文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道焊缝射线检测程序

管道焊缝射线检测程序

管道焊缝射线检测程序
管道焊缝射线检测程序

射线检测程序

1检测程序

1.1为使每个检测站能高质量完成检测任务,实行检测站长负责制,具体负责本作业区段的检测任务,具体作法是:

1.1.1项目部接到监理指令后根据检测量通知相应检测站立即投入检测,在18小时内由项目部将检测报告提供给监理。

1.1.2根据儲罐组焊作业面设定相应的检测站负责检测工作,并根据工程进展情况项目部可适当调整各检测站的检测人员、设备。

1.1.3各检测站按检测项目部下达的工作量,在暗室人员处领取相应的胶片,到现场检测,暗室人员做好记录。

1.1.4到达现场检测前检测站应首先检查和确认焊缝外观质量符合有关要求,否则可以拒绝检测。

1.1.5由Ⅱ级检测人员评定底片出具报告后,由Ⅱ级检测人员负责对底片和射线检测报告及超声波评定结果进行审核。无误,上报监理。对底片上发现的超标的外观缺陷(如内咬边)应急时报告监理,并对焊缝组织中存在的缺陷进行及时的分类和统计。

1.1.6各检测站每天向项目部上报检测量统计报表,检测项目部每周将个检测站的工作情况及存在问题通过每周碰头会进行讲解,并定期检查各站工作,总结经验改正不足。

1.1.7检测站长每天将现场检测情况向检测项目经理汇报,项目经理根据全线检测情况统筹安排,对急、难、险、重工段采用机动灵活的方式进行适当调整,以保证无损检测工作的顺利开展,决不能因检测不及时而影响组焊站的正常施工及业主统筹安排。

1.2在接到施工项目部检测委托后,随即依照委托书对焊缝进行检测,并在规定的时间范围内,将检测结果报施工单位,监理公司等相关单位。

1.3检测人员在接到项目部委托书后,应对工件的结构、坡口形式、焊接方法及管壁厚度等进行了解,并核对项目部委托书与所透照工件是否相符,核对内容包括:项目名称、工程编号、施工单位、作业机组、材质、焊缝编号、管壁厚度等。

1.4每张底片必须有初评、复审工序。对底片评定质量,探伤技术负责人应进行抽查审核。对因片质不合格或曝光不足等原因造成底片需重拍或补拍的,应通知项目部并及时组织力量补拍,既要坚持不合格底片坚决不用的原则,也不能因检测公司的原因耽误报送检测结果。

1.5对需要返修的焊缝由评片人员填写返修通知单,及时送项目部。

1.6对返修合格后重拍和扩拍的焊缝,检测单位在现场监理认可后,重新拍片。

2射线检测流程图

b.各检测时间计划

检测项目部在接收到施工单位项目部的焊口委托书后,保证在36小时内出具检测结果,特殊地段可根据监理单位或建设单位要求在接收施工单位的委托及监理的指定口后的20小时内出具检测报告。

2检测主要技术措施

2.1人员

2.1.1项目经理、技术负责人、技术质量员、检测站长、评片员、检测组组长、检测员均经锅炉压力容器无损检测考核委员会技能培训、考核取得专业资质。技术负责人、检测站长取得国家技术监督局颁发的RT、UTⅡ级以上资质。

2.1.2技术人员、检测人员满足本工程检测需要的技能,由公司统一组织鉴定,重点为检测标准的正确使用,管道爬行器中心透照技术、X射线单壁单影,数字式超声波检测技术,并通过项目部组织的鉴定后方可上岗工作。

2.1.3检测站长、机组长均取得RT、UT两项以上II级资质。

2.2材料验证技术措施

2.2.1每盒胶片开盒后,剪取100mm,冲洗后测定本底灰雾度,符合标准规定(D0≤0.3)允许使用,否则封装,标识不合格品隔离。

2.2.2显、定影液严格按说明书规定配制,使用纯净水稀释,检查是否存在混浊物、沉淀等。

2.2.3复核定位尺刻度范围是否准确,测量误差应在±1mm以内。

2.2.4肉眼检查增感屏有无鼓泡、划伤、开胶、污染等,检查暗袋有无裂缝,端口是否粘贴牢固等。肉眼检查象质计是否存在变形,沟槽对比块孔、槽有无堵塞现象。

2.3设备鉴定

对X射线机、超声波探伤仪、黑度计、剂量报警仪、剂量块等计量器具,送法定部门检定,保证合格使用。且在有效期以内,以确保仪器设备的使用性能。

2.4工艺审核

2.4.1根据招标文件中规定的相关标准及工程技术要求,编制无损检测工艺方案及检测作业指导书,并在检测前组织检测站的检测人员进行技术交底。

2.4.2各检测站在检测前,应依据无损检测工艺方案的相关要求,根据使用的仪器、设备情况编制相应的检测工艺卡,对选择的工艺参数进行实验。并送交检测项目部审核。

2.4.3检测项目部随时深入检测现场检查各检测站的检测工艺执行情况及底片评定质量。2.5工作环境要求

2.5.1评片室内应配备抽湿机,以保证评片室内的湿度符合要求,

2.5.2在风天检测时,为防止所贴胶片暗袋移动,应增加固定磁夹的数量。

3焊缝表面要求

3.1焊缝及其边缘50mm范围内的表面质量(包括余高高度)应经外观检验合格后,方可

进行检测,对于可能掩盖缺陷或缺陷相混淆的情况,如弧坑、凹陷、焊瘤较深的焊道沟槽(多道焊时),高度突出的焊波、飞溅、熔渣、严重的机械损伤及其它外来杂物,应加以消除和修磨。如检测过程中,检测人员发现焊缝外观不合格,应及时通知现场监理处理后再进行拍片工序。

3.2焊道及其热影响区,表面不允许有裂纹、气孔等缺陷,焊缝外观尺寸符合技术标准和设计要求,焊缝与母材应圆滑过渡。

4布片规定

4.1 X 射线双壁单影法透照示意图

布片如下图所示。选用80×360(240、180)mm 胶片,分多次透照,每次透照有效评片长度为320(200、140)mm ,搭接标志可用标记带上的数字序号及搭接符号。每张底片的标记如下图:

工程编号 像质计 底片编号 焊口号 施工单位 焊接方式

搭接标记 壁厚 日期 搭接标记

4.2 X 射线双壁双影法透照示意图

布片如下图所示。选用80×180mm 胶片,分多次透照,每张底片的标记如下图:

4.3 RT 人员应用白漆或粗线条记号笔划出被检部位的位置,其位置的确定原则上以被检工件上易于区别的地方为准,(管道焊缝应以顶部接头处零点),以确保每张底片的准确位置。 4.4管道焊缝射线检测均应按100%检查、布片、划线,管道划线时准确度在2mm 以内。 4. 5为使每张射线底片与工件被检部位始终可以对照,在透照过程中就将铅质识别标记与被检区域同时透照在底片上。所有标记都可用胶布(或透明胶带)粘在中间挖空的长条形透明片基或透明塑料上组成标记带。 4.3 X 射线单壁单影法透照示意图

布片如下图所示。选用80×360(240、180)mm 胶片,每次透照有效评片长度为320(200、140)mm ,搭接标志可用标记带上的数字序号及搭接符号。每张底片的标记如下图:

底片编号 像质计 工程编号 桩号 焊口号 施工单位 焊接方式

搭接标记 壁厚 日期 搭接标记

5曝光量的选择

5.1管道爬行器拍片曝光量的选择应现场进行试拍,选择合适的曝光时间。 5.2 X 射线双壁单影法透照时曝光时间根据拍片管件的透照厚度进行曝光量的修正。

6透照准备

6.1散射线防护:

