文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某电气照明工程预算清单计价

某电气照明工程预算清单计价

某电气照明工程预算清单计价
某电气照明工程预算清单计价

实例:某电气照明工程清单计价

通常安装工程计价按照以下程序进行:

一、熟悉工程概况、施工图与施工说明 二、编制依据

三、工程清单项目的划分及项目编码表格形式 四、工程量计算

五、套用定额计价表计算分部分项工程量清单报价 六、计算主材费用

七、单位工程措施项目清单 八、单位工程其他项目清单 九、规费明细

十、单位工程费用汇总

一、熟悉工程概况、施工图与施工说明

本住宅楼共 6 层,每层高 3m ,一个单元内每层共两户,有 A 、B 两种

户型:A 户型为 4 室 1 厅,约 92m 楼梯、楼道。

;B 户型为 3 室 1 厅,约 73m 。共用 本电气照明工程提供了两张设计图纸,电气照明平面图(见图 1)和 配电系统图(见图 2)。

图 2 某住宅楼供电系统图

2 2

图1某住宅楼电气照明平面图2

由图 2 的配电系统图可知,每层住宅楼采用 220V 单相三线系统供电。 在楼道内设置一个配电箱 AL-1,安装高度为 1.8m ,配电箱有 4 路输出线, 其中,1L 为 A 户供电,2L 为 B 户供电,导线使用铜芯塑料绝缘线,3 根,

截面积为 6mm ,穿钢管敷设,管径为 25mm ,敷设方式为沿墙暗敷,3L 供

楼梯照明,4L 为备用,3L 、4L 的预算省略。

A 户、

B 户在室内各安装一个配电箱 AL-1-2、AL-1-1,其安装高度为 1.8m ,分别采用 3 路供电,其中 L l 供各房间照明,L 2 供起居室、卧室内的 家用电器用电,L 3 供厨房、卫生间用电。 房间内所有照明、插座管线均选用了 2.5mm 2

铜芯塑料绝缘线,穿线管 使用 20mm 管径的 PVC 硬质塑料管,敷设在现浇混凝土楼板内,竖直方向 为暗敷设在墙体内。

照明回路沿墙和楼顶板暗敷,插座回路沿墙和楼地板暗敷。 所有开关距地 1.4m 安装,插座距地 0.4m 安装。 二、编制依据

(本电气照明工程清单计价)主要编制依据有: ①工程施工图(平面图和系统图)和相关资料说明。

②《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。 ③《江苏省安装工程计价表》(2004 年)。 ①国家和工程所在地区有关工程造价的文件。 三、工程清单项目的划分及项目编码表格

本电气照明工程可划分成 11 个清单安装项目:1、照明配电箱安装; 2、小电器板式开关安装;3、小电器插座安装;4、电气配管(电线钢管敷 设);5、电气配管(电线 PVC 管敷设);6、电气配管(接线盒安装);

7、电气配线(6mm 铜芯塑料绝缘线的管内穿线);8、电气配线

(2.5mm 铜芯塑料绝缘线的管内穿线);9、普通吸顶灯及其他灯具(半圆

球吸顶灯的安装);10、装饰灯(吊灯的安装);11、荧光灯(荧光灯的安 装)。

根据《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》,在表格 1 中填入各 清单安装项目的项目编码、计量单位和定额编号。配电箱安装的项目编码 可从《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》的 P.245.查知,为 “030204018”,计量单位是“台”;由《江苏省安装工程计价表》的 P.87. 查知半周长为 1m 的成套配电箱安装的定额编号是“2-264”。

小电器安装的项目编码是“030204031”,计量单位是“套”,小电器板 式开关安装的定额编号是“2-1638”,小电器插座安装的定额编号是“2- 1668”。其它安装项目的编码、计量单位和定额编号也可以一一查得。

2 2 2

工程清单项目的划分及项目编码表格(表格1)

四、工程量计算

1、照明配电箱的安装

每层公用1 台配电箱,A、B 户又各设有1 台配电箱,这样每层共有3 台配电箱,六层计有18 台配电箱。

2、板式开关的安装

A 型单元9 只,

B 型单元9 只,这样每层有18 只开关,六层共108只开关。

3、单相三孔插座的安装

A 型单元20 只,

B 型单元18 只,这样每层有38只插座,六层共228 只开关。

4、钢管的敷设

由层配电箱AL-l 至B 户配电箱AL-1-1:其敷设钢管的长度由层配电箱到顶板的1.2m加上到户配电箱的水平距离1m,再加上顶板到户配电箱的1.2m,计3.4m长。

由层配电箱AL-1 至A 户配电箱AL-1-2:其敷设钢管的长度为

1.2+3.13+1.2=5.53m。

每层敷设钢管长度为:3.4m+5.53m=8.93m。

工程共六层,共敷设钢管长度为8.93×6=53.58,再加上从底层层配电箱到六层层配电箱的竖直配管长度3×5=15m,计68.58m。

5、PVC 管的敷设

B 型单元,对于L1回路,有

(开关箱至楼板顶的1.2m)+(开关箱水平至起居室6 号吊灯开关的0.44m)+(起居室6号吊灯开关水平至6号吊灯的1.55m)+(6 号吊灯至卧室荧光灯的3.55m)+(卧室荧光灯至开关的1.55m)+(6 号吊灯至主卧室荧光灯的3.89m)+(主卧室荧光灯到开关的1.33m)+(主卧室荧光灯至阳台灯开关的2.22m)+(阳台灯开关至阳台灯的0.89m)+(主卧室荧光灯至卧室荧光灯的3.66m)+(卧室荧光灯至卧室荧光灯开关的1.33m)+(卧室荧光灯至2号灯的2.55m)+(2 号灯至开关的0.56m)+(2 号灯至厨房灯的2m)+(厨房灯至开关的1.67m)+(厨房灯至阳台2 号灯开关的1.67m)+(厨房阳台2号灯开关至2 号灯的1.33m)+(8 只灯,由房顶楼板至开关的配管1.6m×8),计44.19m。

