文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 带电检测技术试卷及答案

带电检测技术试卷及答案

华北电网公司带电检测技术考试试卷

一、 选择题(单选)(每题1分,共20分)

1、断路器的带电检测属于状态检修中的( D )检修。
A. A类 B. B类 C. C类 D. D类

2、SF6断路器带电检测项目包括红外检测、SF6气体湿度和纯度、SF6气体分解物和( B )。
A. 超声波局部放电检测 B. SF6气体泄漏检测
C. 特高频局部放电检测 D. 暂态地电压检测

3、特高频局部放电检测技术是指对频率介于( D )区间的局部放电信号进行采集、分析、判断的一种检测方法
A. 20k-200kHz B. 3M-30MHz C. 30M-300MHz D. 300M-3000MHz

4、下列选项中不属于GIS和罐式断路器中局部放电原因的是( C )
A. 导体或接地壳体上的毛刺放电 B. 盆式绝缘子/绝缘件表面
C. GIS和罐式断路器罐体外表脏污 D. 屏蔽接触不良

5、超声波局部放电信号传感器安装方法为:( A )
A. 紧贴GIS壳体 B. 安装在GIS的非屏蔽位置,如观察孔、绝缘盆子
C. 安装在GIS接地引线上 D. GIS腔内开口处

6、若通过超声波检测法发现GIS内部存在自由颗粒,则表现为( A )。
A. 有效值和峰值很大,100Hz和50Hz相关性没有 B. 存在较强100Hz相关性 ,50Hz几乎没有
C. 相位模式下出现多条竖线 D. 50Hz相关性较强

7、若通过超声波检测法发现GIS内部存在电位悬浮放电,则表现为( B )。
A. 有效值和峰值很大,100Hz和50Hz相关性没有 B. 存在较强100Hz相关性 ,50Hz几乎没有
C. 相位模式下出现多条竖线 D. 50Hz相关性较强,100Hz相关性较弱

8、下图所示超声局放检测典型图谱属于( C )。

A. 自由颗粒 B. 电位悬浮放电 C. 毛刺放电 D. 机械振动

9、外置式特高频局部放电信号传感器安装方法为:( B )
A. 紧贴GIS壳体 B. 安装在GIS的非屏蔽位置,如观察孔、绝缘盆子
C. 安装在GIS接地引线上 D. GIS腔内开口处




10、下列特高频局放检测结果属于( A ):

A. 金属颗粒放电 B. 电晕放电 C. 空隙放电 D. 移动电话噪声

11、下列特高频局放检测结果属于( B ):

A. 金属颗粒放电 B. 电晕放电 C. 空隙放电 D. 移动电话噪声

12、开关柜带电检测适用的方法不包括( C )
A. 红外检测 B. 超声波局部放电检测
C. 特高频局部放电检测 D. 暂态低电压检测

13、利用红外成像进行SF6气体检漏相比激光检测法,具有( D )的特点。
A. 需要规则背景 B. 需要佩戴护目镜 C. 体积更大 D. 非接触,无损测量

14、大气温度为16℃,被测设备表面温度56℃和环境温度参照体表面温度15℃,其温升是(B)K。
A. 40 B. 41 C. 39 D. 40.5

15、一台隔离开关正常相

温升45℃,热点温升60℃,计算相对温差:( A )。
A. 25% B. 33% C. 50% D. 75%

16、开展红外精确检测时,下列天气不符合要求的是( D )。
A.阴天 B. 夜间 C. 日落后两小时 D. 晴

17、开展一般检测时,仪器中发射率通常选为( B )左右。对于非亮漆,发射率通常选为( C )。
A. 0.85 B. 0.90 C. 0.95 D. 0.98

18、检测电流致热型设备,最好在高峰负荷下进行。否则,一般应在不低于(B)的额定负荷下进行。
A. 20% B. 30% C. 50% D. 60%

19、下面那类发热缺陷不属于电压致热性缺陷:( C)
A. 避雷器整体发热 B. 零值绝缘子发热
C. 隔离开关刀口压接弹簧发热 D. 高压套管整体发热

20、根据《华北电网有限公司状态检修试验规程》规定,各类设备例行试验中应开展红外热像精确检测,基准周期为:( B ),红外热像图存入红外图库。
A. 3个月 B. 6个月 C. 9个月 D. 1年

二、 判断题(每题1分,共10分)

1、带电检测应该作为状态信息的一部分, 与运行工况、 巡检记录、 停电例行试验、 家族缺陷、 停电诊断试验等记录在一起。(√)
2、进行GIS超声波局部放电检测时,可以不使用耦合剂,但要求超声探头与GIS壳体接触紧密。(×)
3、GIS或罐式断路器中出现局部放电后必将引起设备故障。(×)
4、进行GIS超声波局部放电检测时,需要检测的部位包括断口下方、盆式绝缘子附近、支撑绝缘附近以及套管升高座位置。对于母线部分,同样需要选取测试点。(√)
5、特高频局部放电传感器能安装在所有GIS的绝缘盆子处。(×)
6、开关柜暂态地电压检测时,传感器紧贴开关柜体正面、侧面或背面。( × )
7、进行红外精确检测时,要求环境温度一般低于0℃。(×)
8、避雷器相间温差达到3K时,即可定为一般缺陷。( × )
9、对于电流致热型和电压致热性缺陷,都应该进行温升、温差、相对温差的分析计算。( × )
10、对于存在已定为严重缺陷的电压致热性设备,当缺陷明显时,应立即消缺或退出运行,如有必要,可安排其他试验手段,进一步确定缺陷性质。(√)

三、 简答题(每题40分,共40分)
1、红外精确检测对检测环境条件的要求。
精确检测要求除满足一般检测的环境要求外,还满足以下要求:
* 风速一般不大于0.5m/s;
* 设备通电时间不小于6h,最好在24h以上;
* 检测期间天气为阴天、夜间或晴天日落2h后;
* 被检测设备周围应具有均衡的背景辐射,应尽量避开附近热辐射源的干扰,某些设备被检测时还应避开人体热源等的红外辐射;
* 避开强电磁

场,防止强电磁场影响红外热像仪的正常工作。

2、红外精确检测现场操作的注意事项
* 检测温升所用的环境温度参照体应尽可能选择与被测设备类似的物体,且最好能在同一方向或同一视场中选择。
* 在安全距离允许的条件下,红外仪器宜尽量靠近被测设备,使被测设备(或目标)尽量充满整个仪器的视场,以提高仪器对被测设备表面细节的分辨能力及测温准确度,必要时,可使用中、长焦距镜头。线路检测一般需使用中、长焦距镜头。
* 为了准确测温或方便跟踪,应事先设定几个不同的方向和角度,确定最佳检测位置,并可作上标记,以供今后的复测用,提高互比性和工作效率。
* 正确选择被测设备的辐射率,特别要考虑金属材料表面氧化对选取辐射率的影响,辐射率选取具体可参考附录E。
* 将大气温度、相对湿度、测量距离等补偿参数输入,进行必要修正,并选择适当的测温范围。
* 记录被检设备的实际负荷电流、额定电流、运行电压,被检物体温度及环境参照体的温度值。

3红外检测有哪几种判断方法?
* 表面温度判断法;
* 同类比较判断法;
* 图像特征判断法
* 相对温差判断法;
* 档案分析判断法;
* 实时分析判断法


4、变压器套管红外热像图如下图所示,分析图中设备状态是否正常。如有问题,给出处理建议。

* 设备状态不正常
* 存在问题:左侧相套管油位分界面明显,表示油位过低
* 处理意见:充油











共4页 第 1 页


相关文档
相关文档 最新文档