6.1.1透照场内若存在固体物件,它会产生反向散射,散射会随着射线能量降低而越加强烈,当工件置于地面,应用铅皮进行屏蔽。

6.1.2为有效防止背散射,应在暗袋背面放置一块厚1~2mm的铅字“B”,以检验胶片受到背散射的程度。

6.2检测设备与材料

铅箔增感屏表面应无划伤、无污染、无折痕、要平滑、清洁;胶片采用AGFA T7型胶片;暗袋应整洁、无破损;像质计选用:双壁单影R10系列Ⅱ(Fe6-12)、Ⅲ(Fe10-16)型,双壁双影用小管专用等径象质计。

6.3透照厚度和像质指数:

焊缝的母材厚度和透照厚度

注:T 为母材厚度

像质计灵敏度值

7分段透照的次数及双壁单影一次透照长度的确定

7.1 每次透照所检测的焊缝长度称为一次透照长度L 3,通常一次透照长度L 3除满足几何不清晰度的要求外,还应满足透照厚度比K 小于或等于1.1的要求。但下述情况除外: 7.1.1外径D 小于或等于89mm 钢管对接焊缝采用双壁双影透照,焦距不得少于600mm ,射线束的方向应满足上下焊缝的影像在底片上呈椭圆形显示,焊缝投影内侧间距以3mm ~10mm 为宜,最大间距不超过15mm 。透照次数一般应不少于两次,即椭圆显示应在互相垂直的方向各照一次;当上下焊缝椭圆显示有困难时,可做垂直透照,透照不少于三次,互成120°。

7.1.2对于公称直径小于250mm 的管道环缝双壁单影透照时,K 值和一次透照长度可适当放宽,但整圈焊缝的透照次数应符合下列要求:

A .当射线源在钢管外表面的距离小于或等于15mm 时,可分为不少于三段透照,互成120°。

B .当射线源在钢管外表面的距离大于15mm 时,可分为不少于四段透照,互成90°。 7.2 双壁单影的一次透照长度按公式计算后得出。

N

D

L π=

3

8贴片、屏蔽

8.1用磁性贴片夹或其他工具贴片,尽量保证整个胶片与被检焊缝紧贴(但不得使胶片因受压受折而损坏)。

8.2应使胶片暗袋的中心对准射源束中心,以保证胶片曝光量均匀。

8.3当背散射比较严重时应在暗袋背面衬以3mm厚的铅皮以阻挡散射线。

8.4为检测背散射和无用射线的辐射,应在每个暗袋后背贴附“B”字的铅标记,该标记影象不得叠加在焊缝影象上,并离焊缝边缘5mm以上。

9拍片操作

9.1检查射线机操作箱及其电缆线与电源线,避免在拍片过程中不能正常工作。

9.2检查发电机机油,和燃烧油料是否充足、空气滤清器是否干净,避免拍片过程中不正常熄火。

9.3 检测所编铅字焊口号等是否与指令单相符。

10安全、防护

10.1射线操作人员上岗前必须进行专门的上岗培训,由项目部HSE专职人员负责安全知识教育,并制定相关紧急事故应急措施。

10.2操作人员使用X源射线机时应佩带个人剂量仪、射线报警器、警示标识等,确保人身

安全。

10.3由于X射线穿透能力较强,辐射范围较大,操作人员在进行拍片时应尽量避免X射线对身体的直射,操作人员可利用时间、距离、屏蔽的方法进行防护。

10.4 X射线机操作人员应定期对身体进行检查,一旦出现不适反应应及时停止X射线机的

操作。

11 关键程序控制点的技术措施

为了保证站场无损检测质量得到有效控制,针对关键和重要检测过程设置质量控制部位、质量控制点,并制定相应的质量控制对策,详见质量要素控制对策表:

质量要素控制对策表

12 站场的无损检测措施

12.1 在进行站场无损检测时及时与施工安装单位联系,抢午间、晚间的时间以最快的速度出具检测结果,以便将大多数缺陷在地面预制阶段返修复探完。以防止高空作业给检测带来施工难度。

12.2保证架空管线的正常检测,配备小径管专用固定器,以便射线机悬空作业。检测前每台射线机均应制作曝光曲线,以作为选择曝光参数的依据。

12.3 在检测不同规格的管道对接焊缝时,为保证底片黑度达到标准要求,必须对不同规格的管道焊缝预先测试曝光参数,以制定不同规格的管道的相应无损检测工艺卡。

12.4 站场工艺管道焊缝可采用定向X射线机在管外双壁单影法进行透照。射线机用管道专用透照架固定,保证了透照焦距一致性,防止由于焦距的变化造成底片黑度的变化过大。从而保证了透照底片的质量,而且提高了检测速度。

12.5 对储罐检测应提前做好除RT检测外的UT、MT、PT检测准备工作,尤其是PT检测。站场施工前,在设计单位、监理单位确定替代RT无法检测焊口的检测方法后,及时做好实施该方法的人员、设备、材料、工艺等的准备工作。

12.6站场属人口稠密地带当进行射线检测时,应采用环形铅防护罩将被检焊缝罩起来,并设定防护区,设置警灯、警旗、警绳及专人警戒,以免发生意外照射事故。

12.7 夜间射线检测,要有足够的照明设备,并配有声、光报警装置,以保证检测质量和防护符合要求。

管道射线检测质量控制管理工作程序

射线检测质量控制管理工作程序 1检测过程程序内容 检测过程程序可分为检测任务指令单管理控制、检测准备过程控制、检测作业过程控制和检测结果的验证过程控制。 2检测过程控制措施 2.1检测任务委托管理控制 2.1.1任务受理及合同评审项目部负责对外的检测任务受理。经受理的任务合同按《合同评审程序》要求,项目经理组织评审。经评审或技术负责人批准的任务合同或任务委托书方为有效。 2.1.2指令单管理要求 a检测指令办理程序检测项目部直接受理检测委托等作业指令。指令单应一式二份,双方应办理签收手续。 b指令内容要求内容至少应有:项目名称、工程编号、施工单位、作业机组、材质、焊缝编号、管壁厚度等、规格、数量,检测部位及表面状况,检测方法,质量验收标准及合格级别,检测比例,下达日期,要求完成检测日期等。 2.2检测准备过程控制 检测站(检测机组)必须对检测准备过程实施下列控制: 2.2.1对检测物及现场环境条件的检查确认 a核对受检物与指令内容的一致性,发现不符合应及时与监理单位沟通,以达到一致; b对受检物的检测部位表面条件的检查确认,发现不符合时应及时与监理单位沟通,以确保检测部位的表面条件符合检测要求; c应对检测物环境条件、检测安全设施(措施)条件检查确认,发现不符合,应及时与施工单位沟通,确保检测环境、安全设施符合要求。 2.2.2检测技术条件准备的检查确认 a按《检测方案编制要求》编制检测工艺文件(专用工艺或工艺卡); b按程序规定编制检测用的各种记录表卡和部位标识示意图; c准备检测用的技术标准、规范及项目部的检测工艺文件; d对检测作业人员进行检测工程技术交底和检测工艺技术的培训。 2.2.3检测设备器材准备的检查确认 a检查所用检测仪器、试块、量具是否在有效检定期内,严禁超期使用; b检查所用检测器材的有效性和可靠性,严禁失效器材的使用; c应对检测用仪器、试块和器材的组合灵敏度进行校准,严禁未校准使用。 2.2.4检测作业人员的资质检查确认 a检测作业人员必须持证上岗,并按资格许可项目实施检测作业;

