基坑临边防护应用示意【强制性标准】

说明:

1、基坑临边防护采用钢管搭设,采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆打入地面50~70cm深,立杆露出地面高度1.2m,立杆按2m间距设置,立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m;

2、钢管表面涂刷黄黑相间防锈漆以示警戒,防护内侧满挂密目安全网,防护外侧设置20cm高踢脚板,并张挂“当心坠落”安全警示标识牌;

3、基坑排水措施:在防护栏杆外侧设置排水沟,采取有组织排水。

基坑临边防护【强制性标准】

说明:

1、采用钢管搭设全封闭防护栏杆形式。

2、立杆打入地面50~70cm深,立杆与基坑边口的距离不应小于0.5m;

3、水平钢管采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆钢管按2m间距设置;

4、钢管及踢脚板表面全部涂刷黄黑相间油漆以示警戒,栏杆警示色油漆尺寸见图示(临边洞口防护栏杆、安全围挡、脚手架剪刀撑等钢管表面警示色油漆尺寸均应符合此标准)。

5、基坑排水措施:在防护栏杆外侧设置排水沟,采取有组织排水。

楼层临边防护(临街面)【强制性标准/推荐性标准】

用途:

用于高层建筑物非施工层临街面防护。

说明:

1、防护采用钢管扣件搭设。

2、防护采用三道栏杆形式,扫地杆离地高度50mm,中道栏杆离地500mm,上道栏杆离地1100mm,立杆高度1200mm,立杆间距2000mm。

3、钢管表面涂刷黄黑警示色油钱漆,在栏杆内侧张挂“当心坠落”安全警示标识牌。

4、有条件的项目可使用钢板网临边防护(推荐性标准),防护由料具租赁公司统一制作并租赁使用。

楼梯临边防护(非临街面)【强制性标准】

说明:

1、当街临边窗台低于0.8m,外侧高差大于 2m时,要按照该要求搭设防护栏杆;

2、防护采用钢管扣件搭设;

3、防护采用双道栏杆形式,上栏杆离地高度为1100m,下杆离地高度500mm,立杆高度1200mm,立杆间距2000mm;

4、钢管表面涂刷黄黑警示色油漆,栏杆内侧张挂“当心坠落”安全警示标识牌。

楼梯临边防护【强制性标准】

用途:

用于主体结构楼梯临边防护。

说明:

1、楼梯及休息平台临边外搭设防护栏杆;

2、防护栏杆采用双道护栏形式,下道栏杆离楼梯面高度500mm,上道栏杆离楼梯面高度1000mm,钢管表面涂刷黄黑警示色油漆;

施工现场各个临边防护的做法

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 施工现场各个临边防护的做法 基坑临边防护应用示意【强制性标准】 说明: 1、基坑临边防护采用钢管搭设,采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆打入地面50~70cm深,立杆露出地面高度1.2m,立杆按2m间距设置,立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m; 2、钢管表面涂刷黄黑相间防锈漆以示警戒,防护内侧满挂密目安全网,防护外侧设置20cm高踢脚板,并张挂“当心坠落”安全警示标识牌; 3、基坑排水措施:在防护栏杆外侧设置排水沟,采取有组织排水。

基坑临边防护【强制性标准】 说明: 1、采用钢管搭设全封闭防护栏杆形式。 2、立杆打入地面50~70cm深,立杆与基坑边口的距离不应小于0.5m; 3、水平钢管采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆钢管按2m间距设置; 4、钢管及踢脚板表面全部涂刷黄黑相间油漆以示警戒,栏杆警示色油漆尺寸见图示(临边洞口防护栏杆、安全围挡、脚手架剪刀撑等钢管表面警示色油漆尺寸均应符合此标准)。

5、基坑排水措施:在防护栏杆外侧设置排水沟,采取有组织排水。 楼层临边防护(临街面)【强制性标准/推荐性标准】 用途: 用于高层建筑物非施工层临街面防护。 说明: 1、防护采用钢管扣件搭设。 2、防护采用三道栏杆形式,扫地杆离地高度50mm,中道栏杆离地500mm,上道栏杆离地1100mm,立杆高度1200mm,立杆间距2000mm。 3、钢管表面涂刷黄黑警示色油钱漆,在栏杆内侧张挂“当心坠落”安全警示标识牌。

施工现场各个临边防护地做法

施工现场各个临边防护的做法 基坑临边防护应用示意【强制性标准】 说明: 1、基坑临边防护采用钢管搭设,采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆打入地面50~70cm深,立杆露出地面高度1.2m,立杆按2m间距设置,立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m; 2、钢管表面涂刷黄黑相间防锈漆以示警戒,防护侧满挂密目安全网,防护外侧设置20cm高踢脚板,并挂“当心坠落”安全警示标识牌; 3、基坑排水措施:在防护栏杆外侧设置排水沟,采取有组织排水。

基坑临边防护【强制性标准】 说明: 1、采用钢管搭设全封闭防护栏杆形式。 2、立杆打入地面50~70cm深,立杆与基坑边口的距离不应小于0.5m; 3、水平钢管采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆钢管按2m间距设置; 4、钢管及踢脚板表面全部涂刷黄黑相间油漆以示警戒,栏杆警示色油漆尺寸见图示(临边洞口防护栏杆、安全围挡、脚手架剪刀撑等钢管表面警示色油漆尺寸均应符合此标准)。 5、基坑排水措施:在防护栏杆外侧设置排水沟,采取有组织排水。

