模板施工

1.模板材料要求

本工程施工采用的模板类型有钢模板、木模板,模板有足够的强度,表面光滑度,满足施工要求。

2.矩形池模板施工

2.1底板模板施工

在支立底模板的同时,支立60cm高的池壁模板和中心预留孔洞模板。

2.1.1预留洞模板的支设

预留洞模板采用木模,根据设计尺寸加固完毕后,直接安装,并在具背面采用10×15方木加设三道龙骨,并用短管斜撑加固。底部利用焊有止水片的“U”型筋托位,避免下沉。

2.1.2底板边模的支设

底板边模采用钢模拼装形式,每两块钢模之间加海绵压条,并用两个M12螺栓和三个U型卡连接,整体用两道钢管连成一体,并在背侧支立钢管支架,做为边模支撑,利用钢筋桩(间距1m)支撑。2.2 60cm池壁模板支设

2.2.1 60cm池壁模板采用模板拼装,并用M14螺栓连成整体。

2.2.2将对栓螺栓按位置及标高焊在池壁竖向筋上,如在两竖向筋之间可通过焊一短水平筋来固定对拉螺栓,以防止模板移位。

2.2.3在底板顶层筋与吊模模板间加垫块,保证保护层符合设计质量要求。

2.2.4在池壁外侧支立钢管支架,安装模板,通过穿心螺栓将内外模连成一体,利用钢管支架调整模板就位并加固。

2.3模板结构要保证结构物的设计几何尺寸不变形。

2.4模板与混凝土的接触面应涂脱模剂作为隔离剂。

2.5模板安装好后,复测轴线位置和高程,应满足设计要求。

2.6严格控制钢筋保护层厚度,垫块厚度一定要符合要求,每平方米面积上不少于1块,垫块要绑牢在钢筋上,保证混凝土浇筑时不会脱落。

2.7模板的拆除依照有关规范或监理要求进行。拆模时先松开螺栓,拆去部分上层支架铁管后,再卸去模卡,轻轻将模板分块拆下,不要把混凝土表面或边角拆坏。最后拆下层的支架,钢管分次拆除以保安全。拆下的钢管要清理后保管堆放。

3.池壁模板施工

3.1立模前的准备工作

3.1.1安装预埋套管,采用套管防水法设止水环,按设计、规范和监理工程师的要求安装,套管两端设胶板或粘塑料泡膜,以防漏浆。

3.1.2安预留洞木模板,模板两端订海绵密贴,以防漏浆。其位置应符合设计要求。

3.2池壁模板采用15mm厚竹胶板,内竖楞采用50m m×100mm木枋,外横楞采用48 3.5

φ?双脚手钢管。

3.3施工过程中要必须保证模板的几何尺寸,保持稳定不变不位移。

3.4将60cm池壁模板处理干净,夹垫海绵垫条,以保证与上层模板

间的紧密性,防止漏浆现象的发生。

3.5内壁支立的同时,利用对拉螺栓连接固定,保证模板的整体性,在止水片与模板间夹垫木质垫块,确保保护层厚度符合设计要求。

3.6对拉螺栓的制作必须严格控制双止水片的间距,以保证池壁变化的均匀性。

3.7模板的横向支撑与斜撑与钢管框架相结合,在安装模板的同时,钢管框架也随之架立。

3.8模板架立好后宜设缆风绳,以免将模板吹倒。

3.9模板下端要留出污口,将模内污物清除后再堵上。

3.10检查模板几何尺寸轴线位置,钢筋保护层厚度符合设计施工和监理工程师的要求。

3.11模板在预埋件位置钻孔,预埋件伸出,将孔堵好防止漏浆。

4. 对拉螺栓

4.1对拉螺栓用以墙体模板内、外侧模板之间的拉结,承受混凝土的侧压力和其他荷载,确保内外侧模板的间距能满足设计要求,同时也是模板及其支撑结构的支点,因此对拉螺栓的布置对模板结构的整体性、刚度和强度影响很大。

4.2本工程采用Q235M14对拉螺栓,中间加一3mm厚钢片,此做法是通过增加渗水路径以实现更好的止水效果。本工程由于工期紧、任务重,需要尽力确保满水试验一次性通过,故需要在施工中保证良好的止水效果。采用此类型对拉螺栓具有良好的止水效果。

