文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 附属结构防水施工方案

附属结构防水施工方案

附属结构防水施工方案
附属结构防水施工方案

目录

1 工程概况 (3)

2 编制依据 (4)

3 结构防水概况 (4)

3.1一般规定 (4)

3.2常用防水材料 (4)

4 资源配置 (7)

5 防水材料施工方法及工艺 (7)

5.1结构自防水 (7)

5.2防水层施工 (9)

5.3单组分聚氨酯防水涂料施工 (15)

5.4细部构造防水施工 (16)

6 质量控制 (21)

7 安全文明及环保要求 (22)

石家庄市城市轨道交通1号线一期工程

朝晖桥站附属结构防水施工方案

1 工程概况

朝晖桥站位于中山东路和东二环路十字路口,沿中山东路东西向布置。车站站位的西北象限为金谈固小区、河北大明集团和北国超市益中店,西南象限为谈固小区,东北象限为锦城家园小区,东南象限为艺术学校、大天力集团。朝晖桥站设置4个出入口和2组风亭,其中A出入口、D出入口及1、2号风亭均采用全明挖法施工,B出入口、C出入口采用明挖+暗挖法施工。明挖施工基坑围护结构采用“桩+内支撑”型式,暗挖段采用单拱直墙带仰拱断面结构,采用“CRD”工法开挖。下图为朝晖桥站附属结构平面图。

明挖结构底板、侧墙防水层采用1.5mm厚单面粘合高分子胎预铺防水卷材,顶板采用2.5mm厚单组分聚氨酯涂料防水;暗挖部分防水层采用土工布缓冲层+塑料板防水。

图1 朝晖桥站附属结构平面图

2 编制依据

1、朝晖桥站附属结构防水施工图;

2、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008);

3、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-2003);

4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。

3 结构防水概况

3.1 一般规定

1、地下结构防水应遵循“以防为主、刚柔结合、多道设防、因地制宜、综合治理”的原则。

2、确立钢筋混凝土结构自防水体系,即以结构自防水为根本,采取措施控制结构混凝土裂缝的开展,增加混凝土的抗渗性能;以变形缝、施工缝等接缝防水为重点,辅以全包柔性防水层加强防水效果。

3、附属结构防水等级为一级,顶不允许渗水,结构表面无湿渍。

4、附属结构抗渗等级为P8。

3.2 常用防水材料

1、附属结构防水的防水层材料主要为:顶板采用2.5mm厚单组分聚氨酯防水涂料,底板和侧墙采用 1.5mm厚单面粘合高分子胎预铺防水卷材(YPS1.5mm-GB/T23457-2009);暗挖部分防水层采用土工布缓冲层+塑料板防水。

2、施工缝部位防水加强层迎水面环向施工缝采用钢边橡胶止水带+止水条进行防水处理,迎水面纵向施工缝采用镀锌钢板止水带+止水条进行处理。

3、各种材料要求:

(1)防水卷材:

○1材料要求:

a、预铺卷材的整体厚度1.5mm,其中胶粘层的厚度不得小于0.5mm。

b、卷材与卷材的粘接性能应符合(GBT 23260-1009)《带自粘层的防水卷材》有关要求。

○2使用部位:

防水卷材用于结构底板及侧墙外包防水。

○3搭接宽度:

相邻两幅卷材的有效搭接宽度10cm,上幅压下幅搭接。

1.5mm厚合成高分子预铺防水卷材物理力学性能指标(GB/T 23457-2009)

序号项目指标(PY)

1 拉伸性能

拉力/(N/50mm)≥500

膜断裂伸长率,%≥400

2 钉杆撕裂强度/N ≥400

3 冲击性能直径(10±0.1)mm,无渗漏

4 静态荷载20kg,无渗漏

5 耐热性70℃,2h,无位移、流淌、滴落

6 低温弯折性-25℃,无裂纹

7 防窜水性0.6MPa,不窜水

8 与后浇混凝土剥离强度

/(N/mm)≥

无处理 2.0

水泥粉污染表面 1.5

泥沙污染表面 1.5

紫外线老化 1.5

热老化 1.5

9 与后浇混凝土浸水后剥离强度/(N/mm)≥ 1.5

10

热老化

(70℃,168h)

拉力保持率/% ≥90

伸长率保持率/% ≥80

低温弯折性-23℃,无裂纹

11 热稳定性

外观无起皱、滑动、流淌尺寸变化/ % ≤ 2.0

(2)聚氨酯防水涂料

单组分聚氨酯防水涂料的物理力学性能指标(GB/T 19250-2003)

序号检测项目

指标

ⅠⅡ

1 拉伸强度 MPa ≥1.9 ≥2.45

2 断裂伸长率,% ≥550 ≥450

3 撕裂强度N/mm ≥12 ≥14

4 低温弯折性℃≤-40

5 不透水性 0.3MPa 30min 不透水不透水

6 固体含量 % ≥80

7 涂膜表干时间(h)≤12

8 涂膜实干时间(h)≤24

9 加热伸缩率% -4~+1

10 潮湿基面粘接强度(试件饱和状态)MPa ≥0.5

11 定伸时老化

加热老化无裂纹及变形

人工气候老化无裂纹及变形

12

热处理、酸处理、人工气候

老化拉伸强度保持率% 80~150

断裂伸长率% ≥500 ≥400 低温弯折性℃≤-35

13 碱处理拉伸强度保持率% 60~150

断裂伸长率% ≥500 ≥400 低温弯折性℃≤-35

(3)钢边橡胶止水带:

序号检测项目指标

1 硬度(邵尔),度60±5

2 拉伸强度,MPa ≥15 12

3 断裂伸长率,%≥380

4 压缩永久变形

70℃×24h % ≤ 35

23℃×168h % ≤20

5 撕裂强度 KN/mm ≥30 25

6 脆性温度,℃-45 -40

7

热空气老化

70℃*168h % 硬度变化(邵尔A)度+8

拉伸强度,MPa ≥12 10 拉断伸长率,%≥300

8 臭氧老化50pphm:20%,48h 2级

9 橡胶与金属粘合断面在弹性体内(4)镀锌钢板止水带:

镀锌钢板止水带基本技术要求

1 宽度mm 30

2 厚度mm 3

3 镀锌层厚度um ≥30

4 处理方法Q235b钢板热镀锌处理

4 资源配置

人员配置:管理人员包括现场副经理1人、技术员2人、安全员1人、质检员1人、带班1人,作业人员5人,共计11人,满足施工需要。

所需要的主要工具表

名称规格数量用途

小平铲小型3把清理基层

扫帚3把清理基层

卷尺30米 1 度量尺寸

盒尺5米 2 度量尺寸

剪刀3把剪裁胎体增强

油漆刷5寸3把涂刷细部节点

滚刷3把/1000m2 做平面基层

刮板带规则凹槽(可选)3把/1000m2 做平面基层

抹子6把/1000m2 做立面基层

灭火器5个备用

5 防水材料施工方法及工艺

5.1 结构自防水

1、防水混凝土用材料的添加量必须经过符合资质要求的试验单位进行试配试验,经过优化必选满足设计要求,并出具试验报告,经有关单位批准后方可使用。

2、防水混凝土用的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥应符合现行国家标准,水泥标号不应低于42.5级。

3、水泥的比表面积应不小于300㎡/kg,也不大于350㎡/kg,水泥碱含量应小于0.8%,C40及以上时应小于0.6%,C3A含量≤8%,游离氧化钙≤1.0%,水溶性氯离子含量≤0.06%。

4、不得使用过期货受潮结块的水泥,水泥存储不宜超过三个月。

5、粗骨料粒径不宜大于25mm,含泥量应小于1%,宜采用粒径为5-25mm连续级配的粗骨料,应优先选用碎石,其孔隙率宜≤40%(最大不超过42%),压碎指标宜≤7%(最大不超过12%),针片状颗粒含量宜5%(最大不超过10%)。

