1.管道穿墙(楼板)加塑料套管时如何执行定额?

答:根据有关施工规范、技术规程要求,各种管道穿墙、楼板套管一般应采用金属套管,不应采用塑料套管。若设计规定使用塑料套管,可参照室外塑料给水管(粘接)项目以长度计算,并扣除定额中管件用量。

2.在地下防空洞中的管道安装工程,如何套用定额?

答:属于新建、扩建的人防工程可使用《人防工程预算定额》。

3.如何计算地板采暖管道工程量?地板辐射采暖管道安装时下设聚苯乙烯保温板,保温板如何套用定额?

答:地板辐射采暖管道定额计量单位为"10m",按不同管径规格以长度计算。地板辐射采暖的保温板及填充层混凝土浇注,可使用建筑工程消耗量定额中相关项目。

4.第八册中供暖器具安装是否包含膨胀螺栓,如何计列?

答:各种散热器安装系参照《全国通用暖通空调标准图集》(T9N112)编制,按打墙眼栽钩卡考虑,均未包括膨胀螺栓。如用膨胀螺栓安装,膨胀螺栓耗用量可按实计列,但应扣减定额内水泥、砂子等填堵材料。

5.定额171页说明第二条"柱型散热器为挂装时,可使用M132子目",但价目表中M132散热器挂装较柱型散热器落地安装基价低,为什么?

答:安装方式不同,工料消耗有所不同。

6.采暖管道安装定额中鼓风机作用是什么?如实际安装中采用煨制弯,管道消耗量是否调整?

答:室内外采暖管道安装消耗量定额中均已综合了方形补偿器制作安装,其制作按灌砂热弯法考虑,鼓风机为煨弯加热所用。实际施工中如采用外购弯管,定额消耗量不必调整,外购成品价也不另计。(如遇工程量清单报价或出于投标策略原因,消耗量定额是否调整由报价人自主决定)。

7.室内采暖、给水、空调系统中使用活接时,活接应怎样计算?室内采暖管件中无活接,在散热器进出水支管安装中如使用活接,应如何处理?

答:螺纹连接的管路系统中,活接头通常用于阀门处以利拆装更换,因而丝扣阀门安装定额中均含活接头(1.01个)。如管道系统中必须使用活接时,其数量可另行计入,同时调减定额内管件根母的数量。

8.采暖管道如采用PP-R管时,如何套用定额?

答:采暖系统采用PP-R管时,可参照使用给水塑料管热(电)熔项目及其相关规定。其散热器供、回水采用PP-R管沿楼地面暗敷时,也可按给水管暗敷相关规定处理,即定额人工乘以系数0.8,同时按实调整管件及扣座、管卡类材料用量。

9.采暖系统入户处是否执行采暖入口装置?采暖系统普遍设计分户计量,其计量装置中有计量表1个,温度仪1个,铜闸阀4个,过滤器1个,应如何套用定额?

答:我省96综合定额根据省标准图集L90N编制过热水采暖入口装置安装,新的安装工程消耗量定额没有编制此项目,应按设计规定的入口装置组成的阀器件、表计等分别计算。分户计量装置可根据工程设计规定的分户计量装置的具体组成,分别参照阀门、仪表等器件单项安装消耗量定额计算。

10.本册定额有"热空气幕安装"项目,第九册也有空气幕安装项目,且差别较大,如何

区分?

答:第八册中热空气幕适用于采暖系统中常用的立式或卧式排管加热、离心风机送风的热空气幕,如RML/M、GRM、SRM等型号。第九册中空气幕适用于通风空调系统中常用的贯流式空气幕及热空气幕,如GF、FKM、RM等型号。

11.第三章空调水管道安装项目中只有钢管安装项目,现中央空调系统中冷凝水管有设计为塑料管的,可否套用塑料给水管项目?

答:可参照使用塑料给水管项目,但应按实调整接头零件及支托架类(管卡、扣座)材料消耗量。

12.铜管采用钎焊焊接时应执行什么定额?

答:待补充。

13.医院吸氧用铜管道安装如何套用定额?

答:在省未出补充定额前,可参照使用第十册第六章"仪表管路敷设"相关项目。

14.卫生器具安装定额是按镀锌管考虑的,如采用PP-R管,其管材管件是按定额含量还是据实计算?

答:可按实换算。

15.PP-R管安装如何执行定额?

答:2003年消耗量定额已有此项目(即塑料管热、电熔连接),原定额也有补充项目。 16.塑料给水管安装定额中没有塑料扣座的材料费,是否计入其他材料费中?

答:室内塑料给水管安装定额中,Φ32以下管道已考虑了塑料扣座耗用量,Φ32以上管道则按立管卡子及现场配制支(托)架考虑,其工、料消耗均已含在定额消耗量内。

17.给排水工程中卡套式连接管道安装执行何种定额?

答:给排水管道"卡套式"连接并非是一个规范统一的名称,根据当前工程实际应用情况,有用于给水铝塑复合管(XPAP、PAX)和交联聚乙烯管(PE-X)的专用卡压式管件(C型环、螺母锁紧)连接,也有用于镀锌钢管的卡箍式(也称沟槽式)连接,还有用于无承口(W型)排水铸铁管(柔性接口)的橡胶衬套不锈钢管箍连接。我省现行安装工程消耗量定额第八册中已列有铝塑管卡套式连接(PE管也可参照使用)和W型无承口排水铸铁管安装项目。镀锌管沟槽式连接尚属定额缺项,拟编制补充定额。

18.卫生器具安装定额包含的支管数量如何界定?如:冷水浴盆安装子目给出的镀锌钢管DN15为0.15米/组,若给水横支管距地面0.25米安装,浴盆水龙头按照图集距地为0.60米,那么给水立支管为0.35米,与0.15米相差的工程量是否计算?如采用铝塑管及PP-R 管时,此部分不会发生,可否调整?

答:本章卫生器具安装系参照《全国通用给水排水标准图集》编制。如搪瓷浴盆(冷水)子目,系按S342-36编制,定额工程量范围见示意图:

冷水浴盆安装主要材料表

编号名称规格材料单位数量

1 浴盆 - 铸铁搪瓷个 1

2 排水配件 DN40 铜套 1

3 水嘴 DN15 铜或铸铁个 1

4 钢管 DN1

5 镀锌米 0.15

5 存水弯 DN50 铸铁个 1

由上图可知定额内给出的0.15m镀锌管仅是连接水嘴与给水水平管(或短立管)的支管

段,以外均应计入给水管道工程量,排水则从存水弯以外计入排水管道工程量。其他卫生器具可以定额取定的材料耗用量对照相应标准图了解其工程量界线,也可参见原安装工程预算定额编制说明及有关资料汇编(七)中相关规定。

实际工程中,由于推广应用PP-R、PAP等新型管材和淘汰镀锌钢管,卫生器具上水支管已很少再用镀锌管连接,除了同材质管材连接外,还有以挠性软管连接或是成套器具配件中包含连接短管的情况,因此在使用卫生器具安装定额时,可以按实调整定额内材料消耗量。实际施工中如用挠性软管做卫生器具上水分支管时,定额内分支管材料可以换算,其余不变。其他类似情况如蹲便器高水箱冲洗管使用塑料管代替镀锌管等,均可照此办理。

19.如甲方供洗脸盆主材时,将存水弯、脸盆托架一并供货,结算时如何计算?

答:如果业主采购供应的卫生洁具与成套配件价格中已包括定额列出的相应材料配件,定额内列出的材料配件应予扣除,不要重复计价。

20.成品瓷拖布池、水磨石拖布池安装执行哪项定额?

答:成品陶瓷拖布池(盆),如为托架安装时,可参照使用洗涤盆(单嘴)定额;如为落地安装时定额人工乘以系数0.60,材料按实调整。水磨石拖布池按本册定额只计算水龙头和排水栓(或地漏)安装,池体本身应按建筑工程消耗量定额相关项目计算。

21.安装定额中地漏均为铸铁地漏,如为PVC塑料地漏如何计算?计价材料中的焊管、油漆可否调整?

答:塑料地漏也可参照铸铁地漏定额,定额内材料应换算和调整。

22.螺纹阀门安装定额,计价材料中有黑活接,可否调整?

答:采用镀锌活接时可换算价格。

23.PP-R热熔阀门安装时,有阀门两端直接接塑料管的安装形式,也有阀门通过铜塑转换件接塑料管的安装形式,在定额套用上如何区分?

答:丝接阀门可直接套用螺纹阀门定额,材料中的活接头可换算PP-R专用活接,不用时扣减。转换(过渡)接头已综合在管件含量中,不单独计算。直接熔接阀门安装属定额缺项,待补充。

24.燃气管道中"Pe被覆钢管电弧焊"如何套定额?

答:Pe外壁覆塑钢管可按燃气室外钢管(焊接)项目,定额人工乘以系数0.93,同时扣减定额内油漆消耗量。焊口部位补口防腐,根据设计要求按第十一册相应定额项目另行计算。

25、空调供回水管道系统能否计取空调系统调整费?其脚手架是按八册还是九册?

答:该部分脚手架应按八册规定计,系统调整费可执行第九册规定。

户内配电箱安装执行什么定额?

户内配电箱安装执行什么定额?

答:执行电气安装定额中电表箱安装定额。

在安装电缆桥架时,与其配套安装的盖板、连接片、三通、弯头、连接螺栓等材料费,是否计入安装工程费用

内?

问:在安装电缆桥架时,与其配套安装的盖板、连接片、三通、弯头、连接螺栓等材料费,是否计入安装工程费用内?

答:与电缆桥架的配套安装部件,属于电缆桥架的组成部分,应当计入安装未计价材料费用内。

山东省安装工程消耗量定额解释

共性问题

1.本定额的使用范围"新建、扩建及改造工程"应如何理解?是否与修缮定额的范围重复?

答:本定额所说的改造工程指工业技术改造工程或整体更新改造工程。所谓整体更新改造,指在已有建筑物或生产装置区内,增加或重新更换完整、独立的功能系统安装工程。如:消防、给排水、通风空调、照明、热力设备等系统,而不是局部或系统中的一部分。对于局部和系统中部分安装工程的拆除、安装除另有说明外,应执行修缮定额,两者不重复。执行修缮定额时,对于修缮定额缺项的安装项目可以使用安装定额。

2.在执行消耗量定额时,如遇有缺项可否使用96综合定额和94安装估价表?

答:在执行消耗量定额时,如遇缺项,可以参照96综合定额和94安装估价表相关定额的消耗量进行计价。

3.材料、设备的水平及垂直运输是怎样考虑的?

答:水平运输是指安装物自施工现场内施工单位仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平运输。各册定额中除另有说明者外:设备水平运输按100m取定;材料、成品、半成品按300m取定。执行定额时,不论施工现场内的水平运输距离多少,均不作调整。

垂直运输是指安装物自设备安装现场基准面运至安装位置的垂直运输。垂直运输基准面,室内以室内地平为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。除定额另有说明外,材料、成品、半成品构件等垂直运输按六层(或20米)计,超过部分的垂直运输,在高层建筑增加费中计取;设备垂直运输按10m取定,设备垂直运输如超过10m时,除定额已有明确规定外,可按第一册说明第六条第一款规定计。

4.消耗量定额中没有列出脚手架系数的安装工程,如何计取脚手架搭拆?

答:消耗量定额各册或章已规定了计取系数。个别没有列出且须搭设的脚手架工程费用,可按施工组织设计计算。

5.什么情况下计取洞库、暗室增加费?

答:洞库、暗室增加费指在没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道的情况下施工,而进行补偿的施工降效费。地下室应计该系数,但地下室设有地上窗、洞口的除外。

6.计取高层建筑增加费时,如遇层数和高度不一致时,应以层数还是高度为准?

答:计取高层建筑增加费时,高度和层数(含折算后的层数)满足一个指标即可。

7.计算建筑物的层数或高度时,应注意哪些情况?

