几种常见接地形式的简介与区别(带图)范文

建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。 国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 (一)工程供电的基本方式 根据IEC规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统,分述如下。 (1)TT方式供电系统:TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1所示。这种供电系统的特点如下。 1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT系统难以推广。 3)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 把新增加的专用保护线PE线和工作零线N开,其特点是: ①共用接地线与工作零线没有电的联系; ②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流; ③TT系统适用于接地保护占很分散的地方。 (2)TN方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。它的特点如下。 1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,

基站防雷接地规范

基站防雷接地规范(2006年试行V3.5) 为了防止移动通信基站遭受雷害,确保建筑物、站内工作人员的安全,确保基站内设备的正常工作,提高网络运行的安全系数,有必要做好移动通信基站的防雷与接地工作。一.基本原则 实施防雷工程应本着整体防雷、综合治理、系统防护的原则: 1.防止异常电流进入机房。 2.对进入机房的异常电流,应通过避雷器、合理接地系统和地网尽快泄放。 3.对通过以上原则仍未能避免的异常电流应通过等电位连接的技术,将影响降低到最低。 二.电力引入 2.1变压器应安装高低压避雷器,其地线应与地网良好连接。 2.2基站供电应采用三相四线铠装电力电缆埋地进入机房,其长度不宜小于15m。 2.3 2.4重点基站(如传输节点机房等)、郊区及乡镇基站必须安装压敏型电源避雷器。一级避雷器应安装在基站总交流配电箱内(或旁边)、二级避雷器应安装在开关电源AC屏内,该避雷器应在采购电源设备时一并提出要求。一级电源防雷器的安装必须在电源线的进口处,不许安装在远离电源线的地方,否则将失去作用。一、二级避雷器的接地线应尽量短直,引下线长度应不大于1.5米,截面积为35mm2,连接必须可靠,线耳压接必须牵固。安装位置如图一所示。一、二级避雷器间的交流电源线长度应不少于5m,对于距离不足5m的基站也可在一、二级避雷器间加装8.5-15μH(5m*1.7μH/m)的空心电感退耦器(必须注意电感的最大工作电流,不得等于或小于基站最大用电负荷)。

图一内置避雷器AC屏的安装位置 2.4.1电源避雷器的要求: 2.4.1.1.第一级压敏避雷器的要求: (1)对于高山和多次遭雷击的基站最大放电电流≥120-150KA/每线; 响应时间≤100ns,3+1的保护模式 (2)山区(中雷区以上有架空电源线引入的机房、丘陵、公路旁、农民房、水田中、易遭受雷击的机房,且雷暴日为多雷区的地区)电源用SPD最大通流量: L-PE或 L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥100KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续 工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)对于郊区(城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民房、水塘旁以及无专用配电变压器供电的基站,且雷暴日为多雷区的地区):电源用SPD最大通流量:L-PE或L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥80KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)城市型(闹市区、公共建筑物、专用机房、且雷暴日为中雷区的地区):电源用

防雷接地工程施工方案

. . . .. . 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:省建筑工程集团总公司 日期:二○一三年四月八日

目录 一、工程概况 .................................................................................................................................................... - 2 - 二、防雷接地概况............................................................................................................................................. - 2 - 三、标准及规 .................................................................................................................................................... - 5 - 四、施工组织部署............................................................................................................................................. - 5 - 五、施工准备 .................................................................................................................................................... - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求................................................................................................................................. - 8 - 七、质量保证措施........................................................................................................................................... - 10 - 八、安全保证措施........................................................................................................................................... - 12 -

重复接地的规范要求

12.2.1 低压配电系统的接地形式可分为TN、TT、IT三种系统,其中TN系统又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种形式。 12.2. 2 TN系统应符合下列基本要求: 1 在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。 2 保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。附加接地点可采用有等电位效能的人工接地 极或自然;接地极等外界可导电体。 3 保护导体上不应设置保护电器及隔离电器,可设置供测试用的只有用工具才能 断开的接点。 4 保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。 12.2.3 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合 并,且中性导体不应再接地。 12. 4.9 架空线和电缆线路的接地应符合下列规定: 1 在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地。在装有剩余电流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地。除电源中性点外,中性导体(N),不应重复接地。 低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10Ω。在电气设备的接地电阻允许达到l0Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过30Ω,且重复接地不应少于3处。 22.8.9 UPS不间断电源装置输出端的中性导体应重复接地。 建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93 4.1.3 接零保护应符合下列规定: 架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作 重复接地,接地电阻值不应大于10Ω。 接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。保护零线上严禁装设开关或熔断器。 10kV及以下架空配电线路设计技术规程DL/T 5220—2005 12.0.8 中性点直接接地的lkV以下配电线路中的零线,应在电源点接地。在 干线和分干线终端处,应重复接地。 lkV以下配电线路在引入大型建筑物处,如距接地点超过50m,应将零线重复接 地。 12.0.9 总容量为100kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4Ω,每个重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω。 总容量为100kVA及以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于lOΩ,每个重复接地装置的接地电阻不应大于30Ω,且重复接地不应少于3处。 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接 地。

防雷接地施工方案.

