一、填空题

1. 给水系统由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠与管网和调节构筑物等工程设施组成。其中,调节构筑物主要有高地水池、水塔、清水池这几种类型。其中,泵站可分为抽取原水的为一级泵站,输送清水为二级泵站,设于管网中为增压泵站;其中泵站、输水管渠、管网和调节构筑物统称为输配水系统。

2. 消防用水时其水压要求是自由水压一般不得小于10mH2O 。

3.给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统。

3. 给水系统按使用目的分为生活用水、生产用水和消防给水系统。3.根据向管网供水的水源数,统一给水系统可分为单水源和多水源给水系统两种形式。

4.分系统给水系统根据具体情况,分为分质给水系统、分压给水系统、分区给水系统三种类型。

5.工业给水系统可分为循环系统、复用系统和直流系统。其中,循环系统给水系统中的水经使用后不予排放而循环利用。 5. 给水系统按服务对象分为城市给水和工业给水系统;按供水方式分自流系统(重力供水)、水泵供水系统(压力供水)和混合给水系统。

5. 给水系统的布臵形式主要有统一给水系统、分系统给水系统、工业给水系统、区域给水系统这四种。

5. 分区给水系统按其布臵形式可分为串联分区、并联分区两种方式。

5. 给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统;按服务对象分为城市给水和工业给水系统。在工业给水中,又分为循环系统和复用系统。

5. 对臵水塔在最高用水量时,管网用水由二级泵站和水塔同时供给,两者各有自己的给水区,在供水区的分界线上水压最低。

5.给水系统中不设水塔,任何小时的二泵站供水量应等于用水量。给水系统中设水塔时,二泵站每小时供水量可以大于用水量。

6.清水池的调节容积,由一、二级泵站供水线曲线确定;水塔容积,由二级泵站供水线和用水量曲线确定。

7.无水塔的管网二泵站的扬程公式( H p=Z c+H c+h s+h c+h n)H c是指控制点所需的最小服务水头,Z c是指管网控制点的地面标高和清水池最低水位的高程差。

7. 设置网前水塔的(H p=Z t+H t+H0+h s+h c )

Z t是指水塔的地面标高,H t是指水塔高度,H0是指水位的有效深度。8.H t=H c+h n-(Z t-Z c ),其中,H c是指控制点要求的最小服务水头,Z t是指设臵水塔处的地面标高,Z c是指控制点的地面标高8.对于树状网,管段数P、节点数J之间存在的关系为P=J-1 。对于单水源环状网,管段数P、节点数J、环数L之间存在的关系为P=J+L-1

9.城市管网定线时干管的间距,可根据街区情况,采用500~800m 。连接管的间距可根据街区大小考虑在800~1000 m左右。10.任一节点的节点流量等于与该节点相连管段的沿线流量综合的一半。

10. 节点包括水源节点、不同管径或不同材质的管线交接点以及两管段交点或集中向大用户供水的点。

11.城市管网定线时一股只限于管网的干管以及干管之间的连接管。

12.管网平差时,电算精度要求达到0.01~0.05m 。管网平差时,手算精度要求基环达到小于0.5m ,大环小于1.0m 。

13.管网核算时,将消防流量加在着火点处,当管网中着火点有两处,一处放在控制点,另一处放在离二级泵站较远或靠近大用户和工业企业的节点处。

14.在管网简化方法中,当两管网由两条管线连接时,它可以分解为两个独立的管网,但必须有一个前提条件存在。

15.管网计算的原理是基于质量守恒和能量守恒,由此得出连续性方程和能量方程。

15. 管网计算课题一般分为管网设计计算和管网校核计算两类。

15. 管网计算方法可以分为解环方程、解节点方程、解管段方程三类。

15.管网的核算条件包括消防时、最大转输时、最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求三种。

15. 多水源管网计算结果应满足连续性方程、能量方程和各水源供水至分界线的水压相同三个条件。

16. 设计用水量由综合生活用水、工业企业生产用水和工作人员生活用水、消防用水、浇洒道路和绿地用水和未预计水量及管网漏失水量组成。

16. 设计用水量中未预计水量及管网漏失水量占最高日用水量的15%~20% 。

17.给水系统中设网前水塔时,二泵站以及二泵站到水塔的输水管流量按泵站分级工作线的最大一级供水量计算,水塔到管网的输水管和配水管网按最高时用水量计算。

17. 给水系统中设网后水塔时,二泵站、二泵站到管网的输水管流量按计算,水塔到管网的输水管流量按计算,配水管网按计算。

17. 给水系统中的取水构筑物、一泵站、水厂的设计流量是按最高日的平均时流量计算。

17.给水系统不设水塔时,二泵站设计流量为最高日最高时的用水量。泵站到管网的输水管渠、管网的设计流量按最高日最高时的用水量计算。

18. 确定管段管径大小时,从技术方面考虑,其最低流速不小于0.6m/s ;确定管段管径大小时,从技术方面考虑,其最大设计流速不超过 2.5~3m/s。

19. 当采用长度比流量计算沿线流量时,如果是双侧配水,干管总计算长度为管道实长;当采用长度比流量计算沿线流量时,如果是单侧配水,干管总计算长度为管道实长的一半;当采用长度比流量计算沿线流量时,如果双侧均不配水,干管总计算长度为零。

20. 输水管渠根据供水方式分为泵站加压和重力管渠输水管渠两种,且输水管渠条数一般不宜少于两条。

21. 日变化系数Kd的经验参数一般为1.1~1.5 ;时变化系数Kh的经验参数一般为1.3~1.6 。

22.管网的布臵形式有树状网和环状网两种。23. 影响给水系统布臵的因素有城市规划、水源和地形。23. 在管网简化方法中,管径较小、相互平行且靠近的管线可以考虑合并。

24. 管网的环有基环、大环、虚环三大类。

25.单水源树状网分配管段流量时,任何一管段的流量等于该管段以后(顺水流方向)所有节点流量的综合。

26.经济流速是指在投资期限内(t年内),管网造价和管理费用之和最小

时的流速。

27. 管网核算时,将消防流量加在着火点处,当管网中着火点有一处,把着火点放在(控制点)上。

28. 重力供水时的压力输水管渠,用两条连接管将两条平行管分成 3 段满足事故时的流量要求。

29. 城市给水管网需保持最小的服务水头为:从地面算起1层为10m,2层为12 m,2层以上每层增加4 m,如果当地房屋按6层楼考虑,则最小服务水头应为28 m。