答:计算建筑物的层数或高度时,应注意以下问题:

(1)地下室部分不能计算层数和高度;

(2)层高不超过2.2米时,不计层数;

(3)定额中说明已包括的不再计取,如电梯等;

(4)屋顶单独水箱间、电梯间不能计算层数,也不计高度;

(5)同一建筑物高度不同时,可按垂直投影以不同高度分别计算;

(6)高层波形顶建筑物,可按超过六层(或20m)的平均高度计算;

(7)若层数不超过六层,但总高度超过20米时,可按建筑物高度计算。

(8)顶层阁楼有居住功能的,则计算层数。其层高按平均高度计算。

8.各册中超高增加费的计算基础为按全部定额人工乘以规定系数,其"全部"是指哪些内容范围?

答:所指全部定额人工费,包括工作物设计高度至操作基准面的垂直距离范围内全部定额人工费,包括该子项工程的安装、刷油、保温等定额子目,不扣除超高起算点以下部分(定额另有说明者除外)。操作基准面有楼层的按楼层计,无楼层的按设计地平计。

9.各册定额有许多系数,在使用时应如何界定?应注意哪些问题?

答:本定额的各种调整系数分为换算系数、子目系数、综合系数。

(1)换算系数:

换算系数大部分是由于安装工作物的材质、几何尺寸及形状或施工方法与定额子目规定不一致,需进行调整的换算系数,如:管道安装前集中刷油,相应定额人工乘以系数0.7;超低碳不锈钢容器制作按不锈钢项目乘以系数1.35;矩形容器按平底平盖容器乘以系数

1.1。换算系数一般都标注在各册的章节说明或工程量计算规则中。

(2)子目系数:

子目系数一般是对特殊的施工环境及条件、工程类型等因素影响进行调整的系数,如:洞库、暗室施工增加,高层建筑增加,操作高度增加等。子目系数一般都标注在各册说明中。

(3)综合系数:

综合系数是针对专业工程特殊需要、特殊环境等进行调整的系数。如脚手架搭拆,采暖系统调整费,通风空调系统调整费,小型站类工艺系统调整费,安装与生产同时进行和有害身体健康环境施工增加费等。综合系数一般标注在总说明和各册说明中。

各系数的计算,一般按照先计换算系数、再计子目系数、最后计算综合系数的顺序逐级计算,且前项计算作后项的计算基础。子目系数、综合系数发生多项可多项计取,一般不可在同级系数间连乘。

以上所述都是在通常或一般情况下的原则。但在个别的情况下,换算系数中也有可能出现连乘的情况。如:第一册煤气发生设备分节容器外壳组焊,焊缝需内外焊接时,应按外圈焊定额乘以系数1.95。再者,如外径大于3m为4m时,则按3m直径定额乘以系数1.34。前者是调整设备焊缝双面焊,后者是调整设备的规格,此种情况应连乘。对于换算系数是否连乘,应视具体情况而定。

10.设备的基础灌浆是否包括在设备安装项目内?

答:各册各类设备安装项目除已明确标注外,均未包括设备基础的灌浆,设备基础灌浆应执行第一册相关项目。

11.部分水泵、风机、输送设备及容器设备等在多册都列有项目,套用定额时应如何界定?

答:对于上述情况,应按工程的专业功能系统来区别,如风机:属通风系统应套用第九册;属中压锅炉配套的则执行第三册。

12.消耗量定额是否包括联动试车内容,该费用应如何计算?

答:本消耗量定额除有明确规定者外均未包括联动试车。消耗量定额中只包括生产系统的设备单体、单机或单系统的无负荷试运转,不包括生产系统(小型站类除外)的负荷联动试运转费用。生产系统的负荷联动试运转工作,应以建设单位为主,施工单位配合。施工单

位配合试运转的费用,应按试车方案或按国家行业主管部门的规定计取。

13.民用安装工程联动试车费用应怎样计算?

答:民用安装工程需作联动试车时,除定额另有规定的从其规定外,其它可按各系统工程人工费的10%计取联动试车费,其中50%为人工费。该费用计入直接工程费。

在高层或公用建筑中,火灾报警(感温、感烟)系统,自动消防、喷淋系统,排风(烟)系统等联系在一起的综合调试,亦属"联动试车"范围。

通风空调系统中,需作恒温、恒湿调试者亦属"联动试车"范围。

机械设备无论是单体、局部试运转、联动试运转所用水、电、汽、风、油、燃料或其他工艺介质或动力,除定额有明确规定者外均不包括在定额内,可按施工方案另行计算。

14.总说明第十二条中,环保、安防、消防等监测、检验费用如何理解?

答:上述费用是指政府主管部门规定对安装工程某个系统或项目进行检测、检验的费用。本费用不属于安装工程费,不包括在定额内,该项费用应出自建设项目其它费用内,如发生时应按相关部门的规定计算。

15.发包方委托承包方购置设备时,其设备费应如何计算?

答:设备费属于基本建设投资中设备购置费范畴,不属于建筑工程或安装工程费用,所以,设备费不能进入安装工程费用内。若发包单位委托承包单位购置并安装时,其设备费应另行列支,并由建设单位转帐于设备购置费内。

16.管道沟、井类土方、砌筑及设备基础等套用建筑定额,其工程类别如何划分?

答:按建筑工程类别标准划分。

17.施工水电费如何计取?

答:施工用水、电源,应由建设单位负责引至施工现场指定位置或使用地点50米范围内,并安置水、电表。施工单位应按水、电表中数量和实际单价,支付水电费。如建设单位未设置水电表,可由甲乙双方协商;或按安装工程直接工程费的7‰-14‰结算,其中水2‰-4‰,电5‰-10‰。

18.定额中对拆除项目是如何规定的?

答:本定额中第一册《机械设备安装工程》中对机械设备拆除已有规定,其他册可按相应安装定额人工、机械的50%计算。如属已投入使用工程的拆除,应执行修缮定额有关规定。

山东省安装工程消耗量定额解释

第七册消防及安全防范设备安装工程

1.定额7-3红外光束探测器(对)中,为何接线盒的数量是1.02个?

答:红外光束探测器以"对"为计量单位,定额中只考虑了必须发生的一个接线盒,另一个应视设计情况而定,若须采用时,按实增加。

2.火灾自动报警系统中的隔离器安装执行何子目?

答:隔离器安装可参照执行本册第一章中模块(接口)安装定额项目。

3.火灾报警及联动系统、广播电话系统中使用的报警线、电源线、电话线、广播线如何套用定额?

答:可根据设计,套用二册配管配线中相应项目。

4.消防、喷淋系统镀锌钢管沟槽连接安装如何执行定额?

答:属定额缺项,拟编制补充定额。

5.气体灭火系统子目中,卤代烷1211、1301灭火系统已逐步取消,如采用其他气体灭火系统,应如何套用定额?

答:定额编制时,卤代烷系统还未淘汰,所以以此编制。气体灭火管道定额的工作压力是按中压考虑的,设计压力为2.5Mpa、4.0Mpa、4.2Mpa时均可使用。新型气体灭火系统工作压力只要与其相近,也可参照执行该定额。

6.镀锌钢管法兰连接是否按平焊法兰焊接考虑?镀锌钢管是否允许焊接?是否有

DN200镀锌钢管?

答:镀锌钢管法兰连接是按碳钢平焊法兰焊接考虑的。镀锌钢管一般不允许焊接,如设计允许时,可焊后补漆或补镀。DN200镀锌钢管可由一般钢管进行镀锌处理。

7.自动喷淋系统水压较一般生活给水系统高,因活接处较易渗漏,一般不使用活接。水流指示器(螺纹连接)定额中有活接是否合适?

答:定额是按标准图考虑的。

8.室内组合卷盘式消火栓,怎样执行定额?

答:室内组合卷盘式消火栓是按国家标准图编制的,自救式65为省标,两种结构形式大同小异。故将本册定额23页说明第七条改为:室内组合卷盘式消火栓安装按室内自救式65型消火栓执行。

9.单口双开门消火栓套用何定额?室内消火栓安装定额是否包括箱体四周的水泥砂浆填充抹平?

答:室内消火栓安装定额已包括消火栓箱体安装,对箱体形式、材质不做区分,箱体计入消火栓成套价格。消火栓安装定额未含箱体四周水泥砂浆填充抹平,定额内水泥用于栽埋木砖或固定螺栓。

10.7-352、7-353定额子目同轴电缆分2芯以下、8芯以下,而7-354穿管敷设没有2芯以下、8芯以下的限制,请问如何理解?

答:沿桥架、支架敷设时,芯数不同,重量不同,固定卡子数不同,对工效有一定影响,所以分别列项; 而穿管敷设时,不同芯数对工效影响不大,所以未分别列项,综合考虑。 11.自动报警装置安装是否包括单体设备调试及每回路的调试?

答:已含在设备本体安装中。

12.本册有电视监控设备安装,包括摄像机、监视器等。第十册工业电视也有摄像机、显示器(实际上就是监视器)等,套用范围如何区别?

答:本册主要适用于民用建筑安装中电视监控设备的安装,第十册主要适用于工业生产中监视设备的安装。

13.气体灭火定额中"贮存装置安装"工作内容是否包括支框架制作?

答:"贮存装置安装"不包括支框架制作,发生时另行计算。

14.消防管道系统中阀门、法兰的安装应如何执行定额?

答:除本册定额项目中已包括的阀门、法兰外,其余按下列方法执行:

(1)自动水喷淋灭火系统、室外消防给水管道以及室内外消火栓灭火系统的阀门、法兰安装使用第八册《给排水、采暖、燃气工程》定额中相应项目。

(2)自动水喷雾灭火系统、气体灭火系统以及泡沫灭火系统的阀门、法兰安装使用第六册《工业管道工程》定额中相应项目。

山东省安装工程消耗量定额解释

第九册通风空调工程

1.空调通风管道工程量计算时"不包括部件所占长度",其部件及其长度如何界定?

答:通风管道部件是指风管阀门、风口、风帽、罩类、静压箱及消声器等部件,其长度应按设计图纸或其采用的标准图集标示的长度计算。

2.帆布接口与柔性软风管有何区别?

答:区别在于:(1)功能不同,前者是用于设备与风管或部件的连接;后者是用于不易于设置刚性风管位置的挠性风管,属通风管道系统。(2)固定方式不同:前者采用法兰连接形式,一般不设专门的支托吊架;后者采用镀锌皮卡子连接,采用吊托支架固定。(3)长度不同:前者按标准图集长度常为150-250mm;后者长度一般在0.5~2.5m左右。(4)材质不同:前者定额中采用帆布;后者是由金属、涂塑化纤织物、聚酯、聚乙烯、聚氯乙烯薄膜、铝箔等材料制成的。(5)定额内容不同:前者为现场制作安装;后者为成品软管安装。

在套用定额时应注意:柔性软风管如每根长度小于3m时,可直接采用定额,如每根大于3m 时,可按3m一根折算,不足3m按3m计。

3、多叶排烟口及板式排烟口是按在什么位置安装考虑的?

答:该定额是按安装在墙上、或通风井道壁上进行编制的。如是安装在通风管道上的防火排烟风口,则按第二章相应防火阀定额执行。

4.遇到折板式消声器安装应执行什么定额?

答:折板式消声器是新产品,如遇有折板式消声器安装可执行同规格阻抗式复合消声器定额项目。

5.轴流风机防雨短管制作安装项目如何执行定额?

答:轴流风机防雨短管制作安装可按风管壁厚使用相应通风管道定额项目,人工乘以系数3.0。

6.净化风管制作安装未包括膨胀螺栓及电锤台班的消耗量,请问其支架的固定方式是怎样考虑的?

答:净化风管支架的固定是按在预埋铁件上焊接考虑的。如设计要求采用膨胀螺栓固定支架,可按实际调整相关消耗量。

7.第十章说明第七条规定:铝板风管采用咬口、法兰连接形式,可参照第一章镀锌钢板咬口连接项目执行。请问,执行第一章相应项目时,可否调整不同的材料?

