不锈钢管的焊接工艺不锈钢管的焊接工艺

(1)焊接方法:由于现场多数为不锈钢管道且大小不一,根据不锈钢的焊接特点,尽可能减小热输入量,故采用手工电弧焊、氩弧焊两种方法,d>Φ159 mm的采用氩弧焊打底,手工电弧焊盖面。d≤Φ159 mm的全用氩弧焊。焊机采用手工电弧焊/氩弧焊两用的WS7一400逆变式弧焊机。

2、焊接材料:奥氏体不锈钢是特殊性能用钢,为满足接头具有相同的性能,应遵循“等成分”原则选择焊接材料,同时为增强接头抗热裂纹和晶间腐蚀能力,使接头中出现少量铁素体,选择

HooCr19Ni12M o2氩弧焊用焊丝,手弧焊用焊条CHSO22作为填充材料。焊丝HOOCr19Ni12Mo2化学成分(%)C Si Mn 0.13 P 1.70 S Ni 0.019 Cr Mo 13.23 18.72 2.38 0.012 0.007

焊条CHS022化学成分(%)C 0.03 Cu Si Mn 0.64 P 0.75 S Ni 0.02 Cr 0.007 Mo 11.77 19.66 2.05 0.20

(3)焊接参数。奥氏体不锈钢的突出特点是对过热敏感,故采用小电流、快速焊,多层焊时要严格控制层间温度,使层间温度小于60℃。焊接参数接头形式焊缝层次焊接方法焊接材料焊接电流I/A电弧电压U/V焊接速度v/)(牌号直径d/mm管对接一层3.2二层手工钨极氩弧焊83-90 11-13 HOOCr19Ni12Mo2 6-8 2.5 75-80 10-11 6-8 2.5 75-80 10-11 6-8手工钨极氩弧焊HOOCr19Ni12Mo23.2手工电弧焊85-93 12-13 2.5 6-8 80-85 25-26 9-12 CHS022

(4)坡口形式及装配定位焊。坡口形式采用V形坡口,由于采用了较小的焊接电流,熔深小,因而坡口的钝边比碳钢小,约为0-0.5 mm,坡口角度比碳钢大,约为65 700°。坡口形式因不锈钢热膨胀系数较大,焊接时产生较大的焊接应力,要求采用严格的定位焊。对于d ≤Φ89 mm的管采用两点定位,d=Φ89-Φ219 mm采用三点定位,d

≥219 mm的采用四点定位;定位焊缝长度6-8 mm。

(5)焊接技术要求:①手工电弧焊时焊机采用直流反接,氩弧焊时采用直流正接;②焊前应将焊丝用不锈钢丝刷刷掉表面的氧化皮,并用丙/酮清洗;焊条应在200-250℃烘干1h,随取随用;③焊前将工件坡口两侧25 mm范围内的油污等清理干净,并用丙/酮清洗坡口两侧25 mm范围;④氩弧焊时,喷嘴直径Φ2 mm ,钨极为钵钨极,规格Φ2.5 mm;⑤氩弧焊焊接不锈钢时,背面必须充氩气保护,才能保证背面成形。采用在管道内局部充氩的方法,流量为5-14L/min,正面氩气流量为12一13L/min。打底焊时焊缝厚度应尽量薄,与根部熔合良好,收弧时要成缓坡形,如有收弧缩孔,应用磨光机磨掉。必须在坡口内引弧熄弧,熄弧时应填满弧坑,防止弧坑裂纹。由于该不锈钢为奥氏体不锈钢,为防止碳化物析出敏化及晶间腐蚀,应严格控制层间温度和焊后冷却速度,要求焊接时层间温度控制在60℃以下,焊后必须立即水冷,同时采用分段焊接。具体分段方法见图2。这种对称分散的焊接顺序,即可增大接头的冷却速度,又可减小焊接应力。

不同管径分段焊接示意图2结果( 1 )外观检查无气孔、焊瘤、凹陷及咬边等缺陷,成形良好。( 2 )对试件进行拉伸、弯曲试验,各项力学性能指标均满足要求,未发现未熔合和裂纹等缺陷。( 3 )宏观金相检验,发现焊道熔合良好,熔深为1-1.5 mm。微观金相检验,其母材及热影响区都是全奥氏体组织,焊缝金属为奥氏体十铁素体(4 %)组织,完全满足抗晶间腐蚀和抗脆化的要求,经煤化公司现场施工保证了焊接工程质量。

钢管管道安装焊接施工工艺

1、主要分项工程项目的施工顺序和施工方法及施工进度安排 一、施工准备 施工前应由建设、设计、施工及其它有关单位共同核对地下管线及构筑物的资料,必要时应开挖深坑核实。在施工区域内,有碍施工的已有建筑物和构筑物、道路、沟渠、管线、电杆、树木、绿地等,应在施工前妥善处理。 1、测量和放线 各施工人员应熟悉图纸,根据平、纵断面图确定管段的起点与终点、转折点、各桩号的管底标高,各桩之间的距离与坡度,阀门井、管沟的位臵,地下其它管线与构筑物的位臵及与燃气管道的距离。通过现场勘测,确定障碍物的清除方法。根据施工图与标准确定沟底宽度与沟槽上口宽度,并向测量人员交底。 1.1管道定位 本工程管线位臵定位原则是严格按照图纸进行放线定位,由于沿线地形复杂,有在规划路边,有经过道路和距民房很近,还有部分是水稻田里面,所以在管道防线时及时联系有关部门,摸清障碍,采用以图纸坐标点为主,根据现场随时调整管位。 1.2直线测量 直线测量就是将施工平面图直线部分在地面上,按照设计图纸的管位放出直线段的起点与终点位臵,按施工图中的起点、平面与纵向折点及直线段的控制点与终点,利用全站仪放出各点位臵并打中心桩,桩顶钉中心钉。然后用彩旗插起来,便于政策处理。 1.3放线 按设计与规范要求的沟槽上口宽度及中心桩定出的管沟中心位臵,可量出开挖边线,在地面上撒白灰线标明开挖边线。开挖管沟后中心桩会被挖去,须把管线中心线位臵移到横跨管沟的坡度板上,坡度板每隔10m或20m设一个,直接埋在地上。然后用水准仪控制沟底高程,沟槽底预留10㎝厚,人工清槽。 1.4验槽开挖管沟至设计管底标高,清槽后,要复测坡度桩,首先复测沟底高程,然后在坡度桩上拉线。丈量线与沟底的距离是否一致,要求每1m测1个点,不合格处要修整。管底需要夯实时,夯实后再测一次。最后,请有关单位验收沟槽。 2、沟槽开挖、沟槽标准及沟槽支撑 2.1沟槽开挖 2.1.1准备工作 在地下给水管道施工中,土方工程量较大,而沟槽开挖又是施工

