文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新金220kV变电站保护改造工程施工方案

新金220kV变电站保护改造工程施工方案

新金220kV变电站保护改造工程施工方案
新金220kV变电站保护改造工程施工方案

新金220kV变电站保护改造工程220kV园新线保护更换

施工方案

220kV花园口变电工程项目部

新金220kV变电站保护改造工程

220kV园新线保护更换施工方案

批准(公司领导):年月日审核(公司工程技术部):年月日(公司安全监察质量部):年月日(项目部总工程师):年月日(项目部专职质检员):年月日(项目部专职安全员):年月日编制(项目部技术员):年月日编制单位:220kV花园口变电工程项目部

审批页

普兰店供电公司

主管领导:年月日安全监察质量部:年月日运维检修部:年月日电力调度控制中心:年月日

审批页

大连供电公司

副总工:年月日安全监察质量部:年月日运维检修部:年月日电力调度控制中心:年月日建设部:年月日

目录

1 编制依据 (1)

2 工程概况 (1)

3 作业内容及工作量 (1)

4 计划工期及作业进度安排 (1)

5 施工组织措施 (3)

6 施工技术措施 (4)

7 施工安全措施 (4)

8 危险点分析及控制措施 (5)

9 文明施工措施 (5)

1 编制依据

施工合同及安全合同

沈阳电力勘测设计院本工程施工图纸及厂家装配图及使用说明书

《新金220千伏变电站保护改造工程施工组织设计》

《国家电网公司基建质量管理规定》国网(基建2)112-2014

《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2014

《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3) 187-2014

《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》国家电网工〔2003〕153 号

《国家电网公司输变电工程标准工艺施工工艺示范手册》(2011版)

《国家电网公司电力安全工程规范(变电部分)》[2009]664号

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 955-2006

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》

2 工程概况

新建花园口220kV智能开关站“π”接在220kV庄新线、庄新线上供电。为满足上述需求,需将220kV庄新线、庄新线保护更换,并重新命名为220kV庄园甲线、庄园乙线。

为保证新金220kV变电站保护改造工程安全、有序、优质的完成,辽宁省送变电工程公司按工程承包合同及施工组织设计要求,设立了工程项目管理组织机构,在大连供电公司基建部的管理之下,负责施工、配合验收等工作。

3 作业内容及工程量

将220kV庄新线保护柜PRCS902BF-32Q和PRCS901A-32中保护装置各更换三套插件,更换后保护型号均为PCS-931AM。保护柜端子排及外部电缆回路保持不变。第一套保护保留专用光纤通道,第二套保护保留复用通道,复用接口装置更换为新型号MUX-2MD,实现与花园口智能站对接。线路重新命名220kV园新线。

4 计划工期及作业进度安排

停电部分: 2015年08月05日~2015年08月12日,计划8天。

计划1天用于停电、做措施 (08月05日)

4.1.1将庄新线线路至母线保护的失灵回路解开并用红色绝缘胶布包好,防止母线保护失灵误动。

4.1.2将录波、信号等回路公共端解开、避免信号经常上传影响运行人员正常值班工作。4.1.3将CT回路连片拉开,在里侧端子加入模拟电流进行试验,防止电流回路分流。

4.1.4将PT回路连片拉开并用绝缘胶带覆盖端子排,在里侧端子加入模拟电压进行试验,防止电压回路短路和接地。

4.1.5将庄新线线路至侧路的失灵回路和跳闸回路解开并用红色绝缘胶布包好,防止保护误动,待需传动侧路时恢复。

计划1天用于保护插件更换、保护通道改造、220kV园新线单体调试(08月06日)

4.2.1对保护通道进行更改。对更换插件后的220kV园新线保护进行单体调试。

4.2.2保护单体调试

4.2.2.1按《继电保护和电网安全自动装置检验规程》对保护装置进行外部检查,检查装置的实际构成情况是否与设计相符合,屏内连线是否正确,标号是否齐全,与图纸是否相符。4.2.2.2检查各插件拔、插应灵活,固定应良好,大电流端子的短接片在插件插入时应能分开,印刷电路无损伤,焊接质量应良好,无虚焊、脱焊现象,集成电路芯片应抓紧,型号正确,后板配线应无断线。

4.2.2.3检验打印机工作应正常

4.2.2.4保护装置自检正常,核查保护软件版本和程序校验码应符合出厂值。

4.2.2.5开关量输入回路检验正确,对时功能检验正确。

4.2.2.6调整模数变换系统的零漂值、有效值、幅值特性、相位特性应在规范要求之内。4.2.2.7保护定值校验,在95%和105%倍的整定值下模拟各种故障进行校验。

4.2.2.8在保护装置动作和不动作情况下,对各种功能回路检查输出触点和信号是否正确。

4.2.2.9按图纸制作保护压板标识并验证其正确性。

计划2天用于保护带开关传动、后台调度命名数据库更改、五防系统更改、信息子站更改(08月07日~2015年08月08日)