30. 最高日用水量为Qd,最高一小时用水量为6%Qd,平均时用水量为4.17%Qd,则时变化系数为1.44。

三、名词解释

1.复用给水系统:是按照各车间对水质的要求,将水顺序重复利用。

2.循环给水系统:是指使用过的水经适当处理后再行回用

3.分质给水系统:因水质要求而分系统供水。

4.分压给水系统:因水压要求而分系统供水。

5.最高日用水量:在设计规定的年限内,用水最多一日的用水量。

6.最高时用水量:最高日用水量的那天,用水最多一小时的用水量。

7.日变化系数:在一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值。

8.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。

9.管网水压控制点:指管网中控制水压的点,往往位于离二级泵站最远或地形最高的点。

10.城市给水管网定线:指在地形平面图上确定管线的走向和位臵。

11.比流量:假定用水量均匀分布在全部干管上,由此算出干管线单位长度的流量。

12.节点流量:从沿线流量折算得出的并且假设是在节点集中流出的流量。

13.沿线流量:指供给该管段两侧用户所需流量。

14.折算系数:把沿线变化的流量折算成在管段两端节点流出的流量。

16.年折算费用:有条件的将造价折算为一年的费用。

17.经济流速:一定年限内管网造价和管理费用之和为最小的流速。

18.连续性方程:対任一节点来说,流向该节点的流量必须等于从节点流出的流量。

19.能量方程:管网每一环中各管段的水头损失总和等于零。

20.管网平差:在初步分配流量确定的管径基础上,重新分配各管段的流量,反复计算,直到同时满足连续性方程和能量方程为止。这一计算过程称为管网平差。

21..环闭合差:环各管段水头损失的代数和。

四、简答题

1.简述给水系统的分类。

答:①按水源分类:分为地表水和地下水给水系统;②按供水方式:分为自流系统、水泵供水系统、混合供水系统;③按使用目的:生活用水、生产用水和消防给水系统;④按服务对象:分为城市给水和工业给水系统,在工业给水中,又可分为循环系统和复用系统。

2. 设计用水量一般由哪些部分组成?

答:综合生活用水;工业企业生产用水和工作人员生活用水;消防用水;浇洒道路和绿地用水;未预计水量及管网漏失水量。

3.试绘出一般地表水水源的给水系统示意图,并解释各部分的作用。

取水构筑物1从江河取水,经一级泵站2送往水处理构筑物3,处理后的清水贮存在清水池4中,二级泵站从清水池取水,经管网供应用户。

4. 试绘出一般地下水水源的给水系统示意图,并解释各部分的作用。

1 管井群2

5. 试述给水系统有哪几种布置方式及各自特点。哪种系统目前用的最多?

布置方式:①统一给水系统:即用同一系统供应生活、生产和消防用水;

②分系统给水系统:③工业给水系统④区域给水系统。

使用最多:统一给水系统。

6.试述以地面水作为水源的城市给水系统中(无水塔情况下)各组成部分之间的流量关系。

取水构筑物

QI 一级泵站QI 水厂QI 清水池二级泵站Qh输水管Qh 配水管网Qh

7.管网布置有哪两种形式及其各自的特点。

答:树状网:①布臵成树枝状②供水可靠性差③水质容易破坏④有水锤作用产生的危害⑤造价低。

环状网:①呈环状②供水可靠性增加③大大减轻因水锤作用产生的危害④造价高。

8. 试述单水源环状网管段流量分配的特点及步骤。

答:特点:各管段的流量与以后各节点流量没有直接的联系;每一管段不可能得到唯一的流量值;环状网可以有许多不同的流量分配方案。

步骤①按照管网的主要供水方向,初步拟定各管段的水流方向,并选定整个管段的控制点;②为了可靠供水,从二级泵站到控制点之间选定几条主要的平行干管线;③布置和干管线垂直的连接管。

9. 试述多水源环状网管段流量分配的步骤。

答:多水源的管网,应由每一水源的供水量定出其大致供水范围,初步确定个水源的供水分界线,然后从各水源开始,供水主流方向按每一节点符合qi+∑qij=0的条件,以及经济与安全供水的考虑,进行流量重配。位于分界线上个节点的流量,往往有几个水源同事供给。

10. 多水源管网水力计算结果应满足什么要求。

答:①进出每一节点的流量总和等于零,即满足连续性方程qi+∑qij=0

S ij q n ij=0

说从各水源到分界线上控制点的沿线水头损失之差应等于水源的水压差。

11. 树状网计算的步骤怎样。

答:①求出总用水量;②求出管线总长度;③求出比流量;④求出沿线流量;⑤求出节点流量;⑥选取控制点;⑦计算干管各支管接出处节点的水压标高;⑧求水塔高度和水泵扬程。

12.试述哈代-克罗斯解环方程组的步骤

答:①根据城镇的供水情况,拟定环状网各管段的水流方向,按每一节点满足qi+∑qij=0

的管段流量q(0)ij。②由q(0)ij计算各管段的摩阻系数S ij(=a ij l ij)h ij(0) = S ij(q ij(0))2。

③假定各环内水流顺时针方向管段中的水头损失为正,逆时针方向管段中的水头

损失为负,计算该环内各管段的水头损失代数和∑h

的(0)ijijsq及其总和(0)ijijsqΔq

i

顺时针方向为正,逆时针方向为负,凡是流向和校正流量方向相同的管段,加上校正流量,否则减去校正流量,据此调整各管段的流量,得第一次校正的管段流量:。按此流量再行计算,如闭合差尚未达到允许的精度,再从第②不起按每次调正后的流量反复计算,直到每环的闭合差达到要求。

排水工程

三、名词解释

1.环境容量:因自然环境具有容纳污染物质的能力,但具有一定界限,超过界限就会造成污染,环境的这种容纳界限称环境容量。(8)

2.排水体制:把生活污水、工业废水和雨水采用一种管渠系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除。污水这种不同排除方式所形成的排水系统,称作排水体制。

3.分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。(10)

4.合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内排除的系统。(10)

5.事故排出口:污水排水系统的中途,在某些易于发生故障的组成部分前面,所设置的辅助性水渠。(15)

6.污水设计流量:污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量。(25)

7.总变化系数:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值。(26)

8.设计充满度:在设计流量下,污水在管道中的水深与管道直径的比值。(33)

9.设计流速:和设计流量、设计充满度相应的水流平均速度。(34)

10.覆土厚度:管道外壁顶部到地面的距离(36)。

11.埋深:管道内壁底到地面的距离。(36)

12.控制点:在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的地点。(42)

13.设计管段:两个检查井之间的管段采用的设计流量不变,且采用同样的管径和坡度。(43)

14.水面平接:指在水力计算中,上游管段的终端和下游管段的起端的水面标高相同。(44)

15.管顶平接:指在水力计算中,上游管段的终端和下游管段的起端的管顶标高相同。(44)

15.汇水面积:雨水管渠汇集雨水的面积。(64)

16.暴雨强度:指某一连续降雨时段内的平均降雨量。(64)

17.暴雨强度频率:等于或大于某一特定暴雨强度出现的次数与观测资料总项数之比。(65)

18.暴雨强度重现期:等于或大于某一特定暴雨强度可能出现一次的平均间隔时间。(66)

19.降雨历时:指连续降雨的时段。可以指一场雨全部降雨的时间,也可以指其

中个别的连续时段。(64)

20.径流系数:径流量与降雨量的比值。(73)

21.地面集水时间:汇水面积最远点的雨水流达设计断面的时间。(76)

22.旱流流量:生活污水的平均流量和最大班内的最大时工业废水量。(121)

23.截流倍数:被截留雨水量与旱流流量的比值。(122)

24.倒虹管:排水管渠遇到河流、山涧、洼地或地下构筑物等障碍物时,不能按原有的坡度埋设,而是按下凹的折线方式从障碍物下通过,这种管道称为倒虹管。(148)

25.比流量:每公顷街区面积的生活污水平均流量

四、简答题

1、进行雨水管道设计计算时,在什么情况下会出现下游管段的设计流量小于上一管段的设计流量的现象?如出现应如何处理?

