文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kV变电站二次回路调试要求

220kV变电站二次回路调试要求

220kV变电站二次回路调试要求
220kV变电站二次回路调试要求

电力建设第30卷··

220kV变电站二次回路调试要求

包云峰

(江苏省电力建设第一工程公司,南京市,210028)

[关键词]220kV 变电站;二次回路;调试

无论是电流、电压回路,还是控制、信号回路,投运前都需要经过严格的调试,好的调试方法起到事半功倍的效果。

1

电流回路的调试

1.1

二次通电流及负载电压测量

从原理来看,变比、极性、准确级别、二次额定负

载都是调试考虑范畴,二次通电流及负载电压测量的目的是检查电流二次回路的正确性及互感器的实际二次负载,确保回路正确以及互感器能满足测(计)量及保护准确度要求。

首先检查记录各二次回路用途、绕组特性(极性、变比、准确级别、额定负载),检查一点接地情况;然后分相别进行通流,使用小电流发生器或继电保护测试仪在二次回路中通入互感器二次额定电流(5

A 或1A ),在电流流经各处(电流互感器、端子箱、

保护及自动化装置、计量测量设备等)使用钳形电流表测量电流应正确(A 、B 、C 相及中性线N 都要测量,以防分流、混线),同时在保护、测量等显示装置上查看电流信息。

1.2

一次通电流试验

二次通电流试验并不能完全验证回路的正确

性,如互感器二次绕组至设备端子箱内两芯电缆的正确性不能确定,为了系统、全面地考核电流回路,还要进行一次通电流试验。

一次通电流试验一般安排在变电站验收完毕后,模拟运行状况对电流回路做投运前的最后检查。电流源采用2台同规格的交流380V 电焊机接成V 型方式提供,对于双母专用母联的主接线系统,一般选择一条线路或主变压器运行于一段母线作为进线线路,另一待测间隔运行于另一段母线,合上该间隔线路侧的接地刀闸,作为出线线路,合上母联断路器,这样形成三相一次电流由一条进线经母联流向另一出线,以进线间隔的A 相电流为测量基准,使用钳型电流幅值相位表测量各回路二次电流幅值、相位应正确,同时检查母线保护装置的“计算差流”

应为零,进一步验证母线保护的电流回路以及装置间隔定义的正确性。

对于变压器本体升高座电流互感器回路,利用变压器的短路阻抗特性进行通电试验,即在高压侧绕组接三相交流正序380V 电源,低压侧绕组短接,在变压器本体形成负载电流,利用此电流检查电流回路的正确性以及保护装置的适用性。

2电压回路的调试

与单独间隔的电流相比,母线电压作为公用部

分,回路的检查相对复杂些。母线电压回路一般由电压互感器就地端子箱接至“母线电压切换/并列装置”,经“母线电压切换/并列装置”切换后接至保护屏顶电压小母线,各间隔的保护及测量、计量电压进一步经各自“操作继电器箱”切换后使用。母线电压互感器隔离刀闸辅助接点控制“母线电压切换/并列装置”的切换,母联断路器辅助接点控制并列/解列,各间隔母线隔离刀闸辅助接点控制“操作继电器箱”的动作。所有相关回路都要验证。

电压回路采用在回路中通电压方式进行检查,使用继电保护校验仪对三相电压同时进行,A 、B 、C 三相采用不同幅值进行区分。首先对一段母线通电,操作相关刀闸实际切换,使用万用表在互感器二次根部电缆(注意二次线与互感器本体应脱开后再进行通压试验)、各设备电压端子处测量电压幅值应正常,另一段母线应验证无电压,同时检查各保护、测控装置电压采样正确;采用并列的方式将试验电压并列至另一段母线,测量另一段母线各点电压幅值应正确;进一步对变压器、线路进行倒排操作,检查保护装置采样应正确,倒排过程中应监视继电保护校验仪,以防电压短路的情况发生,及时停止试验(经常在倒排的过程中发现短路的情况)。如此试验,所有电压二次回路、切换/并列等装置得以检查,确保电压回路安全正常运行。

对于母线开口电压回路,只能单相通电压试验,通电压时区分火线、地线,互感器根部至端子箱电缆

电力建设Electric Power

Construction 第30卷第1期

2009年1月

Vol .30No.1

Jan.2009

96

第1期··

应校验接线正确。

线路电压相对简单,线路电压互感器二次电压经出线刀闸的辅助接点接至保护装置,通压时实际操作刀闸,测量各点电压。

无论是母线电压还是线路电压,都要确认互感器的变比、极性、准确级别,使用情况应满足要求。

3控制、信号回路的调试

控制、信号回路相对多元化,需根据原理图纸,逐个回路进行验证。为避免重复工作,试验流程应合理安排,如断路器的控制信号回路,220kV线路断路器为分相操作,两组跳闸线圈,需对每相合闸回路及两组跳闸回路进行试验,分/合状态可同时在线路保护屏、计算机监控显示屏或控制屏查看,应一一对应,母联断路器还要在母线保护装置上查看;各间隔设备母线隔离刀闸在计算机监控显示屏、线路/变压器保护屏、母线保护屏均有使用,可同时查看,提高效率。

