摘要:实际工程中在开挖基坑、地槽或其他土方工程施工时,地下水和地面水会不断地渗入坑内,如不及时排除,不但会使施工条件恶化,造成边坡失稳、基坑流砂、坑底隆起、坑底管涌,还会影响地基的承载力,甚至会造成边坡坍塌等安全事故。因此,在土方工程施工中,做好施工排水工作,保持土体干燥是十分重要的。文章主要探讨土方工程施工排水技术及方法。

关键词:井点降水;集水井降水;施工方法:方法探讨;发展前景

引言:施工排水可分为排除地面水和降低地下水两类。降低地下水主要有重力降水(如集水井、明渠等)和强制降水(如轻型井点、深井点、电渗井点等)。在土方工程中采用较多的是集水井降水和轻型井点降水,这也是本文着重要介绍的降水方法。

1.排除地面水

为了保证土方工程施工的顺利进行,对施工现场的排水系统应有一个总体规划,做到场地排水畅通,尤其在雨季施工能尽快把地面水排走。在施工区域内考虑临时排水时,应注与原市政排水系统相适应,以避免引起不必要的麻烦。地面水的排除通常可以通过采用设置排水沟,截水沟或者修筑土坝等设施来进行。设置排水沟时应尽量利用自然地形,以便将水直接排出场地之外,或者流入低洼处再用水泵抽走。一般排水沟的横断面不小于0.5x0.5m,纵向坡度应根据地形确定,一般应不小于3%,平坦地区不小于2%,沼泽地区可以减至1%。

在山坡地区施工,应在较高一面的山坡上,先做好永久性截水沟,或者设置临时截水沟,来阻止山坡水流入施工现场。在平坦的地区施工时,除开挖排水沟外,必要时还须修筑土堤,用来阻止场地外的水流入场地。另外,排水出口应设置在远离建筑物或者构筑物的低洼地点,并且要保证排水的顺畅性。

2.降低地下水

2.1井点降水法

2.1.1井点降水法的定义

井点降水法,是在拟建工程的基坑周围设置带有滤管的降水管,配置一定的抽水设备,在基坑开挖前和开挖过程中不间断地将地下水抽走,使基坑范围内的地下水降低至设计深度。井点法防水适用于具有不同几何形状的基坑,它有克服流砂、稳定边坡的作用。由于基坑内土方干燥,有利机械化施工,缩短工期,保证工程质量与安全。目前国内常用的井点降水法有轻型井点、喷射井点、电渗井点、深井井点。在我国,井点降水法是新中国成立后才逐步发展起来的。在工程的基坑、基槽附近埋设大量的渗水井点管,与此同时地面组装抽水管路系统,通过井群连续抽吸地下水,使基坑范围内的地下水位降低到基坑以下一定深度,以保持基坑干燥状态。通常把这一方法叫做井点降水法。

2.1.2井点降水法的施工方法

平面布置:当基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不超过5m时,可用单排线状井点布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长度以不小于槽宽为宜。反之,则应采用双排井点,位于地下水流上游的一排井点管的间距应小些,下游的一排井点管的间距可大些。当基坑面积较时,则应采用环形井点。井点管距离基坑壁不应小于1.0~1.5 m,间距一般为0.8~1.6m。高程布置:井点降水深度,从理论上讲可达到10.3m,但考虑抽水设备的水头损失以后,其实际降水深度一般不超过 6m。如井点管埋设深度小于降水深度6m时,则可用一级井点;埋设深度稍大于6m时,如降低井点管的埋置面后,可满足降水深度要求时,仍可采用一级井点;当一级井点达不到降水深度的要求时,则可采用二级井点,即先挖去第一级井点所疏干的土,然后再在其底部装设第二级井点。此外,在确定井点管埋置深度时,还要考虑井点管露出地面0.2~0.3m,滤管必须埋在透水层内。

2.1.3井点管的埋设与使用

轻型井点的施工,包括下列几个过程:准备工作、井点系统的埋设、使用及拆除。轻型井点的安装程序是按设计布置方案,先排放总管,再埋设井点管,然后用弯联管将井点管与总管连接,最后安装抽水设备。井点管的埋设可以利用冲水管冲孔,或钻孔后将井点管沉入,也可用带套管的水冲法及振动水冲法下沉

埋设。认真做好井点管的埋设和孔壁与井点管之间砂滤层的填灌,是保证井点系统顺利抽水和降低地下水位的关键,因此应注意:冲孔过程中,孔洞必须保持垂直,孔径一般为300mm,孔径上下要一致,冲孔深度要比滤管深0.5m左右,以保证井点管周围及滤管底部有足够的滤层。砂滤层宜选用粗砂,以免堵塞管的网眼。砂滤层灌好后,距地面下0.5~1m的深度内,应用粘土封口捣实,防止漏气。井点管埋设完毕后,即可将其与总管连接并开启抽水设备进行试抽水,检查有无漏水、漏气现象,出水是否正常。轻型井点使用时,应保证连续不断地抽水,若时抽时停,滤网易于堵塞;中途停抽,地下水回升,也会引起边坡塌方等事故。正常的出水规律是“先大后小,先浑后清”。真空泵的真空度是判断井点系统运转是否良好的尺度,必须经常观测,造成真空度不够的原因较多,但通常是由于管路系统漏气的原因,应及时检查,采取措施。井点管淤塞,一般可采用如下简便方法检查:听管内水流声响;手扶管壁有振动感;夏、冬季手摸管子有夏冷、冬暖感等。

2.1.4井点降水法的优点

井点降水法具有下列优点:施工简便,操作技易于掌握;适应性强,可用于不同几何图形的基坑;降水后土壤干燥,便于机械化施工和后续工作工序的操作;井点作用下土层固结,土层强度增加,边坡稳定性提高;地下水通过滤水管抽走,防止了流砂的危害;节省支撑材料,减少土方工程量等。井点降水法已成为目前在含水透水位土层实施的一种行之有效的方法。

2.2集水井降水

2.2.1集水井降水的定义

集水井降水也称为基坑排水,是指在基坑开挖过程中,在基坑底设置集水井,并在基坑底四周或者中央开挖排水沟,使得水流入集水井内,然后用水泵抽走的一种施工排水方式。这种方法施工方便,设备简单,降水费用低,管理维护较为简单,应用最为广泛。主要适用于土质情况较好,地下水不很旺,一般基础和中等面积基础群和建筑基坑的排水。

2.2.2集水井降水施工方法

四周的排水沟及集水井应设置在地下水流的上游,并距基础边线0.4m以外。根据地下水量、基坑平面形状及水泵能力,集水井每隔20~40m设置一个。集水井的直径或宽度一般为0.7~0.8 m。井壁可用竹、木等简易加固。排水沟底宽一般不小300mm,沟底纵向坡度一般不小3%,排水沟至少比基坑底低 0.3~0.4m,集水井底应比排水沟底低0.5m以上。随着基坑开挖逐步加深,沟底和井底均保持这一高度差。当基坑挖至设计标高后,井底应低于坑底1~2m,并铺设0.3m碎石滤水层,以免在抽水时将泥砂抽出,并防止井底的土体被搅动。

