文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 节能送审表(居住建筑)

节能送审表(居住建筑)

节能送审表(居住建筑)
节能送审表(居住建筑)

附表二:

节能65%设计基本情况表(居住建筑)

设计单位:(章)共 7 页第 1 页工程名称重庆巴南万达广场一期工程计算软件PKPM节能计算软件子项名称T1楼建筑形状√点式□条式

建筑外表面积F0(m2)21395.43

建筑物体

积V0(m3)

54261.72

体形系数

S=F0/ V0

0.39 建筑朝向

南偏西

13度

施工图设计执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》、《重庆市居住建筑节能设计标准》

围护结

构传热

系数K

W/(m2

·K)及

热惰性

指标D

项目限值设计计算值

0.4

外墙平均传热系数

及平均热惰性指标

K≤1.2 D≥2.5

K≤0.8 D<2.5

D=2.97

K=1.15

屋面

K≤0.8 D≥2.5

K≤0.6 D<2.5

D=2.83

K=0.69

分户墙K≤2.0 K=0.86

底部接触室外空气架

空楼板或外挑楼板

K≤1.2 K=1.00

户门和分户楼板K≤2.5 2.47,2.29

窗墙面积比≤0.25 K≤3.4 2.5

0.25<墙面积比≤0.30 K≤3.2 2.5

0.45<墙面积比≤0.50 K≤2.3 2.5

综合

性能

指标

建筑物

全年耗

电量

(kWh/

㎡)

34.67

实际结果

(计算值)

31.72

主要节能措施屋面主要保温材料

及厚度

材料难燃型挤塑聚苯板

厚度

(mm)

40 保温形式倒置式

外墙主要保温材料

及厚度

材料

难燃型膨胀聚苯板

蒸压加气混凝土砌

块626~725

厚度

(mm)

20

200

保温形式外保温

楼地面主要保温材

料及厚度

材料

架空楼板1全轻混凝

土1100,岩棉板

架空楼板2全轻混凝

土1100,难燃型挤塑

聚苯板

楼板:全轻混凝土

1100

厚度

(mm)

架空楼板 1

50,30

架空楼板 2

50,30

楼板:50

保温形式

分户墙主要保温材

料及厚度

材料

蒸压加气混凝土砌

块626~725

厚度

(mm)

200 保温形式窗玻璃材料中空√双玻□LOW-E√中空空气层(mm)

>6□>9□>12√ >15□ >20

□窗框材料隔热金属型材多腔密封Kf=5.0框面积20%

采暖空调系统选用设备形式

及要求的制冷能效比

设备形式:分体式空调;能效等级≥3级

结论(是否符合标准)体形

系数

屋面外墙外窗地面分户墙楼板

架空

楼板

户门

综合

指标是□

否√

是√

否□

是√

否□

是√

否□

是√

否□

是√

否□

是√

否□

是√

否□

是√

否□

是√

否□

符合要求,审查机构验证人签字:审查结构审查专用章:

工程名称重庆巴南万达广场一期工程计算软件PKPM节能计算软件子项名称T2楼建筑形状√点式□条式

建筑外表面积F0(m2)21347.32

建筑物体

积V0(m3)

53767.04

体形系数

S=F0/ V0

0.40 建筑朝向

南偏西

13度

施工图设计执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》、《重庆市居住建筑节能设计标准》

围护结

构传热

系数K

W/(m2

·K)及

热惰性

指标D

项目限值设计计算值

0.4

外墙平均传热系数

及平均热惰性指标

K≤1.2 D≥2.5

K≤0.8 D<2.5

D=2.95

K=1.15

屋面

K≤0.8 D≥2.5

K≤0.6 D<2.5

D=2.83

K=0.69

分户墙K≤2.0 K=0.86

底部接触室外空气架

空楼板或外挑楼板

K≤1.2 K=0.89

工程名称重庆巴南万达广场一期工程计算软件PKPM节能计算软件子项名称T3楼建筑形状√点式□条式

建筑外表面积F0(m2)18926.98

建筑物体

积V0(m3)

52645.01

体形系数

S=F0/ V0

0.36 建筑朝向

南偏西

10度

施工图设计执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》、《重庆市居住建筑节能设计标准》

围护结

构传热

系数K

W/(m2

·K)及

热惰性

指标D

项目限值设计计算值

0.4

外墙平均传热系数

及平均热惰性指标

K≤1.2 D≥2.5

K≤0.8 D<2.5

D=3.04

K=1.11

屋面

K≤0.8 D≥2.5

K≤0.6 D<2.5

D=2.83

K=0.69

分户墙K≤2.0 K=0.86

底部接触室外空气架

空楼板或外挑楼板

K≤1.2 K=0.90

填写说明:1,本表一式一份;2,情况不同的子项应分别填写,情况相同的可合并填写;3

工程名称重庆巴南万达广场一期工程计算软件PKPM节能计算软件子项名称T4楼建筑形状√点式□条式

建筑外表面积F0(m2)18914.74

建筑物体

积V0(m3)

52682.09

体形系数

S=F0/ V0

0.36 建筑朝向

南偏西

10度

工程名称重庆巴南万达广场一期工程计算软件PKPM节能计算软件子项名称T5楼建筑形状√点式□条式

建筑外表面积F0(m2)18030.78建筑物体

积V0(m3)

51225.86体形系数

S=F0/ V0

0.35 建筑朝向

南偏西

10度

工程名称重庆巴南万达广场一期工程计算软件PKPM节能计算软件子项名称T6楼建筑形状√点式□条式

建筑外表面积F0(m2)18835.80建筑物体

积V0(m3)

52586.17体形系数

S=F0/ V0

0.36 建筑朝向

南偏西

10度

施工图设计执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》、《重庆市居住建筑节能设计标准》

围护结

构传热

系数K

W/(m2

·K)及

热惰性

指标D

项目限值设计计算值

0.4

外墙平均传热系数

及平均热惰性指标

K≤1.2 D≥2.5

K≤0.8 D<2.5

D=3.05

K=1.10

屋面

K≤0.8 D≥2.5

K≤0.6 D<2.5

D=2.83

K=0.69

分户墙K≤2.0 K=0.86

底部接触室外空气架

空楼板或外挑楼板

K≤1.2 K=0.95

工程名称重庆巴南万达广场一期工程计算软件PKPM节能计算软件子项名称T7楼建筑形状√点式□条式

建筑外表面积F0(m2)19412.65建筑物体

积V0(m3)

