摘要:本项目开展了六防专题图绘制研究工作,在数据需求、数据收集、收集分析、专题图绘制的过程中,进行了深入的理论研究,取得了较多的研究成果和技术创新点。将数据需求通过在线实时管理,多维度对比分析,形成了对类数据的实时处理方法和对比方法,取得了显著的应用效果。本项目研究形成的多源数据在线实时管理方法主要应用于六防专题图绘制过程中数据需求、数据收集、数据分析管理方面。

关键词:六方分布图;电网;数据库

1、前言

为有效指导输电线路六防工作,决定开展电网冰区、风区、舞动区域、雷区分布图修订以及鸟害、直流污区分布图(简称区域专题分布图)绘制工作。电网冰区、风区、舞动区域、雷区、鸟害和直流污区分布图是输电线路设计、建设、运行和维护中防止发生覆冰、风害、舞动、雷击、鸟害与污闪等灾害的基础,可为线路设计、运行线路的治理提供重要参考依据。各单位要高度重视,加强组织管理,落实相关标准要求,特别是加强近年来气象基础资料的收集与整理,科学合理的选择绘制方法,按时高质量的完成分布图修订与绘制工作。

国网运检部于2012年组织绘制了电网雷区分布图,并于2013年组织绘制了电网冰区、风区、舞动区域分布图。各单位应充分总结以往绘制经验,结合近年来积累的相关基础数据,统一按照《冰区分级标准和冰区分布图绘制规》(Q/GDW11001-2013)、《风区分级标准和风区分布图绘制规则》(Q/GDW11005-2013)、《舞动区域分级标准和舞动区域分布图绘制规则》(Q/GDW11006-2013)、《雷区分级标准与雷区分布图绘制规则》(Q/GDW672-2011)等标准做好相关分布图修订工作。

本项目开展了六防专题图绘制研究工作,在数据需求、数据收集、收集分析、专题图绘制的过程中,进行了深入的理论研究,取得了较多的研究成果和技术创新点。将数据需求通过在线实时管理,多维度对比分析,形成了对类数据的实时

处理方法和对比方法,取得了显著的应用效果。本项目研究形成的多源数据在线实时管理方法主要应用于六防专题图绘制过程中数据需求、数据收集、数据分析管理方面,可避免重复的人力、财力、物理,减少需求数据的问题,发现自然灾害对电网的潜在故障并采取有效措施,避免电网故障造成的经济损失,间接经济效益显著,提升国家电网公司积极承担社会环保责任,致力于环保事业的企业形象,环保效益、社会效益显著。

2、数据库建设

电网分布图智能化绘制系统基于XML和Web Service建立数据交换接口引擎,为六方分布专题图的成图功能提供基础数据来源,同时将成图规则以模块化的方式存入数据库,以便基础数据在不同的规则下渲染成不同的图形。系统分为两种网络模式:B/S和C/S,B/S系统将数据以WMS服务方式发布特殊区域数据,用户可通过访问WMS服务来对发布的数据进行访问;C/S系统则直接访问数据库中的数据。

系统数据库包含两部分:一部分是全国1∶5 000电子地图数据和google高清影像的Geodatabase地理基础数据;一部分是包括气象、雷电、覆冰、风、舞动专题的Postgres电网专题数据。

(1)地理基础数据

全国1∶5 000电子地图主要包括河流,湖泊,水库,森林,农田,村庄,公路,铁路,沼泽等基础地理底图数据,具有空间定位和地理目标属性表达,是准确载入影像数据和专题数据的基础[1]。

(2)电网专题数据

电网专题数据主要包括杆塔、发电厂(火电厂、水电厂)、1000/500/220 kV 变电站、开关站、换流站、500/800kV直流线路、110kV及以上交流线路、区域专题图数据。其中,区域专题图数据包括雷区、风区、冰区、舞动区4个类别的数据,是采用系统自动绘制生成的。电网专题数据均采用Postgis技术将空间图形数据和非空间属性数据很好地存储于Postgresql数据库中[2]。

在线监测数据通过系统数据交换引擎接口,自动获取气象、雷电、覆冰等在线监测设备的数据,并存储于Postgresql中。系统界面展示如图1所示。

图1 系统数据展示

3、六防专题分布图的绘制

系统整体架构如图2所示[3]。

图2 系统整体架构

各系统间的数据融合机制如下:

1)各模块间使用集中数据库及数据交换技术来实现数据的流通共享,实现了整个系统内部信息数据的舒畅流动,解决了以往信息系统普遍存在的信息在系

统内封闭存在却无法与外界连通的“信息孤岛”问题。

2)统一办公桌面功能,使用户可以在单一的一个应用程序入口访问所有的应用子系统,在一个登录页面上进行一次登录,身份被确认后,就可以使用到所有的应用功能,实现了单点登录和统一安全认证。

3)使用EAI(企业应用集成)的方式完成系统体系结构的设计,系统内的各个功能应用在统一的平台上搭建,今后如需再增加业务功能,只需添置相应的应用子系统或者子系统中的功能应用模块,就可以在系统中增加该项功能,实现了应用功能的热插拔。

4)数据交换服务使整个系统成为了一个数据交换中心和资源整合中心,因此对于企业以前建设的各种遗留系统,以及现在或未来将会建设的各种应用系统,都可以使用EAI技术实现这些应用与系统的数据集成、应用集成和门户集成等各个层次的系统集成,用户就可以在统一信息门户中无缝地使用这些应用系统的功能。

本文采用的B/S 系统需要具有以下功能模块(见图2):地图浏览、图层管理、地图操作、信息查询(由属性到图形和由图形到属性 2 个方面)、上传下载和帮助中心等功能,同时系统需要建立访问PMS 和雷电定位系统的功能接口。

图3 B/S 系统模块结构

采用的C/S 系统需要具有以下功能模块(见图3):地图浏览、图层管理、地图操作、数据编辑(包括人工绘制或更改删除特殊区域和根据监测数据自动生成特殊区域)、查询定位(由属性到图形和由图形到属性2个方面)、统计分析、上传下载和帮助中心等功能,同时系统需要建立访问其他系统的功能接口。