防雷接地施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁五局深圳地铁6号线二期主体工程6111标五工区项目部

目录 一、编制依据及范围 0 二、工程概况 0 三、防雷接地系统方式 (1) 四、施工部署 (2) 五、专业与结构配合 (4) 六、工艺流程及方法 (4) 七、质量保证措施 (6) 八、接地测试和要求 (8) 九、绿色环保及安全保证措施 (8)

一、编制依据及范围 (1)编制依据: 1)施工图纸:深圳市城市轨道交通6号线二期工程施工图设计第十八篇停车场第七册电力设计第一分册运用库第一部分运用库2区、咽喉区综合接地 2)图纸会审记录及设计变更; 3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 4)《建筑电气通用图集》 92DQ13; 5)《常用电气设备安装》; 6)《等电位联结安装》 02D501-2 7)《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 (2)编制范围 本方案的编制范围为深圳地铁6号线二期工程6111标民乐停车场运用库的防雷接地系统工程。 二、工程概况 (1)工程概况: 深圳地铁6号线民乐停车场运用库防雷接地系统为利用桩基、承台、地梁等主筋(不小于18)通过焊接连通作为接地体,利用柱内主筋作为防雷引下线,利用屋面自然钢筋焊接连通及在女儿墙上敷设16镀锌钢筋作为防雷网,整个防雷系统接地电阻不大于

1欧姆。 (2)现场布置情况: 电气材料、成品堆放区位置等详见下图:施工现场平面布置图(4)工作难点: 1)管理方面的难点: 结构工程中电气施工队伍与土建队伍的配合、交叉作业等方面,给水电施工在人员管理、现场材料的堆放、现场施工等方面都要有相应的管理措施。 2)技术难点: 本工程需要焊接的数量大、焊接点多、施工中需着重控制预留点的标高、以保证各电位、各系统安装的准确。 三、防雷接地系统方式 本工程按三类防雷设计。电气接地系统采用TN-S的接地型式。民乐停车场内的低压电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地、电子信息系统接地共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。 所有进出运用库的金属管线都进行总电位连接。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的浸入。在屋顶沿女儿墙采用φ16热镀锌圆钢作避雷带。突出屋面的所有金属构建、金属物体等均与避雷带可靠焊接。突出屋面的所有非金属构筑物或管道均在其上方装设避雷带。利用建筑物钢筋混凝土柱内两根φ18以上主筋通常焊接作为防雷引下线。引下线间距不大于18米。在四角及部分外

塔吊重复接地的安全要求(防雷接地)

重复接地 重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。 目录 重复接地的优点 零线重复接地能够缩短故障持续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用,而这一作用却往往被人们忽视了。 注意 在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。零线是旧称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线(即PE线)。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。 种类 1、防雷接地: 为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。 防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 2、交流工作接地 将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。

工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。 3、安全保护接地 安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。 4、直流接地 为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。 5、屏蔽接地与防静电接地 为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。 6、功率接地系统 电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地 要求 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。 智能大厦接地系统的设计 1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。 2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。 3、保护接地系统,在变配电所内适当位置设总等电位铜排,从等电位铜排引出PE强电干线,每层在适当位置设辅助等电位铜排,从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。

防雷接地套定额

请问避雷引下线敷设断接卡子制作、安装如何计算? 1.避雷引下线一般是利用柱内2根主筋作为引下线,也可以单独敷设扁钢或圆钢,计算以延米来计算,按楼层的绝对标高计取(基础到屋面女儿墙的高度) 2.断接卡制作安装按处来计算的,有几处测试点就计算几个断接卡。 断接卡通常设在室外地坪+500mm处,它是竣工验收时作为电阻测试用的,接地平面图纸上应该有注明。 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线 1.避雷引下线,利用柱子主筋引下,定额是按照2根钢筋考虑的,如果设计只要求是利用2根筋引下,则其数量为:L=柱高*引下的柱子根数。 2.如果设计要求是4个钢筋引下,则其数量为:L=柱高*引下的柱子根数*2 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线,套定额计算的是长度,不计主材费。跟建筑里面的钢筋不重复,对于防雷接地中利用建筑物主筋做引下线的工作内容是:平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。 计算规则规定引下线是按两根考虑的,也就是说算长度时只能按柱子的长度,不应再*2了。这个问题好多时候会混淆 利用柱子主筋作为避雷引下线,楼层中主筋的接头一般不需跨连接。利用建筑物主柱内的2根不小于16mm的钢筋作为避雷引下线时,这2根钢筋的中间接头一般都是采用焊接连接的,此时不需要进行跨接。现在工程中全部用焊接不存在跨界的 什么是避雷网安装均压环敷设(利用圈梁钢筋),如何算量,计算规则地圈梁 答:均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 通常来讲,就是两根16圆钢筋主筋或以上截面的。 你就理解两根主筋(截面不小于16圆)。 均压环敷设利用圈梁钢筋,是利用柱钢筋与圈梁钢筋焊接,不是按直径判断,是按柱与圈梁

