州市世群房地产开发有限公司 合同开、竣工日期20 年 月日 至 年 月日 实际开、竣工 日期 年月 日 至 年 月日 验收时间 年 月日 工程遗留 情况 无 验收组人 员名单 详见《验收组人员组成情况表》

对工程设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节的全面评价 河南省纺织建筑设计院有限公司有限公司受我单位委托,对祥瑞中心花园6#楼工程进行了施工图设计,图纸经过审图机构审查,设计单位依据建筑节能标准的要求进行设计以及施工图节能设计的审查,并到节能管理部门进行备案,无违反法律、法规和强制性标准条文的行为,较好的完成了设计与服务任务。 河南宏盛建筑有限公司,在节能分部施工中能按照要求对节能材料进场后进行复试、实行了见证取样制度,节能工程有专项施工方案、施工前并做施工示范样板、有节能专项验收等。能按规范、规程要求进行组织施工,各项质量控制资料齐全。 中牟县建设工程监理公司组建了以总监为核心的监理班子,编制了建筑节能监理规划和实施细则,监理工程师对节能材料进场及时进行验收签认,以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度,能认真的对建筑节能工程隐蔽工程记录、检验批、分项、分部验收,并对形象进度报表进行审核。密切配合施工单位,坚持关键部位实施旁站监理,较好地保证了工程监理任务。 建筑节能工程施工质量专项验收报告 序号分项工 程 主要验收内容及验收情况 1 墙体节 能工程 主体结构基层符合设计要求,保温材料聚苯乙烯泡沫板厚度、导热系数、密度、压缩强度及燃烧性 能、聚合物粘结强度及各构造层粘结强度、聚合物抹面砂浆拉伸粘结强度、耐碱网格布断裂应变及 单位面积质量、锚固件的单个抗拉承载力等均符合设计要求,原材料证明文件齐全,复验合格。保 温砂浆按照施工方案规定分层施工,且各层之间粘接牢固,不脱层、无空鼓和开裂现象。后置锚固 件数量、位置、锚固深度和拉拔力符合设计要求。拉拔试验合格,符合设计要求及规范规定。工程 质量控制资料齐全。 2 幕墙节/

建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录.doc

工程名称 被隐蔽物所属分项工程名称 隐蔽部位 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录 节能隐- 07 ××××× 填充墙砌体工程 覆盖物所属分 一般抹灰工程 项工程名称 外墙施工时间 自年月日 至年月日 1、全楼外墙墙体被隐蔽; 2、全楼外墙所用的原材陶粒砌块、水泥、砂等均已按规定进行见证取样送检, 试验全部合格。 3、全楼外墙墙体与混凝土交接部位已铺贴铁丝网,符合设计及规范要求; 4、全楼外墙施工符合要求。 填充墙砌体工程被一般抹灰工程所覆盖。 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属 耐碱玻纤网格布覆盖物所属分 抗裂防水砂浆 分项工程名称项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位检查评定结果 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 隐蔽一层至三层外墙耐碱玻纤网格布,符合设计及施工规范要求。 耐碱玻纤网格布被抗裂防水砂浆覆盖。 分包项目专业质量检查员 年月日 符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属EVB 保温隔热防水于粉砂覆盖物所属分 耐碱玻纤网格布分项工程名称浆项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容及要求隐蔽一层至三层外墙 EVB 保温隔热防水于粉砂浆,符合设计及施工规范要求。 EVB 保温隔热防水于粉砂浆被耐碱玻纤网格布覆盖。 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能验收申请表模板

节能验收申请表

施工、销售现场公示内容 填表内容说明: 一、本表所填内容应与建筑节能报审表、经审查合格的节能设计文件一致。 二、门窗类型包括: 断热桥铝合金中空玻璃窗、断热桥铝合金Low-E中空玻璃窗、塑钢中空玻璃窗、塑钢Low-E中空玻璃窗、塑钢单层玻璃窗、其它。

三、室内采暖形式包括: 散热器供暖、地面辐射供暖、其它。 四、热计量方式包括: 户用热计量表法、热分配计法、温度法、楼栋热量表法、其它。 五、系统调节装置包括: 静态水力平衡阀、自力式流量控制阀、自力式压差控制阀、散热器恒温阀、其它。 六、空调冷热源类型包括: 压缩式冷水( 热泵) 机组、吸收式冷水机组、分体式房间空调器、多联机、区域集中供冷、独立冷热源集中供冷、其它。 七、热水供应方式包括: 集中式、分散式。 八、热水利用用能类型包括: 电、燃气、太阳能、蒸汽、其它。 九、本建筑的节能率与建筑节能标准比较情况包括: 优于标准规定、满足标准规定、不符合标准规定。 商品房买卖合同、住宅质量保证书和 使用说明书中载明的内容 一、围护结构保温( 隔热) 、遮阳设施 ( 一) 墙体 1、保温形式[ ] [ A 外保温] [B 内保温] [C夹芯保温] [D其它] 2、保温材料名称[ ] [A挤塑聚苯乙烯发泡板] [B模塑聚苯乙烯发泡板][C聚氨酯发泡][D岩棉][E玻璃棉毡][F保温浆料][G其它] 3、保温材料性能: 密度[ kg/m3]、燃烧性能[ h]、导热系数[ W/M .K]、保温材料层厚度[ mm]

