1编制说明及概述

1.1编制目的

本安全施工方案是XX县公共文化活动中心基坑支护及土方开挖工程的安全施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程安全生产的总体构思,是指导工程施工过程中各项安全生产活动的技术性文件。

1.2编制依据

①施工招标文件及XX省建筑设计研究院出具的桩基、基坑围护的设计图纸。

②投标答疑的有关内容。

③XX省勘察设计研究院出具的岩土工程勘察报告。

④工程现场及周边环境实际情况。

⑤本工程拟使用的规范及标准:

a.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);

b.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

c.《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002);

d.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003);

e.《建筑项目管理规范》(GB/T50326-2001);

f.《工程测量规范》(GB50026-2007);

g.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);

h.《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99);

i.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-95);

j.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001);

k.《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005);

l.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93);

m.《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2007)。

N.住建部建质2009【87】文件

⑥XX地方及其它相关规范及规程

2工程概况

2.1地理位置

XX县公共文化活动中心工程项目位于XX省XX市XX县XX中心城区XX路北侧,XX 路南侧,西接引水箱函,东临XX。

2.2工程概况

本工程为一类高层建筑,主楼为框架核心筒结构,裙房为框架结构。地下室一层,局部两层,地下室面积29834.4㎡, 地上24层,地上建筑面积67162.3㎡,主楼1#楼建筑高度为34.45m,2#楼建筑高度为23.95m,3#楼建筑高度为92.75m。建筑结构型式为钢筋混凝土框架核心筒结构。一层地下室(东侧为二层)深基坑支护采用钻孔灌注桩排桩结合水泥搅拌桩止水帷幕作为围护结构、并结合一道(东侧为二道)钢筋混凝土水平内支撑支撑的支护形式。

本工程基坑分东西两个基坑,相对标高正负0.000相当黄海高程7.2米,自然地坪相对标高-1米至-0.4米左右。其中东基坑东西长126.3米,南北宽77.7米,开挖至底板垫层底为-10.3米,承台垫层底为-11.3米;西基坑东西长108.5米,南北宽123.8米,开挖至底板垫层底为-6.2米,承台垫层底为-7米。基坑占地面积大,整个基坑南北西为交通道路,东面为市民XX。且工程基地土质以软粘土和淤泥为主,基坑占地面积大,由于整个基坑工程的施工工期短,且质量要求高,基坑施工期间必然存在多工种、多工序立体交叉的现象,基坑开挖施工难度大。

2.3参建单位

建设单位:XX县城建指挥部

设计单位:XX省建筑设计研究院(基坑围护设计)

勘察单位:XX省勘察设计研究院

施工单位:XX省XX建设集团有限公司

2.4基坑围护结构概述

2.4.1基坑周边环境

本工程基坑处于XX县XX中心城区,南侧临近XX路,北侧临近XX路,西侧接引水箱函,东侧临近XX。西北角区域临近XX县XX保健站(高层,管桩基础含地下室),间距5.5m~6.9m。

基坑东面为XX,基坑围护桩内侧距离该侧用地红线约0~9.3m,距离该侧景观建筑物边约9.4m,景观草地内埋有电力管、自来水管等管线,管线埋深地下约0.6m~1.5m。

基坑南面为XX路,隔一条道路与大自然家园相邻,基坑距离该侧用地红线约0m~3.5m,道路下埋设有雨水、污水管线。围护桩中心距离该侧建筑物约33m。道路下埋设有雨水、污水管线,埋深1.4m。

基坑西侧接引水箱函,与XX供水公司建筑群相邻,基坑距离该侧用地红线约2.3~9.1m, 基坑围护桩内侧距离引水箱涵约13m。围护桩中心距离该侧建筑物约38m。

基坑北面为XX路,基坑北偏东区域距离该侧用地红线约11m, 围护桩中心距离该侧道路14m。XX路下埋设有雨水、电力管线,埋深1.4m~2 m。基坑北偏西区域距离该侧用地红线约2.4m,且紧邻县XX保健中心(高层14F),基坑围护桩内侧距离该建筑物外墙边线约5.5m。

基坑西北侧、北侧隔一条道路与近XX园相邻,基坑距离该侧用地红线约1.5m~4.2m,道路下埋设有电力沟、雨污水管线,埋深1~2.5m。围护桩中心距离该侧建筑物约14.3~18.4m。道路下埋设有雨水、污水管线,埋深1.4m。

本工程基坑分东西两个基坑。其中东基坑东西长126.3米,南北宽77.7米;西基坑东西长108.5米,南北宽123.8米,基坑占地面积较大。

本工程±0.00相当于黄海高程7.20m,自然地坪相对标高为-1.00~-0.40m。

本工程基坑开挖深度东基坑为9.85m~10.45m,西基坑为5.80m~6.40m。坑底土质为淤泥或圆砾、粘土,土方开挖量约为165000m3。

具体参见下图:基坑平面位置示意图

2.4.2基坑开挖深度

本工程±0.00相当于黄海高程+7.20m,自然地坪绝对标高为+6.20~+6.8m。基坑开挖深度东基坑为9.85m~10.45m,西基坑为5.80m~6.40m。坑底土质为淤泥或圆砾、粘土,土方开挖量约为165000m3。

2.4.3基坑安全等级

本基坑挖土深度为10.45m,根据基坑挖土深度、周边环境情况及相关规范规定,本基坑安全等级定为:一级。

2.4.4 围护方案型式

本基坑工程一层地下室范围采用钻孔灌注桩排桩+ 一道钢筋混凝土水平内支撑,二层地下室范围采用钻孔灌注桩排桩+ 二道钢筋混凝土水平内支撑,止水帷幕采用600直径水泥搅拌桩,搭接200。

施工荷载要求:基坑坡顶10米范围内堆载不得超过15kPa;内支撑、围檩梁,支撑加强板带设计未考虑施工荷载,施工时严禁堆载。

2.4.5降、排水方案

本工程采用600直径水泥搅拌桩间距400,作为止水帷幕,将坑内外地下水完全隔断;为防止地面水进入基坑,在基坑外侧四周顶部设置贯通的300×400的地面排水沟截流,每隔20-30米设置窨井,将地表雨水、施工废水集中沉淀后,排入城市下水管网;基坑内排水采用临时明沟,集水坑方式,利用潜水泵定时抽水。如发生渗漏,视实际情况采取封堵或注浆措施进行止水。

2.4.6主要工程量如下:

水泥搅拌桩工程量

止水帷幕及被动区加固

支撑及土方工程量

2.5工程地质、水文概况

2.5.1地质概况

根据XX省勘察设计研究院提交的《XX县公共文化活动中心岩土工程勘察报告》。本场地内自地面起由上而下与基坑有关的土层分别为:

第①0层-素填土: 场地大部分分布仅东北侧未回填,主要为含碎块石粉质粘土组成,局部上部覆盖砼路面,为新近回填,土质松软.揭露厚度1.00~2.80m。

第①层-粘土:场地均有分布。属地表硬壳层,灰~灰黄色,饱和,可塑,下部渐软,含铁锰质斑点及植物根茎少许,上部约30cm的耕植地,干强度较高,切面较光滑。

层顶深度0.00~2.80m,层顶标高2.47~4.78m,层底深度1.30~4.10m,层底标高1.37~3.56m,厚度0.60~1.70m。

第②1层-淤泥: 场地均有分布。灰白,饱和,流塑,土质稍均匀,含贝壳碎片,局部含粉砂,下部有鳞片状层理。干强度较低,韧性中等,切面光滑摇振反应慢~无,高灵敏度,高压缩性。

层顶深度1.30~4.10m,层顶标高1.37~3.56m,层底深度15.00~18.50m,层底标高

-9.74~-12.83m,厚度12.80~15.40m。

第④3圆砾: 场地均有分布。灰色,饱和,稍密状为主,局部中密状,厚度不均匀,含卵石约20-30%左右,圆砾20-35%,颗粒以0.5-4cm为主,少量大于6cm以上,次圆、椭圆状居多,成分以中分化凝灰岩为主,充填物主要为粘性土及砂,含粘性土10-20%,局部含粘性土更多,砂含量约20%,粉细砂为主。重型动力触探试验实测锤击数一般为4~25击,经杆长修正后平均8.6击。

层顶深度15.00~18.50m,层项标高-9.74~-12.83m,层底深度17.80~20.50m,层底标高-12.55~-15.22m,厚度1.50~4.50m。

第⑤2层-粘土:全场均有分布,灰色、深灰色,饱和,软塑,局部可达流塑,局部夹粉细砂,高压缩性,干强度较高,切面稍有光泽。

层顶深度17.80~20.50m,层顶标高-12.55~15.22m,层底深度18.40~21.80m,层底标高-13.65~-16.32m,厚度0.60~2.70m。

第⑤2'层-卵石:场地深孔揭露均有分布,灰、灰紫色,饱和,稍密-中密状,含卵石约40-60%,颗粒以2-5cm为主,成分以中风化凝灰岩为主,磨圆度较好,充填物主要为砂及粘性土,含粘性土20-30%左右。重型动力触探试验实测锤击数一般为5~40击,经杆长修正后平均11.2击。

层顶深度18.40~21.8m,层顶标高-13.65~-16.32m,层底深度23.00~28.40m,层底标高-17.25~-22.68m,厚度2.20~8.50m。

