电缆的电气试验(电缆组)

一、电缆的电气试验项目、周期和标准

(一)、电缆的试验项目和周期

1、电缆在敷设前要做检查性试验,除按设计要求检查电缆的型号、规格外,还要用摇表检查一下绝缘情况,合格后才准进行施工。

电缆在现场敷设完毕,送电之前必须进行一次电气试验,以验证电缆在敷设后是否合乎运行标准要求。如果发现问题,应及时处理,再经

试验,直至合格为止,才准投入运行。

2、对于运行中的电缆,应该按规程要求的的间隔时间进行电气试验。

表一电气设备和电缆的检查、调整规定

检查、调整项目检查周期备注

使用中的防爆电气设备的防爆性能检

每月一次每日应由分片负责电工检查1次外

查部

配电系统继电保护装置检查整定每 6 个月 1 次负荷变化时应及时整定高压电缆的泄露和耐压试验每年 1 次

主要电气设备绝缘电阻的检查每 6 个月不少

于 1 次

固定敷设电缆的绝缘和外部检查每季 1 次每周应由专责电工检查 1次外部和悬挂情况

移动式电气设备的橡套电缆绝缘检查每月 1 次每班由当班司机或专责电工检查1次外皮有无破损

接地电网接地电阻值的测定每季 1 次

表一参考《煤矿安全规程》中,第四百九十条有关内容

3、橡套电缆和交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的试验项目和周期见表二。

表二电力电缆的试验项目和周期

序号(一)项

橡套电缆

目周

1、新安装和修补后;

2、运行中一季一次

1绝缘电阻测定1、新安装;2、地面修补后

2交流耐压试验1、新安装;2、更换接头后

3检查相位

(二)聚氯乙烯绝缘电力电缆

1绝缘电阻测定1、新安装和更换接头;2、运行中一年一次

2耐压试验(直流或交流)1、新安装和更换接头;2、运行中一年一次

3检查相位1、新安装和更换接头;2、更换电缆(三)交联聚乙烯绝缘电力电缆

1绝缘电阻测定1、新安装和更换接头;2、运行中一年一次

2直流耐压试验1、新安装和更换接头;2、运行中一年一次

3检查相位1、新安装和更换接头;2、更换电缆表二参考《煤矿电工手册》,第二分册(下)中,电缆的电气试验有关内容

4、电力电缆一般只做直流耐压试验,而不做交流耐压试验。因为交流试验电压一旦过高或时间过长,有可能使电缆绝缘中的气泡发

生游离,使绝缘产生永久性损伤;而直流耐压试验时,绝缘中的气泡

产生的容积电荷电场与外加电压相反,降低了电场梯度,不会发生长时间的气体游离,因而对绝缘的破坏性小。

绝缘良好的电缆越长,电容电流越大,这就需要有大容量的交流

试验设备,既笨重又不经济。而直流耐压试验时,通过电缆绝缘的泄

流电流很小,有较小的整流试验设备即可,运搬和使用都很方便。

5、矿用橡套电缆因移动频繁,数量多,一般情况都集中在地面

检修,只做交流耐压试验。聚氯乙烯绝缘低压电缆,也是大多做交流

耐压试验。

(二)、电缆的电气试验标准

1、橡套电缆的电气试验标准

1)、绝缘电阻试验

橡套电缆的绝缘电阻:1kV 以下不小于50MΩ,6-10kV 不小于100MΩ,(注;根据实际情况 1.14kV 及 3.3kV 按照 100MΩ执行)运

行中高压应大于50MΩ(用 2.5kV 摇表);低压应大于 2MΩ(用 1kV 摇表)。

2)、交、直耐压试验

矿用橡套电缆安装前和热补后,应在水中浸1h 再做耐压试验。其试验电压值有出厂规定的按出厂规定,无出厂规定可查的,参照表三。

表三橡套电力电缆的耐压试验电压标准

类别额定电压(kV)试验电压(kV)试验持续时间(min )

0.127 2.4

0.380 2.5

交流0.660 3.05

1.14 3.7

615.0

1

直流额定电压的 3.5 倍5

6

表三参考《煤矿电工手册》,第二分册(下)中,电缆的电气试验有关内容

有金属屏蔽层的电缆,其线芯间及线芯于屏蔽接地间应做不浸水耐压

试验。

3)载流试验

两条橡套电缆在热补之后,须做载流试验,电流为额定值的 1.3倍,持续时间为30min。

2、聚氯乙烯绝缘电缆电气试验标准

1)、绝缘电阻试验(见表四)

表四聚氯乙烯绝缘电缆绝缘阻值

电缆额定电压( kV)绝缘电阻( MΩ)

140

350

660

注:表中数值为换算到长度为1km,温度为 20℃时的绝缘电阻值

表四参考《煤矿电工手册》,第二分册(下)中,电缆的电气试验有关内容

相关文档