信号回路应实际模拟检验,尽可能真实反映设备的运行状况,如“弹簧未储能”信号,应断开“储能电源”,分合断路器使弹簧释能,从而验证信号;“SF6压力低报警”、“SF6压力低闭锁”信号等,对于ABB 厂断路器或GIS组合电器,气体压力继电器有独立阀门,可实际放气模拟动作,并校验压力继电器的整定值,对于不可实际模拟的(SF6压力继电器出厂检验有保证),应尽量从SF6压力继电器根部模拟,不可仅仅短接信号引出端子了事,因为这里并非信号的根本来源,已经过了信号继电器的扩展;同样,继电保护装置的运行状况也应实际模拟,如“保护动作”、“重合闸动作”信号在单体调试时实际验证,实际断开“保护装置电源开关”模拟“保护装置失电”信号,等;对于南自厂保护,也可利用装置“测试菜单”中“开出测试”功能进行模拟发信。

对于操作闭锁回路,要求实际操作断路器、隔离刀闸、接地刀闸进行试验。

总之,二次回路的试验,不仅仅是为了验证二次电缆接线的正确性,更是为了真实有效地反映设备的实际运行情况,因此应根据实际进行模拟。

4调试工作常出现问题

对二次回路按照基本原理采用有效的试验方法调试后,有时还会发现问题,总结分析问题存在的原因,归根结底是工作不完整。

例1,在南京220kV双闸变电站,220kV、110 kV系统均采用全密封组合电器(GIS),在对220kV 母线PT刀闸进行“遥控”操作验收时发现,将“操作切换”把手放在“就地”位置仍可以“遥控”刀闸,经检查后发现,GIS厂家在汇控柜配线时,“遥控电源”未经过“操作切换”接点而直接接至操作回路,以至“远方”、“就地”状态都能遥控操作。

例2,在徐州220kV卲场变电站,220kV系统为双母加专用旁路方式,220kV某线路投运时做“旁路代线路”试验,出现旁路刀闸4G无法合闸的情况。当时该线路为正常运行于正母状态,正母刀闸1G、出线刀闸3G、断路器DL均为合闸位置,此时“旁路代线路”运行首先合上线路旁母刀闸4G,再合上旁路开关,而后分开线路开关。经检查发现,4G操作回路串接了断路器的位置辅助接点,导致断路器合闸状态下4G刀闸无法操作。查看设计院原理图纸,1G、2G、3G操作回路中均串接断路器辅助接点,而4G并没有串,是端子箱厂家在配线时出了差错。

例3,在南通220kV海门变电站,投运前一天对110kV遥信回路作最后试验,发现母线电压互感器刀闸的“远方/就地”切换把手信号无反应,经检查发现,“远方/就地”切换把手接点信号电源公共端“800”失电。从设计院原理图看,该点电源与“解锁/闭锁”操作把手信号电源并接,当“解锁/闭锁”把手切至“解锁”时,遥信点“827”与信号电源公共端“800”接通后报“解锁”信号,事实上“远方/就地”信号的“800”接在“827”位置了,所以当“解锁/闭锁”把手在“解锁”位置时“远方/就地”信号正确,而“闭锁”位置时切断了信号电源导致无法发信。

上面3个事例中,例1的情况明显属于调试项目遗漏,应试验“就地”状态闭锁“遥控”、“远方”状态闭锁“近控”;例2的情况,调试人员依据图纸对1G、2G、3G刀闸的“断路器闭锁操作”试验肯定是做的,而4G 刀闸的操作由于未设计闭锁回路,进行正常分、合闸操作试验即可,恰好调试时断路器在“分闸”状态,从而出现例2情况;例3的情况却是无法预料的。

因此,保证二次回路调试工作的完整性,应首先对照图纸检查回路接线,再实际模拟操作试验。再例如复杂的GIS组合电器的操作闭锁回路,存在刀闸与地刀间闭锁、刀闸与断路器间闭锁、有电闭锁地刀操作、间隔单元纵向闭锁、间隔之间的横向闭锁等,如果依靠操作机构验证所有环节,那操作次数只能用“排列组合方法”来计算了。

5参考文献

[1]国家电力调度通信中心.电力系统继电保护实用技术问答.中国

电力出版社,1999.

(责任编辑:刘同举)