第⑥2层-粘土:场地均有分布,灰色、局部灰白色,软-可塑,分布较均匀,中等压缩性,韧性较高,干强度高,切面较光滑,含粉细砂及腐植物少许,局部相变成粉质粘土。

层顶深度23.00~28.40m,层顶标高-17.25~-22.68m,层底深度27.00~31.10m,层底标高-21.18~-25.42m,厚度1.80~6.90m。

第⑨层-含碎石粉质粘土:场地均有分布,灰黄色、灰白色,可塑-硬塑,以粘性土为主,一般含量60-80%左右,夹强-中风化碎石少量,一般10-30%,一般呈稍密状,局部碎石含量较多,可达中密状,颗粒以2-5cm为主,个别大于10cm,重型动力触探试验实测锤击数一般为4~43击,经杆长修正后平均13.0击。

层顶深度27.00~31.10m,层顶标高-21.18~-25.42m,层底深度56.20~67.50m,层底标高-50.48~-61.42m,揭露厚度16.00~40.00m(裙房及基坑孔未揭穿该层,厚度为揭露厚度)。

第⑩1层-全风化凝灰岩:场地深孔揭露,灰黄色,凝灰岩剧烈风化形成,岩芯呈粉质粘土状,遇水性质差,易软化崩解,局部含强风化碎石。

层顶深度56.20~67.50m,层顶标高-50.48~61.18m,层底深度64.70~70.60m,层底标高

-59.04~-64.28m,厚度2.10~11.10m。

第⑩2层-强风化凝灰岩:场地深孔揭露,褐黄、灰黄色,凝灰岩强烈风化形成,节理裂隙发育,岩体破碎,岩芯呈碎块状,凝灰质结构,块状构造,岩质较硬,锤击声哑,RQD=0,岩体基本质量等级为Ⅳ级。

层顶深度61.00~70.60m,层顶标高-55.50~-64.28m,层底深度74.50~62.00m,层底标高-56.50~-68.51m,厚度1.00~5.30m。

第⑩3层-中风化凝灰岩:场地深孔揭露,青灰色,凝灰质结构,块状构造,为硬质岩,

岩芯呈长、短柱状,岩质坚硬,岩体较破碎-较完整,岩体基本质量等级为Ⅲ级。

层顶深度62.00~74.50m,层顶标高-56.50~-68.51m,揭露厚度5.10~9.40m。

2.5.2水文概况

本工程场地地下水主要为:第四系松散层孔隙潜水、下部孔隙微承压水及基岩裂隙水,上部素填土雨季中存在上层滞水,可即时排除。

3总体施工组织部署

3.1总体施工目标

3.1.1安全、职业健康目标

在XX县公共文化活动中心工程的实施过程中,将认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,建立健全安全生产管理网络,确保安全生产责任制和各项安全生产制度的落实,做好各项安全生产技术交底,杜绝违章操作。杜绝责任职工死亡事故;杜绝责任重大火灾、爆炸事故;杜绝锅炉压力容器爆炸事故。防止职工因工各类重大事故、公共卫生事件、传染病的发生。做好场容场貌管理,材料、设备严格总平面图布置整齐有序,大门口设置车辆清洗槽,现场排水畅通无积水。

3.1.2量目标

确保本工程质量标准达到国家施工验收规范验收标准,工程一次验收合格率100%。确保“瓯江杯”,确保“钱江杯”优质工程。同时满足桩基要求一类桩达到90%以上且不得出现三类桩。

3.1.3工期目标

按照XX县公共文化活动中心工程施工总进度控制计划,立即分解编制分阶段施工进度计划(二级计划)和按照月旬编制详细的施工作业计划(三级计划),在最短时间内做好施工准备,立即组织进行工程桩及围护桩施工的进场工作,做好劳动力、机械设备和钢筋加工等的技术和组织准备。在工程的实施过程中,采取切实可行的技术、组织、管理措施,确保工程招标范围内全部内容在960天内完成,并满足节点工期要求。确保地下室顶板在开工后300日历天内完成,主体结构在开工后500日历天内完成。

3.1.4环保、水保目标

全面控制施工污染,减少污水、空气粉尘及噪音污染,严格控制水土流失,维护生态平衡,全面达到国家、XX省及XX市的自然保护、环保、水保标准,使环境保护监测控

制项目及控制结果达到设计文件及有关规定要求。施工过程中,将对施工过程中产生的噪声、粉尘、光污染、废水的排放、道路的清洁等进行严格控制,施工尽量减少噪音,选择进场施工机械时,砼泵车、木工机械、砼震捣机械、钢筋加工机械等选用性能好、噪音小的设备,并且以隔音棚或隔音罩封闭、遮挡,实现降噪。加强对人为的施工噪声源的控制与管理。在现场出入大门口处设置车辆清洗池,采用封闭式车辆外运土方;在水泥桶周围采取围护遮挡或设置水喷淋以解决水泥粉尘的污染。

3.2文明施工目标

安全生产和文明施工达到“XX省建筑安全文明施工标准化工地”。

3.3总体施工顺序安排

本工程总体思路及施工顺序安排如下:首先进行搅拌桩施工,然后进行围护灌注桩的施工,接着进行压顶梁(顶高-1.50m)施工。土方开挖至设计第一道支撑(-3.00m),然后进行第一道支撑施工,第一道支撑施工完毕且养护强度达到设计要求后,进行第二次土方开挖至第二道支撑(-7.60 m),进行第二道支撑施工,第二道支撑施工完毕且养护强度达到设计要求后,向下进行第三次土方开挖至基坑底标高,进行基础垫层的施工。

本工程总施工顺序如下:

4分部分项工程施工方案

4.1钻孔灌注桩施工方法及主要技术措施

(一)工艺流程

(二)技术参数

1.桩位偏差<50

2.垂直度偏差<1/200

3.桩径Φ700、Φ800、Φ1000

(三)施工方法

1.施工准备

(1)水电布设:根据施工场地和施工要求布置好供水、供电及排水系统。

(2)场区道路:按市建委要求做好施工区内的道路硬化。

(3)临建及库房:现场搭设。

(4)循环系统:在场区内修建沉淀池,泥浆池和泥浆沟,采用强制泵循环。(四)质量控制

1.防止缩径

(1)采用阶梯形保径钻头,并对易缩孔的土层配合必要的复钻,同时适当加大泥浆比重,减少泥浆的含砂量,减少缩径。

(2)钻头直径要严格检验,及时更换。

(3)如发生缩径,应选择合适的钻头,调整钻进参数,同时选择合适的泥浆比重、粘度等。针对本工程特点,应对第一次清孔严格要求,适当增长第一次清孔时间。

2.防止超径

(1)不准使用弯曲的钻杆,钻头连接应保持同心度。

(2)回转钻机(GPS-15型)作业时,转速控制如下:

a、在暗绿色、褐黄色粘土层中钻进时,钻进速度控制为120r/min;

b、在淤泥质粉质粘土中及粉砂层中钻进时,钻进速度控制为70r/min;

c、在流砂及回填土层中钻进时,钻进速度控制为40r/min;

(3)钻杆底杆使用加重钻杆,减少钻机的晃动。

(4)在砂性土层中钻进时适当提高泥浆比重,防止坍孔。

3.防止孔斜

(1)钻机塔架要求安置平稳且垂直,转盘保持水平,护筒不偏斜。

(2)钻进时,主钻杆绐终应同动滑轮保持在同一垂线上,始终保证钻头在吊紧状态下钻进。

(3)泥浆管不应绷得过紧,一般不影响转盘工作为准,水接头与高压胶管不得用绳子拴在架脚和地面固定点上,防止把钻杆拉斜。

(4)钻进中的加压给进要随地层变化而调整,在从硬层到软层时,可适当加快给进速度,当从软层到硬层时,要少加压,慢给进。

(5)如发生孔歇,在偏斜处吊住钻头,上下反复扫孔,使孔校直。

4.防止坍孔

清孔是灌注桩质量好坏的关键,故必须采取二次清孔,确保孔底沉渣小于20cm,对灌注水下砼设备,采取以下保证措施:

(1)正常施工采取钻机上的主卷扬机进行提导管,主卷扬机有故障时,则采用副卷扬机灌注,保证灌注的连续。

(2)所有灌注设备、器材都必须保证正常运转状态,才能进行灌注,如灌注中出现故障,应迅速组织抢修。

(3)采取砼搅拌运输车灌砼,搅拌车置于孔口,拌制成的熟料砼直接倒入料斗中,防止砼的离析,保证砼的质量。

(4)灌注水下砼离第二次清孔时间间隔不大于30分钟。

(5)如发生孔口坍塌,应先探明坍塌位置,分析塌孔原因,如果是地下障碍物引起的,应先将其清除,并将护筒接长,护筒底部必须埋人原状土不少于30cm,护

筒周围用粘性土回填并夯实。若是因地层情况引起孔口塌方,开孔时应采用人

工造浆,护壁强的泥浆开孔。若是轻微塌孔在施工工艺上进行调整,如调整钻

进速度,调整泥浆密度等方法处理,若是孔口严重塌方,难以孔口处理的,应

将此孔用粘性土回填,待回填土固结后,重新开孔钻进。

(五)质量检验

1、孔深允许误差+300mm以内;

2、桩位允许偏差顺基坑方向≤5cm,垂直基坑方向≤5cm;

