文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆桥架电缆敷设施工方案-3

电缆桥架电缆敷设施工方案-3

电缆桥架电缆敷设施工方案-3
电缆桥架电缆敷设施工方案-3

榄坝站10kV联通数据中心甲线、乙线电缆线路新建工程(东江西岸至联通数据中心段)

电缆桥架安装施工技术方案

编制人:

审核人:

审批人:

编制单位:紫金县电力工程公司

编制日期:年月日

目录

一.编制依据 (3)

二.工程概况及工程量 (3)

三.作业前的条件和准备 (3)

四.作业程序、方法 (7)

五.质量管理、强制性条文及洁净化管理 (14)

六.作业中的安全要求和环境条件 (16)

七.消防管理、防暑及应急预案 (18)

八.安全管理、文明施工及环境保护 (19)

附录一:危险源辩识与风险评价及控制对策表 (20)

危险源辨认与风险评价及控制对策表 (21)

一.编制依据

1.1 《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2-2009

1.2 《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇)5190.5-2004

1.3 《电力建设安全工作规程》DL 5009.3-2002

1.4 强制性条文

二.工程概况及工程量

2.1.工程概况

2.1.1 工程概况

榄坝站10kV联通数据中心甲线、乙线电缆线路新建工程(东江西岸至联通数据中心段),沿临江东江大桥桥梁箱涵北侧附着2线电缆桥架,敷设2回中压阻燃电缆过江,沿桥附着段路径长度650m;分别为JJ1、JJ2、JJ3、JJ4;JJ2-JJ3段:沿东江大桥附着中压电缆2回,ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300,电缆沿新建桥架敷设,2*650m;

2.1.2 工程量

内容如下表所示。

桥架工程量:

三.作业前的条件和准备

3.1 技术准备

3.1.1 设计院及厂家提供图纸资料齐全

3.1.2 施工图纸会审完毕,出现的问题已经解决

3.1.3 作业指导书编制并审批完审,核批准合格后组织施工人员学习。

3.1.4 电缆桥架、电缆竖井、电缆支架、槽钢、槽盒、角钢及其附件等检验、清点完好,镀锌层应完整,并向监理报验,报验合格后方可使用

3.1.5 电缆到货齐全、绝缘良好,消耗性材料齐全。

3.1.6 电缆桥架安装、电缆敷设所用工器具齐全

3.1.7 施工所用计量器具经过检定合格

3.1.8 作业人员资质证件齐全,经过安全教育

3.1.9 与电缆敷设有关的建筑物的建筑工程质量应符合国家现行的建筑工程施工及验收

规范中的有关规定。

3.1.10 电缆敷设前 ,建筑工程及辅助设施(例如电缆托架)应按设计要求全部竣工 ,

并经检查验收合格。

3.1.11 安全设施齐全,危险因素辨识清楚,责任到人。

3.1.12 施工前应组织施工人员进行安全和技术交底,并要求安全与技术交底双签字。

3.2 作业人员

3.2.1 作业人员

3.2.3 作业人员职责分工和权限

1.全面负责电缆桥架安装、电缆敷设接线工作的安全。

安 2.参加对指导书的审核工作,参加安全交底签字工作,在工作中

5 监认真检查指导书的执行情况。

人 3.深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取

员防患措施,有权责令先停止工作,并立即研究处理。

4.做好事故的调查,分析和处理工作。

1.必须严格遵守各项管理制度和安全操作规程。

2.施工前必须参加技术、安全交底并签字。

6 3.施工前应熟悉与本项目有关的技术资料和施工任务,了解施工工

艺要求和安全注意事项,做到文明施工。

4.施工时服从安排,对违章指挥、冒险作业可拒绝执行。

3.3 作业工机具和仪器仪表

3.3.1 仪器、仪表

序号名称规格型号精度数量备注1盒尺 5 米1mm 4 把

2水平尺500mm/ 2 把

3钢板尺 1 米1mm 2 把

4对讲机 4 部

5兆欧表500V、 1000V 2 台

3.3.2 施工作业工机具统计

序号名称规格型号数量备注

1

电焊机 2 台

225t汽车吊1辆

3手枪钻 2 台

4台钻 4 台

3.4 安全器具

施工安全用具统计表

3.5 工序交接

3.5.1 土建建筑物已经施工完,电缆桥架及支架预埋铁验收合格,并应有交安签证;

3.5.2 竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;

3.5.3 电缆夹层处的施工临时设施、模板及建筑废料等应清理干净。

3.6 其他

3.6.1 施工区域无杂物,保持整洁。

3.6.2 施工道路畅通,不得乱堆乱放,随意堵塞通道。

3.6.3 施工电源引设到位,满足施工要求。

四.作业程序、方法

(一).电缆桥架安装作业程序、方法

4.1 作业程序的步骤流程

电缆桥架及支架安装流程图

施工准备

预埋件验收

找有关部门处理支架安装

立柱、托臂安装

刷防绣漆

梯架及托盘组合安装

梯架及托盘的固定

电缆竖井安装

电缆沟支架制作

电缆沟支架安装

检查验收缺陷处理

确认合格

结束

4.2 作业方法

4.2.1 施工准备

电缆桥架安装前,建筑工程应具备下列条件:

①竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;

②电缆通道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等应清理干净,施工道路畅通,盖板

齐全;

③电缆桥安装后不能再进行的建筑工程工作应结束;

