文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙装饰吊篮施工方案.

外墙装饰吊篮施工方案.

外墙装饰吊篮施工方案.
外墙装饰吊篮施工方案.

翰林铭城工程1#2#3#楼外墙工程

编制人:

审批人:

编制日期:2017年3月5日

目录

施工方案审核表

一、工程概况 (2)

二、吊篮简介 (2)

三、吊篮布置 (3)

四、施工准备 (4)

五、安装过程和方法 (4)

六、安装竣工验收 (7)

七、吊篮拆卸 (7)

八、安全措施 (7)

九、环保措施 (7)

十、吊篮稳定性验算 (8)

附图一高处作业吊篮示意图一

附图二高处作业吊篮示意图二

附图二吊篮平面布置图

附件和资料

建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证

吊篮安装人员操作证

吊篮使用安全规程

编制依据

1、GB1955-2003中华人民共和国《高处作业吊篮标准》

2、GB6067-2010中华人民共和国《起重机安全规程》

3、JG/T5032-2003《高处作业吊篮》

4、JG5027-1992《业吊篮安全规则》

5、JG5034-1993中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》

6、JG5033-1993中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》

7、JG/T5025-1992《高处作业吊篮性能试验方法》

8、GB19155-2003中华人民共和国《高处作业中吊篮》

一、工程概况

工程名称:xxxx

建设地点:

建设单位:城镇建设有限公司

施工单位:市政工程公司

设计单位:长安大学工程设计研究院有限公司

监理单位:陕西伍诚项目管理咨询有限公司

监督单位:建设工程质量、安全监督站

建筑概述:建筑层数:1#楼18+1层建筑高度58.4m、2#楼18+1层建筑高度58.4m、3#楼26层;建筑高度79.8m;总建筑面积约5.9万m2。

二、高处作业吊篮简介

1、吊篮型号ZLP630,主要技术性能参数如下:

2、吊篮结构原理简介如下:

吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。

①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程

中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。

下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):

作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg

安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。

②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。

③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。

④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。

三、吊篮布置方法

1、吊篮平面布置

吊篮沿建筑物周边布置的情况根据楼体状况布置。实际安装时,吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、施工单位根据材料组织、劳动力安排和施工进度情况作出的具体要求;第三、吊篮安装的可操作性。

2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物的间隙为15~65cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面的施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。

3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米的女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架的支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。

四、施工准备

1、人员组织。吊篮施工管理组织架构如网络所示:

各级人员的职能明确如下:

总负责人负责吊篮施工全过程的总体策划、组织、协调和监督。

技术内业负责施工方案的编制、报审等技术工作,解决施工中技术问题。

吊篮管理员负责吊篮现场安装拆卸和维护保养作业的施工管理。负责控制吊篮安装过程的质量以符合规定要求,同时按“谁施工谁负责”的原则保证安全生产。另外,现场管理员负责与项目部进行沟通和协调,以满足施工需要和项目部的要求。

安全员负责对吊篮施工过程的质量和安全进行监督管理和安全检查。

吊篮班班长负责组织安装人员按施工方案进行吊篮安装拆卸,严格执行操作规程,保证工作质量和生产安全。

吊篮维护人员负责进行吊篮使用中的检查巡视和日常维修保养排除故障。

2、材料组织

(1)按照项目部要求,按时组织吊篮材料入场。

(2)安装前,工人班组对吊篮各个零部件进行检查,避免使用不合格者。

3、吊篮安装安全技术交底。吊篮管理人员向工人班组进行交底,交底内容包括吊篮安装技术及质量要求和吊篮安装安全注意事项。

五、安装程序

1、安装流程

转运材料→组装悬挂机构钢结构件→压放配重块→安装并垂放镀锌钢丝绳→组装平台→安装提升机安全锁→安装电器系统→自检并确认部件安装正确完整→试运行→提升机运行正常→验收合格,交付使用

2、吊篮悬挂系统的安装

①将悬挂机构零部件转运到屋面上。拼装悬挂系统的三节臂杆(前臂、中臂和后臂),连接部位装好销轴及开口销,拧紧连接螺栓。

②调整前臂伸出女儿墙的长度a,在保证吊篮运行与建筑物所需空隙的前提下,满足悬吊平台靠近建筑物的一侧与墙的间隙为15~45cm。墙上凸出挑板的情况最大不宜超过75cm。

注:a、b、F、G的关系详第十节。

③使拼装后的悬挂臂杆前支点和后支点之间的距离b为臂杆悬挑长度a的两倍以上。压放平衡配重的要求,每个支架平衡重重量500kg,每台1000kg。

在屋顶构架部位吊篮悬挂系统的锚固方法。用(直径φ8.3)钢丝绳穿入后支点处臂杆螺栓孔,将臂杆与构造梁缠绕数圈并固定在一起,调节钢丝绳预受力绷紧,用三个10mm 绳夹固定,绳夹间距10-12cm,钢丝绳自由端长12cm以上。

④安装提升钢丝绳和安全钢丝绳。

分别将提升钢丝绳和安全钢丝绳绕过绳轮后安装三个钢丝绳夹,绳夹间距12-14cm,绳夹滑鞍压在工作段上,非工作段长度10-12cm。

检查确认钢丝绳绳夹紧固可靠,再将固定钢丝绳绳轮与悬挂前臂耳板穿上连接销轴,开口销尾部叉开。钢丝绳绳夹螺栓拧紧的扭力矩应达到60~65N·m。

分别将提升钢丝绳和安全钢丝绳沿外墙缓慢放下。

4、组装悬吊平台。根据项目部指定的具体位置确定所需吊篮平台的长度进行组装。平台组件不应有歪斜、扭曲及严重锈蚀等缺陷,连接件必须齐全、紧固可靠。

5、将安全锁及提升机安装就位,装好定位销,拧紧全部连接螺栓。

6、设置独立救生绳。救生绳固定在建筑结构上,从吊篮内侧沿外墙放下。

在屋顶构架部位吊篮悬挂系统的锚固方法。用(直径φ8.3)钢丝绳穿入后支点处臂杆螺栓孔,将臂杆与构造梁缠绕数圈并固定在一起,调节钢丝绳预受力绷紧,用四个10mm 绳夹固定,绳夹间距10-12cm,钢丝绳自由端长12cm以上。

