文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内装修施工方案

室内装修施工方案

室内装修施工方案
室内装修施工方案

浙建监 A2

施工设计方案报审表

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

浙江省电力公司(凤起路)配套用房

卫生间改造工程

浙江国兴建设集团有限公司

二00八年十二月十八日

浙江省电力公司(凤起路)配套用房

卫生间改造工程

施工设计方案

编制

审核

批准

浙江国兴建设集团有限公司

二00八年十二月十八日

第一章工程概况及各分部分项工程的施工方法

1.1 工程概况

1、工程名称:浙江省电力公司(凤起路)配套用房卫生间改造工程

2、建设单位:浙江省电力综合服务公司

3、建设地点:浙江杭州凤起路451号

4、设计单位:杭州江南建筑设计研究院有限公司

1.2 施工条件

1、施工用水、电:可满足施工要求。

2、本单位的施工技术和管理水平:我司系房屋建筑工程施工总承包一级企业。技术力量雄厚,设备齐全,并且拥有一批中、青年技术骨干,从高级工程师到工程师、助理工程师、技术员,形成一个比较合理的技术力量层。我司已先后承建多项同类工程,积累了较丰富的施工经验。

1.3 主要施工方法

1.3.1 吊顶工程施工方法本工程采用天棚轻钢龙骨纸面石膏板、铝合金扣板吊顶. 主龙骨在吊放时尽量避开。

主龙骨的间距必须按 800-1000 之间,次龙骨的间距在于 300-500 之间。先用吊件加工固定铁件,主龙骨吊点按 1 平方米内一根吊杆设置,吊杆应为ф8 圆钢,钢筋不够长需焊接时,必须焊牢固,不存在虚焊,同时做防锈处理,用吊杆将各条主龙骨安装在主龙骨上予以固定,次龙骨的安装间隔按施工图规定安排。龙骨安装时应有起拱度且不小于房间最短跨度的 1/200。初步安装后,全面校正主次龙骨的位置和水平度,其它工程也紧密配合,做好各自的隐蔽作业,以便封闭。

迭级天花有暗藏灯槽制作好(用木夹板制作背面油防火漆)预先吊起在预定高度,进行水平校正,吊顶与窗帘盒相接的地方则将窗帘盒制作好,预先固定在预定高度。

接到天棚隐蔽工程记录认可表后,开始石膏板(包括夹板)的安装,安装时采取在吊顶上交错布置的方法,以减少变形量和对接缝集中在一起现象。安装时螺钉与板边距离不小于 15MM 为宜,板与板之间缝隙在 3-5MM 左右,固定时从一块板的中间向四边固定,不得多点同时操作。

凡夹板封顶,木构件内面应做防火处理。螺钉眼先防锈后用石膏泥点补,缝隙在填满后必须用纱布封闭,然后根据面层的装饰材料,做好基层的平整、防潮处理。偏差范围应严格控制在有关规定之内。

1、施工工艺:

墙面弹水平线划吊顶位置线在墙上钉铝边龙骨吊杆安装校正管线位置安装龙骨

安装铝扣板清理表面。

2、操作要点:

(1)安装吊杆、主次龙骨部分要点与轻钢龙骨硅钙板吊顶骨架安装要点一致。

(2)安装铝扣板时,首先应排列,一般由门口朝一个方向往里排列,逐块安装,扣板应用力插入齿口内,使其啮合,并用木榔头将扣板轻敲平整。拉线调平。

(3)根据铝扣板规定及实际尺寸放线,用油压、冲击钻天花板打孔安装

8MM 膨胀螺栓固定吊件,然后安装专用龙骨,调平后再安装铝扣板,同时根据实际需要留检查口,主龙骨(即短方向跨度)安装时按 1/200 起拱。

注意事项:在安装过程中,每完成一道工序,应及时进行检查,发现缺陷立即纠正,以保证吊顶牢固可靠.其表面平整度、接缝严密和平直程度均符合规范要求。

1.3.2 内墙面、天棚装饰工程施工方法

1、墙纸裱糊的施工方法

1)基层处理:首先检查基层表面的平整度与垂直度,以及阴阳角的垂直度与方正度,基层要求砼抹灰面含水率不大于 8%,木制品基层含水率不得大

于 12%,必要时做防水处理。

2)检查石膏板墙及木板造型墙的墙面部分外露钉头进行防锈处理。对于墙面麻点,凹坑接缝的缺陷用腻子修补填平,干固后用砂纸磨平。3)防潮处理:在干燥的墙面打磨平的工作面上,吹扫掉粉尘后,刷清漆油二遍,要求漆面厚度均匀,不漏刷,不流漆。4)待防潮漆干透后,在工作面上弹水平线及垂直线。根据施工图纸要求核实壁纸的品种、花纹图案和色彩,根据壁纸规格及墙面尺寸,统筹规划后进行裁纸编号。目的是考虑粘贴完工后的壁纸花纹、图案、光泽效果,对接准确和纸顺方向统一,线条纵横连贯,避免色差过大,提高壁纸利用率。

5)壁纸上墙前用清水湿一遍,再均匀刷粘糊一遍。粘糊不能刷得过厚以防溢出污染壁纸。也不能漏刷以防起泡离壳和粘接不牢。对大面积无造型的墙面依水平线及垂直线为标准依据,进行对直线条和花纹拼缝。再用刮板用力刮压平整。阳角处不准接缝,挤压出纸边多余的粘糊。

要及时用不脱色干净的湿毛巾擦拭干净,裱糊完一个独立的墙面应及时检查对发生空鼓气泡及时处理。

6)成品保护:刚完工的墙面,要保证室内通风良好。雨天及时关闭门窗以免雨水浸水浇湿。并防止其它工种安装设备及配件时污染墙面。

2、红樱桃饰面的施工方法

1)基层处理清除基层表面砂浆、灰尘、油污。

在基层上进行两次满刮腻子,干后用 0 号砂纸(或用砂纸机)打磨平整。基层应涂清油一遍(清漆香焦水)字串9

2)线粘贴第一幅红樱桃木之前,应用线锤在墙面上弹出装饰红樱桃木位置的垂直线,并按墙面上垂直线粘贴第一幅红樱桃木。

3)胶用干净的漆刷蘸取胶液均匀涂于红樱桃木反面和被粘的基层表面,涂色须均匀,不宜漏胶。

4)粘贴胶后,应晾干 10-15 分钟,当被粘贴表面胶呈半干状态时,便可将红樱桃木贴于基层上。

5)粘时,一只手拿住红樱桃木上端,按垂直线逐步粘贴,双手配合,一边擦干,一边对正垂直逐步将红樱桃木贴平,以手赶出气泡,切忌整张红樱桃木向基层粘贴,以免产生起气鼓、空壳。

6)接缝处采用叠缝施工,即将第二张红樱桃木相邻两边尽量靠紧,随手用电熨斗烫平、服贴,缝口不能“张口”,为避免熨斗烫坏红樱桃木可垫一层湿布进行操作。

7)红樱桃木贴完后待干,按常规涂一遍清油,一遍色油,两遍泡力司,两遍蜡克,将木材纹理显露出即可。

3、织物软包或扪布施工方法:织物软包墙面具有柔软、消声、温暖、耐磨等特点,而且具有高雅、华

贵的装饰效果。

1)主要材料要求:真皮软包墙面所用的材料,主要有真皮、泡沫塑料木条、五合板、电化铝帽头钉、油毡、沥青等等。

2)基层的处理为防止墙体潮气使用翘曲,及引起真皮发霉,基层应作抹灰防潮处理。

抹灰通常采用 1:3 水泥砂,做到 20 毫米厚,然后,刷黑豹牌(HB)水泥基防火涂膜 0.5MM-0.8MM 厚或刷清油加香焦水两遍。

3)基本构造织物软包墙面的基本构造:防潮层、骨架、装饰面层。通常,墙筋是采用断面为20~50×40~50 的木条钉于预埋在砖墙或混凝土墙中的木砖或木楔之上。在砖墙或混凝土埋入木砖(或木楔)的间距尺寸,同墙筋的间距尺寸一样,一般为 400~600 毫米,按设计中的分格需要来划分,通常的划分尺寸为450×450 见方。

在墙筋固定好后,将五合板钉于木墙筋之上,然后,以织物包矿渣棉(或泡沫塑料)覆于五合板之上,并采用暗钉口将其钉在墙筋上,最后,以电化铝帽头钉按划分的分格尺寸在每一分块的四角钉入即可。

4)面层和安装织物墙面的面层安装方法,主要有两种方法,即成卷铺装和分块固定两种方法。

成卷铺装法,要注意两点:即织物卷材的宽度应大于横向墙筋中距 50~80毫米,及五合板的妆缝应置于墙筋上。分块固定的方法,具体地说,这种方法是将织物和五合板按设计要求的

分格尺寸预裁好,然后,一起固定在墙筋上,安装时,以五合板压在织物面层,压边20~30 毫米,用钉子钉在墙筋之上。然后,将织物包在五合板上,内衬矿棉(或泡沫塑料)。要注意,首先必须保证五合板的接缝位于墙筋中线;其次,五合板的另一端不压织物,直接钉于墙筋上,最后是织物裁剪时,必须大于墙面分格尺寸,并足以在下一个筋上剩余 20~30 毫米的料头。如此,第二块五合板又可包着第二块人造革压于其上并固定,如此类推,完成整个墙面。

