安全事故应急预案

为将安全事故的损失降到最低程度,保护公司和职工的生命财产安全,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工负责”的原则,制定安全事故应急预案。

(一)、集团公司负责指导各成员单位、项目部根据危险目标模拟事故状态,制定出各种事故状态下的应急处置方案,如支模架坍塌、大型设备坍塌、基坑坍塌、触电、人员中毒、毒气泄漏、燃烧、爆炸、停水、停电等,包括通讯联络、抢险抢救、医疗救护、伤员转送、人员疏散、生产系统指挥、上报联系、救援行动方案等。

(二)、集团公司负责指导公司(分公司)、项目部制订事故处理程序图,一旦发生事故时,按照应急预案快速、有效、有序运作,做到临危不俱,正确指挥。事故发生后,在领导小组的统一指挥下,根据对危险目标潜在危险的评估,按处置方案有条不紊地处理和控制事故,既不要惊慌失措,也不要麻痹大意,尽量把事故控制在最小范围内,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

(三)、在发生事故,可能对区域内外人群安全构成危险时,在领导小组指挥下,紧急疏散与事故应急救援无关的人员进行。对可能威胁到居民(包括友邻单位人员)安全时,领导小组应立即和地方有关部门联系,引导居民迅速撤离到安全地点。

事故发生后应有紧急避险措施,防止事故进一步扩大和伤亡人员的增加,以及在抢险时发生二次事故。

(四)、有效的工程抢救抢修是控制事故、消灭事故的关键。抢险人员应根据事先拟定的方案,在做好个体预防的基础上,以最快的速度及时排险、抢险、消灭事故。

(五)、一旦发生事故,如基坑、支模架坍塌、物体打击等,项目部应不惜一切代价全力抢救伤员,并迅速上报所在成员单位,成员单位报集团公司,接到报告后根据事故等级,启动应急预案。必要时请求社会力量援助。领导小组人员派专人联络、引导并告之安全注意事项。

对高处坠落、骨折人员不能随意搬动,要用担架模板等搬运;对气体中毒、窒息伤员应尽快进行通风,让其呼吸新鲜空气;对化学中毒的病人,应注射特效

解毒剂或进行必要的医学处理后才能根据中毒和受伤程度转送各类医院。

人员触电时,必须先切断电源,方可接触受伤者,避免造成多人连续触电伤亡,如受伤害人员出现出血,要尽可能先止血。

现场发生重大机械设备事故时,项目部主管应先判断是否有事态进一步发展的可能性,并应立即通知有关部门,组织力量进行保护、抢救,控制事态的发展,尽量减少事故造成的损失。

(六)、要加强对各救援小组的培训。领导小组应从实际出发,针对重点区域、部位或工艺、设备,每年至少组织一次模拟演习,把各救援小组训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故,各救援小组能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员,做好应急救援工作。

(七)、现场发生事故后,还应特别注意稳定职工情绪,对全体职工进行事故防范教育。

(八)、认真执行国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》,做好伤亡事故调查和处理工作,严格执行“四不放过”原则。

卫生事故应急预案

1、卫生事故包括食物中毒、突发病、传染病及不明病因的卫生事故等。

2、如发生事故应立即组织人员送受伤者到医院进行抢救,项目部应不惜一切代价配合抢救。

3、如发生食物中毒事故,要求立即把封存取样食品送卫生部门化验。

4、查清事故原因,并立即调查中毒人员24小时内食品及来源地,如为非企业内部食品,则应立即报告上级有关部门,以免造成对更多人的伤害。

5、对不明病因的突发病,要采取必要的急救措施,如人工呼吸等,然后急送医院进行抢救。

6、如发现传染病,应立即进行隔离,把伤者送医院治疗,对全工地进行一次彻底的消毒,并对工地的所有人员进行体检检查,防止传染病扩散,并根据医生或卫生部门的建议进行针对性处理。

危险品仓库应急预案

为了对化工产品及油类等危险品发生火灾、爆炸、泄漏等紧急情况做出响应,尽可能减少由于紧急情况或意外事故造成的损失和对环境造成的严重破坏,制定危险品仓库应急预案。

(一)、仓库管理员对储备的化学品应定期检查,发现化学品泄漏时,应及时采取措施拦截,防止污染面扩大,并根据泄漏化学品的安全技术说明书进行清理,能回收的尽量回收。

1、氧气、乙炔等压缩气体及液化气体泄漏时,应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并对泄漏区域进行隔离,严格限制人员出入,切断火源,避免与可燃物或易燃物接触,尽可能切断泄漏源,合理通风,加速扩散,对漏气容器妥善处理、修复、检验后再用。

2、酒精、乙二胺、丙酮等易燃液体泄漏时,应迅速撤离泄漏污染区人员至

安全区,并对泄漏区域进行隔离,切断水源,尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制区域。小量泄漏时,可用砂土或其他不燃材料吸附或吸收,也可用大量水冲洗,用水稀释后排入废水池,大量泄漏时,应构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖,降低蒸汽灾害。

3、硫酸、盐酸等腐蚀化学品泄漏时,应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并对泄漏区域进行隔离,严格限制人员出入,不要直接接触泄漏物,尽可能切断泄漏源,防止进入下水道,小量泄漏时,可用砂土、干燥石灰或苏打灰混合吸附或吸收,也可用大量水冲洗,用水稀释后排入废水池。大量泄漏时,应构筑围堤或挖坑收容。

(二)、危险品仓库发生火灾时,责任人应及时用灭火器进行灭火,同时报告应急情况领导小组,火灾较大时应立即拨打“119”,通知地方消防队。

火灾、爆炸应急预案

为了加强消防安全管理,提高义务消防队员的防火、防爆等综合作战能力,保护公司财产和职工生命安全,根据国家有关法律及规定,结合公司工程项目实

际,制定防火、防爆应急预案。

(一)、应急准备

1、各成员单位应成立消防领导小组、项目部要成立消防领导小组和义务消防队(以下简称消防队)。消防队员应掌握各类火灾的扑救方法和消防器材的用途及正确使用方法。

2、各消防队队长负责落实在相关场所布置各类消防器材,由安全员定期进行检查、维修、更换,确保消防器材的完好性,任何人不得随意挪用消防器材。

3、安全员应加强对施工现场、仓库、生活区、办公区的防火、防爆日常检查,发现隐患及时整改,建立健全消防档案,切实做好消防安全管理工作。

4、易燃易爆物品应放置在专门场所,分类分库存放,并有专人负责管理。

5、易燃易爆物品仓库不应设在建筑物的地下室或半地下室内;仓库应有隔热降温及通风措施,并设置防爆型通风排气装置;仓库的一切电气设施应符合防

爆安全规范要求,管理员每天下班前应切断电源,方可离开;仓库要设置“严禁烟火”标志;管理人员应熟知易燃易爆物品特性、运输和管理储存方法。

6、易燃易爆物品的运输、装卸作业要严格按照国家《易燃易爆化物品消防监督管理体制办法》中的规定和要求执行。

7、危险品仓库内如要动火检修,必须执行审批制度,不得在易燃易爆的仓库内进行明火及产生火花的作业。

8、工地要设置报警电话并在有关场所张贴悬挂,公布于众,消防报警电话“119”。

(二)、发现火灾、爆炸事故时,要及时向消防领导小组报警,并说明发生火灾或爆炸的地点、燃烧(爆炸)物质的种类和数量、火势情况,报警人姓名、电话等详细情况。

(三)、消防领导小组接到电话报警后,马上向公司领导汇报,接报人员要立即通知义务消防队员赶赴火场,拨打“119”报警电话报警,通报以下信息:名称、地址、火灾情况、着火物资及火势大小、联系电话。并指派专人到路口引导消防队,同时通知有关部门立即切断危险电源,通知职工医院派医生一起赶赴火场,并做好准备抢救受伤人员工作。消防队员接报后应立即戴好安全帽及其他防护用具、消防器材等赶赴火场。