54420.41体形系数

S=F0/ V0

0.36 建筑朝向

南偏西

10度

施工图设计执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》、《重庆市居住建筑节能设计标准》

围护结

构传热

系数K

W/(m2

·K)及

热惰性

指标D

项目限值设计计算值

0.4

外墙平均传热系数

及平均热惰性指标

K≤1.2 D≥2.5

K≤0.8 D<2.5

D=3.06

K=1.10

屋面

K≤0.8 D≥2.5

K≤0.6 D<2.5

D=2.83

K=0.69

分户墙K≤2.0 K=0.86

底部接触室外空气架

空楼板或外挑楼板

K≤1.2 K=1.03

居住建筑节能设计说明通用

居住建筑节能设计说明 (适用于DB42/T559-2013) 1.工程概况 1.1.建筑物特性:□住宅□宿舍□住宅式公寓□幼儿园□托儿所1.2建设地点: 1.3气候分区: 1.2建筑面积:地上平方米、地下平方米 1.2建筑层数地上层、地下层 1.3建筑主朝向:(含偏角度) 1.4结构体系: 1.5 外表面积: 1.6 体型系数: 2设计依据及引用标准 2.1通用标准及规范 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2015 《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/559-2013 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(建筑)》(2007) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2.2选用标准及图集 《外墙外保温建筑构造》10J121 《外墙内保温建筑构造》11J122 《建筑节能构造用料做法》13ZJ002 国家及地方现行相关规范、标准、规定

3计算方法及计算验证 3.1 计算方法: □完全符合规定性指标 3.2 使用节能计算软件验证 □采用经论证PKPM《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证□采用经论证斯维尔《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证□采用经论证天正《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证 □采用其他经论证的《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证4围护结构热工设计指标

5保温材料的主要性能指标

江苏-节能报审表(居住建筑-夏热冬冷)-2008版

江苏省建设工程施工图设计 节能报审表 (居住建筑) 项目名称 报审日期 江苏省建设厅制

居住建筑施工图设计(建筑节能)报审表 所属市(区、县): 建筑气候分区:寒冷地区口夏热冬冷地区□ 特别承诺,本表所提供审査的全部数据.信息均真实反映了本工程的实际情况。如有任何虚假成分,本单位及有关人员愿承担相应的行政和法律责任! 设计项目负责人(签章) 设计单位法定代表人(签章) 设计单位(公章)

选址布局朝向 间距绿地率 一、规划设计情况 内容及要求— 不宜布置在洼地不宜 周边式、混合式 宜为南偏西5。至南偏东30。之间 寒冷地区 夏热冬冷 绿地率 ** 新区建设 旧城改造 新区建设 旧城改造 ** ** ** 新区建设 >35% >30% <30% 旧城改造 >30% >25% <25% 设计情况 是否 符合标准 是口否口 朝向: 南偏 地区:一 间距系数: 是口否口 是口否口 评价 丽 绿地率: 是口否口 规划设计 体形 系数 建筑 遮阳 <0320 032-0380 >0?38 口 东、南、西向窗应设苣外遮阳设施.遮阳率应达到80% 集热总而积(n?) 体形系数:一 遮阳形式: 遮阳率: 是口否口 是口否口 太阳能 热水系 统应用 建 筑 施工图中应标明太阳能热水装置的位置是口否口 应有安装及检修太阳能装置的构造详图及安全描 施 是口否口结 构 应在施工图中画出预埋件是口否口 应考虑太阳能热水系统荷载是口否口 给 排 水 应在节能设讣说明中写明太阳能设這范用、系统 类型和集热而枳 是口否口应符合《江苏省住宅设讣标准》(DGJ32/26) 第 1024条及1053条的规;给排水管线设讣到位是口否口 电 气 屋而太阳能热水器装置金属部件应与防雷装置相 连,应符合《建筑防霜设讣规范》 (GB50057)第4 ?15条等柑关条文的规总 是口否口 太阳能热水器如自带辅助电加热装置,电气管线 应配置到位,且配电线路的保护开关应具有剩余 电流保护功能,具体按《民用建筑太阳能热水系 统应用技术规范》(GB50364〉第5.6节的规定执 行 是口否口供热范围(户) 集热总面积/可用 而积____________ 年平均太阳日辐照 量(kJ m' ? d)

广西-柳州-居住建筑节能设计报审表

柳州市居住建筑节能设计报审表 工程名称—建筑面积、层数—/—建设单位—节能计算软件及版本 设计单位—审查机构 节能构造措施屋顶外墙窗其他 节能审查序 号 审查内容规范标准设计值审查意见1 屋 顶 传热系数K[W/(m2·K)] 热惰性指标D K≤1.0,D≥2.5或K≤0.5(轻 质材料) (屋顶K值必须满足规定性指 标) K=— D=— 2 外 墙 东向 传热系数K[W/(m2·K)] 热惰性指标D K≤2.0,D≥3.0或K≤1.0,D ≥2.5或K≤0.7(轻质材料) (东西外墙K值必须满足规定 性指标) K=— D=— 西向 K=— D=— 南向 K=— D=— 北向 K=— D=— 平均 K=— D=— 3 窗 墙 面 积 比 各朝 向窗 墙面 积比 东向≤0.3 — 西向≤0.3 — 南向≤0.5 — 北向≤0.45 — 平均窗墙面积比——— 4 天 窗 天窗面积/屋顶面积≤4%— 传热系数K ≤4.0W/(m2·K) — 遮阳系数SC ≤0.5 — 5 外 窗 传热系数K 详DB45/221-2007第6.1.3.3 条表3 — 综合的遮阳系数S W 详DB45/221-2007第6.1.3.3 条表3 — 可开启面积 大于所在房间面积8%或外窗 面积45%

气密性1-9层:≤2.5m3/(m·h)且 ≤7.5m3/(m2·h) 2.4m3/ (m·h)10层及10层以上:≤1.5m3/ (m·h)且≤4.5m3/(m2·h) ≤1.2m3/ (m·h) 6 建筑节能设计综合评价(对比评定法)①提供相应计算书;②空调 采暖年耗电指数:ECF≤ECFref 或空调采暖耗电量:EC≤Ecref ECF=—≤ ECFref=— 7 暖 通 空 调 分散式空调设备 能效比(性能参数)应符合相 关产品节能标准 集中式空调设备 应设分室(分户)温度控制及 分户冷(热)计量措施地源热泵 热泵系统应用水资源不被破 坏、不被污染 多联式空调设备 能效比(性能参数)应符合相 关产品节能标准 节能设计审查意见

