文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水管网维护,维修方案计划

污水管网维护,维修方案计划

污水管网维护,维修方案计划
污水管网维护,维修方案计划

新区污水管网维护、维修

实施方案

单位名称:

编制人:

审核人:

审批人:

时间:

目录

一、工程概况 (1)

二、维护、维修部署 (1)

1、维护、维修管理组织 (1)

2、运行维护、维修管理工作 (2)

2.1设施巡检 (2)

2.2日常养护 (3)

2.3季度维修 (3)

2.4应急处置 (3)

三、人员、机械投入情况 (3)

四、维护、维修费用预算 (4)

五、施工安全、文明及环保措施 (4)

5.1安全警示 (4)

1、施工现场应使用人性化安全警示用语牌。 (4)

2、警示用语牌应在施工现场的醒目位置设置。 (5)

3、警示用语牌要统一规范,满足数量和警示要求。 (5)

5.2现场围挡 (5)

5.3人员管理 (5)

5.4环保措施 (5)

(1)防止扬尘污染 (5)

(2)防止水污染 (6)

(3)防止施工噪音污染 (6)

(4)废弃物管理 (7)

一、工程概况

现阶段新区铺设污水管网总长40806米,其中DN400污水管33362米、DN500污水管1634米、DN600污水管1893米、DN700污水管3021米、DN800污水管896米、污水检查井约950座。大部分管网以启用,剩余部分管网将陆续启用,就新区污水管网日常维护、维修制定如下方案。

二、维护、维修部署

1、维护、维修管理组织

管理总部下设三个维修小部和一个应急抢修补,每小部小分巡查和养护。三个分部分别进行管理各分部区域内管网设施。区域划分为:

维护一部府前一路以北及杨家湾路段所有污水管及检查井,维护二部府前一路以南11号路以北、杨家岭路段及桥沟路段所有污水管及检查井,维护三部11号路以南及尹家沟路段所有污水管及检查井。总部统一管理三个维护分部,各维护分部按照如下运行维护、维修管理工作认真实施。

2、运行维护、维修管理工作

运行维护、维修工作分为四项工作进行,分别为设施巡检、日常维护、季度维修、应急处置。

2.1设施巡检

1.1日常巡查

实施巡查以人工巡查为主、车辆巡查为辅的模式进行,将三个维护分部,每个分部再分成3巡视区域,共计9个巡视区域,每个巡视区域设1名专职巡查员,巡视频率每天早晚各一次,巡视人员就其巡视片区内污水流量(污水占管道截面高度)、污水颜色、检查井及井盖完好情况做好记录并上报各管理分部;同时每个维护分部对于主要街区及污水量较大的污水管道采用车辆实时巡视。

1.2季度普查

季度普查是指一年四季每季度有计划的进行一次全面管网设施普查,使用仪器设备,打开检查井或进入管道内部进行查看,对管道功能性及结构性进行检查,内容包括积泥、裂缝、变形、错口、脱节、

渗漏等情况。通过普查掌握新区污水管网的基础情况,得出排水管网完好率、用户使用率,用以指导下季度维修计划制定。

2.2日常养护

日常养护是指为了管网设施正常运行,对日常巡查中发现的问题进行处置,包括管道的冲洗疏通,检查井的清理、整修,更换井盖,放气等工作。

2.3季度维修

季度维修是指对季度普查出的问题管网设施,日常养护无法完成的,积於厚且长的管线、检查井进行人工清淤和管道冲洗;渗漏、错口、变形、脱节管道的修补,视管径粗细、管道材质等情况,根据实际情况采用合适有效的办法进行修复,采用人工修复如焊接、浇筑混凝土封;或机械修复如机械喷涂防水防渗漏涂料等。

2.4应急处置

接到应急抢修任务,应急抢修部马上出击,第一时间赶至现场,将现场维护控制防止事态扩大,根据现场情况作出抢修部署并有序实施,注如塌方、污水外溢、汛期雨水灌入污水管道等。

三、人员、机械投入情况

四、维护、维修费用预算

五、施工安全、文明及环保措施

5.1安全警示

1、施工现场应使用人性化安全警示用语牌。

2、警示用语牌应在施工现场的醒目位置设置。

3、警示用语牌要统一规范,满足数量和警示要求。

5.2现场围挡

1、短期施工区域采用路锥及安全警示带维护整齐。

2、施工时间较长的区域采用2.5米高彩钢围挡维护,要求维护整齐,并贴文明安全宣传图文等。

5.3人员管理

1、施工人员宜统一着装,并戴胸卡,管理人员、特殊作业人员、其他人员的安全帽应有颜色区别。安全员应穿桶黄色服装、戴黄色安全帽并佩戴明显标志。

2、施工现场应建立治安保卫制度,及时办理暂住登记,非工作人员不得擅自在施工现场留宿。

3、施工现场应建立流动人口计划生育管理制度,开工前应按规定签订计划生育协议。

4、施工现场应建立防疫应急预案,定期对工人进行卫生防病宣传教育,发现疫情及时向卫生主管部门和建设行政主管部门报告,并

采取有效处置措施。

5.4环保措施

(1)防止扬尘污染

1)施工垃圾清运,严禁随意凌空抛撒,施工垃圾应及时清运,并适量洒水,减少污染。

2)水泥和其它易飞扬物、细颗粒散体材料,安排在库内存放或严密遮盖,运输时要防止遗洒、飞扬,卸运时采取码放措施,减少污染。

3)加强防止遗洒的管理,要求所有运输车卸料溜槽处必须装设防止遗洒的活动挡板,并必须清理干净后方可出现场。

4)在出场大门处设置车辆清洗冲刷台,车辆经清洗和苫盖后出场,严防车辆携带泥沙出场造成遗洒。

(2)防止水污染

1)现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟,控制污水流向,设置沉淀池,将污水经沉淀后再排入市政污水管线,严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

