文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 12千伏标准化设计手车式开关柜入网专业检测方案

12千伏标准化设计手车式开关柜入网专业检测方案

12千伏标准化设计手车式开关柜入网专业检测方案
12千伏标准化设计手车式开关柜入网专业检测方案

12千伏标准化设计手车式开关柜入网专业

检测方案

1.概述

为满足国网12kV手车式开关柜标准化设计样机认证试验要求,特制定本方案。

2.适用范围

按照国网公司《12千伏手车式开关柜标准化设计定制方案》的要求,完成的6台试制样机,包括3台电缆出线柜、3台架空进线柜,试制方案如表1所示。

表1 样柜试制方案

试验认证样柜需完成试验项目的最低要求如表2所示。

表2 样柜试验认证方案

3.依据标准

GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 3906-2006 3.6 kV~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 404-2007 3.6 kV~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 593-2016高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

4.试验

附录

内部电弧试验方法

1 内部电弧试验关于试品的准备及试验资料准备

1.1 试品准备

提供2台以上开关柜,一台作为被试单元,一台作为并联单元,送交实验站检验的样品应处在新和清洁的状态。

1.2 试品准备的注意事项

1.2.1 试验前开关设备应处于正常工作位臵,且开关设备和控制设备能够进行正常操作,例如,分闸、合闸,抽出和插入可抽出部件,读取测量仪器和设备监控等。

1.2.2 试品外壳的防护等级应满足IP4X的要求。

1.2.3 燃弧试验过程中,试品应按实际供货形态,不允许额外增加现场实际供货不存在的排气管道等设施。

1.2.4 试品底部电缆孔应加封板。

1.3 试验资料准备

按GB/T 11022-2011的要求,委托方在委托时需提供产品的技术条件、设计图纸等文档,且提供能充的图纸应能充分代表试品的部件和零件。然后,实验室根据委托方提供的相关图纸,对试品结构进行全面确认和拍照,并将确认信息记录、存档,以保证所有试品确认信息可以溯源。

2 内部电弧试验程序

2.1 内部电弧试验模拟房及指示器

2.1.1 模拟房

依据标准GB/T 3906-2006,实验小室由地板、天花板和相互垂直两堵墙壁组成。

2.1.2 指示器

依据标准GB/T 3906-2006,指示器是切边不朝向试验样品的一块黑布,应采用黑色的印花棉布(棉纤维大约150g/㎡)(A类可触及性),指示器的尺寸应为150mm×150mm (+15mm,0mm),指示器占到方格盘面积的40%~50%。

2.2 内部电弧试验布臵

以A类可触及性布臵为例,见下图1及图2,来说明内部电弧试验的布臵。

2.2.1 功能单元1为并联单元,功能单元2为试验单元。对于电缆出线柜,功能单元1为进线单元,功能单元2为试验单元;对于架空进线柜,功能单元1为并联单元,功能单元2为进线单元和试验单元。

2.2.2 试验在模拟空间内进行;

2.2.3 试验时,功能单元1的左侧距模拟墙100±30mm,后面距模拟墙800~900mm,顶部距模拟天花板至少600±30mm;

2.2.4 A类可触及指示器垂直安装在试品的右侧、前面和后面,均匀分布在方格盘上,指示器到功能单元2各个面的距离为300±15mm;

2.2.5 A类可触及水平指示器安装在2m高的安装架水平面上,该指示器伸出300±30mm到800±30mm,且均匀的分布在方格盘上。

2.2.6 试品外壳与接地点相连。

图1 A类可触及性的模拟房和指示器位臵,功能单元高度在

1.5m及以上

图2内部电弧试验的试验布臵

2.3 短接丝

依据标准GB/T 3906-2006,用直径大约为0.5mm的金属线在可触及的距离电源最远端所有的相间引燃电弧。

注:对于4000A-40kA柜型,进线方式为电源从试验柜母线桥墩进线,开关柜应模拟并柜条件,电缆室电弧引燃位臵见图3。

3 试验参数及试验波形

依据标准GB/T 3906-2006,试验电流在额定电弧故障电流下进行。

4 内部电弧试验合格判据

依据标准GB/T 3906-2006,试验后:

1)安全的门和盖板未打开;

