1.说明

2.标识规定

3.标识编码索引表

4.应用规则

1说明

1.1 编制依据文件

本标识系统是根据中华人民共和国国家标准《电厂标识系统编码标准》 GB/T 50549-2010,并结合本工程的具体情况及需要进行编制。

1.2 设计范围

本工程水处理专业设计范围包括:锅炉补给水处理系统,凝结水精处理系统,

热力系统化学加药系统、水汽取样分析和监测系统、循环水处理系统、工业废水

集中处理系统、制氢站、烟气脱硝还原剂储存计量系统等项目。

1.3 编制要求

全部设备、自动阀门参与编制。

2 标识规定

2.1 分类等级

分级序号01 2 工艺相关标识全厂系统代码设备组代码

数据字符名称G F0 F1F2F3FN A1 A2AN

数据字符类型 A 或 N N AAA NN AA NNN A:字母符号,除I 和 O以外的英文字母;

N:数字符号, 0 ~9 的阿拉伯数字。

2.2 标识规定

2.2.1 全厂, 0 级,按划分机组码:

在 0 分级 ( 全厂 ) 中,规定电厂各机组和公用系统的标识,本级G 按如下约定。

G 的取值涉及范围

G 燃机部分

S 蒸汽轮机部分

R 余热锅炉部分

C 公用部分

2.2.2 系统码, 1 级

本级 F0 值规定如下:

本级 F0 规定如下:

F0 的取值涉及范围

0 表示只有一个系统或设备

1 表示有相同系统或设备的第一个系统

2 表示有相同系统或设备的第二个系统

,, 依此类推

本级的 F1F2F3 的值 AAA规定见第 3.1 节标识索引表。本级FN的值 NN两个数字字符是根据功能组和分功能组而指定的,指定为00, 10,20,, 90,一张图上的功能组不得超过10 个。对于子系统内的分支则以11,12, 13,, 顺序加以

区分和识别。

结合本工程具体情况,规定如下:

二期

G1 #6 燃机

G2 #7 燃机

S1 #8 蒸汽轮机

R1 #6 余热锅炉

R2 #7 余热锅炉

C1 二期公用部分和电气公用

三期

G3 #9 燃机

G4 #10 燃机

S2 #11 蒸汽轮机

R3 #9 余热锅炉

R4 #10 余热锅炉

C2 三期公用部分和电气公用

2.2.3 设备码, 2 级

本级的 A1A2 的值 AA规定见第 3.2 节标识索引表。本级AN的值 NNN数字字符是对设备组的计数。

管路上的阀门、挡板的设备编码原则如下:

序号标识编码标识内容备注

1AA001~099开关阀门和挡板气动门、电动门

2AA100~189调节阀门和挡板调节门

3AA190~199安全或释放阀

4AA200~299逆止阀

5AA290~299减压阀

6AA300~399测点隔离阀门

7AA400~499疏放水阀和冲洗阀门

8AA500~599放气阀门

9AA600~699取样或加药阀门

10AA700~799仪表阀门

11AA800~899未用

储存类设备(箱、罐、容器等)的设备编码原则如下:

序号标识编码标识内容备注

1 BB001~099 箱、罐、容器(液、气体类)

2 BB100~199 配备有阀门的收集容器(联箱、联管等)

3BB200~299配备有远距控制阀的收集容器(联箱、联管等)

4 BB300~399 未用

4 BB400~499 收集容器——漏斗

5 BB500~599 内部排水漏斗

6 BB600~699 未用

7 BB700~799 用于固体物料的容器

8 BB800~899 未用

2.3 工艺系统图上的标识标注到 2 层——设备组。位置代码标注可以简化,如设

备的位置代码相同,在图中说明即可;如少数设备的位置代码不同,标注这些设备的位置代码,其余的说明即可。

2.4 设备布置及管道安装图应标注系统和设备编码,阀门、挡板类设备可不标注。

对于全图中设备的系统编码相同时,可只标注设备编码,系统码在图中说明即可。

2.5 原则上,成套供货的设备,在系统图上可标注一个系统代码。

2.6 压力容器、组装式设备按设备功能编码,它的本体阀门随设备编码。

2.7 设备明细表、主要设备清册中序号后增加“KKS编码”一栏。

2.8 系统编号 FN方向的约定:一般情况下,编号按介质流向进行排序。对于工艺系统中按串

联方式排列的同类设备,设备序号按介质流向排序。当设备顺序依位置而定时,应从固定端向扩建端,由低往高。

2.9 标注既可并列,也可串列。当工程设计图纸上出现标识字符时,均加一横框,框中填写标识字符,当为二级或以上时,一般采取上下串接方式,当在图面上表示有困难时,也可采取自左至右横向并接。

3标识编码索引表

3.1 功能组

本工程水处理部分涉及的主要功能组 F F 见下表。

1 2

序号编码系统名称说明

1GC 锅炉补给水处理系统

2GN 集中工业废水处理系统

3LD 凝结水精处理系统

4PB 循环水处理系统

5QC 化学药品集中供应系统包括给水、凝结水、冷却水加药系统

6QJ 集中气体供应制氢、供氢系统7QU 常规区域的取样系统水汽取样系统

8HS 烟气脱硝系统包括脱硝还原剂储存、制备、输送系统

9SM 吊车、固定的起重和传送设施

10 GR 生活污水处理系统

11 GA 净水处理系统

12 GB 再生水深度处理系统石灰处理系统

各子系统的编码见下表。

序号编码系统名称说明

G 供水和水处理

锅炉补给水及工业废水处理

系统

1 G* 注: *代表 C,B,N

1.1 G*B 过滤、机械净化系统过滤器、超滤系统

1.2 G*C充气、气体注入系统罗茨风机系统

1.3 G*D沉淀系统(如用于除碳酸盐硬度)澄清器系统

1.4 G*E 加酸系统(如用于除碳酸盐硬度)

1.5 G*F 离子交换,反渗透系统

1.7 G*H除气、干燥系统

1.8 G*J 预热、冷却系统

1.9 G*K 主要液体的管道系统,临时储存系统,泵

水泵、管道系统系统

1.10 G*L

水处理系统的储存系统(如不是其他系

水箱系统的一部分)

1.11 G*N化学药品供应系统酸碱系统

1.12 G*P 再生、冲洗设备反渗透、超滤清洗系统

1.13 G*Q

主要液体加药系统(用于稳定硬度)

