文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 距离保护例题

距离保护例题

距离保护例题
距离保护例题

2. 对0o接线的相间方向阻抗继电器, 1)说明其接线方式;

2)写出其相位比较式动作方程; 3)画出动作特性;

4)当加入继电器的电压和电流相位差m

m I U

arg 为65o和85o时,测得的动作阻

抗均为12.5Ω。计算该阻抗继电器的整定阻抗和最大灵敏角。

解: (1) 0°接线的相间方向阻抗继电器的接线方式为:U I ?

?

,三个相间阻抗继电器接线分别为: AB

AB A B U Z I I =

-;BC BC B C U Z I I =-;CA CA C A

U Z I I =-

(2)其相位比较式动作方程为: 0090270m

m m set

U arg

U I Z ≤≤- 或 0090arg

90m set m

m

I Z U U --≤≤

或 0090270m m set

Z arg Z Z ≤≤-或 0090arg

90set m

m

Z Z Z --≤≤

(3)动作特性如下:

(4) 0008565752sen

?+==; 00

12.512.7cos(7565)

set Z ==Ω-

4. 如图所示,各线路均装有距离保护,单位长度阻抗为km 1/4.0Ω=z ,试对保

护1的距离II 段进行整定计算,并校验灵敏系数。(85.0=I

rel K ,8.0=II rel

K )

解: 20.85900.430.6set Z I

=??=Ω

保护1的Ⅱ段与保护1的Ⅰ段配合时,最小分支系数为:

min 0.5b k = 所以:

10.8(600.40.530.6)31.44set Z =??+?=Ω 131.44

1.310.460

sen k =

=?

6. 图示系统,保护1装有0o接线的相间方向阻抗继电器。

1

2

M

E δj e E E -=M

N 20∠80oΩ

12∠80oΩ22∠80oΩ

1)计算保护1的距离I 段的定值(85.0=I

rel K );

2)画出系统振荡时,保护1的阻抗继电器测量阻抗变化轨迹; 3)计算当 180=δ时,保护1的阻抗继电器的测量阻抗; 4)保护1的距离I 段在系统振荡情况下是否会误动?

5)设 0=δ,在线路出口发生经过渡电阻Ω=4g R 的三相短路,计算保护1的阻抗继电器的测量阻抗。

解: (1)保护1的距离Ⅰ段定值为:

10.8520set rel L Z K Z I I

==?=17

Ω

(2)系统振荡时候,保护1的阻抗继电器测量阻抗的变化轨迹如下图所示:是一条穿过综合阻抗一半并与其垂直的直线。

(3) M N

M M

m

m M N

m

E E E Z Z U Z E E I Z ∑

--

?=

=-

∵0180δ=时有M N E E =-

∴212

15415254

m Z ?-

=

=Ω (4)由前面的分析可知,系统振荡时候保护1处测量阻抗会进入Ⅰ段的特性圆内,所以会误动。 (5)

0180δ=时有M N E E =

000

()(1)12

4280

(1)(1)40 5.14042

1280m n g m n m g m m m

N m

g M m I I R U I

Z R I I I E U R E U +=

==+-∠=+=+

?∠=∠Ω-∠

输电线路的距离保护习题答案

:___________ 班级: ___________ 序号:___________ 输电线路的距离保护习题 一、填空题: 1、常规距离保护一般可分 为、和三部分。 2、距离保护I段能够保护本线路全长的。 3、距离保护第Ⅲ段的整定一般按照躲开来整定。 4、阻抗继电器按比较原理的不同,可分为式 和式。 5、方向阻抗继电器引入非故障相电压的目的是为了__________________________________。 6、若方向阻抗继电器和全阻抗继电器的整定值相同,___________继电器受过渡电阻影响 大,继电器受系统振荡影响大。 7、全阻抗继电器和方向阻抗继电器均按躲过最小工作阻抗整定,当线路上发生短路时, _______________继电器灵敏度更高。 8、校验阻抗继电器精工电流的目的是__________________。 9、阻抗继电器的0°接线是指_________________,加入继电器的___________________。 10、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗,保护范 围,可能造成保护的。 11、根据《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》的规定,对50km以下的线路,相间距离保护中应有对本线末端故障的灵敏度不小于的延时保护。 二、选择题: 1、距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的。