4.2.2 预埋件验收

埋入地面或墙面的予埋件应要求土建剔出,然后检查予埋铁布置是否符合设计,固定是

否牢固,按照设计图纸进行验收,并与土建签写交安验收单。安装前校对出予埋件位置后再

进行施工,如果予埋铁不合适,采用规格一致的铁板和铁胀管进行固定。

4.2.3 支架安装

4.2.3.1 根据土建专业给出的基准标高,确定电缆桥架标高、立柱位置及立柱长度。依据图

纸和现场实际测量尺寸下料。

4.2.3.2 槽钢安装必须横平竖直,切口处无卷边,毛刺。槽钢安装时必须以最低支撑梁为

标准,避免安装不能达到水平,预埋件不能满足要求的需加扁铁,误差小于 L/1000(L=槽

钢长度)。

4.2.3.3 角钢及槽钢支架安装前先检查支架是否符合设计,镀锌层应完整,托架布置间距为

2 米,间距误差不大于 30mm,标高符合设计,垂直度误差不大于 5mm,水平误差不大于 5mm。

4.2.3.4 安装支架时(或立柱和横担)先在两端各安装一个支架,用线坠、水平尺找好垂

直度和水平度,并核对好标高,最后焊接牢固,在两端支架底端和一侧用线绳拉直绷紧,再

安装中间的支架。

4.2.3.5 在三通、四通、弯通处根据实际情况调整支架档距,保证电缆敷设完,托架不变形,对于 L 型支吊架安装前要考虑加斜拉撑。

4.2.4 立柱、托臂安装

4.2.4.1 立柱安装时,立柱距盘孔的距离应适当,并且符合电缆弯曲半径,以便于电缆进线,并且在立柱上焊接花角铁用来绑扎电缆。

4.2.4.2 安装前首先检查立柱和托臂是否符合设计,镀锌层完整,立柱布置间距为 2 米,间距误差不大于 30mm,标高符合设计,立柱垂直度误差不大于 5mm。

4.2.4.3 立柱安装需使用线坠调整垂直度,确认绝对垂直后先用电焊点焊,再次确认垂直无

误后,用电焊焊接牢固,垂直误差不大于 5mm。

4.2.4.4 安装托臂时,先用线绳拉水平,然后先固定两端的托臂,紧固螺丝上好平垫、弹

垫且固定牢固可靠。托臂水平误差不大于 5mm,托臂垂直误差最大为 1mm。

4.2.5 电缆桥架安装

4.2.

5.1 安装前检查桥架是否符合设计,无显著变形,若不符合设计或外观变形,影响工

艺质量的应退厂不允许使用。

4.2.

5.2 桥架采用连板螺栓连接,锯口采用手锯。连接板的螺栓应紧固,螺母应位于托架

的外侧。支架应与托架的横撑平行,各立柱上下端伸出的长度应一致。

4.2.

5.3 在电缆入盘口处,用电缆托盘或花角铁与托架相连,以便于电缆进盘时的排列,

保留 300mm 以上的宽度通道。

4.2.

5.4 桥架直线段超过 30 米和跨越建筑物伸缩缝时应设置伸缩缝,伸缩缝采用伸缩连

接板,由电缆桥架生产厂配套。

4.2.

5.5 电缆桥架组装时的水平、平行和垂直度误差应小于 5/1000,施工过程中随时用水

平尺和线坠进行校验。转弯处电缆托架在安装时应在弯头两侧 1m 处各安装一个托臂,为防

止转弯处托架弯头倾斜,可在另一侧加一个托臂加以固定。电缆托架施工完毕后,每段桥架

均应有两点及以上与屋内接地干线相连。

4.2.6 竖井安装

4.2.6.1 电缆竖井安装前应先检查是否符合设计,有无显著扭曲变形,镀锌层应完好无脱落,焊接电缆竖井支架横撑时,先焊接最顶端的横撑,然后用线坠确定底部横撑的位置后焊接,

然后用线绳绷紧,再依次焊接中间的横撑。

4.2.6.2 安装时用倒链将最上部一节吊起,逐节连接其它竖井,调整好垂直度后将其固定

牢固。安装后竖井应有两点明显接地。

4.2.6.3 依据图纸要求,桥架内通长敷设(-40×6)接地扁钢做为接电线,桥架各层间每隔20 米用专用接地线铜扁线跨接,桥架每隔 30 米不少于两点接地。

(二).电缆敷设接线作业程序、方法

4.1施工工序

4.1.1 根据施工环境确定电缆轴架机摆放位置,电缆路径上进行人员安排,然后进行电

缆搬运、敷设、固定等工作。

5.1.2 施工工艺流程

编写电缆清册

电缆搬运电缆托架盖板

电缆检查

电缆敷设检查验收

绝缘电阻测试

检查施工条件电缆固定

确定电缆路径电缆挂牌

4.2作业方法和内容

4.2.1 电缆的检查及搬运

4.2.1.1 为防止质量低劣电缆给施工质量造成不可挽回的损失,在电缆到现场后,要对电缆进行鉴定,不能以出厂合格证做为凭证。具体“检查措施”由供应部门负责,施工、质量部门协助共同制定,凡检查不合格电缆,要坚决退货,检查合格后做出合格电缆的标识,未经检查的电缆,拒绝使用。

4.2.1.2 搬运前应进行检查,检查规格是否和标志一致,包装和电缆有无损坏,封端是否完好,各部分挡板如有松动、脱落、不牢固者,应予以加固,挡板上的铁钉如有可能损害电缆时,应将它拔掉,电缆盘上的电缆如有松动,应缠绕紧固,如缠绕紊乱时,必须倒轴,如电缆封端破坏,绝缘受潮或有疑问时,应用兆欧表鉴定绝缘情况:电力电缆 1kV 及以上用2500 伏兆欧表,每千米大于或等于 1000 兆欧;1kV 以下用 1000 伏兆欧表,每千米大于或等于 20 兆欧;控制电缆用 500 伏兆欧表,每千米大于或等于 40 兆欧。

4.2.1.3 电缆盘只能在平坦的地面上作短距离滚动,滚动时应注意方向,按电缆缠紧方向滚动,防止电缆松散,当通过松软的地面,乱石或铁路时,应垫以木板,无保护板的电缆盘在

滚动时,应注意外围免受损伤。

4.2.2 电缆敷设

4.2.2.1 对主管电缆施工的负责人要做到:当技术人员编写电缆施工技术措施后,在施工前

及时组织进行技术交底;每个参加电缆施工的工作人员都要明确自己的职责,做到挂牌施工,

认真记录,人人都要负起自己的责任;质检员应及时检查,同时有权对违反规程的施工做出

停工处理;敷设电缆时,凡经过竖井,转弯进出盘台等处,都应设熟悉情况的专人负责;每

敷设一根电缆都要进行绑扎,边敷设边整理,发现前一电缆不合格,不许进行下一根电缆的

敷设,严防因多根电缆同时敷设而引起排列混乱,在电缆敷设前,应按系统接线图、原理图、盘内配线图、端子箱接线图等核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数,然后检查一下电缆