反渗透、超滤加药系统,工

废水加药系统

1.14 G*R冲洗水和残留物排除系统,包括中和废水中和排放系统1.15 G*S 渣浓缩系统泥浆池、脱水机系统1.16 G*T 加热、冷却和冲洗液分配系统

1.17 G*W 回收水系统

1.18 G*X 控制和保护设备的流体供应系统压缩空气系统

1.19 G*Y 控制与保护设备

L蒸汽、水、气体循环

2LD 凝结水处理系统

2.1 LDB 过滤、机械净化系统凝结水处理过滤系统

2.2 LDC 充气、其他注入系统罗茨风机系统

2.3 LDF 离子交换系统,反渗透系统凝结水处理混床系统

5

序号编码系统名称说明2.6 LDL

水处理系统外的储存系统( 如不是其他系

统的一部分 )

2.7 LDM 取样系统

2.8 LDN 化学药品供应系统凝结水处理酸碱系统2.9 LDP 再生、冲洗设备凝结水处理再生系统

2.10 LDR 冲洗水和残余物去除系统,包括中和凝结水处理废水排放系统

2.11 LDT 加热、冷却和冲洗液分配系统

2.12 LDX 控制和保护设备的流体供应系统压缩空气系统2.13 LDY 控制与保护设备

P冷却水系统

3 PB 循环水处理系统

3.1 PBB 过滤、机械净化系统

3.2 PBC 充气、气体注入系统

3.3 PBE 加酸系统循环水加酸系统3.4 PBK

主要介质的管道系统、临时存放系统、泵

系统

3.5 PBL 水处理系统外的储存系统 ( 如不是其他系

统的一部分 )

3.6 PBN 化学药品供应系统循环水加杀菌剂系统

3.7 PBP 再生、冲洗设备

3.8 PBQ 主要液体加药系统(用于稳定硬度)循环水加稳定剂系统

3.9 PBR 冲洗水和残留物排除系统,包括中和3.10 PBX 控制和保护设备的流体供应系统

3.11 PBY 控制与保护设备

Q辅助系统

4QC 化学药品集中供应

4.1 QCA 除氧剂供应和分配系统给水、凝结水加除氧剂理系统

4.2 QCD 氨供应和分配系统给水、凝结水、闭冷水加药系

4.4 QCF 氧气供应和分配系统给水、凝结水加氧系统

6

4.5 QCL 消毒系统,包括加NaClO 投配或电解海水制氯系统

5 QJ 集中气体供应系统

5.1 QJA 氢气制备及供应系统

6 QU 常规范围的取样系统

6.1 QUA 给水系统的取样除氧器出、入口、省煤器入口

6.2 QUB 蒸汽系统的取样饱和蒸汽系统

6.3 QUC 凝结水系统的取样凝结水泵出口、精处理出口6.4 QUD 厂用蒸汽发生系统的取样过热蒸汽

6.5 QUE 加热和冷却工质系统的取样再热蒸气系统

6.6 QUF 启动分离器排水的取样

6.7 QUG 高、低加疏水的取样

6.8 QUH 蒸汽发生系统的取样炉水

6.9 QUL 闭式冷却水取样系统的取样

6.10 QUP 凝汽器检漏装置的取样

H

7 HS 烟气脱硝系统

7.1 HSG 还原剂稀释系统

7.2 HSJ 还原剂供应系统,包括贮存

7.3 HSN 废水排放系统

HT 烟气脱硫系统

7.4 HTN 脱硫废水处理系统

S附属系统

8 SM 吊车、固定起重和传送装置

8.1 SMG 化学车间的起吊设施

9 GA 净水处理系统

9.1 GAA 分离、机械净化

9.2 GAC 充气、其他注入系统罗茨风机系统

9.3 GAD 贮存系统

9.4 GAF 水泵系统

9.5 GAN 加药系统

9.6 GAP 冲洗设备

9.7 GAR 污泥排放系统

9.8 GAS 污泥脱水系统

10 GR 生活污水处理系统

10.1 GRC 曝气系统

10.2 GRD 沉淀、接触氧化系统

10.3 GRK 污水提升系统

3.2 设备组

序号编码设备名称备注

1 A 机械设备

1.1 AA 阀门、挡板等

1.2 AC 热交换器

1.3 AE 旋转、起吊设备

1.4 AH 加热、冷却设备

1.5 AK 成套组装设备

1.6 AM 混合器,搅拌器

1.7 AN 压缩机设备,风机

1.8 AP 泵设备

1.9 AT净化、干燥、过滤和分离设备

1.10 AX 化验室设施

2 B 机械设备

2.1 BB 储存设备(容器、储罐)

2.2 BN 喷射器

2.3 BR 管道

3 C 直接测量回路

3.1 CF 流量

3.2 CL 液位

3.4 CP 压力

3.5 CQ 特性变量(分析)

3.6 CT 温度

4应用规则

4.1 当工程设计图纸上出现标识字符时,均加一横框,框中填写标识字符,当为二级或以上时,一般采取上下串接方式,如:

NAAA NN

AANNNA

当在图面上表示有困难时,也可采取自左至右横向并接,如:

NAAA NN AANNNA

4.2 在设备材料表中须增设“KKS标识字符”栏,并填写相应的标识字符。

电厂KKS编码规范

KKS编码系统规范 2006-12-27 09:57 一、系统概述 发电厂有成千上万台各种设备,为了确保发电厂生产过程的安全、经济和可靠,设备管理工作十分重要,设备管理工作包括以下主要内容:采购、监造、安装、运行维护、检修、退役。在设备管理过程中涉及大量的技术数据、资料、图纸和档案,现代化的设备管理必须借助于计算机,显然,上述技术数据及文件录入计算机需要有一种公用的语言,这种公用语言应具有易于计算机处理、能提供足够的信息且不应含有某一特定语种文法翻译因素。此外,由于不同发电厂的工艺有别,设备和系统命名也不相同,这使得电力系统及其电厂之间在生产管理和系统联络上产生一连串的问题,尤其是随着电厂规模不断发展,设备自动化程度不断提高,管理工作日趋复杂化和现代化,这就要求有一套统一的设备和系统编码,来满足统一管理及实施计算机管理的要求。 发电厂是资产、技术密集的流程型生产企业,信息化基础较好,一般具有配套的计算机软件和硬件设施(DCS、PLC等)完成对数据的采集和对运行的控制。发电厂对设备运行的安全性和可靠性要求高,因此对企业的管理信息系统也有较高要求。 电厂标识系统KKS(德文为:Kraftwert Kennzeichen System;英文为:Identification System For Power Plants),KKS电厂标识系统起源于德国。专门的组织于1970开始组织编写,并于1978年正式发布第一版,以后几年历经修改和充实,现在的最新版本为第四版2000年修订本。KKS标识系统是根据任务、类型和位置来标识任何类型电厂中的各个装置,装置的各个部分以及各个设备。具有四个分解层次和固定字母数字字符的分层结构格式,各层次都是以工艺相关代码为依据。它采用下列三种类型标识的统一代码格式,按工程规范的专门规则分别进行标识:工艺(过程)相关标识(PROCESS-RELATED CODE)、安装地点标识(POINT OF INSTALLATION CODE)、位置标识(LOCATION CODE)。遵循下列标准:DIN——德国工业标准;IEC——国际电工技术协会;ISO——国际标准化组织。KKS编码在欧洲的电力工业的应用已经非常的普遍和成熟,甚至直接应用于控制系统的程序中,我国也有许多电厂选用了KKS编码作为自己的设备编码。 二、系统功能 ●各种类型的电厂及相关工艺的标识统一。避免采用不一致的命名系统导致电厂间及上层管理投资机构之间的沟通问题。 ●有足够的容量和细节来标识所有系统、设备和建筑物。运行和检修等人员能更加准确辨认设备装置,从设备标识牌上马上可以辨识出设备功能和所处位置 ●有足够的扩充容量以适应新技术的发展,有一个连贯的统一的标识系统。 ●规划、施工、运行、维护和其他管理的标识始终一致,保证电厂所有历史数据的延续性。 ●标识的规则在机械(汽机、锅炉、化学)、土建(建筑物)、电气和仪表热控各专业之间得到严格的统一和完美的适用,并兼备根据工艺过程、安装地点和位置进行识别的能力。 ●KK S编码是强规则的编码规则,它的每一位编码的含义和取值,都有严格的规定。是作为编码标准的优良品种。 ●符合国家和国际的有关标准。