(四)、火灾较大时要立即成立指挥部,指定灭火总指挥,下设灭火作战组、抢险疏散组、安全保卫组、后勤保障组、医疗救护组。

1、灭火作战组负责扑救火灾。

2、抢救疏散组负责抢救被困人员及贵重物资,在人员集中的场所,要有计划、有组织地疏散人员,抢险救灾按照“先人员,后物资,先重点,后一般”的原则进行,抢险人员要戴齐防护用具,注意自身安全,防止发生意外事故。

3、安全保卫组负责火灾现场及周围的安全保卫,对危险区域的警戒,对现场抢救出的人、财、物进行管理和疏散,预防破坏、哄抢、盗窃等事件的发生,扑救过程中及扑救工作结束后对火灾现场加以保护。

4、后勤保障组负责火场上器材装备、供水排水、供电照明、运输工具、食品衣物等灭火工作所需的各种物资供应保障工作。

(五)、在灭火总指挥的统一调度下,应迅速查明火场情况、燃烧物质及周

围的情况,特别是有无剧毒、爆炸等危险物品、火势大小、烟雾大小、有无毒性气体、火场电源是否切断等事项,查明后义务消防队按照日常演练及分工,遵照“先控制,后消灭、救人第一、分清主次、快速准确”的扑救原则,针对不同的燃烧物质,采用隔离灭火法、室息灭火法、冷却灭火法、抑制灭火法等方法组织扑救火灾,灭火时加强个人防护意识,防止意外事故的发生,各类火灾的具体灭火法见附表。

(六)、火场存在有毒气体时,要迅速查明火场上毒气的类别性质、扩散范围、来源和数量,以此为依据来决定能否在佩戴防毒用具的情况下,安全地出入火场进行各种扑救工作。

1、对泄毒口要做“关堵”处理(关闭阀门、堵塞洞口),以切割毒气来源。

2、对已弥散在火场周围的毒气进行通风驱散或用雾状水流溶解毒气,降低空气中的毒气含量。

3、针对毒气对人身的特殊毒害作用,应协调医疗机构等有关队伍协同作战,做好预防的救护工作。

4、根据有毒物质的化学反应原理和物理性质,选择合适的灭火剂和灭火方法,避免实施无效扑救或造成“火上浇油”的后果。火灾扑灭之后,应清洗工具,并对参战人员进行体检,消除余毒,减少后患。

(七)、当爆炸物品着火或火场上有爆炸物品时,要及时疏散并冷却爆炸物品,疏散时防止对爆炸物品进行摔、掷、抛、拖、拉。对于爆炸物品的燃烧,可用水扑救,但应注意避免强大水流的冲击。对于可燃气体、粉尘可用喷雾水流和采取通风稀释的方法补救,要避免用直流水枪冲击和人力扑打,防止粉尘飞扬,发生爆炸。

(八)、火灾扑灭后由消防领导小组和安全员共同组织对火灾原因进行调查并提出处理意见。

附表:各类火灾的灭火方案

洪水、台风应急预案

为将洪水、台风等自然灾害造成的损失降低到最低程度,保护国家和人民生命财产安全,结合本公司实际,制订洪水、台风应急预案。

(一)、应急准备

1、人员及组织机构的准备

项目部成立以项目经理为组长的防汛、抗台领导小组,全面负责防汛、抗台工作,成立抢险突击队。

出现洪水、台风险情时,要迅速出击,领导小组成员和抢险突击队实施抢险工作。

2、物资准备

(1)项目部制定防讯抗台物资需用计划报项目经理审核。

(2)材料员负责本项目部防讯抗台抢险物资的采购。

(3)仓库管理员负责防讯抗台抢险物资的保管,如水泵、排水管(消防水带)、足量的防风用钢丝绳、钢管、脚手片等并负责日常检查,确保险情出现时能够及时有效地投入使用,专用材料不得随意挪用。

(4)项目部安全员负责对临时设施、脚手架、材料、机械设备等方面的防讯抗台措施执行情况的日常监督和检查。

(二)、预防措施

1、平面布置时应按照现场和场地分配情况,确定生产区、生活区排水沟,保证施工现场内排水畅通。

2、易受潮变质的材料要入库,其它设备、材料露天存放时,底部要用方木垫高,防止被水浸泡,顶部要用蓬布或塑料布封盖。

3、进入汛期,项目部应安排专人对生产区、生活区排水沟进行疏通、清扫,对落水管进行清理,组织对办公室、工具室、仓库的房顶进行检查,发现漏雨、渗水要及时处理。

4、成员单位工程管理部门应会同项目部定期对配电房、输电线路、配电柜(箱)、开关箱、机械设备、脚手架、材料堆放等进行检查,发现隐患立即整改。

5、成员单位工程管理部门应会同项目部定期对工地围墙、活动屋的坚固性

进行检查,发现危墙、危房立即整修。

(三)、应急预案

1、接到预报时,成员的单位各部门立即组织人员对重要部位进行防护。办公室门窗要关好,施工现场临时悬挂的设备、堆放的材料,大型施工机具、井架等要采取加固措施。

2、洪水、台风出现时,一切生产工作立即停止。

3、领导小组迅速到位,指挥抢险工作,并及时向上级有关部门汇报。

4、抢险突击队立即集合到位,在领导小组指挥下实施抢险工作。

5、台风发生时,应由防讯抗台领导小组决定停止非抢险用供电,避免刮断线路触电。

6、洪水发生时,抢险突击队要保护好电力设备,确保不影响水泵及时排水作业。

7、洪水、台风过后,成员单位要及早总结,对损失情况进行汇总并报集团公司。

地下管线应急预案

广渠路东延DN1800给水工程(5标)应急预案 编制 审核 主管 市常青市政工程广渠路项目部 2013年12月9日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工总体部署 (4) 4.应急救援组织机构 (5) 5.危险源辨识及评价 (6) 6. 危险源控制措施及对策 (7) 7.主要技术措施 (8) 8.应急措施 (9) 9.事故应急救援程序 (10) 10. 事故发生后应急预案救援措施 (10) 11.针对管线渗漏的应急措施 (11) 12.突发重大工伤事故预案 (14)

1.编制依据 1.1由市市政设计研究总院设计的市广渠路DN1800给水工程(5标)—工艺及结构施工图设计。 1.2 自有的设备物资资源、经济、技术实力及类似工程施工经验。 1.3 本工程所涉及的施工技术、质量验收、安全、环保等方面的国家和市制定的规、标准、法规文件等。 1.4 依据现场调查情况和相关部门提供的信息、资料等。 2.工程概况 2.1工程简介 本工程直顶钢管段自高碑店路口西侧新建人行天桥下至高碑店路口东侧越过现况雨水方沟止,全长约150米。需穿越现况高碑店路路口,横穿多条现况管线。在高碑店路路口东西两侧设置顶管坑2座,接收坑1座。 2.2 工期计划 本工程拟于2014年01月10日开工,2014年3月21日完工,全部工期为10个月

