(一)动火作业(每小题1.25分,共12.5分)

1.下列属于一级动火作业的是( D )。

A.易燃液体管道上带压不置换动火作业

B.易燃液体生产装置上动火作业

C.易燃液体储罐上动火作业

D.易燃液体生产厂区管廊上的动火作业

2.凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经所在单位安全管理部门批准,动火作业可按( B )管理。

A.一级动火作业B.二级动火作业C.三级动火作业D.特殊动火作业

3.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过( C )。

A.18% B.21% C.23.5% D.25% 4.涉及动火作业时,动火期间距动火点( C )内不应排放可燃气体。

A.10m B.20m C.30m D.40m 5.涉及动火作业时,距动火点( A )内不应排放可燃液体。

A.15m B.20m C.25m D.30m 6.涉及动火作业时,在动火点( B )范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。

A.5m B.10m C.15m D.20m

7.铁路沿线( C )以内的动火作业,如遇有装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即停止。

A.15m B.20m C.25m D.30m 8.使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于_________,二者与作业地点间距不应小于_____________,并应设置防晒设施。( C )A.3m,6m B.4m,8m C.5m,10m D.6m,12m

9.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于( C )。(体积分数)

A.0.1% B.0.2% C.0.5% D.1.0% 10.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于( B )。(体积分数)

A.0.1% B.0.2% C.0.5% D.1.0% (二)受限空间作业(每小题1.25分,共12.5分)

1.进入受限空间作业前( C )内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入,如现场条件不允许,时间可适当放宽,但不应超过60min。

A.10min B.20min C.30min D.40min

2.进入受限空间作业,作业中应定时监测,至少每( B )监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。

A.1h B.2h C.3h D.4h

3.进入受限空间作业,作业中断时间超过( D )时,应重新进行取样分析。

A.10min B.20min C.40min D.60min

4.受限空间照明电压应小于或等于_________,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于或等于_______。( A )A.36V,12V B.36V,24V C.110V,36V D.110V,12V

5.进入受限空间时,最长作业时限不应超过( C ),特殊情况超过时限的应办理作业延期手续。

A.8h B.12h C.24h D.36h 6.缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的,应佩戴( D ),必要时应拴带救生绳。

A.防尘口罩B.过滤式防毒面具

C.开放式呼吸器D.隔离式呼吸器

7.在受限空间潮湿金属容器中,需要用电时,作业人员应站在( A )上,同时保证金属容器接地可靠。A.绝缘板B.钢板C.容器底部D.铝合金板8.下列关于进入受限空间作业的描述错误的是( D )。

A.作业人员不应携带与作业无关的物品进入受限空间

B.作业中不应抛掷材料、工器具等物品

C.在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具

D.氧气不足时,应向受限空间充氧气或富氧空气

9.进入受限空间时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,合格标准为,其被测浓度应不大于( C )(体积分数)。

A.0.1% B.0.2% C.0.5% D.1.0%

10.易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的,应穿防静电工作服及防静电工作鞋,使用( C )及防爆工具。

A.低压灯具B.高压灯具C.防爆型低压灯具D.防爆型高压灯具

(三)盲板抽堵作业(每小题1.25分,共12.5分)

1.下列哪类盲板使用前须经超声波探伤?( C )A.低压盲板B.中压盲板C.高压盲板D.所有盲板2.盲板抽堵作业时,作业点压力应调整为( B )。A.负压B.常压C.工作压力D.高压

3.在( D )的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应按GB∕T11651的要求选用防护用具。A.易燃液体B.易燃气体C.高压气体D.有毒介质4.在( C )场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,并应使用防爆灯具和防爆工具。A.有毒介质B.高压环境C.易燃易爆D.低压环境5.在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时,距盲板抽堵作业地点( C )内不应有动火作业。

A.10m B.20m C.30m D.40m

6.在盲板抽堵作业时,不应该在同一管道上同时进行( A )的盲板抽堵作业。

A.两处及两处以上B.三处及三处以上C.四处及四处以上D.五处及五处以上

7.盲板抽堵作业结束,由谁进行确认? ( D )A.作业单位专人B.生产车间(分厂)专人C.总经理D.作业单位和生产车间(分厂)专人共同确认

8.在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应( D ),并应使用防爆灯具和防爆工具。A.佩戴防毒面具B.带防腐蚀手套

C.带防护眼罩D.穿防静电工作服/工作鞋9.在下列哪种介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时,作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。( A )A.浓硫酸B.天然气C.石油D.氢气10.在下列哪个场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,并应使用防爆灯具和防爆工具?( A )