答:可以按图纸设计或标准的要求进行调整。比如铝质铆钉、铝质型材或螺栓、垫圈等均可调整。

8.铝板风管制安没考虑加固框,如发生时,应如何执行定额?

答:铝板风管一般设计不需要加固框。如发生时,可按9-548、549项目执行,须扣除紧固、密封材料。

9.成品风管法兰的重量是否包括焊条、焊丝的增重?

答:从理论上说,成品风管法兰重量内,已包括成型后焊缝填充材料的重量,不应另行增加焊条、焊丝重量。

10.风阀电动执行机构安装定额中是否包括其电气系统安装?

答:风阀电(气)动执行机构的安装,只包括本体安装、就位、固定,不包括执行机构动力系统的安装调试,该部分应执行第二册定额相关规定。

11.各类冷水机组设备安装包括哪些工作内容?

答:各类冷水机组均属定型设备,定额中是按整体安装就位考虑的,包括设备本体及其配套的附件的安装,以及设备无负荷试车以及配合生产厂家负荷试车的内容。设备安装技术说明书要求在现场进行拆装检查,应按第一册压缩机拆装检查相应项目执行。设备安装不包

括设备充工质及系统调试内容。

12.本册中的冷水机组、风机、除尘器等各类设备安装,可否同第一册一样,计取"起重机具摊销费"?

答:本册的设备安装对此没有规定,该部分内容已含在定额内,所以不能计取。

13.设置于竖井及已完吊顶内的空调通风管道系统安装,是否应增加人工调整系数?

答:属于管道间、已封闭吊顶内的空调通风管道系统,在执行本册定额时,其人工应乘以系数1.3。

山东省安装工程消耗量定额解释

第六册工业管道工程

1.住宅小区内的燃气调压站,加压泵房、空调机房、消防泵房的工艺管道可否执行第六册?

答:城镇公用或住宅区域内上述站房里的管道系统,均应执行本册相应项目。

2.管道、管件和阀门、法兰在执行定额时,是依据什么参数确定压力等级?

答:管道、管件安装不论壁厚多少,按照图纸设计工作压力确定压力等级,法兰、阀门安装按照图纸设计所选定的公称压力选套相应定额。

3.本册管道安装定额子目中,有的每10m工程量的主材用量却低于10m是怎么回事?

答:因为在计算每10m管道工程量时是按管道中心线延长米计算,不扣除管件、阀件所占长度。而计算主材消耗量时,是按扣除了管件、阀件所占长度后的净用量,再加上管道的损耗量综合测算而得。

4.实际工程中,发生大于定额所列最大规格的项目时,如何套用定额?

答:编制一次性补充定额。

5.定额机械消耗量中所列综合吊装机械和综合焊接机械是如何取定的?

答:本册中综合吊装机械和综合焊接机械分别按下表取定:

吊装机械综合台班

6.中压钢板卷管安装如何套用定额?

答:钢板卷管指钢板直缝焊接卷管,一般仅限于低压工艺系统使用,很少在中压工艺系统上使用。如有发生,可参照低压钢板卷管编制补充定额,或按低压钢板卷管相应项目乘以系数1.20。

7.在计算钢板卷管安装的主材用量时,是否还扣除管件、阀件长度?如何计算钢板卷管制作工程量?

答:在计算钢板卷管安装时所用主材量,不扣除管件、阀件所占的长度。本册包括钢板卷管在内的所有碳钢管安装的主材用量均以定额标注用量计算,与管件、阀件所占长度无关系。其钢板卷管制作工程量,是按图纸设计直管长度加损耗计算,应扣除管件、阀件所占长度。

8.计算铸铁排水管道的工程量时,系统中的检查井所占长度是否扣除?在交汇井处应怎样计算?

答:在计算铸铁排水管道工程量时,不扣除排水系统中的井类所占长度。在交汇处均以井中心点界定各交汇分支管线工程量。

9.挖眼三通支管小于等于主管管径1/2时,怎样计算管件安装工程量?

答:支管小于等于主管管径1/2时,应按支管管径计算管件连接工程量。

10.螺纹连接管道中的丝堵、补芯、对丝安装,是否应计入管件安装工程量?答:螺纹管道中的丝堵、补芯、对丝连接,已含在管道安装定额内,不得再套螺纹管件定额,但本身价值应按实计入材料费内。

11.阀门、法兰安装定额中的螺栓、垫片的数量是怎样考虑的?

答:阀门、法兰安装定额中,各自均包括一个垫片(或透镜垫)和一副法兰用螺栓。但公称直径600mm以上的中压阀门和公称直径300mm以上的高压阀门及法兰的安装定额中未列螺栓及垫片,发生时按实另计。

12.执行法兰及阀门定额时,如实际所用螺栓、垫片与定额所列不同时,可否调整?

答:如设计或规范要求采用的螺栓、垫片其材质、规格、型号等与定额不一致时,可以按实际予以调整,其它不变。

13.阀门解体检查及研磨是怎样考虑的?

答:阀门安装定额中,已按相应规范规定比例综合计入了阀门解体研磨,使用定额时不论发生多少,一般情况下均不再另计。

14.本册安装项目中,是否包括配合无损探伤用工?

答:本册所有安装定额项目均不包括无损探伤的配合用工,无损探伤的用工均包括在无损探伤的项目里。

15.在工程施工前怎样计算无损探伤胶片(张)的工程量?

答:在施工前如不容易计算时,可按设计管道的长度和每10m管道所含的管件数量,测算焊口总数;再按探伤要求比例计算应探伤的焊口数量,便可计算胶片数量。不足一个焊口按一个焊口计。每一焊口拍片数量,设计无明确规则者可参照附表计算。焊接施工完毕后,须按实际胶片数量计算工程量,但不包括定额规定以外的焊缝返修后再次探伤的胶片数量。

注:1、当管道外径小于和等于89毫米时,采用双壁双投影法透照;大于108毫米时,其焊缝采用双壁单投影法透照。

2、当管道外径大于630毫米时,其对接缝拍片数量可按焊缝延长米计算。

3、X光底片的搭接长度应不小于25毫米。

16、一般穿墙钢套管制作安装能否适用于给排水、消防、采暖、空调系统?

答:采暖、给排水、消防、空调等工程中的管道,在穿墙或穿楼板时所用的钢套管,只要与本册定额项目结构、材质相同或相近,均可使用本册定额项目。

17.什么情况下,使用本册中蒸汽分汽缸制作安装项目?

答:本册中的蒸汽分汽缸适用于随工艺管道进行现场制作安装、试压、检查验收的小型分汽缸或集水器,其直径一般不超过400mm,容积不超过0.2m3,该分汽缸不能按压力容器制作计。如果施工图设计按钢制压力容器技术条件施工,应按第三册相关项目计算。

18.丝扣安全阀安装套用什么定额项目?

答:丝扣安全阀的安装执行丝扣阀门相应项目,其人工乘以系数2.0。

19.方形补偿器的工程量怎样计算?

答:方形补偿器安装在套用定额时,应分管道和管件两部分计算,伸缩臂应计入管道安装工程量,弯头则计入管件安装工程量。

20.蝶阀套用什么定额?

答:蝶阀应分连接方式套用螺纹或法兰阀门安装定额;如为对夹式蝶阀,还应按实调整定额中螺栓规格、数量。

21.工业管道操作高度的起算点是何处?

答:工业管道操作高度的起算点是指工作物操作基准面的高度。

22、遇有带保温层和钢管保护壳的管道(亦称"钢套钢")安装,应怎样套用定额?

答:带有保温层及钢管保护层的管道安装时,其管道按介质管径、工艺要求套用本册相应定额,其人工、机械乘以系数1.80,介质管道上的管件套用本册管件连接相应定额;外套保护钢管接头处(包括直管短节、三通、弯头等)套用低压碳钢板卷管件连接相应定额并乘以系数2.0。管件若需现场制作,另套相应管件制作定额。管道接头处的补漆、绝热,按第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》中相关项目和定额规定计算。

山东省安装工程消耗量定额解释

第二册电气设备安装工程

1.本册适用于10kV以下工业与民用新建、扩建和整体更新改造工程,请问10kV以上架空线路及电力电缆工程、电气设备安装工程应如何执行?

答:10kV以上的架空线路、电力电缆工程、电气设备安装等应参照电力部门规定执行。 2.计取本册脚手架搭拆费时有无操作高度要求?

答:本册脚手架搭拆费为包干费,除定额中已考虑的(如10kV以下架空线路)外均可计取,无操作高度要求。

3.册说明中第六条2中的项目如何执行定额?

答:电气设备(如电动机等)配合机械设备进行单体试运转的工作已包括在机械设备安装中;联合试运转工作可按施工方案进行计算。

4."高层建筑增加费"表下面的注如何理解?

答:为高层建筑供电的变电所和供水等动力设备安装工程,如安装在六层以上时,作为

计取高层建筑增加费的基础;安装在六层以下时,不作为计取高层建筑增加费的基础。

5.本册说明中未涉及洞库、暗室增加费系数,可否计取?

答:该系数是对设置于没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道的情况下施工而进行补偿的施工降效费。本册也可计取。如在洞库、暗室内施工时,定额人工、机械消耗量增加15%。

6.变压器油过滤定额中包括取油样、配合试验,是否包括油的化验和油样分析?

答:变压器油过滤定额中不包括油的化验和油样分析。

7.互感器安装定额不包括抽芯,如需要抽芯检查,如何执行?

答:可按施工方案进行计算。

8.高压成套配电柜中"双母线柜"是否是指"带旁路母线的柜"?

答:不是,带旁路母线柜系单母线柜的派生类型。

9.请问户表箱(电表箱)、明装配电箱如何套用定额?

答: 住宅户内电表箱、明装配电箱及各种配电箱均按半周长套用"成套配电箱"相应项目。

10.盘柜配线怎样计算?

答:盘柜配线仅适用于盘柜上设备元件的少量现场配线,不适用于工厂设备的修、配、改工程。计量时分不同规格,以"10米"为计量单位计算。

11.定额第七章说明中:"滑触线及支架安装是按10m以下标高考虑的,如超过10m时按册说明的超高系数调整",而册说明超高增加量是5m以上可以计取,请问标高在10m以下至5m以上部分是否考虑超高系数?

答:滑触线及支架安装定额中已考虑了5m以上10m以下部分的高空作业因素;10m以上部分另按册说明的超高系数调整。

12.电缆敷设定额中的步距"截面"是指"单芯截面"还是"多芯截面之和"?"截面400~800平方毫米的单芯电力电缆敷设按400平方毫米电力电缆定额执行",是否乘系数?

答:电力电缆敷设定额中的步距"截面"指电缆的单芯截面。

截面400~800平方毫米的单芯电力电缆敷设按400平方毫米电力电缆定额(定额是按三芯考虑的)执行,不再乘系数。

13.电缆敷设中的接线端子是否还另套用"焊、压接线端子"定额?

答:电缆敷设中的接线端子已含在电缆终端头制作安装定额中。即电缆终端头制作安装定额中已包括焊压接线端子,不得重复计算。

14.五芯以上电缆头如何执行定额?

答:五芯电缆头制安执行定额时,按相应截面电缆头制安定额乘以系数1.3,六芯电缆头制安乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推。

15.竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用?

答:竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支持固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。

电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以1.2系数。

16.电缆桥架、低压封闭式插接母线槽的支吊架制作安装是否可按铁构件制作安装定额另行计算?

答:电缆桥架定额和低压封闭式插接母线槽定额均未含支吊架制作安装。现场制作的支吊架可按铁构件制作安装定额执行。桥架成品支吊架安装执行2-629。

17.预分支电缆(中间头)如何执行定额?

答:预分支电缆的分支接头(中间头)在生产厂内已预制好,所以执行定额时,不再计

取电缆中间接头制作安装。分支电缆终端可执行焊、压接线端子定额。

18.防雷接地装置中,若利用柱内两根以上钢筋作引下线,应如何计算工程量?以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时如何执行定额?

