文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 500kV变电站春查工程三措

500kV变电站春查工程三措

500kV变电站春查工程三措
500kV变电站春查工程三措

超高压供电局500kV变电站春查工程三措-

组织、技术、安全措施

一、工程概况:

按照《华北电网公司通信专业标准化作业指导书》要求,完成500KV系统通信骨干网春查,保证通信网设备、线路健康运行。二、工作地点:

XXXXXXX

三、工作内容:

1.光纤配线架资料核查:光缆备用纤芯测试及记录测试结果,光配至光端机(光放)尾纤数据核对及标识整改;

2.数字配线架资料核查:光端机2M落地业务核对及标识整改;

3.音频配线架资料核查:PCM区域音频线缆核对,调度交换机区域音频线缆核对,外线区域音频线缆核对;

4.保护通道配置核查:根据保护专业的光电转换器与数字配线架上落地业务核对变电站500kV保护通道和220kV保护通道配置(包括光纤专用的保护注明光缆路由);

5.通信机房通信设备台帐核查:详细记录机房内通信设备的基本资料;

6.通信电源系统资料核查:详细记录直流分配屏上直流空开负载情况与交流分配屏上交流空开负载情况,对4组通信蓄电池进行整体和单体电压进行测试并记录结果;

7.室外设备区资料核查:室外架构的光缆走向及光缆引下的安

装、封堵、接地情况;

8.通信机房设施检查:机房环境,封堵情况,防火措施及灭火器检查;

9.PCM资料备份:对网调PCM,中调PCM,区调PCM的系统数据进行备份;

10.通信机房除尘:重点对光端机,PCM设备,调度交换机,通信电源系统设备进行除尘,并清洗一些设备的除尘网,避免散热不好损坏通信设备;

11.运检培训:对变电站当值、备值人员进行通信设备基础知识和网络架构进行培训;

12.留存影像资料:分别对设备进行拍照,尤其注意细节问题,作为远程指挥和文字资料的参考。

四、计划工作时间:

XXXXXXX

五、组织措施:

工程总负责人:XXXXX

工作负责人:XXXXX

工作班成员:XXXXXXX

六、安全措施:

1.变电站春查工作安全措施

1.1工作前,工作负责人应组织工作班成员学习《电力安全工作规程》、《通信、自动化作业指导书》,并严格按规程要求进行工作。

1.2进入现场开始工作前,工作负责人办理二种工作票,并按照危险点预控票上所列项目做好危险点预控措施,与工作许可人共同检查工作票上所列安全措施是否正确并指明带电设备的位置;做完安全措施后履行工作许可手续后方可开始工作。

1.3工作前,工作负责人要对工作班成员交待通信工作中的注意事项。

1.4严禁在工作中发生直流回路短路及接地。

1.5工作前,工作人员应该熟悉所有工作中使用的图纸、资料。

1.6工作人员应在工作前认真检查仪器仪表设备,确保其工作正常。

1.7工作人员应对通信电路接线及方式进行检查核对并要求与图纸完全相符。工作人员在工作中的工具要进行绝缘处理,拆下的线头要用绝缘胶布包好。

2.通信设备春查危险点及控制措施

七、技术措施:

1.认真落实各项反措。“春查”工作中,要对以前已执行的各项反措措施进行检查,对不满足反措要求的要立即完善。针对近年来发生的事故、障碍、异常分析,将防范措施落实到“春查”工作,校核设备特性,消除设备存在的隐患。

2.合理安排信息通信网络运行方式。检修人员在“春查”工作中,要严格执行运行、检修规程,制定并落实组织和技术措施,对由设备检修而造成的特殊运行方式,要提前作好技术上的准备,制定应急处理预案。班组长、技术员必须认真审核工程资料,及时修改网络图纸与实际情况相符,层层把关,运行重大方式调整要及时向领导汇报。

3.进一步加强基础资料管理。对年度工程、技术管理资料要按照一流标准完善整理,对生产的各类运行记录、检修记录、图纸资料等要规范管理。

4.加强安全性评价发现问题和装置性违章消除工作的管理。要熟悉安全性评价发现问题和装置性违章整改措施计划,要举一反三,进一步细化整改内容,备足备品备件,切实落实到“春查”工作中,全面消除装置性违章,并做好整改措施实施完成的监督和统计工作。