2)在试验规定的时间内外壳未开裂;允许单个质量60 g 及以上的物体直接落在开关设备和指示架之间,但不允许单个质量60 g及以上的开关设备的其它部件飞出指示器外。

3)电弧在高度不超过2m的可触及面上没有形成孔洞;

4)热气体没有点燃指示器,如指示器被引燃,可借助影像记录判断,详细规定见GB/T 3906-2006附录A的判据4;

5)外壳仍旧和接地点相连。

图3 4000A-40kA柜型电弧引燃位臵示意图

典型vb2手车断路器

上海 广 电电气集团公司所属 的 上海B B C 广电电气有限公司生产的Z S G -12铠装式金属封闭开关设备系由澳大利亚B B C 电气有限公司开发和提供技术转让的先进的中压开关设备。它适 用于3-12KV三相交流50赫兹电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制保护及监测。Z S G -12采用中置式结构,由进口优质敷铝锌钢板弯制后用螺栓栓结而成, 并在数控柔性生产加工线上加工生产,除 具有与国际同类产品相同的结构、技术参数、制造技术外,为更好的满足国内运行的实际情况,产品还加大了空气绝缘净距,提高了外接电缆头高度,是目前国内档次最高的铠装式开关柜。Z S G -12结构先进合理,断路器可配置澳大利亚B B C 公司生产的e V B -12真空断路器,以及美国G E 公司生产的V B 2真空断路器,也可以配置国产的V S 1真空断路器,构成各 种变配电系统。 同时还通过配置澳大利亚A G E 公司生产的V C R 193真空接触器,构成F +C 电机启动控制回路,适合各种大中型中压电动机和小型变压器,具有极广的适用范围。配置接触器与断路器的方案柜体结构一致,使用相同,可构成完美的组合。 断路器和接触器性能优 良,运行可靠,触头材料为 优质铜铬合金,采用纵向旋 转磁场灭弧,性能可靠,工 艺先进。 e V B -12断路器在澳大 利亚设计生产,技术先进, 最高额定电流可达4000A , 最高开断电流可达50k A , 稳定可靠,是发电厂和大中型配电站的理想选择。 Z S G -12铠装式金属封闭式开关设备是技 术先进、性能稳定、结构合理、使用方便、安 全可靠的配电设备.已在发电、变电、机场码 头、钢铁、石化、轻工以及宾馆,广场及大型 建筑中广泛使用。前 言01

高压开关柜安装使用说明书

KYN28系歹U 铠装移开式高压开关柜 安装使用说明书 产品概述 KYN28-12型金属铠装移开式开关设备,适用于3.6-12KV三相交流50Hz电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护和监测。 开关柜具有各种防止误操作的措施,包括防止带负荷移动手车,防止带电合接地开关和防止接地开关在断路器关合位置闭合等功能。 开关柜可配置技术领先、品质卓越的移开式ZN9痕空断路器手车,也可配置VD4 VS1手车,还可以配置熔断器-真空断路器手车、电流互感器手车、隔离手车等。开关柜的二次回路配置先进可靠的控制保护元件。 是经过国家指定检测机构进行型式试验的组合式开关设备,它符合GB3906-1991《3-35KV交流金属封闭开关设备》、IEC60298《确定外壳的防护等级及相应标准》。

产品型号含义 K Y N 28 —匚 额定电压设计序号 户内型移开式金属铠装 三使用环境条件 3.1海拔高度:不超过2000米。 3.2环境温度:上限为40C ;下限为-10 C。 3.3相对湿度:日平均值不大于95%月平均不大于90% 3.4地震烈度:不超过8度。 3.5没有火灾爆炸危险,没有剧烈震动及化学腐蚀等严重污秽的场所注:超出上述环境条件 时,用户应与制造厂协商。 四主要特点 4.1柜体结构采用敷铝锌板经CN机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成。 4.2所有操作均在柜门关闭状态下进行。 4.3开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。 4.4具备完善有效的“五防”功能,防止误操作。 4.5柜体可靠墙安装(预留检修通道)、柜前维护,减少占地面积。 4.6电缆室空间充裕、可连接多根电缆。 4.7断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。 五结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。釆用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。除继电仪表室外,其它隔室都有泄压通道。由于采用了中置式形式,电缆室空间大为憎加,因此设备可并接多路电缆。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙(预留检修通道),以节省占地面积,减少投资。