答:利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两根时,定额规定可按比例调整。即:调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得。

以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊接,所以可参照柱主筋与圈梁钢筋焊接定额以"10处"为计量单位计算。

19.等电位箱、电缆T接箱如何执行定额?

答:等电位箱、电缆T接箱箱体安装可按接线箱安装相应项目执行,焊、压接线端子另计。

20 .焊、压接线端子定额中是否包括端子接线?

答:端子接线已包括在焊压接线端子定额内。

21. 卫生间的等电位接地如何执行定额?

答:卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时,可参照防雷及接地装置中"接地母线沿砖、混凝土明设"项目执行。

22.《工程量计算规则》第2.11.5条"送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。"如果送配电系统中的电气设备生产厂家已按固定参数调整好,不需要现场进行调试就可直接投入使用,是否应计算调试工程量?

答:"送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。"这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该费用。上述所说的不需要调试就可直接投入使用时是不能计取调试费用的。

23.调整试验是否必须提供实验报告才能计取?

答:各项调试定额均包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录和整理、编写调试报告等工作。计取该项费用应符合该定额的工作内容,若与定额不符则不能套用该定额。

24.电容器调试定额的计量单位为"组",何为"一组"?

答:电容器的调试不分容量大小按每三相为一组计算。

25.本册"配管、配线"章中的塑料管敷设,三种材质如何区分?PVC管粘接是否执行"半硬质阻燃管暗敷设"?若为明敷,执行何子目?

答:(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,耐酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。

(2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。

(3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。

上述提到的PVC管套用定额问题,应根据其具体材质、施工方法选用相应定额。

26.电气工程中设计采用金属软管做电气保护管时如何执行定额?

答:除定额中(如装饰灯具)已包括的外,可参照金属软管相应项目执行。实际施工中,如每根长度、接头数量与定额不符时可按实际进行调整。

27.电气刚性阻燃管暗配没有发生切割墙体的情况,如何执行?

答:电气刚性阻燃管暗配定额综合考虑了在墙体敷设时切割墙体工作。如果工程中没有发生切割墙体的情况,可对定额进行调整,人工乘以系数0.9,材料扣除水泥砂浆用量。

28.电气配管如半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内"刨沟、抹砂浆保护层"应如何理解?砖、混凝土结构暗配钢管定额中的工作内容有"刨沟",为何意?

答:半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内"刨沟、抹砂浆保护层"是指配合土建预留、预埋后,由于该管强度低,敷设后按规范要求必须抹砂浆层以保护电气配管。

砖、混凝土结构暗配钢管定额2-1220-1230中的刨沟不是墙体砌完后的刨沟,而是指施工过程中配合土建预留、预埋时零星发生的刨沟。

29.在部分电气工程中使用方形管及其接线盒、紧锁式钢导管(JDG管)电线保护管时应套用何定额?

答:属定额缺项,可编制补充定额。

30.墙体剔槽定额适用于何种情况?定额中是否含补槽工料?

答:墙体剔槽定额适用于墙体成型后,由于设计或工艺要求需在墙体上开槽时的情况。剔槽定额中已考虑了管道敷设完毕后,使用水泥砂浆进行填补的工料。

31.电话线敷设如何执行定额?同轴电缆的敷设如何套用定额?

答:电话线敷设可套用第二册第十二章配管配线中多芯软导线相应项目。同轴电缆敷设可执行第七册中同轴电缆敷设相应项目。

32.计算机模块、面板安装及调试、各信息点调试及各工作站与服务器之间的调试、微机线UTP-4(五类八芯)和大对数缆UTP100芯信息插座、智能控制系统的穿线及综合布线如何执行定额?

答:上述项目待补。

33.桥架内配线是否可执行"金属线槽内配线"?

答:桥架内配线可执行"金属线槽内配线"。

34.线、缆增加的预留长度是否计算安装费?

答:线、缆增加的预留长度是工程量的组成部分,应计算安装费。

35.电机接线按规范配制金属软管1.25m,实际如与此不符,可否调整?

答:第六章说明九中已明确指出:"……如设计有规定的按设计规格和数量计算……"。因此,如不符可进行调整。

36.若装饰灯安装在顶棚内,顶棚的开孔工作是否包含在灯具安装定额中?

答:灯具安装定额中不包括该项内容。

37、电子水处理器、热水锅炉打火器、电加热器电气检查接线如何执行定额?

答:上述项目待补。

山东省安装工程消耗量定额解释

第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程

1.管廊钢结构与桁架管道支架如何区分?计算其刷油防腐工程量时如何选用定额?

答:钢结构管廊在石油、化工生产装置中及装置之间的工艺管道工程中较为常见,为连

续式横梁、落地立柱支承的大型构架,可用于支托多根多层的各种工艺管线,其结构断面呈"П"形,基本构造型式参见图1。

桁架则是由上弦、下弦和腹杆拉撑等构件组成的格架式结构,在各类专业工程中都被广泛应用(如大型厂矿的钢结构皮带机通廊、空腹式吊车梁、大跨度公共建筑的屋面梁以及桥梁等),其结构断面可以有平行式(方、矩形)、梯形、三角形等。桁架结构用于管道支架的情况不多,只在某些特定条件下才有应用。如图2所示即为管线跨越厂区道路时采用桁架结构用以支承管线的情况。

通常情况下,钢结构管廊所用型材规格较大,同等质量(重量)时其油漆防腐涂刷面积较一般钢结构少。因而我省消耗量定额规定管廊钢结构按一般钢结构定额乘以系数0.75(按100kg计量),但管廊钢结构中的走台、梯子、栏杆等轻型构件仍使用一般钢结构项目,若设计有H型钢或大于400mm的型钢时,这部分结构件则要使用H型钢结构定额(按10m2计量)。

桁架结构用于管道支架时,型材规格一般不会太大,可使用一般钢结构定额。其他属于工艺金属结构的桁架如采用H型钢及大于400mm型钢时,也应使用H型钢结构定额。属于其他专业(建筑、桥梁等)的桁架类结构制作、安装及油漆防腐工程则应按其各自专业的消耗量定额及其相关规定计算。

2.玻璃丝布保护层定额消耗量是如何取定的?

答:玻璃布宽取250mm,含缠绕搭接的理论用量为13.15m2/10m2,加损耗6.42%,取定14m2。

3.定额说明中新品种油漆可套相近定额,如何确定是否相近?

答:可按主要成膜物质的类别确定。

4.用"KJ-130涂料"、"H8701防腐涂料"表示定额子目不易懂,应写明涂料名称。答:"KJ-130涂料"、"H8701防腐涂料"已是其商品名称。

山东省安装工程消耗量定额解释

第三册热力设备安装工程

1.出力为3t/h的组合式水处理设备如何套用定额?

答:可使用1~2t/h定额子目并乘以系数1.35。

2.中压锅炉本体油漆项目,定额中按锅炉出力划分步距,计量单位为"台"。工程中遇有不同厂家不同型号的产品,锅炉出力虽相同但油漆工程量差异很大,定额消耗量应如何调整?

答:遇有上述情况,可参照下表中锅炉本体钢结构及走台扶梯的油漆工程量数据,折算出每吨构件刷油的人、材、机消耗量,然后按工程实际所需刷油的构件重量计算。

项目名称链条炉(t/h)煤粉炉(t/h)

35 35 75 130

锅炉本体油漆金属构件重量(t) 57.2 102.6 125.6 124.9

山东省安装工程消耗量定额解释

第十册自动化控制仪表安装工程

1.第五章"工业计算机安装与调试"是否适用于办公用计算机及其设备?

答:"工业计算机安装与调试"适用于工业生产控制管理计算机的安装与调试,不适用于办公等民用工程中计算机的安装与调试。

2.联锁信号系统的模拟试验无此定额,是否综合在其他项目中?

答:联锁信号系统的模拟试验未单独设项,已分别综合在相应项目中。

3."仪表设备与管路脱脂"中"四氯化碳"已禁用(有害人身及环境),是否允许按设计换算消耗量?

答:如果由于规范或设计要求采用的材料与定额中不同时,可进行换算。

4.定额10-733气源分配器制作是按供气12点以下考虑的,如供气点为10个时,主材量是否允许调整?

答:定额中仪表接头及管材的消耗量是按供气12点考虑的,若非12点,应将定额中仪表接头及管材的消耗量按实调整。

5.定额10-731辅助容器制作、10-735水封制作安装、10-736排污漏斗制作安装均无主材消耗量,定额是如何考虑的?

答:主材消耗量遗漏,应为(-)。

山东省安装工程消耗量定额解释

第一册机械设备安装工程

1.定额中未包括大型设备吊装所用的施工机械费用,请问什么样的设备为大型设备?其所需的施工机械费用如何计算?

答:大型设备是指整体设备重量大于60吨的设备。本册定额中未考虑大型设备的吊装机具,发生时应按施工方案另行计算。

2.本册中设备单机试运转包括的内容是哪些?

答:设备单机试运转属于整体设备安装内容范畴。其工作内容应按相应"规范"中规定的为准;不包括机械设备部分以外各系统(如电气、仪表、通风等系统)的试验、调整、试运转。单机试运转所用的除水、电、气、油、燃料需另计以外的其他材料、人工及机械均已包括在设备安装定额内。

3.本册定额中是否包括设备单机试运转时的配合电工?

答:机械设备安装定额内,已包括试运转中所必须配合的电工。机械设备的电气部分的安装、调整、试验、试运转所需的电工,则包括在相应电气安装定额内。

4.设备本体范围内的管道及附件没有随设备配套供应,需现场进行配制后安装,应怎样计算该部分的制作安装费?

答:设备本体范围(以设备图纸为准)内的管道及附件的安装已包括在设备安装工作内容内。应属设备配套供应而未供应或供应的部件与设备本体图纸不一致需现场进行加工制作时,其制作应另行套用相应定额进行计算。

5.机械设备需现场配制金属结构件时,应套用什么定额?

答:遇有设备需现场配制金属构件、支架,如单件重量为50kg以内或100kg内可分别

执行本册定额1-1448、1449子目;如单件重量超过100kg时,可按第五册相关规定执行。 6.机械设备安装时,利用车间内已有的桥式起重机吊装,执行定额时,是否还要调整定额中的机械费?

答:若使用厂房内已有桥式起重机吊装设备就位,在执行定额时不作调整,应按有偿使用处理。桥式起重机所有者应按使用的情况向使用者收取桥式起重机使用费。

7.什么情况下计算泵、风机、压缩机的拆装检查项目?

答:风机、泵、压缩机设备凡是按施工及验收规范规定必须进行拆装检查工作的,或因设备久置或受潮湿等原因建设单位或设计部门提出进行拆装检查的,且实际上做了该项工作,并有双方签字的拆装检查施工记录时,均可计取拆装检查费用。

8.铸铁平台在基础上安装分为"灌浆"和"不灌浆",是什么概念?

答:铸铁平台安装,无论是"灌浆"或"不灌浆",均不包括设备基础灌浆的工作内容及消耗量,其基础灌浆应按本册第十四章的相关规定另行计算。上述所谓"灌浆",是指铸铁平台在安装过程中或安装完毕后配合灌浆时套用的项目。所谓"不灌浆"是指铸铁平台在安装过程中,不配合基础灌浆,而是由施工单位另行独立进行设备基础灌浆。

9.刮板输送机计量单位为"组",是否是指驱动装置"组"?如果刮板输送机系统内有多组驱动装置,其驱动装置规格各不相同,请问如何执行定额?

答:刮板输送机以"组"为计量单位,其"组"系指刮板输送机驱动装置的组数。在一刮板输送机系统内如有多组不同规格驱动装置时,应分别以相同规格的驱动装置所驱动的输送机长度计算每组输送机长度并套用相应定额。

如:某刮板输送机全长为170m,槽宽为420mm。其中:输送机纵向长度为90m,设有A、B 型两台驱动装置,A型驱动装置驱动输送机长度60m,B型驱动装置驱动输送机长度为30m;输送机横向长度为80m,有C型驱动装置两台。套用定额时,A型驱动装置1组应套用定额1-486子目,工程量为1;B型驱动装置1组应套用定额1-484子目,工程量为1;C型驱动装置两组应按80m÷2=40m的输送机长度,套用1-485子目,工程量为2。

10.定额中起重机的车档制作安装是怎样考虑的?