5.认真作好重要光缆、线路、设备检修的事故预想,方式安排要考虑重要业务备用路由和备用措施,坚决杜绝影响电网设备和上级业务的运行方式的安排,坚决制止不安全操作。

6.事故处理要做到沉着、冷静、果断,防止误判断、误处理造成

的事故扩大,对网络异常要及时向领导汇报。严格执行领导指示,保证“春查”安全进行。

7.现场工作中工作负责人要高标准严要求,盘内跳线要讲究工艺,力争整齐美观、标签完整。

8.当天现场工作完毕后,应检查盘内外、电缆沟洞及其他施工地点有无遗留工器具和电缆线头是否裸露等问题,以免留有后患。

9.“春查”期间,网管工作人员应坚守岗位,认真监视和维护运行设备,及时排除故障,保证数据传输通道畅通无阻,配合分站人员完成设备调试等工作。

10.“春查”期间的检修、运行、更改、缺陷及调试等技术数据、技术报告资料要记录齐全,归档保存。

11.有检修任务的班组要合理分配人员,保证检修任务和设备维护两不误。无检修任务的班组,要按定期巡视制度,进行巡视维护,及时消除设备缺陷。

12.通信设备检修时,对发现的问题要及时处理不留后患,检修后的通信质量等技术指标要有明显的改善。

13.做好通信工具的维护和管理工作,重要用户的通信工具故障时,应立即检查、修复或更换,以免影响“春查”工作。其他用户的通信工具故障,要在规定的时间内修复,不能修复的要采取其它临时措施。

14.进行电源设备工作时必须两人以上方可进行。通信电源机柜外壳接地必须良好;压接设备电源时要先测试有无电压;进出通信电

源柜的所有接线均应布放平直并有明确标识,设备电源的交、直流开关处也必须有明确标识;需要更换SDH、PCM设备分盘时,工作人员应先双手触摸通信机柜金属外壳,以免人体静电造成设备损坏;通信机柜安装完毕后,机柜底部的孔洞要进行防火封堵并经有关部门验收。

15.“春查”期间对光缆线路结合局光缆线路大修,进行综合治理和综合检修,全面完成大修、技改、反措计划,彻底消除装置性违章和隐患,提高设备健康水平。

16.“春查”期间每项检修工作要有记录(检修前状况,检修后状况),对检修中发现的问题要及时处理,暂时无法处理的要写出处理建议报上级部门备案。

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

变电站地基土处理论文:浅论珠三角变电站地基土的处理.doc

变电站地基土处理论文:浅论珠三角变电站地基土的处理1变电站站址的选择 根据南网规划和广东省用地紧地皮贵的特点,结合节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地的指导思想,在变电站选址前,所址标高在满足高于50年或100年一遇高水位前提下,尽量满足挖填平衡的原则,宜使站区场地平整,土方量最小,当挖填不平衡时,宜减少向所外取土或弃土。 2 地基处理的方案 地基处理的目的在于使低强度的土体达到设计所需的 承载力、规范要求的变形和稳定要求。在地基土处理中,根据建筑物结构及受力特点,需进行地基处理。在决定对地基进行处理之前,根据地质勘探报告的不同,因地制宜,对上述诸多因素加以综合考虑,并优先考虑利用天然地基的处理方案,以降低造价。主要有如下处理方法:换填、预压、强夯、挤密、及桩基础等。 以珠海地区220kv、110kv变电站为例,由于各站区基本处于珠江、东江及其支流横涌海等河网交汇地区,上部覆盖第四系冲积层,下伏第三层泥岩,自上而下为粘土表层、淤泥层、粉砂层、淤泥质土、粘土层、粗砂层、泥岩等,场地类别为ⅲ类软弱土,地下水位较高,距地面以下0.5 m,所以在深度11~16 m的粘土层以上不存在天然地基的地层。以下对珠三角常用的处理办法简单论述:

桩基础由桩和承台两部分组成。由承台将桩群在上部联结成一个整体,建筑物的荷载通过承台分配给各根桩,桩群再把荷载传给地基。按其施工方法,可分为:预制桩、灌注桩、管柱;预制桩适用于一般土地基,但较难沉入坚实地层。且有明显的排挤土体作用,应考虑对邻近结构(包括邻近基桩)的影响。灌注桩灌注桩的施工设备简单,操作尚方便,但需要考虑泥浆的排放处理问题。管柱基础可以在深水及各种覆盖层条件下进行,没有水下作业和不受季节限制,但施工需要有振动沉桩锤、凿岩机、起重设备等大型机具,动力要求也高。桩基础因为其将荷载传递到下部好土层,承载力高,沉降量小,抗震性能好等特点,得到广泛的采用。 对于那些对沉降敏感的站内建(构)筑物,如主控楼、35kv、10kv配电装置楼及电容器室、主变基础、警传室、水泵房、消防水池、220kv及110 kv构支架,事故油池等多采用高强预应力钢筋混凝土管桩(phc);建筑物首层地面宜采用现浇钢筋混凝土楼板,以防止地面产生不均匀沉降、开裂等情况。站内外道路、电缆沟、挡土墙及室内小型设备等面积较大或长度较长的设施,其地基采用水泥土搅拌法进行加固,以避免因地基变形产生不均匀沉降、开裂等情况而影响正常使用。对于站内一般场地,基本采取分层碾压夯实,一般要求压实系数不小于0.94。

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

浅谈变电站中建筑物地基基础设计及处理方法

浅谈变电站中建筑物地基基础设计及处理方法 【摘要】:随着城镇化建设步伐的加快,我国建筑行业得到了高速发展,从而带动了电力建设的不断推进,变电站建设更是重中之重,而变电站建设的质量就一定程度上影响了城镇建设的质量。本文就变电站内建筑物的地基基础设计和处理方法进行阐述。 【关键词】:变电站、地基基础、处理方法、基础设计 地基基础设计与施工是否恰当关系到整个工程质量、进度和投资,为了保证建筑质量,防止事故的发生,在基础设计中要保证足够的强度和刚度,同时对地基的稳定性、强度、形变也提出了很高的要求。合理地选择地基设计方法,做好基础施工中的质量控制是降低造价的重要途径之一。 一、建筑基础选型 在建筑基础结构设计中,应考察地工程地质状况,参照地质勘查报告,选择合理的基础持力层和基础类型,满足其强度、刚度需要,此外还应考虑经济效应、施工周期等因素,降低造价成本。在变电站建筑物及设备基础施工中,主变压器一般采用钢筋混凝土板式基础、GIS设备基础一般采用钢筋混凝土筏板基础、构支架基础采用插入式杯口基础,在复杂场地上还会用到桩基础、桩筏基础等。本文介绍变电站中常用的几种基础选型,并分析其使用优缺点以及适用地质条件。 1、桩基础 在室内型变电站建设中,柱底荷载通常会达到1800kPa-2300kPa,这要求我们在设计时选择适当的持力层来承担巨大的荷载力。岩石埋深较浅时可采用柱下独立基础;在场地覆土较厚的地方通常会选择一定厚度的中风化岩层作为持力层,利用桩基础将上部结构荷载传至岩层。采用嵌岩桩基础的优点是持力层变形小,桩端承载力大,可以简单计算出地基承载力是否满足单桩承载力,更好的评估上部结构载荷对基础承载力的要求,施工更准确。但是对桩身施工及质量检测的时间较长,需等混凝土强度达到设计要求才能进行全面的检测,这就导致施工周期较长,造价偏高。 2、钢筋混凝土扩展基础 在变电站建筑中,如构支架独立基础、设备基础、单层楼房基础等可采用无筋扩展基础和钢筋混凝土扩展基础。通常在建筑中采用墙下钢筋混凝土条形基础和柱下钢筋混凝土独立基础两种形式,由于其采用整体钢筋混凝土结构,因此抗弯和抗剪性能良好,竖向荷载较大,适用于地基荷载小以及承受水平力和力矩荷载小等情况下使用,而且其具有施工方便、工期短、节约投资等优点,建议设计人员在条件允许情况下尽量选用。