居住建筑节能计算书手写模板2017年最新

建筑节能设计计算报告书 (居住建筑) (设计编号:16-59-6) 工程名称:联投国际城(京山)6#楼 设计人: 校对人: 审核人: 注册建筑师: 设计单位: 居住建筑节能计算分析报告书

设计建筑的围护结构热工参数计算结果: 结论: 各项规定性指标均满足规范要求,达到《湖北省低能耗居住建筑节能设计标准》(DB42/T559—2013)的节能设计要求。 建筑节能计算分析报告书

本报告签字盖章后生效 此项目判定依据为《湖北省低能耗居住建筑节能设计标准》(DB42/T559—2013)项目名称: 项目地址:建设单位: 设计单位: 规范标准参考依据: 1、《低能耗居住建筑节能设计标准》(DB42/T559—2013)。 2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。 3、《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106—2008)。 4、本项目DWG设计文件。 5、《建筑节能构造用料做法》13ZJ002 建筑材料热工参数参考依据:

一. 建筑概况 城市:京山(北纬=31.02°,东经=113.11°) 气候分区:夏热冬冷地区(A区) 建筑名称: 建筑类型:居住建筑 建筑朝向:南偏西2.14° 建筑结构类型:框架结构 体形系数:0.35 节能计算建筑面积(地上):2782.92m2建筑体积8131.734(地上)m3 节能计算总建筑面积:2782.92m2建筑总体积:8131.734m3 建筑表面积:2831.51m2 建筑层数:6层 建筑物高度:17.70 m 层高汇总表 二.建筑围护结构 1.体形系数计算

2.围护结构构造做法及热工计算 2.1 屋顶 屋面一(本工程无此项)(上人平屋面):做法选用13ZJ002-187-屋1-16,浅色地砖(10.0mm)+M20预拌地面砂浆(25.0mm)+M15预拌地面砂浆 (20.0mm)+干铺160号泡沫玻璃板(100.0mm)+M15预拌地面 砂浆(20.0mm)+LC5.0干密度(600~1000)kg/m3轻骨料混凝土 (30.0mm)+钢筋混凝土板(120.0mm)+石灰水泥砂浆(20.0mm)。

河南省居住建筑节能设计审查备案表(寒冷地区75%)G04

表G.0.4河南省寒冷地区居住建筑暖通专业节能设计备案表审查合同编号: 工程项目名称设计单位名称 建设单位名称设计校对审核项目建设地点建筑面积(m2)供暖(空调)面积(m2) 5.1.2 5.1.7 供暖(空调) 设计热负荷 供暖(空调)设计 热负荷指标 空调设计 冷负荷 kW 空调设计冷 负荷指标 W/㎡ 5.1.4 供暖/空调 方式 ()1.集中供暖;()2.集中空调;()3.燃气壁挂炉;()4.电供暖; ()5.热泵、多联机;()6.无集中供暖空调,()7.其他 5.3.6 5.3.7 供暖设计温度供水 75 ℃回水 50 ℃ 空调设计温度供水℃回水℃ 5.3.3 5. 6.5 5.6.6 5.6.7 5.6.8 计 量 方 式 热力入口(热量结算点)计量()1.超声波热量表;() 2.电磁式热量表;()3.冷量热量能量表;()4.其他结算点内热计量方式()1.户用热量表;()2.热量分配表;()3.流量温度分摊法;()4.通断时间面积法 5.3.2 5.3.5 5.3.7 5.3.10 末端形式 ()1.散热器() 2.低温地板辐射采暖()3.风机盘管() 4.低温电热膜供暖() 5.发热电缆辐射供暖()6. 电散热器() 7.全空气系统() 8.其他 5.3.3 5.3.4 5.3.8 室温控制方式 ()1.室温自力式温控阀()2.室温电动温控阀()3.户温自力式温控阀()4.户温电动温控阀 ()5.电供暖控制器() 6.电动水阀与风速调节结合() 7.其他 5.1.4 5.2.1 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.9 热源 1市政供热 2燃气锅炉房 3燃气壁挂炉 4其他 类型热源名称数量(台)容量 热效率(%) 热效率设计值热效率限值 5.4.2 5.4.3 5.4.4 冷(热)源 1空气源热泵机组 2冷水(热泵)机组 3单元式空调机组 4多联式空调机组 机组 类型 数量(台) 名义制冷量 (kW) 制冷综合性能系数IPLV(C)性能系数COP/能效比EER(W/W) 设计值(铭牌)限值设计值限值 5.2.15 5.4.10 输配系统 耗电输冷(热)比 EC(H)R 系统 类型 总输送长度 ∑L(m) 耗电输热(冷)比 设计值 A(B+a∑L)/△T限值 循环水泵 变频调节 流量(m3/h)扬程(m)功率(kW) 是□否□ 是□否□ 是□否□ 5.4.11 5.4.9 附录J 通风系统 风道系统单位 风量耗功率Ws [W/(m3/h)] 系统名称限值要求Ws设计值通风风机的全压(Pa)变频调节 是□否□ 是□否□ 室内空调风管绝 热 风管类型冷/热介质温度(℃)材料类型 绝热层 设计厚度(mm) 设计热阻 [(㎡·K)/W] 最小热阻 [(㎡·K)/W] 一般空调风管0.81 低温风管 1.14 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 地源热泵系统 ()地下水源热泵保证回灌措施:水质处理措施: ()污水源热泵水质处理措施: ()地表水源热泵防冻措施: ()土壤源热泵热响应实验结果:散热量W/m;散冷量W/m 冷热平衡措施: 5.2.17 5.4.9 附录H 附录J 供热(冷)管 道及设备保温 与绝热 冷/热介质 温度(°C) 公称直径 (mm) 保温材料 材料类型导热系数[W/(m·K)] 密度(kg/m3)吸水率(憎水性)设计厚度(mm) 是否符合标准要求供暖/空调 负荷计算 热源效率 冷源性能系数 耗电输冷比 输冷(热)比 单位风量耗功率 冷、热水 管道保温 风管绝热层 的最小热阻 计量方式 控制方式 各种能源 计量设计是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□ 审查机构对节能设计专项审查意见审查人(签字)年月日审查机构(公章) 注:1.建设单位持经审查合格的节能设计备案表到建设行政主管部门办理施工许可手续。 2.此表一式四份,由设计单位填写,建设单位随送审图纸一并报审。审查机构审查合格,签字、盖章后存档一份,建设、设计单位各存档一份, 建设行政主管部门备案一份。 1