支架,电缆保护管等有无漏装及错装现象,并应检查路线是否正确,有无堵塞或不能通行的

地方,沿途脚手架是否牢固,照明是否良好,在不便于施工的地方增设脚手架,在光线不足

的地方应增加照明,根据电缆通道的长度,计算电缆所需的长度,据此搬运电缆和配料。

4.2.2.2 统一工艺标准,提高工艺水平:电缆敷设应尽量做到横看成线,纵看成片,引出方

向一致,弯度一致,余度一致松紧适当,相互间距一致,挂牌位置一致,并避免交叉压叠,

达到整齐美观;电缆敷设必须由专人指挥,在向全体施工人员交底时说明敷设电缆根数、始

末端、工艺要求及安全注意事项等,人员分配为:直线段每隔 4~6m 设 1 人,转弯处两侧

各设 1 人,穿过平台、楼板、墙时上下或前后各设 1 人,电缆穿管时两端各设 1 人,当

管子过长或电缆过大时,增设 1~2 人,电缆盘处设 3~4 人,指挥以吹哨为行动指令,转

弯多或路径长的线路应分段指挥,以引出端为主传达动作命令,全线听从指挥,应同时用力

或停止,遇转弯或穿管时,应先将电缆甩出一个大弯,再往前拉;电缆敷设时,电缆应从电

缆盘的上方引出,引出端头如有松弛,应用绑线绑紧,电缆盘的转动速度与牵引速度应很好

的配合,每次牵引的电缆长度不宜过长,以免在地上拖拉,敷设过程中,如发现电缆局部有

压扁或折曲伤痕严重的,应停下来检查鉴定,予以处理严重者应割去,新敷设的控制电缆是

不允许有接头;电缆敷设时,常经过很多弯曲处,电缆本身细而长,敷设时稍有不慎就会弯

曲过度,使电缆中的绝缘层受到损伤,电缆受伤后,在表面上不一定能够看出,但对它的使

用寿命,则有很大的影响;电缆应有足够的备用长度,以补偿因温度变化而引起的变形,电

缆跨越建筑物伸缩处应留有余度,以适应变化;每根电缆敷设好以后,必须待两端留有足够

长度,各转弯处以作初步固定,直线段初步整理过并已符合设计要求时,才允许锯切,控制

电缆切断后,宜用黑胶布封头;每根电缆敷设完后,应及时挂上标志,在敷设下一根电缆;

因工程进度需要或供应的关系,一个断面内排列的电缆不能一次敷设完毕时,把不能及时敷

设的电缆位置留出来;电缆敷设告一段落后,应进行全线的整理;电缆敷设完毕后,应根据

现场情况做好敷设记录,当电缆有代用时,应记录清楚;控制盘、台下的电缆,在制作终端

头前一定要先将电缆完全整理好后加以固定,待制作终端头时,再将电缆卡子松开,以便进

行施工。 4.2.2.3 电缆敷设过程中要注意:电缆敷设应躲开人孔、设备起吊孔、防爆孔和

窥视孔等,敷设在主设备和油管路附近的电缆不应影响设备和管路的拆装;电缆敷设区域的

温度不应高

于电缆的允许长期工作温度,普通电缆不得敷设在温度高于65℃的区域,如必须敷设,应

采取隔热措施或采用耐热电缆;敷设在易燃和易积灰尘地方时,采用封闭防火电缆槽或电缆

保护管;电缆与热控导管间也要保持一定的距离,当电缆与导管作上下平行敷设时,其间距

应大于 200mm,且电缆一般敷设在上方,以免导管泄漏时损坏电缆绝缘层;严禁电缆在油管

路的正下方平行敷设和在油管口的下方通过;电力电缆、控制电缆、信号电缆应分层敷设,

并按上述顺序从上至下排列;电缆按设计分层进行敷设。

4.2.2.4 电缆穿管敷设:电缆保护管应敷设在检修维护方便、无剧烈振动和不易受到机械损

伤的地方,而且应远离火源和热源(环境温度不得高于65℃),电缆保护管应牢固的固定在

支架上,电缆管敷设应整齐美观,避免交叉,并应尽量作直线敷设,平行敷设时,两管之间

的距离应保持匀称,为了便于检修,两管间的中心距离为管子外径的两倍;电缆保护管在穿

线前,应先清扫管路,方法是用压力约为 0.25mPa 的压缩空气,吹入已敷设好的管中,以除

去残留的灰土和水份,如无压缩空气,则可在钢丝上绑以擦布,来回拉数次,将管内杂物和

水份擦净,电缆穿入管中,用钢丝引入,钢丝在导管敷设前预穿,并在钢管上加堵,当管路

较短、弯头较少时,可把钢丝由管子的一端送向另一端,再从另一端将电缆绑扎在钢丝上,

牵引电缆入管,如果管路较长,从一端穿通钢丝有问题时,可由管子两端同时穿入钢丝,钢

丝端部弯成小钩,当两段钢丝在管中相遇时,用手转动引线使其钩在一起,然后将一根钢丝

拉出,另一根钢丝绑扎在电缆顶部,把电缆拉入管中,电缆穿管时,应一端有人拉,一端有

人送,两者动作要协调,穿入同一根管内的数根电缆,应平行并拢一次进入,不得互相缠绕;热工测量回路的电缆不应和动力回路、信号回路等的电缆穿入同一根保护管内;电缆穿完后,应将电缆保护管整理一次,紧固松动的卡子和连管节,以增加美观。

4.2.2.5 电缆在线槽内敷设:测点比较集中的地方采用电缆保护管和汇线槽混合使用方式;

线槽的尺寸是由测点数量、电缆粗细及维修方便等条件来选择,线槽的长度由测点和端子箱

的位置确定,从测点来的电缆保护管可汇集到一个线槽内,所需线槽的长度超过制造长度时,用连板连接两线槽,使之严密,线槽用螺栓固定在吊架、支架或平台上,电缆敷设完后,在