A.天然气管道B.水蒸汽管道C.空气管道D.水管(四)高处作业(每小题1.25分,共12.5分)

1.高处作业是指在距坠落基准面( A )有可能坠落的高处进行的作业。

A.≥2m B.≥3m C.≥4m D.≥5m 2.高温下高处作业,其中高温是指作业地点具有生产性热源,其环境温度高于本地区夏季室外通风设计计算温度( B )。

A.1℃及以上B.2℃及以上C.5℃及以上D.10℃及以上

3.低温下高处作业,其中低温是指作业地点的气温低于( B )。

A.0℃B.5℃C.10℃D.15℃4.下列哪种高处作业宜配备通讯联络工具?( D )

A.2m≤h≤5m B.5m<h≤15m C.l5m<h≤30m D.h>30m

5.雨天和雪天作业时,应采取可靠的防滑、防寒措施;遇有( C )强风、浓雾等恶劣气候,不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业。

A.三级以上B.四级以上C.五级以上D.六级以上6.下列关于高处作业要求,描述错误的是( D )。A.与其他作业交叉进行时,应按指定的路线上下,不应上下垂直作业,如果确需垂直作业应采取可靠的隔离措施。

B.因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,应经作业审批人员同意,并采取相应的防护措施,作业后应立即恢复。C.作业人员在作业中如果发现异常情况,应及时发出信号,并迅速撤离现场。

D.拆除脚手架、防护棚时,应设警戒区并派专人监护,可上部和下部同时施工。

7.存在有毒气体或空气中含氧量低于( B )的高处作业环境容易造成人员坠落。

A.18.0% B.19.5%C.20.0% D.20.5%

8.高处作业时,站立在直径小于( C )的圆形平面或具有类似尺寸的其它形状的平面,致使作业者无法维持正常姿势。

A.100mm B.200mm C.500mm D.1000mm

9.带电高处作业应使用绝缘工具或穿( B )。A.绝缘服B.均压服C.抗静电服D.棉布衣物

10.高处作业时,接触冷水温度等于或低于( C )的作业易造成人员坠落。

A.5℃B.8℃C.12℃D.15℃(五)吊装作业(每小题1.25分,共12.5分)

1.某吊装作业时,吊装作业的重物质量达到40吨,则属于( B )吊装作业。

A.一级B.二级C.三级D.四级2.某吊装作业时,吊装作业的重物质量达到100吨,则属于( B )吊装作业。

A.一级B.二级C.三级D.四级3.某吊装作业时,吊装作业的重物质量达到25吨,则属于( C )吊装作业。

A.一级B.二级C.三级D.四级4.某吊装作业时,吊装作业的重物质量达到120吨,则属于( A )吊装作业。

A.一级B.二级C.三级D.四级

5.利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步,各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的( D )。

A.20% B.40% C.60% D.80% 6.( D )以上大风天气不能进行吊装作业。A.三级B.四级C.五级D.六级

7.吊装作业需在输电线路附近作业时,起重机械的安全距离应( C )起重机械的倒塌半径并符合DL409的要求。

A.小于B.等于C.大于D.小于或等于8.吊装作业时,司索人员应遵守的规定描述错误的是( B )。

A.听从指挥人员的指挥,并及时报告险情;

B.同种类或不同规格的索具可混在一起使用;

C.起吊重物就位时,应与吊物保持一定的安全距离,用拉伸或撑杆、钩子辅助其就位;

D.起吊重物就位前,不应解开吊装索具。

9.( A )吊装作业,不需要编制吊装作业方案。A.吊装重物30吨B吊装重物50吨

C.吊装重物100吨D.吊装重物25吨,但长径比大,刚度小

10.吊装作业时,( D )合符操作规程。A.下放吊物时,可自由下落(溜)

B.下放吊物时,可利用极限位置限制器停车

C.起重机械工作时可对其进行检修

D.无载荷时可调整起升变幅机构的制动器

(六)临时用电作业(每小题1.25分,共12.5分)

1.临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于( C )的绝缘导线。A.110V B.220V C.500V D.1kV

2.临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于( C )。

A.1.0m B.1.5m C.2.5m D.5.0m

3.临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离,穿越机动车道不低于( D )。

A.1.0m B.1.5m C.2.5m D.5.0m

4.临时用电时,对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志,电缆埋地深度不应小于( C )。A.0.3m B.0.5m C.0.7m D.1.0m

5.临时用电时,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过( A )。A.12V B.24V C.36V D.110V