4.5.1整组传动试验

4.3.1.1按保护的动作原理通入相应的模拟故障电压、电流值,检查保护各组件的相互动作情况是否与设计原理相吻合,当出现动作情况与原设计不相符合时,应查出原因加以改正。4.3.1.2检测保护的动作时间,即自向保护屏通入模拟故障分量至保护动作向断路器发生跳闸脉冲的全部时间。

4.3.1.3检查有关跳合闸回路、防跳回路、重合闸回路及压力闭锁回路动作正确性。

4.3.1.4检查有关信号指示是否正确。

4.3.1.5检查各套保护在直流电源正常及异常状态下是否存在寄生回路。

4.3.1.6实际带断路器传动试验,模拟各类故障状态进行传动试验,检查断路器跳合闸回路应正常。

计划2天用于电量采集系统、录波器更改相应信息、通道联调、地调、省调信息上传、信息子站上传((08月09日-08月10日)

4.4.1通道联调时的注意事项

4.4.1.1整定定值,调整尾纤至通道异常灯复归。

4.4.1.2对A、B、C相分别加入1、3、5A电流用于区分相别,两侧分别加入5A额定电流查看CT调整系数是否正确。

4.4.1.3模拟空充线路。

4.4.1.4模拟正常故障。

4.4.1.5联调时两侧保护需要带开关整组传动,需要运行、调度配合。配合对侧完成以上试

验项目.

4.4.1.6联调前需要调度端安排人员将扩建间隔数据库、主界面进行相应修改,本站由后台厂家向其提供相关资料,并配合完成相关工作,需普兰店供电公司远动专业配合。

4.4.1.7遥信上传

计划1天各专业验收、资料整理、保护定值输入((08月11日-08月12日)

5 施工组织措施

人员安排

施工负责人:纪宏春

技术负责人:王勇

厂家技术人员:6人

工作面分类

A 南瑞继保厂家对园新线进行插件更换

B保护调试人员对改造后保护进行传动等试验

C 后台、信息子站、电量采集等厂家对相关部分进行更改

施工组织中的注意事项

5.4.1施工现场摸排,熟悉作业现场。

5.4.2编写施工方案并报相关单位完成审批工作。

5.4.3准备好作业所需工器具、安全器具、相关图纸资料等。

5.4.4办理工作票,明确工作范围、安全措施、技术措施和工作班成员及工作内容。

5.4.5施工前对带电运行设备采用围栏隔离,严禁跨越隔离围栏作业,以防误碰带电设备、造成事故。

5.4.6施工前将施工所需相关材料运抵现场,定置摆放。

5.4.7施工前由工作负责人及安全监护人向施工班组进行技术交底,组织学习施工图及专项施工方案、施工验收规范和质量标准、介绍施工程序、施工方法和安全技术措施,使施工班组在施工前掌握施工要求,保证施工顺利进行。

5.4.8由工作负责人对施工人员进行施工内容、工作范围、安全措施、技术措施及危险源进行交底,履行签字确认手续。

5.4.9由运行值班人员对施工人员进行现场安全告知,交待现场危险源点及辨识,并履行确认手续。

6 施工技术措施

设备安装完毕后,应对设备进行全面细致检查无误,对所有二次回路特别是电压、电流、交直流电源绝缘进行严格测试,合格后,才能通电。

在进行保护调试和传动阶段严禁从直流屏接直流电源,必须从试验电源屏接临时电源。等回路经验收后确认回路无误,绝缘合格后方可接入运行直流屏。

保护更改定值时,防止误整定。要两人两次核对,并经模拟传动开关验证。

保护装置单机调试及安装配线结束后,通电检查,做传动试验,检查一切信号,装置动作情况无误、验收合格后方可投运。

保护传动时,注意检查回路接线正确,防止误动带电间隔。

工作班成员必须严格遵守带电变电站的工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

7 施工安全措施

由现场负责人提前办理关于本次施工的工作票,在工作票上必须详细明确工作范围和工作班成员及工作内容。

施工人员进入工作现场前召开班前会,工作负责人向全体施工人员进行技术、安全交底,交代当日工作任务和安全注意事项,并履行确认手续。

得到运行单位工作许可后,由工作负责人带领施工人员列队进入施工现场,由工作负责人宣读工作票,交代现场安全措施,工作班成员无疑问后履行签字确认手续,确保人员不误入带电间隔。

所有施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽,上班时由现场工作负责人统一带入现场施工,下班后由现场工作负责人统一带出,不得一人逗留施工现场。

