文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高处作业吊篮脚手架施工方案

高处作业吊篮脚手架施工方案

高处作业吊篮脚手架施工方案
高处作业吊篮脚手架施工方案

邢台县南小郭完全小学—综合楼、教学楼一、教学楼二吊篮脚手架施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

河北增泰建筑工程有限责任公司

2017年6月4日

邢台县南小郭完全小学——综合楼、教学楼一、教学楼二

吊篮脚手架施工方案

第一章、工程概况

一、工程概况:

工程名称:邢台县南小郭完全小学—综合楼、教学楼一、教学楼二

工程地点:邢台县正义路以东,建设路以北

建设单位:邢台县南石门镇南小郭灾后重建管理部

设计单位:邢台市建筑设计研究院有限公司

监理单位:邢台宇通工程建设监理有限公司

施工单位:河北增泰建筑工程有限责任公司

工程质量标准:达到国家现行工程质量验收合格标准。

二、设计概况:

邢台县南小郭完全小学,位于邢台县南石门镇南小郭村正义路以东,建设路以北。综合楼建筑面积8998.68㎡,主体总高度为22.85米,框架结构,1-7轴、16-22轴地上4层,8-15轴地上5层。1-4层层高3.9米,五层局部层高6米。教学楼一和教学楼二建筑面积2141.5㎡,主体总高度为16.9米,框架结构,地上4层。结构设计使用年限为50年,抗震设防等级为7度,层高3.9米。

三、施工布置

本工程吊篮脚手架为外墙保温和粉刷、涂料施工使用,沿外墙满布,脚手架长度2m、3m、6m搭配使用,保证满足工作面需求。

第二章、编制依据

一、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JCJ90-2011)。

二、《高处作业吊篮安全规则》(JCJ5027-92)。

三、《高处作业吊蓝》(GB19155-2003)。

四、使用说明书。

第三章、高处作业吊篮的型号及相关技术参数

一、型号:ZLP630型

二、技术参数:

1、额定载重:630kg;

2、神将速度:9-11m/min;

3、悬吊平台尺寸:(2m×3)×0.69m;

4、钢丝绳:结构:4×31sw+Nf-8.3;最小破段拉力:53KN;

5、提升机:LTD63;

6、卷绳机构形式:“a”型;

7、额定提升机:6.3KN;

8、安全锁:摆臂式防倾斜LSF30;

9、悬挂机构:数量二套;调节高度1.15-1.75m,前梁伸出长度1.1∽1.7m;前后支架间距:4.6m。

10、质量:悬吊平台:410kg(钢);悬挂机构:2×175kg;配重:900kg;整机:1790kg(钢)。

第四章、吊篮的组成及工作环境

一、吊篮的组成:高处作业吊篮主要由悬挂机构、悬吊平台、提升机、安全锁、电气控制系统、工作钢丝绳、安全钢丝绳组成。

二、工作环境:

1、正常环境温度:-20℃∽+40℃。

2、环境相对湿度不大于90%(25℃)。

3、电源电压偏离额定值±5%(361V∽399V)。

4、夜间作业现场应有充足的照明设备,光照度应大于1501X。

5、吊篮不宜在粉尘、腐蚀性物质或雷电、五级以上大风环境中工作。

第五章、安装调试

一、悬挂机构的安装

1、将插杆插入三角形的前支架套管内,根据女儿墙高度,插杆的高度在1.15∽

1.75m的范围内调节,用螺栓固定,完成前座安装。

2、将插杆插入后支架内,插杆的高度与前支架等高,用螺栓固定,完成后座安装。

3、将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆套管内,用中梁将前、后梁套连,并根据现场情况选定前梁的悬伸,前后支架之间的距离应放至最大,将伤支柱放置于前座的插杆套管上。小连接套至于后支架的插杆套管上,用螺栓固定,支架组成完成。

4、无论是安装还是位移,悬挂机构必须满足抗倾覆安全系数K≥2。公式为:K=(G×b)/(F×a)≥2。

K=(G×b)/(F×a)=(900×4.4)/<(480+630)×1.7>=2.09>2

5、将加强钢丝绳一端与前梁上连接套的滚轮固定,装钢丝绳夹并拧紧,索具螺旋扣的开口端钩往后支架插杆上小连接套的销轴,钢丝绳的另一端经上支柱绳轮、穿过索具螺旋扣的封闭端后用钢丝绳夹固定,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧。

6、将工作钢丝绳、安全钢丝绳按上述方法分别固定在前梁钢丝绳吊板上,并在安全钢丝适当处安装上限位块。

7、确认以上安装无误后,将悬挂机构放置于工作位置,前吊板伸出作业面60cm 左右,两悬挂机构前梁的内侧间距等于工作平台的长度。固定前后脚轮,配重平均放置在后座上,并上紧防盗螺栓。将工作钢丝绳、安全钢丝绳缓缓放下。

二、悬吊平台的安装

1、将悬吊平台的几个底架垫高200cm以上放平,并排成一直线,分别装上栏杆,将低的栏杆放置于工作面的一侧,认准螺栓长短,各孔穿进螺栓,方管上的螺栓两端应使用大垫圈,将底架与栏杆连接,螺栓暂不拧紧。提升机安装架装在栏杆的两端,各孔穿进螺栓。