6、细骨料应选用河沙,无潜在碱活性。

7、骨料中严禁混入影响混凝土性能的有害物质,不得含有冰、雪、泥块和烧结物等,也不得混入粉煤灰、水泥和外加剂等粉状材料。

8、骨料不宜直接露天堆放、暴晒,堆场上方宜设棚罩。高温季节,骨料温度不宜大于28℃。

9、入模混凝土的塌落度宜控制在14±2cm,出厂塌落度与入模塌落度差值应小于3cm,顶梁等配筋较密集的部位以及隧道的拱部,混凝土的入模塌落度可适当放宽,但不宜超过20cm。

10、高温季节应尽量降低混凝土的入模温度,尽量避开高温段浇筑,宜在气温较低的夜间浇筑混凝土。

11、在计划浇筑区段内应连续浇筑混凝土,混凝土接茬时间不得超过90min。

12、混凝土浇筑时的自由落距应控制在2m,超过2m,应通过串通、溜管或振动溜管等设施下落,分层浇筑时,每层厚度不宜超过30cm。

13、防水混凝土应采用机械振捣密实,以混凝土表面泛浆或不冒气泡为准,应严格防止漏振、欠振和过振。

14、混凝土强度达到1.2MPa前,不得在其上安装模板及支架,严禁堆放重物。

15、应严格控制混凝土的入模温度,一般情况下不应大于30℃,夏季高温季节施工时,应尽量利用夜间施工,混凝土的内外温差不应大于20℃,表面温度与大气温度差值应不大于20℃,温度梯度不大于2℃/d。

16、混凝土湿养时间不应少于14d。

17、当混凝土强度能保证侧墙表面及棱角不受损伤时,方可拆除侧模,拆模前应沿施工缝进行浇水养护。

18、工程冬季施工基槽、混凝土施工、为节约能源、降低成本,采用蓄热法保温和养护,开挖后的土方、管沟采用棉毡和草袋保温覆盖,混凝土在受冻前至少要在正温下养护5昼夜以上并不得低于设计强度的70%。

19、连续浇筑砼方量500m3以下时,留2组抗渗试块,每增加250~300 m3增留2组,如使用的原材料配比或施工方法有变化时,均另行留置试块,试块在浇筑地点制作,其中一组在标准情况下养护,另一组与现场情况相同情况下养护,试件养护期28天,最后做对照检查。

5.2 防水层施工

5.2.1 明挖结构防水层施工

1、基面处理

(1)混凝土垫层和喷锚表面不得有明水,否则应进行堵水处理或临时引排,待基层表面无明水时,再施做找平层。

(2)基面应平整,凸出部位应凿除,并用1:2.5水泥砂浆找平,凹坑采用1:2.5水泥砂浆填平。基面应洁净、平整、坚实,不得有疏松、起砂、起皮现象。

(3)找平层采用1:2.5的水泥砂浆或防水砂浆,厚度2cm。

(4)找平层表面应坚实、基本干燥,不得有明水,允许出现局部潮湿部位,不得有酥松、掉灰、空鼓、裂缝、剥落和污物等部位存在。

(5)在阴角部位均采用1:2.5的水泥砂浆做成50x50mm的钝角或R≥50mm 的圆角,阳角部位均应做成不小于20x20mm的钝角或R≥20mm的圆角,见图2。

2、铺设卷材

(1)首先在达到设计要求的阴、阳角部位铺设防水卷材加强层。转角两侧各25cm,加强层卷材采用点粘或条粘法固定在基面上,大面防水层应满粘固定在加强层表面。

(2)当有管、件等穿过防水层时,应先铺设此部位的加强层卷材,加强层卷材采用满粘法固定在基面上,大面防水层也满粘固定在加强层表面。

(3)防水层采用预铺式卷材时,靠近围护结构一侧的隔离膜可不撕掉,与现浇混凝土结构外表面密贴面的隔离膜应在浇筑混凝土前撕掉。

(4)防水层采用机械固定法固定于网喷面或垫层上,固定点距卷材边缘2cm 处,钉距不大于50cm,钉长不得小于27mm,且配合垫片将防水层牢固地固定在基层表面,垫片直径不小于2cm,避免浇筑混凝土时脱落,相邻两幅卷材的有效

搭接宽度10cm,上幅压下幅搭接。

(5)对于合成高分子胎预铺防水卷材,当长边存在空白边时,其搭接可采用双焊缝焊接,然后采用配套双面粘胶黏带覆盖白边进行处理,保证粘接面朝向后浇结构部分均可满粘。焊接时注意防止过热破坏防水层。搭接边应平整、密贴,不得出现翘边、漏胶、虚接等现象。

(6)底板防水层铺设完毕,除掉卷材的隔离膜,并立即浇筑50mm厚混凝土保护层,侧墙防水层应采取临时保护措施避免防水层受到破坏。

(7)防水层破损部位应采用同材质材料进行修补,补丁满粘在破损部位,补丁四周距破损边缘的最小距离不小于10cm,补丁胶粘层应面向现浇混凝土。

(8)雨雪天气以及五级以上的天气不得施工。

(9)外界气温过低,影响搭接缝粘结质量时,应将接缝范围的胶粘层加热后粘结,要求搭接缝粘接密封不透水。

(10)卷材需小心将运至施工现场,以防损坏,铺设完成未浇筑保护层之前不得堆放钢筋等物料,以免破坏防水层。

(11)防水卷材采用热熔粘结,使用明火(如喷灯)操作时,应申请办理用火证,并设专人看火。配有灭火器材,周围30m以内不准有易燃物。

(12)使用液化气喷枪及汽油喷灯,点火时,火嘴不准对人。汽油喷灯加油不得过满,打气不能过足。

5.2.2 暗挖结构防水层施工

1、基面处理(同明挖结构施工方法)

2、防水板铺设

1)暗挖结构防水层设计为无纺布缓冲层+ECB防水板,采用无钉孔铺设双焊缝施工工艺,与防水板配套使用的材料包括镀锌钢板止水带、钢边橡胶止水带、外贴式止水带、塑料圆垫片、铁片、水泥钉等。

2)防水层施工工艺流程见图3。

3)缓冲层的施工方法:

①缓冲层材料采用单位重量为400g/m2的短纤土工布。

②缓冲层采用水泥钉和与防水板相配套的塑料圆垫片固定于已达到要求的喷射砼基面上,固定点之间呈梅花形布设,固定点之间的间距为:拱顶500~800mm、边墙800~1000mm、底板1000~1500mm。底板与侧墙连接部位的固定间距应适当加密至500mm左右。在基面凹处应加设圆垫片,避免凹处防水

板吊空;钉子不得超出圆垫片平面,以免刺穿防水层。

③ 缓冲层之间采用搭接法进行连接,搭接宽度为50mm ,搭接缝部位采用

点粘法进行焊接或用塑料垫片固定,缓冲层铺设时应尽量与基面密贴,不得拉得过紧或起大包,以免影响防水板的铺设,同时在分段铺设的缓冲层连接部位应预留不少于200mm 的搭接余量。

图3 防水层施工工艺流程图

4)ECB 防水板施工方法

①裁剪卷材要考虑搭接,在底板上不小于300mm 。铺设防水板时,仰拱防

水板采用沿隧道纵向铺设,侧墙和顶拱采用环向铺设。在顶板的衬垫上标出结构纵向中心线,卷材由拱顶向两侧铺设,边铺边与圆垫片热溶焊接。

施工准备 卷材质量检查 1、超、欠挖处理 2、基面处理 3、工作台架及供电线路就位 缓冲层铺设固定 质量检查

防水板悬挂铺粘 焊接防水板搭接缝隙 焊缝补强 移工作台架 下一步防水施工

无纺布缓冲层→塑料圆垫片→铁垫片→射钉 洞外准备 洞内准备

②防水板的固定

防水板采用无钉孔铺设,即利用热风焊枪将裁剪好的卷材热熔粘贴在塑料圆垫片上,防水板固定时应注意不得拉得过紧或出现大的鼓包,铺设好的防水板应与基面凹凸起伏一致,保持自然、平整、伏帖,焊接应牢固可靠,避免浇筑和振捣混凝土时防水板脱落。焊接时严禁焊穿防水板。

