1 范围

为适应我局变电站运行管理工作的需要,保证电网及变电站的安全运行,特制定本标准。

本标准参照部颁有关安全规程、运行规定、技术规范编制而成。

本标准在运用中应结合各站实际设备,依据设备说明书及有关运行说明进行具体使用,编制切合现场实际的“现场运行规程”。

本标准适用于我局运行人员、工作人员和有关部门管理人员对变电运行工作的规范化管理和监督检查。

2 引用标准

2.1 能源部 DL408—9l《电业安全工作规程》

2.2 电力部《电力工业技术管理法规》1982

2.3 电力部DL/T572-95《电力变压器运行规程》

2.4 电力部DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》

2.5 电力部《高压断路器运行规程》 (1991年版)

2.6 水电部《电气事故处理规程》

2.7 水电部《继电保护和安全自动装置运行管理规程》1982年

2.8 水电部《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》1988年

2.9 DL/T.559-94中华人民共和国行业标准《220kV-500kV电网继电保护装置运行整定规程》

2.10 GB14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》

3 责职权限

3.1 总工程师负责本标准的批准和颁布实施。

3.2总师室负责本标准编写的技术指导和最终审定。

3.3 安全监督部负责本标准的执行监督。

3.4 供电运行部负责本标准的编写、修订、实施、检查和监督。

3.5 调度中心负责依据本标准指导变电站值班员进行设备的维护、操作、事故处理。

3.6 变电站值班人员负责依据本标准搞好现场的运行管理工作。

4 名词术语

本标准给出的名词和术语按照“国家电力行、地区电力行业有关规程、规定、条例”所给出的名词和术语进行定义和解释。

5 基本要求

5.1 值班人员必须用劳动纪律约束自己,严格组织纪律,加强责任感和责任心,严格的认

真执行“两票三制”(工作票、操作票、交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制)。对已发生的事故要严肃对待,具体分析,吸取教训,妥善处理。

5.2 值班人员必须经过现场实习,考试合格,供电运行部批准,才能独立担任值班工作。实习人员在正班监护下可进行操作,但无权接受调度命令。

5.3 值班员行政上属供电运行部领导,业务上属当值班调度员领导。

5.4 站长是变电站的总负责人,负责各方面的组织领导工作。运行工程师(助工)是变电站技术负责人,可代理站长工作。值班长是站长的助手,是当值的生产组织者。正值班员、副值班员都是值班长的助手,正值班员可代理值长工作。

5.5 正值班员可充当监护人和接受调度命令。

5.6 值班人员离站一个月以上重新值班时,应经过二至三天熟悉站内设备运行情况。超过三个月者,需要通过《安规》考试。

5.7 值班人员应积极对站内设备进行一般性维护。

5.8 值班人员必须做到“三熟三能”(熟悉设备构造、性能、系统布置和工作原理;熟悉操作和故障处理方法;熟悉本岗位的规章制度;能分析运行状况;能及时发现故障和排除故障;能掌握一般维护技能)。

5.9 值班人员应经常保证控制室内有以下记录簿:

——负荷日志;

——设备运行记录;

——设备缺陷记录;

——断路器自动跳闸记录;

——一次设备检修(试验)记录;

——保护及自动装置检修记录;

——倒闸操作记录;

——倒闸操作票;

——雷电观察及防雷装置动作记录;

——运行工作记录;

——交接班记录;

——反事故演习记录;

——会议记录;

——继电保护及自动装置整定书;

——安全活动记录;

——蓄电池电压、比重测量记录;

——地线地刀使用记录;

——事故预想记录;

——运行分析记录;

——主变档位调整记录;

——高频通道检查;

——培训记录;

——巡视测温记录

——QC活动记录

——电度表指示记录

——党团活动记录

——巡视测温记录

5.10 每年应对各种记录整理成册,分类归档。

5.11 值班员除熟悉本标准外,还应熟悉以下规程:

——部颁《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部份);

——部颁《电力生产事故调查规程》;

——省局颁《贵州电力系统调度规程》;

——贵州电力公司《贵州省变电运行管理标准》(试行)

——贵州电力公司《操作票工作票使用管理规定》

——局颁《遵义电力系统调度规程》;

——本站《现场运行规程》;

——部颁有关电力设备运行规程。

本标准及《电力安全工作规程》,《调度规程》中“失去通讯联系的处理”及本站有关部份必须考试合格。还应了解相关检修、试验规程。

5.12 值班人员的岗位职责

5.12.1 值班人员值班时的职责

5.12.1.1 值班人员在其值班时间内要认真负责,踏踏实实,反对粗心大意,盲目蛮干,不允许违反《安规》和《运规》的无组织、无纪律现象存在。

5.12.1.1.2 值班人员接班后,应根据本站的运行方式及其可能发生的变化或遇恶劣天气,预想在本班内可能发生的事故及其处理对策。

5.12.1.1.3 控制室内应经常保护有人,值班人员应按变管所规定的时间(其中典型负荷日每小时一次)抄表,按时巡视设备,注意表计的指示,正确判断本站设备的运行状况。5.12.1.1.4 按照当值调度员命令,正确执行倒闸操作,如命令直接威胁人身或设备安全,应提出理由,拒绝执行,并立即报告上级领导。如无正当理由而拖延执行调度命令,应由不执行命令的值班员和允许其不执行命令的上级领导负责。

5.12.1.1.5 根据运行及作业情况和有关信号指示,正确处理事故及设备的异常现象,及时汇报当值班调度员。

5.12.1.1.6 根据运行及作业情况,正确填写各种记录簿。

5.12.1.1.7 检修或试验人员来站工作,应主动配合,并按工作票的要求,严格作好工作票所要求的安全措施,并在必要时加以补充。工作结束后,进行检查验收。

工作人员拆除变电站的设备,必须办理有关手续,并在检查或二次记录上作好记录。5.12.1.1.8 严格执行保卫部门规定的各项保卫制度,特别是要严格出入制度,节假日更要加强值班保卫工作。

5.12.1.1.9 掌握好直流系统的运行,注意直流母线电压和充电电流是否符合要求,并按时测量蓄电池的电压、比重和搞好清洁卫生工作。

5.12.1.1.10 搞好文明生产,保护设备和生产场的整洁,保管好安全用具,常用工具、材料、仪表、钥匙、记录表格等。使其经常保持良好和整洁。

变电站设施和绿化植物因工作原因被损坏,工作负责人应将损坏原因及范围书面向站内交待清楚,方可办理工作票终结手续。

5.12.1.1.11 完成上级领导布置的其它工作。

5.12.2 值班人员的在交接班时的职责

5.12.2.1 值班人员应按站长排定、供电运行部批准的值班表按时上下班。

5.12.2.2 值班人员在交班前,应在交接班记录簿上填写交班总结,内容包刮下列各项:

a)运行方式;

b)继电保护和自动装置运行情况;

c)蓄电池运行及其充电方式;

d)作业及工作票使用情况;

e)安全措施情况;

f)工具、资料情况;

g)本班填写过何种记录;

h)其它应交待的事项。

5.12.2.3 未办清交接班手续或接班员未按时接班,以及接班员因病重或其它原不能支持上班时,交班员必须继续留下值班,并报告站长或供电运行部。

5.12.2.4 接班人员接班时的注意事项:

a)提前15分钟到控制室;

b)从交班人员交待的情况查看各种表计、信号、模拟图板等是否符合现场设备实际运行情况;

c)向交班人员了解本站的作业情况,查阅并索取有关工作票;

d)了解上班曾发生的事故、障碍、设备缺陷及异常情况,以及处理意见,核对事故、重大障碍

及异常现象记录簿;

e)检查一次设备、继电保护和自动装置、直流设备的运行情况;

f)查阅各种记录簿,了解本班上次值班以来的运行情况;

g)核对接地线,检查绝缘工具、设备、钥匙及仪表等;

h)检查文明生产的情况;

I)交接清楚后,交、接班员分别在交搪班记录簿上签字,并由接班员记上交接班时间;

J)交接班时发生事故或正在进行倒闸操作,暂不进行交接班。

6 电气设备倒闸操作

6.1 倒闸操作的组织措施

6.1.1 倒闸操作前,值班员均应对所要操作的各项内容全部了解清楚,操作时思想集中。

6.1.2 倒闸操作必须填用倒闸操作票,并注意下列各项:

a)操作票应有编号;

b)一张操作票只能填写一项操作任务;

c)操作票上应有当值调度员发布之操作任务命令内容以及发布人姓名、时间、受令人、操作人及监护人姓名,操作起止时间;

d)操作票上操作项目必须按操作顺序填写,不得任意涂改或加以备注。操作票应保存三个月,作废的操作票应加盖“作废”图章。

6.1.3 倒闸操作应由两人进行,并严格执行监护制。接受命令,审核操作票及监护应由技术较熟练者担任,操作人负责填写操作票。

6.1.4 操作步骤如下:

a)受令人向当值调度员核对已填好的操作票。当得到当值调度员同意和立即执行的命令后,

监护人会同操作人到模拟图板前按操作顺序演习,并调整运行模拟图板。

b)配带好安全工具后,监护人携带操作票、钥匙与操作人同到操作地点。

c)监护人按操作票上顺序逐项给操作人发布操作指令,操作人核对设备编号及现状无误,复诵一遍,监护人认可后,将钥匙交给操作人,方可进行操作。每项操作完后,必须检查操作质量符合要求,监护人在每项左边打“√”,然后再进行下一项操作。

d)操作完成后,监护人在操作票上记上完成时间。

e)操作完毕后,向当值调度员汇报,并在操作票上加盖“已执行”图章和填写各种

记录。

6.1.5 在发生火灾,人身触电及设备损坏事故时,为了迅速切除故障,限制事故的发展,可不填写操作票和可不经当值调度员许可进行操作。但事后应立即报告当值调度员和上级领导,并填写记录。

6.1.6 下列情况可不填写倒闸票:

a)拉合断路器的单一操作;

b)拉开或拆除全站仅有的一把接地刀闸或一组接地线;

c)事故处理;

d)在未投运设备上进行操作;

6.1.7 上术不填写倒闸操作票的操作,仍然必须严格执行监护制,并在记录薄上作好记录。

6.2 倒闸操作的技术规定

6.2.1 线路路开关的操作

a)送电时:合上母线侧刀闸,再合上线路侧刀闸,最后合上开关。

b)停电时:先拉开开关,再拉开线路侧刀闸,最后拉开母线侧刀闸。

6.2.2 母联开关的操作

a)并列时:先合上运行母线侧刀闸,在合上备用母线侧刀闸,最后合上母联开关。

b)解列时:先拉开母联开关,再拉开停电侧母线刀闸,最后拉开运行侧母线刀闸。

c)若两组(段)母线在母联开关并列前或解后都带有电压的情况下,母联开关的两侧刀闸操作顺序无严格规定,由现场掌握。

6.2.3 旁路开关的操作

a)送电时:先合上运行母线侧刀闸,再合上旁路母线侧刀闸,最后合上旁路开关。

若利用旁路开关代替线路或主变开关运行时,应先用旁路开关对旁路母线充电正常后,拉开旁路开关。待被代开关的旁路刀闸合上后,在合上旁路开关。确认旁路开关已带上负荷时,才能对被代开关进行停电操作。

b)停电时:先拉开旁路开关,再拉开旁路母线侧刀闸,最后拉开运行母线侧刀闸。

若旁路开关停电前是代替线路或主变开关运行的,应待被代的开关及两侧刀闸均合上且确已带上负荷后,才能对旁路开关进行停电操作,最后拉开被代开关的旁路刀闸。

6.2.4 隔离开关倒闸操作原则:

a)停电操作次序:必须按照先切断路器,再拉负荷侧隔离开关,最后拉母线侧隔离开关的顺序依次操作;

b)送电操作次序:必须按照先合母线侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,再合断路器的顺序依次操作;

c)双母线接线热倒换方式:必须先合母联断路器并退出其控制电源,采取先合后拉隔离开关的方式进行,然后投入母联断路器控制电源的操作方式进行;

d)双母线接线冷倒换方式:必须先检查断路器确在分位,在拉开负荷侧刀闸后,采用先拉后合的方式操作母线隔离开关。

6.2.5 接地刀闸的操作原则:

a)合接地刀闸之前必须使用验电器验明需接地侧确无电压,方可合接地刀闸。

b)合接地刀闸时,应先检查地刀刀杆方向,防止误合地刀。

6.2.6 禁止用隔离刀闸拉合负荷电流,但允许用隔离刀闸进行下列操作:

a)投切电压互感器,避雷器及220kv及以下空母线;

b)改变变压器中性点接地运行方式,在35kV网中无接地故障时,投切中性点上的消

弧线圈;

c)投切电压在35kV及以下,容量在1800千伏安以下的空载变压器;

d)拉、合电压为10kV及以下,电流不大于15安的负荷电流(但必须是户外三联刀闸);

e)拉、合电压为10kV及以下,电流在70安以下的环路均衡电流;

f)与断路器并联的旁路刀闸,当断路器在合闸位置时,可拉、合断路器的旁路电流。

6.2.7 线路停送电操作的一般顺序

停电操作:

a)除重合闸;

b)拉开断路器;

c)拉开断路器两侧刀闸;

d)验电;

e)验明确无电压后立即装设接地线或合地刀。

送电操作顺序,按停电操作的相反顺序执行。

6.2.8 主变压器停送操作的一般顺序

停电操作:

a)拉开低压侧断路器;

b)拉开中压侧断路器;

c)拉开高压侧断路器;

d)检查低压侧断路器确在开位;

e)拉开低压侧两侧刀闸;

f)检查中压侧断路器确在开位;

g)拉开中压侧两侧刀闸;

h)检查高压侧断路器确在开位;

i)拉开高压侧两侧刀闸;