图4 c/S 系统模块结构

自动绘制的电力系统极端天气区域专题图需要人工进行实际运行经验的订正,才能与实际情况相符。本研究提供4种图形编辑模式,用于工作人员对特殊区域信息进行修正。

1)任意多边形切割(见图5)。根据用户绘制的任意多边形将原多边形切割,并将新增多边形的特殊区域等级在原多边形基础上增加一个等级。

2)圆形切割(见图6)。根据用户绘制的圆形将原多边形切割,并将新增圆形的特殊区域等级在原多边形基础上增加一个等级。

3)节点移动(见图7)。可对图形节点进行拖动来细微改变图形的形状。

4)属性修改(见图8)。可对图形的属性进行编辑修改。对于特殊区域等级属性,如果修改后的特殊区域等级相较与相邻图形的特殊区域等级有跳级现象,

可选择是否根据跳级级数自动添加2 km的缓冲带。

图5 任意多边形切割

图6 圆形切割

图7 节点移动

图8 属性修改

4、结论

电网区域专题分布图以电网冰区、风区、舞动区域、雷区、鸟害和直流污区为目标载体,以地理信息成果为基础,绘制电网冰区、雾区、风区、污区、雷区等特殊区域分布图形和每条220 k V 及以上输电线路(段)特殊区域图形的分级和划分,具有对220 k V 及以上输电线路(段)特殊区域浏览、缩放、漫游、查询和统计功能,并对运行中的各类故障进行图像标识和统计。电网特殊区域信息管理系统有效促进了电网运行维护、生产管理、电网调度的信息共享,大大提

高了运行维护、生产管理的精细化水平。

参考文献

[1]夏勇军,苏昊,胡刚.数字化电网及其关键技术框架[J]. 湖北电力,2007,

12(6):1-4.

[2] 国家电网公司.风区分级标准和风区分布图绘制规则[S].2014.

[3] 董杰, 黄炎, 董平. 基于镶嵌数据集的大规模遥感影像管理研究[J]. 红外,

2012, 33(10): 9-11.

《电力系统分析》朱一纶_课后习题解答

电力系统分析朱一纶课后习题选择填空解答第一章 1)电力系统的综合用电负荷加上网络中的功率损耗称为(D) A、厂用电负荷 B、发电负荷 C、工业负荷 D、供电负荷 2)电力网某条线路的额定电压为Un=110kV,则这个电压表示的是(C)A、相电压 B、1 相电压 C、线电压 D、 3线电压 3)以下(A)不是常用的中性点接地方式。 A、中性点通过电容接地 B、中性点不接地 C、中性点直接接地 D、中性点经消弧线圈接地 4)我国电力系统的额定频率为(C) A、 30Hz B、 40Hz C、50Hz D、 60Hz 5)目前,我国电力系统中占最大比例的发电厂为(B) A、水力发电厂 B、火力发电厂 C、核电站 D、风力发电厂 6)以下(D)不是电力系统运行的基本要求。 A、提高电力系统运行的经济性 B、安全可靠的持续供电 C、保证电能质量 D、电力网各节点电压相等 7)一下说法不正确的是(B) A、火力发电需要消耗煤、石油 B、水力发电成本比较大 C、核电站的建造成本比较高 D太阳能发电是理想能源

8)当传输的功率(单位时间传输的能量)一定时,(A) A、输电的压越高,则传输的电流越小 B、输电的电压越高,线路上的损耗越大 C、输电的电压越高,则传输的电流越大 D、线路损耗与输电电压无关 9)对(A)负荷停电会给国民经济带来重大损失或造成人身事故。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、以上都不是 10)一般用电设备满足(C) A、当端电压减小时,吸收的无功功率增加 B、当电源的频率增加时,吸收的无功功率增加 C、当端电压增加时,吸收的有功功率增加 D、当端电压增加时,吸收的有功功率减少 填空题在后面 第二章 1)电力系统采用有名制计算时,三相对称系统中电压、电流、功率的关系表达 式为(A)A.S=UI B.S=3UI C.S=UIcos D.S=UIsin 2)下列参数中与电抗单位相同的是(B)A、电导B、电阻C、电纳D、导纳 3)三绕组变压器的分接头,一般装在(B)A、高压绕组好低压绕组 B、高压绕组和中压绕组 C、中亚绕组和低压绕组 D、三个绕组组装 4)双绕组变压器,Γ型等效电路中的导纳为( A ) A.GT-jBT B.-GT-jBT C.GT+jBT D.-GT+jBT

区域电力网规划设计方案

区域电力网规划设计方 案 第1章绪论 电力工业是国民经济发展的基础工业。区域电力网规划、设计及运行的根本任务是,在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发、利用动力资源,用较少的投资和运行成本,来满足国民经济各部门及人民生活不断增长的需要,提供充足、可靠和质量合格的电能[1]。 区域电网规划是根据国民经济发战计划和现有电力系统实际情况,结合能源和交通条件,分析负荷及其增长速度,预计电力电量的发展,提出电源建设和系统网架的设想,拟定科研、勘探、设计以及新设备试制的任务。 电力系统设计是在审议后的电力系统规划的基础上,为电力系统的发展制定出具体方案[2]。在电力系统设计中,贯彻国家各项方针政策,遵照有关的设计技术规定:从整体出发,深入论证电源布局的合理性,提出网络设计方案,并论证其安全可靠性和经济性,为此需进行必要的计算:尚需注意近期与远期的关系,发电、输电、变电工程的协调,并为电力系统继电保护、安全自动装置以及下一级电压的系统设计创造条件。电力系统设计包括电厂接入系统设计,电力系统专题设计,发电、输电、变电工程可行性研究及初步设计的系统部分[3]。 区域电网设计的水平年,一般取今后5-10年的某一年,远景水平年取今后10-15年的某一年。设计水平年的选取最好与国民经济计划的年份相一致。电源和网络设计,一般以设计水平年为主,并对设计水平年以前的过渡年份进行研究,同时还要展望到远景水平年[4]。 第2章原始资料分析

2.1 原始资料 (1) 发电厂装机情况 (2)负荷情况 2.2 原始资料分析 (1)发电厂、变电所地理位置如下:

(备注:A 为火电厂,B 为水电厂,1~5为变电站) (2)发电厂、变电所地理负荷分布 发电厂A 、B 带有包括厂用电的负荷,变电所(1)~(5)都有本地负荷且发电厂、变电所都有一、二类负荷。 (3)校验负荷合理性( max max min 8760 P T P >?) 发电厂A :14?5000=70000<8?8760=70080 发电厂B: 12?5000=60000<8?8760=70080 变电所(1):33?5500=181500>17?8760=148920 变电所(2):18?5500=99000>10?8760=87600 变电所(3):26?5000=130000>14?8760=122640 变电所(5):18?5000=90000>8?8760=70080 所以,以上负荷都合理。 第3章 电力电量的平衡 3.1系统功率平衡 (1)有功功率平衡 5K P P +∑n 12max 综合i=1=KP