热控KKS编码规则

高工你好: KKS熱控涉及编码要求如下 (1 (2 (3)仪表设备组代码 仪表设备组分类代码及编号 CE 电气变量 001-099 电流 101-199 电压 201-299 功率 301-399 频率 401-999 备用 CF 流量 001-099 流量测量装置 101-199 模拟量 201-299 开关量 401-499 带远传信号

501-599 就地指示 601-899 备用 901-999 备用 CL 液位、料位 001-099 模拟量 101-199 平衡容器、电接点测量筒 201-399 开关量 401-499 带远传信号 501-599 就地指示 601-699 备用 701-799 调节器 801-999 备用 CP 压力、差压 001-099 压力模拟量 101-199 差压模拟量 201-299 压力开关量 301~399 差压开关量 401-449 压力带远传信号 451-499 差压带远传信号 501-599 压力就地指示 601-699 差压就地指示 701-799 压力调节器 801-899 差压调节器 901-949 压力试验测点 951-999 差压试验测点 CQ 品质参数(分析量) 001-099 发送器(探头) 101-199 转换器(变送器) 201-399 开关量 401-499 带远传信号 501-599 就地指示 601-999 备用 CT 温度 001-350 热电偶

351-499 热电阻 501-559 带远传信号560-600 温度变送器601-699 开关量 701-799 调节器 801-899 就地温度计901-999 温度试验测点 刘建民

火力发电厂kks编码规则

KKS 编码 1. KKS编码表示方法 1.1 工艺和电气专业表示方法: 各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共11位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。 1.2 分级表说明 1.2.1 机组码:按1,2(1号机、2号机)编制,全厂公用系统编入1号机组;1号机、2号机公用系统编入1号机组。 1.2.2 系统或装置代码:用三位英文字母对系统及装置进行分类标识,详见各专业说明。 1.2.3 同一系统里的管路区域、分支或区段代号(系统或装置序号):用两位数字对系统分为子系统序号,子系统的序号一般指定为10,20,30……,对于子系统内的分支则以11,12,13……顺序加以区分和识别。子系统的序号也可用顺序号01,02,03……来区分。 1.2.4 设备或阀门类别代号(设备或间隔回路代码):用两位英文字母对设备及间隔进行分类标识,详见附件。 1.2.5 同一设备或阀门类别里的序号(设备或间隔回路序号):用三位数字来标识设备或间隔回路序号。 1.2.6 用英文大写字母A、B、C顺序或数字1、2、3顺序加以标识,但“I”和“O”两字母不用,避免混淆。 1.3 特殊规定 1.3.1 热工专业 1.3.1.1接线盒标识: 用十一位字符组成

1.3.1.2 电缆清册: 由10位数字或字母构成组成 1.3.1. 2.1 第一位表示机组及公用设备号机组标识,单元机组用1、2表示,公用设备用1表示。 1.3.1. 2.2 第二位表示本专业代号,用C表示 1.3.1. 2.3 第三至六位表示电缆所在卷册号,用数字表示 1.3.1. 2.4 第七位表示电缆分类 其中 1 ─动力电缆(交流380V)、电源电缆(交直流220V) 2 ─控制电缆(开关量信号) 3 ─信号电缆(模拟量信号) 4 ─补偿电缆 5 ─通讯电缆 6 ─专用电缆、预制电缆 1.3.1. 2.5 第八至第九位表示电缆所在图号,用两位数字01-99表示(如图纸张数超过100张,用三位上数表示) 1.3.1. 2.6 第十(至十一)位表示电缆编号,当用于CWD时,用一位英文字母表示(其中I,O,C不用);当用于端子排的图纸时,用两位数字表示。 2 KKS编码使用范围 2.1 设备、阀门和特殊附件。 2.2 仪表与控制系统图: 2.2.1 一次测量元件 2.2.2 二次仪表 2.2.3 就地仪表

KKS编码规则

项目编号: XXXXXXXXXXXX项目工程 施工图设计电厂化学部分 第1卷第4册 化学水处理部分 发电厂标识系统(KKS) XXXXXXXXX有限公司 20XX 年XX月

批准审核编制

目录 1.说明 2.标识规定 3.标识编码索引表 4.应用规则

1 说明 1.1 编制依据文件 本标识系统是根据中华人民共和国国家标准《电厂标识系统编码标准》GB/T 50549-2010,并结合本工程的具体情况及需要进行编制。 1.2 设计范围 本工程水处理专业设计范围包括:锅炉补给水处理系统,凝结水精处理系统,热力系统化学加药系统、水汽取样分析和监测系统、循环水处理系统、工业废水集中处理系统、制氢站、烟气脱硝还原剂储存计量系统等项目。 1.3编制要求 全部设备、自动阀门参与编制。 2 标识规定 2.1 分类等级 N:数字符号, 0~9的阿拉伯数字。 2.2 标识规定 2.2.1 全厂,0级,按划分机组码: 在0分级(全厂)中,规定电厂各机组和公用系统的标识,本级G按如下约定。 2.2.2 系统码,1级

本级F0值规定如下: 本级的F1F2F3的值AAA规定见第3.1节标识索引表。本级F N的值NN两个数字字符是根据功能组和分功能组而指定的,指定为00,10,20,…90,一张图上的功能组不得超过10个。对于子系统内的分支则以11,12,13……顺序加以区分和识别。 结合本工程具体情况,规定如下:

2.2.3 设备码,2级 本级的A1A2的值AA规定见第3.2节标识索引表。本级A N的值NNN数字字符是对设备组的计数。 管路上的阀门、挡板的设备编码原则如下: 储存类设备(箱、罐、容器等)的设备编码原则如下: 2.3 工艺系统图上的标识标注到2层——设备组。位置代码标注可以简化,如设备的位置代码相同,在图中说明即可;如少数设备的位置代码不同,标注这些设备的位置代码,其余的说明即可。

KKS编码导则

KKS编码导则 1、使用范围 水电、火电及新能源发电 2、规范性引用文件 Q/DG 1-A003-2005《电厂标识系统编码规定》 GBT 50549-2010《电厂标识系统编码标准》 GBT 50549-2010《电厂标识系统编码标准-水电厂应用说明》 3、KKS 概述 KKS编码起源于德国,其含义是电厂标识系统。1970年,来自欧洲的电厂计划、经营、运行、维护、决策等部门的有关专家组成了VGB技术委员会,在借鉴了上述电厂标识系统的特点,共同创建了KKS编码系统。 KKS编码根据标识对象的功能、工艺和安装位置等特征,来明确标识电厂中的系统和设备及其组件的一种代码。KKS编码用字母和数字,按照一定的规则,通过科学合理的排列、组合,来描述(标识)电厂各系统、设备、元件、建(构)筑物的特征,从而构成了描述电厂状况的基础数据集,以便于对电厂进行管理(如,分类、检索、查询、统计)。 KKS编码被广泛用于电厂的规划设计、工程建设和经营管理过程之中;它拥有足够的容量且可扩充,能够标识不同类型电厂所有的设备;KKS编码的逻辑结构和组成体系层次分明,代码简单明了,能够不依赖于计算机程序语言而独立存在。这些特点使它适合作为基础数据供计算机处理,为电厂信息系统(如MIS、ERP、EAM、SIS)的建立提供强有力的支撑,为企业进行成本核算、计划统计和预决算等管理提供良好的基础数据平台。另外,KKS编码可以与其它编码混合使用,比如文档编码、备品备件编码等,这对于电厂管理功能的集成具有重要价值。也为工程建设各单位以及国内和国际之间的多元化交流提供了方

便。 4、标识规则 4.1概述 4.1.1 KKS电厂标识系统三种基本标识类型 1、工艺相关标识——用于标识工艺相关的系统、设备、部件,针对标识对象在电站的工艺系统流程及功能进行编码。 2、安装点标识——用于标识电气和仪控中系统、设备的接线和安装位置。 3、位置标识——用于标识建(构)筑物,以及建(构)筑物结构中楼层和空间等,从而明确标识设备在电厂中的所在区域与地理位置。 4.1.2工艺相关标识的编码构成 工艺相关标识应采用0级、1级、2级、3级四级编码,其编码构成应符合下图的规定。 编码字符类型N 为阿拉伯数字,A 为大写的英文字母(禁用字母I,O)。

火电厂KKS编码详解

什么是KKS编码? KKS电厂标识系统起源于德国。专门的组织于1970开始组织编写,并于1978年正式发布第一版,以后几年历经修改和充实,现在的最新版本为第四版2000年修订本。KKS标识系统是根据任务、类型和位置来标识任何类型电厂中的各个装置,装置的各个部分以及各个设备。具有四个分解层次和固定字母数字字符的分层结构格式,各层次都是以工艺相关代码为依据。它采用下列三种类型标识的统一代码格式,按工程规范的专门规则分别进行标识:工艺(过程)相关标识(PROCESS-RELATED CODE)、安装地点标识(POINT OF INSTALLATION CODE)、位置标识(LOCATION CODE)。遵循下列标准:DIN——德国工业标准;IEC——国际电工技术协会;ISO——国际标准化组织。KKS编码在欧洲的电力工业的应用已经非常的普遍和成熟,甚至直接应用于控制系统的程序中,我国也有许多电厂选用了KKS编码作为自己的设备编码。 KKS编码是强规则的编码规则,它的每一位编码的含义和取值,都有严格的规定。是作为编码标准的优良品种。 KKS编码系统规范 一、系统概述 发电厂有成千上万台各种设备,为了确保发电厂生产过程的安全、经济和可靠,设备管理工作十分重要,设备管理工作包括以下主要内容:采购、监造、安装、运行维护、检修、退役。在设备管理过程中涉及大量的技术数据、资料、图纸和档案,现代化的设备管理必须借助于计算机,显然,上述技术数据及文件录入计算机需要有一种公用的语言,这种公用语言应具有易于计算机处理、能提供足够的信息且不应含有某一特定语种文法翻译因素。此外,由于不同发电厂的工艺有别,设备和系统命名也不相同,这使得电力系统及其电厂之间在生产管理和系统联络上产生一连串的问题,尤其是随着电厂规模不断发展,设备自动化程度不断提高,管理工作日趋复杂化和现代化,这就要求有一套统一的设备和系统编码,来满足统一管理及实施计算机管理的要求。 发电厂是资产、技术密集的流程型生产企业,信息化基础较好,一般具有配套的计算机软件和硬件设施(DCS、PLC等)完成对数据的采集和对运行的控制。

阀门编号原则及KKS

阀门型号编制方法、阀门编号说明、阀门命名 2007-5-15 07:09 阀门型号编制方法、阀门编号说明 阀门型号通常应表示阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、公称压力、密封面材料、阀体材料等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、经销,提供了方便。当今阀门的类型和材料种类越来越多,阀门型号的编制也愈来愈复杂。我国虽然有阀门型号编制的统一标准,但逐渐不能适应阀门工业发展的需要。目前,阀门制造厂一般采用统一的编号方法;不能采用统一编号方法的,各生产厂可按自己的情况制订出编号方法。 当阀门还具有其他功能作用或带有其他特异结构时,在阀门类型代号前再加注一个汉语拼音字母,按下表的规定。

二单元:传动方式 安全阀、减压阀、疏水阀、手轮直接连接阀杆操作结构形式的阀门,本代号省略,不表示; 对于气动或液动机构操作的阀门:常开式用6K、7K表示;常闭式用6B、7B表示;防爆电动装置的阀门用9B表示。 三单元:连接型式 四单元:结构型式 阀门结构形式用阿拉伯数字表示,按下表规定。 闸阀结构形式代号