变压器接地系统

变压器接地系统 1低压配电系统接地型式概述 民用建筑中的配电变压器。现时有35/0.4 kV、10/0.4 kV、6.3/0.4 kV 等.而以1O,O.4 kV为常见。变压器单台容量有的已超过2 000kV·A,提供本建筑物或建筑群所需220/380 V低压电源。此类配电站多附设在相应建筑物内,低压电源系统的接地型式,以TN-S系统为主,也有使用TT接地型式。所需接地体大多使用自然接地体。也有使用人工接地体或两者相结合。 低压电源系统接地型式,按电源系统和电气设备不同的接地组合来分类。根据IEC标准规定。低压电源系统接地型式,一般由两个字母组成,必要时可加后续字母,其中第一个字母表示电源接地点对地的关系(直接接地,不接地)。第二个字母表示电气设备外露可导电部分与地的关系(独立于电源系统接地点的直接接地.N--直接与电源系统接地点或与该点引出的导体相连接)。后续字母表示中性线与保护线的关系(C--中性线N与保护线PE合并,中性线N与保护线PE分开)。故低压电源系统的接地型式可分为五种。在民用建筑中使用最多的为TN-S、,IN-C-S、TT三种。而变配电站中常用的为TN-S或TT 两种.在此三种接地型式中,规定了电源的中性点应直接接地,电气设备的外露可导电部份应接地。 上述电源系统,指提供用电设备的220/380 V电源,如:由变压器低压侧开始至配电屏,由屏至配电箱。由箱至水泵电动机的低压电源系统等,上述电气设备包括了变压器、配电屏(箱)、电梯、水泵等,故上述的电源中性点,就是该配电系统的中性点,就是变压器的中性点。显然这类变压器应有两种接地要求,即中性点的直接接地,称为工作接地;变压器外壳接地。称为保护接地。工作接地的作用是使低压电源系统在正常工作或事故情况下,降低人体的接触电压,保障电器设备的可靠动作,迅速切断故障设备,降低电器设备和输电线路的绝缘水平。保护接地的作用是在电气设备电源系统运行故障时,保障人身和设备的安全。如何正确处理上述配电站及变压器的工作接地和保护接地,使其安全可靠运行是我们应该认真去研究解决的重要内容。现分述于下。 2现时常见的四种接地的具体作法 2.1接地型式为TN-S系统。由变压器低压侧中性点接线柱上。并联三根导体。其中一根引往变电站内MEB板(总等电位板),该导体有用扁钢也有用单芯电缆。另两根导体,均为铜排,同时引入进线屏。一根引入4极开关的第4极配出N铜排,另一根与PE铜母排相连接。再由该PE母排用扁钢与MEB板相

接地装置施工工艺

接地装置施工工艺 1.接地母线施工操作要领 (1)作业前的准备: ①测定室外接地网设置的地点,并用白灰粉按其分布情况做出标志。 ②用水准仪核对场坪实际标高,确定土沟开挖深度。一般情况下,开挖深度以大于设计深度50~100mm为宜。 ③在接地线穿越墙壁的位置打穿墙孔,预埋地线管,并固定牢靠。 ④平直用于电缆沟内及室内的接地母线,按制造长度分段进行除锈刷漆;对用于电缆沟分支或拐角处的接地母线,应在煨弯之后再刷漆。 (2)均压带焊接及敷设: ①平直接地扁钢,按每一条均压带的长度,将扁钢沿接地网沟边在地面上焊接成一个整体。 ②把焊接好的整条均压带理顺调直,使其呈立置状态敷设在土沟中,分段回填一些细土,保持其状态不变,然后进行各均压带之间及与接地极之间的焊接。 ③为了提高各均压带之间“T”型和“十”型连接部位及均压带与接地极之间连接部位的强度,各连接点应按表4所示的方法加焊“L”型连接条。 接地体的常用连接方式表4