开关柜中手车的行进联锁

开关柜中手车的行进联锁 发表时间:2010-08-09T15:36:58.920Z 来源:《魅力中国》2010年6月第1期作者:张春[导读] 塑料封装机的运用不仅可以更好的利用有限的资源,而且更环保、高效。塑料封装机的温控电源部分尤其重要,要求造型美观新颖,操作简单方便,预热迅速,升温均匀,控温稳定,封塑质量佳。封塑后的资料能防水、防潮、防涂改,而且美观坚挺不褪色,可长期保存。 (贵州盈德气体有限公司;贵州福泉 550501) 摘要:手车式开关柜在供配电领域已经得到广泛使用,为了防止电气误操作,按照相关国家标准的规定,开关柜中设计了各种机械、电气联锁装置。本文针对开关柜中手车的行进联锁,通过对两种联锁方式的比较,分析了现在普遍采用闭锁电磁铁进行联锁后可能会出现的问题,从安全角度考虑,推荐隔离手车采用电磁锁实现行进控制。 关键词:手车式开关柜;电气操作 中图分类号:TM591+.2 文献标识码:A 文章编号:1673-0992(2010)06A-0045-01 一、前言 随着高压开关设备设计、制造水平的显著提高,手车式开关柜已经在供配电领域得到广泛使用。为了保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作,开关柜必须具备完善可靠的联锁装置。GB3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》对开关柜的联锁装置作了明确规定。这些防止电气误操作的内容,按照行业习惯,简称“五防”,即:1.防止误分、误合断路器;2.防止带负荷分、合隔离开关;3.防止带电挂(合)接地线(接地开关);4.防止带接地线(开关)合闸;5防止误入带电间隔。6所以手车在行进过程中,必须保证断路器处于分闸状态,不得合闸,即具有“合闸闭锁”的功能。 目前常用的各种断路器手车都有比较成熟可靠的联锁装置:合闸电气闭锁一般通过将反映手车位置的行程开关接点串入断路器的合闸回路中来实现,机械联锁也通过相应的结构设计得到实现。 二、联络运行时,手车间联锁分析 在电气设计中,进线开关柜经常要和母联开关柜联络运行,如图一所示。为了保证“五防”要求,各进线手车和母线分段手车之间必须考虑相应的联锁关系。 基于“五防”要求,断路器手车联络运行时,相互之间的联锁有两种实现方式,一种是电气互锁,利用联断路器的辅助信号接点构成一定的逻辑关系置于另一台断路器合闸控制回路中,当逻辑关系不满足时,无法合闸;另一种是机械互锁,利用机械装置实现断路器之间的互锁。 目前常用的VD4、VS1等断路器手车间经常使用闭锁电磁铁进行互锁:通过其动铁心与断路器合闸脱扣板进行配合,实现机械合闸闭锁控制;通过其行程开关的切换,实现电气合闸闭锁控制。控制原理可参照图二。锁电磁铁是基于断路器手车处于分闸状态时、可以在无负荷状态进行推拉的情况下,针对合闸设计的,可以控制断路器合闸动作。倘若电磁铁损坏,则断路器无法合闸,但手车可以在柜内行进,拉出检修,或直接更换为备用断路器。不影响整个配电系统的安全、及时运行。 断路器手车和母线隔离手车联络运行时,对于母联隔离手车,考虑其操作的特殊性,其与进线断路器手车间一般直接采用行进联锁,对手车在开关柜内行进实现控制,以达到“五防”的目的。目前有许多生产单位利用闭锁电磁铁进行手车行进控制,控制原理可参照图三。如果采用闭锁电磁铁来对手车行进进行控制,一旦电磁铁损坏。则手车无法在柜内移动。倘若手车处于试验位置,还可以推出更换。 如果手车处于工作位置,由于目前大多数开关柜,当手车处于工作位置时,是不能进行开门操作的,即按关门操作设计。出现如此故障后,即使手车具有针对闭锁电磁铁设计的紧急手动解锁装置也毫无作用。这样,手车在故障状态下,就无法退出。 如果要将手车强行退出,一方面是损坏设备,另一方面由于操作者可能会进入带电间隔,在出现内部故障电弧时,会造成人身伤害。 三、电磁锁控制分析 电磁锁与闭锁电磁铁的控制方式一致,既实现了电气联锁,也实现了机械联锁,同时在紧急状况下可以进行解锁操作。既满足了联锁的需要,也保证了操作时的安全性。 如图四所示,当闭锁接点QF接通后,按下电源按钮S,指示灯H亮,电磁铁的线圈L通电,铁芯往下吸解除锁栓受控,用手拨动开锁钮带动锁栓即可开锁。完成上述开锁合,锁栓自动复位并保持锁定位置。当闭锁接点QF不接通,则不能开锁。在特殊情况下,如电磁铁失压(无电源)或应急解锁可用专用锁匙实现开锁。 四、结论 手车式开关柜在供配电领域已经得到广泛使用,为了防止电气误操作,满足“五防”要求,开关柜中设计了各种机械、电气联锁装置。通过以上分析,从安全性的角度考虑,隔离手车的行进闭锁慎用无法有效解锁的闭锁电磁铁,目前推荐采用电磁锁。参考文献: [1]GB 3906 –2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