广东-居住建筑节能计算书

*****设计院 计算书 (居建) 业务号 项目名称 专业建筑节能 计算内容节能计算书 计算人 校对人 审核人 年月日计算软件名称建筑节能设计分析软件BECS2012 计算软件版本 计算软件授权号 软件开发单位深圳市斯维尔科技有限公司

一、建筑概况 地理位置 工程名称 建筑面积地上2852㎡,地下0㎡ 建筑高度地上16.8 m,地下0.0 m 建筑层数地上6层,地下0层 北向角度90度 外表面积 建筑体积 体形系数 二、建筑模型 三、计算依据 1.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 2.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 3.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则》 DBJ15-50-2006 4.《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 5.《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107-2002 6.其它相关规范 四、设计建筑围护结构及其热工参数 1、窗墙面积比 (1)窗墙比

朝向 窗面积(㎡) 墙面积(㎡)窗墙比透明部分不透明部分 南向 北向 东向 西向 汇总/平均 标准要求北向不应大于0.45;东、西向不应大于0.3;南向不应大于0.50 结论 (2)外窗表 朝向编号尺寸楼层数量单个面积合计面积 2、屋顶 3、外墙 4、外门窗(含不透明外门、阳台门)热工性能 (1)外窗构造 序号构造名称构造编号自遮阳系数备注 (2)外遮阳构造 序号编号 水平遮阳垂直遮阳挡板遮阳 Ah (m) Bh (m) Av (m) Bv (m) 轮廓透光 比η 构造透射 比η*

居住建筑节能计算报告书(规定性指标)

居住建筑节能计算报告书 (规定性指标) 计算人____________________ 校对人____________________ 审核人____________________ 设计单位:宁波市***建筑设计研究院有限公司 计算工具:***建筑节能分析软件TBEC(夏热冬冷地区) 软件开发单位:北京***工程软件有限公司

节能计算报告书 二、建筑概况和围护结构基本组成 (一)建筑概况 外墙类型1:外墙自保温—砂加气砌块(B06级)墙体各层材料(由外至内):第1层:水泥砂浆,厚度17mm 第2层:界面剂,厚度Omm 第3层:砂加气砌块(B06级),厚度240mm 第4层:界面剂,厚度0mm 第5层:水泥砂浆,厚度20mm 外墙类型2:外墙外保温4a_聚合物保温砂浆 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆,厚度10mm 第2层:聚合物保温砂浆,厚度30mm 第3层:界面剂,厚度0mm 第4层:钢筋混凝土,厚度220mm 第5层:水泥砂浆,厚度20mm

考虑热桥后墙体平均传热系数: 1.04W/(m2.K),平均热惰性指标:4.68 外墙满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 4.0.8条的要求 分户墙类型1:分户墙4—无保温措施 分户墙传热系数满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 4.0.8条的要求屋顶类型1:坡屋面9(<40)_挤塑聚苯板

屋顶传热系数满足要求,但热惰性指标不满足要求,需进行隔热计算: 宁波地区围护结构内表面最高温度限值:36.00度 屋顶内表面最高温度:35.47度 屋顶传热系数满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 4.0.8条的要求楼板类型1: 9#细石混凝土楼面 楼板传热系数不满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 4.0.8条的要求户门类型1:节能外门 户门1传热系数3.00W/(m2.k) 户门1满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 4.0.8条的要求 窗户类型1:铝合金普通中空玻璃窗(5+9A+5)

居住建筑节能设计表

附表 E.0.1 居住建筑节能设计表 部位名称节能做法K[W/(㎡·K)] 规定值计算值屋顶平屋面70厚挤塑聚苯板0.45 0.44 外墙 主墙体25厚LJS-抹面砂浆C型+240厚B05级加气混凝土+15厚LJS-抹面砂浆C型0.70 0.52 热桥 柱25厚LJS-抹面砂浆C型+40厚挤塑聚苯板+200厚钢筋混凝土+15厚LJS-抹面砂 浆C型 1.82 0.59 梁25厚LJS-抹面砂浆C型+40厚挤塑聚苯板+200厚钢筋混凝土+15厚LJS-抹面砂 浆C型 1.82 0.59 过梁--- 窗(包括阳台门透明部分)PA断桥铝合金中空玻璃(空气12mm) 2.80 2.80 透明玻璃门PA断桥铝合金中空玻璃(空气12mm) 2.80 2.80 分隔采暖与非采暖空间的隔墙200厚加气混凝土+5厚水泥抗裂砂浆 1.50 0.93 分隔采暖与非采暖空间的户门多功能户门 2.00 1.50 架空或外挑楼板---非采暖地下室顶板--- 地面 周边地面---非周边地面--- 伸缩缝、沉降缝两侧外墙- 1.50 0.56 抗震缝两侧外墙- 1.50 0.56 分户墙200厚加气混凝土 1.50 0.94 公寓式酒店层间楼板20厚水泥砂浆+50厚C15砼+20厚挤塑聚苯板+100厚钢筋混凝土+20厚水泥砂浆 2.00 1.07 热计量方式分户计量 窗墙面积比(开间最大)北0.37 2.50 2.80 采暖方式地板辐射采暖东、西0.44/0.44 2.30/2.30 2.80/2.80 体形系数0.16 南0.47 2.30 2.80 其他建筑物耗热量指标 建筑节能设计判定方法□直接判定法■指标判定法□对比判定法9.00 7.32