2.2.3集水井的创新做法

采用钢管焊接制成的集水井能够完全解决集水井渗漏的难题。钢制的集水井整体性好,易加工,施工方便。特别是后期补做集水井时无须施工降水,将焊接好的集水井排水管末端伸入渗水沟内以保证渗水沟内的水能顺利流入集水井里,待安装到位后,井四周回填夯实并浇筑好排水管末端的混凝土不让地下水渗入沟内即可。钢制集水井的管径、排水钢管的管径、两管连接点的上下位置、排水管的长度及端头弯头形式,都可以根据实际的排水量、场地空间的大小等作适当调整。很多电缆沟、管沟安装使用一段时间后,沟内开始渗水,由于沟内电缆或管道密布、空间狭小且无明显的漏水点,采用钢制的集水井收到了事半功倍的效果。

3.流砂的防治

3.1流砂现象及其危害

粒径很小、无塑性的土壤,在动水压力的推动下,极易失去稳定,而随地下水一起流动涌入坑内,这种现象称流砂现象。失去承载力,施工人员难以立足,施工条件恶化;土边挖边冒,难以达到设计深度;引起塌方,使附近建筑物下沉、倾斜,甚至倒塌;拖延工期,增加施工费用。因此,在施工前,必须对工程地质资料和水文资料进行详细的调查和研究,采取有效措施防治流砂现象。

3.2 产生流砂的原因

产生流砂现象的原因有内因和外因。内因取决于土壤的性质,当土的孔隙

率大、含水量大、粘粒含量少、粉粒多、渗透系数小、排水性能差等均容易产生流砂现象。因此,流砂现象经常发生在细砂、粉砂和亚砂土中,但是否会发生流砂现象,还要看外因条件,即地下水及其产生动水压力的大小。

3.3 防治流砂的方法

①枯水期施工。因地下水位低,坑内外水位差小,动水压力减小,从而可预防和减轻流砂现象。

②打板桩。将板桩沿基坑周围打入不透水层,便可起到截住水流的作用;或者打入坑底面一定深度,这样将地下水引至坑底以下流入基坑,不仅增加了渗流长度,而且改变了动水压力的方向,从而达到减小动水压力的目的。

③水中挖土。水中挖土即不排水施工,使坑内外的水压相平衡,不致形成动水压力。如沉井施工,不排水下沉,进行水中挖土,水下浇筑混凝土等。

④人工降低地下水位。人工降低地下水位即截住水流,不让地下水流入基坑,不仅可防治流砂和土壁塌方。

⑤地下连续墙法。此法是沿基坑周围先浇筑一道地下连续墙,从而起到承重、截水和防流砂的作用,它又是深基础施工的可靠支护结构。

⑥抛大石块,抢速度施工。如在施工过程中发生局部的或轻微的流砂现象,可组织人力分段抢挖,挖至标高后,立即铺设芦席并抛大石块,增加土的压重,以平衡动水压力,在未产生流砂现象前,将基础分段施工完毕。

4.降水方法的发展前景

随着我国社会主义现代化建设的进一步深入,地下建筑行业也必将进入一个新的发展高峰期,加上现在正在蓬勃发展的各种房屋建筑以及道路桥梁设计,地下降水在工程项目中必将扮演着越来越重要的角色。未来的降水方法会在现有的成熟的技术的基础上,加以改良和创新,成为新的高效节能的技术。

5.结束语

随着高层超高层建筑的越来越多,为了做好土方工程的安全施工工作,在施工过程中,要根据实际情况做好施工排水,保持土壤干湿度满足施工要求,各种各样的降水方法必将被越来越多的应用。希望我们在今后的施工中,对好的施

工方法及施工经验,多学习多积累,为建筑业的发展多作贡献。

参考文献:

[1] 彭勍.浅析土方工程施工要点[J].今日科苑,2009,(11).

[2] 丁贤永.轻型井点降水设计与施工[J].安徽水利水电职业技术学院学报,2006(3).

[3]陈幼雄. 井点降水设计与施工.上海科学普及出版社.2004.

[4]杨树森,张静岩,《黑龙江水利科技》,1996(2):84-86.

[5]王秀丽,《科技信息》,2009(18):349-349.

[6]赵文军,《黑龙江水专学报》,2004,11(1):18-19.

[7]陈云钢,《科技信息》,2010(15):306-306.

[8]杨臣,王士兰,李军才,《水利科技与经济》,2009,15(3):269-271.

[9]夏良斌,《Journal of Nanchang College of Water Conservancy and Hydroelectric Power》,2001,20(1):50-53.

[10]刘宝堂,《Plugging method for downcomer for well-point dewatering of deep foundation pit》,CN,2014.

Precipitation methods used in earthwor

Tian Yangyang

(School of Civil and Architectural Engineering, Wuhan University, Wuhan 430072, P.R.China No.2013301550167 Tutor Gao Rui)

Abstract:In practical engineering in the excavation of foundation pit, or a geosyncline other earthworks construction, groundwater and surface water will constantly infiltration pits, if not promptly removed will not only worsen the terms of construction, resulting in slope, foundation pit quicksand, heave, bottom piping, will also affect the foundation bearing capacity, even cause slope collapse and other accidents. Therefore, in the construction of earthwork construction, drainage, soil drying is very important. This paper mainly discusses the earthwork construction drainage technology and methods.

Key words:Well point dewatering; water collecting well; construction method; method discussion; development prospect

施工排水设计说明及附图(包括降水方案场地排水)

施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场 地排水等) 方案一 (1)初期排水 初期排水为围堰闭气后,基坑内的积水,初期排水水位按正常高水位考虑,并考虑排水期围堰的渗水及地下渗水。基坑长约300m,考虑分段围堰后,每次基坑初期排水总量约1500m3。 初期排水按2 天内排干考虑,并考虑基坑渗水量10m3/h,排水强度为100m3/h,共选用2 台5.5kw 潜水泵向堤外排水。 在基坑水位抽排下降过程中,要密切注意围堰的边坡稳定和渗漏情况,一旦发现危及围堰安全的问题,应立即停止排水或降低水位下降速度,并对围堰进行处理。 (2)经常性排水 经常性排水主要排雨水、围堰渗水和地基渗水。根据招标文件要求,本标段经常性排水考虑上下游围堰之间的经常性排水,主要包括降水、围堰渗水、基坑开挖施工期施工弃水和其它来水。 由于经常性排水水量较小,考虑分段围堰后,考虑每个子基坑分别配置2台4.5kw 潜水泵抽排即可满足要求。 方案二 2.1施工排水措施 公司按招标条款的规定提交的施工措施计划,对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划,针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施,并报送监理人审批。 (1)施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施; (2)永久边坡开挖的施工排水和保护措施;

(3)施工排水系统的布置; (4)施工排水设备配置计划。 2.2、基坑排水 (1)我公司负责基坑水的排除,工程建筑物施工所需的经常性排水(包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。 (2)我公司负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备,并负责这些设备和设施的安装、运行和维修,应保证排水设备的持续运行,必要时应配置应急的备用设备和设施(包括备用电源),以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。 2.3、边坡面排水 永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以及时排除坡底积水,保护边坡坡角的稳定。 2.4、设置集水坑(槽)排水 对影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水,就近开挖集水坑和排水沟槽,并设置足够的排水设备,将水排至不回流到原处的适当地点。不应将施工水池设置在开挖边坡上部,以防由于渗漏水引起边坡的滑动或坍塌。 2.5排水坑及排水设备 为了有效降低地下水位,清除场地渗水,计划隧洞进出口布设泵坑一个,采用挖掘机开挖,坑口尺寸不小于2×2×1.5m,各配套安装2台套潜水泵排水;管线部分每隔50m布设泵坑一个,采用挖掘机