6.临时用电时间最长不应超过( B )。用电结束后,用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。A.半个月B.一个月C.两个月D.三个月7.下列关于临时用电作业描述错误的是( A )。A.各类移动电源及外部自备电源,应接入电网。

B.动力和照明线路应分路设置。

C.在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。

D.临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

8.在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂( B )。

A.电压标牌B.安全警示标牌C.使用标牌D.时间标牌

9.临时用电架空线应采用绝缘( C )线,并应架设在专用电杆或支架上。

A.钢缆B.金属铝C.铜芯D.铜铝合金10.临时用电行灯电压不应超过( C )。A.12V B.24V C.36V D.110V

(七)动土作业(每小题1.25分,共12.5分)

1.动土作业是指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在( A )以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。A.0.5m B.1.0m C.1.5m

D.2.0m

2.动土安全作业证一式三联,并至少保存( A )。A.一年B.二年C.三年D.四年

3.动土作业时,使用的材料、挖出的泥土应堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少( B )处,挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井。

A.0.5m B.0.8m C.1.0m D.1.5m

4.动土作业时,作业人员在沟(槽、坑)下作业应按规定坡度顺序进行,使用机械挖掘时( B )进入机械旋转半径内。

A.允许B.不应C.监护人批准后D.特殊情况允许5.动土作业时,深度大于( D )时应设置人员上下的梯子,保证人员快速进出设施。

A.0.5m B.1.0m C.1.5m D.2.0m

6.动土作业时,两人以上作业人员同时挖土时应相距( D )以上,防止工具伤人。

A.0.5m B.1.0m C.1.5m D.2.0m

7.动土作业前,应由( B )对作业人员进行安全教育。A.EHS部B.项目负责人C.工程部D.生产部8.动土作业现场不需要设置( D )。

A.护栏B.盖板C.警告标志D.餐饮点9.动土作业前的注意事项,描述错误的是( D )。A.作业前,应检查工具、现场支撑是否牢固、完好,发现问题应及时处理

B.作业现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志,夜间应悬挂警示灯

C.在破土开挖前,应先做好地面和地下排水,防止地面水渗入作业层面造成塌方

D.厂区内动土作业不需要了解地下隐蔽设施的分布情况10.动土作业时,挖掘坑、槽、井、沟等作业,应遵守的规定描述正确的是( B )。

A.应在土壁上挖洞攀登

B.不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走

C.在拆除固壁支撑时,应从上而下进行

D.更换支撑时,应先拆旧的,后装新的

(八)断路作业(每小题1.25分,共12.5分)

1.下列关于断路作业描述错误的是( B )。A.作业时审批手续应齐全,安全措施应全部落实,作业环境应符合安全要求。

B.当生产装置出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应马上处置,排除危险,同时立即通知生产单位。

C.作业完毕,应恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能。

D.作业完毕后,应将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场,将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

2.在道路上进行定点作业,白天不超过( B )即可完工的,在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下,只要作业区域设置了相应的交通警示设施,可不设标志牌。

A.1h B.2h C.3h D.4h 3.在道路上进行定点作业,夜间不超过( A )即可完工的,在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下,只要作业区域设置了相应的交通警示设施,可不设标志牌。

A.1h B.2h C.3h D.4h 4.在夜间或雨、雪、雾天进行作业应设置道路作业警示灯,警示灯设置高度离地面( A )。

A.1.5m B.1.0m C.0.5m D.0.3m

5.在夜间或雨、雪、雾天进行作业应设置的道路作业警示灯,至少自( C )以外清晰可见。

A.50m B.100m C.150m D.200m

6.在夜间或雨、雪、雾天进行作业应设置的道路作业警示灯,灯光颜色为( D )。

A.白色B.黄色C.绿色D.红色

7.关于断路作业,描述错误的是( D )。A.作业前,作业申请单位应会同本单位相关主管部门制定交通组织方案,方案应能保证消防车和其它重要车辆的通行,并满足应急救援要求。

B.作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志

C.在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

D.断路作业结束后,作业单位应清理现场,撤除作业区、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。申请断路单位应检查核实后恢复交通。