220kV变电站二次回路调试要求97

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

关于变电站二次回路及继电保护调试技巧研究

关于变电站二次回路及继电保护调试技巧研究 发表时间:2019-07-24T11:23:26.023Z 来源:《基层建设》2019年第10期作者:田亮 [导读] 摘要:变电站二次回路检测及多种继电保护调试方法的运用对提高设备运行稳定性具有一定的帮助作用,同时可有效提高设备运行效益,进一步解决设备故障问题,提高设备运行安全性。 新疆惠源电力有限责任公司新疆乌鲁木齐 832100 摘要:变电站二次回路检测及多种继电保护调试方法的运用对提高设备运行稳定性具有一定的帮助作用,同时可有效提高设备运行效益,进一步解决设备故障问题,提高设备运行安全性。现代变电设备运行对设备运行适应性及可靠性要求较高,因而在继电保护调试方面,要根据实际情况采取多种不同的方法进行有效调试,并对变电站二次回路系统做好检测的故障排查及检测工作,以此构建完善的电力供应管理体系,为电力系统的稳定运行奠定坚实的基础。 关键词:变电站;二次回路;继电保护;调试技巧 1.开展变电站继电保护二次回路调试工作的重要性分析 在综合自动化变电站中,电力系统运行过程中所涉及到的设备调控、设备保护、数据收集、数据传送等均是依赖自动化系统来实现的。在自动化变电站中,继电保护二次回路是不可或缺的重要组成部分。相关二次回路和继电保护装置共同构成继电保护。在整个电力系统的运行过程中,继电保护对其运行的稳定性和安全性起到决定性作用。多个电器元件、继电器和将这些电器元件进行连接的电缆共同构成了二次回路。二次回路在电力系统中的作用主要表现为对电网相关设备的运行过程进行调节、控制以及检测和保护。 2.变电站二次回路调试技巧 通过对变电站二次回路的调试,能够保证变电站系统运行的安全与稳定,为电力企业的发展创造有利的条件。变电站二次回路调试技巧需要从调试前准备、调试阶段以及带负荷调试三个方面进行,具体表现在以下几点: 2.1 变电站二次回路调试前准备工作 在变电站二次回路调试前,需要做好相应的准备工作,主要包括以下几个方面: ①对变电站所有的设备进行全面了解,掌握变电站自动化装置的安装方式、变电站电度表屏、保护屏、直流交流屏等主要功能以及控制方式。 ②对变电站一次主接线的运行方式、状态进行检查,检查其间隔位置的正常性。 ③对二次设备外观检查,包括对设备接线、屏等外观检查,判断设备外观没有收到损伤。 ④对变电站各个屏电源进行接线检查,检查其符合要求后逐一上电,观看其上电后的反应,然后查看系统软件组态等。 ⑤对变电站中二次设备进行通讯线的链接,然后进行调试。 2.2 二次回路调试 (1)电缆连接调试技巧。1)开关回路调试。此过程主要是根据断路器中指示灯的颜色情况进行控制电路、检查电路,如果指示灯红绿灯同时亮,或同时熄灭时就要关掉直流电源进行检查;2)信号灯回路、断路器自身信号调试。按照常规调试方法对信号灯安装调试,主要包括状态信号灯、事故信号灯和事故预告信号灯,以智能终端箱为基点,保证其到信号灯回路中的准确性,为以后的工作排除了阻碍。对于液压操动的信号灯要检查其是否具备压力信号灯,显示时间、报警信号是否完整;对于弹簧操动的信号灯要检查其储能信号是否正确。 (2)开关量调试。检查后台机刀闸、断路器的状态是否正确,如果与实际情况不吻合需要及时查看刀闸和断路器的触点连接情况,连接不正确时在合适的调度端对电缆中的接线进行更正。 (3)主变压器信号灯调试。通常情况下,主变压器测温电阻有三根出线,其中两根共同连接在测温电阻的另一端使用,而另一根连接在测温电阻的一端,这种连接方式获得的测温数据准确性高,误差小。其次还要检查后台机所显示主变压器的温度、压力信号灯是否正确。 (4)二次回路功能调试。第一,按照继电保护系统调试标准与规定进行调试,通过故障模拟测试确保保护装置的正常运作,同时要维护好装置中的定值、精度,并及时汇报开关的相关变位信息。第二,检查电闸、主变压器分接头等装置,对于具有同期功能的装置要找准线路母线与侧电压的连接点,然后进行监控功能的调试。对于遥控断路器的调试主要从控制回路接线情况和断路器位置情况进行检查,并按照监控系统图提示认真核对相关数据进行核对。第三,系统运行前的调试,主要对通讯情况、调度遥控序号、点度量等进行调试,在此过程中还要对变电站上行、下行信息,声音报警功能等进行调试。 3 继电保护调试分析 3.1 变压器保护 变压器的继电保护装置可以实现对差动、电流速断、瓦斯以及过流的保护作用。变压器的电流速断保护主要体现在:由于瓦斯保护是由于气体动力而进行的,这就使得该种保护作用对变压器的故障点无法做出警示反应,针对小体积的变压器来说,将能够对在第一时间对内部故障进行反应的瓦斯保护进行安装是必然的,但是外部故障反应同样是必不可少的,因此这就需要将电源侧套管与瓦斯保护进行紧密结合,可以在电源外部装置电流继电保护,从而形成对小体积的变压器的主体保护;变压器还应当将电流保护进行安装设置,这是为了对变压器由外部短路造成的过电流进行掌握及反应,不仅如此,还可以将此作为变压器本体发生故障的体现标志及保护措施。 3.2 线路保护 线路继电保护主要分为以下几种方式:其一,距离保护,通过测试故障点到保护安装位置的距离,发现对应的跳闸指令;其二,方向保护,根据发生故障的线路电流方向,有选择性的发出跳闸指令;其三,高频保护,通过弱点高频手段发射出能够传递故障信息的高频信号,并发出选择性的跳闸指令;其四是自动闭合闸,当线路发生瞬发性故障时,而不是永久性故障,线路保护装置可以进行分析,并且进行自动重合,保证线路能够继续正常供电。 3.3 备用电源互投装置 两路或多路电源进线供电时,当一路断电,其供电负荷可由其它电源供电,也就是要进行电源切换,人工进行切换的称为手动互投。自动进行切换的称为自动互投。互投有利用母联断路器进行互投(用于多路电源进行同时运行)和进线电源互投(一路电源为主供,其它

光伏项目调试步骤

光伏项目调试步骤 前期检测工作 电气线路检查 检查每一回路电气连接是否正确,编号是否无误; 检查交直流侧线路是否通畅、相互绝缘情况、有无短路或损伤;集线箱、并网柜等检查 测量一、二次回路的相线间绝缘电阻是否符合要求; 检查集线箱、并网柜内部接线是否正确; 检查逆变器交流和直流接线是否正确; 接地电阻的测试 测量各接地体的接地电阻,箱(柜)体及金属基础等接地可靠。前期检测工作 直流侧检测 1、检查每个光伏组件开路电压是否正常(施工中进行); 2、检查集线箱各组串输入输出电压是否正常; 3、检查逆变器输入直流电压是否正常; 4、测量直流正负两侧对地电压是否异常;