图4 防水板固定示意图图5 防水板搭接示意图

③防水板接缝焊接

防水板接缝焊接是防水施工最重要的工艺,焊缝采用双焊缝热合机将相邻两幅卷材进行热熔焊接,卷材之间的搭接宽度不小于100mm,接缝为双焊缝,中间留出空腔以便进行充气检查,充气压力为0.25Mpa,保持该压力不少于15分钟,允许压力下降10%,如压力持续下降,应查出漏气部位,并对漏气进行全面的手工焊补。

a、焊接时,接缝处必须檫洗干净,且焊缝接头应平整,不得有气泡折皱及空隙;

b、防水板之间的搭接缝应采用双焊缝、调温、调速热楔式功能的自动爬行式热合机热熔焊接,细部处理或修补采用手持焊枪;

c、开始焊接前,应用小块塑料片上试焊,以掌握焊接温度和焊接速度;

d、单条焊缝的有效焊接宽度不应小于15mm;

e、防水板纵向搭接与环向搭接处,除按正常施工外,应再覆盖一层同类材料的防水板材,用热焊焊接。

f 、在焊缝搭接的部位焊缝必须错开,不允许有三层以上的接缝重叠(见图6)。焊缝搭接处必须用刀刮成缓角后拼接,使其不出现错台;

允许允许不允许30cm c m

3

图6防水板搭接示意图

g 、焊缝若有漏焊、假焊应予补焊;若有烤焦、焊穿处以及外露的固定点,

必须用塑料片焊接覆盖。

④防水层的接头处应擦拭干净,保持干燥。

⑤防水层纵横向一次铺设长度可根据隧道断面大小、二衬砼循环灌筑长度等

因素确定,铺设前,宜先行试铺,并加以调整。

防水层在下一阶段施工前的连接部分注意加以保护,不得弄脏和破损。分段

铺设的卷材的边缘部位预留至少500mm 的搭接余量。

⑥防水板铺设完毕后应对其进行全面的检查,发现破损部位及时进行补焊,补丁应剪成圆角,不得有三边形或四边形等尖角存在,补丁边缘距破损边缘的距离不得小于7cm ,补丁应满焊,不得有翘边空鼓部位。

5) 防水层的检查

①防水板质量检查方法

防水板的质量检查可采用下表所示的检查方法。

防水板质量检查方法

检查方法检查内容适用范围

直观检查(1)用手托起塑料防水板,看其是否与喷射砼面

层密贴;

(2)看塑料防水板是否有被划破、扯破、扎破、

弄破损现象;

(3)看焊缝宽度是否符合要求,有无漏焊、假焊、

烤焦等现象;

(4)外露的锚固点(钉子)是否有塑料片覆盖。

一般防水要求的工程

焊缝检查(1)(2)(3)(4)项同上;

(5)每铺设20~30延米,剪开焊缝2~3处,每处

0.5m,看其是否有假焊、漏焊现象。

有较高防水要求的工程

漏水检查(1)(2)(3)(4)项同上;

(5)焊缝采用双焊缝,进行水(气)压试验,看其

有无漏水(气)现象。

有特殊防水要求的工程

②防水板铺设质量标准

a、固定点间距

固定点间距应符合设计要求。固定点之间呈正梅花形布设,间距为:拱顶500~800mm;侧墙800~1000mm、底板1000~1500mm;底板与侧墙连接部位加密至500mm。

b、与基面密贴

在拱部用手托起ECB防水板,各处均应与基面密贴,不密贴处小于10%。

c、焊接质量

防水板焊缝宽度≦15mm,搭接宽度≦100mm,焊接应平顺、无波纹,无焊焦、烧糊或夹层。

进行充气检查时,充气压力为0.25Mpa,稳定时间≦15min,允许压力下降10%。否则应进行补焊,直到达到要求为止。

d、1000延米抽检一处焊缝,每天、每台热合机应至少抽取一个试样。

6) 防水层的防护措施

防水层防护的好坏关系到防水工程的成败,任何一个细小的破坏都有可能导致工程漏水。因此切实加强防水层的防护工作是防水工程的重点。

(1)施工前防水板的防护

防水板合格品入库后,防护工作即已展开:

①防水板应摆放整齐,挂标识牌并注明进货日期数量。

②防水板摆放区除严禁烟火外,还必须注意防潮、防污染。

③防水板应轻拿轻放,不许抛掷。严禁人为破坏,一经发现必须严厉处理。

(2)施工中防水板的防护

因采用流水作业,各工序交叉频繁,防水材料很易受到破坏。施工中应注意:

①施工现场严禁抽烟。有电焊作业时必须采用石棉板遮挡。现场设灭火设备,一旦发现火情立即灭火。

②严禁穿带钉的鞋在防水层上或未上强度的保护层上走动,加强现场管理。

③施工中热焊枪等工具不准乱丢乱放,以免烫坏防水材料。

④仰拱(底板)防水层做好后应及时施做C20细石砼保护层,并尽快浇筑二衬砼仰拱。

⑤一旦发现防水板损坏应立即修补或更换。

(3)施工后防水板的防护

防水层铺设后至做保护层或浇二衬砼期间,防水材料最易受到破坏,须加强防护。

①绑扎钢筋时,防水层表面放置薄木板,钢筋预留端头套塑料帽防止刮破防水板。

②钢筋连接或使用电焊时,用石棉水泥板进行遮挡,避免烧伤、刮破防水板;

③砼浇筑时若使用振动棒,振动棒不得离防水层太近。

5.3 单组分聚氨酯防水涂料施工

1、顶板结构混凝土浇筑完毕后,应反复收水压实,混凝土基层表面应基本平整、坚实、无明水、起皮、掉砂、油污等存在。

2、基层表面的突出物从根部凿除,并在凿除部位用聚氨酯密封胶刮平压实;当基层表面出现凹坑时,先将凹坑内酥松表面凿除后用高压水冲洗,待槽内干燥后,用聚氨酯密封胶填充压实;当基层上出现大于0.3mm的裂缝时,应骑缝各10cm先涂刷1mm厚的聚氨酯涂膜防水加强层,然后立即粘贴增强层,最后涂刷防水层。

3、在阴角部位均采用1:2.5的水泥砂浆做成50x50mm的钝角或R≥50mm 的圆角,阳角部位均应做成不小于20x20mm的钝角或R≥20mm的圆角。

4、基层处理完毕并经过验收合格后,先将聚氨酯专用底涂层(可采用专用稀料将聚氨酯防水涂料稀释后涂刷,用量0.15-0.2kg/㎡)。底涂层实干后,在阴阳角和施工缝等特殊部位涂刷防水涂膜加强层,加强层厚1mm,宽500mm。涂

刷完防水涂膜加强层后,立即在加强层涂膜表面粘贴增强层,最后涂刷大面防水层。严禁涂膜防水加强层表面干燥后再粘贴增强层。

5、涂刷大面的防水层,防水层采用多道(一般3-5道)涂刷,上下两道涂层涂刷方向应相互垂直,每道涂层实干后,才可进行下道涂膜施工。

6、聚氨酯涂膜防水层施工完毕并经验收合格后,应立即施做防水层的保护层,平面保护层采用7cm厚的细石混凝土,在浇筑细石混凝土前,需在防水层上覆盖一层不小于350#纸胎油毡或厚度为4mm的PE泡沫塑料片材或120砖墙进行保护隔离层。

7、雨雪天气以及五级以上的天气不得施工。

8、涂膜防水层不得有露底、开裂、孔洞等缺陷以及脱皮、鼓泡、漏胎体和皱皮现象,涂膜防水层与基层之间应粘结牢固,不得有空鼓、砂眼、脱层等现象,成膜质量厚度不得小于设计要求。