送电操作:按停电操作的相反顺序执行。

6.2.9 双母线倒闸操作的原则

a)母线停役一组母线时,要注意防止电压互感器低压侧反充电。母线复役时,设有母差保护时,

应使用母差保护“母线充电”合闸按钮对备用母线充电。

b)母线操作,应在两组母线已通过母联开关并列且母联开关的控制电源已断开以后才能进行。

以防在倒闸的过程中母线潮流分配不均或其他原因使母联开关跳闸,造成带负荷拉闸或合闸。待母线刀闸倒换完毕后再投入母联开关的控制电源。

c)设有母差保护的母线倒闸操作,应按母线保护现场运行规程中有关规定进行二次回路切换。

d)倒母线操作时各回路的两把母线刀闸,应严格按照先合后拉的原则进行。及先合上原来是断

开的母线刀闸,才能拉开原来是合上的母线刀闸。

e)倒母线操作时应注意电流分布,防止母联开关过负荷。同时应检查电压切换继电器的动作情

况,检查设备的二次电压是否已作相应切换。避免二次电压失压引起有关保护误动。

f)热备用设备倒母线操作时,应将该设备转为冷备用后再进行,防止发生通过母线刀闸合环或

解环的误操作。

6.2.10 倒换双母线操作的一般顺序:

a)投入母差保护无选择DK刀闸(相位比较式母差保护);

b)切除母联断路器控制电源;

c)检查母联断路器及两侧刀闸确在合位;

d)合上运行馈线Ⅰ组母刀;

e)拉开运行馈线Ⅱ组母刀;

f)合上运行主变Ⅰ组母刀;

g)拉开运行主变Ⅱ组母刀;

h)检查Ⅱ组母线负荷确已全部倒在Ⅰ组母线上运行;

i)投入母联断路器及控制电源;

j)拉开母联断路器及两侧刀闸。

6.2.11 旁路代供线路操作的一般顺序:

a)检查旁路断路器与被代断路器在同一母线上。

b)检查旁路断路器在热备用;

c)检查旁路断路器保护按代供线路要求确已投入;

d)合上旁路断路器对旁路母线充电;

e)拉开旁路断路器;

f)合上线路旁刀;

g)合上旁路断路器;

h)检查旁路断路器确已带负荷;

i)投入旁路断路器的重合闸(方式与线路重合闸相同)。

j)切除线路断路器的重合闸;

k)拉开线路断路器;

l)拉开线路断路器两侧刀闸;

m)切除线路断路器控制信号电源;

6.2.12 在拉开电压母感器时,必须考虑继电保护装置是否会因此失压而误动作(拒动)。否则应采取相应措施,如电压互感器因故障不能投运时,应考虑投入该组的避雷器,对用户专线还必须考虑高压计量。

6.2.13 10kV断路器检修时,应在母刀动触头上装设绝缘罩。停电操作时,装绝缘罩应在搭地线之前;送电操作时,拆绝缘罩应在拆除地线之后。

6.2.14 禁对无保护的设备或线路进行送电操作。

7.2.15 500kV线路(或主变高压侧)停电操作时,先断开一个半断路器的中间断路器,后断开母线侧断路器。对于隔离开关,应从负荷侧逐步拉向电源侧停电操作。送电操作与此相反。

7.2.16 禁止用隔离开关向500kV母线充电;

7 一次设备

7.1 一次设备的巡视

7.1.1 一次设备包括变压器、断路器、母线、隔离刀闸、电流互感器、电压互感器、

电力电缆、消弧线圈、电抗器、防雷设备等。

7.1.2 对一次设备每天都得进行一次详细检查,一次夜间熄灯检查。

7.1.3 有下列情况之一,应分别对有关设备作特殊巡视:

a)每次短路故障后,无论有无重合闸或重合成功与否;

b)在设备修后,投入运行前作一次详细检查,投入运行后的四小时内,每小时进行一次检查;

c)经消弧圈接地系统发生持续性接地故障时,对消弧线圈及隔离刀闸进行检查;

d)天气突变时(大风、雷雨后果、浓雾、冰冻及细雨);

e)设备处于过载或异常运行时。

7.1.4 一次设备均应按铭牌规范运行,负荷电流一般不应大于额定电流。

7.1.5 巡视检查项目:

a)套管、瓷瓶等应无裂纹、放电痕迹并保护清洁,悬式瓷瓶及金具应完好;

b)变压器瓦斯继电器内应无气体,瓦斯继电器到油枕间的阀门应打开;

c)导电部份,特别是接头,无明显过热情况。设备无放电现象;

d)防雷设备的泄漏通道,消弧线圈接地及中性点直接接地的回路以及构架设备外壳等接地应

完好;

e)导线应无断股,线夹无松动变动,机构部份及构架应无异状或明显危及安全的现象;

f)储油设备油位无过高过低现象,油色应正常,设备不漏油、防爆筒玻璃完好,无喷油迹;

g)变压器及断路器内部无噪音或杂音,无放电声,断路器机械指示器与实际相符;

h)电缆头不流油,无裂纹;

i)消弧线圈是否承受电压或带有电流;

j)电力电容器外壳有无膨胀现象,有无液体渗出及监视灯是否完好,集合式电容器还应检查

油位、油色、油温应正常。电容器组的放电回路应完好;

k)真空开关玻璃罩应完好,罩内清晰透明;

l) SF6断路器的压力和温度,各部分及管道无漏气、振动声和异味,管道夹头正常;

m)液压机构的油位及压力在正常范围内。

7.1.6 凡电力电缆、站用变压器、互感器,在动过接线后,必须核对相位,证明与原相位一致后,才能投入运行。

7.2 主变压器

7.2.1 主变压器的正常运行及事故过负荷

7.2.1.1 主变压器必须根据厂家铭牌及规定冷却方式运行。

110kV及以上中性点刀闸的投切,按照当值调度员的命令执行。

7.2.1.2 变压器运行电压,不得超过运行分接头额定电压的5%,同时变压器各线圈的电源,不得超过额定电流。

8.2.1.3 油浸式电力变压器的允许上层油温,应参照制造厂规定,但最高不得超过95℃,为了防止变压器油劣化过快,上层油温不宜经常超过85℃。

7.2.1.4 油浸风冷电力变压器在风扇停止工作时的允许负荷和持续时间应遵守制造厂规定,制造厂无规定时,风扇停止工作允许带额定负荷的70%,连续运行的变压器,在超过70%时可参考表3-1。

7.2.1.5 强油循环变压器的使用,按变电站的现场规程执行。

7.2.1.6 变压器事故过负荷的允许值应遵守制造厂的规定,无制造厂规定时,对于自然冷却和吹风冷却的油浸式电力变压器,可参照表3-2。

7.2.1.7 变压器投入运行的条件

a)压器应按照有关标准的规定装设保护和测量装置;

b)风扇的附属电动机应有过负载、短路及断相保护;

c)变压器应装设指示顶层油温最高值的温度计;

d)变压器应装有远方测温装置;

e)变压器应装有远方监视负载电流和顶层油温的装置;

f)压力释放装置的安装应保证事故喷油畅通,并且不致喷入电缆沟、母线及其它设备上,必

要时应予遮挡;

g)变压器应有铭牌,并标明运行编号和相位标志;

h)变压器在运行情况下,应能安全地查看储油柜和套管油位、顶层油位、气体继电器,以及能

安全取气样等,必要时应装设固定梯子;安装油浸式变压器的场所应按有关设计规程规定设置消防措施和事故储油设施,并保持完好状态。

7.2.1.8 对于自然冷却和吹风冷却的油浸式电力变压器,正常过负荷的允许值和允许时间按表3-3执行。

注:此表在气温在40℃及以下时适用。

7.2.1.9 变压器每次事故过负荷运行时间及负荷电流均应记入值班记录簿内。

7.2.1.10 无载调压变压器的分接头变换须有当值调度员命令,由专责人员进行。

7.2.1.11 有载调压变压器分接头的调整,由变电值班员进行。主变10kV侧电压必须保持在正常范围内。

各侧电压值不相等或档位电压百分数不等的两台有载调压主变在并列运行时,其档位的配合必须经核算后在该变电站《现规》中作明确规定。

7.2.1.12 有载调压和无载调压的变压器并列运行时,严禁任意调整有载调压分接头;它们的档位配合必须经核算后在该站《现规》中规定。

无论是有载、无载调压主变的调压,值班员应将每次调整分接头前后的电压值及档位作好记录,并向当值调度员汇报。

7.2.1.23 新装变压器由高压侧进行5次空载全电压冲击合闸,大修后变压器进行3次全电压冲击合闸,应无异常情况.第一次受电后持续时间不少于10分钟,励磁涌流不应引起保护装置误动;

7.2.2 变压器的并列运行及经济运行

7.2.1 变压器并列运行的条件:

a)结线组别相同;

b)电压比相等;

c)短路电压相等。

电压比不同和短路电压不同的变压器,在任何一台都不会过负荷的情况下可以并列运行。

短路电压不同的变压器并列运行时,可适当提高短路电压大的变压器的二次电压,以使并列运行的变压器容量均能充分利用。

7.2.2 新装和大修后的变压器,必须经过核相,并满足7.2.1的要求,才能并列运行。

7.2.3 若变压器并列运行,其负荷低于变压器运行经济点时可征得当值调度员同意停用一台,若不超过3小时,可不考虑变压器的经济运行。

7.2.3 变压器的异常运行和事故处理

7.2.3.1 值班人员发现有下列异常现象,应立即报告当值班调度员及站长或有关领导,并加强监视。

a)音响不正常,有加重和新的声音;

b)油温比正常高(在相同条件下);

c)外壳漏油,油面低下;

d)油色变化;

e)轻瓦斯保护连续动作。

7.2.3.2 变压器有下列情况之一,应立即停用,并立即向当值调度员和有关领导汇报,听候处理。

a)内部音响很大而不均匀,有爆裂声;

b)在正常冷却条件下,温度不正常地持续上升;

c)油枕或防爆管喷油;

d)漏油使油面下降,以致看不见油位;

e)油色剧变,且出现炭质;

f)套管严重破坏和有放电现象。

7.2.3.3 变压器过负荷,应向当值调度员汇报,请求减少负荷,如电话不通,且过负荷又超过允许时间,值班员应按事故拉电顺序进行限电。

7.2.3.4 变压器因漏油油位下降,这时禁止将瓦斯保护改为信号,应向当值调度员汇报,派专责人员来处理。

7.2.4 瓦斯保护动作的处理

7.2.4.1 主变瓦斯保护动作,应检查变压器有无异状,特别是检查瓦斯继电器玻璃内有无气体存在,如有,应立即鉴定气体的性质及颜色。

7.2.4.2 收集瓦斯继电器内气体不必停用变压器,重瓦斯保护仍接于跳闸。收集瓦斯继电器内气体,可用无色透明的玻璃瓶以便查看气体的颜色,动作需快,否则气体颜色就会消失。放气可用耐油橡胶或聚氯乙稀管,将气体引入瓶底(瓶口向上),取气时,可慢慢开启瓦斯继电器采气阀门,使气体慢慢进入瓶底,并将瓶内较轻的空气排出,但需注意不要把油排至瓶内。