220k变电站试运行检验报告1

涞阳220kV变电站系统调试报告 投运日期:2011年08月30日10时/ 分至2011年08月30日22时/ 分 一、定值检查 检查微机保护内整定定值与调度下发正式定值一致,打印一份完整正式定值核对正确后交予运行。 检查结果:正确二、PT二次定相、核相 220kV I母线PT 组别 相电压(V) 线电压(V) 相序A B C AB AC BC NO.1 60.2 60.6 60.3 104.9 104.6 104.9 + NO.2 60.2 60.6 60.6 104.9 104.7 104.9 + NO.3 60.2 60.6 60.6 104.9 104.8 104.6 + 核相0.03 0.03 0.03 注:核相为各组同相间电压差 三次圈检验:L630-A630:60.21 V L630-B630:60.35 V L630-N600:0.212V 结论:正确 220kV II母线PT 组别 相电压(V) 线电压(V) 相序A B C AB AC BC NO.1 60.3 60.6 60.6 104.5 104.7 104.9 + NO.2 60.3 60.6 60.3 104.5 104.7 104.5 + NO.3 60.2 60.5 60.4 104.6 104.8 104.6 + 核相0.03 0.03 0.03 注:核相为各组同相间电压差 三次圈检验:L630-A630:60.61 V L630-B630:60.72 V L630-N600:0.317 V 结论:正确 220kV I母线PT与II母线PT核相 IIA640 IIB640 IIC640 IIL640 IIA660 IIB660 IIC660 IA630 0.021 104.9 105.2 60.5 / / / IB630 104.9 0.025 104.9 60.7 / / / IC630 104.9 104.6 0.024 60.8 / / / IL630 60.9 60.8 60.8 0.03 / / / IA650 / / / / 0.129 104.8 104.8 IB650 / / / / 104.5 0.132 104.7 IC650 / / / / 104.9 104.6 0.165 结论:正确 110kV I母线PT 组别 相电压线电压 相序A B C AB AC BC NO.1 60.9 61.1 60.9 106.2 105.9 105.6 + NO.2 61.1 61.1 61.1 106.2 105.9 105.9 +

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

变电站地基沉降分析及不良地基处理措施探究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/3318560456.html, 变电站地基沉降分析及不良地基处理措施探究 作者:何长胜 来源:《科学与信息化》2018年第31期 摘要伴随社会进步及经济发展,电力需求缺口不断扩大,促使变电站以满足现代化城市建设需求为切入点不断扩大其建设规模。从技术层面角度来看,变电站建设不属于单一性工程项目,所需要考虑的因素较为复杂多样,尤其是建设时必须综合考虑其沉降程度,确保其建设地基始终处于稳定状态,大大提高变电站工程质量及施工安全性。本文以变电站为切入点分析其沉降产生原因,就提出具体的不良地基处理措施进行深入探究,旨在为相关从业人员积累更多的工作经验提高处理有效性。 关键词变电站;地基沉降;不良地基 自进入21世纪以来,在社会经济稳健发展的大背景下,我国变电站施工技术水平日趋成熟,社会对于变电站施工提出具体的要求及标准。为了主动迎合时代发展潮流,满足日益严格的施工要求,变电站施工重心逐步向分析地基沉降原因及提出不良地基处理措施转变[1]。同时,变电站作为电压调整及电压传输的主要设施之一,具有调整电压、分配电流、调控电流方向及变换电压等作用,是紧密连接不同等级电网的主要场所,其施工质量与变电站内各个设备运行安全性间存在着密切联系。除土建工程上部结构外,不良地基沉降是影响变电站运行持续性及安全性的重要因素,客观上要求相关技术人员妥善处理不良地基。鉴于此,本文针对变电站地基沉降分析及不良地基处理措施的研究具有重要现实意义。 1 变电站选址的概述 结合变电站系统规划要求发现,变电站分布地点受较多客观因素的影响于平原地区、冲击平原地区及半填半挖地区进行施工,存在出现不良地基的可能性[2]。其中,变电站选址以平 原地区为优先选择区域,有利于建设天然地基,但是受变电站选址处上部覆盖淤泥层或冲击层的影响,除满足变电站建设承载力要求外,其软土地基压缩性较强,地基存在出现不规则沉降的可能性,造成变电站内建筑工程出现墙体裂缝;一旦变电站选址区域内属于冲击平原则极易出现软土地基,其选址区域内表面相对平整,但是深受山水侵蚀作用的影响;一旦变电站选址处于半挖半填区域则深受地基夯实程度的影响极易出现预沉降。 2 变电站地基沉降的产生原因 相较于正常地基,变电站不良地基自身承载力较弱,存在引发地基上部结构沉降问题的可能性。即便变电站内不同建筑工程结构处于相对独立状态,但是电力设备内各个管线间相互连接,一旦出现地基沉降情况或沉降加剧则直接影响电力设备与管线连接间稳定性,严重破坏建