3.施工总体部署 3.1主导思想 3.1.1 本工程是一项具有工作量大、管线长、工期紧、施工条件复杂、地理位置特殊市政建设工程。施工组织的指导原则是以质量为中心,把安全作为重点。突出重点、文明、优质高效的完成工程建设任务。 3.1.2 施工全过程要以质量为中心,严格控制工序质量的操作。目标为合格,并争创优质工程。 3.2 部署原则 3.2.1 针对本工程特点,贯彻公司“实行科学管理,满足合同要求,赢得顾客信任”的质量方针。 3.2.2 在满足生产需要同时,最大限度地保护环境,少占道路、便道、绿地为关注点,分片负责管理和控制。 3.3 组织机构 由于本工程地理位置特殊,我公司最高管理层高度重视,决定派出公司最优秀的管理人员投入到本工程中。并按公司矩阵式的管理模式及“建设工程项目管理规”的要求,对本工程实施全过程项目管理。 3.3.1 根据本工程的特点,为满足业主的要求,确保工程质量达到优良,由公司抽调责任心和事业心强、经验丰富、技术精炼、勇于创新并善于管理的人员;选派管理、施工经验丰富、责任心强的人员任经理;配备技术水平高、解决问题能力强的项目总工;由他们组成本工程项目经理部,对本工程进行全面负责。(参见项目部组织机构图) 3.3.2 结合本工程项目容,针对各项目、工序、工艺要求,开工前对工程所需的各类专业队人员要有目的的实施培训,使其达到各专业中级工以上的水平,以保证实施操作达到技术质量标准,以利于各施工部位人员的及时调配与均衡,并保证重要特殊工种人员持证上岗。

各种事故防范及应急预案

应急预案 1.创伤性事故应急救援预案 2.基坑施工安全事故应急救援预案 3.触电事故应急救援预案 4.火灾事故应急救援预案 5.化学危险品应急救援预案 6.防台防汛应急救援预案 7.危险性中毒应急救援预案 大连长兴岛临港工业区世耀回迁小区 一、创伤性事故的应急救援预案 高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌等到事故为建筑施工中的多发事故,这些事故都会造成人员的伤害,导致创伤性事故。为在最短的时间内组织起有效的抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡、财产损失和对环境的影响,特制定本预案。 (一)、项目部安全事故应急救援的组织领导 1、项目部成立安全事故应急救援领导小组,负责项目 部安全事故的应急救援。 组长:为项目部应急救援工作总的领导。 抢险组:负责指挥项目部的急救和人员的疏散撤离。 救护组:负责指挥抢救伤员,联络医疗单位及上报工作。

后勤组:负责现场救援物资的准备、日常保养及调配。 2、项目部成立义务抢险队 队长为: 队员: (二)、物资准备 项目部准备木方、木梯、镐头、铁锹、撬杠等器材,配 备急救药箱一个。 (三)、报警电话 工程指挥部:火警:119 救护车:120 公安:110 (四)、培训及演练 1、在员工中开展预防高处坠落、物体打击、机械伤害等安全知识、技能的宣传教育和培训。 2、组织项目部开展创伤事故救援应急演练 (五)、应急救援 施工现场一旦发生高处坠落、物体打击、坍塌、机械伤害等事故导致创伤事故时,发现人应立即通知项目经理,项目部应急小组立即动作,迅速展开事故救援。 抢险组负责指挥人员的疏散撤离和伤员的抢救工作,并及时排除其他安全隐患,将伤员救护到安全地带。 救护组负责联系医院救护引导救护车辆,及事故的上报,及时将事态发展汇报给组长,以等待下一步指示。

管线工程安全事故应急预案

目录 一、编制目的 二、适用范围 三、危害分析及预防措施 3.1、危害分析 3.2、预防措施 四、组织机构及职责 4.1、组织机构 4.2、职责 五、应急响应 5.1、响应分级 5.2、报告与接警 5.3、应急预警 5.4、预警解除 5.5、应急响应 5.6、应急处置 5.7、响应解除 5.8、报警和应急通讯 六、应急保障 6.1、后勤及应急通信保障 6.2、应急物资和装备 七、附则 7.1、制定与解释 7.2、预案的实施 八、附件 附件1、事故处置方案 附件2、应急小组联系表 附件3、应急救援物资表

一、编制目的 为保证施工事故发生时,能及时、有效的进行人员救援,将损失减少到最少,特制订本预案。 二、适用范围 本预案适用于公用工程项目施工现场事故的应急响应及应急处置。 三、危害分析与预防措施 3.1、主要事故危害分析 施工现场容易造成人员事故伤害的施工部位主要集中在脚手架、高空作业和起重机械伤害等几个方面。 3.1.1、脚手架和高空作业的主要危害 (1)没有施工方案,不按规范搭设,盲目施工。 (2)没有按规定进行承载力核算。 (3)未按规定处理立杆基础和设置排水设施。 (4)拉结点(连墙件)、剪刀撑,等加固杆件未按规定设置或使用时随意违规拆除杆件。 (5)搭设前没有详细对脚手架材料进行检查,使用有缺陷的杆件。 (6)作业人员超载使用脚手架。 (7)高空作业时没有100%佩戴或未按规定使用劳保用品。 (8)生命绳架设不合格或未按规定架设。 3.1.2、起重机械伤害主要 (1)没有起重作业施工方案,盲目施工。 (2)现场组装的大型起重机未对安全装置、场地地基,周围障碍物等周围作业环境和作业条件进行确认。 (3)违规吊拔不明埋地物体或起吊与其他物体的连接尚未拆除的工件。 (4)未对吊装工件重量进行确认,超载吊装。 (5)现场无专业起重指挥,或指挥信号错误。

地下管线应急预案

广渠路东延DN1800给水工程(5标) 应急预案 编制 审核 主管 北京市常青市政工程有限公司广渠路项目部2013年12月9日

目录 1.编制依据.................................. 错误!未定义书签。 2.工程概况.................................. 错误!未定义书签。3.施工总体部署............................. 错误!未定义书签。 4.应急救援组织机构.......................... 错误!未定义书签。 5.危险源辨识及评价.......................... 错误!未定义书签。 6. 危险源控制措施及对策..................... 错误!未定义书签。 7.主要技术措施.............................. 错误!未定义书签。 8.应急措施.................................. 错误!未定义书签。 9.事故应急救援程序.......................... 错误!未定义书签。 10. 事故发生后应急预案救援措施.............. 错误!未定义书签。11.针对管线渗漏的应急措施.................. 错误!未定义书签。12.突发重大工伤事故预案.................... 错误!未定义书签。

1.编制依据 由北京市市政设计研究总院设计的北京市广渠路DN1800给水工程(5标)—工艺及结构施工图设计。 自有的设备物资资源、经济、技术实力及类似工程施工经验。 本工程所涉及的施工技术、质量验收、安全、环保等方面的国家和北京市制定的规范、标准、法规文件等。 依据现场调查情况和相关部门提供的信息、资料等。 2.工程概况 工程简介 本工程直顶钢管段自高碑店路口西侧新建人行天桥下至高碑店路口东侧越过现况雨水方沟止,全长约150米。需穿越现况高碑店路路口,横穿多条现况管线。在高碑店路路口东西两侧设置顶管坑2座,接收坑1座。 工期计划 本工程拟于2014年01月10日开工,2014年3月21日完工,全部工期为10个月