楼层临边防护(临街面)【强制性标准/推荐性标准】 用途: 用于高层建筑物非施工层临街面防护。 说明: 1、防护采用钢管扣件搭设。 2、防护采用三道栏杆形式,扫地杆离地高度50mm,中道栏杆离地500mm,上道栏杆离地1100mm,立杆高度1200mm,立杆间距2000mm。 3、钢管表面涂刷黄黑警示色油钱漆,在栏杆侧挂“当心坠落”安全警示标识牌。 4、有条件的项目可使用钢板网临边防护(推荐性标准),防护由料具租赁公司统一制作并租赁使用。

临边洞口防护专项安全施工方案

康欧路西侧地块项目 临 边 洞 口 防 护 专 项 方 案 编制:

审核: 批准: 编制单位:山东莱钢建设有限公司 编制日期:2011年5月 目录 一、安全防护方案编制依据-----------------------------2 二、工程概况-----------------------------------------2 三、洞口防护-----------------------------------------3 四、临边防护-----------------------------------------5 五、加强安全监督与检测,规范施工现场的防护用品-------7 六、落实各项培训教育制度,做好做细三级安全教育工作; 努力增强职工安全意识、提高职工素质、杜绝违章作业----10 七、其它技术措施-------------------------------------11

一、安全防护方案编制依据: (一)编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—1999)。 (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—1991)。 (3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)。 (4)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128—2000)。 (5)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)(6)《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 (7)《建筑施工个人劳动防护用品使用管理暂行规定》(建质[2007]255号)。 (8)施工组织设计。 (9)施工图纸。 (10)施工合同等。 (二)施工安全防护部署和防护方法 对临边、洞口、高空作业安全防护、安全通道防护和交叉作业、安全网张挂及正确使用安全防护用品作出明确具体规定,并考虑到台风暴雨季节、环境及炎热天气的影响,以及如何应对突发情况,如大风突至、突降大到暴

临边防护专项安全施工方案

一、安全防护方案编制依据 0 1、编制依据 0 2、施工安全防护部署和防护方法 0 二、............................................................ 工程概况0 三、............................................................ 洞口防护1 1、....................................................... 楼梯口防护1 2、电梯井口防护 (2) 3.预留洞口、坑防护 (2) 4.通道口防护 (2) 四、............................................................ 临边防护3 1.基础施工阶段 (3) 2.主体施工阶段 (3) 五、加强安全监督与检测,规范施工现场的防护用品 (3) 1、........................................................... 安全帽4 2、........................................................... 安全带4 3、........................................................... 安全网5 六、落实各项培训教育制度,做好做细三级安全教育工作;努力增强职 工安全意识、提高职工素质、杜绝违章作业 (6)

七、.................................................................. 其它技 术措施 (7)

基坑周边防护施工解决方法

承田国际大厦深基坑周边防护及料台 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北长安建筑股份有限公司 2017年5月23日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、安全文明施工目标 (4) 四、基坑支护安全施工措施: (5) 五、西侧基坑支护临边增设钢筋半成品堆放区 (9) 六、东侧基坑支护临边增设混凝土汽车泵接料平台 (10) 七、上下基坑楼梯栏杆 (12) 八、临边防护安全要求 (12) 九、基坑坑边荷载 (13)

承田国际大厦深基坑周边防护及料台施工方案 一、工程概况 工程名称:承田国际大厦 建设单位:凯恩斯国际置业(武汉)有限公司 设计单位:湖北天一建筑设计有限公司 勘察单位:中冶集团武汉勘察研究院有限公司 监理单位:湖北天慧工程咨询有限公司 人防设计单位:中建三局集团有限公司人防与地下空间设计院 施工单位:湖北长安建筑股份有限公司 工程地点:江岸区兴业路与中一路交汇处 合同工期:2016年4月20日至2019年4月15日,共1090天。 工程造价1.419亿元,所含内容包括深基坑,人防地下室,电梯,通风空调,幕墙,无障碍设施。工程总建筑面积73904.46㎡,其中:地下两层建筑面积13084.07㎡,其中地下一层8951.54㎡,地下二层3705.91㎡;其中人防建筑面积9377㎡;其余为车库及设备用房。地上建筑面积58463.73㎡,其中办公建筑面积51531.33㎡,商业建筑面积6730.19㎡,配套建筑面积202.21㎡;地上分A、B 两座,A座29层,高度129 米;B座33层,建筑高度145.8米; 二、编制依据 1、《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》

施工现场临边与洞口安全防护方案

施工现场临边与洞口安全防护方案 1.编制依据 1.1《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.2《建筑工程安全技术交底手册》 1.3《建筑施工防护架使用手册》 1.4《建筑施工图纸》 1.5《施工组织设计》 2. 工程概况 盛世庄园1-3#、5-13#、15-21#楼及地下室工程位于福建省福清市渔溪镇渔溪村、南前亭村。由福建省盛世融房地产有限公司投资兴建,设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司,勘察单位:中闽(福清)勘察设计有限公司,施工单位:福建省龙祥建设集团有限公司。本工程总建筑面积65276.7㎡。各建筑参数如下表:

施工中各程序穿插施工,上下垂直交叉施工不可避免,施工期间洞口安全防护尤其重要。根据工程实际情况,分段施工,相邻施工段高差大,形成了立体交叉作业,所以临边的防护必须及时到位、安全可靠。 3.材料计划