10kv高压开关柜结构及工作原理

10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜 KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB公司的VD4真空断路器,负荷开关配ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1. 型号含义: 2. 结构:

图中:A---母线室 B---断路器手车室 C---电缆室 D---继电器仪表室 1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1 手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2 手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3 主母线室:

KYN28高压开关柜说明书.

KYN28型高压配电柜 安装使用说明书 KYN 型高压配电柜 一、概述: KYN28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控 制保护、监测之用,本开关设备满足DL/T40491,IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负 荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止

误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。 二、产品型号及含义: 三、使用条件: a.正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃ 下限,-10℃ 2)海拔:1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5)周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 2、特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 四、电气性能: 1.基本电气参数: 表1

2.柜内主要主要电器元件技术参数: a.进、出线及联络开关柜:采用ZN63-12/1250-31.5断路器。 进、出线及隔离断路器:额定电流为1250A 额定短路开断电流:31.5KA 额定动稳定电流:80KA 机械寿命:20000次 额定短路开断电流开断次数:50次 合闸时间:≤60ms 跳闸时间:≤45ms 最大三相分合不同期: ≤2ms b.操作机构:专用弹簧操作机构 操作电源电压:DC220V 合闸线圈电压/功率:DC220V/245W 分闸线圈电压/功率:DC220V/245W c.电流互感器: LZZB9J-10 /150b/2 □/5 计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA 变比与配置图相一致 d.电压互感器:JDZXF11-10 0.1//3 0.1//3 0.1/3 e.带电显示装置:DXN12-T f.氧化锌避雷器:HY5WS1-17参数 五、设备的主要特点: 1)开关柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成,所有部件有足够的强度,能 承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。

(高配)开关柜类型划分

常用名词术语: 注:以下对电力系统和实际工程应用中常用到的各种名词术语进行粗略的介绍,详细内容请参考最后部分所列的书目。 1.一次回路/主回路与一次设备/主设备: 是指电力输送和分配的回路,其主要任务是进行电能的输送和分配。与其相连的设备称为一次设备或主设备,例如:变压器、断路器、熔断器、接地刀开关、输变配线缆等;通常将终端的用电设备,如:电动机(马达),照明灯等也归在一次设备的范围。也可以把一次回路理解为由输变配线缆+主设备(变压器、断路器等)+用电设备(马达、照明灯等)构成。 2.二次回路/控制回路与二次设备/控制设备: 指对一次设备进行控制、指示、测量(计量)、监视和保护的回路,其主要任务是对一次回路的运行状态、运行参数等进行监控,保证回路的正常运行。与其相连的设备称为二次设备或控制设备,也叫控制电器,包括:PT(电压互感器)、CT(电流互感器)、接触器、继电器、综合保护装置、断路器辅助接点、各种操作按钮、计量仪表、二次回路的控制线缆等。 3.开关柜: 是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: 进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因素用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜

手车式开关柜和固定式开关柜

**省电力行业职业技能鉴定中心 技师论文 工作单位:**市供电公司检修试验工区开关检修班 姓名:*** 职业(工种):变电检修工 2011年11月10日

手车式开关柜和固定式开关柜 ***(**供电公司) 【摘要】 10KV高压断路器是变电所及电力系统中最重要的控制和保护设备。它不仅可以切断与闭合高压电路的空载电流和负载电流,而且当系统发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,迅速的切断故障电流,以减少停电范围,防止事故扩大,保证系统安全运行。本文对变电所几种10KV高压断路器安装方法的优缺点进行分析和总结,提出一些个人的观点和建议。 【关键词】手车式开关柜、固定式开关柜、手车开关、固定柜我是##供电公司检修试验工区的一名员工,现已经从事变电检修工作15年,本人就10KV手车式开关柜和固定式开关柜的安装及检修提出自己的一些看法,我们公司现在大部分关于10KV断路器的安装有三种形式,一种是手车中置柜安装方法,这种方法已经大部分采用于10KV断路器安装;第二种是固定式开关柜配合ZN28型电磁机构安装方法,这种安装方法不多;还有少部分就是采用新型手车断路器配合固定柜安装的方法。下面先简述一下两种基本安装形式的优缺点。 一.手车式开关柜的优缺点 中置式开关柜的优点在于: 1.配置的断路器体积小、重量轻,柜体外观整齐美观,提高了手车 的更换频率,为检修和维护提供了一定的方便。

2.柜体结构的紧凑,占地面积小,节省了一定的使用空间。 3.由于采用中置式导轨,便于开头与开关柜静触头的接触配合。 4.组装式的柜体结构为制造商提供了预制、仓储、运输上的便利条 件和制造上的灵活适应性,同时也为用户提供了精度较高的产品。 5.柜体密封及防尘性能效果比较好。 中置式开关柜的缺点在于: 1.电气间隙和爬电距离不能完全满足国家标准和电力部标准。 2.运转、操作方面:中置式开关柜的手车,需人力从地面搬到运转 车上,易造成开关设备的摔坏和人员伤害,虽然手车上有吊装孔,但变电所内无法实施吊装。 3.外壳接地连续性的不足或丧失,高压开关柜的金属骨架和安装于 柜内的高压电器的金属骨架均应有符合技术条件的接地,并且与专门的接地导体相连接。主要的喷涂零部件,如侧板、隔板等焊接地装置,不可能实现“系统”接地。断路器本体无可靠接地,国家标准中规定,可抽出部件应接地的金属部件,在试验位置、断开位置以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时,应保持接地连接。现在的情况是:厂家(断路器)没有考虑断路器本体可靠接地;只考虑了断路器本体在工作位置接地。 4.开关柜为非抗弧型产品,后横梁上显示器安装没有考虑燃弧防护; 为节省成本,随意减少了门铰链和紧固螺栓。 5.前中门采用非专用工具可打开。原始的设计考虑了这一点,一些

成套配电柜及动力开关柜盘安装工艺标准

成套配电柜及动力开关柜盘安装工艺 标准 1

2

成套配电柜及动力开关柜(盘)安装工艺标准 一、范围 1 范围 本工艺标准适用于10kV及其以下的一般工业与民用建筑电气安装工程成套配电柜、动力开关柜(盘)安装及二次回路结线。 二、施工准备 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件齐全。 2.1.2 安装使用的材料: 2.1.2.1 型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次结线导线应有带”长城”标志的合格证。 2.1.2.2 镀锌螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫、地脚螺栓。 2.1.2.3 其它材料:铅丝、酚醛板、相色漆、防锈漆、调和漆、塑料软管、异型塑料管、尼龙卡带、小白线、绝缘胶垫、标志牌、电焊条、锯条、氧气、乙炔气等均应符合质量要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 吊装搬运机具:汽车、汽车吊、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等。 3

2.2.2 安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具、台虎钳、锉刀、搬手、钢锯、部头、克丝钳、改锥、电工刀等。 2.2.3 测试检验工具:水准仪、兆欧表、万用表、水平尺、试电笔、高压测试仪器、钢直尺、钢卷尺、吸尘器、塞尺、线坠等。 2.2.4 送电运行安全用具:高压验电器、高压绝缘靴、绝缘手套、编织接地线粉沫灭火器。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建施工条件: 2.3.1.1 土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求。 2.3.1.2 墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.1.3 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.2 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。 2.3.3 设备、材料齐全,并运至现场库。 三、操作工艺 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 设备开箱检查→设备搬运→柜(盘)稳装→柜(盘)上方母带配制→ 4