1、操作要点:

(1)基层处理应特别注意其表面平整、纹理质感均匀一致,否则会因光影作用而使涂膜颜色显得深浅不一。基层表面不宜太光滑,以免影响涂料与基层的粘结力。

(2)为增强基层与腻子或涂料的粘结力,在批刮腻子或涂料之前,先刷一遍与涂料体系相同或相应的稀乳液,使稀乳液渗透到基层内部,使基层坚实干净,增强与腻子或涂层的粘结力。

(3)如是顶棚,应满刮涂料腻子 1~2 遍,待干燥后再用砂纸磨平。

(4)涂刷涂料不宜过厚或过薄。过厚时易流坠可起皱,影响干燥;过薄则不能发挥涂料的作用。一般以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。涂刷遍数一般为两遍,必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温下,每遍涂刷的时间间隔约 1 小时左右。(5)涂料在石膏板基层批补腻子前,应先将板接缝用石膏腻子进行嵌缝与穿孔牛皮纸带接缝粘贴。

2、注意事项:

(1)施工时注意环境条件。

(2)涂料干燥快,大面积涂刷时注意配合操作,实行流水作业。注意接头的处理。字串1

(3)涂料应贮存在 0。C 以上的地方,使涂料不冻、不破乳。超过贮存期的涂料需经检验合格后方能使用。

1.3.3 油漆工程施工方法油漆工程施工包括基层处理,打底子、抹腻子和涂刷油漆等工序。

(1)基层处理:木材基层表面油漆前,将表面的灰尘,污垢清除干净。

(2)在处理好的基层表面上刷底子油一遍,并使其厚薄均匀一致,以保证整个油漆面色泽均匀。

(3)抹腻子使表面平整,待其干后用砂纸打磨然后再抹腻子,再打磨,直到表面平整光泽为止,有时还要和涂刷油漆交替进行。

(4)在整个涂刷油漆的过程中,油漆不得任意稀释,最后一遍油漆不宜加催干剂。涂刷中应待前一道油漆干燥后方可涂刷后一遍油漆。

1.3.4 地面工程施工方法

1、地毯施工方法:

1)基层表面处理:水泥砂浆找平施工后,当基层的含水率小于 8%时,可铺设地毯。基层应保证平整、清洁、干燥。

2)地毯裁剪下料:依房间的净宽尺寸裁剪地毯,裁剪好的地毯比房间尺寸各边大出2CM。

3)地毯铺设:铺地毯前,先检查所有材料是否适用,应在基层面上铺设地毯垫,四周边钉固定木条牙钉。

4)清扫地毯:用吸尘哭吸净地毯上的灰尘脏物。

1.3.5 电气工程施工方法

1、配管安装阶段:

原预留的管道应进行检查,清理杂物,为下一道工序准备。室内沿屋面板穿管明敷时,根据设计图加工支架吊架等以及各处盒、箱、

弯管,弯管弯曲半径一般不小于管外径 6 倍。扁铁支架不小于 30*3mm,埋注深度不小于 120mm。

2、配线:管内穿线应在土建施工作业完成后进行。

按照图纸设计要求的导线品种、规格进行穿线,穿线应在管内的杂物清扫干净后进行。根据器具、设备的需求,留有足够的长度,管口应带护口,以免损坏导线绝缘,导线的连接应采用焊接(锡焊),导线包扎应按规定进行,穿线完后,应对线路回路用表检查绝缘性能。管内不允许有导线接头,所有导线接头应装设接线盒连接。

为保证钢管配线和难燃管配线的穿线方便,下列情况就装拉线盒或放大管径:

(1)管子全长超过 30m,且无弯曲或有一个弯曲时。

(2)管子全长超过 20m,且有两个弯曲时。

(3)管子全长超过 12m,且有三个弯曲时。敷设难燃型可挠管,超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径:

(1)管子全长超过 20m,无弯曲时。

(2)管子全长超过 14m,只有一个弯曲时。

(3)管子全长超过 8m,有二个弯曲时。

(4)管子全长超过 5m,有三个弯曲时。金属管、难燃管配线的弯曲半径,明敷时不得小于管子直径的 6 倍。暗敷时不得小于管子直径的 10 倍。3、灯具安装:土建施工的顶棚、墙面的抹灰、水泥漆工作及地面清理工作已基本结束,

有影响灯具安装的模板、脚手架已拆除,线路检查符合要求后,可以进行灯具安装,安装前,应检查灯具,是否符合设计要求,出厂证明合格证书,外观有否损坏,灯具内部接线是否磨损,排线是否合理,接线是否正确,灯具安装应牢固可靠,安装方法应安全可靠。完成后应通电逐个进行试运行。

第二章施工管理力量

2.1 管理职责为了保证赣州市海天大酒店附楼室内装饰工程的顺利进行,针对本工程情况,严格按照投标时配备的人员班子建立工程项目经理部,明确职责、加强现场管理、强化统一指挥、统一协调,严格按图纸、施工规范标准施工,严格执行 IS09000 标准,确保工程质量和服务质量,确保消防部门验收合格,做好现场的文明施工、安全管理工作。

2.2 驻施工现场的主要管理人员

项目经理助工领导及协调整个项目的进展

技术负责人工程师技术总顾问指导解决施工中的技术难

现场负责人工程师负责项目各项工作的具体安排

施工员助工负责现场施工进度等方案的具体实施

安全员工程师负责工程管理的安全工作

质检员工程师负责工程管理的质量工作字串4

预算员工程师负责工程的预算、决算

材料员助工负责材料及设备的采购供应工作

2.3 岗位职责

项目经理职责:项目经理是该项目的第一负责人,负责该工程工程进度、安全质量、物资设备的组织协调工作;负责对外参加业主及总包单位、监理单位召开的工程会议;接受公司领导,对公司总经理负责。

技术负责人职责:技术负责人是该项目的技术责任人,负责施工图审查和会审,技术交底,审查本工程施工组织设计,审定特殊施工方案,解决技术难题和问题。

现场负责人职责:现场负责人是负责该项目现场各项工作,在项目经理、技术负责人不在时代理行使此二人职权。

施工技术员职责:制定施工进度计划,协调劳动力、机具、材料等各生产要素,具体落实施工组织设计、施工方案的实施情况,督促现场文明施工,

协调施工中与土建等专业的配合,参加有关工程例会,做好施工日记,负责移交施工资料和实物交接。解决施工中存在的技术问题。

质检员职责:督促检查施工工段,严格按规范标准施工,检查工程质量及记录,会同监理公司和总包单位、业主,进行隐蔽工程检查。

安全员职责:负责该工程的安全工作,监督检查施工过程中的不安全因素,制定施工安全措施。

材料员职责:负责施工设备、材料的供应工作,处理解决施工中的设备、材料问题。负责现场的施工机具管理。

预算员职责:负责该工程预算的编制、月进度报表编制及工程决算工作。

第三章工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划

工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划

1、内容:根据施工方案和进度计划的要求,编制施工机械设备需要量计划;要充分利用我司机械化程度高的特点,调用充足的适用于本工程的施工机械设备。

2、程序:

(1)编制各种机械设备需用量计划

(2)组织机械设备按计划进场和保管

第四章劳动力安排计划

劳动力安排计划内容:充分利用我司的特点,调选技术素质高,曾经施工过同类综合楼装修工程,施工经验丰富的管理人员组建成该工程的项目管理班子机构。调用施工经验丰富的施工班组进场装修,所有各专业队伍由项目部统一管理,协调指挥。按照施工进度和劳动力需用计划,组织各个工种的人员进场,并做好入场教育,对作业班组进行进度计划、安全措施、降低成本措施和质量保证措施、质量标准、文明施工。

第五章质量目标及确保工程质量的技术组织措施“百年大计,质量第一”,赣州市海天大酒店附楼室内装饰工程,我们将作为我公司重点工程,确保本工程竣工交验达到市级优良。为此,在施工过程中,必须保证项目的各分项工程和检查项目优良,确保工程质量等级为市级优良。

5.2 质量保证体系与控制体系

1、根据本企业质量体系文件,项目部将建立以项目经理为首的质量管理体系,严格按照质量管理体系标准、本企业质量手册进行全过程控制,落实各级管理人员的质量责任制,形成目标任务明确、职责权限清晰、互相团结协作的质量管理的有机整体;从指挥部成员到各级管理人员,直到作业班组,均有明确的岗位职责。其主要职能部门是质安组与工程技术组,他们直接负责质量保证体系在施工进程中的正常运作。

2、质量控制体系由项目经理部及公司质安科、甲方,双方共同完成对工程质量的控制。其中项目经理是工程的质量第一负责人,公司的主要职能部门是质安科,而质安科通过质检员对工序监控和计量检测室对材质监控实现质量目标控制,在项目经理部、甲方双方控制下确保施工工序一次合格。

3、强化过程控制过程控制的实现工程质量目标的关键;本工程严格按国家有关施工和验

收规范、规程以及设计图纸组织施工;在过程控制中突出以下四个方面:

字串5

(1)坚持以预防为主,预防与检验相结合的方针,开展一次成优活动。

(2)围绕工序质量,落实质量职能,进行动态控制。

(3)抓关键、促一般,对关键工序建立质量管理点,实行重点控制和特殊管理,如主体结构、装修等主要分部分项。

(4)开展质量管理小组活动,持续不断提高工程质量。

4、强化目标管理为确保质量目标的实现,所有人员自进场之日起就开始宣传、教育和灌

输并分解落实,使之深入人心,为保证产品一次合格打下良好的思想基础。根据总目标制定分阶段的工程质量目标。通过签订各级责任状进行责任目标逐级分解,从指挥部成员到各级管理人员,直至作业班组,均有创优的目标和计划,做到措施落实,责任到人,齐心协力,确保质量目标的实现。

5.3 组织保证措施

1、成立领导小组为确保质量目标,公司决定由总工程师牵头,公司相关部门、项目部主

要领导参加,成立项目领导小组。

2、TQC 管理和 QC 攻关小组

为确保工程质量,实行 TQC 管理,项目部成立 QC 攻关小组,对工程施工质量进行动态控制。

为了抓好每个分项工程的质量基础工作,项目部成立 QC 质量活动小组归属项目部领导小组直接领导,完成领导小组布置的各项工作。

字串6

3、严格专业队伍选择专业队伍实际操作者进入本工程的专业队伍,必须具备丰富的实际经验,

同时在每个分部施工前,公司准备分阶段优先推荐有经验的多支专业队伍,供项目部选择。

5.4 质量管理措施为确保质量目标的实现,首先从组织上建立一套完整而强有力的质量监

督网,在施工现场设置专门质量检查小组,并配备足够的人员常驻现场,以确保质量管理制度的实施和各项检查、验收工作的顺利完成。配备经验丰富和认真负责的专职检查人员,密切配合保证施工质量,并建立一套全面质量管理制度,贯彻以“预防为主”的方针,使工程在每个分项每道工序都有计划、有标准、有秩序的进行,使其完全处于控制状态,完善班组内的自检制度,做到工程质量在班组内部有控制、有检查、有记录。在施工过程中,针对施工实际问题,做好技术交底,选择课题进行 PDCA 循环,解决实际问题,

建立相互促进的 QC 小组,促进工作质量的提高,做到管理图表化,数据化,

本新闻共2页,当前在第1页1 2

以第一流的管理保证质量。

1、加强质量,实行全过程控制,一切工作由“样板”开路,认真组织精兵强将上一线,保证现场施工的需要,实行程序化施工管理,避免盲目抢进度,认真执行“把六关”,即把施工方案关;材料进场关;技术交底关;检测计量关;工序交接关;质量验收关。“五不准”即无方案不准施工;不合格的原材料、半成品不准使用;技术交底不清不准施工;检测数据有怀疑不准施工;上道工序不符合质量标准的不准进行下道工序施工的规定。坚持“交底制”、“三工序”和“三检制”,使工程始终处于受控状态,确保工程质量。

2、依靠科技进步,提高工程质量,对于工程使用新材料、新工艺、新技术必须通过实验,各级技术负责人要注意对结构、装修工程的研究,积极组织施工人员学习、培训和参观,努力提高结构、装修施工工艺水平。

3、加强内业资料管理、施工图纸、图集、设计变更、技术规范和有关规定,应正确建

档、保管和分发到有关部门和人员。要完整、准确及时地收集整理施工资料,并按要求进行分类、分册归档。

4、为了保证材料、设备的质量符合施工要求的标准,对于材料、设备的采购应符合国家现行规定,并提供所需的材质证明和实验报告等,同时还应经建设单位对样品签字认可方可采购,杜绝不合格的材料及设备用于本工程。

5、认真开展 QC 小组活动,克服质量通病,提高工程质量。

6、施工过程质量管理本工程严格按照国家颁布的施工操作规范的要求进行施工,并接受建设

单位的监督。工程完工后,先由承包人自行检验(包括指审理分包工程),然后由建设

单位及有关部门进行地面交接验收。

5.5 技术管理措施

1、管理措施

(1)组织图纸会审进场后,即由项目技术负责人组织现场管理人员学习熟悉图纸。了解设

计意图及工程特点,同时找出问题与矛盾,把有可能造成质量通病的部分问题在施工前解决好。

字串7

(2)施工组织设计编制进场后,以投标阶段的施工组织为基础,编制详尽的施工组织设计实施方案,经批准后实施;对技术复杂、容易出问题的分部分项工程,编制专项施工方案;项目全体管理人员及班组应当了解方案的具体内容和要求。做到施工组织设计的及时调整,实施动态管理。

(3)质量策划本工程将单独编制质量计划,确保质量目标的全面实现;

(4)技术培训开工前,由公司牵头,会同项目部针对新规范、新工艺、新材料、新技术的应用进行技术培训;技术培训动态进行,根据组织设计和质量计划,确定项目部的确良培训计划,使培训有序、及时、有效进行。

(5)技术交底工程开工前,由公司总工程师对整体工程进行交底;分部工程开工前,由技术负责人对分部进行技术交底。严格执行技术交底制度,每项工作开工前,由施工员对班组进行技术交底,其内容包括施工工艺、操作规程、质量要求、质量通病防治等。对关键部位施工要点和质量要求更要仔细交代。交底时要有针对

性,卫生间标高控制、门安装、艺术墙纸的粘贴、地面地毯的铺设、水电安装为工程的关键过程,施工过程中认真检查执行情况,严格按方案执行及交底要严格把关。

严格按“现行建筑施工规范大全”与设计图纸要求施工,认真执行各项隐预检制度,工长要组织好各分项工程验收,保证一次合格。

严格按施工组织设计组织施工,特别是一些采用新材料,新技术,新方法的分项工作,要进行试验以做样板,试验后要总结经验拟定操作规程,再向操作班组作详细交底。建立健全质量监督检查制度,认真贯彻执行自检,互检,交叉检查制度,切实做好复核、隐蔽记录、施工记录和原材料检验记录。

原材料检验:原材料,成品半成品在进场前应有合格证,不合格产品及材料禁止进入现场,并按规定取样检验,合格后方可使用。

要加强成品,半成品的保护,各道工序按正常程序施工,各种有专门要求防腐,防锈等措施的要有专门措施保护,以确保正常使用功能,后一道工序不得随意破坏前一道工序的成果。

严格执行工序交接制度,凡前道工序未达到标准的收尾活处理,均由前道工序施工班组限期改正,经检查后才准进入下道工序的施工。

5.6 技术保证措施涂料墙面:为达到精巧细致的观感效果,阴阳角粉刷时均采用水泥砂浆

粉出阴角线,二遍抽拉成活,采用专用工具确保阴角垂直度,涂料施工时阴阳角出线。管道穿越接地面处,用地面同种材料作成精巧细致的工艺锥体。木门五金槽深浅一致,边缝整齐,合页螺纹尾纹一致,窗框四周内外打胶,宽窄一致,顺直平滑。

5.7 成品保护措施加强成品保护意识教育,切实贯彻成品保护制度。教育职工对成品要象

对自己眼睛一样爱护。各道工序按正常程序施工,后一道工序不得随意破坏前一道工序的成果。

对负责成品保护的专管人员,要加以培训指导,使其尽心尽职,措施落实到位。

安全责任意识强、身体健康、作风正派、工作细致的职工参加门卫值班,严格门卫值班制度。对各个工种操作班组实行经济与质量挂钩制度,真正做到奖优罚劣,以经济手段来保证工程质量。会同业主共同建立出入证制度,未持出入证的非生产工人,严禁进入施工现场。技术部门对特别保护的成品提出具体详细的保护要求,在下达作业指导书(或施工技术交底书)时,提出保护措施。合理安排施工顺序,不得颠倒施工工序,防止后道工序损坏或污染前道工序。

对所有工程及物料采取行之有效的保护措施,如提前保护、覆盖保护、局部封闭等,避免二次损坏。

施工人员做好转序前在施品的保护,确保原有质量性能与状态。管道、预埋件等安放后,均要设置围护,防止碰撞及移位等。

湿作业时应防止污水渗漏造成下层顶棚、墙污染受损。特别是所有穿过地板的贯穿物均应盖好,以防水渗入或漏入下一层,所有的管道、管件、立管、污水管也应受到同样的保护。字串5

门应入库存放,下边应垫起、垫平,堆放整齐,防止变形。门保护膜要封闭好,再进行安装。安装好后要及时将门框两侧木板条捆

绑好,防止碰撞损坏。油漆涂料施工前要清理周围环境,防止尘土污染,施工过程中门窗应作

固定,防止扇框粘结,对滴在地面、墙面、窗台及五金上的油漆应清理干净。严格按照施工程序组织施工,坚持先上后下,先湿后干的顺序,避免工序颠倒,特别是在工程后期尽量避免湿作业,并拟定的效的防止污染措施。加强装修材料的保护工作。各类装修材料在运输过程中要加以覆盖和保护;到现场后要入库保存,易吸湿材料要有防潮措施。