工作负责人、安全监护人应认真履行监护职责,不得脱岗。

严格安全设施管理,已装设的安全措施,未经运行单位负责人和项目安全监护人许可严禁移动或拆除。

安全监护人要始终在现场进行巡视检查,发现违章指挥、违章作业及时纠正,发现事故隐患要及时指出,并及时组织消除。

二次设备接线注意防止误碰误动,防止电流回路开路及电压回路短路。

严格服从运行变电站的安全管理规定,由运行人员将所要接线的交直流回路停电后方可施工,送电前必须对接线回路进行确认。

9 文明施工措施

组织施工人员学习环境保护的有关法律和书籍,定期对施工现场进行环保检查。

施工过程中注意爱护运行变电所的一草一木。

施工过程中按照施工工序,及时清理现场;每天收工时,做到“工完、料尽、场地清”。

变电站基础施工方案

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。

110kV变电站的运行与维护

110kV变电站的运行与维护 【摘要】在变电站的日常工作中,确保变电站设备的运行安全是一项十分重要的内容,设备的安全运行是保证电网合格的前提条件。在使用变电站设备的过程中,工作人员要注意规范操作,这样有利于提升变电站的供电安全的能力,延长变电站设备的使用寿命,促进人们生活水平的提高。因此,对110kV 变电站的运行情况进行了分析,并探讨了110kV 变电站的维护措施,对110kV 变电站的运行与维护进行了研究。 【关键词】110kV 变电站;设备安全;运行与维护 引言 近年来,我国的国民经济得到了快速的发展,这对我国电网规模的扩大具有一定的促进作用。变电站设备的更新换代,使电力系统的稳定性和安全性受到了人们的广泛关注。变电站是电力系统中必不可少的重要组成部分,是电力设备中控制电流、分配电能和变换电压的的电力设备,它能通过变压器对各级电压的电网进行连接。因此,变电设备的使用技术和设计方法等对变电站的发展具有直接的影响,变电设备的损坏带来的损失是巨大的,如:造成人员伤亡、经济损失和扰乱社会秩序等。所以,在日常的生活中,做好变电站

设备的运行和维护工作对110kV 变电站的正常使用和生产具有重要的意义,它同时还对电力系统的安全性能具有保障作用。 1 110kV 变电站的运行 1.1 操作方法程序化 变电站的程序化操作是指工作人员在变电站外部通过遥控操作对变电站内的设备实现控制,它能对电气设备的整个运行过程进行控制,这种操作在变电站内无人的状态下可以实现。程序化操作可以通过可控制的程序对操作步骤中比较复杂的部分进行测控和监控工作,让设备按照设定好的程序运行,达到无误操作。这种将操作方法程序化的方式,能提高工作的效率和确保任务完成的准确性[1]。 1.2 装置自动化 在目前我国电力系统中,电力装置所使用的基本都是自动化的装置。我国的电力系统已经实现了装置的自动化,微机保护的监控装置被广泛应用于电力系统的各个方面,这对确保电力系统的安全运行发挥着巨大的作用。在110kV 变电站中,自动化装置的应用对变电站的安全运行具有重要意义,自动化的微机保护装置能对设备中的故障做到及时发现和处理,同时还能对设备的运行状态进行检测,一旦出现问题就立即发出报警。110kV 变电站装置的自动化提高了设备运行的安全性和稳定性。不断对变电站内部的自动化装置的

110kV xx变电站改造工程施工方案1

110kV xx变电站改造工程第一阶段施工方案 批准: 审核: 编写: 广东省XXX局送变电工程公司

编制说明 110Kv XX变电站改造工程分四个阶段进行施工,本方案为第一阶段施工方案,主要工作是对#2主变中性点设备、#2主变二次设备、10kVⅡ段开关柜保护面板改造及110k VⅠ段母线11PT二次回路改造、11PT避雷器改造,保护和测控方式实现微机综合自动化。 (一)工程时间:开工时间:2005年8月15日,2005年9月15日竣工投产。 (二)改造内容: 1.#2主变中性点改造和1021刀闸和1020刀闸辅助接点开关更换。1020刀闸辅助开关接点可先调试,1021刀闸因110K VⅠ段母线带电须在送电操作时进行调试(不影响操作,若调试未成功,等到第四阶段停电在进行调试)。 2.#2主变变高CT端子箱更换(站内所要更换的4个CT和1个PT 端子箱先立好,重新敷设电缆,将环网电源完善,在所有改造工程完成后再拆除旧端子箱)。 3.#2主变保护柜旧电缆拆除,敷设电缆到新#2主变保护屏。 4.10kVⅡ段14面柜面板改造,更换7面馈线柜、1面分段隔离柜和1面站用变柜共9组CT。 5.更换#2站用变压器。敷设临时站用电源至老控制室新配电屏。 6.更换110kV 11PT避雷器和新上11PT端子箱;完善11PT与12PT 的并列二次回路。 (三)施工条件:

#2主变及10kVⅡ段母线转为检修状态(在1021刀闸开关侧接临时地线一组,在10k VⅠ、Ⅱ段分段隔离5001刀闸靠500开关侧接临时地线一组)。10kVⅠ、Ⅱ母线分段隔离开关1112始终保持在合闸状态,#1、#3站用变分别供电老、新电气综合楼。 (四)施工时间安排:

变电站试验及运维及方案

35KV变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负

变电站基础施工方案设计

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

100.4kV变电所的运行维护管理

100.4kV变电所的运行维护管理 李海峰 辽阳石化炼油厂电气车间111003 摘要:10/0.4kv变电所是电力输送系统中的一个重要的组成环节,它能够将电网输送来的10kv的高压电能,降低为普通机器设备以及照明灯泡等能够使用的380kv/220kv电压,并将其分配到所需要的地方,所以做好变电所的运行维护管理对于确保电能的正常供应具有十分重要的作用。因此笔者就10/0.4kV变电所的运行维护管理进行相关略述,以供同行进行参考。 关键词:10/0.4kV变电所;运行维护;管理 一直以来,运行维护管理就是变电所工作的重中之重,是保证其顺利实现安全高效供电目标的重要举措和必然要求。加强变电所运行维护管理一方面可以有效地完善其管理功能,另一方面还可以在一定程度上降低运行成本,有利于变电所的持续、稳定、健康发展,符合其现阶段的发展要求。 一、10/0.4kV变电所概况 某变电所主要以办公用电为主,根据负荷分级,只能算作三级负荷。但是也有些供电要求相对较高的负荷,如工厂、加工车间以及生活中网络机房、监控消防、电梯、电脑等。例如,变电所装设干式变压器2台,每台315kVA,分别由A 线和B线两路10kV电源供电。这类小型变电所一般不设高压配电,不配置微机综合继电保护。每路进线分别有3台10kV负荷开关柜(进线柜、计量柜、出线柜)作为高压侧的控制、测量和保护。高压侧采用负荷开关——限流熔断器组合电器对变压器进行保护。低压侧采用母线分段加母联,正常供电由两路电源通过2台变压器分别向两段低压母线供电,任一电源失电,通过闭合母联开关向失电段母线供电。双电源互为备用,两进线一母联3台开关通过机械和电气联锁任何时候三合二,确保不同的两路电源不会并列。备用电源的投入和恢复均由值班人员手动控制。

35kv变电站线路改造施工方案及工艺

第一章编制依据 1.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-1992 1.2《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-1992 1.3《电力建设安全工作规程》(架空输电线路篇)Q/301-10206-95 1.4公司贯标质量体系程序及相关文件 1.5《输变电工程投产达标考核评定标准(2000版)》 1.6《35KV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准》[试行] 1.7现场调查资料 1.8官巷——才溪35KV线路工程设计施工图 第二章工程概况 2.1工程简述 本工程为连江官巷——才溪35KV线路工程,线路起于110KV官巷变出线门架至才溪电站终端门架。 2.2工程规模 本工程为部分改造35千伏路线路工程。线路起自于连江110KV官巷变出线门架,终止于才溪电站35千伏终端门架,线路全长为5.046千米。本工程更换杆塔8基:更换导线1.714千米,导线采用LGJX-70/10钢芯铝铰线,架空地线采用CJ-25型镀铝金镀层钢绞线,绝缘子串采用1FXB4-35/70。 2.3地质及地貌状况 1)地质:本工程地质大部分为岩石,少为松沙石、。 2)地形:本工程地形10%为平地,90%为山地。

2.4交叉跨越情况表 第三章施工现场组织结构 3.1组织机构关系 根据本工程的特点,为保证工程质量,确保工期,公司对本工程实行管理,由有关部门选派业务骨干,定时召开施工协调会,及时协调解决施工中遇到的物资供应、施工质量、施工进度等一系列实质性问题,认真填写施工日记。 本工程组织机构如下: 现场工作负责人:黄德忠 安全员:兰明灵 施工人员:吴有顺,李代宝,刘必东,兰金财,黄兴路,林文凯 林文生,林大华 3.2为了保证工程质量,我们将密切配合监理公司对本工程的施工全过程进行监理,监督本工程各道工序的工程质量,及时发现施工中存在的问题和不足之处,并提出处理、改进意见。公司项目部协调各部门按照公司质量保证体系正常运转,使施工中的每道工序每个环节处于受控之中。

变电所代维方案

***变电所设备及箱变设备代维方案 (附一、二级保养明细单) 为保证甲方在所属变电设备的正常运行,本着长期合作、互惠互利的原则,在原运行维护合同的基础上新增加应急发电、变电所外的电气设备。甲乙双方经过友好协商,就以下维护内容达成一致: 一、变配电设备代维原则: 1、乙方负责变配电设备的运行监视及设备的维护、抢修工作。 2、乙方将甲方的变配电系统视为供电公司所辖同等级系统,并根据甲方的要求或抢修通知对代维系统进行定期维护、巡检及抢修工作,协助甲方进行故障处理及相关测试工作。 二、维护划分: 1、用户两条10KV进线电力电缆、进线杆上开关由乙方代维; 2、用户单位的变电所外的低压配电设备(不包括低压照明回路)及主电缆的抢修工作; 3、用户发电机组的日常运行维护工作; 4、在停电情况下,用户的应急发电工作; 5、维护人员每月进行一次例行巡视及冬夏用电高峰期间对重点部位进行不定期特别巡检; 6、甲方重大活动的保供电工作。 三、变配电设备维护细则 1、通过运行人员对所内变配电设备进行实时监视,随时了解变配电设备的运行状况。当发现乙方代维的变配电设备发生异常情况时,运行人员迅速准确向乙方维护人员报告异常现象,乙方维护人员应做好详细记录,甲乙双方维护人员必须60分钟内携带必要的工具、设备仪器赶到现场,由甲乙双方维护负责人制定抢修方案,由乙方负责实施抢修工作,在最短时间内负责修复。抢修材料、设备费用另计。