各种事故应急预案

事故(事件)应急预案 1.1 目的 为了深入贯彻落实*局**办[ 2007]** 号文件要求,以做好应对突发公共事件准备,提高部门应对突发事件和风险的能力,加强对事故的反应、控制和救援能力,维护国家利益” 减少国家财产损失,保证人员安全。坚持“以人为本、常抓不懈、重在预防”的安全观,结合***** 实际,特制定本预案。 1.2 应急预案的救援原则遵循“信息准确、快速反应;以人为本,安全第一;统一指挥,各负其责;立足自救,内外结合”的救援原则。 1.3 法律依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《特种设备安全监察条例》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《国务院关于安全事故行政责任追究的规定》、《关于制定** 行业突发公共事件应急预案的通知》,及****** 1.4 适用范围 适用于** 涉及的事故(事件)灾难、自然灾害可能对企业的生产经营,人员安全造成损害的,仓库院内发生影响生产的重大事故。 第二章组织指挥体系及职责任务 2.1 安全事件应急指挥部 2.1.1 应急指挥部设在** 综合办公室,由** 同志担任总指挥,** 同志担任副总指挥,指挥部下设3 个小组: 1)现场救援小组组长:** 成员:xxx xxx 、xxx xxx xxx xxx 2)后勤保障小组组长:** 成员: xxx xxx 3)通讯联络小组组长:** 成员:xxx xxx 2.1.2 工作职责 2.1.2.1 指挥部职责: 1)接受公司)应急指挥部的指挥,编制本单位处置安全事故的分预案 2)组织、指挥、协助事故部门开展事故救援、现场恢复及其事故善后工作;

道路管线应急预案

道路管线事故应急准备与响应预案 1.目的 为确保我项目部高处坠落事故发生以后,能迅速有效地开展抢救工作,最大限度地降低员工及相关放生命安全风险,特制定本预案。2.组织机构及职责 由项目部成立应急响应指挥部,负责指挥及协调工作。 组长: 成员: 具体分工如下: (1)负责组织人员进行塌方处理。 (2)负责现场,任务是掌握了解事故情况,组织现场抢救。 (3)负责维持现场秩序,做好当事人与周围人员的问询记录。 (4)负责联络,任务是根据指挥小组命令,及时布置现场抢救,保持与当地电力、煤气、建设行政主管部门及劳动部门等单位的沟通。 3.道路管线事故措施 (1)当机立断,尽快将受伤人员脱离危险地方,防止二次伤害。(2)加强支护和支持加桩板等,对边坡薄弱环节进行加固处理。(3)事故第一现场人员应立即报告指挥小组,并停止施工。 (4)指令善后人员到达事故现场,做好与当事人家属的接洽善后等

工作。 (5)现场安全员对事故进行原因分析,制订相应的整改措施,认真填写事故善后工作。 (6)立即组织职工自我救护队进行自救,并像当地120急救中心取得联系,说明事故地点、严重程度,并派人到路口接应。 (7)项目部接到报告后,应立即指令全体成员在第一时间赶赴现场,了解和掌握事故情况开展抢救和现场秩序的维护。 (8)如由周边弃土、堆料或其他机械设备施工所致,则迅速运走弃土、堆料和机械设备,并派专人负责基坑土体隆起和开挖时周边的位移与沉降变化的监测工作。 4.应急物质 常备药品:急救物品(绷带、无菌敷料)、消毒用品及各种常用小夹板、氧气袋。止血带。 5.通讯联系 医院急救中心 120 火警 119 匪警 110 工地现场值班电话: 有关负责人电话: 项目负责人:手机: 安全员:手机: 技术负责人:手机: 施工员:手机:

08各种地下管线应急预案

目录 一、工程概况 二、组织机构 三、上水管线保护措施及应急预案 四、电力隧道、管沟保护措施及应急预案 五、天然气、液化气管泄漏保护措施及应急预案 六、雨水(污水)管开裂、涌水、涌砂保护措施及应急预案

一、工程概况 本工程为北京市电力公司温泉至西北旺220千伏输变电工程电力管道(第五标段),本标段分两个施工段,分别为暗挖段和盾构段。 暗挖段采用矿山法施工,暗挖段分为两部分:第一部分为设计终点至东埠头路北侧,隧道长290m;第二部分为L支3线隧道,起于L线北侧盾构始发井,隧道向东与西北旺220kV变电站西侧隧道甩口相接;隧道长370m。全线共设4个竖井,采用2.6m×5.1m双层暗挖隧道,净宽2.6m,其中,下层隧道净高2.0m,中隔板0.2m厚,上层隧道起拱线高2.45m,矢高0.45m,净高2.9m。上、下层隧道两侧安装支架,纵向间距1米。中间设置0.5m×0.1m通长人行步道。暗挖衬砌结构均为复合衬砌结构,初衬喷射混凝土C20,采用普通硅酸盐水泥,掺8%(重量比)FS-P型混凝土补偿收缩防水剂;二衬现浇混凝土C40,抗渗等级P10,中间夹防水卷材及砂浆找平层 盾构段全长1830m,其中包括始发井一座,检查井一座。始发井围护结构拟采用φ800钻孔灌注桩,间距1.2m,嵌固深度5.0m。内支撑采用φ600钢管撑,主体结构采用C40模筑混凝土,P10。围护结构与主体结构之间设柔性防水层。衬砌圆环内直径 5.4m,钢筋混凝土管片衬砌。管片厚度300mm,宽度1200mm,隧道外径6.0m,混凝土等级C50。 二、组织机构 为加强施工时地下管线的保护工作,及如果发生事故能够得到及时处理,特成立地下管线事故应急小组. 如下图:

施工现场挖断水、电、煤气等管线应急预案

施工现场挖断水、电、煤气等管线应急预案 1、目的 为做好在施工过程中,特别是土方开挖过程中防止挖断水、电、煤气等管线及一旦发生时出现的紧急情况,及时有效地进行控制和处理,最大限度地减少人员伤亡、经济损失和其它影响,特制定本应急预案。 2、适用范围 施工现场可能出现的挖断水、电、煤气等管线的预防及紧急情况的处理。 3、职责 3.1项目部负责施工现场施工过程中事故的预防及具体实施。 3.2安全生产部负责监督、检查项目部的实施与管理。 4、引用文件 GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》 GB/T24001-2004 《环境管理体系—要求及使用指南》 ZC/A-2009 《管理手册》 ZC/B13-2009 《应急准备和响应控制流程》 国家法律法规及上级主管部门的有关文件规定 5、工作程序 5.1项目部应结合本项目部施工场所所处的具体位置、项目特点和环境,在土方开挖前制定适合本项目部

的应急预案,成立应急事故处理小组。小组成员由项目 经理、项目工程师、安全员、质检员、施工工长、技术员、执勤人员组成。 5.2项目部经理担任应急小组小组长,应急处理小组具体负责本施工项目部范围内的应急事故的预防及处理。 5.3工程施工前特别是土方开挖前,调查基坑周边的 地下设施,地下管线,排水管网等,不仅要查清数量、位置和结构状况,及时与有关部门协商制定保护措施,记录当地有关单位的抢险联络电话。 5.4土方开挖前,施工技术负责人应制定土方开挖施工方案或作业指导书,针对各项应急措施作出详细说明,分工到人防止事故发生。 5.5施工过程中挖到水、电、煤气管线时,由应急负 责人现场总指挥即可迅速组织封锁(事故)事件现场, 将事故点20 米内进行维护隔离。 安全员立即拨打本市自来水保修中心电话,拨打本 市供电急修电话,拨打本市通信光缆急修电话。电话描 述清如下内容:单位名称、所在区域、周围显著标志性建筑物、主要路线、候车人姓名、主要特征、等候地址、所发生(事故)事件的情况及程度。随后到路口引导救援车辆。 项目部负责编制事故发生后的处理方案,并由项目经理填写“应急情况(事故)处理记录”报公司安全生产部。