线槽上加盖,用圆头螺丝固定。

4.2.2.6 电缆敷设过程中,根据现场情况分阶段进行自检。一般分为盘间电缆、从配电盘到

设备就地电缆等。由技术员和施工人员负责自检并填写电缆敷设施工记录电缆敷设部分,

报电气施工处质检员进行检验。

4.2.3 电缆的固定

4.2.3.1 托架上电缆的固定:水平及竖井托件的弯头两侧电缆应各设一个固定点,固定点距弯头中心为 300mm,水平直段 300mm 设一个固定点,竖井则为 2m,绑线一律使用统一绑线,严禁使用铁丝或其它易燃物。

4.2.3.2 进盘电缆的固定:控制盘为下进线盘应在盘台下部加装电缆固定支架,支架距盘

300-400mm,同一处支架距离应一致;各层电缆应从本层托架侧面引出,并与托架纵向轴线垂直;进同一盘台同一侧的电缆须绑扎一致,排列整齐;电缆进盘后的固定,若最低端子排距盘底较近,可在电缆固定架上就排成单列或双列,但同一盘台处应一致;固定电缆用绑线与托架上使用的绑线相同,电缆整理完毕,临时绑线一律拆除。

4.2.3.3 电缆固定工作完成后由技术员和施工人员负责自检并填写电缆敷设施工记录固定部分,报质检员进行验收。

4.2.4 检查验收

电缆敷设完毕后,应及时清除杂物。通知项目部质检部门及监理进行验收。经项目部

质检部门及监理验收合格后,对电缆托架加盖板。

4.2.5 电缆终端头制作

4.2.

5.1 剥切外皮:先确定剥切长度,用电缆刀切一环行深痕;沿电缆纵向用电缆刀切割剥去外皮。

4.2.

5.2 分芯和缆头制作:护套皮剥除后,把外皮撤下,露出线芯;散开线芯图纸或电缆上的标签,打印电缆牌;在成型的电缆头上,绑扎电缆牌;缆头在盘台内的高度应一致,成排盘台内都应一致。

4.2.

5.3电缆头制作完成后由技术员和施工人员负责自检并填写缆头制作和接线施记录。

4.2.6 排线和接线

4.2.6.1 排线:做好缆头后,应把每根控制电缆的芯线单独绑扎成束,备用芯应按最长芯线的长度排在芯线数内,芯线束一般排成圆形,因为这样排比较简单、美观;各芯线束排列时,应相互平行,横向芯线束或芯线应与纵向芯线束垂直,芯线束与芯线束间的距离应匀

电缆桥架安装方案

1.1. 1.2. 1.3.电缆桥架(槽式、梯架式)安装 本工程的电缆桥架采用镀锌钢质桥架,水平方向的电缆桥架采用槽式桥架,电气管井垂直方向采用梯架。 电缆桥架安装施工流程 桥架走向定位支吊架制作、桥架安装 桥架接地 桥架走向定位 (1)桥架由直线段和各种弯通组成,必须根据设计的初步走向,现场确定立体方位,走向和转弯角度,并测量和统计直线段、各种弯通和附件的规格和数量,提出采购计划。 (2)桥架定位设计时必须考虑动力电缆桥架与控制电缆桥架不要共用一个支架,如条件限制必须共用一个支架,动力电缆桥架与控制电缆桥架应分层敷,不宜超过三层,控制电缆桥架应布置上方,动力桥架在下方,必要时还要采取屏蔽措施。 (3)桥架定位时要注意直线段桥架跨越建筑物伸缩缝处时均应采用伸缩连接板。 (4)桥架支架层间距离,当设计无规定时,交联聚乙烯绝缘电缆为300mm,控制电缆为200mm,原则上层间净距不应小于两倍电缆外径加10mm。 (5)在设定走向时,要充分考虑其它专业水管、风管、弱电线管等的空间面局,充分利用有限空间,做到布局合理美观。 (6)经过深化设计图,桥架的分布进行弹线定位。对于桥架较密集的变配房,从地板上弹线,然后用红外线射灯定位投射到顶板来确定支架的固定点。其它部位从顶板上放线以确定支架的位置。 支吊架制作、安装 (1)应根据桥架的大小和承重量或托臂与夹板式制作成门型、梯型、三角型、悬吊型或托臂与夹板式等形式。 (2)水平段安装桥架支、吊架的间距不大于 1.5m;垂直段安装桥架支、吊架的间距不大于2m;距离三通、四通、弯头处,两端1m处应设置支、吊架。 (3)支、吊架安装时应测量拉线定位、确定其方位、高度和水平度。 桥架安装 (1)桥架在每个支、吊架上固定应牢固,固定螺栓应朝外。 (2)桥架穿过防火分区、楼板处,应采用防火填料封堵。 (3)桥架安装应平直整齐,水平或垂直安装允许偏差为其长度的2‰,全长允许偏差为20mm;桥架连接处牢固可靠,接口应平直、严密,桥架应齐全、平整、无翘角、外层无损伤。根据深化设计

防火封堵、电缆桥架安装施工方案

生产现场电缆防火封堵电缆桥架安装 施工方案

施工组织设计纲要 一、工程概况及特点 1、工程概况: 本工程为电缆防火封堵工程。其中封堵位置包含:控制室、变压器、电缆沟、水处理室、防火墙、穿墙孔洞、电缆夹层、端子箱、汇控柜、断路器、机构箱,发电机组等。 2、工程特点: 工程设计特点主要是围绕发电厂的关键部位、本着国家电力行业《二十五项反事故措施》的要点进行设计,工程特点是既要达到国家标准,又要达到环境美化要求(技术质量),既实用又美观。使电缆防火封堵工程和电厂输变电系统融为一体,使整体美观和谐。 3、设计宗旨: 在设计电缆沟道的施工方案时,应充分考虑到以下原则: (1)安全可靠、经济适用、便于安装;维护; (2)符合中国国情,既要适合新建工程,也要适用于 改、扩建工程的需要; (3)、电缆隧道设计、施工,做到有法可依、有章可循。规范化是本设计、施工的宗旨。施工要有产品说明书、产品合格证,并提交施工资质(由供货单位施工的)。 二、国家电力公司电缆防火封堵工作标准 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人身和财产