收集气体,检查可燃性时,应把火由瓶口慢慢伸入瓶底而不应一下把火投入瓶内。

7.2.4.3 若气体无色、无味、不燃,说明内有空气,变压器可继续运行。

7.2.4.4 若为黄色不易燃的气体,说明木质故障,淡灰色且带有烈性臭味的气体,说明是线或纸板故障;灰色和黑色易燃气体说明是油故障,这几种气体存在,应立即启用备用变压器。若无备用变压器,则请求当值调度员停用故障变压器,并报告有关领导。

7.2.4.5 重瓦斯保护跳闸,未经鉴定不许投入运行。若经鉴定,确定变压器内部有故障,未经检查和试验合格,不许投入。若经鉴定,确认此变压器无内部故障,跳闸系瓦斯保护本身故障引起,经局有关领导同意后,可投入此变压器。瓦斯保护可停用,其余保护必须投入。

7.2.5 变压器自动跳闸和灭火

7.2.5.1 变压器自动跳闸,应检查系什么保护动作,变压器外部有无异状。

若当时有瓦斯保护动作,则按第7.2.4处理。

差动保护动作,应检查是否系主变外部故障引起,如差动保护范围内的主变套管、引线、穿墙套管、变刀等处接地短路。若有,排除故障并对变压器试验后可向当值调度员申请试送。若没有外部故障,应认为主变内部已发生故障,未经有关部门检查试验,任何人不得投入主变。

若当时是速断,过流保护动作,则故障可能发生在主变外部,切除故障后可向当值调员申请试送。

7.2.5.2 变压器起火时,应先将变压器的所有各侧断路器及刀闸拉开,若项端有油有燃烧,则应打开底部油阀放油,使油面低于着火点。值班员可用灭火器及砂子灭火,并通知消防部门。

7.3 断路器

7.3.1 断路器的正常运行

7.3.1.1 新投入运行的断路器和它的传动机构应在三个月内进行一次检查,以后每三年至少应大修一次,并应针对下列情况作临时性的检修。

a)开断短路故障次数达到局规定值时;

b)严重短路故障跳闸后(如喷油、拉弧放电、油色变黑等)。

带有自动重合闸的断路器,在其切断最后一次故障前,应将重合闸切除。

7.3.1.2 运行中的SF6断路器应定期测量SF6气体水份和空气含量。

7.3.1.3 液压机构压力应正常范围内运行。运行中不得随意搬动液压机构减压阀。

7.3.1.4 断路器投运必须具备的条件:

a) 断路器及操动机构应安装牢固,油漆完整,相位色标正确,外表清洁;

b) 电气连接牢靠,接触良好;

c) 少油断路器及液压机构应无渗漏油现象,油质、油位正常;

d) SF6断路器压力降低和闭锁能发相的信号;

e) 断路器高压及保护整组传动试验正确,操作机构的闭锁、报警信号正确。

f) 液压机构压力正常且与微动触点对应的压力所发的信号相符;

g) 机构箱的密封垫应完整,电缆穿孔封堵应完好,加热器良好,温控开关在标准范围内;

h) 真空断路器应配有限制操作过电压的保护装置;

i) 断路器及其相应的刀闸应有五防闭锁装置,闭锁装置应有专用的解锁工具;

j) 断路器应有运行编号和名称牌;

k) 断路器远控、就地分合闸正确。

7.3.2 断路器事故运行及其处理

7.3.2.1 运行中断路器严重缺油绝对不准用来切断负荷电流,应立即切除该断路器的保护及操作电源。此时,上一级断路器的保护作为该回路的保护。

7.3.2.2 电动操作的断路器拒绝跳闸时,应检查跳闸回路元件、控制和保护电源是否正常,如检查所需时间较长,应手动使其跳闸,然后进行处理。

7.3.2.3 断路器拒绝合闸时,首先应检查防误装置是否符合闭锁条件。如正确再检查操作电源的电压,检查合闸回路的保险是否熔断和有无断线情况,检查操作机构有无故障以及信号灯指示有无错误,若一切正常可再合闸一次。

7.3.2.4 当SF6断路器气压降到发出“压力警报”信号,或降到发出“压力闭锁”信号时应立即报告调度,并检查压力表,如由于温度变化引起压力降低应立即补气。如由于漏气引起压力下降,应联系调度采取倒负荷或代路的办法,将负荷转移后,停电处理。

7.3.2.5 严禁用机构中供检修的“千斤顶”进行带负荷合闸。

7.3.2.6 SF6断路器发生意外爆炸或严重漏气等事故时,值班人员接近设备时要谨慎,尽量选择从上风口接近设备,必要时要戴防毒面具、穿防护服。如断路器在室内时,应先开启事故排风装置进行排风,再进入室内。

7.3.2.7 手车断路器不能运行时,可用完好的相同型号备用手车断路器互换。

7.3.2.8 如发现下列现象之一时,应申请立即停电处理:

a)断路器的内部有爆裂声;

b)套管严重破损;

c)油断路器严重漏油,油面下降到看不见油;

d)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声响;

e) SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号;

f)真空断路器出现破坏真空的丝丝声。

g)断路器温度持续不断升高,应立即停止断路器运行。

7.3.2.9 运行中液压机构压力低于规定值,但未达到分合闸闭锁值,应手动打压到正常值。

7.3.2.10 液压操作机构运行中异常处理:

a)“压力异常”信号,应立即检查,停止油泵打压。发现电触点压力表指示压力过高,危及安全运行时,可先打开高压放油阀放油,使液压降到额定值。若无法恢复时,应汇报调度及有关部门。

b)油泵频繁起动时间过长,应检查漏油部位,予以排除,严重漏油要停电处理,不能停电时,须采取液压机构“防慢分”措施,并报调度和有关部门。

c)运行中发生“压力异常”、“分闸闭锁”或“合闸闭锁”信号时,应立即检查机构箱内储压缸活塞杆位置及油压表指示值,将检查情况报告调度与上级领导,同时做以下处理:

1)活塞杆在低位置时,应检查是否漏油,油泵起动回路是否正常或油泵本身是否有故障,合闸保险是否熔断,空开是否跳闸,若检查均正常,手动起动油泵电机将油压恢复正常;若无法重新建压或发现漏油,则需将负荷转移后,隔离断路器后进行处理;

2)活塞杆在高位置时,油压指示降低,则说明储压筒漏气,使压力降低,需将负荷转移后,隔离断路器后进行处理;

3)若某些原因使液压失压至零,应先拉开油泵电源开关,用专用卡板卡死在合闸位置;报告调度将负荷转移并派人前来处理,消缺后投入油泵电源,从零值起打压至正常值,取下专用卡板,恢复正常运行。

严禁送电运行中的断路器不用卡板措施从零值起打压,以免断路器机构防慢分装置失灵造成爆炸。

g)当发现机构漏油时,应立即将加热器退出运行(断开加热器电源)。

7.3.2.11 气动机构运行中的异常及处理

a)当发出“气压高”信号时,应立即检查,停止气泵打压。发现电触点压力过高,危及安全运行时,必要时可先打开排气阀放气,使气压降到额定值。若无法恢复时,应汇报调度及上级领导。

b)当发出“重合闸闭锁”、“跳闸闭锁”、“气压低”信号时,应立即检查机构是否发生漏气,如无漏气,则应检查气泵起动回路,电机保险是否熔断、空开跳闸或微动接点发生卡涩原因所至。检查确认确为气泵回路原因时,可手动起动电机回路恢复气压至额定值。

c)若气泵起动时间过长或起动频繁时,应检查是否漏气或因气温过低等原因造成,如发生漏气,严重时应停电处理,不能停电时,应汇报调度和上级领导。

d)当气动机构发“气压低闭锁分合闸”时,应立即汇报调度,通知有关班组进行处理,同时

取出控制保险或断开操作箱电源,在检修班组未采取相应措施前禁止自行启动气泵建压。7.3.2.12 弹簧机构运行中的异常及处理

弹簧机构在开关合闸后弹簧应储能,储能指示灯应点亮。如开关未储能则应检查储能电机保险是否熔断、空开是否跳闸,或辅助接点卡涩、接触不良等

7.4 SF6全封闭组合电器(GIS)

7.4.1 巡视检查

7.4.1.1 每日至少进行一次巡回检查。遇有高峰负荷、雷电后或设备状况异常增加巡视次数。

7.4.1.2 设备有无异常声响、气味或异常现象。

7.4.1.3 各装置的位置指示与灯光指示是否相符,并指示正常。

7.4.1.4 各设备气室的SF6气体压力是否正常,有无故障信号显示。

7.4.1.5 各气体管道接头、气阀有无漏气声、振动声或异味,阀门的开闭位置是否正确。

7.4.1.6 钢架、接地体等连接螺栓是否有松动或损伤。

7.4.1.7 液压机构箱门平整、开启灵活、关闭紧密。

7.4.1.8 检查油箱油位正常、无渗漏油。

7.4.1.9 检查油压在允许范围内。

7.4.1.10 机构箱内无异味,加热器正常完好。

7.4.2 运行维护规定

7.4.2.1 GIS室必须装设强力通风装置,风口应设置在室内底部。

7.4.2.2 进入GIS室必须先通风15min,尽量避免一人进入室内巡视,不准一人进入室内从事检修工作。

7.4.2.3 进入GIS室,若有窒息感或刺鼻异味时应立即退出,戴上防毒面具后,才能进入室内检查压力降低情况。

7.4.2.4 若发现大量气体泄漏(压力低报警或闭锁)或压力升高超过允许值时,应立即向调度和上级汇报处理。

7.4.2.5 运行中,严禁踩踏气体管道或抓住管道攀登。

7.4.2.6 巡回检查中,不准碰触隔离刀闸、接地刀闸的拐臂和连杆等外露部分。

7.4.2.7 GIS设备的开关和刀闸均有“近控”和“远控”两种方式,正常运行时,均应打在“远控”位置。

7.4.2.8 凡停、送电操作,均应确认GIS设备上无人工作才能进行。操作完后,均应检查设备的实际指示位置是否与灯光指示相符。

7.4.2.9 正常情况下,GIS设备只允许电动操作,严禁手动操作。当事故处理或电动失灵的情况下,需经站长或值班负责人同意,在确保安全的情况下才能使用手动操作。

7.4.2.10 GIS室应保持清洁、通风、干燥。

7.5 隔离开关及接地刀闸

7.5.1 隔离刀闸接触部份过热,应向当值调度员汇报,请求减轻负荷,并加强监视。如温度不断上升,则应申请尽快停用,进行处理。

7.5.2 发现隔离刀闸操作机构不灵,应查明原因,尽可能进行消除,切不可猛推猛拉,引起瓷瓶及操作机构的操作。

7.5.3 当误操作发生在隔离刀闸时,无论在任何情况下,后果如何,都不允许将已误操作的隔离刀闸恢复到原位置。

7.5.4 用隔离刀闸投切消弧线圈之前,要检查系统上确无接地故障,方可进行操作。7.6 消弧线圈

7.6.1 禁止将一台消弧线圈同时投在两台变压器中性点上。

7.6.2 当系统发生单相接地时,值班人员应注意消弧线圈温升情况,并及时向当值调度员汇报。

7.6.3 消弧线圈发生故障需要停用时,应向当值调度员汇报,严禁用隔离刀闸断开带故障的消弧线圈。

7.6.4 消弧线圈的档位调整:

7.6.4.1 在满足中性点位移电压不超过相电压15%的条件下,消弧线圈的调整应该是使故障点的电流越小越好;

7.6.4.2 故障点的电流最大不超过10安培;