截止阀、节流阀和柱塞阀结构形式代号 球阀结构形式代号 蝶阀结构形式代号 隔膜阀结构形式代号

旋塞阀结构形式代号 止回阀结构形式代号 安全阀结构形式代号 减压阀结构形式代号 蒸汽疏水阀结构形式代号

排污阀结构形式代号 五单元:密封副材料 空气是硬密封Y,水是软密封X 六单元:公称压力数值用阿拉伯数字直接表示,它是MPa的10倍

举例:Z543H-16C 伞齿轮传动法兰连接平板闸阀,公称压力1.6MPa,阀体材料为碳钢 阀门的命名 阀门的名称按传动方式、连接形式、结构形式、衬里材料和类型命名。但下面内容在命名中均予省略: (1) 连接形式中:“法兰”。 (2) 结构形式中: a:闸阀的“明杆”、“弹性”、“刚性”和“单闸板”; b:截止阀和节流阀的“直通式”; c:球阀的“浮动”和“直通式”; d:蝶阀的“垂直板式”; e:隔膜阀的“屋脊式”; f:旋塞阀的“填料”和“直通式”; g:止回阀的“直通式”和“单瓣式”; h:安全阀的“不封闭”。 (3) 阀座密封面材料中的材料名称。 D71XJ-10 DN80 表示的是:液动、内螺纹连接,阀瓣密封面材料为橡胶,阀座密封面材料为衬胶,公称压力为10公斤/平方厘米,公称口径为80mm的铁制蝶阀。 、

KKS编码

K0106 工程施工图设计阶段 热控部分第0 1卷第0 6册仪表与控制部分KKS编制说明 西北电力设计院 2008年09月西安

批准: 审核: 校核: 编制: 目录

1 概述 (1) 2本专业使用标识的图纸范围 (1) 3 图例说明 (2) 4 标识规定 (6) 5 常用标识符号索引 (14)

1 概述 为了加强电厂中各类设备的管理,以满足机组正常运行和设备检修的要求,参照西北电力设计院《电厂标识系统编码规定实施细则》ES-T-02GD-3001,编制出适合于本工程热控专业的相关标识规则,供设计中使用。 2本专业使用标识的图纸范围 2.1 仪表与控制系统图 对系统图中以下设备进行标识编号: 2.1.1一次测量元件 2.1.2二次仪表 2.1.3就地仪表 2.1.4 ON-OFF气动门、电动门及气动电动调节门(由工艺专业负责编码) 2.1.5删除 2.1.6 电动机(由工艺专业负责编码) 2.1.7 其他仪表控制设备 2.2 布置图 对以下图纸控制设备进行编号标识: 2.2.1集中控制室及电子设备间平面布置图(对辅助车间控制室可参考执行),主要标识如下内容: 控制室内布置的所有控制盘、台、柜、LCD操作员站、打印机 电子设备间布置的所有控制盘、台、柜 工程师室布置的所有控制设备 SIS及运行分析室布置的所有控制设备 2.2.2控制盘、台、柜正面布置图,主要标识控制盘、台、柜正面布置的仪表和控制设备 2.2.3热控就地设备布置图,主要标识就地控制盘、箱、柜等 2.3控制接线图,主要标识控制设备、一次测量元件、控制盘、箱、柜、配电箱、接线盒、电缆等 2.4电缆清册 2.5仪表导管和阀门清册

火力发电厂kks编码规则

* KKS 编码 1. KKS编码表示方法 1.1工艺和电气专业表示方法:各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共11位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。 1.2分级表说明 1.2.1 机组码:按1, 2(1号机、2号机)编制,全厂公用系统编入1号机组;1号机、2 号机公用系统编入1号机组。 1.2.2 系统或装置代码:用三位英文字母对系统及装置进行分类标识,详见各专业说明。1.2.3 同一系统里的管路区域、分支或区段代号(系统或装置序号):用两位数字对系统分 为子系统序号,子系统的序号一般指定为10,20,30……,对于子系统内的分支则以11,12,13……顺序加以区分和识别。子系统的序号也可用顺序号01, 02, 03……来区分。 1.2.4 设备或阀门类别代号(设备或间隔回路代码):用两位英文字母对设备及间隔进行分类标识,详见附件。 1.2.5 同一设备或阀门类别里的序号(设备或间隔回路序号):用三位数字来标识设备或间隔回路序号。 1.2.6 用英文大写字母A、E、C顺序或数字1、2、3顺序加以标识,但“I”和“O” 两字母不用,避免混淆。 1.3 特殊规定 1.3.1 热工专业

1.3.1.1接线盒标识:用十一位字符组成

1.3.1. 2.1第一位表示机组及公用设备号机组标识,单元机组用1、2表示,公用设备用1表示。 1.3.1. 2.2第二位表示本专业代号,用C表示 1.3.1. 2.3第三至六位表示电缆所在卷册号,用数字表示 1.3.1. 2.4第七位表示电缆分类 其中1 —动力电缆(交流380V)、电源电缆(交直流220V 2控制电缆(开关量信号) 3信号电缆(模拟量信号) 4—补偿电缆 5—通讯电缆 6—专用电缆、预制电缆 1.3.1. 2.5第八至第九位表示电缆所在图号,用两位数字01-99表示(如图纸张数超过100张,用三位上数表示) 131.2.6 第十(至)位表示电缆编号,当用于CW时,用一位英文字母表示(其中I , O, C不用);当用于端子排的图纸时,用两位数字表示。 2 KKS编码使用范围 2.1设备、阀门和特殊附件。 2.2仪表与控制系统图: 2.2.1 一次测量元件 2.2.2二次仪表 2.2.3就地仪表

KKS编码整体解决方案

KKS编码整体解决方案 南京东威电力科技有限公司 2010年10月8日

. KKS编码总体设计目标 1.1 总则 我司提供甲方电厂KKS编码系统的整体规划设计方案,并能够适应电厂资产管理系统(设备管理、物资管理)和经营管理系统等的应用需要。我司提供的KKS编码系统能满足以下要求: KKS标识系统的编制满足生产经营管理实用化的要求; KKS标识系统真正达到设备编码的部件级,并且给出位置和地点信息的标识; 符合设备及回路现场安装的实际布置; 做到标准和格式上的一致性,并预留足够的扩容空间。 1.2 KKS编码系统的基本设计原则 1.2.1安全性 我司保证KKS编码系统的设计与实施对生产运行有足够的安全性,不会由于KKS编码系统的错误影响到机组的正常生产运行。KKS编码软件系统提供配置和维护功能。 1.2.2可靠性 我司提供的KKS编码系统应有足够的可靠性和易维护性。 1.2.3 可扩展性 KKS编码系统可以满足未来甲方设备扩充的要求。 1.3 KKS编码系统可以实现以下目标: 1.3.1 完全适用于电厂,满足相关工艺码标识; 1.3.2 全厂设备系统标识统一采用KKS编码,形成良好的沟通渠道,避免出现