焊缝X射线探伤施工工艺

焊缝X射线探伤 1、一般要求 (1)射线检测人员 1)从事射线检测人员上岗前应进行辐射安全知识的培训,并取得放射工作人员证。 2)射线检测人员未经矫正或经矫正的近(距)视力和远(距)视力应不低于5.0(小数记录值为1.0),测试方法应符合GB 11533的规定。从事评片的人员应每年检查一次视力。 (2)观片灯 1)观片灯的最大亮度应能满足评片的要求。 2)观片灯的主要性能指标除了亮度以外还包括:亮度的均匀性、外壳温度、噪声、绝缘程度等应满足标准要求。底片评定范围内的黑度≤2.5时,观片灯的亮度不应低于9400 cd/m2 、当底片评定范围内的黑度2.5<D≤4.0时观片灯的亮度不应低于100000 cd/m2 。 (3)黑度计 1)黑度计可测的最大黑度应不小于4.5,测量值的误差应不超过±0.05。 2)黑度计至少每6个月校验一次。校准黑度计用的标准黑度片必须在有效期内,并通过计量部门的鉴定(2年)新购置的标准黑度片只要在有效期内也允许。 (4)增感屏 1)X射线照相和Ir-192射线源时选用铅屏增感屏。 2)Ir-192射线源时铅屏增感屏的前屏和后屏的厚度均不能小于0.1mm。

3)前屏和后屏的厚度可以相同也可以不同。 (5)像质计 1)底片影像质量采用线型像质计测定。线型像质计的型号和规格应符合JB/T 7902的规定,JB/T 7902中未包含的丝径、线号等内容,应符合HB 7684的有关规定。 2)像质计的材料可选择碳钢或奥氏体不锈钢。 (6)表面要求和射线检测时机 1)在射线检测之前,对接焊接接头的表面应经外观检测并合格。表面的不规则状态在底片上的影像不得掩盖或干扰缺陷影像,否则应对表面作适当修整。 2)为防止延迟裂纹倾向射线检测应在焊接完成24h后进行射线检测。 (7)辐射防护 1)现场进行X射线检测时,应按GB16357的规定划定控制区和管理区、设置警告标志。检测工作人员应佩带个人剂量计,并携带剂量报警仪。 2)现场进行γ射线检测时,应按GB18465的规定划定控制区和监督区、设置警告标志,检测作业时,应围绕控制区边界测定辐射水平。检测工作人员应佩带个人剂量计,并携带剂量报警仪。 2、透照布置 (1)透照方式选择中心法和双壁单影法。 (2)透照时射线束中心一般应垂直指向透照区中心,需要时也可选用有利于发现缺陷的方向透照。 (3)一次透照长度应以透照厚度比K进行控制。焊接接头所需的透照次数可按照透照方式计算确定。

无损检测X射线工艺卡内容及编制模板

无损检测X射线工艺卡内容及编制模 板 1

专用工艺卡编制内容说明 ( 1) 焊缝射线检测工艺卡表样 为了规范和统一锅炉压力容器制造的归档文件和质量证明文件, 提高锅炉压力容器制造企业的质量管理和技术水平, 确保锅炉压力容器的产品质量, 技术监督局特种设备安全监察处组织有关人员, 按照《压力容器安全技术监察规程》的要求, 编制了锅炉压力容器质量控制表样并推荐使用, 其中焊缝射线检测工艺卡表样见下表B5-11。( 2) .焊缝射线检测工艺卡填写说明 ( 1) 编制份数 本卡一式两份, 一份保留在探伤室, 另一份交探伤室供检测人员使用。其中之一应存于检测资料和底片的档案中(质保管理制度建立发放记录)。 ( 2) 工艺填写 ○1编号 一般按企业管理要求编号, 可根据各单位管理的需要来填写。 ○2工件部分 a 材料编号: 指产品材料编号, 如产品使用两种材料, 应分别填写。 b 规格: 指的是壳体规格( 容器类) , 表示方法为直径×长度×壁厚。其中: 直径对于卷制的筒体为内径, 对于无缝钢管作筒体指外径; 长度指壳体长度; 壁厚指壳体厚度。也可按图样规格栏的尺寸填写。 ○3探伤器材部分

a 屏蔽方式: 最常见的屏蔽方式有”背衬薄铅板”和”铅遮板”等, 按选用的方法填写。 b 显影液配方、显影时间、显影温度: 显影液配方指准备采用的显影液配方、可用代号表示。如胶片厂提供, 可填写”按胶片厂配方”。显影时间、显影温度指准备采用的数值。一般手工冲洗显影时间为4~8min, 显影温度为18~21℃; 自动冲洗按说明书填写。 ○4探伤检测工艺参数 a 焊缝编号: 指的是被检焊缝的编号, 填写时, 一般检测工艺参数相同( 焊缝长度和拍片数量可不同) 的同类焊缝的编号填写。例: ” B1~B7”, 即代表7条环焊缝。 b 像质计型号: 对钢制焊缝可供选用的像质计编号为Fe-10/16、Fe-6/12和Fe1/7三种。对外径≤100mm的管子焊缝宜使用等丝专用像质计, 如Fe-12、 Fe-13…… c 透照方式: 一般对于纵缝可填写单壁透照, 对于环焊缝可填写为单壁外透照、中心透照、偏心内透照( F>R或F

焊缝射线探伤检验规范R

1.前言 本规范规定了在焊缝透照过程中,为获得合格透照底片所遵循的程序和要求. 2.目的 采用射线的照相技术要求及通过射线摄影的底片来检验缺陷,并对缺陷进行分类定级. 3.适用范围 本规范主要用于本公司及其外协厂碳素钢、低合金钢的对接焊缝及钢管的对接环焊缝的射线透照的检测. 4.参考标准 QA-I-101 焊工培训考核程序 GB3323-82 钢焊缝射线照相及底片等级分类法 JB4730-94 压力容器无损检测 5.射线透照的一般要求 5.1 射线对人体有不良影响,应尽量避免射线的直接照射和散射线的影响. 5.2 在现场进行射线检测时应设置安全线,安全线上应有明显的警告标志. 5.3 从事射线探伤的人员必须经过培训,按照《锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则》执行. 6.射线透照的技术要求 6.1 焊缝表面的要求: 焊缝需经表面检验合格后才能进行射线照相.焊缝表面的不规则程度应不 妨碍底片上缺陷的辨认,如咬边,焊瘤等.否则应在射线照相前修整. 6.2 工件的表面应采用永久性的标记作为对每张射线底片重新定位的依据,产品上不适合打印标 记时,应采用透视部位草图或其他标记方法. 6.3 底片上必须有工件编号、底片编号、定位记号等标志,这些标志应离焊缝边缘至少5mm,并应 与工件上的标志相符. 7.射线透照 射线透照的具体步骤和内容应参照GB3323-82 《钢焊缝射线照相及底片等级分类法》或JB4730-94《压力容器无损检测》. 8.焊缝质量评级 8.1 焊缝质量根据缺陷数量的规定分成四级: 优等焊缝----- Ⅰ级焊缝,焊缝内部不准有裂纹、未熔合、未焊透、条状夹渣. 一级焊缝---- Ⅱ级焊缝,焊缝内部不准有裂纹、未熔合以及双面焊和加垫板的单面焊中的未焊透. 合格焊缝---- Ⅲ级焊缝,焊缝内部不准有裂纹、未熔合以及双面焊和加垫板的单面焊中的未焊透. 不合格焊缝--- Ⅳ级焊缝,焊缝内部的缺陷数量超过Ⅲ级者为Ⅳ级. 8.2 对于焊缝内部的不同尺寸的气孔(包括点状夹渣)按表1换算. 表1 气孔换算表