2、确认以上安装无误后,将所有螺栓拧紧。将轮安装在提升机安装架上,用螺栓拧紧。

三、提升机、安全锁、电器箱的安装

1、将提升机安装在提升机安装机架上,用所配的销轴紧固。

2、将安全锁装在安装架的安全锁支板上,用螺栓固定。将上限位开关安装在安全锁上的螺栓上并紧固。

3、将电器箱挂在工作平台的后栏杆中间部位,把提升机电机的插头、手握开关的插头接到电器箱下相应的插孔内。接三相五线制连接电源线,确认无误后插入电源插头,接通电源。

四、试运转

1、操作人员上机前必须戴好安全帽,系好安全带,并将安全锁扣在可靠固定在建筑物上部的安全绳索上,安全带、安全绳索和自锁器均应符合有关标准。

2、打开电器箱,合上电源开关后关上电器箱门。检查电铃、限位开关、手握开关、电动机等应处于正常状态。

3、电器箱上转换开关拨至待穿钢丝绳穿过摆臂式防倾斜安全锁的套环后插入提升机上端进绳口内,启动上行开关,提升机可自动穿绳。打开安全锁,安全钢丝绳从安全锁上端孔插入。另一端同样操作。

4、将电器箱门板上的选择开关拨到中间位置。启动上行开关,将悬吊平台升到离地面1m处,在工作钢丝绳、安全钢丝绳距地面15cm处安装重锤。

5、检查摆臂式防倾斜安全锁工作状态。

6、检查提升机上、下运行情况、悬吊平台应能保持平衡,上限位开关接触上限位块后应停止运行,并且电铃报警。

7、空载试验:操作人员站在地面操作,悬吊平台空载状态上、下运行,整个过程应升降平衡,无异常。电路灵敏可靠,各连接无松动现象。

8、近地面载人操作:操作人员站在悬吊平台内上、下运行,主要检查电动机启动、制动情况和手动滑降情况。

9、额定载荷试验:引出控制开关,操作人员站在地面操作,悬吊平台内均匀装载额定载荷。在1m的行程中升降,至少三次。在运行中应无滑降现象和异常声响。

10、全部检查合格后方可投入使用。

第六章、操作方法

一、电源,将转换开关拨至中位,按上行按钮,悬吊平台向上运行;松开按钮,工作平台停止运行。下行以此类推。

二、运行中,悬吊平台出现倾斜,将转换开关拨至较低的一侧,将悬吊平台升至水平。

三、当悬吊平台的限位器开关碰到限位挡块后,悬吊平台停止运行,电铃报警器响。

四、当悬吊平台倾斜至限值(3度∽8度)时,摆臂式防倾斜安全锁能锁住安全钢丝绳,自动制止悬吊平台继续下滑及倾斜。将悬吊平台低一端升起,安全锁自动复位。

五、当工作时发生断电,应关闭电源开关,若需将悬吊平台降回地面,可取出平台两端提升机手柄内拨杆,插入电机风罩内拨叉的螺孔内,并同时向上抬起,悬吊平台会均匀下滑。滑降时,悬吊平台应基本保持水平,防止摆臂式防倾斜安全锁起锁。

六、若遇到紧急情况或悬吊平台不能停止运行时,立即按下电器控制箱上的“急停”按钮。

第七章、常见故障及排除方法

一、悬吊平台静止时下滑

原因:电动机电磁制器故障。

排除方法:调整摩擦盘与衔接的间隙,合理间隙为0.5∽0.6mm。

二、悬吊平台升降时停不住

原因:控制按钮损坏或交流接触器主触点未脱开。

排除方法:按下“急停”按钮使悬吊平台停住,断电后更换接触器或控制按钮。

三、悬吊平台不能升降

原因:供电不正常或控制线路失灵。

排除方法:

1、查明有无漏电,检查三相供电是否正常。

2、等几分钟再启动或更换热继电器。

3、检查并插座接插件或更换。

4、检查熔断丝或更换。

四、悬吊平台倾斜

原因:电机电磁制动器磨损,离心限速器弹簧松弛或平台内载荷不均。

排除方法:

1、调整电磁制动器间隙。

2、更换离心限速器弹簧。

3、调整平台内荷载。

五、一般提升机不动作或电机发热冒烟

原因:制动器衔铁不动作或者衔铁与摩擦盘的间隙过小,制动器线圈烧坏,整流模块损坏,热继电器或接触器损坏,转换开关损坏。

排除方法:

1、陶征制动器衔铁与摩擦盘的间隙或更换衔铁。

2、更换制动器线圈。

3、更换整流模块。

4、更换热继电器或接触器。

5、更换转换开关。

六、工作钢丝绳不能穿提升机或异常磨损

原因:钢丝绳端焊接问题,支承组件或压绳机构损坏。

排除方法:

1、打光焊接部位或重新制作端头。

2、更换支承组件、导绳轮或压绳机构。

七、提升机或电机异常噪声

原因:电机或提升机内零部件受损。

排除方法:更换受损零部件。

八、提升机带不动悬吊平台

原因:电源电压过低或缺相,传动装置损坏,制动器未打开或为完全打开。压绳机构杠杆变形。

排除方法:

1、检查供电电源。

2、检查提升机。

3、调整制动器间隙,并检查制动器能否正常吸合。

4、校直压绳机构杠杆或更换。

九、悬吊平台至屋顶时无法下行

原因:两套悬挂机构的间距太小,,使安全锁起锁。

排除方法:防止安全锁起锁,降至地面后调整悬挂机构间距。

十、工作时线路跳闸

原因:电源线进电器箱前经过总线的三相漏电保护开关。

排除方法:总线改为四相漏电保护器。

十一、离心触发式安全锁离心机构不动作。

原因:离心弹簧过紧,绳轮弹簧压紧不够,异物堆积。

排除方法:

1、更换离心弹簧或绳轮弹簧。

2、清除异物,并重新标定。

十二、安全锁锁剩时打滑或锁绳角度偏大

原因:安全钢丝绳上有油污,绳夹磨损,安全锁动作迟缓,两套悬挂机构间距过大。

排除方法:

1、清洁或更换钢丝绳。

2、更换绳夹。

3、更换安全锁扭簧。

4、调整悬挂机构间距。

第八章、日常检查

一、悬吊平台各紧固件应牢固、连接可靠、无松动、断裂现象。框架无变形、腐蚀、裂缝、脱焊等现象。

二、提升机有无漏油、电机地磁制动器间隙是否正常。提升机与安装架连接是否良好。

高空作业吊篮应急预案

1、高空坠落应急预案 2、触电应急预案 3、施工中突然断电应急预急… 4、 5、 6、 7、 8、松开按钮,但不能停止平台上、下运行应急预案… 在上升或下降过程中工作平台纵向倾斜角度过大应急预案… 工作钢丝绳突然卡在提升机内应急预案… 一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳应急预案… 工作平台一端悬挂失效,篮体单点悬挂而直立应急预案… 10 11 12

高空坠落应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失制定本预案。 2、组织网络及职责 由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。 现场发现人员应立即通知应急小组成员。 应急小组成员组织抢救伤员、医院联系、车辆的调度等。 3、应急措施 组织迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。 保持伤员呼吸道通畅,若发现窒息者,应立即解除其呼吸道梗阻和呼吸机能障碍,解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 有效止血,包扎伤口。 若伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。 若伤员有断肢等应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。 预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛(片)剂。 记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、受伤部位、受伤程度等第一手资料。 立即拨打120 与救护中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度、本

部门的联系电话,并派人到路口接应。 4、应急物资 常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、 担架、止痛片、抗生素、止血袋、氧气袋。 5、通讯联络 项目负责人:手机: 安全员:手机: 技术负责人:手机: 医院救护中心:120 匪警:110 火警:119 6、注意事项 重伤员运送应使用担架,有腹部创伤及脊柱损伤者,应采用卧位运送;胸部伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位,以免误吸呕吐物。 -h< 触电应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大、减少经济损失,制定本预 2、组织网络及职责 由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。 现场发现人员负责切断电源并立即通知应急小组成员、电工。 应急小组成员负责组织抢救伤员并立即与医院联系。

吊篮搭设施工方案

吊篮搭设施工方案 一、施工部署 天星科技园5#、6#、7#、10#楼复工后将在主体施工的同时穿插进行九层以下的外装饰工程。外装饰工程施工脚手架采用成品吊篮,以8#槽钢背对背焊接的“工”字形钢为挑梁,6#、7#楼挑梁从十层剪力墙上预留的外脚手架挑梁孔中穿出,5#、10#楼从十层楼板上挑出。 根据施工组织,对于5#、10#楼十层以上,6#楼十三层以上,7#楼十四层以上的外装饰工程将采用悬挑脚手架作为施工脚手架,对于6#楼十层至十二层以及7#楼十至十三层的外装饰工程施工脚手架也将采用成品吊篮,以上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁。 由于外装饰工程施工过程中要同时进行上部主体工程的施工,所以对5#、10#楼的十层水平防护、6#楼的十三层水平防护和7#楼十四层水平防护上要进行重点加强,对首层隔离层采用双层隔离,利用首层扫地杆外挑2米,铺竹架板搭设防护棚,以保证在同一垂直线两工作面的安全(详见脚手架工程施工方案),同时,在上部外模拆除时停止下部作业面的工作,以防止出现安全事故。 挑梁在楼面上均采用φ16钢筋预埋环固定,对于现浇板上未留置预埋环的部位,采用楼板上打孔穿ф16圆钢(钢筋端头弯折后单面搭接焊130mm成封闭环)进行挑梁固定。对于6#、7#楼9-13层粉刷时的吊篮由于要用上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁,所以为满足承载力要求对作为吊篮挑梁的脚手架挑梁应用6×37ф17.5㎜钢丝绳进行局部加强处理后再进行吊篮的悬挂(钢丝绳必须拉紧,可使用紧绳器操作)。 10#楼由于目前已施工完十层剪力墙砼结构,所以剪力墙部位吊篮搭设时只能利用上部外防护架的挑梁作为挑梁,为满足承载力要求对作为吊篮

ZLP-630型高空作业吊篮安拆及使用方案

目录 一、工程概况 (2) 二、电动吊篮的选型 (2) 三、吊篮布置方法 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装程序 (4) 六、交接、吊篮验收 (7) 七、吊篮移篮、拆卸 (7) 八、安全措施 (8) 九、环保措施 (9) 十、吊篮悬挂系统稳定性验算 (9) 十一、电动吊篮技术交底兼安全操作规程 (10) 十二、雨季施工 (14)

一、工程概况 山西晋城红星美凯龙家居生活广场位于泽州北路以东,北侧为规划晓庄路,南侧为规划城市道路;该用地范围东西宽约138m,南北长约197m,用地面积27337㎡。 本工程总建筑面积83617.95㎡,地下室结构南北长108.25m,东西长146.5m。1#楼建筑总高度33.1m,为地下一层,地上六层的框架结构。地上部分为家居建材商场,1层~5层层高5.2m,6层层高5.25m;地下一层为家居建材商场和人防区域,层高5.2m;2#楼建筑总高度为62.6m,为地下一层,地上16层框架剪力墙结构。1-3层为商场,4-16层为办公楼。 本工程设计标高±0.00米相当于黄海高程761.900米;室内外高差0.200米;建筑抗震设防烈度为6度,本建筑基础采用独立基础加地梁防水筏板形式。 二、编制依据 2.1建筑幕墙工程图纸; 2.2建筑工程施工安全操作规程; 2.3安全施工专项方案 2.4施工组织设计 2.5《高处作业吊篮》GB 19155-2003 2.6《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.7《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.8《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2.9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文件 2.10《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2003 三、电动吊篮的选型 3.1 电动吊篮的选型 为本工程选用ZLP—630的电动吊篮,根据现场施工的实际需要,限制使用载荷为630kg。篮筐外型尺寸:3090mmX720mmX1300mm(长x宽x高),单元长度有1米、1.5米、2米、3米四种尺寸,然后按需要进行拼装,最大长度为6

高空作业吊篮安全生产管理协议书(协议示范文本)

STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-040764 高空作业吊篮安全生产管理

高空作业吊篮安全生产管理协议书 (协议示范文本) 施工单位:_______(以下称甲方) 出租单位:_______(以下称乙方) 为了切实落实安全生产的责任,确保施工人员在生产过程中的安全健康。保证施工的顺利进行,依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实守信的原则,甲、乙双方就吊篮脚手架安装、使用、维修、安全生产管理事宜达成以下协议: 一、甲方责任: 1.负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批,吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装拆除作业人员上岗证等资料的审核,不符合要求的立即补办齐全。 2.负责对乙方吊篮脚手架安装、拆除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及规范要求所检查出的安全问题,要求乙方立即整改。 3.负责对操作的施工人员进行安全交底,确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工,不得超载运行,不得载非操作人员上下,严格遵守安全制度,爱护吊篮设施。

4.吊篮在运行过程中发生故障,甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。 5.甲方提供吊篮配电箱,并由甲方电工负责接好各路电源。 二、乙方责任: 1.按甲方的租用数量及时派持有特种作业操作证的人员到甲方工地指导安装,并严格检查各安装部位是否达到安全规范要求,调试运行正常后,组织四方单位(安装单位、施工单位、监理单位、建设单位)共同验收,验收合格后方可交付甲方使用。 2.协同甲方对施工人员进行岗前技术培训、技术交底,使其熟悉并能掌握吊篮各部位性能,以达到安全运行。 3.甲方对乙方所提出的安全隐患问题,乙方如未在限期内整改完毕,因此所出现被罚或安全事故由乙方承担。 4.乙方应按照“吊篮安全操作规程”监督甲方人员安全操作,如发现甲方有违规操作行为,有权停止作业。 5.乙方应对“非人为损坏”如安全锁失灵,提升机因产品不合格出现的故障,电磁制动三相异步电动机,因产品不合格出现的故障,电缆线、钢丝绳、保险绳因不符合规定出现的断裂,不加垫子造成磨损或绑扎不牢固,法兰螺栓不合格,钢丝绳卡环螺丝未按规定拧紧,各部件螺丝松动,配重未按规定设压或配重脱掉造成伤亡安全事故,后果由乙方承担。 6.电器修理工必须持有特种作业操作证,且负责配电箱及吊篮配电箱的接电维修工作。 7.乙方维修人员遵守甲方制定的各种规章制度,听从管理人员的工作安排,

高空作业吊篮应急预案

高处作业吊篮应急救援预案

目录 1、高空坠落应急预案 (3) 2、触电应急预案 (5) 3、施工中突然断电应急预急 (7) 4、松开按钮,但不能停止平台上、下运行应急预案 (8) 5、在上升或下降过程中工作平台纵向倾斜角度过大应急预案 (9) 6、工作钢丝绳突然卡在提升机内应急预案 (10) 7、一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳应急预案 (11) 8、工作平台一端悬挂失效,篮体单点悬挂而直立应急预案 (12)

高空坠落应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失制定本预案。 2、组织网络及职责 2.1由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。 2.2现场发现人员应立即通知应急小组成员。 2.3应急小组成员组织抢救伤员、医院联系、车辆的调度等。 3、应急措施 3.1组织迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。 3.2保持伤员呼吸道通畅,若发现窒息者,应立即解除其呼吸道梗阻和呼吸机能障碍,解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 3.3有效止血,包扎伤口。 3.4若伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。 3.5若伤员有断肢等应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。 3.6预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛(片)剂。 3.7记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、受伤部位、受伤程度等第一手资料。 3.8立即拨打120与救护中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度、

本部门的联系电话,并派人到路口接应。 4、应急物资 常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止痛片、抗生素、止血袋、氧气袋。 5、通讯联络 项目负责人:手机: 安全员:手机: 技术负责人:手机: 医院救护中心: 120 匪警: 110 火警: 119 6、注意事项 6.1重伤员运送应使用担架,有腹部创伤及脊柱损伤者,应采用卧位运送;胸部伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位,以免误吸呕吐物。 触电应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大、减少经济损失,制定本预案 2、组织网络及职责 2.1由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。

高空作业施工方案

高空作业专项施工方案 一、工程概况: 财富又一城楼高34层,在外墙安装广告字等,准备采用高空作业进行施工。 二、主要施工方法: 由于场地限制,施工采取工厂拼接物料现场安装的方式.监护人员将准备好的吊绳、吊板放下,施工人员下吊板到安装的楼层外墙,监护人员将准备好的材料捆绑好放到安装楼层的外墙;由施工人员进行打孔安装(或胶装),使用冲击钻时应按有关施工技术规范进行,上稳紧固件,并用专用的绝缘胶布把各灯具的接线连接起来;安装结束检查灯具牢固性符合要求后,完成施工。 三、安全施工的措施: 1) 高空作业现场,划出危险禁区,设置明显标志,严禁无关人员进入。 2) 高空作业区的下方地面,严禁堆放脚手架、跳板、其他杂物。地面人员禁止在高空作业区的正下方停留或通行 3) 凡进行高空作业的工人,均配备工具袋。高空作业使用的小型工具,均装入工具袋内,不准在吊板或建筑物上乱放工具,以免坠落伤人。 4) 高空作业人员,不准穿硬底鞋,一律使用安全带, 安全扣。安全带一般采取高挂低用方式。 5) 高空作业人员不准从高空向地面抛掷物件,也不准从地面向高空抛掷物件,采用绳索、吊篮等传送物件。 6) 钢丝绳锁扣螺杆为下绳方向的反方向,按吊板作业示意图操作。 7) 高空作业所用小型机具(如角磨机、冲击钻等)必须找适当位置放好,并用绳索、铅丝捆绑牢靠。 四、施工条件: 1、高空作业必须在良好的气候条件下进行,风力小于4级,4级以上必须停止工作,因此在施工前应测定高空风力。 2、在下雨、雾浓、能见度差以及高温(35℃以上)等条件下都不适合进行外墙高空作业的施工。 3、高空操作者在上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状必须暂停高空作业。 4、设备条件:高空施工的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象必须立即更换新绳。 五、施工准备: 1、施工所使用的安全绳、安全带全部采用合格绳。吊板、吊绳、安全绳、安全绳锁扣在使用前都必须仔细检查,防止绳子有裂口。 2、进入施工现场必须戴安全帽。安全帽的制作与使用符合国家现行标准《安全帽》(GB2811)的有关规定。 3、高空作业人员应挂牢安全带,安全带的选用与佩带符合国家现行标准《安全带》(GB6095)的有关规定。 六、施工步骤: 1、楼顶作业人员将吊绳、安全绳分别固定于顶层结构柱上,且必须同时固定于两根柱子上,绳子末端用环绕锁死结扣固定于柱上,绳子前端用环绕抽结固定于柱上。结扣打好后,用铁丝在结扣处加固,两绳长度必须到达地面。检查吊板扣和吊板上紧固螺母。 2、各位置监护人员到位,下吊板人员穿好工作服,系好人身安全带及锁好锁扣,扣住安全绳,自己仔细检查锁扣,监护人员再次检查锁扣,检查完成后待命。