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

变电站地基沉降分析及不良地基处理措施探究

变电站地基沉降分析及不良地基处理措施探究 摘要伴随社会进步及经济发展,电力需求缺口不断扩大,促使变电站以满足现代化城市建设需求为切入点不断扩大其建设规模。从技术层面角度来看,变电站建设不属于单一性工程项目,所需要考虑的因素较为复杂多样,尤其是建设时必须综合考虑其沉降程度,确保其建设地基始终处于稳定状态,大大提高变电站工程质量及施工安全性。本文以变电站为切入点分析其沉降产生原因,就提出具体的不良地基处理措施进行深入探究,旨在为相关从业人员积累更多的工作经验提高处理有效性。 关键词变电站;地基沉降;不良地基 自进入21世纪以来,在社会经济稳健发展的大背景下,我国变电站施工技术水平日趋成熟,社会对于变电站施工提出具体的要求及标准。为了主动迎合时代发展潮流,满足日益严格的施工要求,变电站施工重心逐步向分析地基沉降原因及提出不良地基处理措施转变[1]。同时,变电站作为电压调整及电压传输的主要设施之一,具有调整电压、分配电流、调控电流方向及变换电压等作用,是紧密连接不同等级电网的主要场所,其施工质量与变电站内各個设备运行安全性间存在着密切联系。除土建工程上部结构外,不良地基沉降是影响变电站运行持续性及安全性的重要因素,客观上要求相关技术人员妥善处理不良地基。鉴于此,本文针对变电站地基沉降分析及不良地基处理措施的研究具有重要现实意义。 1 变电站选址的概述 结合变电站系统规划要求发现,变电站分布地点受较多客观因素的影响于平原地区、冲击平原地区及半填半挖地区进行施工,存在出现不良地基的可能性[2]。其中,变电站选址以平原地区为优先选择区域,有利于建设天然地基,但是受变电站选址处上部覆盖淤泥层或冲击层的影响,除满足变电站建设承载力要求外,其软土地基压缩性较强,地基存在出现不规则沉降的可能性,造成变电站内建筑工程出现墙体裂缝;一旦变电站选址区域内属于冲击平原则极易出现软土地基,其选址区域内表面相对平整,但是深受山水侵蚀作用的影响;一旦变电站选址处于半挖半填区域则深受地基夯实程度的影响极易出现预沉降。 2 变电站地基沉降的产生原因 相较于正常地基,变电站不良地基自身承载力较弱,存在引发地基上部结构沉降问题的可能性。即便变电站内不同建筑工程结构处于相对独立状态,但是电力设备内各个管线间相互连接,一旦出现地基沉降情况或沉降加剧则直接影响电力设备与管线连接间稳定性,严重破坏建筑工程结构,造成电力安全事故。由此可见,做好地基勘察工作仔细观察软土层是否处于均匀状态,全面掌握变电站选址区域的地形条件及地貌情况,制定可行性较高的不良地基处理方案。此外,变电站地基沉降产生原因较为复杂,涉及地基土换填不到位及排水不畅等。

地基处理施工作业指导书

土和灰土挤密桩施工作业指导书 1、工程概况 1.1站址:运城绛县长杆(安峪)220kV 变电站新建工程位于山西省运 城市安峪镇长杆村和仓丰村之间,站址为耕土。 1.2地基处理目的:是消除湿陷性,提高地基土的力学指标,避免场 地地基不均匀沉降;施工采用的工艺:孔内深层强夯法进行地基处理; 工 程地质情况:站址下存在11.5m 厚H 级自重湿陷性黄土,部分区域为填方 区域。 1.3主要工程量 本次共计工程桩约30000根,成孔深度8米,约合47800m 3 。 《电力工程地基处理技术规程》(DL /T5024-2005); ?110kV - 1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》Q\GDW183-2008 3、施工准备 3.1地基处理施工图 B2591S-T0616-02 3.2施工技术资料及标准图集准备就绪,施工技术人员已到位; 3.3材料计划已提出,机械准备充分,满足施工要求; 3.4施工场地已平整,施工道路已畅通,施工用电从现场二级配电盘 上引出,施工用水使用现场临时水源; 2、 编制依据 2.1 《孔内深层强夯法技术规程》 (CECS 197:2006; 2.2 《湿陷性黄土地区建筑规范》 (GB50025-2004; 2.3 《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002 ; 2.4 2.5