3)现场残留的水泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水设施。

(3)防止施工噪音污染

1)现场混凝土振捣采用低噪音混凝土振捣棒,振捣混凝土时,不得振钢筋和钢模板,并做到快插慢拔。

2)特殊情况外,严格控制强噪声作业,对混凝土输送泵、电锯等强噪音设备,以隔音棚或隔音罩封闭、遮挡、实现降噪。

3)使用电锯切割时,应及时在锯片上刷油,且锯片送速不能过快。

4)使用电锤开洞时,应使用合格的电锤,及时在钻头上注油或水。

5)加强环境意识的宣传,采用有力措施控制人为的施工噪声,严格管理,最大限度地减少噪音扰民。

(4)废弃物管理

1)施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地,废弃物应分类存放,生活垃圾与施工垃圾分开,并及时组织清运。对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存,设置安全防范措施且有醒目标识。

2)废弃物的运输确保不散落、不混放,送到政府批准的单位或场所进行处理、消纳。

3)对可回收的废弃物做到再回收利用。

(5)其他管理

1)对易燃、易爆、油品和化学品的采购、运输、贮存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施,并设置专人管理。

2)对施工机械进行全面的检查和维修保养,保证设备始终处于良好状态,避免噪音、泄漏和废油、废弃物造成的污染,杜绝重大安全隐患的存在。

兰溪市某污水管网专项施工方案

污水管网 专 项 施 工 方 案 二0一一年五月 污水管网施工方案 本工程设计的污水管道,采用D800、600玻璃钢夹砂管,环钢度10KN/m2,HDPE双壁波纹管D800、600环钢度8KN/m2,总长约3600m,砖砌检查方井1100×1100;砖砌检查圆

井D1000;主要施工工艺流程如下: 6.4.1测量 放样 6.4.1.1、测量前准备 (1)、测量前所有测量仪器必须经过校核,确保测量过程中的施工测量精度,并做好内业计算,坚持一人计算,一人复核,两人签字的原则。 (2)、复核水准点:对甲方所交的水准点须做闭合测量,保证水准点的准确性,其闭合测量误差为20*L 平方根。沿线每隔100M 设立一临时水准点,水准点可用自制木桩或设立在临近建筑物上,但不可设立在开挖沟槽范围内和不遭破坏。 (3)、用全站仪复核甲方所提供的轴线桩;测设施工控制桩; 6.4.1.2、中线控制测量 管轴线控制测量包括节点测设、里程测设及转向角测量。 (1)、节点测量 据施工图纸要求进行实地放样工作,首先把各个节点根据图纸上标志放样至实地。为了测量放线 人工找平垫层施工 玻璃钢夹砂管安装 回填砂 沟槽表面开挖平整 回填土 打桩支护 沟槽开挖 井点降水 玻璃钢夹砂管加工 玻璃钢夹砂管运现场堆放 检查井施工

防止节点及其它特征点破坏,采用砼保护节点位置,节点定位完毕后进行中线放样。为了防止节点被开挖后控制点遗失,在中轴线上根据实际地形钉设控制桩。 (2)、里程测设 里程测设,根据实际情况原则上按每100m测设一点,并且根据施工图纸起点的里程数据在桩顶进行编号。 里程桩的距离,采用测距仪和钢尺丈量相结合,往返差符合施工规范要求。 点的标志,控制桩应钉设小木桩(5cm×5cm×40cm),桩顶距地面不大于2cm,并在桩顶钉小钉,以表示点位。 在固定桩点的外业测量中,要作记录并绘制草图。外业结束后根据野外记录,编制桩点一览表,并签字存档。 6.4.1.3管线水准测量 中线测量确定了管线的中轴位置及里程位置,再运用水准测量把己知高程点引测至管线沿途附近的永久性不沉陷建筑物上,形成控制网,以便对整个管线部位的地面标高及其管道安装进行全面控制,其精度要求根据规范要求确定。 6.4.1.4沟槽施工测量 (1)、槽口放线 根据设计要求的埋深、土层情况、管径大小及其技术规定要求,计算出开槽宽度,并在地面上通过管中轴线定出槽边线位置,用石灰作标志,作为开槽依据。 (2)、坡度控制标志的测设 根据设计要求,污水管线设计时考虑了一定的坡度,因此在不开槽前设置控制管道中线和高程的施工测量标志,施工过程中架设全站仪跟踪测量,保证沟槽开挖的准确性。 6.4.1.5管道安装施工测量 (1)、管轴线测量 在中线控制桩上架设经纬仪进行管道中线观测,具体观测方法,在管子的两端管口内放置带刻度的水平尺并保持水平,同时在管两端、管顶各吊一锤球。如果与水平尺中间刻度重合的垂线与经纬仪测量轴线吻合,则管中心与设计管线位置一致;如不吻合,则管段吊放有偏差,需要校正管子。 (2)、高程测量 采用水准仪跟踪控制测量来控制管顶高程,确保管顶高程的准确,一根管子定位安装完毕后,在缠绕管两边及时填塞一定量的中砂,防止安装完毕的管子偏移。 6.4.1.6、管道竣工测量