实验室常见事故的应急救援预案

实验室常见事故的应急预案 (一)实验室火灾应急处理预案。发生火情时,现场人员须立即采取处理措施,防止火势蔓延并迅速报告。 1.首先确定火灾发生位置,并判明起火原因,何种物品着火。 2.迅速查看周围环境,判断是否有重大危险源分布,是否会诱发次生灾难。 3.果断、及时采取应对措施,正确选用消防器材进行扑救。 (1)木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等固体可燃材料着火,可采用水冷却法灭火;但对珍贵图书或档案,应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火器灭火。(2)易燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品着火,应使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火器灭火。 (3)带电电气设备火灾,应切断电源后再灭火。如因现场情况不能断电,应使用沙子或干粉灭火器,不能使用水或泡沫灭火器。 (4)可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等着火,应使用干砂或干粉灭火器灭火。 (5)废液火灾,如果是有机废液着火,应选用正确的灭火器,并做好个人防护,以免发生中毒或灼伤;如果是腐蚀性废液着火,可用灭火器灭火或干砂等吸附,不可使用高压喷水,以免废液喷溅伤害扑救人员。 (6)固体废物着火,应使用干粉灭火器或砂土进行扑救。 4.根据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别,划定危险区,对事故现场周边区域进行隔离和疏导。 5.视火情拨打“119”电话报警求救,并到明显位置引导消防车。 (二)实验室爆炸应急处理预案 1.实验室如发生爆炸事故,现场人员在保证安全的前提下必须及时切断电源

和管道阀门。 2.所有人员应听从现场临时负责人指挥,按秩序通过安全出口或用其它方法迅速撤离现场。 3.爆炸引发的火灾,按照实验室火灾应急处理预案的程序处置。 4.爆炸如引发人员受伤,应第一时间送往医院救治。 5.应急处置领导小组负责安排抢救工作和人员转移安置工作。 (三)危险化学品事故应急处理预案 1.危险化学品事故分为三种:化学品伤害皮肤、眼睛等外部器官;毒气由呼吸系统进入体内引起中毒;化学品入口中毒。 2.实验过程中若不慎将酸、碱或其它腐蚀性药品溅洒到皮肤上,应立即用大量清水进行冲洗(若眼睛受伤,切勿用手揉搓),冲洗后用苏打(针对酸性物质)或硼酸(针对碱性物质)进行中和。视情况及时送医就诊。 3.如果发生气体中毒,应立即打开窗户通风,并疏导实验室人员撤离现场。将中毒者转移至安全地带,揭开领口,让中毒者呼吸到新鲜空气。受氯气中毒,情况轻微者,口服复方樟脑酊解毒,并在胸部用冷湿敷法救护;情况较重者尽快安排吸氧,出现昏迷等严重情况者,应立即进行人工呼吸,并拨打120急救电话。 4.如发生入口中毒,酸碱类物品应首先大量饮水,再服用牛奶或蛋清,送医院救治;重金属盐中毒,首先饮一杯含有几克硫酸镁的水溶液,立即送医救治,不要服用任何催吐药,以免发生危险;砷或汞化物中毒者,必须立即就医;其它毒物中毒,原则上应首先催吐,然后送医救治。 (四)实验室触电、创伤、烫伤应急处理预案 1.触电事故,应首先切断电源或拔下电源插头,切不可在为切断电源的情况

地下管线挖断事故应急预案-通用版本

地下管线挖断事故应急预案 1 适用范围 本预案为****施工中可能发生挖断天然气管道、地下网线事故的应急救援。 2 编制目的 为了防止和减少便道修建及路基挖方或桥梁施工中挖断天然气管道、地下网线事故造成的财产损失,促进安全生产形势的稳定,明确本单位安全生产工作的重大问题和工作重点,提出预防事故的思路和办法,全面贯彻“安全第一,预防为主”的方针,并有针对性地采取救援措施,防止事故的进一步扩大,减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。 3 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《重大事故应急预案编制指南》 《应急救援预案编制知识》 4 应急救援原则 1 常备不懈 2 统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救和社会救援相结合 3 迅速、准确 5 工程基本情况 我部承建的****工程((K0+000~K54+946.424))段、机电、交安、绿化及房建工程,位于陕西省****和****境内,长度为54.946公里,为高速公路,地形平缓。 6周边环境、社区情况 本段地势平坦,线路在204省道、神延铁路中间,区域内主要为农田、村庄、煤矿。 7危险源的分布情况 天然气管道主要处于K32+150-250、K33+200-250、K51+550-600、K51+700-800段,地下网线主要沿204省道布置。挖断事故危险源主要分布情况: 1 钻孔桩施工

2 承台开挖 3 便道施工 8 专家咨询系统 与所在地****建立对口联络,聘请相关专家及专业技术人员组成专家咨询小组,对我部的安全生产管理进行咨询与指导。并****人民医院建立救援联络,负责我单位伤害事故的救援咨询和指导工作。同时,建立和****当地消防、派出所的联系,定期聘请专家和专业技术人员来我单位进行天然气管道、地下网线挖断事故的预防以及其他有关安全生产方面问题的指导。 9 指挥机构的设置和职责 9.1指挥部成立地下管线挖断事故安全救援处理领导小组 组长: 副组长: 成员:指挥部各部门负责人、调度,各经理部经理、总工程师、安质部长 领导小组下设办公室,办公室主任: 联系电话:**** 手机 9.2职责 应急救援领导小组在接到事故报告后: 1 根据应急救援预案和事故的具体情况迅速采取有效措施,组织抢救; 2 千方百计防止事故扩大,减少财产损失; 3 严格执行有关救护规程和规定,严禁救护过程中的违章指挥和冒险作业,避免救护中的二次损害和财产损失; 4 要保护好事故现场,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 10 装备及通讯网络和联络方法 10.1常备急救装备 体温计、血压计、听诊器、冰袋、各种消毒液及物品、一次性注射器及输液装置、急救包、担架、止血带、氧气袋及各种常用小夹板或石膏绷带等。

地下管线保护方案

目录 一、地下管线保护施工重点分析 (1) 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 (1) 2、做好地下管线的摸底与探测工作 (1) 二、地下管线保护施工措施 (2) 1、保护原则 (2) 2、管线保护的主要措施 (2) 3、管线保护措施的施工 (3) 4、施工过程中的管线保护措施 (3) 5、地下管线的监测 (5) 三、燃气管道保护施工措施 (6) 四、应急预案 (7) 1、电缆、光缆挖断,通讯线路故障等事故的应急预案 (7) 2、给水管线挖断事故的处理 (8) 3、燃气管挖断、泄漏事故的处理 (8) 五、结语 (8)