2、乙方维护人员进入甲方管理区域内进行作业时,遵守甲方有关外来施工人员的管理规定。 3、乙方维护人员在故障查找、处理过程中,甲方应紧密配合,以便尽快恢复设备运行。变配电设备恢复运行后,甲乙双方维护人员应对此时的设备性能进行确认,并填写故障处理记录表(抢修记录)。双方分别存档备查。 4、如遇到特殊情况,乙方不能按要求及时排除故障时,甲乙双方维护负责人应尽快磋商,共同配合处理,努力缩短障碍时间。 5、在合同签订后,乙方应尽快核对整理甲方现有的技术资料档案,确认并协助甲方完善其准确性及完整性。一式贰份甲乙双方分别保管。合同期间,代维范围内的任何施工,应及时通知乙方,施工单位竣工后由甲乙双方进行验收,并将变配电设备的竣工图纸及测试数据及其他有关资料及时同步更新,各自记录存档。 6、在合同签订后,乙方应制定设备修试计划。需要停电实施的项目应结合供配电外网停电检修计划实施,原则上不另行安排停电检修。以上计划经过与甲方协商确认后实施。 7、甲方根据乙方提供的《巡检项目确认清单》定期对乙方代维范围内设备的维护情况和维护作业计划执行情况进行巡检,巡检时发现设备隐患应立即通知乙方处理,乙方应紧密配合甲方的巡检工作。巡检完成,甲方提交巡检报告,作为乙方代维质量评价依据。 8、为确保处理故障时的联络畅通,以及日常业务联络的需要,双方确立联络人员和联络方式,若联络人员和联络方式发生变化,双方应及时通报,并制定可操作的上报流程。 9、乙方根据甲方运行设备的实际状况可以提出整改建议,甲方应予以充分考虑,结合甲方提出整改要求共同制定《整改计划》组织实施。 10、乙方尽可能帮助甲方协调供电方面的相关问题,供电公司检修停电计划及早提前通知甲方。

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

最新变电站工作总结及计划精选

变电站工作总结及计 划精选

变电站工作总结及计划 时光飞逝,转眼间20××年已为历史的366天,回顾过去的一年,变电站在公司的正确引导及相关部门的大力支持和配合下,始终坚定不移地贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,把安全生产“保人身、保设备、保供电”摆在各项工作的首位;严格地从制度上、管理上、人员素质上进一步加强变电安全运行管理及公司电气管理工作,顺利完成了公司下达的各项目标、任务,确保了供电和设备的运行安全。现将变电站20××年各项工作总结如下: 一、日常管理方面 落实公司管理体制;员工遵守厂规厂纪;人员基本稳定;无误操作或工伤事故发生。 二、各项生产指标完成情况 20××年1#、2#110kV变电站全年运行良好、设备运行正常、维护良好。除了受雷击影响外,公司电网运行正常,为公司的正常生产提供了有力的保障;公司范围内的施工电源及时配套提供;协助司属各分厂的高压及低压的电气设计与维护;公共部分维护良好。 1、安全记录及电量情况 截至20××年12月31日,110kV总降未中断安全记录,1#110kV站安全运行达天,2#110kV站安全运行达天。从20××年1月1日起,到20

××年12月31日,变电站送出总用电量为壁 kW·h,功率因数达0.95以上,受供电局奖励(即力率电费)金额为元。 2、继电保护及自动装置运行情况 截至20××年12月31日,变电站继电保护及安全自动装置动作18台次,其中保护动作跳闸13台次,接地选线装置动作5台次,均正常动作。 3、设备的消缺情况 本站全年共发现设备缺陷30项,已处理29项(余下一项是1#站2#主变本体与散热器联接阀渗油现象),设备消缺率达96.6%。 三、变电站主要工作情况 1、结合公司实际生产情况配合生产部对用电负荷进行调整分配; 2、变电站的日常生产运行及维护检修; 3、各类用电报表制作、审核; 4、5月份对总降10kV馈线保护定值进行重新核算; 5、220kV变电站新建工程设计配合、交流; 6、220kV输变电工程设备技术协议编写、签定; 7、220kV变电站工程主变及GIS设备监造;

35Kv总变电站维护方案

系统组成: 35Kv变电站是由组成 维护方案: 整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料,建立和健全电气设备档案及台账,对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验并处理应急问题以确保设备的正常运行。 1 日常维护 1.1 每日1次进行巡检,记录设备完好情况及运行状态,及时更新记录,注意运行状态的变化,对于新发现的情况及时补充。 1.2 每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常情况。 1.3 建立工作日志制度,与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 1.4 建立交接班制度并严格执行。 2 定期维护和定期试验 2.1 变电站内设备需要进行定期维护测试和预防性试验,以确保设备的正常运行。 2.2 每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。 2.3 每年应对电缆沟进行一次全面检查,清扫对于进水现象应及时处理,每季度应进行一次防潮检查。 2.4 每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。