连 接 方 式 注:1水平接地体;2垂直接地体;3L型连接条。 ④接地网焊接完毕经检查验收合格后,即可分层回填夯实,并将余土培在土沟上,待其自然下沉。 (4)接地母线安装: ①接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。 ②电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,如图3所示母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。 点焊时,应使接地母线紧贴电缆沟壁 ③电缆沟各分支处的预埋型钢在接地母线焊好后,均应用圆钢与接地母线连 接在一起(图4)。 图3电缆沟内接地母线的布置示意图 1-接地母线;2-预埋件;3-电缆支架

关于零线重复接地的作用

零线重复接地 1、重复接地的定义 在中性点直接接地的低压供电系统中,零线在供电变压器处是接地的。在低压供电线路的干线和支线的终端以及沿线,或引入车间或大型建筑物时,零线上的一处或多处通过接地装置与大地再次连接,称为重复接地。重复接地是TN接地系统中不可缺少的安全措施。因此,GBJ65—83《工业与民用电力装置接地设计规范》对重复接地做了规定:在中性点直接接地的低压电力网中,采用接零保护时,零线宜在电源处接地,

但移动式电源设备除外。架空线路的干线和支线的终端以及沿线每一公里处,零线应重复接地。电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距接地点不超过50米者除外),若室内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连接到接地装置上。 低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω。在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10Ω的电力网中,每一重复接地装置的接地电阻不应超过30Ω,但重复接地不应少于三处。零线的重复接地,应充分利用自然接地体。 直流电力网中零线重复接地应采用人

工接地体,并不得与金属管道等有金属连接,如无绝缘隔离装置,相互之间的距离不宜小于1米。 这是国内唯一对重复接地的接地电阻大小进行规定的标准。它是在水电部行业标准SDJ8—79《电力设备接地设计技术规程》基础上,上升为接地方面的权威国家技术标准。 2、零线重复接地的作用 1)零线未断线时,重复接地可降低漏电设备金属外壳上的对地电压。 图1有对地电压重复接地的 图2 重复接地的作用1 图3重复接地的作用2 ①没有装重复接地的保护接零系统,当

发生碰壳短路时,线路上的保护装置将迅速动作,切断故障电源。但是,从发生碰壳短路起,到保护装置动作完毕止的一段时间,设备外壳是带电的,其对地电压即短路电流在零线上的电压降。U d=U L=I dL Z L=UZ L/(Z X+Z L).式中,I dL为单相短路电流;Z L为零线阻抗;Z X为相线阻抗;U为相电压。零线阻抗愈大,设备对地电压愈高。这个电压比安全电压大的多。可以用降低零线阻抗来降低设备上的对地电压,使它达到安全电压,理论上是可能的,实际上是不现实的。设备上的对地电压为50V,在380/220V的系统中,相线上的电压降为220-50=170V,零线阻抗与相线阻抗

基础接地平面图说明

基础接地接地说明 1、本建筑物按二类防雷建筑设计,接地采用联合接地体(即保护接地、工作接地和防雷接地共用建筑物的基础作接地装置),利用底板基础内上下两层钢筋中不小于?16的两根钢筋按图示走向通长可靠焊接,(若不能利用结构基础钢筋则采用40X4热镀锌扁钢可靠焊接),其接地电阻不大于1欧姆,如实测满足不了要求,需增打人工接地极;接地体埋设深度不应小于0.5m。 2、进入建筑物的金属管道应与防雷接地装置连接,进入建筑物的铠装电缆的金属外皮应与防雷接地装置连接,高出屋面的金属构件应与避雷带焊接。 3、利用本建筑钢筋混凝土柱或剪力墙内的两根不小于?16的主筋作防雷引下线(图中表示 ),并应与基础底板内接地钢筋可靠焊接形成电气通路。防雷引下线A塔楼:1A1~1A13,B塔楼:2A1~2A15。 4、本建筑所有接地均从联合接地体按图示位置分别引出,具体做法见图集<<民用建筑电气设计与施工-防雷接与地>>08D800-8。 (1)电梯井道内接地干线:1B1~1B20。利用剪力墙或柱内两根不小于?16的钢筋通焊作接地干线引至电梯机房,并与机坑内预埋接地端子和电梯机房内预埋接地端子(160X160X6接地钢板,距地0.4m)做可靠电气连接,若不能利用剪力墙或柱内钢筋则采用40X4热镀锌扁钢沿竖井通长明敷。 (2)强、弱电井内接地干线:1C1~1C6;地下室配电间2C1。利用剪力墙或柱内两根不小于?16的钢筋通焊作接地干线,并与井内预埋接地