答:因为下游管段的集水时间大于上一管段的集水时间,故下游管段的设计暴雨强度小于上一管段的暴雨强度,而总汇水面积只有很少增加的缘故,从而导致下游管段的设计流量小于上一管段的设计流量。如出现了这种情况,应取上一管段的设计流量作为下游管段的设计流量。

2.污水管道的最小覆土厚度,一般应满足哪三个因素的要求?答:①必须防止管道内污水冰冻和因土壤冻胀而损坏管道;

②必须防止管壁因地面荷载而受到破坏;③必须满足街区污水连接管衔接的要求。

3.简述污水管道的衔接的主要方法及衔接时应遵循的原则。答:水面平接:是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端在指定的设计充满度下的水面相平,即上游管段终端和下游管段起端的水面标高相同。

管顶平接:是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端的管顶标高相同。原则:①尽可能提高下游管段的高程,以减少管段埋深,降低造价;②避免上游管段中形成回水而造成淤积。

4.雨水管道水力计算中对设计充满度、设计流速、最小管径和最小设计坡度以及管道的衔接有哪些规定。

故管道设计充满度按满流考虑,即h/D=1。明渠则应有等于或大于0.20m的超高。街道边沟应有等于或大于0.30m的超高。

②设计流速:雨水管渠的最小设计流速应大于污水管道,满流时管道内最小设计流速为0.75m/s;明渠内最小设计流速为0.40m/s。最大设计流速规定为:金属管最大流速为10m/s;非金属管最大流速为5m/s;明渠中水流深度为0.4~1.0m时,最大设计流速宜按表3-9. ③最小管径和最小设计坡度:雨水管道的最小管径为300mm,相应的最小坡度为0.003,雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为0.01。

5.什么叫排水系统的体制?简述其主要分类及适用条件。答:一般分为合流制和分流制两种类型。使用条件:从环境保护、工程造价、维护管理等方面来看,在新建地区排水系统一般应采用分流制。但在附近有水量充沛的河流或近海,发展又受到限制的小城镇地区;在街道较窄地下设施较多,修建污水和雨水两条管线有困难的地区;或在雨水稀少、废水全部处理的地区等,采用合流制是有利和合理的。

6.污水管网控制点的含义是什么?如何选取?

选取:各条管道的起点大都是这条管道的控制点。这些控制点中离出水口最远的

一点,通常就是整个系统的控制点。具有相当深度的工厂排出口或某些低洼地区的管道起点,也可能成为整个管道系统的控制点。

7.污水管道设计为什么要按非满流计算?

答:①污水流量时刻在改变,很难精确计算,而且雨水或地下水可能通过检查井盖或管道接口渗入污水管道。因此,有必要保留一部分管道断面,为未预见水量的增长留有余地,避免污水溢出妨碍环境卫生。

②污水管道内沉淀的污泥可能分解析出一些有害气体。此外,污水中如含有汽油、苯、石油等易燃液体时,可能形成爆炸性气体。故需留出适当的空间,以利管道的通风,排除有害气体,对防止管道爆炸有良好效果。

③便于管道的疏通和维护管理。

8.何谓设计管段?如何划分设计管段?每一设计管段的设计流量可能包括哪几部分?

答:含义:两个检查井之间的管段采用的设计流量不变,且采用同样的管径和坡度,称它为设计管段。

方法:估计可以采用同样管径和坡度的连续管段,就可以划为一个设计管段。根据管道平面布置图,凡有集中流量进入,有旁侧管道接入的检查井均可作为设计管段的起讫点。设计管段的起讫点应编上号码,

包括:本段流量、转输流量和集中流量。

9.居住区生活污水量总变化系数为什么随污水平均日流量的减小?

原因:实际上,污水流量的变化情况随着人口数和污水定额的变化而定。若污水定额一定,流量变化幅度随人口数增加而减小;若人口数一定,则流量变化幅度随污水定额增加而减小。因此,在采用同一污水定额的地区,上游管段由于服务人口少,管道中出现的最大流量与平均流量的比值较大。而在下游管段中,服务人口多,来自各排水地区的污水由于流行时间不同,高峰流量得到削减,最大流量与平均流量的比值较小,流量变化幅度小于上游管道。也就是说。总变化系数与平均流量之间有一定的关系,平均流量越大,总变化系数越小。

10.什么叫生活污水的比流量?如何计算?

答:单位面积的比流量,即比流量(L/(s·ha)。可用下式求得:

086400

nq

式中n—居住区生活污水定额(L/(cap·d));—人口密度(cap·ha)。

1.试推导截流式合流制排水管渠的设计流量,在溢流井的上游和下游是如何确定的?

答:一般以雨水的设计流量(Qr)、生活污水的平均流量(Qs)、工业废水最大班的平均流量(Qi)之和作为合流管渠的设计流量,即溢流井的上游流量Q=Qr+Qs+Qi。

溢流井下游管渠的雨水设计流量为Qr=n0(Qr+Qs)+Q1,其中Q1是溢流井下游排水面积上的雨水设计流量。溢流井下游管渠的设计流量是上述雨水设计流量与生活污水平均流量和工业废水最大班平均流量之和,即Q=n0(Qr+Qs)+Q1+ Qr+Qs+ Q2=(n0+1)(Qr+Qs)+Q1+ Q2,其中Q2溢流井下游排水面积上的生活污水平均流量和工业废水最大班平均流量之和。(详见书本121页)。

2. 污水设计流量主要包括哪两大类?分别列出居住区生活污水设计流量、工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量公式,并说明各参数的含义。

答:污水设计流量主要包括生活污水和工业废水两大类。

①居住区生活污水设计流量1243600

z

nNkQ

Q1——居住区生活污水设计流量(L/s)n ——居住区生活污水量标准(L/(人〃d)N ——设计人口数

Kz——生活污水量总变化系数

②工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量

1112221122

236003600

ABKABKCDCDQT

Q2 ——工业企业生活污水及淋浴污水设计流量(L/S);

A1 ——般车间最大班职工数(人);A2 ——热车间最大班职工数(人)B1 ——般车间职工生活污定额(25L/(人〃班));B2 ——热车间职工生活污水量定额(35L/(人〃班));K1 ——般车间生活污水量时变化系数以3.0计;K2 ——热车间生活污水量时变化系数以2.5计;C1 ——般车间最大班使用淋浴的职工人数(人);C2 ——热车间最大班使用淋浴的职工人数(人);D1 ——般车间淋浴污水量定额(40L/(人〃班));D2 ——热车间淋浴污水量定额(60L/(人〃班));T ——每班工作时数(h);淋浴时间以60min计。