答:起重机车档不论随设备供货与否,起重机安装定额内已包括了车档安装。如有不随设备供货需现场配制,其制作费可按"车档制作"项目另行计算。

11.自动扶梯分整体安装和解体安装,如何理解"整体"和"解体"安装?螺旋升降式自动扶梯应怎样执行定额?

答:自动扶梯安装按制造厂的交货状态分为整体安装和解体安装。整体安装是指自动扶梯的金属骨架、驱动装置、曳引链条、拉紧装置、梯级及踏脚板等在制造厂已组成一段(台)整体设备(扶手和装饰部分,可作为散件供货到现场组装)。解体安装是指自动扶梯所有部件均以散件的形式供货,在现场进行清洗、组装成一台整体设备。

螺旋升降式自动扶梯安装,可套用自动扶梯安装定额,其人工应按相应定额项目乘以系数1.06。

12.自动高速电梯运行速度为V≥2.5m/s,其速度上限应为多少?如遇有运行速度更高的电梯应怎样使用定额?

答:目前我国自动高速电梯一般设速为2.5~4m/s,如有超高速电梯运行速度为4~6m/s 或>6m/s时,可按运行速度V≥2.5m/s的自动高速电梯相应定额项目分别乘以系数1.03和1.05。

13.工业炉设备安装,除无芯工频感应电炉包括内衬砌筑外,其他工业炉均不包括内衬砌筑。请问其他工业炉的内衬砌筑应怎样计算?

答:其他工业炉的内衬砌筑应按照第四册《炉窑砌筑工程》定额相应项目另行计算。 14.本册第十一章中"电弧炼刚炉"、"无芯工频感应电炉"定额项目以设备容量(t)为

定额步距,是否有误?是否应以设备重量(t)或设备容积(m3)为步距?

答:定额无误!设备容量(t)是指电弧炼钢炉、无芯工频感应电炉熔炼金属的额定容量。

15.本册机械设备安装消耗量中包括基础灌浆的厚度是多少?

答:本册所有机械设备安装定额内,均不包括设备基础灌浆内容。如发生时,按定额

1-1458~1467相应项目执行。

16.定额中对小型制冷站(库)、空压站、乙炔站、水压机蓄势站、制氧站、煤气站、泵站、换热站等工程[简称"小型工艺站(库)"]系统调整费的适用范围如何界定?

答:该系统调整费应视为负荷联合试运转费用。本费用是指独立的小型站(库)工艺系统且需要施工单位进行系统调整时的费用,而工业生产工艺装置中的冷冻、空压、制氢、制氧等系统调整费,则按专业部门的规定计取。

17.设备安装超高计算表中,其设备底座的安装标高起算点从何算起?"安装标高超过100m,每增加20m,调整系数增加10个百分点"怎样理解?

答:设备底座的安装标高起算基准点按地平面正负零处,而不是按楼地面计。安装标高超过100m时,系数的调增是按"每20m"为一调整单位,调增10个百分点,不足20m则按20m 计。如:某设备底座安装标高为105m,超过5m达不到20m,其系数也应按调增10个百分点计,即超高系数应为1.9+0.10=2.00。

18.一般起重机具摊销费,其内容包括哪些?该费用属机械费还是材料费?

答:本册所有机械设备安装均按设备安装相应项目基价的3%计算一般起重机具摊销费。该部分内容是指设备安装时所需用的金属桅杆、人字架、龙门架、手扳葫芦、倒链、地锚、绞磨、钢丝绳及其附件等一般起重机具的摊销量。该费用划属为材料费。

19.除第四、五章定额包含了脚手架搭拆外,其他章节的脚手架如何计算?

答:如发生可按施工组织设计或参照建筑工程消耗量定额另计。

20.各种消防泵、稳压泵、变频调速恒压供水设备机组,应执行什么定额?

答:可按设备类型套用本册第九章及其他相应的定额项目。

关于对卫生器具及管道执行定额的解释

问:某写字楼给排水系统安装工程中,给水管道采用铝塑复合管,排水管采用柔性铸铁排水管时,卫生器具及管道应如何执行定额?

答:当室内给排水管道系统安装,只要符合"给水为镀锌钢管,排水为承插铸铁排水管或塑料排水管"条件时,可套用综合定额相应项目,除此之外,均按第八册或补充定额进行计算。上述情况,卫生器具安装执行山东省单位估价表第八册,但部分材料可做换算;铝塑复合管执行8B-634~639,柔性排水铸铁管执行2-3-174B~178B。

关于对泵、风机的设备安装在执行定额中的解释

问:泵、风机的设备安装在执行定额时,何种情况下套用拆装检查定额项目?其设备试运转费用如何计算?

答:泵、风机安装时,按设计规定的技术标准或建设单位的要求,需要在安装前进行拆装检查,且实际也做了拆装检查时,可套用拆装检查定额项目。设备的负荷试运转已包括在定额

规定的单机试运转工程内容中,不得另计;其联合试运转的费用可按省《安装工程定额解释》第32 页第4 条规定执行。

关于带保温层管道如何执行安装定额的答复

问:室外热力管道安装采用带保温层的夹套钢管,如内层(介质)钢管--保温层--外层保护钢管或内层(介质)钢管--保温层--外层塑料保护管结构,应如何执行定额?

答:室外热力(蒸汽或热水)管道采用厂家定型生产的带有保温层的夹套钢管,在执行安装定额时可按下列方法处理:

1、该管道安装参照《全统定额》第六册相应项目执行;

2、执行定额时按内层管道工况套用相应子目,其人工、机械乘以系数1.80~2.30(具体取定值由双方根据现场情况确定);外层管不再单独计算;

3、内、外层管道所用连接管件,按其各自管径分别套用相应定额子目;

4、如外层管为塑料材质时,管道安装仍按原定额解释规定执行。外层塑料管连接处,可按管件套用相应定额。

电线管敷设在桥架内或顶棚内,是否执行PVC管?

电线管敷设在桥架内或顶棚内,是否执行PVC管?

按PVC管明设套用定额。

由防雷办进行的防雷检测费用由哪方承担?

问:由防雷办进行的防雷检测费用由哪方承担?

答:(1)现行安装定额中防雷接地装置的安装与调试费用,只包括工程施工阶段按照定额所依据的规范中的要求,安装和接地电阻试验的费用。其他安装及检测费用均不包括在安装工程定额中。定额之外的安装质量监督检测费应由建设单位负担。

(2)如双方合同另有约定的,按合同约定执行。

山东省安装工程消耗量定额解释(电气)

山东省安装工程消耗量定额解释 第二册电气设备安装工程 1.本册适用于10kV以下工业与民用新建、扩建和整体更新改造工程,请问10kV以上架空线路及电力电缆工程、电气设备安装工程应如何执行? 答:10kV以上的架空线路、电力电缆工程、电气设备安装等应参照电力部门规定执行。 2.计取本册脚手架搭拆费时有无操作高度要求? 答:本册脚手架搭拆费为包干费,除定额中已考虑的(如10kV以下架空线路)外均可计取,无操作高度要求。 3.册说明中第六条2中的项目如何执行定额? 答:电气设备(如电动机等)配合机械设备进行单体试运转的工作已包括在机械设备安装中;联合试运转工作可按施工方案进行计算。 4."高层建筑增加费"表下面的注如何理解? 答:为高层建筑供电的变电所和供水等动力设备安装工程,如安装在六层以上时,作为计取高层建筑增加费的基础;安装在六层以下时,不作为计取高层建筑增加费的基础。 5.本册说明中未涉及洞库、暗室增加费系数,可否计取? 答:该系数是对设置于没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道的情况下施工而进行补偿的施工降效费。本册也可计取。如在洞库、暗室内施工时,定额人工、机械消耗量增加15%。 6.变压器油过滤定额中包括取油样、配合试验,是否包括油的化验和油样分析? 答:变压器油过滤定额中不包括油的化验和油样分析。 7.互感器安装定额不包括抽芯,如需要抽芯检查,如何执行? 答:可按施工方案进行计算。 8.高压成套配电柜中"双母线柜"是否是指"带旁路母线的柜"? 答:不是,带旁路母线柜系单母线柜的派生类型。 9.请问户表箱(电表箱)、明装配电箱如何套用定额? 答: 住宅户内电表箱、明装配电箱及各种配电箱均按半周长套用"成套配电箱"相应项目。 10.盘柜配线怎样计算? 答:盘柜配线仅适用于盘柜上设备元件的少量现场配线,不适用于工厂设备的修、配、改工程。计量时分不同规格,以"10米"为计量单位计算。 11.定额第七章说明中:"滑触线及支架安装是按10m以下标高考虑的,如超过10m时按册说明的超高系数调整",而册说明超高增加量是5m以上可以计取,请问标高在10m以下至5m以上部分是否考虑超高系数? 答:滑触线及支架安装定额中已考虑了5m以上10m以下部分的高空作业因素;10m 以上部分另按册说明的超高系数调整。 12.电缆敷设定额中的步距"截面"是指"单芯截面"还是"多芯截面之和"?"截面400~800平方毫米的单芯电力电缆敷设按400平方毫米电力电缆定额执行",是否乘系数? 答:电力电缆敷设定额中的步距"截面"指电缆的单芯截面。 截面400~800平方毫米的单芯电力电缆敷设按400平方毫米电力电缆定额(定额是按三芯考虑的)执行,不再乘系数。 13.电缆敷设中的接线端子是否还另套用"焊、压接线端子"定额? 答:电缆敷设中的接线端子已含在电缆终端头制作安装定额中。即电缆终端头制作安装定额中已包括焊压接线端子,不得重复计算。

2016山东省建筑工程消耗量定额

山东省2016序列定额章节说明及工程量计算规则山东省建筑工程消耗量定额

总说明 一、《山东省建筑工程消耗量定额》SC01-31-2016(以下简称本定额),包括土石方工程,地基处理与边坡支护工程,桩基础工程,砌筑工程,钢筋及混凝土工程,金属结构工程,木结构工程,门窗工程,屋面及防水工程,保温、隔热、防腐工程,楼地面装饰工程,墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程,天棚工程,油漆、涂料及裱糊工程,其他装饰工程,构筑物及其他工程,脚手架工程,模板工程,施工运输工程,建筑施工增加共二十章。 二、本定额适用于我省行政区域内的一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程及新建装饰工程。 三、本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准,是编制招标标底(招标控制价)、施工图预算、确定工程造价的依据,以及编制概算定额、估算指标的基础。 四、本定额以国家和有关部门发布的国家现行设计规范、施工验收规范、技术操作规程、质量评定标准、产品标准和安全操作规程,现行工程量清单计价规范、计算规范,并参考了有关地区和行业标准定额为依据编制的。 五、本定额是按照正常的施工条件,合理的施工工期、施工组织设计编制的,反映建筑行业平均水平。 六、本定额中人工工日消耗量是以《全国建筑安装工程统一劳动定额》为基础计算的,人工每工日按8小时工作制计算,内容包括:基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差。人工工日不分工种、技术等级,以综合工日表示。 七、本定额中材料(包括成品、半成品、零配件等)是按施工中采用的符合质量标准和设计要求的合格产品确定的,主要包括: (一)本定额中的材料包括施工中消耗量的主要材料、辅助材料和周转性材料。 (二)本定额中材料消耗量包括净用量和损耗量。损耗量包括:从工地仓库、现场集中堆放点(或现场加工点)至操作(或安装)点的施工场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等。 (三)本定额中所有(各类)砂浆均按现场拌制考虑,若实际采用预拌砂浆时,各章定额项目按以下规定进行调整: 1.使用预拌砂浆(干拌)的,除将定额中的现拌砂浆调换成预拌砂浆(干拌)外,另按相应定额中每立方米砂浆扣除人工0.382工日、增加预拌砂浆罐式搅拌机0.041台班,并扣除定额中灰

