文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防止人身伤害事故的重点措施

防止人身伤害事故的重点措施

防止人身伤害事故的重点措施
防止人身伤害事故的重点措施

防止人身伤害事故

重点措施

洮南市热电有限责任公司

1 范围

本办法规定了洮南市热电有限责任公司反人身事故措施的管理职责,管理内容与要求等。

本办法适用于洮南市热电有限责任公司反人身事故措施的管理工作。

2 引用标准及参考文件

《安全生产工作规定》、《电业安全工作规程》、《仓库防火安全规则》。

3 职责

3.1 公司总经理是企业防止人身伤害的第一责任人;各部门负责人是本部门防止人身伤害的第一责任人。

3.2 安全科是人身事故的归口管理部门,主要职责是:

3.2.1组织制定全厂反人身事故措施。

3.2.2检查和督促反人身事故措施的执行落实情况。

4管理内容与要求

4.1.1各专业要及时全面传达、贯彻上级关于反人身事故工作的指示、要求、会议精神,各专业的落实办法和提出部门的具体指导意见,并认真组织实施,努力控制人身伤害,对生产活动中存在的各种威胁人身安全的问题要及时发现,高度重视,及时组织解决。对培训教育、劳动组织、基础管理工作等方面存在的问题,要及时研究处理。需要领导决策的,要及时把问题反馈给上级领导,对基层的反人身事故工作要坚持定期进行检查、监督和指导。

4.1.2班组长和工作负责人要全面熟悉、掌握本专业人身伤害事故的控制措施,对班组、工作组成员防止人身事故措施的落实情况要进行检查、考核,认真控制异常和未遂,及时纠正员工的违章行为。

4.1.3一切作业(含检修、试验、施工、操作,下同)必须按照相关规程的规定进行,杜绝违章作业。

4.1.4作业班组全体成员必须明确工作任务、工作地点、正确的作业方法和保证安全的防范措施。

4.1.5严禁各级领导和管理人员违章指挥,坚决制止各岗位工作人员违章作业,禁止做与工作无关的一切事情。

4.1.6工作班组在进行各类作业的危险点分析及防范措施交底工作时,要全面细致、重点突出、有针对性,要使作业者明白,掌握所交待的内容。

4.1.7作业现场无安全技术组织措施或措施不完善的不准开工,认真执行“九不准”“一拒绝”。“九不准”是:

1、施工、检修作业,未制订安全措施或安全措施不落实不准开工;

2、各项作业,不认真办理工作票不准开工;

3、参加作业人员不清楚作业范围,不了解安全注意事项,不知道临近带电部位不准开工;

4、应设监护人的作业项目未设专职监护人,不准开工;

5、所有高压电气设备停电作业,未经验电,未装设接地线不准开工;

6、未设标志或设备标志不清不准开工;

7、明火禁区,不办理动火工作票,不准开工;

8、高空作业,无防止坠落措施,不准开工;

9、较大型作业,按规定应到位的领导不到现场,不准开工。

“一拒绝”是:领导违章指挥,作业人员可拒绝工作。

4.1.8车辆管理要做刭“七个严禁”∶

1、严禁无证人员驾车;

2、严禁酒后驾车;

3、严禁疲劳驾车;

4、严禁开带病车;

5、严禁超速行驶;

6、严禁强超强会;

7、严禁违章驾驶。

4.2 防止燃料机械人身伤害事故措施

4.2.1燃料所有转动设备检修及维护,必须办理工作票。工作负责人、工作许可人要共同去现场检查工作票措施落实情况,一切无误后方可作业。

4.2.2转动设备按工作票停电必须由电气人员进行,停电后由运行人员做合闸试验,确认停电后,在操作把手上挂“禁止合闸”牌。

4.2.3各项检修作业,要根据作业内容、工作量及危险度,办理安全技术措施,全面进行危险点分析、预测,由作业负责人向所有参加作业的人员进行交底,作业人员清楚危险点、危险源及预控措施后,方可作业。

4.2.4作业负责人在作业前必须对作业区域的环境、作业中所使用的电动工具、起重工具、安全用具及手锤等普通工具进行认真检查,保证现场环境、工器具安全可靠。

4.2.5非特种作业人员一律不准进行特种作业、铲车、推土机等大型设备、厂内机动车的操作,必须由经过市技术监督局专业技术培训,取得上岗证并经过定期复检的人员进行。

4.2.6输煤皮带护栏,皮带滚筒护罩必须完整,取下护栏、护罩等进行检修作业、清扫积煤作业必须办理工作票。

4.2.7输煤皮带非通道侧在运行中不准有人进入,如要清扫卫生及检修设备时,必须停电进行。

4.2.8输煤带在运行中严禁校正皮带,清扫卫生,严禁清理各滚筒积煤及落煤斗积煤,如工作需要,必须制定防范措施,并设专人监护。

4.2.9给煤机不论在运行或停止中不准任何人随意上下,如处理缺陷必须办理工作票,停电后进行。

4.2.10输煤皮带不论在运行或停止状态,严禁任何人跨越、钻过皮带及传递各种工具。

4.2.11输煤运行值班人员必须站在护栏外部着装必须符合《安规》的规定及要求,防止被运行中皮带绞住。

4.2.12运行值班人员在起动皮带前,必须通知各段人员,响警铃一分钟后,方可启动皮带。

4.2.13输煤各段事故拉线必须时刻完整好用,如发现问题立即处理。在紧急情况下任何人都可以停止皮带运行。

4.3 防止人身高处坠落事故措施

4.3.1凡从事高处作业人员必须身体健康,对患有心脏病、高血压、精神病等病症的人员不得从事高处作业,对精神不振、体力不佳、睡眠不足等不得安排高处作业。禁止酒后作业。4.3.2对指派有上述症状现象的人员从事高处作业时,被指派人员有权拒绝。

4.3.3凡是在距离工作基准面1.5米以上的高处作业,在没有任何安全防护措施的情况下,作业人员作业时必须系好安全带,安全带应高挂低用,挂钩应挂在牢固的物件上。

4.3.4搭设的脚手架必须由专业人员进行,履行搭设手续,在使用牌上应注明荷载、工期、负责人,由搭设人、工作负责人共同验收合格签字后方可使用。

4.3.5在搭设脚手架的一侧应搭设供作业人员上下的梯蹬,梯蹬应搭设牢固,梯蹬距离不应大于40厘米。

4.3.6高处作业人员着装必须符合《安规》要求,不得穿着松、散、过于肥大的衣裤,禁止穿皮鞋、塑料底鞋等,安全带应随身携带。

4.3.7高处作业环境必须良好,照明充足,平台、构架必须牢固,不得有刮、绊、碰、撞等现象,对作业区域的孔洞和容易发生坠落的地方必须设置遮拦和可靠的封堵措施。

4.3.8使用的安全带应保持外观良好,不得有发霉变质现象,安全带应定期进行检查试验,并做好记录。

4.3.9安全带使用时应系在作业人员腰部,挂钩应扣在不低于作业者所处作业面水平位置的可靠处。应高挂低用,不能扣在作业者下方位置,以防止坠落时加大冲击力使人员受伤。