3、桩孔垂直度偏差≤1/200;

4、桩砼的充盈系数不小于1.1,不大于1.15;

5、砼试块的试压强度满足设计强度等级要求;

6、二次清孔后,孔底沉渣≤20cm,泥浆密度≤1.2;

4.2单轴搅拌桩的施工方法及主要技术措施

(一)工艺流程

(二)技术参数

1.提升速度:不大于0.8m/min

2.搅拌速度:不小于1.5min

3.浆液压力:0.4~0.6MPa

4.水灰比:0.45~0.55

5.水泥掺量:实搅时为18%,空搅时为7%。

6.桩位偏差: 不大于50mm

7.桩体垂直度偏差:不大于0.5%

(三)施工方法

1、施工准备

(1)了解施工场地的地质条件和土层情况,开工作槽,清除轴线内大块杂填物。

基槽深度一般为0.8~1.2米,宽度视深搅桩排数而定,以防施工时土体上拱。

挖机在现场配合,成桩后及时出土,以保证现场施工工作面。

(2)布置试桩,确定水泥浆的水灰比、泵送时间,搅拌机提升速度和复搅深度。

(3)对每批进场的水泥复试合格后方可使用。

2、施工工艺

(1)浆液拌和储存:

①拌制浆液的原材料必须经过严格的计量后才能投入拌和机中。各种原材料的量

差应不超过2%(体积计),水泥掺入量实搅时为18%,空搅时为7%。

②浆液拌和时,若发现离析较严重或浆液稠度不足(最佳稠度8~12s)时,可

由技术负责人适当调整水灰比,减少用水量。但水泥和外掺料用量不得调整。

③浆液的拌和时间一般宜为2分钟,最小不得少于1分半钟。

④拌和好的浆液倒入集料斗时,集料斗上口应放置水平筛网,对浆液进行过滤。

⑤储存在集料斗中的浆液应随拌随用,计划好不要有过多的集存。超过初凝时间

的浆液不得再用。

⑥为防止储存在集料斗中的浆液离析沉淀,应用机械方式进行搅拌。

(2)浆液压送:

①压送浆液前,应对输浆用的高压胶管进行严格的检查。检查的内容包括管内残

留物的清除和高压水试压检查,经试压检查而发现漏水的胶管不得使用。

②灰浆泵应使用经过年检标定合格的压力表。并对泵体、柱塞和电器设备进行检

查。灰浆泵的性能应满足铭牌额定值。

③浆液压送前应对浆液的稠度进行最后确认。最佳稠度应控制在8~12s范围内。

(3)搅拌下钻:

①一般城区地表下均有1~2m厚度的杂填土,搅拌下钻前应将桩位处的这部分

土全部挖除。

②根据工程情况一般应先施工一根工艺试成桩。通过工艺试成桩标定各项施工技

术参数(桩底、桩顶标高、停灰面标高和下钻速度及提升速度控制)、调整浆

液体配合比和检验各种机械设备配合运转工作等。

③搅拌下钻时机架定位应准确,机架底盘(含轨道)应抄平,并且行走范围内的

地基应事先整平(回填土填平的地基应夯实),确保桩的垂直度偏差不超过

0.5/100,桩位偏差不超过50mm。

④应事先做好制备浆液和压送浆液的各项准备工作,以保证喷浆能连续不间断进

行。

⑤搅拌过程中遇到的异常情况或机械故障应在现场及时研究解决。

(4)喷浆提升:

①至设计桩底标高后,先座底喷浆30秒左右,即可开始向上提升喷浆。

②喷浆时的提升速度必须根据桩径、水泥掺入比、压浆泵额定流量、喷浆次数和

被加固土体的重度等进行控制,以保证提升速度和压浆流量相匹配。

③喷浆时压浆泵的压力应控制在0.4~0.6MPa范围,搅拌机边喷浆边旋转边按一

定的速度提升,直至设计要求桩顶标高,集料斗的浆液正好排空。

④在喷浆提升过程中若中途停浆时,应将搅拌头下沉至停浆点以下50cm,待恢

复供浆后再提升喷浆。若停浆超过三个小时,应考虑拆管清洗为妥,并对超过

三个小时的桩进行重复搅拌。

⑤在喷浆提升至桩顶标高时,应停止提升,继续搅拌数秒钟,以保证桩头密实。

施工停浆面必须高出桩顶标高50cm,且不高出地面。

⑥应按照两次喷浆要求分配两次的喷浆量和合理的提升速度,使第二次喷浆到桩

顶后,浆液正好用完。喷浆结束后应将钻头再下沉和提升一次,边回转,进行

二次搅拌。

(四)、质量控制:

1.施工中应对每根桩进行质量检查和做好施工记录。

2.施工中应对浆液的配合比和水灰比以及各种材料质量进行严格的质量控制,水泥采用P.O42.5

硅酸盐水泥,水灰比 0.45~0.55 。

3.开钻后每天应对钻头叶片长度和磨损情况进行检查,发现长度不够、磨损严重时应进

行修整,确保有效桩径,搅拌头直径为双头φ700mm,误差不大于15mm。搭接宽度不小于150mm。

4.搅拌下钻时除非遇硬土层确实下钻速度明显降低和工作电流过大而允许适当加水助

沉外,一般情况下不允许加水加快搅拌下钻速度。

5.必须控制好喷浆提升速度进行提升喷浆,提升或下沉速度不大于0.8m/分钟。

6.对每根桩的桩位、钻进深度、桩的垂直度,在施工中应进行严格控制。

7.桩与桩搭接停工时间不应大于24小时,如间歇时间过长,应采取补桩或注浆措施。(五)、质量检验:

1.施工前应对使用的水泥和外掺剂的质保书进行检验,符合要求才允许投入使用。

2.施工前应对测量轴线、桩位和水准标高进行验收。

3.施工过程中应对浆液配合比、桩长和提升速度以及复喷复搅次数进行检查验收。

4.支护桩应对其轴线、平面尺寸进行验收。

4.3自然放坡及挂网喷砼施工方法及主要技术措施

(一)施工流程图

(二)施工方法

(1)放线

坡顶线、坡脚线测放,根据现场轴线和设计图纸,由专业人员用经纬仪及钢卷尺进行测放。在围护施工放线时必须经总包、监理单位复核,确保围护主体结构的施工留有足够的操作空间。

(2)开挖工作面

基坑土方开挖时,结合基坑特点,应选择合理的开挖顺序及开挖层厚。开挖层厚上应分层剥离选择合理的剥离层厚,使主动土压力分段释放,这样能预防支护结构因局部应力集中而造成的失稳,保证基坑的整体稳定性。

①在基坑开挖前,应对场地进行整平,范围为基坑顶边界线外1.5~3.0m以内。

②挖土应分层进行,严禁超挖。

③每层开始先挖长基槽,以便为挂网喷砼开出工作面。

④临时坡道待挖土机退出基坑后,在坑顶面挖除,其余部分用人工挖土修整。

(3)修坡

基坑的边壁宜采用小型机具或铁锹进行切削清坡,以保证边坡的大致平整。

(4)制作钢筋网片

材料要求:钢筋的种类、型号符合设计要求;材料购进后,应妥善保管。

钢筋网制作要求:

钢筋网规格为ф6.5.0@300×300双向钢筋,使用前应调直并清除污垢,钢筋网与砼面的间隙不宜小于20mm,施工时可在钢筋网后适当垫砖块或插入土中钢筋固定,确保在喷射混凝土前,层面内的钢筋网片牢牢固定在边壁上并符合保护层厚度(20mm)要求,钢

筋网宜采用绑扎,钢筋搭接处需要进行点焊,搭接长度不小于300㎜。

(5)配置砼及喷砼

水泥:采用普通硅酸盐水泥,强度等级42.5,水泥应符合现行水泥标准的规定要求,必须有生产厂家的试验报告,质量检验单,出厂证等证明文件。袋装水泥在储运时应妥善保管、防雨、防潮,堆放在距离地面一定的高度的堆架上,严禁抛摔和损坏包装袋,严禁使用受潮水泥。

骨料:所进石料粒径5~12mm(粗骨料最大粒径不宜大于16mm),砂料(中砂或粗砂)应符合有关标准规定。

拌合用水:水中不含有影响水泥正常凝结硬化的有害物质,不得含有油脂、游离酸等;应使用自来水。

砼配合比:喷射混凝土的配合比除应达到设计标准强度外,还应满足施工工艺要求,经验配合比为1:2:2(水泥:砂:瓜子片)。

喷射砼采用人工干拌,施工人员按配合比换算成实际材料用量,拌和均匀,拌均匀后才能加入喷射机。

喷射砼质量要求:喷射混凝土前,应对机械设备、水、电进行全面检查和试运行。喷射作业分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,喷头与喷面保持垂直,距离0.6~1.0m。(三)检测要求

对基坑围护结构中所用的主要原材料,均应以现行的国家标准为依据,进行材料复试。

4.4圈梁、支撑体系施工方法及主要技术措施

4.4.1圈梁及支撑体系概述

本工程支护体系采用钢筋混凝土支撑体系,坑内设置三道圆形围檩。

支撑体系规格详见下表:

4.4.2施工工艺流程及施工顺序

①施工工艺流程

②施工顺序

模板安装顺序:圈梁 → 环梁→ 主撑

钢筋绑扎顺序:主筋 → 箍筋 → 四字筋 → 钩筋 → 其他筋 4.4.3施工技术要求及措施 4.4.3.1测量放线

a 、将水准基准点引入坑内,并按设计标高在围护桩上用红油漆标注支撑底标高。挖土过程中,跟踪测量严格控制挖土标高,留10cm 土方采用人工清理,保证不扰动支撑底标高以下土方。

b 、按照设计图纸测放出支撑、圈梁位置,撒出垫层灰线,垫层每侧宽出支撑边10cm ,并复核钢构柱位置。

c、垫层浇筑完成后,重新测放支撑、圈梁,在垫层上弹出墨线标注。

4.4.3.2垫层浇筑

支撑灰线范围内浇筑100厚C20混凝土垫层作为底模,底模上铺设胶合板。

4.4.3.3钢筋制作安装

a、钢筋施工前得准备:审学施工图纸,进行钢筋翻样工作,检查所有施工设备,确保运转正常。

b、按照钢筋翻样料单进行钢筋制作,应注意尺寸正确,弯曲角度正确,成形钢筋分类捆好,挂好料牌,按顺序堆放整齐,避免泥土污染。

c、钢筋绑扎前必须将插筋调直,去除插筋上的水泥砂浆,绑扎时应注意保护层厚度,搭接长度等。

d、钢筋连接采用闪光对焊和直螺连接,其连接、焊接长度等均应满足规范要求,绑扎接头位置必须错开,钢筋间距、排距应满足设计与施工要求。

e、钢筋净保护层为35mm,保护块采用水灰比<0.4水泥砂浆垫块,砼浇筑前检查并固定砼保护层垫块。

f、钢筋施工中,绑扎垫块和钢筋得铁丝头不得伸入保护层内。

g、施工缝处按设计要求预留钢筋并加密箍筋。

h、钢筋原材料及已加工半成品钢筋均应堆放整齐,分类挂牌,以满足文明施工要求。

4.4.3.4模板制作安装

a、侧模采用九夹板制作,外加50×100方木做钢管横撑,采用双拼脚手管加对拉螺栓、扣件钢管作为支撑体系。对拉螺栓直径为12mm,间距450。

b、严格按照设计的支撑间距、梁箍大小、间距等参数组织实施,严禁任意更改。

c、模板拼缝处注意模板平整,以保证砼外观光滑平整。

d、模板表面清理干净并涂隔离剂,以利脱模。

e、浇砼前,模板内不得有木块等杂物,并冲水湿润。

4.4.3.5浇筑混凝土

a、第一、二道混凝土围檩采用C30商品混凝土分块浇筑,采用汽车泵布料。

b、浇筑砼前必须浇水湿润模板,模板内必须干净无杂物,不得有积水。

c、浇筑时采用插入式振捣帮,振捣时间15~30s,以砂浆上浮石下沉,且不出现气泡

为止。振动棒插入间距以400mm为宜。

d、在局部钢筋密集处,特别要当心,不漏振亦要防止过振。

e、浇筑砼时自由卸落高度不应大于2m,不要在一处连续卸落,应在2~3m范围内水平移动。

f、本工程每道围檩体系的混凝土一次整体浇筑,不留设施工缝。

g、施工现场配备砼试验工。对运至现场的砼采样做坍落度试验,保证施工质量。

h、晚间施工要作好现场照明,并准备防雨布覆盖。

i、为保证连续施工,所有现场施工人员,包括搅拌站,均应轮班作业,在吃饭时间有人替补。并作好现场交通协调工作。

4.4.3.6混凝土养护

a、浇筑完毕后12h内覆盖草袋或土工布并浇水养护。

b、混凝土养护时间不得少于7天。

c、混凝土养护期间支撑上面禁止人员走动和堆放物件,以免损伤。

4.5土方工程施工方案

基坑开挖前准备工作

(1)基坑开挖前,应进一步查明基坑周边范围内各类构筑物和管线信息,确保基坑周围环境与设计时没有较大出入。

(2)为了保证围护结构及周边建筑物、道路等在土方开挖过程中的安全,在土方基坑开挖前,配合相关单位做好支护边坡土体深层水平位移、基坑内水平支撑杆件的轴力监测、支撑系统沉降观测、地下水位观测以及基坑周边建筑物、道路及地下管线的沉降、倾斜、裂缝监测的准备工作。

(3)做好工程周边社区、交警、城管、环保等单位的沟通和协调工作,得到政府有关部门和社区居民的理解和支持。

(4)选择有类似施工经验的土方施工单位,并在土方开挖前做好施工技术交底工作挖土过程中各环节的细化工作。

(5)在土方开挖前确保基坑周边和集水井和沉淀池排水系统的正常使用。

(6)按规范和设计要求做好支撑砼的试块,确保同条件养护的砼强度达到设计规定的要求。

(7)按照抢险应急预案要求,配备好抢险所需的各类材料和设备。

4.5.1.1基坑特点

4.5.1.1.1基坑工程概况

基坑排桩支护施工组织设计方案培训资料(doc 45页)

目录 1、工程概况?1 1.1、概况?1 1.2、基坑周围环境 (1) 2、工程地质条件、水文地质条件 (1) 2.1、工程地质条件 (1) 2.2、水文气象条件 (4) 3、排桩支护设计方案 (5) 3.1、设计依据.......................................................................................................................... 53.2、方案的选择...................................................................................................................... 63.3、基坑支护设计参数.. (6) 3.4、排桩施工方案 (8) 3.5、施工工艺流程8? 3.6、施工准备8? 3.7、施工顺序 (10) 3.8、锚杆施工 (16) 3.8.1、锚杆施工准备16? 3.8.2、锚杆施工流程 (17) 3.8.3、锚杆施工顺序1?7 3.8.4施工要点 (19) 3.8.5、喷锚支护工程质量检验2?0 3.8.5.1、基坑支护结构的原材料质量检验 ................................................................. 20 3.8.5.2、锚杆质量检验?20 3.8.5.3、喷射混凝土厚度和强度检验20? 3.8.6、施工工艺流程 (20) 3.8.7、质量技术要求 (21) 3.9、桩间支护....................................................................................................................... 223.10、施工组织2?2 4、基坑监测方案......................................................................................................................... 24 4.1、人员安排........................................................................................................................ 24 4.2、仪器?24 4.3、监测目的................................................................................................................. 24 4.4、监测时间安排?24 4.5、监测点的设置25? 4.6、监测项目及控制值26? 5、应急预案 (26) 5.1、信息的收集及处理...................................................................................................... 265.2、作业人员安全事故应急预案 . (27) 5.3、基坑变形或垮塌事故应急预案?27

围护桩专项施工方案新全解

杨浦区大桥街道100街坊住宅项目 围 护 工 程 专项方案施工组织设计 上海弘韬建设发展有限公司 2016年7月

1.工程简介 杨浦区大桥街道100街坊住宅项目位于杨浦区,眉州路以西、平凉路以北、河间路以南。本工围护工程采用钻孔灌注桩、双轴搅拌桩及压密注浆的工艺,采用φ750、φ800钻孔灌注桩,共272根。其工艺采用正循环回转钻进成孔。双轴搅拌桩φ700,搭接200mm,在灌注桩与搅拌桩之间进行压密注浆。 2. 钻孔灌注桩施工方案 2.1 施工工艺 根据本工程桩基实际情况和上海地区地质特征,钻孔灌注桩施工采用回转钻进正循环成孔、水土造浆护壁工艺,混凝土采用水下商品混凝土,钢筋笼采用现场制作。 2.1.1施工工艺流程 施工工艺流程图。 测量放样、定位 埋设护筒、钻机就位 校正钻机磨盘水平及钻杆垂直度 正循环成孔 第一次清孔 检测孔径、孔深、垂直度泥浆循环泥浆沉淀 钢筋笼制作

施工工艺流程图 2.1.2施工方法 本工程桩的施工应严格按照《地基基础设计规范》 、《钻孔灌注桩施工规程》 及《10SG813 钢筋混凝土灌注桩》操作。具体如下: (1)测量放线 (a )每个桩位应按设计要求,用经纬仪、钢卷尺定放,具体做法如下: (b )根据业主提供的控制轴线,利用经纬仪、钢卷尺进行桩位定位放样,并请总包、监理单位进行复核、签证。 (c )施工前,用水准仪对施工现场标高进行测量,并计算出平均值,作为硬地坪标高。当护筒埋设好后,对护筒附近硬地坪进行标高测量, 以此控制成孔深度。 (2)放桩位线: (a )从轴线引出桩位线,允许偏差为1cm 。(b )桩位中心控制点处用红漆做出三角标志。 (c )桩位中心线及标志要经常检查,看不清时及时补上。 (d )桩位中心线放好后,须进行自检,再请总包单位、监理单位组织人员安放钢筋笼(安装钢立柱) 灌注水下混凝土钻机移位 泥浆处理 泥浆外运 商品砼钢立柱加工第二次清孔

支护桩施工方案

支护桩施工方案

宗地14住宅项目基坑工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制时间: 施工单位:武汉江城基础工程有限公司二零一三年五月二十五日 第一章工程概况