7.6.4.3 消弧线圈的调整应尽量采用过补偿,在不能满足过补偿的情况下,也可采用欠补偿。

7.6.5 消弧线圈的正常操作:

7.6.5.1 消弧线圈的投切,须得到当值调度员的命令后执行;

7.6.5.2 消弧线圈调档位时,应注意分接转换声音是否正常,并左右轻摆动使其到位;

7.6.6.6 在过补偿运行方式下,若因线路停电需要重新调整消弧圈分接头时,应先停线路后调整消弧线圈,线路复电时则相反进行。

7.7互感器

7.7.1 电流互感器二次侧开路,将产生高压危及人身安全,造成设备损坏,应及时向当值调度员汇报。在处理电流互感器开路时一定要将负荷减小或使负荷为零,应停用相应保护装置。

7.7.2 电流互感器或电压互感器高压绝缘击穿或有内部故障需停用时,必须向当值调度员要求用断路器断开故障设备的电源。

7.7.3 互感器发现下列故障之一时,应立即停用:

a)电压互感器高压侧保险熔丝连续熔断二、三次;

b)有过热现象,火花放电声,噪音或瓷瓶闪络声;

c)引出线漏油,且看不见油位;

d)发出臭气或冒烟。

7.7.4 三芯五柱式电压互感器(JSJW型)在系统发生接地超过两小时还未消除,应申请停用。

7.7.5 停用电压互感器,需考虑先停有关的电压保护,避免造成误跳闸。倒换电压互感器时应尽量减少计量影响。

7.7.6 停用电压互感器进行检修,必须全部断开主低压侧隔离刀闸和保险。

7.7.7 电压互感器在倒换母线时允许短时并列,其它时间不得并列运行。

7.7.8 电流互感器二次开路故障的处理:

7.7.8.1 电流互感器开路时其声音变大,二次开路处有放电声、电流表、有功功率表和无功功率表指示为零或偏低,电度表不转或转速缓慢。

7.8 电力电容器

7.8.1 电力电容器允许在下列情况下运行:

a)电力电容器在1.05倍额定电压下长期运行。

b)在额定电压下长期运行,周围空气温度为40℃时,外壳温度应小于55℃。

c)室内温度应在-40℃~+40℃范围内。

d)电流值不应超过额定电流的5%。

e)电容器在运行时,三相不平衡电流不宜超过额定电流的5%.

7.8.2 发现下列情况,立即将电力电容器停止运行:

a)电容器本身膨胀、爆炸、喷油或起火。

b)接头严重发热冒烟。

c)电容器严重放电。

d)电容器三相电流不平衡,相差超过5%。

7.8.3 电力电容器跳闸不允许强送。首先根据保护动作情况进行判断,然后检查断路器、电流互感器及电容器。经证明确无故障,电容器断路器跳闸系外部故障造成母线电压波动所致,可以试送。否则应对保护作全面电气试验或拆开电容器逐个进行试验,未查明原因前不得试送。

7.8.4 电力电容器组的合理运行根据就地补偿原则进行。

7.8.5 全站失压后应断开电力电容器。电力电容器组应经放电电压互感器放电10分钟以上才能投运。

7.8.6 电力电容器检修前,必须在电力电容器组母线上验明无电压后搭接地线,如有电力电容器的熔断器熔断还要对该电力电容器单独充分放电。

7.8.7 电力电容器测地绝缘电阻之后,应将两极接地短路放电。

7.8.8 电容器投运前,应具备下列条件:

a)电容器组接线应正确,电容器组的保护回路应完整;

b)外壳应无凹凸或渗油现象,引出端子连接牢固,垫圈螺母齐全;

c)熔断器熔体的额定电流应符合设计规定;

d)放电回路应完整且操作灵活;

e)电容器外壳及构架的接地应可靠,其外部油漆应完整;

f)电容器室内的通风装置应良好;

7.9 防雷设备

7.9.1 避雷器应安装牢固、外部应完整无缺损、封口处密封良好、油漆应完整,相色正确。

7.9.2 避雷器放电计数器密封良好,绝缘垫及接地应良好、牢靠.

7.9.3 接地电阻,独立避雷针不大于10Ω,主接地网不大于0.5Ω;

7.10 五防”系统

7.10.1 五防系统的使用及维护规定

a)所有倒闸操作都必须在五防系统上进行,不得任意脱离五防系统进行倒闸操作;

b)在正常情况下严禁使用万能钥匙进行解锁,但以下情况,可以使用万能钥匙进行解锁操作:

1)事故处理;

2)五防系统及电脑钥匙发生故障,或进行维护时;

3)开关、刀闸检修后进行试验时;

4)保护传动试验时。

c)钥匙应妥善保存,配备两把万能钥匙,一把由站长保存,一把由各值值长保存,并按值移交;

d)微机五防配备两把电脑钥匙,保证随时电力充足可用。

e)值班员应熟悉五防系统及电脑钥匙的使用和维护。五防系统及电脑钥匙的使用必须严格按照

说明书及有关规定执行。

f)非变电站人员不得使用五防系统及万能钥匙等设备。

g)五防系统的巡视应同其它电器设备巡视一并进行,每日应检查模拟图板与实际设备位置一

致,灯光位置信号正确,锁具安装牢靠,无损坏锈蚀现象。

h)五防系统及电脑钥匙等损坏或故障后应及时汇报部进行处理。

7.10.2 五防系统的投入

a)系统经验收合格投入运行后,应保持该系统在投入运行状态,无特殊原因不得退出该装置;

b)该系统应某种原因需要退出时应办理申请手续,经供电运行部安全专职报经安全监督部同意

制定有关安全措施后,方能退出。

c)万能钥匙一般不能随意使用,确因该系统不能正常使用而使用万能钥匙解锁时,需经值班负

责人同意后才能使用。

d)五防系统应保证有可靠电源,保证可用。

7.10.3 五防系统运行注意事项

a)五防系统使用前应仔细检查相应设备位置及结线是否与实际相符。

d)模拟预演时必须认真按照操作票顺序执行。

c)操作中发生不能解锁时,不得强行操作和擅自解除闭锁进行操作,必须再次核对实际接线和

操作票,查阅有关图纸,查找原因,并汇报值长及调度后,在确认确系电脑钥匙故障或系统故障,排除误操作的可能性后,可使用万能钥匙解锁。但事后应汇报有关部门及供电运行部处理。

8 二次设备

8.1 一般规定

8.1.1 继电保护的启用,应在进行一次设备的操作之前。而停用则应在一次设备操作完之后。一次设备不得无保护投入运行运行。

8.1.2 保护的投、切及定值改变应按各级调度的命令执行,保护装置新投,改变定值时值班员应与调试人员双方在整定书上签字,并同调度核对整定书内容。

8.1.3 根据运行需要临时停用某保护时,只断开该保护的出口压扳即可。而不应采用断开保护直流

及交流电源的办法,也不必将电流回路短接。

8.1.4 综合自动化变电站在投、停保护时,应根据情况在装置或后台系统上进行。

8.1.5 一次设备在运行情况下,一般不得全部停用保护,至少应保留一套,如确实需全部停用时,

则必须用上一级开关保护作为该一次设备的主要保护。而此保护应能保证故障时有选择性地切除该一次设备。

8.1.6 有交流电压的保护,在操作中不得使保护失去交流电压。若在交流电压回路上工作,必须采

取防止保护误动的措施,必要时应停用有关保护。

8.1.7 当交流电压中断时,对于因此可能会误动的保护应立即向调度申请停用该保护。待交流电压

恢复正常,检查保护各继电器均正常,并且出口压板两端无电压后,才能重新将保护投入。

8.1.8 当保护的直流电源中断(如:控制保险熔断)时,值班员应将所有失去直流电源保护出口压

板均断开,进行处理。待直流电压恢复正常,检查保护各继电器均正常后并且出口压板两端无电压,才能重新将保护投入。

8.1.9 运行的保护及二次回路,除继电保专业人员外,一般人不得进行工作。

8.1.10 较为复杂的保护如:母差、高频、距离、综合重合闸、备用电源自投等交付使用时,应具

有继电保护专业部门编写的现场运行规程,,否则值班人员可拒绝接收

8.1.11 值班人员每班应按下列要求进行检查,做好相应的工作:

a)各保护盘应清洁,编号和标示完整;

b)电器、仪表外壳完整并盖好,玻璃无破裂现象;

c)信号继电器指示牌(或按键)应在正常复归位置;

d)所有的保护和控制屏应无异常现象;

e)保护及自动装置投切情况。

f)事故情况下,根据光字牌,指示灯等声光信号,保护动作情况判别故障线路;作好有关记录,恢复信号掉牌。严禁凭记忆填写保护动作情况,应先填写,后复归;

8.1.12 当继电保护、自动装置拒绝动作或误动作,应及时处理报告当值调度员进行处理。

8.1.13 当出线或变压器具有两套以上保护装置,而只有一个总出口继电器,停用其中的任一套保护时,可以断开该保护出口连接片。但绝对不可断开总出口连接片,以防其它保护同时被切除。

8.1.14 二次设备的改装或改变接线,均应凭正式图纸施工。禁止无图施工或擅自改图,否则值班人员可拒绝验收。

8.1.15 在二次设备上停电工作时,值班人员应切除操作电源保险和二次电压保险,方可

交付工作。8.1.16 保护投入前、后,值班员应按下列顺序检查:

a)看继电器接点位置应正常;

b)继电器有无掉牌指示;

c)保护装置的监视表计、灯光指示应正确;

d)切换把手、小刀闸、跨线、连片、端子、压板的位置应正确。

8.1.17 保护及二次回路工作完毕后,工作人员应根据实际情况对“工作性质、整定值及接线变更、发现的问题及处理、操作试验及带负荷检查结果、对保护使用的意见、值班人员应注意的事项、保护能否投入运行等进行记录并经值班员认可后双方签名。

8.1.18 保护及二次回路工作完毕后,值班人员应根据下列内容验收。

a)查工作中所联接的临时线是否全部拆除;

b)查工作中所拆动的接线是否已全部恢复正常;

c)二次设备标志是否齐全,工作现场是否清理完毕;

d)检查各压板是否已恢复到许可工作时的位置;

e)检查站图纸是否已修改并和实际相符;

f)保护传动试验正确;

g)对继电保护工作记录簿上所填写的内容是否了解清楚;

8.1.19 各变电站应具有本站所有保护及自动装置的原理图及有关二次回路图。并在本站现场运行规程中写明站内各种保护的正常巡视项目及运行,使用注意事项。

8.2 高频保护

8.2.1 高频信号交换及通道检测方法按变电站现场规程的规定执行。

8.2.2 装置有异常响声、冒烟、信号不能复归等,应及时汇报当值调度员。

8.2.3 高频保护投入顺序:

a)检查高频保护压板确在切除位置;

b)投入高频保护直流电源,汇报当值调度员;

c)待对侧高频保护直流电源已投入时,双端配合进行高频信号交换,对通道进行检测;

d)通道检测结果符合规定,汇报当值调度员;

e)由当值调度员确定双端高频保护的投入状态。

8.2.4 高频保护切除顺序:

a)根据调令切除高频保护跳闸压板,汇报当值调度员。

b)待当值调度员通知对侧跳闸压板切除后,方可切除高频直流电源,注意投切配合及顺序不要弄错,否则将造成保护误动。

8.3 距离保护

8.3.1 有下列情况之一,应征得当值调度员许可后进行处理:

a)断线闭锁动作,停用距离保护检查;

b)直流保险熔断;

c)倒换二次电压。

倒换二次电压时,先切除距离保护跳闸压板,倒换完毕,再投入跳闸压板。

8.4 母差保护

8.4.1 按一次结线固定联接方式的电流相位比较式母差保护

8.4.1.1 一次运行结线改变而不同于固定结线方式时,应在结线方式改变前先合无选择DK 刀闸,以保证母差保护有较大的灵敏度。

8.4.1.2 母差保护的投(切)步骤:

a)检查母差保护所有压板确在切除位置;

b)投入母差保护控制信号电源;

c)投入母差保护Ⅰ段母线电压闭锁、Ⅱ段母线电压闭锁压板;

d)检查母差保护用光字牌和异常运行方式指示灯应灭,且灯泡完好;

e)检查差动电流回路不平衡电流不大于40毫安,投入检测母差不平衡差流压板;

f)投入母差跳母联断路器的压板;

g)检查母差保护无选择DK刀闸投切对应;

h)根据一次设备运行要求,投入母差跳闸相应断路器压板及重合闸放电压板。

切除母差保护步骤与投入步骤相反。

8.4.2 比率制动式母差保护

该保护抗CT饱和能力强,以电流瞬时值测量、比较为基础,其差动元件、启动元件抢先于电流互感器饱和前动作,故保护测量时间及整组动作时间很快。保护在区内故障时无制动,在区外故障时有极强的制动特性,以保证母差保护不误动,提高了母差保护的灵敏度及可靠性。母差保护和失灵保护的启动回路单独分开,公用一套出口压板。