交流侧(电网)检测 检测并网交流侧电压、频率等电能质量,判断其是否符合并网条件; 并网调试操作(一次回路) 1. 合上组串线路上熔断器开关(如果有); 2. 合上集线箱内出线开关; 3. 检查逆变器输入电压,合上逆变器输入开关,接通直流回路,观察逆变器的指示灯状态,如指示为“待机”或“电网失电”且无其它异常指示,则可进入下一步; 4. 合上交流并网侧隔离开关; 5. 如有并网二次控制回路,则将其打到“手动”控制状态; 6. 检查并网反馈端电能基本参数,合上并网柜内输出开关,按下启动控制按钮,接通交流回路; 7. 观察逆变器并网工作状态,如逆变器正常工作,则并网成功,可进入试运行观察期;如不能正常工作,则重新检查线路和逆变器。 二次回路调试 1. 检查二次回路是否通电; 2. 检查指示灯显示是否正常; 3. 检查并网电压和电流显示是否正确;

4. 在手动运行状态下,分别按“启动”和“停止”按钮,观察是否正常动作; 5. 切换电压转换开关,显示是否正常; 6. “自动”和“手动”切换是否正常; 监控系统调试 1. 检查各传感设备接口、通讯线路连接是否正常; 2. 检查数据采集器和各类传感器的电源线是否接好; 3. 检查太阳辐射仪上罩盖是否揭开; 4. 检查逆变器和负载检测电能表的通讯接线是否正确; 5. 启动监控系统,观察各监测数据是否正常,如某些数据不能获取,重启监控系统和该传感设备。光伏项目试运行 1. 调试时,首先对一台逆变器进行并网操作; 2. 逐一并上其它逆变器,观察启动与工作状态; 3. 启动所有光伏子系统、控制回路、监控系统,观察整个系统运行情况; 4. 记录系统运行数据(如发电量、日运行时间、故障记录、设备温度、气象数据等); 5. 试运行十五天,作全面数据记录,用作分析和工程资料存档。 一、并网准备

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

KV变电所远动系统调试方案

10KV变配电所 电力远动系统调试方案 审批: 1 审核: 1 编制: 1 北京建筑工程有限公司

目录 第一章系统构成概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2系统调试组织机构图及岗位职责 (1) 1.3调试纪律: (2) 第二章远动调试条件 (2) 2.1高压微机保护部分远动调试要求 (2) 第三章远动调试内容 (5) 3.1调试内容 (5) 第四章远动调试时间 (5) 4.1低压柜整改时间 (5) 4.2远动调试时间 (6) 第五章施工计划及影响部位 (6) 5.1 影响范围 (6) 5.1 施工内容 (6) 第六章技术质量及安全措施 (15) 第七章文明施工管理措施 (15) 第八章应急预案 (16)

第一章系统构成概况 1.1工程概况 (1)10KV 变配电所电力远动主站是位于既有XX 电力调度中心;10KV 变配 电所电力远动主站的监控对象包含10KV 变配电所的高压微机保护、低压RTU 系统、柴油发电机系统及环网柜开关;10KV 变配电所电力远动主站是利用既有电力调度设备扩容,增加和改造部分设备;10KV 变配电所通过通信专业提供的通信通道连接到既有电力调度中心。 (2)10KV 变配电所电力远动系统调试主要是负责本工程所有设备系统调试管理及服务工作,组织协调各相关设备安装专业分包商、设备供应商进行配合调试,对远动调试的计划、内容、进度以及调试效果进行控制管理。 本工程电力远动系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,各系统调试过程等。 1.2系统调试组织机构图及岗位职责 1.2.2岗位职责 1.2.2.1调试指挥小组职责:

风电电气二次回路调试(作业指导书)

目录 1.编制依据 2.工程概况及特点 3.施工方案 4.调试方法 5.质量目标及质量管理措施 6.安全、环境目标及安全、环境管理措施 7.现场文明施工 8.成品保护措施 9.技术资料

1编制依据 风电一期工程系统调试文件认真贯彻执行公司安全、质量、环境管理方针,严格执行公司《程序文件汇编》的有关规定。按照国家规程、统一标准、统一规范、统一施工方法、执行如下施工技术依据: 1.1工程设计文件 1.2图纸及设计变更 1.3《电力系统继电保护规定汇编》 1.4《十八项电网重大反事故措施》 1.5《风电一期工程电气专业系统调试方案》 1.6《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 1.7《电力建设安全施工管理规定》 2工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1风电一期工程地理位置及环境情况: 风电一期工程位于红山口风区处,地理位置合理。电站周围植被希少,呈戈壁荒滩,交通比较便利。 2.1.2调试范围及主要工程量 全站电气二次调试任务包括全所一次设备元件接线检查;保护装置校验;二次回路检查及保护联动调试。 3施工方案 3.1施工准备 3.1.1人员准备 调试负责人员均经过工种培训,具有丰富的调试经验,能够确保调试工作安全顺利进行。 3.1.2技术准备 系统调试工作在遵循相关规程规范的前提下,认真严谨的编制作业指导书,确保调试工作在有正确完整的技术指导下安全顺利进行。 3.1.3人员配置 调试人员4人