3. 试述雨水管渠系统的设计步骤。①确定当地暴雨强度公式

②划分排水流域,进行雨水管渠的定线,确定可能设臵的调节池、泵站位臵

③根据当地气象与地理条件,工程要求等确定设计参数

④计算设计流量和进行水力计算,确定每一设计管段的断面尺寸、坡度、管底标高及埋深⑤绘制管渠平面图和纵剖面图

4.试述污水管渠系统的设计步骤

答:设计基础数据的确定;设计管道系统的平面布臵;污水管道设计流量计算和水力计算;污水管道系统上某些附属构筑物的设计计算;污水管道在街道横断面上位臵的确定;绘制污水管道系统平面图和纵剖面图。

建筑给排水考试题库含答案

建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水

给排水基础知识试题

一、填空 1、给水系统按用途可分为__、__、__。生活、生产、消防 2、室外消防系统是由___、___、__。水源、管道、消火栓 3、给水系统由__、___、__、__、___、___、___组成。水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施 4、排水系统组成___、__、__、___、___、___。受水器、排水管道、通气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物 5、雨水管到按布置位置可分为____、____、___。外排水系统、内排水系统、混合排水系统 6、给水管道的附件包括和。阀门、龙头 7、建筑内排水系统可分为___、___、___、___、___。粪便污水排水系统、生活废水、生活污水、生产污水、生产废水、屋面雨水 8、给水系统按水平干管的位置不同分为____、____、___。上行下给、下行上给、中分式 9、铸铁管的连接方法___、___。承插、法兰 10、建筑内部排水体制分为___、___。合流、分流 11、雨水管到按布置位置可分为____、___、___。外排水系统、内排水系统、混合排水系统 12、饮用水供应的类型、。开水供应、冷饮水供应

13、给水系统分为、、。生活、生产、消防 14、镀锌钢管应采用___、___、___、___连接。焊接、承插、螺纹、法兰 15、水泵按其作用原理可分为、、。叶片式水泵分为、、。叶片式水泵、容积泵、其他类型,轴流泵、混流泵、离心泵 16、离心泵是通过的作用来提升和输送液体的。离心力 17、水泵闭闸启动的时间不超过分钟。3 18、离心泵的主要结构由、、、、、组成。泵壳、泵体、叶轮、泵轴、轴套、填料盒 19、污水是指和,雨水就是。生活污水、工业废水、天然降水 二、选择题 1、机械搅拌澄清池中设有导流板的目的是缓和搅拌器提升水流时产生的(A)现象。 (A)旋流;(B)不均匀;(C)流速过高;(D)流速过低。 2、某城镇的生活给水管网有时供水量不能满足供水要求,以下所采用的措施中何项是错误的?(C) A 从邻近有足够富裕供水量的城镇生活饮用水管网接管引水; B 新建或扩建水厂; C 从本城镇某企业自备的有足够富裕供水量的内部供水

2013年注册公用设备工程师(给排水)专业基础真题及答案

2013年度注册公用设备工程师(给水排水)专业基础(下午) 真题及答案解析 1.某流域的集水面积为600km2,其多年平均径流总量5亿m3,其多 年平均径流总量为(A) A.15.85 m3/s 解析:W=QT,Q=W/T= 5.0×108÷365÷24÷3600=15.85m3/s 2.小循环是指(A) A.海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上 B.海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上 解析:由海洋蒸发的水汽降到大陆后又流回海洋的循环,称为大循环;海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上或者陆地上的降水在没有流归海洋之前,又蒸发到空中去的这些局部循环,称为小循环。 3.偏差系数Cs>0表示(A) A.正值偏差大于负值偏差 B.正值偏差等于负值偏差 C.负值偏差大于正值偏差 解析:当密度曲线对均值对称,Cs=0;Cs>0,正偏;Cs<0,负偏。 4.保证率P=80%的枯水年,是指(A) A.小于等于此流量的每隔5年可能发生一次 B.大于等于此流量的每隔5年可能发生一次 C.小于等于此流量的每隔12.5年可能发生一次

D.大于等于此流量的每隔12.5年可能发生一次 解析:枯水为小于等于设计流量,破坏率q=1-P=20% 5.关于相关系数与回归系数,下面说法正确的是(A) A.X倚Y的相关系数等于Y倚X的相关系数 B.X倚Y的回归系数等于Y倚X的回归系数 C.X倚Y的回归系数与Y倚X的回归系数成倒数关系 D.X倚Y的相关系数于Y倚X的相关系数成倒数关系 解析:这题不会,根据第6题排除了B、C选项。 6.X倚Y的回归系数是2.0,Y倚X的回归系数是0.32,X倚Y的相关系数为(A) A.0.64 7.根据等流时线法,净雨历时时间与流域汇流时间相同时,洪峰流量由下列哪项组成(D) A.部分流域的部分净雨 B.部分流域的全部净雨 C. 全部流域的部分净雨 D.全部流域的全部净雨 解析:参照《水文学与水文地质》135页 8.某承压水源地,含水层分布面积为30km2,含水层厚M= ,给水度μ=0.2,弹性给水度s=0.1,承压水的压力水头H=50m,该地下水弹性存储量为(B) B.1.5×108m3

建筑给排水试卷及答案范文

福建农林大学函授考试试卷(A)卷 学年第学期 课程名称:建筑给排水工程考试时间 建筑工程技术专业年级班学号姓名 一、单项选择题(每小题1分,共10分) 1下述不是水质污染的原因是( C )。 A、贮水池管道不当 B、贮水箱的制作材料或防腐材料不当 C、在空气湿度较高的房间设给水管道 D、非饮用水或其他液体倒入生活给水系统 2热水的水温与( D )无关。 A、热水使用要求 B、加热设备的热源 C、水质 D、热水供应时间3开水管道应选用许用温度大于( B )管材。 A、100 oC的镀锌钢管 B、100 oC的铜管 C、90 oC的聚丁烯PH管 D、60 oC的聚丙烯PP-R管 4消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于( B )m3。A、1 B、2 C、3 D、4 5排水系统设计的最基本要求是( A )。 A、将污废水迅速畅通排至室外 B、排水噪声低 C、防止有毒有害气体进入室内 D、管道布置合理 6、关于建筑屋面雨水排水设计,下列叙述错误的是( D )。 A、高层建筑屋面雨水排水系统宜按重力流设计 B、长天沟外排水宜按压力流设计 C、工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水宜按重力流设计