8.4.2.1 该保护在任何情况下母线上发生故障时均具有选择性,每次操作隔离刀闸后必须检查其二次回路相应地进行切换,切换指示灯应亮。

8.4.2.2 保护投入程序

a)检查母差保护盘上的各跳闸压板均在断开位置。

b)投入母差保护直流控制电源(母线保护屏应无任何掉牌)

c)投入各路母差保护启动及跳闸压板并。

8.4.2.3 保护的退出

a)断路器停用则必须切除失灵启动压板。

b)失灵保护停用时,只须切除该元件相应保护屏上失灵启动压板。

c)母差保护停用时,须切除所有出口跳闸压板,并切除控制电源。

8.4.2.4 当母联及某段母线或两段母线上的断路器跳闸时,应检查母差及失灵保护动作信号继

电器是否掉牌,未查清故障点和得到有关领导许可不得复归掉牌。

8.4.2.5 倒母线操作时应先将“母线电压互联压板”投入,倒母线操作完毕后将其切除。

8.4.2.6 当发生“保护电压消失”、“断线闭锁”、“装置异常”、刀闸位置与指示灯不对应,

不能处理

和复归相应的信号时,应汇报中调退出母差保护并汇报地调当值调度员。

8.4.2.7 母差保护投切,必须根据调度命执行。

8.4.2.8 当PT投入运行时, 应则投入对应的“复合电压”压板,当PT退出运行时,先投入“母线电压互联压板”,在切除对应的“复合电压”压板。

8.4.2.9旁路代某断路器运行, 应投入旁路开关的失灵启动压板,切除出被代断路器的

失灵启动压

板。

8.4.2.10 带有充电保护时,对母线充电应投入充电保护,充电正常后切除。

8.5 自动装置

8.5.1 微机监控系统

8.5.1.1 微机监控系统投入运行应具备的功能:

a)变电站设备的各种运行数据及设备运行工况进行监视的功能;

b)开关、主变分接开关等设备的遥控功能;

c)正确反映设备异常、事故状态和状态变化的图形和画面功能;

d)正确描述设备状态变化和异常、事故状态的报文系统;

e)正确反映设备异常和事故的声、光、闪等报警声光信号;

f)记录和储存变电站历史数据,历史报文的功能;

g)记录保护定值数据;

h)能生成满足变电站运行需要的各类报表和表格、曲线等;

I)具备一定的查询功能;

j)具备对使用人员权限控制的功能。

K)具备打印功能

8.5.1.2 微机监控系统的运行规定:

a)监控系统计算机必须保持的良好的运行状态,禁止使用监控机进行与工作无关的操作;

b)监控系统必须随时保持运行状态,监控系统的退出必须经值班负责人汇报有关部门后方可退出运行;

c)除当值值班员可进行监控系统的操作外,其它人员未经许可禁止操作监控系统。

8.5.1.3 微机监控系统的监控:

a)运行或监控人员应定时检查监控系统报文和遥信变位等信息;

b)运行或监控人员必须随时保持对监控画面的监视,内容包括:监视潮流、功率、电流、电压、温度,阅读上报报文,检查及复归变位信号,装置状况等;

c)当监控系统出现报警的声、光、闪等信号时,必须仔细阅读上传报文,并根据报文内容,对相关设备细节图或状态图表等进行仔细检查,如检查结果表明有异常状况发生,应立即汇报值班负责人和调度,并对实际设备进行检查处理;

d)当使用监控系统进行相关设备的操作时,必须两人进行,同时应在该设备的细节图上进行操作,操作前必须认真核对设备的名称及编号,确认无误后方可进行操作;

e)在操作中出现遥控超时或无法遥控时,应认真检查五防系统设备是否处于闭锁状态,设备是否处于“就地”操作状态;

8.5.1.4 微机监控系统缺陷

a)遥测数据出错;

b)错误上报的报文信息;

c)不正确的变位、异常和事故信号等;

d)装置通讯异常、中断等。

当监控系统出现以上情况时,应作为缺陷立即上报调度,并作缺陷记录。

8.5.1.5 当监控系统出现死机,或数据不刷新等情况时,应立即汇报调度,进行系统重启,如不能,则应立即检查前置机及网络线等是否发生故障。当短时间内后台系统不能投入运行,则应加强对实际设备的监视和检查。

8.5.2 重合闸装置

8.5.2.1 综合重合闸装置有四个位置:

a) 单相位置:指单相接地短路故障时,只跳故障相断路器,并对故障相重合一次。不成功再跳开三相,不再进行重合。相间短路故障时跳三相,不重合。

b) 三相位置:指发生任何性质故障均跳三相断路器,进行一次三相重合,不成功再跳三相,不再重合。

c) 综合位置:指同时具备单相和三相位置和功能。

d) 停用位置:指发生任何类型故障均跳三相,不进行重合。

8.5.2.2 双侧电源供电的线路,检无压、检同期重合方式应根据当值调度员的命令执行。不能两侧均投入检无压或检同期。

220kV输变电工程施工技术及要点分析 朱克磊

220kV输变电工程施工技术及要点分析朱克磊 发表时间:2019-07-25T15:49:17.737Z 来源:《建筑细部》2018年第27期作者:朱克磊 [导读] 本文就220kV输变电工程施工技术及要点展开探讨。 安徽电力工程监理有限公司安徽合肥 230000 摘要:近年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。在现代输电系统当中,220kV类型输变电线路是其中关键性组成部分,有着整个输电系统枢纽一般的作用。在当代社会在电能需求量提升的情况下,也更需要220kV类型输变电工程有良好的建设质量。本文就220kV输变电工程施工技术及要点展开探讨。 关键词:220kV;输变电工程;施工技术;要点 引言 220kV输变电线路工程在整个供电系统中发挥着不可替代的作用,确保其正常运行,不仅能够有效地保障供电网络的安全性,而且有助于供电网络长期处在稳定运行的状态。因此,为了能够满足在220kV电压下输变电线路运行的通畅性,施工技术要不断的进行完善。 1前期准备工作及基础施工要点 1.1施工前准备 对于220kV输变电工程的施工来说,做好充足的准备工作是十分重要的,因为准备工作可以根据工程的一系列要求以及他的实际环境要求来进行设备的选取,特别是对于杆塔的选择来说,它是整个输变电工程的重心,会直接影响到整个输变电工程施工的施工质量。杆塔的选择原则主要是能够承受一系列的恶性事故,例如下陷或者是折弯等等。在进行,具体的输变电工程施工的过程中,也是要求要将混凝土作为底座的,并且对于不同的环境以及要求要区别的对待。 1.2基础施工要点 220kV输变电送电线路施工首先应保证杆塔基础的施工质量,避免对后续施工造成影响。在杆塔施工过程中,应通过现场调查和科学计算分析,确保杆塔基础的承载力满足工程要求,在正常受力范围内,不会产生杆塔倾覆和下陷等问题。重点控制好杆塔埋深,将其固定在混凝土基础中,基础强度超过70%后才能进行后续施工。在选择杆塔方面,应根据具体项目需求,选择杆塔类型。一般在运输方便的平地和丘陵地带,可以选择预应力混凝土线杆或钢筋混凝土线杆。跨度较大或垂直档差距过大的线杆则应选择铁塔,经过农田施工时,选择拉线少或不拉线的直线型铁塔,可减少对农田的影响。 2输变电工程的施工技术 2.1电缆展放方法 当前220KV的电缆展放方法主要有两种方式构成,即拖地展放和张力放线。拖地展放指的是不需要对展放线盘进行制动,线拖可以在地面上自动进行活动,其具备操作性简便、设备单一的特性,然而,如果处在地是比较险峻的地区,这种方式极容易造成电缆磨损的情况。张力防线说的就是必须通过机械的张拉力,使得导地线维持一定的张力,由于其在绽放期间,同交叉物之间形成一定的全间距,所以,不仅使得其施工效率得到有效的提升,而且也防止电缆磨损问题的出现,同样,如果将这种方式运用到大型机械设备中,不仅造成施工难度加大而且还会提高运行成本。 2.2冷喷锌技术 目前220kV类型输变电线路在其运行阶段主要以钢材作为支架主要构成材料,但由于钢材质本身在材料性能方面存在不足,导致钢材质支架防腐蚀能力偏弱,尤其是在一些气候环境较为极端的地区当中,输电线路支架在出现了腐蚀情况后还容易引起其他意外事故。因此提升220kV类型输变电工程当中支架结构防腐蚀能力,也就成了提升220kV类型输变电工程建造质量的关键。而在当代对支架结构防腐蚀试验当中,发现冷喷锌技术能有效的对220kV类型输变电工程当中支架结构的防腐蚀能力进行强化。冷喷锌技术强化输电线路支架防腐蚀能力方面有突出优势。首先,通过冷喷锌技术的使用,能在输电线路支架表面上覆盖一层质地细密的保护层,这样就能降低支架结构出现腐蚀的可能性。其次,金属锌在和钢材质紧密接触的时候还能有效的抑制钢材质的电化学反应,让输电线路支架结构的寿命得到延长。第三,这种冷喷锌技术在使用方面也更符合当代220kV类型输变电工程建设方面绿色施工的要求,这种技术能在强化支架防腐蚀能力的同时避免出现工业污染。另外,冷喷锌技术对使用环境要求也较低,只需要在常温条件下就能正常使用,这样也就能有效的降低冷喷锌技术在使用阶段中的成本,还能通过简化施工工序达到缩短220kV类型输变电工程建设工期的效果。 2.3引进张力架线技术 在输变电工程施工的过程中,经常会出现导线磨损的现象,这是因为工人在放线时所导致的,而出现这种现象,即使线路铺设完成,也经常会发生各种各样的问题,如果这些问题严重,那么将会使导线烧毁,而导致停电。而利用张力架的特定技术就可以解决这个问题,使用张力架的技术时,可以不断电进行施工,在以往进行施工的过程中,施工方为了保障人员的安全,必须将电源断掉,这就使得施工期虽然很短,也会给人们的生活带来各种各样的麻烦,特别是对于一部分的企业和商家来说会造成很大的经济损失,而张力架的特定技术就可以很好的解决这个问题,因为它是处于悬浮状态的,并不需要与地面或者是地面上的一些物品进行接触,这就在很大程度上减轻了磨损,也会对于线路中的电源消耗以及噪声干扰进行降低,他还可以保证紧线后导线弧度的平稳性和精确性,这就会减少对于沿路旁的幼苗或者是园林区的农作物的损坏,也能够保障人们的利益。其次,这种技术也可以很大程度上降低人员的施工强度,因为整个施工作业是可以达到机械化的,具有方便快捷并且效率高的特点,也能够为企业节省很大的人工成本。 2.4放线施工要点 放线施工是220kV输变电送电线路施工的重要环节,在放线施工过程中,需要对施工技术进行严格控制,注意检查施工质量,确保每道工序合格后,才能进行后续工序的施工,进而保证最终的工程施工质量。作为整个输变送电施工的重要环节,在放线之前,首先要对电力线缆的完整性进行严格检查,统计在检查过程中发现的断股、磨损和金钩等现象。严格按照相关的标准要求,做好施工技术的质量控制工作,单股线缆的损伤程度不能超过一半,钢芯铝线的损坏程度如果超过5%,需要对电缆进行修光处理。如果在金具修补的有效长度范围内,钢芯铝线的受损长度超出1/4,或绞线导致的电缆损失超过了1/4,虽然电缆的受损程度在标准范围内,但由于受损长度超出限度,或

