本计算过程仅针对学生宿舍1、2、9栋热泵热水系统,其他系统计算过程相同。

1、日用水量:84960L/d (学生宿舍1栋18800L/d ,学生宿舍2栋17200L/d ,学生宿舍9栋48960L/d );

2、冷水温度:10~15℃,机组出水温度:55℃;△t=45℃;

3、娄底市气象参数:全年平均气温16.5~17.5℃,年极端最高气温40.1℃,年极端最低气温-12.1℃;

4、机组的选型和计算

4.1、最高日耗热量,按下公式(1)计算:

)360024/()(?-=L r r r d t t C Q Q ρ ·

······························· 式(1) 式中:Q d ——最高日平均秒耗热量(KW );

Q r ——最高日热水量(m 3/d );取84.960 m 3/d ;

C ——水的比热,C=4187(kJ/kg ·℃);

ρr ——热水密度(kg/L );取0.9857;

t r ——热水设计温度(℃),取50℃;

t L ——冷水设计温度(℃),取10℃。

代入式(1),Q d =84.960×4187×0.9857×(50-10)/(24×3600)=162.33(KW)

4.2、热泵机组制热量,按下式(2)计算,设热泵机组在最不利工况下的运行时间为每

天T l =18h,则:

11/24T Q k Q d g ?= ·

··················································· 式(2) 式中:Q g ——热泵机组设计小时平均秒供热量(KW );

T 1——热泵机组设计工作时间(h )。T 1应根据用水规律、低温热源和系统经济

性等因素综合考虑确定。全日供水时,建议取12~20(h );定时供水时,

T 1由设计人定;

k 1——安全系数,可取K1=1.05~1.10;

代入式(2),Q g =24×1.05×162.33/18=227.267(KW)

4.3、机组选型配比,考虑温度及结霜的影响取综合影响系数为0.7。则机组的名义制热

量为:

Q=227.267/0.7=284.08(kW )

拟选择名义制热量为95KW的机组3台,所选机组的名义制热量总共为285kW,机组选型满足要求。

4.4、选型核算

4.4.1、环境温度按冬季气温5℃计算:在5℃环境温度下,机组能力衰减30%;则

在5℃环境温度下机组的工作时间为:

T1=24×162.33/(95×3×70%)=19.53(h)

4.4.2、标准工况(环境干球温度20℃,湿球温度15℃)时机组的工作时间为:

T1=24×162.33/(95×3)=13.67(h)

由上面计算可知,在冬季低温5℃环境温度下使用,机组工作19.53h,在标准工况下工作14h小时,即可满足学校宿舍最大用水量的要求。选型满足要求。

其他系统的热泵机组选型计算略,主要设备配置见(各分区热水系统主要设备配置表)。

空调机组机外余压计算与选型

空调机组机外余压计算与选型 一、动压: 指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,动压是单位体积气体所具有的动能,也是一种力,它的最直接的表现是使管内气体改变速度,动压只作用在气体的流动方向恒为正值,气体的动压与空气密度以及流动速度有关。 二、静压: 由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压通常指相对静压;静压是单位体积气体所具有的势能,是一种力,它的表现将气体压缩、对管壁施压。管道内气体的绝对静压,可以是正压,高于周围的大气压(通常送风管是正压);也可以是负压,低于周围的大气压(通常回、排风是负压)。 三、全压: 全压是静压和动压的代数和:全压=静压+动压,全压代表单位气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。 四、机外余压: 机外余压是我们通风设计的一个重要参数,关系到整个系统能否满足使用功能,他的概念一般来自厂商样本,样本上所提供的机外余压一般是考虑机组本身的压力损失后所能提供的压力,

那么,关于机外余压到底是机外全压还是机外静压呢?可以理解为机外全压,写成机外静压是测试时通常把动压看为0。可见,机外余压的概念并非一个标准性概念,但必然是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压 五、静压是由于分子运动力产生的对壁面的压能,在流场内各点大小都一致;动压是因为流体动量形成的压能,仅在迎着来流方向存在。这是一对理论范畴。全压是静压和动压的总和,反应了流体的做功能力水平。理想状态下,流体的静压和动压之和是一个常数,单在流体实际流动过程中,扣除阻力损失后,静压和动压会相互转化,并不是不变的。 六、机外余压是风机克服自身阻力损失后的全压值,即进出口全压差。风机出口风速较高,动压也较大,静压相对较低;但像有的AHU出口马上就进入一个静压箱,则在静压箱内几乎所有的风机能都转化为静压了,有的厂家通过减小风机出口口径来提高“机外余压”,实际上提高的只是动压,静压降低了,其实减小风机出口口径反而会使阻力增大,对系统反而不利。所以我们一般说的风机压头都是说全压,反应的是这台风机的做功能力。说风机动压和静压都是相对场合的说法,有特定条件的。动压实际是由于流体的宏观流动所产生的能量。因此,如果没有流体的宏观流动也就不会产生动压。静压则是由于流体本身的分子热运动所形成的内在能量,不管流体在宏观上是运动的,还是静止的,它的分子都时刻在作热运动,静压能的存在只决定于分子的热运动,而与宏观流动与否没有关系。换言之,不论是静止的,