4.调试方法 4.1断路器调试 4.1.1若操作箱已带防误闭锁时(防跳回路),应尽可能从操作箱解除防跳回路,如操作箱不具备解除条件,应将断路器机构内部防跳回路解除。 4.1.2在控制回路中若储能闭锁已经在断路器机构箱内实现时,应将保护屏控制箱内闭锁回路短接。 4.1.3断路器内部是否带有电流互感器,若有应按互感器作业指导书进行操作。 4.1.4弹簧断路器储能时间过长会影响重合闸功能 4.1.5接入断路器机构箱内的控制回路应按照相应的正负接直流电源。 4.1.6仔细检查是否有联跳压板或回路,调试时注意联动。 4.1.7 保护校验时应核对跳闸出口,防止误跳事故发生。 4.1.8 应根据继电保护事故解决方法核对保护与断路器配合时是否存在事故隐患。 4.1.9 断路器传动试验时如果传动失败应立即断开操作箱电源,防止损坏设备。 4.2电压、电流互感器检查 4.2.1电压回路严禁短路,电流回路严禁开路。 4.2.2所有电流互感器P1侧应朝向母线侧(看互感器铭牌,U型一次线圈上二次保护绕组应集中在P1侧,反之互感器应P2指向母线侧),电流流向以母线流向线路为正,母联极性应和母差保护保持一致。 4.2.3所有互感器绕组极性必须检测。 4.2.4有些电流互感器没有明显末屏接地,在其二次接线盒中能够找到,电流互感器末屏必须可靠接地。 4.2.5电流回路应尽可能一次通流,不具备一次通流条件时应进行二次通流(主变、高压电抗器)。 4.2.6所有电流电压互感器应查阅相关说明书及出厂资料,电压互感器二次n与三次n应分别引至主控室,公用电压互感器的n应在主控室内一点接地,抗铁磁谐振电压互感器的O不能有二次线引出。 4.2.7计量回路中若主变计量点及高抗计量点的设计在套管中,应在图纸会审中提出,因为无法进行误差试验,在10kV以下系统计量通常采用A、C两相电流,防止B相电流量开路。

变电站调试

变电站调试方法及步骤(附:保护种类及保护动作原理) 一、CT二次侧值阻测试 1,目的:检查CT二次侧接线回路是否正确,接线是否紧固。 2,使用仪器:万用表200Ω档 3,方法:打开接线端子连片,分别测量计量回路(1S),和保护回路(2S) A、B、C电阻,仪表接线无正负极之分,电阻值应小于1.5。 4,可能出现的问题:CT二次侧接线接错位或线路断路导致测量无值、接线端子盒没有拧紧固导致测量值较大。 二、CT极性测试、变压器中性点CT极性测试 1,目的:检查CT二次侧接线是否正负极接反。 2,使用仪器:机械式指针万用表,干电池 3,方法:(1)打开接线端子计量回路(1S),和保护回路(2S)A、B、C 连片,将指针表+极接在S1上,—极接在S2上; (2)把导线接在CT两侧,用干电池点,干电池+极接PT P1侧,干电池—极接PT P2侧(变压器中性点CT时—极接地); (3)观察指针表在点时的偏向,电流从P1流向P2时指针表应为正起(减极性),电流从P2流向P1时指针表应为反起(增极性)。 4,可能出现的问题:CT二次侧接线接错位或线路断路导致指针表不动、相序接反导致指针相反方向运动 三、光纤测衰耗 1,目的:(1)检查各回路光纤是否正确插在相应的端口上 (2)各回路光纤衰耗是否在规定的值内 (3)各回路光纤表牌是否挂错 2,使用仪器:多模光纤衰耗测试仪(成套,包括发射仪和接受测试仪) 3,方法:(1)用光源发射仪接上所需测试的光纤一头,发射可见光源,在另一头找见相应的另一端 (2)用光源发射仪发射对应波长的光波,用测试仪在另一端接上相应波长借口测试衰耗 4,注意事项:光源发射和接受测试仪应调成一样的波长,光纤应插在相应波长的端子口 5,熔接衰耗:≤0.08db∕个成端衰耗:≤0.5db∕个 冷接头衰耗:≤0.15db∕个通道整体光纤:≤3db∕条 四、CT升流试验 1,目的:(1)检查二次侧绕组是否接错位 (2)CT变比是否准确,仪表显示是否正常 (3)是否能将电流量通过合并单元、交换装置准确传到后台、保护装置、测控装置、故障录波装置、计量装置。 2,使用仪器:升流器、万用表、卡流表 3,方法:(1)用升流器电流两端分别接在CT两端(电流从P1流向P2);

二次调试方案样本

肇源变220kV变电站新建工程二次设备调试方案 黑龙江北星电力股份有限公司 10月 目录

1 工程概述 (1) 1.1编写依据 (1) 1.2工程简况 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2 调试准备工作 (2) 2.1准备工作 (2) 2.2技术准备 (2) 2.3工器具准备 (2) 2.4施工计划安排 (2) 2.5技术资料、人员 (3) 3 调试方法及技术要求 (3) 3.1二次回路校验 (3) 3.2二次设备调试 (4) 3.3传动试验及通道联调 (5) 4 技术要求 (6) 5 安全技术措施 (6) 5.1二次控置保护调试过程中应注意的事项 (6) 6 文明施工、环境保护 (7) 6.1文明施工措施 (7) 6.2环境保护措施 (7) 7 保护检验所使用的仪器仪表 (7)

8 附加说明 (8)

1 工程概述 1.1 编写依据 1.1.1 DL5009.3-1997 《电力建设安全工作规程》 GB/T14285- 《继电保护和安全自动装置技术规程》 DL/T995- 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T559- 《220kV-500kV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T584- 《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T587- 《微机继电保护装置运行管理规程》 Q/CSG1008- 《继电保护及安全自动装置检验条例》 国家电网公司十八项电网重大反事故措施( 继电保护) 1.1.2设计图纸及厂家调试大纲和说明书。 2 调试准备工作 2.1 准备工作 2.1.1 根据现场的实际设备组织有效期内的试验仪器, 安全器具和各专业 人员, 提前进入现场进行准备工作。 2.1.2 收集被试验设备的说明书, 出厂试验报告和调试大纲等资料。 2.1.3 认真审图, 核对设备到货与设计是否一致。 2.1.4 执行工作票制度, 开工前做好相应的安全措施。 2.1.5 根据实际情况准备好各种记录表格, 包括设备调试的原始记录表格 ( 格式与正式报告基本相同) 。