居住建筑节能设计

居住建筑节能设计 发布者:潘坚力陈赛发布时间:2006-11-22 10:54:00 居住建筑节能设计 The energy conservation housing architectural design 潘坚力Panjianli 陈赛Chensai 摘要:阐述建筑耗能的现状及建筑节能的必要性;讲解节能型居住建筑应从整体规划设计、建筑单体设计、建筑细部构造设计、建筑设备设计等多方面综合考虑。以实际工程为例阐述节能型居住建筑的设计方法。 关键词:建筑节能节能型居住建筑设计工程实例 Abstract: elaborate construction energy consumption present situation and the necessity for building energy conservation ;The explanation of energy conservation house should be designed from the whole plan,the construction monomer design,the construction detail structure design,the construction equipment design and so onthe various synthesis consideration.Take the actual project as example elaborating the energy conservation housing construction design method . Key words: Energy conservation construction,The Energy conservation housing architectural design ,project example 早在20世纪70年代,建筑节能概念就被正式提出。建筑节能的中心是减少建筑耗能,提高建筑中的能源利用效率。同时,建筑节能需以不影响人们感觉舒适度为前提,即室温冬季不低于18摄氏度,夏季不高于26摄氏度。时隔30年,2004年,围绕着石油与能源问题的“大事件”再次集中发生,而我国的能源问题更是显露无遗。 能源环境恶化的同时,随着我国改革开放的不断深入,人民生活水平的不断提高,人们的居住环境的要求也越来越高。近年来我国的建筑规模迅速扩大,同期比较,我国一年建成的房屋建筑面积是发达国家建筑面积的总和还要多。有资料显示,本世纪20年内,我国的建筑业仍将迅速发展,预计到2020年底全国房屋建筑将达近700亿平方米。 建筑节能要求十分迫切 1、建筑能耗约占社会总能耗的1/3 我国建筑能耗的总量逐年上升,在能源总消费量中所占的比例已从上世纪七十年代末的10%,上升到近年的27.45%。而国际上发达国家的建筑能耗一般占全国总能耗的33%左右。以此推断,国家建设部科技司研究表明,随着城市化进程

江苏省建设工程施工图设计节能报审表(居住建筑)

江苏省建设工程施工图设计节能报审表 (居住建筑) 江苏省建设厅制

居住建筑施工图设计(建筑节能)报审表 所属市(区、县): 建筑气候分区:寒冷地区?夏热冬冷地区? 200 年月日 建筑节能技术措施基本情况 建设单位名称 (章)设计单位名 称 - 工程项目名称-单位工程名 称 结构类型-层数地上-层,地下-层 设计建筑面积 (m2) 特别承诺:本表所提供审查的全部数据、信息均真实反映了本工程的实际情况。如有任何虚假成分,本单位及有关人员愿承担相应的行政和法律责任! 设计项目负责人(签章) 设计单位法定代表人(签章) 设计单位(公章) ------------------------------------------本页以下内容及下表中审查结论由审查单位填写 审查结论 审查结论符合标准□ 不符合标准 □ 主要存在问题: 审查人(签字)

围护结构技术措施基本情况审定 意见 分项内容及要求设计情况是否符合标准 规划选址 通风 日照 不宜布置在洼地 是□ 否□布局 布局 合理 不宜周边式、混合式 朝向 宜南北 朝向 宜为南偏西5?至南偏东30?之间 朝向: -? 是□ 否□间距 满足 日照 间距 寒冷地区 新区建设 ** 地区:— 间距系数: 是□ 否□ 旧城改造 ** 夏热冬冷 新区建设 ** 旧城改造 ** 绿化绿化率 绿化率评价 绿化率: % 是□ 否□新区建设 ≥35% 良好 ≥30% 一般 <30% 较差 旧城改造 ≥30% 良好 ≥25% 一般 <25% 较差 外围护结构体形 系数 体形 系数 ≤0.32 或在0.32~0.38之间;不得>0.38 体形系数:— 是□ 否□建筑 遮阳 应设置 外遮阳 宜采用活动式遮阳;遮阳率应达到80% 遮阳形式: 遮阳率:% 是□ 否□屋面 寒冷 地区 体形系数≤0.32 **~0.35 >0.35 热惰性指标 D:- 传热阻:- m2·K/W (传热阻单位,下同) 是□ 否□传热阻 ** 插值 ** 夏热 冬冷 当体形系数 <0.35 当体形系数 ≥0.35 ρ<0.70 **~0.85 D **~6 **~4 >3 ≤3 >3 ≤3

浙江省居住建筑节能设计表C住宅)

浙江省居住建筑节能设计表 (建筑专业) 工程名称:江南春城·竹海水韵南区ABC组团调整设计C-II-1#楼住宅 体形系数:0.42 结构类型:框架剪力墙结构层数:16 建筑面积:22813.36平米 设计单位(章):设计负责人:填表人:日期:年月日注: 1、审查依据如下: ⑴《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部令第81号;《民用建筑节能管理规定》建设部令第76号; ⑵关于实施《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的通知《建设部、国家计委、国家经贸委、财政部文件建科〔2001〕239号》; ⑶建设部行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001;浙江省标准《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2003; 2、有关指标的计算应附计算书或说明 3、根据浙江省住房和城乡建设厅关于进一步加强我省民用建筑节能设计技术管理的通知》省建设发[2009]218号,凡是实际建筑体型系数超过浙江省标准《浙江省居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2003)中4.1.5条规定时,参照建筑按本标准5.0.3的规定确定,其参照建筑能耗应乘以体型系数的修正系数。ECref=ECref’·【A】/A式中:

-- ECref为参照建筑的评判空调采暖年能耗电量(Kwh/㎡) -- ECref’为按本标准5.0.3规定确定的参照建筑的计算空调采暖年耗电量(Kwh/㎡) --A为实际建筑的体型系数 --【A】为本标准4.1.5条规定的体型系数的限值。对于条式建筑物体型系数【A】取0.35,点式建筑的体 型系数【A】取0.4。考虑到3层及3层以下建筑的特殊性,【A】=0.5。 江南春城·竹海水韵南区ABC组团调整设计C-II-1#楼的建筑体型为条式,体型系数限值为0.35,实 际体型系数为0.42,在动态计算中对其参照建筑能耗进行了体型系数的修正。 审查意见:是否按节能设计?是□不完全□否□是否符合浙江省标准《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2003的要求?是□不完全□否□审查单位(章):审查人:日期:年月日 注:(本表由设计单位填写并盖章,一式五份,并由审图单位装订在审图报告中)

居住建筑节能计算报告书(出)_secret

皇埔MZA栋商住楼 建筑节能计算报告书 (居住部分) 设计人: 校对人: 审核人: 计算工具:建筑xxx分析软件 软件开发单位:中国建xxx研究院 应用版本xx版