4.3.10不得在高处从事交叉作业,确因有必要时应增设安全、可靠、有效的隔离设施。

4.3.11较大型、较复杂的高处作业,必须制定防止高处坠落的安全措施,经有关人员论证,主管领导批准后方可进行。

4.3.12在高处作业地点设置的临时照明,导线必须架设在2米以上高度并固定牢固,带电导线必须采用橡皮线,接头处应绝缘良好,防止发生漏电误碰而发生人身坠落事故。

4.3.13在拆、建建筑物时,禁止在墙壁上、房檐上行走、坐立,不得随意登踏石棉瓦结构的建筑物,如必须在上面作业时,必须采取铺设跳板或其他坚固材料。

4.3.14在较大(较深)的沟道、洞口处作业时应设置栏杆等防护设施,夜间应设红色警灯。

4.3.15对在悬空高处作业所用的索具、棕绳、吊篮等必须经过技术计算,使用前应严格检查,确认无误后方可作业。

4.3.16禁止使用不合格的竹、木质梯子,使用的铝质梯子应铆焊牢固,无开铆裂纹,作业人员应蹬在距梯子顶端不少于1米的梯蹬上作业。

4.3.17梯子在光滑的地面上使用时,必须有防滑胶垫或用绳索固定在固定的物件上或设专人扶住梯子,使用的人字梯子,必须有限制开度的拉绳(拉筋)。

4.3.18人在梯子上作业时,禁止上下抛掷工具和移动梯子。

4.4 防止起重人身事故措施

4.4.1起重机械操作人员必须经过培训考试合格,持证上岗,必须熟悉起重机械性能、作用、使用方法等,其他人员不得擅自使用起重设备。

4.4.2起重作业应有统一的指挥和信号,指挥人员应由有经验的起重人员担任,应熟悉指挥术语和方式,指挥时应用小旗或口哨进行,当重物在空中停留时,指挥人员和操作人员不得离开起吊现场。

4.4.3起重机具每年、起重器具每半年必须进行检测一次,贴有检测合格证,指定专人保养维护,每次使用前必须认真检查,无异常现象后方可使用。

4.4.4开动桥吊或起吊动作前,司机应发出戒备信号,起吊重物时行车应稳定,任何人不得站在被起吊重物或吊臂上,不得在起吊重物下面站立和通行。

4.4.5使用卷扬机应检查制动闸好用,钢丝绳无断股,选择吊点和地锚可靠,操作人员所在位置应能清楚看到起吊重物和指挥人员。

4.4.6禁止起吊体积过大或不明重量的物件。

4.4.7禁止在6级风力以上或遇有大雨、大雾和雷雨天气进行起吊作业。在室内作业地点照明不足时应增加照明亮度,否则不得起吊重物作业。

4.4.8在使用手动(搬)葫芦时,应了解所起吊重物的大小及重量,选择的吊点必须能够满足所吊重物的需要。禁止利用各种管道和不可靠的构架做起吊点。

4.4.9手动(搬)葫芦的外壳应完整,链扣无卡涩、变形,禁止长时间悬吊重物。

4.4.10在捆绑起吊重物时,应由起重专业人员进行,禁止使用#8铁丝起吊重物,在起吊管束时,应有防止管束抽条伤人的可靠措施。

4.4.11禁止起吊爆炸品、危险品,必须起吊时,应采取可靠的安全措施并经主管领导批准后方可进行吊运。

4.4.12使用的麻绳、棕绳等不应有霉变现象,不应在潮湿的状态下起吊重物。

4.4.13起重作业指挥人员和操作人员应当互相监督,共同遵守“十不吊”:

⑴指挥信号不明不吊;

⑵超载不吊;

⑶吊件捆绑不牢不吊;

⑷吊件上站人或有活动物品不吊;

⑸不符合安全要求不吊;

⑹吊件埋在地下情况不明不吊;

⑺光线不足看不清不吊;

⑻斜拉斜拽不吊;

⑼边缘锋利无防护措施不吊;

⑽液态金属盛放过多不吊。

4.5 防止高空落物伤人措施

4.5.1进入施工现场必须正确着装,正确佩戴安全帽,检查作业上方是否有高空落物的可能。

4.5.2高处作业安全措施:

4.5.2.1高处作业人员应携带工具袋,工具使用完毕应装入工具袋内,较大的工具使用时应系好保险绳,绑牢,固定在牢固可靠的位置上;

4.5.2.2高处作业所需工器具、材料等物件应手接手传递或用保险绳系牢传递,严禁随意上下抛掷;

4.5.2.3高处作业地点和各层平台、走台和跳板上不应堆放过多的材料,施工用料随用随吊,随时清除剩余材料,作业完工后应彻底清除作业面施工用料;

4.5.2.4高处作业的下方应设有围栏,挂警告牌,禁止行人和车辆通行,必要时应设专职安全监护人进行监护;

4.5.3立体交叉作业安全措施:

4.5.3.1合理安排施工工序,尽量避免同一垂直作业面上下同时作业;

4.5.3.2无法避免的交叉作业,作业负责人应事先组织交叉作业各方,商定各方的作业范围及安全注意事项;各工序应密切配合,作业场地尽量错开,以减少干扰;无法错开的垂直交叉作业,层间应搭设严密,牢固的防护隔离设施。

4.5.3.3各作业面的安全通道上方必须采取防止落物伤人的隔离措施;

4.5.3.4遇有上层作业吊运重物时,上部人员应通知下部作业人员暂时避让后方可吊运。

4.5.4禁止在起吊的重物下行走和停留。

4.5.5搭设的脚手架如需跨越安全通道时,必须做好防止高空落物的措施,还应在安全通道处设置“高处作业、小心落物”或“禁止停留”等警告牌。

4.5.6在起吊体积(面积)较大物件时,应先清理被吊运物件上的积杂物,不允许有可能散落的小件物体、杂物、工器具等坠落伤人。

4.6 防止机械人身伤害措施

4.6.1所有转动机械在开始检修工作前,必须停止其运行,经停电、试转确认无误后,在操作把手上挂“禁止操作”牌。

4.6.2所有转动机械在运行中禁止进行调整和检修或擦拭工作,禁止用手直接加注润滑油,确有必要调整检修和擦拭工作时,应按第4.6.1条规定执行。

4.6.3所有转动机械的传动轴、(带)齿轮、对轮等部位必须装设牢固的安全防护罩。

4.6.4检修后的转动机械进行试转时,应由运行人员进行操作,其试转人员应站在转动机械的轴向方向。

4.6.5对使用的各种手持工器具如大锤、锉刀、凿子等使用前应进行认真检查,对有损伤、裂纹、松动和有油污现象的应进行修复或更换。禁止戴手套抡大锤或单手抡大锤,禁止面向作业人员工作。