2.5 每季度应对蓄电池接头进行一次检查,清扫外壳。 2.6 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对厂房土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。 2.7每月对设备的检修试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 2.8 每月对防鼠设施进行检查,内容包括投放鼠药,孔洞封堵、门窗是否严密等。 2.9每月对备品备件进行检查补充。 2.10每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。 2.11每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。 2.12每月和每次大风过后全面检查一次断路器瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。 2.13每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 2.14每年十月中下旬对电气设备的取暖装置进行一次全面检查,对装有温控器的加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于0度时应检查加热装置是否正常。 2.15每年四月份对变压器本体进行一次全面性试验。 2.16每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验,检查控制回路的良好,所有风扇、电机运行正常,无异常声音,必要时应添加润滑剂。 2.17每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查,加热后检查装

变电站基础施工方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:004实友化工(扬州)有限公司 100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

变电站维修合同

编 号:_______________ 本资料为word版 本,可以直接编辑和打印,感谢您的下 载 变电站维修合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

(合同编号:)施工合同

发包人: 承包人: 年月

变电站维修合同 甲方: 乙方: 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就变电站土建施工事项协商一致,订立本合同。 1. 工程概况 最终规模:主变容量:终期2 X63MVA,本期2 >63MVA。各电压等级出线规模:220kV出线终期出线2回,本期2回;110kV出线终期出线2回,本期2回;10kV出线终期出线24回,本期12回。无功补偿:装设并联补偿电容器组,终期容量按2 x( 2 X5+7 ) Mvar考虑,本期装设2 x( 2X5+7) Mvar。土建:户内GIS站,综合楼建筑面积1962.6 m2,体积16228.8m3。 2. 承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目:综合楼、屋外配电装置建筑(主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统)、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井(如有)、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护 坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设(含材料及场地)、各类安全防 护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。

变电所及供配电线路改造工程施工组织设计

变电所及供配电线路改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准:

施工组织设计审批表

施工组织设计(方案)报审表 (非监理项目) JL-A2 工程名称:变电所及供配电线路改造工程编号:

目录1 编制依据 2工程概况 2.1工程简介 2.2 工程主要内容及实物量 2.3 工程特点分析 3 施工方案及施工措施 3.1 施工方案 3.2 施工方法、技术措施 3.3 季节性施工措施 4 施工进度计划 4.1 施工总工期 4.2 施工项目阶段划分 5 施工部署及施工准备计划 5.1 施工部署 5.2施工技术准备 5.3 施工现场准备 6 主要资源供应计划 6.1 劳动力需用计划 6.2 施工机械设备与机具需用计划 6.3 主要材料需用计划

7 保证质量措施 7.1工程质量目标 7.2 质量保证组织机构 7.3 施工及验收技术质量标准 7.4 保证质量技术措施 7.5 工程质量通病措施 7.6 检测技术措施 8 成品保护措施 9 保证施工进度措施 10 HSE及文明施工措施 10.1 HSE方针与目标 10.2 HSE管理组织机构 10.3 HSE技术措施 10.4 HSE承诺 10.5文明施工措施 11 经济指标控制措施 11.1 技术经济指标 11.2 降低成本措施 12 最终检验和实验方案 12.1组织机构 12.2检验和实验前工程应具备的条件 12.3检验和实验流程 12.4 检验所需用的设备 12.5 检验的实验时间

13 其它说明(附图表) 附表1 主要工程量一览表 附表2 质量保证组织机构一览表 附表3 施工机械设备使用计划表 附表4 执行标准一览表 附表5 劳动力需用计划表 附表6 主要设备、材料一览表 附表7 项目管理组织机构 附表8 HSE组织机构 附表9 计划开、竣工日期和施工进度计划附图1 施工网络图 附图2 施工暂设平面布臵图

变电站试验及运维及方案

变电站试验及运维及方案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

35K V变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负荷、温度变化跟踪测温,并做好记录。 3.1.3罐式断路器、端子箱、机构箱内的防潮及封堵设施定期维护、检查,根据防潮需要及时开启。端子箱、机构箱、通风控制

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日审核年月日校核年月日编写年月日

目录附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

在使全体作业人员明了后,方可作业;做到“四清楚、四到位”。(2)组织工作班主要成员进行危险点分析,提出控制措施或解决方案。 (3)向工作班成员明确各自的工作,不允许工作班成员做超出工作票范围的工作。 (4)向工作班成员宣布现场工作纪律,加强现场安全监护,设专职监护人二名,并开展一对一互相监督活动。 (5)要求进站作业工作班成员着装统一,正确使用劳保用品及安全防护用品等。 (6)施工前,组织人员对施工机械、安全用具进行全面检查,确认已经试验合格并经维护保养,确保进场施工机械、安全用具有良好性能,均为合格品。 (7)施工前,由项目负责人组织施工负责人、现场安全员、技术员、班组长等对施工现场进行勘察,明了施工作业环境、施工任务、临近带电的范围、停电范围、交叉跨越等情况。 (8)施工前,组织全体施工人员学习施工措施,有针对性的对施工人员进行安全知识和技术培训,使用体施工人员明确施工任务,明确作业中的安全施工措施及安全注意事项。 (9)正确、合理的按照标准化工序工艺组织施工作业,严格督促全体作业人员遵守执行安规和相关规定。 (10)当天工作结束,要在现场清点班组成员,并把现场清理完毕,方可离开现场。