建筑节能计算分析报告书 此项目判定依据为《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 项目名称:平昌县皇埔MZA栋商住楼 项目地址:平昌县XY开发区 建设单位:平昌县xx房地产开发公司 设计单位:重庆xxx建筑设计院 施工单位: 设计依据: 1、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2001)。 2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。 3、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB/T7107-2002)。 一. 建筑概况 城市:巴中(北纬=30.8°,东经=106.1°,海拔=500m) 地区:夏热冬冷 建筑名称:平昌县皇埔MZA栋商住楼-居住部分 建筑式样:条式 建筑朝向:北偏西26.6度 建筑节能计算面积:17510.49m2 建筑表面积:14461.2 m2 建筑体积:50127.86 m3 体形系数:0.29 建筑层数:15 建筑物高度:45m

二.建筑围护结构 1.围护结构构造 外墙类型1:复合硅酸盐保温砂浆(20mm)+KF型空心砖砌块(200mm)+水泥砂浆(20mm) 屋面类型1:屋面、地面砖(10mm)+水泥砂浆(20mm)+防水卷材、聚氨酯(10mm)+水泥砂浆保护层(20mm)+挤塑聚苯板(40mm)+ 水泥砂浆(20mm)+钢筋混凝土(120mm)+水泥砂浆抹灰(15mm) 普通层间楼板类型1:水泥砂浆(20mm)+钢筋混凝土(120mm)+水泥砂浆(20mm) 外窗类型1:塑钢普通中空玻璃窗(5+6A+5),自身遮阳系数0.84,传热系数3 W/m2.K 2.建筑热工节能计算汇总表 主要热工性能参数: 外墙类型传热系数表 1

广西居住建筑节能设计报审表(新)二

表二(体形系数>0.4)广西居住建筑节能设计、审查表 项目名称:项目编 号: 建设单位:设计单位(盖章):审图单位(加盖公章): 设计人:审查人: 层数:(地上)(地下)总建筑面积(m2): 体形系数: 序 号 审查内容考核标准设计值审查意见 1 屋顶 传热系数 K [W/(m2·K)] K≤0.5 D≤2.5或 K≤0.6 D>2.5热惰性指标D 2 外墙 传热系数 K [W/(m2·K)] K≤0.8 D≤2.5或 K≤1.0 >2.5热惰性指标D 3 底面接 触室外 空气的 架空或 外挑楼 板 传热系数 K [W/(m2·K)] K≤1.0 4 分户墙 楼板 楼梯间 隔墙 传热系数 K [W/(m2·K)] K≤2.0 户门 传热系数 K [W/(m2·K)] K≤3.0(通往封闭空间) K≤2.0(通往非封闭空间) 5 不同朝 向、不 同窗墙 比的外 窗传热 系数 和综合 遮阳系 数 东 向 窗 墙 比 限 值 ≤ 0.35 窗墙面积比C C≤ 0.2 0.2<C ≤0.3 0.3<C ≤0.4 0.4<C ≤0.45 0.45<C ≤0.6 传热系数K [W/(m2·K)] 4.0 3.2 2.8 2.5 2.3 外窗综合遮 阳系数S W 一一 夏季≤ 0.40 夏季≤ 0.35 夏季≤ 0.25,冬 季≥0.60 南 向 窗墙面积比C C≤ 0.2 0.2<C ≤0.3 0.3<C ≤0.4 0.4<C ≤0.45 0.45<C ≤0.6

窗墙比限值≤0.45传热系数K [W/(m2·K)] 4.0 3.2 2.8 2.5 2.3 综合的遮阳 系数S W 一一 夏季≤ 0.45 夏季≤ 0.40 夏季≤ 0.25,冬 季≥0.60 西向 窗墙比限值≤0.35窗墙面积比C C≤ 0.2 0.2<C ≤0.3 0.3<C ≤0.4 0.4<C ≤0.45 0.45<C ≤0.6 传热系数K [W/(m2·K)] 4.0 3.2 2.8 2.5 2.3 综合的遮阳 系数S W 一一 夏季≤ 0.40 夏季≤ 0.35 夏季≤ 0.25,冬 季≥0.60 北向窗墙比限值≤0.40窗墙面积比C C≤ 0.2 0.2<C ≤0.3 0.3<C ≤0.4 0.4<C ≤0.45 0.45<C ≤0.6 传热系数K [W/(m2·K)] 4.0 3.2 2.8 2.5 2.3 综合的遮阳 系数S W 一一一一一 每套房间允许一 个房间(不分朝 向)窗墙比限值 ≤0.60 6 外窗可开启面积大于所在房间地面面积5% 气密性 1-6层:不应低于GB 7106规定的4级 7层及7层以上:不应低于GB 7106规定的 6级 凸窗 传热系数K 限值应比外窗传热系数限值的 相应值小10% 综合遮阳系数S W限值与外窗综合遮阳系数 限值相同 7 建筑节能设计综合评价 (对比评定法) ①提供相应计算书; ②空调采暖年耗电指数:EC F≤EC F ref 或空调采暖年耗电量:EC≤EC ref