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

污水管网施工方案

污水管网施工方案(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

第一章污水管网工程施工组织设计........................................... 错误!未指定书签。 第一节编制说明 ...................................................................................... 错误!未指定书签。 一、编制说明 ................................................................................. 错误!未指定书签。 二、编制依据 ................................................................................. 错误!未指定书签。 三、工程实施目标 ......................................................................... 错误!未指定书签。 第二节工程概况........................................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 ........................................ 错误!未指定书签。 1、本合同包含内容及分线情况..................... 错误!未指定书签。 2、地质概况..................................... 错误!未指定书签。 二、施工特点 ........................................ 错误!未指定书签。 第三节施工部署........................................... 错误!未指定书签。 一、组织机构 ........................................ 错误!未指定书签。 二、施工段的划分及施工程序安排 ...................... 错误!未指定书签。 三、施工工期安排 .................................... 错误!未指定书签。 四、施工准备 ........................................ 错误!未指定书签。 1、技术准备..................................... 错误!未指定书签。 2、机械准备..................................... 错误!未指定书签。 3、材料准备..................................... 错误!未指定书签。 4、3.4.4劳动力准备 ............................. 错误!未指定书签。 5、临建布设及临时水电........................... 错误!未指定书签。 第四节主要施工方法....................................... 错误!未指定书签。 一、工程测量 ........................................ 错误!未指定书签。 1、排污系统控制测量............................. 错误!未指定书签。 2、管道中线定位................................. 错误!未指定书签。 3、管道施工是的高程控制测量..................... 错误!未指定书签。 4、新墩闸施工中的测量工作....................... 错误!未指定书签。 二、土方施工 ........................................ 错误!未指定书签。 1、土方开挖..................................... 错误!未指定书签。 2、土方回填..................................... 错误!未指定书签。 三、排水管施工 ...................................... 错误!未指定书签。 1、管涵施工..................................... 错误!未指定书签。 2、箱涵施工及顶箱法施工......................... 错误!未指定书签。 3、桥涵施工..................................... 错误!未指定书签。 4、排水明渠施工................................. 错误!未指定书签。 四、闸口及附属用房构筑物施工 ........................ 错误!未指定书签。 1、闸口施工..................................... 错误!未指定书签。 2、涵洞施工..................................... 错误!未指定书签。 3、附属用房施工................................. 错误!未指定书签。 五、铸铁管道、钢管及预埋铁件施工 .................... 错误!未指定书签。 第五节工期保证措施....................................... 错误!未指定书签。 一、组织措施 ........................................ 错误!未指定书签。 二、技术措施 ........................................ 错误!未指定书签。

污水管网工程施工方案

目录 第一章施工准备 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章施工现场平面布置图 (4) 第四章施工进度计划及保证措施 (6) 第五章主要施工机械、材料和劳动力供应计划及保证措施 (10) 第六章主要施工技术方案 (16) 第七章工程质量保证措施 (34) 第八章安全生产、文明施工目标及环保措施 (36)

第一章施工准备 第一节施工准备 施工前的准备工作直接关系到施工人员、材料、设备的顺利进场,工作面的迅速展开,若处理不当,将严重影响后期工作,影响整个工程的进度计划,准备工作如下: 一)技术准备 1、组织施工人员熟悉施工图纸及有关现场周围施工环境,明确施工任务,编制详细的施工组织设计,学习有关技术标准及施工规范。 2、施工场地清理。进场后,及时对全线施工场地进行清理。对发现的有关政策处理遗留问题及时反馈建设单位,并配合建设单位工作。 3、会同甲方及其他有关部门摸清原有地下管线埋设情况,便于施工时采取保护措施,防止损坏地下管线发生意外事故,造成不必要的损失。 4、做好各种原材料及试验工作,并报监理方审批和见证。 5、施工前对测量仪器如全站仪、水准仪、经纬仪、钢尺进行检验校核。 6、按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,做好保护桩。主控点(或其护桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互检查核对,并作出测量和检查核对记录。 7、根据建设单位提供的水准点,进行复核并建立施工临时水准点网。 二)物资准备 在开工前,我们将组织人员考察和选择各种原材料货源,择优选购。所有用于本工程的材料,其来源都将申报监理公司批准,质量和性能均按相应的材料标准和试验规程进行性能试验和质量试验,不合格材料禁止用于本工程,为此,我们将配备专职的工地试验人员配合监理的工作。材料准备能确保按计划顺利进行,并根据实际情况及时调整购买计划。 三)劳动力准备 根据施工进度计划,组织班组落实进场,并对技术性工程的施工人员进行岗位考核,人员资质报监理方审核后实行持证上岗,具体见劳动力计划表。 四)机械设备准备 根据工程工期安排和施工方案,结合施工实际情况,做好机械配备计划并做好保养工作。具体见主要施工机械设备进场计划表。