各类地面、楼梯、棱角、台阶等都采取适当保护措施。任何地面都不得直接拌制或存放灰浆。

对已完成或即将完成的房间,要及时关门上锁进行封闭。由专人负责掌握钥匙。班组交接时,对成品情况先进行交接检查登记,如有损坏要查清责任。

工程进入最后清理、整修阶段,可采取逐层、分阶段隔离、封闭等办法,并根据实际情况采限专人看护、巡视、督促、做好放火、防盗、防污工作。

5.8 保修计划为保证施工质量,让建设单位满意,我公司将定期回访,与建设单位签订保修协议,并严格执行,遵守诺言,保证质量。

第六章确保工程安全生产的技术组织措施

字串4

6.1 安全管理内容

1、安全防护责任在签订合同协议书后一周内,详细编制出一份专项安全施工方案。其内

容包括(但不限于)防火、救护警报、治安、施工机械安全条例等。做为施工单位,必须遵守国家和地方颁布的有关安全规程,对建设单位提出的隐患必须立即整改。2、劳动保护对现场施工人员根据作业种类和特点按照国家劳动保护法发经相应的劳保用品。

3、照明安全遵照合同规定设置足够的照明系统。

4、防火生产、生活区设置消防设备器材,并随时检查保养,使其处于良好的待

合状态,并宣传和教育全体员工懂得使用现场消防器材的使用方法。

5、安全防护手册根据国家和地方颁布的各种安全规程结合本公司已形成的经验,已编制

通俗易懂的安全防护手册,报建设单位和监理单位审批,并下发给所有进入现场施工

的人员。

其具体内容包括:

(1)防护衣、安全帽、安全带、防护鞋及其它防护用品的使用方法;

(2)汽车驾驶和运输机械安全操作规程;

(3)用电安全;

(4)机修作业的安全;

(5)涂料作业的安全和防护;(6)意外事故和火灾、伤病的救护程序;

(7)有关安全知识和其他有关规定;

6、安全会议和安全教育

(1)对作业工人上岗前进行安全教育,并进行考试,合格后方可上岗作业;

(1)定期举行安全会议及安全检查;

(2)对作业区安全情况进行检查并及时处理隐患;

(3)对危险作业区应加强安全检查,且在附近设置醒目标志;

7、安全责任制度项目经理整个工程安全负责,技术负责人对安全生产负直接领导责任,具体组织实施安全措施和安全制度,并负责组织安全技术措施的编制和审核,安全技术交底和安全技术教育;现场设专职安全员一名,负责日常安全管理和安全监督;施工员对施工范围内的安全生产负责,贯彻落实各项安全技术措施。做到各专业人员由岗位职责,操作班组班长、安全员以及每个工人都有安全职责。

6.3 安全生产管理措施

1、三级教育

(1)教育针对本公司招聘人员(包括特殊工种),在人员调动时,必须提供个人劳动保护卡,对没有劳动保护卡的,项目部有权拒绝接受,项目经理部使用外包工、临时工必须经公司审核,办理有关进场安全教育,符合条件的持公司发放的临时上岗证上岗。

(2)对项目部新招聘的人员,由项目部劳动部门负责,质安科配合安全教育,各专业队、班组进行本专业安全教育及入场教育,合格后,方可上岗操作,并建立劳动保护卡,对未进行三级教育的人员,班组应拒绝分配工作。

字串4

2、安全例会制度

(1)项目部每月组织召开一次安全会,传达上级文件精神,总结前期的安全情况,布置后一阶段的安全工作。

(2)各专业施工队每周组织召开一次安全会,各施工班组每周做“三上岗、一讲评”记录。

3、安全交底制度各分部、分项工程施工前,施工员必须对操作班组进行有针对性的安全

技术交底,并于现场指导。

4、持证上岗制度

(1)安全管理人员必须持证上岗。

室内装饰设计说明范本

装饰工程设计施工说明 一、设计依据 1.本工程的建设主管单位对本工程装饰装修方案设计的设计要求; 2.本工程建筑设计施工图,包括建筑、结构、水、电、暖能等专业 的施工图; 3.与本装饰装修工程相关的建筑设计规范; 5.装饰装修工程设计应执行的主要规范、标准: (1)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) (2)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (3)《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) (4)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) (5)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) (6)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (8)《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) (9)相关行业与地方的相关规定。 二、工程概述及设计内容 1、项目名称:办公室改造 2、建筑面积: 320㎡ 3、设计范围:地面工程、墙体工程、顶面工程、配电系统 三、装饰施工说明 本设计图标尺寸以毫米(MM)为单位,标高以(M)为单位。

第一部分地面工程 1.木地板地面:找平+地板结合层+木地板+面层清洁处理 2.防滑地砖地面:找平+1:3水泥砂浆+防滑地砖+面层清理 3.卫生间原地面作防水处理。 第二部分墙面及抹灰 1.办公室墙:局部铲除原墙面破损、开裂等影响施工部位,并挂网, 石膏找平,腻子找平,打底,刷立邦环保乳胶漆二遍。 第三部分新建墙体 1.石膏板墙:95系列轻钢龙骨9MM石膏板到走廊顶。并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆二遍。 2.卫生间砖墙:轻体砖墙,加砌块墙涉及无装修做法时,一律打底,刷面,刷立邦防水乳胶漆二遍。 第四部分天棚工程 1、石膏板天棚:轻钢龙骨12MM石膏板。留出检修口与喷淋头口。 并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆。 第五部分其它木装修 1.木门做法:原有木门拆下并加工出离地高度,为铺木地板做准 备。 第六部分防火要求 本工程为一类建筑,按一级耐火等级进行设计,在遵照原建筑设计的各项防火措施的前提下并遵照GB50222-95规范[建筑内部装修消防]的精神进行实施所用主要材料耐火等级要求如下。

完整版室内装饰装修工程施工组织设计方案

施工组织设计 第一章总则 1.1概述 本施工组织设计系为内装工程专门编制,涉及有关工程概况、进度计划、施工方案、管理人员组织、质量保证体系、安全文明施工、成品保护等方面。希望各有关单位明确本内装工程之设计和施工要点,在施工过程中密切配合,按计划工期保质保量按时完成施工任务。 1.2适用范围 本施工组织设计仅适用于内部装饰装修工程 1.3编制依据 1.3.1招标文件及招标答疑 1.3.2 内部装饰装修工程图纸 1.3.3有关建筑装饰工程规范、标准: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑项目管理规范》GB/T50326-2001 1.3.4有关建筑装饰施工安全生产、文明施工、环境保护方面的法律、法规和规定等。主要有以下内容: 《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量管理条例》 《中华人民共和国环境保护法》 1.3.5我公司通过的ISO9001质量认证文件。 第二章工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称:内部装饰装修工程 2.1.2 工程地点: 2.1.3 建设单位: 2.1.4 工程类别:Ⅰ类 2.2工程特点 2.2.1 内部装饰装修工程面积大,装饰新颖、简洁,施工单位多,需各个施工单位和工种相互配合,建立共同的施工基准,处理好交叉施工及相互衔接方面的问题,以利于整个工程按计划顺利完成。 2.2.2 内装饰材料较贵重,表面易污染、划伤,因此材料的运输存放施工应慎重,应采取可靠措施,确保材料无污染、划伤现象。并采取切实可行措施对装饰成品进行保护。 2.2.3 根据工程具体特点和现场实际情况,我们在拟定施工组织实施方案时,经过了多方面的统筹考虑和分析辩论,使施工过程能遵循内装饰

室内装修合同范本(免费下载)

室内装修合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 为规范家庭室内装修的施工,保护双方的合法权益,现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《省保护消费者合法权益条例》,中华人民共和国建设部建建(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其它有关法律、法规规定的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵宁。 一、概况 1.甲方装修住房系合法居住。 乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户。 2.装修施工地点: 3.住房结构:三房二厅 4.装修施工内容:半改造装修 室别部位装修内容及要求备注 5.承包方式: 6.总价款:69000元(其中人工费元,材料费元,详见清单。) 7.工期:自2016年4月8日开工,至2016年4 月25日竣工。工期为日。 二、关于材料供应的约定 1.甲方提供的材料 序号材料或设备名称规格型号单位数量质量等级抵现场时限 备注 本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格和产品,并应按时供应到现场。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2.乙方采购的材料 序号材料或设备名称规格型号生产厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元以下)总价上述材料,乙方应向甲方提交购货发票,并均应用于本合同规定的民宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的以倍补偿给甲方。 乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 三、关于工程质量及验收的约定 1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施 工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 2.本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 3.由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

办公楼室内装饰装修工程施工方案

装饰装修工程主要施工方案 一、水泥砂浆找平层施工工艺 1、材料要求 水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32〃5级以上;不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用; 砂:应选用水洗中、粗砂,当选用石屑时,其粒径为1~5㎜;且含泥量不大于3%。 2、工艺流程 检验水泥、砂子质量→配合比试验→技术交底→准备机具设备→基底处理→找标高→贴饼冲筋→搅拌→铺设砂浆面层→搓平→压光→养护→检查验收。 3、操作工艺 a.基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用篓子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净,应在抹灰的前一天酒水湿润后,刷素水泥浆或界面处理剂,随刷随铺设砂浆,避免间隔时间过长风干形成空鼓。 b.找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制线。 c.按线拉水平线抹找平墩(6Omm×6Omm方,与面层完成面同高,用同种砂浆),间距双向不大于2m。有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩。 d.面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做冲筋,以做好的灰饼为标准抹条形冲筋,高度与灰饼同高,形成控制标高的"田"字格,用刮尺刮平,作为砂浆面层厚度控制的标准。 e.搅拌: 砂浆的配合比应根据设计要求通过试验确定。 投料必须严格过磅,精确控制配合比或体积比。应严格控制用水量,搅拌要均匀。砂浆的稠度不应大于35mm, 水泥石屑砂浆的水灰比宜控制为0:4。 f.铺设:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,将