常用焊缝检测方法

常用焊缝检测方法 常用焊缝检测方法 常用焊缝无损检测方法: 1.射线探伤方法(RT) 目前应用较广泛的射线探伤方法是利用(X、γ)射线源发出的贯穿辐射线穿透焊缝后使胶片感光,焊缝中的缺陷影像便显示在经过处理后的射线照相底片上。主要用于发现焊缝内部气孔、夹渣、裂纹及未焊透等缺陷。焊缝检测方法 2.超声探伤(UT) 利用压电换能器件,通过瞬间电激发产生脉冲振动,借助于声耦合介质传人金属中形成超声波,超声波在传播时遇到缺陷就会反射并返回到换能器,再把声脉冲转换成电脉冲,测量该信号的幅度及传播时间就可评定工件中缺陷的位置及严重程度。超声波比射线探伤灵敏度高,灵活方便,周期短、成本低、效率高、对人体无害,但显示缺陷不直观,对缺陷判断不精确,受探伤人员经验和技术熟练程度影响较大。例如:HF300,HF800焊缝检测仪等 3.渗透探伤(PT) 当含有颜料或荧光粉剂的渗透液喷洒或涂敷在被检焊缝表面上时,利用液体的毛细作用,使其渗入表面开口的缺陷中,然后清洗去除表面上多余的渗透液,干燥后施加显像剂,将缺陷中的渗透液吸附到焊缝表面上来,从而观察到缺陷的显示痕迹。液体渗透探伤主要用于:检查坡口表面、碳弧气刨清根后或焊缝缺陷清除后的刨槽表面、工卡具铲除的表面以及不便磁粉探伤部位的表面开口缺陷。焊缝检测方法

4.磁性探伤(MT) 利用铁磁性材料表面与近表面缺陷会引起磁率发生变化,磁化时在表面上产生漏磁场,并采用磁粉、磁带或其他磁场测量方法来记录与显示缺陷的一种方法。磁性探伤主要用于:检查表面及近表面缺陷。该方法与渗透探伤方法比较,不但探伤灵敏度高、速度快,而且能探查表面一定深度下缺陷。例如:DA310磁粉探伤等焊缝检测方法 其他检测方法包括:大型工件金相分析;铁素体含量检验;光谱分析;手提硬度试验;声发射试验等。

管道对接焊缝射线探伤通用作业指导书

云南省火电建设公司作业文件 小ZS05 -2006 国电小龙潭电厂三期2?300MW机组扩建工程 管道对接焊缝射线探伤通用作业指导书 1 适用范围 射线探伤作为一种比较成熟的无损检测手段,常常成为当今电力建设工程焊接质量检验的首选方法。但透照质量的优劣,又决定着检测结果的准确性和公正性。为使国电小龙潭电厂三期2?300MW扩建工程#8机组大、中直径钢管射线探伤规范化、标准化,以稳定和提高检验质量,保证施工安全,本作业指导书规定了大、中直径钢管(公称直径大于89mm)对接焊接接头(以下简称焊缝)的射线探伤方法及探伤结果评定要求。适用于国电小龙潭电厂三期2?300MW扩建工程#8机组安装范围内以及为完成本工程而进行的焊工考试、焊工仿样、焊接工艺评定中直径大于89mm,壁厚≤20mm的钢管焊缝的射线探伤以及壁厚≥70mm 管道焊缝的中间检验。设备的入场检验以及公司中心试验室承担的其它工程中条件相同或相似的管道焊缝射线探伤工作也可参照本作业指导书执行。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL647-2004 《电站锅炉压力容器检验规程》 DL869-2004 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T821-2002 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程》 GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 JB4730-94《压力容器无损检测》 DL5009.1-2002《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部份) 国电电源[2002]49号《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 GB4792-84《放射卫生防护基本标准》 3 编制依据 《云南省火电建设公司企业标准.质量、环境和职业健康安全管理手册及程序文件》 《国电小龙潭电厂三期2?300MW扩建工程#8机组金属检验/试验施工组织专业设计》及《云南省火电建设公司中心试验室质量管理手册》 云南省火电建设公司小龙潭三期扩建工程项目部 2006年01月07日批准 2006年01月07日实施

焊缝X射线检测及其结果的评判方法综述

焊缝X射线检测及其结果的评判方法综述 周正干, 滕升华, 江 巍, 李和平 (北京航空航天大学机械工程及自动化学院,100083 北京) 摘 要:分析了焊缝X射线检测方法的现状,指出了目前存在的主要问题;介绍了焊缝X射线检测结果的人工评定和计算机辅助评定方法,论述了国内外焊缝X 射线检测结果计算机辅助识别的研究现状。研究结果表明,X射线数字实时成像技术是焊缝射线 检测的发展方向,焊缝射线数字图像的计算机自动分析与识别技术是射线实时成像技 术成功应用的基础。 关键词:无损检测;图像处理;模式识别;焊接 中图分类号:TP391.6 文献标识码:A 文章编号:0253-360X(20002)03-85-04周正干0 序 言 目前,焊接已作为一种基本工艺方法,应用于航 空、航天、舰船、桥梁、车辆、锅炉、电机、电子、冶金、 能源、石油化工、矿山机械、起重机械、建筑及国防等 各个工业部门[1]。由于焊接过程中各种参数的影 响,焊缝有时不可避免地会出现熔合不良、裂纹、气 孔、夹渣、夹钨、未熔合和未焊透等缺陷。为了保证 焊接构件的产品质量,必须对其中的焊缝进行有效 的无损检测和评价。射线检测是常规无损检测的重要方法之一,是保证焊接质量的重要技术,其检测结果将作为焊缝缺陷分析和质量评定的重要判定依据[2]。对X射线检测结果的评定方法有两种:人工评定和计算机辅助评定。当人工评定检测结果时,评定人员的工作量大,眼睛易受强光损伤,效率较低,而且缺陷分析受评定人员的技术素质、经验以及外界条件的影响,结果往往会因人而异 。采用计算机对X射线检测结果进行分析和识别,可以大大提高工作效率,有效地克服人工评定中由于评判人员技术素质和经验差异以及外界条件的不同而引起的误判或漏判,使评判过程客观化、科学化和规范化。 1 焊缝X射线的检测方法 目前,焊缝X射线检测最常用的方法是胶片照相法。X射线胶片照相的成像质量较高,能正确提供焊缝缺陷真实情况的可靠信息,但是,它具有操作过程复杂、运行成本高、结果不易保存且查询携带不便等缺点。随着电子技术及计算机技术的发展,一 收稿日期:2001-11-01种新兴的X射线检测技术———基于X射线图像增强器(X ray image intensifier)的实时成像技术(Ra2 dioscopy)应运而生,其工作原理如图1所示,图2是一种典型的图像增强器。X射线图像增强实时成像检测技术的出现使焊缝X射线检测的效率大大提高。但是,与胶片照相法相比,由于图像增强实时成像法成像环节较多,信噪比低,图像容易产生畸变,故成像质量相对较低,检测结果的图像对比度和空间分辨率均不是很高。 图1 图像增强实时成像检测系统原理图 Fig.1 Sketch of im age2intensifier2b ased radioscopy system 为了解决上述问题,20世纪90年代末出现了X 射线数字实时成像检测技术(Digital radioscopy,DR),亦称为X射线数字照相(Digital radiography,DR),其工作原理如图3所示。X射线数字实时成像系统中使用的平板探测器(Flat panel detector)如图4所示,其像元尺寸最小可达0.127mm,因而成像质量及分辨率明显优于X射线图像增强器系统,几乎可与胶片照相媲美,同时还克服了胶片照相中 第23卷 第3期2002年6月 焊接学报 TRANS ACTI ONS OF THE CHI NA WE LDI NG I NSTIT UTI ON Vol.23 No.3 June 2002