雨污水管网施工方案

雨污水管网工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 二O一二年二月二十日

雨污水管道工程施工方案 一、工程概况 雨、污水工程,长度约970m,,雨水管径d1650mm ,管底平均埋深5.6--6.5米;污水管径d800mm,管底平均埋深7.0--9.6米。管材均为钢筋混凝土钢承口管,设计采用明开槽施工。我项目部在施工准备阶段根据本工程的地堪报告做了详细的现场情况调查,在现状地面以下0.5—1.5米范围内为黄土层:属中压缩性,局部具湿陷性,可塑状态,黄土层以下至5米为细沙层:松散状态,5米以下至管道设计埋深范围内为中砂:密实状态。地下水位在7.5—8米,设计污水管道均位于地下水范围内。 综合分析地堪报告和现场实际调查情况以及施工用地情况——本工程施工用地为租地,宽度为50米,我项目部认为本工程施工难度大,施工过程中存在很大安全隐患,为了保证工程质量、施工安全、保证正常的工程进度特提出以下施工方案供专家审核。 一、污水工程四种施工方案:(一)、明开槽施工,(二)、明开明顶施工,(三)、常规的人工顶管施工,(四)、机械顶管施工; 二、雨水工程两种施工方案:(一)、明开明顶施工,(二)、明开槽法施工; 三、降水方案。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。

1、施工队伍进场后,先进行场地的整理及铺设施工便道,和及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计及规范要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 5、开挖基坑时必须按安全技术要求放坡,遇边坡不稳,有坍塌 危险征兆时,必须立即撤离现场。基坑四周设置临时挡水墙,防止雨水流入槽内造成塌方。 三、施工方案 (一)、污水工程: 方案一:明开槽施工方案 主要施工工艺流程如下: 测量放线→挖沟槽→夯实沟底→碎石垫层→砼底板→安管→混凝土基础→砌检查井→闭水试验→回填 1、挖沟槽: 管道沟槽底部开挖宽度,宜按下式计算:B=D+2(t+a+T)其中B—管道沟槽底部开挖宽度;D—管内径;t—管壁厚;a—管基尺寸;T—作业空间,经过计算可得槽底宽度:d800mm为2.6米宽。 本工程由于地下土质均为砂层的原因,明开槽施工选用放

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

雨污水施工方案

雨水管施工、污水管道施工方案 一、工程概况 、雨水管道设计起点为K8+500处,终点为K10+,终点接东三环现有雨水管网,左右侧管内标高分别为和.雨水管道布设于非机动车道下,距离道路中心线米。雨水管主管道采用聚氯乙烯双臂波纹管(HDPE)管径分别为DN400mm875米、DN500mm1139米、DN600mm975米三种,管道纵坡2‰--3‰.雨水管道每隔30米设一处雨水检查井,检查井根据不同管径的接入管分别采用Ф700mm3座、Ф1000mm45座、Ф1250mm20座的砖砌结构。检查井的井室、井筒采用M10水泥砂浆砌筑MU10砖,内外用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm,检查井井筒处设安全网,检查井基础采用C15混凝土。井盖采用重型球墨铸铁井盖,溜槽井和落地井间间隔设置,检查井井盖与井处路面标高齐平。一般路段雨水口间距为15米,竖曲线最低点雨水口间距为10米,雨水口通过DN300mm2039米硬聚氯乙烯(PVC-U)加筋管与主雨水管连接。采用单箅偏沟式雨水口223座,平交交叉口处雨水口位置作适当调整。全线雨水管道设置排出口三处分别为:清水沟,K9+094现有沟渠,接入东三环现有雨水管网。 、污水管道设计起点为K8+620处,终点为K10+,终点接东三环现有雨水管网,左右侧管内标高为。污水管道布设于人行道下,距离道路中心线米。污水管道全部采用DN600mm2920米高密度聚氯乙烯双臂波纹管(HDPE),管道纵坡1‰,管道通常每隔40米设一处污水检查井(局部有调整)。污水检查井采用Ф1000mm71座、Ф1500mm10座的砖砌结构,检查井的井室、井筒采用M10水泥砂浆砌筑MU10砖,内外用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm,井内设踏步和脚脚窝,检查井基础采用C15混凝土。井盖采用重型球墨铸铁井盖。

雨污水管网深基坑专项工程施工方案

横一路A段 4号湖桥梁工程 雨污水管网深基坑开挖专项施工方案 中国葛洲坝集团股份有限公司 合川小安溪市政工程项目部 2016年11月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、边坡分析及处理措施 (2) 四、基坑支护方案 (5) 五、施工准备 (6) 六、组织管理 (7) 七、开挖施工方案 (9) 八、施工协调管理 (13) 九、安全生产文明施工措施 (14) 十、应急救援预案 (16) 十一、保证措施 (20)