变电站继电保护二次回路的调试研究

变电站继电保护二次回路的调试研究 摘要:随着电力系统行业的快速发展,变电站二次回路、继电保护装置系统也 越来越复杂,这就给后期的调试工作增加了很大的难度。二次回路、自动装置、 继电保护均是电力系统中不可或缺的重要组成部分,其可以保证电网系统运行的 安全性和稳定性。因此,做好继电保护二次回路的调试工作,确保其安全稳定运行,是电力技术人员需要重点关注的问题。基于此,文章就变电站继电保护二次 回路的调试进行分析。 关键词:变电站;继电保护;二次回路;调试 1.变电站继电保护二次回路调试工作的重要性分析 在综合自动化变电站中,电力系统运行过程中所涉及到的设备调控、设备保护、数据收集、数据传送等均是依赖自动化系统来实现的。继电保护电流二次回 路典型图如图1,继电保护电压二次回路典型图如图2。在自动化变电站中,继 电保护二次同路是不可或缺的重要组成部分。相关二次同路和继电保护装置共同 构成继电保护。在整个电力系统的运行过程中,继电保护对其运行的稳定性和安 全性起到决定性作用。多个电器元件、继电器和将这些电器元件进行连接的电缆 共同构成了二次同路。二次同路在电力系统中的作用主要表现为对电网相关设备 的运行过程进行调节、控制以及检测和保护。 2.变电站的二次回路调试 2.1准备工作 在进行变电站的二次回路调试工作前,需要对系统中的各个设备形成深刻认识及了解, 主要包括对综合自动化装置的安装流程及方法、对各种保护屏以及交流屏等等的数量进行掌握,并结合其特点进行有效的操作及控制;对系统中的一次主接线进行了解,并观察其是否 处于正常稳定的运行环境下,对间隔距离及实际位置的合理性进行检查;对二次设备的外部 环境表面进行检查,确保其部件的完整性,观察外部形态是否存在损坏现象;对系统的各个 屏的接线方法进行专业性的正确检查,使其符合相关标准要求,在确保电源接法准确无误的 基础上将装置进行电能供应,从而对装置进行反应状态评估,而后再以软件组态为查看媒介 并对装置地址进行确认设定;将各个设备的通讯线进行连接,调试各个设备之间的配置情况,如果通讯装置能够达到运行标准,就可以在操作后台上对装置进行运行状态观察及数据传送。 2.2二次回路调试 (1)电缆连接调试技巧。1)开关回路调试。此过程主要是根据断路器中指示灯的颜色 情况进行控制电路、检查电路,如果指示灯红绿灯同时亮,或同时熄灭时就要关掉直流电源 进行检查;2)信号灯回路、断路器自身信号调试。按照常规调试方法对信号灯安装调试, 主要包括状态信号灯、事故信号灯和事故预告信号灯,以智能终端箱为基点,保证其到信号 灯回路中的准确性,为以后的工作排除了阻碍。对于液压操动的信号灯要检查其是否具备压 力信号灯,显示时间、报警信号是否完整;对于弹簧操动的信号灯要检查其储能信号是否正确。 (2)开关量调试。检查后台机刀闸、断路器的状态是否正确,如果与实际情况不吻合需要及时查看刀闸和断路器的触点连接情况,连接不正确时在合适的调度端对电缆中的接线进 行更正。 (3)主变压器信号灯调试。通常情况下,主变压器测温电阻有三根出线,其中两根共同连接在测温电阻的另一端使用,而另一根连接在测温电阻的一端,这种连接方式获得的测温 数据准确性高,误差小。其次还要检查后台机所显示主变压器的温度、压力信号灯是否正确。 (4)二次回路功能调试。第一,按照继电保护系统调试标准与规定进行调试,通过故障模拟测试确保保护装置的正常运作,同时要维护好装置中的定值、精度,并及时汇报开关的 相关变位信息。第二,检查电闸、主变压器分接头等装置,对于具有同期功能的装置要找准

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

变电站二次回路原理及调试

二次回路原理及调试题纲 二次设备:对一次电气设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备。由二次设备连接成的回路称为二次回路或二次系统. 二次系统的任务: 反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在一次系统发生故障时,能使故障的设备退出运行。 二次设备按用途可分为: 继电保护二次回路、测量仪表二次回路、信号装置二次回路、直流操作电源二次回路等. 一.电流互感器( CT )及电压互感器(PT) 1。原理: CoCT:使高压电流按一定比例变为低压电流并实现绝缘隔离;

有外装CT 、套管CT (开关、主变);还分为充油及干式等;二次绕组分为多组及抽 头可调 变比式等。 ② PT :使高电压按一定比例变为低电压并实现绝缘隔离; 一般都外装;有充油及干式等;还有 三相式、三相五柱式及单相 PT (线路用)等;二次 绕组分为主绕组及副绕组(开口三角:为保护提供零序电压) . ②CT :低阻抗运行,不得开路;二次回路阻抗越高误差越大; CT 二次开路将产生高低压 危及人身安全;(备用CT 必须可靠短接;带有可调变比抽头的 CT ,待用抽头不得短接。) 2. 用途: ②CT:为保护装置、计量表计、故障录波、 化 所需的二次电流(包括相电流及零序电流。 ②PT :为保护装置、计量表计、故障录波、 变 化所需的二次电压; 3. 二次负载: 四遥”装置等提供随一次电流按一定比例变 ); “四遥”装置等提供随一次电压按一定比例