9、里面涂膜防水层如施工中流淌,难以成膜,可增设聚酯布增强层进行施工。

10、涂膜收口部位应与基层粘结牢固,不得出现翘边、空鼓部位,必要时应在收口部位采用防水砂浆覆盖。

11、刚性保护层完工前任何人员不得进入施工现场,以免破坏防水层,涂层的预留搭接部位应由专人看护。

12、根据施工环境温度的变化对防水涂料的配方进行调整,以适应不同温度下的成膜质量和速度。

5.4 细部构造防水施工

5.4.1 施工缝防水施工

1、施工缝部位防水加强迎水面环向施工缝采用钢边橡胶止水带进行防水处理,迎水面纵向施工缝采用镀锌钢板止水带进行防水处理。特殊部位(如洞口、

暗梁暗柱、后期封堵等部位)无法设置钢边橡胶止水带的部位,采用双道止水条+注浆管进行防水处理。

2、施工缝表面应坚实、平整、不得有浮浆、油污、疏松、空洞、碎石团等,否则应予以清除。

3、环向施工缝宜与变形缝结合。

4、纵向施工缝浇筑混凝土前,应清除表面浮浆和杂物,涂刷水泥基渗透结晶防水涂料,铺3-5cm厚1:1水泥砂浆后及时浇灌混凝土。

5、环向施工缝浇筑混凝土前,应将表面凿毛并清理干净,涂刷水泥基渗透结晶防水涂料,待施工缝防水构造就位后及时浇灌混凝土。

6、结构环、纵向施工缝,均采用涂刷优质水泥基渗透结晶型防水材料作为界面剂,用量不小于1.5kg/㎡。

5.4.2 变形缝防水施工

1、侧墙和底板及暗挖施工缝采用不小于35cm宽的中埋式中孔型钢边橡胶止水带、35cm宽中孔型背贴式止水带与预埋注浆管的方法进行防水处理。

2、变形缝两侧的结构厚度不同时,无法设置背贴式止水带,此时需将变形缝两侧的结构做等厚处理,在距变形缝不小于30cm以外的部位再进行变断面处理,这样不利于柔性防水层的铺设质量,而且可设置背贴式止水带,确保变形缝部位的防水效果。

5.4.3钢边橡胶止水带施工

1、止水带采用铁丝固定在结构钢筋上,固定间距40cm,要求固定牢固可靠,避免浇筑和振捣混凝土时固定点脱落导致止水带倒伏、扭曲影响止水效果。

2、水平设置的止水带均采用盆式安装,盆式开孔向上,保证浇捣混凝土时止水带下部的气泡顺利排出。

3、止水带现场仅允许出现对接接头,“丁字、十字”接头必须采用工厂接头,对接接头应采用现场热硫化接头,对接接头不宜多于两处,且应设置在应力最小的部位,不得设置在结构转角处。

4、止水带任意一侧的混凝土厚度均不得小于15cm,止水带的纵向中心线应与接缝对齐,两者距离误差不得大于1cm,止水带与接缝表面应垂直,误差不大大于15°。

5、浇筑和振捣止水带部位的混凝土时,应注意边浇筑和振捣边用手将止水带扶正,避免止水带出现扭曲和倒伏。

6、止水带部位的模板应安装定位准确,牢固,避免跑模、胀膜等影响止水带定位的准确性。

7、止水带部位的混凝土必须振捣充分,保证止水带与混凝土咬合密实,这是止水带发挥作用的关键,应确实做好,振捣时严禁振捣棒触及止水带。

8、钢边橡胶止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。

9、钢边橡胶止水带先施工一侧混凝土时,其端模应支撑牢固,严防漏浆。

10、钢边橡胶止水带在转弯处宜采用直角专用配件,应做成圆弧形,转角半径应不小于300mm,且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。

5.4.4 镀锌钢板止水带施工

1、镀锌钢板止水带宽度30cm,厚度3mm,采用Q235b钢板热镀锌处理,镀锌层厚度不小于30微米。

2、止水带采用铁丝固定在结构钢筋上,固定间距40cm,要求固定牢固可靠,避免浇筑和振捣混凝土时固定点脱落导致止水带倒伏、扭曲影响止水效果。

3、止水带采用现场搭接和交叉连接,连接均应满焊,焊接部位应牢固、严密、不透水,对接接头两侧的止水带轴线偏差不得大于5mm。

4、止水带均设置在结构中线位置,结构两侧厚度差均不得大于5cm,止水带的纵向轴线与施工缝表面的距离差不得大于3cm。

5、无法设置止水带的特殊部位,应采用双道遇水膨胀止水胶+注浆管的方式进行防水处理。

5.4.5 外贴式止水带施工

1、外贴式止水带材质为橡胶类,与防水层密贴设置(可采用1.2mm厚双面粘丁基橡胶卷材与防水层粘结)。

2、止水带的纵向中心线应与接缝对齐,误差不得大于10mm。

3、止水带安装完毕后,不得出现翘边、过大的空鼓等现象,以免灌注混凝土时止水带出现过大的扭曲、移位。

4、转角部位的止水带齿条容易出现倒状,应采用转角预制件或采取其它防止齿条倒伏的措施。

5、止水带表面严禁施做混凝土保护层,应确保止水带齿条与混凝土咬合密实,浇筑混凝土时,平面设置的止水带表面不得有泥污、堆积杂物等,否则必须清理干净,以免影响止水带与现浇混凝土咬合的密实性。

5.4.6 遇水膨胀止水条施工

1、施做止水条前,需保证混凝土基面已涂刷界面剂。

2、施工缝表面必须坚实、相对平整、不得有蜂窝、起砂等部位,否则应清除。

3、止水条与施工缝基面应密贴,中间不得有空鼓、脱离等现象。

4、止水条接头部位采用对接法连接,对接应密实,不得出现脱开部位,并用止水胶进行加强,加强长度不小于50mm。

5、在止水条附近进行焊接时,应对止水胶进行覆盖保护。

地上工程防水施工方案讲解

地上防水施工方案 一、防水工程概况本工程地上防水要求较高,具体做法如下: 1)屋面防水((自其构造做法15.000标高有绿化处),屋面1(上人绿化屋面,厚330,厚聚氯乙烯泡沫塑料一40150厚木锯未;无纺布一层(隔离层);上向下):补偿收缩砼防水层,UEA40厚C30厚20-30卵石(排水层);层(蓄水层);50厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热25150;表面压光,砼内配件Φ4钢筋双向中距水泥砂浆1:2.520厚板;4厚SBS改性沥青防水卷材;刷基层处理剂一遍;找平层;钢筋砼屋面板。(自其中构造做法标高架空处),高563,15.000屋面2(上人架空屋面,干硬:4水泥砂浆填缝;25厚18上向下):厚地砖铺平拍实,缝宽5-8,1:1M2.52水泥砂浆填缝;大阶砖,1:40性水泥砂浆,面上撒素水泥;厚370×370砖,120砖带端部砌240×,砂浆顺排水方向砌一侧一平砖带高400,中距500 钢筋双向中表面压光,砼内配Φ440厚C30UEA补偿收缩砼防水层,;高4004厚挤型聚苯乙烯保温隔热板;号石油沥青油毡;25距150;点粘一层350水泥砂浆找平层;厚201:2.5厚SBS改性沥青防水卷材;刷基层处理剂一遍;钢筋砼屋面板。23.0002处,标高除屋面1、123屋面3(上人屋面,最薄处,15.000厚地砖8其中构造做法(自上向下):标高除屋面4处,67.000标高处屋面)干硬性水泥砂浆,现上厚1:425铺平拍实,缝宽5-8,1:1水泥砂浆填缝;4混凝土内配ΦUEAC30补偿收缩混凝土防水层,表面压光,撒素水泥;40厚厚挤塑型聚苯乙烯保号石油沥青油毡;