4.6.6使用角向磨光机、无齿锯、砂轮机等机具作业时,必须火星朝下,避开人群,使用者应佩戴好防护眼镜。

4.6.7禁止使用角向磨光机、无齿锯磨制其他工具。

4.6.8在搬运较大物件时,必须由2个人(多人)进行时,应由一人协调指挥,用力应整齐一致。

4.6.9在撬、顶重物或管排时应用固定的楔子楔住,以防重物或管排反弹时,挤、砸伤人。

4.7 防止人身触电的安全措施

4.7.1 非电气人员

4.7.1.1选择和购置合格的电气工器具。

4.7.1.2按规定检测电气工器具。

4.7.1.3接临时电源和移动式电气设备应使用漏电保护器。

4.7.1.4电气设备应采取接地或接零保护。

4.7.1.5严禁非电气人员接电源。

4.7.1.6使用电钻等电气工器具时必须戴绝缘手套。

4.7.1.7不准靠近或接触任何有电设备的带电部分,特殊许可的工作,应遵守《安规》中的相关规定。

4.7.1.8使用电气工具时,不准提着电气工具的导线或转动部分。

4.7.1.9在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全措施。

4.7.1.10在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,应立即切断电源。

4.7.1.11不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员不准擅自使用。

4.7.1.12在金属容器(如汽鼓、凝汽器等)内工作时,必须使用24伏以下的电动工具,否则应使用带绝缘外壳的工具,应装设漏电保护器(额定动作电流不大于15mA,动作时间不大于0.1s),且应设专人在外不间断地监护。漏电保护器、电源联接器和控制箱等应放在容器外面。

4.7.1.13按规定合理使用行灯。

4.7.1.14行灯电源应由携带式或固定式的隔离变压器供给,变压器不准放在汽包、燃烧室及凝汽器等金属容器的内部。

4.7.1.15携带式行灯变压器的高压侧,应带插头,低压侧带插座,并采用两种不能互相插入的插头。

4.7.1.16行灯变压器的外壳须有良好的接地,高压侧最好使用三线插头。

4.7.2电气人员

4.7.2.1电气人员要经过安全培训、考试合格,持证上岗。

4.7.2.2电气作业人员必须严格执行《电业安全工作规程》。

4.7.2.3每项电气作业前必须进行危险点分析,制定防范措施,并认真进行措施交底,履行鉴字手续。

4.7.2.4严格执行“两票三制”。工作票所要求的安全措施,任何人不准随意变更。

4.7.2.5工作许可人必须会同工作负责人到作业现场认真交待所做安全措施,特别要向工作负责人指明邻近带电设备的位置和注意事项;工作负责人确认无误后,工作许可人和工作负责人在工作票上分别签字后才允许开工。

4.7.2.6电气作业必须两人以上,并至少设一个监护人,可根据工作需要增设监护人。

4.7.2.7电气作业的监护人,不准做与监护无关的工作。

4.7.2.8在母线室作业必须设围栏,设“在此工作”牌,严格确定工作范围,所有运行中设备间隔网门必须上锁,工作人员不得随意打开。

4.7.2.9高压试验时必须设临时围栏,加压时非试验人员必须撤离试验区。

4.8 防止物体打击伤害措施

4.8.1在使用工具前必须进行认真检查,不完整的工具不准使用。

4.8.2大锤和手锤的锤头必须完整,其表面须光滑微凸,不得有歪斜、缺口、凹入及裂纹等情形。大锤及手锤的柄须用整根的硬木制成,不准用大木料劈开制作,应装得十分牢固,并将头部用楔栓固定。锤把上不可有油污。

4.8.3不准戴手套或单手抡大锤,周围不准有人靠近。

4.8.4用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生钢、水泥等),须戴护目镜,必要时装设安全围栏,以防碎片打伤旁人。凿子被锤击部分有伤痕、不平整、沾有油污等,不准使用。

4.8.5锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固,没有手柄的不准使用。

4.8.6砂轮必须进行定期检查。砂轮应无裂纹及其他不良情况。必须有用钢板制成的防护罩,其强度应保证砂轮碎裂时能挡住碎块。防护罩至少要将砂轮的上半部罩住。禁止使用没有防护罩的的砂轮。(特殊工作需要的手提式小型砂轮除外)。使用砂轮研磨时,应戴防护眼镜或装防护玻璃。用砂轮磨工具时应使火星向下。不准用砂轮的侧面研磨。无齿锯应符合上述各项规定。使用时操作人员应站在锯片的侧面,锯片应缓慢地靠近被锯物件,不准用力过猛。

4.8.7使用钻床时,须把被钻的物体安设牢固后,才可开始工作。清除钻孔内碎屑时,必须先停止钻头的转动。不准用手直接清除碎屑。使用钻床不准戴手套。

4.8.8使用锯床时,工件必须夹牢,长的工件两头应垫牢,并防止工件锯断时伤人。

4.8.9风动工具的锤头、钻头等工件部件,应安装牢固,以防在工作时脱落。工作部件停止转动前不准拆换。

4.8.10燃料工人砸煤时应戴护目镜。

4.8.11锅炉渣口除焦时,工作人员不准用身体顶着工具,身体应避开由于结焦大块脱落使除焦工具被碰后所能触及的范围,以防打击伤人。

4.8.12转动机械检修完毕后,转动部分的防护装置应牢固装复,否则不准起动。

4.8.13在转动机械试运起动时,除运行操作人员外,其他人员应远离,站在转动机械的轴向位置,以防止转动部分飞出伤人。

4.8.14在校验转子动平衡时,若用电动机械和皮带拖动转子转动,应有防止皮带断裂时打伤人的措施。试加重块必须装置牢固,防止松脱或飞脱伤人。

4.9 防人身烫伤、灼伤措施

4.9.1凡接触高温物体的工作人员,必须按规定戴手套,穿用防护工作服。

4.9.2凡在汽水管路上的工作,必须按规定履行工作票手续,做好安全措施。

4.9.3锅炉的打焦工作,必须由经过训练的工作人员进行,实习人员未经指导与学习,不准单独进行打焦工作。打焦的工作人员必须穿戴专用的打焦防护服和防护用品。人要站在打焦口的侧面,斜着使用工具,必要时应设专人监护。

4.9.4检查液态除渣口时,工作人员必须戴上有色防护眼镜,并应避开通渣孔的正面,防止烫伤。无关人员不准在现场逗留。

4.9.5锅炉排污时工作人员必须戴手套。在排污装置有缺陷或排污工作地点和通道上没有照明时,禁止进行排污工作。排污管道易被人碰触的部分,应加保温层,以免烫伤工作人员。4.9.6锅炉水压试验时,管理空气门及给水门的人员不准擅自离开,以免水满烫伤其他人员。