8.在夜间或雨、雪、雾天进行作业应设置道路作业警示灯,警示灯设置高度离地面不低于( B )。

A.1.5m B.1.0m C.0.5m D.0.3m

9.在夜间或雨、雪、雾天进行作业应设置道路作业警示灯,警示灯设置的要求有描述错误的是( A )。A.采用220v电压

B.设置高度应离地面1.5m,不低于1.0m

C.其设置应能反映作业区的轮廓

D.应能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光

10.化学品生产单位在危险作业前,生产单位应进行的工作不包括:( D )。

A.对作业现场的地下隐蔽工程进行交底

B.腐蚀性介质的作业场所配备人员应急冲洗水源

C.夜间作业的场所设置满足要求的照明装置

D.购买应急救援器材

八大危险作业安全规范考试试题

八大危险作业安全规范 考试试题 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

“八大”危险作业安全考试试题 一、填空题(本题共计55分,每空1分) 1、动火作业:能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生(火焰)、(火花)和(炽热表面)的非常规作业。 2、特殊动火作业:在生产运行状态下的(易燃易爆)生产装置、(输送管道)、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。(带压不置换)动火作业按(特殊动火)作业管理。 3、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于(5)m,二者与动火作业地点不应小于(10 )m,并不得在烈日下曝晒。 4、动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,(监火人)确认(无残留火种)后方可离开。 5、取样与动火间隔不得超过( 30 ) min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过( 30 ) min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 6、(动火人)应随身携带《动火安全作业证》。 7、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过( 8 )h。 8、一级动火作业的《作业证》由主管(安全防火)部门审批。 9、《动火作业证》实行(一个动火点、一张动火证)的动火作业管理。 10、进行动火作业时,(监火人)应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 11、凡距坠落高度基准面( 2 )m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。距坠落高度基准面10m的高度,其防坠落半径为(4)米。 12、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,应在作业前加以检查,确认其(完好)后投入使用。 13、雨天和雪天进行高处作业时,应采取可靠的(防滑)、防寒和(防 冻)措施。 14、高处作业人员不得在高处作业处(休息)。

危险作业分析共八个方面汇总

危险作业共八个方面:动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、破土作业、吊装作业、盲板抽堵作业,不仅有风险分析还有安全措施哦,非常全面,千万不能错过。 1.动火作业风险分析 序号风险分析安全措施 1易燃易爆有害物 质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》 2火星窜入其它设 备或易燃物侵入 动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 3动火点周围有易 燃物①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4泄漏电流(感应 电)危害电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。

5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取 措施,防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6气瓶间距不足或 放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7电、气焊工具有 缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 8作业过程中,易 燃物外泄动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖, 密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂 等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风; 10未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此 间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重 新取样分析。 ②做采样点应有代表性,特殊动火的分析样品 应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余 火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变 化,如有变化,不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施 落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与

八大危险作业风险分析报告

1.动火作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析 合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气 体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上 进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》 2 火星窜入其它设备 或易燃物侵入动火 设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 3 动火点周围有易燃 物①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流(感应电) 危害电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施, 防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放 置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠, 不准带病使用。

8 作业过程中,易燃物 外泄动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密 封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃 物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风; 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔 或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分 析。 ②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应 保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火, 重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有 变化,不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落 实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保 持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知 动火人停止作业,联系有关人员采取措施。 12 应急设施不足或措 施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13 涉及危险作业组合, 未落实相应安全措 施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 14 施工条件发生重大 变化若施工条件发生重大变化,应重新办理《*级动火作业证》。 2.进入受限空间作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用 盲板隔断,并办理《抽堵盲板作业证》。

“八大”危险作业安全规范考试试题

 5、取样与动火间隔不得超过(30 )min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过(30 )min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 6、(动火人)应随身携带《动火安全作业证》。 7、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过(8 )h。 8、一级动火作业的《作业证》由主管(安全防火)部门审批。 9、《动火作业证》实行(一个动火点、一张动火证)的动火作业管理。 10、进行动火作业时,(监火人)应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 11、凡距坠落高度基准面(2 )m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。距坠落高度基准面10m的高度,其防坠落半径为(4)米。 12、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,应在作业前加以检查,确认其(完好)后投入使用。 13、雨天和雪天进行高处作业时,应采取可靠的(防滑)、防寒和(防冻)措施。 14、高处作业人员不得在高处作业处(休息)。 15、作业人员在作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。安全带不得(低挂高用)。系安全带后应检查扣环是否扣牢。

八大危险作业风险分析与控制措施方案

八大危险作业风险分析及控制措施 1、动火作业风险分析 2、进入受限空间作业风险分析 3、临时用电作业 4、断路作业风险分析 5、破土作业风险分析 6、高处作业 7、吊装作业风险分析 8、盲板抽堵作业风险分析 动火作业风险分析 序号 1 易燃易爆有害物质:①将动火设备、管道的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐盛满清水或惰性气体保护。 ③设备通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。 2 火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 3 动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。