25350钢筋双向中距150;点粘一层1:2.520厚改性沥青防水卷材板;刷基层处理剂一遍;厚温隔热板;4SBS 水泥砂浆找平层;钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净。1 ,其中构造做法(自上向标高网架屋面)(不上人屋面,23.000屋面4厚穿孔钢板吊顶1mm50厚钢丝网聚苯乙烯保温隔热板;下):彩色压型钢板;。30%)(穿孔率⑥之间小标高处③-(不上人屋面,71.800标高处屋面,15.000屋面5改性沥青卷材,面层卷材厚SBS屋面),其中构造作法(自上向下):二层3(最20厚厚1:2.5水泥砂浆找平层;带绿岩保护层;刷基层处理剂一遍;20 150厚加气混凝土砌块;钢筋混凝土屋面水泥炉渣找2%坡;干铺薄处)1:6 板,表面清扫干净。厚此25:8厚地砖铺贴,水泥砂浆擦缝;卫生间构造做法(自上而下)厚聚氨酯防水涂料,面上撒1.5:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥;薄彼1C20厚水泥砂浆找平;5015厚此薄彼1:2黄砂,四周沿墙上翻建500高; 0;混凝土结构层。1%细石混凝土找0.5—坡,最薄处为避免二、质量工作目标 1、具体质量目标建成后无渗漏,达到合格标准。 2、地上防水工程质量预控与检查)基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷;1(直尺检查,面层2m(2)基层表面应平整光滑、均匀一致,其平整度用;与直尺间最大空隙不得大于5mm见方的防将1m9%)基层应干燥,含水率宜小于,简易测定方法是:(3若置盖处的基层表面与卷后掀开检查,3~4h水卷材倒盖在基层表面上,静置。材上无水印,即为基层含水率小于9%胶(占水泥重量的)

(整理)地下防水工程施工方案

地下防水工程施工方案一、编制依据 1.1施工图 1.2 施工图纸 1.3 主要规范、规程、标准 1.4 主要图集

1.5 主要材料标准 二、工程概况 2.1建筑概况 北京联讯工贸有限公司综合用法工程,建筑面积9095m2,地下一层,层高4.20m,建筑面积1445㎡。地上九层,层高均为3.90m,地上建筑面积7650㎡。主体檐口高度为35.4m。首层±0.000m相当绝对标高43.45m;室内外高差0.60m。 2.2结构概况 工程采用CFG桩复合地基,局部天然地基。筏板基础,框架-剪力墙结构。地基基础设计等级:三级;建筑结构及构件的安全等级:二级;剪力墙抗震等级:一级;框架抗震等级:二级。 基底标高-5.6m,局部-8.05m,基础底板厚度600mm,局部800mm。剪力墙厚度为250、300、400mm厚。 2.3地下防水工程概况 本工程地下室为钢筋混凝土结构,地下室防水设计等级为一级,二道设防,即钢筋混凝土外墙结构自防水,强度等级C35,设计抗渗等级P6,底板防水和混凝土外墙外防水采用柔性防水层,3mm+3mmSBS改性沥青卷材,外贴60厚膨胀聚苯板(EPS板)保护层。 基础肥槽回填土,自结构外墙500~800范围内用2:8灰土分层夯实,灰土层外用素土分层夯实。 底板防水做法(设计做法):CFG桩复地基褥垫层(素土地基)→150 厚C15 混凝土垫层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS改性沥青防水卷材→低挡卷材隔离层(保护层)→50厚C20 细石混凝土保护层→钢筋混凝土结构板自防水→面层详地面做法。 地下室外墙侧壁防水做法(设计做法):钢筋砼侧壁结构自防水→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS聚酯胎改性沥表防水卷材→60厚膨胀聚苯板保护层→500~800宽2:8灰土分层夯实→素土分层回填夯实。

外墙防水施工方案

一、 二、 三、工程概况 南湖花园工程位于长沙市天心区南湖路,由6栋高层住宅,1栋酒店式公寓、1栋办公楼及商业裙房、商业配套用房、幼儿园、垃圾站等构成;本工程±0.00米相对于黄海高程为74.15m(不含商业区)。住宅部分地上三十三层地下两层,建筑高度约99.8m,酒店式公寓地上三十层,地下两层,建筑高度约99.45m;办公楼地上二十五层,地下两层,建筑高度99.25m。 本工程由湖南金基投资置业有限公司投资建设,湖南省建筑设计院设计,湖南建科工程项目管理有限公司监理,中建二局第二建筑工程有限公司进行总承包管理。 四、编制依据 1、南湖花园施工蓝图 2、南湖花园施工组织设计 2、《防水工程施工质量验收规范(GB50208-2011)》 3、《地下工程防水技术规范(GB50108-2008)》 4、湖南省及长沙市相关技术要求、规范。 五、防水具体做法 本部分外墙防水主要施工范围为各栋号塔楼地上部位外墙。设计防水为JS 聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,根据规范和设计要求本工程外墙防水具体做法如下:外墙防水做法: ◆质感涂料(详深化设计); ◆ 1.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型; ◆抗裂纤维水泥砂浆抹灰(内挂钢丝网一道); ◆界面处理; ◆结构墙体。

六、JS聚合物水泥防水涂料 1.材料介绍 JS复合防水涂料由有机胶料和无机胶料符合而成的双组份防水涂料,是一种既具有有机材料弹性高又有无机材料好等优点的新型耐久性、防水涂料,除覆层可形成高强度坚韧的防水涂膜,并可根据需要配制彩色层。 2.材料主要特点 1)能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工 2)涂层坚韧高强、耐水性、耐候性、耐久性优异; 3)可加颜料、以形成彩色涂层; 4)无毒、无味、无污染、施工简单、工期短; 5)在立面斜面和顶面上施工不流淌; 6)耐高温140℃,尤其适用道路、桥梁防水; 7)与基面及水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。 3.适用范围 JS复合防水涂料可在潮湿或干燥的砖面、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、SBS、APP、聚氨酯等基面上施工,对于新旧建筑物(例:房屋、地下工程)JS复合防水涂料按液料:粉料=10:15-20调腻子状,也可用作粘结密封材料。 七、施工准备 (一)材料准备 1、JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(合格证、检测报告齐全,质量达到国家规范和设计要求)。 2、其它辅助材料如水泥、107胶水或专用胶粉、玻纤网格布等。 (二)材料的贮存、运输 按防水工程需要进料,并应妥善贮存保管。材料应贮存在通风干燥的室内,

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

卫生间防水施工方案(最精华)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、分项工程概况 (2) 四、材料简介 (3) 五、施工准备 (3) 六、施工工艺 (5) 七、质量标准 (7) 八、成品保护 (8) 九、应注意的问题 (10) 十、安全措施 (121) 十一、紧急安全预案 (12)

卫生间防水施工方案 一、编制依据 1.本工程的建筑设计图纸 2.本工程卫生间大样详图 3.城南新区医院施工组织设计 4.《民用建筑设计通则》GB50352-2005 5.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 6.《地面工程施工规范》GB50204-92002 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》GBS0300-2001 8.《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2003 9.《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445—2001 二、工程概况 工程名称:盐城市城南新区医院南区新建工程 工程地点:盐城市城南新区医院位于东进村境内,在戴庄路以西、跃马路东侧,南临园林大道、北靠纬十三路 建设单位:盐城市城南新区开发投资建设有限公司 设计单位:北京联华建筑设计事务所 监理单位:上海建通工程建设有限公司 质监单位:盐城市建设工程质量监督站 施工单位:南通建筑工程总承包有限公司 结构类型:住院楼为框架结构、局部为框架剪力墙结构 门急诊医技楼、肿瘤住院楼为框架结构 本工程由门急诊医技楼、肿瘤住院楼、住院综合楼组成。总建筑面积213633㎡,其中地下68252.2㎡,地上面积145380.8㎡,门急诊医技楼地下二层,地上四层,建筑高度为23.00m,肿瘤住院楼地下二层,地上7层,建筑高度32.1m。综合住院楼地下二层,地上19层,建筑高度为89.95m。

地下防水工程施工方案

易地新建第二实验小学 地 下 防 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、工程概况 工程名称:溧水区易地新建第二实验小学工程 工程地址:溧水区大西门街 建设单位:南京溧水商贸旅游集团有限公司 设计单位:江苏龙腾工程设计有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 本工程位于南京市溧水区,南侧为大西门街,西侧为栖凤路。总建筑面积:地上26198.98㎡;地下3490.66㎡。红线总面积为38046.1㎡。由江苏龙腾工程设计有限公司设计。按七度区抗震设防设计,设计使用年限为50年。建筑防水、耐火等级为地下室防水等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅰ级;防火二级。 普通教学楼地上4层,建筑面积11297.33㎡;综合教学楼地下1层、地上4层;总建筑面积13076.08㎡,地上9585.42㎡、地下3490.66㎡;多功能报告厅地上2层,建筑面积2585.19㎡;食堂及风雨操场地上2层,建筑面积2680.64㎡。 主要功能:1、普通教学楼:1-4层为普通教室、教室办公室;2、综合教学楼:地下1层为小型停车库;地上1-3层为综合教室;4层为行政办公室;3、多功能报告厅:1层为舞蹈教室、音乐教室;2层为多功能报告厅;4、食堂及风雨操场:1层为餐厅、厨房;2层为篮球馆。 二、方案编制依据 1、国家标准GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GB50208-2011《地下工程防水施工及验收规范》 3、《防水工程手册》中国建筑工业出版社出版 4、易地新建第二实验小学项目施工图纸设计要求及业主有关施工要求