4. 施工准备 4.1 材料准备 主要的材料有φ48x3.5钢管及扣件、安全网、大眼网、木方木板、铝丝、油漆。所有材料必须合格,符合要求。 4.2 技术准备 成立以总工程师为组长,技术员、安全员、质检员组成的技术小组,对临边、特殊部位的洞口防护措施进行技术措施分析研究,制定出有针对性且具有可操作性的专项围护方案,确保防护设施的安全性和可靠性。 4.3 安全教育方面 4.3.1 充分利用项目部的农民工夜校为主阵地,开展形式多样的安全知识,对法律法规的普及,使人人懂安全,人人遵守安全规章制度。 4.3.2 以现场的安全宣传栏,对提出的安全隐患、违章案例进行

曝光,树立遵章守纪的标兵,使工人加强学习安全知识,形成学习有榜样,追赶有目标,并结合项目部的多项奖罚制度进行落实,定期公布。形成人人懂安全,人人管安全的齐抓共管的良好和谐的作业氛围。 4.3.3 结合福建省地区建筑施工人员安全生产的相关规定,从上到下形成各级安全管理体系及安全管理网络班,设专职安全员,群众安全监督管理员,劳务队有专职安全生产办公室,并配备专职管理人员。项目部组成有专门设立的安全生产领导小组。项目经理任组长,下设安全科,并设有专职安全管理人员,配备有各种法律法规、地方安全生产管理条例及规定。安全科专职领导人员是具有多年从事安全生产管理,有一定丰富的现场管理经验。中级以上职务的人员担任做到安全管理工作科学化、系统化,纵向管到底,横向管到边,不留死角。 4.4 制定的各项安全生产规章制度及安全生产管理措施是安全生产的保障。 4.5建立安全管理责任制,成立以项目经理为组长,安全、质量、生产为成员的安全防护领导小组,对现场临边、洞口作业进行监督和管理。 4.6 临边、洞口、高处作业中,所用的物料应均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。施工现场所有有坠落可能的物体,必须一律先行撤除,或加以固定。工具应随手放入工具袋,卸下、拆下的物件(体)及余料和废料场应及时清理运走,不得任意乱置或向下一个作业面丢弃。传递工件及材料禁止抛掷,作业中的走道、通道板和登高用具,

临边防护施工方案

临边防护施工方案 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

目录

“三宝、四口、五临边”专项施工方案 第一章编制依据 1、《安全带》(GB 6095-2009) 2、《安全帽》(GB2811-2007) 3、《安全网》(GB5725-2009) 4、《016) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、《建设工程安全生产管理条例》 7、《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 8、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB10301-2009) 9、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009) 10、《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013)

第二章工程概况

第三章“三宝” “四口” “五临边”概述 “三宝”主要指安全帽、安全带(救生衣)、安全网等防护用品正确使用,“四口”指马道口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深沟、坑、槽和深基础周边(临河、临沟)、尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的桥墩作业层面周边,栈桥周边,上下跑道及斜道的两侧边,卸料平台的侧边部位的防护,两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全长为组长、各架子队队长为副组长、工班长为成员的“三宝”“四口”“五临边”的专项治理小组。

第四章“三宝”防护 进入施工现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安全网为救命“三宝”。 (一)安全帽 1、安全帽要求:应有制造厂名称、商标、型号、生产日期、许可证编号、工业生产许可证编号、安全生产许可证编号、工厂检验证,检测报告,每顶安全帽有检验部门批量验证和工厂检验合格和准用证。 2、耐冲击:将安全帽在+50℃及-10℃的的温度下,或用水浸的三种情况下处理后,然后将5kg重的钢锤自1m高处自由落下,冲击安全帽,最大冲击力不应超过500kg(5000N或5KN),因为人体的颈椎只能承受500kg的冲击力,超过时就易受伤害。 3、耐穿透。根据安全帽的不同材质可采用在+50℃、-10℃或用水浸三种方法处理后,用3kg重的钢锥,自安全帽的上方1m的高处,自由落下,钢锥穿透安全帽,但不能碰到头皮。这就要求,选择的安全帽,在戴帽的情况下,帽衬顶端与帽壳内面的每一侧面的水平距离保持在5~20mm. 4、耐低温性能良好。当在-10℃以下的气温中,帽的耐冲击和耐穿透性能不改变。 5、侧向刚性能达到规范要求。

项目施工围挡搭设及临边防护搭设方案

项目施工围挡搭设及临边防护搭设方案 目录 第一章围挡施工方案 (1) 一、工程概况: (1) 二、编制依据: (1) 三、围挡搭设方案: (1) 1、围挡施工范围: (1) 2、施工测量: (2) 3、材料准备: (2) 4、围挡施工: (2) 四、劳动力组织: (3) 五、质量保证措施 (4) 六、安全保证措施 (4) 七、文明施工措施 (5) 第二章临边防护搭设方案 (5) 一、临边防护搭设范围: (5) 1、深基坑施工 (5) 2、高空作业 (5) 3、楼梯口 (5) 4、屋面工程施工 (5)

二、深基坑临边防护搭设: (6) 三、高处作业防护栏杆搭设: (7) 四、屋面、楼梯口临边防护搭设: (7) 五、材质要求: (8)