对于L2对于L3回路,配管长度为33.42m。回路,配管长度为11.53m。

A 型单元,对于L1回路:1.2+2.78+4+3.89+1.67+3.66+1.78+2.22+1.34+

3.89+1.67+2.78+1.67+2+1.67+1.67+1.11+1.6×8,配管长度为51.80m。

对于L2回路:

1.8+3.63+4.2+3.6+2+7.22+3+1.33+3.11+7+1.8×1+0.4×12,配管长度为

43.49m)

对于L3 回路:1.8+3.6+2+2+1.44+1.8×2+1×1+0.4×2,配管长度为

16.24m。

小计六层PVC 管敷设长度为:

(44.19+33.42+11.53+51.8+43.49+16.24)×6=1204.02m

6、接线盒的安装

B 型单元:

L l L2回路:有接线盒7 个,开关盒8 个,计15 个接线盒。回路:有13 个接线盒。

L3 回路:有6 个接线盒。

A 型单元:

L l 回路:有接线盒4 个,开关盒8 个,计12 个接线盒。

L2 回路:有12 个接线盒。

L3回路:有9 个接线盒。

六层接线盒小计:(15+13+6+12+12+9)×6=402 个

7、电气配线

钢管内穿6mm 铜芯塑料绝缘线,每回路管内有3 根线,长度为:68.58m×3=205.74m。

8、电气配线

PVC 管内穿2.5mm

2铜芯塑料绝缘线。2

小区工程量清单计算实例

施工图示例(教材专用) XX市建筑设计研究院 建筑工程设计图纸目录 2 年月日

设计说明(教材专用) 2

附教材示意图 一 -u r -r -V - ..'■= ■':--盂^^ U M 一 Ml I ; 誥爭竝議 S < 盂 w M § 「 1 m i L 彳 1 g I S 「 豊 sLmg 一 一

* v —r 1 1 f E g m E E E E E H 006. 8E g g d 冒 6 斜 m n N M i §.*-~ I ( ? ■ □ 1""l "■ BB ■ E 、 1 <'厶1 BB ^HJT . N N 呂 N H s f z N r [ 」

3 § 列割 ,_- I 舅 b -s - r~ ------- -------- 1 C.T =? n 特 B s ^ 2 屈I 器去比 e 日芯若茗= s — 右 ◎ 2 ◎

、工程量清单计算 清单工程量计算是工程量清单编制的数据基础。工程量计算按设计施工图要求,根据《建设工程工程量清单计价规范》规定计算。 本清单工程量计算依据XX市建筑设计研究院设计的变电所施工图和采用的标准图做法及XX年XX月XX日设计答疑。 (一)结构工程清单工程量计算 1. 平整场地: 项目编码:010********* 项目特征:1~2 类土壤(普硬土),就地挖填找平。工作内容:土方挖填,场地找平,运输。 计算规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积以平方米计算。即按建筑物首层外边线计算,落地阳台、采光井计算平整场地,悬挑阳台不计算,地下建筑物按墙外边线计算。 工程量计算:26.64 X 6.24=166.23 m2 工程数量:166.23 m 2. 项目名称:挖基础土方(外墙) 项目编号:010********* 项目特征:砼带型基础,土质为1-2 类(普硬土),带基底垫层宽度1000mm,64.8 m,挖土深度1.4m,人工挖运土,弃土200m 工程内容:土方开挖、修整边槽、基底钎探夯实、土方外运。 计算规则:按设计图示尺寸,以基础垫层底面积乘以挖土深度。 3 工程量计算:(26.4+6)X 2X1X1.4=90.72 m 3 工程数量:90.72 m3 3. 项目名称:挖基础土方(内墙) 项目编号:010********* 项目特征:砼带型基础,土质为1-2 类(普硬土),带基底垫层宽度1100mm,底面积16.5 m,挖土深度1.4m人工挖运土,弃土200m 工程内容:土方开挖、修整边槽、基底钎探夯实、土方外运。计算规则:按设计图示尺寸,以基础垫层底面积乘以挖土深度。 3 工程量计算:5X3X1.1 X1.4=23.10 m 3 工程数量:23.10 m3 4. 挖基础土方(设备基础) 项目编码:010********* 项目特征:砼基础、土质为1-2类土(普硬土)基础垫层宽度1.92m,长度 2.7m,垫层底面积5.18 m,挖土深度0.8m,人工挖运,弃土200m 工程内容:土方开挖、修整基槽、基底钎挖夯实、土方外运土。 计算规则:按设计图示尺寸,以基础垫层底面积乘以挖土深度。 6

工程量清单计价实例百度文库

1.某工程基础平面图及剖面图如图所示,土壤为三类土,按施工组织设计要求,基槽和房心回填土在槽边堆放,余土外运,运距5km,编制平整场地、挖基础土方工程量清单。 基础平面图及基础详图 【解】(1平整场地工程量 S=(9+0.12×2×(5+0.12×2=9.24×5.24=48.42(m2 (2挖基础土方工程量 基槽长度:L外=(9+5×2=28.0m L内=(5-0.6×2×2=7.6m 垫层宽度:B=1.20m 挖土深度:h=1.90-0.30=1.60(m 清单工程量:V=(28+7.6×1.2×1.6=68.35(m3 (3编制“分部分项工程量清单”如表所示。 分部分项工程量清单 工程名称:×××工程