3.5所有参加施工的人员必须经过三级安全教育、施工技术和安全交底。 3.6施工主要材料、仪器及机械准备 3.7测量仪器及计量器具配置表 4、施工人员管理 4.1施工人员劳动力组织

力 工 4 人 4.2施工人员岗位职责 4.2.1生产组长(现场施工员)岗位职责: ①严格、认真的执行国家现行技术规程规范,在施工过程中坚决贯彻“施工组织设计”有关工程质量、工期的各项措施规定。 ②组织好施工现场的生产,组织指挥好现场各工序间的衔接,保证现场施工工作运转。 ③组织好各道工序施工的自检和验收工作,不间断地对各作业 面进行质量跟踪检查、监督,以保证各作业面的工作按照规范实施。 ④搞好现场的安全生产工作,特别是用电安全。各桩机用电装置在桩机安装移位时要特别注意友邻桩机的安全,各种电器要有防潮、防雨雪保护,线路架设要离地,检修各种设备要切断电源,严禁带电作业,清洗和检修搅拌机必须有人照看,避免他人误开电源。 ⑤建立生产日志记录制度,详细记录生产施工中各种变化、变更措施、执

220kV变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准: 审核: 编制:

目录 第一章编制目的和依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章人员及仪器仪表配备 (5) 第四章职业健康安全和环境管理 (8) 第五章质量管理 (18) 第六章进度管理 (22) 第七章施工现场管理 (24) 第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据 一、编制目的 为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。 二、编制依据 1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》) 2、国家标准: 2.1《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 2.2《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007; 2.3《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。 3、行业标准: 3.1《继电保护和电网安全自动装臵检验规程》 DL/T 995-2006; 3.2《微机变压器保护装臵通用技术条件》DL/T 770—2012; 3.3《继电保护微机型试验装臵技术条件》DL/T 624-2010 ; 3.4《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 5009.3-2013等. 4、企业标准及相关文件 4.1 国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011 4.2 《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年) 4.3《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》 4.4防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义 4.5《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 4.6 调试各专业《作业指导书》; 4.7 设计图纸; 4.8产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。 1

110千伏变电站变扩建工程设备基础施工方案

110千伏变电站#3变扩建工程 地基与基础分部工程施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位: 项目负责人: 编制人:编制日期: 审批负责人:审批日期:

目录 一、工程概况及特点 (3) 二、施工准备 (3) 三、施工总体安排 (5) 四、主要工序的施工方法 (5) 五、各项施工资源计划 (11) 六、施工质量保证措施 (11) 七、消除质量通病的具体措施 (13) 八、施工安全措施 (14)

一、工程概况及特点 1.1 工程概况 本工程地基与基础工程主要包括如下项目:避雷器支架及基础1组、电容式电压互感器支架及基础3个、隔离开关支架及基础3组、电流互感器基础1组、断路器基础1座、110kV中间构架及基础1组、旁路母线构架及基础2组、端子箱基础1个、#3主变压器基础1个、#3主变构架及基础1组、中性点支架及基础1个、母线桥支架及基础4个、#3主变防火墙1道;户外电容器基础6组、配电室1间、400*400电缆沟65m、800*800电缆沟60m、2*1200*1000电缆沟75m及部分200*200电缆沟等。 1.2工程特点 本期扩建工程均近距离带电设备,施工时应在确保安全的情况下进行施工。 工程10千伏配电室、主变基础构架及电容器设备基础采用φ500水泥搅拌桩对地基进行处理加固,其余设备基础采取换土处理,换填3:7砂石1米厚;2*1200*1000电缆沟底换填块石基础500厚;400*400电缆沟、800*800电缆沟沟底换填3:7砂石500厚。水泥搅拌桩使用的固化剂为普通硅酸盐水泥,强度等级为32.5R,掺入量为15%。具体施工方法另详水泥搅拌桩专项施工方案。 二、施工准备 2.1 技术准备 1、组织施工技术人员熟悉图纸、施工工艺及有关技术规范,了解设计要 求达到的技术标准、明确工艺流程。 2、将编制好且通过审批的《施工方案》作为作业指导书,与施工人员进