4.9.7汽轮机在开始检修之前,须用阀门与蒸汽管、供热管道、抽汽系统等隔断,阀门应上锁并挂警告牌。还应将电动阀门的电源切断,并挂警告牌。疏水系统应可靠地隔绝。检修工作负责人应检查汽轮机前蒸汽管确无压力后,方可允许工作人员进行工作。

4.9.8汽轮机各疏水出口处,应有必要的保护遮盖装置,防止放疏水时烫伤人。

4.9.9用高温水或蒸汽冲洗冷油器时,应戴手套、面罩、围裙,并穿长靴,裤角应套在靴子外面。在用高温水和蒸汽煮冷油器芯子时,应设围栏,挂警告牌,并派专人监护。

4.9.10汽水管道的检修工作开始前,必须将检修管段的疏水门打开,以防阀门不严密时泄漏的水或蒸汽聚在检修的管道内。拧松管道或阀门的法兰盘螺丝时,须先把法兰盘上离身体远的一半螺丝松开,再略松近靠身体一半的螺丝,使存留的汽水从对面缝隙排出,以防尚未放尽的汽、水烫伤工作人员。如果管道上没有疏水门,则须在检修工作负责人的监护下,由熟练技工进行松螺丝工作。如果检修的管段上没有法兰盘而需要用气割或电焊等方法进行检修时,应开启该管段上的疏水门,必要时小心地慢慢松开疏水门上的法兰,证实内部确无压力或存水后,方可进行气割或焊接工作。

4.9.11在运行中带压力紧阀门盘根和在管道上带压打卡子以消除轻微的漏泄,必须经分场领导批准,并取得值长同意,由分场领导指定技术熟练人员,在工作负责人的指导和监护下进行。在工作中还要特别注意操作方法的正确性(如螺丝不要紧得过度,紧度要均匀,注意操作位置,防止汽水烫伤等)

4.9.12化学人员进行汽水取样的地点应有良好的照明,取样人员应戴手套。取样时应先开启冷却水门,再慢慢开启取样管的汽水门,使样品温度一般保持在30℃以下,调整阀门开度时,应避免有蒸汽冒出,以防烫伤。

二○一二年十二月三十日

防触电事故安全措施

防触电事故安全措施 为防止井下生产中发生触电事故,降低事故率,一方面要加强设备的技术管理和作业者的组织管理,另一方面要抓好预防措施的落实,预防为主,切实防止触电事故的发生。防止触电的主要措施如下: 1、电气设备操作及维护人员必须经过专业培训,考试合格后持证上岗。 2、电气设备操作及维护人员必须了解电气设备工作原理,触电后会自救及互救。 3、加强用电管理,建立健全安全工作规程和制度,并严格执行。 4、严格执行安全用电的各项制度,杜绝违章操作。如工作票制度、工作监护制度、停送电制度、倒闸操作制度等。遇有触电事故发生,应按“二快(快速切断电源,快速进行抢救)、一坚持、一慎重”的原则,开展救援。 5、加强对作业人员的供(用)电及机电设备的专业知识、安全用电、自主保安等培训工作。切实提高作业人员的整体操作水平。从根本上减少或消除因作业人员缺乏必要的电气安全使用、操作知识而造成的触电事故。 6、操作电气设备应遵守下列规定:

1)、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 2)、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,站在绝缘台上。 3)、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好的绝缘。 7、对照明、手持式或人员经常接触的电气设备的额定电压,电话、信号装置的额定供电电压都不应超过127V,远距离控制的额定电压不应超过36V。 8、对移动的高压电气设备,留有符合规程规定的安全距离,无人看守的高压设备必须围以遮栏,防止人员靠近,同时,遮栏关门上锁。 9、井下电气设备(开关)必须装设运行可靠的漏电保护装置并切实投入使用,电气设备的金属外壳必须安装符合要求的保护接地。 10、维修电气设备(电缆),停电后必须进行验电放点挂接地线。 11、对各种电气设备按规定进行定期检查,如发现绝缘损坏、漏电和其他故障,应及时处理;对不能修复的设备,不允许其带“病”进行,应予以更换。

电力施工防止人身事故六十条重点措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A17659 电力施工防止人身事故六十条重点 措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电力施工防止人身事故六十条重点 措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、防止人身触电事故 (一)防止误入带电间隔、误登带电构架发生触电 1.开工前,工作负责人应在作业现场进行安全技术交底,明确停电范围、邻近带电部位和现场危险点。迟到人员、新增人员必须补充交底后,方可参加工作。 2.作业现场安全围栏设置必须规范,标示清晰、醒目;检修设备与带电设备应有效隔离,严禁将带电设备构架围入工作范围。严禁工作人员越过或移

xx公司防止人身伤亡事故措施

xx公司防止人身伤亡事故措施

xxxx公司企业标准 ______________________________________________________________防止人身伤亡事故措施 201xxxx 发布 20xxxx 实施

Q/2GD10923-2016 xxxx公司发布

目次 目次.......................................................................... 前言........................................................................ I 第一章总则.. 0 第二章防止人身伤亡事故安全管理的重点要求 0 第三章防止电气伤害(触电)措施 (4) 第四章防止高处坠落伤害措施 (9) 第五章防止机械伤害措施 (11) 第六章防止起重伤害措施 (12) 第七章防止交通伤害措施 (14) 第八章防止食物中毒措施 (16) 第九章防止溺水伤害措施 (16) 第十章防止易燃易爆、有毒有害物质伤人和野外作业人员意外伤害的措施 (17)

前言 为认真贯彻“安全第一,预防为主”方针,防止人身伤亡事故发生,保证员工在电力生产工作中的人

身安全,强化安全管理,规范员工在运行、维护、操作、检修、施工等生产建设活动中的行为,根据《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》、中国华电集团公司《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、福建公司《预防交通、触电、高空坠落及烧伤烫伤事故人身伤害管理制度(四防机制)》中关于防止人身伤亡事故的重点要求,结合我公司的具体情况,制订本措施。 本标准由xxxx公司标委会提出 本标准由xxxx公司安全监察部归口。 本标准起草部门:安全监察部 本标准主要修订人:xxx 本标准审核人:xxx 本标准审定人:xxx 本标准批准人:xxx 本标准委托安全监察部负责解释。