一、编制依据 本施工方案编制时,依据重庆市合川区小安溪投资有限公司提供的中冶赛迪工程技术股份有限公司设计的小安溪产业园(一期)工程骨干路网工程横一路A段道路工程设计图纸。中冶成都勘察研究总院有限公司提供的地质报告,以及《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013;《建筑基坑支护技术规程》JBJ120-2012;《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002;《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008;依据《建设工程安全管理条例》,国务院令393号,住房城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,建质[2009]87号等结合现行国家规范、规程编制。 二、工程概况 本工程位于合川区小安溪产业园,设计等级为城市主干路,设计速度是50km/h,道路全长3996.764m,道路标准横断面宽度为44m,双向6车道。 横一路A段西起于与涪沙路平交口,自西向东延伸,在K0+469.455处与规划道路一形成平交口,在K0+820附近跨越4号湖(4号湖桥),在K1+359.345处与规划道路二形成平交口,在K1+944.995处与环湖路形成平交口,在K2+180附近跨越小安溪(花园桥),在K2+855.507处与现状204省道形成平交口,在K3+393.022处与规划道路三形成平交口,继续向东,终止于规划铜合公路,形成平交口。 本工程排水体制采用雨、污水分流制,雨、污水管网分别自成

市政工程雨污水排水管道工程施工组织设计方案

森林动物世界项目污水工程 雨污水施工方案 工程名称:森林动物世界项目污水工程 建设单位:森林动物世界 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:森林动物世界市政工程项目部 编制日期:2016年 5 月10日

雨、污水管道工程专项施工方案 一、工程概况 本方案适用于森林动物世界项目污水工程雨、污排水管道的施工。雨、污管道设计为HDPE双壁波纹管,环刚度不小于4kn/m2,雨、污水管道接口采用承插口形式,橡胶圈接口。根据施工图要求,排水体制采用分流制,雨水排水管道与园区道路排水系统相接,雨水直接排向水系,污水经城市污水处理厂处理后排入外河。根据排水规划要求,在机动车道下设置雨水排水管,雨水排水管径为DN300~DN500,污水排水管径为DN400。由于雨水管道与污水管道施工方法基本一致,本施工方案将统一介绍雨水、污水管道的施工方法。二、污、雨水管道施工方法 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。

污水管网施工方案

排污管道工程施工方案 一)基坑土方开挖: 1、土方开挖必须在旧路面拆除后方可进行开挖。 2、开挖时要控制好基础坑底的标高,遇到地下水时利用集水井集水,并用担水泵抽干。 3、沟槽开挖时需要支撑开挖时,挖土应与支撑互相配合,以免槽壁失稳导致坍塌,且开挖时,机械不能进入未设支撑的区域内。 4、基坑土方开挖注意事项: ①、要注意防止基坑内的弹性隆起:基坑开挖过程中,随着土的挖除,下层土因逐渐制载而有可能回弹,尤其在基坑挖至设计标高后,如搁臵时间过久,回弹将更为显著。 对深基坑开挖后的土体回弹,应有适当的估计,如在勘察阶段,土样的压缩试验中应补充卸荷弹性试验等。还可以采取结构措施,在基底设臵桩基等。 ②、施工中减少基坑弹性隆起的一个有效方法是把土体中有效应力的改变降低到最少。方法是尽快施工管道和基坑土方回填,利用管道的重量来代替被挖去的土体的重量。 5、土方开挖安全措施: ①挖土应分层进行,合理放坡,防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。开挖过程中,需设专人指挥,严禁机械在陡坡上转弯。 ②多台勾机同时作业,其作业间距应大于10m,勾机离开挖处至少不少于1.5m,以防造成翻车。

③土方开挖过程中,严格人、机分开作业,在机械开挖时,施工人员不下到基坑底处,人工清理基坑时,机械远离开挖面处,防止机械的振动造成土方塌方。 ④施工人员必须戴好安全帽,并使用相应的劳动保护产品,施工过程中,需设专人在地面上进行安全观察,发现不安全苗头,立即通知基坑处作业人员马上离开基坑上回地面。 二)基础垫层的施工: 1、当基坑土方开挖至设计标高面10cm处时,采用人工进行清平基底处理,当遇软土层时,需作软地基处理,采用换土方式,将软土层清走再回填以实土,施工时严格控制基底面标高。 2、当基坑挖至设计深度后,需在基底取土样进行土层检测,在确定地基承载力不小于100Kpa时,才能进行基础垫层的施工。 3、基底清理好后,先铺设15cm厚的碎砂石垫层,采用机械回填,人工散平,然后冲水夯实,夯实采用蛙式夯土机,使之密实度达至93%。 4、因为垫层面的标高同时也是管底标高,在垫层砂达到设计的密实度后,再用测量仪对垫层面的标高进行复测,并按设计要求进行调整。 三)管道的安装: (一)下管: 1、φ400以下管采用挖掘机直接吊装。 2、吊装时机械应沿沟槽开行距间隔1m距离,以避免基坑壁坍塌,

污水管网施工方案

目录 1、综合说明 2 、施工总体布置 3、现场施工管理组织机构及技术力量 4、主体工程施工方案及技术措施 5、资源配备计划 6、劳动力计划表 7、特殊施工技术保证措施 8、工期保证措施 9、工程质量保证措施 10、服务 11、季节施工技术措施 12、施工安全保证措施 13、文明施工及环境保护措施 14、工程配合及协调管理措施 15、分包计划与管理措施 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图(或横道图)附表五施工总平面图 附表六临时用地表