搅拌均匀的砂浆,从房间内退着往外铺设。 g.搓平:用大杠依冲筋将砂浆刮平,立即用木抹子搓平,并随时用2m 靠尺检查平整度。 二、轻钢龙骨石膏板吊顶施工 1.施工工艺 Y N Y 平 平顶龙骨放样 平顶龙骨施工 隐蔽验收 石膏板选材 合 格 否 合 格 否 封 面 板 开灯孔、风口 涂料施工 灯具风口安装 涂料修补

精装修施工组织设计范本

目录 第一章、内容完整性和编制水平...................... - 4 -第一节指导思想及主要内容 ..................... - 4 -第二节编制依据............................... - 6 -第三节工程概况............................... - 8 -第二章、施工方案和技术措施........................ - 9 -第一节吊顶天棚工程........................... - 9 -第二节墙面工程.............................. - 29 -第三节地面工程.............................. - 51 -第四节门窗工程施工方案和技术措施 ............ - 76 -第五节隔断工程施工方案和技术措施 ............ - 78 -第六节电气工程施工方案和技术措施 ............ - 92 -第七节通风系统工程......................... - 104 -第八节净化系统安装工程 ................... - 110 -第三章、质量管理体系及措施...................... - 122 -第一节施工质量目标......................... - 122 -第二节质量保证体系......................... - 122 -

第三节质量保证措施......................... - 123 -第四章、安全管理体系及措施...................... - 133 -第五章、环境保护管理体系及措施.................. - 142 -第一节环保管理体系及措施 ................... - 143 -第二节环境管理措施......................... - 146 -第六章、工程进度计划及措施..................... - 150 -第一节施工进度计划的编制原则和方法 ......... - 150 -第二节总施工工期目标控制 ................... - 150 -第三节工期履约的组织保证措施 ............... - 151 -第四节工期履约的制度保证措施 ............... - 152 -第五节工期履约的资源保证措施 ............... - 153 -第七章、资源配备计划............................ - 153 -第一节主要物资计划......................... - 153 -第二节主要施工机械计划 ..................... - 158 -第三节项目管理班子的配备 ................... - 160 -第八章、施工进度表或施工进度网络图.............. - 166 -

室内装饰装修工程施工组织设计方案新

南京港龙潭办公楼3、4楼出新及8、9楼 卫生间改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:南京建筑安装工程有限公司

编制时间:2016 年12月

目录第一章总则 1.1概述 1.2适用范围 1.3编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2工程特点 2.3工程工期 2.4工程质量 第三章施工组织指导方针 3.1主要指导方针 3.2 科学组织、精心施工 3.3 质量第一、安全至上 3.4 科技先导、争创一流 第四章现场管理组织机构、劳动力组织 4.1现场管理组织机构网络图(见附表一) 4.2 施工劳动力 第五章工程施工方案及施工措施 5.1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程 5.1.1.施工工艺 5.1.2.操作要点 5.2地砖地坪施工 5.4.1.施工工艺 5.4.2.操作要点 5.5.1.施工工艺 5.5.2.操作要点 5.3乳胶漆施工 5.5.1.施工工艺 5.5.2操作要点 5.4、电气安装 5.7.1、规范要求 5.7.2材料说明 5.5、卫生洁具安装及上下水管道改造安装 5.9.1卫生洁具安装 5.9.2卫生洁具安装要点 5.9.3.上下水管道安装 5.8.4.上下水管道安装要点 5.6 雨雪天、夜间、冬季施工技术安全措施 5.7防台防汛期间安全技术措施 第六章机械设备进场计划 6.1进场前的准备工作 6.2 机械设备进场

6.3 具体进场计划: 第七章材料进货计划 7.1 材料进货准备工作 7.2 材料进货计划 附表1 现场管理机构网络图 现场质量保证实施体系。 现场安全、消防、文明施工实施体系。 第七章施工管理准备对已完工程的保护方案及措施工作 7.1临时准备 7.3施工中准备工作 7.4. 对已完工工程的保护方案及措施 7.5. 产品保护措施 第八章质量管理措施 8.1质量目标网络 8.2.安全文明施工措施 8.3现场防火工作措施 8.4 现场安全保证措施 电器设备及电动工具一览表 附表2 施工进度计划表 附图:施工现场平面布置图

室内装饰工程施工组织设计方案范本

施工组织设计

目录 第一章编制说明 1.1说明 1.2编制依据 1.3编制原则 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2场地条件 2.3区域特征 2.4水电供应情况 第三章施工部署及资源保证措施3.1施工部署 3.1.1施工组织 3.1.2施工管理目标及实现保证 3.1.3施工组织协调 3.2资源保证措施 3.2.1拟用于本合同的主要管理人员3.2.2劳动力计划 3.2.3劳动力保证措施 3.2.4材料保证措施 3.2.5资金保证措施 3.2.6拟投入施工机械设备

3.2.7主要施工机械设备进场计划 第四章施工准备与施工总平面布置及管理4.L 施工准备 4.1.1施工准备工作计划 4.1.2技术准备 4.1.3物资准备 4.1.4生产准备 4.2施工总平面布置 4.3施工总平面管理 第五章主要工程项目施工方法 5.1主要施工任务及工程重点、难点分析5.1.1主要施工任务 5.1.2装饰工程工艺总则 5.1.3工程重点、难点分析及对策 5.2轻质隔断工程 5.3抹灰工程 5.4楼地面工程 5.4.1石材楼地面 5.4.2满铺地毯铺设 5.4.3方块地毯铺设 5.5墙柱面工程 5.5.1内墙饰面砖工程

5.5.2墙柱面石材饰面工程 5.5.3木制墙面制作 5.6吊顶工程 5.6.1装配式U型轻钢龙骨吊顶 5.6.2装配式T型铝合金龙骨吊顶 5.6.3木龙骨吊顶 5.7门窗工程 5.7.1装饰木门(含门扇及门框)制作5.7.2装饰木门安装 5.8油漆工程 5.8.1墙面、顶棚乳胶漆施工 5.8.2清漆饰面 5.9电气安装工程 5.10卫生洁具安装 5.10.1卫生洁具安装 5.10.2卫生间台架、台板安装 5.11卫生间、外墙面内侧防水施工5.12白蚁防治技术 5.12.1施工准备 5.12.2白蚁预防的重点和范围 5.12.3防白蚁工程施工 5.12.4管理制度

室内装饰装修施工方案及措施

目录第一章编制说明 1. 编制总体思路 2. 编制内容及范围 3. 工程概况 工方案与技术措施

第五章环境保护管理体系与措施 1.建立和健全环境保护管理体系,实行环保目标责任制 2.环保检查和监控 3.防止噪音污染措施 4.防震动扰民控制措施 5. 余渣、固体废物处置管理控制措施 第六章工程进度计划及措施

1. 工程施工进度计划(施工横道计划图) 2. 施工进度保证措施 第七章资源配备计划 1. 拟投入的施工设备情况 2. 施工材料进场计划 第八章试验、检测仪器设备 第十一章其他主要人员 第十二章组织机构与劳动力安排计划 1. 组织机构设置

第十五章节能措施 1. 新技术的应用 2. 合理化建议 第一章编制说明 1. 编制总体思路 以国家规范及相关规定为依据,以“创精品工程”为主线,以丰富的施工和管理经验为依托,以业主满意为目的,通过精心组织、精心施工,达到令建设方满意。 我公司把这次投标作为重点工作之一,公司领导及参加投标人员及拟配备本工程的项目人员积极参入,对本工程图纸和招标文件进行细致的分析、研究和学习,并且自行踏勘施工现场,并对本工程的重点、难点进行了分析,综合各种因素,编制了针对本工程的施工组织设计,确保本工程各项目标的实现。 我公司在房屋建筑装饰装修工程施工方面积攒了大量的施工管理经验,可以在本次工程中进行以往成功施工经验的应运结合贵学校独特的地理位置和设计方案进行创新活动。 2. 编制内容及范围 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场平面布置和管理、施工目标、施工进度计划、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工、环保等自开工至竣工的全过程组织管理措施,范围除自行完成的项目外,亦涵盖了指定范围内的全部工作。若中标后,我公司将根据更详细的资料编制更为详细的施工组织设计、项目质量计划及专项方案与作业指导书。 3. 工程概况 3.1项目名称:新乡市南太行旅游服务中心室内装饰工程施工 3.2 招标人:新乡南太行旅游有限公司 3.3 建设地点:辉县

室内装修施工方案.doc

目录 一、施工方案 (1) 一)天花吊项工程 二)轻钢龙骨石膏板吊顶 三)夹胶玻璃雨棚施工工艺 四)电气安装施工方案 二、施工进度计划及保证措施 (15) 三、保证质量措施 (17) 四、保证安全措施 (24) 五、文明施工现场措施 (26) 六、劳动力安排计划 (27) 七、主要材料、构件用量计划 (28) 八、主要机具使用安排 (29) 九、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施 (29) 十、管理目标 (31)