电力系统继电保护第六章课后习题答案

6.电力变压器保护习题与思考题 一台双绕组降压变压器的容量为15MVA,电压比为35KV±2×%/,Yd11接线,采用BCH—2型继电器。求差动保护的动作电流。已知:外部短路的最大三相短路电流为9420A;35KV 侧电流互感器变比为600/5,侧电流互感器变比为1500/5;可靠系数取K rel=。 答:变压器一、二次回路电流计算值见表1 由表1可以得出侧的二次回路电流较大,因此确定侧为基本侧。 (1)按躲过最大不平衡电流条件,有 (0.1).max I K f U K K I dz rel za np st k =?+?+(1)此处.max I k应取最大运行方式下,6.6kV母线上三相短路电流,因此,9420 .max I A k=;f za ? 是由于电流互感器计算变比和实际变比不一致引起的相对误差,110.22 f za ?===;U ?是由变压器分接头改变引起的相对误差,一般取为调整范围的一半,则0.05 U ?=;K np为非周期分量系数,由于采用BCH—2型继电器,故取为1;K st为电流互感器同型系数,这里取1;K rel为可靠系数,由已知条件可知为. 将上述值均代入式(6—3),可得 1.3(0.220.050.111)94204531() I A dz=?++???= (2)按躲过励磁涌流条件,有 1.3113121705.6() 1 I K K I A dz rel e μ ==??= 式中,Kμ为励磁电流的最大倍数,由于选取BCH—2型继电器,故取1. (3)按躲过电流互感器二次回路断线的条件,有 1.313121705.6() 1.max I K I A dz rel ==?=以第一条件为最大,故取4531() I A dz= 为什么具有制动特性的差动继电器能够提高灵敏度何谓最大制动比、最小工作电流、拐点电流

《山西省电力系统污区分布图(2011版)》实施细则

山西省电力系统污区分布图 实施细则 1 总则 1.1适用范围 1.1.1《山西省电力系统污区分布图》及相应的编制说明、实施细则是山西电网输变电设备外绝缘配置及电网防污闪工作的基础,是新建、扩建输变电工程的外绝缘设计依据及电网运行设备的外绝缘改造依据。 1.1.2农电、上网发电厂及用户输变电设备的外绝缘配置和防污闪措施可参照执行。 1.2 污秽等级划分依据 1.2.1《山西省电力系统污区分布图(2011版)》依据国家电网公司企业标准《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》(Q/GDW152-2006)划分污秽等级,并应用了部级科研项目《大气环境对输变电设备抗污闪能力的影响》的研究成果,吸取了近年来电网大面积污闪事故的经验教训。 1.2.2《山西省电力系统污区分布图(2011版)》是结合环境污湿特征,现场污秽度及运行经验三方面因素修订的。应用过程中,如与实际情况有出入,应在充分论证的基础上,以实际运行经验为准。 2污区分布图的维护要求 2.1《山西省电力系统污区分布图》的修订周期为1年,局部区域污级的变化应以经审查批准的各市(地)最新的污区图为准。

2.2各运行维护单位应注意搜集相关资料与数据,包括新增设备(变电站、输电线路)、新增污源点、运行经验(包括污闪故障、典型易积污区域)、气象参数及环境监测数据等,为下一次修订污区图奠定基础。 2.3现场污秽度的测量(包括饱和盐密、灰密)周期为一年一次,测量时间原则上应在每年第一场降雨之前,并于每年4月30日前通过网络上报测量结果。 2.4应根据新增设备(变电站、输电线路)、新增污源点及时、合理调整污秽度监测点。污秽度监测点要求如下: 2.4.1污秽度监测点全部设置于架空输电线路;以变电站进出线第一基塔上的污秽度监测点作为变电站监测点,由线路运行维护单位负责维护。 2.4.2监测点性质:污秽度监测点均为模拟监测点,统一使用非带电绝缘子。 2.4.3监测点数量:污秽度监测点应覆盖110~500kV各电压等级架空输电线路。原则上要求沿线路方向每10km设立一个监测点,但下述情况可以进行调整:a)线路经过的局部污源点﹑微地形区﹑微气象区应设立监测点;d﹑e级重污区应适当增加监测点。b)同杆并架或位于同一线路走廊的同电压等级线路的监测点可以适当合并。2.4.4绝缘子型号:污秽度监测点统一使用XP型或XWP型绝缘子;其它型号绝缘子(如:玻璃绝缘子)作为测量绝缘子时,应获得该类型绝缘子的绝缘积污换算。

电路邱关源第六章课后知识题目解析

第6章 角度调制与解调电路 6.1 已知调制信号38cos(2π10)V u t Ω=?,载波输出电压6o ()5cos(2π10)V u t t =?,3f 2π10rad/s V k =?,试求调频信号的调频指数f m 、最大频偏m f ?和有效频谱带宽BW , 写出调频信号表示式 [解] 3m 3m 2π10 8 810Hz 2π2π f k U f Ω???===? 3m 3 3632π1088rad 2π102(1)2(81)1018kHz ()5cos(2π108sin 2π10)(V) f f o k U m BW m F u t t t Ω??===Ω?=+=+?==?+? 6.2 已知调频信号72()3cos[2π105sin(2π10)]V o u t t t =?+?,3f 10πrad/s V k =,试:(1) 求该调频信号的最大相位偏移f m 、最大频偏m f ?和有效频谱带宽BW ;(2) 写出调制信号和载波输出电压表示式。 [解] (1) 5f m = 5100500Hz =2(+1)2(51)1001200Hz m f f m F BW m F ?==?==+?= (2) 因为m f f k U m Ω= Ω ,所以3 52π100 1V π10f m f m U k ΩΩ??= = =?,故 27 ()cos 2π10(V)()3cos 2π10(V) O u t t u t t Ω=?=? 6.3 已知载波信号m c ()cos()o u t U t ω=,调制信号()u t Ω为周期性方波,如图P6.3所示,试画出调频信号、瞬时角频率偏移()t ω?和瞬时相位偏移()t ??的波形。 [解] FM ()u t 、()t ω?和()t ??波形如图P6.3(s)所示。