地下管线保护方案 一、地下管线保护施工重点分析 龙田街道城中村综合治理工程(二标段),龙田街道上坝村、茜坑村(金牛东路与创景路交汇处),总整治面积约47263. 96平方米,其中上坝村整治面积约24741. 81平方米,茜坑村整治面积约平方米。地下管线复杂,管槽土方开挖时需要注意地下管线、燃气管道的保护,施工期间地下管线、燃气管道的保护将是本工程的重点。 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 在工程开挖施工过程中,由于机械设备震动等原因可能出现地面建筑物和地下管线的损坏,为防止此类事故的发生,保证工程的顺利进行,在工程施工前,需配备一定的工程技术人员和设备对工程沿线建筑物和地下管线情况进行调查。 在工程施工前,组织工程师和有经验的测量人员对工程附近建筑物及构筑物现有状况进行调查,了解清楚附近每座建筑物和构筑物的位置、现状和地下甚而情况。 2、做好地下管线的摸底与探测工作 在管线、建(构)筑物业主在场的情况下,进行目检并记录在工程影响范围内所有建(构)筑物在施工前的状况。确定既有建(构)筑物的已有破损情况,必要时,对建(构)筑物进行直接调查和物理调查,以便工程施工时,对其采取措施,进行有效的保护。 管线开挖前,应以书面形式通知相关的管理单位和产权单位,争取意外事项发生时得到相关单位的支持与协助。 认真地对施工图与提供的地下管线勘探图以及相关单位、居民提供的地下管线与现场进行综合核对,并做好标志。 利用物探仪对准备开挖的管槽沿线进行探测并用人工辅助在挖深约米的探坑方式,若发现与原提供的不相符的管线,也进行现场标注,并报监理、业主、设计等相关单位现场进行查实和确认解决方法。 随时做好开挖的现状管线保护工作,减少对居民的生活影响。 做好已明地下管线的位置标高记录工作,为竣工图编制提供更准确的资料。 二、地下管线保护施工措施 1、保护原则 工程施工影响的管线,根据施工影响程度,现场条件以及管线类别采取迁移和包封保

地下管线开挖及应急预案

南翔华润A02地块住宅及商业项目地下管线保护措施及应急预案 ! 江苏南通六建建筑集团有限公司 南翔华润A02地块住宅及商业项目 }

一、编制依据 1. 《施工企业安全生产评分标准》(JGJ/T77--2010); 2. 《现场施工安全管理规范》(DGJ-903-2010); 3. 《上海市建设工地文明施工检查评分标准》。 / 4.甲方提供的本工程施工区域内管网资料 5.南翔华润A02地块住宅及商业项目,施工图纸 6. 南翔华润A02地块住宅及商业项目,地质勘探报告 二、工程概况 本工程位于上海市嘉定区南翔镇,北靠芳林路,东、南邻浩翔路,西侧芳智路。为高层住宅楼,结构形式为剪力墙结构,基础形式为桩基。围护结构为水泥围护桩。地下2层,地上18层,建筑高度为57.100m。本工程±相当于吴淞口高程8.150m。 三、施工前地下管线保护 1、施工前期和围护结构施工主要应防止作业机械对管线的损伤,基坑开挖阶段主要应防止开挖引起地表沉降造成管线断裂、破损。

2、在施工前用人工沿导墙开挖探沟,在管线未完全迁改前用人工开挖导墙,避免机械开挖破坏管线。 { 3、在编制工程施工组织设计时,把保护地下管线工作列为施工组织设计的主要内容之一。 4、工程实施前,向有关管线单位提出监护的书面申请,请产权单位的专业人员到现场监护施工。 5、工程实施前,把施工现场地下管线详细情况和制定的管线保护措施向现场技术负责人、工地主管、班组长直至每一位操作工人作层层安全交底,随即填写《管线交底卡》,并建立“保护公用事业管线责任制”,明确各级人员的责任。 6、工程实施前,落实保护本工程地下管线的组织措施,委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工作,项目部、施工队和各班组设兼职管线保护负责人,组织成地下管线监护体系,严格按照经总公司审定批准的施工组织设计和经管线单位认定的保护地下管线技术措施的要求落实到现场,并设置必要的管线安全标志牌。 7、工程实施前,对参与本工程施工的全体职工(包括外包工)进行“保护公用事业管线重要性及损坏公用管线危害性”的宣传教育,组织职工学习管线安全知识,并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。 8、工程实施前,对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降观测点,工程实施时,定期观测管线的沉降量,及时向建设单位和有关管线单位提供观测点布置图与沉降观测资料。 9、成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加现场管线保

各种事故应急预案

事故(事件)应急预案 1.1目的 为了深入贯彻落实*局**办[2007]**号文件要求,以做好应对突发公共事件准备,提高部门应对突发事件和风险的能力,加强对事故的反应、控制和救援能力,维护国家利益”减少国家财产损失,保证人员安全。坚持“以人为本、常抓不懈、重在预防”的安全观,结合*****实际,特制定本预案。 1.2应急预案的救援原则 遵循“信息准确、快速反应;以人为本,安全第一;统一指挥,各负其责;立足自救,内外结合”的救援原则。 1.3法律依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《特种设备安全监察条例》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《国务院关于安全事故行政责任追究的规定》、《关于制定**行业突发公共事件应急预案的通知》,及****** 1.4适用范围 适用于**涉及的事故(事件)灾难、自然灾害可能对企业的生产经营,人员安全造成损害的,仓库院内发生影响生产的重大事故。 第二章组织指挥体系及职责任务 2.1安全事件应急指挥部 2.1.1应急指挥部设在**综合办公室,由**同志担任总指挥,**同志担任副总指挥,指挥部下设3个小组: (1)现场救援小组组长:** 成员:xxx xxx、xxx xxx xxx xxx (2)后勤保障小组组长:** 成员:xxx xxx (3)通讯联络小组组长:** 成员:xxx xxx 2.1.2工作职责 2.1.2.1指挥部职责: (1)接受公司)应急指挥部的指挥,编制本单位处置安全事故的分预案

(2)组织、指挥、协助事故部门开展事故救援、现场恢复及其事故善后工作;(3)提供、联系事故救援所需的相关物资; (4)协助社会救援部门所进行的现场救援、事故调查和事故处理工作; (5)组织、协调各专业救援小组的工作; (6)向上级部门汇报事故发生情况; (7)提出对事故责任人的处理及对立功人员的奖励意见。 2.1.2.2现场救援小组职责: (1)根据指挥组安排携带相关物资; (2)抢救在各类事故(事件)中被困现场人员及其重要物资; (3)随时向指挥组报告现场情况,为指挥组提供决策信息; (4)根据上级指示,采取“紧急避险”措施。 2.1.2.3后勤保障小组职责: (1)根据现场需要,准备所需要救援物资、车辆,保证救援物资的充足供应;(2)抢救、安置事故伤亡者,安置保护疏散出的物资。 (3)负责维护现场秩序,疏散现场围观群众; 2.1.2.4通讯联络组职责: (1)根据指挥组安排,启动预案,通知所有预案内人员; (2)根据指挥组的指令,向上级等有关部门报告事故现场情况; (3)调解事件矛盾及做好政策宣传教育工作。 第三章预警机制

管线施工应急预案

南水北调济南市市区续建配套工程东湖水库输水工程输水管线施工第III标段 安全生产应急预案 批准:王海滨 审核:左兆杰 编制:姚中瑞 青岛瑞源工程集团有限公司 东湖水库输水工程输水管线施工III标项目部 2016年7月5日