绿色建筑与居住建筑节能75%标准

绿色建筑与居住建筑节能75%标准 一、建筑节能背景 建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证室内热环境质量的前提下,增大室内外能量交换热阻,以减少供热系统、空调制冷制热、照明、热水供应因大量热消耗而产生的能耗。 JGJT177-2009公共建筑节能检测标准是对建筑物室内平均温度、湿度、非透光/透光外围护结构热工性能、建筑外围护结构气密性能、采暖空调水系统性能、空调风系统性能、采暖空调能耗及年冷源系统能效系数、供配电系统、照明系统、监测与控制系统等性能检测。此标准于2010年7月1日正式实施。 JG132-2009居住建筑节能检测标准是对室内平均温度、外围护结构热工缺陷、外围结构热桥部位内表面温度、围护结构主体部位传热系数、外窗窗口气密性能、耗电输热比、外窗外遮阳设施、室外管网水力平衡度、补水率、室外管网热损失率、锅炉运行效率、外围护结构隔热性能等进行节能检测。 《公共建筑节能设计标准》,以2005版发布的节能水平为基准,结合不同气候区、不同类型建筑的分布情况,明确了本次修订后我国公共建筑整体节能量的提升水平。这种基于动态基准的节能率评价方法也符合目前国际习惯做法。本标准适用于新建、改建和扩建的公共建筑节能设计。 《居住建筑节能设计标准》针对居住建筑节能目标和室内设计参数、建筑物耗热量指标的计算、建筑热工设计、采暖/空调与通风的节能设计、建筑节能设计的判定等实现节能。 二、建筑节能现状 1、建筑能耗占全国总能耗的比例将上升至35%。我国建筑能耗的总量逐年上升,在能源总消费量中所占的比例已从上世纪七十年代末的10%,上升到27.45%。而国际上发达国家的建筑能耗一般占全国总能耗的33%左右。以此推断,国家建设部科技司研究表明,随着城市化进程的加快和人民生活质量的改善,我国建筑耗能比例最终还将上升至35%左右。如此重的占比,建筑耗能已经成为我国经济发展的软肋。 2、97%以上高耗能建筑,加剧能源危机。截至2013年底,中国既有建筑面积已达500亿平方米以上,其中城镇既有建筑面积从2001年的110亿平方米增加至2013年的270亿平方米。以如此建设增速,预计到2020年,全国高耗能建筑面积将达到700亿平方米。每年建成的建筑面积已超过所有发达国家年建成建筑面积的总和,而且97%以上属于高能耗建筑。目前建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的三大“耗能大户”。因此,如果不开始注重建筑节能设计,将直接加剧能源危机。 3、我国建筑节能状况落后,亟待改善。在70年代能源危机后,发达国家开始致力于研究与推行建筑节能技术,而我国却忽视了这一方面的问题。时至今日,我国建筑节能水平远远落后于发达国家。举例说明,国内绝大多数采暖地区围护结构的热功能都比气候相近的发达国家差许多。外墙的传热系数是他们的3.5至4.5倍,外窗为2至3倍,屋面为3至6倍,门窗的空气渗透为3至6倍。欧洲国家住宅的实际年采暖能耗已普遍达到每平方米6升油,大约相当于每平方米8.57公斤标准煤,而在我国,达到节能50%的建筑,它的采暖耗能每平方米也要达到12.5公斤,约为欧洲国家的1.5倍。

建筑节能表格范例

附件: 建筑节能分部工程施工质量竣工资料 目录及统一用表 海南省建设工程质量安全监督管理局 二○○八年十月

第一部分 建筑节能分部工程施工质量竣工资料目录

第一分册建筑节能分部工程质量竣工验收资料 1、施工单位出具的《海南省民用建筑节能分部工程质量验收申报表》、《建筑节 能技术措施基本情况一览表》、《建筑节能工程质量竣工报告》 2、设计单位出具的《建筑节能工程质量检查报告》 3、监理单位出具的《建筑节能工程质量评估报告》 4、监理单位(或建设单位)提交的《建筑节能分部工程质量验收通知书》 5、《建筑节能分部工程质量管理和控制及功能检验资料核查表》 6、《建筑节能分部工程观感质量检查表》 7、《建筑节能分部工程质量验收表》 注:本册第7项中的“验收结论”应在建筑节能分部工程质量验收通过后填写。 第二分册建筑节能分部工程施工质量管理资料 1、建筑节能工程施工图设计文件审查意见 2、建筑节能工程设计变更重新报审的审查意见 3、建筑节能工程专业分包单位资质及施工分包合同 4、建筑节能工程施工方案及审批记录 5、设计变更、洽商记录 6、建筑节能材料及产品认定资料(根据有关规定需要进行认定的建筑节能材料 和产品,应提供认定证书) 7、建筑节能工程质量问题的整改和质量事故的处理记录 8、建筑节能工程竣工图(该项资料也可统一装订在单位工程竣工图册中) 第三分册建筑节能工程质量控制资料及功能检验(检测)资料1、墙体节能工程质量控制资料及现场检验资料 1)墙体保温隔热材料出厂质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告及见证记录 2)粘结材料、增强网出厂质量证明文件、进场复验报告及见证记录 3)墙体保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验报告 4)墙体保温层后置锚固件现场拉拔试验报告 5)墙体保温浆料同条件养护试件试验报告 6)外墙外保温面层的饰面砖粘结强度拉拔试验报告 7)保温砌块砌筑砂浆强度试验报告 8)墙体节能工程隐蔽验收记录及必要的图像资料 9)外墙节能构造钻芯检验报告 10)墙体节能检验批/分项工程质量验收表

居住建筑节能设计说明通用模板

居住建筑节能设计说明(适用于DB42/T559-2013) 1.工程概况 1.1.建筑物特性:□住宅□宿舍□住宅式公寓□幼儿园□托儿所1.2建设地点: 1.3气候分区: 1.2建筑面积:地上平方米、地下平方米 1.2建筑层数地上层、地下层 1.3建筑主朝向:(含偏角度) 1.4结构体系: 1.5 外表面积: 1.6 体型系数: 2设计依据及引用标准 2.1通用标准及规范 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2015 《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/559-2013 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(建筑)》(2007) 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2.2选用标准及图集 《外墙外保温建筑构造》10J121 《外墙内保温建筑构造》11J122 《建筑节能构造用料做法》13ZJ002 国家及地方现行相关规范、标准、规定 1 3计算方法及计算验证 3.1 计算方法: □完全符合规定性指标 3.2 使用节能计算软件验证 □采用经论证PKPM《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证 □采用经论证斯维尔《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证 □采用经论证天正《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证 □采用其他经论证的《夏热冬冷地区节能设计分析软件》验证