土石方工程工程量计算实例

土石方工程 1.如下图所示,底宽1.2m,挖深1.6m土质为三类 土,求人工挖地槽两侧边坡各放宽多少? 【解】已知:K=0.33,h=1.6m,则: 每边放坡宽度b=1.6×0.33m=0.53m 地槽底宽1.2m,放坡后上口宽度为: (1.2+0.53×2)m=2.26m 2.某地槽开挖如下图所示,不放坡,不设工作面,三类土。试计算其综合基价。 【解】外墙地槽工程量=1.05×1.4×(21.6+7.2)×2m3=84.67m3 内墙地槽工程量=0.9×1.4×(7.2-1.05)×3m3=23.25m3 附垛地槽工程量=0.125×1.4×1.2×6m2=1.26m3

合计=(84.67+23.25+1.26)m3=109.18m3 套定额子目1-33 1453.23/100m2×767.16=11148.60(元) 挖地槽适用于建筑物的条形基础、埋设地下水管的沟槽,通讯线缆及排水沟等的挖土工 程。挖土方和挖地坑是底面积大小的区别,它们适用建造地下室、满堂基础、独立基础、设备基础等挖土工程。 3.某建筑物基础如下图所示,三类土,室内外高差为0.3米。 计算:(1)人工挖地槽综合基价;(2)砖基础的体积及其综合基价。 砖基础体积=基础顶宽×(设计高度+折加高度)×基础长度 砖基础大放脚折扣高度是把大放脚断面层数,按不同的墙厚,折成高度。折加高度见下表。 表1 标准砖基础大放脚等高式折加高度 (单位:m)

【解】(1)计算挖地槽的体积: 地槽长度=内墙地槽净长+外墙地槽中心线长 ={[5.00-(0.45+0.3+0.1)×2]+[7+5+7+5]}m=27.30m 地槽体积=(0.9+2×0.3+2×0.1)×1.0×27.30m3=46.41m3 套定额子目1-33 1453.23/100m2×46.41=674.44(元) (2)计算砖基础的体积: 本工程为等高式大放脚砖基础,放脚三层,砖,查上表得折扣高度为0.259。砖基础截面积为: (0.259+1.2)×0.365=0.5325(m2) 砖基础长=内墙砖基础净长+外墙砖基础中心线长 ={(5.0-0.37)+(7+5+7+5)}m=28.63m 砖基础体积=基础截面面积×基础长=0.5325×28.63m3=15.25m3 套定额子目3-1 1461.08/10m2×15.25=2228.15(元) 4.某建筑物的基础如下图所示,三类土,计算人工挖地槽工程量及其综合基价。

水利工程施工考试题和复习资料

第一章施工导流 一、填空题 1.施工导流的基本方法大体上可以分为分段围堰法和全段围堰法两类。 2.用分段围堰法导流时,宣泄水流前期用束窄的原河道,后期用底孔、坝体缺口或明槽等。 3.围堰按及水流方向的相对位置,可以分为横向围堰和纵向围堰。 4.混凝土围堰的形式有拱形混凝土围堰和重力式混凝土围堰。 5.解决围堰防冲的措施有抛石或柴排护底和上下游转角处设置导流墙。 6.导流时段的划分及河流的水文特征、水工建筑物的布置和形式、导流方式和施工进度等相关。 7.截流的施工过程包括戗堤的进占、龙口范围的加固、合龙及闭气等。 8.截流的基本方法有立堵法和平堵法两种。 9.土石坝施工,若坝身在汛前不可能达到拦洪高程时,可采用降低溢洪道高程、设置临时溢洪道、用临时断面挡水和临时坝面保护措施过水等措施。 10.基坑排水按排水时间及性质分基坑开挖前的初期排水及基坑开挖及建筑物施工过程的经常性排水。经常性排水的水量来源包括围堰及基坑的渗水、降水、地基岩石冲洗及混凝土养护用弃水。 11.人工降低地下水位法按排水工作原理分为管井法和井点法两种。 12.水库初期蓄水是指临时导流建筑物封堵后至水库发挥效益为止的阶段。 二、选择题 1.导流隧洞进出口应及上下游水流相衔接,及河道主流的交角以 A 左右为宜。 A.300 B.450 C.600 2.导流隧洞进出口及上下游围堰之间的距离,一般应大于 B 。

A.30m B.50m C.80m 3.导流隧洞中的弯道转弯半径应该大于 B 倍隧洞直径为宜。 A.3 B.5 C.10 4.导流明渠的进出口及上下游围堰之间一般要保持 B 的距离。 A.30~50m B.50~100m C.100~150m 5.在通航的河道上,分段围堰法导流时,束窄河床后的水流速度,除特殊情况外,一般不得超过 A 。 A.2m/s B.3m/s C.4m/s 6.截流设计流量可采用截流时期内 B 频率的月或旬平均流量。 A.5%~10% B.10%~20% C.20%~30% 7.坝体施工期临时度汛的洪水标准,对土石坝当拦洪库容小于0.1亿m3时为 A 年一遇洪水。 A.50~20 B.100~50 C.>100 8.水库蓄水一般按保证率为 C 的月平均流量过程线来制定。 A.40%~50% B.60%~70% C.75%~85% 9.导流用临时泄水建筑物封堵的设计流量,一般选用封堵时段 A 年重现期的月或旬平均流量。 A.5~10 B.10~20 C.20~50 10.截流日期一般选择枯水期的 A 。 A.前期 B.中期 C.期末 11.基坑初期排水水位下降速度一般以每昼夜 B 为宜。 A. 0.3~0.5m B. 0.5~1.0m C. 1.0~1.5m 12.分段围堰法河床束窄程度约在 B 之间。

土方工程安全施工措施

土方工程安全施工措施 1、施工前,按规定向建设单位索取施工现场相关的地下管线设施及毗 邻建筑资料,有关部门签发的地下管线设施认证手续并经建设安全监察管理机构审查合格后方可施工。 2、施工前,对各种机械、车辆的操作人员进行机械技术和安全要求交 底,操作人员必须持证上岗,施工机械经验收合格后,进行操作,确保遵守安全操作规程,杜绝违章操作,违章指挥,做好记录。 3、清除地面障碍物,做好施工场地排水工作。 4、必须严格按照地下施工安全技术措施组织施工,遇有燃气,供电、供 水、供热、通讯等地下管线时,不准动用机械铲等机械碰撞地下管线设施,不准任意搬运,启闭地下管道及阀门,应按专业部门提出的要求进行施工。 5、施工过程中出现异常情况必须及时报告,会同建设勘察、设计、监 理、监测等单位研究处理。 6、清土人员避开挖掘机臂半径处,清边缘土时,定专人监护坑壁边的变 化,严禁在坑边休息 7、基坑上边缘四周0.5米处,做水泥沙浆排水沟。距坑壁根中.0.5 米 处挖渗水沟。基坑四壁用五彩布防雨,使雨水流入坑底渗水沟,雨后认真检查基坑情况发现隐患立即处理。