(A)最小测量阻抗;(B)最大测量阻抗;(C)介于最小与最大测量阻抗之间的一个定值;(D)大于最大测量阻抗的一个定值。 2、为了使方向阻抗继电器工作在状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角。最有选择;(B)最灵敏;(C)最快速;(D)最可靠。 3、距离保护中阻抗继电器,需采用记忆回路和引入第三相电压的 是。 (A)全阻抗继电器;(B)方向阻抗继电器;(C)偏移特性的阻抗继电器;(D)偏移特性和方向阻抗继电器。 4、距离保护是以距离元件作为基础构成的保护装置。 (A)测量;(B)启动;(C)振荡闭锁;(D)逻辑。 5、从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有。 (A)零序电流保护;(B)负序电流保护;(C)相间距离保护;(D)相间过流保护。 6、单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是。 (A)使保护范围伸长;(B)使保护范围缩短;(C)保护范围不变;(D)保护范围不定。 7、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是。 (A)提高灵敏度;(B)消除正向出口三相短路的死区;(C)防止反向出口短路动作;(D)提高选择性。 8、阻抗继电器常用的接线方式除了00接线方式外,还有。(A)900接线方式? (B)600接线方式? (C)300接线方式? (D)200接线方式 三、判断题: 1、距离保护就是反应故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。() 2、距离Ⅱ段可以保护线路全长。() 3、距离保护的测量阻抗的数值随运行方式的变化而变化。() 4、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。() 5、阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。() 6、在距离保护中,“瞬时测定”就是将距离元件的初始动作状态,通过起动元件的动作而固定下来,以防止测量元件因短路点过渡电阻的增大而返回,造成保护装置拒绝动作。()

距离保护整定计算例题

距离保护整定计算例题 题目:系统参数如图,保护1配置相间距离保护,试对其距离I 段、II 段、III 段进行整定,并校验距离II 段、III 段的灵敏度。取z1=0.4/km ,线路阻 抗角为75 ,Kss=1.5,返回系数Kre=1.2,III 段的可靠系数Krel=1.2。要 求II 段灵敏度 1.3~1.5,III 段近后备 1.5,远后备 1.2。 解: 1、计算各元件参数,并作等值电路 Z MN =z 1l MN =0.430=12.00 Z NP =z 1l NP =0.460=24.00 Z T = 100% K U T T S U 2=1005 .105 .311152 =44.08 2、整定距离I 段 Z I set1=K I rel Z MN =0.8512=10.20 t I 1=0s Z I set3=K I rel Z NP =0.85 24=20.40 t I 3=0s 3、整定距离II 段并校验灵敏度 1)整定阻抗计算 (1)与相邻线路I 段配合

Z II set1=K II rel (Z MN +Kbmin Z I set3 )=0.8(12+2.0720.40)=43.38 (2)与变压器速断保护配合 Z II set1=K II rel (Z MN +Kbmin Z T )=0.7(12+2.0744.08)=72.27 取Z II set1=Min( (1),(2))=43.38 2)灵敏度校验 K II sen =MN set II Z Z 1 =43.38/12=3.62 ( 1.5),满足规程要求 3)时限 t II 1=0.5s 4、整定距离III 段并校验灵敏度 1)最小负荷阻抗 Z Lmin Z Lmin =Lman L I U min =Lman N I U 9.0=35.03 /1109.0?=163.31 Cos L =0.866, L= 30 2)负荷阻抗角方向的动作阻抗Z act (30) Z act (30 )= re ss rel L K K K Z min =2 .15.12.131.163??=75.61 3)整定阻抗Z III set1, set =75 (1)采用全阻抗继电器 Z III set1= Z act (30 ) =75.61, set =75 (2)采用方向阻抗继电器 Z III set1 = )cos() 30(L set act Z ??-?=) 3075(61.75?-?COS =106.94

高频保护习题

高频保护 一、选择题 1、切除线路任一点故障的主保护是(B) A:相间距离保护B:纵联保护C:零序电流保护D:接地距离保护 2、高频阻波器所起的作用是(C) A:限制短路电流B:阻止工频信号进入通信设备 C:阻止高频电流向变电站母线分流D:增加通道衰耗 3、高频保护采用相—地制通道是因为(A) A:所需加工设备少,比较经济B:相—地制通道衰耗小 C:减少对通信的干扰D:相—地制通道衰耗大 4、闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是(A) A:正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号后信号又消失; B:正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到闭锁信号; C:正、反方向元件均动作,没有收到闭锁信号; D:正、反方向元件均不动作,没有收到闭锁信号。 5、高频闭锁保护,保护停信需带一短延时,这是为了(C) A:防止外部故障时因暂态过程而误动;B:防止外部故障时因功率倒向而误动; C:与远方启动相配合,等待对端闭锁信号的到来,防止区外故障时误动; D:,防止区内故障时拒动。 6、纵联保护电力载波高频通道用(C)方式来传送被保护线路两侧的比较信号。 A:卫星传输;B:微波通道;C:相—地高频通道;D:电话线路。 7.在电路中某测试点的功率P和标准比较功率P =lmW之比取常用对数的10 倍,称为该点的(C)。 A:电压电平B:功率电平C:功率绝对电平 8.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是(A)。 A:受工频干扰大,加工设备制造困难B:受高频干扰大C:通道衰耗大

9.当收发信机利用相一地通道传输高频信号时,如果加工相的高压输电线对地短路,则(B)。 A:信号电平将下降很多,以至于本侧收不到对侧发出的信号 B:本侧有可能收得到,也有可能收不到对侧发出的信号 C:由于高频信号能耦合到另外两相进行传输,所以信号电平不会下降很多,本侧收信不会受影响 10.相—地制高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。 A:高频阻波器B:耦合电容器C:结合滤波器 11.高频通道中结合滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器,其在通道中的作用是(B)。 A:使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接 B:使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接,同时使高频收发信机和高压线路隔离 C:阻止高频电流流到相邻线路上去 12.在高频保护的通道加工设备中的(C)主要是起到阻抗匹配的作用,防止反射,以减少衰耗。 A:阻波器B:耦合电容器C:结合滤波器 13.高频保护的同轴电缆外皮应(A)。 A:两端接地B:一端接地C:不接地 14.线路分相电流差动保护采用(B)通道最优。 A:数字载波B:光纤C:数字微波 15.纵联保护相地制电力载波通道由(C)部件组成。 A:输电线路,高频阻波器,连接滤波器,高频电缆 B:高频电缆,连接滤波器,耦合电容器,高频阻波器,输电线路 C:收发信机,高频电缆,连接滤波器,保护间隙,接地刀闸,耦合电容器,高频阻波器,输电线路 16.在纵联方向保护中,工频变化量方向元件在正方向短路时正方向元件?F)的相角为(C) ( + A:90°B:0°C:180°

20距离保护的整定计算实例

例3-1 在图3—48所示网络中,各线路均装有距离保护,试对其中保护1的相间短路保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算。已知线路AB 的最大负荷电流350max L =?I A,功率因数9.0cos =?,各线路每公里阻抗Ω=4.01Z /km ,阻抗角 70k =?,电动机的自起动系数1ss =K ,正常时母线最低工作电压min MA ?U 取等于110(9.0N N =U U kV )。 图3—48 网络接线图 解: 1.有关各元件阻抗值的计算 AB 线路的正序阻抗 Ω=?==12304.0L 1AB AB Z Z BC 线路的正序阻抗 Ω=?==24604.0L 1BC BC Z Z 变压器的等值阻抗 Ω=?=?= 1.445 .311151005.10100%2 T 2 T k T S U U Z 2.距离Ⅰ段的整定 (1)动作阻抗: Ω=?==2.101285.0rel 1.AB op Z K Z Ⅰ Ⅰ (2)动作时间:01=Ⅰ t s 3.距离Ⅱ段 (1)动作阻抗:按下列两个条件选择。 1)与相邻线路BC 的保护3(或保护5)的Ⅰ段配合 )(min b rel rel 1.op BC AB Z K K Z K Z ?+=Ⅰ ⅡⅡ 式中,取8.0,85.0rel rel ==Ⅱ ⅠK K , min b ?K 为保护3的Ⅰ段末端发生短路时对保护

1而言的 图3-49 整定距离Ⅱ段时求min .jz K 的等值电路 最小分支系数,如图3-49所示,当保护3的Ⅰ段末端1d 点短路时, 分支系数计算式为 215.112)15.01(B A B B A 12b ???? ? ??++=+?++== X Z X Z Z X X Z X I I K AB BC BC AB 为了得出最小的分支系数min b ?K ,上式中A X 应取可能最小值,即A X 最小,而B X 应取最大可能值,而相邻双回线路应投入,因而 19.1215 .11301220min .b =??? ? ??++=K 于是 Ω=??+=''02.29)2485.019.112(8.01.dz Z 2)按躲开相邻变压器低压侧出口2d 点短路整定(在此认为变压器装有可保护变压器全部的差动保护,此原则为与该快速差动保护相配合), )(T min .b rel 1.op Z K Z K Z AB ?+=Ⅱ Ⅱ 此处分支系数min b ?K 为在相邻变压器出口2k 点短路时对保护1的最小分支系数,由图3-53可见 Ω =?+==++=++== ?3.72)1.4407.212(7.007.2130122011.op max .B min .A 13min b ⅡZ X Z X I I K AB

7距离保护习题

、选择题 1.距离保护是以距离(A )元件作为基础构成的保护装置。 A:测量 B )启动 C :振荡闭锁 D :逻辑 1、距离保护装置一般由(D )组成 A:测量部分、启动部分; B :测量部分、启动部分、振荡闭锁部分; C:测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分; D:测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、 逻辑部分; 2、距离保护的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的(B ) 3?以电压U 和(U-IZ )比较相位,可构成(B )。 A:全阻抗特性的阻抗继电器 B :方向阻抗特性的阻抗继电器 C:电抗特性的阻抗继电器 D :带偏移特性的阻抗继电器 4.加到阻抗继电器的电压电流的比值是该继电器的 (A ) o A:测量阻抗 B :整定阻抗 C :动作阻抗 5 ?如果用Z m 表示测量阻抗,乙et 表示整定阻抗,乙ct 表示动作阻抗。线路发 生短路,不带偏移的圆特性距离保护动作,则说明 (B ) o 6 ?某距离保护的动作方程为,它在阻抗复数平面上的动作特性是以与坐标 原点两点的连线为直径的圆。特性为以与坐标原点连线为长轴的透镜的动作方程 (S >0° )是(B ) o . A: B : C: D : 7 ?模拟型方向阻抗继电器受电网频率变化影响较大的回路是 (C ) A:幅值比较回路 B :相位比较回路 C :记忆回路 D :执行元件回路 A:大于最大测量阻抗的一个定值 B :最大测量阻抗 C:介于最小测量阻抗与最大测量阻抗之间的一个值 D :最小测量阻抗 A; Z act Z act set Z set Z set Z m C : Z act D: Z set Z m Z act Z m

2三段式电流保护的整定及计算

2三段式电流保护的整定计算 1、瞬时电流速断保护 整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流 整定计算公式: 式中: Iact——继电器动作电流 Kc——保护的接线系数 IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。 K1rel——可靠系数,一般取1.2~1.3。 I1op1——保护动作电流的一次侧数值。 nTA——保护安装处电流互感器的变比。 灵敏系数校验:

式中: X1— —线 路的 单位 阻抗, 一般 0.4Ω /KM; Xsmax ——系统最大短路阻抗。 要求最小保护范围不得低于15%~20%线路全长,才允许使用。 2、限时电流速断保护 整定计算原则: 不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。故: 式中: KⅡrel——限时速断保护可靠系数,一般取1.1~1.2; △t——时限级差,一般取0.5S; 灵敏度校验:

规程要求: 3、定时限过电流保护 定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。要求作为本线路主保护的后备 以及相邻线路或元件的远后备。 动作电流按躲过最大负荷 电流整定。 式中: KⅢrel——可靠系数,一般 取1.15~1.25; Krel——电流继电器返回系数,一般取0.85~0.95; Kss——电动机自起动系数,一般取1.5~3.0; 动作时间按阶梯原则递推。 灵敏度分别按近后备和远后备进行计算。 式中: Ikmin——保护区末端短路时,流经保护的最小短路电流。即:最小运行方式下,两相相间短路电流。 要求:作近后备使用时,Ksen≥1.3~1.5 作远后备使用时,Ksen≥1.2

段式电流保护的整定及计算

段式电流保护的整定及 计算 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

2三段式电流保护的整定计算1、瞬时电流速断保护整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流整定计算公式: 式中: Iact——继电器动作电流 Kc——保护的接线系数 IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。 K1rel——可靠系数,一般取~。 I1op1——保护动作电流的一次侧数值。 nTA——保护安装处电流互感器的变比。 灵敏系数校验: 式中: X1——线路的单位阻抗,一般Ω/KM;

Xsmax —— 系统 最大 短路 阻 抗。 要求 最小 保护 范围 不得 低于 15%~20%线路全长,才允许使用。 2、限时电流速断保护 整定计算原则:不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。故: 式中: KⅡrel——限时速断保护可靠系数,一般取~; △t——时限级差,一般取;灵敏度校验: 规程要求:3、定时限过电流保护定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。要求作为本线路主保护的后备以及相邻线路或元件的远后备。动作电流按躲过最大负荷电流整定。 式中: KⅢrel——可靠系数,一般取~; Krel——电流继电器返回系数,一般取~;

Kss——电动机自起动系 数,一般取~;动作时间 按阶梯原则递推。 灵敏度分别按近后备和远 后备进行计算。 式中: Ikmin——保护区末端短路时,流经保护的最小短 路电流。即:最小运行方式下,两相相间短路电 流。 要求:作近后备使用时,Ksen≥~ 作远后备使用时,Ksen≥注意:作近后备使用时,灵敏系数校验点取本条线路最末端;作远后备使用时,灵敏系数校验点取相邻元件或线路的最末端; 4、三段式电流保护整定计算实例 如图所示单侧电源放射状网络,AB和BC均设有三段式电流保护。已知:1)线路AB长20km,线路BC长30km,线路电抗每公里欧姆;2)变电所B、C中变压器连接组别为Y,d11,且在变压器上装设差动保护;3)线路AB的最大传输功率为,功率因数,自起动系数取;4)T1变压器归算至被保护线路电压等级的阻抗为28欧;5)系统最大电抗欧,系统最小电抗欧。试对AB线路的保护进行整定计算并校验其灵敏度。 解:(1)短路电流计算注意:短路电流计算值要注意归算至保护安装处电压等级,否则会出现错误;双侧甚至多侧电源网络中,应取流经保护的短路电流值;在有限系统中,短路电流数值会随时间衰减,整定计算及灵敏度校验时,精确计算应取相应时间处的短路电流数值。 B母线短路三相、两相最大和最小短路电流为: =1590(A)

继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角?=651?,线路AB 及线路BC 的最大负荷 电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ?=。K I rel =K ∏rel =,K I ∏ rel =,K ss =2,K res =,电源 电动势E=115kV ,系统阻抗为X max .sA =10Ω,X min .sA =8Ω,X max .sB =30Ω,X min .sB =15Ω;变压器采用能保护整个变压器的无时限纵差保护;t ?=。归算至115kV 的变压器阻抗为Ω,其余参数如图所示。当各距离保护测量元件均采用方向阻抗继电器时,求距离保护1的I ∏∏I 、、段的一次动作阻抗及整定时限,并校 验I ∏∏、段灵敏度。(要求∏sen ≥;作为本线路的近后备保护时,I ∏sen ≥;作为相邻下一线路远后备时,I ∏sen ≥) 解:(1)距离保护1第I 段的整定。 1) 整定阻抗。 11.Z L K Z B A rel set -I I ==Ω=??6.94.0308.0 2)动作时间:s t 01=I 。 (2)距离保护1第∏段的整定。 1)整定阻抗:保护1 的相邻元件为BC 线和并联运行的两台变压器,所以 ∏段整定阻抗按下列两个条件选择。

a )与保护3的第I 段配合。 I -∏∏+=3.min .11.(set b B A rel set Z K Z L K Z ) 其中, Ω=??==-I I 16.124.0388.013.Z L K Z C B rel set ; min .b K 为保护3 的I 段末端发生短路时对保护1而言的最小分支系数(见图 4-15)。 当保护3的I 段末端K 1点短路时,分支系数为sB AB sB sA b X X X X I I K ++==12 (4-3) 分析式(4-3)可看出,为了得出最小分支系数,式中SA X 应取最小值min .SA X ;而SB X 应取最大值max .SB X 。因而 max .min .min .1sB AB sA b X Z X K ++ ==1+30 30 4.08?+= 则 Ω=?+??=∏ 817.25)16.12667.14.030(8.01.set Z b )与母线B 上所连接的降压变压器的无时限纵差保护相配合,变压器保护范围直至低压母线E 上。由于两台变压器并列运行,所以将两台变压器作为一个整体考虑,分支系数的计算方法和结果同a )。 ?? ? ??+=-∏∏2min .1t b B A rel set Z K Z L K Z =Ω=? +??078.66)27.84667.14.030(8.0 为了保证选择性,选a )和b )的较小值。所以保护1第 ∏段动作阻抗为

输电线路的距离保护习题答案42806资料

输电线路的距离保护习题答案42806

姓名:___________ 班级: ___________ 序号:___________ 输电线路的距离保护习题 一、填空题: 1、常规距离保护一般可分 为、和三部分。( ) 3、距离保护的测量阻抗的数值随运行方式的变化而变化。() 4、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。()

距离保护整定计算

本科毕业设计(论 文) 继电保护整定计算的分析与研究 —距离保护整定计算 指导老师 学号 二O一二年六月 中国南京

摘要 继电保护是电力系统安全运行的防护线,继电保护的整定计算是继电保护装置正确动作的关键。随着电力系统的快速发展,电力系统的网络构成日趋复杂,继电保护的整定也越来越复杂,而且更费时费力,也更容易出错。规范继电保护整定计算,提高继电保护整定计算水平对于减少设备事故或杜绝事故的发生具有深刻的意义。如果能成功编制一款软件,该软件能够在各种各样的系统运行方式下,根据整定原则计算出继电保护装置的整定值,使装置正确动作,那么将很大程度上减少工作人员的工作量,使工作效率大大提高。 本文以三段式距离保护为例,介绍了如何利用软件开发工具Matlab编制三段式距离保护软件。主要使用了Matlab的GUI(图形用户界面)功能将距离保护整定计算划分成五个模块。用户通过这些模块的提示,能准确快速地计算出整个网络的继电保护装置的整定值,并且用户还可以根据系统运行方式的变化修改整定计算算法,使整定值能够适用于多种不同的运行方式,实现了整定计算过程的自动化和智能化。 【关键词】继电保护距离保护整定计算 Matlab

Abstract Relay protection is the line of defenceof safetyoperation of the power system.Settingcalculation of relayprotection is the key to the right action of relay protection devices. With the development of power system, powersystem network isbecoming moreand more complex, the rel ay protection is becomingmore and more complex, and more time-consuming and laborious, but alsomore prone to e rror.Specification for and raise the level of setting calculation of relay protectionhas profound significance on the reduction of equipment accident and avoiding the happeningof accidents.If we can successfully develop a piece ofsoftware,the software can calculatethe setting values in various operating mode of the system accordi ng to the principles of setting calculation of relay protection device setting value, so that the relay protec tion deviceswill act correctly.Itwill greatly r educe the workload of staff, greatly improvethe work efficiency. The paper takesthree sections distance protection f or an example andintroduceshow to programe the thr ee sections distance protectionwith the software developing tool--Matlab. The setting calculation of distance protection is divided into five modules by thhe main function of Matlab--GUI (graphical user interface ). Through these modules tips, users can accurately and quicklycalculate the relay protection device setting values of t he entire network, and the users can alsochangethe

输电线路的距离保护习题

题1.有—方向阻抗继电器,其整定阻抗Ω?∠=605.7zd Z ,若测量阻抗为Ω?∠=302.7J Z ,试问该继电器能否动作?为什么? 解:如图1所示 Ω<Ω=?=?-?=2.75.6866.05.7)3060cos(.zd j dz Z Z 故该继电器不能动作。 题2.有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为Ω?∠=305.3J Z , 要使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少(?=75d ?)? 解:参照图1。若在300方向上的动作阻抗小于Ω5.3, 图1 则保护不动作。即在750方向上: Ω== ?-?< 95.441 .15 .3) 3075cos(.j dz zd Z Z 故整定阻抗最大不能超过4.95Ω。 题3.如图2所示电网,已知线路的正序阻抗km Z /4.01Ω=,?=70d ?,线路L1 、L2上装有三段式距离保护,测量元件均采用方向阻抗继电器,且为00接线,线路L1的最大负 荷电流A I f 350max .=,负荷功率因数9.0cos =f ?,85.0='k K ,8.0=''k K ,2.1=k K ,K h =1.15,K zq =1.3,线路L2距离Ⅲ段的动作时限为2s ,试求距离保护1的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的动作阻抗, 整定阻抗及动作时限。 图2 解:1.计算线路阻抗 Ω=?=14354.0AB Z Ω=?=16404.0BC Z 2.距离保护Ⅰ段的动作阻抗 Ω=?='='9.111485.01AB k dz Z K Z s 01 ='t Ω ? Ω ?∠30.j dz

3.距离保护Ⅱ段的动作阻抗 Ω=?='='6.131685.02BC k dz Z K Z Ω=+='+''=''1.22)6.1314(80.0)(21dz AB k dz Z Z K Z 灵敏系数:5.158.114 1.221>==''=''AB dz lm Z Z K ,满足要求 s 5.01 =''t 4.距离保护Ⅲ段的动作阻抗 最小负荷阻抗:Ω=?= = 3.16335 .03 /1109.0max .min .min .f f f I U Z Ω=???== 913.16315 .13.12.11 1min .1f h zq k dz Z K K K Z s 5.25.0221=+=?+=t t t 5.各段整定阻抗 Ω?∠=?∠'='709.11701.1.dz zd Z Z Ω?∠=?∠''=''701.22701.1.dz zd Z Z ?==8.259.0arccos f ? Ω?∠=?∠=?∠?-?= 709.1267072 .091 70)8.2570cos(1.1.dz zd Z Z 题 4. 在图3所示网络中,各线路首端均装设有距离保护装置,线路的正序阻抗 km Z /4.01Ω=,试计算距离保护1的Ⅰ、Ⅱ段的动作阻抗,Ⅱ段的动作时限。并检验Ⅱ段的 灵敏系数。85.0='k K ,8.0=''k K 。 图3

继电保护习题

继 电 保 护 习 题 第一章 绪 论 思 考 题 1.何为主保护何为后备保护 2.何为近后备保护何为远后备保护 3.电流互感器和电压互感器在作用原理上有什么主要差别 4.简述电流互感器、电压互感器的使用注意事项。 5.负序电压、负序电流是如何取得的在继电保护中为什么要采用这些电气量 作 业 题 1.在电力系统中继电保护的作用是什么(1) 2.电力系统对继电保护的基本要求是什么如何处理这些要求之间的关系(1) 3.电压变换器、电流变换器和电抗变换器的作用是什么在使用上有什么差别(2) 4.如图所示,已知系统电抗Ω=∑=∑1121X X ,Ω=∑220X ,电压互感器的变比1100=ΓT n 。试求:在变电所出线端K 点发生单相接地短路时,变电所测到的零序电压mnO U 是多少(3) 5.某技术工作者在实现零序电压零序器接线时,将电压互感器付方开口三角形侧B 相绕组的极性接反了,若已知电压互感器的原方相间电压为110kV ,原方绕组与开口三角形绕组之间的变比为kV n pTO 1.0/)3/110(=,求正常情况下m 、n 两端的输出电压(3) 110kV 0mn U K (1) 4题图

第二章 相间短路的电流保护和方向性电流保护 思 考 题 1.电磁型过电流继电器的动作电流与哪些因素有关 2.无时限电流速断保护为什么比带时限电流速断保护的灵敏度差 3.低电压继电器与过电压继电器有什么不同之处这两种电压继电器能否互相代替 4.在电力系统中,能采用纯电压元件作为输电线路的保护吗为什么 5.三段式电流保护中,那一段最灵敏那一段最不灵敏他们是采用什么措施来保证选择性的 6.过电流保护的时限是根据什么原则确定的 7.三段式电流保护的保护范围如何确定在一条输电线路上是否一定要采用三段式电流保护用两段行吗为什么 8.在电流保护的整定计算中,采用了各种系数,如可靠系数k K ,灵敏系数m K 1,返回系数h K ,分支系数fz K ,自启动系数zq K ,接线系数jx K 等等,试说明它们的意义和作用。 9.在?/Y 接线的变压器后发生两相短路时,采用完全星型接线方式和不完全星型两继电器接线方式的电流保护,其灵敏度有什么不同为什么采用不完全星型三继电器接线方式就能使它的灵敏度与完全星型接线相同 10.在什么情况下采用电流保护时必须要装设方向元件才能保证选择性 11.在输电线路上采用方向电流保护时,什么情况下会出现死区 12.不同的输电线路阻抗角是不同的,为什么功率方向继电器的内角α采用?30或?45,就能保证在不同线路阻抗角下使功率方向继电器工作在较灵敏状态 13.按?90接线的功率方向继电器在三相短路和两相短路时,会不会出现死区为什mn U 5 题图

距离保护例题

2. 对0o接线的相间方向阻抗继电器, 1)说明其接线方式; 2)写出其相位比较式动作方程; 3)画出动作特性; 4)当加入继电器的电压和电流相位差m m I U arg 为65o和85o时,测得的动作阻 抗均为12.5Ω。计算该阻抗继电器的整定阻抗和最大灵敏角。 解: (1) 0°接线的相间方向阻抗继电器的接线方式为:U I ? ? ,三个相间阻抗继电器接线分别为: AB AB A B U Z I I = -;BC BC B C U Z I I =-;CA CA C A U Z I I =- (2)其相位比较式动作方程为: 0090270m m m set U arg U I Z ≤≤- 或 0090arg 90m set m m I Z U U --≤≤ 或 0090270m m set Z arg Z Z ≤≤-或 0090arg 90set m m Z Z Z --≤≤ (3)动作特性如下: (4) 0008565752sen ?+==; 00 12.512.7cos(7565) set Z ==Ω-

4. 如图所示,各线路均装有距离保护,单位长度阻抗为km 1/4.0Ω=z ,试对保 护1的距离II 段进行整定计算,并校验灵敏系数。(85.0=I rel K ,8.0=II rel K ) 解: 20.85900.430.6set Z I =??=Ω 保护1的Ⅱ段与保护1的Ⅰ段配合时,最小分支系数为: min 0.5b k = 所以: 10.8(600.40.530.6)31.44set Z =??+?=Ω 131.44 1.310.460 sen k = =? 6. 图示系统,保护1装有0o接线的相间方向阻抗继电器。 1 2 M E δj e E E -=M N 20∠80oΩ 12∠80oΩ22∠80oΩ 1)计算保护1的距离I 段的定值(85.0=I rel K ); 2)画出系统振荡时,保护1的阻抗继电器测量阻抗变化轨迹; 3)计算当 180=δ时,保护1的阻抗继电器的测量阻抗; 4)保护1的距离I 段在系统振荡情况下是否会误动? 5)设 0=δ,在线路出口发生经过渡电阻Ω=4g R 的三相短路,计算保护1的阻抗继电器的测量阻抗。 解: (1)保护1的距离Ⅰ段定值为: 10.8520set rel L Z K Z I I ==?=17 Ω

19距离保护整定计算

第二节 阻抗继电器动作特性 四. 方向阻抗继电器的死区及死区的消除方法 当保护出口正方向发生相间短路时,故障线路母线上的残余电压将降低到零,即。由动作方程分析,继电器不动作。这种不动作的范围,称为保护装置的“死区”。为了减小和消除死区,常采用以下措施。 1.增加记忆回路 引入记忆电压。 2.引入第三相电压 五、阻抗继电器的精工电流和精工电压 1.阻抗继电器测量阻抗与测量电流的关系曲线: 由图可见,当加入继电器的电流较小时,继电器的动作阻抗将下降,使阻抗继电器的实际保护范围缩短。I op.min-----阻抗继电器的最小动作电流。这将影响到与相邻线路阻抗元件的配合,甚至引起非选择性动作。 2.阻抗继电器的精工电流和精工电压 为了把动作阻抗的误差限制在一定的范围内,规定了精工电流。所谓精工电流,就是当继电器的动作阻抗时,通过的电流。 Iacmin-----阻抗继电器的最小精确工作电流 Iacmax-----阻抗继电器的最大精确工作电流 为了便于衡量阻抗继电器的灵敏度,有时应用精工电压作为继电器的质量指标。所谓精工电压就是精工电流和整定阻抗的乘积,用表示。 第3节阻抗继电器的接线方式 根据距离保护的工作原理,加入继电器的电压和电流应满足如下要求: 1.继电器的测量阻抗应能准确判断故障地点,即与故障点至保障

安装处的距离成正比。 2.继电器的测量阻抗应与故障类型无关,即保护范围不随故障类型而变化。 类似功率方向继电器的定义方式,阻抗继电器常用的接线方式有四类,如表3-1中所示。表3-1 阻抗继电器的常用接线方式 0°-30°30° KR1 KR2 KR3 继电器 接线方式 第五节距离保护的整定计算 以图3-46 为例,说明三段式距离保护的整定计算。 图3—46 电力系统接线图 一、距离保护第一段 1.动作阻抗 (1)对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定,即取 式中—可靠系数,取0.8~0.85。 2.动作时限:人为延时为零,即秒。 二、距离保护第二段 1.动作阻抗 (1)与下一线路的第一段保护范围配合,并用分支系数考虑助增及外汲电流对测量阻抗的影响,即

《《继电保护》练习册答案习题一一、填空_第(6)页》学习资料

《《继电保护》练习册答案习题一一、填空_第(6)页》

精品资料 (4)由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作. 习题六填空题 1、距离保护是反应( 故障点到保护安装处 )的距离,并根据距离的远近确定( 动作时间 )的一种保护. 2、方向阻抗继电器既能测量( 故障点的远近 ),又能判别( 故障方向 ). 3、在R、X复数平面上,动作特性圆圆周过坐标原点的阻抗继电器有( 方向阻抗继电器 ),圆周包含坐标原点的阻抗继电器有( 全阻抗继电器和偏移特性阻抗继电器 ). 4、三段距离保护的原理框图由( 测量回路启动回路 )、( 逻辑回路 )三部分组成. 5、阻抗继电器根据比较原理的不同分为(幅值比较式 )和( 相位比较式 )两类. 6、系统振荡对距离保护( I、II )段有影响,对( III )段没影响. 7、阻抗继电器受系统振荡影响的程度取决于两个因素,即( 保护的安装地点 )和( 阻抗继电器的特性 ) 8、为防止系统振荡引起距离保护误动,对距离保护( I、II )段加( 振荡闭锁 )回路. 9、阻抗继电器通常采用( 00 )接线方式,该接线方式的优点是测量阻抗与(故障类型 )无关,且基本不随运行方式变化. 10、被保护范围末端短路时的短路电流(大 )于阻抗继电器的精度工作电流时,阻抗继电器动作阻抗的误差才能小于( 10% 判断题 1、全阻抗继电器动作没有方向性. 2、方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻扰的阻抗角无关. 3、偏移特性阻抗继电器没有电压死区. 4、全阻抗继电器受故障点过渡电阻的影响比方向阻抗继电器大. 5、阻抗继电器的动作阻扰与流过继电器的电流的大小无关. 三、简答题 1、什么是距离保护? 答:距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置. 2、什么是阻抗继电器? 答:阻抗继电器是距离保护装置的核心元件,其主要作用是测量短路点到保护安装地点之间的阻抗,并与整定值进行比较,以确定保护是否应该动作. 四、综合题 反映相间短路的阶段式距离保护与阶段式电流保护相比,有哪些优点? 答: 突出的优点是灵敏性好.距离I段可保护被保护线路全长的80%~85%,且 保护范围不随运行方式变化;距离Ⅱ段的保护范围也较电流Ⅱ段大,且保护范围基本上不随运行方式变化;距离Ⅲ段也因阻抗继电器同时反应电流增大和电压降低而比电流Ⅲ段灵敏. 计算题 1.有一方向阻抗继电器,其整定阻抗为若测量阻抗为 ,试问该继电器能否动作?为什么? 解:如下图所示,对应于时该方向阻抗继电器的动作阻抗为 该继电器不会动作 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

相关文档