220kV变电站管理规定

220kV变电站管理规定 第一章总则 第一条为了保证安全生产,及时了解和掌握设备运行状况,及时发现设备异常,防止缺陷和事故扩大,为质量管理以及采取预防和纠正措施提供依据,特制订本规定。 第二条本规定适用于中泰化学阜康能源有限公司220kV变电站的各项工作管理。 第三条本规定依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 第二章工作职责 第四条生产技术处为本规定的归口管理部门,负责本规定的编制和修订、监督检查及考核。 第五条主值的职责 (一)担任与调度之间的操作联系。 (二)遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度汇报并进行处理,同时做好相关记录。 (三)做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 (四)受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 (五)受理工作票,并办理工作许可手续。 (六)填写或审核运行记录,做到正确无误。 (七)根据培训计划,做好培训工作。 (八)参加设备验收。 (九)参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。

第六条副值的职责 (一)在主值的领导下对设备的事故、障碍及 异常运行进行处理。 (二)受理调度(操作)命令,并填写倒闸操作票,经审核后在主值监护下正确执行操作。 (三)做好设备的巡视、日常维护、监盘和缺陷处理工作。(四)受理工作票并办理工作许可手续。 (五)做好运行记录。 (六)保管好工具、仪表、钥匙、备件等。 (七)参加设备验收。 (八)参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 第三章运行管理 第七条值班制度 (一)变电站运行人员,必须按有关规定进行培训、学习,经考试合格以后方能上岗值班。 (二)值班期间,应穿戴统一的值班工作服。 (三)值班人员在当值期间,不应进行与工作无关的其它活动。 (四)值班人员在当值期间,要服从指挥,尽职尽责,完成当班的运行、维护、倒闸操作和管理工作。值班期间的各项工作,都要填写到相关项记录中。监盘、抄表要认真、细心,抄表时间规定为整点正负五分钟。 (五)实行监盘制的变电站,正常情况下,控制室应不少于二人值班。在执行倒闸操作,设备维护等任务时,控制室应有副值或以上人员监盘。 (六)220kV及以上变电站值班连续时间不应超过48小时。第八条交接班制度 (一)值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,以控制室钟表为准,正点交接完毕。接班人员应提前20分钟

110kV白泥井变电站直流系统改造工程施工方案。。。

110kV白泥井变电站直流系统更换工程 施工三措 四川省南充市水电工程有限公司 2015年4月

目录批准: 审核: 编写:

一、工程概述 1.1编制依据 本方案根据鄂尔多斯电业局2014年大修技改工程计划中对项目工程的有关要求按照《变电站直流电源系统技术规范》要求,为加强并规范变电站直流电源系统运行和管理,提高变电站直流电源设备运行的安全可靠性,同时为了确保110kV白泥井变电站直流系统改造如期投运,保证本工程的顺利进行,制订此施工方案。 1.2工程概况 拆除原有的直流电源充电馈线屏及蓄电池屏并更换为新的直流馈线屏、直流充电屏和蓄电池屏;完善相应的直流回路二次接线; 二、组织措施 2.1现场施工人员组成 总负责人:赵明 安全监督:张宇 技术负责人:赵建峰 施工工作负责人:任世英 施工班组:附人员进站统计表 辅助施工人员(厂家):鄂尔多斯电业局修试管理所监护指导人员、郑州华伟电器技术有限公司厂家懂全套直流系统技术人员 2.2施工工期 总工期需10天。 2.3施工步骤 1)施工准备,; 2)在原有直流屏对面空屏位上将新电池柜及蓄电池安装; 3)在新安装电池柜旁临时安装充电屏,为电池做充放电试验; 4)完成充放电试验后,将电池按正、负极接在旧的充电馈线屏上,拆除旧的蓄电池屏; 5)安装新的馈线屏,将负荷转移在新的馈线屏上; 6)拆除旧的充电馈线屏,将旧的充电馈线屏安装在临时屏位上为新电池充电;

7)拆除临时屏位上的充电屏安装在原充电馈线屏的位置上; 8)拆除临时屏位上的旧充电馈线屏; 9)新直流系统投入正常运行。 2.4施工机具清单 三、施工技术措施 3.1施工技术、资料准备 开工前,由项目施工总负责组织有关人员对本工程在施工前进行以下技术准备工作:熟悉和审查施工图纸,编制详细的施工步骤和计划,进行技术交底。 (1)项目施工总负责组织有关人员认真研究设计图纸,了解图纸的要求和精神,与建设单位、设计共同解决图纸中问题,以便施工顺利进行。做好图纸会审记 录并签证。 (2)编制安全施工方案、文明施工方案。 3.2专项技术措施 (1)由于在运行中变电站进行查线工作,只允许打开工作票上所列屏柜后门,不得接触装置本体,尽量避免触动屏后接线,不得拆接二次回路接线,不得大力 拉扯二次回路接线。在查线的过程中如发现有松动的二次回路接线,应通知运 行人员进行处理,不得自行接线。 (2)需要拆除的电缆,电缆两头必须用万用表测量无交直流电压后进行对线(电流回路需用合格的钳形表确认确无电流),确认是同一电缆的两侧后将所有电 缆线芯用绝缘胶布缠绕,将整条电缆清理出电缆层或是电缆沟,拆除电缆的方 式应为整体拆除,严禁用电缆剪或其他工具从中间剪断电缆,电缆在移出电缆