焊接钢管工程施工办法

精心整理三亚湾区域城市雨污水分流改造工程项目(三亚湾路下游W130~W180部分雨水) 焊 接 钢 管 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 广西市政工程集团有限公司 二0一三年三月八日

目录 <一>工程概况................................................ .................................................. (2) <二>钢管安装................................................ .................................................. (2) 1、压力管道安装程序................................................ .. (2) 2、压力管道安装工艺................................................ .. (2) <三>焊接施工................................................ .................................................. . (3) 1、焊接连接................................................ .................................................. . (3) 2、法兰连接................................................ ..................................................

钢管焊接专项施工方案

监A-01 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:厦港避风坞截流改造工程(管线部分) 承包单位:福建省毅盛建设工程有限公司编号:

建设、监理、施工单位各留一份。 审批栏工程名称:厦港避风坞截流改造工程(管线部分)

钢 管 焊 接 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 核准人: 福建省毅盛建设工程有限公司 2012年5月

钢管焊接专项施工方案 一、工程概况: 本工程为厦门市环岛路污水截流一期工程—厦港避风坞截流改造工程(管线部分)。建设规模: 1、避风坞污水管线陆上部分 蜂巢山路污水管线起点为蜂巢山路中部至龙王宫箱涵,全场约230米,采用φ400HDPE管;中铺头路污水管线起点为中铺头路末端至大学路108#箱涵,全长约105米,采用φ300HDPE和φ400HDPE。 2、避风坞污水截流管线水下部分: 避风坞污水截流管线水下部分起点为民族路箱涵口,沿着避风坞沿岸坡脚前行,沿线经过民族路箱涵截流井、龙王宫箱涵截流井、大学路108#箱涵截流井、大学路52#箱涵截流井、渔监办公楼箱涵截流井,将该片区的污水收集引入泵站。该段主要工程量:五个截流井、抛石、φ600HDPE管373米、φ1200HDPE管48米、φ600钢管混凝土管23米、混凝土灌注桩114根、高压旋喷桩2070米。 3、大学路污水管线从演武路与大学路交叉口至沙坡尾路,长约539m,为并排φ600压力管线与φ1000重力管线,其中低压碳钢板卷管529米、φ600钢筋混凝土管244米、φ800钢筋混凝土管161米、φ1000钢筋混凝土管96米。本段管线埋置较深,基础开挖采用拉森钢板桩防护。 二、编制依据

焊接钢管的标准

焊接钢管的标准 焊接钢管也称焊管,是用钢板或钢带经过卷曲成型后焊接制成的钢管。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝钢管。20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的领域代替了无缝钢管。焊接钢管按焊缝的形式分为直缝焊管和螺旋焊管。 直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。 因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。 1.低压流体输送用焊接钢管(GB/T3092-1993)也称一般焊管,俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管;接管端形式分为不带螺纹钢管(光管)和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径(mm)表示,公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示,如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外,还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。 2.低压流体输送用镀锌焊接钢管(GB/T3091-1993)也称镀锌电焊钢管,俗称白管。是用于输送水、煤气、空气油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力流体或其他用途的热浸镀锌焊接(炉焊或电焊)钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管;接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢管的规格用公称口径(mm)表示,公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示,如11/2 等。 3.普通碳素钢电线套管(GB3640-88)是工业与民用建筑、安装机器设备等电气安装工程中用于保护电线的钢管。 4.直缝电焊钢管(YB242-63)是焊缝与钢管纵向平行的钢管。通常分为公制电焊钢管、电焊薄壁管、变压器冷却油管等等。 5.承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5036-83)是以热轧钢带卷作管坯,经

焊接钢管规格表2011-01-12

焊接钢管规格表 2011-01-160-8-13 作者:lk 焊接钢管规格表: 壁厚/mm O.5, 0.6, 0.8, 1.0 ,1.2, 1.4, 1.5 ,1.6, 1.8, 2.O, 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5 钢管的理论质量/(kg/m) ?5: O.055 0.065 O.083 O.099 ? 8 : 0.092 O.109 O.142 O.173 O.201 ? 10: 0.117 O.139 0.181 0.222 0.260 ? 12: 0.142 O.169 O.221 O.271 O.320 O.366 O.388 0.410 ? 13: O.183 0.241 0.296 O.343 0.400 O.425 0.450 ? 14: 0.198 O.260 O.321 O.379 O.435 O.462 O.489 ? 15: O.123 0.280 O.345 0.408 O.470 O.499 O.529 ? 16: O.228 O.300 O.370 0.438 0.504 O.536 O.568 ? 17: 0.243 O.320 O.395 O.468 0.359 O.573 O.608 ? 18: 0.257 0.339 O.419 O.497 O.573 0.610 0.647 ? 19: O.272 O.359 0,444 0.527 0.608 O.647 O.687 20 0.287 0.379 O.469 O.556 O.642 O.684 O.726 0.808 0.888 21 0.399 0.493 0.586 0.677 O.721 O.765 0.852 0.937 22 O.418 O.518 O.616 O.7U O.758 O.805 O.897 0.986 1.074 25 O.477 O.592 O.704 0.815 O.869 O.923 1.030 1.134 1.237 1.387