安全生产应急预案 一、编制目的 为认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,依据安全生产法、《建设工程安全生产管理条例》、《水利水电工程施工安全管理导则》,编制《安全生产应急预案》,以指导和提高各级安全生产管理人员及施工操作人员的管理水平和安全素质,保障施工过程中的安全生产,解决施工项目安全管理中的不安全隐患问题,实现安全生产工作“以人为本”的理念。强化过程控制,消除和减少施工全过程的事故隐患,保障员工的人身安全。 二、事故类型和危害程度 经过各方面的资料收集,在危险源风险分析的基础上,可能发生的事故类型和危害程度分析如下: 1、油库爆炸:在整个施工过程中,由于明火引起油库爆炸,将造成严重的不良影响,危害性极大; 2、模板倒塌:在整个模板支立过程中,由于措施不当,导致事故发生,发生率很高,而且危害性很大; 3、机械伤害事故:指起重吊装,布料机,砼浇注布料平台,挖掘机,推土机等机械设备人身伤害事故。如在起重过程中,脱钩砸人,移动掉物撞人,钢丝绳断裂抽人,安装或使用过程中倾覆事故以及起重设备本身有缺陷等引起的事故。由于施工单位多,工作面广,车辆来往频繁,所以发生率很高,危害性很大; 4、高处坠落事故:在整个基坑开挖和地基处理过程中,施工人员不慎掉入基坑造成事故; 5、坍塌事故:在整个基坑开挖和地基处理过程中由于边坡不稳或土质不良,导致事故,发生几率很高; 6、触电伤害事故:人体接触裸露的电线或接触带电设备的金属外壳,触摸漏电的手持电动工具,以及触电后坠落和雷击等事故.特别在钢筋绑扎中事故发生率很高; 7、仓库设施着火:由于物品燃烧,导致仓库着火,发生率比较高; 8、交通安全事故:由于机械人员醉酒、疲劳或违章行驶导致交通安全事故.

(完整版)地下管线保护应急预案

石井污水处理系统管网工程——石井东南片区一期——均禾涌支涌周边污水管、永泰东区污水管、黄边~鹤边污水管、夏茅涌支涌截污完善工程 管线保护应急预案 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 二○一四年九月二十一日

石井污水处理系统管网工程——石井东南片区一期——均禾涌支涌周边污水管、永泰东区污水管、黄边~鹤边污水管、夏茅涌支涌截污完善工程 管线保护应急预案 编制人: 审核人: 审批人: 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 二○一四年九月二十一日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、应急救援预案的目的 (5) 四、成立管线应急领导小组 (5) 五、各主要成员职责 (5) 六、地下管线保护措施 (7) 七、动土施工管理制度 (7) 八、地下管线保护流程 (8) 九、日常教育管理及预案的演练 (9) 十、事故应急救援程序 (10) 十一、抢险、抢修、救援措施 (13)

一、工程概况 工程名称:石井污水处理系统管网工程——石井东南片区一期——均禾涌支涌周边污水管、永泰东区污水管、黄边~鹤边污水管、 夏茅涌支涌截污完善工程 建设单位:广州市净水有限公司; 施工单位:黑龙江宇林建筑工程有限责任公司; 监理单位:广州建筑工程监理有限公司; 设计单位:广州市市政工程设计研究院 质量标准:合格,达到与该工程有关的施工及验收规范规定的合格标准; 工期要求:工期730日历天。 石井东南片区位于石井污水系统的东南部,总纳污面积为 16.34km2。该工程的污水收集范围是石井污水系统内的夏茅涌、均禾涌支涌、白海面涌流域,纳污总面积551.82ha。近期可收集污水量为2万m3/d,远期可收集污水量为5.57万m3/d。该工程包括均禾涌支涌周边污水管、永泰东区污水管、黄边~鹤边污水管、夏茅涌支涌截污完善工程等4个子项。管道总长15.41km,管径为D300-D1200。 本工程为污水处理系统管网工程,设计通过新建污水管网衔接、完善现状污水管道,工程按服务范围分为4个子项:1、均禾涌支涌污水管:主要为望岗西岭涌、罗岗南涌,包括望岗村、罗岗村、西岭村等地块;2、永泰东区污水管:主要为大坑口涌及其支涌区域;3、黄边—鹤边污水管:主要包括106国道两侧的黄边村、尹边村、鹤边村等; 4、夏茅涌支涌截污完善工程:主要为华南北路以南、白云大道北以东

各 类 安 全 事 故 应 急 预 案

各类安全事故应急 预 案 二街校区

各类安全事故应急预案 为有效预防、及时控制和消除学校突发安全事故的危害,保障学校师生的身体健康与生命安全,维护正常的教学秩序,特制定本预案。 成立学校安全事故应急处理指挥小组 组长:杨秀梅(校长) 副组长:杨静芳、李晓萍(教务) 组员:全体教师 组长、副组长担任总指挥,负责领导、指挥本校突发安全事故应急处理工作。有权紧急调集人员,储备的物资,交通工具以及相关设施、设备,必要时对人员进行疏散或隔离,可以对食物或水源采取控制措施。 组员负责组织学校突发安全事故的调查,控制和医疗救治工作。各班班主任在各自的职责范围内做好突发安全事故应急处理的有关工作。 突发实践应急工作应当遵循预防为主、常备不懈的方针,贯彻统一领导,分级负责、反应及时,措施果断,依靠科学、加强合作的原则。 (一)总体要求

1、安全领导小组定期对学校的各个部位进行安全检查,发现问题及时责成有关责任人立即改正。 2、各部门、各方面的责任人要对自己所负责的地方进行定期检查,发现隐患就地处理,自己无法解决的要上报安全领导小组,不能拖拉。 3、发生突发事件时,全体教职工要以保护学生的生命安全为已任,认真负责,坚守岗位,沉着冷静地按程序和预案办事。 4、学校发生或接到突发安全事故后,必须在5—10分钟内向县教育局和有关政府部门报告,并及时向公安、交警、卫生、消防等相关部门报案请求援助。学校本着“先控制、后处置、救人第一,减少损失”的原则,果断处理,积极抢救,指导现场师生离开危险区域,保护好学校贵重物品,维护现场秩序,做好事故保护工作,上交突发安全事故有关材料,做好善后处置工作。(二)火灾事故应急预案 1、报警程序: (1)领导小组或报警者迅速组织有关人员携带消防器具赶往现场进行扑救。 (2)立即用电话或手机报告消防中心。 (3)在向教育主管部门、消防部门报告的同时,派出人员到主要路口等待引导消防车辆。 2、组织撤离。要迅速组织遇险学生撤离危险地带,原则是“先救人,后救物”。

地下管线安全事故应急预案(1)

郑州市三环路快速化工程 西三环陇海路互通立交段 地下管线防护措施及安全事故应急预案 批准: 审核: 编写: 中国水电路桥郑州市三环路快速化工程BT项目第三项目经理部第七工程处 二○一二年

目录 一、工程概况 (3) 二、地下管线防护措施 (3) 三、应急处理的基本原则 (4) 四、应急处理措施 (4) 五、应急救援的组织机构和职责 (5)