带式输送机的选型计算

带式输送机的选型计算 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

1 带式输送机的选型计算 1.1 设计的原始数据与工作环境条件 (1)工作地点为工作面的皮带顺槽 (2)装煤点的运输生产率,0Q =(吨/时); (3)输送长度,L =1513m 与倾角β= 5以及货流方向为下运: (4)物料的散集密度,'ρ=3/m t (5)物料在输送带上的堆积角,θ=30 (6)物料的块度,a=400mm 1.2 运输生产率 在回采工作面,为综采机组、滚筒采煤机或刨煤机采煤时,其运输生产率应与所选采煤机械相适应。由滚筒采煤机的运输生产率,可知: 2.8360=Q (h t ) 1.3 设备型式、布置与功率配比 应根据运输生产率Q 、输送长度L 和倾角,设备在该地点服务时间,输送长度有无变化及如何变化确定设备型式。产量大、运距短、年限长使用DT Ⅱ型;运距大,采用DX 型的;年限短的采用半固定式成套设备;在成套设备中。由于是上山或下山运输和在平巷中输送距离变化与否采用设备也有所不同。根据本顺槽条件,初步选用 280SSJ1200/2?型可伸缩胶带输送机一部。其具体参数为: 电机功率:2?280kW 运输能力:1300h t / 胶带宽:1200 mm 带速: m/s

设备布置方式实际上就是系统的整体布置,或称为系统方案设计。在确定了输送机结构型式下,根据原始资料及相关要求,确定传动装置、改向滚筒、拉紧装置、制动装置以及其它附属装置的数量、位置以及它们之间的相对关系,并对输送线路进行整体规划布局。 功率配比是指各传动单元间所承担功率(牵引力)的比例。 1.4 输送带宽度、带速、带型确定计算 根据物料断面系数表,取458=m K 根据输送机倾角,取1=m C 则由式(),验算带宽 m C v K Q B m m 901.019.05.24582 .836'0 =???= ≥ρ 式() 按物料的宽度进行校核,见式() mm a B 9002003502200 2max =+?=+≥ 式() 式中 m ax a —物料最大块度的横向尺寸,mm 。 则输送机的宽度符合条件 1.5 基本参数的确定计算 (1)q –—输送带没米长度上的物料质量,m kg /,可由式()求的; m kg Q q /9.925 .26.32 .8366.30=?== ν 式() (2)'t q ——承载托辊转动部分线密度,m kg /,可由式()求的;

热泵热水系统设计选型

热水系统设计一、热泵做方案需了解的信息 用水标准有特殊要求的请说明,否则按规范计算用水定额。

二、热泵选型参考数据 1、冷水计算温度表(表1) 2、广西省各类建筑物的热水定额表(表2)

3、广西2008年电费一览表(表3) 中央热水选型案例 一、工程概述 该建筑使用场所为酒店,共153间为标准客房,需要24小时提供生活55℃热水。 二、热负荷计算及机组选型 1、机组选型: 日用水量:30600 L/天

热量需求:Q=CM△T=1kcal/kg·℃×30600L/天×(55℃-15℃)=1224000Kcal (C=水的比热,M=用水量, △T=供应热水与自来水的温度差,冷水初始水温按冬季温度15℃考虑,热水出水水温为55℃) 在冬季环境温度10℃时,机组能满足系统负荷要求,加热时间一般为12~16小时。则供水所需的总制热功率为: P总= Q d÷860kcal/kw =1224000KcalKcal÷860kcal/kw =1423kw 设定每天加热时间13小时,则 机组的制热功率为P 时= P 总 /T=1423kw /13=109kw 选择格力空气源热水热泵机组KFRS-36SM/AS(制热量36kw)3台即可满足要求.机组实际每天工作时间: 1423÷(36kw×3)=13.2小时 2、水箱选型: 配置2个8吨和1个5吨不锈钢保温水箱(按高峰期70%的用水量),内胆选用SUS304-2B不锈钢;50㎜聚氨脂发泡保温;外用彩钢板保温,可满足用水需求。 3、方案说明 水箱分为1个5吨加热水箱和2个8吨保温。机组也分为加热机组和保温机组,2台用于加热,1台用于保温。 开始,加热水箱内补充进自来水,水满后机组启动开始加热。当加热水箱内热水温度达到设定温度且保温水箱不再高水位时,放水电磁阀打开,热水流入储水箱。之后,副水箱补充进自来水,重新开始加热。这个过程,直至主水箱的热水到达预定水位,同时副水箱内热水温度到达设定温度为止,机组停机。当储水箱的温度低于设定温度时,保温机组启动,加热至设定温度停机。 主机采用微电脑自动控制,可自动检测水箱温度,水箱温度达到设定值后自动停机,以最大限度节约能源。 机组配有完善的保护功能,适应各种恶劣的工作环境,无须专人值守,为业主节省人工费用。

家用空调设计计算说明书

制冷系统课程设计说明书 热能与动力工程专业 目录 一、 设计工况 ............................................ 3 二、 压缩机选型 .......................................... 3 三、 热力计算 ............................................ 5 1、循环工况: ......................................... 5 2、 热力计算: ........................................ 6 四、蒸发器设计计算 (7)