钢管焊接施工工艺

焊接钢管施工工艺 2010/9/14 13:48:28 焊接钢管施工工艺的流程:5.1 焊缝间隙的控制将带钢送入焊管机组,经多道轧辊滚压,带钢逐渐卷起,形成有开口间隙的圆形管坯,调整挤压辊的压下量,使焊缝间隙控制在1~3mm,并使焊口两端齐平。如间隙过大,则造成邻近效应减少,涡流热量不足,焊缝晶间接合不良而产生未熔合或开裂。如间隙过小则造成邻近效应增大,焊接热量过大,造成焊缝烧损;或者焊缝经挤压、滚压后形成深坑,影响焊缝表面质量。 5.2 焊接温度控制焊接温度主要受高频涡流热功率的影响,根据公式(2)可知,高频涡流热功率主要受电流频率的影响,涡流热功率与电流激励频率的平方成正比;而电流激励频率又受激励电压、电流和电容、电感的影响。激励频率公式为: f=1/[2π(CL)1/2]...(1) 式中:f-激励频率(Hz);C-激励回路中的电容(F),电容=电量/电压;L-激励回路中的电感,电感=磁通量/电流上式可知,激励频率与激励回路中的电容、电感平方根成反比、或者与电压、电流的平方根成正比,只要改变回路中的电容、电感或电压、电流即可改变激励频率的大小,从而达到控制焊接温度的目的。对于低碳钢,焊接温度控制在1250~1460℃,可满足管壁厚3~5mm焊透要求。另外,焊接温度亦可通过调节焊接速度来实现。当输入热量不足时,被加热的焊缝边缘达不到焊接温度,金属组织仍然保持固态,形成未熔合或未焊透;当输入热时不足时,被加热的焊缝边缘超过焊接温度,产生过烧或熔滴,使焊缝形成熔洞。 5.3 挤压力的控制管坯的两个边缘加热到焊接温度后,在挤压辊的挤压下,形成共同的金属晶粒互相渗透、结晶,最终形成牢固的焊缝。若挤压力过小,形成共同晶体的数量就小,焊缝金属强度下降,受力后会产生开裂;如果挤压力过大,将会使熔融状态的金属被挤出焊缝,不但降低了焊缝强度,而且会产生大量的内外毛刺,甚至造成焊接搭缝等缺陷。 5.4 高频感应圈位置的调控高频感应圈应尽量接近挤压辊位置。若感应圈距挤压辊较远时,有效加热时间较长,热影响区较宽,焊缝强度下降;反之,焊缝边缘加热不足,挤压后成型不良。 5.5 阻抗器是一个或一组焊管专用磁棒,阻抗器的截面积通常应不小于钢管内径截面积的70%,其作用是使感应圈、管坯焊缝边缘与磁棒形成一个电磁感应回路,产生邻近效应,涡流热量集中在管坯焊缝边缘附近,使管坯边缘加热到焊接温度。阻抗器用一根钢丝拖动在管坯内,其中心位置应相对固定在接近挤压辊中心位置。开机时,由于管坯快速运动,阻抗器受管坯内壁的磨擦而损耗较大,需要经常更换。 5.6 焊缝经焊接和挤压后会产生焊疤,需要清除。清除方法是在机架上固定刀具,靠焊管的快速运动,将焊疤刮平。焊管内部的毛刺一般不清除。 5.7 工艺举例现以焊制φ32×2mm 直缝焊管为例,简述其工艺参数:带钢规格:2×98mm 带宽按中径展开加少量成型余量钢材材质:Q235A 输入励磁电压:150V 励磁电流:1.5A 频率:50Hz 输出直流电压:11.5kV 直流电流:4A 频率:120000Hz 焊接速度:50米/分钟参数调节:根据焊接线能量的变化及时调节输出电压和焊接速度。参数固定后一般不用调整。 这样的焊接钢管施工的工艺焊接时产生的线能量小,对母材热影响区影响程度也小。多丝焊接后道焊丝对前道焊丝可起到消除焊接时产生应力的作用,从而对钢管的机械性能有所改善。

焊接钢管施工工艺

焊接钢管施工工艺 5.1 焊缝间隙的控制 将带钢送入焊管机组,经多道轧辊滚压,带钢逐渐卷起,形成有开口间隙的圆形管坯,调整挤压辊的压下量,使焊缝间隙控制在1~3mm,并使焊口两端齐平。如间隙过大,则造成邻近效应减少,涡流热量不足,焊缝晶间接合不良而产生未熔合或开裂。如间隙过小则造成邻近效应增大,焊接热量过大,造成焊缝烧损;或者焊缝经挤压、滚压后形成深坑,影响焊缝表面质量。 5.2 焊接温度控制 焊接温度主要受高频涡流热功率的影响,根据公式(2)可知,高频涡流热功率主要受电流频率的影响,涡流热功率与电流激励频率的平方成正比;而电流激励频率又受激励电压、电流和电容、电感的影响。激励频率公式为:f=1/[2π(CL)1/2]...(1) 式中:f-激励频率(Hz);C-激励回路中的电容(F),电容=电量/电压;L-激励回路中的电感,电感=磁通量/电流上式可知,激励频率与激励回路中的电容、电感平方根成反比、或者与电压、电流的平方根成正比,只要改变回路中的电容、电感或电压、电流即可改变激励频率的大小,从而达到控制焊接温度的目的。对于低碳钢,焊接温度控制在1250~1460℃,可满足管壁厚3~5mm焊透要求。另外,焊接温度亦可通过调节焊接速度来实现。当输入热量不足时,被加热的焊缝边缘达不到焊接温度,金属组织仍然保持固态,形成未熔合或未焊透;当输入热时不足时,被加热的焊缝边缘超过焊接温度,产生过烧或熔滴,使焊缝形成熔洞。