钢筋工程安全技术措施. 1、钢筋工程的设备必须专人管理。钢筋机械必须接地或接零,执行“三相五线”制遵照“ 一机一闸一箱一保护”制度。机械设备的分电箱严禁装设插座。 2、钢筋制作棚设防砸防护盖,操作台安装平稳牢固,钢筋棚的照明灯装防护罩。 3、钢筋堆放必须按规格、尺寸、型号分别堆放,型号用挂牌标明。 4、半成品堆放要按产品的类型堆放整齐。 5、所有机械设备专人管理专人使用。 6、钢筋配料及制作、断料等工作应在地面进行,不准在高处操作搬运钢筋要注意附近的障碍物,架空电线和其他临时电器设备,防止钢筋在回转时碰接电线发生触电事故。 7、吊装钢筋骨架的下方禁止站人,必须待钢筋下至1 米以下时才可靠近,就位支撑好方可摘钩。 8、钢筋在吊装时,规格必须统一,参差不一时不准吊装,吊运钢筋时不准一点吊装,采用两点以上吊运。 9、雷雨天气禁止露天作业,防止雷击伤人。 10、高处作业时不准钢筋集中堆放在脚手架的脚手板上,预防荷载过重造成坠落,也不要将工具、钢箍、短筋随意放在脚手板上,防止滑落伤人。

水利工程施工安全技术措施方案_1

整体解决方案系列 水利工程施工安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30579水利工程施工安全技术措施 Technical safety measures for water project construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、大坝施工安全技术 大坝施工的主要程序是:施工围堰的填筑、基坑排水、坝基覆盖层开挖、岩石开挖、两岸坝肩开挖、处理高边坡以及大坝混凝土浇筑、金属结构安装等。 1.围堰施工安全技术 围堰是为大坝或厂房施工而修建的辅助工程,围堰的标准由主体建筑物的等级和使用年限而定。在围堰施工中特别是在截流龙口合拢时,由于河床的逐渐缩窄,河道内的水流速度加快,需要抛掷大块石,或者多面体混凝土块,防止填筑物被急流冲走。在围堰的施工中,由于场地狭窄、职员多、车辆多,现场要同一指挥,协调行动,防止出现意外情况。围堰合拢后还需在围堰的临水一面填筑黄土,进步围堰的防渗作用。在围堰填筑作业面上工作的职员除按规定穿着好劳

动保护用品外,还必须穿救生衣,预备好救生圈,防止溺水事故的发生。 2.大坝开挖安全技术 (1)土石方开挖应自上而下分层进行,分层的厚度应根据地质条件、出渣道路、施工部位、开挖规模、钻机的性能、开挖断面的特征、爆破方式、运输设备的能力等综合研究确定。 (2)开挖爆破的技术要先进可靠、经济公道、爆破时不致损坏基础和危及四周建筑物的安全。爆破参数选择公道,爆破后边坡稳定。坝基部位不得采用洞室爆破。 (3)高边坡开挖要避免二次削坡,以预防在二次削坡中施工难度增加而发生职员伤亡事故。在设有锚杆、锚索或喷混凝土支护的高边坡,每层开挖完成后需立即进行喷锚支护,以保证边坡稳定和安全。在高边坡的顶部必须设排水沟,确保施工不受影响。在高边坡施工时的作业职员必须拴安全带和戴安全帽。在高边坡施工中,增设一定数目的观测设备,随时测定边坡的稳定情况,如有滑坡迹象,必须及时采取措施,确保施工安全。

排水与降水施工方案

襄阳东津新区汉江公园地下车库 (南二库)工程 排水与降水施工方案 编制单位:北京东方园林生态股份有限公司(中邦) 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

排水与降水施工方案 一、工程概述 襄阳东津新区汉江公园地下车库(南二库)工程位于市民之家和文化中心之间,建筑总面积15480.34㎡,其中地下建筑面积15133.18㎡,地上建筑面积347.16㎡。本工程0.000标高相当于绝对标高69.3m,抗防设浮水位设计标高68.5m。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,-4.5m米处见地下水, 基础埋设较深,自然地面向下6.5m为基础标高,地下水位较高,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。 因此根据实际情况采用井点降水,挖出的土是干的,可以直接 用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能直接用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取轻型井点降水的措施,井点降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够 的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。

现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与 原有管线等相撞。 四、施工技术措施 1、排水措施 1)场地排水 场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是: 1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附近的雨水、潜水排入施工区域内。 2、现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏水,改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。 3、在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和基坑井点抽出的地下水。 4、现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。 5、基坑开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟、散水沟或截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土沿四周或迎水一侧,二侧筑0.5~0.8m高的土堤截水。 6、大面积的表水,可采取在施工范围区段内挖排水沟,工程范围内再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,

水利工程施工题库(西安理工大学-黄自瑾)带答案

水利工程施工复习题 第一章施工导流 一、填空题 1.施工导流的基本方法大体上可分为_分段闻堰法__和__全段围堰法__两类。 2.用分段围堰法导流时,宣泄水流前期用_束窄河床导流___,后期可用_明槽___、_底孔导流___或_坝体缺口导流___等。 3.用全段围堰法导流时,宣泄水流通常用_隧洞___、__明渠__或_涵管___等。 4.围堰按使用的材料不同,可以分为_土石___、_草土___、_钢板桩格型___、_混凝土___等。 5.围堰按与水流方向的相对位置,可以分为_横向___和_纵向___。 6.围堰按导流期间基坑淹没与否可分为_过水___和_不过水___两种。 7.混凝土围堰的形式有_拱型____和_重力式____。 8.土石过水围堰的下游面板及堰脚的加固保护措施有_大块石护面混凝土板护面___、__加筋护面__及__钢筋石笼护面__。 9.解决围堰防冲的措施有_抛石或柴排护底___、_钢筋笼护底___。 10.土石围堰的拆除方法有_挖土机开挖___或__爆破法__。 11.导流时段的划分与_河流的水文特征___、__水工建筑物的布置和型式__、_导流方案___与_施工进度___等有关。 12.截流的施工过程包括_戗堤进占___、_龙口的加固___、_合龙___与__闭气__四项工作。 13.截流的基本方法有__立堵法__和__平堵法__两种。 14.土石坝施工,若坝身在汛前不可能达到拦洪高程时,可采用_降低溢洪道高程___、_设置临时溢洪道___、_临时断面挡水___、_采取临时保护措施坝面过水___等措施。 15.基坑排水按排水时间及性质分_基坑开挖前的初期排水___与_基坑开挖及建筑物施工过程中的经常性排水___。 16.经常性排水的水量来源包括_围堰与基坑的渗水___、_降水___、__地基岩石冲洗__与_混凝土养护用弃水___。 17.经常性排水的方法有_明沟排水___与_人工降低地下水位___两大类。 18.人工降低地下水位法按排水工作原理分为_管井法___和_就井点法___两种。 19.井点法降低地下水位的设备,按其降深能力分_轻型井点(浅井点)___和__深井点__。 20.管井法是用_重力 ___作用排水,井点法还可附有__真空__或__电渗__排水的作用。 二、选择题 1.分段围堰法河床束窄程度约在____之间。 A.30%~45% B.40%~70%C.75%~85% 2.缺口导流,高低缺口间的高差以不超过____为宜。 A.3~5 m B.4~6 m C.7~9 m以 3.导流隧洞进出口应与上下游水流相衔接,与河道主流的交角以____左右为宜。 A.30oB.45o C.60o 4.导流隧洞进出口与上下游园堰之间的距离,一般应大于____。 A.30 m B.50 m C.80 m 5.导流隧洞中的弯道转弯半径以大于____倍隧洞直径为宜。 A.3 B.5 C.10 6.导证明渠的进出口应与上下游水流相衔接,与河道主流的交角以____左右为宜。 A.30o B.45o C.60o 7.导流明渠的进出口与上下围堰之间一般要保持____的距离。 A.30~50 m B.50~100 m C.100~150 m 8.导流明渠的水面到基坑水面之间的最短距离应大于____倍的明渠水面与基坑水面之差。 A.2.5~3.0 B.3.0~5.0 C .5.0~7.0 9.圆筒形格体钢板桩围堰一般适用于挡水高度小于____。 A.8~14 m B.15~18 m C.19~22 m 10.圆筒形格体钢板桩的圆筒形格体的直径一般取挡水高度的____倍。 A.0.9~1.4 B.1.5~2.0 C.2.0~2.5 11.草土围堰宜用于水深不大于____。 A.1~3 m B.4~5 m C.6~8 m