1、设计工况: (7) 2、计算过程: (8) 3、风机的选择 (18) 4、汇总 (18) 五、冷凝器换热计算 (19) 第一部分:设计计算 (19) 一、设计计算流程图 (19) 二、设计计算 (19) 3、计算输出 (25) 第二部分:校核计算 (25) 一、校核计算流程图 (25) 二、计算过程 (26) 六、节流装置的估算和选配 (27) 七、空调电器系统 (28)

一、设计工况 3KW机组,半封闭压缩机,风冷冷凝器,风冷蒸发器,毛细管,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃ 二、压缩机选型 1、选型条件:制冷量3kW,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃。 2、选型结果:使用压缩机选型软件select 6,选择型号为DKM-75的半封闭往复式压缩机。 a.其基本参数如下:制冷量3.15kW,输入功率1.06kW,cop为 2.97,电流(400V)2A,质量流量18.9g/s,放热 3.65kWb. b.其技术参数:

空调设计设备选型指南

内容: 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等) 2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。 同一机房内可采用不同 类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比 进行选择。 2.3.2冷水机组机型选择

电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规 定。 2.3.3冷水机组的制冷量和耗功率 冷水机组铭牌上的制冷量和耗功率,或样本技术性能表中的制冷量和耗功率是机组名义工况下的制冷量和耗功率,只能作冷水机组初选时参考。冷水机组在设计工况或使用工况下的制冷量和耗功率应根据设计工况或使用工况(主要指冷水出水温度、冷却水进水温度)按机组变工况性能表、变工况性能曲线或变工况性能修正系数来确定。 2.4热源设备 2.4.1热源设备类型 提供空调热水的锅炉按其使用能源的不同,主要分为两大类:(1)电热水锅炉(2)燃气、燃油热水锅炉 电热水锅炉 电热水锅炉的优点是使用方便,清洁卫生,无排放物,安全,无燃烧爆炸危险,自动控制水温,可无人值守。 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)规定:除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源:电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑; 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑; 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑; 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑; 利用可再生能源发电地区的建筑; 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑.

带式输送机毕业设计说明书最新版本

摘要 本次毕业设计是关于DTⅡ型固定式带式输送机的设计。首先对胶带输送机作了简单的概述;接着分析了胶带输送机的选型原则及计算方法;然后根据这些设计准则与计算选型方法按照给定参数要求进行选型设计;接着对所选择的输送机各主要零部件进行了校核。普通型带式输送机由六个主要部件组成:传动装置,机尾或导回装置,中部机架,拉紧装置以及胶带。最后简单的说明了输送机的安装与维护。目前,胶带输送机正朝着长距离,高速度,低摩擦的方向发展,近年来出现的气垫式胶带输送机就是其中的一个。在胶带输送机的设计、制造以及应用方面,目前我国与国外先进水平相比仍有较大差距,国内在设计制造带式输送机过程中存在着很多不足。 本次带式输送机设计代表了设计的一般过程, 对今后的选型设计工作有一定的参考价值。 关键词:带式输送机传动装置导回装置

Abstract The design is a graduation project about the belt conveyor. At first, it is introduction about the belt conveyor. Next, it is the principles about choose component parts of belt conveyor. After that the belt conveyor abase on the principle is designed. Then, it is checking computations about main component parts. The ordinary belt conveyor consists of six main parts: Drive Unit, Jib or Delivery End, Tail Ender Return End. Intermediate Structure, Loop Take-Up and Belt. At last, it is explanation about fix and safeguard of the belt conveyor. Today, long distance, high speed, low friction is the direction of belt conveyor’s development. Air cushion belt conveyor is one of them. At present, we still fall far short of abroad advanced technology in design, manufacture and using. There are a lot of wastes in the design of belt conveyor. Keywords: the belt conveyor Drive Unit Delivery End

空调系统设备选型汇总

空调系统设备选型 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等)2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容

量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比进行选择。 冷水机组机型冷量范围(kW)参考价格(元/kcal/h) 往复活塞式≤700 0.5~0.6 螺杆式116~1758 0.6~0.7 离心式≥1758 0.5~0.6 2.3.2冷水机组机型选择 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规定。 水冷冷水机组机型额定制冷量(kW)性能系数(W/W)活塞式/涡旋式<528 3.8 528~1163 4.0 >1163 4.2 螺杆式<528 4.10 528~1163 4.30

胶带输送机的选型设计

胶带输送机的选型设计 1概述 带式输送机的选型设计有两种,一种是成套设备的选用,这只需验算设备用于具体条件的可能性,另一种是通用设备的选用,需要通过计算选着各组成部件,最后组合成适用于具体条件下的带式输送机。 设计选型分为两步:初步设计和施工设计。在此,我们仅介绍初步设计。 初步选型设计带式输送机,一般应给出下列原始资料: 1)输送长度L,m; 2)输送机安装倾角 b ,(°); 3)设计运输生产率Q,t/h ; 4)物料的散集密度p , t/m3; 5)物料在输送机上的堆积角0 , (°); 6)物料的块度a,mm。 计算的主要内容为: 1)运输能力与输送带宽度计算; 2)运行阻力与输送带张力计算; 3)输送带悬垂度与强度的验算; 4)牵引力的计算及电动机功率确定。 带式输送机的优点是运输能力大, 而工作阻力小,耗电量低, 约为 刮板输送机耗电量的1/3~1/5。因在运输过程中物料与输送带一起移动,故磨损小,物料的破碎性小。由于结构简单,既节省设备,又节省人力,故广