三、材料选用 根据图纸设计要求,本工程地下室防水等级为二级。地下室主体外围护结构为P6抗渗自防水混凝土,侧墙、底板迎水面采用4厚SBS防水卷材。顶板采用3厚SBS防水卷材,3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 四、施工准备 1、技术准备 1.1、施工前组织全体施工人员学习防水施工方案,并进行详细的书面交底以进一步明确施工工艺和施工方法。认真验证进场材料的性能,型号及其规格等是否符合要求,试验人员提前按规定取样送检,不合格材料立即退场。 1.2、施工组长必须由有实际施工经验的专业人员担任,施工操作人员必须持证上岗,做到施工过程中责任落实到人,落实到组,层层把关,密切与甲方、监理配合,严格按要求施工,保证质量,按期完成防水施工任务。 2、料具准备 2.1、4mm厚SBS防水卷材、3mm厚SBS防水卷材、3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 2.2、基层处理剂(冷底子油) 2.3、工业汽油 2.4、拌料桶10只、滚刷20把、平铲30把、钢丝刷3把、扫帚15把、剪刀10把、卷尺10把、手持压滚3把、铁辊1把、汽油喷灯或专用火焰喷枪10把。 3、现场准备 3.1、防水基层检查:应坚硬无空鼓,无起砂、无开裂松动、无凹凸不平缺陷。如有缺陷,必须进行处理,合格后方可进行防水施工。 3.2、防水基层处理:通过清理、打磨、修补、做到墙面平整、干净;阴阳角及穿墙管洞口圆顺,阴角处及桩周做成圆弧或45 度坡角。 3.3、在实际施工前,应特别注意天气变化,及时掌握气象资料,使防水工程避开雨天、大风天。若施工时突然下雨,应停止防水作业,雨停后,待基层干

结构 防水层闭水施工方案

沈阳旭辉花园东区工程结构、防水层闭水施工方案 编制人: 审核人: 编制单位:江苏南通三建集团股份有限公司 目录 一、工程概况.............................................. 二、质量目标.............................................. 三、工期目标.............................................. 四、主要施工方法及技术措施 (4) 五、结构闭水的施工工艺 (4) 一、工程概况?

二、质量目标 1、现行国家及地方质量验收规范“合格”标准。 2、质量标准:全项目获得玫瑰杯、世纪杯优质工程。东北三省“沈阳、长春、哈尔滨”三城市优质工程; 3、我方将严格按照国家建筑工程施工质量验收标准要求施工,贯彻ISO9001-2008质量管理体系标准,在工程质量合格的基础上,创辽宁省“世纪杯”。 三、工期目标 1、总工期为2016年9月20日-2018年9月30日。

2、本工程如按期开工,我方将根据招标文件要求和工程特点,结合本公司的技术装备、施工经验和技术水平,将优化施工组织设计,合理安排工序作业,科学地利用新工艺和网络技术,动态控制工期,确保在总工期内准时、优质的圆满完成本次施工任务。 一、主要施工方法及技术措施 1.结构闭水试验的目的 1.1第一次先闭水试验在屋面、卫生间、厨房、阳台、入户花园、露台、地下室顶板等主体结构施工完成后,混凝土达到设计强度后,对混凝土楼板进行闭水试验,目的在于检查混凝土楼板是否存在楼板开裂而导致楼板渗漏,管根及其它楼板预留洞吊堵不严而导致的渗漏。 1.2第二次闭水试验在完成各种出屋面管道、排气道、雨水口等的安装及四周封堵后,进行结构闭水试验并对渗漏处进行修补。 2.结构留洞吊堵 2.1结构留洞一般为安装留洞,分别为:消防管留洞、雨水管留洞、空调管留洞、厨房、卫生间上下水及地漏管、土建放线洞及泵管预留洞等。 2.2安装预留洞必须在管道安装完成后进行吊堵,预留洞吊堵时必须认真仔细,杜绝因吊堵不实而产生的渗漏。 1)、对预留洞周边进行清理剔凿,彻底清除周边垃圾。 2)、在预留洞下方采用模板加支撑稳固的方法进行支模。

施工方案-外墙防水外窗套施工方案

国际医学园区外墙外窗套 渗水修缮工程 施 工 方 案 施工单位:上海醴泉建筑防水工程有限公司 编制日期:2012年6月27日

一、编制依据 1.施工现场条件和实地勘察资料; 2.《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料适用手册》; 3.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 4.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 二、工程简介 1.工程名称:国际医学园区外墙外窗套渗水修缮工程 2.现场情况:本工程为国际医学园区外墙外窗套渗水修缮工程;园区22幢楼外墙及窗框全部出现不同成度渗水现象,经现场查看,1,大多数渗水为设计单位及建筑商只注意到窗框及水泥混凝土材料本身的质量及技术指标。而忽略了塑钢窗的热胀冷缩系数,以及伸缩延展性能存在较大差异,造成了窗框与墙体连接处空鼓、裂缝,型材之间的对角线公差过大,形成渗水。再加上玻璃胶老化、开裂,更容易形成渗漏。2,外墙排栅在拆除过程中,由于施工不统一,外墙保温工程施工方为了追求进度,对外墙排栅预留洞未按照要求施工,造成外墙排栅预留洞位置呈蜂窝状,下雨时形成渗漏。 3.施工建议:根据我方技术人员现场勘查,标本兼治,综合治理,选用针对性的防水材料,制定合理的施工方案,是彻底解决渗漏的主导思想;同时为了减少成本,尽量不影响正常的工作秩序,我方选用吊绳配吊板施工。

三、施工内容: 1、对外墙外立面的裂缝做加深密封处理后再做防水处理。 2、对外窗套做密封防水处理。 四、施工方法及步骤: 1、清洗外墙施工部位:施工前首先用专用外墙清洗剂将墙面的杂渍清洗干净, 以方便找出外墙的缺陷处。 2、加深裂缝的深度:用手磨机沿裂缝和窗框之间打磨,加深裂缝之间的深度。 深度一般不小于5mm。 3、冲洗裂缝:打磨完成后,用清水冲洗裂缝,外墙面应做到无油、缝隙中不留 尘土及松散颗粒。 4、用聚合物外墙专用防水涂料嵌填密实砖缝之间的孔、洞、缝隙。该产品是双 组份新型防水材料,具有很强的抗拉强度和延伸率,对微小裂缝追随性强,涂层坚韧,有极强的耐久性、耐候性,固化涂层高弹、高强、高韧性。 5、对窗框下沿采用单液型PU灌浆止漏胶填缝剂填充密实。该产品为单组份聚 氨酯发泡填缝材料,具有隔热、隔音、防水、防火、耐酸碱性,不受气候影响,膨胀量达到60倍。 6、修补窗框连接缝,用耐候胶(锐力中性硅硐密封胶)封口。该产品是一种多 用途、中性固化、单组份、高性能的硅硐结构嵌缝胶。具有优良的位移性(±50%),耐高低温(-50℃——177℃),抗紫外线臭氧及优异的防水性能,撕断力高,其使用寿命高达20年。 7、施工的同时注意清除留在窗框表面的防水材料,以免形成污渍,有碍美观。 8、以上工序完成,待各种防水材料干固后(一般24小时),进行外墙防水剂喷

地下室外墙防水施工方案

防水施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:衡水永鑫建筑安装工程有限公司

目录 第一节工程概况 (1) 第二节编制依据 (1) 第三节施工措施及要求 (1) 第四节职业安全健康及环保措施 (8)