④安装提升钢丝绳和安全钢丝绳。

分别将提升钢丝绳和安全钢丝绳绕过绳轮后安装三个钢丝绳夹,绳夹间距12-14cm,绳夹滑鞍压在工作段上,非工作段长度10-12cm。

检查确认钢丝绳绳夹紧固可靠,再将固定钢丝绳绳轮与悬挂前臂耳板穿上连接销轴,开口销尾部叉开。钢丝绳绳夹螺栓拧紧的扭力矩应达到60~65N·m。

分别将提升钢丝绳和安全钢丝绳沿外墙缓慢放下。

4、组装悬吊平台。根据项目部指定的具体位置确定所需吊篮平台的长度进行组装。平台组件不应有歪斜、扭曲及严重锈蚀等缺陷,连接件必须齐全、紧固可靠。

5、将安全锁及提升机安装就位,装好定位销,拧紧全部连接螺栓。

6、设置独立救生绳。救生绳固定在建筑结构上,从吊篮内侧沿外墙放下。

7、设置钢丝绳与混凝土接触的时候因严格对把胶皮保护好钢丝绳不被随坏。

六、吊篮验收

1、在安装过程中,工人班组对每一道工序进行自检,确认合格再继续下一道工序。检查并确认电气线路接线正确、平台及悬挂支架各连接件齐全可靠。点动控制箱按钮,检查电器元件、电机及制动器工作是否正常。检查安全锁锁绳及松绳工作是否正常。

2、吊篮安装完毕,先经安装班组检查和试运转调试,经吊篮管理人员检查合格后,再通知项目部管理人员及相关人员进行检查验收。按照国家标准《高处作业吊篮》GB19155及相关规定,对吊篮所有零部件及连接情况等进行检查,并对吊篮进行运转试验,检查葫芦及安全装置的工作情况。经验收合格后,项目部代表及相关人员在吊篮安装验收表上签字确认。

七、吊篮拆卸

1、吊篮拆卸过程与安装过程正好相反,先装的后拆,后装的先拆。

2、吊篮拆卸的主要流程是:降落悬吊平台着地→钢丝绳完全松弛卸载→拆卸钢丝绳→拆除电气系统→解体平台→取平衡重→解体悬挂支架→材料清理

3、拆卸过程注意事项:

(1)必须按工作流程进行拆卸,特别注意平台未落地且钢丝绳未完全卸载之前,严禁进行平衡重的拆除。

(2)拆卸过程工具及配件等任何物件,均不得抛掷,尤其注意钢丝绳、电缆拆除时不得抛扔,而必须用结实麻绳拽住,从高处缓慢放松,或收上屋面再转运下地。

(3)拆卸作业对应的下方应设置警示标志,专人负责监护。

(4)吊篮上部所有材料拆卸后均应放置平稳,不得靠墙立放或斜放或于临边放置。

(5)拆卸过程中,放钢丝绳、转运材料,必须特别注意保护建筑物成品(如墙面、楼地面、雨水管等),采取可靠措施防止碰撞、擦挂损坏。

八、安全措施

1、安全交底。在吊篮安装、拆卸前,吊篮管理人员对安装班组工人进行安全交底。进入施工现场必须戴好安全帽,高处临边作业必须拴好安全带。

2、必须严格执行正常安装拆卸的程序和步骤,不得擅自改变。现场管理人员应督促工人班组遵守安全操作规程及有关规定。

3、严格质量把关。只有经安装竣工验收合格的吊篮方可投入使用,未经验收合格者严禁使用。

4、项目部作业工人上吊篮前应经过培训,尤其在后期换人后,必须进行培训。培训工作由项目部负责组织,安装单位负责进行培训。

5、项目部负责吊篮使用安全管理。

项目部应指定管理人员(施工员或安全员等)主管吊篮日常施工安全,应经常检查和监督班组作业人员必须严格遵守吊篮安全操作规程(内容详附件)。

吊篮使用中发生故障或发现安全隐患时,应停机并撤离到安全地方,不得勉强使用或自行处理,同时应报告项目部处理和吊篮安装单位维修,待吊篮故障或隐患排除后才可恢复使用。

6、吊篮安装单位对吊篮进行日常维修和安全检查。

现场维修人员每天对吊篮进行检查,发现故障立即排除。吊篮管理人员每周定期进行吊篮安全检查,安全员进行定期检查和不定期巡查,制止和纠正工人班组违章违规行为。日常检查过程中,钢丝绳、安全装置(包括平衡重、安全锁、独立救生绳)、以及吊篮结构连接为保证项目,每日必检,一旦发现的问题必须立即采取措施进行整改。管理人员应对整改落实情况进行监督,确保排除隐患。

7、项目部应在作业吊篮下方对应的危险区域设置警戒,由专人负责看护。吊篮下方应

禁止交叉作业。

九、环保措施

1、控制噪音。作业过程中,作业人员应采取措施避免发出较大声响。

2、禁止在施工现场焚烧废油废棉纱等各类物资,防止产生有毒有害气体和引发火灾事故。

3、旧手套等废弃物品收集到项目部指定的堆放位置。每班工作结束,作业人员到项目部指定的地方洗手,将污水排入项目部专门的收集池内。

十、吊篮悬挂系统稳定性验算

悬挂系统的安装情况如下图所示:

a—臂杆前端悬挑长度。安装过程控制为a≤1.1m。

b—臂杆后段平衡臂长度,通常情况下b为臂杆悬挑长度a的两倍以上。

G—配重;吊篮使用说明书规定,前梁额定伸出长度下,吊篮配重900kg,从偏于安全考虑,实际每台吊篮安放1000kg配重,即每台吊篮的两个配重支架上各压放配重500kg。

F—吊篮悬挂端的总载荷,包括恒荷载和施工活荷载。恒荷载包括平台、提升机、钢丝绳、安全锁等构配件自重;施工活荷载包括作业人员和施工器材的重量。查吊篮说明书,6m平台的吊篮F=776-300+630=1106kg,取平衡重900kg。

稳定系数k=Gb/Fa=900kg×4m/(1106kg×1.3m)=2.9

因K=2.9>2,故悬挂系统稳定性符合安全要求。

十、操作环境:

10.1吊篮运行时严禁超载,平台内载荷应大致均布。DT-630控制使用为载荷600 KG (以上载荷包括人体重量)。

10.2使用现场吊篮与高压线、高压装置间应有足够的安全距离,一般不少于5米。

10.3出现雷雨、大雪、大雾、五级风以上不得使用吊篮。

10.4吊篮不宜接触腐蚀气体及液体,在不得已的情况下,使用时应采取防腐蚀隔离措施。

10.5正常工作温度为:(-20~+40)℃,电动机外壳温度超过65℃时,应暂停使用提升机。

10.6正常工作电压应保持在380±5%范围内,当现场电源电压低于360V时,应停止作业。

十一、悬挂结构

11.1操作前,应全面检查屋面悬挂机构焊缝是否脱焊和漏焊,绳扣、螺栓是否齐全、松动。

11.2配重块数量是否足够、放置是否妥当。并有固定措施,防止滑落。

11.3悬挂机构两吊点间距应比悬挂平台两吊点间距大5-5cm。

十二、悬吊平台和提升机

12.1悬吊平台按使用所需长度拼装连接成一体,各部连接螺栓应紧固。各焊接点不脱焊和漏焊。

12.2禁止在悬吊平台内用梯子或其他装置取得较高工作高度。

12.3不准将电动吊篮作为垂直运输和载人设备使用。

12.4工作平台倾斜时应及时调平,两端高差不宜超过15公分。

12.5吊篮上下运行过程中,吊篮与墙面应相距5公分以上;遇到墙面凸出障碍物时,作业人员应用力推墙,使吊篮避开。

12.6严禁对悬吊平台猛烈晃动、“荡秋千”等。

12.7必须经常检查电机、提升机运行时是否有异常噪音,过热和产生异味等异常现象。

如有上述现象,应停止使用。

12.8检查提升机正常的方法:将平台提升至离地1米高,停止后应无滑降现象,手动松开制动装置应能均速下降,其速度应小于7米/分。

十三、安全锁

13.1安全锁与提升架应可靠连接,无位移、开裂、脱焊等异常现象。

13.2安全锁在工作时应该是开启的,处于自动工作状态,无须人工操作。安全锁无损坏、卡死,动作灵活,锁绳可靠。

13.3空中开启安全锁,首先点动提升低侧吊篮平台使安全锁打开。在安全绳受力时,切忌蛮力扳动,强行开锁。

13.4禁止安全锁锁闭后开动机器下降。禁止操作人员自行拆卸修理。

13.5安全锁必须加装绳坠铁。

13.6检查安全锁正常的方法:提升一侧电机,使吊篮倾角大于4-8度。测试安全锁是否锁绳,若不能锁住则停用此吊篮,必须更换安全锁方可使用。

十四、电气系统

14.1检查电缆线及各个联接插头、插座有无破损、漏电等现象,指示灯工作是否正常。按动各开关按钮,应无异常。各电气元件必须灵敏可靠。

14.2电缆线在吊篮扶手处应采取抗拉保护措施。作业过程中应密切注意电缆是否被墙面挂住,若被挂住切不可硬拉,应上下活动吊篮使电缆放松,排除后方可运行。当吊篮下行离地面50公分时,应停下检查电缆线、钢丝绳是否有被吊篮压着的可能,排除后方可降落地面。

14.3吊篮停止使用时,必须将吊篮控制箱电源开关拉闸,当收工时不但要关闭控制箱电源同时将电源总闸切断,使整根电缆线不带电。

14.4无论何种天气,收工时必须用防水布将电机、电箱严密包裹。上工前,应先将防水布摘下来叠放好,方可启动。

14.5随时注意电缆出现的破损情况,及时用绝缘胶布将破损处裹严,防止铜丝外露打火伤人。

十五、钢丝绳

15.1必须使用说明书规定的钢丝绳,穿绳正确,绳坠铁悬挂齐全。

15.2钢丝绳的报废应符合GB5972的规定。

15.3操作过程中,随时注意防止异物卷进电机和安全锁孔内。特别注意钢丝绳上不得有沙浆、玻璃胶等杂物。

十六、电焊作业

16.1电焊机严禁放置在吊篮上。

16.2电焊地线不能与吊篮任何部件连接。

16.3电焊钳不能搭挂在吊篮上,应放在绝缘板上以防打火。

16.4严防电焊渣溅到钢丝绳上。

十七、移篮

17.1吊篮移动方案必须由租赁单位专业技术人员操作。

17.2屋面悬挂机构移动到新位置时,必须将垫木重新放置于加强绳立杆垂直点下方。垫木严禁使用砖石块代替。

17.3立杆下方垂直支点必须放在屋面可靠的承重支撑点上。

17.4新位置的横梁与大墙夹角不得小于45度。

17.5当屋面悬挂机构在检修或移动时,必须在吊篮上设置“严禁使用”警示标志以防事故发生。

17.6吊篮移位后,必须通过建设单位、监理单位验收后方能投入使用。

十八、应急措施

18.1施工中突然断电时,应立即关闭电器箱的电源总开关。别断电原因,必要时可操作专用手柄,使平台缓慢降至地面。

18.2当发生松开按钮但不能停止上、下行时,应立即按下电器箱上的红色急停按钮,或者立即关上电源总开关,切断电源使悬吊平台紧急停止。然后让专业维修人员排除电器故障后,再进行作业。

18.3在上升或下降过程中,悬吊平台倾角过大,此时安全锁自动锁绳,应及时停止,提升低侧平台使悬吊平台接近水平状态为止,开锁后正常使用。

18.4当工作钢丝绳突然卡在提升机内,立即停机。严禁用反复升、降操作来强行排除险情。操作人员在确保安全的前提下撤离悬吊平台,并派经过专业训练的维修人员进入悬吊平台进行排险.故障提升机必须全面检修后才能投入使用.

18.5一端工作钢丝绳破断、安全锁锁住安全绳时,仍然采用上述方法排除险情.但是特别注意动作要轻,要平稳避免安全锁受到过大冲击和干扰.

18.6凡工地出现任何与吊篮有关的问题,请马上和专业技术人员或厂家取得联系,切不可盲目操作

翰林铭城项目部

2017年3月5日

外墙吊篮施工方案

目录 一、工程概况 4 二、编制说明 5 1、编制依据 6 2、设备选用说明 5 3、高处作业吊篮介绍 6 4、吊篮平面布置示意图 9 三、人员组织和管理网络 15 1、管理人员组织架构 15 2、管理人员职责 15 3、特种作业人员信息 16 四、安装前准备 16 五、吊篮安装架设工艺流程 27 六、架设中的质量保证和安全措施 20 七、移位操作流程及安全操作规程 20 八、安装、拆卸作业流程示意图 21 九、悬挂机构载荷验算 23 十、吊篮整体对楼面压力分析 24 十一、悬挂机构部分分析 25 十二、钢丝绳悬挂架销轴的强度校核 30 十三、钢丝绳的安全系数 31 十四、抗倾覆计算 31 十五、吊蓝的验收 32 十六、试运转及日常使用 35 十七、常见故障及排除方法 36 十八、应急预案 37 十九、附件 40