一、工程概况 郑州三环路快速快化工程由北三环、西三环、南三环和中州大道四个部分组成,三环线全长约 59公里。郑州市三环路快速化工程是郑州市交通畅通工程的关键性项目,其中西三环陇海路互通立交工程为中水电(郑州)投资发展有限公司BT项目西三环第三标段,也是郑州市三环路快速化工程中的关键性工程。 陇海路互通立交为三层全互通立交桥,含陇海路主线高架桥、西三环主线高架桥及九条立交匝道桥。其中陇海路主线高架全长1114m,西三环主线高架全长2470m。南北方向为西三环快速通道,东西向为陇海路快速通道,立交匝道分为ES、EN、NE、NW、WN、WS、SE、SW、JS匝道。立交桥共有105联预应力混凝土箱梁、5跨钢箱梁和8跨引桥预制梁。 二、地下管线防护措施 1、施工前,由工程处技术部组织工程施工人员进行技术交底及安全技术交底,技术人员必须熟悉掌握地下管线的情况,将各种管线的详细情况对施工班组作业人员作详细说明,并针对管线的保护措施进行交底。 2、根据已发放地下管线埋设图采取可行措施在现场予以标注明示。特别是在机械挖土前,必须将可能预见的在开挖范围内的各种管线用人工钎探探明,否则不得使用机械作业。施工工人、机械作业人员应服从工地管理人员的安排,不得擅自开挖作业。 3、因原地下管线埋设图与现场实际地下管线埋设部位不符,在桩基钻孔、承台基坑开挖之前必须要进行地下管线钎探,钎探范围及深度应符合相应施工技术方案要求,并做好钎探记录,确保无地下管线影响才可进行施工,否则需申报相关单位进行地下管线的迁移工作后才可继续施工。 4、现场技术人员严格要求作业人员按交底要求施工,并在可能预见有重要管线的部位施工时,亲自在现场指挥作业,做好日常巡查、监督和检查、验收工作,发现问题及时处理。 5、现场施工管理人员是现场管线保护的直接责任人,发生事故应按照有关规定及时上报,同时应采取有力措施协助有关单位做好保护和抢救工作,防止发生人员伤亡和制止事故的扩大。

办公室各类突发事件应急预案

办公室各类突发事件应急预 案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

办公室各类突发事件应急预案 为了保障办公室全体干部职工健康地工作、生活,促进办公室各项工作顺利开展,防范安全事故发生,切实有效降低和控制安全事故的危害,依照上级有关要求及相关法律法规,从办公室实际出发,特制定本预案。 一、火灾事故应急预案 1、报告程序: (1)办公室主任。(2)办公室分管领导。(3)公安消防部门。 2、报警程序: (1)迅速组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。 (2)根据火势如需报警立即就近用电话或手机报告消防中心(电话119),报告内容为:“……发生火灾,请迅速前来扑救”,待对方放下电话后再挂机。 (3)在向办公室分管领导汇报的同时,派出专门人员到显眼位置或主要路口等待引导消防车辆进入现场。 3、组织实施: (1)参加人员:在消防车到来之前,以办公室内成员为主,其余人员(孕妇及行动不便者除外)均有义务参加扑救。

(2)消防车到来之后,办公室人员配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。 (3)使用器具:灭火器、水桶、脸盆、铁锨、水浸的棉被等。 (4)办公室人员要迅速组织人员逃生,原则是“先救人,后救物”;或用扩音器宣传自救办法和安慰被困人员。 (5)无关人员要远离火场,以便于工作,便于消防车辆驶入或操作。 4、扑救方法: (1)扑救固体物品火灾,如木制品,棉织品等,可使用各类灭火器具。 (2)扑救液体物品火灾,如汽油、柴油、食用油等,只能使用灭火器、沙土、浸湿的棉被等,绝对不能用水扑救。 5、注意事项: (1)火灾第一发现人应查明原因,如是电源引起,应立即切断电源。 (2)火灾后应掌握的原则是边救火,边报警。 (3)发生火灾事故时,在向119消防指挥中心报警时,并立即报告办公室分管领导。 (4)办公室人员迅速疏散办公室干部职工,撤离到安全区域。 (5)积极配合消防人员灭火。

道路管线应急预案

道路管线应急预案-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

道路管线事故应急准备与响应预案 1.目的 为确保我项目部高处坠落事故发生以后,能迅速有效地开展抢救工作,最大限度地降低员工及相关放生命安全风险,特制定本预案。 2.组织机构及职责 由项目部成立应急响应指挥部,负责指挥及协调工作。 组长: 成员: 具体分工如下: (1)负责组织人员进行塌方处理。 (2)负责现场,任务是掌握了解事故情况,组织现场抢救。(3)负责维持现场秩序,做好当事人与周围人员的问询记录。 (4)负责联络,任务是根据指挥小组命令,及时布置现场抢救,保持与当地电力、煤气、建设行政主管部门及劳动部门等单位的沟通。 3.道路管线事故措施 (1)当机立断,尽快将受伤人员脱离危险地方,防止二次伤害。(2)加强支护和支持加桩板等,对边坡薄弱环节进行加固处理。(3)事故第一现场人员应立即报告指挥小组,并停止施工。

(4)指令善后人员到达事故现场,做好与当事人家属的接洽善后等工作。 (5)现场安全员对事故进行原因分析,制订相应的整改措施,认真填写事故善后工作。 (6)立即组织职工自我救护队进行自救,并像当地120急救中心取得联系,说明事故地点、严重程度,并派人到路口接应。(7)项目部接到报告后,应立即指令全体成员在第一时间赶赴现场,了解和掌握事故情况开展抢救和现场秩序的维护。 (8)如由周边弃土、堆料或其他机械设备施工所致,则迅速运走弃土、堆料和机械设备,并派专人负责基坑土体隆起和开挖时周边的位移与沉降变化的监测工作。 4.应急物质 常备药品:急救物品(绷带、无菌敷料)、消毒用品及各种常用小夹板、氧气袋。止血带。 5.通讯联系 医院急救中心 120 火警 119 匪警 110 工地现场值班电话: 有关负责人电话: 项目负责人:手机: 安全员:手机: 技术负责人:手机: 施工员:手机:

各类突发事件应急预案

各类突发事件应急遇案 一、 1、 文字说明: 1.1 场馆一旦发生恶性案件, 值班人员应在第一时间迅速拨打报警电话,打报警电话应沉着、准确地报告发案地址,案件现场简单描述、报警人姓名及电话号码。 1.2 拨打完报警电话后, 值班人员还应迅速用对讲机将现场情况报主管和领导;并用对讲机通知其他值班安保员前来 配合协助保护现场。具体是:由安保人员封闭现场出入口及 通道,疏散群众防止围观,在公安人员到场前,保护现场人员不得随意翻动现场物品、不得擅自离开。 1.3 如有人员需救治,在报警的同时,还应立即拨打 120 急救中 扰乱公共秩序事件的处理 恶性案件 发生恶性案件 通知上级到场 拨打报警电话 拨打 120(如有人员须救治) 保护现场 作好记录、不加任何评论 疏散群众、防止围观

接到被盗信息 拨打报警电话 通知上级到场 保护现场,作好记录 协助警方调查 心电话,打急救电话时应沉着、准确地报告急救地址,伤者现 状及伤者姓名、电话号码;与急救中心联系完毕后,择时安排 人员到附近路口引导急救车到达现场, 以免延误急救时间: 运送伤者时须注意不得破坏案发现场。 1.4 未经公安机关和运行管理组领导许可, 参与维护现场人员不得将案件情况和公安人员现场侦破进展随意在管辖区内散播; 对 于新闻媒体前来采访报道的,现场人员应委婉拒绝。 2、 偷盗 2.1 偷盗事件 文字说明: 2 .1 一旦接到发生偷盗的报警信息,安保人员应迅速拨打报警电话 “110 ”,应沉着、准确报告发案地址,发生案件情况、报警人姓名及电话号码。 2 .1 在拨打报警电话的同时, 还应立即将情况报告主管和领导 (可 以利用通过监控中心通知) ,并通知巡视岗安保人员前来协助保护现场; 必要时, 可以由安保主管调配其他岗安保人员前来

相关文档