泛应用于我国国民经济的许多工业部门。国内外的生产实践证明,带式输送机无论在运送能力方面,还是在经济指标方面,都是一种较先进的运送设备。 目前在大多数矿井中,主要有钢丝绳芯带式输送机和钢丝绳牵引带式输送机两种类型,它们担负着煤矿生产采区乃至整个矿井的主运输任务。由于其铺设距离较长且输送能力较大,故称其为大功率带式输送机。在煤矿生产中,还有装机功率较小的通用带式输送机,这些带式输送机在煤矿中也起着不可缺少的作用。 2原始数据与资料 (1)矿井生产能力160万吨/年,以最大的生产能力为设计依据; 4 (2)矿井小时最大运输生产率为A= 1.25 160 10 476吨/小 300"4 时; (3)主斜井倾斜角度:1 =13;; (4)煤的牌号:原煤; (5)煤的块度:400毫米; (6)煤的散集容重? =1t/m 3; (7)输送机斜长950m

多联机选型

二、空调系统的选型 1、多联机系统的分类 多联机式空调系统根据其制冷剂配管实际连接形式大体可分为室外直接分支方式和室外总管、室内分支的连接方式两大类。 1.1室内分支形式 采用室内分支形式的多联机式空调系统,其室外机组的所连接的制冷剂配管由一组气管和液管构成(一般称为主配管,对于部分品牌的热回收式系统则由两根气管和一根液管构成)。制冷剂主配管根据室内机组的分布情况,在合适的位置进行再分支,最终与各个室内机组相连接。 1.2室外分支形式 采用室外分支的多联机式空调系统,其室外机组连接复数组制冷剂配管,数量根据实际连接的室内机组的数量和形式来确定。 1.3本系统形式 相对而言,采用室内分支的系统,由于流量调节机构设置在各室内机组中,能较为迅速地对应室内负荷的变化,且可达到较长的配管长度以对应较为大的空调空间;而室外分支的多联机空调系统由于流量控制机构设置在室外机组,为减小管路的输送损耗,一般不宜安装较长的制冷剂配管,多用于三房至四房的家庭场合。本系统选用室内分支形式。 2、室内机的选型 2.1室内机的精确选型的几个修正

变频多联机系统的设计流程如下:首先是系统设计规划,进行空调分区的划分,拟定新风解决方案和控制解决方案。根据设计要求、气候条件、建筑状况、发热设备等进行负荷计算,由负荷计算结果初步确定室内机容量、形式、设计位置。因为在设计时有多个影响因素需要考虑,其中包括温度因素、连接率因素、管长因素等,综合考虑这些因素的修正系数可提高选型的准确性,同负荷计算更匹配,设计更完美,能有效减少设备的浪费。 2.1.1温度修正 能力修正的第一个要点是温度的修正。不同的温度条件下,机组的能力也不尽相同。可以根据具体设计条件,查询不同温度条件下机组的容量表来获得这一步的修正。 2.1.2连接率修正 室内机容量总和超过室外机所提供的实际能力时,室外机的能力不再同室内机容量总和呈线性变化,室内机的容量会有所衰减,连接率较大时必须考虑这个因素的影响。 2.1.3管长修正 变频多联机系统管长较长时会产生衰减,一般只需对制冷情况进行管长修正。首先配管的长度影响流体阻力,管长过长导致阻力加大。其次配管的长度影响系统性能,吸气管阻力增加,压缩机吸气压力降低,制冷能力下降。吸气压力下降、过热增加,系统EER相应下降。管长超过90m时可通过增加管径的方法降低管长衰减。 2.1.4室内机的实际能力 当所有室内机全开时,其实际能力是根据室外机能力按比例分配的,此时室内机能力按下式得出:室内机的实际能力=室内机总容量值∕单台室内机容量值

带式输送机选型设计

目录 1设计方案 (1) 2带式输送机的设计计算 (1) 2.1 已知原始数据及工作条件 (1) 2.2 计算步骤 (2) 2.2.1 带宽的确定: (2) 2.2.2输送带宽度的核算 (5) 2.3 圆周驱动力 (5) 2.3.1 计算公式 (5) 2.3.2 主要阻力计算 (6) 2.3.3 主要特种阻力计算 (8) 2.3.4 附加特种阻力计算 (9) 2.3.5 倾斜阻力计算 (10) 2.4传动功率计算 (10) P)计算 (10) 2.4.1 传动轴功率( A 2.4.2 电动机功率计算 (10) 2.5 输送带张力计算 (11) 2.5.1 输送带不打滑条件校核 (11) 2.5.2 输送带下垂度校核 (12) 2.5.3 各特性点张力计算 (13) 2.6 传动滚筒、改向滚筒合张力计算 (14) 2.6.1 传动滚筒合张力计算 (14) 2.6.2 改向滚筒合张力计算 (16) 2.7 初选滚筒 (17) 2.8 传动滚筒最大扭矩计算 (18) 2.9拉紧力计算 (18) 2.10绳芯输送带强度校核计算 (18) 3技术可行性分析 (18) 4经济可行性分析 (19) 5结论 (20)