第一章围挡施工方案 一、工程概况: 亦庄调节池扩建工程位于北京市东南部南海子公园以东,即三海子东路以东、现状黄亦路以北,已建亦庄调节池(一期)工程的东侧和北侧,承担第十水厂和亦庄水厂的水源切换任务。调节池总调节容积260万m3。其中亦庄调节池(一期)调节容积52.5万m3,扩建亦庄调节池容积207.5万m3。扩建工程主要建筑物包括2#调节池、进水管、2#和3#进水口、2#泵站井水间、亦庄水厂2#取水口、2#退水溢流管等建筑物;次要建筑物包括池顶路、厂区道路及其他附属建筑物;临时建筑物包括施工临时道路等。 二、编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》 2、《XX市安全生产条例》 3、《XX市建设工程施工现场管理办法》 4、《XX市建设工程施工现场场容卫生标准》 5、《施工现场临时建筑物技术规范》 6、《建设工程施工现场生活区设置和管理规范》 7、《绿色施工管理规程》 8、《水利工程建设安全管理条例》 9、《XX市南水北调配套工程东干渠亦庄调节池扩建工程施工第五标段招标文件》 10、《XX市南水北调配套工程东干渠亦庄调节池扩建工程施工第五标段投标文件》 三、围挡搭设方案: 1、围挡施工范围: 我标段围挡施工范围从一期已经修建完成的围挡处开始进行搭设,至规划路,从规划路折向北至凉水河一街,从凉水河一街折向西与S4标段围挡相接。

洞口及临边防护专项安全施工方案

青建国际集团有限公司 . 中海·华山东片区6-1地块 Ⅰ标段 洞 口 及 临 边 防 护 专 项 施 工 方 案 编制单位:青建国际集团有限公司 编制日期: 2016年 4月 14 日

目录 一、施工安全防护部署和防护方法 二、工程概况 三、洞口防护 四、临边防护 五、加强安全监督与检测,规范施工现场的防护用品 六、落实各项培训教育制度,做好做细三级安全教育工作;努力增强 职工安全意识、提高职工素质、杜绝违章作业 七、其它技术措施

一、施工安全防护部署和防护方法 对临边、洞口、高空作业安全防护、安全通道防护和交叉作业、安全网张挂及正确使用安全防护用品作出明确具体规定,并考虑到台风暴雨季节、环境及炎热天气的影响,以及如何应对突发情况,如大风突至、突降大到暴雨等。 二、工程概况 1、项目概况表 2、项目设计概况

12 地下2层 地上29层 89.000米 6 地上2层7.800米11 地上2层8.100米 建筑耐久年限50年结构类型框架剪力墙结 构 建筑类别一类居住 建筑 抗震设防烈度6度 建筑耐火等级一级 三、洞口防护 在建工程的预留洞口按规范要求及中海安全文明施工操作指引进行防护。并且有醒目的示警标志。 (一)洞口防护①(短边尺寸≤1500mm) 1、采用?6@150mm单层双向钢筋作为防护网,在混凝土浇筑前预设于模板内。 2、模板拆除后,在洞口上部采用硬质材料封闭,并穿孔用铁丝绑扎于预留钢筋上,以固定。

3、当洞口安装管线时,可切割相应尺寸的钢筋网片,余留部分作为安装阶段的防护措施。 (二)洞口防护②(短边尺寸≤1500mm) 1、根据洞口尺寸大小,锯出相当长度的木方卡固在洞口内,然后将硬质盖板用铁钉钉在木方上,作为硬质防护。 2、盖板四周要求顺直,刷红白警示漆。

施工现场临边与洞口安全防护方案

施工现场临边与洞口安 全防护方案 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

施工现场临边与洞口安全防护方案 1.编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑工程安全技术交底手册》 《建筑施工防护架使用手册》 《建筑施工图纸》 《施工组织设计》 2. 工程概况 盛世庄园1-3#、5-13#、15-21#楼及地下室工程位于福建省福清市渔溪镇渔溪村、南前亭村。由福建省盛世融房地产有限公司投资兴建,设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司,勘察单位:中闽(福清)勘察设计有限公司,施工单位:福建省龙祥建设集团有限公司。本工程总建筑面积㎡。各建筑参数如下表:

施工中各程序穿插施工,上下垂直交叉施工不可避免,施工期间洞口安全防护尤其重要。根据工程实际情况,分段施工,相邻施工段高差大,形成了立体交叉作业,所以临边的防护必须及时到位、安全可靠。 3.材料计划 4. 施工准备 材料准备 主要的材料有φ钢管及扣件、安全网、大眼网、木方木板、铝丝、油漆。所有材料必须合格,符合要求。 技术准备 成立以总工程师为组长,技术员、安全员、质检员组成的技术小组,对临边、特殊部位的洞口防护措施进行技术措施分析研究,制定出有针对性且具有可操作性的专项围护方案,确保防护设施的安全性和可靠性。