5.3 挤压力的控制 管坯的两个边缘加热到焊接温度后,在挤压辊的挤压下,形成共同的金属晶粒互相渗透、结晶,最终形成牢固的焊缝。若挤压力过小,形成共同晶体的数量就小,焊缝金属强度下降,受力后会产生开裂;如果挤压力过大,将会使熔融状态的金属被挤出焊缝,不但降低了焊缝强度,而且会产生大量的内外毛刺,甚至造成焊接搭缝等缺陷。 5.4 高频感应圈位置的调控 高频感应圈应尽量接近挤压辊位置。若感应圈距挤压辊较远时,有效加热时间较长,热影响区较宽,焊缝强度下降;反之,焊缝边缘加热不足,挤压后成型不良。 5.5 阻抗器是一个或一组焊管专用磁棒,阻抗器的截面积通常应不小于钢管内径截面积的70%,其作用是使感应圈、管坯焊缝边缘与磁棒形成一个电磁感应回路,产生邻近效应,涡流热量集中在管坯焊缝边缘附近,使管坯边缘加热到焊接温度。阻抗器用一根钢丝拖动在管坯内,其中心位置应相对固定在接近挤压辊中心位置。开机时,由于管坯快速运动,阻抗器受管坯内壁的磨擦而损耗较大,需要经常更换。 5.6 焊缝经焊接和挤压后会产生焊疤,需要清除。清除方法是在机架上固定刀具,靠焊管的快速运动,将焊疤刮平。焊管内部的毛刺一般不清除。

常用焊管规格表

常用管材(钢管)规格表(A) 公称直 径焊接钢管(普通) GB3091-82 焊接钢管(加厚) GB83092-82 无缝钢管(热轧) GB8163-87 螺旋电焊钢管 DN pg≤1.0Mpa pg≤1.6Mpa pg≤2.5Mpa pg≤1.6Mpa D×∮重量 (Kg/m) D×∮重量 (Kg/m) D×∮重量 (Kg/m) D× ∮ 重量 (Kg/m) DN15 21.3*2.75 1.25 21.3*3.25 1.44 ---- ---- ---- ---- DN20 26.8*2.75 1.63 26.8*3.5 2.01 ---- ---- ---- ---- DN25 33.5*3.25 2.42 33.5*4 2.91 32*3.5 2.46 ---- ---- DN32 42.3*3.25 3.13 42.3*4 3.77 38*3.5 2.98 ---- ---- DN40 48*3.5 3.84 48*4.25 4.58 45*3.5 3.58 ---- ---- DN50 60*3.5 4.88 60*4.5 6.16 57*3.5 4.62 ---- ---- DN65 75.5*3.75 6.64 75.5*4.5 7.88 73*4 6.81 ---- ---- DN80 88.5*4 8.34 88.5*4.75 9.81 89*4 8.38 ---- ---- DN100 114*4 10.85 114*5 13.44 108*4 10.26 ---- ---- DN125 140*4.5 15.04 140*4.5 18.24 133*4 12.72 ---- ---- DN150 165*4.5 17.81 165*5.5 21.63 159*4.5 17.14 168*5 20.10 DN200 ---- ---- ---- ---- 219*6 31.52 219*5 31.52 DN250 ---- ---- ---- ---- 273*8 52.28 273*7 45.92 DN300 ---- ---- ---- ---- 325*8 62.54 325*7 54.90 DN350 ---- ---- ---- ---- 377*9 81.67 377*7 63.87 DN400 ---- ---- ---- ---- 426*9 92.55 426*7 72.33 DN450 ---- ---- ---- ---- 480*9 104.53 478*7 81.31 DN500 ---- ---- ---- ---- 530*9 115.62 529*7 90.11 DN600 ---- ---- ---- ---- 630*9 137.82 630*7 107.50

管道焊接施工工艺标准(精)

管道焊接施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于工厂管道预制加工和野外现场管道安装工程的焊接施工作业指导。 2. 引用标准 2.1《特种设备焊接工艺评定》JB4708-2008 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.4《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂管道篇DL5031-1994 2.5《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-1992 2.6《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 2.7《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2001 2.8《西气东输管道工程焊接施工及验收规范》1(2010年6月4日) 2.9《石油天然气站内工艺管道焊接工程施工及验收规范》SY0402-2000 2.10《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-1995 2.11《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2005 2.12《输油输气管道线路工程施工技术规范》Q/CVNP 59-2001

2.13《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.15《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.16《焊接工艺评定规程》(电力行业)DL/T868-2004 2.17《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(电力行业)SD340-1989 2.18《核电厂相关焊接工艺标准》(ASME ,RCC-M) 2.19《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》(核电)DL/T868-2004 2.20《锅炉焊接工艺评定》JB4420-1989 2.21《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I (锅炉安装施工焊接工艺评定)(1999版) 2.22《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002 2.23《工业金属管道工程质量检查评定标准》GB50184-93 2.24《锅炉压力容器焊接考试管理规则》(国家质监总疫局2002版) 2.25《承压设备无损检测》JB4730-2005.1,2,3,4,5各分册 3. 术语. 3.1焊接电弧焊:指用手工操作电焊条的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用 上向焊和下向焊两种。 3.2自动焊:指用焊接机械操作焊丝的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用热 丝熔化极氩弧焊、涂层焊丝氩弧焊、药芯焊丝富氩二氧化碳焊混、(半)自动下向 焊、二氧化碳(半)自动焊、埋弧自动焊等焊六种。

焊接钢管基本知识

焊接钢管基本知识 1、焊接钢管 ⑴由钢板或带钢卷成筒状经焊接而生产的钢管。根据焊接方法可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管等;根据焊缝形式可分为直缝焊管和螺旋焊管; ⑵较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。 ⑶直缝电焊钢管(GB/T13793-2008)是焊缝与钢管纵向平行的钢管。用于一般结构用,通常分为公制电焊钢管、电焊薄壁管等等。 ⑷低压流体输送用焊接钢管(GB/T3091-2008)也称一般焊管,俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管;接管端形式分为不带螺纹钢管(光管)和带螺纹钢管。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外,还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的基管。 ⑸承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY/T5037-2000)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成型,用双面埋弧焊法焊接,用于承压流体输送的螺旋缝钢管。钢管承压能力强,焊接性能好,经过各种严格的科学检验和测试,使用安全可靠。钢管口径大,输送效率高,并可节约铺设管线的投资。主要用于输送石油、天然气的管线。 ⑹承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY/T5038-2000)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成型,采用高频搭接焊法焊接的,用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强,塑性好,便于焊接和加工成型;经过各种严格和科学检验和测试,使用安全可靠,钢管口径大,输送效率高,并可节省铺设管线的投资。主要用于铺设输送石油、天然气等的管线。 ⑺一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY/T5039-2000)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成型,采用高频搭接焊法焊接用于一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管。 ⑻桩用螺旋焊缝钢管(SY/T5768-2000)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成型,采用双面埋弧焊接或高频焊接制成的,用于土木建筑结构、码头、桥梁等基础桩用钢管。 2、劣质焊接钢管识别