一、工程概况 武汉王家墩宗地14住宅楼项目位于王家墩商务区内,淮海路南侧,共建两层地下室,设计±0.000= 23.100m,场地整平标高按22.3000m考虑。基坑开挖深度9.45-10.25m,周长605m,地下室开挖面积23200平方米。根据《基坑工程技术规程》(DB42/159-)有关条款,结合周边环境、岩土工程与水文地质条件,将基坑支护桩支护分为AB、BC、CD,DE,EF, FG,GH,HI,IJ,JK,KA 十一个工作段。本次基坑支护工程采用钻孔灌注桩及三轴水泥土搅拌桩止水帷幕,三轴搅拌桩止水帷幕位于钻孔灌注桩外侧。虑本项目的重要影响程度,综合确定本基坑重要性等级均为一级,有效使用时间12个月。 二、工程特点与工程难点、重点 1、场区地下岩土以砂质土为主,地下水埋深较浅,支护桩持力层为3层粉砂、粉土、粉质粘土互层细。岩土含水量丰富,地下室底部开挖深度达10.25m,因此边坡支护是本工程的重点及难点。 第二章施工部署 一、人员安排及主要职责 1、项目经理: (1)按承包认可的施工组织设计(施工方案)和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。 (2)确认项目质量目标,并组织将其分解,确保质量目标的

实现。 (3)组织制定项目管理人员的具体岗位责任和项目管理的各项规章制度,确定项目所需资源。 (4)建立适当的内部和各单位的沟经过程,以满足各单位要求。 (5)贯彻安全法规、条例、组织做好安全教育、生产防护,确保安全施工、文明施工。 2、项目副经理 (1)在项目经理领导下对基础设施、工作环境、采购、施工生产服务的控制质量负责,并向经理报告工作。 (2)管理项目实施所需的各种资源,组织好均衡生产、文明施工,并协调解决生产中的问题。 (3)组织项目有关人员对进场物资的控制,保证采购产品的质量满足设计与规范要求。 (4)组织好施工运作过程控制,产品的标识和防护。 3、施工部 (1)制定进度计划,协调进度计划的执行并考核各区段施工队的进度计划执行情况,协调各区段的机械使用,负责现场总平面的管理,统一指挥各施工队按照施工方案进行施工,组织落实各项质量、安全、文明施工措施。协调施工过程中各种关系。 (2)实施项目过程控制,做好施工全过程的质量记录。 (3)严格按施工组织设计、施工方案、及设计图纸施工,认

深基坑排桩支护设计

深基坑支护设计 1 设计单位:X X X 设计院 设计人:X X X 设计时间:2017-06-17 19:23:01 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整 ] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:

基坑支护桩施工方案

云岭·盛世佳园工程 基坑支护水泥土桩施工专项方案 一、工程概况及编制依据 云岭·盛世佳园基坑的一层地下室,采用放坡(素喷或网喷)+水泥土桩支护+长螺旋水泥土桩止水帷幕结合的支护方案。其中水泥土桩桩径分别为?600,?800,搭接200mm,有效桩长在7 M以内,空桩长度约2—2.5米(详见设计图),总桩数约1600颗。配合比暂定:水泥采用P.S.A 32.5矿渣水泥,水泥掺量120~150kg/m,水灰比0.5~0.6;水泥:黏土:瓜子石采用2:3:2的配合比,可根据现场泵送情况进行适当调整,现场做配比试验和水泥土和易性试验,必要时增加外掺剂,确保水泥土桩的强度不低于 2.0MPa。最终施工配合比按按实验室提供的配合比进行施工。 1、编制依据: (1)西南有色勘测院提供的《岩土工程勘察报告》; (2)云南省设计院提供的基坑支护设计图。 (3)水泥土桩施工经验。 2、主要规范规程 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 《建筑施工安全技术规范》ISBNT-112-04108-2 《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97

《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全技术规范》ISBNT-112-04108-2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、法律、法规 《中华民人共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑工程消防监督审核管理规定》 二、工程地质条件: 1、工程地质条件 拟建场地原为耕地、鱼塘,勘察时经人工填筑整平,现状地形平坦,高差较小;场地原为耕地,经填土整平后场地较为平坦,勘察范围内地面标高介于1888.60m~1889.37m,最大高差0.77 m,场地平均标高1888.80m。 2、场地地基土 据钻探揭露,拟建场地地基土层顶部为第四系人工填土,向下为淤积、湖积软土及湖积的粘性土及粉土、砂土等构成。现将基坑开挖范围内各土层特征自上而下分述如下: ①层—杂填土:场地浅表部为新近的人工填土,含有大量碎砖、碎石块等建筑垃圾,粘性土充填。结构松散,固结差。层厚0.1-2.5米。 ②层—粉质粘土:以褐黄、褐灰色为主,可塑状态,湿,中等压缩性。夹少量钙质结

围护钻孔灌注桩施工方案-

岐山路站围护结构钻孔灌注桩施工方案 一、编制依据 1)沈阳地铁二号线05合同段土建施工合同。 2)沈阳地铁二号线05合同段岐山路站主体围护结构施工设计图纸。 3)地质勘测报告及现场调查资料。 4)国家相关行业现行技术规范、验收标准。 二、工程概况 岐山路站起点里程为K6+99.05,车站终点里程为K6+265.55,站台中心里程为K6+168,车站全长166.50m。车站为二层三跨岛式站台车站,共设两个风道、四个出入口中(3号出入口预留),1号风道位于车站东北角,采用明挖法施工,2号风道位于车站东南角,采用明挖法施工,两风道结构均为双层结构(局部作为盾构井使用,为3层结构);1号出入口设在车站的东南角,2号出入口设在车站的东北角,4号出入口位于车站西南角,1、2号出入口为明挖法施工,4号出入口为明挖+暗挖法施工。 车站围护结构采用φ800围护桩,盖挖部分间距为1200mm,两端及出入口、风道明挖部分间距为D桩1000mm、E桩1200mm。围护桩根据车站不同位置埋深不同,受力不同分为A、B、C、D、E五种型号(分布情况见附件1)。具体情况统计如下表:

三、工程地质及水文地质概况 1)工程地质情况 本工点施工场地地形较平坦,地面高程介于44.82m~45.65m之间,北部高南部低,地面相对高差0.83m。各土层自上而下依次为: ①第四系全新人工填筑层 杂填土:主要由建筑垃圾、碎石类土、砂类土及粘性土组成,松散~稍密,顶部为沥青路面。层底高程 41.89~44.65m ②第四系全新统浑河高漫滩及古河道 中、粗砂:层底高程 38.85~42.43m;层底高程:砾砂 25.28~29.22m ③第四系全新统浑河新扇 中、粗砂:层底高程 25.98m;砾砂:层底高程 7.43~15.35m ④第四系中更新统水层 泥砾:最大揭露至高程 2.88m 2)水文地质情况 本场地有一层地下水,经勘察地下水埋深为8.40~9.50m,高程35.39~36.73m。该场地地下水的补给主要是大气降水、地表人工河渠垂向渗透补给及浑河侧向渗透补给,地下水水位季节性变幅在0.50~2.00m。 四、施工安排 1)场地布置 根据目前一期围挡情况,场地布置如图。(见附件2)

[最新版]基坑排桩支护项目施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 基坑排桩支护施工组织设计 1、编制说明 1.1编制目的 本施工组织设计是XX花园二期基坑支护工程的施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程的总体构思和布置,是指导工程施工过程中各项生产活动的技术、经济综合性文件。 1.2编制依据 1)、XX岩土工程勘察设计研究院有限公司提供的本基坑围护的设计图纸及变更图。 2)、XX市城市建筑设计院有限责任公司提供本工程岩土工程勘察报告。 3)、工程现场及周边环境实际情况。 4)、本工程拟使用的规范及标准: 1.3编制原则 1)、科技领先原则 本工程质量要求高,施工期紧,周围环境较复杂,基于以上特点,我们将以科学的态度,认真学习基坑工程施工有关规范,遵循"时空效应"原理,科学的运用"基坑开挖对称均衡"原理,在施工中综合考虑施工方案,合理组织施工流水,严格按照基坑围护施工图进行施工,并制定相应技术措施。 2)、组织机构合理原则 工程一旦开工,我们将全力以赴,委派国家一级建造师,组织精干而强有力的项目领导班子以及各专项管理机构。实行项目承包管理,通过对劳动力、设备、材料、技术、方法和信息的优化处置。 3)、环境保护原则

我公司将依据XX区建筑行业文明施工原则,从土方运输、建筑垃圾处理、废水排放等多方面进行控制,将施工带给周边环境的负面影响降到最小。 2、工程概述 2.1一般概况 (1)项目名称:XX花园二期 (2)项目位置:XX经济开发区XX路东、XX路南侧 (3)建设单位:XX置业有限公司 (4)勘察单位:XX市城市建筑设计院有限责任公司 2.2工程概况 (1)项目组成:1#、2#、3#主楼及一层地下车库 (2)基础型式:采用桩筏基础; (3)基坑规模:总基坑面积约为9590m2,总周长约408m; (4)基坑挖深:1#楼±0.00相当于绝对标高+3.050m,其它区域±0.00相当于绝对标高+2.800m,场地外自然平面绝对标高+1.800m;基坑开挖深度一般区域为6.35~6.85m,局部深坑处开挖深度约7.65~9.00m。基坑安全等级为二级。 2.3工程地质、水文概况 2.3.1工程地质情况 根据《XX花园二期岩土工程详细勘察报告》中揭露的地层资料,拟建场地内基坑开挖影响范围内的土层情况如下所述: ①粉质粘土:灰黄、灰色,软~可塑,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,表层0.30~0.50m为耕填土(局部为杂填土),含植物根茎。该层属中压缩性土,工程性能较差,在本场地内普遍分布,层厚2.60~1.80m,层底高程0.14~-0.83m。 ②淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,含腐植物和贝壳碎屑,稍具腥臭味,局部夹淤泥及粉土团块。该层属高压缩性土,工程性能差,在本场地内普遍分布,层厚13.40~3.50m,层底高程-3.36~-13.85m。