安全教育方面 4.3.1 充分利用项目部的农民工夜校为主阵地,开展形式多样的安全知识,对法律法规的普及,使人人懂安全,人人遵守安全规章制度。 4.3.2 以现场的安全宣传栏,对提出的安全隐患、违章案例进行曝光,树立遵章守纪的标兵,使工人加强学习安全知识,形成学习有榜样,追赶有目标,并结合项目部的多项奖罚制度进行落实,定期公布。形成人人懂安全,人人管安全的齐抓共管的良好和谐的作业氛围。 4.3.3 结合福建省地区建筑施工人员安全生产的相关规定,从上到下形成各级安全管理体系及安全管理网络班,设专职安全员,群众安全监督管理员,劳务队有专职安全生产办公室,并配备专职管理人员。项目部组成有专门设立的安全生产领导小组。项目经理任组长,下设安全科,并设有专职安全管理人员,配备有各种法律法规、地方安全生产管理条例及规定。安全科专职领导人员是具有多年从事安全生产管理,有一定丰富的现场管理经验。中级以上职务的人员担任做到安全管理工作科学化、系统化,纵向管到底,横向管到边,不留死角。 制定的各项安全生产规章制度及安全生产管理措施是安全生产的保障。建立安全管理责任制,成立以项目经理为组长,安全、质量、生产为成员的安全防护领导小组,对现场临边、洞口作业进行监督和管理。 临边、洞口、高处作业中,所用的物料应均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。施工现场所有有坠落可能的物体,必须一律先行撤除,或加以固定。工具应随手放入工具袋,卸下、拆下的物件(体)及余料和废料场应及时

施工现场安全防护技术措施和方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 施工现场安全防护技术措施和方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

施工现场安全防护技术措施和方案 一、编制说明:为预防施工 现场基坑土方坍塌事故的发生,保证施工安全,依据《建筑 法》、《安全生产法》及《建筑施工安全检查标准》的要求,特编制此专项方案,以指导现场安全作业。 二、编制依据: 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、《建筑施工安全检查标准》;三、概述闻喜东镇至临猗孙吉高速公路是山西省高速公路网规划“三纵十 一横十一环”第十一横的重要组成部分,是山西省西南部西通陕西省渭南、西安两市,达陕、甘、宁等地,东经闻喜至垣曲高速公路至河南省济源市,抵豫、鄂、皖等地的重要运输通道。本项目起于闻喜县东镇镇北,路线经闻喜县、稷山县、万荣县,终点位于临猗县孙吉镇,路线全长76.2km。我部施工地段位于稷山县和闻喜县交界处,途经4个村庄,路线走向东西布设。本标段起讫桩号为路基K26+450~K29+700,全长3.25km;路面K17+000-K34+415.595,全长17.416km.工程项目包括路基土石方、路面(含护栏、隔离栅)、桥梁、涵洞及路基排水、防护等工程。主要工程量见下表:闻合高速LA6合同段主要工程数量表序号项目名称数量单位备注1路基工程灰土桩39994m特殊路基处理湿陷性黄土强夯63.08km2高填土强夯10.47km2高填土重夯56.09km2填方712909.93M3 挖方697675.94M3 排水防护工程17700.4M3 2桥涵工程特大桥1208.4m 涵洞/通道171/0m 分离式立交78.16座汽车天桥3路面工程路面底基层17.416/402.931km/km2 基层 17.416/569.015km/km2 面层17.416/493.773km/km2 4交通工程隔离 第 2 页共 7 页

临边洞口安全防护施工方案

临边洞口安全防护施工方案 为了在建筑工程施工高处作业中,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91和JGJ59-99安全检查标准,结合常州九洲新家园工程结构的具体情况,编制了建筑施工临边安全防护方案。具体如下: 一、建筑施工临边安全防护各级责任制: 1、项目经理对高处作业安全技术总负责,并负责安全防护措施的具体实施。 2、开工前,应逐级进行安全技术教育和交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品、用具。高处作业中的安全标志、用具和各种设备,必须认真检查,确认完好,方可投入使用。 3、高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业知识考试合格,持证上岗。 4、雨天进行高处作业时,应采取可靠的防滑措施。

5、遇六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雨后,对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、脱落等问题,应立即修理完善。 6、因作业需要,临边拆除或变动安全防护设施时,必须经过施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后加以恢复。 7、防护棚搭设与拆除时,应设警戒区,指派专人监护,严禁上下同时拆除。 二、临边作业安全防护措施: (一)临边高处作业安全防护设置位置: 1、尚未安装栏杆或拦板的阳台、料台与挑平台周边,没砌围护墙的楼层周边与屋面边缘以及屋面饰物等处,均应设置防护栏杆。 2、无外脚手架的高度超过2.0M的周边,均在框架周边搭设高度为1.2M的防护栏杆。 3、分层施工的楼梯口和楼段边,必

须安装临时护栏。 4、物料提升机和脚手架与建筑物通道的两侧边,应设防护栏杆。地面通道上部应装安全防护棚。 5、垂直运输的接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还必须设置安全门或活动防护栏杆。 (二)临边防护栏杆杆件的规格及连接要求: 1、防护栏杆的钢管横杆及栏杆柱均采用48*3.5㎜的管材,以扣件或电焊固定。 2、防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2M,下杆离地高度6㎝。横杆长度大于2M时,应加设栏杆柱。 3、沿地面设防护栏杆时,立杆应埋入土中50-70㎝,立杆距坑槽边距离应小于50㎝。在砖结构和混凝土楼面上固定时,可采用预埋铁件或预埋地脚螺栓固定。 4、浇筑混凝土悬空作业时,应设操

三宝、四口及临边防护专项施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 三宝、四口及临边防护专项施工方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2101-17 三宝、四口及临边防护专项施工方 案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《密目式安全网》国家标准(GB16909-2009) 4、《杭州市建筑施工现场安全文明施工标准化图册》 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ81-91) 6、《建设工程安全生产管理条例》等有法律文件 二、工程概况 三墩北A-R21-21地块拆迁安置房工程位于杭州市西湖区三墩北大型居住区金汇南路、吴家坪路、联鸿南路围合区域;由杭州市居住区发展中心有限公司