2.例题1中,基础为C20钢筋混凝土条形基础,C10混凝土垫层,编制条形基础混凝土工程量清单。 【解】外墙基础长:L外=(9+5×2=28(m内墙基础长:L内=(5-0.5×2×2=8.0(m 1—1剖面面积:S1=1×0.1=0.1(m2 S2=[1+0.24+(0.05+0.0625×2×2]×0.1+2=0.08(m2 内外墙基础混凝土:Vi=(S1+S2×(L外+L内=(0.1+0.08×(28+8=6.48m3 内外墙交接处混凝土:LD=0.5-0.12-0.0625×2-0.05=0.205(m b=0.24+0.0625×4+0.05×2=0.59(m VD=4LD×HD×(2b+B/6=4×0.205×0.1×(2×0.59+1=0.179(m3 条形基础混凝土工程量清单:V=V1+VD=6.48+0.179=6.66(m3 编制“分部分项工程量清单”如下表所示。 分部分项工程量清单 工程名称:×××工程 3.在图中±0.00以下采用MUlO普通粘土砖,M5.0水泥砂浆砌筑,±0.00以上采用MUl0多孔砖,M5水泥石灰砂浆砌筑,-0.06m处设墙基防潮层为1:2.5水泥砂浆,编制砖基础的工程量清单计价。

某电气照明工程施工图预算(范例2)

实例:某电气照明工程施工图预算 一、某电气照明工程的工程概况、施匸图与施丁?说明 1、 工程概况、施工图 木设计图共两张,其中电气照明平而图如图3?1所示,配电系统图如图3?2所示。 (1) 建筑概况。本住宅楼共6层,每层岛3m,-个单元内侮层共两户,有A 、B 两种 户型: A 型为4室1厅,约92m 2; B 型为3室1厅,约73n?。共用楼梯、楼道。 (2) 供电电源。每层住宅楼采用220V 单相电源、TN-C 接地方式的单相三线系统供电。 2、 施工说明 (1) 在楼道内设置一个配电箱AL-I,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线(1L 、 2L> 3L 、4L ), 其屮,IL 、2L 分别为A 、B 两八供电,导线及敷设力式为BV-3X6-SC25-WC (铜芯型料绝缘线,3根,截而积为6mm 2,穿钢管敷设,管径为25mm,沿墙暗敷),3L 供楼梯照明,4L 为备用。 (2) 住户用电。A 、B 两户分别在室内安装一个配电箱,其安装高度为1.8m,分别采 用3 路供电,其中L|供各房间照明,L2供起居室、卧室内的家用电器用电,D 供厨房、卫 生间用电。 (3) 除非图而另有注释,房间内所有照明、插座管线均选用BV-500型电线穿PVC20 型 管,敷设在现浇混凝上楼板内;竖直方向为暗敷设在墙体内。照明、插座支线的截面积一 律为 2.5mm 2,每一回路单独穿一根管,穿管管径为20mm 。 (4) 除非图面另有注释,所有开关距地l ?4m 安装,插座距地0?4m 安装。 (5) 所有电气施工图纸中表示的预留套管和预留洞口均由电气施工人员进行预留,施 工 时与土建密切配合。 3L-BV-2.5 SC15-FC 4L-BV^2.5 SC15-FC 图3-2某住宅楼供电系统图 ALJ ALJLJ JLL-BW3 6 SC2HVC AL 亠2 「Li :房间照明 --- S :起居室、卧宝S 座(A 室〉 ------ L3:厨房、卫主间电力 220V 供B 室用电,同A 室

某电气照明工程预算清单计价

实例:某电气照明工程清单计价 通常安装工程计价按照以下程序进行: 一、熟悉工程概况、施工图与施工说明 二、编制依据 三、工程清单项目的划分及项目编码表格形式 四、工程量计算 五、套用定额计价表计算分部分项工程量清单报价 六、计算主材费用 七、单位工程措施项目清单 八、单位工程其他项目清单 九、规费明细 十、单位工程费用汇总 一、熟悉工程概况、施工图与施工说明 本住宅楼共 6 层,每层高 3m ,一个单元内每层共两户,有 A 、B 两种 户型:A 户型为 4 室 1 厅,约 92m 楼梯、楼道。 ;B 户型为 3 室 1 厅,约 73m 。共用 本电气照明工程提供了两张设计图纸,电气照明平面图(见图 1)和 配电系统图(见图 2)。 图 2 某住宅楼供电系统图 2 2

图1某住宅楼电气照明平面图2

由图 2 的配电系统图可知,每层住宅楼采用 220V 单相三线系统供电。 在楼道内设置一个配电箱 AL-1,安装高度为 1.8m ,配电箱有 4 路输出线, 其中,1L 为 A 户供电,2L 为 B 户供电,导线使用铜芯塑料绝缘线,3 根, 截面积为 6mm ,穿钢管敷设,管径为 25mm ,敷设方式为沿墙暗敷,3L 供 楼梯照明,4L 为备用,3L 、4L 的预算省略。 A 户、 B 户在室内各安装一个配电箱 AL-1-2、AL-1-1,其安装高度为 1.8m ,分别采用 3 路供电,其中 L l 供各房间照明,L 2 供起居室、卧室内的 家用电器用电,L 3 供厨房、卫生间用电。 房间内所有照明、插座管线均选用了 2.5mm 2 铜芯塑料绝缘线,穿线管 使用 20mm 管径的 PVC 硬质塑料管,敷设在现浇混凝土楼板内,竖直方向 为暗敷设在墙体内。 照明回路沿墙和楼顶板暗敷,插座回路沿墙和楼地板暗敷。 所有开关距地 1.4m 安装,插座距地 0.4m 安装。 二、编制依据 (本电气照明工程清单计价)主要编制依据有: ①工程施工图(平面图和系统图)和相关资料说明。 ②《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。 ③《江苏省安装工程计价表》(2004 年)。 ①国家和工程所在地区有关工程造价的文件。 三、工程清单项目的划分及项目编码表格 本电气照明工程可划分成 11 个清单安装项目:1、照明配电箱安装; 2、小电器板式开关安装;3、小电器插座安装;4、电气配管(电线钢管敷 设);5、电气配管(电线 PVC 管敷设);6、电气配管(接线盒安装); 7、电气配线(6mm 铜芯塑料绝缘线的管内穿线);8、电气配线 (2.5mm 铜芯塑料绝缘线的管内穿线);9、普通吸顶灯及其他灯具(半圆 球吸顶灯的安装);10、装饰灯(吊灯的安装);11、荧光灯(荧光灯的安 装)。工程量清单计价施工取费实例