土石方工程安全措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 土石方工程安全措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

土石方工程安全措施 一、人工开挖基坑、基槽的安全要求: 1、人工开挖时,作业人员必须按施工员的要求进行放坡或支撑防护。作业人员的横向间距不得小于2m,纵向间距不得小于3m,严禁掏洞和从下向上拓宽沟槽,以免发生塌方事故。 2、施工中要防止地面水流入坑、沟内,以免边坡塌方。 3、在深坑开挖时,要保持坑内通风良好,遇有可疑情况,应该立即停止作业,并且报告上级处理。 4、开挖的沟槽边1m内禁止堆土、堆料、停置机具。13m间堆土高度不得超过1.5m,35m间堆土高度不得超过2.5m。 5、开挖深度超过2m时,必须在边沿处设立两道护身栏杆。危险处,夜间应设红色标志灯。 6、开挖过程中,作业人员要随时注意土壁变化的情况,如发现有裂纹或部分塌落现象,要立即停止作业,撤到坑上或槽上,并报告施工员待处理稳妥后,方可继续进行开挖。 7、人员上下坑沟应先挖好阶梯或设木梯,不得从上跳下或踩踏土和壁及其支撑上下。 8、在软土和膨胀土地区开挖时,要有特殊的开挖方法,作业人员必须听从施工员的指挥和部署,切勿私自作主、冒险蛮干,以免发生事故。 二、机械挖土的安全要求: 1、参加机械挖土的人员要遵守所使用机械的安全操作规程,机械的各种安全装置齐全有效。 2、土方开挖的顺序应从上而下分层分段依次进行,禁止采用挖空 第 2 页共 4 页

底脚的操作方法,并且应该做好排水措施。 3、使用机械挖土前,要先发出信号。配合机械挖土的人员,在坑、槽内作业时要按规定坡度顺序作业。任何人不得进入挖掘机的工作范围内。 4、装土时,任何人不得停留在装土车上。 5、在有支撑的沟坑中使用机械挖土时,必须注意不使机械碰坏支撑。 三、预防土方坍塌的安全规定: 1、施工人员必须按安全技术交底要求进行挖掘作业。 2、土方开挖前必须作好降(排)水。 3、挖土应从上而下逐层挖掘,严禁掏挖。 4、坑(槽)沟必须设置人员上下坡道或爬梯,严禁在坑壁上掏坑、攀登上下。 5、开挖坑(槽)沟深度1.5m时,必须根据土质和深度放坡或加可靠支撑。 6、当深度超过2m时,周边必须设两道护身栏杆;危险处,夜间设置红色警示灯。 7、配合机械挖土、清底、平地、修坡等作业时,不得在机械回转半径以内作业。 8、作业时要随时注意检查土壁变化,发现有裂纹或部分塌方,必须采取果断措施,将人员撤离,排除隐患,确保安全。 9、坑(槽)沟边1m以内不准堆土、堆料,不准停放机械。 第 3 页共 4 页

水利水电施工安全技术措施编制导则(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 水利水电施工安全技术措施编制 导则(通用版)

水利水电施工安全技术措施编制导则(通用 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 第一章总则 第一条为了有效控制施工过程中不安全因素,规范安全技术措施编制工作,提高其适用性和可操作性,制定本办法。 第二条安全生产技术措施是指针对施工过程中已知的或潜在的危险因素采取的消除或控制性技术;亦即以保障员工、设备和财产安全、防止安全事故、职业危害、环境污染事故发生为目的在技术上所采取的措施。 第三条各单位工程技术部门为安全技术措施编制的责任单位,其它部门(安全、设备、人力部门等)为参与单位。 第四条安全技术措施应针对重大危险因素而编制,危险因素分为 施工安全、环境安全两大类。 第五条安全技术措施编制依据:安全生产法律法规、行业标准、施工环境资料、设计文件、安全防护设施标准、施工技术规程、安全

技术规程。 第六条本标准适用于集团公司系统安全技术措施的编制。 第二章安全技术措施编制的原则 第七条在编写安全技术措施时首先应对危险因素进行辨识、在辨识清楚的基础上对人、机、料、法、环五个环节可能造成安全事故的因素采取技术手段进行控制。 第八条符合性和充分性原则:施工安全技术措施内容必须符合现行安全生产法律、法规和安全技术规范、标准。必须以满足安全生产工作需要为前提。 第九条必要性和可行性原则:必要性就是要在对施工项目进行风险评价的基础上确定出重大危险因素和风险程度,为减少和防止风险而应采取的相应安全技术措施。 可行性就是在满足安全生产工作需要的前提下,结合现有的施工能力、施工机械、人员素质情况制定的安全技术措施。 第十条针对性和可操作性原则:就是要做到安全技术措施的对象明确、目的清楚、简单明了、易于操作。 第三章安全技术措施的主要内容 第九条安全技术措施的主要内容如下:

措施项目第四章施工排水降水规则

第四章施工排水、降水工程 说明 一、本章包括井点排水、抽水机降水,各类井点降水和管井降水项目,适用于建 筑工程中的降排水工程。 二、本章设置井点排水,抽水机降水三节,弱施工组织设计中排水、降水方式与 定额不同时,可按实调整。 三、抽水机降水深度是指地下水位标高至施工组织设计降水标高的距离。 计算规则 一、井点降水区别轻型井点、喷射井点、大口径井点、电渗井点、水平井点、按 不同井管深度的井管安装、拆除,以根为单位计算,使用按套、天计算。 井点套组成: 轻型井点:50根为一套; 喷射井点:30根为一套; 大口径井点:45跟为一套; 电渗井点阳极:30根为一套; 水平井点:10根为一套。 二、井管间距应根据地质条件和施工降水要求,依施工组织设计确定,施工组织 设计没有规定时,可按轻型井点管距0.8~1.6m,喷射井点管距2~3m确定。 三、使用天应以每昼夜24小时为一天,使用天数应按施工组织设计规定的使用 天数计算。 一、井点排水 工作内容:①打拨井点管。②设备安装拆除。③场内搬运。④临时堆放。⑤降水。⑥填井点坑等。 定额子目包括:C4-1~C4-6 二、抽水机降水 工作内容:①设备安装拆除。②场内搬运。③降排水。④排水井点维护等。 定额子目包括:C4-7~C4-9 三、井点降水