端子(160X160X6接地钢板,距地0.4m)做可靠电气连接,若不能利用剪力墙或柱内钢筋则采用40X4热镀锌扁钢沿竖井通长明敷。

(3)设备房的接地干线:变配电房1D1~1D11(塔楼1D10~11);生活水泵房、消防泵房、制冷机房2SD1~2SD14(塔楼2SD7~14);通信机房,网络机房,消防控制室2RD1~2RD5。利用剪力墙或柱内两根不小于?16的钢筋通焊作接地干线,并与设备房接地端子(160X160X6接地钢板,距地0.4m)做可靠电气连接,若不能利用剪力墙或柱内钢筋则采用40X4热镀锌扁钢明敷。 5、在部分防雷引下线1A1、2A3、2A5、2A13的一层处外墙距室外地面不低于0.5米处设置接地电阻测试点,具体做法参见<<民用建筑电气设计与施工-防雷接与地>>08D800-8第114页。 6、将筏板基础主筋同就近每一承台内钢筋可靠焊接,具体做法见<<民用建筑电气设计与施工-防雷接与地>>08D800-8第104~106页。 7、预留接地引出点:在1E1~1E6处敷设40X4的热镀锌扁钢至散水以外,埋深1m。 (注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

图解TT,TN接地系统重复接地,保护接地问题

图解TT,TN接地系统重复接地问题 (一)需澄清的几个概念 1、“零线”的说法已停止使用,IEC标准和现行有效版本规范(除《民规》外)均无“零线”之说法。 2、所谓“零线”是历史的产物,是早年在低压接地系统中采用前苏联的接零系统时的术语,当时的“零线”是“中性线”的别称,二者等同,混用。 3、实际上当时的接零系统就是现行标准中的TN-C系统,而当时所说的“零线”就是TN-C系统中的PEN线。 (二)在TN系统中,重复接地的是PEN线或PE线,N线不应重复接地(详见《民规》第14.5.3.1条)。 (三)做了MEB,就已经实现了TN系统的重复接地,且在接地故障时所能降低的接触电压是仅做人工重复接地时所能降低的接触电压的3.5倍。所以做MEB比单做人工重复接地更优越、更安全。IEC 标准不要求做人工重复接地。 (四)TT系统中,“N”线重复接地有害无益 1、将使接地点之前的供电线路上的RCD误动作,导致供电线路无法安装RCD,无法检测线路的接地故障。 2、在当前用地寸土寸金的情况下,将导致名义上的TT系统变为实际上的TN-C-S系统,这对有电子信息系统的建筑物将会产生不良影响。 3、即使真正做到了重复接地与建筑物内部的总等电位联结互相绝缘

各自独立,但又违反了《雷规》第6.1.4条及《信息雷规》第5.2.5条中关于共用接地系统、共用一组接地装置的《强制性条文》规定。 附图:

(一)需澄清的几个概念 1、“零线”的说法已停止使用,IEC标准和现行有效版本规范(除《民规》外)均无“零线”之说法。 2、所谓“零线”是历史的产物,是早年在低压接地系统中采用前苏联的接零系统时的术语,当时的“零线”是“中性线”的别称,二者等同,混用。 3、实际上当时的接零系统就是现行标准中的TN-C系统,而当时所说的“零线”就是TN-C 系统中的PEN线。 (二)在TN系统中,重复接地的是PEN线或PE线,N线不应重复接地(详见《民规》第14.5.3.1条)。 (三)做了MEB,就已经实现了TN系统的重复接地,且在接地故障时所能降低的接触电压是仅做人工重复接地时所能降低的接触电压的3.5倍。所以做MEB比单做人工重复接地更优越、更安全。IEC标准不要求做人工重复接地。 (四)TT系统中,“N”线重复接地有害无益 1、将使接地点之前的供电线路上的RCD误动作,导致供电线路无法安装RCD,无法检测线路的接地故障。 2、在当前用地寸土寸金的情况下,将导致名义上的TT系统变为实际上的TN-C-S系统,这

浅谈重复接地的弊端(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈重复接地的弊端(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

浅谈重复接地的弊端(最新版) 重复接地是指将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接。它是保护接零系统中经常使用的一种防止触电的技术措施。它的安全作用一般有四点: 1、降低漏电设备对地电压。 2、减轻了零干线断线的危险性。 3、重复接地增加了一条故障电流回路,加速了保护装置的动作速度。 4、改善了架空线路的防雷性能。 但是如果进一步分析重复接地系统的保护作用,就会发现它在TN—C系统(即现今普遍存在的中性线与保护线合一的系统)中也存在以下3个方面的潜在危险。 1、重复接地的存在有可能隐藏零干线断线故障的发生。单相用电设备通过重复接地构成新的电气回路而继续工作(如图所示),延