深基坑开挖支护方案四:排桩支护—混凝土灌注桩

深基坑开挖支护方案四:排桩支护—混凝土灌注桩支护 一、排桩支护—混凝土灌注桩支护的概念 排桩支护(图1)是指以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构,其中包括混凝土灌注桩支护和钢制桩支护两大类型。混凝土灌注桩支护(图2),指在施工现场利用成孔机械(或人工)成孔后,根据工程需要选择是否下钢筋笼,然后灌注混凝土所形成的排桩式支护结构。根据成孔方式的不同,混凝土灌注桩支护主要分为机械钻孔灌注桩支护和人工挖孔灌注桩支护两大类。 图1 排桩支护图2 混凝土灌注桩支护 二、混凝土灌注桩支护的特点 1、优点 (1)施工设备简单; (2)所需作业场地不大,噪声低,振动小; (3)无挤土现象,对周围环境影响小; (4)成本较低; (5)桩身强度高,刚度大,变形小,支护稳定性好。 2、缺点 (1)桩间间距较大,易造成水土流失,特别是在高水位松软土质地区,需根据工程条件配合注浆、水泥搅拌桩、旋喷桩等施工措施以解决挡水问题; (2)在砂砾层和卵石中施工困难; (3)桩与桩之间主要通过桩顶冠梁和围檩连成整体,因而相对整体性较差,当在重要地区,特殊工程及开挖深度很大的基坑中应用时需要专项设计。 三、混凝土灌注桩支护的适用范围 混凝土灌注桩支护适用于大部分的地质条件,但在砂砾层和卵石中施工较为困难。多用于坑深7~15m 的基坑工程,在我国北方土质较好地区已有8~9m 的悬臂桩围护墙,在软土地区悬臂式灌注桩结构不能超过5m。

四、资源需求计划 1、水电需要量计划 2、劳动力需要量计划 3、施工机械需要量计划 4、材料需求量计划 五、施工准备 (1)技术准备:熟悉、审查施工图纸。 (2)施工现场准备工作:地上、地下各种管线及障碍物的勘测定位;地上、地下障碍物的拆除;施工现场的平整;测量放线;临时道路、临时供水、供电等管线的敷设;临时设施的搭设;现场照明设备的安装。 (3)劳动组织准备:建立各施工部的管理组织,集结施工力量、组织劳动力进场,做好施工人员入场教育等工作。 (4)材料、机械准备:根据相关的设计图纸和施工预算,编制详细的材料、机械设备需要量计划;签定材料供应合同;确定材料运输方案和计划;组织材料按计划进场和保管。 (5)施工场外协调:由基础施工项目经理部与土方施工部共同对外协调交通、环卫、市容的关系,以及扰民、民扰处理的前期准备工作。 六、基坑支护工程 一、基础施工措施 (一)施工放线 根据桩位平面布置图及总包提供的测量基准点,首先由专职测量人员进行放线工作,放线结束后会同建设单位、监理及设计人员共同验线,确认无误并签字认可后方可进行下一步的施工工作。 (二)挖设循环系统 现场布置泥浆沟。按照钻机钻进成孔要求,钻机施工前需挖设泥浆池及泥浆循环沟以备钻进时泥浆护壁使用。 (三)埋设护筒 护筒埋深在回填土里,四周及底部用粘土回填,并捣实,严禁护筒底漏水,要求护筒中心与桩位必须对中、水平、稳固,保证天架中心、钻孔中心与桩位中心“三点一线”。 (四)铺设导轨 根据孔位的布置铺设钻机导轨,方便钻机的移位与施工。导轨要根据设计要求严格控制误差,以防后续施工出现钻机与孔位不对称而影响施工质量和进度。 (五)降排水措施 由于混凝土灌注桩支护的桩间一般会有一定的距离,因此施工前应根据地质条件和施工现场的水文情况进行相应的降排水措施。 (六)材料检验 在成桩施工进行前对钢筋、水泥砂浆进行检验,对于不符合的材料需及时调整或更换。

围护桩施工方案.

人工挖孔桩施工方案 一、编制依据 1、北京地铁7号线工程菜市口站主体围护结构施工设计图纸; 2、现场调查所获得的资料; 3、国家相关行业现行的技术规范、验收标准; 二、适用范围 菜市口站明挖主体结构基坑灌注桩人工挖孔施工。 三、工程概况 菜市口车站是北京地铁7号线与4号线的中间换乘站。车站位于广安门内大街与菜市口大街、宣武门外大街的交叉路口处,呈东西走向,与4号线菜市口站垂直交叉,线路中心与道路中心基本一致。车站主体为三跨双层矩形框架结构,明挖法施工,起点里程K5+191.685,终点里程K5+446.685,全长255米。车站包括2个风道、4个出入口、一个紧急消防疏散安全口及2个换乘通道。 车站主体采用围护桩进行明挖基坑支护施工。围护桩设计采用Φ800mm灌注桩排桩支护,桩间距1400mm。根据设计提供的地质资料及综合管线图,围护桩成孔时拟采用人工挖探孔施工方案。混凝土浇筑采用商品混凝土,普通方法浇注。 为满足施工需要,人工挖孔施工时采用间隔开挖,跳挖间距2.8m。围护桩根据所处的位置底板标高不同,孔深范围6~21.543m。1#基坑人工挖孔桩共计221根,2#基坑人工挖孔桩共计44根,3#基坑人工挖孔桩共计115根各桩长及数量如下表。

四、人工挖孔设计 4.1、人工挖孔可行性分析 (1)地质和水文条件允许 根据地质勘查资料分析,采用人工挖孔利用素混凝土护壁,最终成孔的难度并不大,非常可行。 (2)可以加快施工速度 采用人工挖孔,可以平行作业,多孔同时施工。 (3)北京市地方性标准允许 按《北京市地方性标准》DBJ01-83-2003:《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》,只要满足其:1.2.9~1.2.11三条要求即可以进行人工挖孔桩作业。

基坑钻孔灌注桩围护施工方案

第一章工程概况 1.1工程简介 工程名称:青钢原料场2#汽车受料系统工程 建设单位:钢铁 勘察单位:捷利达地理信息集团 投标单位:浦江勘查工程 拟建2#汽车受料槽基坑围护项目位于省市黄岛区泊里镇董家口产业区。拟建项目由汽车受料槽、皮带机坡道及周边办公实验室组成。本工程±0.00相当于绝对标高+4.20m,场地自然地坪相对标高+3.90m。 1.2围护工程概述 本工程基坑开挖面积约2836m2,围护总周长约320m,基坑较长,近似于“酒瓶型”。 基坑汽车受料槽挖深9.5m,集水井落深1.0m,皮带机坡道由东向西依次挖深从0.385m~9.2m。 根据本工程周边环境条件、场地地质条件、基坑挖深等综合考虑,本工程围护结构形式采用钻孔灌注桩+止水帷幕+一道水平支撑的支护形式。汽车受料槽坑底以下3.0m采用采用压密注浆满堂加固。 1.3周边环境概述 基坑东侧:基坑开挖边线与用地红线最小距离为70.72m,红线分布有待建基础,距离基坑开挖边线最近约41.05m,大于3倍基坑开挖影响围。 基坑南侧:基坑开挖边线与用地红线最小距离为7.90m,用地红线外为空地,用地红线分布有待建本工程办公实验室、除尘室等,距离基坑开挖边线最近约3.65m,分布在基坑影响围。 基坑西侧:基坑开挖边线与用地红线最小距离为93.9m,红线目前为空地。 基坑北侧:基坑开挖边线与用地红线最小距离为10.56m,红线外分布有已建纬四路,道路宽约22.0m。 1.4主要施工、容 1、围护工程 钻孔灌注桩排桩、高压旋喷桩止水帷幕、压密注浆坑加固、609*16钢支撑、钢筋混凝土圈梁、H型钢钢立柱、护坡面层、深井降水等,具体工程量如下: 基坑围护结构工程量

(完整版)基坑排桩支护及开挖施工方案

基坑排桩支护及开挖施工方案 1编制说明及概述 1.1编制目的 本安全施工方案是XX县公共文化活动中心基坑支护及土方开挖工程的安全施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程安全生产的总体构思,是指导工程施工过程中各项安全生产活动的技术性文件。 1.2编制依据 ①施工招标文件及XX省建筑设计研究院出具的桩基、基坑围护的设计图纸。 ②投标答疑的有关内容。 ③XX省勘察设计研究院出具的岩土工程勘察报告。 ④工程现场及周边环境实际情况。 ⑤本工程拟使用的规范及标准: a.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); b.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); c.《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); d.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); e.《建筑项目管理规范》(GB/T50326-2001); f.《工程测量规范》(GB50026-2007); g.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); h.《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99); i.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-95); j.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); k.《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005); l.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); m.《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2007)。 N.住建部建质2009【87】文件 ⑥ XX地方及其它相关规范及规程