带式输送机选型设计 1、设计方案 将现主平硐延伸与一水平皮带下山相连,在二水平皮带下山机头重新布置一条运输联络巷与一水平皮带下山搭接。 平硐、一水平皮带下山采用一条皮带,取消了原二水平皮带运输斜巷、+340煤仓、+347煤仓、+489煤仓。改造后巷道全长1783m,其中平硐+4‰,1111m,下山 12.5°,672米。 1-1皮带改造后示意图 2、带式输送机的设计计算 2.1 已知原始数据及工作条件 带式输送机的设计计算,应具有下列原始数据及工作条件资料 (1)物料的名称和输送能力: (2)物料的性质: 1)粒度大小,最大粒度和粗度组成情况; 2)堆积密度; 3)动堆积角、静堆积角,温度、湿度、粒度和磨损性等。 (3)工作环境、露天、室内、干燥、潮湿和灰尘多少等; (4)卸料方式和卸料装置形式; (5)给料点数目和位置; (6)输送机布置形式和尺寸,即输送机系统(单机或多机)综合布置形式、地形条件和供电情况。输送距离、上运或下运、提升高度、最大倾角等; (7)装置布置形式,是否需要设置制动器。

空气能热泵热水机组的设计选型

空气能热泵热水系统的设计选型 随着人们生活水平的提高,热水器在各个场所使用越来越广泛。而选择中央热水工程方案首要考虑安全,同时要求管理方便、节能和环保。空气源热泵热水机组没有燃烧,没有排放,没有易燃易爆触电等隐患,比各种锅炉、电热水器都安全。又不像太阳能怕阴雨天和黑夜,能够全天侯工作。机组自动运行可无人值守。不仅初投资小,而且运行费用非常低,因此近年来空气能热水系统迅速发展。 空气源热泵热水设备是新一代的节能环保产品,符合当前建设节能社会的国 策。该系统采用热泵逆卡诺原理,从空气中的到大量免费热能,不但环保、安全、管理简单(全自动控制),而且不受天气影响全天候运行,是目前所有热水系统中综合经济性能最好的一种,可以节省可观的运行费用。 下面根据设计手册,和09版给排水技术措施对空气源热泵机组的设计选型做了单独整理。 一、热泵热水机组选用要求 空气能热水机组热源是空气,其性能受环境影响较大,根据现有资料: 1.环境温度低于-15℃时,大部分热水机阻不能正常启动。这就要求热水机组使用区域要求适用地区 冬季环境温度最低温度高于-15℃。 2.环境温度低于10℃时,热水机组制COP值开始衰减。这意味着要满足用户要求,系统需要辅助热 源。这就加大了热水系统的能耗。热水用水不经济。 由此可知空气源热泵热水机组适用于夏热冬暖地区。根据我国气候条件,推荐在长江以南地区选用空气源热泵机组。

二、热水供水系统设计 (一)计算参数 1.热水用水定额

2.冷水温度 在计算热水系统的耗热量时,冷水温度应以当地最冷月平均水温资料确定。无水温资料时,可按表6.2.1确定。 3.用水水温 采用集中热水供应系统的住宅,配水点的水温不应低于45℃。盥洗用、沐浴用和洗涤用的热水水温参见表6.2.3 注意:集中热水供应系统中,在水加热设备和热水管道保温条件下,加热设备出口处与配水点的热水温度差,一般不大于10℃。

空气源热泵选型计算

4 主要设备选型计算 4.1冷源设备的选择 1)冷源形式:本项目冷源采用空气源热泵机组。 2)设备容量计算与配置 根据项目的设备布置条件,选用5台机组,其中3台布置在201号楼5楼,2台布置在181号楼7楼。项目计算冷负荷为2574kW,181号楼预留冷负荷1096kW,总冷负荷3670kW。选用单台制冷量为735kW的空气源热泵机组5台。 4.2热源设备的选择 1)热源形式:本项目冷源采用空气源热泵机组。 2)设备容量计算与配置 项目计算热负荷为1411kW,181号楼预留热负荷768kW,总热负荷2179kW。 项目空气源热泵容量根据夏季制冷工况选择,按冬季-2.2℃工况修正校核。 根据设备厂家资料,温度修正K1=0.72;融霜修正K2=0.9;机组单台制热量为Q=735*0.72*0.9=475kW。 机组制热量可以满足冬季制热需求。 4.3水泵选型计算 1)水泵流量计算 2)水泵扬程计算 a)最不利环路水系统简图 b)扬程计算汇总表 (注4.3-2) 3)水系统水力平衡 空调水系统各管道环路,通过设置平衡阀和调节阀使各并联环路之间的压力损失相对差额不大于15%。(注4.3-3) 4)水系统输送能效比计算

(注4.3-4) 5通风系统计算 5.1 通风系统风量计算(注5.1) 5.2通风系统水力计算与风机单位风量耗功率计算1)通风系统水力计算简图 2)通风系统水力计算表(注5.2-1) 3)通风系统风机单位风量耗功率计算(注5.2-2)