4.3填补螺孔操作方法及步骤

4.3.1工具准备:补孔用工具为,瓦工常用工具及一根长250㎜与外墙螺孔内径相同的薄壁无缝钢管,配一根金属塞杆。

4.3.2材料准备:补孔用材料为,1:2.5干硬性水泥砂浆(砂为细砂)。内掺水泥用量3~5%的EAE膨胀剂,聚氨酯防水涂料。

4.3.3施工方法:操作前首先要把螺孔内的垃圾清理干净,凸出砼墙面PVC塑料管割除至与砼墙面平齐。人站在外墙面,然后拔出塞杆,手拿金属管,在装满干硬性水泥砂浆桶内插数次,使金属管内装入部分砂浆。然后使金属管对正螺孔,用塞杆挤压水泥砂浆,使之压入螺孔内,至内墙孔中挤出砂浆为至,重复上述方法数次即可填满螺孔。

4.3.4填补螺孔分三次完成。第一次砂浆填孔完成螺孔总长的一半。第二次完成至外墙面内凹5㎜处。最后一遍为防止PVC管外壁与砼之间的渗漏,必须用1:2.5水泥砂浆抹灰,凸出墙面3㎜,周边大于螺孔每边30㎜,表面压光,待水泥砂浆干燥后,刷聚氨酯防水涂料一遍即可完成。

4.3.5每次填补水泥砂浆的时间间隔为不少于24小时。最后一遍水泥砂浆抹灰完成后,必须进行喷水养护。

5.高池壁模板支设及对拉螺栓布置验算

MSBR池池壁高达9.8米,浇筑底板混凝土时同时浇筑池壁高度30cm,剩余9.5米池壁分两次浇筑,第一次浇筑4.5米,每二次浇筑4.0米。验算过程具体如下:

砼浇筑速度为1m/h,模板采用12mm厚竹胶板,内竖楞、外横楞均采用48 3.5

φ?钢管,其中内竖楞采用单根钢管排列,外模楞采用

双钢管排列。

由于模板尺寸为国家统一标准的122c m ×244cm ,考虑到施工方便、操作宜行,依据模板模数,在模板支设时对拉螺间距宜为61c m ×61cm 、40.7c m ×61cm 或40.7c m ×40.7cm 。结合本工程实际情况,对上述尺寸进行验算,选择满足本工程承载力要求的模板支设方式。 5.1总体参数计算

求浇筑混凝土时的侧压力

0200200 6.67

15

1515

t T =

=

=++

12

2

0120.2224 6.671 1.15140.5/c F r t V

KN m

ββ==?????=

检验:2

24 4.5108/c F

r H K N m

==?=

按施工规范取最小值,则侧压力荷载标准值为2

40.5/F

KN m

=,

承载力验算时,设计荷载应考虑永久性荷载,新浇筑混凝土侧压力的荷载分项系数r 6=1.2;还应考虑可变荷载,倾倒混凝土时产生荷载的荷载分项系数r 7=1.4。又因横板采用竹胶板,内楞为钢管,模板设计荷载值可乘以0.85予以折减,则

2

640.5 1.20.8541.31/F K N m

=??=

有效压头641.31 1.7224

c

F h m

r =

=

=

本工程池壁混凝土浇筑采用泵车,属导管浇筑,依据规范,水平荷载为2 KN/m 2,考虑荷载分项系数和折减系数得:

2

62 1.40.9 2.52/F K N m

=??=

5.2对拉螺栓尺寸验算

5.2.1对拉螺栓尺寸为61c m ×61cm 时

此时即外横楞间距为61c m ,则内竖楞间距选用30c m 或25c m 。依据经验,选用刚管作为内竖楞时,间距为25c m 时完全可以满足承载力要求,故不需要对小于该尺寸的间距进行验算。 (1) 内竖楞间距为30c m 时 1) 模板验算

新浇混凝土侧压力均匀作用在模板上,单位宽度的面板可以视为“梁”,内竖楞即为梁的支点。按三跨连续梁考虑,梁宽取200mm 。因仅作用在有效压头高度1.72m 范围内,可忽略不计,作用在连续梁上的线荷载:

2

41.310.28.26/q K N m

=?=

三跨连续梁的最大弯距2

m ax

1

0.1M ql =,最大挠度4

1

max

0.677

100q l u EI

'=(q '为线荷载标准值)。

按面板的抗弯承载力要求:

2

2

110.16

w w

ql f W f bh

==抵

2

2

22

2

2

1

3020012

1.67

1.6715.51/8.26/305

w f bh q K N m K N m

l

??==?