高空作业吊篮安全操作规程完整

高空作业吊篮安全操作规程 1、现场操作的安全措施及注意事项: 1)现场操作人员首次上机操作前必须经过学习,对操作规范、 安全注意事项熟悉了解,并在安全技术交底书上签字。 2)有关施工安全技术,现场操作安全措施规定,劳动保护及 安全用电、消防等要求,应按国家及地方颁发的有关规范规程、规定为准,严格执行。电源必须接地配备漏电开关。 2、操作规定 1)吊篮应有专人操作、保养、维护。 2)吊篮至少有两人操作,应在互相配合下进行安全操作并应 系扣安全带,戴好安全帽。 在现场使用中,距离整机10m范围内不得有高压电线。 平载重量不得超过额定载荷(包括载员重量)当发现平台倾斜时应 及时调整,保持水平两边相差不超过 15cm。 平台在正常使用时,严禁使用电机制动器及安全锁手刹车, 以免引起意外事故。 7)平台悬挂在空中时,严禁拆装。 8)当上限位装置作用后,应降低平台上限位开关脱离限位块。 9)平台内载荷应大致均布,以防两端受力不匀和平台倾斜。 10)吊篮使用应符合有关高空作业规定,在雷雨、大雾天气及 六级以上大风时不准使用。

11)吊篮使用结束后,关闭控制箱及总电源,并将提升机、安 全锁用塑料纸包扎,防止雨水渗入。 12)吊篮不适用于酸碱液体、气体下使用,不得不用吊篮时应将提 升机,安全锁与腐蚀性气体、液体隔离,并小心使用。 13)安全锁的钢丝绳不能弯曲,不能有污物、不能接触油类, 严禁砂浆杂物进入安全锁,安全锁在使用过程中要定期检查,安全锁不得擅自拆封。 14)提升机的钢丝绳严禁有油污砂浆、杂物粘附,如发现开裂、 乱丝、变形等现象必须立即更换,如提升机发现异常噪声,应立即停止使用。 15)操作人员不准酒后作业,严禁赤膊、赤脚进入篮内,并不 得在篮内打闹、嬉戏。 3、紧急时的安全措施 1)工作时断电,首先关闭电源,防止来电发生意外,如需平 台下降回地面,则小心同时松开两个电磁制动器,使平台缓慢下降,直到地面。 2)工作时断绳后的处理。首先,保持清醒冷静的头脑,在确 保安全的情况下,撤离工作人员派专业人员进入篮内,先将断的钢丝绳从提升机内退出,再将上面送下的钢丝绳穿入提升机在安全锁不打开状态下向上升,看能否正常工作,然后小心松开安全锁,再开车下降到地面后,严格检查后才允许重新使用。如钢丝绳不能退出,则用安全锁锁牢钢丝绳,并用加固钢丝绳固定好工作平台,再打开提升机进行修理。 中华人民共和国建筑工业行业标准高处作业吊篮安全规则 JGJ 5027—92 1 主要内容与适用范围本标准规定了高处作业吊篮(以下简称吊篮)的设计、制造、安装、使用、维修保养等方面的安全要求。

吊篮脚手架专项施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.1 工程建设概况 项目单位名称 建设单位河南天郡置业有限公司 监理单位河南诚社工程管理有限公司 设计单位河南同致工程设计有限公司 勘察单位平顶山市地质工程处 施工单位河南福兴建设工程有限公司 1.2 工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m 2 ,建筑高度34.800m 。 2. 本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。本 工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为 0.05g ,结构使用年限为50年。 3. 人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高 3.9米,顶板覆土1.2 米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高 3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40 厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深 棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46 -2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介 3.1 吊篮型号ZLP630 ,主要技术性能参数如下: 项目额定载重技术数据 630kg 备注 包括作业人员在内的施工活荷载 悬吊平台(长×宽×高) 最大组合长度6m×宽度0.69m ×高度1.225m 额定升降速度9~11m/min 型号LTD6.30 提 功率3kW 每台吊篮两台电机各 1.5kW 升 电压三相380V 、50HZ 三相五线制配电 机 制动力矩15 N ·m 型号LDF30 每个吊篮两只安全锁 安 允许冲击力30 kN 全 闭锁角度3°~ 8°悬吊平台与水平面的倾斜角度锁 锁绳距离≤100m 悬前梁额定伸出量 1.3m 最大伸出量不大于 1.7m 挂悬挂支架调节高度 1.1m ~1.8m 调节间距10cm 装 镀锌钢丝绳4×25Fi+PP- Φ8.3 破断拉力≥51.8kN 置