4、墙体传热系数[ w/m2.k] ( 二) 屋面 1、保温( 隔热) 形式[ 、 ] [ A 坡屋顶] [B 平屋顶] [C坡屋顶、平屋顶混合][D有架空屋面板][E保温层与防水层倒置][F其它] 2、保温材料名称[ ] [A挤塑聚苯乙烯发泡板] [B聚氨酯发泡][C 加气砼砌块][D憎水珍珠岩] [F其它] 3、保温材料性能: 密度[ kg/m3]、导热系数[ W/M .K]、吸水率[ %]、保温材料层厚度[ mm] 4、屋顶传热系数[ w/m2.k] (三)地面( 楼面) 1、保温形式[ ][ ] [ A 采暖区不采暖地下室顶板保温] [B 采暖区过街楼面保温] [C底层地面保温][D其它] 2、保温材料名称[ ] [A挤塑聚苯乙烯发泡板] [B模箱聚苯乙烯发泡板][C聚氨酯发泡] [G其它] 3、保温材料性能: 密度[ kg/m3]、导热系数[ W/M .K]、保温材料层厚度[ mm] 4、地面( 楼面) 传热系数[ w/m2.k]。 ( 四) 外门窗( 幕墙) 1、门窗类型 [ 、 ][ 、 ][ 、 ][ 、 ] [A断热桥铝合金中空玻璃窗][B断热桥铝合金loe中空玻璃窗][C塑钢中空玻璃窗][D塑钢loe中空玻璃窗][E塑钢单层玻璃窗][F其它] 2、外遮阳形式: [ 、 ] [A水平百叶遮阳][B水平挡板遮阳] [C垂直百叶遮阳][E垂直挡板遮阳] [F垂直卷帘遮阳]

建筑节能专项验收

建筑节能专项验收 一、行政审批内容 建筑节能专项验收。 二、设定行政审批的依据 《AA经济特区建筑节能条例》(2006年7月26日AA市第四届人大常委会第七次会议通过)第二十三条。 三、行政审批数量及方式 无数量限制,符合条件者即给予许可。申请人直接向本机关申请。 四、行政审批条件 (一)建设工程完成工程设计和施工合同约定的各项内容; (二)新建公共建筑和经过节能改造的既有公共建筑,采用集中供冷制冷方式的,已经安设分户用冷计量装置和室内温度调控装置; (三)采用集中空调系统、有稳定热水需求、建筑面积在1万平方米以上的新建、改建、扩建公共建筑,已经安装空调废热回收装置; (四)具备太阳能集热条件的新建十二层以下住宅建筑,已经为全体住户配置天阳能热水系统; (五)符合国家、省、市有关建筑节能的法律法规、技术标准和技术规范。 法律依据:《AA经济特区建筑节能条例》第十二条、第二十一条、第二十二条、第三十二条、第三十三条、第三十四条;《AA市建设工程质量管理条例》第五十五条。 五、申请资料 所提交申请材料形式除注明为电子文件外,其余均应为书面文件,所有材料一式一份。书面文件中要求提供复印件的,应加盖申请单位公章,并提供原件核验;无特别说明的应提供原件。 (一)《AA市民用建筑节能专项验收申请表》;

(二)民用建筑工程竣工图(含电子文档,只须提交建筑、空调通风、电器照明专业); (三)设计单位的建筑节能设计计算书(复印件,如采用性能化节能设计的应提供性能化设计的电子计算文档和计算模型),并提供单体建筑的外窗可开启面积统计表; (四)施工图审查单位的建筑节能设计审查表(复印件); (五)节能产品供货证明(复印件); (六)建设、设计、施工、监理等单位签署的建筑节能工程自验报告; (七)施工单位签署的工程保修书; (八)房屋使用说明书(应说明对建筑节能措施的保护要求); (九)如十二层以下住宅项目不具备太阳能集热条件没有安装太阳能热水系统的,应提供市建设行政主管部门认定不具备太阳能集热条件的文件; (十)如建筑物围护结构和用能系统使用标准和技术规范中未涵盖的节能新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品的,应提供市建设行政主管部门出具的评估意见书; (十一)建筑节能工程施工组织设计文件和建筑节能隐蔽工程验收资料; (十二)工程项目使用的材料或产品相关热工性能进场检测报告和生产厂家出具的出厂合格证明(复印件): 1.屋面隔热材料、架空楼板隔热材料和墙体隔热材料的导热系数; 2.外窗、户门、填充墙体的传热系数; 3.玻璃(包括外门窗和天窗用玻璃)的可见光透过率和遮阳系数; 4.外遮阳装置的遮阳系数; 5.外窗和玻璃幕墙的气密性; 6.外墙和屋顶外表面的太阳辐射吸收系数。 (十三)如项目采用中央空调系统,应提交: 1.由施工单位和监理单位出具的中央空调系统有关调试记录: (1)设备单机试运转记录; (2)空调系统无生产负荷联合试运转与调试记录;