钢管焊接施工方案

钢管及钢筋焊接施工方案作业安全施工专项方案 编制:_________________ 审核:_________________ 审批:_________________ 信阳河川水利建筑有限公司 2016年3月

钢筋焊接施工方案 1、管道组对拼装 1.1组装前,对管子内壁进行清扫,对管端内、外20mm 范围内及坡口内的油污和锈蚀清除干净,露出金属光泽。 1.2 本工程采用外对口器进行对口,管口组对时避免强力组对且应保护钢管防腐绝缘层。 1.3管道对口应检查对口接头各部尺寸,管端整园、管道找直、错口找平等,全部符合要求后即可进行定位焊固定,拆除外对口器再全面施焊。 1.4 管件、管子组对时,应检查坡口质量,坡口表面不得有裂纹,夹层等缺陷,管件与法兰组对时,法兰密封面应保持平行,管口应凹进法兰 1.3~1.5 倍管壁厚度,不得与法兰接触面平齐。 2、焊接施工设计要求 2.1燃气管道,管件均采用焊接连接。 2.2 在确定了材料的焊接性能后,应在工程焊接前对被焊材料进行焊接工艺评定。 2.3 管道焊缝位置,坡口形式及加工,对接焊件的组对要求等均应符合规范 GB50235-201(的规定执行。 2.4焊条材质应与母材材质相同。 2.5焊缝表面及内部质量应符合规范GB50236-201H级焊缝的要求,焊缝X 射线探伤的数量不小于焊缝总量15%,其中固定焊口不于焊缝总量的10%,转动焊缝总量的5%,其余焊缝着色探伤。 2.6套管内的管道焊缝须进行100%的X射线探伤,焊缝等级为U级。 2.7 钢套管两端采用木质挡板,麻辫,防渗水泥砂浆封堵,木质挡板应作防腐处理。 3、焊接执行标准 《压力管道安装安全管理与监察规定》部发[1996]140号 《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010

管道焊接常用的方法+

管道焊接常用的方法 目前,管道焊接常用的方法有焊条电弧焊(SMAW)、埋弧焊(SAW)、钨极气体保护焊( GTAW)、熔化极气体保护焊(GMAW)、药芯焊丝电弧焊(FCAW)和下向焊等几种。 (1)焊条电弧焊的优点是设备简单、轻便、操作灵活,可以适用于维修及装配中的短缝的焊接,特别是可以适用干难以达到的部位的焊接。缺点就是对焊工操作技术要求高,焊工培训费用大,劳动条件差,生产效率低,不适于特殊金属及薄板的焊接。焊条电弧焊配用相应的焊条可适用于大多数工业用碳钢、不锈钢、铸铁、铜、铝、镍及其合金的焊接。 (2)埋弧焊可以采用较大的电流,在电弧热的作用下,一部分焊剂熔化成熔渣并与液态金属发生液态冶金反应。另一部分熔渣浮在金属熔池的表面,一方面可以保护焊缝金属,防止空气的污染,并与熔化金属产生物理化学反应,改善焊缝金属的成分及性能;另一方面还可以使焊缝金属缓慢冷却,防止裂纹、气孔等缺陷的产生。与焊条电弧焊相比,其最大的优点就是焊缝质量高,焊接速度快,劳动条件好。因此,它特别适用于大型工件的直缝及环缝的焊接,而且多采用机械化焊接。缺点是一般只适用于平缝和角缝的焊接,其他位置的焊接则需要用特殊装置以保证焊剂对焊缝区的覆盖和防止熔池金属的漏消;焊接时不能直接观察电弧与坡口的相对佗置,需要采用焊缝自动跟踪系统来保证焊炬对准焊缝不焊偏;使用电流较大,电弧的电场强度较高,电流小于100A时,电弧稳定性较差,不适宜焊接厚度小于1mm的薄件。埋弧焊已广泛用于碳钢、低合金结构钢和不锈

钢的焊接。由于熔渣可以降低焊接接头的冷却速度,故某些高强度结构钢和高碳钢也可以采用埋弧焊进行焊接。 (3)钨极气体保护焊由于能很好的控制热输入,所以它足连接薄板金属和打底焊的一种极好方法。这种方法几乎可以用于所有金属的焊接,尤其适用干焊接铝、镁这些能形成难熔氧化物的金属以及象钛、锫这些活泼金属:这种焊接方法的焊接质量高,但与其他电弧焊相比,其焊接速度较慢、生产成本高、受周围气流的影响较大,不适于室外操作。 (4)熔化极气体保护焊通常使用的气体有氩气、氦气、二氧化碳或这些气体的混合气。以氩气、氮气为保护气时称为熔化极惰性气体保护焊(在国际上简称为MIG焊);以惰性气体与氧化性气体(O2、CO2)的混合气时,或以C02和 C02+02的混合气为保护气时,统称为熔化极活性气体保护焊(在国际上简称为MAG焊)。熔化极气体保护焊主要优点是可以方便地进行各种位置的焊接,同时也具有焊接速度较快、熔敷率较高等优点。熔化极活性气体保护焊可以适用于大部分丰要金属的焊接,包括碳钢、合金钢。熔化极惰性气体保护焊适用于不锈钢、铝、镁、铜、钛、锆及镍合金。利用这种方法可以进行电弧点焊。 (5)药芯焊丝电弧焊可以认为是熔化极气体保护焊的一种类型。其所使用的焊丝是药芯焊丝,焊丝的芯部装有各种组成成分的药粉。焊接时外加保护气体,主要是CO2气体,药粉受热分解或熔化,起着造气和造渣保护熔池、渗合金及稳弧等作用。药芯焊丝电弧焊不另外加保护气体时,叫做自保护药芯焊丝电弧焊。它是以药粉分解产生的气体作保护气体,这种焊接方法的焊丝干伸长度变化不会影响保护效果,其变化范围可较大。药芯焊丝电弧焊有以下优点:焊接工艺性能好,焊道成型美观;熔敷速度快、生产率高,可以进行连续地自动、半自动焊接;