工程量清单计价 施工取费实例 试确定以上清单综合单价和项目总报价。(各数据均假设,不考虑其他项目清单费用) 1、确定有关计费费率: 根据企业情况确定管理费和利润分别按三类民用建筑中限20.5%和14%计算【基数:人工+机械】;施工组织措施费按清单要求和施工组织内容【假设各项之和】以定额有关标准合计的中限9.7%计算【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的:人工+机械】;规费按4.39%计【基数:直接费+综合费用】;税金按3.513%计【基数:直接费+综合费用+规费】;企业根据工程及市场波动情况确定按【人工+机械的】4%考虑风险费用【在综合单价内考虑】。 2、分部分项工程量清单项目及措施项目综合单价计算: 分部分项工程量清单综合单价分析表 措施项目单价分析表 【不同模板及其他技术措施费应按具体内容分别列项】 3、措施项目费用计算: (1)施工技术措施项目费: 基础模板工程:150m 2×21.47=3221元

······ (2)组织措施费用计算: 【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的人工费+机械费】基数计算:550×(3+17)+80×(14+10)+150×(8+1)=14270元 4、清单报价: 分部分项工程量清单计价表 措施项目清单计价表 单位工程费汇总表

税金=(41574+4605+2027)×3.513%=1693(元) 实例二:【工料单价计价示例】:工程已知数据条件同实例一

实例三【工程量清单计价示例】:某市区临街三类民用建筑给排水安装工程已知数据 试确定以上清单综合单价和项目总报价。(各数据均假设,不考虑其他项目清单费用)1、确定有关计费费率:根据企业情况确定管理费和利润分别按给排水管道安装工程中限35%和24%计算【基数:人工】;施工组织措施费按清单要求和施工组织内容【假设各项之和】以定额有关标准合计的中限13%计算【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的人工费】;规费按23.61%计【基数:人工费】;税金按3.513%计【基数:直接费+综合费用+规费】; 企业根据工程及市场波动情况确定按【材料】的10%考虑风险费用;【在综合单价内考虑】 2、分部分项工程量清单项目综合单价计算: (1)技术措施项目费计算:(本例按定额计算规则以计算范围人工费为基数计算,也可按施工设计内容套用相应消耗量定额计算) 脚手架搭拆费=(3×55+2×80)×5%=16.25元(假设其中材料费为9元)其中:人工费=16.25×25%=4.06元 按此计算项目的脚手架搭拆综合报价: 16.25+4.06×(35%+24%)+9×10%=19元 (2)施工组织措施费计算:【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的人工费】基数计算:55×3+80×2+4=329元 组织措施费=329×13%=43元 (实际工程计价应按具体措施费内容列项)

清单计价实例包含综合单价分析、图纸

设计说明 1. 本工程为一栋二层工艺制作展示楼,层高均为,建筑面积㎡。 2. 本工程设计除标高以m为单位外,其余尺寸均为mm单位。 3. 本工程墙体除二层天台拦板为120mm外,其余均为240mm标准砖实砌。 4. 本工程建筑设计采用中南标作设计标准图。具体做法如下。 地面:卫生间、混凝土台阶面层均为300×300防滑地砖,其余均为600×600 抛光彩釉砖,20厚1:3水泥砂浆找平,60厚C10混凝土。做法详见98ZJ001 地16。 楼面为600×600抛光彩釉砖,楼梯、卫生间、天台为300×300防滑地砖,20厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴。做法详见98ZJ001楼9。 展厅、工作间、值班室均做150mm高彩釉砖踢脚线,水泥砂浆粘贴。 内墙面:卫生间做高200×300瓷板墙裙水泥砂浆粘贴,做法详见98ZJ001内墙8。其余全部为混合砂浆抹灰,做法详见98ZJ001内墙4。抹灰面刷乳胶漆二遍。外墙面: 60×240面砖水泥砂浆贴面,做法详见98ZJ001外墙12。女儿墙内侧、天台内侧为水泥砂浆抹灰。 顶棚:全部为混合砂浆抹灰,做法详见98ZJ001顶棚3。并刷乳胶漆二遍。 油漆:木门等木制构件刷清漆三遍。 屋面:三毡四油有隔热层现浇保温层。其中:隔热层为495×495×30mm预制板,C20混凝土,内配Ф4钢筋双向中距220;防水层为三毡四油; 15厚1:3水泥砂浆找平层;保温层120厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍珠岩找坡3%;热沥青马蹄脂二道隔气层;1:3水泥砂浆找平厚20。做法详见98ZJ001屋1。 5.本工程女儿墙压顶、天台拦板墙压顶均做C20砼60厚,宽为相应墙宽+30mm,内配2φ6纵向钢筋,φ6@300分布筋。 6.一层室内圆柱为1厚不锈钢饰面,三夹板基层,木龙骨。楼梯栏杆为不锈钢栏杆扶手。木门做100mm宽门套,外包榉木板。 7.结构部分: 砌体材料:基础用水泥砂浆砌筑,墙体用混合砂浆,Mu10砖砌筑。 混凝土材料:除结构图纸注明外,均采用C20混凝土。 钢筋:采用Ⅰ-φ,Ⅱ-Ф级。 M-2上采用预制过梁,截面240*60,长度为洞宽+500mm,内配3φ6纵向钢筋,φ6@200分布筋。 预制钢筋混凝土板采用96EG404标准图集650级标准板。其中: YKB2452:钢筋为㎏/块,C30混凝土为块; YKB4252:钢筋为㎏/块,C30混凝土为块。 构造柱与墙体连接采用沿高度设2φ6@500拉结筋,伸入墙内各不少于500mm。 8.本工程设计图纸未尽事宜,均参照国家现行有关规范执行。