1、综合说明 工程概况 工程建设概况 项目实施地点:涪陵区罗云乡罗云坝社区一、二社。 工程规模及主要建设内容:场镇雨污水管网改造和人行路面的恢复建设。 项目招标范围: 道路工程、给排水工程及涪陵区罗云乡场镇排水管网建设工程施工设计图、图说及工程量清单所包括的所有内容(具体以工程量清单明确的内容为准); 计划工期:120日历天 编制依据 罗云乡场镇排水管网建设工程招标文件、施工图纸、工程量清单及补遗文件。 本公司的技术实力及相关工程的施工经验。 本工程相关的规程、规范 施工条件 工程对外交通较好。施工用水可直接接入场镇供水网中,也可建蓄水

池,储水备用。 工程所需水泥主要由合格的水泥厂供应能满足工程需要的水泥。钢筋和木材本地没有生产厂家,需从外地购买,也可从当地的销售商处采购。 工程施工用房可在施工区附近租用民房,也可在工地建少量工棚,作为仓库,加工厂和值班房使用。 工程区自然气候条件好,地处温暖带,大陆性季风气候,四季分明,冬季寒冷,雨雪稀少;春季暖和,气温回升块,干旱少雨;夏季炎热,雨量集中;秋季凉爽,气候晴朗。一年的施工期较长,对工程施工有利。 、设计说明 工程概况 项目区域位置 本次设计项目位于重庆市涪陵区罗云乡场镇,距涪陵主城区约38公里。 设计内容与规模 为加快该区域的基础设施建设,改善当地居民的生活环境,我公司受重庆市涪陵区罗云乡人民政府委托对涪陵区罗云乡场镇道路配套基础设施建设工程进行施工图设计。 根据与甲方签订的设计合同,本次罗云乡场镇升级改造工程范围包括场镇范围内人行道及场镇雨污水管网改造等。本工程包括光明路、星星路、

室外雨污水管网专项施工的方案

目录 第一章、工程概况及特点 (2) 第二章、编制依据 (2) 第三章、施工部署 (2) 第一节、材料及机具准备 (2) 第二节、施工作业条件 (3) 第三节、主要施工顺序 (4) 第四节、施工工期安排 (4) 第五节、施工工艺流程 (4) 第六节、工程质量控制 (4) 第四章、施工方法及质量保证技术措施 (5) 第一节、施工测量 (5) 第二节、管沟开挖 (7) 第三节、管道基础施工 (8) 第四节、排水管道铺设 (9) 第五节、检查井砌筑及井盖选用 (12) 第六节、土方回填 (12) 第五章、闭水试验 (13) 第六章、通水试验通球试验 (13) 第七章、成品保护 (14) 第八章、安全注意事项 (14)

第一章、工程概况及特点 结合现场具体情况,特编制本施工方案,并严格实施。 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 2.2、设计施工图及国标图集。 第三章、施工部署 第一节、材料及机具准备1、主要机具

2、主要材料 A、PEHE双壁波纹管(道路下采用环钢度等级8管材,其余采用环钢度等级4管材); B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(道路上井盖采用重型铸铁井盖,绿化带及景观铺装上井盖采用塑料井盖) E、成品爬梯; 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由总包、监理、业主三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。

雨污水管道工程施工方案

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 贵阳市百花生态新城环湖路一期道路工 程

排水工程施工方案 恒基建设集团有限公司 二零一三年十二月三日 目录 一、工程概况 (1) 二、施工工艺要求 (2) 三、施工安排 (4) 四、施工方案 (4)

五、管道施工的质量工期保证措施 (7) 六、地下管线保护措施 (8) 七、管道施工的安全文明施工保证措施 (11) 八、环境保护措施 (12) 九、履约保证措施 (13)

贵阳市百花生态新城环湖路一期道路工 程 排水工程施工方案 一、工程概况 (一)概述 百花生态新城环湖路一期道路工程是百花湖城市湿地公园内部一条旅游观光线路,也是保护饮用水源及周边环境的一条生态环线。根据规划本次设计的贵阳市百花生态新城环湖路一期道路工程2标段道路等级为城市支路,设计行车速度30m/h、局部困难段为20km/h,路幅宽度16m,双向两车道。道路全长4260米。起点桩号为K3+440,终点桩号为K7+700。 贵阳市百花生态新城环湖路一期道路工程2标段排水工程包含两个部分。第一部分道路排水工程:配合道路工程进行,在人行道下敷设边沟收集并输送路面及汇水面积内的雨水,在人口密集区域段道路人行道下预埋污水管,以保证污水的有效收集。第二部分初期雨水处理工程:在各边沟排出口处设置初期雨水处理截流、处理设施,以保证饮用水源的安全