现场施工方法钢管焊接

渭南市抽黄供水工程党渭输水线路试验段 合同编号:SHXJH2014-02-10/CHGS-DWSYD 钢管焊接施工方案 批准: 审核: 编制: ), 试验段全长 根 1. 2. 3. 4. 5.管道技术员根据编制好的焊口图及相关文件将图中加工的管件列出清单,交厂部加工,编号。6.熟悉管道施工技术。 7.焊工进场前,要经过焊工工艺评定 8.准备施工临时用料,施工机具见表(气割、扳手、焊接用料、小型工具) 9.根据现场施工条件合理组织安装人员(计划见表). 第三章、人员组织

1、钢管

返修。返修合格后进入现场。焊接人员必须具有焊工合格证。钢管吊装时严禁破坏防腐层,采用尼龙编织吊带吊装。管道安装前,按设计图纸先安装三通及承插口,后按实际长度安装凑合节。 2、管内支撑的切割及打磨 不得在安装前切割管内支撑,防止应力变型,待吊装就位后点焊固定以后再切除支撑,切割尽量保证与内壁齐平,切割后用磨光机打磨平整光滑,以便涂刷防腐材料。 3、管件底部支撑结构 吊装前先尺量管件底部至基础面高度,用钢管事先焊好支撑架,支撑钢管顶部用木楔调整高低, 4 “V” 5 6 7 网片,再用M10水泥砂浆喷涂厚20mm。 8、钢制承插口安装时,严格注意不得损伤胶圈。钢制承插口与混凝土管连接处,经监理工程 师检验合格后,用水泥砂浆将接口间隙封堵并抹平。 9、防腐施工完毕后及时封堵。钢管安装完毕后,平面轴线位置偏差允许值为30mm,高程差 允许值为±20mm。 10、无损探伤检测 本工程设计图纸中无具体要求,故按不小于10%的焊缝数量进行检测。

检测方法:超声波,超声波具有较高的灵敏度,尤其对裂纹更为灵敏,具有探伤周期短、安全等优点。 11、焊接钢板抗拉试验:在现场焊接330mm*30mm的钢板2组,送相关检测机构进行抗拉检验, 合格后再进行现场施工。 12、焊接返修 经检验,焊缝内部或表面发现有裂纹时,先召集相关技术人员和焊工进行分析,找出原因,在制订相应措施后,方可补焊。经检测为焊缝内部裂纹时,先用碳弧刨将缺陷清除并用砂轮 1、 2、 3、 4 5 6、加强成品保护意识,管道施工时,工具应放在工具包内,并注意切割下料时,采取防护措施, 严禁管子头及焊渣等直接掉至地面。 7、按照施工布置图,设置现场临时库房、合理规划现场施工机具和设备、材料的布置,并放置整 齐。 8、立体交叉作业过程中,应相互照应,应保管好工器具和施工用料,以免下落。 9、各班组每天完工后,应清理好各自使用的机具材料和作业区。工程竣工时彻底清扫装置区,以 干净美观的环境交给业主。

实验用钢管材料和焊接方法

1 实验用钢管材料和焊接方法 实验材料为长城特钢1Cr18Ni9Tiφ14×3mm不锈钢管,钢管化学成分见表1 表1 1Cr18Ni9Tiφ14×3mm不锈钢管化学成分(%) 焊材选用与母材化学成分和力学性能相同或相近的焊丝 2 焊接工艺及方法 焊接方法:采用TIG焊接方法 2.1 焊前准备 焊接前用机械方法加工坡口,并用专用砂轮片对坡口面的毛刺进行清理,然后接着用丙酮或其他有机溶剂清除坡口面及近表面的油污等。 2.2 焊接设备、保护气的选用及要求 2.2.1 焊接设备 选用WS5—400系列直流氩弧焊机,要求焊机具有高频或高压引弧功能,提前供气和滞后停气功能要人为可调;具备电流缓升和缓降调节功能,并且调节灵活。要求设备防护等级达到IP23,以适应野外施工要求。 2.2.2 氩气纯度要求 要求焊接用氩气纯度达到99.99%,并且合符相关标准要求。 3 焊接接头坡口形式及层道设计(见图1) 图1 接头坡口形势及层道设计(单位:mm) 3.1 钨极牌号、直径及端部形状要求(见图2) 钨极牌号要求尽可能采用wce-20直径φ2.0mm的铈钨电极。因为该电极具有电子发射能力强,电弧热量集中,基本无放射。 图2 钨极端部形状(单位mm) 3.2 焊接工艺参数

注 1 DCEN表示电极接电源负极 2 括号内数字为背面保护气流量 3 N/A表示不要求 由于定位焊是正式焊缝的一部分,因此必须保证定位焊缝的质量,当发现定位焊缝上有裂纹、气孔或保护不良等焊接缺陷时,应将该段定位焊缝打磨掉,不允许用重熔的办法修补。对于φ14×3mm小管而言定位焊缝一处,以长度5mm厚度2mm左右为宜。 根部焊接时通常采用高频或高压引弧,引弧前应将焊接接头处的空气彻底排除,由于管径较小,提前送气时间应尽可能长或者用滞后送气来排除焊接区的空气。焊接时可采用滴渡的送丝方式,即加一滴铁水焊枪就向前推进一步的方式,用此方法将整个根焊焊完。值得注意的是在根焊焊接过程,必需注意加强对背面焊缝的保护,以防止背面焊道氧化,并且不可以采用母材自熔的方式进行根焊焊接,因为这样往往易导致根部焊缝强度不够而开裂。 盖面层焊接送丝方式与跟焊基本相同,由于管径较小,在盖面焊接时要严格控制焊接线能量,以避免焊漏从而导致管内堵塞,最终导致返工。(根焊及盖面焊接时各部位焊枪与焊丝以及焊丝与管件的角度见图3) 图3 各部位焊枪与焊丝及焊丝与管件的夹角角度 3.2.3 焊接质量控制 根焊质量的控制:为获得高质量的根焊焊缝,除加强对背面焊道的保护外,根焊时尽可能一口气焊完半圈,中途尽量不要有接头,如果不可避免的要停下接头时,要注意接头处要有斜坡,不要有死角,引弧位置要在弧坑后面一定距离,重叠处不加或少加焊丝,熔池要贯穿到接头根部,以确保该处焊透。要严格控制焊丝的添加量,以防止背面焊缝过高。 盖面焊质量控制:在确保根焊质量的前提下进行盖面层焊接,在盖面层焊接时,为保证一定焊缝宽度,焊枪可做适当的横向摆动,但要注意摆动的幅度和频率不能太快,以不破坏熔池的保护效果为原则,同时在盖面焊接时要注意不得将根焊道烧穿,如遇熔池体积突然增大或焊缝下凹,此时表明熔池温度已经很高,就要立即停止焊接,待温度稍降一点再进行剩余部分焊接。必要时应将该焊缝切除。 3.3 操作注意事项 3.3.1 根焊时一定要充分排除焊接区域的空气,在即将封头(即根焊即将结束)时管内应进行放气(保护气),以避免背面保护气流冲击熔池而导致根焊失败。