全国统一安装工程预算定额解释

全国统一安装工程预算定额解释汇编 第七册消防设备安装工程 1. 本定额与其他有关定额的分界是如何划分的? 答: 1)电缆敷设、桥架安装、装配管线、接线盒、动力应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装:设备支架、底座、基础的制作安装及铁构件的制作等均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。 2)消火栓系统的管道、阀门安装;管道支架及钢套管的制作安装等;室外给水管道安装;水箱制安等均执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额。 2)其他各种阀门、法兰安装;各种套管的制作安装;管道系统强度实验、严密性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。3)各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额。 4)各种仪表等的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。 5)泡沫液储罐、设备支架制安等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。 6)设备及管道除锈、刷油及绝热工程执行第十一册《刷油,防腐蚀、绝热工程》相应定额。

7)因本册定额只包括消防的专用设备、管道及各种组件等的安装,不足部分在使用其他有关册定额项目时,各种系数(如超高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等)及工程量计算规则等均执行各册定额的相应规定。 8)各册定额之间的界限划分将下表: 各册定额之间的界线划分表

续表

续表

2.定额中超高费用是如何考虑的?超过部分如何计算? 答:垂直运输操作高度是按超过5m编制的,若操作高度超过5m时,其超过部分按定额规定高度系数计取。 3.消防系统调试的含义是什么? 答: 1)消防系统调试是指一个单位工程的消防全系统安装完毕且连同,为检验其达到验收规范标准所进行的全系统的检测、调整和试验。2)消防系统调试定额时按火灾自动报警装置调试和灭火系统控制装置调试两大部分编制的。这主要是由于一个单位工程的消防要求不同,其配制的消防系统也不同,系统调试的内容也就有所不同。例如:仅设火灾自动报警系统时,其系统调试只计算自动报警装置调试。若既有火灾自动报警系统,又有自动喷水灭火系统时,其系统调试应同时计算两个系统(即自动报警装置调试和水灭火系统控制装置调试)的调试。 4.消防系统调试工程量如何计算? 答: 1)自动报警系统:系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统。分别按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制或纵向制报警控制器的点数计算。

山东省安装工程03定额计算规则

山东省安装工程 消耗量定额解释 第二册电气设备安装工程 1、五芯以上电缆头如何执行定额? 答:五芯电缆头制安执行定额时,按相应截面电缆头制安定额乘以系数1.3,六芯电缆头制安乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推。 2、竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架 中竖直敷设时能否适用? 答:竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支持固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。 电缆在竖井内桥架中敷设时,不符合通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以1.2系数。 3、电缆桥架、低压封闭式插接母线槽的支吊架制作安装是 否可按铁构件制作安装定额另行计算? 答:电缆桥架定额和低压封闭式插接母线槽定额均未含支吊架制作安装。现场制作的支吊架可按铁构件制作安装定额执行。桥架成品支吊架安装执行2-629。 4、防雷接地装置中,若利用柱内两根以上钢筋做引下线应 如何计算工程量?以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时如何执行定额?

答:利用建筑物内柱筋做引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接柱筋数目超过两根时,定额规定按比例调整。即:调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得。 以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊接,所以可参照柱主筋与圈梁钢筋焊接定额以“10处”为计量单位计算。 5、等电位箱、电缆T接箱如何执行定额? 答:等电位箱、电缆T接箱箱体安装可执行接线箱安装相应定额,焊、压接线端子另计。 6、卫生间内的等电位接地如何执行定额? 答:卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时,可参照防雷及接地装置中“接地母线沿砖、混凝土明设”项目执行。 7、电气刚性阻燃管暗配没有发生切割墙体的情况,如何执 行? 答:电气刚性阻燃管暗配定额综合考虑了在墙体敷设时切割墙体工作。如果工程中没有切割墙体的情况,可对定额进行调整,人工乘以系数0.9,材料扣除水泥砂浆用量。 8、在部分电气工程中使用方形管及其接线盒、紧锁式钢导 管(JDG管)电线保护管时应套用何定额?

山东省安装工程消耗量定额解释

省安装工程消耗量定额解释 共性问题 1、本定额的使用围“新建、扩建及改造工程”应如何理解?是否与修缮定额的围重复? 答:本定额所说的改造工程指工业技术改造工程或整体更新改造工程。所谓整体更新改造,指在已有建筑物或生产装置区,增加或重新更换完整、独立的功能系统安装工程。如:消防、给排水、通风空调、照明、热力设备等系统,而不是局部或系统中的一部分。对于局部和系统中部分安装工程的拆除、安装除另有说明外,应执行修缮定额,两者不重复。执行修缮定额时,对于修缮定额缺项的安装项目可以使用安装定额。 2、在执行消耗量定额时,如遇有缺项可否使用96综合定额和94安装估价表? 答:在执行消耗量定额时,如遇缺项,可以参照96综合定额和94安装估价表相关定额的消耗量进行计价。 3、材料、设备的水平及垂直运输是怎样考虑的? 答:水平运输是指安装物自施工现场施工单位仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平运输。各册定额中除另有说明者外:设备水平运输按100m取定;材料、成品、半成品按300m 取定。执行定额时,不论施工现场的水平距离多少,均不作调整。 垂直运输是指安装物自设备安装现场基准面运至安装位置的垂直运输。垂直运输基准面,室以室地平为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。除定额另有说明外,材料、成品、半成品构件等垂直运输按六层(或20m)计,超过部分的垂直运输,在高层建筑增加费中计取;设备垂直运输按10m取定,设备垂直运输如超过10m时,除定额已有明确规定外,可按第一册说明第六条第一款规定计。 4、消耗量定额中没有列出脚手架系数的安装工程,如何计取脚手架搭拆? 答:消耗量定额各册或章已规定了计取系数。个别没有列出且须搭设的脚手架工程费用,可按施工组织设计计算。 5、什么情况下计取洞库、暗室增加费? 答:洞库、暗室增加费指在没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道的情况下施工,而进行补偿的施工降效费。地下室应计该系数,但地下室设有地上窗、洞口除外。 6、计取高层建筑增加费时,如遇层数和高度不一致时,应以层数还是高度为准? 答:计取高层建筑增加费时,高度和层数(含折算后的层数)满足一个指标即可。 7、计算建筑物的层数或高度时,应注意哪些情况? 答:计算建筑物的层数或高度时,应注意以下问题: (1) 地下室部分不能计算层数和高度; (2) 层高不超过2.2m时,不计层数;

山东省安装工程-定额解释

山东省安装工程-定额解释 第一册机械设备安装工程中设备单机试运转包括的内容是哪些? 答:设备单机试运转属于整体设备安装内容范畴。其工作内容应按相应"规范"中规定的为准;不包括机械设备部分以外各系统(如电气、仪表、通风等系统)的试验、调整、试运转。单机试运转所用的除水、电、气、油、燃料需另计以外的其他材料、人工及机械均已包括在设备安装定额内。 第一册机械设备安装工程中是否包括设备单机试运转时的配合电工? 答:机械设备安装定额内,已包括试运转中所必须配合的电工。机械设备的电气部分的安装、调整、试验、试运转所需的电工,则包括在相应电气安装定额内。 设备本体范围内的管道及附件没有随设备配套供应,需现场进行配制后安装,应怎样计算该部分的制作安装费? 答:设备本体范围(以设备图纸为准)内的管道及附件的安装已包括在设备安装工作内容内。应属设备配套供应而未供应或供应的部件与设备本体图纸不一致需现场进行加工制作时,其制作应另行套用相应定额进行计算。 什么情况下计算泵、风机、压缩机的拆装检查项目? 答:风机、泵、压缩机设备凡是按施工及验收规范规定必须进行拆装检查工作的,或因设备久置或受潮湿等原因建设单位或设计部门提出进行拆装检查的,且实际上做了该项工作,并有双方签字的拆装检查施工记录时,均可计取拆装检查费用。 设备安装超高计算表中,其设备底座的安装标高起算点从何算起?"安装标高超过100m, 每增加20m,调整系数增加10个百分点"怎样理解? 答:设备底座的安装标高起算基准点按地平面正负零处,而不是按楼地面计。安装标高超过100m时,系数的调增是按"每20m"为一调整单位,调增10个百分点,不足20m则按20m计。如:某设备底座安装标高为105m,超过5m达不到20m,其系数也应按调增10个百分点计,即超高系数应为1.9+0.10=2.00。 除第四、五章定额包含了脚手架搭拆外,其他章节的脚手架如何计算? 答:如发生可按施工组织设计或参照建筑工程消耗量定额另计。 各种消防泵、稳压泵、变频调速恒压供水设备机组,应执行什么定额? 答:可按设备类型套用本册第九章及其他相应的定额项目。 定额中未包括大型设备吊装所用的施工机械费用,请问什么样的设备为大型设备?其所

全国统一安装工程预算定额说明第八册

第一章管道安装说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器、安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界。入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)与工业道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: 1

1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。 5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。 6.穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 四、本章定额不包括以下工作内容: 1.室内外管道沟土方及管道基础,应执行《全国统一建筑工程基础定额》。 2.管道安装中不包括法兰,阀门及伸缩器的制作安装,执行定额时按相应项目另计。 3.室内外给水、雨水铸铁管包括接头零件所需的人工,但接头零件价格应另行计算。 4.DN32以上的钢管支架按本章管道支架另行计算。 5.过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。 第二章阀门、水位标尺安装说明 一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。 二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、 带帽螺栓及钢垫圈数量减半。 2

最新山东省安装消耗量定额-10-09

山东省安装消耗量定额2006-10-09

《山东省安装工程消耗量定额》解释 共性问题 (2006-10-09) 1、本定额总说明第十二条中已明确"环保、安防、消防、劳保、技术监督等部门的监测、检验费用,发生时按有关部门规定另行计算"。请问,对于这类强制性检验、验收收费应由谁来承担? 答:上述费用是发生于工程上的检验、验收费用,其费用计算标准按相关部门规定计算。这类费用属于建设单位管理费,应由建设单位承担。 2、在执行消耗量定额时,是否必须执行省统一发布的价目表中各类消耗量单价? 答:在执行消耗量定额时,其人、材、机的单价应由工程发、承包双方根据建筑市场情况合同定价;如是投标报价则完全由投标人根据拟建工程实际和自身情况自主确定。省统一发布的工日、材料、机械台班单价是一个指导价格,为工程计价活动提供参考。省统一发布的指导价格包括省、各市的指导价。 3、怎样理解材料费中的检验试验费包括的内容?结算时这些费用是否按实际发生计取? 答:根据建设部建标[2003]206号文件规定,材料检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,属于材料费的组成部分。所谓"对建筑材料、构件……进行一般鉴定、检查……",即是指按照相关工程施工及验收规范的规定,在安装使用前必须对原材料、成品或半成品以及构件、配件等所进行的抽检、校验或复查(包括试件、试样的机械性能试验和化学成分分析)。这些检测可以由具备条件的施工单位自己进行,也可以委托具有相应资质的专业检验单位进行。检验试验费的计算,理论上讲,应将实际需要发生的对某一类别、规格、型号、批次的安装材料检验试验费用,分别计入相应被检验材料的单位材料成本费用(单价)之中。但是在实际工作中,如果每个工程都按实际发生的检验试验费计算非常困难,且由于工程专业、建设地点、材料产地及品质等诸多影响因素,也不宜制定全省统一费率。所以报价人应根据拟建工程实际情况,结合以往完成的相同或类似工程的成本核算资料,测算并确定材料检验费用的计取比率,进而完成相应的材料成本报价。另外,各市工程造价管理机构可根据本地区的实际情况,在测算发布当地建设市场价格信息的同时,发布本地区上述相关费用的指导费率,作为工程建设有关各方进行工程计价活动时的参考。至于工程所在地的技术监督、质量、安全等部门按照其各自行政性规定,对在建工程的材料、设备、构件等所进行的抽样检验收费,不包括在上述材料检验试验费中,此类费用应在建设单位管理费中的工程质量监督检测费项下列支,由建设单位支付。 4、如何计退甲方供材? 答:材料费是直接工程费的重要组成部分,无论材料由哪一方采购供应,都应将其列入工程预(结)算造价。有些工程建设单位,在招标文件或工程合同中规定甲方供料不列入安装工程费用,这是明显的违规行为且存在偷漏税嫌疑,应该坚决予以纠正。列入工程造价的甲供材料,可在工程竣工结算审核定案以