D、檐沟外排水宜按重力流设计 7、一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应( B )重现期的雨水量。 A、2~5年 B、10年 C、50年 D、100年 8、居住小区室外排水管道的计算确定方法是( B ) A、按最大小时排水量和规定的流速公式计算确定 B、按最大日平均时排水量和规定的流速公式确定 C、按小区内建筑物的排水当量总数计算确定管径 D、按设计秒流量计算确定管径 9、中水系统不包括( D )。 A 、原水系统 B 、处理系统C、供水系统D、排水系统 10、游泳池和水上游乐池的池水使用瓶装氯气消毒时,氯气必须采用( C )投加方式。 A、正压自动 B、气泵 C、负压自动 D、手动 二、填空题(每个空格1分,共20分) 1、给水管网是指建筑物内水平干管、立管和横支管。 2、流速式水表按翼轮构造不同分为旋翼式和螺翼式。 3、消防系统按灭火范围和设置的位置可分为室内消防系统与 室外消防系统。 4、室外消火栓的保护半径不应超过、150 米,间距不应超过120 米。 5、二氧化碳灭火系统按灭火方式分为化全淹没灭火方式和局部施用灭火方式。 6、建筑内部排水定额有两种,一种是以每人每日为标准,另一种是以卫生器具为标准。 7、屋面雨水排水系统按管内水流情况可分为重力流雨水排水系统和压力流雨水排水系统。 8、根据热水加热方式不同,可分为直接加热方式和间接加热方式。 9、游泳池循环给水方式有顺流式、逆流式和混合式三类。

最新注册给排水专业基础考试真题(纯考题)

2014年注册给排水专业基础真题及详解 1.流域面积12600km2,多年平均降水650mm,多年平均流量 80m3/s,则多年平均径流系数为:() A、 0.41 B、0.31 C、0.51 D、0.21 2.关于水量平衡下列说法错误的是:() A、任一地区、任一时段水量平衡,蓄水量的变化量=进入流域的水量-输出的水量 B、陆地水量平衡,陆地蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 C、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 D、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量+径流量-蒸发量 3.偏态系数Cs=0,说明随机变量X:() A、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会多 B、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会少 C、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会相等 D、出现小于均值的机会为0 4.洪水三要素指:() A、设计洪峰流量、设计洪水总量、设计洪水过程线 B、设计洪水历时、设计洪峰流量、设计洪水总量 C、设计洪水历时、设计洪水总量、设计洪水过程线 D、设计洪峰流量、设计洪水历时、设计洪水过程线 5.在设计年径流量的分析计算中,把短系列资料延展成长系列资料的目的是() A、增加系列的可靠性 B、增加系列的一致性 C、增加系列的代表性 D、考虑安全 6.我国降雨量和径流量的Cv分布大致是() A、南方大北方小 B、内陆大沿海小 C、平原大山区小 D、东方大西方小 7.某一历史洪水从发生年份以来为最大,则该特大洪水的重现期是() A、重现期=设计年份-发生年份 B、重现期=发生年份-设计年份+1 C、重现期=设计年份-发生年份+1 D、重现期=设计年份-发生年份-1 8.某一区域地下河总出口流量为4m3/s,该地下河径流区域面积为1000km2,该地下河的径流模数为:() A、4m3/(s·km2) B、0.4m3/(s·km2) C、0.04m3/(s·km2) D、0.004m3/(s·km2) 9.不属于地下水排泄方式的是:() A、泉水排泄 B、向地表水排泄 C、凝结水排泄 D、蒸发排泄 10.不属于河谷冲积层特点的是:() A、水位埋藏深 B、含水层透水性好 C、水交替积极 D、水质良好 11.两观测井A、B相距1000m,水位差为1m,实际水流平均速度为0.025m/s,空隙率为n=0.2,请问A、B之间地下水的渗透系数是()m/d。 A、5 B、0.005 C、2.5 D、3 12. 某水源地面积A=20km2,潜水层平均给水度μ为0.1,其年侧向入流量为1×106m3,年侧向出流量为0.8×106m3,年垂直补给量为0.5×106m3,年内地下水位允许变幅△h=6m,

注册给排水基础考试真题

2010年度全国勘察设计注册工程师 执业资格考试试卷 基础考试 (上) 单项选择题(共120题,每题1分,每题的备选项中只有一个最符合题意) 1. 设直线方程为,则该直线: A 过点(-1,2,-3),方向向量为23i j k +- B 过点(-1,2,-3),方向向量为23i j k --+ C 过点(1,2,-3),方向向量为23i j k -+ D 过点(1,-2,3),方向向量为23i j k --+ 2. 设都是非零向量,若,则 A B //αβ且//αγ C //()αβγ-

D //()αβγ- 3. 设221 ()1 x x e f x e -=+,则 A ()f x 为偶函数,值域为(-1,1) B ()f x 为奇函数,值域为(,0) C ()f x 为奇函数,值域为(,1) D ()f x 为奇函数,值域为(,) 4. 下列命题正确的是: A 分段函数必存在间断点 B 单调有界函数无第二类间断点 C 在开区间内连续,则在该区间内必取得最大值和最小值 D 在闭区间上有间断点的函数一定有界 5. 设函数22 ,1()1,1 x f x x ax b x ?≤? =+??+>?可导,则必有: A a=1,b=2 B a=-1,b=2 C a=1,b=0 D a=-1,b=0 6. 求极限F 时,下列各种解法中正确的是: A 用洛必达法则后,求得极限为0 B 因为0 1limsin x x →不存在,所以上述极限不存在 C 原式01 lim sin 0sin x x x x x →== D 因为不能少洛必达法则,故极限不存在 7. 下列各点中为二元函数332339z x y x y x =--+-的极值点的是:

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

建筑给排水模拟试卷

建筑给排水期末考试试卷 一、专业知识选择题(每题2分,共30分) 1、下列因素中,哪一项与确定建筑物内给水的“最大小时用水量”无关?(B ) A.给水管网的工作压力B.最高日用水定额 C.用水小时变化系数D.每日用水时间 2、热水用水定额表中规定的最高日用水定额,对应于什么水温?( D ) A.40℃B.50℃C.60℃D.按不同用水器具分别确定3、计算住宅给水设计秒流量的“卫生器具给水当量的同时出流概率”,下列哪一个概念是错误的?(B) A.按户为单位计算确定B.按计算管段分别确定 C.与最高日用水定额有关D.与卫生器具给水当量有关 4、影响住宅生活用水定额的因素中以下( B )是错误的。 A.卫生器具的完善程度 B.住宅的管理水平 C.卫生器具的类型及负荷人数 D.地区、气温、居民生活习惯、气象条件的影响 5、排水横管设计流量应为( B )。 A.平均流量B.设计秒流量 C.最大时流量D.平均时流量 6、给水管道上使用的阀门,需调节流量、水压时,宜采用(A )。 A.调节阀、截止阀B.蝶阀、球阀 C.闸板阀D.多功能阀 7、当室外给水管网不能满足生活、生产和消防需要的流量和水压时,应设置贮水池。储水池的有效容积,应根据以下哪几个方面的用水量来确定?选择正确的一组。( C )Ⅰ.调节水量Ⅱ.冷、热水供应系统用水量 Ⅲ.消防储备水量Ⅳ.生产事故储备水量 A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 8、为防止卫生器具水封被破坏和增加污水立管通水能力,应设置通气管。下列通气管出口的做法,( A )符合要求。 A.通气管口应高出屋面2.0m,并应考虑防雷装置 B.通气管出口可设在屋檐檐口,阳台和雨篷等的下面 C.通气管高出屋面不得小于0.3m,且必须大于最大积雪厚度 D.通气管出口可插在建筑物的通风管道内 9、供水系统供水保证率要求高,停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用( C )。 A.两个减压阀、串联设置,但不得设置旁通管 B.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,但不得设置旁通管 C.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,应设置旁通管 D.一个减压阀,不得设置旁通管 10、住宅建筑中地漏的设置应符合以下要求,其中( C )项是错误的。 A.地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处 B.带水封的地漏水封深度不得小于50mm