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、总包单位: 4、使用单位: 5、监理单位: 6、吊篮安装单位: 7、吊篮厂家: 8、工程内容:高处作业吊篮安装、拆卸 9、吊篮使用量:预计约30台 10、吊篮预计使用周期和天数:吊篮设备预计2018年8月10日进场,2018年12月30日完成项目外墙装饰后退场。 本工程为XXXX工程, 总建筑面积约77090m2,结构为框架剪力墙结构。本方案阐述1#、2#、3#、8#楼吊篮施工方式;标准层均为3m。主体为钢筋砼剪力墙结构,因甲方施工需要,租用乙方雄宇重工集团股份有限公司的高处作业吊篮设备进行外立面涂料作业。 根据外墙装饰施工需要的进度安排,计划先提供吊篮施工专项方案,报总包监理审批后安排吊篮进场。吊篮进场应根据外装施工单位的人员、进度安排批量进场,我司将吊篮运送至项目相应得栋号楼下,通过现场已有的施工电梯及塔吊把吊篮及其配件运至楼顶需要安装的位置。

外墙外保温专项安全施工方案(吊篮)修改版

上海路街景改造二期工程D#﹑E#﹑S3#楼 吊篮使用专项施工方案 批准: 审核: 编制: 甘肃华瑞建设有限公司上海路街景改造二期二标工程项目 部 二0一四年三月十九日

外墙涂料专项安全施工方案(吊篮使用) 一、安全措施: ㈠、安全目标:按“安全文明卫工地”标准,自始至终地保持工地安全达标,杜绝重伤事故。 ㈡、安全管理组织机构 安全工作总的指导思想是:坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立安全管理组织机构,以人为本,加强领导,提高全员安全意识,加大现场监督管理力度,落实各级安全生产责任制,把安全管理纳入法制化的管理轨道。具体措施: 1.在施工过程中工人禁止抽烟并备好消防器材(灭火器)。 2.每周召开安全生产教育会议,宣传安全知识,提高全体人员安全意识。现场设立专人负责,对工人进行安全教育和技术指导。 3.作业应正确佩戴安全帽,使用安全带。 4.严禁酒后上班,情绪异常的不允许上外脚手架作业。 5.电气控制箱由专人负责,发现异常应立即切断电源。 6.严格遵守项目部的安全文明制度,施工人员认真学习安全操 作规程,提高安全意识,做到文明施工。 二、高空作业措施及吊篮使用方法 (一)根据我公司几年以来的外装施工经验,高空作业是外装施工安全的一个薄弱环节,特此制定高空作业安全措施,杜绝高空作业中的安全隐患: 1、建立完善的高空作业安全责任制并由项目经理直接负责。 2、所有操作人员定期进行身体检查,不适应高空作业的禁止施 工工作。

3、每组高空作业人员配备1-2个工具袋用于存放工具及零配件防止高空坠物。 4、在强风,大雨等恶劣气候条件下以及可能停电情况下应停止施工作业,暴风时应注意脚手架的加固工作。 5、同时进行多层交叉作业时,各作业层之间应设置防护网。 6、施工种发现的安全隐患和缺陷必须及时解决,危及人身安全的必须立即停止施工。 7、高空作业安全设施的主要受力杆件应进行力学计算验算其强度。 8、高空作业中的安全标志,工具,仪表,电器设施和各种设备,必须在施工前加以检查确认其完好,方能投入使用。 9、所有施工人员应配备安全帽、安全带、工具袋,以防人员及物件的坠落事故。 (二)吊篮使用方法 1、吊篮使用前,必须仔细检查屋面支承设施的悬挑长度是否符合设计要求,与结构的连接是否牢固可靠,以及配重的位置和配重的重量是否符合设计要求。 2、检查吊索、安全绳和保险绳。吊篮周围防护高度不少于1.2M。 3、吊篮在现场经检查合格后,运到指定位置,由上部将工作钢丝绳和安全绳分别固定在安全牢固的结构中。左右两根钢丝绳一定要注意相位,使吊篮按正确方向平稳升降。 4、使用手扳葫芦升降吊篮时,往复搬动前进手柄,即可使吊篮

吊篮脚手架专项工程施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.2工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。 本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和一道安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

外墙保温板施工方案

编制人: 时间: 一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚100 ㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108 图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架

进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 根据设计要求准备:容重为26-34 ㎏/m3,B1 级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板 → 材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→ 打磨找平→嵌贴翻包网格布→ 安装锚固件→铺设网络布→ 涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→ 验收。 基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平 处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24 小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4 级。施工应避免直接日晒和雨淋,必 要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行 , 作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划, 提出具有针对性的预控措施、细部具体做法等。

手动吊篮专项施工方案3

吊篮脚手架工程 安全专项施工方案 工程名称:诺睿德国际商务广场(A区)工程施工单位:泓泰建筑工程集团有限公司 项目经理: 项目技术负责人: 编制单位:泓泰建工第八项目部 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 一、工程概况 二、安全生产目标 三、吊篮脚手架构造及装置 四、手动吊篮安装及拆卸 五、使用安全要求 六、安全管理 七、安全操作规程 八、吊篮的安全技术规定 一、工程概况

诺睿德国际商务广场工程位于长春市新城大街于飞虹路交汇西北侧,A区六栋18层建筑、7栋多层商业楼及地下室车库;B区I 期S2 2栋22层、S4 1栋21层及S3 5F(售楼中心)、S5 3F、S1 4F,A区占地面积33804 m2;B区占地面积50839 m2,总建筑面积404346m2。结构形式为框筒结构和框剪结构。工具工程特点,外墙装饰工程准备采用手动升降吊篮脚手架施工,为了保证施工安全和工程顺利进行,按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99和《高处作业吊篮安全规则》(JG5027)的规定编制此方案。 二、安全生产目标 杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程年负伤率控制在0.3‰以内。 施工准备及作业条件。 三、吊篮脚手架构造及装置 1、吊篮其配套的手搬葫芦为专业厂家定型制作,规格为2m、3m、4m、6m。有产品合格证和使用说明书。 2、手动吊篮脚手架由支承设施(挑梁)、工作钢丝绳、保险绳、安全锁、手板葫芦和吊篮架等组成。 3、手扳葫芦、钢丝绳 手扳葫芦、安全锁(闭锁装置)、钢丝绳必须采用合格产品,严禁使用不合格的手扳葫芦。根据本工程装修要求及特点,升降吊篮的采用合格1.6吨的手扳葫芦,并配套专用的∮12.5工作钢丝绳。手扳葫芦、安全锁及钢丝绳均为配套专用部件,手扳葫芦及保险卡均灵敏、

外墙吊篮施工方案(DOC)

吊篮安拆施工方案

目录 1、工程概况 (2) 2、吊篮简介 (3) 3、吊篮布置 (5) 4、施工准备 (5) 5、安装程序 (7) 6、安装竣工验收 (10) 7、吊篮拆卸 (11) 8、安全措施 (11) 9、环保措施 (12) 10、............................................................ 吊篮稳定性验算 13 11、电动吊篮技术交底兼安全操作规程 13