1、工作内容:安装:包括井点装配成型、地面试管铺总管、装水磊、水箱、冲水沉管、灌 砂、孔口封土、连接试抽。拆除:包括拆管、清洗、整理、堆放。使用:包括抽水、值班、井管堵漏。 定额子目包括:C4-10~C4-33 2、工作内容:制作:圆钢划线、切断、车制、堆放。安装:阳极圆钢埋设、弧焊、整流器 就位安装、阴阳及电路连接。拆除:拆除井点、整理、堆放。使用:值班及检查用电安全。 定额子目包括:C4-34~C4-37 3、工作内容:安装:托架、顶进设备、井管等就位。井点顶进、排管连接。拆除:托架、顶进设备及总管等拆除、井点拔除、清理、堆放。使用:抽水值班、井管堵漏。 定额子目包括:C4-38~C4-40

土石方工程量计算公式

土石方工程量计算公式 土石方工程 一、人工平整场地: S=S底+2*L外+16 二、挖沟槽: 1. 垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2. 垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3 圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) 放坡系数 类别放坡起点人工挖土机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类别1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 一、基坑土方工程量计算 (一)基坑土方量计算 基坑土方量的计算,可近似地按拟柱体体积公式计算(图1—8)。 图1—8基坑土方量计算图1—9基坑土方量计算 V=H*(A'+4A+A'')/6 H ——基坑深度(m)。

A1、A2——基坑上下两底面积(m2)。 A0 ——基坑中截面面积(m2)。 二、计算平整场地土方工程量 ①四棱柱法 A、方格四个角点全部为挖或填方时(图1—16),其挖方或填方体积为: 式中:h1、h2、h3、h4、——方格四个角点挖或填的施工高度,以绝对值带入(m); a ——方格边长(m)。 图1—16 角点全填或全挖;图1—17角点二填或二挖;图1—18角点一填三挖 B、方格四个角点中,部分是挖方,部分是填方时(图1—17),其挖方或填方体积分别为: C、方格三个角点为挖方,另一个角点为填方时(图1—18), 其填方体积为: 其挖方体积为: ②三棱柱法 计算时先把方格网顺地形等高线将各个方格划分成三角形(图1—19) 图1—19 按地形方格划分成三角形 每个三角形的三个角点的填挖施工高度,用h1、h2、h3表示。 A、当三角形三个角 点全部为挖或填时(图1—20a), 其挖填方体积为: 式中:a——方格边长(m); h1、h2、h3——三角形各角点的施工

水利工程施工工艺

施工工艺流程说明 各分部及单元工程施工工艺流程的详细说明,以便规范施工,保障工程质量。具体内容如下: 一、浆砌防洪墙工程 分部工程施工流程:C15埋石砼基槽开挖C15埋石砼基础浇筑浆砌防洪墙砌筑C15砼压顶土石回填块石固脚基槽开挖 块石固脚铺筑 单元工程工序施工流程: C15埋石砼基槽开挖报验合格下一步工序 C15埋石砼浇筑:基础砼模板制安报验合格C15埋石砼浇筑报验合格脱模报验合格养护 浆砌防洪墙砌筑:基础面凿毛、湿水及清理干净铺设砂浆垫层浆砌块石砌筑排水孔安装养护 C15砼压顶:基础面清理模板制安报验合格C15埋石砼浇筑报验合格脱模 报验合格养护 土石回填:填料铺设碾压 块石固脚基槽开挖:报验合格下一步工序 块石固脚铺筑:报验合格下一步工序 1、C15埋石砼基槽开挖 (1)对开挖面表土及开挖边坡面进行清障处理; (2)严格按照设计图纸测量放线;

(3)采用挖掘机开挖基槽,开挖过程中跟踪测量高程; (4)人工对基槽进行修整。 开挖过程中,若渗水、地下水及流水需引排至主导流沟内,避免水下浇筑混凝土,确保混凝土浇筑质量。 2、基础砼模板制安 (1)模板表面清理,涂油(采用植物油或废机油); (2)根据设计图纸定位放线; (3)模板制安:采用全木模配制,木模分别有2.5cm厚优质九夹板,背肋用5cm ×10cm木枋制作。支撑系统采用Φ48,壁厚3.5mm的钢管固定支撑。基础砼摸加固采用8号铁丝绑扎固定。模板加固处理完成后,报请监理验收合格后,进入下步工序; (4)模板拆除:模板拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 不应对基础形成冲击荷载,拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 3、C15埋石砼基础浇筑 (1)材料要求:水泥选用42.5 级普通硅酸盐水泥。材料进场应有产品合格证、出厂检验报告及复试报告;采用C15埋石砼基础。块石为Mu30,埋石率应≤15%;人工砂、碎石有进场复验报告,质量符合现场标准要求;砼所用原材料必须符合上述要求,必须有出场质量证明文件,检测报告,原材料试验及C15砼配合比报告。 (2)混凝土拌合:严格按照实验室配比进行拌合。 (3)埋石混凝土的施工工艺:1).将混凝土搅拌完毕后,在需要浇筑混凝土的基槽先浇注一层约15cm 厚的混凝土,然后铺上块石,继续浇捣砼,每浇捣20-25 厚砼,铺上一层块石,直至基础顶面,顶面砼覆盖层不小于10cm,块石铺放应均匀排列,使大头朝下,块石的纹理应于受力方向垂直。块石与块石之间应有一定的间隙,不能

土方工程施工安全措施

土方工程施工安全 措施 1

施工安全措施 一、土方工程防护措施 1、开挖土方从上而下分层进行,操作间距不少于 2.5米,严禁 采用挖空底脚的操作方法。 2、开挖坑(槽)、沟深超过1.5米时,按土质和开挖深度依照规 范进行放坡或加可靠支撑。 3、坑(槽)、沟边1米以内不得堆土、堆料和停放机具;1米以 外堆物,其高度不超过 1.5米,坑(槽)、沟与附近建筑物距离不得小于1.5米,必要时采取加固措施。 4、挖土方不得在石头的边坡下或贴近未加固的危险建筑基底 下进行,操作时设专人看护,注意上方土壁的变化,发现有异常情况及时撤离并采取相应防范措施(放坡或加固)。 5、搭设稳固安全的阶梯,方便工人上下,避免坠落。 6、开挖深度超过2米的坑(槽)、沟边沿处,设置两道1.2米高 牢固的栏杆并悬挂危险标志,夜间挂红色标志灯。禁止任何人 2

在深坑(槽)、悬崖、陡坡下休息。 7、雨季施工时,要保证排水畅通,设专人看护边坡的稳定情况, 大雨时停止开挖作业。 8、夜间施工,要备有足够照明,并安排在地形平坦、施工干扰 少和运输道路畅通的地段。 9、对机械开挖后的边坡(一般较陡)及时安排工作人员加以修 整,达到设计要求后再进行其它作业。 10、施工中,指定专人负责现场巡视,发现问题立即停止作业, 待处理妥当后再进行施工。 二、脚手架防护措施 1、钢管脚手架采用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重锈 蚀、弯曲压扁或裂纹的钢管。 2、钢管脚手架的杆件连接均使用是合格的玛钢扣件,不得使 用钢丝或其它材料绑扎。 3、结构脚手架立杆间距不大于1.5m,大横杆间距不大于1.2m, 小横杆间距不大于1m,装修时脚手架立杆不大于1.5m,大横杆间距不大于1.8m,小横杆间距不大于1.5m。 4、脚手架按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不超过4m, 水平距离不超过6m,拉接使用的材料强度不低于双股8号钢丝的强度,高层的架子不使用柔性材料进行拉接,根据现状,在 3