实例1.0:某电气照明工程施工图预算

对于初学者很有用,好好学。 实例:某电气照明工程施工图预算 一、某电气照明工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况、施工图 本设计图共两张,其中电气照明平面图如图3-1所示,配电系统图如图3-2所示。 (1)建筑概况。本住宅楼共6层,每层高3m,一个单元内每层共两户,有A、B两种户型:A型为4室1厅,约92m2;B型为3室1厅,约73m2。共用楼梯、楼道。 (2)供电电源。每层住宅楼采用220V单相电源、TN-C接地方式的单相三线系统供电。 2、施工说明 (1)在楼道内设置一个配电箱AL-I,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线(1L、2L、3L、4L),其中,1L、2L分别为A、B两户供电,导线及敷设方式为BV-3X6-SC25-WC(铜芯塑料绝缘线,3根,截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,沿墙暗敷),3L供楼梯照明,4L为备用。 (2)住户用电。A、B两户分别在室内安装一个配电箱,其安装高度为1.8m,分别采用3路供电,其中L l供各房间照明,L2供起居室、卧室内的家用电器用电,L3供厨房、卫生间用电。 (3)除非图面另有注释,房间内所有照明、插座管线均选用BV-500型电线穿PVC20型管,敷设在现浇混凝土楼板内;竖直方向为暗敷设在墙体内。照明、插座支线的截面积一律为2.5mm2,每一回路单独穿一根管,穿管管径为20mm。 (4)除非图面另有注释,所有开关距地1.4m安装,插座距地0.4m安装。 (5)所有电气施工图纸中表示的预留套管和预留洞口均由电气施工人员进行预留,施工时与土建密切配合。 图3-2 某住宅楼供电系统图

二次结构及装修实体样板实施方案 图3-1 某住宅楼电气照明平面图 页脚内容6

工程量清单计价实例(含图纸)

WORD格式 图纸目录 序号图纸编号图纸内容 101图纸目录,设计说明 202一层平面图,二层平面图 303屋顶平面图,正立面图,门窗统计表 404基础平面图,条基大样,ZJ-1,Z-1 505二层楼面结构布置图,屋顶结构布置图,TG 606L-1、L-2、L-3、L-4、QL、GZ-1、TB、TL-1 设计说明 1.本工程为一栋二层工艺制作展示楼,层高均为3.60m,建筑面积237.28㎡。 2.本工程设计除标高以m为单位外,其余尺寸均为mm单位。 3.本工程墙体除二层天台拦板为120mm外,其余均为240mm标准砖实砌。 4.本工程建筑设计采用中南标作设计标准图。具体做法如下。 地面:卫生间、混凝土台阶面层均为300×300防滑地砖,其余均为600×600抛光彩釉砖,20厚1:3水 泥砂浆找平,60厚C10混凝土。做法详见98ZJ001地16。 楼面为600×600抛光彩釉砖,楼梯、卫生间、天台为300×300防滑地砖,20厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴。做法详见98ZJ001楼9。 展厅、工作间、值班室均做150mm高彩釉砖踢脚线,水泥砂浆粘贴。 内墙面:卫生间做2.1m高200×300瓷板墙裙水泥砂浆粘贴,做法详见98ZJ001内墙8。其余全部为混合 砂浆抹灰,做法详见98ZJ001内墙4。抹灰面刷乳胶漆二遍。 外墙面:60×240面砖水泥砂浆贴面,做法详见98ZJ001外墙12。女儿墙内侧、天台内侧为水泥砂浆抹 灰。 顶棚:全部为混合砂浆抹灰,做法详见98ZJ001顶棚3。并刷乳胶漆二遍。 油漆:木门等木制构件刷清漆三遍。 屋面:三毡四油有隔热层现浇保温层。其中:隔热层为495×495×30mm预制板,C20混凝土,内配Ф4钢筋双向中距220;防水层为三毡四油;15厚1:3水泥砂浆找平层;保温层120厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍 珠岩找坡3%;热沥青马蹄脂二道隔气层;1:3水泥砂浆找平厚20。做法详见98ZJ001屋1。 5.本工程女儿墙压顶、天台拦板墙压顶均做C20砼60厚,宽为相应墙宽+30mm,内配2φ6纵向钢筋,φ6@300 分布筋。 6.一层室内圆柱为1厚不锈钢饰面,三夹板基层,木龙骨。楼梯栏杆为不锈钢栏杆扶手。木门做100mm宽门套,外包榉木板。 7.结构部分: 砌体材料:基础用M5.0水泥砂浆砌筑,墙体用M5.0混合砂浆,Mu10砖砌筑。 混凝土材料:除结构图纸注明外,均采用C20混凝土。 钢筋:采用Ⅰ-φ,Ⅱ-Ф级。 M-2上采用预制过梁,截面240*60,长度为洞宽+500mm,内配3φ6纵向钢筋,φ6@200分布筋。 预制钢筋混凝土板采用96EG404标准图集650级标准板。其中: YKB2452:钢筋为1.484㎏/块,C30混凝土为0.0892m 3/块; 编号YKB4252:钢筋为8.408㎏/块,C30混凝土为0.1567m3/块。 3/块。 构造柱与墙体连接采用沿高度设2φ6@500拉结筋,伸入墙 图纸目录 内各不少于500mm。 设计说明 8.本工程设计图纸未尽事宜,均参照国家现行有关规范执行。 01

电气照明工程施工图预算实例

电气照明工程施工图预算 一、某电气照明工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况、施工图 本设计图共两张,其中电气照明平面图如图3-1所示,配电系统图如图3-2所示。 (1)建筑概况。本住宅楼共6层,每层高3m,一个单元内每层共两户,有A、B两种户型:A型为4室1厅,约92m2;B型为3室1厅,约73m2。共用楼梯、楼道。 (2)供电电源。每层住宅楼采用220V单相电源、TN-C接地方式的单相三线系统供电。 2、施工说明 (1)在楼道内设置一个配电箱AL-I,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线(1L、2L、3L、4L),其中,1L、2L分别为A、B两户供电,导线及敷设方式为BV-3X6-SC25-WC (铜芯塑料绝缘线,3根,截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,沿墙暗敷),3L 供楼梯照明,4L为备用。 (2)住户用电。2 图3-1 某住宅楼电气照明平面图