电力建设施工及验收技术规范钢制承压管道对接焊接接头射线检验篇

电力建设施工及验收技术规范钢制承压管道对接焊接接头射线检验篇

中华人民共和国电力行业标准 电力建设施工及验收技术规范 钢制承压管道对接焊接接头射线检验篇 DL/T 5069─1996 The code of erection and acceptance for electric power construction Section of radiographic examination of butt welded joints of pressure steels pipes and tubes 1 范围 本规范适用于电力系统制作、安装和检修发电设备时,单面施焊、双面成型的各种承压管子、管道和集箱对接焊接接头的X射线和γ射线透照检验。 本规范规定的射线透照工艺方法及质量评定分级透照厚度范围为2~175mm的低碳钢及合金钢(包括不锈钢)及钢管熔化焊对接焊接接头(以下简称对接接头)。 焊制管件(三通、弯头)和焊管(纵缝、螺旋缝)也可参照使用。 本规范不适用于磨擦焊、闪光焊的对接接头。

2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 GB3323-87 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级 GB4792-84 放射卫生防护基本标准 GB5616-85 常规无损探伤应用导则 BG5618-85 线型象质计 GB6417-86 金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明 GB/T12604-90 无损检测名词术语 GB/T12605-90 钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级 DL5007-92 电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇) 3 检测人员 3.0.1凡从事本规范所述工作的检测人员,都必须持有中国电力工业无损检测人员资格证书和国家卫生防护部门颁发的放射工作人员证。 3.0.2无损检测人员按技术等级分为Ⅲ(高)、Ⅱ(中)、Ⅰ(初)级。取得各技术等级人员,只能从事与该等级相应的无损检测工作,并负相应的技术责任。 3.0.3检测人员应按照GB4792进行体格检查,并符合要求。 3.0.4检测人员除具有良好的身体素质外,视力必须满足下列要求: 3.0. 4.1校正视力不得低于1.0,应每年检查一次。

焊缝探伤超声波探头的选择方案参考

编号被测工件厚度选择探头和斜率14 —5mm6< 6 K3 不锈钢: 1.25MHz 铸铁: 0.5— 2.5 MHz 普通钢:5MHz 26—8mm8< 8 K3 39—10mm9< 9 K3 411 —12mm9< 9 K 2.5 513—16 mm9< 9 K2 617—25 mm13< 13 K2 726—30 mm13< 13 K 2.5 831 —46 mm13< 13 K 1.5 947—120 mm13< 13( K—2K1) 10121—400 mm18< 18 ( K—2K1) 20 X 20 ( K—K1)

超声波探伤在无损检测焊接质量中的作用 焊缝检验方法: 1, 外观检查. 2, 致密性试验和水压强度试验. 3, 焊缝射线照相. 4, 超声波探伤. 5, 磁力探伤. 6, 渗透探伤.关于返修规定: 具体情况具体对待,总之要力争减少返修次数在厂房建设及设备安装中大量使用钢结构,钢结构的焊接质量十分重要,无损检测是保证钢结构焊接质量的重要方法。 无损检测的常规方法有直接用肉眼检查的宏观检验和用射线照相探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤等仪器检测。肉眼宏观检测可以不使用任何仪器和设备,但肉眼不能穿透工件来检查工件内部缺陷,而射线照相等方法则可以通过各种各样的仪器或设备来进行检测,既可以检查肉眼不能检查的工件内部缺陷,也可以大大提高检测的准确性和可靠性。 至于用什么方法来进行无损检测,这需根据工件的情况和检测的目的来确定。 那么什么又叫超声波呢?声波频率超过人耳听觉,频率比20 千赫兹高的声波叫超声波。用于探伤的超声波,频率为 0.4-25兆赫兹,其中用得最多的是1 -5兆赫兹。利用声音来检测物体的好坏,这种方法早已被人们所采用。例如,用手拍拍西瓜听听是否熟了;医生敲敲病人的胸部,检验内脏是否正常;用手敲敲瓷碗,看看瓷碗是否坏了等等。但这些依靠人的听觉来判断声响的检测法,比声响法要客观和准确,而且也比较容易作出定量的表示。由于超声波探伤具有探测距离大,探伤装置体积小,重量轻,便于携带到现场探伤,检测速度快,而且探伤中只消耗耦合剂和磨损探头,总的检测费用较低等特点,目前建筑业市场主要采用此种方法进行检测。下面介绍一下超声波探伤在实际工作中的应用。 接到探伤任务后,首先要了解图纸对焊接质量的技术要求。目前钢结构的

焊缝等级分类及无损检测要求(仅限借鉴)

焊缝等级分类及无损检测要求 焊缝应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况,按下述原则分别选用不同的质量等级, 1. 在需要进行疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透,其质量等级为 1) 作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝,受拉时应为一级,受压时应为二级; 2)作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝应为二级。 2 .不需要计算疲劳的构件中,凡要求与母材等强的对接焊缝应予焊透,其质量等级当受拉时应不低于二级,受压时宜为二级 3 .重级工作制和起重量Q≥50t吊车梁的腹板与L冀缘之间以及吊车析架上弦杆与节点板之间的T形接头焊缝均要求焊透.焊缝形式一般为对接与角接的组合焊缝,其质量等级不应低于二级 4 .不要求焊透的’I'形接头采用的角焊缝或部分焊透的对接与角接组合焊缝,以及搭接连接采用的角焊缝,其质量等级为: 1)对直接承受动力荷载且需要验算疲劳的结构和吊车起重量等于或大于50t的中级工作制吊车梁,焊缝的外观质量标准应符合二级; 2) 对其他结构,焊缝的外观质量标准可为二级。 外观检查一般用目测,裂纹的检查应辅以5 倍放大镜并在合适的光照条件下进行,必要时可采用磁粉探伤或渗透探伤,尺寸的测量应用量具、卡规。

焊缝外观质量应符合下列规定: 1 一级焊缝不得存在未焊满、根部收缩、咬边和接头不良等缺陷,一级焊缝和二级焊缝不得存在表面气孔、夹渣、裂纹和电弧擦伤等缺陷; 2 二级焊缝的外观质量除应符合本条第一款的要求外,尚应满足下表的有关规定; 3 三级焊缝的外观质量应符合下表有关规定 焊缝质量 等级 检测项目 二级三级 未焊满≤0.2+0.02t 且≤1mm,每 100mm 长度焊缝内未焊满累积 长度≤25mm ≤0.2+0.04t 且≤2mm,每 100mm 长度焊缝内未焊满累积长度 ≤25mm 根部收缩≤0.2+0.02t 且≤1mm,长度 不限 ≤0.2+0.04t 且≤2mm,长度不 限 咬边≤0.05t 且≤0.5mm,连续长 度≤100mm,且焊缝两侧咬边总 长≤10%焊缝全长 ≤0.1t 且≤1mm,长度不限 裂纹不允许允许存在长度≤5mm 的弧坑裂纹电弧擦伤不允许允许存在个别电弧擦伤 接头不良缺口深度≤0.05t 且≤ 0.5mm, 每1000mm 长度焊缝内不得超过 1 处 缺口深度≤0.1t 且≤1mm,每 1000mm 长度焊缝内不得超过1 处 表面气孔不允许每50mm 长度焊缝内允许存在直径≤0.4t 且≤3mm 的气孔2 个;孔距应≥6倍孔径 表面夹渣不允许 深≤0.2t,长≤0.5t 且≤ 20mm 设计要求全焊透的焊缝,其内部缺陷的检验应符合下列要求: 1 一级焊缝应进行100%的检验,其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》(GB 11345)B 级检验的Ⅱ级及Ⅱ级以上;