②PT:高阻抗运行,二次回路阻抗越低误差越大;不得短路 4.极性: CD CT :一次电流流入端与二次电流流出端为同极性;②PT:-次电压首端与二次电压首端为同极性。 5.二次线: ②CT:由二次端子电缆引入CT端子箱一控制室一按图纸设计依次串入各装置所需电流回路; ②2PT:由二次端子电缆引入PT 端子箱—控制室—按图纸设计依次并接各装置所需电压回路; 6.新装及更换改造注意事项: ②1CT: 所有端子、端子排的压接必须正确可靠;一、二次极性试验正确、变比试验正确、伏 安特性符合各装置运行要求;更换CT 前首先进行极性试验并正确详细记录,CT 更换后

基于智能变电站的调试流程及方法探讨

基于智能变电站的调试流程及方法探讨 发表时间:2017-07-17T15:36:08.923Z 来源:《电力设备》2017年第8期作者:温治超 [导读] 摘要:随智能电网是电力工业将来的发展方向,在智能电网规划的推动下,智能变电站建设已逐渐成为新建变电站的主流。 (国网辽宁省电力有限公司盘锦供电公司辽宁盘锦 124010) 摘要:随智能电网是电力工业将来的发展方向,在智能电网规划的推动下,智能变电站建设已逐渐成为新建变电站的主流。因此,本文对智能变电站的调试流程以及相关调试方法进行了探讨,并指出其中的难点。 关键词:智能变电站;调试流程;方法 一、智能变电站 智能变电站主要由站控层、间隔层和过程层组成。其中站控层的作用是对全站设备进行监视、控制、告警和交换信息,并即时完成数据的采集监控、操作闭锁、保护管理;间隔层的作用是对间隔层的所有实时数据信息进行汇总,并对一次设备提供保护和控制;过程层则用于电气数据的检测、设备运行参数的在线检测与统计以及操作控制的执行等。 这三层结构通过以太网、光缆等紧密地联接在一起,使得信息的采集、处理、执行等更加迅速便捷。由智能化变电站的结构图可以看出,智能变电站是智能电网的基础,在智能电网的体系结构中具有重要的作用。 二、智能变电站调试流程 2.1变电站调试流程简述 变电站调试流程可分为设备出厂验收、现场调试两大部分。出厂验收是对即将出售的设备进行质量检查;调试工作是对现场安装的设备进行现场调试,现场调试按照流程可分为单体调试、分系统调试、系统调试。 2.2智能变电站调试流程 按照《智能变电站调试规范》执行,职能变电站的调试可按照一下流程:组态配置→系统测试→系统动模(可选)→现场调试→投产试验。 2.2.1组态配置。组态配置是智能变电站系统设计的一个步奏,是在设计图纸或意图下,进行实例化变电站内各IED设备的ICD文件,并设置为SCD文件。这项工作一般由系统集成商完成后由用户确认,这里的“用户”可以是设备使用单位,也可以是设备使用单位制定的设计调试单位。 2.2.2系统测试。系统测试是为了确保设备主要功能的正确性和设备性能指标处于正常值范围的调试实验,调试包括装置单体调试和变电站各分系统调试。 2.2.3系统动模。系统动模是为了验证继电保护等整体系统的性能和可靠性进行的变电站动态模拟试验。系统动模是在国家认定的实验机构或者具备相应实验资质的实验室进行的实验工作。动模试验的一次接线方式尽可能的与实际工程相一致,实验系统规模较大是,可以减少规模,但应保证能完成各类型保护的所有故障类型的测试。 2.2.4现场调试。现场调试是为了确保系统和设备现场安装连接和功能的正确性而进行的实验。现场调试实验包括回路、通信链路检验及传动试验。同时,设备辅助系统的调试也在现场调试阶段进行。 2.2.5投产试验。投产实验是设备在安装投入使用中用一次电流及工作电压进行检验和判定的试验。投产试验包括一次设备启动试验、核相与带负荷检查。 2.3现阶段智能变电站调试流程 2.3.1出厂调试。出厂调试阶段是相对应于标准调试工作流程中的系统测试、组态配置、动模试验阶段,主要在设备即将出厂强在厂区或者设备使用商制定的地点进行。在这个阶段,调试的主要内容包括验证和完善SCD文件,确保二次系统构造正确,以及完成构建全站网络配置工作。这些工作由设计单位、调试单位和系统集成商共同完成。出厂调试时应该建设与现场安装调试相一致的二次系统网络,所有设备的调试流程与现场安装调试相一致。 2.3.2现场调试。现场调试阶段是标准调试流程中的调试与投产实验阶段,一般在变电站安装现场进行。调试工作在现场进行,主要是与设备安装相结合,这样可以检查设备是否完整的到达安装现场,完成出出厂阶段遗留的内容,另一方面可以对设备安装的二次光纤、电气回路进行检查,并进行传动试验、网络性能测试等难以在出厂调试阶段进行的项目。这个阶段需要进行全站网络配置和检查、单间隔和跨间隔传动试验、现场SCD文件配置和下装、站域控制保护功能检查、网络记录和故障录波系统检查、一次通流通压检查直至带负荷检查。因此现场调试是调试工作最密集的阶段。 三、智能变电站调试方法及工具 3.1智能变电站调试方法 在智能变电站中,一个间隔只有在保控装置、智能终端和合并单元同时接入的时候才能实现其完整的保护控制功能,因此调试应当把组成“间隔”的二次设备当做一个整体进行,可以灵活采用以下方式进行智能变电站继电保护试验:(1)采用数字继电保护测试仪进行继电保护装置的检验,保护设备和数字继电保护测试仪之间采用光纤点对点连接,通过光纤传送采样值和跳合闸信号;(2)针对采用常规互感器的整间隔调试,采用传统继电保护测试仪进行继电保护设备的检验。保护设备通过点对点光纤连接合并单元和智能终端,合并单元和智能终端通过电缆连接传统继电保护测试仪。 3.2智能变电站调试工具 根据具体的测试内容,按照在智能变电站调试中的重要性,建议配置以下仪器仪表:①基本配置:常规继保测试仪、光数字式继电保护测试仪、光电转换器。②调试合并单元应配置:电子式互感器综合校验仪。③建议配置:便携式录波及网络记录分析仪、模拟断路器、光源和光功率计。 四、智能变电站调试的技术难点 4.1虚端子联接检查 设计院根据各智能设备的ICD文件编制了虚端子表,规定了虚端子的联接,系统集成商根据虚端子表的描述来编译SCD文件。虚端子联接表相当于常规站的二次回路图纸,尤其是保护IED之间的虚端子联接十分重要,如果连错,正常的保护配合关系有可能不能实现,或者