(完整版)钢管焊接施工方案-定

兰州市七里河区脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程(六标段) 管道安装专项施工方案 审定: 审核: 编制 : 甘肃正德工程建设集团有限公司 二0一八年八月

目录 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节管道安装工程 第四节安全技术措施 第五节环境保护措施 第六节安全管理措施 第七节施工现场临时用电安全措施

第一节编制依据 1、依据招标文件、设计图纸。 2、依据我公司有关项目施工工程质量、技术、安全等管理文件。 3、依据施工现场踏勘情况。 4、依据我公司同类工程的施工综合经验。 5、依据我公司对工程的施工总体部署和管理目标。 6、依据我公司的技术力量、机械设备条件。 7、依据国家现行建筑、水利水电工程施工技术规范、规程和标准。 8、依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国投标法》。 9、依据《甘肃省工程建设施工招投标管理办法》。 10、《给水排水工程管道施工规范》。 11、《兰州市七里河区脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程(六标段)施工组织设计》。 第二节工程概况 1、项目建设内容 闸阀井 23 座、上水压力管道、配水管道等;详见工程量清单。 2、项目所在地环境地理概况 位置境域 七里河区系甘肃省会兰州市辖区。位于市区中南部,东与城关区交界,东南和榆中县接壤,南与临洮县接壤,西邻西固区、永靖县,北临黄河。地理坐标为东经103°36''一103°54'54'',北纬 35°50'32''—36°06'12'',东西长21公里,南北宽 33 公里,面积397.94 平方公里。 地貌 七里河区地处黄河南岸,地势南高北低,平均海拔 2321 米。南部为石质山地,山高、谷深、坡陡,岩石裸露,双嘴山最高海拔 3004 米,黄河谷地海拔1500米。 气候 区境内属大陆性半干旱气候。主要特征是:四季分明,冬夏长,春秋短。雨热同季,垂直气候变异显著。气温、热量、光照,随海拔由南向北升高;降雨量由南到北降低。 3、质量、安全、环境、工期目标指标 质量目标:工程质量一次验收合格率达到 100%,坚决杜绝不合格工程,达到国家验收规范规定的合格等级。 安全目标:确保无重大安全事故发生。 环境目标:确保尽量少破坏施工地段植被,灰尘控制至最低,较低影响沿线居民生活。 工期目标:根据招标文件要求及我公司拟投入本工程的技术力量和装备水平,拟定于2018 年 08 月 8 日,计划竣工日期为 2018 年 10 月 30 日,工期115日历天。

镀锌焊接钢管施工方案

镀锌焊接钢管施工组织设计 一、施工工艺 测量放线→沟槽开挖→管道焊接→探伤试验→焊口防腐→电火开花检测→管沟回镇→警示带敷设→管道吹扫、试压→竣工验收 二、管道组焊连接 1、管道组焊 (1)施工前,应对参加管道焊接的焊工按(GBJ236—82)焊工资格考试要求进行考试,考试合格后,须持上岗证方可施焊,然后制订详细的焊接工艺指导书,并对焊接工艺进行评定。 (2)组焊中,必须按焊接工艺规程及焊接工艺指导书中进行施焊,并执行(CJJ33—89)的规定。 (3)组焊过程中要做好焊工钢印号、焊口编号等详细的焊接施工记录,为编制竣工资料做好准备。 2、管道焊接完成后,应对焊口进行X射线探伤。检验的方法和质量分级标准应符合现行有关规定,拍片率为30%,争取合格率为100%。一级片为80%。 3、沟槽开挖 3.1沟槽开挖与管道组焊可同时进行,采取人工和机械两种开挖方式。开挖前须按图进行放线。 3.2沟槽开挖后,须经质检人员按标准检查合格,并做好管沟开挖记录方能下管。 4、管道防腐 本工程所用管材,由于出厂前已对除焊口外的管段按设计要求进行了防腐,现场防腐施工主要是对管道在装卸、运输、排管下沟时防腐曾损伤部位进行补伤及对

焊口的防腐。防腐前应对焊缝进行清污除锈,露出金属本色,按照防腐操作规程进行防腐。防腐完毕下沟前要对所有焊口及全部管道进行全方位电火花检测,下沟后回填前应再做一次电火花检测,按规范要求合格并经监理方认可后,方能回填。 5、管道下沟及回镇 5.1采用塔架下管和吊车下管两种方式,下管时,应做好防腐层的保护,使用尼龙丝专用吊装带进行吊装。管道高程及中心位置应符合图纸设计要求,管道应边敷设边回填,土方分层回填密实度符合施工规范及设计要求。土方回镇至管顶0.3m处时,应在管道正土方铺设警示带。 5.2沟槽的回填应先填实管底,再同时投填管道两侧,然后回填至管顶以上0.5m 处(未经检验的接口应留出)。如沟内有积水,必须全部排尽后,再行回填。沟槽未填部分在管道检验合格后及时回填。 5.3沟槽的支撑应在保证施工安全的情况下,按回填进度依次拆除,拆除挡板桩后,应以砂土填实缝隙。 5.4管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。距管顶0.5米以上部分回填不得有大于要求的碎石等硬物。 5.5回填土应分层夯实,每层厚度0.15—0.2m,管道两侧及管顶以上0.5m内的填土必须人工夯实。 5.6回填土应分层检查密实度。沟槽各部位的密实底应符合下列要求: (1)胸腔填土(I)95% (2)管顶以上0.5m范围内(II)90% (3)管顶0.5m以上至地面(III) 6、管道的吹扫和试压