《病原生物与免疫学》期末考试试卷 及答案

**卫生职业学校2019——2020学年第二期 《病原生物与免疫学》期末考试试卷(A 卷) (考试时间:90分钟,满分100分) (此卷适用于**班) 一、单项选择题:(每题2分,共20分) 1. 人B 细胞分化成熟的部位是在( ) A 、胸腺 B 、脾脏 C 、骨髓 D 、法氏囊 2. 细胞因子具备的特点是( ) A 、协同性 B 、重叠性 C 、多效性 D 、以上均是 3. 下列细菌中,繁殖速度最慢的细菌是( ) A 、链球菌 B 、大肠杆菌 C 、结核杆菌 D 、葡萄球菌 4.正常人体无菌的部位是( ) A 、外耳道 B 、尿道口 C 、胆囊 D 、眼结膜 5.用来测量细菌大小的单位是( ) A 、 cm B 、mm C 、 um D 、nm 6. HBsAg(+)、HBeAg(+)说明此病人是( ) A 、具有免疫力 B 、感染过HBV C 、乙型肝炎恢复期 D 、具有传染性 7. 补体经典激活途径中形成的C5转化酶是( ) A 、C4b2b B 、C3bBb C 、C4b2b3b D 、C3bnBb 8. 专职性APC 不包括( ) A 、树突细胞 B 、单核-吞噬细胞 C 、B 细胞 D 、NK 细胞 9. 参与新生儿溶血症的Ig 是( ) A 、IgG B 、IgA C 、IgM D 、IgD 10.下列哪个不是金黄色葡萄球菌的性状特点( ) A 、金黄色菌落 B 、产生血浆凝固酶 C 、透明溶血环 D 、无致病性 2分,共20分) 1、完全抗原具有( )和( )两种特性。 2、肝炎病毒中,经由粪一口途径传播的有( )和( )。 3、细菌三种基本形态有( )、( )和( )。 4、在五类Ig 中,分子量最大的是( );血清中含量最多的是( );免疫应答中最早产生的 )。 (每题分5,共20分) 1、抗体: 2、败血症: 3、免疫应答: 4、灭菌: 四、简答题:(每题10分共40分) 1、细菌的代谢产物有那些? 2、初次免疫应答和再次免疫应答的特点? 3、简述免疫球蛋白的生物学作用? 4、影响消毒灭菌效果的因素?

电工基础期中考试试题及答案

电工基础期中考试试题及 答案 Last revision on 21 December 2020

电工基础期中考试试题及答案 一、填空题(每空2分,共30分) 1、电路是由_________、_________、导线和开关等组成的闭合回路。 2、电路通常有_________、_________和_________三种状态。 3、某礼堂有40盏白炽灯每盏灯的功率为100W,则全部灯点亮2h,消耗的电能为 _________Kw .h。 4、在一定温度下,导体的电阻和它的长度成_________,而和它的横截面积成 _________。 5、电动势为2V的电源,与9Ω的电阻接成闭合电路,电源两极间的电压为伏,这时电路中的电流为_________A,电源内阻为_________Ω。 6、三条或三条以上支路汇聚点称为_________;任一闭合路径称为_________。 7、在分析和计算电路时,常选定某一方向作为电压或电流的_________,当选定的电压或电流的方向与实际方向一致时,则为_________值。 8、用伏安法测电阻,如果待测电阻比内阻大时,应采用_________接法。 二、选择题(每题3分,共30分) 1、一般金属导体具有正温度系数,当环境温度升高时,电阻值将()。 A、增大 B、减小 C、不变 D、不能确定 2、通过一个电阻的电流是5A,经过4min,通过该电阻的一个截面的电荷量是()。 A、20C B、50C C、1200C D、2000C 3、在闭合电路中,负载电阻增大,则端电压将()。 A、减小 B、增大 C、不变 D、不能确定

4、某电路有3个节点和7条支路,采用支路电流法求解各支路电流时应列出电流方程和电压方程的个数分别为()。 A、3、4 B、3、7 C、2、5 D、2、6 5、某导体两端电压为100V,通过的电流为2A,当两端电压降为50V时,导体的电阻值应为()。 A、100Ω B、25Ω C、50Ω D、0 6、220V、40W白炽灯正常发光()小时,消耗的电能为1千瓦时。 A、20 B、40 C、45 D、25 7、两个阻值均为555Ω的电阻,作串联时的等效电阻与作并联时的等效电阻之比为()。 A、2:1 B、1:2 C、4:1 D、1:4 8、通常电工术语“负载大小”是指()的大小。 A、等效电阻 B、实际功率 C、实际电压 D、负载电流 9、一个额定值为220V、40W白炽灯与一个额定值为220V、60W白炽灯串联接在220V 电源上,则()。 A、40W灯较亮 B、60W灯较亮 C、两灯亮度相同 D、不能确定 10、某电路中测得A点对地电位是12V,B点对地电位是9V,则A、B两点间电压U AB 为()。 A、3 V B、-3 V C、21 V D、0 V 三、判断题(每题2分,共20分) 1、()当外电路开路时,电源端电压等于0。 2、()蓄电池在电路中必是电源,总是把化学能转换成电能。

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

220千伏输变电工程项目进度管理

220千伏输变电工程项目进度管理 发表时间:2017-08-16T14:07:33.440Z 来源:《基层建设》2017年第11期作者:陈超峰[导读] 摘要:随着近几年电力工程企业的不断进步与发展,它对我国的国民经济贡献率呈现了明显的上升趋势,并促进了第三产业的高速发展。 国网新疆阿克苏供电公司新疆阿克苏 843000 摘要:随着近几年电力工程企业的不断进步与发展,它对我国的国民经济贡献率呈现了明显的上升趋势,并促进了第三产业的高速发展。我国的电力工程规模正在源源不断扩大,它在很大程度上促进了我国经济社会的发展,同时也带动了第三产业的消费发展。但是电力工程项目是一项复杂的工程,它包括的范围非常广,涉及的人力、物力也非常多,所以电力工程的项目管理工作是一项长期的、复杂的工作,它需要电力部门所有的人员积极参与与帮助。所以我们要制定220千伏输变电工程项目详细进度,严格执行各环节的质量标准,通过WBS管理系统对工程实施过程的各个环节进行跟踪,加强工程质量控制,从而达到合理利用各种资源,缩短工期,降低成本,保证工程质量的目的。 关键词:电网建设;220kV输变电工程;项目管理 一、前言 我国的电网建设220kV输变电工程项目管理是一个系统的、复杂的工程,它要求我国的项目管理人员一定要结合我国的实际情况,对影响建设工程内部的各种因素都要认真分析,并提出合理的解决措施。管理人员一定要“以身作则”,时刻把建设工程的质量安全放在第一位,同时还要以项目管理为核心,不断加强理论知识学习,提高他们自身的素质。 二、220kV输变电工程项目进度管理内容分析 输变电工程项目进度管理实际上就是对建设工程的进度、成本、质量等,所实行的对立、统一管理。三者之间既是独立的又是相互统一的。工程的建设进度会直接影响工程的造价成本,同时造价成本控制合理与否也会直接影响电网建设工程的质量,三者中任何一项管理工作出现失误都会影响整个电网建设项目工程的正常进行。我国的输变电站工程主要有500kV、330kV、220kV和110kV等等。500kV输变电项目是我国目前最为重要的一种输变电工程项目,因为我国的高压输变电技术不够成熟,该项目建设的时候都是选用一些国内外比较先进的输变电控制技术。同时,对管理人员的技术要求也是空前的,因为这种变电项目对我国的经济发展造成的影响最大,同时还对社会的稳定也会造成很大影响。220kV输变电建设工程项目是我国最为常见的民生行保障工程之一,它与人民的切身利益息息相关,在近些年电网建设中国家加大了对该工程项目的重视度,它已经逐渐成为我国电网建设的关键力量。 三、220千伏输变电工程项目进度管理控制 根据项目综合控制程序,总体控制计划制定并被批准之后,就要按计划执行在执行计划的过程中,定期或不定期地对执行效果进行评估、预测趋势、跟踪调整,纠正偏差,以保证按目标实施完成。 1.建立220千伏输变电工程项目进度管理体系 为有效控制项目实施进度,必须确立明确的进度目标。除明确项目控制总目标以外,还必须根据进度计划,按项目实施的阶段及分工等设立不同层次的进度分目标,并构成一个有机的进度计划目标体系。这些分目标相对独立而又相互制约,它使各项目实施单位及项目各实施阶段的目标都十分明确。在对各阶段进度分目标进行控制时,还可以暂时不考虑项目总进度计划,而着眼于本阶段详细进度计划的控制,更加方便、有效。 项目进度目标可根据不同要求而设立,有以下几种类型:①按项目实施阶段设立分目标。②按项目实施单位设立分目标。③按时间设立分目标。 输变电工程建设是按项目实施阶段设立分目标的方式进行实施的,可分为施工设计、设备招投标、土建施工、设备现场安装调试、工程验收及试运行等六个阶段。 2.220千伏输变电工程项目计划工期保障措施 在对输变电项目实施动态控制以保证工期的过程中,要考虑的问题很多,如确定哪些信息需要收集、什么时候收集、用什么方式收集,在信息收集过程中可能会发生什么问题,如何对收集的数据进行整理等。针对实际中存在的情况,制定如下的解决措施:①人员安排与组织。准确掌握有关实施进度的资料是我们对项目进度进行有效控制的基础。为保证资料、数据的完整与准确,需要安排专职的、具备相关知识、责任心强的人员来从事这项工作。组织监理工程师对工程部人员进行培训,学习相关进度和质量规范要求,在实践操作中,工程部除了部长外,配备了3名人员,加上监理工程师3名,共6人,在项目实施前期,进行“一带一”现场培训。在工程部人员可以单独操作后,实施与项目施工单位作业跟班制度,加强对现场的进度跟踪和控制,并为项目控制提供第一手资料;②信息收集。信息收集的范围很广。针对每一项目单位,具体细化到某一分项或作业的资料收集。如项目单位资金、材料、设备到位情况,劳动力投入情况,工程进度的完成情况,质量情况等,以报表形式填报。为保证信息资料的准确、及时和真实,我们信息收集方式主要采用观察法,现场人员现场收集;③信息处理。利用跟踪检查收集到项目实际进度的有关数据资料后,工程部和监理工程师在每天下班前半小时,对当天跟班作业收集的信息,与项目单位提交的施工进度计划进行对比,然后将对比结果进行整理、统计和分析,并将结果提交工程部部长。 四、结束语 进行220千伏输变电工程的进度管理是比较复杂的,在进行进度管理的时候必须将工程项目管理放在中心的位置,根据实际的需要进行项目进度的管理,在保证进度的同时,保证工程本身的质量,提高工程经济方面的效益。输变电公司应该根据实际的需要不断的采取措施提高工程本身的质量,降低成本,帮助企业在市场经济条件下,更好的生存和发展。 参考文献: [1] 陈成坚.输变电工程项目管理问题的有关探讨[J].项目管理技术,2012(9) [2] 黄勇.浅析电力系统输变电工程项目管理[J].科技创新与运用,2012(1) [3] 江信洪.电网工程建设项目管理中信息技术的应用[J].科技与企业,2011(9) [4] 朱江利.输变电工程项目管理方案与实践探索[J].中国管理信息化,2011(9) [5] 程旭东.输变电工程项目管理系统的设计与实现[J].科技信息,2012(9)

2020年7月全国自考微生物学与免疫学基础试题及答案解析.docx

全国自考2018 年 7 月微生物学与免疫学基础试题 课程代码: 02864 一、单项选择题 (本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分 ) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.属于隐蔽的自身抗原的是() A. Rh 抗原B. AFP C.HLA D.精子抗原 2.人的主要组织相容性抗原是() A. H-2 B.HLA C.SLA D . DLA 3.补体活化替代途径中C3 的转化酶是 () A. C4b2a B. C4b2a3b C.C3bBb D. C3bnBb 4.与初次免疫应答相比较,再次免疫应答时抗体产生的特点是() A.潜伏期延长B.主要为 IgG 类抗体,产生迅速 C.抗体产生的量低D.抗体持续时间短 5.新生儿溶血症属于() A.Ⅰ型超敏反应B.Ⅱ型超敏反应 C.Ⅲ型超敏反应D.Ⅳ型超敏反应 6.属于人工主动免疫制剂的是() A.胎盘球蛋白B.抗病毒血清 C.内毒素D.类毒素 1