焊缝质量检测方法

一外观检验 用肉眼或放大镜观察是否有缺陷,如咬边、烧穿、未焊透及裂纹等,并检查焊缝外形尺寸是否符合要求。 二密封性检验 容器或压力容器如锅炉、管道等要进行焊缝的密封性试验。密封性试验有水压试验、气压试验和煤油试验几种。 1水压试验水压试验用来检查焊缝的密封性,是焊接容器中用得最多的一种密封性检验方法。 2气压试验气压试验比水压试验更灵敏迅速,多用于检查低压容器及管道的密封性。将压缩空气通入容器内,焊缝表面涂抹肥皂水,如果肥皂泡显现,即为缺陷所在。 3煤油试验在焊缝的一面涂抹白色涂料,待干燥后再在另一面涂煤油,若焊缝中有细微裂纹或穿透性气孔等缺陷,煤油会渗透过去,在涂料一面呈现明显油斑,显现出缺陷位置。 三焊缝内部缺陷的无损检测 1渗透检验渗透检验是利用带有荧光染料或红色染料的渗透剂的渗透作用,显示缺陷痕迹的无损检验法,常用的有荧光探伤和着色探伤。将擦洗干净的焊件表面喷涂渗透性良好的红色着色剂,待渗透到焊缝表面的缺陷内,将焊件表面擦净。再涂上一层白色显示液,待干燥后,渗入到焊件缺陷中的着色剂由于毛细作用被白色显示剂所吸附,在表面呈现出缺陷的红色痕迹。渗透检验可用于任何表面光洁的材料。 2磁粉检验磁粉检验是将焊件在强磁场中磁化,使磁力线通过焊缝,遇到焊缝表面或接近表面处的缺陷时,产生漏磁而吸引撒在焊缝表面的磁性氧化铁粉。根据铁粉被吸附的痕迹就能判断缺陷的位置和大小。磁粉检验仅适用于检验铁磁性材料表面或近表面处的缺陷。 3射线检验射线检验有X射线和丫射线检验两种。当射线透过被检验的焊缝时,如有缺陷,则通过缺陷处的射线衰减程度较小,因此在焊缝背面的底片上感光较强,底片冲洗后,会在缺陷部位显示出黑色斑点或条纹。X射线照射时间短、速度快,但设备复杂、费用大,穿透能力较丫射线小,被检测焊件厚度应小于30mm。而丫射线检验设备轻便、操作简单,穿透能力强,能照投300mm的钢板。透照时不需要电源,野外作业方便。但检测小于50mm以下焊缝时,灵敏度不咼。 4超声波检查超声波检验是利用超声波能在金属内部传播,并在遇到两种介质的界面时会发生反射和折射的原理来检验焊缝内部缺陷的。当超声波通过探头从焊件表面进入内

无损检测X射线专用工艺卡内容及编制

专用工艺卡编制内容说明 (1)焊缝射线检测工艺卡表样 为了规范和统一锅炉压力容器制造的归档文件和质量证明文件,提高锅炉压力容器制造企业的质量管理和技术水平,确保锅炉压力容器的产品质量,技术监督局特种设备安全监察处组织有关人员,按照《压力容安全技术监察规程》的要求,编制了锅炉压力容器质量控制表样并推荐使用,其中焊缝射线检测工艺卡表样见下表B5-11。 (2).焊缝射线检测工艺卡填写说明 (1)编制份数 本卡一式两份,一份保留在探伤室,另一份交探伤室供检测人员使用。其中之一应存于检测资料和底片的档案中(质保管理制度建立发放记录)。 (2)工艺填写 ○1编号 一般按企业管理要求编号,可根据各单位管理的需要来填写。 ○2工件部分 a 材料编号:指产品材料编号,如产品使用两种材料,应分别填写。 b 规格:指的是壳体规格(容器类),表示方法为直径×长度×壁厚。其中:直径对于卷制的筒体为内径,对于无缝钢管作筒体指外径;长度指壳体长度;壁厚指壳体厚度。也可按图样规格栏的尺寸填写。 ○3探伤器材部分

a 屏蔽方式:最常见的屏蔽方式有“背衬薄铅板”和“铅遮板”等,按选用的方法填写。 b 显影液配方、显影时间、显影温度:显影液配方指准备采用的显影液配方、可用代号表示。如胶片厂提供,可填写“按胶片厂配方”。显影时间、显影温度指准备采用的数值。一般手工冲洗显影时间为4~8min,显影温度为18~21℃;自动冲洗按说明书填写。 ○4探伤检测工艺参数 a 焊缝编号:指的是被检焊缝的编号,填写时,一般检测工艺参数相同(焊缝长度和拍片数量可不同)的同类焊缝的编号填写。例:“B1~B7”,即代表7条环焊缝。 b 像质计型号:对钢制焊缝可供选用的像质计编号为Fe-10/16、 Fe-6/12和Fe1/7三种。对外径≤100mm的管子焊缝宜使用等丝专用像质计,如Fe-12、Fe-13…… c 透照方式:一般对于纵缝可填写单壁透照,对于环焊缝可填写为单壁外透照、中心透照、偏心内透照(F>R或F

焊缝射线法探伤检测规程

焊缝射线法探伤检测操作技术规程 1.主题内容与适用范围 本标准规定了射线照明检验中应遵守的基本操作方法。 本标准规程适用于X射线对金属材料内在缺陷的质量检验。 2.引用标准 ZBJ04 004《射线照相探伤方法》 3.防护 3.1 X射线对人体健康有不良影响,应尽量避免射线的直接照射和散射的影响。 3.2从事射线探伤的工作人员应配备有剂量仪或其它剂量测试设备,以测定工作环境中的射线照射量和个人所受到的累积剂量。 3.3 在射线探伤现场,进行射线照相检查时,应设置安全线,在安全线上应有明显标志,要设置红灯,在非探伤人员易于到达安全线的通道上应设置警告牌,并写明在安全线上的射线照射量。 3.4 非探伤人员,每年允许接受的最大剂量当量为5毫希沃特。 4 射线照相等效系数 材料的射线照相等效系数是将该材料的厚度乘此系数,得到它相当于多少厚度钢的吸收效果。 1

5透照方法 射线源,被检工件以及装有X射线胶片和增感屏的暗盒,在透照时通常按下图布置。 双壁穿透检查单壁 S—射线源 B—X光底片 f—焦点至工件距离 t—工件厚度 b—胶片至工件表面距离 6 对工件表面要求 工件表面由于铸造焊接或其它原因产生不规则状态,均应加以消除,表面存在缺陷也要消除,必要时加以修补,不能因表面质量和不规则状态影响底片的评定。 7 定位标记和底片上的标志 工件表面应采用永久性和半永久性标志,作为每张底片重新定位的标志,如有不适合打印标记时,应采用详细定位图,每张底片上应有编号和表示工 2 件被检范围定位标志的影象,定位标志一般放置在面向射线源一侧的工件表面上,如果焊缝余高加工去除,则应在焊缝边缘处放置定位标志。 8 象质计 象质计技术规范符合GB5618《线型象质计》的规定。 9 射线照相质量等级及底片黑度 射线照相等级分为A级(普通级)和B级(高灵敏度级) A级射线照相底片的黑度应等于或大于1.5级。