电网规划与城市规划

摘要 将电网规划真正纳入城市规划当中,使之既满足电网供电的需要,又不与城市规划发展产生较大的矛盾,是电网规划真正具有可操作性的最有效手段。目前城市规划与电力行业发展规划分别由城市规划部门和供电部门编制,两者由于各有侧重,因此很难达到真正的协调统一。为此,该文将主要探讨了电网规划与城市规划相结合要解决的主要问题。 关键字:城市电网电网规划城市规划

目录(示例) 1前言 (3) 1.1 研究背景 (3) 1.2 国内外研究现状 (3) 1.3 研究目的和意义 (4) 2城市电网规划的基本概念 (4) 2.1 城市电网规划 (4) 2.2 城网规划的内容 (4) 3城市电网规划与城市规划的关系 (4) 4城市电网规划与城市规划中的矛盾冲突 (5) 4.1城市建设规划中的电力专项规划不能满足电网建设的需要 (5) 4.2电力负荷高速增长,城市电网规划用地日益减少 (6) 4.3 城市电网建设与城市基础建设的冲突 (6) 4.4城市电网对城市环境造成的影响 (6) 4.5 科学性不够、实施不好、规划之间不衔接。 (7) 5两个规划不协调的原因分析 (7) 6协调城市电网规划与城市规划的措施 (7) 7 总结与建议 (9) 后记 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。参考文献 ............................................................................................. 错误!未定义书签。附录 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。

电力系统分析何仰赞版-第5章讲课稿

5-1. 供电系统如题图5-1所示,各元件参数如下。线路L :长50km ,km x /4.0Ω=; 变压器T :A MV S N ?=10,%5.10=s V ,11/110=T k 。假定供电点电压为kV 5.106,保持恒定,当空载运行时变压器低压母线发生三相短路。试计算: (1)短路电流周期分量,冲击电流,短路电流最大有效值及短路功率等的有名值; (2)当A 相非周期分量电流有最大或零初始值时,相应的B 相及C 相非周期电流的初始值。 解:kV V kV V V V MVA S B B av B B 5.10,115,,100)2()1(====即选 1512.0115 100504.02 2)1(1=??===B B L V S xL X x 05.110 100 105.02=?===N B S T S S V X x 2012.121=+=∑x x x 当空载运行时,短路点电压9261.0115 5 .106===B S V V V 当低压母线发生三相短路时: (1) 短路电流周期分量 kA kA V S x V I B B p 2394.45 .1031002012.19261.03)2(=??=?= ∑ 冲击电流 kA kA I k i P im im 79.102394.48.122=??== 短路电流最大有效值 kA kA k I I im P im 4014.6)18.1(212394.4)1(212 2 =-?+?=-+= 短路功率MVA MVA V I S B P K 1.775.102394.433)2(=??== (2) 短路电流非周期计算 若A 相非周期分量电流为最大时, kA kA I i P a ap 9945.52394.4414.12)(=?== 相应的B 相及C 相非周期电流的初始值为: kA kA i i i b ap b ap b ap 9973.22 9945 .521)()()(=-=-== 若A 相非周期分量电流为零时, 0)(=a ap i 相应的B 相及C 相非周期电流的初始值为: kA kA I i P b ap 1922.5)30cos(2394.4414.1)12090cos(2000)(-=-?-=--= 000 S 题图 5-1

区域电网的设计

1. 区域电网的设计(说明书) 一、电网功率的初步平衡 1.1有功功率平衡的目的 通过对电网的有功功率的初步平衡计算,就可以大概地确定区域电网在最大与最小两种负荷时,发电厂的运行方式。另外我们可以根据有功功率的盈余或缺损额,可以了解发电厂与系统之间联络线上的潮流情况。 1.2电网负荷的分析及计算 1.2.1基本公式 供给原有电网的负荷:P L1=K 1 P L1.i 2i=1 供给新建电网的负荷:P L2=K 1 P L2.i / 1?K 3 4i=1 发电厂可供的有功功率:P G = P NG.i 1?K 2 K 1 P L1.i 2i=1 —原有电网负荷之和 K 1 P L2.i 4i=1 —新建电网负荷之和 P NG.i 1?K 2 —发电厂可供的有功功率 K 1 —同时率(本设计计算时取1) K 2 —厂用电率(本设计计算时取7%) K 3 —线损率(本设计计算时取6%) 即 P G 与 P L1?P L2 作功率平衡 当功率不足时,发电厂满发,可从系统取得有功功率 当功率过剩时,发电厂可以降低出力,少量功率差额与系统进行交换 1.2.2最大负荷时的功率平衡 P L1=1× 12×1.5+2×10 =38 MW P L2=1× 28+18+22+30 /(1?6%)=104.26(MW) P G =(25×2+50)/(1?7%)=93(MW) P S =P G ? P L1+P L2 =?49.26(MW) 结论:从系统倒送49.26(MW)的有功功率 1.2.3最小负荷时的功率平衡 P L1=1× 12×1.5×80%+2×10×50% =24.4 MW P L2= 28×50%+18×70%+22×50%+30×50% /(1?6%)=55.96 MW P G =(25×2×80%+50×90%)/(1?7%)=79.05(MW) P S =P G ? P L1+P L2 =?1.31(MW) 二、确定电网供电电压 2.1选择原则 1.电力网电压等级应选择符合国家规定的标准电压等级; 2.电力网电压等级应选择根据网络现状及今后10-15年的负荷发展所需负荷的输送容量、输送距离而确定; 3.在原有电网的基础上规划发展时,新电压的选择应结合原有电网,当原有额定电压满

江苏电网污区分布图(2017版)执行规定

江苏电网污区分布图(2017版)执行规定 一、污秽等级的划分 按照国家电网公司企业标准《电力系统污区分级与外绝缘选择标准第一部分交流系统》(Q/GDW 1152.1-2014),污秽等级划分为a、b、c、d、e 五级,根据江苏电网实际情况,2017版江苏电网污区分布图不设a、b级。 二、污区等级与爬电比距对应关系 2017版江苏电网污区分布图按统一爬电比距表示,污区等级与统一爬电比距(设备爬电距离/最高相电压)和额定爬电比距(设备爬电距离/额定线电压)的对应关系见表1。 表1污区等级与爬电比距、额定爬电比距对应关系