7.细胞癌变过程中出现的、且仅存在于某种特定肿瘤表面的物质称为() A.肿瘤抗原 B.肿瘤特异性抗原 C.肿瘤相关抗原D.癌胚抗原 8.上呼吸道发生溶血性链球菌感染后可出现肾小球肾炎,其原因之一是该菌携带有() A.异嗜性抗原B.同种异型抗原 C.超抗原D.肿瘤抗原 9.补体活化过程中产生的具有趋化作用的补体活性片段是() A. C2a B.C4b C.C5a D. C3b 10.主要由 T 细胞产生且能刺激T 细胞生长增殖的细胞因子是() A. IL-1 B .IL-2 C.IL-6 D . TNF 11.多发生于年轻女性的全身性自身免疫性疾病是() A.糖尿病B.系统性红斑狼疮 C.类风湿关节炎D.多发性硬化 12. X- 性联锁先天性低(无)丙种球蛋白血症是() A.体液免疫缺陷病B.细胞免疫缺陷病 C.补体缺陷病D.吞噬细胞缺陷病 13.细菌的测量单位通常是() A.厘米 B.毫米 C.微米 D.纳米 14.用于细菌动力检查的培养基是() A.基础培养基B.液体培养基 C.半固体培养基D.固体培养基 15.猩红热的常见病原体是() 2

电工基础期中考试试卷

2006—2007学年下学期期中考试, <<电工基础>>试卷 一、填空题(每空1分、共20分) 1、正弦交流电的三要素是、、。 2、电路的有功功率P,无功功率Q和视在功率S之间的关系是,功率因数Cos Φ= 3、在RLC串联电路中,电源电压为8V,电阻R=8Ω,X L=10Ω,X C=10Ω,则电路中的电流为,电感上的电压为。 4、单相负载的额定电压为220V,实际承受的最大电压为。 5、为了减少触电危险,熔断器和开关要求接在中,规定V 以下为安全电压。 6、三相四线制供电系统可输送两种电压,即和。 7、三相对称交流电,相间相位差为。 8、根据变压器的工作原理可知,高压绕组匝数线径,低压绕组匝数线径 9、三相对称负载做星形连接时,相电压Up与线电压U L的关系为,相电流Ip和线电流I L的关系为,中线电流为。二、选择题:(每小题2分,共20分) 1、不是正弦交流电的表示法的是() A、解析式法 B、波形图表示法 C、相量图表示法 D、梯形图表示法 2、有两个正弦交流电,i1=311Sin(10πt+30°)A,i2=2202Sin(10πt-30°) A。则在这两个式字中两个正弦交流电相同的量是() A、最大值和初相位 B、有效值和初相位 C、有效值和周期 D、周期和初相位 3、某灯泡上标有“220V、100W”字样,则220V是指() A、最大值 B、瞬时值 C、有效值 D、平均值 4、两个正弦交流电,i1=10Sin(314t+120°)A,i2=10Sin(314t-120°)A,它们的相位差是() A、0 ° B、20° C、-120° D、240° 5、三相动力供电线路的电压是380V,则任意两根相线间的电压称为() A、相电压,有效值是380V B、线电压,有效值是380V C、相电压,有效值是220V D、线电压,有效值是220V 6、三相电路中,对称三相负载三角形联接时的线电流是星形联接的 倍。()

220kV变电站管理规定

220kV变电站管理规定 第一章总则 第一条为了保证安全生产,及时了解和掌握设备运行状况,及时发现设备异常,防止缺陷和事故扩大,为质量管理以及采取预防和纠正措施提供依据,特制订本规定。 第二条本规定适用于中泰化学阜康能源有限公司220kV变电站的各项工作管理。 第三条本规定依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 第二章工作职责 第四条生产技术处为本规定的归口管理部门,负责本规定的编制和修订、监督检查及考核。 第五条主值的职责 (一)担任与调度之间的操作联系。 (二)遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度汇报并进行处理,同时做好相关记录。 (三)做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 (四)受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 (五)受理工作票,并办理工作许可手续。 (六)填写或审核运行记录,做到正确无误。 (七)根据培训计划,做好培训工作。 (八)参加设备验收。 (九)参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。

第六条副值的职责 (一)在主值的领导下对设备的事故、障碍及 异常运行进行处理。 (二)受理调度(操作)命令,并填写倒闸操作票,经审核后在主值监护下正确执行操作。 (三)做好设备的巡视、日常维护、监盘和缺陷处理工作。(四)受理工作票并办理工作许可手续。 (五)做好运行记录。 (六)保管好工具、仪表、钥匙、备件等。 (七)参加设备验收。 (八)参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 第三章运行管理 第七条值班制度 (一)变电站运行人员,必须按有关规定进行培训、学习,经考试合格以后方能上岗值班。 (二)值班期间,应穿戴统一的值班工作服。 (三)值班人员在当值期间,不应进行与工作无关的其它活动。 (四)值班人员在当值期间,要服从指挥,尽职尽责,完成当班的运行、维护、倒闸操作和管理工作。值班期间的各项工作,都要填写到相关项记录中。监盘、抄表要认真、细心,抄表时间规定为整点正负五分钟。 (五)实行监盘制的变电站,正常情况下,控制室应不少于二人值班。在执行倒闸操作,设备维护等任务时,控制室应有副值或以上人员监盘。 (六)220kV及以上变电站值班连续时间不应超过48小时。第八条交接班制度 (一)值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,以控制室钟表为准,正点交接完毕。接班人员应提前20分钟

220KV输变电工程施工技术分析

220KV输变电工程施工技术分析 发表时间:2018-06-13T09:45:52.523Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第4期作者:杜建祖卢成灿于新军[导读] 对塔位周围岩石情况进行调查研究,与设计查勘的情况进行对比,如有较大出入,就及时做出相应的设计变更。中国电建集团核电工程有限公司山东济南 250102 摘要:220KV输变电工程在我国有着极为重要的基础性作用,它不但是我国西电东送的配套工程,同时对于维护我国电网安全,保障人民生活也有着重要的意义与作用。220kV输电线路所采用的线路铺设方式、电气主接线方式、继电保护都非常复杂,对此本文就220KV 输变电工程施工进行简单的分析,并提出一些可供参考的意见。 关键词:220KV;输变电工程;施工技术 1线路施工的基础工作 1、岩石基础的施工 对塔位周围岩石情况进行调查研究,与设计查勘的情况进行对比,如有较大出入,就及时做出相应的设计变更。然后根据岩石的特性确定岩石的类型,然后根据岩石类型具体采取与岩石类型相适应的施工方式进行岩石打孔插筋、灌注砂浆、浇制承台等工作。 2、岩石基础的开挖 进行岩石基础开挖时,要在保证岩石结构的整体性不受破坏的前提下,选择合理的施工方式。在具体的施工过程中,如果钻孔内的石粉、浮土及孔壁松散的话,应该及时的进行清理;要反复核对锚筋的安装尺寸位置,保证其正确无误;进行浇灌时,砂浆要压标号分层浇撑密实,并按现场浇制混凝土的要求进行养护。 3、杆塔基础 线路施工中的杆塔基础施工是重要的施工基础工作,对保证后期施工质量有着重要的作用。杆塔和基础应当能承受各种应力的影响而不发生倾覆、下陷、上拔。 具体施工中混凝土的电杆应有一定的埋入深度,铁塔应固定在混凝土基础上。具体的施工中要保证基础坑的回填夯实程度,并按照不同的基础进行区别处理;基础回填的夯实程度应当达到原有土层的80%以上,而对于现浇注的基础回填夯实时要达到70%的密实度。 4、杆塔的选用 因地制宜的进行塔杆的选择,在运输方便的平地或丘陵等地区,可选用预应力混凝土杆;在运输困难或者线路所限,跨度大或垂直档差距大的地区,选用铁塔。 2 220kv输变电工程主要施工技术 1、张力架线技术 以前,我国普遍采用人工放线技术,但是人工放线在输电线路架成后会导致很严重的电晕现象,并且会产生高强度的磁场,使导线的包皮被烧毁,造成供电事故。另外,人工放线缺少准确的测量,会造成输电塔之间线路的疏密程度不同,甚至会由于天气等原因造成电力塔歪倒的电力事故。为了避免人工放线的不足,保证输电线路的安全和供电的可靠性,我国现在都采用张力架线技术。张力架线技术有很多优点: 1.1张力架线的整个过程基本都是在悬浮状态下完成的,与地面及地面上的障碍物没有接触,从而使得导线的磨损程度大大降低,且线路的电晕等现象减轻。 1.2导线铺设过程基本上都是机械作业,提高了工人的工作效率,降低了施工强度及成本。另外,由于不是在地面上作业,因此减少了对地面上作物的破坏。 1.3张力架线能够同时完成多回路进行,并很好地保证每层导线不会发生错位现象,且能够一次性完成。根据工程各塔位导线悬点高度、档距等因素,通过计算得出导线张力放线过程中的主要控制参数:放线段长度不宜超过8000m;通过塔号基数不宜超过20基;对地距离一般控制为5m;单根导线平均控制张力27kN,放线最小控制张力22kN,放线最大控制张力31kN;单根导线平均牵引力29kN,单根导线最大牵引力35kN。 张力架线技术的实施方法:首先使用直升机或者是人工将钢丝引线在两塔之间铺设好;然后使用卷扬机等设备将引线向张力场回收,同时将引线和牵引绳相连接;将导线和牵引绳进行连接,再使用牵引机等设备使导线在牵引绳的引导下放线,根据当地施工环境选择导线的悬空程度,最终完成两个杆塔之间的架线。 2、冷喷锌技术 220kv输变电工程中大量使用钢材作为支架,但钢铁的耐腐蚀性较差,尤其是在天气变化比较剧烈的地区,更加容易发生腐蚀,最终造成事故。为保证支架的可靠性和使用寿命,必须对其采用必要的防腐蚀措施。经过研究和实践发现,冷喷锌技术具有很好的防腐效果。冷喷锌技术与传统的金属镀锌和表面涂抹防腐材料相比有更大的优点:冷喷锌技术能够在金属表面形成一层致密的金属锌保护层,从而有效保证钢铁不被氧化。另外,锌能够很好地抑制铁发生电化学反应,当铁和外界的腐蚀性物质接触时,首先锌会发生相关反应,从而对铁实现有效的保护。冷喷锌技术一般不会产生工业污染废液,与其他保护方法相比,能够很好地保护环境。 3、电力变压器安装技术 在220kv输变电工程施工的过程中,对电力变压器的安装应当尤其注意。由于220kv电力变压器体积很大且内部有很多相关部件,因此必须要由专业的施工人员采用专门的技术来运输和安装。电力变压器的安装工艺一般要根据实际的安装环境来选择。在220kv电力变压器安装过程中,要根据变压器的有载调压装置、高压套管、冷却系统和变压器油保护装置等主要部件的结构特点采用科学合理的安装措施。另外,220kv电力变压器的主体是不可拆卸的,主体制造完成之后会直接被放到油箱中,直接包装好进行运输。由于电力变压器体积比较大,因此要在施工之前选好放置地点和放置方式,并设计好载重车辆的移动轨迹。当电力变压器卸下之后,拆封变压器时要保证设备的完好性和绝缘性,并及时对电力变压器的相关参数进行测试。最后,规划好电力变压器相关的安装工序和调试步骤。 3 220KV变电站的继电保护概述 1、控制特点 220KV断路器结构比较复杂,它采用的是分相控制的方式。其控制原理如下图所示:

2016执业医师考试试题及答案解析

2015年内科学综合测试题及答案1 选择一题 A1型 1.慢性支气管炎临床分型为: A.单纯型、混合型 B.单纯型、喘息型 C.急性型、慢性型、迁延型 D.单纯型、喘息型、迁延型 E.单纯型、喘息型、混合型 【答案】B 2.医院内获得性肺炎中,最常见的致病菌是 A.肺炎球菌 B.葡萄球菌 C.革兰氏阴性杆菌 D.厌氧菌 E.真菌 【答案】C 3.支气管哮喘中、重度发作首选药物 A.茶硷类 B.β受体激动剂 C.抗胆碱能类 D.糖皮质激素 E.抗过敏类 【答案】D 4.治疗高血压长期使用噻嗪类利尿剂可引起 A.低钾、低钠、高镁血症 B.低钙、低钠、低尿素血症

C.低钙、低钠、高尿素血症 D.高钾、低钠、低镁血症 E.低钾、低钠、低镁血症 【答案】E 5.下列各项检查中哪一项对诊断病毒性心肌炎意义较大 A.谷草转氨酶(SGOT) B.乳酸脱氢酶(LDH) C.红细胞沉降率(ESR) D.磷酸肌酸激酶(CPK) E.白细胞计数 【答案】D 6.慢性肺心病形成肺动脉高压的主要机制 A.支气管感染 B.红细胞增多 C.血液粘稠度增加 D.肺小动脉痉挛 E.肺毛细血管床减少 【答案】D 7.慢性胃炎的发病可能与那种细菌感染有关 A.大肠杆菌 B.沙门菌 C.幽门螺杆菌 D.空肠弯曲菌 E.嗜盐杆菌 【答案】C 8.左心功能不全最早期的体征为 A.舒张早期奔马律 B.交替脉

C.颈静脉怒张 D.肝肿大 E.下肢浮肿 【答案】A 9.最易发生幽门梗阻症状的溃疡是 A.胃角溃疡 B.胃窦溃疡 C.球后溃疡 D.幽门管溃疡 E.胃多发性溃疡 【答案】D 10.有高碳酸血症的慢性呼吸衰竭患者,适宜的吸氧浓度为 A.25%~30% B.35%~40% C.45%~50% D.55%~60% E.大于60% 【答案】A 11.下列哪一项是阿司匹林对冠心病心绞痛的治疗作用 A.降低血脂 B.消炎止痛 C.降低心肌耗氧量 D.抑制血小板聚集 E.抑制免疫反应 【答案】D 12.广泛心前壁梗塞是由于 A.左冠状动脉主干阻塞 B.左冠状动脉前降支阻塞

《电工基础》期末试卷(含参考答案)(2020年九月整理).doc

中职《电工基础》期末试卷(含参考答案及评分标准) 一、填空题(共30分,每空格1分) 1、市用照明电的电压为220V ,这是指电压的 有效值 ,接入一个标有“220V ,100W ”的灯泡后,灯丝上通过的电流的有效值是 0.45A ,电流的最大值是 0.64A 。 2、已知交流电压u=100Sin(314t-45o)V ,则该交流电压的最大值m U = 100 ,有效值U = 250 ,频率f = 50HZ ,角频率ω= 314rad/s ,周期T = 0.02s ,当 0.01t s =时,交流电压的瞬时值u = 250 ,初相位0?= -45° 。 3、 图1所示电流波形,已知f=50HZ ,若电压超前电 流60°,则电压的解析式为: V )(?+=150t 314si n 5u 。 图1 4、一个电感为150mH ,电阻可不计的线圈接在“220V ,50Hz ”的交流电上,线圈的感抗是 47 Ω ,线圈中的电流瞬时值表达式是 A )(?-=45t 314si n 7.4i ,无功功率Q L = 1030var 。(设电压初相为45°) 5、如图2所示电路中,V 1和V 的读数分别为3V 、5V ,当V 2的读数为4V 时,方框中的元件为 电 阻 ;当V 2的读数为8V 时,方框中的元件为 电感 ;当V 2的读数为2V 时,方框中的元件为 电容 。 6、对于感性负载电路而言,从供用电角度考虑,要提高电网的功率因数,也就是要提高负 载功率因素,就可使发电变电设备容量得到充分利用,并节约电能;提高功率因数常方法是 在感性负载两端并联适量电容 ,功率因数最大等于 1 。 7、如图3所示三相对称负载,若电压表Vl 的读数为380V , 则电压表V2的读数为220V ,若电流表Al 的读数为 10A ,则电流表A2的读数为 22A 。 8、在电源不变的情况下,同一个对称三相负载接成三角形和接成星形的三相电路作比较, 有=L △I 3 YL I ,△P = 3 Y P 。 9、不对称星形负载的三相电路,必须采用三相四线制供电,中线不许安装熔断器和开关。 10、某对称三相负载,每相负载的额定电压为220V ,当三相电源的线电压为380V 时,负 载应作 星形 连接;当三相电源的线电压为220V 时,负载应作 三角形 连接。 11、在R-L-C 串联正弦交流电路发生谐振的条件是_XL=XC_,谐振频率f=_1/2π_电路呈阻 性。 二、选择题((共15分,每空格1分)) 1、若电路中某元件两端的电压u =36sin(314t-180o)V ,电流i =4sin(100t+180o)A ,则该元件是(A ) A .电阻 B .电感 C .电容 D .无法判断 2、三相电源相电压之间的相位差是120°,线电压之间的 相位差是()。 A.180° B.90° C.120°C.60° 3、如图4所示,给出了电压和电流的相量图,从相量图可知 (C ) A 、有效值U >I B 、电流电压的相位差为15° C 、电流超前电压75° D 、电压的初相为30° 4、若电容元件两端的电压u=10sin(314t+45°)V ,电流 i=5sin(314t+135°)A ,则该元件容抗为(B )Ω。 A 、1B 、2C 、5D 、10 5、在RLC 串联正弦交流电路中,已知R =20,X L =40,Xc =40,则该电路呈(A) A 、电阻性B 、电感性C 、电容性D 、中性 6、如图5所示交流电路中,电压不变而频率下降,那么各灯亮度变化是(A )。 A.灯C 变亮 B.灯A 变亮 C.灯B 变亮 D.各灯亮度都不变 7、提高供电线路的功率因数后,下列说法正确的是(D ) A 、减少了用电设备中无用的无功功率 B 、可以节省电能 C 、减少了用电设备的有功功率,提高了电源设备的功率损耗 D 、可提高电源设备的利用率并减少输电线路中的功率损耗 8、已知某用电设备的阻抗为Ω=07.7Z ,Ω=5R ,则其功率因数约为(C )。 A 、0.5B 、0.6C 、0.7D 、0.8 班 级: 姓 名: 学 号:

变电站制度标牌制作(5套)

值班制度 1、运行值班人员,必须按有关规定进行培训、学习后方能上岗值班。 2、运行人员值班员应按值班轮值表进行值班,不得随意更改。 3、值班期间,值班人员应按规定统一着装,并配戴统一的值班岗位标志。 4、值班人员在当值期间,不应参与与工作无关的其他活动。 5、值班人员在当值期间,要服从指挥,尽职尽责,完成当班的运行监控、设备巡视、维护、倒闸操作和其他工作。 6、值班期间进行的各项工作,都应及时、清楚地记入值班记录及其他相关记录中。 7、正常情况下,除倒闸操作、布置安全措施、许可工作票、巡视设备、进行维护工作外,值班人员不得远离控制室,活动范围以能听到事故及异常报警音响和电话为准。 8、根据系统运行方式,针对电网薄弱环节作好事故预想,当发生系统故障时,及时处理并向队长、调度运行中心主任及有关领导汇报。 9、值班员应认真细致地审查工作班送达的工作票,对不合格的工作票一律不予接受。 10、值班员值班期间不许会客,非值班员不得随便进入值班室,当有人参观时值班员根据要求向参观人员介绍系统运行情况。 11、严格遵守值班纪律,坚守岗位,不能擅离职守,发现一次没人接电话,罚当职每人50元。影响工作加倍处罚,以调度录音为准,不定期抽查。 12、不准带小孩,发生意外后果自负。 13、搞好团结,不准有打架斗殴现象,发生一次各罚100元。

变电站巡视检查制度 一、经公司批准有权单独巡视高压设备的人员,方可单独巡视,但在巡视中必须遵照《安规》的有关规定。 二、值班人员应根据本站的巡视路线进行巡视检查。巡视检查的周期是: 1 每次交接班时。 2 正常巡视每天不少于一次。具体时间为接班后每4小时一次,其中夜间必须有一次闭灯巡视。无人值班变电站每4天一次,每月进行两次闭灯夜巡。 3 各变电站站长每周进行一次闭灯夜巡,并监督考核各班的巡视质量。 三、值班人员除严格按照《变电运行规程》规定的各类设备巡视检查的项目和内容进行外,还应检查下列项目: l 继电保护和自动装置压板位置是否正确,继电器内部是否有异常响声。 2 运行中的仪表指示是否正常,光字牌、指示灯等是否良好。 3 室外端子箱、机构箱密封是否良好,端子箱内是否受潮。 4 各设备的接地、构架是否牢固清洁、无锈蚀,基础有无裂纹及下沉现象。 5 控制室、高低压配电室有无漏雨现象,门窗是否完整。 6 排水系统是否畅通,电缆沟是否有积水,盖板是否完整。 7 消防器材是否表物相符,是否整齐、清洁。 8 生产区内花草树木有无损坏,有无卫生死角,设备区有无散落器材、杂物、杂草等。操作道路是否完整、畅通。 9 围墙是否完整,生产区内有无闲杂人员。 10 有无未经许可擅自工作的人员。 11 各部位防小动物措施是否完好。 四、值班人员在巡视检查中发现的设备缺陷,要认真观察分析,正确判断,经负责人复核认可,确定缺陷类别,避免错报、重报、定类不准,并做详细记录。一、二类缺陷立即向调度汇报。 五、每次巡视情况,要在值班记录上认真填写或及时输入微机,包括巡视时间、巡视人姓名、发现的异常、缺陷等。 六、特殊巡视检查的内容,按《变电运行规程》规定执行。遇有以下情况,应进行特殊巡视:

220千伏旧馆输变电工程

220千伏旧馆输变电工程 建设项目规划选址情况说明 220千伏旧馆输变电工程是列入电网发展规划的电网建设项目,已取得省发改委同意开展前期工作的文件(浙发改能源〔2010〕1159号)。该工程的实施,可满足南太湖产业集聚区及南浔区的负荷增长需求,优化电网网架,提高电网供电能力和供电可靠性。 一、工程建设规模 1、建设220千伏旧馆变电站,变电站远景主变规模3×240MV A,220千伏出线6回,110千伏出线12回,35千伏出线8回。本期主变规模2×240MV A主变,220千伏出线2回,110千伏出线8回,35千伏出线0回。 2、新建旧馆-含山双回220千伏架空线路,长度2×19 公里。新建线路全部位于湖州市南浔区境内。含山变扩建2个220千伏出线间隔。 二、变电站选址情况 220千伏旧馆变电站选址于湖州市南浔区旧馆镇新兴港村,项目总用地面积0.9585公顷。站址北侧有318国道经过,南侧有申嘉湖高速,交通便利。站址范围内场地自然环境良好,周围无污染源、军事设施、电台、文物古迹矿产资源等,靠近负荷中心,满足220千伏变电站建设要求。

三、线路选址情况 旧馆-含山220千伏架空线路路径简述如下: 线路自500千伏含山变的220kV出线间隔起,往北平行含山-塘桥220kV线路,经过大八字桥塘、小学兜村、小八字桥塘至杨家兜村北侧左转,往西平行河道至俞家埭村右转,从华侨村东侧通过,经王家兜村、花桥庙至西仁埭村后平行陆家新桥塘往北,经陈家埭村、吴兴塘村、横塘村,跨申嘉湖高速公路至土山村南侧后左转向西北方向走线,经杨家门村西侧左转向西走线,至胡家埭村南侧后再右转,跨越110千伏超仁1548、超舍1591线后接入220kV旧馆变。 本工程新建变电站及线路已纳入《湖州市220千伏及以上电力设施布局专业规划修编(2013-2020)》,未涉及名胜古迹、历史保护区、风景区、军事禁区、一级水源保护区等敏感地带。 根据浙发改能源〔2010〕1159号要求,该项目选址合理,同意上报,敬请上级主管部门尽快办理规划有关手续,以便抓紧开展下一步工作。 特此说明。 南浔区住房和城乡建设局 二O一四年六月二十五日