组建,由杭州市城乡建设设计院有限公司设计;浙江省工程物探勘察院勘察。本工程用地面积17258㎡,总建筑面积52314.92㎡,其中地下11998.8㎡,地上40316.12㎡,建筑用地面积17258㎡,容积率:2.34。本工程共5个单体,分别为1#、2#、3#、4#、5#楼,其中1#、4#楼地上26层(建筑高度74.95m),2#、3#楼地上18层(建筑高度53.60m),5#楼地上4层(建筑高度17.80m)。地下室一层;耐火等级为地上一级(5#楼为二级),地下一级,设计使用年限50年,建筑结构安全等级为二级;抗震设防烈度为六度;屋面防水等级一级,地下室防水等级二级;结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 三、施工部署 1、安全防护领导小组:安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,“三宝”、“四口”防护是达到无伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建杭州市建筑安全文明施工标准化工地的根本要求。为此项目部成立了项目经理为组长,专职安全员为副组长,各

基坑临边防护施工方案(完)

北III-6三元含油污水处理站工程 基坑临边防护方案 编制: 审核: 审定: 大庆油田工程建设有限公司油建二公司第三工程部第二项目部2012.05.18 基坑临边防护方案施工方案审批表 工程名称:北III-6三元含油污水处理站工程

基坑临边防护方案一、工程概况

本分项工程为土方开挖工程,其主要工程量为北Ⅲ-6三元含油污水处理站工程,新建1700m2主厂房1座(包括:主泵房、配电室、仪表室、过滤操作间、加药间)、回收水池各1座。新建3000m3曝气沉降罐2座、3000m3气浮沉降罐2座、370m3滤前缓冲罐2座、100m3污油罐1座、620m3外输及反冲洗水罐2座、720m3反冲洗水缓冲罐1座,安装双层滤料过滤罐10座、加热炉3台。 二、组织机构 组员:甄文健 组员:李亮起组员:陈海东组员:周 健副组长:甄文松 副组长:曹恩会组长:孙中会 三、技术措施 按《建设工程现场安全防护标准》的规定,应打设临边防护设施,具体做法如下: 1、临边防护栏杆采用钢管栏杆及栏杆柱均采用Φ48×3.5m m 的管材,以扣件或电焊固定。 2、防护栏杆由二道横杆及栏杆柱组成,上横杆离地高度为1.2米,下横杆杆离地高度为0.6米,立杆总长度1.7米,埋入地下0.5米,立杆间距2米,每隔4米立杆设置一C15混凝土块基础,砼基础尺寸为0.3×0.3×0.5米,立杆居中设置。 3、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭, 安全立网封闭到砖墙顶面高度。在栏杆下边设置严密固定的高度为30厘米的24砖墙,砂浆抹面。砖墙基础设 下为低于地面的5cm 的C15砼找平层。 4、所有护栏用红白油漆刷上醒目的警示色,钢管红白油漆间距为20cm ,基坑西侧按刷坡设一4米宽的安全通道,并悬挂提示标志,护栏周围悬挂“禁止翻越”、“当心坠落”等禁止、警告标志。 5、基坑周围应明确警示堆放的钢筋线材不得超越基坑边3米范围警戒线,基坑边警戒线内严禁堆放一切材料。 四、排水措施 基坑施工过程中对地表水控制,以便进行排水措施调整,对地表滞水进行如下控制:沿基坑周边防护栏处设置一明排水沟,排水沟净宽30cm ,净深40cm ,10cm 厚C15砼基础找平层,沟壁24砖墙,砂浆抹面,水沟由南向北坡度为2‰.为了排除雨季的暴雨突然而来的明水,防止排水沟泄水不及,特在基坑北侧设一积水池,再通过污水泵及时将积水抽走,做到有组织排水,确保排水畅通。 五、坑边荷载 1、坑边堆置材料包括沿挖土方边缘移动运输工具和机械不应离槽边过近,距坑槽上部边缘不少于2米,槽边1m 以内不得堆土、堆料、停置机具。 2、基坑周边严禁超堆荷载。 六、注意事项

临边和洞口的安全防护措施方案

临边与洞口的安全防护措施 1、临边防护措施: 所有临边部位均设置防护栏杆,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆距地高度为1.2米,下杆离地高度为0.5米,如楼层进行砌筑时,护栏下口需设挡脚板,防护栏杆与框架柱连接牢固,楼、电梯洞边外用电梯接料平台必须安装临时护栏,并加挂立网,间隔2米设栏杆柱。 2、洞口防护措施 进行洞口作业以及在因工程和工序需要产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高空作业时,必须设置防护措施。 楼层、屋顶等外边长小于50cm的洞口,必须加设盖板。盖板须能保持四周均衡,并有固定其位置的措施。 边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件接钢管而成的网格,并在上面满铺脚手板。 边长大于150cm以上洞口四周除设防护栏杆外,洞口下面设安全水平网。 3、“三宝四口”的防护措施 正确使用安全帽,不能把安全帽抛、扔或坐、垫,进入施工现场必须戴好安全帽,否则禁止进入,安全帽按职能配有不同颜色以分别对应不同职能的工作人员,安全带必须经检查合格后方可使用,对检验不合格的,必须更换安全带后才能使用。在建筑物四周用合格的密目安全网全封闭,围护整体网缝必须牢固,拼接严密,外看无接缝,平整美观。 当预留洞口在20cm以上时,要设有防护栏,洞口要设安全网,水平栏杆围护,在楼梯口、通道口、施工洞口等处都要有明显的指示标志。 陕西省第十一建筑工程公司二一二所项目部