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

变电站基础设计及不良地基处理方法

变电站基础设计及不良地基处理方法 摘要:变电站工程基础设计是变电站施工设计优化的重点。文章针对变电站建筑物的不同特点,介绍了几种对变电站不良地基进行处理的方法。 关键词:地基沉降;基础设计;土体;不均匀沉降;加固处理 变电站在电力系统网络中起着变压、分流的作用,某个变电站出了问题,除了对其本身供电的区域造成停电外,还会对与其连接的其他变电站甚至整个电力系统网络造成影响。由此可见,变电站在电力网络中的重要地位及对其工程质量的高度要求。变电站土建工程主要是为输变电设备服务,土建工程质量的好坏直接影响变电站的安全运行。在变电站土建工程中.影响工程质量的因素除了其本身结构施工质量的好坏之外,还有就是不良地基引起基础的不均匀沉降。本文结合变电站土建工程的特点,谈谈对变电站土建工程的不良地基处理。 1变电站地基设计 由于变电站站址经常选在地形平坦,平原地区,站址区域上部经常覆盖冲积层,且有很厚的淤泥层.故需要特别重视对不良地基的施工处理。基础设计是施工设计优化的重点.普通条形基础在建筑物总造价中所占比例为15%~20%,故应熟读地质资料.尽量利用天然地基,对基础进行优化设计。地基局部超深采用块石灌浆基础,对地基较差部分采用放大基础;基础满足设备安装运行要求时,尽量浅埋。尽量采用放大基础而少来用钢筋混凝土桩幕础。对于必须使用桩基础部位,应尽量采

用直径300~400mm桩径钻孔桩,减少或不用人工挖孔桩。施工阶段加强基坑验槽工作,确保施工开挖达到设计要求地基土层。对个别设计地基与实际地基情况不符时,应现场临时挖探坑或现场测试。能达到设计承载力时,尽量利用天然地基;不满足承载力时,采用放大基础处理或临时局部换填处理。施工回填区应要求将回填土通过人工或机械夯实,密实度系数为0.91~95之间。采用黏土夯实地基,而位于地下水位以上的地基考虑挖深2.5m左右,采用三七灰土或三合土通过人工或机械夯实,每次填土厚度为25cm左右.夯实至厚度为15cm,直至基础底面。对基础埋深过大的,采用块石灌浆放大基础,应尽量减少基础埋深。对承载力在150KPa的天然地基,考虑采用换填土放大基础,一般换填土采用级配卵石放大的基础。对于多层建筑,根据持力层深度大于5m。采用桩基础,3~5m以内超深基础采用块石灌浆法比较经济。 2变电站工程存在不良地基的原因及影响 以下几种变电站站址比较容易出现不良地基。 (l)变电站选址在坡底的冲积平地,表面比较平整,但是由于平地形成年限不长,并受到山水的侵蚀,容易出现软弱地基。 (2)由于变电站站址经常选择在平原地区,地形平坦,站址区域上部经常覆盖冲积层,且有很厚的淤泥层,当建筑物采用天然基础时,不管是软土还是硬土,虽都能满足承载力的要求,但因为软土存在压缩性,硬土(风化岩土)基本不具压缩性,所以会出现地基的不均匀沉阵,导致建筑物产生楼板开裂、墙体产生裂缝等现象。 (3)站址所处的地形高差较大,经过挖填平衡后,填土较深,同

变电站系统调试报告分析【精编版】

变电站系统调试报告分析【精编版】

涞阳220kV变电站系统调试报告 投运日期:2011年08月30日10时/ 分至2011年08月30日22时/ 分 一、定值检查 检查微机保护内整定定值与调度下发正式定值一致,打印一份完整正式定值核对正确后交予运行。 检查结果:正确二、PT二次定相、核相 三次圈检验:L630-A630:60.21 V L630-B630:60.35 V L630-N600:0.212V 结论:正确 三次圈检验:L630-A630:60.61 V L630-B630:60.72 V L630-N600:0.317 V 结论:正确