变电站运维方案

变电站运维方案

目录 一、总则 二、工程概况 三、规范性引用文件 四、各级人员岗位责任制 五、安全管理 六、运维管理 七、设备管理 八、技术管理 九、变电站设备验收及启动阶段管理 十、培训工作 十一、班组建设和文明生产 十二、运维成本 附录A(规范性附录)变电运维站(变电站)应具备的规程、制度、标准A.1变电运维站应配备的规程和规范 A.2变电运维站应配备的管理制度 A.3变电运维站应配备的记录簿 A.4变电运维站应具备的技术图纸、图表 A.5变电站应具备的记录簿 A.6变电站应具备的制度、技术图纸、图表 附录B(资料性附录)变电站台帐管理 B.1各种设备台帐应按下列单元分类建立 B.2每个单元应有以下内容 B.3设备更换后?应重新填写设备台帐?并替换旧台帐

一、总则 1.1 本规范适用于昌吉市电力公司各供电企业所辖的,由调控中心实施监控由 变电运维站实施现场操作、设备巡视和维护的35千伏-500千伏值班变电站管理及变电运维站管理。 1.2 昌吉市电力公司各供电企业、进入变电运维站(变电站)工作的所有单位及人员应执行本规范。 1.3 本规范由市公司生产技术部负责解释。 二、工程概况: 工程名称: 委托单位: 运维单位: 工程名称: 工程规模: 工程位于,终期规模建设台KV A主变,电压等级为220/35KV。 1、220KV主接线方式为(双母线)接线,采用(户外)配电装置。本期建设220KV线路1回,接入220KV 变电站,其220KV母线设备间隔为2回。 2、35KV主接线方式为(单母线)分段接线,采用户内成套高压开关柜,35KV出线(16回),母线设备1回,站用电2回。无功补偿kVar。 三、规范性引用文件 3.1 《国家电网公司电力安全工作规程》、(变电站和发电厂电气部分) 3.2 《国家电网公司变电站管理规范》 3.3 《昌吉市电力公司工作票操作票管理规定(试行)》 3.4 《昌吉市电力公司工作票操作票填写规定(试行)》 3.5 《昌吉电力公司操作票管理及填写规定实施细则(试行)》 3.6 《昌吉市电力公司防止电气误操作装置管理制度(试行)》 3.7 《昌吉市电力公司输变电运维一体化管理办法(试行)》 3.8 《国家电网公司电网设备状态信息收集工作标准》 3.9 《昌吉市电力公司输变电设备状态管理办法(试行)》 四、各级人员岗位责任制

变电站图像监控系统维护方案

变电站图像监控系统维护方案 1、工程概况 2、组织措施 3、施工方法及工艺要求 4、安全技术措施 5、文明施工 一、工程概况 二、组织措施 1、本工程总负责人: 2、现场施工负责人: 3、安全员: 4、工作班组人员: 三、施工方法及工艺要求

1.2M 电缆、网线、电源、视频电缆、控制电缆敷设 电缆沟、电缆管道应先进行路线勘察,确保顺利敷设电缆。敷设前,应检查电缆有无机械损伤,电缆芯线间及芯线与屏蔽层绝缘是否合格,电缆盘是否完好。电缆的弯曲半径应符合施工规范的要求。电缆应使用整条电缆。电缆在电缆沟内应排放整齐并固定。电缆的防火在电缆沟内采用防火包及防火堵料,进入屏柜处采用防火隔板及堵料。 2.电缆接头制作及核对 电缆接头的制作应统一施工工艺,做到整齐美观。电缆在屏柜内排列整齐,层次清楚;电缆牌标识清楚,有电缆规格、起点、终点及电缆标号。电源电缆在设备通电前应使用万用表测量每芯对地电压。2M 电缆在敷设完毕后应使用2M 无码测试仪对通道环回测试确认无误。网线在敷设完毕后应使用网络测试仪测试接头是否接触良好。 在视频监控屏安装硬盘录像机,在配线架安装协议转换器。严格按图接线,屏柜箱上各电器元件的标号应清晰,电缆芯号牌采用塑料标号。 四、安全技术措施 1.在交流电源电缆接入图像监控屏及通信直流屏的两侧电源端子后,应用万用表测试接入两侧电缆芯火线、零线及地线是否对应以及两侧电缆芯间有无短路。在交流电源电缆接入图像监控屏及通信直流屏的两侧电源端子前,须断开交流空气开关,用绝缘胶布封闭空气开关,严禁空气开关合闸。 2.在硬盘录像机电源线接入前,应用万用表测量交流火线、零线及地线对地电压,确认无电,并断开硬盘录像机电源空气开关 3.接入图像监控屏至通信直流屏交流电缆二次接线时,可能会造成交流短路或或接地,应做好相应隔离措施。4.进场地施工必须正确佩戴安全帽方可进场,登高作业必须正确佩戴安全带。