长了故障持续时间。 2、在零干线断线故障出现后,如继续使用电气设备,会因工作接地电阻和重复接地电阻的存在造成零线零点漂移,在故障点前后出现两种零线对地电压,导致PEN线带电并随电气设备的工作而长期存在。 3、通常情况下,设备外露可导电部分与PEN线连接形成接零保护,但在零干线断点之后所接电气设备实际上转变成接地保护方式了,形成接零保护、接地保护混用系统,存在触电危险性。 当然,重复接地在三相四线制中仍然不失为一种良好的系统保护方式,它对系统的保护作用是显著的,其利大于弊(在重要场合应采用三相五线制)。但是以上分析中也说明重复接地不是十全十美的,系统仍然存在触电危险,应经常检查系统是否有异常现象出现(比如零线带电、电气设备达不到额定功率等),及早发现和排除零干线断线故障。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

防雷接地平面图阅读技巧

防雷接地平面图阅读技巧 防雷接地是为了泻掉雷电电流,而对建筑物、电气设备和设施采取的保护措施。对建筑物、电气设备和设施的安全使用是十分必要的。建筑物的防雷接地系列,一般分为避雷针和避雷线两种方式。电力系统的接地一般与防雷接地系统分别进行安装和使用,以免造成雷电对电气设备的损害。对于高层建筑,除屋顶防雷外,还有防侧雷击的避雷带以及接地装置等,通常是将楼顶的避雷针、避雷线与建筑物的主钢筋焊接为一体,再与地面上的接地体相连接,构成建筑物的防雷装置,即自然接地体与人工接地体相结合,以达到最好的防雷效果。 (1)防雷接地平面图 建筑物的防雷接地平面图通常表示出该建筑防雷接地系统的构成情况及安装要求,一般由屋顶防雷平面图、基础接地平面图等组成。 ①屋顶防雷平面图见附图防雷平面图。 该图例利用热镀锌圆钢Ф12作避雷带,水平敷设时,支架间距为1.0米,转弯处为0.5米。垂直敷设时,支架间距为1.5米,支架为12mm×4mm扁钢,L=150mm。不在同一平面的避雷带应该做好垂直连接,引下线距地1.8米处设断接卡,一共设两处,供遥测使用。屋顶的金属构件通过Ф10的热镀锌圆钢与避雷带就近焊接连通;避雷带在各连接点与主筋引下线通长焊接,每个柱筋在深处箍筋与每根主筋通长焊接。建筑物外墙金属构件应与建筑物接闪器、引下线连接为一个等电位体。 ②基础接地平面图见附图接地平面图。 该建筑按二类防雷建筑考虑,接地体利用建筑物基础部分混凝土内两根主钢筋和建筑物四周按网格尺寸不大于10m×10m敷设的环形接地体相互焊接为一体,网格交叉点及钢筋自身链接均应焊牢靠。防雷装置引下线利用大楼结构外侧主钢筋(不少于两根),钢筋自身上下连接点采用搭接焊,且其上端应与房顶避雷装置,下端应与地网,中间应与各均压带焊接,大楼的总电阻应不大于1欧姆。 此工程采用联合接地,如图8.20所示。联合接地是将设备的工作接地、保护接地以及建筑物防雷接地共同合用一组接地体的接地方式,由接地体、接地引入线、接地汇集线和接地极四部分组成。在负一楼低压配电室设接地总汇集排(MEB)一处,防止无关人员触动,各层接地分汇集排设在电缆井内,各层汇集排之间用40×4的热镀锌扁钢连接。到接地分汇集排的水平接地分汇集线用VV-1X35mm2连接,到金属管道和设备金属外壳的水平分汇集线用BV-1X25mm2连接。接地极按每隔5m打L50×50×2500的热镀锌角钢,埋深0.8m。