4围护结构热工设计指标 2

3

各热桥部位保温措施(根据具体设计表述相关说明)7 7.1屋面构件热桥部位太阳能集热器与采暖空调设备等金属构架的混凝土支座的保温断热7.1.1 构造详 屋面变形缝墙体的外侧面和顶面,排烟道、排气道、太阳能热水系统7.1.2 管道井的保温断热构造详 填塞深度应不小于,屋面变形缝内应填塞密度≤40-60kg/m3的岩棉板7.1.3 屋面梁或板底标高处。混凝土柱(装饰构架、花架、太阳能集热器支架等)的的保温断热构7.1.3造详 女儿墙(包括墙体、抗震构造柱及压顶梁板)部位:7.1.41女儿墙的内、外侧面的保温断热构造详 2 伸出女儿墙的构架柱的保温断热构造详 外墙和楼面热桥部位7.2门窗套(包括外窗水平遮阳板和窗侧垂直遮阳板)及窗台保温断热7.2.1 构造详 7.2.2 凸出外墙面的壁柱及装饰线条的保温断热构造详 7.2.3挑檐、外天沟(檐沟)的屋面梁外侧面的保温断热构造详 7.2.4固定式外遮阳板,空调器搁板雨篷板等的保温断热构造详 的墙体变形缝内应粘填深度不小于墙厚的密度≤150mm宽不大于7.2.550mm150mm的墙体变形缝缝口处应胶粘不小于的岩棉板;缝宽大于 40-60kg/m3缝口的外、内墙面金属盖板内,应分别胶粘厚度不小厚的岩棉板并压弯成弧形,4 于60mm的密度≤40-60kg/m3的岩棉板。 7.2.6楼面变形缝缝内应满填密度≤40-60kg/m3的岩棉板,变形缝楼板面或顶棚面应铺设与楼面保温做法相同的保温板。 7.3内保温系统的以下热桥部位 7.3.1与外墙交接的钢筋混凝土内墙、混凝土梁的保温具体构造详

居住建筑节能计算

附表一 建筑节能计算文件 府西苑2#楼 建筑专业 专业负责人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: 山西容海城市规划设计院 2012年 10 月

目录 一、工程概况第1页 二、维护结构节能计算第1页 三、定维护结构的传热系数及保温措施第1~5页第4页 四、设计结论第6页 五、设计建筑结构做法表第6页表E.0.1 居住建筑节能设计维护结构热工性能参数表

一、工程概况: 本工程为柳林贺昌村委,府西苑2#住宅楼。 本楼总建筑面积9545.5㎡,其中地上建筑面积8200.02㎡,地下建筑面积为1345.48㎡。层数为11层,一层为商业网点,二至十一层为住宅。建筑高度为36.6m。 结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 二、维护结构节能计算: 执行《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242-2012,柳林县属于寒冷(A)区,设计时,首先计算体型系数、窗墙比,再决定采用节能设计方法。 1.体形系数计算:(S) 1)外表面积计算(A) 1766.88+1766.88+869.25+869.25+1041.90 =6314.16㎡ 2)体积计算(V) 1041.90x5.1+44.86x3.9x3+726.45x30=27632.05 m3 3)体形系数(S) S=A/V=6314.16/27632.05=0.23<0.3 2.各朝向窗墙比计算 1) 南向窗墙比 a、门窗面积

门窗面积明细表 b、墙面积 49x30+47.2x5.1+4.8x3.9x3=1766.88㎡c、窗墙比 窗墙比:816.33/1766.88=0.46 2)北向窗墙比 a、门窗面积 门窗面积明细表

深圳市居住建筑节能计算

深圳市居住建筑节能设计计算书

深圳市居住建筑节能设计计算书 设计依据: 1、《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》(SJG15-2005) 2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 3、《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 5、《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 6、《深圳经济特区建筑节能条例》 7、国家、广东省、深圳市其他现行有关节能标准、规范和建筑节能法律、法规 8、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002) 9、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94) 一、建筑概况 表1 建筑概况表 注:1、建筑功能包括:住宅、集体宿舍、公寓、招待所、普通旅馆、疗养院和养老院客房、幼托建筑等; 2、结构体系包括:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等; 二、屋顶 表2 屋顶热工参数计算表

注:1、根据实际情况增减表中内容; 2、以下两种情况需进行屋顶隔热验算: (1)屋顶热惰性指标D<2.5; (2)屋顶传热系数k符合节能标准,但热惰性指标D不符合节能标准; 表3 屋面隔热验算表 三、外墙 表4 外墙热工参数计算表

注:1、根据实际情况增减表中内容; 2、以下两种情况需进行外墙隔热验算: (1)外墙热惰性指标D<2.5; (2)外墙传热系数k符合节能标准,但热惰性指标D不符合节能标准; 表5 外墙隔热验算表 注:外凸窗侧墙可不考虑隔热验算。 四、分户墙 表6 分户墙热工参数计算表

五、底部架空楼板 表7 底部架空楼板热工参数计算表 注:1、根据实际情况增减表中内容; 2、外凸窗底部可不考虑热工计算。 六、户门 表8 户门热工参数表

福建省夏热冬暖地区南区居住建筑节能设计报审表

福建省(夏热冬暖地区南区)建筑节能设计报审表 项目名称:—项目编号:建设单位:— 序 号 审查内容考核标准计算或查表数值节能措施 1 屋 顶 传热系数K[W/(m2·K)] K≤1.0,D≥2.5或 K≤0.5(轻质材料) — —热惰性指标D — 2 外 墙 传热系数K[W/(m2·K)] K≤2.0,D≥3.0或 K≤1.0,D≥2.5或 K≤0.7(轻质材料) — —热惰性指标D — 3 窗 墙 面 积 比 各朝 向窗 墙面 积比 北向≤0.45 — 东向≤0.30 — 西向≤0.30 — 南向≤0.50 —平均窗墙面积比———— 4 天 窗 天窗面积/屋顶面积≤4% — —传热系数K[W/(m2· K)] ≤4 — 遮阳系数SC ≤0.5 — 5 外 窗 本身的遮阳系数SC 详要点表4.2 — —可开启面积 不小于所在房面积8% 或外窗面积45% — 气密性 1-9层: ≤2.5 m3/(m· h)且≤7.5 m3/ (m2·h) 10层及10层以上: ≤1.5m3/(m· h)且≤4.5m3/ (m2·h) 6 建筑节能设计综合评价 (对比评定法) ①提供相应计算书; ②空调采暖年耗电指数: ECF≤ECF ref 或空调采暖年耗电量: EC≤EC ref 设计建筑:—; 参照建筑:— 7 暖 通 空 调 分散式空调设备 能效比(性能系数)应符合相关 产品节能标准 集中式空调设备 应设分室(分户)温度控制及分 户冷(热)计量措施 水源热泵 热泵系统应用水资源不被破坏、 不被污染 注:①当所设计的建筑不能完全满足本表第1、2、3、4点及第5点外窗的传热系数和遮阳系数考核标准要求时,用本表第6点“对比评定法”综合评价。 ②本表与节能设计计算书同时报审。 ③审图机构报建建设厅行政主管部门备案时应附本表并加盖审查专用章。 项目负责人:(签名、盖章)设计单位:(资质章)

相关文档