高压开关柜的型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN柜介绍 GG-1A(F)系列: 产品型号及含义 GG------A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用. GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6KV,10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点

GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠.具有五种防止误操作的功能: 1.防止带负荷分合隔离开关. 2.防止误入带电间隔. 3.防止误分,合断路器. 4.防止带电挂接地线. 5.防止带接地线合闸. XGN系列 产品型号及含义 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV,6KV,10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配.本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动,投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X.开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体. :XGN2―10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带

手车开关

1、高压开关柜内手车开关拉出后,( A、B、C )。A、观察隔离挡板是否可靠封闭。B、隔离挡板禁止开启。C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 3、下列项目应填入操作票内:( A、B、C、D、E、F、G )。A、应拉合的断路器(开关)。B、应拉合的隔离开关(刀闸)。C、验电。D、应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。E、合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。G、拉合设备后检查设备的位置。 5、下列各项工作可以不用操作票:( A、B )。A、事故应急处理。B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 7、若( A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。A、属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。B、一台变压器停电检修,其断路器也配合检修。C、全站停电。 9、( A、B ),可采用总工作票和分工作票。A、第一种工作票所列工作地点超过两个B、两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时。 11、工作负责人(监护人)的安全责任为:( B、C、E、F )。A、工作必要性和安全性。B、正确安全地组织工作。 C、严格执行工作票所列安全措施。D、负责检查检修设备有无突然来电的危险。E、督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。F、工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 13、高压验电应( A、B、D、E )。A、戴绝缘手套。B、验电器的伸缩式绝缘棒长度应足。C、由有经验的人员进行。D、验电时手握在手柄处不得超过护环。 E、人体与被验电设备保持表2-1距离。 15、带电作业有( A、B、C、D )者应停用重合闸或直流再启动保护,并不得强送电:A、中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。B、中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。C、直流线路中有可能引起单极接地或极间短路的作业。D、工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸或直流再启动保护的作业。 17、低压工作时,应( A、C、D )。A、防止相间或接地短路。B、在工作负责人的监护下。C、应采用有效措施遮蔽有电部分。D、若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 19、继电保护装置系统工作前应做好准备,了解( A、B、C、D、E、F、G、H )。 A、工作地点。 B、工作范围。 C、一次设备及二次设备运行情况。 D、安全措施、试验方案。 E、上次试验记录、图纸。 F、整定值通知单、软件修改申请单。 G、

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

高压开关柜的型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 2011-12-07 09:46:02| 分类: |字号订阅 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考: 一 . 型号GG-1A(F)、JYN、HXGN、XGN、KYN柜介绍 ①GG-1A(F)系列: l 产品型号及含义 G G ------ A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) l 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6 KV、10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备。 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。具有五种防止误操作的功能:

1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。 4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 ②XGN系列 l 产品型号及含义 l 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV、6KV、10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配。本系统具有可靠的“五防”闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动、投切运行等场合。 l 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X。开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体。 :XGN2—10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能。其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构。 本开关柜符合国家标准GB3960《3-35KV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC298的要求,并具有一套完善的性能可靠,功能齐全、结构简单、操作方便的机械式防误闭锁装置,简便而有效的达到两部提出的“五防”闭锁功能。 开关柜的主开关采用SNl0—10型系列少油断路器及ZN28A—10型系列真空断路器。断路器配用CDl0系列电磁橾动机构或CT8弹簧操动机构;真空断路器也可配用CDl7系列电磁操动机构、CTl7或CT19B弹簧操动机构。隔离开关采用GN30—10旋转式隔离开关系列产品。 ③HXGN系列: l 产品型号及含义 H XGN ------ A(F) 电路配电方案