管道焊缝射线检测程序

射线检测程序 1检测程序 1.1为使每个检测站能高质量完成检测任务,实行检测站长负责制,具体负责本作业区段的检测任务,具体作法是: 1.1.1项目部接到监理指令后根据检测量通知相应检测站立即投入检测,在18小时内由项目部将检测报告提供给监理。 1.1.2根据儲罐组焊作业面设定相应的检测站负责检测工作,并根据工程进展情况项目部可适当调整各检测站的检测人员、设备。 1.1.3各检测站按检测项目部下达的工作量,在暗室人员处领取相应的胶片,到现场检测,暗室人员做好记录。 1.1.4到达现场检测前检测站应首先检查和确认焊缝外观质量符合有关要求,否则可以拒绝检测。 1.1.5由Ⅱ级检测人员评定底片出具报告后,由Ⅱ级检测人员负责对底片和射线检测报告及超声波评定结果进行审核。无误,上报监理。对底片上发现的超标的外观缺陷(如内咬边)应急时报告监理,并对焊缝组织中存在的缺陷进行及时的分类和统计。 1.1.6各检测站每天向项目部上报检测量统计报表,检测项目部每周将个检测站的工作情况及存在问题通过每周碰头会进行讲解,并定期检查各站工作,总结经验改正不足。 1.1.7检测站长每天将现场检测情况向检测项目经理汇报,项目经理根据全线检测情况统筹安排,对急、难、险、重工段采用机动灵活的方式进行适当调整,以保证无损检测工作的顺利开展,决不能因检测不及时而影响组焊站的正常施工及业主统筹安排。 1.2在接到施工项目部检测委托后,随即依照委托书对焊缝进行检测,并在规定的时间范围内,将检测结果报施工单位,监理公司等相关单位。 1.3检测人员在接到项目部委托书后,应对工件的结构、坡口形式、焊接方法及管壁厚度等进行了解,并核对项目部委托书与所透照工件是否相符,核对内容包括:项目名称、工程编号、施工单位、作业机组、材质、焊缝编号、管壁厚度等。 1.4每张底片必须有初评、复审工序。对底片评定质量,探伤技术负责人应进行抽查审核。对因片质不合格或曝光不足等原因造成底片需重拍或补拍的,应通知项目部并及时组织力量补拍,既要坚持不合格底片坚决不用的原则,也不能因检测公司的原因耽误报送检测结果。 1.5对需要返修的焊缝由评片人员填写返修通知单,及时送项目部。 1.6对返修合格后重拍和扩拍的焊缝,检测单位在现场监理认可后,重新拍片。

压力管道射线检测工艺规程

压力管道射线检测工艺规程 1.适用范围及执行标准 1.1.本作业指导书适用于压力管道、厚度为2mm~400mm钢熔化焊对接接头X 射线和γ射线检测方法,检测技术等级为AB级。 1.2.执行法规及标准 JB/T4730—2005 《承压设备无损检测》 GB/T12605—90 《钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》DL/T821—2002 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程》 JB/T7902—2006 《线型像质计》 GB18871—2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 GB50235—1997 《工业金属管道工程施工及验收规范》 《在用工业管道定期检验规程(试行)》(2003) 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001—2009) 2.人员要求 2.1.从事射线照相检测的人员应按照《特种设备无损检测人员考核与监督管理 规则》的要求,取得与其工作相适应的资格证书。 2.2.评片人员的视力应每年检查一次。矫正视力不得低于1.0并要求距离400mm 能读出高为0.5mm的一组印刷体字母。 3.透照设备及器材 3.1.射线机的能量对经常透照的工件应有足够的穿透剩余能量,在满足穿透能 力时,使用额定负荷的80%的能量,射线机在投入使用前应制作相应的曝光曲线。

3.2.胶片应采用T3类或更高类别的胶片。对于采用γ射线检测裂纹敏感性大的 材料时应采用T2类或更高类别的胶片;胶片的固有灰雾度不大于0.3。3.3.增感方式采用铅箔增感屏,X射线检测时,前屏厚度为0.02mm~0.03mm, 后屏厚度≥0.1mm;对于γ射线检测,其前后屏的厚度应符合JB/T4730—2005表1之规定。 3.4.像质计选用及放置 3.4.1.根据公称厚度T,透照厚度W,透照方式和像质计摆放位置,按照 JB/T4730—2005之4.11.3条选用像质计并确定应识别的丝号,以适应工件透照后对像质计灵敏度的要求。如底片黑度均匀部位(临近焊缝的母材金属区)能够清晰地看到长度不小于10mm的连续金属丝影像时,则认识该丝是可识别的。 像质计必须是完好的,其所有标记必须完整的显示在底片上,金属丝无变形和错位,像质计的材质必须与被检材料相同或相似。 3.4.2.像质计的放置 3.4.2.1.在非连续性拍片时,每张底片都必须放置像质计。像质计应放在射源一 侧的工件表面上被检焊缝一端(被检区长度的1/4部位)。钢丝应横跨焊 缝并与焊缝方向垂直,细钢丝置于外侧。 3.4.2.2.采用射线源置于圆心位置周向曝光技术,至少在圆周上等间距地放置3 个像质计。对于一次曝光连续排列的多张胶片时,至少在第一张,中间 一张和最后一张胶片处各放置一个像质计。 3.4.2.3.单壁透照中像质计在胶片侧时,应进行对比试验;凡像质计放在胶片侧 时,应在像质计上适当位置放置铅字“F”作为标记,“F”标记的影像 应与像质计的标记同时出现在底片上,且应在检测报告中注明,其它放 置要求按JB/T4730.2—2005之4.7.2条规定。 3.4.2.4.对比试验的做法:在射源侧和胶片侧各放一个像质计,用与工件相同的 条件透照,测出像质计放置在源侧和胶片侧的灵敏度差异,以此修正应

焊缝射线检测工艺卡题

焊缝射线检测工艺卡工艺卡编号:XXXXX 月日审核人(资格

工艺题解析 某化工厂工艺管道B1焊缝应进行100%射线检测(管道不能拆卸),周围无障碍无阻挡,按JB/T4730-2005标准Ⅱ级验收,规定编制工艺卡。 1、管道规格:φ377×8 材质:12CrMo 图号:工制-2315。 2、焊缝采用:氩弧焊打底,手工焊盖面,余高2mm 3、现有定向X射线机一台,曝光曲线见下图一。Ir-192γ射线机一台 (初始活度为80Ci,现已刚到一个半衰期),曝光曲线见下图二。 4、胶片:天津Ⅲ型、Ⅴ型(规格:300×80、360×80、360×120)曝光曲线 图一

图二 1)透照方式选择:管道不能拆卸,不能实现单壁透照,采用源在外双壁单影法透照。 射线机型号:XXQ2505 胶片:天津Ⅲ型 增感屏:Pb0.03mm ×2 焦距:700mm 显影:20℃ 5min.(槽式) 底片黑度:D =3.0