预防掉物打击的措施 1、随着楼层的增高,为防止高空坠物伤人,建筑物四周采用细目安全网全封闭,楼梯口、吊栏口、预留洞口及建筑物的过人通道、操作现场、架空电线(缆)上空必须搭设双层防护棚,第一层用3-4cm 厚木板密铺,第二层用竹架板密铺,宽度≥3m,两层中间间隔50cm,用钢管扣件搭设,两侧设两道横杆作为栏杆,栏杆及立杆刷红、白相间油漆作为警示标志,安全员对搭设子的防护棚要进行验收。 2、在楼层的“四口”“五临边”应设置1000-1200mm高防护栏,栏杆用钢管扣件搭设,刷红、白相间油漆作为警示标志。 3、专职安全员应每天不定时检查现场的安全设施及工人对“三宝”的使用情况,监督非机械工、特殊工种,坚决杜绝违章操作机械及特殊工种的工作。 4、项目部、安全人劳部对安全生产每月进行一次全面检查并形成记录。 5、外脚手架搭设要求:双排钢管脚手架,立杆间距1.4-1.5m,大横杆间距1.5m,双排架排距1.2m,转角处必须设置剪刀撑,平直段每水平7米,竖向4米应与建筑物固定,从二层起设置一道满铺架板,架板搭设必须是每块架板下有三根小横杆,探头必须小于30cm,横杆与墙内锚固。 6、双笼吊应安装自动限位,对讲系统楼层指示装置。缆风绳采用φ9钢丝绳,16米设以下时为4根一道,16m高以上时为8根两道。 陕西省第十一建筑工程公司二一二所项目部

沟槽临边防护专项安全施工方案

沟槽临边防护专项安全施工方 案(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

同昌路K1+000-K2+004给排水沟槽专项安全施工方 案 一、施工条件: 1、该段工程施工地段为工作面宽,交通方便,施工环境较好。 2、施工土层土质为砂土,地下水位在1.5米深处左右,管道埋深在2米左 右,给排水施工不需采取降水措施。 3、施工、生活用电、用水可就近解决。 二、施工降水及临时排水: 1、降水采用大口井降水,在距道路中心北侧14.5米处打降水井,井距25 米,井深25米,降水周期20天。 2、临时排水管道采用D300铸铁管,在距道路中心北侧14.5米处铺设临排 管线。 3、在距道路中心北侧14.5米处架设临时输电线路一道,长1000米,用铝芯 橡皮护套线25mm2五道,每25米设置电杆一根。 4、每25米设置集水坑一座,集水坑采用C15砼作基础,基础出砖墙四周 10cm,集水坑采用240mm厚砖墙,规格为0.3×0.5×0.8M,内外全粉刷。 5、进场前采用天然砂砾垫一条临时便道,宽6米,厚30CM。 6、打井队配备具有电工证的专业电工。 7、打井机安装稳固,各紧固件连接牢靠。 8、配备专用配电箱,电缆线无裸露部分。 三、施工方法及技术措施: 1、施工方法:

由于该给排水、道路工程工期较紧,建设单位要求,必须先通主车道,给排水过路管先预留。具体施工流程为; 2、施工技术措施: 沟槽开挖:采用人工配合机械挖土、按1:0.5放开挖线。单面出土,机械开挖到槽底,留20cm由人工清理修坡,严禁槽底超挖。 四、沟槽施工安全措施: 1、在沟槽两侧距沟槽边缘2米处设置彩条旗警示围栏,禁止翻越。 2、沟槽内安放8米长梯子两个,作为紧急出口。 3、进入沟槽内施工人员必须戴安全帽。 4、严禁任何人向沟槽内抛扔材料、器具。 5、派专人向槽壁撒水,防止细沙干燥后形成流沙。 6、沟槽两侧1米范围内的悬石、土块清理干净。 五、雨季施工安全措施:

施工现场安全防护设施方案 2

安全防护设施方案 一、施工现场临边洞口安全防护 (一)工程概况 工程名称:解放南路地区起步区西区社区邻里中心工程 建设地点:解放南路地区起步区39号地内东南侧 建设单位:天津市城投置地投资有限公司 监理单位:天津市建设监理公司 设计单位:天津市建筑设计院 1、本工程总建筑面积为10750平方米(其中:地上建筑面积7500平方米,地下建筑面积3250平方米)。地下一层,地上五层,建筑高度为22.05米(室外地坪至屋顶板结构上皮)。 2、本工程室内设计标高±0.000相对大沽高程3.350米。 3、结构类型:地下室为剪力墙结构,地上为框架结构。 4、填充墙体:采用页岩实心砖、蒸压加气混凝土砌块、蒸压砂加气混凝土砌块。采用预拌砂浆砌筑;施工质量控制等级为B级。 5、外墙面及室内装修。 6、本工程建筑物结构的设计使用年限为50年。 (二)方案编制依据 1、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91); 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 3、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001); 4、施工企业安全生产评价标准(JGJ/T77-2003); 5、建筑起重机械安全评估技术规程(JGJ/T189-2009); 6、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)。 (三)本工程特点 1、本工程栋数较多,脚手架形式较多,拆除时候的临边防护。 2、本工程的通道防护棚与机械设施和设备的防护作业棚。 3、本工程临边如:楼梯口、预留洞口、通道口、阳台等临边防护。 (四)具体实施过程的控制和基本规定