一、施工方案 一、天花吊顶工程 (一)、天棚工程施工方法、技术交底 在施工作业前由工地技术负责人带施工队长进行放线、技术交底,技术交底的主要内容为: 熟识图纸,了解天棚上的灯具、空调风口,协调好相互位置,龙骨的排列应保证罩面板成对称放置。吊点必须垂直地吊在主龙骨上,间距在600-800之间,应用Φ8圆钢或角钢吊牢。有条件时应尽量采用配套的烤漆轻钢活动吊杆,主龙骨距端不超过300mm。主次龙骨和收边条的搭配根据相关的配套龙骨规定,订货时应将不同规格的材料订齐,施工前必须清点配套。龙骨在施工中应有起拱高度,且应小于房间短向跨度的1/200。全面校正主次龙骨的位置及水平度,其它各专业工种也必须紧密地配合,做好各自的隐蔽工作业,以便封闭。 接到天棚隐蔽工程记录认可表后,开始石膏板的安装,板宜竖向铺设,安装时自攻螺钉与板边距离应为10-15mm,螺钉间距150-170为宜,均匀固定。钉头嵌入板面深度以0.5-1mm为宜,板与板之间缝隙应在3-5mm左右,固定时应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时操作。凡用夹板封板,木构件的内面应做好防火处理。 (二)、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工

室内装饰工程施工场地布置方案范本

整体解决方案系列 室内装饰工程施工场地布 置方案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-64110室内装饰工程施工场地布置方案 Interior decoration project construction site layout plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 室内装饰工程施工场地布置方案 (一)根据要求,合理布置施工场地及临时设施。施工平面布置图附后。 (二)施工现场平面管理 一、临时设施 施工现场的布局及作业区间的划分 施工作业为封闭式作业,进出口均门卫,材料只入不准出,如需要,经工地负责人同意并有书面意见,方可运出。封闭施工作业区间具体划分如下: 1、工地办公室15平方米。 2、大型材料堆放区30平方米。 3、半成品材料仓库15平方米。 4、成品材料仓库10平方米。

5、易燃物品(如油漆等)存放库10平方米。 6、门卫室6平方米。 区间的住所在可能会由于施工工序的完成发生变化和迁移。 二、现场临时用水 甲方提供水源,根据工程的规模、水源要满足施工现场及消防用水,施工进水管采用DN25管。 三、现场临时用电 1、施工现场所用电线应为铜芯电缆,按国家标准选用。 2、采用三相五线制,单相三线制。 3、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TNS接零保护系统。 4、临时用电配电箱必须装设漏电保护开关,配电箱外壳必须良好接地。 5、保证零线的截面,应不小于工作截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线架立敷设的间距大于12米时,保护零线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线。 6、电气设备相连的保护零线应用截面不小于2.5mm2绝

室内内装修施工方案

室内内装修施工方案 1、内墙釉面砖镶贴: (1)内墙釉面砖镶贴应采用具有较好装饰效果的釉面砖,根据工程项目提前做出规格砖与配件砖的需用量计划,以满足工程需要大面积或数量较多的釉面砖墙面,应先做出样板墙或样板间,经检查验收达标后再正式大面积镶贴,面砖的品种、规格、图案、色泽必须符合设计要求,使用前先要选砖,作为一道关键工序认真挑选,并按色泽分别堆放。镶贴时将同一类尺寸色泽的面砖用在同房间或同一面墙上,这是确保接缝平直、宽窄一致的关键。 (2)面砖镶贴的第二道工序是处理基层与抹灰,要找好规矩,校核墙面是否方正,算出纵横皮数和镶贴块数进行排砖,以使接缝均匀,排列合理,禁止使用小于板块砖的小条砖,开始镶贴时一般由阳角开始至下而上进行,使不成整块的面砖留在最下面一层阴角部位,但有洗脸盆、镜箱的墙面应以洗脸盆为中心往两边分贴,如基层表面遇有突出的管线、灯具、卫生设备的支架等应采用整砖,利用专用工具套割吻合,做到边缘整齐,不得用非整砖拼凑镶贴,以免影响整体观感质量. (3)镶贴完成后应检查有无空鼓,接缝是否有不平直等现象,发现问题及时返修,然后用清水擦拭干净,用白水泥素浆擦缝要求均匀,最后擦净墙

面。 2、乳胶漆墙面: 刮腻子及乳胶漆的质量对提高单位工程观感极为重要,为此要求做到:(1)基层清理: 施工前对基层进行全面检查验收,将表面的小颗粒及浮灰清除干净。 管线洞口修补平正,如基层有缺角应在刷浆前认真处理,检查合格后方可进行作业,杜绝刷浆后进行其他补修工作的现象。 (2)先做样板间经检查鉴定质量达标后再大面积施工。 (3)遵照规范规定的不同刷浆等级要求的操作工序认真操作,如清理基层、填补缝隙、满刮腻子、打砂纸、磨光、分遍刷浆等不得偷工减序. (4)采用厚腻子薄浆做法,腻子应坚实牢固,不得有起皮、裂缝等缺陷,腻子较厚的要分层刮磨.要求手摸平正光滑无挡手感。潮湿房间的墙面采用防水腻子刮抹,刷浆每遍涂层不应过厚,涂刷均匀,颜色一致。 (5)第一遍乳胶漆经2小时干燥后,刷第2遍漆。施工时的室温保持在5℃度以上,以防止冻结。由于乳胶漆干燥快,涂刷时应流水作业,相互衔接.从一头开始,顺着刷向另一头,以发避免出现接头。每个墙面应一次完成。 (6)刷浆时要注意不交叉污染,对门窗、暖气片、各种管道、灯具、开关、插座、箱盒等应临时遮盖,不得污染,刷浆工程结束后应加强管理,

室内装饰装修工程施工组织设计方案-格式范本

某建筑室内装饰装修工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:姓名 编制时间:2016 年月日

目录 第一章总则 (4) 1.1概述 (4) 1.2适用范围 (4) 1.3编制依据 (4) 第二章工程概况 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2工程特点 (5) 2.3工程工期 (5) 2.4工程质量 (5) 第三章施工组织指导方针 (4) 3.1主要指导方针 (4) 3.2科学组织、精心施工 (4) 3.3质量第一、安全至上 (4) 3.4科技先导、争创一流 (4) 第四章现场管理组织机构、劳动力组织 (4) 4.1现场管理组织机构网络图(见附表一) (4) 附表一 - 现场管理组织机构网络 (4) 4.2现场项目部人员组成 (4) 4.3施工劳动力 (5) 附表2 - 施工劳动力进场及配备表 (5) 第五章工程施工方案及施工措施 (5) 5 5 5 (6) 6第六章机械设备进场计划 (6) 6.1进场前的准备工作 (6) 6.2机械设备进场 (6) 6.3具体进场计划: (6) 第七章材料进货计划 (6) 7.1材料进货准备工作 (6) 7.2材料进货计划 (6) 附表三 -电器设备及电动工具一览表 (7) 第八章施工管理准备及对已完工程的保护方案及措施工作 (7) 8.1临时准备 (7) 8.2施工前准备工作 (7)

8.3施工中准备工作 (7) 8.4.对已完工工程的保护方案及措施 (7) 8.5.产品保护措施 (7) 第九章质量管理措施 (8) 9.1质量目标网络 (8) 9.2.安全文明施工措施 (8) 9.3现场防火工作措施 (9) 9.4现场安全保证措施 (9) 附表四 - 现场安全、消防、文明施工实施体系 (9) 附表五 - 施工进度计划表 (9) 附图一 -施工现场平面布置图 (9)

室内装修施工组织设计方案范本

室内装修施工组织设计 一、工程概况 本工程为xxxxxxx室内装潢工程。 (一)地面: 1.凡有给排水设备或水浸入地面,均做防水处理,并按1%坡度向地漏方向找坡。 2.不同楼地面材料做法的交接处,如发生高度不等现象时,依据施工实际情况,适当调整垫层厚度。 3.板材抛光面光度在90度以上的优质板,铺设采纳干铺法,缝间隙为1mm,高度差小于1mm。并严格要求做好成品爱护。花岗石须依照板材自然纹理同向铺设,通过质量和造价等情况的结合比较,由建设单位和设计单位共同商定后再实施。 (二)墙面: 1.属防火分区,防火墙功能的墙身砌体应到顶。 2.局部增设隔墙作法:房间隔墙及局部包边处:轻钢龙骨两面各12mm厚纸面石膏板,填矿棉5mm厚。起廊隔墙处:轻钢龙骨两面各12mm厚纸面石膏板,填矿棉8mm厚。 3.隔墙位置准确,砌体到顶,如出现现场尺寸与图纸矛盾时,