2)透照厚度:W=8×2=16mm 3)射线机选择:∵W=16mm ∴选择X射线机,Ir-192γ射线机JB/T4730规定≥20mm。 4)像质计与像质计灵敏度:∵W=16 mm,双壁单影透照,像质计置于胶片侧,查JB/T4730表七应识别像质计丝号为12号,宜选FeⅢ型。5)胶片与增感屏:X射线透照宜选天津Ⅲ型,增感屏前后均为0.03mm。6)焦距:D0+140+2=519≈520mm (140为2005靶到窗口距离)。7)透照次数与一次透照长度:按JB/T4730表三规定,K值可取1.2,则T/D0=8/377=0.0213 D0/F=377/520=0.725 查JB/T4730图D.6为四张8)胶片规格:360×80(mm) 9)曝光时间确定:JB/T4730规定,焦距=700mm时,曝光量≥15mA.min 因为:I.t1/F21= I.t2/F22 得:15/7002=E X/5202 E X=15×(520/700)2=8.2785(mA.min) t=8.2785÷5≈1.66min 10)查管电压:从曝光曲线上查W=16mm E=15 mA.min对应的Kv 值为170 Kv。 11)底片黑度:从曝光曲线可知,按此曝光焊缝区域黑度值应为3.0,JB/T4730规定底片黑度应控制在2.0-4.0范围内。

射线检测工艺部分试题

射线检测工艺部分试题 一、判断题 1.通常认为对比度、清晰度、颗粒度是决定射线照相灵敏度的三个主要因素。(○)2.胶片特性曲线是表示管电压与透照厚度之间关系的曲线。(×) 曝光量的对数与黑度 3.为了检测背散射对射线照相的影响,可在胶片暗袋背面贴附铅字“B”来验证。(○)4.用单壁法透照环焊缝时,所有搭接标记均应放在射线源侧的工件表面,以免端部缺陷漏检。(×)焦距大于半径的源内片外法放在射源侧,中心内透放在两侧均可。 5.在保证射线穿透的前提下,选择较低能量的射线可增加照相灵敏度。 (○)二、选择题 1.下列三种因数中对底片清晰度有影响的是:(D ) A 射线的能量 B 增感屏的种类 C 射线源的焦点尺寸 D 以上都是 2.表示工件厚度、千伏值、曝光量之间关系的曲线,叫:(C ) A 特性曲线 B 吸收曲线 C 曝光曲线 C 灵敏度曲线 3.当透照某工件的焦距为F=600mm时,按JB/T4730 .2-2005标准AB级的要求,其曝光量推荐值应不少于(A )mA.min(4舍5入取整数)。 A 11 B 13

C 15 D 17 4.常用的显影剂为:( D ) A 米吐尔 B 菲尼酮 C 对苯二酚 D 以上都是 菲尼酮+对苯二酚超加和作用加和对抗加和与对抗 三、问答题 一、简述射线照相透照参数对影像质量的影响。 答:射线透照参数是指射线能量、焦距、曝光量。它们对射线照片的质量具有重要影响。 1)射线能量决定对工件的穿透能力,随着射线能量的提高,衰系数减将减小,对比度下降,固有不清晰度增大,底片颗粒度增大,射线照相灵敏度下降。所以在保证射线穿透能力条件下宜选用较低的射线能量,以提高射线照相影像质量。 2)焦距对射线照相灵敏度的影响主要反应在几何不清晰度上,为保证照相灵敏度,所选取的焦距必须满足射线照相对几何不清晰度的规定; 3)曝光量它直接影响底片的黑度,同时也影响影像的对比度、颗粒度以及信噪比,从而影响底片影像可记录的最小细节尺寸,因此,为保证射线照相质量,标准规定曝光量不低于某一规定值。 在一般情况下,采用较低能量的射线、较大的焦距、较大的曝光量可以得到更好质量的射线照片。

射线检测-焊缝缺陷图谱

1.外部缺陷 在焊缝的表面,用肉眼或低倍放大镜就可看到,如咬边,焊瘤,弧坑,表面气孔和裂纹等。 2.内部缺陷 位于焊缝内部,必须通过各种无损检测方法或破坏性试验才能发现。内部缺陷有未焊透,未熔合,夹渣,气孔,裂纹等,这些缺陷是我们无损检测人员检查的主要对象。 焊缝缺陷的危害性: 1、由于缺陷的存在,减少了焊缝的承载截面积,削弱了静力拉伸强度。 2、由于缺陷形成缺口,缺口尖端会发生应力集中和脆化现象,容易产生裂纹并扩展。 3、缺陷可能穿透焊缝,发生泄漏,影响致密性。 焊缝纵向裂纹示意图 一、焊缝纵向裂纹X光底片 焊缝纵向裂纹1 焊缝纵向裂纹2 焊缝纵向裂纹3 焊缝纵向裂纹4

焊缝纵向裂纹5 焊缝纵向裂纹6 焊缝纵向裂纹7 焊缝纵向裂纹8 焊缝纵向裂纹9 焊缝纵向裂纹10 焊缝纵向裂纹11 焊缝纵向裂纹12 焊缝纵向裂纹13 焊缝纵向裂纹14

焊缝纵向裂纹15 焊缝纵向裂纹16 焊缝纵向裂纹17 焊缝纵向裂纹18 焊缝纵向裂纹19 焊缝纵向裂纹20 纵向裂纹的表面特征是沿焊缝长度方向出现的黑线,它既可以是连续线条,也可以是间断线条。纵向裂纹影像产生的原因是沿焊缝长度破裂而导致的不连续黑线。 二、热影响区纵向裂纹X光底片 热影响区纵裂1 热影响区纵裂2 热影响区撕裂呈线性黑色锯齿状,平行于熔合线,穿晶扩展,表面无明显氧化色彩,属脆性断口的延迟裂纹。

焊缝横向裂纹示意图 三、焊缝横向裂纹X光底片 焊缝横向裂纹1 焊缝横向裂纹2 5 焊缝横向裂纹3 焊缝横向裂纹4 焊缝横向裂纹的表征是横在焊接影像上的一根细小黑线(直线或曲线),它产生的原因是由焊缝上的金属破裂引起的。当焊接应力为拉应力并与氢的析集和淬火脆化同时发生时,极易产生冷裂纹。 四、母材裂纹X光底片

管道焊缝等级探伤比例

管道施工及验收规 8.1综合性施工及验收规 8.2 管道分类(级) 8.2.1 SH3501-2002管道分级 8.2.2 HG20225-95管道分级 8.2.3 GB50235-97 8.3焊接接头射线检测要求 8.3.1 SH3501-2002焊接接头射线检测要求 8.3.2 HG20225-1995焊接接头射线检测要求 8.3.3 GB50235-97焊接接头射线检测要求 8.3.4 SH3501、HG 20225、GB50235的比较 8.4 管道的压力及密封试验 8.4.1管道液体试验压力和气体试验压力 8.4.2密封试验 8.5 施工验收规的适用围 8施工及验收规 8.1综合性施工及验收规 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规 SH3501-2002 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规 HG 20225-95化工金属管道工程施工及验收规 FJJ211-86 夹套管施工及验收规 GB50184-93 工业金属管道工程质量检验评定标准 SH/T3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准 GBJ126-89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规 SY/T0420-97 埋地钢制管道石油沥青防腐层技术标准

HGJ229-91 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规 SH3022-1999 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规 SH3010-2000 石油化工设备和管道隔热技术规 CCJ28-89 城市供热网工程施工及验收规 CJJ/T81-98 城镇直埋供热管道工程技术规程 CJJ33-89 城镇燃气输配工程施工及验收规 8.2 管道分类(级) 在施工验收规中,不同的介质、不同的操作条件的管道其检测要不同的。 8.2.1 SH3501-2002管道分级 SH3501将管道分为SHA、SHB、SHC、SHD四个等级。 表8-1 SH3501-2002管道分级

相关文档
相关文档 最新文档