5 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 8 作业过程中,易燃物外泄动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 9 通风不良①室动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风; 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。 ②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止作业,联系有关人员采取措施。 12 应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13 涉及危险作业组合,未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 14 施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化,应重新办理《二级动火作业证》。 进入受限空间作业风险分析 序号 1 隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断,并办理《抽堵盲板作业证》。 ②拆除相关管线。 2 机械伤害办理设备停电手续,切断设备动力电源,挂“禁止合闸”警示牌,专人监护。 3 置换不合格置换完毕后,取样分析至合格。 4 氧气不足设备氧含量达18~21%。 5 通风不良①打开设备通风孔进行自然通风。 ②采用强制通风。 ③佩戴空气呼吸器或长管面具。 ④采用管道空气送风,通风前必须对管道介质和风源进行分析确认,严禁通入氧气补氧。 ⑤设备温度需适宜人员作业。 6 未定时监测①作业前30min,必须对设备气体采样分析,合格后方可进入设备。 ②采样点应有代表性。 ③作业中应加强定时监测,情况异常立即停止作业。 7 触电危害①设备照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于

『安全生产』八大危险作业操作规程

『安全生产』八大危险作业操作规程 临时用电操作规程 1、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工临时用电规范》(JGJ46-2012)。 2、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持《特种作业操作证》方准上岗独立操作。非电工严禁进行电气作业。 3、电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。 4、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 5、线路不得拴在金属脚手架、龙门架上,严禁乱拉、乱拖;各类移动电源及外部自备电源不可接入电网。灯具需要安装在金属脚手架、龙门架上时,线路和灯具必须用绝缘物与其隔离开,且距离工作面高度在3m 以上。 6、露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或有可靠的防雨设施。配电箱必须牢固、完整、严密。使用中的配电箱内禁止放置杂物。 7、电气设备的金属外壳必须接地或接零。保护零线必须通过零线端子板连接。 8、安装在建筑物或构筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。 9、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一箱一闸一漏”制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备。 10、逐级漏电保护。施工现场的漏电保护开关在总配电箱、分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为50—100mA ,保护该线路;开关箱安装漏电保护开关的漏电动作电流应为30mA 以下。 11、在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。 12、临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V 的绝缘导线。 13、火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电器元件,并采取相应的防爆安全措施。 14、临时用电架空线路应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。

8大特殊危险作业安全考试试题

8大特殊危险作业安全考试试题

管理人员、维修岗位8大特殊危险作业 安全生产知识考试复习题库 (一)动火作业(每小题1.25分,共12.5分) 1.下列属于一级动火作业的是( D )。 A.易燃液体管道上带压不置换动火作业 B.易燃液体生产装置上动火作业 C.易燃液体储罐上动火作业 D.易燃液体生产厂区管廊上的动火作业 2.凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经所在单位安全管理部门批准,动火作业可按( B )管理。 A.一级动火作业B.二级动火作业C.三级动火作业D.特殊动火作业 3.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过( C )。( C )A.3m,6m B.4m,8m C.5m,10m D.6m,12m 9.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于( C )。(体积分数) A.0.1% B.0.2% C.0.5% D.1.0% 10.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于( B )。(体积分数) A.0.1% B.0.2% C.0.5% D.1.0% (二)受限空间作业(每小题1.25分,共12.5分) 1.进入受限空间作业前( C )内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入,如现场条件不允许,时间可适当放宽,但不应超过60min。 A.10min B.20min C.30min D.40min 2.进入受限空间作业,作业中应定时监测,至少每( B )监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。 A.1h B.2h C.3h D.4h 3.进入受限空间作业,作业中断时间超过( D )时,应重新进行取样分析。

八大危险作业安全管理制度样本

八大危险作业安全管理制度 ( 一) 动火安全管理制度 1.目的 建立动火证办理和使用, 落实动火证中的安全措施程序, 确保动火作业中的人身和设备安全。 2.适用范围 适用于厂内一切动火作业。 3.职责 3.1安全部负责动火证的办理, 以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。 3.2动火单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实, 确保动火安全。 4.工作程序 4.1禁火区的划分 公司安全部门登记审批划定”固定动火区”, 固定动火区以外, 一律为禁火区。在禁火区动火, 必须办理动火证制度。 4.2动火许可证的办理、使用 4.2.1在禁火区, 除生产工艺用火外, 其它可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业, 必须办理动火手续, 严禁无动火证动火, 否则从严论处, 电工必须持有效动火证后, 接电焊机, 否则从严论处。 4.2.2申请动火单位, 应根据动火安全规定落实动火中的各项动火