6空调系统计算 6.1 空调系统焓湿图计算 (注6.1) 6.2空调系统水力计算与风机单位风量耗功率计算 1)空调风系统水力计算简图 2)空调风系统水力计算表(注6.2-1) 3)空调风系统风机单位风量耗功率计算(注6.2-2) 7节能措施 7.1本工程夏季计算冷负荷XX kW,冬季计算热负荷XX kW。建筑面积为XX m2,单位面积冷负荷指标为XX W/m2, 单位面积热负荷指标为XX W/m2。 7.2主要冷(热)源设备及能效比 (注7.2) 7.3空调水系统输送能效比详4.3,均满足相关节能规范要求。 7.4普通通风系统风机单位风量耗功率详5.2,均满足相关节能规范要求。

中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项

水泵的分类与适用特性 基础知识概念 1.水泵的特性曲线:单台泵、多台同型号泵并联

2.管路特性曲线 3.水泵工作点 1)三台泵并联时的工作点 2)并联工作时每台泵的工作点 3)一台泵单独工作时的工作点 知识点:水泵的特性曲线与管路的特性曲线的相交点,就是水泵的工作点。因为水泵是与管路相联的,所以它必然要受管路的制约。如:泵每小时可供水二百立方米,但当它连接到一小口径的管路时,该泵的供水量就受此水口径管的制约,供水量就要改变。 流量G 1.冷冻泵 1.1一次泵系统 式中:Q:冷水机组冷量(kw) C:水比热,取为1.163(kw*h/T℃) △t:蒸发器进出水温差℃,一般舒适性空调△t=5℃

(7℃/12℃);大温差△t=7、8、10℃;热水△t=60℃/50℃; 若用公制单位则上式为 式中Q:Kcal/h C:1kcal/kg℃△t:℃ 台数:与冷水机组对应一对一设置,一般设一台备用泵 1.2二次泵系统 1.2.1第一次泵:按上式 1.2.2第二次泵:按所负责空调区域冷负荷综合最大值,计算出的流量 台数:应按系统分区一般不少于2台,设置备用泵。 2.2冷却系统流量:或按冷水机组冷凝器循环水量。 扬程H 1冷冻泵 1.1一次泵系统H=1.1~1.2[蒸发器水阻+最不利回路末端空调设备水阻+∑(RL+Z)](注:RL-沿程阻力;Z-局部阻力) 式中:R-单位长度摩阻,L-管长, 估算:∑RL一般取R为3~8m/100m 按此选管径 管路总阻力=1.6~1.8[(5/100)×回路管长] (注:100为沿程阻力平均值)1.2二次泵系统 1.2.1第一次泵扬程负责机房回路,扬程为一次管路管件阻力+蒸发器水阻力。一般约18~20m,实际运行23~25m。

热泵机组的选型与计算

机组的选型与计算 本计算过程仅针对学生宿舍1、2、9栋热泵热水系统,其他系统计算过程相同。 1、日用水量:84960L/d (学生宿舍1栋18800L/d ,学生宿舍2栋17200L/d ,学生宿舍9栋48960L/d ); 2、冷水温度:10~15℃,机组出水温度:55℃;△t=45℃; 3、娄底市气象参数:全年平均气温16.5~17.5℃,年极端最高气温40.1℃,年极端最低气温-12.1℃; 4、机组的选型和计算 4.1、最高日耗热量,按下公式(1)计算: )360024/()(?-=L r r r d t t C Q Q ρ · ······························· 式(1) 式中:Q d ——最高日平均秒耗热量(KW ); Q r ——最高日热水量(m 3/d );取84.960 m 3/d ; C ——水的比热,C=4187(kJ/kg ·℃); ρr ——热水密度(kg/L );取0.9857; t r ——热水设计温度(℃),取50℃; t L ——冷水设计温度(℃),取10℃。 代入式(1),Q d =84.960×4187×0.9857×(50-10)/(24×3600)=162.33(KW) 4.2、热泵机组制热量,按下式(2)计算,设热泵机组在最不利工况下的运行时间为每 天T l =18h,则: 11/24T Q k Q d g ?= · ··················································· 式(2) 式中:Q g ——热泵机组设计小时平均秒供热量(KW ); T 1——热泵机组设计工作时间(h )。T 1应根据用水规律、低温热源和系统经济 性等因素综合考虑确定。全日供水时,建议取12~20(h );定时供水时, T 1由设计人定; k 1——安全系数,可取K1=1.05~1.10; 代入式(2),Q g =24×1.05×162.33/18=227.267(KW) 4.3、机组选型配比,考虑温度及结霜的影响取综合影响系数为0.7。则机组的名义制热 量为: Q=227.267/0.7=284.08(kW )

热泵选型计算书

1.淋浴系统热负荷设计 按水箱积进行计算 1.1系统每天耗热量计算: h kw t t C M Q r l r /0.7853600 1)1055(187.4150003600)(1=?-??=-=ρ 式中:Q ——淋浴系统计算日耗热量(kw/h ); 1M ——每天总热水量(L ); C ——水的比热,C)/(187.4??=kg kJ C ; r t ——热水温度(℃),)℃(55=r t ; l t ——冷水温度(℃);)℃(10=r t ; r ρ——热水密度(kg/L ); 1.2设计小时最大耗热量计算: h kw T t t C M K Q r l r h h /8.8124 36001)1055(187.4150005.23600)(1=??-???=?-=ρ 式中:h Q ——设计小时耗热量(kw/h ); T ——每日使用时间(h );24h ; h K ——小时变化系数;取值=2.5 3.2.4设计小时加热功率 kw T t t C M k K Q r r l r 0.9024 36001)1055(187.4150001.15.23600)(11 h =??-????=-?=ρ淋 式中:淋Q ——空气源热泵设计供热功率(kw ) 1k ——安全系数,10.1~05.11=k 取值1.1 综合上述:系统最大小时制热量90kw