理解上差异; 1.3.3 便于对全厂所有系统、设备、部件和建筑物及其他固定资产进行规范化管理; 1.3.4 将来自不同制造商的设备及其系统纳入统一的标识系统范围; 1.3.5 其容量和细节足以标识所有系统、设备、重要零部件和建筑物; 1.3.6 作为全厂计算机信息管理的基础,KKS标识系统能够将所有标识对象按照一定的规则赋予其特定的代码,以便于计算机识别与处理; 1.3.7 配合设备管理软件,简化基础数据准备过程,缩短系统建设工期; 1.3.8 允许扩充,以适应新技术的发展。 1.4 编码要求 1.4.1 达到代码统一,同时符合以下要求: 唯一性:无重码,代码无二义性; 合理性:代码结构与分类体系需要相适应; 扩充性:编码应留有余地,当新信息类别或以后信息需要时,便于发展扩充; 通用性:代码的结构、类型和格式必须统一、标准化、技术协议化; 科学性:从信息系统中对象内在的本质的关系进行信息分类; 系统性:将信息按一定的排序予以系统化,形成科学的分类体系; 实用性:易理解、易记、易区别。 1.4.2 我司提供的KKS编码方案保证对甲方的所有设备采用统一的标识系统(KKS),该标识系统是一个覆盖电厂运行管理、资产管理和经营管理的全过程

KKS编码原则要点

2.1本专业使用标识的图纸范围 2.2仪表与控制系统图 对系统图中以下设备进行编号标识: 2.2.1一次测量元件。 2.2.2二次仪表。 2.2.3就地仪表。 2.1.4 ON-OFF气动门、电动门及气动电动调节门(由工艺专业负责编码)。 2.1.5 删除。 2.1.6 电动机(由工艺专业负责编码)。 2.1.7 其他仪表控制设备。 2.2 布置图 对以下图纸控制设备进行编号标识(包括脱硫部分): 2.2.1单元机组集中控制室及电子设备间平面布置图(对辅助车间控制室可参考执行),主要标识如下内容: 控制室内布置的所有控制盘、台、柜、LCD操作员站、大屏幕显示器、打印机。 电子设备间布置的所有控制盘、台、柜。 工程师室布置的所有控制设备。 SIS及运行分析室布置的所有控制设备。 2.2.2控制盘、台、柜正面布置图,主要标识控制盘、台、柜正面布置的所有仪表和控制设备。 2.2.3热控就地设备布置图,主要标识就地控制盘、箱、柜等。 2.3控制接线图,主要标识控制设备、一次测量元件、控制盘、箱、柜、配电箱、接线盒、电缆等。 2.4电缆清册 2.5仪表导管和阀门清册参照本说明4.7条执行。 2.6热控设备清册 2.7I/O清册 3 图例说明及表示方法 3.1仪表标识 3.1.1图例及说明 仪表图例符号采用椭圆形符号,分上下两部分,上部分为功能代码,下部分为仪表编号。功能代码左侧为仪表分类,右侧为控制系统功能组代码;仪表编号左侧为工艺系统功能代码,右侧为仪表控制设备代码标识。工艺系统功能代码是由工艺专业标注在系统图中某一区域(如管道)的编号;仪表控制设备代码是在此区域仪表设备的编号。 如:仪表分类控制系统功能组代码 工艺系统功能代码仪表控制设备代码 椭圆形符号尺寸为宽24mm,高8mm。对某一设备上测点集中且数量多(如壁温、线圈温度、发电机本体温度等)的成组测量,可用一个适当加长的椭圆形符号。 3.1.1.1 对于就地仪表,功能代码与仪表编号之间不带横线。 3.1.1.2 对于进入集中控制室内盘、台、柜上的仪表,功能代码与仪表编号之间划一横线。 3.1.1.3 对于就地盘仪表,功能代码与仪表编号之间划两条横线。 3.1.1.4凡随设备带仪表在椭圆形符号左上角用*表示,当设备厂商有仪表编码时,在*后面标注出设备厂商仪表编码。 3.1.1.5 对于开关量仪表,在椭圆形符号右上角标注H,HH,右下角标注L,LL等表示所代表的开关量性质。 3.1.1.6特殊仪表如分析仪表、机械量测量仪表等,要在椭圆形符号左下角用特殊检测变量字母代码标明变量类型,特殊检测变量字母代码见5. 4.2。 3.1.1.7当仪表一次测量部分与信号变送器部分分别设置时,应采用两个仪表图例符号进行上下或左右叠加的方式分别表示一次测量部分与信号变送器部分。例如:

工程采用kks编码制度

工程采用KKS编码制度 1 范围 本制度规定了采用KKS编码的应用范围、基本要求和职责。 本制度适用于公司工程的相关参建单位。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 《基建管理标准汇编》 3 术语和定义 3.1 KKS:是德语中电厂标识系统(Kraftwerk-Kennzeichen System)的缩写。KKS编码是用数 字或字符,按照一定的规则,通过科学合理的排列、组合,来全面描述(标识)电厂各类系统、设备、元件、建(构)筑物的特征,从而构成描述电厂状况的基础数据集,以便于对电厂进行管理。 3.2 黑匣子:在电厂设计过程中,一些系统具有一定的独立性,这些系统内的详细设计往往与设 备供应商密切相关,并随着制造技术和工艺的进步有所变化。因此这部分设计由设备供应商完成,从表示系统的编码来看,此类系统或设备称之为“黑匣子”。 4 管理内容和方法 4.1 职责 4.1.1 建设单位:KKS编码的实施单位,在设计和采购合同中应明确KKS编码的具体要求,组建KKS 编码工作小组,在工程实施中负责落实。 4.1.2 设计单位:负责KKS编码方案,提出各专业编码深度、编码出图方式、编码格式、应出的编码文件等,确定黑匣子设备,并向设备供应商提出编码要求,对各工艺系统、安装点和位置进行具体编码。 4.1.3 监理单位:监督设计单位和设备供应商实施KKS编码,并对编码文件进行审查。 4.2 KKS编码标准格式 KKS编码应具有逻辑结构完整性、可扩展性和唯一性。 KKS编码具有下列特点:使用4个分级结构格式和固定的字符类型;具有工程专业特定规则的独立标识方法,通过统一的KKS编码标准格式进行以下三种类型的标识:相关工艺标识,安装点标识,位置标识。 表1 KKS编码方案

