S7-1200与S7-1500中优化的DB块和标准DB块有哪些区别?
(2015-08-11 11:23:18)
转载▼
标签:
分类:启程PLC培训
s7-300
s7200
工控老鬼
启程plc培训
启程工控学院
图01.
如DB 块属性为标准DB 块,该DB 块内变量的偏移地址(offset)被编译后会出现,标准DB 块与优化的DB 块
图02.
S7-1200 CPU中,标准DB 块与优化的DB 块在PLC 中按照下图03 方式存储。
图03.
S7-1500 CPU中,标准DB 块与优化的DB 块在PLC 中按照下图04 方式存储。
图04.
在S7-1500 CPU 中,相比于标准的DB 块,优化的DB 块提供更快的访问速度,其根本原因与CPU 的编码方式
图05.
与标准的DB 块相比,优化的DB 块有以下优势:
提供更快的访问速度;
以符号寻址,编程者无需考虑DB 块中每个变量存储的具体地址,每个变量在CPU 中存储的位置由PLC 的系统CPU 与HMI (如Panel)连接时,由于优化的DB 是靠符号寻址,所以当PLC 变量连接到HMI 后,PLC 侧对DB 块内的任意位置对变量进行添加及删除,或对变量的类型进行修改(如将Tag_1的属性由byte 修改为S7-1200/S7-1500中如有以下应用,必须使用标准DB 块:
与其它CPU 建立S7 单边通信时(PUT/GET),用于存储发送区数据和接收区数据的DB 块;
与Wincc V7.2 进行HMI 连接时,Wincc V7.2 访问的S7-1200/S7-1500 CPU 的DB 块只能是标准的DB 使用Simatic Net V8.2 与S7-1200/S7-1500 PLC进行OPC 连接时,OPC 服务器访问S7-1200/S7-150