高空作业吊篮安全生产管理协议书简易版_1

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 高空作业吊篮安全生产管理协议书简易版

高空作业吊篮安全生产管理协议书 简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 施工单位:(以下称甲方) 出租单位:(以下称乙方) 为了切实落实安全生产的责任,确保施工 人员在生产过程中的安全健康。保证施工的顺 利进行,依据《安全生产法》、《建设工程安 全生产管理条例》及有关法律、法规,遵循平 等、公平和诚实守信的原则,甲、乙双方就吊 篮脚手架安装、使用、维修、安全生产管理事 宜达成以下协议: 一、甲方责任: 1、负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资

质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批,吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装拆除作业人员上岗证等资料的审核,不符合要求的立即补办齐全。 2、负责对乙方吊篮脚手架安装、拆除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及规范要求所检查出的安全问题,要求乙方立即整改。 3、负责对操作的施工人员进行安全交底,确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工,不得超载运行,不得载非操作人员上下,严格遵守安全制度,爱护吊篮设施。 4、吊篮在运行过程中发生故障,甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。 5、甲方提供吊篮配电箱,并由甲方电工负

高空作业吊篮应急处置预案

高 处 作 业 吊 篮 应 急 预 案 申锡建筑机械 2010年月日

目录 1、高空坠落应急预案 (3) 2、触电应急预案 (5) 3、施工中突然断电应急预急 (7) 4、松开按钮,但不能停止平台上、下运行应急预案 (8) 5、在上升或下降过程中工作平台纵向倾斜角度过大应急预案 (9) 6、工作钢丝绳突然卡在提升机应急预案 (10) 7、一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳应急预案 (11) 8、工作平台一端悬挂失效,篮体单点悬挂而直立应急预案 (12)

高空坠落应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失制定本预案。 2、组织网络及职责 2.1由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。 2.2现场发现人员应立即通知应急小组成员。 2.3应急小组成员组织抢救伤员、医院联系、车辆的调度等。 3、应急措施 3.1组织迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。 3.2保持伤员呼吸道通畅,若发现窒息者,应立即解除其呼吸道梗阻和呼吸机能障碍,解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 3.3有效止血,包扎伤口。 3.4若伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。 3.5若伤员有断肢等应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋,随伤员一起转送。 3.6预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛(片)剂。 3.7记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、受伤部位、受伤程度等第一手资料。 3.8立即拨打120与救护中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度、

外墙脚手架及吊篮施工方案

十、外墙脚手架施工方案 1、搭设工艺 (1)落地式脚手架搭设的工艺流程为:材料配备→浇注砼垫层→定位设置木垫板、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手片→扎防护栏杆、刷黄油漆→立网围挡。 (2)脚手架基础部位必须把基础回填土和自然土夯实,浇注100㎜的垫层,其上采用50㎜厚木脚板支垫。搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内不准将立杆直接置于木板上。脚手架地基应有可靠的排水措施,在四周设置排水沟、集水井,防止积水浸泡地基。 (3)脚手架设1.2m防护栏杆和18cm高挡脚板,均搭设在立杆内侧,操作层上铺竹笆,护身栏杆用密目网全封闭并用5mm尼龙绳固定牢靠。 (4)脚手架旁有开挖的沟槽时,应控制外立杆距沟槽的距离:,不小于1.5米。 (5)位于通道处的脚手架底部垫板(木),应抵于其两侧地面,并在其上加设盖板,避免扰动。 (6)双排架先立里排立杆,后立外排主杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间。互相看齐后,立中间部分杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 (7)定距定位。立杆纵距1.4m,横距1.0m,纵向水平杆步距为1.8m,内立杆(外侧)距墙面为400㎜,连接杆间距3.6米(两步三跨)。作业层2层。根据以上要求,在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并打标记。 (8)在距底座200mm处,设置纵向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底端在纵向发生位移。在纵向扫地杆上设置横向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底部在横向发生位移。 (9)靠近立杆的横向水平杆应紧围于立杆上。横向水平杆与立杆的交接处,横向水平杆伸出10cm。在布置横向水平杆时,沿高度方向在立杆两侧交替布置。沿纵向两横排主杆之间相向布置。 (10)材料搬运的出入口及开口处两侧,内外立杆用双根钢管用扣件紧固,在出入口外侧上面搭设安全遮棚,棚宽大于出入口的宽度,棚顶满铺间距大于50cm的双层脚手板。 (11)剪刀撑 1)剪刀撑除在两侧设置外,中间每隔12—15米设一道。剪刀撑连系3—4根立杆,斜杆与地面夹角为45度—60度。 2)剪刀撑应沿架高连续布置,在相临两排剪刀撑之间每隔10—15米设一组长剪刀撑。 3)剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在中间也应增加2—4个扣结点。 (12)连墙(柱)件拉结,可按二步三跨设置,其间距不超过表3.1的规定。且连墙件一般设置在梁、剪力墙、现浇楼板等具有较好抗水平力作用的结构部位。 1.1米。 (14)立杆、大横杆均采用一字扣件对接,在搭设过程中立杆要搭设在大横杆的外侧,相邻两根杆件接头要相互错开一步且不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。立杆搭设要垂直,横杆搭设要水平,立杆搭设垂直度为1/400,全高不大于±50mm,大横杆搭设要水平,全长水平差不大于±20mm,立杆的纵距排距偏差不大于±20mm,小横杆外侧伸出架体的长度为140mm,小横杆偏离主节点的距离不应大于150cm,靠墙一侧的外伸长度不应大于400mm.距地面200mm处设扫地杆。 (15)脚手板的铺设,施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离墙面不得大于400mm,里立杆与墙面之间铺设一块脚手板,不得有空隙和控头板,本工程砌筑自上而下的进行施工只考虑一个操作层,对头铺设的脚手板,接头下面必须设两根小横杆,板端距小横杆150mm,拐弯处的脚