系统及主设备KKS编码规则

系统及主设备KKS编码 规则 xxxxxxxx部 2007年12月25日 系统设备KKS编码规则

一、概述 KKS是德语《电厂标识系统》(Kraftwerk-Kennzeichen System)的缩写。KKS码初期版本于上世纪70年代由德国技术委员会(VGB)发表。为了适应电厂规模的不断增大,电力设备的日益复杂,设备部件的日趋增多,德国技术委员会先后推出了四个KKS版本(1978、1983、1988、1995版本)。现在执行的最新版本为第四版修订本。 KKS编码是用数字或字符,按照一定的规则,通过科学合理的排列、组合,来全面描述(标识)电厂各类系统、设备、元件、建(构)筑物的特征,从而构成了描述电厂状况的基础数据集,以便于对电厂进行管理。 KKS编码被广泛用于电厂的规划设计、工程建设和经营管理过程之中;它拥有足够的容量且可扩充,能够标识不同类型电厂所有的设备;KKS编码的逻辑结构和组成体系层次分明,代码简单明了,能够不依赖于计算机程序语言而独立存在。这些特点使它适合作为基础数据供计算机处理,为电厂信息管理系统(MIS)的建立提供了强有力的支撑,为企业进行成本核算、计划统计和预决算管理提供良好的基础数据平台。另外,KKS编码可以与其它编码混合使用,比如文档编码、备品备件编码等,这对于电厂管理功能的集成具有重要价值。也为产业集团内部、产业集团之间、国内和国际交流提供了方便。KKS编码是目前国际上应用成功的一种设备编码方案。 本导则遵循以下标准和规范: 德国工业标准DIN(Deutsche Industrie-Norm)(German Industrial Standard) 国际电工技术协会标准IEC(International Electrotechnical Commission ) 国际标准化组织标准ISO(International Standardization Organization ) 国内电力能源产业的行业规范 中国电力工程顾问集团公司技术术标准《电厂标识系统编码规定》 本规则实用于系统及主设备 二、编码依据 1.KKS是德国kraftwetk-kennaeichen system的所写,其含义为电厂标识系统。 2.国投北部湾发电有限公司《KKS编码规则》 3.华能日照电厂企业标准《KKS编码管理办法》(2003-05-01发布实施) 4.《鹤壁丰鹤发电有限公司2 600MW工程KKS编码导则》 三、 KKS编码的组成 1、工艺和电气专业表示方法: 各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共12位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。

KKS编码编制说明

xx-xxxx 北京国华电力有限责任公司 KKS编制说明 (试行稿) 河北省电力勘测设计研究院 2002年10月石家庄

在我国近期引进的国外机组中, 大多采用了KKS 编码, 例: 邯峰电厂, 日照电厂, 德州电厂等, 最近新建的机组中, 业主也要求采用KKS编码, 例: 准葛尔电厂, 盘山电厂, 定洲电厂, 台山电厂等, 为了做好KKS 的编码工作, 保证KKS编码具有唯一性、规律性和可扩展性,应北京国华发电公司的要求, 特编制《KKS计划》使KKS编码更好地服务于电厂设计、安装、运行、检修和设备管理BFS++等各项工作。 在参考邯峰电厂KKS编码的基础上,并结合准葛尔电厂, 盘山电厂, 台山电厂等KKS 编码的实际应用情况,编写了《KKS计划》。此计划拟包括以下内容: 1.0 KKS计划 计划内容有两部分构成:a. KKS编码原则在本工程的约定; b. KKS编码在初步设计、施工图、安装调试、运行和电厂设备管理等各阶段的编写深度规定,以及在图纸上的标识范围和标识方法。 1.1 KKS码原则编在本工程的约定 KKS编码原则以河北国华定洲发电厂一期工程KKS计划为依据,在此基础上,细化本专业的KKS编码,使编码具有唯一性、规律性和可扩展性。例:热机专业的两台凝结水泵,宜采用连续编码,在“系统级”用FN区分标识10LCB11AP001、10LCB12AP001 注: KKS码原则应和KKS计划的原则一致. 1.2 KKS编码的深度规定 1.2.1 初步设计阶段KKS编码的深度规定 在初步设计阶段,各专业的KKS编码深度应编至“设备或系统”级,编码范围应包括已确定存在的系统、设备和建筑物等。并说明如何在图纸、说明书或设备清册上标识KKS,以满足设备招标和系统规划的要求,为施工图设计阶段的KKS编码做好基础工作。 1.2.2 施工图设计阶段KKS编码的深度规定 施工图设计阶段KKS编码的范围应满足电厂设计、安装、运行和设备订货的要求, 编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性。并说明KKS编码如何在图纸、说明书或设备清册上清楚标识。 1.2.3 电厂安装调试阶段

KKS编码规则(简)

KKS编码规则(简版) 分级序号 0 级 1 级 2 级 3 级 分级标题全厂系统码设备码部件码 数据字符标记 G F0 F1F2F3 F N A1A2 A N A3 B1B2 B N 数据字符类型= A或N N AAA NN AA NNN (A) AA NN 标识类型前缀符 表示工艺相关码 系统码的前缀号 0 级码 G 表示范围内的类似系统(或 建构筑物)的编号 系统分类 按系统编码索引约定对系统和装置分类 系统编号 将系统或装置细分成子系统或段的编号 设备分类 按设备编码索引约定对机械、电气、仪控设备分类 设备编号 机械、电气、仪控设备的编号 设备附加码 用于对设备的进一步细分 部件分类 按部件编码索引约定对部件、信号或信号应用分类 部件编号 对部件、信号或信号应用编号 注:若代码可保持唯一时,括号中的数据字符可以省略。 系统码前缀号 F0用于 0 级码 G 所表示的范围(如 1 号机组)中相似系统(由 F1F2F3所定义)的编号,由一位阿拉伯数字构成。本标准规定 F0可以根据本厂情况省略。 当全厂中此类系统唯一时,F0=0。以上原则适用于机械工程、电气工程、控制仪表工程 专业,而不适用于土建工程专业(当全厂建构筑物分类唯一时,F0=1)。例如:某电厂 1、2 号机各有一主蒸汽系统,应分别标识为 10LBA、20LBA,同时对该电厂公用输煤系统的翻车 机系统可标识为 Y0EAB。而全厂唯一公用汽机房应标识为 Y1UMA。

分级 0 标识 G 取值约定

附录B 设备索引 主组 A 机械设备 B 机械设备 C 直接测量回路 D 闭环控制回电路 E 模拟和二进制信号调节 F 间接测量回路 G 电气设备 H 主要机械和重型机械的组(配)件 J 核组件 (注:I,O为禁用字母) ------------------------------------------------------------- A 机械设备 AA 阀门、气流调节阀等等,包含自动、手动执行机构、爆破膜设备 AB 密闭元件,空气闸室,门窗等构件 AC 换热器、加热器、热交换器、冷却器,传热面 AE 转动、驱动提升和旋转装置(及机械手) AF 连续运输设备,升降机(自动电梯),捞渣机,给料机,电动推杆 AG 发电机组 AH 采暖、通风、制冷和空调设备 AJ 尺寸(规模)减少(提炼)设备,仅工艺部分(例:碎煤机、粉碎机、碎渣机等) AK 成套组装设备,仅工艺部分(净化,加药,除尘,脱水等等) AM 混和器,搅拌器,加湿 AN 空压机组,风机 AP 泵组 AS 用于非电变量的调节和拉紧设备(仅适用于执行器本身作为结构在其他设备上) AT 清洗,干燥,过滤,输水和分离设备,不含“BT” AU 减速设备,齿轮箱,耦合设备,非电力变频器 AV 燃烧室设备,车式运输设备 AW 固定式工具,加工处理设备,消火栓 AX 用于工厂维修的实验和监视设备 _____________________________________________________________________________ B 机械设备 BB 储存设备(箱、槽、罐、池、联箱等) BE 轴(仅用于安装和维修) BF 基础,机架 BN 喷射泵、喷射器,注入器 BP 限流器,限制器,节流孔板(非测量用的孔板),气化板,伸缩器 BQ 吊架、支架、托架、管道贯穿件 BR 水管道,气体管道,沟槽 BS 消音器 BT 燃气催化剂变频器构件