安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 1.4本标准参照原电力部DL5027-93《电力设计典型消防规程》、国标GB50229-96《火力发电厂于变电所设计防火规范》等规定制定。 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位、必须具有相应的设计、施工资质。 2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线(接地变)室所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜(盘)、交直流柜(盘)控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞。 3.2竖井和进入油区的电缆入口处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处。 3.4室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处。其它需要封堵的部位。 4.材料选择

电缆敷设施工方案42990

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为中国人民解放军92261部队雷达三旅一营室外附属工程内的一项主要工作内容, 工程地点在陵水县,工程量属于小型工程,包括给旧电缆改线和敷设新电缆线两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前已经投产使用,地下管线较多,和原施工的管线交叉和接口比较 多。 2、生产与施工同时进行。 1.3.场地条件 现场交通便利,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工6人,焊工2人,起重工1人,机操工1人,力工10人。 4 施工进度计划 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 1.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、

电缆敷设施工方案及安全措施

电缆敷设施工方案及安全措施 一、工程基本概况 二、施工组织 1、项目负责人: 2、施工负责人: 3、施工人员: 4、安全员: 5、施工日期: 三、施工前期准备工作 1、项目负责人按照《工程项目任务书》的要求,协助施工负责人编制施工方案、制定安全措施,报队(或经营部)审批。 2、项目负责人按照已批准的施工方案,及时进行材料申报。 3、预算员根据施工现场实际情况,编制工程预算报上级审核。 4、施工负责人提前办理各种工作票,并送达董家口变电队。 5、提前勘察现场,确保电缆通道顺畅,保证施工顺利。 6、提前准备工程车辆2部、电缆敷设牵引机1台并确保好用。 7、准备好工属具:钢锯2把、扳手1套、套筒1套、常用工具2套、吊装带2根、撬棍2根、穿线棒1根,钢丝绳、滑子、铁丝、千斤顶、电缆支架、喷灯、消防器材、对讲机等。 8、辅材准备:3M、塑料带、绝缘胶带、电缆牌等。 四、施工方案

人员、材料准备齐全、到位,做好施工现场安全措施,悬挂警示标志,确保工作安全有序开展。 1、施工准备 项目负责人会同公司负责人、安全员、施工人员进行施工前的技术交底和安全交底。 施工负责人按照批准的施工方案及安全措施,参照施工规范要求,正确组织人员安全施工。 人员配备:电缆敷设施工人员15~20人左右,施工负责人具有丰富的电缆线路施工经验,并熟悉该项工作的施工质量及工艺要求。 2、作业条件 工程所需电缆施工1天前运抵现场,存放于电缆沟与电缆管线交界电缆井处。 电缆敷设前检查电缆的质量是否完好无损,电缆的型号、规格、电压等级、长度是否与设计相符。 3、电缆敷设 3.1电缆敷设前应按下列要求进行检查: 1)电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。 2)电缆型号、电压、规格应符合设计。 3)电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断。 4)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 5)敷设前应按实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减

电缆桥架制作安装方案

、工程概况 华电西部生态产业园分布式能源站项目,由省电力设计研究院设计,中国电建集团核电工程公司负责施工。A 标段电缆桥架安装工程施工围主要包括主厂房、燃机岛、电气综合楼、锅炉补给水站、厂前区、水工、管廊等区域。 二、编制依据 1、省电力设计研究院图纸 3、电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ?5161.17-2002 5、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB 50168-2006 6、电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB 50169-2016 三、主要工作量 1、电缆桥架:80 t 2、电缆支架:20 t 4、[10 镀锌槽钢:10 t 5、各种三通、四通、水平弯通若干。 四、施工准备 1、工器具、计量工器具(均应校验合格,并且在有效期以):临时电源盘、套筒工具、力矩扳手、活口扳手、卷尺 (5m )、直角拐尺、水平尺、线坠。 2 、安全用具:安全帽、安全带、绝缘手套、防护眼镜、焊工防护罩、焊工手套若干。 3 、机械:交流电焊机、无齿锯、手电钻、磨光机。 4 、劳力组织:技术员1 名,安装工8 名,焊工2 名。 五、施工工期 开工日期:2017 年12 月05 日 竣工日期:2018 年03 月10 日 六、主要施工案 1、根据图纸设计情况,以及现场施工的实际情况,桥架的施工采用现场组装、现场安装的式进行。 2 、桥架在组装前对立柱、托臂、吊架进行验收,合格后可安装桥架,桥架应保持平直,无变形。桥架安 装横平竖直,水平误差w 5mm,垂直误差w 5mm,横撑间距误差w 30mm,下料误差w 5mm,桥架接地 符合设计要求,支架朝向一致。 专业资料

电气电缆敷设施工方案

1.编制说明 1.1 本方案针对四川石化项目成都艾尔普气体空分装置而编制的。 1.2 根据招标文件,四川石化项目成都艾尔普气体空分装置区的电缆集中于桥架敷设及少量地埋敷设,为确保电缆线路敷设进度、施工质量,特编此方案。 1.3 此方案适10KV以下电力控制电缆。控制电缆最小截面积1.5mm2,电力电缆最小截面 2.5mm2;交联聚乙烯及聚氯乙烯护套,铜芯控制、动力、照明电缆。 2施工方法和质量要求 2.1电缆出库 2.11电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 2.12电缆出库运输过程中,采有机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法,但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠缠紧方向滚动。 2.13电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的就近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件 2.21电缆层、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全,电缆层门窗安装完毕。 2.3 电缆敷设前电气专业应具备的条件 2.31电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号、敷设的先后次序。敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 2.32技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 2.33当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道,应予先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 辅助材料已供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。 2.4 电缆的电气绝缘已检查 2.41测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。500v 以下采用500v兆欧表(指回路电压);10000v以下至3000v采用2500兆欧表。应测量60s 的绝缘电阻值。电阻值有以下要求:

井下电缆敷设施工组织方案

电缆敷设施工组织方案 一、施工组织机构 1、施工单位:神华大雁工程建设有限公司郭家弯项目部 2、施工地点:中央变电站至盘区变电所 3、施工总负责人:师宁 4、现场安全负责人:师东高 5、电气技术负责人:赵萌 6、施工班组: (1)电工班组负责人:赵萌、苗养存 (2)绞车司机:张小宝 绞车联络人(或称监护人):李亚宏 (3)监护人员名单依次为:葛浩浩、刘建龙、高彦宁、高换英、刘二龙、陈来义、曾海峰、张小宝、张留金、张以通、李凤龙、李厚勤、同耀鹏、牛有龙、彭水平、李亚亚、刘建龙、韩青春、李飞飞、安树峰、牛官军。 二、主要工程内容: 1、操作要点及技术要求: 1)电缆敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘 电缆,尽量减少电缆接头。 2)电缆在终端与接头附近应留有备用长度一般为1-1.5m。 3)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架及地面上磨 擦。 4)机械敷设电缆时应小于电缆的最大牵引强度,机械敷设电缆的速度不 宜超过每分钟15m。 5)电缆敷设时应排列整齐,不应交叉,加以固定并及时装设标志牌。 6)制作电缆终端与接头,从剥切电缆开始连续操作直至完成,尽量缩短 绝缘暴露时间。电缆终端上应有明显的相色标志,并应与系统的相位一 致。

7)垂直敷设的电缆在每个支架上应加以固定;桥架上每隔2米处应加以 固定。 8)在电缆穿过地沟,进入电气盘,柜的孔洞处应用防火堵料密实封堵。 2、敷设高压电缆YJV32-3*240mm2型11200米。 3、敷设高压电缆YJV32-3*50mm2型1500米。 4、敷设低压电缆MYPT-0.66KV 3*70mm2型3000米。 5、敷设高压电缆MYPT-8.7/10KV 3*50mm2型580米。 6、六联电缆钩总计加工制作了300套;U型电缆卡子加工22套。 7、电缆敷设时,必须佩戴好高压绝缘靴、绝缘手套、安全帽等各种防护用 品。且必须设专职人员监护。 三、施工设备准备: 6吨自卸车一辆、慢速绞车一台、自制专用电缆卡具两个、自制专用电缆线盘、冲击钻、台钻、电焊机、手枪电钻、角磨机、水钻、切割 机、起吊用锁具、液压式压线钳子。 四、施工用具准备: 各种规格的扳手、钢卷尺、30米皮尺、兆欧表、电笔、万用表、电工 钳子、螺丝刀子、偏口钳子、焊锡罐、钢锯等。 五、施工常用消耗材料: 砂布、锯条、毛巾、电焊条、焊锡、焊锡油等。 六、作业流程 施工前准备工作(包括电缆钩制作) 井下打孔及电缆钩的安装 编制主井井筒高压电缆敷设施工方案

电缆桥架安装施工工序工艺

电缆桥架安装施工工序工 艺 The latest revision on November 22, 2020

电缆桥架安装施工工序工艺 一、施工工序: 测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 二、施工工艺: 1.测量定位 用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的的固定位置,做好标记。竖井内的桥架定位先用悬钢丝法确定安装基线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2.支架制作安装 依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架。无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。 靠墙安装支架固定应采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2m,在直线段和非直线段的连接处,过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度和垂直度符合要求。 3.桥架安装 (1)对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交给材料供应商,由厂家依据尺寸制 作,减少现场加工。交加材质、型号、厚度以及附件必须满足设计要求。(2)桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、 排水管及空调管和排风设备发生矛盾。 (3)将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥 架宜与建筑物坡度一致,桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间的缝隙需达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。 (4)跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝 处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。 (5)桥架安装应横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度 偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。 4.接地处理 镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓镀锌弹簧垫圈,桥架之间利用不小于4mm的软铜线进行跨接,

最新电缆桥架安装施工方案

【篇一】电缆桥架安装施工方案 一、工程概况: 1、工程特点及主要事项:弘基商城工程位于天津市塘沽区解放路繁华街道,西为金元宝商厦,东南为商业大厦,东为学校大街。电缆桥架对电力干线及弱电工程配线起承架作用。 2、施工现场状况:建筑施工场地狭窄,电缆桥架可从东门及东南门进场。解放路为繁华街道,外地车辆白天不能进入,只能夜间进料。 3、影响工程的主要因素:工期紧、施工场地狭窄、存放困难、交通不便是本工程的难题,再有:土建的湿作业及消防、水暖的各种管道未施工完毕是影响桥架安装工期的最重要因素。 4、库房选定:可选择大堂南侧地区进行围挡,加门加锁作为库房,夜间派专人守护。 二、施工工艺及质量措施: 1、施工程序: 桥架选择→外观检查→支、吊架安装→桥架组装→电缆敷设。 2、施工准备: 熟悉图纸,核实图中所有弯头、三通、直线段等相关数据,根据工期安排施工,配备劳动力,并提出备料及采购计划。现场施工中要求:土建工程应全部结束,预留洞口及埋件符合要求,各种管道全部施工完毕且试压合格。核对装饰吊顶标高,对每段桥架标高进行计算并在图纸上进行详细标注。 3、技术支持: 由于本工程在20XX年10月1日开业,9月15日试营业,工期极其紧张,消防水及各种管道未上,内装还未出图定标高,现安排桥架施工工期为24天,即20XX.6.13~20XX.7.7,施工楼层顺序按消防及风道完工楼层走,各控制点工期如下: 20XX.6.13开工、放线、打眼 20XX.6.16~6.20支吊架施工 20XX.6.16~7.6桥架组装、敷设完毕

200.7.7调整、清扫 施工工长在熟悉图纸及施工方案的前提下,合理安排施工工序、劳动力,并向操作人员做好相应的技术交底工作,落实质量保证计划,对施工的重要环节及特殊点应落实到班组每一个人,并让他们知道本次施工的流程及进度。首先,对每个进入本项目施工的人员要进行技术考核,电工焊工必须持有“特殊工种上岗证”,同时,在施工中进行考察,对不合格的施工人员坚决清除,以保证本次电缆桥架安装工程的人员素质。 4、技术要求: (1)桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、锌瘤等缺陷,喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡。 (2)在按图施工的前提下,桥架应尽可能在建筑物、构筑物上安装,并应满足安装要求、维修要求。 (3)桥架上部距棚或障碍物应尽量大于0.3米(个别点可例外)。 (4)桥架水平敷设时,支吊架间距为1.5米,垂直敷设固定点为2米,吊杆规格为?10~?12。 (5)桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁上焊接固定。 (6)电缆桥架超过30米直线段时,宜采用伸缩连接板。 (7)电缆桥架系统应有可靠的接地,每两节连接应有跨接铜线。 (8)桥架额定荷载时挠度值与长度之比小于等于0.01。 (9)事先应考虑好满足桥架上敷设的截面电缆的弯曲半径的要求,并考虑好电缆的排列位置。 三、人员及工具安排: 人员:本工程计各型电缆桥架2600余米,综合工日680个,需上工人14人,局部工期段需加班。 材料机具:各型电缆桥架及其配件、经纬仪、电锤、电钻、扳手、卷尺、电焊机、绝缘电阻测试仪。 四、工程进度计划:(见附表) 五、安全及文明施工:

电缆铺设施工方案..