措施, 安排好动火监护人( 不得少于2人且至少有一名男职工) 后方可申请动火。 4.2.3动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理, 动火证由公司安全部门审批, 特别危险区动火, 报分管生产副总审批。 4.2.4安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时, 都必须如实回答, 否则, 从严处理。 4.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作, 凡延期或补充动火都有必须重新办理”动火证”。 4.2.6动火人到达动火地点后, 首先要检查动火证中的各项措施是否落实, 如有一项不落实, 有权拒绝动火。 4.2.7”动火证”由动火人随身携带, 不得转让, 不得涂改或转移动火地点。 4.2.8动火证审查批准, 必须到现场审查, 确认安全, 可靠, 方能开具”动火证”。 4.3动火中落实的安全措施 4.3.1将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净, 然后用蒸气或空气吹扫或水洗, 并保持足够的时间和次数, 保证容器内无可燃、爆气体或液体, 最后还要放满清水。 4.3.2切断动火容器设备相连管道, 并加设备盲板, 进行彻底隔绝动火, 车间易燃易爆物料必须清理干净。 4.3.3进入塔、油罐容器动火, 应作爆炸分析和含氧量测定, 合格后

动火危险作业风险分析及控制措施

动火作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 易燃易爆有害物质:①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 9 通风不良①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清

除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。危险作业安全试题 姓名:单位:分数: 一、填空题 1、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于()m,二者与动火作业地点不应小于()m,并不得在烈日下曝晒。 2、动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,()确认()后方可离开。 3、凡距坠落高度基准面()m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。距坠落高度基准面10m的高度,其防坠落半径为()米。 4、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,应在作业前加以检查,确认其()后投入使用。 5、作业人员在作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。安全带不得()。系安全带后应检查扣环是否扣牢。 6、设备检修前,设备使用单位应对参加检修作业的人员进行()。 7、参加检修作业的人员应按规定正确穿戴(),安全管理部门应该进行现场检查、监督。 8、从事特种作业的检修人员应持有(). 二、选择题(含多选) 1.凡距坠落高度基准面()及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。 A.1m B.2m C.3m D.4m 2、作业高度在()时,称为二级高处作业。 A.2m≤h<5m B.5m≤h<15m C.10m≤h<20m D.l5m≤h<30m 3、作业高度在()以上时,称为特级高处作业。 A.10m B.20m C.30m D.40m 4、现场吊运起重作业时,哪些行为会发生起重伤害事故:() A. 捆绑不牢; B. 吊挂不牢; C. 吊运时从人的上空通过; 5.以下哪些是焊接作业过程中,产生的危险源() A.焊接作业不带防护镜 B.电源线破损老化 C.焊机手把线接触不良 6.切割作业时,易发生的伤害事故()

危险作业管理规定考试题答案教案资料

危险作业管理规定考试试题 一、判断题(每题1分,共10分) 1、辖区单位负责核发危险作业许可证,但不负责第三方作业前作业区内危害物质、压力、能量的清除或采取安全处理措施。(×) 2、辖区单位发现第三方作业人员有不安全行为时,应立即通知第三方负责人停止这种行为。(√) 3、工程主办单位、辖区单位负责告知施工单位人员作业区域环境、潜在危害、防护措施、紧急处理措施(包含联络方式及联络人员)、以及相关安全规定与注意事项。√ 4、施工单位负责核准危险作业许可证。(×) 5、施工单位在作业中如有安全危害风险发生时,应在安全许可下立即停止作业,不用知会工程主办单位及辖区单位主管。(×) 6、有限空间作业:是指人员进入有限空间内部进行的作业。(×) 7、临时用电:正式运行的电源上所接的临时性用电设施。(√) 8、动土作业:挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.7m以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。(×) 9、厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。(√) 10、高处作业作业高度h分为三个区段:2 m ≤h≤15m;l5 m <h ≤30 m;h >30m。 (×) 二、选择题(每题3分,共计30分) 1、直接引起坠落的客观危险因素(ABC ) a阵风风力五级(风速8.0m/s)以上;b湿球黑球温度≥25℃工作时间≥241min、≥29℃接触高温时间≥121min、≥33℃;c作业场所光线不足或能见度差;d气温低; 2、高处作业下面按照分级方法,那些是A类法分级内容(C) a阵风风力五级(风速8.0m/s)以上;b作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物; c作业场所光线强烈;d存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%的作业环境; 3、吊装作业分为三级下面哪些属于三级标准( C) a一级吊装作业:m>120t;b二级吊装作业:60t≤m≤120t;c三级吊装作业:m<40t. 4、危险作业前,应对参加作业的人员进行安全教育,事故培训主要内容如下:( ABC) a事故的自救和互救;b事故的避险、逃生;C事故案例和经验、教训 5、动火作业一级动火作业由(B )核准。 a一级主管;b二级主管; c三级主管 6、工作许可签发时有其他告知注意事项,(许可证签发人)应在危险作业许可证中注明,由辖区单位检点员执行,方可签发许可证。B