2工程概况 2.1地理位置 XX县公共文化活动中心工程项目位于XX省XX市XX县XX中心城区XX路北侧,XX路南侧,西接引水箱函,东临XX。 2.2工程概况 本工程为一类高层建筑,主楼为框架核心筒结构,裙房为框架结构。地下室一层,局部两层,地下室面积29834.4㎡, 地上24层,地上建筑面积67162.3㎡,主楼1#楼建筑高度为34.45m,2#楼建筑高度为23.95m,3#楼建筑高度为92.75m。建筑结构型式为钢筋混凝土框架核心筒结构。一层地下室(东侧为二层)深基坑支护采用钻孔灌注桩排桩结合水泥搅拌桩止水帷幕作为围护结构、并结合一道(东侧为二道)钢筋混凝土水平内支撑支撑的支护形式。 本工程基坑分东西两个基坑,相对标高正负0.000相当黄海高程7.2米,自然地坪相对标高-1米至-0.4米左右。其中东基坑东西长126.3米,南北宽77.7米,开挖至底板垫层底为-10.3米,承台垫层底为-11.3米;西基坑东西长108.5米,南北宽123.8米,开挖至底板垫层底为-6.2米,承台垫层底为-7米。基坑占地面积大,整个基坑南北西为交通道路,东面为市民XX。且工程基地土质以软粘土和淤泥为主,基坑占地面积大,由于整个基坑工程的施工工期短,且质量要求高,基坑施工期间必然存在多工种、多工序立体交叉的现象,基坑开挖施工难度大。 2.3参建单位 建设单位:XX县城建指挥部 设计单位:XX省建筑设计研究院(基坑围护设计) 勘察单位:XX省勘察设计研究院 施工单位:XX省XX建设集团有限公司 2.4基坑围护结构概述 2.4.1基坑周边环境 本工程基坑处于XX县XX中心城区,南侧临近XX路,北侧临近XX路,西侧接引水箱函,东侧临近XX。西北角区域临近XX县XX保健站(高层,管桩基础含地下室),间距5.5m~6.9m。

[学士]西安某工程桩基础及深基坑支护结构设计(B方案) 毕业论文16399

本科毕业设计论文 题目:西安万达商业广场Ⅲ区 桩基础及深基坑支护结构设计(B方案) 院、系:建筑工程 学科专业:土木工程 学生:刘丽 学号: 040702129 指导教师:赵敏 2008年6月

前言 前言 大学四年的时间是短暂的,学习的东西也是有限的。我们在校期间主要学习的是关于建筑基础和有关地质的一些最基本的知识。只有打好扎实的专业知识,才能为我们日后进行设计工作提供必要的准备。而毕业设计就给了我们一个将大学四年所基本知识应用于实践的机会。 本次,我所设计的是西安万达商业广场III区的桩基础及深基坑支护结构设计。通过此次设计,不仅让我学会了如何查阅相关资料和建筑规范,更为可贵的是让我培养了一种做事认真负责,做事有理有据的态度。毕业设计与我们之前所做的学期课程设计不同,它是在老师的指导下,能独立系统的完成一项具体工程设计的全部过程。毕业设计具有实践性,综合性强的的显著特点。因而对培养我们的综合素质,创新能力和自学能力都具有其他环节无法替代的重要重用。在这一过程中,我们能够对以前所学的知识进行回顾,归纳与总结。同时,通过毕业设计还让我掌握了关于基础和支护设计的一些方法和思路。同时,在毕业设计过程中,我还学会了使用本专业的绘图软件,如CAD、天正等,使自己的制图能力有了一个质的飞跃。 毕业设计是我们专业培养计划的最后,也是最重要的一个环节。它可以让我更好的了解本专业的基本知识,能较快的适应工作环境,解决具体的土木过程设计问题所需的综合能力和创新能力。因此,搞好本次设计,能够提高自身的各种能力和综合素质,为我今后的工作打下一个坚实的基础,也为以后的发展提供必要的前提。

围护桩凿除施工方案详细版

目录 一、编制依据 (2) 二、工程变更概述 (2) 三、处理方案 (2) 四、两种方案比较 (3) 五、设计参数 (3) 六、工程特点、重难点分析及主要措施 (3) 七、施工准备 (4) 八、总体施工安排 (5) 九、施工工序及方法 (6)

1.1 编制依据 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 7、《工程测量规范》GB50026-2007 8、《建筑工程安全管理条例》 9、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 10、施工现场考察资料及有关调查材料; 11、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力。 1.2 编制原则 1、确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职工健康等各方面的工程目标。 2、严格执行相关的国家及北京市规范、规程和标准。 3、在充分理解招标图纸的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工组织设计具有技术先进、方案安全可靠、经济合理的特点。 4、充分考虑施工周边环境保护,周密安排交通疏解和管线保护,使施工对周边环境的影响最小化。 二、工程变更概述 三、处理方案 针对退水方沟吃进污水井室结构,影响预制方沟构件的正常安装,特此采用两种施工方案:方案一、污水井室段预制方沟向南移 方沟安装过程中,正常段的构件安装依原设计进行,遇到污水井室时,井室处的预制构件需向南平移10-40cm以避开污水井室。由于退水方沟南侧采用的是围护桩支护结构,因此为了满足预制构件吊装的净空要求,需对该段围护桩进行凿除。

方沟按设计轴线安装吃进污水井室,在保证方沟轴线不变的情况下,需拆除原污水井室,将方沟预制构件安装完成后,重新砌污水井。 四、两种方案比较 表1 两种方案对比表 期、造价还是实施的难易程度都明显高于方案二拆除井室,再重砌污水井室这种方法。 因此采用方案一,即方沟在安装过程中遇到现有污水井室,采取凿除该段方沟南侧的围护桩施工方法。 五、设计参数 污水井室处东西侧墙两边各2m范围内采用混凝土模块灌芯墙,连接正常段的预制构件与井室处的预制构件,砌筑部位方沟的底板及顶板采用现浇混凝土形式,混凝土采用C40P6抗渗混凝土,配筋参照预制构件底板及顶板配筋。 六、工程特点、重难点分析及主要措施 1、工程特点 1)本工程工期紧,社会关注度程度高; 2)本工程平面布置紧凑,施工场地小; 3)本工程地处闹市,必须采取措施使施工对环境影响降到最低。 2、施工过程中对松榆南路的保护是本工程的重点 由于围护桩处于松榆南路与退水方沟之间,对围护桩的部分剔凿将会对桩间土体产生扰动,

基坑支护桩施工方案

目录 一.工程概况 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2项目概况 (2) 1.3工程地质概况 (2) 二.支护设计说明及部署 (3) 2.1采用的支护形式 (3) 2.2施工方法及机械的选择: (3) 2.3总体施工部署: (3) 2.4总体施工目标: (4) 2.5施工组织机构: (4) 三.施工顺序及技术要点....................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1支护桩施工顺序 (5) 3.2设计说明及技术要点 (6) 四. 施工工艺 (6) 4.1钻孔灌注桩施工工艺及措施 (6) 4.2砼质量要求及桩基检测 (9) 4.3冠梁施工工艺 (10) 五.施工质量保证 (12) 5.1施工质量控制要点及控制方法 (12) 5.2施工常遇问题及防治处理方法 (13) 5.3成品保护 (14) 六.资源配置计划 (14) 6.1劳动力计划 (14) 6.2主要材料供应计划 (14) 6.3主要测量仪器配置及机械设备配置 (15) 七.安全 (16) 7.1安全保证措施 (16) 7.2 注意事项 (17) 7.3 安全用电 (17) 7.4 应急预案 (18) 八. 现场文明施工措施 (18)

基坑支护桩施工 一.工程概况 1.1编制依据 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《混凝土结构设计规范》 《建筑边坡工程技术规范》 《建筑边坡支护技术规范》 1.2项目概况 1、本项目位于来宾市城北片区来宾火车北站对面位于东环大道西侧,草鞋湖项 目绿化景观用地面积约164857.74平方米,建设用地性质公园绿地,其中观景架空平台面积3890平方米,停车场用地面积530.4平方米。 2、拟建场地基坑开挖影响深度范围内,的土层主要为素填土,粘土、粉质粘土、粉土、细砂、圆砾和泥岩。 3、根据勘察报告在基坑开挖影响范围内,场地内地下水除赋存于素填土层中的上层滞水外,在基坑底部还有一层孔隙水。 4、本场地基础型式复杂,且埋有污水管、电缆线等。基坑底标高76.9m,基坑深度-2.6m,合计约有支护桩91根,并含有排桩、冠梁、锚索等分项工程的施工。支护桩直径为1m。 1.3工程地质概况 根据地面调查及钻探揭示,场地内地层有素填土、粘土、粉质粘土、粉土、细砂、圆砾和泥岩,现将其岩性由上至下分述如下:

排桩支护方案

安徽XXXXXX 楼 基坑悬臂式钢管排桩支护方案 XXXX 摘 要:本文XXXXXXXX 楼的基坑采用钢管排桩支护方法进行设计和校核 关键词:基坑支护 钢管排桩 土压力计算校核 根据《XXXXXX 楼岩土工程勘察报告》,A-A ’剖面 70 .193 孔,17.4m (2.3m )以上为杂填土,17.4m ~15.7m (2.3~4m )之间为粉质粘土,15.7m 以下为粘土;B-B ’剖面 83 .196 孔,15.83m (4m )以上为杂填土,15.83m ~15.23m (4~4.6m )之间为粉质粘土,15.23m 以下为粘土。根据“土工试验成果报告”表中的6-1杂填土及粉土土样(深度为3.5m ~3.8m ):重度:γ1 =18.8kN/m 3, 粘聚力:c 1 =17kPa ,内磨擦角:φ1 =14.5°;6-2粘土土样(深度为5.0m ~5.3m ):重度:γ2 =19.0kN/m 3,粘聚力:c 2 =25kPa ,内磨擦角:φ2 =18.5°。具体位置见平面图1。±0.00m 相当于BM=20.00m (绝对标高33.711m ),基础底面-4.9m 。由于安徽计量测试研究所恒温恒湿检测楼东边地下管道的限制,该位置基坑开挖坡度不能满足施工安全要求,决定使用悬臂式钢管排桩支护。下面基坑支护设计以B-B ’剖面 83 .196 孔做为本方案计算依据。 一、钢管排桩嵌入基底深度计算: 计算公式和依据根据中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》〈第四版〉第1册第770~771页。 6-2 土样示意图 基础的深度:h=4.9-(20-19.83)=4.73m ; 杂填土及粉质粘土的重度:γ1 =18.8kN/m 3; 杂填土及粉质粘土的粘聚力:c 1 =17kPa ; 杂填土及粉质粘土的内磨擦角:φ1 =14.5°; 杂填土和粉质粘土层的高度; h 1=19.83-15.23=4.6m ; 杂填土及粉质粘土层主动土压力系数: K a1=tg 2(45°-2 1 ?) =tg 2(45°- 2 5.14? ) =tg 237.75°=0.60; 杂填土和粉质 杂填土及粉质粘土竖向应力最大值: σa1=γ1h 1 =18.8×4.6=86.48kN/m 2; 杂填土及粉质粘土主动土压力水平荷载最大值: e a1=σ a1K a1-2 c 1 a1 K =86.48×0.60-2×17×60.0 =25.6kN/m 2; 杂填土及粉质粘土主动土压力水平荷载为零

基坑排桩支护及开挖施工方案

基坑排桩支护施工方案 1编制说明及概述 1.1编制目的 本安全施工方案是利尔德高新技术产业园区食堂及库房基坑支护及土方开挖工程的安全施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程安全生产的总体构思,是指导工程施工过程中各项安全生产活动的技术性文件。 1.2编制依据 ①施工招标文件及基坑围护的设计图纸。 ②投标答疑的有关内容。 ③《利尔德高新技术产业园区食堂及库房项目岩土工程勘察报告》 ④工程现场及周边环境实际情况。 ⑤本工程拟使用的规范及标准: a.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); b.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); c.《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); d.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); e.《建筑项目管理规范》(GB/T50326-2001); f.《工程测量规范》(GB50026-2007); g.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); h.《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99); i.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-95);

j.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); k.《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005); l.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); m.《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2007)。 ⑥北京地方及其它相关规范及规程 2工程概况 2.1地理位置 拟建利尔德高新技术产业园区食堂及库房项目位于北京市大兴区,东邻芦求路,西邻北京帝京焊接材料厂,北邻创业路,南侧为黄鹅路。 2.2工程概况 利尔德高新技术产业园区食堂及库房项目总规划用地面积约为1633㎡,地上6层,建筑面积约10831.6 ㎡,地下2层,建筑面积约2059㎡。建筑高度为23.95m,基础埋深暂定为7.5m。建筑结构型式为钢筋混凝土框架核心筒结构。深基坑支护采用钻孔灌注桩排桩结合喷浆防护作为围护结构、并结合一道钢筋混凝土水平压顶梁的支护形式。 2.3基坑围护结构概述 2.3.1基坑周边环境 本工程基坑处于鹅房村,南侧利尔德科技园区消防通道,下有市政下水管道及消防管道,北侧临近创业路,常有重型车辆通过且距用地红线最近处只有0.6米,西侧邻北京帝京焊接材料厂,东侧临近芦求路,路边绿化下埋市政下水管道、电力管沟及消防管道,埋深不明,距用地红线3~6米。

围护桩施工方案

1工程概况 车站起点里程为K12+, 车站终点里程为K12+,车站有效站台中心里程为K12+。 车站总长175.75m,其中车站主体结构标准段为二层两跨岛式站台车站,有效站台长118m,车站标准段总宽 19 m,有效站台宽度10.5m。车站底板埋深17.5m~19.7m,顶板覆土2.7m~4.1m,采用明挖顺作法施工,车站围护结构采用钻孔灌注桩,设置三道钢支撑,采用坑外降水方案。 车站主体结构围护桩为A型桩、B型桩及C型桩,桩径0.8米,桩长分别为23米、20米和23米。 2主要工程数量 3旋挖钻施工原理 3.1旋挖钻施工原理 旋挖钻成孔是通过底部带有活门的桶式回转破碎岩土,并直接将其装入钻斗内,然后再由钻机提升装置和伸缩钻杆将钻头提出孔外卸土,这样循环往复,不断地取土卸土,直至钻至设计孔底标高。 3.2旋挖钻优势 (1)成孔速度快。与传统的循环钻机相比优势明显,这样就有效地保证了工程的进度。 (2)环保特点突出。与传统的循环钻机相比,旋挖钻机区别在于可以循环使用泥浆,而传统循环钻机是不断地产生泥浆。 (3)行走移位方便。旋挖钻机的履带机构可将钻机方便地移动到所要到达的位置,而不像传统循环钻机移位那么繁琐。

(4)桩孔精准定位准确。这是传统循环钻机根本达不到的,在对位过程中操作手在驾驶室内利用先进的电子设备就可以精确地实现对位,使钻机达到最佳钻进状态,有效的保证了成孔的各项指标。基于旋挖钻机施工效率高、速度快、施工精度高(全电脑控制)、履带式行走移位方便的特点,该工程桩孔多,工期紧,桩孔的施钻可采用旋挖钻机。 4总体施工顺序 由南向北间隔两根桩跳打,先施工南端盾构端头井位置处的桩基,依次由南向北施工。如图1所示。 注:图中箭头所指方向为钻机走向(由南至北),蓝色阴影部分为泥浆池 图1 围护桩施工示意图 5总体工期安排 根据工期总体安排,计划安排两台旋挖钻机施工庆丰路站主体围护桩,根据本站地质条件,按本单位的施工经验,按每台钻机每天成桩7到8根计算,25天完成。钻孔桩施工时间2011年6月25日至2011年7月20日。 6资源配置 6.1设备配备 根据工期计划配置两台旋挖钻机,每台钻机按每天完成7--8根桩,出渣量约180m3,泥渣运至业主指定弃渣场地,运距约1.5公里,用1台挖掘机,两台15 m3的泥浆运输车外用泥渣。配置两台吊车(20T),钢护筒、导管、泥浆泵、水管等各两套配合施工。

基坑支护施工方案(人工挖孔桩)

北京市东方巴黎时代广场项目 土方和基坑支护施工组织设计 Chp0 编制依据 1、东方巴黎房地产开发(北京)有限公司提供的招标文件 2、现行国家施工规范、标准及规程 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2020) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2020) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2020) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《锚杆喷射混凝土支护技术规程》(GB50086-2020) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2020) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-96) 《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-88) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2020) 《土层锚杆设计与施工规范》(CECS 22∶90) 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2020) 3.北京市建筑施工现场安全防护基本标准(03)京建施字第1号 4.北京市建设工程施工现场环境保护标准京建施[2020]3号 5.北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准(91)京建施字第127号6.我公司的企业标准,包括质量保证手册及施工作业指导书

7.我公司施工类似工程的施工经验。 Chp1 工程概况 §1-1 概述 拟建东方巴黎时代广场位于北京市门头沟区双峪环岛的东南角,北邻双峪路,西依滨河路,南靠门头沟地税局和滨河小区,拟建建筑物分为公寓、办公楼和商业裙房,其中公寓A、B均为地上28层,建筑檐口高度为69.80m;商业裙房为地上5层;均为地下3层,钢筋混凝土大底盘多塔框支剪力墙结构,柱距8.40m×8.40m,筏板基础,基础埋深约为-15.60m,估计最大基底荷载545KN/m2。其中±0.00=97.95m。自然地坪暂设与±0.00等高。 §1-2 地质情况 根据勘察报告,本工程涉及到的土层从上而下依次为: 1、人工填土层 1)、卵石素填层①:杂色,稍湿,稍密,含少量砖块及灰屑等。主要成分为岩浆岩和沉积岩,一般粒径20~80mm,最大粒径大于140mm,含漂石,磨圆度较好,由细中砂和粘性土充填。局部为杂填土①1层、粘质粉土素填土①2层。本层厚度为0.70~6.80m,层底标高为90.42~96.97m。 2)、杂填土①1:杂色,稍湿,稍密,主要由建筑垃圾构成。本层厚度为0.30~4.90m。 3)、粘质粉土素填土①2:褐~褐黄色,稍湿,稍密,含少量砖块及灰屑,本层以薄层或透镜体形式出现,厚度为0.60~1.40m。 2、一般第四纪沉积土层

相关文档
相关文档 最新文档