浅谈水利工程施工技术措施

浅谈水利工程施工技术措施 发表时间:2016-08-18T10:49:32.577Z 来源:《低碳地产》2015年第7期作者:夏洪树 [导读] 本文对水利工程渗水形成的原因进行了分析,提出有效的防护措施及堵漏防水施工等施工方法。 四川省伟泓建筑工程有限公司 【摘要】随着我国大规模的水利工程建设,水利工程施工的技术、材料、工艺和装备等方面都取得了瞩目的成就,多项施工关键技术获得突破,新型机械设备在堤防工程中防渗的应用,有效提高了施工效率。本文对水利工程渗水形成的原因进行了分析,提出有效的防护措施及堵漏防水施工等施工方法。 【关键词】水利工程;施工技术;措施 1 序言 水下工程防水比其它工程技术复杂、要求高、难度大,长久以来人们对技术复杂性、水下工程防水的认识越来越提高。从建设水利水下工程中吸取的教训加以总结,对堵防结合、刚柔相济、因地制宜、综合处理的要求,进行堵漏与防水的施工方法,使结构渗水部位形成多道防水线。堵漏与防水是两个不同概念,但目的是相同的,它们之间互相依存,相互相成,也有区别。堵漏是通过一种手段,把渗水堵住。防水是在堵漏基础上,再增加一、两道附加防水层(涂膜防水或抹面防水)以满足工程防水需要。对结构渗水,在散滩电站工程水下部分施工方法简单,对因未重视堵与防,已建成后的水下工程局部渗水,我们选择堵、抹、涂的施工方法,根据结构形式不同,渗水流量大小,部位不同,采取不同的施工处理方法。 2 工程渗水的形成及原因 (1)大面积渗水。一般大面积渗水发生在底板,主要原因是基面四周的基坑降水应在垫层以下,达不到应有水平,造成排水不良,如遇雨天停电或出现其它机械故障,基坑水位上涨,淹没垫层,不具备灌注混凝土条件,为抢进度,带水施工。其次,在灌注混凝土过程中,由于搅拌不均匀、振捣不密实等原因,造成混凝土孔隙大、密实度低,出现大面积渗水现象。 (2)施工缝。由于大面积施工,将连续作业的混凝土分成几个单元,这个缝是施工造成的,是防水薄弱的环节。施工时首先应清除施工缝面浮灰、杂物等,再按有关规定施工。其次,模板支撑不牢、不严密,造成跑浆,出现蜂窝麻面,引起缝隙渗水。 (3)变形缝。变形缝渗水主要原因是止水带固定不牢,偏离中心,混凝土振捣不密实,出现较大孔洞或者蜂窝麻面。 3 工程防水措施 防水措施在水利水下工程中很重要,它是一项综合技术的体现,是搞好工程施工的主要条件。在堵漏防水措施中,应抓住几个环节: (1)选用防水材料。随着科学技术发展,新型防水材料类型较多,都有自己的特点,如果只依靠材料解决各类渗水还有困难,应根据材料的特点处理不同形式渗水。一般堵水,应采用刚性材料(堵漏剂SH水泥外加剂)、硅酸纳速凝剂。 (2)堵防结合,刚柔相济”。堵(水)是施工前提,把渗水渠道封闭,然后再采用防水措施,不能单一处理,要综合治理,才能增强结构抗渗能力。 (3)要以发展的观点去处理渗水。水下工程结构,由于受外界因素(湿度变化,基础下沉)影响,使结构产生局部裂纹(水平裂纹、垂直裂纹)。在处理时,不能只处理裂纹范围,要以发展的观点对待问题。 4 工程防水材料 所选用的材料如下:堵采用快速堵漏剂、水泥SH 外加剂、特种水泥、硅酸纳速凝剂。涂采用RG 型防水涂料、环氧树脂水泥。抹采用防水砂浆。但是近几年防水材料发展很快,产品类型较多,而多数生产企业又为乡镇企业,设备陈旧,工艺落后,质量差。因此在选用材料时应注意以下问题: (1)各种材料应符合国家有关对该项材料的技术要求,并且有建材质监部门认可检验报告。 (2)合理选用材料品种。由于水下工程潮湿,通风受限制,潮湿基面上应选用湿固型和吸收水分能力强的涂料,它能吸收基面水分,达到与基面紧密粘结的目的。总之,根据结构不同要求合理选择材料。有振动设备的工程要选择柔性防水材料。 (3)施工使用的各类材料,必须有厂家产品合格证,还要进行抽样检测,掌握各类材料特点、使用方法,产品达到各类指标方可使用。 5 堵漏防水工程施工 水下工程渗水形式多种多样:①采用堵的施工方法,把渗水根源封闭。这是各个工序的前提,是一项基础工作。②优化组合施工方法,才能在渗水部位形成多道防水线的密封整体防水层。 5.1 堵漏防水典型工程 (1)点渗水。结构基面局部出现点渗,应选择堵漏材料,一般混凝土结构基面涂刮刚性材料(RG 涂料确保时),当结构已有刚性材料防水层或水泥砂浆找平层的基面,可用柔性防水涂料,使渗水部位形成堵、涂、抹的防水层,增加结构抗渗性能。 (2)渗水量大的处理。应划分成几个单元,一个单元处理完后再处理另一个单元。根据单元渗水实际情况,对渗水量大的先埋管注浆,以防止注浆时跑浆。当渗水量小时,可采用堵的方法。这样经过多次堵注,抹几次循环,就解决了单元的问题,然后根据结构状况,涂抹刚性或柔性防水材料,增强结构抗渗性能。 (3)变形缝渗水。变形缝渗水处理可采用中埋式止水带、外贴式止水带和卷材加强层进行多道设防。 (4)施工缝渗水。施工缝处理时,以堵或注为主,把水堵住后,在施工缝中心线两侧范围,涂刮刚性的RG 型材料,以增强结构抗渗性能。 (5)基面微渗湿。应选择适用于潮湿基面的材料。在施工处理上,我们采用RG型防水涂料。这种材料的特点是改变水灰比,既能堵漏又可以刮涂防水层,一料多用,满足了堵漏防水要求。 5.2 增强质量意识 (1)防水工程是一项系统工程,材料是基础,施工是关键,施工质量对防水工程起重要作用。实践证明,出现质量问题均与施工质量有

施工排水降水施工方案

施工排水降水施工 方案

万德福广场一次供暖管道工程明沟排水施工方案 编制人:杨雪 审核人:刘士斌 北京强龙建设有限公司 万德福广场一次供暖管道工程 项目经理部 7月8日

目录 一、编制依据 ...................................................错误!未定义书签。 二、编制原则 ...................................................错误!未定义书签。 三、工程概况 ...................................................错误!未定义书签。 3.1场地位置 ..............................................错误!未定义书签。 3.2场地工程地质概况...............................错误!未定义书签。 3.3施工方案 ..............................................错误!未定义书签。 四、项目管理机构主要管理人员....................错误!未定义书签。 五、劳动力计划 ...............................................错误!未定义书签。 六、施工进度计划及施工进度保证措施 ........错误!未定义书签。