危险作业培训考试题

危险作业培训考试试题 所在部门:班组:姓名:得分: 一、填空题(本题共计46分,每空2分) 1、四不动火:()、()、()、()。 2、动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,()确认()后方可离开。 3、取样与动火间隔不得超过()min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过()min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 4、()应随身携带《动火作业许可证》。 5、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过()h。 6、《动火作业证》实行()的动火作业管理。 7、进行动火作业时,()应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 8、凡距坠落高度基准面()米及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。距坠落高度基准面10m的高度,其防坠落半径为()米。 9、作业人员在作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。安全带不得()。系安全带后应检查扣环是否扣牢。 10、对患有():如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员,不得进行高处作业。 11、对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,确认无电后在电源开关处设置安全()标牌或()。 12、有限空间作业()不得脱离岗位,并应掌握受限空间作业人员的人数和身份,对人员和工器具进行清点。 13、高处作业分级()米称为一级高处作业,()米时称为二级高处作业,()米时称为三级高处作业,()米以上称为特级高处作业。 二、判断题(本题共计16分,每题2分) 1、进入有限空间、高处等进行动火作业时,还须执行有限空间作业安全规范和高处作业安全规范的规定。() 2、动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其它有效的安全防火措施,并配备消防器材。() 3、动火作业完毕,只需监火人清理现场,监火人确认无残留火种后方可离开。() 4、安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,也可以系挂在移动物件上。() 5、检修结束后,检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应由操作工恢复其安全使用功能。() 6、有限空间作业,在有限空间外应设有专人监护。当缺少工作器具、零配件时,监护人员必须服从作业人员的安排,可以帮忙去拿取。() 7、作业人员必须服从作业监护人的指挥,如发现作业监护人员不履行职责时,应停止作业并撤出有

8大特殊危险作业安全考试试题教程文件

学习资料大特殊危险作业管理人员、维修岗位8 安全生产知识考试复习题库考试分数单位姓名 一、单项选择题(危险作业安全规范)分)分,共12.5(一)动火作业(每小题1.25。) D 1.下列属于一级动火作业的是( A.易燃液体管道上带压不置换动火作业 .易燃液体生产装置上动火作业B C.易燃液体储罐上动火作业 D.易燃液体生产厂区管廊上的动火作业.凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格2并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经所) B 在单位安全管理部门批准,动火作业可按( 管理。C.三级动火作业B.二级动火作业A.一级动火作业 .特殊动火作业D.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内3 。)氧含量不应超过( C 25% .D23.5% B.21% C.A.18% )4.涉及动火作业时,动火期间距动火点( C 内不应排放可燃气体。40m D.C.30m ..A10m B20m )内不应排 A 5.涉及动火作业时,距动火点(

放可燃液体。30m D.C.25m A.15m B.20m )范围内及 B 6.涉及动火作业时,在动火点( 用火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。20m ....A5m B10m C15m D仅供学习与参考.学习资料 7.铁路沿线( C )以内的动火作业,如遇有装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即停止。 A.15m B.20m C.25m D.30m 8.使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于_________,二者与作业地点间距不应小于 _____________,并应设置防晒设施。( C )A.3m,6m B.4m,8m C.5m,10m D.6m,12m 9.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于 ( C )。(体积分数) A.0.1% B.0.2% C.0.5% D.1.0% 10.涉及动火作业时,当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,动火分析合格标准为,其被测浓度应不大于( B )。(体积分数) A.0.1% B.0.2% C.0.5% D.1.0% (二)受限空间作业(每小题1.25分,共12.5分)

危险作业风险分析及控制措施

危险作业风险分析及控 制措施 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

危险作业风险分析及控制措施 一、动火作业风险分析 1易燃易爆有害物质: ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。 2 火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板可靠隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 3 动火点周围有易燃物 ①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清 除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5火星飞溅 ①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。