1、工程概况

2、高处作业吊篮简介 、吊篮型号ZLP630,主要技术性能参数如下:

、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要山六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,山两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架山钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。破断拉力不小于。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630= 1106kg 安全系数=51800N 4- (1106kg4-)=,达到安全要求。 ②悬吊平台:山片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机釆用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨义的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器.漏电保护器及其它控制开关。

外墙施工电动吊篮施工方案

蓝天花园—丽景台工程外墙电动吊篮 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:2014年12月08日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (2) 五、电动吊篮布置方案 (3) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 七、安全操作规程及注意事项 (7) 八、季节性施工措施 (11) 九、验算、验收 (11) 十、培训 (11) 十一、维护、保养 (12) 十二、吊篮的布置平面图 (13)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、建筑工程施工安全操作规程; 2、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 3、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况: 工程名称:兴义市蓝天花园—丽景台工程 建设单位:兴义市安达房地产开发有限公司 施工单位:黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 设计单位:贵阳市建筑设计院有限公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司黔西南州分公司 建筑地点:兴义市蓝天花园北侧 合同工期:380日历天 开工日期:2014年3月15 日(暂定,以开工令为准) 竣工日期:2015年3月30日 层数:地下室1层,主楼部分层高4.8m,裙楼层高3.65m ;E1、E2、E3、E4楼均为7+1层,层高3.0m。总建筑面积28822.37m2,停车位175个,住宅总户数168户。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.派吊篮技术人员负责现场指导安装,施工操作工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

外墙保温吊篮施工方案

外墙保温吊篮施工方案 一、工程概 况:本工程为物流城商铺1#楼工程,外 墙保温采用吊篮进行施工。 二、吊篮施工方案的选择由吊篮脚手架由 租赁站提供,吊篮均采用组合式定型吊篮, 单组吊篮长度为3 米及2 米两种,宽度0.8 米,两侧分别配备两组护墙轮,起吊设备 为手扳葫芦,并配备防坠装置(保安 器)。吊篮脚手架安装完毕后,由分包自 检合格后,报项目安全部验收合格后方可 使用。屋面四周均有女儿墙,故挑杆下墙 体垫长800mm?1000mm ,宽200 mm,厚 50mm 木板。 三、吊篮脚手架的搭设(由专业架子工搭 设)1、屋面挑杆的做法, 挑杆为140 mmX 6 mm槽钢,距槽钢前端 20 cm处分别用2根长30 cm的钢管(u 48 壁厚3.5mm)焊做20 cm宽槽口,距槽钢 后端20 cm处,焊1根长30 cm的钢管 (u 48壁厚 3.5mm)与大横杆连接。挑杆伸出女儿墙1

米,挑杆设置为外高里低,尾部用一根横杆穿入预埋环内,槽钢尾部将其尾部背住(也就是背杆),然后用钢管将每个吊架上的挑杆连成一个整体,挑杆端头均用木板铺垫。2、屋面吊环采用u 16 钢筋制作,其基本形状为倒U 型,吊环出屋面板长度为650mm?700mm,上口宽度为150mm,吊环锚入现浇砼屋面板内50cm。 3、 连接:用钢丝绳穿入手扳葫芦,挑梁自钢丝绳多绕不少于3 圈,并用3 个绳卡扣牢,绳卡方向正确,手扳葫芦挂钩挂在吊环(吊篮)上。4、调整要求挑梁伸出长度与吊篮上吊环距离相等,钢丝绳竖直向下,手扳葫芦吊钩位于吊篮中间位置,以确保吊篮升降后平稳不向内和墙外倾斜。5、钢丝绳卡规定要求布 置卡牢,为防止断绳,每个手扳葫芦采用一根u 12.5的钢丝绳做保险 安全绳,安全绳一头与吊篮的吊环连接,另一头与屋面上的预埋环连接,操作时屋面设有专人监护。6、

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

吊篮安全专项施工方案学习资料

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工总体设计与部署 (2) 3.1 总体设计 (2) 3.2吊篮施工部署 (3) 四、吊篮的安装、移位和拆除 (3) 4.1 吊篮安装 (3) 4.2 吊篮移位 (7) 4.3 吊篮拆除 (7) 五、主要性能技术参数与验算 (8) 5.1技术参数 (8) 5.2电动吊篮验算 (9) 六、吊篮质量及使用要求 (13) 七、吊篮施工安全操作规程 (15) 八、季节性施工措施 (16) 九、施工过程中应急措施 (17) 十、吊篮的常规检查和保养维护 (18) 10.1安全检查 (18) 10.2日常检查 (18) 10.3定期检查 (18) 10.4保养维护 (19) 十一、吊篮施工平面布置图 (19)

一、编制依据 二、工程概况 工程名称:铁路总公司铁一区南院(一期)、铁一区北院、铁三区(一期)综合整治项目 本工程铁一区北院包含西城区真武庙头条4号院1~11号楼、西城区真武庙头条胡同2号楼等22栋单体。铁一区南院包含新6号楼、新7号楼等16栋单体。铁三区包含月坛北街14、16号楼、甲7号楼等8栋单体。总建筑面积104474㎡。 建设单位:中国铁路总公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 施工总包:中建二局第三建筑工程有限公司 监理单位:北京市曙晨工程监理有限责任公司 三、施工总体设计与部署 3.1 总体设计 根据本工程结构特点及外装饰要求,本着经济、合理、安全的原则。外装饰采用ZLP630型电动吊篮,悬挂方式为无轨式。主要由提升机、工作平台、安全锁、悬挂机构和电气系统组成。 (1)提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构钢丝绳输送机构组成 (2)工作平台:基本节长度为1m、1.5m、2m、3m,根据需要采用螺栓自由组装,最大长度不超过6m,提升器和安全锁安装在工作平台两侧的安装架上。 (3)安全锁:本工程使用倾斜安全锁,工作绳通过安全滚绳绷紧则打开安全锁,安全绳自由通过安全锁,当吊篮平台发生倾斜或工作绳子发生断绳时,倾斜或断裂处工作绳对安