KYN28型高压开关柜手车式断路器不能合闸故障的分析和处理

KYN28型高压开关柜手车式断路器不能合闸故障的分析和处理 故障现象:高压开关柜KYN28型,所配置的断路器都是手车式断路器。在高压断路器的合闸操作过程中,多次发生刚才合分闸操作正常的断路器,再次进行合闸操作时断路器不动作了。 故障判断:根据高压断路器常见故障判断,合闸操作时,断路器不动作,可能的原因有以下几个:1.控制回路元器件接触不好2.导线内部有断点不通3.断路器合闸线圈烧坏4.控制回路失电5.断路器操动机构故障。针对上述原因,逐一进行排查,最后锁定故障原因是断路器合闸线圈烧坏。 原因分析:合闸线圈在正常操作当中烧毁,原因有两个:(1)线圈自身故障;(2)控制回路故障。 (1)线圈自身故障:线圈绝缘值低或匝间短路,承受不了强电压、强电流的短时间内的冲击而烧毁,由于线圈是塑料外壳固封的且已烧毁,无法判断判断故障发生前瞬间的情况。 (2)控制回路故障:查阅图纸,将控制回路中的所有开关、继电器、按钮的所有接线端子接线和所有触点的情况进行检查,结果没发现接线松脱和触点粘连现象。但根据经验判断合闸线圈烧毁定时由于控制回路长期通电造成的,反复研究图纸和产品说明书,该高配室采用的10kv高压断路器均为广西北海银河高科技产业股份有限公司产品,型式为:VYG-12型固封式户内高压真空断路器,该断路器说明书中也明确警告手车式断路器不在试验位置或工作位置时,断路器不能进行合闸操作。那么是不是操作人员在断路器不在以上这两个位置时进行了合闸操作,导致控制回路长期通电而使合闸线圈烧毁呢?本着这个思路核查图纸和说明书,经过认真分析发现如果断路器不在工作位置和试验

位置时进行合闸操作,断路器就不会动作,串联在控制回路中的断路器的辅助常闭触点就不会在合闸的瞬间而断开,那么控制回路就会长期带电,合闸线圈烧毁也就是必然的。 原因处理:要解决线圈被烧问题关键是无论断路器处于什么位置进行合闸操作控制回路都不能长期带电。反复研究厂家提供的说明书,特别是控制部分,发现该断路器有用于试验位置的辅助开关和用于工作位置的辅助开关(注:用于试验位置的辅助开关只有在断路器处于试验位置时,才闭合;用于工作位置的辅助开关只有在断路器处于工作位置时,才闭合;这两种辅助开关不同于断路器主轴的辅助开关)。找一组试验位置辅助触点,再找一组工作位置辅助触点,把两对触点并联后,再串接在断路器的合闸控制回路中,那么断路器只有在试验位置和工作位置时进行合闸操作,控制回路才能够接通,相反当断路器处于其它位置时即使进行合闸操作,控制回路也不通,从而保证了断路器合闸线圈的正常。在确认可行的前提下,找一台开关柜进行试验,结果证明这一改动确实解决了断路器在非正常位置合分闸操作的问题。于是对高配室所有同样类型开关柜都进行了相应改进,保证了该高配室的正常运行。 防范措施⑴.加强设备操作人员业务学习,使之尽快掌握新设备、新技术,适应岗位需求; ⑵.加强设备操作人员的安全操作规程培训,确保按规程操作; ⑶.加大对设备的巡查力度,对易发生故障的部位定期进行点检,确保设备处于良好的运行状态。

高压开关柜技术参数说明书模板

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单 母线及双母线分段系统的户成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和 电缆侧之间同时自动隔离的要求。

浅谈开关柜中手车的行进闭锁

浅谈开关柜中手车的行进联锁 内容摘要: 手车式开关柜在供配电领域已经得到广泛使用,为了防止电气误操作,按照相关国家标准的规定,开关柜中设计了各种机械、电气联锁装置。本文针对开关柜中手车的行进联锁,通过对两种联锁方式的比较,分析了现在普遍采用闭锁电磁铁进行联锁后可能会出现的问题,从安全角度考虑,推荐隔离手车采用电磁锁实现行进控制。 关键词:五防闭锁电磁铁电磁锁 一、前言 随着高压开关设备设计、制造水平的显著提高,手车式开关柜已经在供配电领域得到广泛使用。 为了保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作,开关柜必须具备完善可靠的联锁装置。GB3906-2006《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》对开关柜的联锁装置作了明确规定。这些防止电气误操作的内容,按照行业习惯,简称“五防”,即:1)防止误分、误合断路器; 2)防止带负荷分、合隔离开关; 3)防止带电挂(合)接地线(接地开关); 4)防止带接地线(开关)合闸; 5)防止误入带电间隔。 所以手车在行进过程中,必须保证断路器处于分闸状态,不得合闸,即具有“合闸闭锁”的功能。