②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6气瓶间距不足或放置不当 ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于 10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 8 作业过程中,易燃物外泄,动火过程中遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 9 通风不良 ①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油 污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风; 10 未定时监测 ①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超 过30min,必须重新取样分析。 ②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。

八大作业安全培训试题答案(动火、受限空间)

危险作业安全培训试题 考试时间:部门:姓名:得分:评分人: 一、填空题(每空1分,共20分) 1、动火作业证分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火作业。 2、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5米,二者与动火作业地点不应小于10米,并不得在烈日下暴晒。 3、进入涉及煤气的设施内,必须保证该设施内氧气含量不低于% 4、进入有限空间作业前30 min内,必须对有限空间进行气体采样分析。 5、《动火作业证》实行一个动火点,一张动火证的动火作业管理。 6、严禁煤气用户先送煤气后点火;直径大于100mm的煤气管道起火严禁关闭煤气阀门灭火;进入煤气设备内部工作时使用照明电压严禁超过12V。 7、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过8小时,二级动火作业的《作业证》有效期不超过72小时,并且每日每次动火前都必须进行动火分析。 8、五级风以上天气,原则上禁止露天动火作业。 9、动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体;距动火点15m内不得排放各类可燃液体;不得在动火点10m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 10、取样与动火间隔不得超过30 min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过此间隔,应重新取样分析。 二、选择题(每题2 分,共20分,每题的备选项中,至少有1个最符合题意) 1、管道安全隔绝可采用(AB )进行隔绝。 A.插入盲板B.拆除一段管道C.水封D.关闭阀门 2、作业场所氧含量低于(A)时,禁止入内以免造成窒息事故。 A.18%B.19%C.20%D.23% 3、在毒性气体浓度高,毒性不明或缺氧的可移动性作业环境中应选用(B)。 A.双管式防毒口罩B.供氧式呼吸器C.面罩式面具D.单管式防毒口罩 4、当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,可燃气体被测浓度不大于(B )(体积百分数) A.%B.%C.1%D.2% 5、作业前( B )内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。 A.20min B.30min C.60min D.120min 6、在设备内进行检修作业,要求有足够的照明,设备内照明电压应不大于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于(A)V,灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求。 A.12 B.15 C.20 D.30 7、危险化学品单位应当制定本单位事故(D ),配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备,并定期组织演练。 A、抢险预案 B、救治预案 C、控制预案 D、应急救援预案 8、(A )是保护人身安全的最后一道防线。 A、个体防护 B、隔离 C、避难 D、救援 9、受限空间监护人职责是(ACD ) A.会同作业人员检查安全措施,统一联系信号。 B.进入受限空间监护。 C.当发现异常时,向作业人员发出撤离警报。

 A.一级动火作业 B.二级动火作业 C.三级动火作业D.特殊动火作业 3.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过( C )。八大危险作业风险分析及控制措施(优选.)

八大危险作业风险分析及控制措施 动火作业风险分析 序号风险分析安全措施 1易燃易爆有害物质:①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。 2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。 9 通风不良①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风; 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。 ②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变 化,并坚守现场。 进入受限空间作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断,并办理《抽堵盲板作业证》。 ②拆除相关管线。 2 机械伤害办理设备停电手续,切断设备动力电源,挂“禁止合闸”警示牌,专人监护。 3 置换不合格置换完毕后,取样分析至合格。 4 氧气不足设备内氧含量达18~21%。 5 通风不良①打开设备通风孔进行自然通风。 ②采用强制通风。 ③佩戴空气呼吸器或长管面具。 ④采用管道空气送风,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,严禁通入氧气补氧。 ⑤设备内温度需适宜人员作业。 6 未定时监测①作业前30min内,必须对设备内气体采样分析,合格后方可进入设备。 ②采样点应有代表性。 ③作业中应加强定时监测,情况异常立即停止作业。 7 触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。 ②使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。 8 防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中,佩戴隔离式防毒面具; ②在易燃易爆环境中,使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物; ③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。 9 通道不畅设备进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物。 10 监护不当①进入设备前,监护人应会同作业人员检查安全措施,统一联系信号; ②监护人随时与设备内取得联系,不得脱离岗位; ③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。 11 应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品; ②设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。 12 涉及危险作业组合,未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 13 施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化,应重新办理《受限空间作业证》。 14 设备内遗留异物设备内作业结束后,认真检查设备内外,不得遗留工具及其它物品。

相关文档
相关文档 最新文档