山东省建筑工程消耗量定额补充册二定额解释模板

山东省建筑工程消耗量定额补充册二 定额解释

《山东省建筑工程消耗量定额补充册( 二) 》 《山东省建筑工程计价依据综合解释》 交底与培训 《山东省建筑工程消耗量定额补充册( 二) 》 ?本定额自 12月1日起施行。 ?本定额作为《山东省建筑工程消耗量定额》的补充册, 主要包括建筑节能保温工程等。 关于补充定额册的使用 ?作为补充定额, 均系原定额内容不能满足工程实际需要时对原定额所作的补充。因此, 使用时除补充定额发布 日已完成竣工结算的工程不再调整外, 其余均应遵照执 行。 ?补充系数、补充规则以及对原定额所作的补充解释, 均视同补充定额办理。 第一章土石方工程 ?1、定额1-4-3竣工清理子目, 系指对施工过程中所产生的建筑垃圾的清理。( 竣工清理: 系指建筑物内、外围四周2米范围内建筑垃圾的清理、场内运输和指定地点的集中堆放。不包括建筑垃圾的装车和场外运输) 因此, 建筑物内、外凡产生建筑垃圾的空间, 均应按其全部空间体积计算竣工清理( 竣工清理按下列规定, 以立方米计算) ?( 1) 建筑物勒脚以上外墙外围水平面积乘以檐口高度( 有山

墙者, 按山尖1/2高度) ?( 2) 地下室( 包括半地下室) , 按地下室上口外围水平面积( 不包括地下室采光井及敷贴外部防潮层的保护砌体所占面积) 乘以地下室地坪至建筑物第一层地坪间的高度。地下室出入口的建筑体积并入地下室建筑体积内计算。 ?( 3) 建筑物内按1/2计算建筑面积的建筑空间, 如: 设计利用的净高在1.20米至2.10米的坡屋顶内、场馆看台下, 设计利用的无围护结构的坡地吊脚架空层、深基础架空层等, 应计算竣工清理。 ?( 4) 建筑物内不计算建筑面积的建筑空间, 如: 设计不利用的坡屋顶内、场馆看台下, 坡地吊脚架空层、深基础架空层, 建筑物通道等, 应计算竣工清理。 ?( 5) 建筑物外可供人们正常活动的、按其水平投影面积计算场地平整的建筑空间, 如有永久性顶盖无围护结构的无柱檐廊、挑阳台、独立柱雨蓬等, 应计算竣工清理。 ?( 6) 建筑物外可供人们正常活动的、不计算场地平整的建筑空间, 如有永久性顶盖无围护结构的架空走廊、楼层阳台、无柱雨蓬( 蓬下做平台或地面) 等, 应计算竣工清理。 ?能够形成封闭空间的构筑物, 如: 独立式烟囱、水塔、贮油( 水) 池、贮仓、筒仓等, 应按建筑物竣工清理的计算原则, 计算竣工清理。 ?化粪池、检查井、给水阀门井, 以及道路、停车场、绿化

山东省安装工程消耗量定额定额解释

《山东省安装工程消耗量定额》解释 共性问题 1、本定额总说明第十二条中已明确"环保、安防、消防、劳保、技术监督等部门的监测、检验费用,发生时按有关部门规定另行计算"。请问,对于这类强制性检验、验收收费应由谁来承担? 答:上述费用是发生于工程上的检验、验收费用,其费用计算标准按相关部门规定计算。这类费用属于建设单位管理费,应由建设单位承担。 2、在执行消耗量定额时,是否必须执行省统一发布的价目表中各类消耗量单价? 答:在执行消耗量定额时,其人、材、机的单价应由工程发、承包双方根据建筑市场情况合同定价;如是投标报价则完全由投标人根据拟建工程实际和自身情况自主确定。省统一发布的工日、材料、机械台班单价是一个指导价格,为工程计价活动提供参考。省统一发布的指导价格包括省、各市的指导价。 3、怎样理解材料费中的检验试验费包括的内容?结算时这些费用是否按实际发生计取? 答:根据建设部建标[2003]206号文件规定,材料检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,属于材料费的组成部分。所谓"对建筑材料、构件……进行一般鉴定、检查……",即是指按照相关工程施工及验收规范的规定,在安装使用前必须对原材料、成品或半成品以及构件、配件等所进行的抽检、校验或复查(包括试件、试样的机械性能试验和化学成分分析)。这些检测可以由具备条件的施工单位自己进行,也可以委托具有相应资质的专业检验单位进行。检验试验费的计算,理论上讲,应将实际需要发生的对某一类别、规格、型号、批次的安装材料检验试验费用,分别计入相应被检验材料的单位材料成本费用(单价)之中。但是在实际工作中,如果每个工程都按实际发生的检验试验费计算非常困难,且由于工程专业、建设地点、材料产地及品质等诸多影响因素,也不宜制定全省统一费率。所以报价人应根据拟建工程实际情况,结合以往完成的相同或类似工程的成本核算资料,测算并确定材料检验费用的计取比率,进而完成相应的材料成本报价。另外,各市工程造价管理机构可根据本地区的实际情况,在测算发布当地建设市场价格信息的同时,发布本地区上述相关费用的指导费率,作为工程建设有关各方进行工程计价活动时的参考。至于工程所在地的技术监督、质量、安全等部门按照其各自行政性规定,对在建工程的材料、设备、构件等所进行的抽样检验收费,不包括在上述材料检验试验费中,此类费用应在建设单位管理费中的工程质量监督检测费项下列支,由建设单位支付。 4、如何计退甲方供材? 答:材料费是直接工程费的重要组成部分,无论材料由哪一方采购供应,都应将其列入工程预(结)算造价。有些工程建设单位,在招标文件或工程合同中规定甲方供料不列入安装工程费用,这是明显的违规行为且存在偷漏税嫌疑,应该坚决予以纠正。列入工程造价的甲供材料,可在工程竣工结算审核定案以后,双方进行工程价款结算时再行扣回。即:工程价款结算金额 = 核定的建安工程结算总价-工程预付款(备料款)-工程进度款-甲供材料款-工程质量保证金(暂扣)+(-)其他应付(应收)款。甲供材料款应以乙方实际领用甲方供材的原始凭证(如材料出库单、调拨单)数量,以双方协议的价格计算。不得采用按照列入结算造价的甲供材料总金额直接扣除的方式。 5、实际施工中使用的消耗性材料、施工机械与定额中规定有差别时应如何处理? 答:消耗量定额是以大多数施工企业现有技术装备水平和通常采用的施工工艺、施工方法为基础测算编制的,是建筑生产活动社会平均消耗水平的一种体现。但是每一个工程的具体情况是千变万化的,既有工程本身的诸多因素,如专业、设计、地理位置、气候、环境作业条件等,又有施工企业自身的技术水平、管理水平、机械装备条件等影响因素,定额所取定的材料、机械与每个工程的实际不完全相符是难免的。当实际工程中遇到实际使用的机械及材料在种类、规格及其消耗量等方面与定额有差别时,双方应在合同中明确约定是否

全国统一安装工程项目预算定额解释大全

更多企业学院: 《中小企业治理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层治理》49套讲座+16388份资料《中层治理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各时期职员培训学院》77套讲座+ 324份资料

《职员治理企业学院》67套讲座+ 8720份资料 《工厂生产治理学院》52套讲座+ 13920份资料 《财务治理学院》53套讲座+ 17945份资料 《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料 全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1. 脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算?答:定额中的脚手架搭拆费,均采纳系数计算。各册算系数时已考虑一下因素: 1)各专业交叉作业施工时,能够互相利用已搭建的脚手架;2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑;3)不管现场是否发生,包干使用。 2. 高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0 至檐口(或 最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入

口等)的建筑物。 3. 高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6 层或20m 的人工降放,以及材料垂直运输增加的 费用。 4. 超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0) 至操作物的距离。 5. 安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产 条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产 和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6. 在有害躯体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害躯体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程

山东定额解释集锦

1、请教定额站老师:综合定额中普通住宅户内照明箱应该套用什么子目? 答:套用户表板定额子目。 2.施工现场的筛砂用工是多少呀? 答:施工现场的筛砂用工按0.30工日/立方米,仅包括砌筑砂浆和抹灰砂浆. 3、请教栾老师:8B-670~675子目PP-R管件工程量的结算方法。 栾老师:二00一年补充定额8B-670~675室内塑料给水管(热熔、电熔连接)子目中接头零件都有定额含量。有一个工程设计图纸中的PP-R给水管管件实际含量要远超定额含量。请教栾老师:该工程PP-R管件工程量可否按图纸实际工程量结算?答:管件实际含量超出定额含量,经双方确认后应允许调整。合同有约定的按合同。 4、在8-744至8-750,中的容积式交换器的1#至7#是怎么个概念? 答:容积式交换器详见《全国通用给水排水标准图集》(S128),1#至7#其容积分别为500、700、1000、1500、2000、3000、5000升,筒体直径由φ600至φ1400。 5、消耗量定额中关于风机型号有4#~20#,请问这是怎么分类的? 答:通风机型号中的 **#,系指风机叶轮的名义直径(分米数值)。例如4#即风机叶轮的直径在400mm左右;20#即风机叶轮的直径在2000mm左右。 6、我想请教您一个问题,现在的主材和设备是如何区别的? 答:关于设备和主材的划分,尚没有一个严格的、统一的划分标准。实际工作中通常是按所采用的定额,定额列为材料的为材料;未列的则视为设备。 7、远距离光缆架设套哪个定额? 消耗量定额第十三册中关于光缆敷设仅限于建筑物的配套通信工程,若远距离的光缆架设敷设应如何套用定额? 答:消耗量定额第十三册中设有室外光缆敷设项目,已能满足一般工程的需要。如果是长距离通信线路光缆敷设,应按专业通信部门规定。 8、现有一工程给水塑料主管道采用“水平吊装,整个管道由角钢连续承托”(L03S001-53)方式安装,问:塑料给水管安装定额(如:8-367)工作内容中包括支架制安及其除锈刷漆,管道、管件及管座安装等内容。以上工程中的支撑角钢是否只做为辅材对定额进行调整换算? 答:整条管道由角钢连续承托的安装方式,明显超出常规,定额所考虑的支吊架用量是按施工规范标准测算取定的。上述情况如果只调整角钢用量似乎仍不尽合理。比较合理的办法应该是将超出定额取定量的支架工程量,套用相应支架定额和除锈刷油定额项目。 9、96定额中计算楼房单管系统的立干管工程量时不扣除暖气片间隔部分,请问在消耗量定额中该项是否也成立? 答:96综合定额中计算楼房采暖的立干管工程量时不扣除暖气片间隔部分,是考虑综合定额计量方便的特点,为此还对主材耗用量(损耗率)的取定作了调整,减低了损耗率。使用消耗量定额时不能沿用,应按消耗量定额的工程量计算规则计算,暖气片间隔部分的长度需要扣除。 10、定额人工单价28是否可以改动? 我单位与甲方签署的合同上写着人工20元/工日,我理解为地区人工单价为20元。但定额人工单价还是28元但是甲方却是按照定额人工单价20取费,不知道怎么解决。我是03版本安装定额。请指教 答:根据鲁建标字[2006]2号文发《山东省建筑安装市政工程费用项目组成及计算规则》规定,定额人工单价可由发承包双方合同约定并由此计算直接工程费,但作为取费计算基础时,还应统一按照省发布的人工单价28元计算出的人工费(或直接费)作为计算基础,各种费率则允许上下浮动,有序竞争。 11、.小型站类系统调整费(1,2,5,6)人*35%,其中人工费占50%,什么情况下记取该费用,还是这四章不论什么情况都记取? 2,第六章,冷库工艺管道,套用了气压试验,泄露性实验,真空实验,空气吹扫,能否再记取小型站类系统调整费人*35%,其中人工费占50%,这几个定额同时套用,是否重复.? 答:⑴不是什么情况都计取,只指小型制冷站(库),空压站、乙炔站、水压机蓄势站,制氧站,煤气站等