建筑给水排水—考试题库及答案

水封井的水封深度最适合的高度为:() 收藏 A. 15-25mm B. 30-50mm C. 50-100mm D. 100-150mm 回答错误!正确答案: C 建筑内部排水系统中通气关系的作用下列哪种说法不正确 收藏 A. 可容纳高峰流量 B. 可减小管道内部的压力波动,以防止水封的破坏 C. 不断向管道系统内补充新鲜空气以减小污废水对管道的腐蚀 D. 将系统内部有毒有害气体排至室外 回答错误!正确答案: A 某超高层综合楼总高度130m建筑内部用水量不均匀,供水水压要求稳定,供水可靠性要求比较高,宜采用()给水方式。 收藏 A. 单设水箱的给水方式 B. 变频水泵机组直接给水方式 C. 设置水泵、水箱的分区并联给水方式 D. 设置水泵、水箱的分区串联给水方式

回答错误!正确答案: D 选用闸阀的地方有以下情况,但其中()条件不合适收藏 A. 管径大于50mm时 B. 要求水流阻力小的部位 C. 管径小于等于50mm时 D. 在双向流动的管段上 回答错误!正确答案: C 集中热水供应系统常用于哪个系统() 收藏 A. 布置分散的车间 B. A.普通住宅 C. 高级居住建筑、宾馆 D. 居住小区 回答错误!正确答案: C 通气管的最小管径不宜小于排水立管管径的()。收藏 A. 1/5 B. 2/3 C. 1/3 D. 1/2 回答错误!正确答案: D 下列有关热水系统哪种说法是正确的()

收藏 A. 自然循环方式是利用热水管网中配水管道内部的温度差所形成的自然循环作用水头进行循环的。 B. 开式热水供水方式是在所有配水点关闭后系统内的水仍与大气相通。系统内的水压与水箱的设置高度无关。 C. 闭式热水供水方式是在所有配水点关闭后整个系统与大气隔绝形成密闭系统。此种方式适用于不宜设置高位水箱的热水供应系统。 D. 半循环供水方式分为立管循环和干管循环。立管循环方式是指在热水立管设置循环管道,干管循环方式是在热水干管设置循环管道。 回答错误!正确答案: A 已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m3。 收藏 A. 0.975 B. 0.825 C. 0.813 D. 0.731 回答错误!正确答案: A 关于建筑排水设计秒流量,下列说法错误的是() 收藏 A. 建筑排水设计秒流量是建筑内部的最大排水瞬时流量 B.

《建筑给排水习题》复习题解

建筑给水排水工程习题 建环系—张永胜 试卷分值比例 1.选择题,20道每题1分,共计20分 2.填空题,10道每题2分,共计20分 3.简答题,5道每题6分,共计30分 4.计算题,3道每题10分,共计30分

第一章建筑给水 一.选择题 1. 按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类为(D) A 生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; B 消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; C 消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; D 消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 2.在初步确定给水方式时,对层高不超过 3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力可用以下经验法估算:1层为()kPa,2层为()kPa,3层以上每增加1层增加()kPa。答案应为(B) A.100 kPa……140 kPa……40 kPa B.100 kPa……120 kPa……40 kPa C.100 kPa……120 kPa……60 kPa D.40 kPa……140 kPa……60 kPa 3.水表的最大流量是( C) A.选择水表口径的唯一依据 B.水表能长期正常运转的流量 C.水表工作的上限流量 D.水表工作的下限流量 4.在湿热气候条件下或在空气湿度较高的房间内,空气中的水分会凝结成水附着在给水管道表面甚至滴水,针对这种现象,给水管道应做(D)。 A.防腐措施 B. 防漏措施 C. 防振措施 D. 防露措施二.填空题 1.室外给水管网布置的形式有环状、枝状。 2. 管道基本的连接方法有法兰、焊接、承插、螺纹。 3.水表按翼轮构造不同,分为旋翼式、螺翼式 4.给水系统按水平干管的位置不同分为上行下给式、下行上给式、中分式 三.简答题 1.室内给水管道布置的原则? 答:(1)确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理 (2)保护管道不受损坏 (3)不影响生产安全和建筑物的使用 (4)便于安装维修 第二章建筑内部给水系统的计算 一.选择题 1. 请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 2.气压给水方式是(D) A.一种高效节能的给水方式

建筑给排水模拟试题及答案(A)

《建筑给水排水工程》 模拟考试试题(A) 班级:姓名:学号:授课教师: 一、填空(每空1分,共计15分) 1、给水铸铁管有(承插)连接和(法兰)连接两种方法。 2、室内热水供应系统的第二循环系统指的是(热水配水管网)系统。 3、在用水量较均匀时,水表口径应以安装水表管段的(设计流量)流量不大于水表的(额定流量)流量来确定。 4、(水泵接合器)是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置。 5、建筑给水包括(小区)给水和(建筑内部)给水两部分。 6、存水弯有(P)型、(S)型和(瓶)型3种类型。 7、建筑内部生活排水管道的坡度有(标准)和(最小)两种。 8、(引入管)是连接室内外给水管道的联络管,其穿越建筑物承重墙或基础时应(预留孔洞)。 二、解释概念(每个2分,共计10分) 1、中水:水质界于给水与排水之间的水,是将废水收集起来经适当处理后回用于器具的冲洗,浇洒绿地和浇洒道路等方面。 2、竖向分区:竖向分区是指人为把高层建筑分为几个区域,每个区域分别有各自的管道系统和设备,防止最低处管道和器具超压。 3、给水当量:把一个污水盆上的配水龙头的额定流量0.2L/s作为一个给水当量,其它器具的当量以此折算。 4、流出压力:卫生器具为获得额定流量而需要的最小压力值。 5、间接排水:器具排水管不直接与排水支管相连,而有一段空气间隔的排水方式称为间接排水。 三、判断并改错(每个2分,共计10分) 1、只要有一个大便器连接的管路,其管径最小值为DN100。(对) 2、生活水箱的出水管管底应高出箱内底,主要是为了保证有足够的静水压力(改为:主要是为了保证水箱底的杂质不至于进入管道系统中)。(错) 3、排水管道及合流制管道与生活给水管道交叉时,应敷设在给水管道的下面。(对) 4、室内热水供应系统回水横干管的水流方向与坡向均相反(改为:相同)。(错) 5、消防水箱应贮存5min(改为:10min)的消防用水量。(错) 四、简答题(共计45分) 1、画出带旁通管的水表节点示意图。(5分) 2、什么叫充满度?室内排水系统的充满度设计成满流状态还是非满流状态?(4分) 水深h与管径d的比值,即h/d叫充满度。(2分)室内排水系统的充满度设计成非满流状态。(2分) O,市政资用水头为0.2Mpa,不允许从市政管网直接 3、某建筑室内用水量不均匀,所需水压为26mH 2 抽水,试选择给水方式,并绘出示意图,说明其优、缺点。(10分) 选择水池、水泵和水箱三者联合工作的给水方式。(2分) 优点:停水停电可延时供水,水泵效率高;(2分) 缺点:系统复杂,投资大,管理不便,有贮水设备易产生二次污染。(2分) 4、容积式水加热器的特点及适用条件是什么?(6分) 容积式水加热器的特点:具有较大的贮存和调节能力,被加热水通过时的压力损失较小,用水点处压力变化平稳,出水水温较稳定,对温度自动控制的要求较低,管理比较方便。但该加热器中,被加热水流速缓慢,传热系数小,热交换效率低,且体积庞大占用过多的建筑空间。(4分) 适用条件:适用于用热水量不均匀的建筑。(2分) 5、如何进行室内给水系统所需水压值的估算?(3分) 估算法:按建筑层数估算:一层10mH2O 二层12 mH2O 三层及三层以上每增加一层,增加4