目前常用的各种断路器手车都有比较成熟可靠的联锁装置:合闸电气闭锁一般通过将反映手车位置的行程开关接点串入断路器的合闸回路中来实现,机械联锁也通过相应的结构设计得到实现。 二、联络运行时,手车间联锁分析 在电气设计中,进线开关柜经常要和母联开关柜联络运行,如图一所示。为了保证“五防”要求,各进线手车和母线分段手车之间必须考虑相应的联锁关系。 基于“五防”要求,断路器手车联络运行时,相互之间的联锁有两种实现方式,一种是电气互锁,利用联断路器的辅助信号接点构成

开关柜生产工艺

开关柜生产工艺 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1.生产流程 (1)柜体骨架制造--零件成形后,先在专用焊接股具上焊制左右侧框,然后在骨架成型焊胎上焊制整体骨架。使用股具焊接可以提高劳动生产率,更重要的是保证了骨架的尺寸和公差(平行度、直角度或对角线偏差),也保障批量产品的一致性。 (2)柜体侧板、后门、隔板、封板--剪切下料、冲孔、弯制,由数控机床或常规剪、冲、折弯设备加工。 (3)面板和仪表板--须先有开孔图,用数控或常规机床加工。 (4)柜体组装焊接。 (5)移开式手车车体制作--先将零件下料,再在成型服具上进行焊接,以保障目后手车的互换性。 (6)金属零部件前处理--对柜体、手车与金属件进行着漆前的处理,使之具有强防腐蚀的能力,并使面漆具有强粘附力。其工艺程序为:酸洗除油--水洗--除锈--水洗一磷化--水洗--钝化--烘干--着底漆--烘干。 (7)着漆--工艺程序为:刮腻子--粗磨--补腻子--二次打磨--喷面漆一次--烘干--喷二次面漆--烘干。如果采用粉末喷涂,则不必喷底漆,钝化烘干后直接进行喷涂处理。 至此,柜体和手车制作工序已完成。可见工序比较繁杂,生产需有一定的周期。有的客户临时要求更改二次设计,改变面板的开孔,这虽然不是不可能,但将会拖延工期。因面板需重新下料、开孔,重经前处理工序,重新喷漆或喷涂,且须知道,工件颜色在不同批产品之间,可能会有稍许差异,影响成品的美观。所以这种情况应尽量避免为好。

(8)装设一次电器元件--在柜体上安装主断路器、隔离开关、接地开关、操动机构、传动部件。CT、Gr、避雷器、支持瓷瓶、带电显示器等。对于移开式开关柜,则需将断路器装在手车上,隔离插座装在柜体内,但安装定位时,前者必须利用叫做"标准柜",而后者则必须利用叫做"标准车"的专门装配胎具进行,以保证可移手车与柜体之间的互换性。 (9)配制一次主母线--分件制作主母排,联接头处搏锡,排体着漆。 (10)精细调节一次电器元件。 (11)配装五防联锁方面的元件。 (12)配装二次回路元件及继电器。 (13)配接二次回路引线。 (14)检验--先由装配班组进行自检,之后由质检部门根据产品出厂检验规范进行全面的质量检验。检验规范的内容包括:高低压元件型号规格的核核,装配质量检查,断路器机械特性和操动性能,高压工频耐压测试,主回路电阻测量,五防联锁功能验证二次回路工频耐压和通电动作测试等。全部检验合格后挂上合格证。 (15)包装入库--对已挂合格证的产品,按订货合同所约定的方式进行包装。包装的质量亦应受检验,合格后方可入库或交付客户。 2.工艺要求 (1)柜内高压电器元件的绝缘爬电距离应注意,除我国中、西部地区外,沿海和潮湿地区应采用大爬距、全工况型绝缘件。 (2)柜内高压回路带电体之间和对地之间的空气绝缘间隙,10kV的,通常须≥125mm(如果实在差一点,可用加套热缩套管或加绝缘隔板的办法解决)。 (3)所有开关(断路器、隔离开关、接地开关)的操作须保持灵活顺畅。