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电缆敷设施工方案(1)

电缆敷设施工方案 1、编制说明及依据 1.1编制说明 为保证电缆线路安装工程的施工质量,使电缆敷设得以顺利进行,特编写此方案。此方案适用于10KV及以下塑料绝缘电力电缆、控制电缆线路的敷设施工。 1.2、编制依据 1.2.1承包合同或协议。 1.2.2施工图及其它设计文件: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。 公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2、工程概况 工程名称: 范围: 地点: 规模: 特点: 主要技术要求: 工期要求: 主要实物工作量一览表 3、施工程序和施工方法

3.1施工程序 3.2施工方法和质量要求 3.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 3.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 3.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。

电缆桥架施工方案

-- 电缆桥架安装施工方案 编制: 审核: 审批:

电缆桥架安装施工方案 一、工程概况 连云港连云开发区板桥工业园利海化工所有配电线路沿桥架或者穿电气线管敷设至各用电点位。 2、编制依据 2.1 电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 2.4《建筑电气工程施工工艺标准》。 (1)《建筑电气施工质量与验收规范》GB50303-2002; (2)《建筑电气工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-006-2003; (3)《电缆桥架安装》04D701-3 (4)成都火车南站枢纽城市综合体项目二标段电气施工图纸、图纸会审及设计院联系 单(电联-01、电联-13) (5)《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31-2006 3施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1技术准备 (1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架技术文件齐全。 (3)电缆桥架安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (4)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 (1)确定桥架、线槽的型号规格及管线综合布置符合设计及规范要求; (2)进行技术交底及安全交底。 3.1.2 材料准备 (1)电缆桥架及其附件:应采用经过热镀锌处理阻燃、耐火和普通的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。 (2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 (3)镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、

弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 (4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 3.2材料要求 (1)钢制桥架、梯架板材厚度符合表1的规定。 表1-托盘、梯架板材设计厚度(mm) (2)本项目除设备用房及电气竖井的电缆桥架为梯架形式外,其余无吊顶部分均为带 盖板的有孔托盘型,吊顶内采用封闭线槽型,其中消防部分的电缆桥架采用经防火处理的线槽,以满足消防耐火时间要求。 (3)本项目除设备用房及电气竖井的电缆桥架为梯架形式外,其余无吊顶部分均为带 盖板的有孔托盘型,吊顶内采用封闭线槽型,其中消防部分的电缆桥架采用经防火处理的线槽,以满足消防耐火时间要求。 3.1.3 主要机具准备 (1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。 (2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.4 作业环境准备 (1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 (2)顶棚和墙面的第一边喷浆全部完成后,方可进行电缆桥架敷设。 (3)高层建筑竖井内土建湿作业全部完成。

电缆敷设安装施工方案与技术措施

电缆敷设安装施工方案与技术措施 1施工流程 施工准备→电缆桥架敷设→电缆敷设→绝缘测试→标志牌 2技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆,用1kV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。 3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。 4)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 5)临时联络指挥系统的设置 a.线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。 b.高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 6)在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。 7)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。 b.电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3主要施工方法 1)电缆敷设

a.水平敷设 敷设方法可用人力或机械牵引。 电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。 不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。 电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。 b.垂直敷设 垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。 2)挂标志牌 a.标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。 b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。 c.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每2米挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

井下通讯安装工程措施

施工组织设计(方案)报审表工程名称:井下安装二标段工程井下通讯安装编号:

施工组织设计/方案/措施会签表XL/GC(ZH)-008

QQQQQQQQQQ有限公司QQQ矿井下通讯安装 单位工程施工措施 YKXL建设发展有限公司 *年*月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、单位工程施工计划目标 四、施工组织机构 五、井下通讯设计安装要求 六、井下通讯安装主要技术方案 七、成品、半成品保护措施 八、质量保证措施 九、工期保证措施 十、安全措施 十一、文明施工措施 十二、环境保护措施

一、编制依据 1.1编制依据 本单位工程的施工措施依据设计图纸井下通讯安装图S1032-244,建设方批准的井下安装二标段工程施工组织设计,建设工程施工合同等工程文件,国家、行业等相关标准规范及建设发展有限公司三体系文件进行编制。遵循合理、优化、均衡、持续的原则,并遵照文件的有关规定。 1.2工程技术规范 本工程拟采用的主要工程建设标准及规范如下: (1)《煤矿安装工程质量检验评定标准》(MT5010-95); (2)《煤矿安全规程》(2012版) (3)通讯设备工程安装施工规范 二、工程概况 2.1单位工程安装概况 本单位工程为井下通讯系统安装工程施工。工程主要内容包括矿用本安电话机、过电压保护器箱、矿用通讯电缆分线箱、矿用通讯电缆、电缆桥架、PVC 阻燃电缆挂钩安装等内容。主要安装设备及材料详见表1。 表1 主要安装设备及材料表

2.2分部分项工程划分 三、单位工程施工计划目标 3.1质量目标:优良。 3.2工期目标:自开工20 天内完成该单位工程。 3.3安全施工目标:消除重大安全隐患,杜绝轻伤及以上人身事故、重大电气设备事故。 3.4文明施工目标:集团公司文明施工工地、建设发展有限公司文明施工工地。 四、施工组织机构 4.1项目组织机构 本工程项目施工组织机构详见下图 图1 项目施工组织机构图 4.2施工协调管理

电缆桥架安装施工方案

桥架安装专项施工方案

项目简介

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 4 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11