高空作业(吊篮)施工方案及规范

高空作业(吊篮)施工方案及规范 一、吊篮结构原理简介如下: 1.吊篮整机主要由五部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 二、吊篮布置方法

2.1、吊篮平面布置 拟定的吊篮沿建筑物周边布置。实际安装时,吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、根据材料组织、劳动力安排和施工进度情况作出的具体要求;第三、吊篮安装的可操作性。 2.2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物的间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面的施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。 2.3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米的女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架的支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。钢管脚手架辅助平台详附图三所示。 安装流程 转运材料→组装悬挂机构钢结构件→压放配重块→安装并垂放镀锌钢丝绳→组装平台→安装提升机安全锁→安装电器系统→自检并确认部件安装正确完整→试运行→提升机运行正常→验收合格,交付使用 三、电气箱的安装 3.1电气箱安装于悬吊平台中间部位的后(高)蓝片上,电箱门朝向悬吊平台内侧,用两个吊钩将电箱固定在蓝片的栏杆上, 3.2电气箱安装固定后,将电源电缆,电机电缆、操纵开关电缆的接插件插头插入下端的相应插座中。 3.3通电、检查 电源是380V三相接地电源,电源电缆接出出可靠固定。 电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠紧锁。

高空作业吊篮应急预案

高空作业吊篮应急预案

高处作业 篮 rm 应急救援预

1、高空坠落应急预案 (3) 2、触电应急预案 (5) 3、施工中突然断电应急预急 (7) 4、松开按钮,但不能停止平台上、下运行应急预案 (8) 5、在上升或下降过程中工作平台纵向倾斜角度过大应急预案 (9) 6、工作钢丝绳突然卡在提升机内应急预案 (10) 7、一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳应急预案 (11) & 工作平台一端悬挂失效,篮体单点悬挂而直立应急预案 (12)

高空坠落应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失制定本预案。 2、组织网络及职责 2.1由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。 2.2现场发现人员应立即通知应急小组成员。 2.3应急小组成员组织抢救伤员、医院联系、车辆的调度等。 3、应急措施 3.1组织迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。 3.2保持伤员呼吸道通畅,若发现窒息者,应立即解除其呼吸道梗阻和呼吸机能障碍,解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 3.3有效止血,包扎伤口。 3.4若伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。 3.5若伤员有断肢等应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。 3.6预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛(片)剂。 3.7记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、受伤部位、受伤程度等第一手资料。 3.8立即拨打120与救护中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度、

本部门的联系电话,并派人到路口接应 4、应急物资 常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料) 及各种常用小夹板、 担架、止痛片、抗生素、止血袋、氧气袋。 5、通讯联络 项目负责人: 安全员: 技术负责人: 医院救护中心: 120 6、注意事项 6.1 重伤员运送应使用担架,有腹部创伤及脊柱损伤者,应采用卧位运 送;胸部伤者一般取半卧位,颅 脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位, 以免误 吸呕吐物。 触电应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大、减少经济损失,制定本预 案 2、组织网络及职责 2.1 由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目 负责人任应急小组组长 2.2 现场发现人员负责切断电源并立即通知应急小组成员、电工 2.3 应急小组成员负责组织抢救伤员并立即与医院联系。 3、应急措施 3.1 当机立断切断事故现场电源,尽可能立即切断总电源(关闭电路) 用现场得火警: 119 手机: 手机: 手机: 匪警: 110

吊篮脚手架搭设施工方案

吊篮脚手架搭设施工方案 一、编制依据:编写方案所依据法律、法规、标准、规范及文件、图 纸等。 二、工程概况及施工条件 本工程为盘龙三期工程3#楼A段,位于珠江广场西北侧,建筑面积为9000平方米,地下一层,地上十七层。 三、基本构造 本工程使用手吊篮。手动吊篮支撑设施(建筑物顶部悬梁或行梁)、吊梁绳(钢丝绳或钢盘链杆)、安全钢丝绳、手动葫芦(或倒链)和型架子(一般称吊篮架体)组成。 手动吊篮无定型设计。设计吊篮时,必须对吊篮进行强度验算,制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,确保施工安全。 四、支设要点 1、吊篮内侧距离建筑物间隙为100-200mm,两个吊篮之间的间隙不得大于200 mm。吊篮的最大长度不宜超过8m,自制吊篮的最大长度不能超过6m,宽度为0.8-1.2m,高度一般不宜超过两层。特殊需要应专门设计,每层高度不超过2m。吊篮的立杆(或单元片),纵向间距为2-3m。吊篮外侧顶部防护栏杆高1.5m,每道栏杆间距不大于500mm,挡脚板不小于180 mm;吊篮外侧必须于0.6m和1.2m 高处各设护身栏杆一道,挡脚板不小于180mm高。此外,吊篮顶部必须设护头棚,外侧与两端用安全网封严。