2013年给排水专业基础真题及答案

水文学12题 1.给出流域面积和多年平均径流总量5亿m3,求平均径流总量 答案:A根据给出的单位全是m3/s,可以知道是求每秒多少方,流域面积无用条件,直接拿500000000÷365÷24÷3600 2.小循环的概念 答案:正确答案是A,海洋内部的循环或陆地内部的循环(《水文学与水文地质》P5) 由海洋蒸发的水汽降到大陆后又流回海洋的循环,称为大循环;海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上或者陆地上的降水在没有流归海洋之前,又蒸发到空中去的这些局部循环,称为小循环。 3.偏差系数Cv>0表示的意思 答案:待定 4.保证率80%的枯水期 答案:A,小于或等于5年内可能发生一次 5.相关系数与回归系数的关系 答案:待定 6.X倚Y的回归系数2.0,Y倚X的回归系数是, 答案:待定 7.不完全是地下水补充方式 答案:选含固体补给方式的 8.地下水弹性存储量计算 答案:待定 9.渗流系数计算 答案:待定 10.洪峰流量 答案:正确答案是D,全部流域全部净雨(《水文学与水文地质》P135) 11.河谷冲积物特点 答案:C孔隙度大,透水性强。 12.完全承压井,给出井半径,影响半径,虑管长度,水的厚度,分别给出三个S值下的Q,求K 答案:待定

水处理微生物学10题 1.蓝藻属于哪类微生物? 答案:原核生物 2.细菌描述错误的? 答案:二分裂生殖 3.酶的底物浓度 答案:米门公式 4.利用光源和有机物获得碳源的微生物类型 答案:光能异样型 5.细菌生长最快期: 答案:对数期 6.细菌的变异: 答案:结合?变异? 7.加Cl消毒 答案:PH值越小HCIO愈多效果越好 8.好氧生物滤池生物上下分层的原因: 答案:营养不同? 9.细菌培养基: 答案:固态 10.微生物细胞内什么物质没有电子传递 答案:细胞色素? 水力学8题 1.平流管中心流速是0.8m/s,管径20cm,问流量是多少 答案:A1.156X10-4,Q=Av=0.02x0.02xπ/4x0.8 2.给了个流量系数0.62,降雨量和流域面积,要计算流量答案:A2.66X10 3.文丘里流量器由平放改成斜放,问液位高度差h怎么变化答案:不变(冯翠敏精讲精练蓝皮书有) 4.三角堰

最新建筑给排水试题

建筑给排水试题 一、自测练习 1、给水系统的类型包括() A 生活给水系统 B 消防给水系统 C 生产给水系统 D 组合给水系统 答案:ABCD 2、升压和贮水设备包括() A 贮水箱 B 水泵装置 C 气压给水装置 D 水箱 答案:ABCD 3、给水方式的基本形式有() A 依靠外网压力的给水方式 B 设水箱供水方式 C 依靠水泵升压给水方式 D 分质给水方式 答案:AC 4、给水管道布置形式有() A 下行上给式 B 上行下给式 C 中分式 D 下行下给式 答案:ABC 5、管道防护包括() A 防腐 B 防漏 C 防振 D 防冻、防结露 答案:ABCD 6、管道敷设,根据建筑对卫生、美观方面的要求不同,可分为()两种基本形式 A 直埋 B 明装 C 暗装 D 架空 答案:BC 问答题 1、什么叫给水设计秒流量?归纳起来设计秒流量有那几种计算方法: 建筑内的生活用水在一昼夜、1h内都是不均匀的,为保证用水,生活给水管道 的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,既 设计秒流量。 设计秒流量,归纳起来有经验法,平方根法和概率法三种计算方法。 2、给水管网水头损失的计算包括哪几部分?分别怎么计算? 给水管网水头损失的计算包括沿程损失和局部损失两部分。 1)给水管道沿程水头损失 hi= i . L 这里:hi:沿程水头损失dj: 管道计算长度i : 管道单位长度水头损失

2)生活给水管道局部水头损失: 这里:h j;:管段局部水头损失之和 ξ:管段局部阻力系数 v:沿水流方向局部管件下游的流速 g:重力加速度 3、什么叫管(配)件的当量长度? 将、管(配)件产生的局部水头损失大小与同管径某长度管道产生的沿程水头损失相等,则该长度为该管(配)件当量长度。 4、什么是气压给水设备?工作原理是什么?有那些种类? 气压给水设备是利用密闭贮罐内压缩空气的压力变化,调节和压送水量,起到增压和水量调节的作用。 原理:根据波义耳-马略特定律,即在定温条件下,一定质量的气体的绝对压力和它所占的体积成反比的原理制造的。气压给水设备按输水压力的稳定性,分为变压式和恒压式,按罐内气、水接触方式,分为补气式和隔膜式。 5、给水水质污染的原因有那些? 有进水管、出水管、通气管、溢流管、泻水管、水位信号装置等。 6、给水水质污染的原因有那些? 1)贮水池(箱)的制作材料或防腐材料选择不当。 2)水在贮水池(箱)中停留时间过长。 3)贮水池(箱)管理不当。 4)回流污染。 问答题 1、消火拴给水系统由那些部分组成? 消火拴给水系统组成:水枪、水龙带、消火拴、消防管道道、消防水池、高位水箱、消防水泵接合器、增压水泵和水源。 2、消火栓给水系统的给水方式有几种? 有室外给水管网直接给水方式、设水箱给水方式和水泵水箱联合给水方式 三种。 3、什么是自动喷水灭火系统?有几类? 自动喷水灭火系统就是在火灾发生时,能自动打开喷头喷水并同时发出火警信号的消防灭火设施。 有湿式自动喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统5类。