第九章_电气照明工程施工图预算的编制

第九章电气照明工程施工图预算的编制 第一讲电气照明工程内容 电气照明工程内容是我们学习电气照明工程预算编制的基础,首先我们回顾电气照明工程内容。我们知道,电气照明工程由进户装置、照明配电装置、室内配线及照明器具等几部分组成。 图9-1为一简单的电气照明平面图,图中我们可以看到电气照明的各个组成部分。电源进户,引入照明配电箱,由室内配线引向各灯具开关及照明灯具、插座等用电器具。 下面我们分别学习进户装置、照明配电装置、室内配线、照明器具安装的工程内容。 一、进户装置 电源从室外低压配电线路接线入户的设施称为进户装置。电源进户方式有两种:低压架空进线和电缆埋地进线。 低压架空线进户装置由进户线横担、绝缘子、引下线、进户线和进户管组成。进户线横担的安装方式有一端埋设和两端埋设两种,图9-2为进户线横担示意图。

电缆埋地进线,在照明工程中只考虑低压电缆终端头的制作与安装,其引接电线的安装计入外网工程。 二、照明配电装置 照明配电装置有配电箱、配电盘、配电板等,其中最常用的是配电箱。照明配电箱是用户用电设备的供电和配电点,是控制室内电源的设施,有工厂定型生产的标准配电箱,有根据照明的不同要求做成非标准的。定型照明配电箱均用铁制,非标准照明配电箱可为铁制或木制。 配电箱内设有保护、控制、计量配电装置。如图9-3示,配电箱内设有熔断器、自动空气开关、刀型开关、电度表等。

照明配电箱 三、室内配线 室内配线分明敷和暗敷两种方式。根据线路用途和供电安全要求,配线可分为线管配线、夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、线槽配线、铝卡片配线等形式。其中暗管配线因其美观、安全而最为常用。 (一)线管配线 线管配线包括配管、配线两项工程内容。 1、配管 配管工程是配管配线工程的重要组成部分。常用管材有钢管、防爆钢管、电线管、可挠金属管、金属软管、塑料管等。其中塑料管又包括硬质聚氯乙烯管、刚性阻燃管、半硬质阻燃管等。钢管具有较好的防潮、防火、防爆性能,硬塑料管具有较好的防潮和抗酸性能。配管的方式有明配和暗配两种方式。 (1)明配 明配管通常用管卡子固定于砖、混凝土结构上或固定于钢结构支架及钢索上。管子明配施工方便,造价较低,但影响美观,故多用于工业厂房内。 (2)暗配 暗配管是在土建施工时将管子预埋入墙壁、楼板或天棚内。暗配管施工复杂,造价较高,但使用年限长,不影响建筑美观,广泛应用于工业与民用建筑中。 配管工程中,还应注意管子弯曲的规定。 为了便于施工穿线,线管应尽量沿最短线路敷设,并减少弯曲。当线管敷设长度超过有关规定时,应在线路中间装设分线盒或接线盒。相关规定在接线盒的工程量计算中讲述。 2、管内穿线 配管工程完成后,进行线管内穿绝缘导线。线管内穿线总面积不能大于线管截面的40%。 (二)其他配线工程 除线管配线外,配线方式还有夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、线槽配线、塑料护套线明敷设、车间带型母线安装等。 其中夹板配线有瓷夹配线和塑料夹板配线。 绝缘子配线分鼓形绝缘子配线、针式绝缘子配线、蝶式绝缘子配线。多用于工业建筑中,用钢支架沿屋架、梁、柱、墙或跨屋架、梁、柱配线。钢支架一般为角钢。 槽板配线分木槽板配线和塑料槽板配线两种。 四、照明器具安装 照明器具包括各种灯具、控制开关及小型电器,如风扇、电铃等。 1、灯具的分类 照明器具种类繁多,按电光源不同,有以下几种: 1白炽灯白炽灯价格便宜、安装方便、品种规格多,是使用最为普遍的一种灯具。 2荧光灯荧光灯的价格高于白炽灯,但长期运行其总的经济技术指标优于白炽灯,是

实例说明定额计价与清单计价计算方式的区别

工程量清单中得计算规则就是形成工程实体得净量,工程量清单中计算得工程量包含多项内容。定额中工程量计算规则就是形成工程实体得净量加损耗量加预留量,定额中计算工程量规则就是单一内容。 首先,定额计价就是针对工程预算与施工图概算而言,有通用定额与专用定额来完成工程估价,清单报价根据市场得材料、人工、机械台班等价格组成,最后通过施工组织设计,形成施工方得投标报价。 其次,定额计价就是针对建设方而言,主要做概预算,而清单报价就是针对施工方而言,主要用于编制投标报价,其中工程量清单在招标文件提供,施工方只需要提供投标综合单价。第三,定额计价所需工程量就是通过施工图进行计算得。 (1)两种模式得最大差别在于体现了我国建设市场发展过程中得不同定价阶段 1)定额计价模式更多得反映了国家定价或国家指导价阶段。 2)清单计价模式则反映了市场定价阶段。 (2)两种模式得主要计价依据及其性质不同。 1)定额计价模式得主要计价依据为国家、省、有关专业部门制定得各种定额,起性质为指导性,定额得项目划分一般就是按施工工序分项,每个分项工程项目所含得工程内容一般就是单一得。 一、计算规则 工程量清单就是以实体为主,做到可算并计算得结果唯一,清单最重要得计算特点就就是“按图示尺寸进行计算”,清单不考虑施工工艺、施工方法所包含得工程量。把基础定额中得如按实际施工、实辅面积或按展开面积计算得规则在清单中认为就是不可算规则。这主要就是把施工工艺、施工方法所包含得工程量一律包括在报价内,招标人不提供此量。 定额计价没有清单编码,就是直接套定额得,没有“综合单价”得概念。 清单计价就是有清单编码得,每个分项都有“综合单价”。 清单综合单价=人工+机械+材料+ 【管理费】+【利润】 预算定额中得基价仅就是人工费、材料费、机械使用费 实例1 如“管道安装”。 清单计价时:在清单编码“1”下得管道安装“综合单价中”一般包括内容就是:管道安装、管道支架、管道保温、管道冲洗、管道刷油等。 而定额计价时:管道安装、管道安装、管道支架、管道保温、管道冲洗、管道刷油都就是单独列一项算得。 实例2 如土方工程,算方量时,定额报价就是按实际开挖(或回填)得方量计算,包括放坡、工作面加大等,而清单报价中只就是按图示尺寸计算方量,一般就是按基础底面积乘开挖深度,不包括工作面加大及放坡得量。 实例3 模板工程,在定额报价中就是要按实计算套定额计算,计入工程直接费,而在清单报价中,由于模板工程并不直接构成工程实体,故此项目只在措施费中考虑,而在工程量清单并不反映出来。 二、计算主体 工程量清单工程量由招标人计算,就是以招标文件得形式提供给投标人,不属于投标人得竞争部分,由于工程量得错误及变更引起得工程量变更风险由招标人承担。而在定额模式下工程量就是由投标人计算得并承担风险。 计算规则对比