第一节工程概况 衡水市尚品林溪住宅工程(11-14#楼及住宅地下车库)位于衡水市人民西路与顺兴街交叉口(人民西路以北顺兴街以西)。 建筑面积:11#楼7555.84m2;12#楼7555.84m2;13#楼7555.84m2;14#楼8846.87m2。结构类型:均为剪力墙结构。住宅地下车库9704.13m2,结构类型:框架结构。 建筑层数:11-13#楼为地下2层,地上11层,14#楼地下2层,地上9层。 本工程抗震烈度为七度,耐火等级为:地下一级、地上一级,使用年限为70年。 第二节编制依据 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《现行建筑施工规范大全》等国家有关规范、规程。 部、省、市级单位发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 本工程施工组织设计。 本工施工程图纸。 第三节施工措施及要求 一、材料要求 防水卷材:4+3mm厚SBS聚酯毡胎改性沥青卷材II型。 基层处理剂:采用再生橡胶改性沥青的汽油溶液为基层处理剂。 接缝密封材料:采用改性沥青密封材料,用于立面防水卷材收头密封及外墙管根等特殊部位的粘结处理。 其他辅助材料:主要是工业汽油,用于粘结剂稀释,机具清洗。 二、作业条件 1、防水基层(基础垫层)检查验收,应达到如下要求(防水基层经监理验收合

格,办理隐检后,方可进行下道工序): 1.1基层坚实、有足够强度,表面清洁干燥,无浮土、砂粒等污物; 1.2基层表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平,不允许有凹凸不平及起砂现象,阴阳角抹成圆弧形,圆弧半径为:阳角10mm;阴角50mm。基层表面平整度检查:2m靠尺检查,与靠尺最大空隙≤5mm。 1.3基层应干燥,含水率应小于9%,具体检测方法为(参考):用1m2见方的防水卷材覆盖在基层上3-4小时,揭开卷材后基层表面和卷材覆盖面干燥、无水印则可视基层干燥,可以进行卷材的铺贴。 2、防水卷材合格证、准用证、检验报告、复试报告齐全,材料现场见证取样送检合格。防水施工分包单位资质齐备,现场管理人员和操作人员持证上岗。 3、防水卷材和配套材料均为易燃材料,集中存放,有专人管理,并准备好足够干粉灭火器,严防火灾发生。 4、做好安全防护:基坑边已用钢管做好围护,并通过验收。 5、做好排水措施:已在基坑周圈做好排水沟,防止雨水浸泡基坑。 6、做好照明工作:施工照明工作,配备足够灯具。 三、操作工艺 1、工艺流程: 基层处理→基层处理剂涂刷→附加层施工→第一层SBS防水卷材铺贴→第 二层SBS防水卷材铺贴→卷材收头粘结、接头密封→验收(合格)→其它以下 工序。 2、基层处理: 地下室结构施工完毕并经项目部验收合格后,开始进行地下室外墙防水施工。将外墙上气泡用水泥腻子刮平,同时将墙面粘连的砂浆、突出物、螺杆头 用小铲铲除或用水泥砂浆抹成1:6的缓坡。外墙阴阳角做半径为50mm的圆弧形。使外墙面达到规范规定的防水基层要求(基层要求同底板防水基层部分)。同时拆除临时保护墙,并将卷材甩槎整理好,对于受损的部位必须先行修理。3、基层处理剂涂刷: 采用专用基层处理剂,稀释后在基层表面均匀涂刷一遍。涂刷基层处理剂时,要按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积。待基层处理剂干燥后(干 燥4小时,手感不粘),即可进行阴阳角附加层施工及墙面卷材的施工。

防水工程施工方案 完

目录 目录 .........................................................错误!未指定书签。防水工程施工方案..............................................错误!未指定书签。 一、编制依据..................................................错误!未指定书签。 二、工程概况..................................................错误!未指定书签。 三、施工准备..................................................错误!未指定书签。 四、屋面防水施工..............................................错误!未指定书签。 五、室内防水施工..............................................错误!未指定书签。 六、质量保证..................................................错误!未指定书签。 七、质量检验标准及方法........................................错误!未指定书签。 八、施工安全防护措施..........................................错误!未指定书签。

防水工程施工方案 一、编制依据 1.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 3.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 5.《建筑工程质量管理条例》 6.《混凝土矿物掺合料应用技术规范》DBJ/T01-64-2002 二、工程概况 本工程为保定旭阳光伏科技臻汇创业发展基地建设项目1#-18#楼,地上3层,地下2层,建筑高度:9.6m;生活服务楼Z-1和Z-2,地上13层,地下2层,建筑高度:39.8米。总建筑面积约11万m2,结构形式:剪力墙。位于保定市满城区东环路以西,玉川东路以南,中山东路以北。在防水工程的施工中,分为屋面防水工程和室内防水工程进行施工。 防水等级:一级,结构外墙、筏板外侧防水为:4+4mm厚高聚合物改性沥青防水卷材,防水卷材立面保护墙:30厚挤塑聚苯板。结构顶板防水为:4mm高聚合物改性沥青防水卷材+4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 屋面:竖井顶盖:1.5厚聚氨酯防水涂料、30厚玻化微珠保温颗粒, 车库顶板:种植屋面:4mm高聚合物改性沥青防水卷材、4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 三、施工准备 1.施工前,应对进场卷材的品种、规格、型号、外观质量等严格检查验收,检查产品出厂合格证、质量检验报告,并按规定进行现场抽样检测,合格后方能使用。 2.施工前,要对施工人员进行技术培训,每位施工人员都要熟悉防水设计及施工规范要求。

车站主体结构防水施工方案设计

主体结构防水施工方案 1、编制依据及编制说明 1.1 编制依据 (1)《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)。 (2)《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2011)。 (3)《预铺湿铺防水卷材》(GBT23457-2009)。 (4)《水泥基渗透结晶防水材料》(GB 18445-2012)。 (5)本工程施工合同,施工图纸及附件和施工现场环境、自然条件等。 (6)四川省、成都市有关地方法规、标准。 (7)其余相关的国家及地方规范、规程、标准。 1.2 编制说明 防水施工是保证地铁工程质量的关键,贯穿于施工的全过程,为保证本站防水工程的施工质量,根据结构特点、施工方法、使用要求及水文地质条件等因素,遵循“以防为主、刚柔结合、多道防线、因地制宜、综合治理”的原则,依据设计图纸,采取以结构自防水为主、外防水(附加防水)为辅的施工原则,重点处理好施工缝、变形缝、穿墙管等薄弱环节的防水。

2、工程概况 2.1 工程简介 本标段***为成都地铁6号线**终点站,车站位于中柏大道与规划路交叉路口,车站沿中柏大道南北向布置。中柏大道道路红线宽约40m;东西向规划路道路红线宽度16m。车站周边为规划用地。 ***中心里程YCK49+468.306,车站设计起点里程为右CK49+197.706,终点里程为右CK49+642.406,车站为21.1米岛式车站,车站长度444.7米,总建筑面积22399m2。车站采用明挖法施工,观东路站车站主体基坑围护结构采用φ1200@2200mm钻孔灌注桩+三道φ609×16mm钢支撑,基坑竖向设置三道支撑,第一道支撑水平间距6m,第二、三道支撑水平间距3m。车站两端设置盾构井,小里程端(北端)为双线盾构始发井,大里程端(南端)为远期预留双线盾构接收井。 图2-1 ****平面示意图 明挖地下车站主体结构、人行通道及机电设备集中区段防水等级为一级,不允许渗水,结构表面无湿渍。非机电设备集中区段的风道、风井等附属的结构防水等级为二级,顶部不得滴漏,其他部位不得漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不应大于防水面积的2/1000,任意100㎡防水面积上的湿渍不应超过3处,单个湿渍的最大面积不应大于0.2㎡。 2.2 防水设计要求 (1)混凝土结构自防水 本站主体和附属混凝土结构强度等级为C35,防水混凝土底板、顶板和地下一、二层侧墙抗渗等级达到P8。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