结论:正确 110kV I母线PT :60.7 V :60.7 V :0.23 V 结论:正确 :60.9 V :60.8 V :0.21 V 线路PT与母线PT定相:线路B609-B630:/ V ,B609-N600:/ V 结论:正确 结论:正确 :61.8 V :61.5 V :2.08 V 结论:正确 10kV II母线PT

三次圈检验:L630-A630:59.8 V L630-B630:58.4 V L630-N600: 6.57 V 结论:正确 结论:正确 三、向量检查 1.1220kV 251慈涞II线线路 1.1.1线路潮流情况:有功P= 94.6 MW;无功Q= 10.5 MV ar; 本线TA变比 1600/1A ;TV变比 220/0.1kV 1.1.2保护I微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。 结论:向量检查结果正确 1.1.3保护II微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

变电站工程软土地基处理方法探究

变电站工程软土地基处理方法探究 【摘要】所谓软土是指基于静水或缓流环境近代沉积的细粒土,其特点表现在较大的孔隙率、较高的含水率,并且透水性与强度相对较差等方面,并且埋藏相对较深。由于软土地基强度差,压缩固结与剪切变形过程中可能出现较大的沉降,会对建筑物的性能产生直接影响,因此要采取相应的方法对软土地基进行加固处理。本文就以某工程实例针对电站工程软土地基的方法行研究。 【关键词】变电站工程软土地基排水固结法 1 软土的工程性质 在软土的物质组成中,淤泥中含有较高的粘粒,其不仅比表面积大,而且土体孔隙溶液中含有较高浓度的离子,因此这类地基中天然含水量、液塑限均相对较高。淤泥本身的渗透系统、压缩系数对软土地基加固处理的效果起着决定性作用,而土体孔隙又是影响土体压缩性与渗透性的决定性因素。土体孔隙可以分为孤立孔隙、粒间孔隙以及粒内孔隙等三种,其中孤立孔隙直径在土体中呈不连续分布状态,但直径较大,其不会对淤泥的渗透性产生太大影响,但是会对土的固结产生影响;粒间孔隙分布广、数量多,且具有较好的连续性,决定着淤泥的渗透性与固结性;粒内孔隙对土体的渗透性与固结性影响较小。软土的水不断运动,受重力作用的影响,土中孔隙水会渗透流动,孔隙中的水在受到附加应力作用时,会由于压缩固结作用被挤出,因此将软土中的水排出,降低软土水含量可以有效提高软土的强度。 2 变电站工程软土地基处理方法实例分析 2.1 工程概况 某变电站站址原为河滩淤泥地,修建变电站工程时对原河道走向进行改造,封镇东、北两段河涌,对西侧的滩涂地进行清淤处理,修建河堤,河涌水就顺势由变电站南面流向站址西面。工程竣工后经过一段时期的应用,站内外地基出现沉降现象:首先户外电所设备场地、各分段间隔小道、碎石地坪以及电缆沟均出现沉降现象;其次站区西南角转角围墙伸缩缝处两侧墙体现出约50mm的位移,经现场观测可知造成该问题的主要原因是由于西侧围墙外移,且西侧围墙下站内地坪与围墙基础交接部位也出现了裂缝;此外,站区大门的主要道路也出现下沉问题,甚至影响到桥梁段的电缆沟;再次,部分广场地坪、综合楼、站内北侧个别电缆沟等等,均不同程度的出现了裂缝、沉降、下沉等现象等。经过分析发现导致该变电站地基下沉的主要原因如下:在工程竣工后,要对原河道的走向进行大幅改造,河床进行清淤处理,还要进一步拓宽河道,这些工程会导致站区西南方向的淤泥层会整体向河道方向运动,因此地基就出现大面积下沉的问题,特别是围墙西南角的位置,新修河堤基础与围墙下挡土墙基础相距 2.2m,且低于挡土墙基础2.5m,在进行河堤基础施工时,基坑支护未做好,导致挡土墙基础下的地基土产生临空面,受墙体自身土压力的作用,挡土墙地基础现失稳、外移的

相关文档
相关文档 最新文档