防止人身伤亡事故预防措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防止人身伤亡事故预防措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6842-41 防止人身伤亡事故预防措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为防止人身伤亡事故发生,应认真遵守《中华人民共和国安全生产法》,严格执行中国国电集团公司的《安全生产工作规定》及原水利电力部的《电业安全工作规程》以及其他有关规定,并重点要求如下: 1.1 工作或作业场所的各项安全措施必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》(DL 5009-1992)的有关要求。 1.2 领导干部必须重视人身安全,认真履行自己安全职责。认真掌握各种作业的安全措施和要求,并模范地遵守安全规程制度。做到敢抓敢管,严格要求工作人员认真执行安全规程制度,严格劳动纪律,并经常深入现场检查,发现问题及时整改。 1.3 定期对人员进行安全技术培训,提高安全技术防护水平。

建筑施工防止触电的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7472 (解决方案范本系列) 建筑施工防止触电的安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

建筑施工防止触电的安全技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、电气线路的安全技术措施 施工现场电气线路全部采用“三相五线制”专用保护接零系统供电,主要安全技术措施有: (1)施工现场架空线采用绝缘铜线。 (2)架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 (3)导线与地面保持足够的距离。导线与地面

最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不小于6m;铁路轨道应不小于7.5m。 (4)无法保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮栏、栅栏,悬挂警告标志牌等防护措施,发生高压线断线落地时,非检修人员要远离落地10m以外,以防跨步电压危害。 二、照明用电的安全技术措施 施工现场临时照明用电的安全要求如下: (1)临时照明线路必须使用绝缘导线。临时照

某供电公司防止人身事故措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A33992 某供电公司防止人身事故措施标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

某供电公司防止人身事故措施标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一部分总则 为了认真贯彻落实国家电力公司《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,吉林省电力有限公司《防止人身事故的二十一项重点要求》,坚持“安全第一、预防为主”的方针,把反人身事故做为全年安全工作的首要任务来抓,规范生产员工作业行为。严格执行《电业安全工作规程》,切实做好危险点的分析和制定防范措施,坚决遏止违章现象,公司结合安全生产特点,制定出延边供电公司《防止人身事故措施》,要求各单位认

塔吊防触电安全技术措施

编号:SM-ZD-89301 塔吊防触电安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊防触电安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 某工程由于毗邻建筑物,受施工条件限制,根据现场实际情况,两台(QTZ63塔式起重机只好安装在建筑物主体靠110kV高压线路(南北走向)的一面。塔址确定后,经测量,塔身中心距主楼外墙4m,距高压线边线北塔边侧为5m,距南塔边侧为5.5m;塔机安装虽然能满足国标(GB5144-85)规范的规定要求,但尚不能满足部颁《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)第3.1.2条最小安全操作距离8m 的要求。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此必须采取切实有效的防护措施。为了塔吊的安全运行,防止意外事故发生,我们组建了专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制订了一套综合性的安全

最新整理电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施.docx

最新整理电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施1、防止触电措施 1.1邻近变电带电设备工作时,工作许可人应在工作点四周设置可靠、明显的隔离措施和安全标示牌,将停电设备与带电设备明显隔开。每侧围栏上和禁止通行的过道上应悬挂“止步,高压危险!”标示牌,严禁任何人员在工作中移动、拆除、跨越遮栏。防止走错工作点,误登带电设备。 1.2在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔设置围栏,围栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。 1.3在办理工作许可手续之前,任何作业人员及车辆都不准进入工作现场。 1.4在办理许可手续后,现场工作严格执行监护制度。工作负责人必须始终在工作现场认真履行监护职责。现场监护人应佩戴明显的标志,当工作地点分散,监护有困难时,要根据现场的安全条件、施工范围、工作需要,增设专责监护人。 1.5执行安全技术交底制度。工作班开工前执行站班会制度,工作负责人应向工作班成员宣讲工作票内容,使参加工作的每个成员都知道工作时间、工作地点、工作内容、停电范围、邻近带电部位,交待现场安全措施、注意事项,明确分工和责任;做到所有工作人员明白后,方可开始工作。迟到人员开始工作前,工作负责人应向其详细交代以上各项内容和安全措施。1.6工作人员在攀登设备、构架前,必须认真核对设备名称、编号、位置,检查现场安全措施无误后方可开始攀登。因故离开工作现场返回工作地点时,必须重新核对设备名称、编号、位置,确认无误后方准继续工作,以防走错间隔,误入其他带电间隔。 1.7在带电杆塔上刷油漆、除鸟窝、除风筝、紧杆塔螺丝、检查架空地线、查看金具、检查瓷瓶等工作,必须填用工作票,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线最小距离应保证不小于安全距离:10kV及以下距离0.7米;35kV距离1米;110kV距离1.5米;220kV距离3米;500kV距离5米。不能通过限制作业人员肢体活动的方式来满足安全距离。如工作需要又不能保证上述安全距离时,应按带电作业进行,工作人员应具备带电作业资格。

防止人身伤亡事故措施

防止人身伤亡事故措施 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

防止人身伤亡事故措施 目录 一、防止触电措施 (2) 二、防止高处坠落措施 (6) 三、防止误操作措施 (11) 四、防止灼烫、窒息、中毒措施 (12) 五、防止机械伤害措施 (15) 六、防止起重伤害措施 (17) 七、防止物体打击措施 (19) 八、防止易燃易爆危险品措施 (20) 九、防止车辆伤害措施 (21) 一、防止触电措施 1.严禁非电气工作人员从事电气作业或不具备带电作业人员进行带电作业。 2.检修人员在工作前必须做到四检查:检查设备名称、编号是否与工作票一致;检查设备是否确已断开电源;检查工作地点确在地线保护范围内; 检查工作地点与带电设备距离是否符合规程要求。 3.在运行中的电气设备上工作,应严格执行《电业安全工作规程》规定的保证安全的组织措施和技术措施;在高压设备上作业至少应有两人在一起工作。 4.运行中和备用的高压设备的固定遮栏以及开关室门均应锁住,安全标志和设备的双重名称应明显、清晰。巡视高压设备时,不得移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏,必须有监护人在场,并严格保持《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》(DL408––91)

5.为防止误入带电间隔,应严格按《电业安全工作规程》的要求做好悬挂标示牌和装设临时遮栏或全封闭网状围栏的措施。严禁工作人员在工作中移动或拆除遮、围栏、接地线和标示牌。 6.在总降室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔设置围栏,围栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。 7.在带电杆塔上刷油漆、除鸟窝、除风筝、紧杆塔螺丝、检查架空地线、检查瓷瓶等工作,必须填用工作票,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线最小距离应保证不小于安全距离:35kV距离1米;不能通过限制作业人员肢体活动的方式来满足安全距离。如工作需要又不能保证上述安全距离时,应按带电作业进行,工作人员应具备带电作业资格。当等电位带电作业时的安全距离还不能保证时,应将带电设备停电,验明无电压、装设接地线后,方可进行工作。 8.在停电的电气设备,必须用相应电压等级的合格的专用验电器进行验电,验电前验电器应先在相应电压等级的有电设备上检验,确证验电器良好。接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线,成套接地线必须用多股软铜线组成,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25平方毫米。 9.当与电气设备的安全距离不符合《电业安全工作规程》要求时,必须在保证安全距离处装设遮栏或网门并锁好,悬挂“止步,高压危险!”标示牌。当工作现场情况有变或工作内容临时有变动,原来的安全设施不能适应工作要求,而必须更改时,工作人员必须向工作负责人说明情况,由工作负责人通过工作许可人同意后方可更改安全设施,否则,严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏。 10.在电气设备上进行高压试验时,应在试验现场装设遮栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派人看守。其它非试验人员不得靠近,试验人员应离开被试设备,加压过程中应集中精力。不得触及试验的高压引线,在试验的同时不得进行其它检修、维护等工作。当被试设备两端不在同一地点时,两端都要装设遮拦,并向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌,两端都要