接地系统介绍

接地系统介绍 1. 接地系统概述 接地系统国际上没有统一的标准,只要在理论上能站住脚、在工程实践中行之有效,各国可以有自己的接地规范和习惯做法。下面主要介绍我国的做法,也吸取了美国同行的经验,仅供借鉴。 1.1 为什麽要接地 1. 设备的工作接地 为射频电流提供均匀和稳定的导体,稳定电路的对地电位,为瞬态功率噪声提供天然的排泄途径。 2. 设备的保护接地 保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全,消除机壳上的静电和高频电位。 3. 防雷接地 为雷电流提供排泄入地的通路,保护设备和人身避免因雷电放电造成的危害。GSM站点及设备位置较高,更需要防雷保护。 1.2 接地术语 1.2.1 接地体(Earthing Body) 埋入地下并直接与大地接触的导体(包括:垂直接地体、水平接地体、泄流板)。 1. 环形接地装置 (Earthing ring) 围绕移动通信基站机房四周,按规定深度埋设于地下的封闭环形接地体(含水平接地体和垂直接地体 )。 2. 地网 (Earthing net) 由水平接地体或由水平接地体和垂直接地体联合、按照一定要求组合的、周边封闭的网格状接地体。 1.2.2 接地引入线 (Earthing leadin) 由接地体引出至接地排之间的连接线。 1.2.3 接地排 (Earthing Bar)

引入到机房、电力室的各种接地线的公共接地母线(国内使用铜板接地排)。 1.2.4 设备地线 (Equipment Earthing Cable) 通信设备与接地排之间的连线。 1.2.5 接地系统(Earthing System) 接地线、接地排、接地引入线以及接地体的总称。 我们通常所说的接地系统,主要是指地下部分,包括接地体和接地引入线。 1.3 接地系统常用的材料 1. 接地体(Earthing Body) 水平接地体(Earthing Horizontal Bar): 40×4mm镀锌扁钢,或 25×3mm 铜条,长度由需要定。 垂直接地体(Earthing Vertical Rod): 50×50×5 mm镀锌角钢,长度一般为:2000—2500mm。 或Φ50×3.5mm镀锌钢管,长度一般为:2000—2500mm。 铁塔用的泄流板(Earthing Plate): 1200×600×10mm镀锌钢板 或600×600×6mm铜板 2. 接地引入线(Earthing Leadin) 40×4mm镀锌扁钢(我国用),长度由需要定。 或95mm2的铜导线(西方用),长度由需要定。 3. 接地排(Earthing Bar) 一般采用截面不小于120mm2的铜排(常用、首选),或一段具有相同截面的镀锌扁钢4. 设备地线(Equipment Earthing Cable ) 保护接地线采用35—95mm2多股铜导线,推荐使用50mm2多股铜导线。 2. 接地体及其施工方法

PEN重复接地问题与路灯配电

PEN重复接地问题与路灯配电系统的讨论 内容提要:本文旨在讨论在TN-C-S配电系统中,PEN线接地与重复接地后,线路的杂散电流分布及线路压降导致接地点的接触电压问题。并由此深入讨论路灯配电系统采用TT配电系统的不合理性问题。 关键词:TN-C-S TN-S TT PE线多重接地人体流过电流。 一、在TN-C-S配电系统中,PEN线接地与重复接地后,线路的杂散电 流讨论。 《中国南方电网城市配电网技术导则》 7.2低压配电系统接地型式 7.2.1 接地型式选择 a)低压配电系统可采用TN或TT接地型式,一个系统应只采用一种接地型式。 b)当低压系统采用TN-C接地型式时,配电线路除主干线和各分支线的末端外,中性点应重复接地,且每回干线的接地点,不应小于三处;线路进入车间或大型建筑物的入口支架处的接户线,其中性线应再重复接地。 该导则,提出PEN导线多次重复接地的规定,当然在工程实施中应当视为一种普遍规则,即在南方电网中,所有的TN-C-S配电系统均采用了多次重复接地。那么,我们来分析一下其安全合理性问题。 举例来说:一个住宅工程,其三相不平衡负荷为40KW。配线采用YJV4*95,线路长度L=250m。这个配电系统如图一

本例中,电缆阻值取自《工业民用配电设计手册》第三版,为计算简便起见,把线路的总阻抗值作为一个纯电阻值,且所有电流均采用等效直流电流做简单的工程评估计算。 显然正常运行时,接地电阻为1欧姆时,U=17.4V,低于安全电压限值。PEN 重复接地点是安全的。 当接地处接地电阻为10欧姆时,I3=0.82A,U=8.2V。PEN重复接地点仍然是安全的。 当发生,相线对PEN线短路时,如图二,