防水施工方案

防水施工方案 一、建筑防水工程施工方案的编制要求 建筑防水工程施工方案,是在防水工程施工前编制的技术文件,内容包括施工前各项准备工作、施工工艺及方法、计划工期、质量要求、安全生产等。一般来讲,不论是新建或翻修的防水工程都要编制施工方案,施工前向有关人员进行技术交底,并作为防水工程施工过程的依据,完成后作为技术资料整理归档。 通常,施工方案由防水专业承包公司的主管技术人员或防水专业队的技术队长(主办施工员)来编制,经本单位技术部门讨论通过,由上级主管领导审批,送土建总包单位、监理单位和兴建单位审核同意后方能实施。 编制防水工程施工方案必须符合实际,编写前应审阅设计图纸是否合理,选材是否正确,大样图是否齐全,有没有特殊的施工和检验要求,防水工程施工总说明是否清楚等。如有疑问或发现不足之处,应通过图纸会审或其他工作联系程序,向设计人员咨询,并提出相应的建议和具体做法,另外,还要了解清楚整个土建工程的工期,施工计划以及土建施工可能对防水层施工质量造成影响的某些工序等,从而有针对性地制定解决问题的方法措施,使编制施工方案时力求做到合理与可行。 二、建筑防水工程施工方案的基本内容 1、工程概况 此部分简述工程对象的基本情况,如工程名称、地理位置、结构形式、防水工程的具体部位、面积、设防要求、选用材料和施工工艺、是新建工程还是翻修工程等内容。如果是翻修工程,还要说明渗漏的部位、产生渗漏的原因及采取的处理方法等。 2、施工组织 根据工程的规模及特点,组建项目管理班子,确定管理架构人选,准备相关的工程技术规范、图纸、施工表格等技术文件资料。 3、施工计划 根据土建工程的总体计划进度,列出防水分项工程的施工计划,包括施工人数、工日、完成工作量等,可以用横度图的形式来表示。当用图表难以表示时,可用表格形式来列出施工计划。

地下室防水工程施工方案完整版

地下室防水工程施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宁晋县保障性住房 阳光怡苑4#楼 地下室防水施工方案 工程名称:宁晋县保障性住房建设项目(阳光怡苑)编制单位:中太建设集团宁晋项目部 编制时间:2011年11月10日 编制人:杨士方 审核人:赵福龙

目录 一、工程概况 (1) 二、设计图纸要求 (1) 三、施工的准备工作及施工条件 (1) 四、防水施工工艺 (1) 五、热熔法施工注意事项 (5) 六、细部处理 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、施工现场安全措施 (10) 九、工期进度及安排 (10) 十、施工管理及人员安排 (11) 十一、施工现场组织安排 (11)

十二、防水层验收 (12)

阳光怡苑 地下室防水工程施工方案 一、工程概况 本工程位于河北邢台宁晋县。本工程地上18层地下1层,高度米,总建筑面积约66000平方米。该工程结构设计按7度抗震要求设防,结构类型为钢筋砼框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。 二、设计图纸要求 1.地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)和地方的有关规程和规定。 2.本工程地下定防水等级为二级。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对分公司提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

地上结构防水工程施工方案

地上结构防水施工方案 一、工程概况 中冶沈勘科技研发中心工程地处沈阳市东陵区浑南新区西南部的国家大学科技园内,总用地面积30000平方米,总建筑面积26604平方米。 二、地上结构防水做法 1、屋面防水构造做法 本工程屋面防水等级为Ⅰ级,要求两道防水设防,屋面防水材料采用3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材。 凡高低跨屋面、女儿墙转折处、天沟及檐沟、泛水、雨水排口及其他阴阳角处或放置设备设施等重点防水部位均附加SBS改性沥青防水卷材一道,基层抹面应做成钝角斜面,宽度不应小于100mm。细部节点做法详见建施。 2、楼地面室内防水构造 楼地面用水房间的现浇楼板均要保证密实,整体性做好防水。防水层选用高分子防水卷材,防水层四周卷起500mm高。 本方案主要针对高分子防水卷材施工。SBS改性沥青防水卷材施工做法详见地下室防水工程施工方案,在此方案不在赘述。 三、方案编制依据 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2011 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《建筑地面设计规范》GB50037-96 《平屋面建筑构造》辽2008J201-1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 施工图纸中建筑防水设计说明、防水相关节点图纸等 四、施工准备 1、材料准备 高分子防水卷材防水材料施工前7天,根据施工面积需要量,施工机具、辅料等均在施工前3天准备到位,进场后见证取样,做好复试,材料不合格严禁用于施工现场。 2、技术准备

施工前应了解设计文件和图纸,掌握施工中的细部构造及有关技术要求,做好技术交底。 3、作业条件 1)、基层必须坚固、不起砂、不起皮、表面清洁平整,用2m直尺检查,最大空隙不应大于5mm,不得有空鼓、开裂和起砂、脱皮等缺陷,空隙只允许平缓变化。阴角处应做成半径为20mm的圆角,阳角处应做成半径为50mm的圆角。 2)基层必须干燥,简易检测方法是将1m×1m卷材或塑料布平铺在基层上,静置3~4小时(阳光强烈时1.5~2小时)后掀开检查,若基层覆盖部位及卷材或塑料布上未见水印即可施工。 3)卷材严禁在雨天、雪天施工,五级大风及以上时不得施工,环境气温低于5℃时不宜施工。 4、施工机具准备 高分子防水卷材施工机具主要包括: 5、人员准备 本工程防水材料施工由专业施工队伍完成。 五、施工组织 施工组织管理体系是实现防水施工正常运行的关键,为本项目防水工程保质保量完成,做到精心组织、合理安排。

地下防水工程施工工艺与验收标准

地下防水工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-05-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001) 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 1.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.7《预防混凝土碱集料反应技术管理规定(暂行)》(京建科[1999]230) 1.8《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.9《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 2.底板混凝土垫层 2.1基底要求 2.1.1验槽:基槽经过设计、勘察、建设监理等单位验收合格,基底处理符合设计要求,并办理隐蔽验收记录。 2.1.2放线、抄平:根据测量定位控制线,放出垫层边线、后浇带位置线。 2.1.3做标高控制点:根据设计标高,用水泥砂浆在中部做若干个标高控制点。 2.2材料要求 垫层混凝土采用C15预拌混凝土,厚度不小于100mm,软弱土层厚度不小于150mm。 2.3施工要点 2.3.1工艺流程: 基底处理→混凝土浇筑→压实→养护→砌保护墙 2.3.2施工工艺: 1、浇筑混凝土:将预拌的混凝土,按做好的厚度控制点摊在基层上,用木抹子初次收平压实。 2、表面压光:待混凝土初凝前(人踩了有脚印,但不陷入时为宜),

用木抹子搓压后,用铁抹子压光;压光时用力均匀,将表面压实、压光,清除表面气泡、砂眼等缺陷;电梯井、集水坑等结构阴阳角处抹成半径为20~50mm圆弧。 3、养护:待混凝土凝固后要及时洒水、覆盖养护;强度达到1.2Mpa 前严禁上人。 4、底板保护墙砌筑:用页岩砖砌筑240厚保护墙,保护墙高度:卷材防水高出底板400mm,且高出部分采用白灰砂浆砌筑;涂膜防水与底板砌平。 5、保护墙抹灰:采用水泥砂浆抹灰,转角处抹成半径为20~50mm 圆弧;卷材防水上部400mm高用白灰砂浆抹平,涂膜防水将保护墙顶部抹平。 2.3.3质量验收 1、划分检验批: 整个垫层为一个检验批;如果分段进行垫层施工,则每个施工段划分为一个检验批。 2、验收组织 详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。 3、技术资料检查 (1)预拌混凝土合格证。 (2)混凝土现场取样强度试验报告。 (3)混凝土进场坍落度试验记录、浇筑记录。 (4)检验批验收记录。 4、外观质量检查 (1)表面坚实、平整,没有起砂、凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等缺陷。 (2)底板保护墙的转角、及底板柱坑、电梯井坑等结构阴阳角处全部做成圆弧,且圆弧均匀、顺直。 5、表面允许偏差项目检查 混凝土垫层允许偏差表 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法GB CCB QB 表面平整度10-52m靠尺、塞尺标高±10-±5水准仪检查

相关文档