电力生产防止人身触电伤亡事故措施实用版

YF-ED-J7865 可按资料类型定义编号 电力生产防止人身触电伤亡事故措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电力生产防止人身触电伤亡事故 措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 发电厂、变电站电气运行人员倒闸操作 安全措施 电气运行人员在倒闸操作时,必须由2人 执行,其中1人对设备熟悉者作监护人,另一 人操作。操作人员要戴安全帽、穿绝缘靴、戴 绝缘手套。雨天操作,应有防雨措施。雷电 时,严禁操作。 电气设备倒闸操作工作,必须认真、严 肃、正确使用操作票,在实施操作过程中执行 倒闸操作“六把关”规定:

(1) 操作准备关。调度通知填票时,运行人员必须明确操作目的、任务、停电范围、运行方式、保护及自动装置相应变化,以及在操作中所要用的安全工器具,并做好思想和物质准备; (2) 操作票填写关。接到调度操作命令时,应经复核后,将操作任务填写在操作票的任务栏内,按操作步骤逐一依次填写。操作票由副值填写,正值审查。遇有重大或复杂操作,应由站长增加一级审查; (3) 接令关。调度下令前,发电厂、变电站应首先向调度通报厂名、站名、值班人员姓名。接命令时,正值接令、副值监听,重复命令无误后,经调度同意后方可执行操作。如本厂(站)操作对电网系统有影响时,应向调度询

防止人身伤害事故的重点措施

防止人身伤害事故 重点措施 洮南市热电有限责任公司

1 范围 本办法规定了洮南市热电有限责任公司反人身事故措施的管理职责,管理内容与要求等。 本办法适用于洮南市热电有限责任公司反人身事故措施的管理工作。 2 引用标准及参考文件 《安全生产工作规定》、《电业安全工作规程》、《仓库防火安全规则》。 3 职责 3.1 公司总经理是企业防止人身伤害的第一责任人;各部门负责人是本部门防止人身伤害的第一责任人。 3.2 安全科是人身事故的归口管理部门,主要职责是: 3.2.1组织制定全厂反人身事故措施。 3.2.2检查和督促反人身事故措施的执行落实情况。 4管理内容与要求 4.1.1各专业要及时全面传达、贯彻上级关于反人身事故工作的指示、要求、会议精神,各专业的落实办法和提出部门的具体指导意见,并认真组织实施,努力控制人身伤害,对生产活动中存在的各种威胁人身安全的问题要及时发现,高度重视,及时组织解决。对培训教育、劳动组织、基础管理工作等方面存在的问题,要及时研究处理。需要领导决策的,要及时把问题反馈给上级领导,对基层的反人身事故工作要坚持定期进行检查、监督和指导。 4.1.2班组长和工作负责人要全面熟悉、掌握本专业人身伤害事故的控制措施,对班组、工作组成员防止人身事故措施的落实情况要进行检查、考核,认真控制异常和未遂,及时纠正员工的违章行为。 4.1.3一切作业(含检修、试验、施工、操作,下同)必须按照相关规程的规定进行,杜绝违章作业。 4.1.4作业班组全体成员必须明确工作任务、工作地点、正确的作业方法和保证安全的防范措施。 4.1.5严禁各级领导和管理人员违章指挥,坚决制止各岗位工作人员违章作业,禁止做与工作无关的一切事情。 4.1.6工作班组在进行各类作业的危险点分析及防范措施交底工作时,要全面细致、重点突出、有针对性,要使作业者明白,掌握所交待的内容。 4.1.7作业现场无安全技术组织措施或措施不完善的不准开工,认真执行“九不准”“一拒绝”。“九不准”是: 1、施工、检修作业,未制订安全措施或安全措施不落实不准开工; 2、各项作业,不认真办理工作票不准开工; 3、参加作业人员不清楚作业范围,不了解安全注意事项,不知道临近带电部位不准开工; 4、应设监护人的作业项目未设专职监护人,不准开工; 5、所有高压电气设备停电作业,未经验电,未装设接地线不准开工; 6、未设标志或设备标志不清不准开工; 7、明火禁区,不办理动火工作票,不准开工; 8、高空作业,无防止坠落措施,不准开工; 9、较大型作业,按规定应到位的领导不到现场,不准开工。 “一拒绝”是:领导违章指挥,作业人员可拒绝工作。 4.1.8车辆管理要做刭“七个严禁”∶

建筑施工防止触电安全技术措施方案

整体解决方案系列 建筑施工防止触电安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-24695建筑施工防止触电安全技术措施Technical measures to prevent electric shock in building construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、电气线路的安全技术措施 施工现场电气线路全部采用“三相五线制”专用保护接零系统供电,主要安全技术措施有: (1)施工现场架空线采用绝缘铜线。 (2)架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 (3)导线与地面保持足够的距离。导线与地面最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不小于6m;铁路轨道应不小于7.5m。 (4)无法保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮栏、栅栏,悬挂警告标志牌等防护措施,发生高压线断线落地时,非检修人员要远离落地10m 以外,以防跨步电压危害。

二、照明用电的安全技术措施 施工现场临时照明用电的安全要求如下: (1)临时照明线路必须使用绝缘导线。临时照明线路必须使用绝缘导线,户内(工棚)临时线路的导线必须安装在离地2m以上支架上;户外临时线路必须安装在离地2.5m以上支架上,零星照明线不允许使用花线,一般应使用软电缆线。 (2)建设工程的照明灯具宜采用拉线开关。拉线开关距地面高度为2~3m,与出、入口的水平距离为O.15~0.2m。 (3)严禁在床头设立开关和插座。 (4)电器、灯具的相线必须经过开关控制。不得将相线直接引入灯具,也不允许以电气插头代替开关来分命电路,室外灯具距地面不得低于3m;室内灯具不得低于2.4m。 (5)使用行灯应符合一定的要求: 1)电源电压不超过36V。 2)灯体与手柄应坚固,绝缘良好,并耐热防潮湿。 3)灯头与灯体结合牢固。 4)灯泡外部有金属保护网。 5)金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