1.3.2游泳池热水系统热负荷设计 室内游泳池水体面积长25 m与宽10m,面积250㎡,水深1.45m,容积为362.5 m3。 池水热负荷计算应包含恒温热负荷计算和初始加热负荷计算两部分,按照两个负荷中较大的一个进行加热主设备选型。 泳池水恒温所需热量,应为下列热量的总和: (1)、水面蒸发和传导损失的热量; (2)、池壁和池底和设备传导损失的热量; (3)、补充水加热需要的热量。 恒温热负荷计算过程如下: (1)水表面蒸发损失热量: Qz=r(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pc)A(760/B)=48619.44Kcal/h 式中:Qz——池水表面蒸发损失的热量(Kcal/h); r——与池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(Kcal/kg); 580.6Kcal/kg Vi——池水面上的风速(m/s);按照0.5m/s ——与池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);30.1mmHg P b ——池水环境空气的水蒸汽压力(按照65%相对湿度)(mmHg); P c 19.5mmHg A——池水表面面积(㎡);250㎡ B——当地的大气压力(mmHg);760mmHg (2)、游池、游乐池水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,按照游泳池水 表面蒸发损失热量20%计算; Qs= Qz×20%=48619.44 Kcal/h×20%=9723.89Kcal/h (3)补充水加热所需的热量,按下式计算: Qb=qb r( tr- tb )=326250Kcal Qb——补充水加热所需的热量(Kcal); qb ——每日的补充水量(L);按照5%补水量计算,18.125m3暨18125L

空气处理机组选择计算说明

空气处理机组选择计算 1 电算表格内容、适用范围和使用说明 1.1 空气状态点计算表 已知某空气状态点的任意2个常用参数,求其他参数: 1、已知干、湿球温度; 2、已知干球温度、相对湿度; 3、已知干球温度、含湿量; 4、已知干球温度、焓值; 5、已知含湿量、焓值。 1.2 一次回风空气处理机组的选择计算表 基本已知数据:冬夏季室内热湿负荷、人员所需新风量、冬夏季新风状态、冬季加湿方式(仅限于“等焓”或“等温”加湿) 注:冬季当室内热湿负荷低于设计工况时,空气处理机组则需要较大的加热和加湿量,因此冬季工况表中填入的热湿负荷值应适当考虑开机时室内较低负荷的数值。 1.2.1夏季工况计算表 1、表1:已知室内温湿度,求空气处理机组的送风量、送风参数、冷却量、冷凝水量等。适用于 允许采用最大送风温差的一般典型空气处理机组的选型计算。见图1.2.1-1处理过程1(实线)。 2、表2:已知室内温度、允许送风温差,求空气处理机组的送风量、送风参数、冷却量、冷凝水 量和室内相对湿度等。可用于要求较小送风温差、但又不采用二次加热或二次回风的空调系统 能否满足要求。见图1.2.1-1(例如下送风舒适性空调),可根据计算结果校核室内相对湿度 2 处理过程2(虚线)。 100% 图1.2.1-1 采用最大送风温差的一次回风系统夏季处理过程 3、表3:已知室内温湿度、允许送风温差,求空气处理机组的送风量、送风参数、冷却量、再热 量、冷凝水量等。适用于要求较小的送风温差,不再热不能满足室内湿度要求的情况,以及热湿比较小,采用再热才能将送风状态点处理至热湿比线上的情况等。见图1.2.1-2

100% 图1.2.1-2 带二次加热的夏季一次回风系统处理过程 4、表4:已知室内温度、空气处理机组送风量,求室内相对湿度、机组送风参数、冷却量、冷凝 水量等。适用于已按表1确定空气处理机组风量,但无室内湿度控制措施(二次加热等)的一般舒适性空调系统,在室内热湿负荷减小(部分负荷)时,进行室内湿度等校核计算。此外也适用于需全年送冷内区夏季空气处理机组送风参数的求解计算(对于需全年送冷的内区,冬夏负荷相差不大,但冬季室内设定温度较低,而送风温度不能过低,即冬季送风温差小于夏季送风温差,因此冬季送风量大于夏季,应按冬季工况确定空气处理机组送风量),见图1.2.1-1处理过程(虚线)。 1.2..2 冬季工况计算表 1、表1:已知室内温湿度、空气处理机组送风量,求送风参数、空气处理机组加热量、加湿量等。 适用于已经按夏季工况确定空气处理机组风量(对应上述1.2.1表1、2、3的计算结果),计算冬季加热量和加湿量的典型情况。见图1.2.2-1实线(等焓加湿)和虚线(等温加湿)2种处理过程。 100% W 图1.2.2-1一次回风系统冬季等温或等焓加湿处理过程(送热风) 2、表2:已知室内温湿度、允许送风温差,求空气处理机组的送风量、送风参数、空气处理机组 加热量、加湿量等。一般用于需全年送冷的内区,且有最大送风温差的限制,按冬季工况选择