污区等级统一爬电比距 (mm/kV) 额定爬电比距 (cm/kV)(以500kV为例) c 35 2.2 d 44 2.8 e 55 3.5 三、新建输变电设备外绝缘配置原则 1. 新、改扩建输变电设备外绝缘应坚持“配置到位,留有裕度”的原则,外绝缘爬电比距配置应不低于相应污区等级对应的爬电比距要求。 2. 新、改建输电线路爬电比距推荐取值见表2。 表2新、改建输电线路爬电比距配置原则(不低于) 污区等级等值盐密(mg/cm2)统一爬电比距(mm/kV)普通型双伞型 盘形瓷、 玻璃绝缘子 复合绝缘子 c 0.05-0.1 0.04-0.08 39.4 39 d 0.1-0.25 0.08-0.20 47.2 ≥44

e >0.25 >0.20 55.1 3. 输电线路外绝缘配置应按绝缘子有效爬距配置,绝缘子有效爬距等于绝缘子几何爬电距离与该绝缘子利用系数的乘积值。对于各类绝缘子的选用,必须充分考虑其爬距有效利用系数,即K值。当参照绝缘子为双伞型瓷绝缘子时,各种典型的绝缘子的K值如下: 普通型、双伞型、三伞型绝缘子:K取1.0。 钟罩型、深棱型绝缘子: c级及以下污区, K取0.9;d级及以上污区,K取0.8。 长棒形瓷绝缘子: 600mm≤常年降水量<1000mm 地区,K取0.9;常年降水量≥1000mm地区,K取1.0。 4.新、改建输电线路耐张绝缘子串的单串片数一般应不少于同型号悬垂单I串的片数,并根据带电作业需要适当留有裕度。

区域电力网规划设计设计方案

区域电力网规划设计设计 方案 1分析原始资料 1.1原始资料 (1) 发电厂装机情况 (2) 负荷情况 (3) 发电厂及变电所地理位置图及各厂、站间的距离

1.2 功率平衡校验 1.2.1 有功平衡校验 (1)用电负荷:∑=?==)(75.44146595.0max 1MW P K P y (2)供电负荷:)(83.49075.4411 .011 112MW K P g =?-=-= (3)发电负荷:()())(82.5491583.49008 .01111 3MW P P K P z g f =+?-=+-= (4))(96.109%2082.549P %20MW P f =?=≥备 (5)发电厂可以提供的备用容量: )(18.20082.549750P P MW P f =-=-=总已备 可见,经过计算与要求的最小备用容量相比较,满足备用要求,使有功功率平衡。 1.2.2 无功平衡校验 (1)发电厂发出的总无功: var)(5.562)8.0tan(cos 750)8.0tan(cos P 11M Q =?=?=--总总 (2)负荷消耗总无功: var) (2.223)9.0tan(cos 110)9.0tan(cos 95)9.0tan(cos 80)9.0tan(cos 90)9.0tan(cos 90)tan(cos P 1 1 1111max M Q =?+?+?+?+?=?=------∑?负 (3)据原始数据无功补偿应进行到0.9,由于所有变电站的功率因数均为0.9,所以不用进行无功补偿。 (4)总无功负荷: var)(24.219)9.0tan(cos 1595.0)02.223()Q (11M Q K Q Q ch z =?+?+=+?+=-变负 (5)var)(3.15Q %7M Q z =≥备 (6)已有备用容量: var)(26.34324.2195.562Q Q M Q z =-=-=总已备, ⊙ A ○ 3

模拟电路第六章课后习题复习资料

第六章习题与思考题 ◆◆习题6-1在图P6-1所示的的各放大电路中,试说明存在哪些反馈支路,并判断哪些是负反馈,哪些是正反馈;哪些是直流反馈,哪些是交流反馈。如为交流反馈,试分析反馈的组态。假设各电路中电容的容抗可以忽略。 ◆◆习题6-3 在图P6-1所示的各电路中,试说明哪些反馈能够稳定输出电压,哪些能够稳定输出电流,哪些能够提高输入电阻,哪些能够降低输出电阻。 解: (a) ① R e1引入第一级的交直流负反馈,其中交流电流串联负反馈可稳定本级的工作电流,提高输入电阻,直流负反馈可稳定本级的静态工作点;② R e2和Ce也引入第一级的直流负反馈,可稳定本级的静态工作点;③ R e3引入第二级的交直流负反馈,交流电压串联负反馈可稳定输出电压,提高本级的输入电阻,降低输出电阻,而直流负反馈可稳定本级的静态工作点;④ R F和C F引入级间(整体)交流电压串联正反馈,故总体来说不能稳定输出电压或输出电流。 (b) ① R e1引入第一级的交直流负反馈,其中交流电流串联负反馈可稳定本级的工作电流,提高输入电阻,直流负反馈可稳定本级的静态工作点;② R e2和Ce引入第二级的直流负反馈,可稳定本级的静态工作点;③ R e3引入第三级的交直流负反馈,交流电流串联负反馈可稳定输出电流,提高本级的输入电阻,提高输出电阻,而直流负反馈可稳定本级的静态工作点;④ R F引入级间(整体)交直流负反馈,其中交流电流串联负反馈可稳定输出电流,提高输出电阻,提高输入电阻,而直流负反馈可稳定

各级静态工作点。 (c) ① R e1引入第二级的交直流负反馈,其中交流电流串联负反馈可稳定本级的工作电流,提高本级输入电阻,提高输出电阻,而直流负反馈可稳定本级的静态工作点;② R e2和Ce引入第二级的直流负反馈,可稳定本级的静态工作点;③ R F引入级间(整体)交直流负反馈,其中交流电流并联负反馈可稳定输出电流,提高输出电阻,降低输入电阻,而直流负反馈可稳定各级静态工作点。 (d) ① R e1引入第一级的交直流负反馈,其中交流电流串联负反馈可稳定本级的工作电流,提高输入电阻,直流负反馈可稳定本级的静态工作点;② R F引入级间(整体)交直流负反馈,其中交流电压并联负反馈可稳定输出电压,提高输出电阻,降低输入电阻,而直流负反馈可稳定各级静态工作点。(e) ① R e1引入第二级的交直流负反馈,其中交流电流串联负反馈可稳定本级的工作电流,提高本级输入电阻,提高输出电阻,而直流负反馈可稳定本级的静态工作点;② R F引入级间(整体)交直流负反馈,其中交流电压串联负反馈可稳定输出电压,提高输出电阻,降低输入电阻,而直流负反馈可稳定各级静态工作点。 (f) 本电路是在射极输出器的基础上,再从VT的发射极通过电容C3引导回一个交流电压并联正反馈。射极输出器本身为电压串联负反馈,具有稳定输出电压,提高输入电阻,降低输出电阻的作用。但若不接电容C3,其输入电阻因受基极偏置电阻的影响,其值只能接近于Ri=Rb+(R1//R2)。现由C3引回一个电压并联正反馈,由于射极输出器的电压放大倍数接近于1,即VT发射极和基极的交流电位接近相等,则电阻R b两端的交流压降很小,故流过Rb的交流电流也很小,因而大大提高了电路的输入电阻。这种将输出电压通过电容引回到输入回路以提高输入电阻的措施为“自举”。 此二题属于基本概念题,意图是判断分立元件放大电路中反馈的类型和作用。