建筑给水排水工程复习题

建筑给排水复习题 1. 从大到小排序①过载流量②始动流量③分界流量④最小流量⑤常用流量 ①⑤③④② 2. 镀锌钢管应采用(C)连接方法 A. 焊接 B.承插 C.螺纹 D. 法兰 3. 某五层住宅,层高为 3.0m ,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为(B)单位:m A.28kPa B.240kPa C.200kPa D.250kPa 4. 下列哪种管道上不能设阀门(B) A.进水管 B.溢流管 C.出水管 D.泄水管 5. 当给水管道必须穿过人防地下室时,(D)处理方法是正确的。 A.设防暴阀门 B.设橡胶软管 C.设泄水装置 D.设防水套管 6. 采用分区给水方式的给水系统(B) A. 不能充分利用外网的水压 B. 有利于充分利用外网的水压

C. 可以降低管网系统的造价

D. 上、下各区之间的管路互不连通,完全独立 7. 截止阀关闭严密,但水流阻力较大,一般用于管径(A)的管段。 A. 不大于50mm B. 不大于75mm C. 小于100mm D. 小于150mm 8. 某城市拟建一座8 层宾馆,地下1 层,地上7 层,其中一层为大厅,层高4.5m,2 ~3 层为客房,层高2.8m ,地下室层高3m ,一层与室外地面高差1m ,室外地面标高为±0.00 室外市政给水管中心标高为-1.5 m ,城市供水保证压力为200KPa, 试选用合理的给水方式。 可采用分区供水法,-1-3 层直接供水或加压备用,4-7 加压供水 9. 建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1))引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。 引入管上还有水表节点。 (2))给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3))给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以 及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4))配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配

给排水工程师精选试题及答案解析

给排水工程师精选试题及答案解析 1. 给水系统可按供水方式分为( )供水系统。 a. 重水混合 b. 自流、重 力、 压力 c. 水泵、压 力、 混合 d. 重力、水 泵、 压力 【答案】a 【解析】按供水方式,可把给水系统分为重力供水系统、水泵供水系统及将重力供水与水泵供水联合应用的混合供水系统。 2. 给水系统按使用目的可分为( ) 系统。 a. 城市给水、工业给水 b. 城市给水、工业给水、循环给水 c. 循环给水、复用给水 d. 生活给水、生产给水、消防给水 【答案】d 【解析】 3. 给水系统中的输配水系统,通常是给水系统中( )的子系统。 a. 构筑物最多 b. 最先建设 c. 最后建设 d. 投资最大 【答案】d 【解析】给水系统中的泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等统称为输配水系统,是给水系统中投资最大的子系统。 4. 关于给水系统的布置形式. 正确的论述是( )。 a. 统一给水系统造价低,应用最广泛 b. 分质给水系统水处理费用低,管网的造价低 c. 分压给水系统的水泵型号单一,长期运行电费较高 d. 分区给水系统应用最广 【答案】a 【解析】分质给水系统可节省水处理费,但每一种水质要有独立的管网,使管网的造价较高。分压给水系统泵站的水泵型号多,但长期运行电费较低。分区给水系统一般用于给水区域大或地形高差大的城市,将供水区划分为几个区,各区有独立的泵站和管网,各区之间有适当的联系,可减小

泵站的总功率,降低供水能量费用。当输水距离长、管内水压过高时,输水管道也可考虑分区( 分段) 。目前给水系统应用最广泛的布置形式是统一给水系统,即对各类用户采用相同的水质、通过同一套管网供水,这样可使给水系统简单,造价低 5. 给水工程应按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计。近期设计年限和远期规划设计年限宜分别采用( ) 。 a. 5~10 年和10~20年 b. 5~10 年和10~15年 c. 10~20 年和20~30年 d. 10~20 年和20~50年 【答案】a 【解析】参见《室外给水设计规范》(gb 第1.0.6 条。具体年限的确定应在满足城镇供水需要的前提下,根据建设资金投入的可能作适当调整。 6. 工业企业生产用水系统的选择,应从全局出发,考虑水资源节约利用和水体保护,并应尽可能采用( ) 系统。 a. 直流或复用 b. 直流或循环 c. 复用或循环 d. 直流 【答案】c 【解析】循环给水系统和复用给水系统对于节约水资源、保护水生态环境具有重要意义,在水资源缺乏的地区尤为重要。 7. 在工业给水系统中,工业用水重复利用率的含义是( ) 所占的百分数。 a. 循环用水量在总用水中 b. 重复用水量在总用水中 c. 补充水量在总用水中 d. 重复用水量在总损耗水中 【答案】b 【解析】 8. 工业企业生产用水量、水质和水压,应根据( ) 的要求确定。 a. 生产设备 b. 生产工艺 c. 生产原料

高层建筑给排水试题及答案

哈尔滨工程大学继续教育学院 高层建筑给水排水工程考试题库 一、填空题(本题共10题,每小题1分共10分)30题 1、建筑给水管道根据安装位置和起的作用不同分为给水干管,给水立管,给水支管。 2、自动喷水灭火系统喷头布置形式一般有正方形布置,长方形布置,菱形布置。 3、高层建筑给水方式分为串联给水方式,并联给水方式,减压给水方式。 4、建筑内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不小于0.50m;交叉埋设时不小于0.15m;且给水管应布置在排水管的上面。 5、在高层建筑中,塑料排水立管明设且管径大于等于110mm时,在立管穿越楼层处应设阻火装置或阻火圈。 6、伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 7、建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区宜设置雨水贮存池。 8.高层建筑物的室内消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和公共建筑的室内消火栓系统。9.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即

生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 10.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 12.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消 防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 13.建筑内排水通气管系统的作用主要是____排除臭气、保持气压稳定__、__补充新鲜空气_____、____降低噪音___。 14.化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和____造价低___等优点。局部处理生活污水的构筑物。 15.自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有:作用面积法和特性系数法。 16.某由市政管网供水的住宅楼,管网服务压力为0.2MPa时,可供水至__四_层楼。 17、自动喷水灭火系统的报警装置主要有__水流指示器__、_压力开关__、__水力警铃_。 18.排水横管水力计算设计要素充满度、自净流速、管道坡度、最小管径 19.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有____苏维托,汽水分离汽水混合___. 20.高层建筑内给水系统由---引入管—水表节点—升压和贮水设备—管网—给

建筑给排水考试题库及答案

姓名: 学号: 建筑给排水课堂练习题( 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管、不锈钢管)、钢管。其中塑料管的连接方式有电热熔焊接、承插粘接、法兰连接、螺纹连接及夹紧式、卡箍式连接。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 7.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 8.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 9.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 10.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、放空管、信号管。 11.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 12.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 13.屋面雨水外排水系统分为: 檐沟外排水和天沟外排水系统。 14.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 15.对于住宅的生活给水,可按建筑物的层数粗略地估计自地面算起的最小保证水压值,层数为一层 时10 米,两层时12 米,以后每增加一层需增加4 米,那么五层楼所需水压为24 米。 16.在选择水表时,应根据室内给水管网的设计流量不超过水表的额定流量来选择水表的口径。 17.排水系统中,检查口安装在立管上,清扫口安装在横管上。 18.水箱的作用:贮水;升压;减压;稳压 19.给水管道的防护主要包括:防腐、防冻、防露、防漏、防振等。 20.控制附件:截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀、浮球阀、减压阀安全