焊接钢管的验收标准

焊接钢管的验收标准 1 验收 1.1 焊接钢管的质量检查和验收,应由供方技术质量监视部门停止。 1.2 供方必需保证交货焊接钢管契合相应产品规范的规则。需方有权按相应产品规范停止检查和验收。 1.3 焊接钢管应成批提交验收,组批规则应契合相应产品规范的规则。 1.4 焊接钢管的检验项目、取样数量、取样部位和实验办法,按相应产品规范的规则。 经需方同意,热轧无缝焊接钢管可按轧制根数组批取样。 1.5 焊接钢管实验结果,某一项不契合产品规范的规则时,应将不合格者挑出,并从同一批焊接钢管中,任取双倍数量的试样,停止不合格项目的复验。 复验结果(包括该项目实验所请求的任一指标)不合格,则该批焊接钢管不得交货。 下列检验项目,初验不合格时,不允许停止复验: a. 低倍组织中有白点; b. 显微组织。 1.6 复验结果不合格(包括初验结果显微组织不合格,不允许复验的项目)的焊接钢管,供方可逐根提交验收;或重新停止热处置(重新热处置次数不得超越二次),以新的一批提出验收。 1.7 如产品规范未作特殊规则,焊接钢管的化学成分按熔炼成分停止验收。 2 标志 2.1 外径不小于36mm的焊接钢管及截面周长不小于150mm的异型焊接钢管,应在每根焊接钢管一端的端部有喷印、盖印、滚印、钢印或粘贴印记。印记应明晰明显,不易零落。印记应包括钢的牌号、产品规格、产规范号和供方印记或注册商标。合金钢焊接钢管应在钢的牌号后印有炉号、批号。地质、石油用焊接钢管的管接头,应有牌号或钢级的标志。左螺纹的车螺纹焊接钢管,应在规范号后印有“左”字。低压流体保送用焊接焊接钢管和镀锌焊接焊接钢管、电线套管、普通用处的电焊焊接钢管、异型断面焊接焊接钢管、复杂断面的异型无缝焊接钢管,可不在每根焊接钢管上打印记。 2.2 外径小于36mm的焊接钢管和截面周长小于150mm的异型焊接钢管,可不打印记。 2.3 成捆包装的每捆焊接钢管上,应挂有不少于2个标牌(每根焊接钢管上有印记的可挂1个标牌)。标牌上应注明:供方印记或注册商标、钢的牌号(产品规范未规则按炉号交货者除外)、批号、合同号、产品规则、产品规范号、重量或根数、制造日期和供方技术监视部门的印记。 2.4 容器包装的焊接钢管及管接头,在容器内应附1个标牌。在容器外端面上,也应挂上1个标牌。标牌上的内容应契合 3.3的规则。 2.5 对焊接钢管标志如有增减要求的,在产品标准中加以规定,或经供需双方协议 详情请参考:https://www.wendangku.net/doc/3718535584.html,

钢管焊接施工方案

钢管焊接施工方案 一、焊接要求 1、一般规定 凡参加工业管道焊接的焊工,应按《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定,进行焊工考试,并取得所施焊范围的合格资格。取得施焊合格资格的焊工,在施焊过程中应按批准(或规定)的焊接工艺指导书进行焊接,工序间应有交接手续。 焊接对材料的要求:焊接工程中所用的母材和焊接材料应具有出厂质量合格书或质量复验报告,应优选用列入国家标准或部颁标准的母材和焊接材料。 焊接对设计文件的要求:设计文件必须标明母材、焊接材料、焊缝级别及接头形式并对焊接方法、焊前预热、焊后处理及焊接检验提出明确要求。 2、焊接工艺要求 (1)焊缝的设置应避开应力集中区,并便于焊接和热处理。一般应符合下列要求: 钢板卷同一管节上两相邻纵缝之间的距离不应小于300mm;钢板卷管相邻管节组对时,纵缝之间的距离应大于3倍壁厚,且不应小于100mm;管道对接焊口的中心线距离管道弯曲起点不应小于管道外径,且不小于100mm(焊接、铸造机热压管件除外),与支、吊架边缘的距离不应小于70mm。 管道两相邻对焊口中心线的距离应符合下列要求:公称直径DN

<150mm时,不应小于管道外径;公称直径≥150mm时,不应小于150mm。 不宜在焊缝及其边缘上开孔。如必须开孔时,则被开孔中心周围1.5倍开孔直径范围内的焊缝应全部进行无损探伤。 (2)焊件的切割宜采用机械方法,也可用等离子弧切割、气割等热加工方法。 (3)Ⅰ、Ⅱ焊缝的坡口加工,应采用机械方法。Ⅲ、Ⅳ焊缝的坡口加工,可采用热加工方法,但必须除去氧化皮,并将影响焊接质量的凸凹不平处打磨平整。 (4)焊条、焊剂使用前,应按出厂说明书的规定烘干,并在使用过程中保持干燥。 (5)氧-乙炔焊一般适用于DN≤50mm、壁厚≤3.5mm的碳素钢管道焊接。 (6)埋弧焊、二氧化碳气体保护焊、氩弧焊等,焊前应在试板上进行试焊,调整好焊接参数后方可施焊。 (7)Ⅰ、Ⅱ级以及内壁清洁要求严格的单面焊接缝,宜采用氩弧焊打底。打底后的焊缝应及时进行填充焊。 (8)为减少焊接应力和变形,应采取合理的施焊方法和顺序。 (9)焊接中应注意起弧和收弧的质量,收弧时应将弧坑填满。多层焊的层间接头应错开。 (10)管道焊接时,管内应防止穿堂风。 (11)除工艺上有特殊要求外,每条焊缝应在连续焊完。