可做适当调整但须上报建设方和设计单位。 4.凡表面木装修之墙面均对原墙面进行防火防潮处理,采纳柏油涂刷基面及安装装饰之木筋,装饰之木筋,板材及饰面板均须作防火处理,涂一级饰面型防火涂料三遍以上达到消防防火阻燃要求。 5.石安装应严格按规范要求施工,饰面颜色清洁平坦,无色差。自然纹理协调。 (三)天花: 1.装修天花标高以每层建筑地面向上之尺寸为准,图纸标高依照现场的实际情况可做适当调整。 2.依照实际情况或按图纸要求设检修孔,检修孔尺寸不小于600*600MM,孔洞四周密缝,饰面材料保持一致。 (四)门及门套、窗套、家私: 1.门之制作均采纳优质板材粘贴,并进行高强度压制,面层饰面纹理清晰,自然流畅,收边为5-8mm厚实木,接缝平坦光滑,安装平稳流畅,与门框松紧适宜。 2.防火门及防火墙上门均安装闭门器及球型把手。 3.窗台板:窗台板内外为花梨木夹板亚光清漆。 (五)木工及制作: 1.要求对饰面板预先调色补钉疤,并做到五磨成活,墙顶饰乳胶漆批腻子应至少三批三磨成活,面层应完全按乳胶漆施工覆盖

装修施工方案范本

施工方案 XX建山东筑装饰工程设计有限公司

案方工施 编制 审核 批准 司限公计饰建筑装工东山程设有XX 日十三九0二一年月三 编制说明第一章 一、编制原则:、认真贯彻国家、各级政府及行业管理部门对装饰装修工程 管理的各项方针1 和政策,严格执行建筑装饰工程规范和行业标准。、遵循装饰装修工程施工工艺及其技术规范、坚持科学合理的施工工艺和施2 工顺序。、在保证质量、安全的同时,采用分区分段分层、平行流水、交叉作业的施3工方法,科学合理地安排施工,本施工组织设计方案不考虑设计变更及人力不可抗拒等因素。、本着方案科学合理、技术先进可行,工艺简捷适用、措施保障得力、组

织4管理严密、计划详细实用,处处精打细算,降低工程造价的原则,为确保工程质量、工期和投资达到业主的满意,编制本施工组织设计。 二、编制依据: 本施工组织设计方案是依据工程原设计图纸、现行工程国家施工规范及法律法规、以及我公司根据ISO9001质量体系文件制定的《质量手册》和《程序文件》而编制的。其中适用的施工规范如下: 1、现行国家施工标准《建筑装饰工程施工及验收规范》 2、现行国家设计标准《建筑设计防火规范》 3、现行国家施工标准《民用建筑节能设计标准》 4、现行国家质量标准《建筑工程质量检验评定标准》 5、现行国家施工标准《施工现场临时用电安装技术规范》 6、现行国家施工标准《室内装修工程质量规范》 7、现行国家施工标准《建筑内部装修设计防火规范》 8、现行国家材料标准《建筑用轻钢龙骨》 9、现行国家材料标准《装饰石膏板》 10、现行国家质量标准《建筑安装工程质量评定标准》 11、现行国家质量标准《建筑工程质量检验评定标准(第十一章装饰工程)》 、现行国家质量标准《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》12. 》13、现行国家质量标准《建筑工程质量评定标准(第十章门窗工程)、现行国家施工标准《工程建设标准强制性条文》14 、现行国家设计标准《民用建筑节能设计标准》15JGJ16-87 16、现行国家设计标准《民用建筑照明设计标准》 17、 现行国家施工标准《民用建筑照明设计规范》三、编制目的:根据中华人民 共和国、省、市现行的建筑工程的技术规范文件、规定和建筑工程质量检验评定标准,结合本工程的具体工程技术特点及施工进度要求编制的施工组织设计、以策划本公司各部门相关人员有序、按时、优质、规范完成各项工作,同时达到自觉接受有关单位的检查、指导、监督。从而保证该工程遵照规范标准,工程合同书等有关规定施工,使工程质量达到国家规定合格标准。 第二章工程施工人力机械准备组织了充分的劳动力和机械设本项目工程我单位领导高度重视,备,按照进度计划的安排,调动人员和机具设备迅速进场,做好开工的一切准备。一、投入的施工机械设备冲击钻 2台 电动切割机 2台 电锤 2台 电钻 3台 手提式云石机 3台 电动圆锯 1台 汽钉枪 3把 电刨 1台

室内装修施工方案

浙建监 A2 施工设计方案报审表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

浙江省电力公司(凤起路)配套用房 卫生间改造工程 施 工 设 计 方 案 浙江国兴建设集团有限公司 二00八年十二月十八日 浙江省电力公司(凤起路)配套用房 卫生间改造工程 施工设计方案

编制 审核 批准 浙江国兴建设集团有限公司 二00八年十二月十八日 第一章工程概况及各分部分项工程的施工方法 1.1 工程概况 1、工程名称:浙江省电力公司(凤起路)配套用房卫生间改造工程 2、建设单位:浙江省电力综合服务公司 3、建设地点:浙江杭州凤起路451号 4、设计单位:杭州江南建筑设计研究院有限公司 1.2 施工条件 1、施工用水、电:可满足施工要求。 2、本单位的施工技术和管理水平:我司系房屋建筑工程施工总承包一级企业。技术力量雄厚,设备齐全,并且拥有一批中、青年技术骨干,从高级工程师到工程师、助理工程师、技术员,形成一个比较合理的技术力量层。我司已先后承建多项同类工程,积累了较丰富的施工经验。 1.3 主要施工方法

1.3.1 吊顶工程施工方法本工程采用天棚轻钢龙骨纸面石膏板、铝合金扣板吊顶. 主龙骨在吊放时尽量避开。 主龙骨的间距必须按 800-1000 之间,次龙骨的间距在于 300-500 之间。先用吊件加工固定铁件,主龙骨吊点按 1 平方米内一根吊杆设置,吊杆应为ф8 圆钢,钢筋不够长需焊接时,必须焊牢固,不存在虚焊,同时做防锈处理,用吊杆将各条主龙骨安装在主龙骨上予以固定,次龙骨的安装间隔按施工图规定安排。龙骨安装时应有起拱度且不小于房间最短跨度的 1/200。初步安装后,全面校正主次龙骨的位置和水平度,其它工程也紧密配合,做好各自的隐蔽作业,以便封闭。 迭级天花有暗藏灯槽制作好(用木夹板制作背面油防火漆)预先吊起在预定高度,进行水平校正,吊顶与窗帘盒相接的地方则将窗帘盒制作好,预先固定在预定高度。 接到天棚隐蔽工程记录认可表后,开始石膏板(包括夹板)的安装,安装时采取在吊顶上交错布置的方法,以减少变形量和对接缝集中在一起现象。安装时螺钉与板边距离不小于 15MM 为宜,板与板之间缝隙在 3-5MM 左右,固定时从一块板的中间向四边固定,不得多点同时操作。 凡夹板封顶,木构件内面应做防火处理。螺钉眼先防锈后用石膏泥点补,缝隙在填满后必须用纱布封闭,然后根据面层的装饰材料,做好基层的平整、防潮处理。偏差范围应严格控制在有关规定之内。 1、施工工艺: 墙面弹水平线划吊顶位置线在墙上钉铝边龙骨吊杆安装校正管线位置安装龙骨 安装铝扣板清理表面。 2、操作要点: (1)安装吊杆、主次龙骨部分要点与轻钢龙骨硅钙板吊顶骨架安装要点一致。

体育场室内装修工程施工方案标准范本

编号:QC/RE-KA2499 体育场室内装修工程施工方案标 准范本 In the specific resource conditions, according to the specification, and the effect of the completion of the record, the formation of experience, to provide a reference for future programs. (执行方案示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

体育场室内装修工程施工方案标准范本 使用指南:本执行方案文件适合在为明确的目标或目的,在特定的时间、预算、资源条件下,依据规范完成,并把完成时所达到的有形或无形的效果记录,形成经验或者总结,使用数据记录并为以后的方案提供参考。文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。 体育场室内装修工程施工方案 1.设计概况 根据建设设计材料做法表要求,本工程内装修内容主要包括水泥地面、专业弹簧木地板、人造石材地面、铺地砖地面、乳胶漆墙面、釉面砖面层、吸音墙面、矿棉吸声板吊顶、铝合金条板吊顶及吸音顶棚等,其中a.柔道训练馆的弹性地面、摔跤训练馆的木地板、网球训练馆的塑胶地面。b.墙面、吊顶需要吸音部分的吸音材料做法均须由专业厂家进行深化设计,设计人员签字认可后方可施工,此专业分包

项目的施工方法详见分包方施工方案具体做法均参照88J1-1 图集。 2.施工流程 内装修工程应在二次结构砌筑完成,外檐装修基本封闭后进行,普通房间的内装修总体施工流程为门窗框安装--地面施工--(顶棚施工)墙面施工--吊顶安装--门窗扇安装--油漆涂料各体育场馆由于内部空间较大,屋面施工脚手架需随顶棚、墙面施工拆除,地面可后做。 3.施工方法 3.1 水泥地面 3.1.1 材料要求 水泥:宜采用32.5 以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。