电缆电桥架安装专项施工方案 1 工程概况 本方案xxxxx电气设备配电,照明系统及接地安全系统工程项目桥架安装方案。工程内容如下表所示。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备 (1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架技术文件齐全。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。

3.1.2 材料准备 (1)电缆桥架及其附件:应采用经过喷塑处理的大跨距及普通定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。 (2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 (3)材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过处理。 (4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 3.1.3 主要机具准备 (1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。 (2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.4 施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。

电线电缆敷设施工方案

电线、电缆线路敷设 (1)导线连接应符合下列要求。 1)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套 管、线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 2)导线的电器具端子间的连接。 a.单股铜(铝)芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连 接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。 b.多股铝芯导线及导线截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再 与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 3)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝 过渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。 4)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线 芯截面相符合。 5)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 (2)线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: 1)交流三相线路: L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE 线)为黄绿相间颜色。 2)直流线路: 正极(+)为棕色;负极(-)为蓝色;接地中线为淡蓝色。

3)绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于中 性线或中间线。 4)颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部 长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或或接触到的部位)。 (3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆, 减少电缆接头。 (4)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (5)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨 擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (7)电力电缆接头的布置应符合下列要求: 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 电缆最小弯曲半径表DQ5-2

井下架空线电缆敷设安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井下架空线电缆敷设安全 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9885-88 井下架空线电缆敷设安全措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为保证矿正常的生产接续,确保物料运输及人员运输的正常进行,减少多余的运输环节,在十采四横西方向敷设方便架线电机车运输的架空线装置,为了保证工作的安全进行,特制定如下安全技术措施: 一、时间:20xx年07月30日--08月08日早中班晚中班 二、地点:十采四横 三、项目负责人:何雨生 四、施工负责人:孙其中、韩伟、牛贵平、金兴旺 五、安全监护人:李西华、范维忠、李元忠、岳荣祥 六、参加施工人员:柳长虹、李存、黄蜂、张正

军、马超、王方安等 七、施工地点:十采四横西通八采方向 八、施工任务:敷设架空线700米,横线约180组 九、施工方法及注意事项: 检修前传达措施并签字,任何人不参加措施学习、签字,不准参加本项工作; 开工前由施工负责人检查所用工具、材料、配件等是否齐全完好。在进入现场前认真检查巷道顶板情况是否安全,若顶板破碎,必须先找掉处理,安全后方可施工; 在施工地段的来车方向的铁轨上放置掩木和警示牌,防止车辆误入施工地点; 施工前,施工负责人与调度员联系好,讲明施工地点及施工时间段; 在施工地点将架线的分区开关停电、挂牌,挂接地线,并派专人站岗; 施工时,先拆除横线卡子,将十采四横东方向旧

完整版电缆桥架安装施工方案

诺德广场电气工程施工方案 电缆桥架安装篇 一、工程概况诺德广场电缆桥架施工范围为诺德广场三层地下室、四层裙 房、 AB 塔楼强电水平桥架、弱电水平桥架、强电竖井桥架、弱电竖井桥架;室内均采用涂塑桥架,水平桥架沿顶棚采用角钢立柱、吊支架和托臂安装,垂直桥架沿竖井用角钢支架安装;强弱电桥架均为钢制槽式桥架;弱电、消防桥架均为防火桥架,图纸中有标注有隔板的,应按比例分隔。 二、准备工作 1、熟悉图纸,与水暖、通风、空调各专业协调, 确定电缆桥架安装位置及走向,以保证各专业的管道均能安装就位,排列布置合理,符合设计及施工规范要求;同时核算桥架及附件、配件的用量。 2、安装电缆桥架使用的主要机具:电工工具、冲击钻、手电钻、台钻、高凳、卷尺、钢锯、线坠、粉线袋等。 3、电缆桥架的订货严格采用设计图纸上选定的材质、规格、型号,选择国家定点厂的优质产品,电缆桥架选用涂塑槽式、梯式桥架,电缆桥架、配件均采用优质冷轧板制作,表面防护处理采用涂塑工艺制作而成。桥架支架、吊架,不采用厂家配件,须根据现场实际情况调整支架、吊架的各项参数,以符合现场实际要求。 4、为方便安装施工,保证质量,各种特殊形状的弯通、非标准件一律现场实测实量,并把外形尺寸及时提供给生产厂家,由生产厂家进行工厂化加工,这样既能保证工程安装质量,同时降低了现场工 人的生产劳动强度

5、电缆桥架到货后,首先核对规格、型号等是否符合图纸及定货合同要求,外观是否良好,各类配件、附件是否齐全,是否出具出厂合格证、试验、检验报告等。 6、桥架内外应光滑平整,无毛刺,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角,不应有扭曲、翘边等变型现象。螺栓、垫圈、弹簧垫等配件均为镀锌件。 7 、配合土建的结构施工,检查确认预留洞、预埋铁的数量位置是否正确,有问题及时处理。 三、施工工艺 1、工艺流程 弹线定位T膨胀螺栓安装T立柱、吊支架和托臂安装T电缆桥架安装T电缆桥架接地 2、弹线定位 根据设计图纸确定进出线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平线或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚等处,沿线路的中心线弹线;按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距,并用笔标出具体位置。 3、水平桥架支、吊架、托臂的安装,竖直桥架的支架安装方法 (1)水平桥架(槽式)吊架安装

电缆敷设施工方案正式

厂区电力工程及车间电缆、电线敷设 施工方案 编制:郑州市世源机电有限公司

一、工程概况 地点:宝丰金叶烟草有限责任公司 施工依据:设计图纸9302-300A-21;9032-300A-22;9030-308-22-10;9030-308-22-12X3;9030-308-22-3X3、国家施工规范、国家验收规范GB5030;GB50254;GB50168-92;GB50169 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 班长 1人 电工 3人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图,严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验,合格后方可施工; 2·3针对工程情况,对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段,并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人,特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。

4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼 龙绳、钢丝绳; 4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织,按不同施工部位来划分作业班组,提高操作的熟练程度和劳动生关率,以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点,相应调配劳动力,实行动态管理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育,经考试合格后方可上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。 5·4每日上班前,班组负责人必须集所辖全体人员,针对当天任务,结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前安全活动交底,提出具体注意事项并跟踪落实,做好活动记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

相关文档