为了道路的美观性和舒适性,车行道下不考虑敷设任何管线;人行道宽度仅为2m;道路红线受限且避免与挡墙冲突;本着经济、减少挖填方量的原则。本次设计考虑用边沟收集路面雨水。 雨水排向根据道路纵断面设计和区域雨水总体走向设计。在 道路单侧人行道下敷设雨水边沟排除道路雨水,边沟断面尺寸为 0.5m*0.5m、0.6m*0.6m和0.8m*0.8m。边沟盖板顶的覆土厚度要求如下:设有雨水口处覆土厚度5em;未设雨水口处覆土厚度8cm:过街处覆土厚度50cm。边沟坡度均按道路纵坡实施,除图中特殊标注外。初期雨水经检查井截流后、初期雨水处理系统处理后排放水体。 K5+300--K5+980段、K6+280~K7+700段均于右侧人行道下敷设d300的污水管,分别于K5+980处、K6+820处汇入建议设置的污水处理站。污水管在污水处理站未建设完成前封堵出口,待污水处理站建成后,汇入污水处理站处理达标后排放水体。 K5+980、K6+820两处的污水处理站建议配合湿地公园建

排水管网专项施工方案范本

排水管网专项施工 方案

北碚巫山移民工业基地黑水滩道路工程 排 水 专 项 施 工 方 案 编制单位:重庆花溪建设集团工程(有限)公司 编制日期:二0一0年五月十五日 第一章工程概况 1.1 概况 本项目工程位于重庆市北碚区水土镇和复兴镇域内,起于北碚区东、西两侧时邻龙王洞山和中梁山,北至静两路,线路全长4.42Km, 本合同段起于K-1+955.227,止于K1+680,全长4420m,工程地处滨河路,是该基地南北向的发展轴和城市景观轴,黑水滩路位于园区最东部,道路呈南北走向。

道路起点紧邻嘉陵江,位于江东路上,下穿绕城高速公路后从在建园区污水处理厂左侧经过,沿着黑水滩河由南向北经过朱家咀、兴仁村2-4社、12-15社,下穿横一路后继续向北,终点止于大兴路延伸段。路基采用整体式路基,宽度26米,双向四车道,两侧车行道各7.5m,人行道各5.5m,机动车道5.5m,路面采用改性沥青混凝土路面。主要工程为;路基工程、路面基层、沥青面层、人行道及路缘、挡护工程及其附属结构,排水工程。 1.2设计要求 1.2.1排水体制 根据重庆市规划的要求,结合城市发展需要,本工程实行雨污分流制,排水管线采用重力自流收集排放。 1.2.2管线坡度设计 本工程的排水设计主要是为了解决道路及周边地块的雨污排放,排水管道的坡度在满足规范及设计的情况下,尽量接近道路坡度,以减少工程量。 1.2.3雨污水管线水力计算 计算公式: Q=VA V=(1/N)R2/3I0.5(V为设计流速,A为流水断面面积) 设计充满度:雨水95%;污水45~60% 流水面粗糙系数:塑胶管N=0.010 钢筋砼管N=0.014 V按5m/S控制

污水管网专项施工方案

一、工程概况及特点 本工程地处粤北山区,部分管道均布置在岩石上,为了减少爆破,一般采用沿山坡浅埋设置,特殊情况采用填高基础布置。地下管网建在自然地理、地质条件复杂,气候炎热多雨,岩溶发育,且基岩面受溶蚀作用影响,呈凸凹起伏状,基岩起伏较大,地下水较丰富和复杂的气候、地质和较长战线给地下管网施工带来了极大困难。另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 污水处理厂日处理量45000t/天,河道在水处理厂的洪水位标高为198.2米,为防止管道被山洪冲刷,本工程管道布置在洪水位以下时,采用密封井盖。 由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 1、国家颁发的有关规范、规程和标准和设计图纸。

三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 1、施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用耐酸性II级机制钢筋混凝土管。 B、连接口采用石棉水泥填缝。 C、起始端压力管道采用D820×10 304SS不锈钢管。 D、过河倒虹管采用D820×10 304SS不锈钢管。 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。

2)砼、砂浆试验 工程施工前需做现场试验,以确定半成品的物理力学性能指标,确定最佳施工参数、施工工艺,提供质量控制指标及检验控制办法。 砂浆试验:按有关行业的标准规定作相应试验。其材料主要检查的项目为: 砂浆的配合比经试验确定。 根据试验记录,整理出试验成果报告,报工程师审批,按批复意见实施。砼及砂浆配合比试验,按呈报工程师批准的原材料,并按《规范》规定和设计强度。 四、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并熟悉雨污水、循环回水、给排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、清除作业施工场地的障碍物。 4、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 5、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 五、主要施工顺序 因现场目前有多个施工队进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安

雨污水管道工程施工组织设计

雨污水管道工程施工方案

雨、污水管道工程施工方案 一、编制依据 (1)设计图纸、招标文件 (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—1997 (3)《建筑工程施工质量验收标准》 (4)《建筑工程质量管理条例》 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90 二、工程概述 1、烟台市红旗西路雨、污水管道工程位于烟台市芝罘区,西起夹河以西300米处福山区永达路东端,东至红旗中路西端,全长1940米,管道位置为道路南北两侧,包括敷设管道,砌筑检查井、溢流井等。其中污水管道为承插口,橡胶圈接口,检查井采用D1000mm和 D1250mm圆形砖砌污水检查井,混凝土井盖;雨水管道为承插口,橡胶圈接口,检查井采用D1000mm、D1250mm和D1500mm圆形砖砌污水检查井,混凝土井盖。 2、主要工程量: 污水管有D800钢筋混凝土圆管810m、D600钢筋混凝土圆管2580m、D500钢筋混凝土承插管2100m、D400钢筋混凝土承插管2640m、D300钢筋混凝土承插管134m、D400钢筋混凝土承插管134m,D1000砖砌圆形污水检查井(盖板式)252座,D1250污水检查井24座,土方开挖回填21382.6m3。雨水管有D1000钢筋混凝