防雷工程图纸设计方法

防雷工程图纸设计方法 前言 在防雷工程设计中,设计院在新建、扩建建筑设计时只出具简单的屋面防雷接地以及接地平面图纸,基本无深化设计,且很多设计院甚至同一设计院的不同设计师在图纸设计时,图纸的内容以及表达方式上各不相同差别较大。就防雷专业公司而言这种差异更具有代表性,甚至很多公司并不具备深化设计的能力,这样给防雷主管部门以及用户带来了很多不必要的麻烦,也使得很多工程在施工和验收中存在很大的随意性。 鉴于此,就将这在图纸审核和设计中的一些作法和思考做一简单介绍。 1.防雷工程图纸设计的范围 1.1 新建建筑物,新建、扩建、改建的建筑物电子信息系统、易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷工程; 1.2 电力系统规划,电力调度自动化、电力系统继电保护和电力系统通信防雷工程; 1.3 水力、地热、风力、核能、潮汐、蓄能、太阳能等发电防雷工程。 1.4 通讯系统防雷工程。 2.防雷工程图纸的项目组成 2.1在图纸封面上将本次工程的全名、初步设计、施工图设计阶段、参加与本工程设计有的人员、设计单位、年月日、设计编号、工程编号等信息明确。 2.2设计说明中需要提供防雷工程概况、类别、设计依据、主要防雷装置的规格型号、工程特点、使用的新技术、新材料、新工艺及施工的要求。 2.2.1工程概况的编写项目 工程概况编写主要交代防雷工程项目的具体位置、建筑(构筑)物以及信息系统的防雷类别,防雷工程应做的分项目名称等。 2.2.2设计依据 设计依据中要写明与本工程设计有关的技术规范、勘查报告、法律条文、气象、地质土壤信息等相关资料。 2.2.3设计参数 设计参数要说明的是防雷装置的主要技术参数,如避雷针的高度、强度、防护类别、电气参数;电源、信息系统安装的SPD的主要技术参数、接地电阻、接地形式等相关信息。 2.2.4设备、材料要求 安装的防雷装置所采用的主要设备的材料应符合防雷技术、机械强度要求以及主要材料的主要性能。 2.2.5施工说明 在某些设备或装置或做法无法在图纸上表达的要在说明中具体说明施工方法、工艺或规范要求等。 2.2.6其他措施 与防雷工程的施工有关的辅助技术措施应简单的叙述,如:防雷装置上应注明与其他设备或人员安全之间的关系,警示牌之类的语句或标识牌。 2.3 其他 2.3.1防雷工程图纸目录中将所有的图纸安类别分类,并附注代号和序号。 2.3.2 防雷设施原理图、平面图、设计、施工图、详图等。 2.3.3 防雷工程图纸设计顺序为先外部后内部,从下到上的顺序设计、编制图号。 3.防雷工程图纸项目类别 图纸应分为外部防雷措施与内部防雷措施两大部分。外部防雷措施主要图纸由接闪器布置、引下线敷设、屏蔽以及接地装置平面图组成。

PEN重复接地问题与路灯配电教学内容

精品文档 PEN重复接地问题与路灯配电系统的讨论 内容提要:本文旨在讨论在TN-C-S配电系统中,PEN线接地与重复接地后,线路的杂散电流分布及线路压降导致接地点的接触电压问题。并由此深入讨论路灯配电系统采用TT配电系统的不合理性问题。 关键词:TN-C-S TN-S TT PE线多重接地人体流过电流。 一、在TN-C-S配电系统中,PEN线接地与重复接地后,线路的杂散电流讨论。《中国南方电网城市配电网技术导则》 7.2低压配电系统接地型式 7.2.1 接地型式选择 a)低压配电系统可采用TN或TT接地型式,一个系统应只采用一种接地型式。b)当低压系统采用TN-C接地型式时,配电线路除主干线和各分支线的末端外,中性点应重复接地,且每回干线的接地点,不应小于三处;线路进入车间或大型建筑物的入口支架处的接户线,其中性线应再重复接地。 该导则,提出PEN导线多次重复接地的规定,当然在工程实施中应当视为一种普遍规则,即在南方电网中,所有的TN-C-S配电系统均采用了多次重复接地。那么,我们来分析一下其安全合理性问题。 举例来说:一个住宅工程,其三相不平衡负荷为40KW。配线采用YJV4*95,线路长度L=250m。这个配电系统如图一 精品文档. 精品文档 为计算简便起见,第三版,电缆阻值取自《工业民用配电设计手册》本例中,且所有电流均采用等效直流电流做简单的把线路的总阻抗值作为一个纯电阻值,工程评估计算。PEN低于安全电压限值。,1欧姆时,U=17.4V接地电阻为显然正常运行时,重复接地点是安全的。重复接地点仍PEN8.2V,U=。I3=0.82A10当接地处接地电阻为欧姆时,然是安全的。线短路时,如图二,当发生,相线对PEN精品文档. 精品文档 。高于安全电62.5VUI3=6.25A,=10但是,当接地处接地电阻为欧姆时,限值。压50V PEN线仅做一次重复接地的情况。图一图二是不应小每回干线的接地点,图三满足《中国南方电网城市配电网技术导则》于三处的规定。图三如下: