信友—城市之光8#、9#、10#楼外墙保温、EPS构件工程技术要求

本技术要求适用于信友—城市之光项目8、9、10工程外墙保温、EPS构件、GRC构件工程(注:含-1层顶板)。外墙保温、EPS构件、GRC构件工程施工质量及验收除执行本标准外,还应符合国家现行有关标准规范的规定。承揽本工程的施工单位必须要对该工程EPS构件进行二次深化设计,出具完整有效设计图纸,并符合建筑设计美观,结构安全的要求。

1.材料要求:

1.1聚苯板:(1)8#、9#楼南、北外墙70mm厚,10#楼南、北外墙80mm厚;东、西外山墙均为110mm厚;阳台栏板同外墙,阳台顶层顶、底层底为30mm厚;空调板为30mm厚;-1层顶板65mm厚;其余部位见图纸,如仍有上诉不确定位置,现场共同

协商解决。所用聚苯板的密度均≥20kg/m3,均为B1级,苯板的陈化时间(自然条件)≥42天,(蒸汽60℃)≥5天。(2)所有门窗洞口外平、立面均采用25mm厚胶粉聚苯颗粒抹平(此处不再抹找平层)。(3)防火岩棉为A级,密度均≥100kg/m3。

(3)水泥发泡保温板为A级,密度均≥100kg/m3。(4)投标单位所选用的保温材料导热系数要符合节能专篇的要求。各种防火材料必须具有消防及技术监督部门出具的燃烧等级的检验报告,同时在项目所在地职能部门材料备案。

1.2 抗裂、粘接砂浆:所用水泥为4

2.5普通硅酸盐水泥;所

掺胶粉指定为山西“三维”或德国“瓦克”,每吨砂浆中胶粉量≥15kg。

1.3 耐碱网格布:采用乳液型,且每平米≥160g

玻纤网的性能除应满足《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841的规定外,还应满足下表:

1.4锚栓:由具有防腐性能的金属螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管构成。

锚栓的规格应符合下列要求:

(1)EPS 构件用锚栓根据二次设计执行,外墙保温板上用锚栓直径要求≥4mm;

(2)进入基层墙体的有效锚固长度不应小于35mm;

(3)锚栓长度等于EPS板的厚度与锚固长度之和;

(4)塑料圆盘的直径宜为50mm;

2. EPS工程做法及要求:

2.1 EPS保温做法:(1)外墙找平层执行的05J1-51-外墙26,该第1条2cm厚1:3水泥砂浆或2:1:8水泥石灰砂浆找平去掉,改为108胶掺水泥,只在加气砼砌块上素灰罩面≥3mm厚,。(2)所有门窗洞口外平、立面均采用25mm厚胶粉聚苯颗粒抹平(此处不在抹找平层)。(3)苯板的粘接采用框点、条形式粘接,粘接面积≥50% ,EPS构件处不再重复粘贴保温板。(4)罩面抗裂砂浆厚度不小于3mm,聚苯板保温钉每平米≥4个。(5)EPS板保温体系的锚栓设置要求:设置在外墙阳角处,门窗洞口边的锚栓应符合下列要求:①双排交错布置;②锚栓间距不大于600mm且每块板固定不小于3个锚栓;③锚栓距墙边宜为100mm。(6)网格布粘贴要求:相邻网格布应相互搭接,其搭接长度左右不应小于100mm,上下不应小于80mm;墙角处不允许搭接,网格布的搭接处距墙角不应小于200mm;外保温体系的起端和终端(包括门窗洞口处、管道或其他设备穿墙洞口处;勒脚、阳台、雨棚、女儿墙等尽端;变形缝),应做好包边保护。包边网格布压进苯板下的宽度不应小于100mm,位于板面外的宽度不应小于200mm。板缝不应涂抹抹面胶浆或挤入抹面胶浆。(7)EPS变形缝的处理应符合下列规定:①变形缝处的EPS板和玻纤网应断开;②变形缝两侧的EPS板预贴玻纤网,包边宽度应补小于

100mm。(8)保温材料外墙外保温系统及其主要组成材料性能应符合规范、标准要求。(2)门窗洞口、阴阳角、勒脚、檐口、女

儿墙、变形缝等保温构造,须符合规范、设计要求(如;门窗洞口处的反包网、拼接形式等)。(9)保温材料外墙外保温系统与基面应粘结牢固,其现场拉伸粘结试验强度应大于0.30MPa。保温材料外墙外保温系统必须粘结牢固,无脱层。外观应表面洁净,接搓平整(10)保温层厚度必须符合设计图纸要求,中标单位需负责确保通过质检等部门的检验验收。(11)保温层允许尺寸偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。(12)分项工程施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。

3、冬、雨季施工

3.1冬、雨期施工应提供专项施工技术方案。

4、外墙面基层的要求:

4.1. 墙体基层的湿度不应高于其与环境的平衡湿度;

4.2. 墙体基层表面状态:不得有污迹、浮尘、油污等异物,对基层墙体表面有缺陷时必须采取有效措施处理;

4.3. 墙体基层应达到设计要求的强度,特别是墙体表面应具有足够的附着力>0.30N/㎜;

4.4. 对所有水平方向的构件(如挑檐、窗台板、女儿墙压顶、固定外墙面构件用支架、窗框等),其相应位置的保温、EPS构件均做相应的滴水槽(线)和防锈处理。

5、墙面保温系统面层的允许偏差:应符合下列规定

保温系统面层允许偏差及检验方法

项次项目允许偏差(㎜)检验方法

1 表面平整 5 用2m靠尺、楔形塞尺进行检查

2 立面垂直 5 用2m托线板检查

3 阴阳角垂直 5 用2m托线板检查

4 阳角方正

5 用200㎜方尺检查

5 伸缩缝(装饰线)平直 4 拉5m线和直尺检查

6、工程验收

6.1保温材料保温工程应按现行国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB50300及配套的验收规范和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的规定进行施工质量验收。

6.2经现场验收不合格或在施工过程中发现质量等指标明显差于标准,应无条件返工并及时无偿更换符合要求的产品。保证不影响总包方或幕墙施工方正常施工生产进度,如有影响按每天2000元处罚。

6.3为保证本工程保质保量、按时完成,要求分包单位对现场进度主动跟踪,以保证现场安装进度。经发包方、监理验收后,达不到质量要求,分包单位对结果负责,发包方将按照不合格品的全部造价、工期索赔,费用从保修金及进度款中扣除。

7、包装保护和环保要求:

7.1 包装应注明产品标志:制造厂名或商标、产品名称、产品型号规格、色号、制造日期、编号、产品等级。

7.2 环保要求:施工时,保温材料碎末应及时清理,每道工序应做到“活完脚下清”,并将废料放置在指定的地点。

8、材料供应要求:

8.1 严格按照经批准的施工计划时间表采购及施工。在特殊情况下需加快采购进度时,施工方应在接需方书面通知之日起48小时内采购及施工。

8.2 送到工地现场的外墙保温原材料必须与封样产品一致。

9、投标样品报送

各家入围单位投标时需提供的样品:

9.1材料样品上要有材料名称、生产厂家名称、生产日期、产品等级、业主签字确认。

9.2 70、80、110厚B1级苯板保温板20kg/m3各一块

400*400。

9.3 70、110厚A级防火岩棉各一块300*500。

9.3 70、110、300厚水泥发泡保温板A级各一块300*500。

9.4 粘结、抗裂砂浆各一袋。

9.5 固定锚栓、耐碱网格布(2延米)。

9.6提交的样品必须提供相应的技术检测鉴定资料。

9.7以上样品及资料须经过业主认可,业主认可后将把全部样品封样,投标报价必须在经业主认可的技术标准的基础上进行。中标单位需严格按照此样品标准进行加工生产,业主将不定

期在现场或加工厂对中标单位的产品进行抽检,若检测不合格,招标单位有权暂停所有工程款项的支付并索赔。

10、《保温系统施工技术方案》

投标人须根据相关技术规范或标准、建筑设计图纸及招标文件的要求,编制《外墙EPS系统施工技术方案》,方案应明确投标的保温体系具体构造、材料、应用部位及范围、各项参数和施工工艺,方案须包含节点详图。

EPS模块现浇混凝土外墙外保温系统(无网)技术方案

EPS模块现浇混凝土外墙外保温系统(无网) 技 术 方 案

目录一.工程概况 二.外墙外保温施工工艺 三.质量保证措施 四.实现质量目标措施 五.技术组织措施 六. 材料节约措施 七.安全及文明施工的技术组织措施 八. 其他注意事项

一.工程概况 (1)建筑饰面为外墙面砖 (2)外墙外保温体系选用。EPS板现浇混凝土外墙外保温系统 二.外墙外保温施工工艺 (一)、施工依据。 国家有关过程施工规范和规定。 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 《EPS模块现浇钢筋混凝土外墙外保温应用技术规程》(DB64/664-2010) 《EPS模块外保温工程技术规程》(DB64/665-2012) 《外墙外保温技术规程》(JGJ144-2008) 《建筑工程施工质量验收统一标准》。 《建设工程安全生产管理条例》。 《建筑施工手册》 (二)、施工做法 (1)、施工工艺原理 将工厂标准化生产的EPS模块经积木式互相错缝插接拼装成现浇混凝土墙体的外侧免拆模块,用木模板作为内外侧模板,通过连接桥将两侧模板组合成空腔构造,在空腔构造内浇筑混凝土,混凝土硬化后,拆除复合墙体内侧模板和外侧支护,由混凝土握裹连接桥、连接桥拉结模块和模块内表面燕尾槽与混凝土机械咬合所构成的外墙外保温体系。

(2)、施工工艺流程 基础顶面或楼地面抄测放线和表面找平——→外墙钢筋隐检通过验收——→绑扎砂浆垫块——→EPS保温模块安装就位——→插入连接桥——→结构墙体合模——→结构墙体砼浇筑——→拆除复合墙体模块外侧支护和内侧模块、提升承重架至结构完成——→修补穿墙孔处保温层、检查及清理EPS模块表面——→抹面抗裂胶浆、网格布(三浆二布)——→饰面空腔构造。模块经积木式插接作现浇混凝土剪力墙的外侧免拆模板,木模板经拼装作内侧模板,通过链接桥将内外两侧模板链接,形成模板组合 (3)、结构部分 1.施工准备 组织各部门相关人员认真熟悉审核各方提供的有关图纸资料。参阅有关施工工艺,了解材料性能,掌握施工要领,明确施工顺序,组织人员培训,学规范和操作规程,编写好各部位的安全、技术交底。 1.1 材料

EPS保温板薄抹灰外墙外保温系统实施细则

EPS保温板薄抹灰外墙外保温系统实施细则薄抹灰外墙外保温系统 监理实施细则

目录 一、概况 二、监理工作方法及措施 三、薄抹灰外墙外保温工程质量的操纵(一)质量事前操纵 (二)外墙外保温工程质量的事中操纵 1、监理要点 2、外墙外保温工程涂料饰面监理流程 3、基面处理 4、基面放线 5、粘贴聚苯板 6、抹底层抹面砂浆 7、贴压网格布 8、抹面层抹面砂浆 9、专门部位施工处理 (三)外墙外保温工程质量的事后操纵 1、破旧部位修补 2、中间验收 3、节点与细部验收: 4、竣工验收: 5、成品爱护:

一、概况 (一)、外墙外保温系统构造有: 1、EPS板薄抹灰外墙外保温系统; 2、胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统; 3、EPS板现浇混凝土外墙外保温系统; 4、EPS钢系网架板现浇混凝土外墙外保温系统; 5、机械固定EPS钢系网架板外墙外保温系统。本工程为EPS板薄抹灰外墙外保温系统 (二)、EPS板薄抹灰外墙外保温差不多构造 二、监理工作方法及措施: 1、工作方法:

(1)、审查施工图节能专篇,了解节能构造,审查供货商提供的节点部位设计图,必须经设计单位签字认可。 (2)、见证取样、押样及送样检测。 (3)、本工程我监理单位对易产生热桥和热工缺陷部位的施工及墙体、隐藏前施工采取旁站形式实施监理。 (4)、专业监理巡视、平行检查。 2、工作措施: (1)、组织措施:建立健全监理组织、完善分工及负责质量监督制度。 (2)、技术措施:严格操纵事前、事中、事后的质量操纵措施。 (3)、经济措施:与建设单位商定奖惩制度。 (4)、合同措施:不符合合同质量要求的拒负工程款。 3、具体工作措施:按吉J2005—114,应了解的要点。 (1)、外墙体保温差不多构造: ①涂料饰面; ②帖面砖饰面,按设计图纸施工;可参见吉J2005—114第五页。(附表1、附表2详图) (2)、EPS板厚度、保温系统、装饰系统材料技术性指标应满足设计要求,可参见J2005—114第8、9、10和13页。 (3)、EPS板与基层墙体采纳点式粘结固定,粘结面积不小于40%。 例如500×500mm苯板,9点粘结;可续粘结用聚合物砂浆φ≥100mm方可满足不小于40%的要求。 (4)、洞口及阴阳角加强网格布。部位详见J2005—114第17、18页。即涂料饰面层增加一层网格布;二层以上,标准网格布搭接,长度≥150mm。帖石砖饰面,阴阳角均设加施网格布对接,其他部位保温构造节点参见J2005—114第14~38页。 三、薄抹灰外墙外保温工程质量的操纵 (一)、质量事前操纵 1、开工前预控 (1)、建筑节能工程施工应当按照审查合格的设计文件和经审批的建筑节能工程施工技术方案的要求,办理节能备案后施工。

EPS板现浇混凝土外墙外保温系统(无网体系)

EPS模块现浇混凝土外墙外保温系统(无 网) 技 术 方

案 目录一.工程概况 二.外墙外保温施工工艺 三.质量保证措施 四.实现质量目标措施 五.技术组织措施 六. 材料节约措施

七.安全及文明施工的技术组织措施 八. 其他注意事项 一.工程概况 (1)建筑饰面为外墙面砖 (2)外墙外保温体系选用。 (2)、施工工艺流程 基础顶面或楼地面抄测放线和表面找平——→外墙钢筋隐检通过验收——→绑扎砂浆垫块——→EPS保温模块安装就位——→插入连接桥——→结构墙体合模——→结构墙体砼浇筑——→拆除复合墙体模块外侧支护和内侧模块、提升承重架至结构完成——→修补穿墙孔处保温层、检查及清理EPS模块表面——→抹面抗裂胶浆、网格布(三浆二布)——→饰面

外墙EPS板保温系统施工工艺(含构造详图)

外墙EPS板保温系统施工工艺(含构造详图)

外墙EPS板保温系统施工工艺 一、工程施工技术规程及控制要点 1、聚苯板外保温施工技术规程 (1)聚苯板外墙外保温系统构造见下图: 附图1-1:混凝土基层墙体聚苯板保温基本构造: (2)聚苯板外墙外保温系统的材料组成见下表: 二、聚苯板外保温系统施工方案 (一)、操作流程见下图:

(二)、E P S板保温系统控制要点 1.对施工环境的要求 ●施工环境、基层及使用的材料的温度不低于+5Co。 不应在强风环境中或夏季高温阳光直射时墙面上施工,以避免外墙外保温体系在施工过程中结皮而影响施工质量。 ●对尚未硬化的材料,应避免雨水的冲刷,必要时应对施工中的墙面加以保护。 ●在外墙外保温体系中应使用公司提供或指定的配套材料,以确保材料的相容性及整个体系的质量。 2.建筑物和外墙体的要求 ●墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 ●墙体表面不得有污迹灰尘污或油脂类物质。

●墙体应达到设计要求的强度,特别是墙体表面应具有足够的附着力(≥0.3N/m m2)。 ●内墙抹灰砂浆、干粉砂浆地坪应在外保温体系施工前完成,并达到干燥硬化的要求。 ●门窗框、水平设置的构件(如窗套预制窗套、穿墙管等),必须在外保温体系施工之前安装完毕,外墙面设置的护拦、固定管道、空调等外挂件所用的支架也应预先安装完毕。 ●对所有水平方向的构件(如挑檐、窗台板、女儿墙压顶、固定外墙面构件用的支架等)都需预留外保温体系所需的施工厚度,并做相应的滴水槽(线)和防锈处理。 3、保温施工前条件 ●屋面防水施工完毕保护层施工完毕,所有出墙管安装完毕(空调出墙管、燃气不锈钢管、新风管等),所有预埋铁件完成(落水管管卡),小露台防水施工完毕,顶层与首层窗框安装完毕。 4、节点防水 ●根据节点图对窗口四周、空调板迎水面阴角、飘窗板迎水面阴角、顶层飘窗板、落水管及穿墙管等需防水处理位置进行防水处理。 ●对于落水管及穿墙管等特殊易渗部位,管道周围保温板需满粘,周圈150m m范围内满刷防水胶浆行防水处理(见下图)。 穿墙管保温及防水构造:落水管保温及防水构造:

EPS与XPS外墙外保温系统的相关知识讲解

EPS\XPS外墙外保温系统的相关知识讲解 徐海坤 随着我国建筑节能政策的深入贯彻执行,EPS XPS外墙外保温技术得到大力推广和普及。外墙外保温因为其技术合理,有着明显的优越性,使用同样规格、同样尺寸和性能的保温材料,外保温比内保温的效果更好。外保温技术不仅适用于新建的结构工程,也适用于旧楼改造,适用于范围广,技术含量也较高。另外因为外保温包在主体结构的外侧,能够保护主体结构,延长建筑物的寿命;有效减少了建筑结构的热桥,增加建筑的有效空间;同时消除了冷凝,提高了居住的舒适度。 EPS聚苯板薄抹灰外墙外保温系统因为其在欧美国家应用已达半个世纪,技术相对成熟,近二十余年在中国得到了迅速推广。而XPS 挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统发展的历史则相对较短。按国家行业标准《外墙外保温工程技术规程》使用的是EPS板,但现在使用XPS板的用户逐渐多了起来,原因是认为XPS板导热系数低,可以减小厚度。另外因为XPS板强度高,粘贴瓷砖亦相对比较安全。 EPS板是指可发性阻燃型聚苯乙烯泡沫板,XPS板是指挤塑阻燃型聚苯乙烯泡沫板。保温板是外墙外保温系统中关键材料,由它决定保温系统的保温性能。EPS与XPS保温板必须在常温下存放42天以上或在60C 蒸汽养护条件下养护5天以上方可完成干缩过程,确保尺寸稳定。如果过早使用,水分和气体的挥发会使保温板产生收缩而导致两块板缝处开裂或板面变形。除此之外,吸水率、氧指数和尺寸偏差等方面的要求也是保温板必须符合的。 EPS板的容重一般为10-30kg/m3,而XPS的容重一般为30-45 kg/m3,

EPS是当前最轻的建筑保温材料,每立方米体积含有300--600 万个独立密闭气泡,内含空气体积为98%以上,这样的结构给与它 许多特性。由于空气的导热性能很小且又被封闭于泡沫中而不能对流,所以EPS是一种隔热保温性能非常优越的建筑保温材料。 外保温系统厚度是根据国家现行居住建筑节能设计标准规定的 当地墙体传热系数指标、外墙种类和厚度经热工计算确定的。EPS的 导热系数为0.041 W/m?,而XPS的导热系数则为0.03 W/m?,部分产品甚至只有0.027 W/m?;同时抗拉强度、抗压强度、吸水率及水蒸汽渗透阻等方面,XPS均显著优于EPS如果仅比较这些材料物理性的指标,XPS 是明显优于EPS的。 但是XPS也存在着部分不足,比如它的价格较高、与聚合物砂浆的粘结性能较差、线性收缩较大、透气性较差等。XPS作为屋面保温 材料,具有得天独厚的优势,而作为墙面保温材料,因为上述原因,受到了较多限制。 EPS\XPS外墙外保温系统,主要组成由砂浆粘结层、保温层、砂浆抹面层、加强网格布、锚固件等,XPS系统因为吸水率非常低,与聚合物砂浆的粘结较差,另需涂刷界面剂。除保温板外,聚合物粘结砂浆与抹面砂浆应是我们仔细了解的材料。 外墙外保温工程采用的聚合物砂浆一般可分为单组份和双组份两类。双组份砂浆又分两种情况。一种是在施工现场把聚合物胶液、水泥和砂子一起拌合而制成,优点是价格低,缺点是质量难以保证。因为在施工现场,砂子的粗细程度、颗粒级配,等指标难以保证达到标准要求;聚合物胶液的种类很多,质量参差不齐;各种原材料的计量不一定准确等,上述

EPS外墙外保温一体化专项施工方案(DOC)

******************项目*******#楼EPS保温一体化系统模块 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: ************有限公司

EPS保温一体化系统模块专项方案 一、工程概况: ************************项目****楼工程,根据设计要求外墙采用EPS 外墙一体化保温系统。 二、材料: 外墙外保温采用厚度80mm、容重30kg/m3的EPS模块,燃烧性能达到B1级,图集采用河北省工程建设标准设计DBJT02-102-2015,图集号为J15J151;每层设置防火隔离带一道,采用发泡玻璃,燃烧性能达到A级,设置高为300的防火隔离带。 模块设有大小整体转角,四周边设有梯形插接企口,外坡形组合构造、内外表面设有均匀分布的燕尾槽,粘贴顺畅,相互咬合,外表面平整,组合缝100%密闭,彻底告别了接缝“桥”,杜绝了传统保温板外墙粘贴系统开裂、空鼓、脱落的质量缺陷。 三、模块外墙外保温现浇系统施工方案: 1、模块外墙外保温现浇系统施工方案 1.1按设计要求,确定不同模块使用部位、防护板和模板的几何尺寸、连接桥规格、对拉螺栓排列等绘制模块排列和空腔构造安装组合图(详见附录),按图施工。 1.2施工工艺流程应符合如下要求: 楼地面表面找平和测量放线及按线设置模板限位桩→绑扎钢筋→编号配模→构造组合并安装防火隔离带→企口防护条安装→模块打孔(对拉螺栓孔)及构造支护→楼面模板支护→墙体钢筋校正→墙体浇筑混凝土→绑扎楼面板钢筋→楼面板混凝土浇筑→拆除复合墙体外侧支护和内侧模板及防护条→对拉螺栓贯通孔封堵→继续上一层施工。

最新EPS外墙外保温系统汇总

E P S外墙外保温系统

中华人民共和国建筑工业行业标准 JG 149—2003 膨胀聚苯薄抹灰外墙外保温系统 External thermal insulation composite systems based on expanded polystyrene 2003-03-24 发布 2003-07-01实施 中华人民共和国建设部发布 前言 本标准所规定的是墙体保温中广泛使用的建筑节能产品。 本标准非等效采用EOTA ETAG 004《有饰面层的复合外墙外保温系统欧洲技术认证指南》、?NORM B6110《膨胀聚苯乙烯泡沫塑料与面层组成的外墙复合绝热系统》、CEN/TC 88/WG18 N 166《膨胀聚苯乙烯外墙外保温复合系统规范》、ICBO ES AC24((外墙外保温及饰面系统的验收规范)。根据我国国情,调整了部分技术性能指标。 在试验方法上,本标准非等效采用EIMA 101.86《外保温与装饰系统抗快速变形冲击标准试验方法》、ASTM D 2794—93《有机涂层抗快速变形试验方法(冲击)》、prEN 13497《建筑保温产品外墙外保温复合系统的抗冲击性规定》、EIMA 101.01《外保温及饰面系统抗冻融试验方法》、ASTM E 2134—01《外保温及饰面系统拉伸粘接强度测定方法》、prEN 13494《建筑用保温产品胶粘剂和抹面胶浆与保温材料之间的拉伸粘接强度测定》、ASTM E 2098—00《外墙外保温及饰面系统PB类用增强玻璃纤维网布在氢氧化钠溶液中浸泡后的拉伸断裂强度测定》、prEN 13496《建筑保温产品玻璃纤维网布机械性能测定》。

外墙保温、EPS技术标准

信友—城市之光8#、9#、10#楼外墙保温、EPS构件工程技术要求 本技术要求适用于信友—城市之光项目8、9、10工程外墙保温、EPS构件、GRC构件工程(注:含-1层顶板)。外墙保温、EPS构件、GRC构件工程施工质量及验收除执行本标准外,还应符合国家现行有关标准规范的规定。承揽本工程的施工单位必须要对该工程EPS构件进行二次深化设计,出具完整有效设计图纸,并符合建筑设计美观,结构安全的要求。 1.材料要求: 1.1聚苯板:(1)8#、9#楼南、北外墙70mm厚,10#楼南、北外墙80mm厚;东、西外山墙均为110mm厚;阳台栏板同外墙,阳台顶层顶、底层底为30mm厚;空调板为30mm厚;-1层顶板65mm厚;其余部位见图纸,如仍有上诉不确定位置,现场共同 协商解决。 1.2 抗裂、粘接砂浆:所用水泥为4 2.5普通硅酸盐水泥;所

掺胶粉指定为山西“三维”或德国“瓦克”,每吨砂浆中胶粉量≥15kg。 1.3 耐碱网格布:采用乳液型,且每平米≥160g 玻纤网的性能除应满足《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841的规定外,还应满足下表: 1.4锚栓:由具有防腐性能的金属螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管构成。 锚栓的规格应符合下列要求: (1)EPS 构件用锚栓根据二次设计执行,外墙保温板上用锚栓直径要求≥4mm; (2)进入基层墙体的有效锚固长度不应小于35mm; (3)锚栓长度等于EPS板的厚度与锚固长度之和; (4)塑料圆盘的直径宜为50mm;

EPS板外墙外保温系统施工方案

EPS保温板外墙外保温系统 施工方案 一、工程概况: 大白·书香华庭外墙外保温工程,在外墙体基糙已做好(抹平)采用膨胀聚苯板(EPS板)作为保温层,160g/m2耐碱玻纤网格布,由重庆聚源塑料有限公司生产的胶粘剂、抹面胶浆作保护层。 二、编制依据 《膨胀聚苯板抹灰外墙外保温系统》JG 149-2003; 《建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ 32/J 19-2007; 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 》 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007; 三、主要材料及性能指标 1、膨胀聚苯保温板 膨胀聚苯保温板(EPS),具优良的保温隔热、防水透气性能,与抹面层形成柔韧、牢固的外墙外保温系统。厚度20mm,容重18~22㎏/3 m,粘结砂浆点粘法固定。 2、粘结砂浆/聚合物抗裂砂浆 由粉料、水泥、石英砂、树脂和添加剂组成的干粉状混合剂,与洁净水搅拌成厚浆分别作为粘结胶浆和抹面抗裂胶浆使用。粘结胶浆干凝后与常规材料墙面和聚苯板具有较高的粘结强度;抹面胶浆薄涂层与耐碱玻璃纤维网格布结合形成一道具有一定得柔韧性、防水性和透气性的保护层,对保温板形成牢固耐久有效的保护。 3、耐碱玻纤网格布 采用插编式并经特殊耐碱涂敷的玻璃纤维网格布,插编网能缓冲由于墙体位移、开裂等原因引起的保温板的轻微位移,经耐碱涂敷后,网格布能抵抗水泥的碱性腐蚀。将网格布完全埋入抹面胶浆内,能提高系统防护层的机械强度和抗裂

性。 , 4、锚固件 由带圆盘的塑料膨胀套管和塑料栓或具防腐性能的金属螺钉组成,用来把保温板固定于基层墙体,对系统起到辅助加固的作用。 膨胀聚苯板性能指标 耐碱网格布网性能指标

EPS外墙外保温系统

浅谈EPS外墙外保温系统中锚栓对外保温体 系抗开裂的影响 [摘要]我国在EPS外墙外保温技术发展的时间较短,对系统及材料的配套性 都缺乏深入的研究。到底在什么情况下应该使用锚栓?在行业内一直有些模糊不清。该文通过分析锚栓使用的利与弊,提出锚栓对外保温体系的抗开裂性来说是一个不利因素,在可能的情况下应尽量避免使用锚栓。 [关键词]EPS外墙外保温锚栓对外保温体系抗开裂 在EPS外墙外保温系统中EPS保温板的固定方式,主要有两种:一种做法是采用粘结剂直接把EPS板粘贴在基面上;另一种做法是采用粘结剂并辅以锚栓把EPS板粘贴在基面上。对于这两种不同的做法,在《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2004)中提到“锚栓主要用于在不可预见的情况下对确保系统的安全性起一定的辅助作用。因此胶粘剂应承受系统全部载荷,不能因使用锚栓就放宽对粘结固定性能的要求。”并且也允许外保温供应商能够自行担保系统安全的情况下,可不使用锚栓。 由于我国外保温技术发展的时间较短,对系统及材料的配套性都缺乏深入的研究。目前市场的绝大多数厂家都还处于简单的模仿阶段,甚至国内的一些专家也对一些问题也都还在摸索和探讨。外保温系统中是否需要锚栓的问题一直存在争议,因此在相关的行业标准和规范中也没有明确提出来。但参考美国专威特在国外近40年成功的经验,在新建建筑中只要基面的附着力满足要求的情况下,不使用锚栓;只有在旧房改造中遇到的诸如墙面老化起粉、光滑的瓷砖面等基面附着力不够的情况时,如没有条件对基面作处理(如去除瓷砖等),才会使用锚栓加固。

下面,我们从深入分析锚栓使用的利与弊。 根据国家行业标准《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149-2003的规定,锚栓对外保温系统有利的方面表现在:单个锚栓能至少提供不小于0.3KN的抗拉强度,在不可预见的情况下对确保系统的安全性起一定的辅助作用。 锚栓对外保温系统不利的方面表现在: 1.防护面层在温湿应力作用下的柔性变形在受到相对较硬的锚栓盘的限制时,锚栓盘周边较易开裂。 2.在负风压作用时,锚栓这个刚性支点限制了外保温体系而使两个锚栓之间的外保温体系出现弯曲变形,使其中央部位弯曲变形最大,锚栓部位的保温板容易产生应力集中,引起开裂。 3.保温板粘贴完毕后,水泥聚合物粘结剂通常至少要养护14天后强度才开始稳定。但在现场施工中由于工期原因,通常在保温板粘贴完毕24小时后就开始打锚栓,在粘结剂强度还未稳定的时候,打锚栓所造成的板材微震动会使板材与粘结剂脱离,从而引起虚粘,造成外保温系统的安全隐患。 4.锚栓固在玻纤网格布增强层上,还是在保温板板面上?应根据具体的要求来定,如果是为了增加板材固定的强度,锚栓应固定在保温板面上;如果是为了增强系统的抗拉强度,比如外贴石材或重质量面砖时,锚栓应锚固在玻纤网格布增强层上,因为瓷砖的重力与锚栓的拉力形成一个斜向的压力,这个力由保温板通过粘胶传递至墙面,从而由墙体来承受瓷砖的自重,锚栓等于是为外保温体系

【精品】聚苯板外墙外保温系统验收及检验细则

1、适用范围 本细则适用于新建居住建筑混凝土和砌体结构外墙外保温工程。2、检测、评定依据: 2。1《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2004 2.2《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JGJ149-2003 2。3《泡沫塑料和橡胶表观(体积)密度的测定》GB/T6343—1995 2.4《绝热材料稳态热阻及有关特性》GB10294—1988 2.5《硬质泡沫塑料压缩试验方法》GB8813—88 2.6《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》GB8811-1988 2。7《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2008 2。8墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂JC/T992-2006 2.9外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆JC/T993-2006 3、仪器设备:

402型电热鼓风干燥箱; WDW—20E微机控制电子式万能试验机; DJM—5铆钉、隔热材料粘结强度拉拔仪(含位移计); 恒温恒湿养护箱; CD—DR—3030导热系数测定仪; CD—QGQ苯板切割机。 4、检验方法 4。1系统类别: 2。1EPS板薄抹灰外墙外保温系统; 2。2胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统; 2.3EPS板现浇混凝土外墙外保温系统; 2.4EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统; 2.5机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统; 5。检测项目、性能要求及试样数量 5.1系统性能要求:

针对不同类别的系统还应进行以下项目的检测: (1)EPS板薄抹灰外墙外保温系统: 基层与胶粘剂的(现场)拉伸粘结强度:试样数量5处,尺寸现场制做3~4dm2(约20*20cm),胶粘剂厚度为5~8m,干燥后切割成100*100mm的尺寸。粘结强度≥0.3MPa,并且粘结界面脱开面积不应大于50%. (2)胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统: a.(现场)抗拉强度:试样数量5处,(试样由基层+界面砂浆层+保温层+抹面层组成)切割成尺寸为100*100mm的试件,抗拉强度≥0.1MPa,并且破坏部位不得位于各层界面。 b。(现场取样)干密度:胶粉EPS颗粒保温浆料干密度不应大于250kg/m3,并且不应小于180 kg/m3。 c。(现场)保温层厚度:应符合设计要求,不得有负偏差。 (3)EPS板现浇混凝土外墙外保温系统:(无网现浇系统) (现场)拉伸粘结强度:试样数量9点,试样尺寸100*100mm,现场粘结强度≥0。1MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。 (4)机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统: 单个锚栓拔出力:试样数量10件,应符合设计要求. (5)。系统抗冲结性能(现场):选取冲击点10个,根据抹面层和饰面层性能的不 同而选取冲击点,且不要选在局部增强区域和玻纤网搭接部位。建筑物首层墙面能以及门窗口等易受碰撞部位:10J级;建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位:3J级。 (6)胶粘剂 a。胶粘剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度:试样数量5个,试样尺寸70 mm×70 mm×25 mm,40 mm×40 mm×20 mm。在干燥状态下不得小于0.6MPa,浸水状态48h不得小于0。4MPa。b。胶粘剂与EPS板的拉伸粘结强度:试样数量5个,试样尺寸100*100*50mm。在干燥状态和浸水48h后均不得小于0。1MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。 (7)玻纤网 a.玻纤网耐碱拉伸断裂强力:试样数量经向和纬向各20片,试样尺寸300*50mm。玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750N/50㎜。

浅谈eps外墙外保温系统使用锚栓的利弊分析

浅谈EPS外墙外保温系统使用锚栓的利弊 分析

[摘要]我国在EPS外墙外保温技术发展的时间较短,对系统及材料的配套性都缺乏深入的研究。到底在什么情况下应该使用锚栓?在行业内一直有些模糊不清。该文通过分析锚栓使用的利与弊,提出锚栓对外保温体系的抗开裂性来说是一个不利因素,在可能的情况下应尽量避免使用锚栓。[关键词]EPS外墙外保温  锚栓对外保温体系  抗开裂         在EPS 外墙外保温系统中EPS保温板的固定方式,主要有两种:一种做法是采用粘结剂直接把EPS板粘贴在基面上;另一种做法是采用粘结剂并辅以锚栓把EPS板粘贴在基面上。目前市场的绝大多数厂家都还处于简单的模

仿阶段,甚至国内的一些专家也对一些问题也都还在摸索和探讨。         锚栓对外保温系统不利的方面表现在:         1.防护面层在温湿应力作用下的柔性变形在受到相对较硬的锚栓盘的限制时,锚栓盘周边较易开裂。         2.在负风压作用时,锚栓这个刚性支点限制了外保温体系而使两个锚

EPS保温板外墙外保温系统施工设计

第一章编制依据 本《施工组织设计方案》依据下列文件及资料: (1)某机关服务中心综合楼外墙保温EPS保温板外墙外保温工程招标文件。 (2)施工面积约2500平方米。 (3)《建设工程监理规范》GB 50319-2000。 (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001。 (5)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 (6)中华人民共和国行业标准JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》(7)外墙保温工程执行国家建筑标准设计图集06J123-13《墙体节能建筑构造》、国家建筑标准设计图集02J121-1《外墙外保温建筑构造(一)》施工图集。 (8)《住宅工程质量技术导则》建设配套产业化促进中心。 (9)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 (10)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 (11)《建筑工程资料管理规程》GB01-51-2003 (12)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

第二章工程概况 第一节总体概况 某机关服务中心综合服务楼外墙保温工程位于:,建筑面积7985㎡,建筑高度为22.350m,框架结构,其中地下室面积3300㎡,建筑层数为地上6层,地下两层。建筑结构的类别为3类,设计使用年限为50年,二类建筑,耐火等级二级,抗震设防烈度7度。建设单位为:,监理单位为:,总包单位为省第二建筑工程公司。本工程采用大理石干挂饰面。

第二节本工程特点、重点 1、本工程特点:节能环保。 2、本工程重点:按照国家标准图集03J930-1 02J121-1外墙外保温点贴法及JGJ144-2004外墙外保温技术规程要求施工的节点部位密封保温,确保不渗漏,墙面保温板确保不脱落。竣工面层确保无裂缝。 第三章施工管理目标 第一节工期目标 工期承诺:在全部办理交接手续后,以开工之日起,每个单体施工工期为18天,且具备同时进行两个单位体工程施工的能力。 工期附表:第4页。 第二节工期保证措施 1、材料供应及时,保质、保量。 2、机械保证95%运转率,机具充足完好率达到95%。 3、安排进场的施工人员充足,并且素质好,工艺熟练工。 4、按照每个单体工程工期总天数为18天列出下列计划: (1)按完成总工期进度计划表,加班加点。 (2)按完成总工期进度计划表,按总工程量分配每天的工作量。 (3)管理人员和劳动力在不够的情况下,增加。 5、按照总工期进度计划制定每天、每月各施工班组施工的数量每天统计检查及每5天统计检查,未完成班组,处罚500元,并且还要加班加点完成未结束工程量,不影响以后的施工工程量。 6、时刻与总包、监理保持联系,以及与其他施工单位的配合协调,保证工期正常运转。

[QC成果]聚苯板(EPS)薄抹灰外墙外保温系统施工质量控制【QC成果范本】

聚苯板(EPS )薄抹灰外墙外保温系统施工质量控制 2016年福州市工程建设 QC 活动成果交流资料

发布:林良键 福建华航建设集团有限公司 金銮御林河畔项目部QC小组 二0一六年一月 目录 1.课题介绍 (2) 2.小组简介 (3) 3.选题理由 (5) 4.现状调查 (5) 5.设定目标 (7) 6.原因分析 (8) 7.要因确认 (9) 8.制定对策 (15) 9.对策实施 (17) 10.效果检查 (21) 11.巩固措施 (23) 12.总结及今后打算 (24) 1

一、课题介绍: 1、工程概况: 金銮御林河畔1~3#楼由安徽金銮置业有限公司投资兴建,上海申联与宣城市建筑设计有限公司共同设计,安徽方信工程项目管理有限公司监理。工程建设地点位于宣城市经济技术开发区鸿越大道与莲塘路交口,属于剪力墙结构。其中1#楼地下建筑面积为580.8㎡,地上建筑面积为 14294.7㎡,2#楼地下建筑面积为397.7㎡,地上建筑面积为9445.2㎡,3#楼地下建筑面积为575.7㎡,地上建筑面积为13794.2㎡,框剪结构。1-2#楼为26层,建筑高度为75.7m,3#楼为25层,建筑高度为72.80m,1#、3#楼外墙保温设计为无机保温系统,外墙保温厚度为30mm, 2#楼为挤塑聚笨板薄抹灰外墙外保温系统。厚度为30mm。 2、课题背景: 建筑节能是大家关注的热点问题,为促进节能工作的开展,我们选择了外墙外保温开展质量活动。为充分了解EPS聚苯板外保温质量现状,我们收集了大量的相关资料,列出比较突出的缺陷,以便对症下药采取相对应性措施加以解决。 2

外墙外保温工程EPS板保温系统样本

外墙外保温工程EPS板保温系统 专 项 施 工 方 案 建设单位: 监理单位: 施工单位: 烟台恒信防水保温工程有限公司 项目负责人 : 邱炯晏 技术负责人 : 邱炯晏 编制人 : 编制日期: 10月 编制依据 1、国家标准《民用建筑节能设计标准( 采暖居住部分) 》JGJ26-95 2、国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 3、国家标准《外墙保温技术规程》JGJ144- 4、山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》 DBJ14-037-

5、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》 6、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》DBJ14-035- 7、山东省人民政府第181号《山东省新型墙体材料发展应用与建 筑节能管理规定》 8、JG149《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 9、06系列山东省图集L06J1113标准( 节能65%) 10、GB50411- 《建筑节能工程施工质量验收规范》 目录 1 工程概况 2 材料组成 3 施工要求及条件 4 施工工具 5 工艺流程 5.1 基层清理 5.2 配制砂浆 5.3 预粘板端翻包网格布 5.4 粘贴聚苯乙烯泡沫板 5.5 安装固定件 5.6打磨

5.7 抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆 5.8 埋贴网格布 5.9抹面层聚合物抗裂砂浆 6 细部及特殊部位做法 7、安全文明施工保证措施 8 文明施工及成品保护 9 施工管理机构 1 工程概况 本工程楼体外墙采用模塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料, 以粘贴、锚钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,瓷砖涂料饰面的外墙保温系统。编制外墙保温施工方案。 2 材料组成 2.1 挤塑聚苯乙烯泡沫板 规格为 1200mm×600mm×50mm, 平头式, 阻燃型, 表观密度 20kg/m3、( 22 kg/m3) , 尺寸收缩率小于 1.5%, 吸水率小于 1.5%。 2.2 专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好, 现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌, 重量比为保温胶:聚合物砂浆等于 1:5, 可操作时间不小于2h。 2.3 固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板, 要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于 0.6kN。 2.4 耐碱玻纤网格布 用于增强保护层抗裂及整体性; 孔径 4mm×4mm, 宽度 1000mm, 每卷长度 100000mm。

常用外墙外保温系统简介

常用外墙外保温系统简介 一、聚苯板(挤塑板、聚氨酯板)薄抹灰外墙外保温系统 1、系统组成:该系统由基层找平层、保温层(聚苯板、挤塑板、聚氨酯板)、薄抹面层和饰面层组成。保温板用专用的粘结剂固定在找平层上,薄抹面层中满铺耐碱玻璃纤维网格布。 2、适用范围:该系统可适用于多层及高层的砖混结构、框架结构、剪力墙结构建筑;饰面层应为高弹性涂料,建筑高度一般控制在100m以内。不宜贴面砖(目前国家标准不允许,其抗震性和火灾安全性尚待检验),但可采用柔性饰面砖(柔性饰面砖是以无机材料作为主要基材,配以高分子聚合物,再经过特殊加工而成的一种新型内外墙装饰面材。由于其颜色、结构、形状可按用户的要求调配,通过不同的表面结构,饰面砖的尺寸大小及颜色可以充分发挥建筑师及用户的丰富的想象力,从而使得建筑物室内外的装饰材料变得更加丰富多彩。特别是柔性饰面砖那种类似于传统粘土砖的装饰风格,给人一种返璞归真,回味无穷的感觉)。 目前省标《外墙外保温构造详图》(二)(挤塑聚苯乙烯保温板)L07109允许贴面砖,但应控制在40m以内。 3、主体节点详图:

4、设计与应用中应注意的问题: 1)、结构的基层应做找平层,其平整度应不超过3~4mm; 2)、建筑高度大于20m或受负风压作用较大时,应采用锚栓辅助固定。 3)、聚苯板密度为18-22kg/m3,挤塑板密度为25-32kg/m3,聚氨酯板密度为≥35kg/m3; 4)、薄抹面层厚度控制:涂料饰面时,普通型3-5mm,首层加强型5-7mm;粘贴面砖饰面时,后热镀锌电焊网7-10mm;玻纤网格布5-7mm。(应尽量采用大值,因为从实际工程应用来看,较薄时,观感较差、裂缝很难避免); 5)、薄抹面层应使用抹面胶浆,不能用一般抗裂砂浆代替;抹面胶浆、面砖粘结剂及勾缝料的压折比应≤3.0。 6)、保温板的两侧一般均应预喷界面剂以增强其粘结力。 7)、当使用锚栓辅助固定时,单个锚栓的抗拉承载力标准值不应小于0.3kN。 8)、粘贴聚苯板(挤塑板、聚氨酯板)时,应将胶粘剂涂在板的背面。设计为涂料饰面时,涂胶粘结面积不的小于板面积的40%;设计为面砖饰面时,涂胶粘结面积不的小于板面积的50%; 9)、在轻质墙体上、吸水性高的墙体上以及进行既有建筑节能改造的墙体上施工时,需对基层墙体表面进行检查处理,并对胶粘剂与实际墙体基层的粘结强度进行拉拔试验,胶粘剂与基层的拉伸粘结强度不应小于0.3MPa。 10)、外墙饰面砖施工前和工程完工后,应对饰面砖粘结强度进行检验,粘结强度不应小于0.4MPa。 5、相关主要标准规范图集: 1)、国家标准:《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004;《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 50404-2007;山东省标准:《外墙外保温应用技术规程》

外墙保温 EPS技术标准

信友—城市之光8#、9#、10#楼外墙保温、EPS 构件工程技术要求 本技术要求适用于信友—城市之光项目8、9、10工程外墙保温、EPS构件、GRC构件工程(注:含-1层顶板)。外墙保温、EPS构件、GRC构件工程施工质量及验收除执行本标准外,还应符合国家现行有关标准规范的规定。承揽本工程的施工单位必须要对该工程EPS构件进行二次深化设计,出具完整有效设计图纸,并符合建筑设计美观,结构安全的要求。 1.材料要求: 1.1聚苯板:(1)8#、9#楼南、北外墙70mm厚,10#楼南、北外墙80mm厚;东、西外山墙均为110mm厚;阳台栏板同外墙,阳台顶层顶、底层底为30mm厚;空调板为30mm厚;-1层顶板65mm厚;其余部位见图纸,如仍有上诉不确定位置,现场共同协商解决。 1.2 抗裂、粘接砂浆:所用水泥为4 2.5普通硅酸盐水泥;所掺胶粉

指定为山西“三维”或德国“瓦克”,每吨砂浆中胶粉量≥15kg。 1.3 耐碱网格布:采用乳液型,且每平米≥160g 玻纤网的性能除应满足《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841的规定外,还应满足下表: 1.4锚栓:由具有防腐性能的金属螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管构成。 锚栓的规格应符合下列要求: (1)EPS 构件用锚栓根据二次设计执行,外墙保温板上用锚栓直径要求≥4mm; (2)进入基层墙体的有效锚固长度不应小于35mm; (3)锚栓长度等于EPS板的厚度与锚固长度之和; (4)塑料圆盘的直径宜为50mm; 2. EPS工程做法及要求:

EPS保温板薄抹灰外墙外保温系统实施细则.doc

EPS保温板 薄抹灰外墙外保温系统监理实施细则

目录 一、概况 二、监理工作方法及措施 三、薄抹灰外墙外保温工程质量的控制(一)质量事前控制 (二)外墙外保温工程质量的事中控制 1、监理要点 2、外墙外保温工程涂料饰面监理流程 3、基面处理 4、基面放线 5、粘贴聚苯板 6、抹底层抹面砂浆 7、贴压网格布 8、抹面层抹面砂浆 9、特殊部位施工处理 (三)外墙外保温工程质量的事后控制 1、破损部位修补 2、中间验收 3、节点与细部验收: 4、竣工验收: 5、成品保护:

一、概况 (一)、外墙外保温系统构造有: 1、EPS板薄抹灰外墙外保温系统; 2、胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统; 3、EPS板现浇混凝土外墙外保温系统; 4、EPS钢系网架板现浇混凝土外墙外保温系统; 5、机械固定EPS钢系网架板外墙外保温系统。本工程为EPS板薄抹灰外墙外保温系统 (二)、EPS板薄抹灰外墙外保温基本构造 二、监理工作方法及措施: 1、工作方法:

(1)、审查施工图节能专篇,了解节能构造,审查供货商提供的节点部位设计图,必须经设计单位签字认可。 (2)、见证取样、押样及送样检测。 (3)、本工程我监理单位对易产生热桥和热工缺陷部位的施工及墙体、隐蔽前施工采取旁站形式实施监理。 (4)、专业监理巡视、平行检查。 2、工作措施: (1)、组织措施:建立健全监理组织、完善分工及负责质量监督制度。 (2)、技术措施:严格控制事前、事中、事后的质量控制措施。 (3)、经济措施:与建设单位商定奖惩制度。 (4)、合同措施:不符合合同质量要求的拒负工程款。 3、具体工作措施:按吉J2005—114,应了解的要点。 (1)、外墙体保温基本构造: ①涂料饰面; ②帖面砖饰面,按设计图纸施工;可参见吉J2005—114第五页。(附表1、附表2详图) (2)、EPS板厚度、保温系统、装饰系统材料技术性指标应满足设计要求,可参见J2005—114第8、9、10和13页。 (3)、EPS板与基层墙体采用点式粘结固定,粘结面积不小于40%。 三、薄抹灰外墙外保温工程质量的控制 (一)、质量事前控制 1、开工前预控 (1)、建筑节能工程施工应当按照审查合格的设计文件和经审批的建筑节能工程施工技术方案的要求,办理节能备案后施工。