幕墙吊篮专项施工方案.doc

鏉窞浜烘皯鍖婚櫌鈥綇闄㈤儴缁煎悎澶ф ゼ 目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、吊篮施工管理人员组织计划 (3) 第四章、吊篮施工计划 (4) 第一节、吊篮选型 (4) 第二节、吊篮技术参数及组成 (4) 第三节、吊篮布置图 (7) 第五章、吊篮施工安全措施 (11) 第一节、吊篮安装拆卸安全措施 (11) 第二节、安装拆卸人员的安全措施 (15) 第三节、吊篮使用的安全措施 (15) 第四节、吊篮进场的条件 (16) 第五节、日常检查与定期检查 (18) 第六节、临时用电 (20) 第七节、吊篮验收 (23) 第六章、吊篮的计算 (24) 第七章、技术交底 (27) 第八章、应急预案 (31) 第九章、附图、图表及相关附件 (38) 江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程项目高处作 业吊篮安装架设专项施工方案 第一章、编制依据 1.江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程平面、立面图纸 2.《高处作业吊篮》 GB19155—2003 3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202-2010 4.《建筑工程安全检查标准》 JGJ59-2011 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 6.《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质 2009 第【 87】号文件) 8.无锡劲马液压机械有限公司生产的《 ZLP系列高处作业吊篮使用说明书》。 第二章、工程概况: 工程名称:江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程 工程地址: 建设单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 承包单位:振华集团 ( 昆山 ) 建设工程有限公司

外墙聚苯板保温施工方案

外墙保温施工方案 一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚75㎜、薄抹面从上向下得施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 1、1根据设计要求准备:容重为2634㎏/m3,B1级阻燃要求得挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 1、2粘结挤塑板得胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证与检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直与拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 3、1基层墙体得处理 (1)基层墙体表面得浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙得门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度与基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒与雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光得直射与雨水得冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后得人员进行,

作业前应编制详尽得专项施工方案,对细部及特殊部位得做法进行事先策划,提出具有针对性得预控措施、细部具体做法等。 3、2墙面测量及弹线、挂线 (1)根据建筑立面设计与外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线。在阴角、阳角与窗边固定钢线以测定垂直基面误差,做好标记并记录;拉通长水平线用以测定墙面平整度误差,做好记录。 (2)在建筑物外墙阴阳角及其她必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线并做好记录。 (3)施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板粘贴得垂直度与平整度。 (4)粘贴翻包网格布 凡挤塑板侧边端部与主体墙体接触处,门窗洞口处及建筑变形缝两侧,都应做网格布翻包处理。 3、3粘结剂配制 (1)根据厂家生产得聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0、25(重量比)得配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好得粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好得砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。 (2)每加入一小部分水泥与砂子时都应充分搅拌均匀,避免出现离析,并可根据环境与与易性及配合比得要求,适当得加入少量得水。 3、4 粘贴挤塑板 (1)外保温用挤塑板标准尺寸为600mm×1200mm,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,尺寸允许偏差为±1、5mm ,必须注意切口与板面垂直。根据挤塑板得规格尺寸,应在大墙面上及山墙进行排列挤塑板墙面粘贴,以保证苯板接头位置错开长度不小于板长1/2,在门窗部位错开角部不小于200mm。 (2)挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其她必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制挤塑板得垂直度与平整度。按照墙面得实际尺寸计算或试拼好粘贴顺序(即计划好挤塑板得排列图),并用切纸刀把阴阳角

外墙保温吊篮施工方案

外墙保温吊篮施工方案 一、工程概况:本工程为物流城商铺1#楼工程,外墙保温采用吊篮进行施工。二、吊篮施工方案的选择由吊篮脚手架由租赁站提供,吊篮均采用组合式定型吊篮,单组吊篮长度为3米及2米两种,宽度米,两侧分别配备两组护墙轮,起吊设备为手扳葫芦,并配备防坠装置(保安器)。吊篮脚手架安装完毕后,由分包自检合格后,报项目安全部验收合格后方可使用。屋面四周均有女儿墙,故挑杆下墙体垫长800mm~1000mm,宽200㎜,厚50mm木板。三、吊篮脚手架的搭设(由专业架子工搭设) 1、屋面挑杆的做法,挑杆为140㎜×6㎜槽钢,距槽钢前端20㎝处分别用2根长30㎝的钢管(υ48壁厚)焊做20㎝宽槽口,距槽钢后端20㎝处,焊1根长30㎝的钢管(υ48壁厚)与大横杆连接。挑杆伸出女儿墙1米,挑杆设置为外高里低,尾部用一根横杆穿入预埋环内,槽钢尾部将其尾部背住(也就是背杆),然后用钢管将每个吊架上的挑杆连成一个整体,挑杆端头均用木板铺垫。 2、屋面吊环采用υ16钢筋制作,其基本形状为倒U型,吊环出屋面板长度为650mm~700mm,上口宽度为150mm,吊环锚入现浇砼屋面板内50cm。 3、连接:用钢丝绳穿入手扳葫芦,挑梁自钢丝绳多绕不少于3圈,并用3个绳卡扣牢,绳卡方向正确,手扳葫芦挂钩挂在吊环(吊篮)上。 4、调整要求挑梁伸出长度与吊篮上吊环距离相等,

钢丝绳竖直向下,手扳葫芦吊钩位于吊篮中间位置,以确保吊篮升降后平稳不向内和墙外倾斜。 5、钢丝绳卡规定要求布置卡牢,为防止断绳,每个手扳葫芦采用一根υ的钢丝绳做保险安全绳,安全绳一头与吊篮的吊环连接,另一头与屋面上的预埋环连接,操作时屋面设有专人监护。 6、吊架在使用前必须通过项目安全部、专职安全员及专职施工人员的检查合格后方可投入使用。吊篮在正常使用过程中,专职安全员必须做到经常性的跟踪检查,予以及时发现和处理不安全隐患和不安全行为,要把安全隐患时时有效地控制住,确保操作人员的作业安全。 7、吊架在使用过程中用型手扳葫芦吊起施工(钢丝绳直径不小于,其主要技术参数如下:额定荷载:300Kg 额定荷载时手扳力:441N(1Kg= 机体重:12Kg 钢丝绳规格:υ钢丝绳长度:25m(必须满足25m) 8、吊架在施工中上、下运行是靠手扳葫芦的操作来进行的,葫芦上的钢丝绳一端固定在吊架架体上的钢筋吊环上,另一端固定在屋面挑杆的端部,钢丝绳端头安全弯作法按照吊装工程安装操作的具体方法和要求进行作业,端头安全弯必须用钢制钢丝绳“U”型卡子夹头固定,且每处不得少于3个,其规格应与钢丝绳配套。 9、手扳葫芦的使用数量:吊架长度为3m,设两套手扳葫芦。 10、手扳葫芦及钢丝绳等配套用具在使用前由专职安全员严格检查,检查合格后方可使用,在使用过程中,现场专职安全员必须及

幕墙工程吊篮专项施工方案

2019吊篮专项施工方案 一、工程概况 本工程主楼三十一层、(其中裙房四层)、地下室两层。建筑面积:总建筑面积51664平方米,其中地上约42325平方米(为商业办公用房),地下面积约8400平方米(为地下停车场及人防工程),建筑物总高度为137米。 主楼立面与裙楼部分幕墙我司将采用吊篮施工;由于外立面幕墙不在同一垂直面,进出位距离不一,吊篮将分别以18F、25F、30F、做为平台错开架设,分段进行施工;施工将按自下而上安装龙骨及自上而下安装面板的顺序进行,先大面后收口安装及零星构件的安装顺序进行。在材料的垂直运输方面,我司将利用总包现有的机械、设备装置进行运输; 本工程主楼、裙楼均采用ZLD800型电动吊篮施工,数量20台采用江苏申锡建筑机械有限公司生产的吊篮,其最大载重量为800KG,本工程中玻璃的最大重量:1.14m*3.0m*0.012m*2500kg/m3=102.6kg,一个吊篮最多三个人进行安装,每人按75kg,因此: 75*3+102.6=327kg<800kg,则此型号吊篮可满足施工要求。因吊篮施工贯穿整个幕墙施工过程,分散于每个外立面,因此时间长,范围大,危险性比较大。为此特编制如下方案:在施工中作为吊篮作业的全程指导性文件,以保证施工安全。 二、编制依据: 1、XXXX工程图纸; 2、XXXX建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 三、人员准备 1、操作人员必须系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。

外墙吊篮施工方案90894

Xxxxxxxxxxx工程 外墙工程吊篮施工方案 编制单位:xxxxxxx 编制人:xxx 编制日期:xxxx年xx月x

编制依据 1.《建设工程安全生产管理条例》 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 5.《安全带国家标准》GB6095-2009 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《施工现场临时用电规范》JGJ46-20012 8.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010 9.《现行建筑施工规范大全》 施工组织方案以上述相关文件为编制依据,并经过对现场的考察和标准层面平面图纸进行研究和分析后,特制定本方案。 工程概况 本工程位于xxxx,迎宾大道在xxxx城总体规划定位中,是规划建成“五横五纵”的主要道路之一,是贯穿固镇县城市中心的东西向主轴线,也是城市的景观主轴。全长4.3千米,是城市主干路。 施工用吊篮主要用于xxxx两侧亮化工程,外墙涂料铲除及新做,门头广告牌的更换,防盗窗更换,空调外机的移位及雨棚的拆除等。 第三章高处作业吊篮的简介 高处作业吊篮为电动爬升式装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程。该产品操作简便、安全可靠、可重复使用,从而降低施工成本,提高工作效率。其主要结构为: 1、悬吊平台:悬吊平台由1.5m,2m基本节拼装而成,其平台长度可按建筑物外形组合为1.5m、2m、3.5m、4m、5.5m、6m、7.5m等不同长度,根据墙面要求,可考虑在吊篮上增加副篮。遇女儿墙坚固,也可采用女儿墙夹钳式屋面悬挂机构。特殊部位还可作特殊处理,可以很好地满足施工需要。 2、悬挂机构:悬挂机构系统采用方管或槽钢拼装而成,支架尾部压重对吊篮进行平衡,无需在层面采取预埋或其它措施,整个支架水平和垂直方向均可根据不同屋面结构的要求进行调节。

电动吊篮专项施工方案

青海交通投资有限公司改造项目(三号楼)电 动 吊 篮 专项施工方案 编制单位:青海一建建筑工程有限责任公司 编制人:杜照国 审核人:孙德有 编制日期:2016年9月4日 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 1、技术准备 (1) 2、生产准备 (12)

四、施工部署 (13) 1、工期安排 (13) 2、人员安排 (13) 3、吊篮位置安排 (13) 五、吊篮安装施工方案 (13) 1、安装流程 (13) 2、安装方法 (14) 六、安全管理措施 (14) 7、建筑物保护 (16) 附件:企业营业执照 吊篮资质证书 产品合格证等

1、工程概况 1、工程名称:交通高职教育实习培训基地维修改造项目二期工程 2、工程地点:青海省西宁市城北区朝阳西路23号 3、建筑面积约5300平方米,楼体共六层,框架结构,维修改造主要包括更换门窗、采暖管道和暖气片、上下水管道等,维修屋面、增贴外保温,增设电梯、室内重新粉刷吊顶、地面改造、重新布置电气线路、消防改造、档案室改造工程等项目。 二、编制依据 1、工程施工图纸。 2、工程施工组织设计。 3、电动吊篮使用说明书。 4、高处作业吊篮安全规则(JGJ5027-92)。 5、高处作业吊篮(JGJ5032-93)。 三、施工准备 1、技术准备 (1)吊篮选型及性能说明 施工荷载较小(施工人员2 人+外墙装饰材料,总计200kg)拟选用ZLD400型高处作业吊篮(提升机提升力400kg)。

1)篮体 篮体宽度600mm,长度分别有4 米、6 米、7 米。底篮及侧板用网纹钢板制作,平台靠墙面有靠墙防撞装置,能防止工作表面受撞破损。吊篮四周设有高1170mm 的护栏,底部设有地轮,以利于在现场移动。吊篮上还装拉结用的锚固器,以便于吊篮较长时有与建筑物间停置于一处,完成较复杂的装修作业,如下图。 吊篮篮体组装图 2)提升机 ZLD400型吊篮采用α型动力提升机(提升力400kg),采用低电流牵引,并有突然停电情况下的手动升降装置。同时,该提升机采用三相盘式制动异步电动机,其技术性能完全符合吊篮操作中启动迅速,断电瞬时刹停以及起动频繁、负载保持等特点。 3)安全锁 ZLD400型吊篮采用先进的LSQ20A、LSQ30A防倾斜式安全锁,如图3.1-2。安全锁是吊篮的安全保险装置,当吊篮工作平台倾斜度超过限定值或通过提升机的工