防止人身伤亡事故的重点规定正式样本

文件编号:TP-AR-L1570 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 防止人身伤亡事故的重点规定正式样本

防止人身伤亡事故的重点规定正式 样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、一般规定 1、搞好安全培训,做到层层培训,特别要加强 一线人员培训。安全规程培训考试,采用口试和闭卷 考试相结合的方法,认真培训,严格考核,不准流于 形式。 2、实行安全合格证,凭证上岗工作制。各单位 都要成立安全考核领导小组,对每个参加现场作业人 员(含临时工、合同工)进行安全规程和应知应会安 全知识考试,合格后方可持证上岗。 3、部局安全通报等,要发到生产班组,并认真

组织学习,总结经验,吸取教训,不定期地进行案例抽查。 4、对工作票签发人、工作许可人、工作负责人要进行整顿培训,提高"两票"质量,人员不足的要配齐。运检合一的供电单位,要明确工作负责人和工作许可人。 5、层层落实责任制,各级领导要认真执行安全生产到位标准,到现场检查不走过场,做到思想到位,行动到位,措施到位。 6、要强化安监部门的权威性,使之有职有权,有权制止一切违章,有权进行奖罚。 7、按"三不放过"的原则对事故单位要一律将责任追究到人。对发生重大设备事故和人身伤亡事故的单位,要加大追究第一责任者和主管生产领导责任的力度。

防止人身伤亡事故的预防措施

编号:SM-ZD-22182 防止人身伤亡事故的预防 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防止人身伤亡事故的预防措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 为认真落实国家、行业及上级有关安全生产工作的法律、法规、规定和标准,有效预防发电企业建设及生产过程中人身伤亡事故,制定本措施。 1.1 适用范围 本措施适用于发电企业建设及生产过程中人身安全管理,即可用于指导人身伤亡事故的预防工作,也可作为发电企业制定有关安全生产规章制度和年度“安措”的依据。 1.2 主要依据 中华人民共和国安全生产法(20xx年中华人民共和国主席令第70号) 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电发[2000]589号) 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分)(DL408-91)电业安全工作规程(热力和机械部分)(电安生[1994]

防止人身触电及技术措施

防止人身触电的技术措施 防止人身触电,首先要时刻具有安全第一的思想,在工作中一丝不苟,要努力学习专业业务,掌握电气理论和电气安全知识。电气安全技术与电气专业技术基础紧密相关,研究专业技术不能不研究安全技术,研究安全技术离不开专业技术基础。只要掌握好电气专业技术基础和电气安全技术,才能在工作中避免事故。另外必须严格遵守规程规范和各种规章制度。从设计、设备制造、设备安装验收、设备运行维护管理以及检修都必须按规程规范要求保证质量,每个环节都不能马虎。除上述要求外,为确保安全,还要有防止人身触电的一些技术措施。 防止人身触电的技术措施有:保护接地与保护接零、采用安全电压、装设漏电保护器 一、保护接地 将电气设备的金属外壳通过接地体装置与大地相连接称为保护接地。保护接地要求小于4Ω。接地电阻由接地体的电阻和接地线的电阻及土壤流散电阻三部分组成,可用专用的接地电阻测量仪器测量。 采用保护接地后,假如电气设备发生带电部分碰壳或漏电,人触及带电体外壳时,由于人体电阻与接地装置电阻并联,人的电阻有1000~2000Ω,而保护电阻小于4Ω,人体电阻较保护接地的接地电阻大得很多很多。因此,大部分电流通过保护接地装置流走了,仅一小部分电流流过人体,这样大大减轻了人体触电危险。保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流越小,这样危险性就越小;反之,假如保护接地的接地电阻不符合要求,而是更大,那流过人体的电流就越大,就不能起到安全保护作用。所以实施保护接地,接地电阻必须符合要求。假如接地电阻太大,可在接地体周围加减阻剂,或将土壤拌木炭,使接地电阻降下来。

图9-2 中性点直接接地系统保护接地原理图 二、保护接零 保护接零是将电气设备的金属外壳与供电变压器的零线(三相四线制供电系统中的零干线)直接相连接,如图8.3所示: 实施保护接零后,假如电气设备发生设备带电部分碰壳或漏电,就构成单相短路,短路电流就很大,使碰壳相电源自动切断(熔断器熔丝熔断或自动空气开关跳闸),这时人碰到设备外壳时,就不会发生触电。 图9-3 保护接零作用原理图 实施保护接零时,必须注意零线不能断线,否则,在接零设备发生带电部分碰壳或漏电时,就构不成单相短路,电源就不会自动切断,这时,人碰到带电的设备外壳时就会发生触电,同时还会引起其他完好接零设备的外壳带电,保护插座的保护安全触头带电,引起移动电器外壳带电,造成可怕的触电威胁。为了防止变压器零线断线,采用两项措施: 一项措施是在三相四线制的供电系统中规定

防止发生人身伤害事故的措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K2363 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 防止发生人身伤害事故的措施标准版本

防止发生人身伤害事故的措施标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、范围 本措施是公司(以下简称:分场)在防止人身伤害事故的工作中达到规范化、标准化、制度化,适用于分场防人身伤害的安全管理。 2、编制依据 依据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业安全工作规程》、公司《安全生产工作规定》及分场生产的实际情况。 3 措施内容: 3.1 全体员工必须认真贯彻“安全第一,预防

为主,综合管理”的方针,提高“自保、互保”意识,工作中做到“四不伤害”。 3.2 各级领导必须重视人身安全,认真履行自己安全职责,深入现场,敢抓敢管,发现问题,及时整改。 3.3加强安全技术培训,提高员工的安全防护意识和安全防护方法,特别是特殊环境和特殊工作的安全措施及逃生方法的培训。所有工作人员都应学会触电,窒息急救法,人工呼吸并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 3.4 加强防止高空坠落,防止机械伤害等组织措施贯彻落实和技术措施实施。重视补充配备合格的安全工器具和防护用品,从措施和装备上为作业安全创造可靠的条件。 3.5 班组要认真开好班前会。班组长或工作负责

人在安排工作任务时,同时向工作人员交待工作的“危险点分析”安全措施及安全注意事项,有临时工的必须指定专人负责临时工的安全管理工作。班后会总结讲评当班工作和安全情况。 3.6所有工作人员必须严格执行工作票制度、操作票制度,各项工作必须做好“危险点分析”,制定可行的安全措施,设备检修前,工作负责人必须与运行值班人员一同检查工作票安全措施落实情况,确认安全措施全部落实后方可进行工作。 37工作负责人临时离开工作现场必须停止工作或者指派能胜任的人员临时代替负责,工作现场禁止出现管理失控现象。 3.8 运行人员操作必须按规定执行操作票制度,进行操作时必须精力集中,监护人员必须监护到位 3.9 要认真搞好安全活动。活动内容应联系实