室内装饰工程施工方案

室内装饰工程施工方案 1.编制依据 《合肥滨湖欣园小区11#~16#楼及3#地下车库工程施工图》 《合肥滨湖欣园小区4#、5#标工程施工组织设计》2009-9 设计交底、变更、图纸会审答疑及工程联系单 2009-9 装饰工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001-2 《住宅装饰装修工程施工规范》 GB 5024-2002 《住宅建筑构造》 03J930-1 《楼梯、栏杆、栏板(一)》 06J403-1 《楼地面建筑构造》 01J304 《建筑施工手册》第四版 2.工程概况 本工程由11#~16#楼及3#地下车库P~Q轴后浇带以北等部分组成。11#楼总建筑面积为㎡;12#楼总建筑面积为㎡;13~16#楼每幢总建筑面积为㎡;3#地下车库部分面积约为20000㎡。室内装修部分主要做法为一般抹灰和批腻子,踢脚做法为暗踢脚,厨卫内墙面及楼地面木地板或地砖防水做法由业主二次装修做。 3.施工准备 本分项工程中的施工技术及交底由各楼栋技术主管及技术员负责,劳动力安排由施工员根据施工组织设计及工程实际情况合理调配。 材料准备 水泥 抹灰常用的水泥应不小于级的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥以及白水泥、彩色硅酸盐水泥。 石灰膏和磨细生石灰粉 块状生石灰经熟化成石灰膏后使用。熟化时宜用不大于3mm 筛孔的筛子过滤,并贮存在沉淀池中,熟化时间一般不少于15d,用于罩面时,不应少于30d。石灰膏应细腻洁白,不得含有未熟化颗粒,已冻结风化的石灰膏不得使用。 石膏 建筑用石膏应磨成细粉无杂质,宜用乙级建筑石膏,细度通过筛孔,筛余量不大于10%。 砂 抹灰用砂最好是中砂,或粗砂与中砂混合使用。细砂亦可使用,但特细砂不宜使用。抹灰用砂要求颗粒坚硬洁净,使用前需过筛(不大于5mm筛孔),不得含有黏土(不得超过2%)、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害杂质。 麻刀 以均匀、坚韧、干燥不含杂质为宜,使用时将麻丝剪成2~3cm 长,随用随敲打松散,每100kg石灰膏约掺1kg,即成麻刀灰。 施工机具 砂浆搅拌机、纤维-白灰混合磨碎机、抹子、铁抹子、压子、塑料抹子、阴角抹子、阳角抹子、托灰板、木杠、方尺、八字靠尺板及钢筋卡子、拖线板、筛子等。

室内装饰施工组织设计方案范本

施工组织设计目录 第一章编制说明 1.1说明 1.2编制依据 1.3编制原则 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2场地条件 2.3区域特征 2.4水电供应情况 第三章施工部署及资源保证措施 3.1施工部署 3.1.1施工组织 3.1.2施工管理目标及实现保证 3.1.3施工组织协调 3.2资源保证措施 3.2.1拟用于本合同的主要管理人员 3.2.2劳动力计划 3.2.3劳动力保证措施 3.2.4材料保证措施

3.2.5资金保证措施 3.2.6拟投入施工机械设备 3.2.7主要施工机械设备进场计划 第四章施工准备与施工总平面布置及管理4.L 施工准备 4.1.1施工准备工作计划 4.1.2技术准备 4.1.3物资准备 4.1.4生产准备 4.2施工总平面布置 4.3施工总平面管理 第五章主要工程项目施工方法 5.1主要施工任务及工程重点、难点分析5.1.1主要施工任务 5.1.2装饰工程工艺总则 5.1.3工程重点、难点分析及对策 5.2轻质隔断工程 5.3抹灰工程 5.4楼地面工程 5.4.1石材楼地面 5.4.2满铺地毯铺设 5.4.3方块地毯铺设

5.5墙柱面工程 5.5.1内墙饰面砖工程 5.5.2墙柱面石材饰面工程 5.5.3木制墙面制作 5.6吊顶工程 5.6.1装配式U型轻钢龙骨吊顶 5.6.2装配式T型铝合金龙骨吊顶5.6.3木龙骨吊顶 5.7门窗工程 5.7.1装饰木门(含门扇及门框)制作5.7.2装饰木门安装 5.8油漆工程 5.8.1墙面、顶棚乳胶漆施工 5.8.2清漆饰面 5.9电气安装工程 5.10卫生洁具安装 5.10.1卫生洁具安装 5.10.2卫生间台架、台板安装 5.11卫生间、外墙面内侧防水施工5.12白蚁防治技术 5.12.1施工准备 5.12.2白蚁预防的重点和范围

室内装饰工程施工方案

室内装饰工程施工 方案

瑞安花园6#楼室内装饰工程 施 工 方 案 江苏宝贯建设工程有限公司 二○一七年十月十八日 室内装修工程施工方案 一、工程概况 1、工程名称:瑞安花园6#楼室内装饰工程

2、施工部署:依据本工程施工内容特点,采用如下施工顺序:编制施工组织方案→进场前施工准备→装饰材料报批→拆除工程→强弱电线路铺设→厨房、卫生间防水、给、排水工程→地面大理石、瓷砖铺装工程→石膏板墙体、吊顶工程→油漆、墙面乳胶漆工程→免漆门安装工程→面板插座、灯具安装→整体清洁工程→工程竣工验收→交付使用。 3、施工有效工期:45天 二、施工工艺及技术要求、材料要求 (一)材料送样 1、对各种装饰材料提供质量证明文件并对各种材料送样封存,报监理、甲方验收后再进行分批采购。 (二)拆除工程 1、根据设计要求对部分需改造的墙体进行拆除局结构。 2、拆除后所产生垃圾必须及时装袋处理,地面做好清理卫生工作,装袋垃圾运至物业指定的垃圾堆放处,便于其外运清理。(三)强、弱电线路铺设工程 1、强、电插座线路铺装,采用墙面开槽,埋装PVC管穿线铺装。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),各区域采用主线贯穿,分线并联方式布线。接线处墙面开槽安装底盒连接,主线可采用BV6~4 mm2国标铜芯导线,分线采用BV2.5 mm2国标铜芯导线,接地线采用BV1.5mm2国标铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,线路铺设完成后进行接地电阻试验,各区域主线设集中分组控制空气开关漏电保护,便于电路

管理及分流。位置根据实际情况待定,主工程施工完毕墙面ICI施工完成后,再做插座及排插安装。 2、强电照明线路铺装,采用顶面布线,吊装PVC硬塑管、波纹管穿线铺装。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),各区域采用主线贯穿,分线并联方式布线。接线处安装底盒连接,主线可采用BV6~4 mm2国标铜芯导线,分线采用BV2.5 mm2国标铜芯导线。接地线采用BV1.5 mm2国标铜芯导线,如有 大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线设分组集中控制空气开关漏电保护,便于电路管理及分流,,各个区域按照布局不同分设开关面板,开关线路墙面隐藏埋管铺设。吊顶工程完毕乳胶漆施工完毕后安装开关面板。 3、网线及电话线闭路电视信号线线路铺设,采用墙面走线,PVC 阻燃穿线管明管铺装,铺装完毕之后做地面大理石、瓷砖铺装隐藏其内。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),主线采用双线并行,一条为主线路,一条为备用线路,以免后期线路问题影响使用,以备不时之需。分线路采用PVC阻燃穿线管明管铺设方式分别铺设至各工作位,线路两端预留0.5- 1.0m做水晶头。 4、音响及监控线路铺设,采用顶面走线,吊装PVC阻燃穿线管铺装,从主控机位置直接铺设至各所需位置。 (四)厨房、卫生间防水工程 1、防水施工采用于涂膜防水材料。

室内装饰装修施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、墙顶面粉刷石膏施工方案 (4) (一)、施工准备 (4) (二)、施工工艺 (4) 1、工艺流程: (4) 2、基层处理: (5) 3、贴灰饼、冲标筋: (5) 4、抹粉刷石膏: (5) 5、腻子修补: (5) (三)、细部构造处理 (5) (四)、质量标准 (6) (五)、成品保护 (6) 四、JS防水施工方案 (7) (一)、防水做法与材料 (7) (二)、厨房、卫生间防水构造设计 (7) (三)、施工条件及要求 (8) (四)、JS聚合物复合防水涂料的施工工艺及操作要点 (8) 1、施工工艺 (8) 2、施工操作要点 (9) (五)、难点、重点处理方案 (9) 5.1穿墙管防水处理 (10) 5.2地漏处防水处理 (10)

5.3阴阳角处防水处理 (11) (六)、成品保护 (11) 五、厨卫间墙面拉毛施工方案: (11) (一)、施工准备 (11) (二)、作业条件 (12) (三)、工艺流程 (12) (四)、质量要求 (13) (五)、成品保护 (13) (六)、安全文明施工 (13) (七)、节能环保 (14) 六、工程安全施工保证措施 (14) 1、建立安全管理组织机构 (14) 2、施工现场安全管理制度 (14) 3、安全检查制度 (15) (1)定期安全检查 (15) (2)经常性安全检查 (15) 一、编制依据 1、施工总承包合同, 2、施工组织设计 3、公司历年的施工经验 4、主要国家规范及标准

二、工程概况 1、建设地点:欣水湾-华庭住宅项目二期工程(22#、26#、27#、28#、32#、33#、35#、37#楼)地处河北省三河市燕郊经济技术开发区,燕顺路西侧,行宫西大街北侧,左堤路东侧,高尔夫南侧。 2、建设单位: 三河汇福房地产开发有限公司 3、设计单位: 国内贸易工程设计研究院 4、监理单位: 三河市荣昌建设监理有限公司 5、施工单位:南通华荣建设集团有限公司 6、结构形式:框剪结构 7、建设规模:本工程建筑面积为184562.62㎡,地上34层,地下2层,建筑高度为98.6 m。

相关文档