福建省电力系统污区分布图修订说明介绍

附件1: 福建省电力系统污区分布图修订说明 (二○○七版) 福建省电力有限公司 -4-

二OO七年十月 -5-

一、污区图修订的必要性 二○○七年初,国家电网公司颁布了《电力系统污区分级和外绝缘选择标准》Q/GDW152(简称新企标),并要求各省网公司年内完成按新版污区图的修订和绘制工作。 新企标与二○○五版划分污区等级的依据《国标(GB/T16434)》有较大的不同,主要表现在:一是按新企标所制定出的污区图和绝缘配置可满足设备外绝缘长期不清扫运行,而GB/T16434的则以一年一清扫为基础;二是新企标的分级标准参数污秽度测试数据为连续积污三及以上年的等值盐密和灰密,而GB/T16434中测试数据为年度等值盐密。因此,新企标对对污级划分有全面的提高,对应的绝缘配置也有更高的标准。 二、污区图绘制依据 -5-

1. 国家电网公司企业标准Q/GDW.152--2006《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》; 2. 国家电网公司《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》实施意见; 3.国家电网公司《电力系统污区分布图绘制规定》; 4.华东电网〔2007〕430号文件《华东电网污秽区域分布图(2007版)绘制细则》。 三、污秽等级划分和污区图绘制原则 在原《福建电力系统污区分布图(2005版)》的基础上,根据污湿特征、运行经验和外绝缘表面污秽度三个因素综合考虑,确定划分本地区污秽等级并绘制污区图,当三者不一致时,以运行经验为决定因素。 四、福建省地理环境及电网概况 -6-

1.自然地理位置 福建省地处中国东南沿海 (北纬23 ° 30′~28°22′,东经115° 50′~120° 40′), 东西宽约540公里,南北长约550公里,略似一个长方形体斜置在中国东海之滨,毗邻浙江、江西、广东、与台湾隔海相望。 2.地形地貌主要特点 福建省素有“东南山国”之称,山地、丘陵分布广泛,海拔500米以上的中、低山占全省面积75%,50~500米的丘陵占全省面积15%,其余10%为低于海拔50米的平原,地势特点为西北高、东南低,呈阶梯状降落地形,以山地丘陵为主。 福建由西、中两列大山带构成主体地形的骨架。蜿蜒于闽赣边界附近的西列大山带,由武夷山脉、杉岭 -7-

地区性电网规划设计

地区性电网规划设计 1绪论 1.1概述 电网建设关系到经济社会发展的全局,关系到广大群众的切身利益,关系到社会的和谐稳定。而地区电网规划设计是城市用电网建设中较为关键的技术环节,是我国电力建设的重点内容,要求在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发利用动力资源,用较少的投资来满足国民经济各部门及人民生活的需求,提供充足、可靠、优质的电能。因此,做好地区性电网规划设计尤为重要,必须采用科学的方法和手段进行电网规划设计,使电网建设适应社会发展定位要求。 1.2电网规划设计的基本准则 电力系统应向用户提供充足、可靠和优质的电能,而经济性、可靠性和灵活性是电网建设应该具有的品质,故满足一定程度的经济性、可靠性和灵活性是对规划设计电网的基本要求[1]。 (1)经济性 电网建设的经济性包括电能的生产和输送,发、送、变电设备的一次投资和折旧,能量输送过程中的损耗以及其他运行费用等。由于是规划设计中的系统,系统运行费用是以生产模拟方法来计算的,总的要求还是年费用最低。 (2)可靠性 可靠性包括对用户供电的充足性和对用户供电的安全性。供电的充足性是指系统满足一定数量负荷用电的不间断性;供电的安全性是指系统在保持向用户安全稳定供电时能够承受故障扰动的严重程度,通常是指规程中规定的故障条件。 (3)灵活性 灵活性一方面是指能适应电力系统的近、远景发展,便于过渡,尤其要注意到远景电源建设和负荷预测的各种可能的变化;另一方面是指能满足调度运行中可能发生的各种运用方式下潮流变化的要求。

1.3毕业设计的主要内容 1.3.1设计要求及原始材料 (1)数据 一个地区性电网的负荷点、电源点已经确定,由一个发电厂和是个变电所组成,其相对位置地理接线图见图1-1。 (2)各地区负荷调查确定的待设计电网设计年负荷水平(以后5-10年中某年为准) 项目变电所发电厂 C D e A B 最大负荷,MW 100 100,80 70 50 40 最小负荷,MW 60 55,45 50 40 30 I类负荷,% 50 50 45 45 50 II类负荷,% 35 35 35 35 35 III类负荷,% 15 15 20 20 15 负荷对供电要求有备用 最大负荷利用小时5500 cosφ=0.85 低压母线电压,kV 10 110,10 10 10 10 调压要求逆调压 负荷单位调节功率k*=1.5 (以新系统负荷容量为基值) (3)本地电源情况:当系统负荷发展水平确定以后,电源容量必须满足负荷的要求。 A:抽汽式火电厂,总装机容量350MW,4台机组。其中:厂用电率为10% 2×50MW:10.5kV,cosφ=0.8,σ%=4%~6%; 2×125MW:13.8kV,cosφ=0.85,σ%=4%~6% b:中温中压式火电厂,总装机100MW,2台机。其中:厂用电率10%