明沟排水施工方案 一、编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2、《建筑与市政排水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 二、编制原则 1、严格遵守基坑支护的程序和施工程序,保证重点,统筹安排明沟排水项目。 2、积极采用先进技术,提高标准化的程度,提高施工机械化水平。 3、合理地安排施工计划,组织连续、均衡、紧凑的施工。 4、强化施工管理,确保工程质量和施工安全。 5、合理布置施工现场,节约用地,组织文明施工。 6、进行技术经济活动分析,贯彻增产节约方针,降低工程成本。 三、工程概况 3.1场地位置 万德福广场一次供暖管道工程位于新平西路北段、北环路与新平西路北段交叉路口向西,北环路非机动车道内,北临贾各庄村头。

土建工程土方工程量计算

平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计 算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积”与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难 点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。

②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积:

方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点 ⑴、计算挖土方上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)

关于农田水利工程施工方法

关于农田水利工程施工方法 发表时间:2018-06-05T15:59:03.780Z 来源:《基层建设》2018年第11期作者:杨海珠[导读] 摘要:农田水利工程建设是一项非常重要的工作,关系到我们这个农业大国的农业生产,关系到人民群众的生命财产安全,因此必须保证工程建设的质量。 身份证号码:44092319900511XXXX 广东电白 摘要:农田水利工程建设是一项非常重要的工作,关系到我们这个农业大国的农业生产,关系到人民群众的生命财产安全,因此必须保证工程建设的质量。文中介绍了农田水利工程在工程建设中存在的问题,并提出了解决这些问题的措施。 关键词:农田水利;工程;施工方法 随着新中国三农改革的进持续和深入,农田水利工程建设越来越受到国家和民众的关注,对农田水利建设也提出了更高的要求。农田水利工程作为一种人造工程或农业灌溉的设施,更是一种生产资料,具有一般建设项目的自然属性,农作物的生长离不开水源的灌溉。下面将对农田水利工程建设进行详细阐述。 一、是农田水利工程建设的重要性和特点 1农田水利工程的重要性 农田水利工程是农业建设的重要内容。如果要搞好农业,就要兴修水利,水利工程是农业发展的命脉。可以说,农田水利工程是我国农业生产发展的最基本条件。若没有农业水利的支持,农业发展将受到限制;农田水利工程可以有效地改善农民的生活条件,并通过水利工程建设解决农田水资源短缺问题,解决饮水需求缓慢问题;农田水利是最基本的设施,自身的作用不明显,主要体现在它具有良好的社会效益体现在造福人民和提高人民生活质量上。 2农田水利工程的特点 农田水利工程在中国各方各地都均有分布。可以说遍布在了整个国家,这是在中国农业发展的根本保证。农田水利工程有其自身的特点,主要体现在以下几个方面,一是群众性,农田水利工程直接影响到农民的生产和生活,是公益事业和群众的事业。二是互助合作性。农田水利有多种功能。它从国家安全到地方经济起到了积极有效的作用。 二、农田水利工程存在的主要问题 1水源工程中的几个问题 在农田水利工程建设项目的农田灌溉水源工程中,主要问题是工程用水短缺。目前,许多水库和池塘都是上世纪90年代建成的蓄水工程,许多排水设施存在诸多缺陷。由于使用时间较长,存在严重的年久失修问题,坝体渗漏严重,导致水库没有足够的蓄水防洪能力。灌区粮食生产过程中,不能满足灌溉用水的需求。这在一定程度上制约了高原地区产业结构的调整,影响了该地区农业生产的快速稳定发展。目前,在南水北调工程和水提取项目降低了大部分的河床深度,设施的破坏是非常严重的,严重降低了可用浇地面积。许多水提取项目未能继续发挥其作用。 2渠系工程存在的问题 整个工程区的排水渠大部分是由农民自己修建的水渠。这些渠道建成投产时间过长,而且大部分衬砌率都很低。多年来,自然灾害严重破坏了许多老化的配套设施,造成了桥涵的泄洪能力严重下降。另外,由于河道衬砌率过低,汛期内泥沙淤积量过大,造成河道淤积严重。在该区域,设计水位横断面30~50%的淤积量几乎占所有河道的一半,约占设计断面横断面的10%左右。此外,还有最后的通道系统的疏干问题的原因很多,导致整个灌溉系统的“上下阻力”的问题,降低了在灌区水的利用系数,和灌溉面积内用水不均匀的现实。 三、雨水储存利用中存在的问题 由于在农田水利工程项目中水窖、堰塘的数量太少,是不可能有效地防御和解决跨年度出现的连续干旱问题,并且雨水收集工程建设标准低、甚至多眼水窖集合中的流场共享的问题,许多农民建设了水窖,但并没有相应的收藏领域,不能将雨水完全收集起来,且有些地区降水量有限,导致蓄水量严重不足。大多数现有水窖与相应的供水管道不匹配,在一定程度上降低了灌溉效益。 三、农田水利主体工程的具体施工方法 1土方开挖充填工程 土方工程和挖填工程是人工开挖为主的建设工程,是用货车等运输机械配合建造的。在土方开挖过程中,要求断面尺寸大小和断面高度更准确。土方夯实时应该使用人造石杵夯压方法。如果有电源则最好是采用电夯压实,要求夯压完成后土体的干容重应保证在1.5t/m3以上。 2砂浆砌筑施工 施工方法主要是人工施工,在此基础上,我们采用叉车等运输机械完成施工。施工过程中要求砂子质地坚硬,且杂质不宜过多,泥浆含量应控制在3%以内,而且砌块的质地必须要保证,不应出现风化裂缝现象。对单块重量要求控制在16kg、使其能够满足机械强度的要求。 3闸门制作安装标准 闸门制作安装时,电机及各种电气设备的安装施工必须严格按照有关规定执行。安装完毕后,要立即检查启闭机,做好闸门的试运行 4管道工程施工 在管道工程施工过程中,施工按以下步骤进行:首先进行放线操作,放线过程需要根据管网布置图当中的测定路线进行定线和放样操作;然后对管沟开挖,开挖采用人工开挖方式进行,并严格控制开挖深度在冻土层以下且深度为60cm以下;如果是在冻土需要时,还必须建立相应的排水设施,采取有效的防冻措施防止冻胀。管槽开挖后,需要进行水力计算和铺设。管道系统的主要安装内容有:管道、管件和必要的辅助设备。铺设顺序应按低至高、先干后支的原则进行。在将比如水表等必要附属设备和管道进行连接的过程中,需要设置必要的支撑,以防止设备因自重对管道施加过大的压力而出现管道弯曲等问题,要确保闸阀和管道之间的可靠连接,并具有良好的密封性,防止出现渗水漏水现象,可以通过设置闸阀井进行保护;为阀门和管道之间密封好,防止漏水,可通过设置阀门井的保护;此外,它也需要用管槽回填。管道的充水试验要求周围环境的温度控制在5摄氏度以上。充水试验完成后,应开始正式回填作业。细粒土填充在管道的底部位置和周围和上部位置。回填不应集中到一边填充以防止管道的错位。