1、项目部对施工作业人员进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,没有落实不得进入施工。 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设备和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 3、悬空和攀登高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 4、施工队高处作业的安全技术设施,发现有隐患和缺陷时,必须及时解决,危及人身安全的必须停止作业。 5、高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。 6、防护棚搭设和拆除时,应设警戒区,并应派专人监护,严禁上下同时拆除。 7、因作业需要时,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 (五)临边与洞口作业的安全防护 1、阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,屋面与楼层周边,必须设置防护栏杆。 2、每层阳台、进料台等地方设置临边防护栏杆,安全防护措施。 3、每层施工的楼梯口边,必须安装临时护栏,顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式护栏。 4、各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应支设安全门或活动防护栏杆。

基坑(excavations)防水台基坑临边防护项目施工方案

基坑临边防护施工方案 一、工程概况 本工程为与山东路与江西路交界口,三层地下室,二层网点,主楼为层、层、层不等,建筑面积约万平方米。现土方开挖和边坡支护工程正在进行Ⅰ区段施工 目前,本工程深基坑靠近山东路一侧,在现有的深度已完成边坡支护工程,土方开挖完后基坑深度局部达到多米。根据土方开挖和边坡支护工程的实际进度情况和总体安排,为确保基坑施工人员人身安全,需进行边坡防护等一系列防护工作。根据青岛市相关要求和公司安全部门的指导意见,具体详见做法。 二、编制依据 、市建管局颁布的《建筑施工现场管理标准》及国家、省、市有关安全规定; 、《青岛市建筑工程文明施工管理若干规定》 、现有工程图纸及现场和周边的实际勘查情况; 、建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》; 、我公司颁发的《质量手册》、《程序文件》等文件。 三、材料、人员准备 标准砖、水泥、中砂、防冻剂、钢管(米、米、米不

等)等等,防护所需材料由我公司组织进场,并确保材料质量合格。 现已进场参与施工劳力约人,根据工程需要,随时进行劳力调配,确保劳力充足。 四、具体做法 、基坑临边防护范围均距基坑开挖线外侧800mm; 、下部挡水台做法为:粉煤灰砖,水泥砂,砌筑高度约为300mm-400mm(具体根据现场实际地形,错落水平砌筑找平); 、挡水台为240mm厚砖墙,外抹灰砂浆为:水泥砂浆; 、防护栏杆搭设根据现场地形情况,错落水平搭设,立杆间距为1800mm-2000mm,高度为1200mm,上下设两道水平杆间距为600mm; 、挡水台的端部以及每隔米设素砼构造柱(*240mm),高度同挡水台砌体高度。构造柱处留马牙槎,砼为。 、挡水台顶部设压顶梁,宽为240mm,高120mm,主筋为φ,箍筋为φ,砼,用10mm竹胶板支设模板。除构造柱处,沿压顶梁顶部每米米均匀预埋铁件(见详图)。预埋钢板为6mm厚,尺寸为*80mm,锚固钢筋为Ⅱ级钢筋。 、构造柱处立杆钢管埋入其根部,埋设预埋件处立杆

施工现场临边洞口安全防护方案--新版

施工现场临边洞口安全防护方案 目录 一、工程概况 (1) 二、方案编制依据 (2) 三、本工程特点 (2) 四、具体实施过程的控制和基本规定 (2) 五、临边与洞口作业的安全防护 (3) 六、洞口防护 (4) 七、其他交叉作业的防护 (4) 八、技术措施方案 (5) 九、检查与验收 (5) 一、工程概况 1、XX新村北区而街坊商品住宅工程位于XX市XX区XX路,临近XX大道。本工程总建筑面积为28008.23平方米,由9幢号房及一地下车库组成,本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7度(0.1g),设计地震分组为第一组。建筑抗震设防丙类,25#、34#、35#底层框架—剪力墙结构的框架和剪力

墙的抗震等级为二级。设计使用年限50年。结构类型为六层砖混结构,商铺层高3.3m,住宅楼层高2.8m,地下车库3.8m。脚手架采用双排落地脚手架。 楼层内各种预留洞、进料口、管道坑、沟、槽等,高处作业施工过程中的各类防护起到指导性的作用。本工程的危险源较多,其中绝大多数是关于临边防护问题的,对此本项目部应从施工初期就明确防护要求,落实责任,加强管理,认真贯彻安全生产的方针,确保工程顺利的进行。 2、本工程安全目标:创区标化工地,争创XX市标化工地、文明工地,XX市安保体系贯标工地,事故发生频率控制在1.5‰以内,重大伤亡事故为零,杜绝死亡、交通、安全、设备等重大伤亡事故。 二、方案编制依据 1、本方案编制依据:(JGJ80-91)《建筑施工高处作业安全技术规范》。 2、检查验收标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 三、本工程特点 1、本工程双排落地脚手架拆除时后的临边防护。 2、本工程的通道防护棚与机械设施和设备的防护作业棚。 3、本工程临边如:楼梯口、预留洞口、通道口、阳台等临边防护。 四、具体实施过程的控制和基本规定 1、项目部对施工作业人员进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,没有落实不得进入施工。 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设备和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。

相关文档
相关文档 最新文档