山东省建筑工程消耗量定额价目表(2013年4月最新发布)

1-1-1人工挖普通土10m388.4488.44 1-1-2人工挖坚土10m3207.24207.24 1-1-3推土机推普通土20m内10m322.98 3.9619.02 1-1-4推土机推坚土20m内10m326.55 3.9622.59 1-1-5推土机推土100m内增运20m10m313.0813.08 1-1-6装载机装运土方20m内10m320.33 3.9616.37 1-1-7装载机装运200m内增运20m10m3 5.21 5.21 1-1-8铲运机铲运普通土200m内10m338.26 3.960.2234.08 1-1-9铲运机铲运坚土200m内10m349.14 3.960.2244.96 1-1-10铲运机500m内增运100m10m310.8810.88 1-1-11拉铲挖自卸汽车运普通土1km内10m3105.85 5.940.5399.38 1-1-12拉铲挖自卸汽车运坚土1km内10m3126.01 5.940.53119.54 1-1-13反铲挖自卸汽车运普通土1km内10m3102.76 5.940.5396.29 1-1-14反铲挖自卸汽车运坚土1km内10m3120.12 5.940.53113.65 1-1-15自卸汽车增运1km10m316.1116.11 1-1-16机械打孔爆破松石10m3126.2856.1034.8435.34 1-1-17机械打孔爆破坚石10m3234.2890.4255.4388.43 1-1-18挖掘机挖渣自卸汽车运渣1km内10m3210.657.260.53202.86 1-1-19自卸汽车运渣增运1km10m324.5524.55 1-1-20机械夯填土10m354.0938.9415.15 1-1-21光轮压路机回填碾压10m392.9829.040.6863.26 1-1-22振动压路机回填碾压10m390.5329.040.6860.81 1-2-1人工挖普通土深2m内10m3150.48150.48 1-2-2人工挖普通土深>2m10m3230.34230.34 1-2-3人工挖坚土深2m内10m3287.10287.10 1-2-4人工挖坚土深4m内10m3366.96366.96 1-2-5人工挖坚土深6m内10m3423.06423.06 1-2-6人工挖坚土深>6m10m3460.68460.68 1-2-7人工挖淤泥.流砂10m3726.00726.00 1-2-8人工挖冻土厚0.5m内10m3887.04887.04 1-2-9爆破后人工挖冻土厚0.5m内10m3304.70260.7044.00 1-2-10人工挖沟槽普通土深2m内10m3213.01212.520.49 1-2-11人工挖沟槽普通土深>2m10m3289.96289.740.22 1-2-12人工挖沟槽坚土深2m内10m3419.59419.100.49 1-2-13人工挖沟槽坚土深4m内10m3472.12471.900.22 1-2-14人工挖沟槽坚土深6m内10m3534.08533.940.14 1-2-15人工挖沟槽坚土深>6m10m3580.88580.800.08 1-2-16人工挖地坑普通土深2m内10m3237.04235.62 1.42 1-2-17人工挖地坑普通土深>2m10m3316.16315.480.68 1-2-18人工挖地坑坚土深2m内10m3472.66471.24 1.42 1-2-19人工挖地坑坚土深4m内10m3531.98531.300.68 1-2-20人工挖地坑坚土深6m内10m3593.78593.340.44 1-2-21人工挖地坑坚土深>6m10m3640.53640.200.33 1-2-22人工挖桩孔普通土孔深8m内10m3708.15632.2875.87 1-2-23人工挖桩孔坚土孔深8m内10m31151.671028.28123.39 1-2-24人工挖桩孔普通土孔深12m内10m3959.48856.68102.80 1-2-25人工挖桩孔坚土孔深12m内10m31517.581354.98162.60

山东消耗量定额解释(补充一)

山东消耗量定额解释(补充一) (2010-05-11 17:45:58) 转载 分类:定额解释 标签: 房产 第一章土石方工程 1、条形基础中有独立基础时,土方工程量应分别计算。 桩间条形基础的沟槽长度,按柱基础(含垫层)之间的设计净长度计算。 2、定额1-2-1~7子目中的装土,系指人工边挖土、边装土筐(人工运土)或人力车(人力车运土)。 人工或人力车运土,运土另套1-2-43~50子目。 机械(机动翻斗车等)运土,装土另套装车相应子目。 人工挖土子目中的装土用工,均不扣除。定额1-1-11~14、1-1-18~19、1-3-14~17、1-3-44子目中的装土(渣),系指挖掘机边挖土(渣)、边装车。装土(渣),不能另套装车子目。

3、拖拉机和自卸汽车运输土石方,定额部分子目中虽未限定运距上限,但仅适用于2km以内的土石方运输。运距超过2km时,全部运距执行当地有关部门相应规定。 4、填土子目中,均已包括碎土,但不包括筛土。若设计要求筛土,夯填土、填土碾压、回填碾压子目,每定额单位增加筛土用工 1.73工日。松填土子目,每定额单位增加筛土用工1.38工日。 回填灰土子目,已包括筛土用工。回填灰土就地取土时,应扣除灰土配合比中的粘土。 5、带地下室、半地下室的建筑物的场地平整,应 第二章地基处理与防护工程 1、爆破岩石增加垫层的工程量,按现场实测结果计算。 2、灌注混凝土桩凿桩头,设计无规定时,其工程量按桩体断面面积乘以0.5m,以立方米计算。凿桩头子目,不包括桩头钢筋整理。 3、人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按1.25计算。灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按1.10计算。

山东省建筑工程综合定额解释与补充规范

山东省建筑工程综合定额解释与补充规定1997《土建分册》 第一章基础工程 (一)综合解释 1、定额第一节适用于设计室外标高与自然地坪间的单独挖、填、运土石方,而且定额按机械开挖考虑。当施工采纳人工挖运土方时,是否同意调整?土石方外运距离如何确定? ——不同意调整。土石方外运距离,按设计规定或施工现场情况,以合同形式明确。 2、定额石方爆破是按火雷管考虑,如采纳电爆破是否同意换算?——同意换算 3、设计规定爆破有粒径要求时,所需增加的费用如何计算?——所增加的费用按实计算。 4、定额强夯子目是按夯点不间隔顺列顺序,依此夯够设计击数计算的。当设计为间隔夯击时,如何计算工程量? ——设计为间隔夯击时,当间隔夯击点间距大于8米时,工程按有效处理面积的70%计

算。 5、钢筋砼预制接桩长18米以内、30米以内,定额包括接桩,若设计未考虑接桩时,是否扣除接桩内容? ——扣除定额子目中接桩部分内容。 6、打钢筋砼桩的实际深度与设计不符时,打桩工程量如何调整? ——截桩长度在1米以内,不扣减打桩工程量;超过1米时,超过部分按实扣减打桩部分的工程量。 7、回旋钻机钻孔定额子目包括钻孔入岩,入岩部分是指强风化岩依旧中风化岩、微风化岩?——包括强风化岩和中风化岩。当设计要求钻入微风化岩时,入岩部分每立方米增加回旋钻机0.8个台班,增加其他材料费34元,增加2.5个工日。 8、人工挖孔灌注砼桩,设计要求挖孔入岩时,如何套用定额? ——人工挖孔入岩(中风化岩)按定额附注规定。机械钻孔入岩(中风化岩),每立方米入岩增加4.3个工日,凿岩机0.2台班,10立方米空压机0.2台班;机械钻孔入岩(微风化岩)增加6.24个工日,凿岩机0.3台班,10立方米空压机0.3台班。 9、桩载荷试验是否包括试坑开挖、疏干排水及沉桩、锚桩、试验设备的搬迁、加荷体的运输费?不包,上述内容另行计算。 10、定额内的打桩机械是否同意调整?——不同意。 11、有梁式钢筋砼满堂基础,设计为下翻梁时,其土方如何计算?

全国统一安装定额解释汇编

全国统一安装定额解释汇编 全国统一安装工程预算定额 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册测算系数时已考虑了以下因素: (1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; (2)施工时如部分或全部使用土建的脚手架时,按有偿使用 考虑; (3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计±0至檐口(或最高层楼地面)高度在 20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱问、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m 的人工降效,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,

无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计取? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。在有害身体健康的环境中施工时按人工费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额是如何考虑的? 答:(1)材料、成品、半成品的水平运输距离指自施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 (2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。 8.如何理解垂直运输基准面? 答:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为

山东省安装工程消耗量定额解释2004.

山东省安装工程消耗量定额解释 共性问题 1.本定额的使用范围"新建、扩建及改造工程"应如何理解?是否与修缮定额的范围重复? 答:本定额所说的改造工程指工业技术改造工程或整体更新改造工程。所谓整体更新改造,指在已有建筑物或生产装置区内,增加或重新更换完整、独立的功能系统安装工程。如:消防、给排水、通风空调、照明、热力设备等系统,而不是局部或系统中的一部分。对于局部和系统中部分安装工程的拆除、安装除另有说明外,应执行修缮定额,两者不重复。执行修缮定额时,对于修缮定额缺项的安装项目可以使用安装定额。 2.在执行消耗量定额时,如遇有缺项可否使用96综合定额和94安装估价表? 答:在执行消耗量定额时,如遇缺项,可以参照96综合定额和94安装估价表相关定额的消耗量进行计价。 3.材料、设备的水平及垂直运输是怎样考虑的? 答:水平运输是指安装物自施工现场内施工单位仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平运输。各册定额中除另有说明者外:设备水平运输按100m取定;材料、成品、半成品按300m取定。执行定额时,不论施工现场内的水平运输距离多少,均不作调整。 垂直运输是指安装物自设备安装现场基准面运至安装位置的垂直运输。垂直运输基准面,室内以室内地平为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。除定额另有说明外,材料、成品、半成品构件等垂直运输按六层(或20米)计,超过部分的垂直运输,在高层建筑增加费中计取;设备垂直运输按10m取定,设备垂直运输如超过10m时,除定额已有明确规定外,可按第一册说明第六条第一款规定计。 4.消耗量定额中没有列出脚手架系数的安装工程,如何计取脚手架搭拆? 答:消耗量定额各册或章已规定了计取系数。个别没有列出且须搭设的脚手架工程费用,可按施工组织设计计算。 5.什么情况下计取洞库、暗室增加费? 答:洞库、暗室增加费指在没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道的情况下施工,而进行补偿的施工降效费。地下室应计该系数,但地下室设有地上窗、洞口的除外。 6.计取高层建筑增加费时,如遇层数和高度不一致时,应以层数还是高度为准? 答:计取高层建筑增加费时,高度和层数(含折算后的层数)满足一个指标即可。 7.计算建筑物的层数或高度时,应注意哪些情况? 答:计算建筑物的层数或高度时,应注意以下问题: (1)地下室部分不能计算层数和高度; (2)层高不超过2.2米时,不计层数; (3)定额中说明已包括的不再计取,如电梯等; (4)屋顶单独水箱间、电梯间不能计算层数,也不计高度; (5)同一建筑物高度不同时,可按垂直投影以不同高度分别计算; (6)高层波形顶建筑物,可按超过六层(或20m)的平均高度计算; (7)若层数不超过六层,但总高度超过20米时,可按建筑物高度计算。 (8)顶层阁楼有居住功能的,则计算层数。其层高按平均高度计算。 8.各册中超高增加费的计算基础为按全部定额人工乘以规定系数,其"全部"是指哪些内容范围?

相关文档
相关文档 最新文档