建筑电气工程预算

《建筑电气工程预算》 课程讲义 新疆建设职业技术学院 设备工程系 二0一二年十月

绪论 一、本课程的性质和任务 1、性质职业技能课 2、任务合理确定和有效控制工程造价,使投资效益最大化 熟悉电气安装工程预算定额,掌握电气安装工程量的计算方法, 学会定额计价及清单计价两种计价方法,能够编制中小型建筑电气工 程预算,具有使用预算软件编制工程造价的方法。 二、主要内容及相关知识 1、主要内容定额的种类及使用,工程量计算规则,定额计价施工 图预算编制,工程量清单计价,预算软件。 2、相关知识识图,建筑供电与照明,电气消防、安防等。 三、参考资料及相关网站 参考资料: 1、《全国统一安装工程预算定额》2000年第二册、第七册、第十三册 2、《乌鲁木齐地区单位估价汇总表》2010年 3、《建筑安装工程2010年乌鲁木齐地区单位估价表材料预算价格》 4、《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》2010年 5、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500---2008 相关网站: 中国工程造价网,筑龙网,新疆工程造价信息网。 四、课程安排及学习方法 1、课程安排60学时,成绩评定:平时,理论考试,操作实训 2、学习方法熟悉定额,收集价格,掌握两种计价方法,软件使用。 3、职业考试:二级建造师考试相关内容《施工管理》、《机电工程管理与实务》 4、精品课程:自治区及学院精品课程《建筑电气工程预算》 (1)学院精品课网站: (2)新疆建设职业技术学院168.192.100.50 精品课建筑电气工程预算

学习情境一 电气安装工程施工图识读 任务1.1 电气照明工程施工图识读 一、基本建设项目划分 单项工程单位工程分部工程分项工程子项工程 新疆建设学院办公楼,电气照明工程,变配电工程,变压器安装 变配电设备安装沿砖,混凝土结构明配 电缆线路施工钢管敷设………………暗配 电气照明工程配管工程电线管敷设沿钢模板 (单位工程)照明线路PVC管敷设(子项工程) 照明器具安装(分项工程) 防雷接地装置安装 (分部工程) 二、建筑电气工程图的组成 建筑电气工程图是应用非常广泛的电气图之一。建筑电气工程图可以表明建筑电气工程的构成规模和功能,详细描述电气装置的工作原理,提供安装技术数据和使用维护方法。随着建筑物的规模和要求不同,建筑电气工程图的种类和图纸数量也是不同,常用的建筑电气工程图主要有以下几类。 1.说明性文件 (1)图纸目录。内容有序号、图纸名称、图纸编号、图纸张数等。 (2)设计说明(施工说明)。主要阐述电气工程设计依据、工程的要求和施工原则、建筑特点、电气安装标准、安装方法、工程等级、工艺要求及有关设计的补充说明等。 (3)图例。即图形符号和文字代号,通常只列出本套图纸中涉及到的一些图形符号和文字代号所代表的意义。 (4)设备材料明细表(零件表)。列出该项电气工程所需要的设备和材料的名称、型号、规格和数量,供设计概算、施工预算及设备订货时参考。 2.系统图 系统图是表现电气工程的供电方式、电力输送、分配、控制和设备之间的相互联系及运行情况的图纸。从系统图中可以粗略地看出工程的概貌。系统图可以反映不同级别的电气信息,如变配电系统图、动力系统图、照明系统图、弱电系统图等。 3.平面图 电气平面图是表示电气设备、装置与线路平面布置的图纸,是进行电气设备安装的主要依据。电气平面图是以建筑平面图为依据,在图上绘出电气设备、装置及线路的安装位置,敷设方法等。常用的电

实例a:照明工程清单计价资料

第一章 绪论 第一节工程建设概预算概述 一、工程建设及其内容 1、工程建设 工程建设(过去通常称为基本建设)是指固定资产扩大再生产的新建、扩建、改建、恢复工程及与之相连带的其他工作。 2、工程建设的内容 工程建设的内容包括: (1)建筑工程 (2)安装工程 (3)设备、工器具及生产家具的购置 (4)勘察设计和地质勘探工作 (5)其他工程建设工作 二、工程建设的项目划分 1、建设项目 2、单项工程 3、单位工程

4、分部工程 5、分项工程 三、概预算分类 (一)按工程对象分类 1、单位工程概预算 2、工程建设其他费用概预算 3、单项工程综合概预算 4、建设项目总概算(二)按工程建设阶段分类 1、投资估算 2、设计概算 3、施工图预算 4、工程量清单计价 5、招投标标价 6、施工预算 7、结算价 8、竣工决算 四、工程概预算与建设程序 1、单件性计价