防止人身伤亡事故措施

防止人身伤亡事故措施 一、目的: 为杜绝风电场安全隐患,防止各种工作中的伤亡事故,确保职工的人身安全。根据《电业安全工作规程》和《风电机组安全手册》的有关规定和要求。结合工作实际情况,特制定本措施: 二、组织机构: 组长:风场场长 副组长:风场技术专责 成员:各值(班)长 三、职责 1、防止人身伤亡(伤害)事故的各项措施的制定和执行情况由组长全面负责监督、管理、考核。各值长、班长是本单位防止人身伤亡(伤害)事故的第一责任人,层层明确落实责任,形成齐抓共管的局面。组长负责日常具体的工作项目和作业现场的安全管理、监督、检查、指导工作。 2、组织机构贯彻落实执行《防止电力生产重大事故的二十九项重点要求》及公司安全生产管理的各项方针、政策及法律、法规,结合公司的实际情况,研究、制定、部署此项安全管理工作,做到:认真计划,合理安排,统一部署,认真监督、检查、组织、协调、指导,促进各项措施的落实。 3、组织机构对员工群众开展经常性的安全知识培训讲解和宣传教育活动,提高专业技术知识和技能,使全体干部、员工不断提高安全意识。 4、组织机构进行定期或不定期的专项检查,对检查出的不安全隐患、漏洞,汇报并协调相关部门立即进行整改,对不按期整改和拒绝整改的要制定出具体的防范措施。 5、组织机构要将其所需资金和整改期限列入反事故措施计划中逐步进行整改。 四、防止人身伤亡(伤害)事故的具体措施: (一)、作业人员要求 1.现场作业人员必须经过安全、教育培训和现场作业培训。对从事带电作业、起重、风电机特殊巡视、风电机组检修等作业人员,必须经过有关主管部门培训取证后,方可上岗工作。 2.现场作业人员必须按规定着装,穿戴好安全防护用品。夜间巡视及检修人员应备好照明设施。 3.工作监护人必须按照规定进行培训,并经考核合格后,方可上岗工作。根据实际情况,开展监护人培训工作,使电气作业人员全部具备现场作业基本监护技能。 (二)、作业程序 1. 工作前应按照《安规》要求,视工作内容办理相应的工作票;无须办理工作票者,应制订完备的组织、技术、安全措施,明确工作负责(监护)人。 2.现场作业开始前,工作负责(监护)人必须核对工作成员,交待工作任务、安全措施、工作分工、工作中危险点及防范措施,工作班成员必须对上述内容进行复诵。 3.现场作业必须设工作监护人,对高处作业、带电作业,每个作业点、每个小组必须指定一个监护人。工作监护人应及时到位;在线路停电工作时,工作负责

防止手持电动工具触电的安全技术措施

编号:AQ-JS-09084 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防止手持电动工具触电的安全 技术措施 Safety technical measures to prevent electric shock of hand held electric tools

防止手持电动工具触电的安全技术 措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 触电事故是建筑施工中常见多发事故,而在触电事故中,手持电动工具引起的触电事故又占有较大的比例,属于安全防范的重点。近几年,随着大量民工进入施工工地,由于他们对手持电动工具不了解不熟悉,在客观上造成了触电机率的增加。如果不加强安全用电的管理和相关的安全技术防范措施,触电事故的发生就难以控制。 1.手持电动工具的触电防护 手持电动工具应用广泛,种类繁多,按手持电动工具对触电的防护而言,可以分为三类: (1)I类工具的防止触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还要有附加的安全保护措施,如保护接地,使可触及的导电部分在基本绝缘损坏时不会变为带电体。

(2)Ⅱ类工具的防止触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包含附加的安全保护措施(但不提供保护接地或不依赖设备条件),如采用双重绝缘或加强绝缘。它的基本形式有:①绝缘材料外壳型,系具有坚固的基本连续的绝缘外壳;②金属外壳型,它有基本连续的金属外壳,全部使用双重绝缘,当应用双重绝缘不行时,便运用加强绝缘;③绝缘材料和金属外壳组合型。 (3)Ⅲ类工具是依靠安全特低电压供电。所谓安全特低电压,是指在相线间及相对地间的电压不超过42V,由安全隔离变压器供电。 2.手持电动工具的安全使用 手持电动工具在使用时,应制定相应的安全操作规程,包括工具的允许使用范围、正确的使用方法、操作程序、使用前的检查部位项目、使用中可能出现的危险和相应的防护措施、工具的存放和保养方法、操作者应注意的事项等。此外,还应对使用、保养、维修人员进行安全技术教育和培训,重视对手持电动工具的检查、使用维护的监督,防震防潮防腐蚀。 使用前,应合理选用手持电动工具。一般作业场所,应尽可能

电力公司防止人身伤亡事故措施

编号:SM-ZD-86274 电力公司防止人身伤亡事 故措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力公司防止人身伤亡事故措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为防止人身伤亡事故发生,应认真遵守《中华人民共和国安全生产法》,严格执行中国国电集团公司的《安全生产工作规定》及原水利电力部的《电业安全工作规程》以及其他有关规定,并重点要求如下: 1工作或作业场所的各项安全措施必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》(DL5009-1992)的有关要求。 2领导干部必须重视人身安全,认真履行自已安全职责。认真掌握各种作业的安全措施和要求,并模范地遵守安全规程制度。做到敢抓敢管严格要求工作人员认真执行安全规程制度,严格劳动纪律,并经常深入现场检查,发现问题及时整改。 3定期对人员进行安全技术培训,提高安全技术防护水平。

防触电伤害安全技术管理措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防触电伤害安全技术管理措施 (最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防触电伤害安全技术管理措施(最新版) 为有效的防止触电伤害事故,保障人生安全,故编制此安全技术管理措施。 1、用电管理: 1)、安全教育:结合三级教育组织一次全体职工施工用电知识教育,包括触电急救知识宣传教育,以提高自我保护意识,对专职电工,做好初试和复试工作,以提高安全用电技术水平和管理能力。 2)、方案编制:临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》(GJ46-2005)编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。临时用电工程图纸必须由电气工程技术工员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 3)、安装验收、检查验收维修制度: 施工现场临时用电安装建立验收制度,不合格的安装应返工重

做。 对用电设备的日常检查维护做到及时和制度化,班组每月一次,发现隐患及时整改。 每一电箱的漏电开关每一次使用前应检验动作灵敏度,每月不少于二次复测检查,并做好复检记录;电路维修时必须切断电源,且应挂明显的电路维修标识配,并需两人同时操作。 2、施工现场临时用电安全技术档案: 1)临时用电施工组织设计的全部资料。 2)技术交底资料。 3)临时用电工程检查验收表。 4)接地电阻测定记录。 5)定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 6)电工维修工作记录。 3、电工 1)安装、维修或拆除临时用电工程,必须由专业电工完成。 2)电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考

相关文档