土圆管560m、D800钢筋混凝土圆管5100m、D600钢筋混凝土圆管1660m、D500钢筋混凝土承插管1800m、D400钢筋混凝土承插管385m(预留管)、D300钢筋混凝土承插管220m(雨水联络管)、D600钢筋混凝土承插管53m(预留管)、D500钢筋混凝土承插管270m(预留管),D1000砖砌圆形污水检查井116座,D1500砖砌圆形污水检查井20座,D1250污水检查井170座,土方开挖回填22177.4m3。 三、施工部署 3.1施工部署 由于本工程施工外来因素较多,且相对线路较长、工程量大、工期紧,因此,我们公司特派精干的施工技术人员组成项目部,对具体工程负责施工。组成—严密而又合理的组织体系,从而确保质量及工期。施工流程图 根据现场情况安排流水与交叉施工,做好各工序间的衔接工作,其流程图如下:施工准备开槽下管接口连接检查井(溢流井)闭水试验回填 3.2工期安排 工期180日历天,具体开工时间接甲方通知。 3.3工期质量目标:合格 3.4劳动力安排 因工程工期紧,任务重,对施工队伍实行严格的组织管理,针对工

室外雨污水管网工程施工方案

目录 1、工程概况 (1) 1.1雨水管道工程 (1) 1.2污水管道工程 (1) 1.3主要工程实物量 (1) 2、气候条件 (3) 2.1气温 (3) 2.2降雨 (3) 3、编制依据 (3) 4、施工部署 (4) 4.1组织准备 (4) 4.2技术准备 (4) 4.3施工组织 (4) 4.3.1施工部署 (4) 4.3.2资源配备 (6) 5、施工方案 (7) 5.1施工工艺流程 (6) 5.2测量放线 (6) 5.3沟槽(基坑)开挖 (7) 5.4管道基础 (8) 5.5管道敷设 (8) 5.6窨井安装 (9) 5.6.1检查井位基坑开挖 (9)

5.6.2检查井垫层施工 (10) 5.6.3井筒安装 (10) 5.7闭水试验 (10) 5.8回填 (11) 5.8.1中粗砂回填 (11) 5.8.2回填土 (11) 5.9井盖安装 (12) 6、1#钢筋混凝土化粪池施工 (12) 6.1.1施工流程 (12) 6.1.2基坑开挖 (13) 6.1.3钢筋模板施工 (13) 6.1.4井筒砌筑 (15) 6.1.5抹灰施工 (15) 6.1.6满水试验 (16) 6.1.7回填土 (16) 7、质量保证措施 (17) 7.1原材料质量保证措施 (17) 7.2测量质量保证措施.................................................................................17. 7.3土方开挖质量保证措施........................................................................18.. 7.4管道敷设质量保证措施........................................................................19 . 7.5化粪池钢筋绑扎质量保证措

雨水、污水管网工程专项施工方案

汽车大道雨水、污水管网工程 专项施工方案 施工单位: 审核人: 编制人: 编制日期: 一、工程概况

1、雨水管网 根据排水设计施工图,汽车大道近期雨水排入西兰路现状排水管内,管材采用钢筋混凝土Ⅰ级承插管,接口为柔性接口,管道基座为混凝土基座,垫层下设30cm三七灰土垫层 雨水管网分布:路北侧为D800,D600主雨水管道,在主雨水检查井两侧道路边有两个雨水口,在路南侧为D600,D500雨水管道,雨水管检查井两侧到路边有雨水口。主雨水管同雨水口分别由D300管连接。雨水管道分布在道路两侧机动车、非机动车分隔带内。雨水管线管道基座为混凝土基座,混凝土垫层下设30cm三七灰土层 2、污水管网 根据汽车大道排水设计施工图。污水管道主要分布在路北侧。设计主管道直径有D500,D600两种,污水管道距中线距离为27.5,管座基础为C15混凝土,垫层混凝土下设30cm三七灰土层 3、地质情况 本地区土壤按土壤类别划分为湿陷性黄土地区,地下水距地表一般在100m左右。 二、施工要点: 1、本工程施工要求必须符合管网工程管工艺要求,采用国标标准图集的严格按标准图集要求施工。 2、尺寸单位:高程、井距以米计,其余以毫米计。 3、管道的连接方式均采用承插口橡皮圈柔性连接。 4、施工中所用各种原料、半成品以及管材必须符合有关国家标准和规范有关,不得采用不合格产品。 5、本工程高程采用1956年黄海高程,坐标采用当地国土坐标系 6、如果因施工与地形图测绘时间不一致时,施工中允许根据实际情况对检查井适当进行平面移动,但必须经设计方、业主及监理校核同意。 7、本工程采用的都是一级钢筋混凝土管。钢筋混凝土管材应符合国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-1999)的相关规定。 8、管道地基应处理达到设计的要求,按要求夯实后在做灰土垫层和混凝土垫层。

相关文档