KKs编码规则

A Grid and distribution systems 电网与配电系统 AN < 1 KV systems 1KV 以下系统 ANA Low voltage switchgear 500-1000 V, AC 500-1000 V, AC 低压开关设备ANB Low voltage switchgear 500-1000 V, AC 500-1000 V, AC 低压开关设备ANC Low voltage switchgear 500-1000 V, AC 500-1000 V, AC 低压开关设备ANE Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANF Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANG Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANH Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANK DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANL DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANM DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANN DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANQ DC switchgear 60/48 V 60/48 V,DC 开关设备 ANR DC switchgear 60/48 V 60/48 V,DC 开关设备 ANS DC switchgear 60/48 V 60/48 V,DC 开关设备 ANU DC switchgear 24/12 V 24/12 V,DC 开关设备 ANV DC switchgear 24/12 V 24/12 V,DC 开关设备 ANW DC switchgear 24/12 V 24/12 V,DC 开关设备 B Power transmission auxiliary power supply 输电及辅助电源 BA Power transmission 输电 BAA Generator leads Limit: from excl. Generator bushings, incl. current and voltage transformers, cooling and ventilation systems to excl. Generator transformer low side bushings or to excl. Auxiliary power transformer high side bushings 发电机母线 自(不包括),发电机套管, 包括电流互感器和电压互感 器、冷却及通风系统;至(不 包括),发电机变压器低侧套 管,或不包括,厂用变压器 高侧套管。 BAB Foundation cabinets 基础机柜 BAC Generator circuit breaker, also commutating

火力发电厂kks编码规则

KKS编码 1.KKS编码表示方法 1.1工艺和电气专业表示方法:各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共11位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。 1.2分级表说明 1.2.1机组码:按1, 2(1号机、2号机)编制,全厂公用系统编入1号机组;1号机、2号机公用系统编入1号机组。 1.2.2系统或装置代码:用三位英文字母对系统及装置进行分类标识,详见各专业说明。 1.2.3同一系统里的管路区域、分支或区段代号(系统或装置序号):用两位数字对系统分为子系统序号,子系统的序号一般指定为10,20,30……,对于子系统内的分支则以11,12, 13……顺序加以区分和识别。子系统的序号也可用顺序号01, 02, 03……来区分。 1.2.4设备或阀门类别代号(设备或间隔回路代码):用两位英文字母对设备及间隔进行分类标识,详见附件。 1.2.5同一设备或阀门类别里的序号(设备或间隔回路序号):用三位数字来标识设备或间隔回路序号。 1.2.6用英文大写字母A、E、C顺序或数字1、2、3顺序加以标识,但“I”和“O” 两字母不用,避免混淆。 1.3 特殊规定 1.3.1热工专业 1.3.1.1接线盒标识:用十一位字符组成

131.2电缆清册由10位数字或字母构成组成 1.3.1. 2.1第一位表示机组及公用设备号机组标识,单元机组用1、2表示,公用设备用1表示。 1.3.1. 2.2第二位表示本专业代号,用C表示 1.3.1. 2.3第三至六位表示电缆所在卷册号,用数字表示 1.3.1. 2.4第七位表示电缆分类 其中1 —动力电缆(交流380V)、电源电缆(交直流220V 2控制电缆(开关量信号) 3信号电缆(模拟量信号) 4—补偿电缆 5—通讯电缆 6—专用电缆、预制电缆 1.3.1. 2.5第八至第九位表示电缆所在图号,用两位数字01-99表示(如图纸张数超过100张,用三位上数表示) 131.2.6 第十(至)位表示电缆编号,当用于CW时,用一位英文字母表示(其中I , O, C不用);当用于端子排的图纸时,用两位数字表示。 2 KKS编码使用范围 2.1设备、阀门和特殊附件。 2.2仪表与控制系统图: 2.2.1 一次测量元件 2.2.2二次仪表 2.2.3就地仪表

KKS编码系统说明

脱硫系统KKS编码系统说明 1 总的说明 本工程设备代码系统采用德国电站标识系统(KKS)。 2 设备代码组成 设备代码由三个部分组成,如下图所示,从左到右分别为第一部分、第二部分和第三部分。 第一部分第二部分第三部分 A或N A A A N N A A N N N 其中A表示字母,N表示数字。 第一部分为机组(或装置)代号,由一位字母或数字组成,标明设备属于哪套机组(或装置)。本工程#1机组脱硫装置设备代码的第一部分用数字“1”表示,#2机组脱硫装置设备代码的第一部分用数字“2”表示,#3机组脱硫装置设备代码的第一部分用数字“3”表示,#4机组脱硫装置设备代码的第一部分用数字“4”表示,#5机组脱硫装置设备代码的第一部分用数字“5”表示,一期脱硫装置的公用系统设备代码的第一部分用字母“A”表示,二期脱硫装置的公用系统设备代码的第一部分用字母“B”表示,一、二期脱硫装置的公用系统设备代码的第一部分用数字“0”表示。 第二部分为系统代号,由三位字母和二个数字组成。其中三位字母为功能码(Function Key);二位数字为系统编码,代表系统和车间再细分为子系统和分区域所编的顺序号(顺序号可以不连续)。例如:HTF11表示编号为“11”的吸收塔浆液再循环回路。 第三部分为设备代号,由二位字母和三位数字组成,其中前两位字母为设备码(Equipment Unit Key),表示设备的分类;后三位数字为设备编号,是给机械设备、电气和仪控设备所编的顺序号(顺序号可以不连续)。例如:AP001表示编号为“001”的泵。 3 编顺序号的方向 编顺序号遵循以下原则: 主方向:从西到东 辅助方向:从南到北,从下到上 旋转方向:从北开始,顺时针 4 功能码(Function Key) 4.1 功能码HT 化学的烟气处理系统包括废物排除、吸收工艺(譬如烟气脱硫装置) HTA HT内的烟道系统 HTB 烟气侧换热器、气体加热器(气体-蒸汽加热器)(非“HU”所指的烟气再热系统) HTC 烟气风机系统 HTD 吸收塔、烟气洗涤系统 HTF 吸收循环 HTG 氧化系统包括供给系统 HTJ 吸收剂供给系统包括贮藏系统

相关文档