2、多次性计价 3、组合性计价 第二节注册造价工程师和工程造价咨询制度 一、造价工程师注册考核制度 (一)申请报考条件 1、工程造价专业大专毕业后,从事工程造价业务工作满五年;工程或工程经济类大专毕业后,从事工程造价业务工作满六年; 2、工程造价专业本科毕业后,从事工程造价业务工作满四年;工程或工程经济类本科毕业后,从事工程造价业务工作满五年; 3、获上述专业第二学士学位或研究生毕业并获硕士学位后,从事工程造价业务工作满三年; 4、获上述专业博士学位后,从事工程造价业务 工作满两年。 (二)考试内容 1、工程造价的相关知识,如投资经济理论、经 济法与合同管理、项目管理等知识 2、工程造价与控制,除掌握造价基本概念外,

实例:某电气照明工程预算

工程量清单计价编制实例(土建全套实例)

工程量清单计价编制实例(土建全套实例) 一、土石方工程清单编制例题 例1:某工程外墙外边线尺寸为36.24m×12.24m,底层设有围护栏板的室外平台共4只,围护外围尺寸为3.84m×1.68m;设计室外地坪土方标高为-0.15m,现场自然地坪平均标高为-0.05m,现场土方多余,需运至场外5km处松散弃置,按规范编制该工程平整场地清单项目。 解:该工程按自然标高计算,多余土方平均厚度0.10m,按题意需考虑外运。工程量计算: 平整场地:S=36.24×12.24+3.84×1.68×4=469.38m2 例2:如图,某房屋工程基础平面及断面如图,已知:基底土质均衡,为二类土,地下常水位标高为-1.1m,土方含水率30%;室外地坪设计标 高 - 0.15m,交付施工的地坪标高-0.3m,基坑回填后余土弃运5km。试 计算该基础土方开挖工程量,编制工程量清单。 解:本工程基础槽坑开挖按基础类型有1-1、2-2和J-1三种,应分别列项。工程量计算:挖土深度=1.6-0.3=1.30 m 1、断面1-1:L =(10+9)×2-1.1×6+0.38=31.78m (0.38为垛折加长度) V=31.78×1.4×1.3=57.84m3 其中:湿土 V=31.78×1.4×0.5=22.25m3 2、断面2-2:L=9-0.7×2+0.38=7.98m V=7.98×1.6×1.3=16.60m3 其中:湿土 V=7.98×1.6×0.5=6.38m3 图4-1 3、J-1: V=2.2×2.2×1.3×3=18.88m3 其中:湿土 V=2.2×2.2×0.5×3= 7.26m3 根据工程量清单格式,编制该基础土方开挖工程量清单如下表: 表1-2 例3:某工程室外排水管道WSI,工程量80m(含窨井),采用外径450mm水泥涵管直铺。工程设计室外地坪标高-0.45m,交付施工场地标高-0.55m,管底(外壁)平均标高

电气照明工程

第一讲电气照明工程内容 电气照明工程内容是我们学习电气照明工程预算编制的基础,首先我们回顾电气照明工程内容。6. 建筑工程清单计价 6.1 建筑工程计价表 《计价表》中的综合单价由人工费、材料费、机械费、管理费、利润等五项费用组成。一般建筑工程、单独打桩与制作兼打桩项目的管理费和利润,已按三类工程标准计入综合单价内,一、二类工程和单独装饰工程、大型土石方工程等应根据《江苏省建筑与装饰工程费用计算规则》的规定,对管理费和利润进行调整后计入综合单价内。 6.1.1 土石方工程计价 1)土石方工程计价表应用要点 (1)土方工程套用定额规定:挖填土方厚度在±300mm以内及找平为平整场地;沟槽底宽在3m以内,沟槽底长大于3倍沟槽底宽的为挖地槽、地沟;基坑底面积在20m2以内的为挖基坑;以上范围之外的均为挖土方。 (2)《计价表》土石方工程中未包括地下水位以下的施工排水费用,如需要排水,应根据施工组织设计规定,在措施项目中计算排水费用。 (3)人工挖地槽、地坑、土方根据土壤类别套用相应定额,人工挖地槽、地坑、土方在城市市区或效区一般按三类土定额执行。 (4)利用挖出土回填或余土外运时,堆积期在一年以内的土,除按运土方定额执行外,还要计算挖一类土的定额项目。回填土取自然土时,按土壤类别执行挖土定额。 (5)机械挖土方定额是按三类土计算的,如实际土壤类别不同时,定额中机械台班量按下表(表6.1.1) 的系数调整。 表6.1.1 机械挖土方机械台班量系数调整表 项目三类土一、二类土四类土 推土机推土方 1.00 0.84 1.18 铲运机铲运土方 1.00 0.84 1.26

自行式铲运机铲 1.00 0.86 1.09 运土方 挖掘机挖土方 1.00 0.84 1.14 (6)机械挖土方工程量,按机械实际完成工程量计算。机械挖不到的地方,人工修边坡,整平的土方工程量套用人工挖土方相应定额项目,其中人工乘以系数2。(人工挖土方的量不得超过挖土方总量的10%) (7)定额中自卸汽车运土,对道路的类别及自卸汽车的吨位已综合计算,套定额时只要根据运土距离选择相应项目。 (8)自卸汽车运土定额是按正铲挖掘机挖土装车考虑的,如系反铲挖掘机挖土装车,则自卸汽车运土台班量乘系数1.1。 2)土石方工程计价举例 [例6.1]某单位传达室基础平面图及基础详图见图3.1.1,土壤为三类土、干土,场内运土150米, 要求人工挖土, 工程量在例3.1中已计算,试按《计价表》规定计价。 [相关知识] 1.沟槽底宽在3米以内,沟槽底长是底宽的3倍以上,该土方应按人工挖地槽、地沟定额执行; 2.按土壤类别、挖土深度套相应定额; 3.运土距离和运土工具按施工组织设计要求定。 [解] 《计价表》计价: 1.三类干土、挖土深度1.6m (深度3m以内) 《计价表》1—24人工挖地槽每立方米综合单价:16.77元人工挖地槽综合价: 128.24×16.77=2150.58(元) 2.场内运土150m,用双轮车运土 《计价表》1—92 运距在50米以内