电网规划毕业设计

前言 本课程设计的任务是根据给出的数据及要求,按国民经济应用的要求设计一个供电、变电网络。该网络包括一个发电厂、四个变电站及输电线路。该网络必须在符合国民经济要求的前提下,保证一定的供电可靠性和稳定性,运行方式灵活,电能质量符合标准,并且有一定的经济性。 设计内容包括:分析原始资料,审定运算条件;校验系统有功、无功平衡和各种运行方式;通过方案比较,确定系统接线方案;确定发电厂、变电所的接线方案和变压器的型号、容量及参数;进行系统的潮流计算;进行系统的调压计算,选择变压器的分接头;统计系统设计的主要指标;绘制系统电气主接线图。 根据给出的负荷情况及输电距离确定网络的电压等级为110KV,再根据变电站、发电厂的地理位置,选出4~6 种结线方案进行粗略的比较,比较后从中选出2~3 种方案进行精细的方案比较,最后选出一种技术、经济上最优的方案,随之可以确定发电厂、变电站的结线方式和运行方式。然后根据所选的结线方式和运行方式进行潮流计算和调压计算,直至调压方式、范围合符要求,最后统计物资用量,进行经济指标计算。 最后得出的设计方案应具有高可靠性,能够安全、可靠地向用户提供符合电能质量要求地电能,运行方式变换灵活,具有一定的经济性,基本满足国民经济的要求。 由于本人的水平有限,设计中难免出现错漏,希望指导老师指正,

并感谢指导老师在设计过程中给予的辅导和帮助。

第一章设计题目和原始资料 1-1 概述 一、设计题目: 区域电力网规划设计 二、设计主要内容: 1. 校验系统有功、无功平衡和各种运行方式; 2. 通过方案比较,确定系统接线方案; 3. 确定发电厂、变电所的接线方案和变压器的型号、容量及参数; 4. 进行系统的潮流计算; 5. 进行系统的调压计算,选择变压器的分接头; 6. 统计系统设计的主要指标。 三、设计要求: 1.设计说明书一份。 2.设计图纸一张。 1-2 原始资料 一、发电厂资料

湖南电力系统电子污区分布图编制说明

附件2: 湖南省电力系统电子污区分布图编制说明 一、污区图绘制依据和原则 1.《高压架空线路和发电厂、变电站环境污区分级及外绝缘选择标准》(GB/T16434-1996) 2.关于修订《电力系统污区分布图》的通知(国电安运[1998]223) 附件1:污区分布图修订原则 附件2:部级科研成果《大气环境对输变电设备抗污区能力影响》的应用 附件3:各网、省公司报国家电力公司电力系统污区分布图及资料的要求 附件4:电力系统污区分布图绘制规定 二、电网概况 截止至2005年底,全省(不含小水电)装机容量1496.4万千瓦,其中火电723.05万千瓦,水电容量773.35万千瓦。湖南电网500千伏变电站5座,220千伏变电站78座(含黄秧坪开关站);在运的500千伏线路13条,计1270公里;220千伏线路196条,计8630公里。 三、地理环境及气候特征 1.地理位置。 湖南位于长江中游南岸,地处东经108°47′~114°15′,北纬24°39′~30°08′之间,东西直线距离最宽667公里,南

北直线距离最长774公里,全省土地面积21.18万平方公里,是一个紧邻沿海地区的内陆省份。 2.地形地貌。 湖南三面环山,东有幕阜山、罗霄山脉,南有南岭山脉;西有武陵山、雪峰山脉,海拔从500米至1500米不等。湘北为洞庭湖平原,海拔多在50米以下。湘中则丘陵与河谷盆地相间。全省形成从东南西三面向北倾斜开口的马蹄形状。 境内水系比较完整,湘北有洞庭湖,为全国第二大淡水湖。省内主要河流有湘江、资水、沅江和澧水,分别从西南向东北流入洞庭湖,经城陵矶注入长江。 全省地貌以山地、丘陵为主,山地面积占全省总面积的51.2%,丘陵及岗地占29.3%,平原占13.1%,水面占6.4%。 湖南蕴藏了丰富的矿产资源,有“有色金属之乡”、“非金属矿产之乡”等赞誉。 3.气候特征。 湖南为大陆型中亚热带季风湿润气候。这与本省居亚欧大陆东南部,面向太平洋,省境东南亚边境距海400公里,受东亚季风环流的影响密切相关。 湖南气候具有以下三个特点:第一、光、热、水资源丰富,三者的高值又基本同步。全省4-10月,总辐射量占全年总辐射量的70-76%,降水量则占全年总降水量的 68-84%。第二,气候年内与年际的变化较大。冬寒冷而夏酷热,春温多变,秋温陡降,春夏多雨,秋冬干旱。气候的

电力系统分析题库20136

电力系统分析(下册)题库

①简单②收敛快③准确④占用内存小 15.通常逆调压的调压范围是(基准为U N)() ①0~5% ②2.5~%7.5% ③5%~10% ④0~10% 1 16.仅改变变压器变比调压的是() ①典型的顺调压②典型的逆调压③典型的常调压④均不对 1 17.在发电机稳态运行状态中,机械功率P T与电磁功率相比,将() ①大②小③相等④无关系 3 18.P-δ曲线被称为() ①耗量特性曲线②负荷曲线③正弦电压曲线④功角曲线 4 19.等面积定则主要用于分析简单系统的() ①潮流计算②故障计算③调压计算④暂态稳定分析 4 20.关于中等长度线路下述说法中错误的是() ①长度为100km~300km的架空输电线路属于中等长度线路; ②潮流计算中中等长度线路采用集中参数 型等值电路作为数学模型; ③潮流计算中中等长度线路可以忽略电导和电纳的影响; ④潮流计算中中等长度线路可以不考虑分布参数的影响。 3 21.如果高压输电线路首、末端电压之间的关系为U1δ2,在忽略线路电阻 影响的情况下,下述说法中正确的是()。 ①有功功率从首端流向末端、无功功率从末端流向首端; ②有功功率和无功功率都是从首端流向末端; ③无功功率从首端流向末端、有功功率从首端流向末端。 ④有功功率和无功功率都从末端流向首端。 1 22.图示环网中变压器的变比均为实际变比,对于环网中的循环功率,正确的说法 是() ①无循环功率;②有逆时针方向的循环功率; ③有顺时针方向的循环功率。④有循环功率,但方向无法确定 3 23.环形网络中自然功率的分布规律是() ①与支路电阻成反比②与支路电导成反比 ③与支路阻抗成反比④与支路电纳成反比 3 24.在不计网络功率损耗的情况下,下图所示网络各段电路中()。 ①仅有有功功率;②仅有无功功率; ③既有有功功率,又有无功功率;④不能确定有无无功功率。 3