手动吊篮施工方案

手动吊篮施工方案 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改

手动吊篮支撑设施<建筑物顶部悬梁或行梁)、吊梁绳<钢丝绳或钢盘链杆)、安全钢丝绳、手动葫芦<或倒链)和型架子<一般称吊篮架体)组成。 手动吊篮元定型设计。设计吊篮时,必须对吊篮进行强度验算,制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,确保施工安全。操作程序与施工方法吊篮是用倒链先在地面上组装成吊篮架体,并在屋顶挑梁上挂承重钢丝绳和安全绳,然后将重钢丝绳穿过手扳葫芦的导绳孔向钩方向穿入、压紧,往返扳动前进手柄,即可使吊篮提升,往返扳倒退手柄即可落下,但不可同时扳动上下手柄。如果采用钢筋链杆作承重吊杆,则先把安全绳与钢筋链杆挂在已固定好的屋顶挑梁上,然后,把倒链挂在钢筋链杆的链杆上下部吊住吊篮,利用倒链升降。因为倒链行程有限,因此在升降过程中,要多次倒替倒链,人工将倒链升降,如此接力升降。因为绳均采用直径不小于φ13mm的钢丝绳通长到底布置,安全绳与吊篮架体的连接,一川办法是利用钢丝绳兜出吊篮架底与保险绳卡牢<最少 4 扣),每卡一次留有不大于是1m的升降量,吊篮万一从承重钢丝绳或钢丝链杆上脱落,保险绳就起到吊住吊篮架的作用。这种方法很麻烦,每升降1m就要卡一次保险绳,而且万一脱落,在保险绳起作用前会有约不大于1m的自由跌冲击。为此最近新研制成一种安全自锁装置

造),只需把安全锁固定在吊篮架体上,同时套在保险钢丝绳上,在正常升降时安全锁可以随吊篮架体沿保险钢丝绳升降,万一吊篮脱落,安全锁就能自动将吊篮架体锁在保险钢丝绳上。这种安全锁使用方便,安全可靠。 LSL -63型手动吊篮安全锁的技术参数项次工程技术参数123456允许冲击力锁绳速度工作荷载钢丝绳<规格φ12.5-6 ×19)重量有效标定期限6300N11~15m/min7500N<指单锁工作荷载)97300N1.8kg1年 钢管组合而成的吊篮架计算书吊篮架由吊篮片、钢管<利用扣件)组合而成,吊篮片之间用φ48钢管连接组成整体行架体系计算时,将吊篮视作由两榀纵向行架组成,取其中一榀分析内力进行强度验算。 1 、荷载计算 <1 )吊篮架自重力取500 /Nm2 ,吊篮架宽12M,则每榀行架荷载为q1=550×1.2 /2=330N/m <2 )施工荷载取120N/,则q2=1200 ×1.2/2=720N/m <3 )总荷载q=q1+q2=330+720=1050N /m 1 、内力及截面验算 <1 )上弦弯矩Mmax=1/8q12= ×1050×2.52=820N.m

外墙施工电动吊篮施工方案

大武口区2016年老旧住宅小区 整治改造工程-供贸小区 电动吊篮施工方案 编制单位:(章)石嘴山市星凯建筑安装有限责任公司 二O一六年六月二十九日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (3) 五、电动吊篮布置方案 (3) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (4) 七、安全操作规程及注意事项 (8) 八、季节性施工措施 (12) 九、验算、验收 (12) 十、培训 (15) 十一、维护、保养 (15) 十二、吊篮的布置平面图 (16) 十三、采用吊篮施工外墙保温质量保证措施 (16) 电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、建筑工程施工安全操作规程; 2、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 3、机械设计手册(第四版)。

二、工程概况: 该标段工程总改造面积21530m2,156#楼建筑面积为5140㎡;499#楼建筑面积为3855㎡;467#楼建筑面积3445㎡;497#楼建筑面积3875㎡;158#楼建筑面积3445㎡;501#楼建筑面积1770㎡。包括:外墙、屋面、防水、单元门、外窗改造等。具体施工内容包括:原有建筑屋面铲除、单元门、窗拆除,垃圾外运,外墙粘贴60mmEPS 聚苯保温板,局部粘贴外墙砖,其余粉刷防水涂料,更换单元门及塑窗窗,厂区硬化,铺砖,污水排污,砌筑污水井、检查井,管道回填土,安装热量表、温控阀。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.租赁公司派吊篮技术人员负责现场指导安装,由承租方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP800 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米、-----6米(1至6.0米可任意组合长度)ZLP800型吊篮后支架安装40块配重(1000kg)。 额定载重为ZLP800为800kg。 ZLP800型吊篮组成部件: 提升机(LTD8B)2台; 安全锁(LS30)2把;

吊篮专项施工方案(20190409024511)

运城市第一医院外墙干挂石材及玻璃幕墙工程 电 动 吊 篮 施 工 方 案 编制人 : 审核人: 审批人: 山西海翔装饰设计工程有限公司

一、编制依据 1)GB19155-2003《高空作业吊篮标准》 2)GB3811《起重机设计规范》 3)GB5972《起重机械用钢丝绳检验和极度实用规范》4)GBJG/T5033《高处作业电篮用提升机》 5)GB1102《圆股钢丝绳》 6)GBJ9《建筑结构荷载规范》 7)GB5034《高处作业电篮用安全锁》 8)JG5027-92《高处作业电篮安全规则》 二、工程概况: 1)建设单位:运城市黄河金三角第一医院有限公司 2)工程简介:本工程位于运城市人民北路和北环路交汇处以南 朝元路与关公街交汇处北侧,工程性质是医疗用建筑群,主体结构形式住院楼( 97.8m)是钢筋混凝土框架剪力墙结构,门诊楼(24.6) 、医技楼 (23.2m) 为混凝土框架结构,建筑物耐火等级(一类),抗震设防烈度 7 度,幕墙抗震结构措施为8 度。 3)安全生产目标:杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程零负 伤率。

三、工艺流程

根据运城市第一医院主体工程施工顶层女儿墙结构的特点,全部吊篮采用标准支架安装。安装人员应按工艺流程规定进行安装。 进场就位→在屋面进行支架的安装, →安装悬挂钢丝绳,地面留有 1~2m 长度→将操作平台就位到悬挂钢丝绳下端位置→启动电源使提升 机构运转→将提升钢丝绳插入提升机构内使钢丝绳呈拉紧状态→关 闭电源使提升机构停止运转→将安全钢丝绳插入安全锁内→挂安全 绳重锤离地面高度100~150mm,使安全钢丝绳呈拉紧状态(左右两 端分别进行)→对整机进行安全检查→启动电源使操作平台在 3m高内做上下往返 3 次升降试运行→安装人员进入平台系好安全带→启动电源使平台上升到范围最高处→关闭电源使平台停止上升→安装 高度限制器碰块夹紧在提升钢丝绳上→启动电源使平台继续上升,使平台上端的限位开关触到碰块后电源切断、电机停止运转→启动电源使平台下降到就位地点→安装结束→双方验收合格→交付使用。四、电篮组成部件说明 本工程的幕墙施工过程中,根据需要设置每台吊篮长度为 6 米,具体吊篮布置见附图,下面将吊篮相关资料介绍: 电动电篮 长度: 6m 配重 40 块(每块 25 公斤)(因现场实际情况考虑) 提升机 2 台 安全锁 2 把