2、支撑脚手架的横向水平杆间距与插口架相同,脚手架必须与横向水平杆扣牢,不允许有松动或探头板。横向水平杆与支撑的纵向水平杆亦要有扣件卡牢。 3、吊篮内侧两端应装有可伸缩的护墙轮等装置,使吊篮与建筑物在工作状态时能靠紧,以减少架体晃动;同时超过一层架高的吊篮要设梯,每层架的上下人孔要有盖板。 4、钢管伸出扣件应不小于100 mm,吊篮架体外侧大面和两端小面应加设剪刀撑或斜撑杆卡牢。 5、悬挂吊篮的挑梁,必须按设计规定与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出长度应保证悬挂吊篮的钢丝绳垂直地面。挑梁之间应用纵向水平杆连接成整体,以保证挑架结构的稳定。挑染与吊绳连接端应有防止滑脱的保护装置。 五、操作程序与施工方法 吊篮是用倒链先在地面上组装成吊篮架体,并在屋顶挑梁上挂承重钢丝绳和安全绳,然后将钢丝绳穿过手扳葫芦的导绳孔向钩方向穿入、压紧,往返扳动前进手柄,即可使吊篮提升,往返扳倒退手柄即可落下,但不可同时扳动上下手柄。先把安全绳与钢筋链杆挂在已固定好的屋顶挑梁上,然后,把倒链挂在钢筋链杆的链杆上下部吊住吊篮,利用倒链升降。因为倒链行程有限,因此在升降过程中,要多次倒替倒链,人工将倒链升降,如此接力升降。因为绳均采用直径不小于φ13 mm的钢丝绳通长到底布置,安全绳与吊篮架体的连接,是利用钢丝绳兜出吊篮架底与保险绳卡牢(最少4扣),

电动吊篮专项工程施工组织方案

目录 一、 ------------------------------- 工程概况1 二、 ------------------------------- 编制依据1 三、 ------------------------------- 施工计划1 四、 ------------------------------------------ 施工方法及工艺要求 2 五、 --------------------------------- 计算书10 六、 --------------------------------------- 资源配备计划12 七、安全作业措施及注意事项 ------------------- 12 八、季节性施工措施 ----------------------- 14 九、应急预案 ---------------------------- 15 十、维修保养注意事项 ------------------------ 17 十一、安全管理 --------------------------- 18 十二、安全技术规定 ------------------------ 20 十三、验收流程 --------------------------- 22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630 型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) &《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至

高处作业专项安全方案与高处作业吊篮施工应急预案汇编

高处作业专项安全方案与高处作业吊篮施工应急预案 汇编 高处作业专项安全方案 一、编制目的 高处作业在工程施工中较为常见,其危险性不但与施工人员素质、施工管理、施工方法有关,而且与施工作业的环境、施工使用的工具、施工作业的难度有关。造成的危害主要为人员高处坠落和物体打击,高处作业严重威胁着施工作业人员的人身安全,为此,有必要对高处作业可能发生的事故进行预防和监控,以便采取相应的措施,减少事故的发生。 二、编制依据 根据国家标准《高处作业分级》GB/T3608-93和《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91的规定,并将高处作业大体分为:临边作业、攀登作业、悬空作业及交叉作业。结合本工程的施工特点,特制定此方案。 三、本工程中各种高处作业的分类 根据本工程所包含的具体施工项目,将工程施工中各种需要进行高处作业的项目进行归类划分,针对各高空作业的特点制定有针对性的高空作业安全措施。 1、临边作业 所谓临边作业是指:施工现场中,工作面边沿无围护设施或维护设施高度低于80cm时的高处作业。本工程中属于临边作业的有路堤、

深基坑周边;上下脚手架通道的两侧;结构施工达到一定高度后为进行后续施工而搭设的临时操作平台上。 2、攀登作业 攀登作业是指借助建筑结构或脚手架上的登高设施或采用梯子或其他登高设施在攀登条件下进行的高处作业。搭设脚手架、张挂安全网的组装等均属于攀登作业。进行攀登作业时作业人员由于没有作业平台,只能攀登在可借助物的架子上作业,要借助一手攀,一只脚勾或用腰绳来保持平衡,身体重心垂线不通过脚下,作业难度大,危险性大,若有不慎就可能坠落。 3、悬空作业 悬空作业是指在周边临空状态下进行高处作业。其特点是在操作者无立足点或无牢靠立足点条件下进行高处作业。对于悬挑的梁板等特殊部位进行支拆模板、绑扎钢筋、浇砼等作业均属于悬空作业,由于是在不稳定的条件下进行施工作业,危险性很大。 4、交叉作业 在施工现场的上下不同层次,于空间贯通状态下同时进行的高处作业。现场施工上部搭设脚手架、吊运物料、地面上的人员搬运材料、制作钢筋等等,都是施工现场的交叉作业。交叉作业中,若高处作业不慎碰落物料,失手掉下工具或吊运物体散落,都可能砸到下面的作业人员。 四、高处作业的安全措施 1、安全管理措施 ⑴建立健全各项安全生产管理制度及防护措施,成立安全生产领导小组,确保高处作业施工的安全进行。结合施工组织设计编制安全

高空作业(吊篮)施工方案及规范

高空作业(吊篮)施工方案及规范 一、吊篮结构原理简介如下: 1。吊篮整机主要由五部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立得钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架得前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验与报废实用规范》GB5972得有关规定,对钢丝绳得磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机、提升机采用电磁制动电机与离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1、5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法就是:用置于提升机手柄内得拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉得孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及与安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 二、吊篮布置方法

2、1、吊篮平面布置 拟定得吊篮沿建筑物周边布置。实际安装时,吊篮得具体安装位置、平台长度以及吊篮数量与时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、根据材料组织、劳动力安排与施工进度情况作出得具体要求;第三、吊篮安装得可操作性、 2、2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物得间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面得施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。 2。3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米得女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架得支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。钢管脚手架辅助平台详附图三所示。 安装流程 转运材料→组装悬挂机构钢结构件→压放配重块→安装并垂放镀锌钢丝绳→组装平台→安装提升机安全锁→安装电器系统→自检并确认部件安装正确完整→试运行→提升机运行正常→验收合格,交付使用 三、电气箱得安装 3.1电气箱安装于悬吊平台中间部位得后(高)蓝片上,电箱门朝向悬吊平台内侧,用两个吊钩将电箱固定在蓝片得栏杆上, 3、2电气箱安装固定后,将电源电缆,电机电缆、操纵开关电缆得接插件插头插入下端得相应插座中。 3.3通电、检查 电源就是380V三相接地电源,电源电缆接出出可靠固定。 电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠紧锁。

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

相关文档