(完整版)芬尼克兹空气源热泵热水机组的应用

芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组的应用 芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组是目前世界上最先、能效比最高的热水设备之一。它是根据逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过制冷剂把自然界的空气、水等其他难以利用的低品位热能吸收,提升为可用的高品位热能对水进行加热的一种设备。 芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机具备的特点如下: ●采用最先进的水路自控系统,保证出水温度恒定在60℃左右; ●降低了系统压力,使压缩机运转更轻松,更节能,延长压缩机的寿命; ●直接使用自来水压力,省去了循环水泵,减少投资,降低能耗; ●直接补热水到水箱,防止大量用水导致水箱温度下降。可减小保温水箱的容积,从而降低了初投资。 ●考虑到冬季气象条件的复杂性及空气源热泵正常的维护保养,为保障热水的正常供应不受影响,设备配置相应型号的电辅加热器,即使在环境温度为5℃以下都能确保有足够的热水输出。 适用范围广:芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组高效节能、安全可靠、绿色环保、经久耐用、方便舒适、使用可靠、安装方便;适用于环境温度为-7℃~43℃,可全天候工作;应用于宾馆、酒店、工厂、住宅小区、别墅、发廊、沐足、桑拿、学校等需要热水的场合。 一、芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机的工程案例与经济性分析 一、工程概述:本工程为广东南海某宿舍楼,根据相关要求:为该宿舍楼提供300人的生活用热水。现设计选用芬尼克兹直热式空气源热泵热水机组为其提供热水。 二、设计依据及范围: 设计依据: A.本工程依据业主提供的要求; B.芬尼克兹空气源热泵热水机性能特点; C.根据国家规定的供热水标准设计规范进行设计; D.国家现行的其他相关规范及措施。 三、设计参数: 1、宿舍楼共300人,每人50升生活用热水; 2、沐浴:冬季最低环境温度条件下,从10℃自来水加热到60℃热水。 四、设计选型过程: 整个系统由空气源热泵热水机、水箱、水管、循环泵、电磁阀、智能控制器及一些检测控制元件组成:热泵热水机通过高效压缩机做功,把从蒸发器吸收的热量通过冷媒传到高温水冷凝器中释放给被加热的水, 1

组合式空调机组知识及设计选型

组合式空调机组知识、设计选用、ZK型 目录 概述 第一章换热器(表冷器)如何设计 第二章风机和风机电机的设计选型 第三章加湿器的知识和设计选型 第四章风阀及电动执行器的设计选型 第五章过滤器的知识和设计选型 第六章消声器知识和设计选型 第七章减震器的知识和设计选型 第八章转轮热回收装置的知识和设计选型 第九章框架防冷桥原理介绍 第十章挡水板的设计选型方法和工作原理

概述 组合式空调机组的型号很多,不同公司的产品也不一样,功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅组合式空调机组产品分类与型号命名(QMZ-J20.011-2007) 组合式空调机组的基本设计工况: 混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。 第一章换热器设计计算方法

换热器用来实现空气与热源载体——水进行能量交换的设备,是空调末端产品中最重要的部件之一。主要构件有进出水管、集水管、铜管、翅片、U 型管、端板等,下面主要介绍表冷器大小、翅片形式、铜管大小等的选择,其结构上的知识不做介绍。 我们公司换热器的命名方法: 换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器 M*N*L ,M 表示换热器厚度方向铜管排数,N 表示换热器高度方向的铜管数,L 表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器 4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为1500。换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来。 换热器的系列代号方法如下: 完整的换热器的表示方法如下: MK .HRQ3Z 换热器M ×N ×L (换热器系列部件图样代号及名称) MK .HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称) 表示换热管规格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、每排管数 为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015mm (L=2015)的左式换热器。 具体名称命名方式可参阅换热器命名 。 换热器的设计: 一、 基本参数的设计: M 一般尽量按客户要求选择,在客户没有要求的情况下,我们根据N 、L 的值,加上我们的经验公式(见后)进行计算。 N 、L 根据我们规划的段位尺寸,保证换热器在表冷段中便于安装,且有最大的换热面积和迎风面积,具体的段位尺寸见组合空调标准段位图。 二 、翅片和铜管的选择 目前我们公司有波纹片、开窗片、平片三种翅片形式。波纹片主要是与φ16铜管配套,开窗片、平片与φ9.52铜管配套。风机盘管主要采用φ9.52铜管套平片,空调箱按风量区 换热器基本代号,换热器汉语拼音缩写,用HRQ表示 空调末端产品基本代号,美的空调汉语拼音缩写,用MK表示MK ·HRQ 部件分隔符,用“·”表示 □换热管代号,φ16换热管缺省不表示,φ9.52用U表示 □换热器总水管代号,用1、2、3、4表示,分别代表通径 为DN40、DN50、DN65、DN80的总水管 □ 左、右式换热器区别代号,左式用Z表示、右式用Y表示。

相关文档
相关文档 最新文档