二次系统调试方案

110kV××变电站工程二次调试 试验方案 批准: 审核: 编制: ×××××有限公司 110KV××变电站工程项目经理部 年月日

一、编制依据 1.GB/T14285-2006 国家标准《继电保护和安全自动装置技术规范》; 2.中华人民共和国国家标准(GB/T 50976-2014):《继电保护及二次回路安装及验收规范》 3. 2009版《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》; 4.DL/5009.3-1013 《电力建设安全工作规程》第三部分:变电站 4. 本工程项目相关设计图纸及相应的图集,图审纪要及相关设计文件。 二、本期工程概况 本工程110kV××变电站,共有110kV两个进线间隔,一个主变间隔,一个内桥间隔; 10 kV部分有十二个出线、两个站变、一个PT柜、一个分段柜及10kV两组电容器。 相关的保护有110kV主变保护一套、110kV 备自投装置一套、10kV线路保护十二套、10kV 站变保护两套、10kV电容器保护两套、主变测控一套、110kV线路测控一套、公用测控一套、PT并列装置两套、低周低压减载装置一套、小电流接地选线装置一套、400V进线备自投装置调试。 本工程主要工作: 1、110kV主变保护装置调试及整组试验 2、10kV线路保护、站变保护及电容器保护装置调试及整组试验 3、主变测控、110kV线路测控、公用测控装置调试及整组试验 4、PT并列装置调试及整组试验 5、低周低压减载装置、小电流接地选线装置调试及整组试验 6、110kV 备自投装置调试及整组试验 7、400V进线备自投装置调试 三、组织措施 岗位名称姓名联系电话 施工负责人:××××××××××× 技术负责人:××××××××××× 安全负责人:××××××××××× 试验人员:共6人 施工班组:×××××有限公司

110kV电流互感器二次回路检查

商丘西220kV变电站工程 110kV电流互感器二次回路检查记录卡 2环境状态 天气情况:环境温度℃ 3调试应具备的条件 3.1 试验范围内土建工程已全部完成并验收合格。 3.2 试验范围内电气设备已全部安装完毕并验收签证。 3.3 试验范围内照明、通讯、消防等设施经查验合格。 3.4试验范围内道路平整无障碍,围栏及各种警告标示已准备齐全并配置到位3.5 所有CT 回路已联通,二次接地良好。 3.6 升压站系统内相关二次设备保护装置静态调试合格,系统保护回路正确,无设计和调试遗留问题。 4 调试步骤 4.1 西郊线断路器间隔电流互感器 4.1.1 电流互感器铭牌

4.1.2 通流试验 在就地汇控柜分别对每组CT负载端 A、B、C三相加1A、2A、3A电流,检查各保护柜采样。 在就地汇控柜分别对每组CT负载端 A、B、C三相加5A电流,测量每相电压,计算二次负载。 4.2 铝厂I线断路器间隔电流互感器 4.2.1 电流互感器铭牌 4.2.2 通流试验 在就地汇控柜分别对每组CT负载端 A、B、C三相加1A、2A、3A电流,检查各保护柜

采样。 在就地汇控柜分别对每组CT负载端 A、B、C三相加5A电流,测量每相电压,计算二次负载。 4.3 铝厂II线断路器间隔电流互感器 4.3.1 电流互感器铭牌 4.3.2 通流试验 在就地汇控柜分别对每组CT负载端 A、B、C三相加1A、2A、3A电流,检查各保护柜采样。

在就地汇控柜分别对每组CT负载端 A、B、C三相加5A电流,测量每相电压,计算二次负载。 4.4健康线断路器间隔电流互感器 4.4.1 电流互感器铭牌 4.4.2 通流试验 在就地汇控柜分别对每组CT负载端 A、B、C三相加1A、2A、3A电流,检查各保护柜采样。

110kV变电站调试方案

110kV变电站工程调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂

广东鸿安送变电工程有限公司 2013年1月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W HS); 1.11、现场情况调查资料; 1.12、设备清册和材料清单; 1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.15、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.16、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂

电气系统调试方案32100

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用 TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。

1.2.4电气系统调试流程,如下图 第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。

检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

相关文档
相关文档 最新文档