地区电力网规划设计

地区电力网规划设计 可仍选截面为240mm2的导线,即选取LGJ-240/50钢芯铝绞线是合适的。 R=×100=27Ω, X=×100=Ω 线路上的功率损耗: P=3I2R=3315227=8(MW) Q=3I2X=33152=(MW) 线路上产生的充电功率为: QC=QCLL==(Mvar) 折算到线路两端: 11'QC=QC==(Mvar) 22水电厂送往大系统的功率为: S水大=S1=+(MVA) S4=++(8+)=+(MVA) 已算出大系统110KV母线处电压为110KV,线路上的电压降落为: U=PR+27+==(KV) U4110可算出水电厂出口110KV母线电压为: U水=110+=(KV) 合格 (4)水电厂→清泉变 潮流计算图见图所示。 ①+j20②③Ω④Ω⑥

图水电厂→清泉变线路潮流计算图 水电厂至清泉变采用单回线: S1=+j39-(+)=+j20(MVA) S30=+202=65(MVA) Ig=S303UN=65=341(A) 3110 Tmax=5000h ,查软导线经济电流密度图,得J=/mm2 ,其经济截面为: SJ=IgJ=341=310(mm2) 仍可选截面为300mm2的导线,即选取LGJ-300/50钢芯铝绞线是合适的。 R=×90=Ω, X=×90=Ω 线路上的功率损耗为: P=3I2R=33412=(MW) Q=3I2X=33412=12(MW) 线路上产生的充电功率为: QC=QCLL==(Mvar) 折算到线路两端: 11'QC=QC==(Mvar) 22水电厂→清泉变线首端:S1=+j20(MVA) S3=+j20+=+(MVA) 已算出水电厂出口电压为,线路上的电压降落: U=PR++==(KV) 清泉变110KV母线电压为: U==(KV) 稍低,但仍在变压器分接头范围之内。因为开始时暂设火电厂的出口电压为118KV,导致清泉变110KV母线电压稍

最新区域电网规划设计

区域电网规划设计

精品好文档,推荐学习交流 电气工程综合 课程设计报告 区域电网规划设计 Planning and design of regional power grid 学生姓名 学号 学院名称 专业名称 指导教师 2013年12月13日

摘要 随着电力在国民经济发展中作用的日益突出,电网的建设与发展正扮演着越来越重要的角色。电网作为联系电能生产企业与用户的桥梁,对供电的可靠性与稳定性不言而喻,而电网的设计作为电网建设中的重要一环,必须给予高度的重视。 本文简明扼要地介绍了区域电网设计的过程与方法。区域电网的设计应根据用户负荷的相关资料,各变电站的地理位置和供电情况做出相应的功率平衡,确定各变电站变压器的主变容量与台数。根据已有的知识做出几种备选的方案,通过技术经济比较,主要从以下几个方面:(1) 按经济截面选择导线,按机械强度、载流量等情况校验导线,确定各段导线型号。(2) 对各种备选方案进行正常和故障情况下的电压和电能损耗的计算,本过程的计算主要采用手工算潮流电能的方法,得出各种正常及故障时的电压损耗情况,评定各种接线方案。(3) 从各种方案线路的损耗,线路投资,变电所的投资以及年运行费用等方面进行经济比较。 综合以上三个方面确定最佳的方案,即为本设计的选定方案。最后对最优方案进行潮流计算,根据其结果对最优方案评定调压要求,选定调压方案。 关键词:潮流计算;调压方案;电网接线方案

目录 摘要 (1) 1 设计题目和原始资料 (1) 1.1 概述 (1) 1.2 原始资料 (1) 2 负荷合理性校验,功率平衡校验及确定运行方式 (3) 2.1 负荷合理性校验 (3) 2.2 功率平衡校验 (3) 2.3 确定发电厂运行方式 (4) 3 确定网络结线方案和电压等级 (5) 3.1 网络电压等级的确定 (5) 3.2 网络结线方案初步比较 (5) 3.3 网络结线方案精确比较 (5) 4 确定发电厂、变电所的结线方式 (11) 4.1 选择发电厂主结线 (11) 4.3 确定变压器型号、台数及容量 (12) 5调压方式的选择和计算 (14) 5.1 系统参数计算 (14) 5.2 各点的计算负荷和功率损耗计算及结果 (15) 5.3 作出网络的功率分配图 (17) 5.4网络电压损耗计算和变压器抽头选择 (18) 5.5 调压计算结果分析 (22) 6 统计系统设计的主要指标 (23) 6.1 线损率的计算 (23) 6.2 全年平均输电效率 (23) 6.3 输电成本计算 (24) 6.4 小结 (24) 结论 (25) 参考文献 (26)

电力系统分析何仰赞版 第六章

6-3 系统接线图如图6-3所示,已知各元件参数如下: km x km l L V MVA S T x MVA S G S N d N /38.0,20:%,8,30:,14.0,60:" Ω======线路变压器发电机 试求f 点三相短路时的起始次暂态电流、冲击电流、短路电流最大有效值和短路功率的 有名值。 解:kV V kV V V V MVA S B B av B B 37,5.10,,100)2()1(====即选 那么kA kA V S I B B B 56.137 31003) 2()2(=?= = 233.06010014.0" 1=? ===G B d G S S x X x 2667.030 10008.02=?===N B S T S S V X x (注意:变压器短路电压有两种写法:以本题为例,一种是%8=s V ,另一种是 8%=s V 。 如果题目中采用第一种写法,变压器短路电抗采用公式N B S T S S V X =;如果题目中 采用第二种写法,变压器短路电抗采用公式N B S T S S V X 100=。其无论采用哪种写法主 要是理解公式的含义。以下类同。) 555.037 1002038.02 2 ) 2(3=? ?===B B L V S xL X x 055.1555.02667.0233.0321=++=++=∑x x x x (1) 起始其暂态电流,05.1" =E 取 kA kA I x E I B 5526.156.1055 .105.1)2(" =?= ?= ∑ “ (2) 冲击电流,8.1=im k 取 3 -6题图