固定资产投资项目节能专项验收申请表

关于加强固定资产投资项目节能验收工作的通知间:2013-6-4 市发改委、市住建局、市交运局、市农业局、市商务局、市机关事务管理局,各县(市)区节减办: 为从源头控制能源消耗,切实提高能源利用效率和综合利用水平,确保固定资产投资项目节能评估工作取得实效,根据《中华人民共和国节约能源法》、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(国家发展改革委员会令2010年第6号)、《关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(工信部〔2010〕135号)、《云南省固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》(云政办发〔2007〕145号)、《昆明市节约能源条例》等有关规定,现将节能专项验收工作有关要求通知如下: 一、验收范围 昆明市行政区域内通过节能评估审查并竣工投产的固定资产投资项目,凡正常生产运行三个月的固定资产投资项目必须进行节能验收 二、组织领导 新建、改建、扩建固定资产投资项目节能专项验收本着谁审查谁验收的原则,按项目管理权限报市级节能行政管理部门进行验收,市级节能行政管理部门验收情况于每季度末报市节能减排办公室。省级审查项目由市级节能行政管理部门转报相应省级部门组织验收。

三、节能验收内容 1. 项目建设内容及建设规模、产品及产量、工艺技术、主要耗能设备及装置情况; 2.能源消费总量(购入量)、综合能耗、能耗对标; 3.主要工艺系统、装置及耗能设备的能效(包括供配电)情况; 4.单项节能工程实施情况、节能量等; 5.节能措施落实情况及其效果; 6.节能评估报告提出建议的落实情况。 四、验收程序 1.固定资产投资项目竣工并正常生产运行三个月内,项目建设单位按照验收内容委托节能监察(检测)机构,对项目能效指标和用能情况进行监测,并出具检测报告,项目建设单位组织自查编制自查报告,填写《昆明市固定资产投资项目节能验收申请表》并向项目所在县(市)区节能行政管理部门提出验收申请; 2.由县(市)区节能行政管理部门对企业自查报告和《昆明市固定资产投资项目节能验收申请表》完整性进行初审,报对应市级节能行政管理部门组织验收; 3.省级审查项目由县(市)区节能行政管理部门对企业自查报告和《昆明市固定资产投资项目节能验收申请表》完整性进行初审,报市级节能行政管理部门对企业自查报告和《昆明市固定资产投资项目节能验收申请表》完整性进行复审,上报对应的省级部门组织验收。

-建筑节能专项验收程序

建筑节能专项验收程序 1、开发建设单位提出验收申请; 2、节能科参加由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持的建筑节能工程验收; 3、验收内容: (1)监督验收程序,核准参加验收的必备人员; (2)对验收资料进行核查; (3)对工程实体进行验收。 4、验收合格判定: (1)分项工程应全部合格; (2)质量控制资料应完整; (3)外窗气密性现场实体检测结果应合格; (4)围护结构传热系数检测应符合设计要求; (5)建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。 秦皇岛市建筑节能专项验收 资料范本

二O一O年月 ×××××××××楼 建筑节能专项验收资料 建设单位:×××××开发公司 设计单位:×××××设计公司 审图单位:×××××审图公司 施工单位:×××××建安公司 监理单位:×××××监理公司 二〇一〇年月 目录

建筑节能工程竣工专项验收申请书 编号: 秦皇岛市节能办: 我单位建设的工程,建筑节能分项项目(屋面、外墙、外窗、不采暖楼梯间隔墙、不采暖地下室顶板等)已全部完工,已具备竣工验收条件,特申请建筑节能工程质量验收,请予以监督。

验收组成员: 建设单位(章)签收人: 年月日 建筑节能设计文件、施工图审查报告、节能设计备案表 提示: 1、提供的设计文件为盖有审查章的施工图建筑设计总说明部分及采暖设计图总说明部分,提供蓝图、复印件均可。 2、图纸审查报告重点审查报告中建筑专业和暖通专业的节能章节,如审查中提出节能设计需

要补充修改的,必须附有该问题的图纸审查答复。 3、节能设计备案表设计内容要与图纸设计一致,不一致要有相应的设计变更文件。 河北省施工图设计文件 审查报告书 编号: 项目名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 审查机构: 送审时间: 审查完成时间:

相关文档
相关文档 最新文档