= ,符合承

载力要求。

按面板的刚度要求,最大变形值取为模板结构式的

250

l ,

q '=40.50.28.1/K N m

?=,

4

1

1

0.677

100250

q l l

EI '=

3

3

22

3

3

91020012

0.590.5964.7/8.1/305

EI q KN m KN m

l

???==?= ,符合承

载力要求。 2) 内楞验算

仍按三跨连续梁考虑,外横楞即为内楞梁的支点,梁上作用均布侧压力荷载宽度即为内楞间距1l ,作用在连续梁上的线荷载:

43.740.30513.34/q KN m =?=

按内楞的抗弯承载力要求:

22

2

2

2

101020550782

55.95/13.34/610

w f W q K N m K N m

l

???=

=

= ,符合承载

力要求。

按内楞的杭剪承载力要求:

2 1.11 1.11501001

50710.94

v

bhf l mm

q

???=

=

= 2

1.11 1.11501001

507610

v

bhf q m m

l ???===

按内楞刚度要求:

31128l mm

=

=

=

5

3

3

3

0.590.59 2.06101219002

130.55

610

EI q l ????=

=

=

对比取最小值,外楞间距2

500l m m

=。

3) 外楞验算

作用在梁上的线荷载:

41.310.416.52/q KN m

=?=

按外楞的抗弯承载力要求;

31004l mm

=

=

=

按外楞的刚度要求:

31128l mm

=

=

=

对比取最小值,则对拉螺栓间距取为1000mm 。 4) 对拉螺栓验算

每个对拉螺栓承受混凝土的侧压力为:

0.610.6141.3115.37N K N

=??=

选用由Q235钢制作的M14对拉螺栓,其净面积2

105A m m =,则

2

2

15.37146/170/105

b

t N N m m f N m m

A σ=

==<=

综上,内竖楞钢管间距采用30.5cm ,外横楞双钢管间距采用61cm ,对拉螺栓采用Q235M14型,布置方式为61c m ×61cm 。池壁模板结构布置如下图:

(2) 故内竖楞间距为20.3c m 时的情况不作讨论。

5.2.2根据5.2.1的计算结果,故对拉螺栓尺寸为40.7c m ×61cm 及40.7c m ×40.7cm 时的情况不作讨论。 (4)求对拉螺栓间距

对拉螺栓为外楞梁的支点,梁上作用均布侧压力荷载的受荷宽度即为外楞间距2l 。又外楞为48 3.5φ?双钢管,设计荷载值可乘以0.85予以折减,则

2

640.5 1.20.8541.31/F K N m

=??=

作用在梁上的线荷载:

41.310.520.66/q KN m =?=

按外楞的抗弯承载力要求;

31004

l mm ===

按外楞的刚度要求:

3

1128

l mm

===

对比取最小值,则对拉螺栓间距取为1000mm。

单位:mm 钢

对拉

池壁模板结构布置示意图

柱模板(有对拉螺栓)-1

柱模板(设置对拉螺栓)计算书 一、计算依据 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013

二、计算参数

(图1)模板设计平面图 (图2)模板设计立面图 三、荷载统计 新浇混凝土对模板的侧压力 F1=0.22γc t0β1β2V0.5=0.22×24×4×1.2×1.15×20.5=41.218kN/m2

F2=γc H=24×5000/1000=120kN/m2 标准值G4k=min[F1,F2]=41.218kN/m2 承载能力极限状态设计值 根据柱边的大小确定组合类型: 由于柱长边大于300mm,则: S=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k, 1.35G4k+1.4×0.7Q3k] =0.9×max(1.2×41.218+1.4×2,1.35×41.218+1.4×0.7×2)=51.844kN/m2 正常使用极限状态设计值S k=G4k=41.218kN/m2 四、面板验算 根据规范规定面板可按简支跨计算,故可按简支跨一种情况进行计算,取b=1m 单位面板宽度为计算单元。 W=bh2/6=1000×152/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×153/12=281250mm4 其中的h为面板厚度。 (图3)面板强度计算简图 1、强度验算 q=bS=1×51.844=51.844kN/m (图4)面板弯矩图(kN·m) M max=0.328kN·m σ=M max/W=0.328×106/37500=8.749N/mm2≤[f]=30N/mm2

满堂支架设计验算书

满堂支架设计验算书(总50 页) 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

德商高速公路夏津至聊城段路桥二标 聊城北互通式立交MRK82+835.15主线桥 支架设计验算书 编制: 审核: 批准: 中铁十五局集团德商高速公路夏津至聊城段 路桥二标项目经理部

目录 一、设计计算说明 (3) 1.1、设计依据 (3) 1.2、工程概况 (3) 1.3、预应力砼现浇连续箱梁施工顺序 (5) 1.4、支架总体方案 (5) 二、荷载计算 (6) 2.1、荷载分析 (6) 2.2、荷载分项系数 (8) 2.3、荷载效应组合 (9) 三、模板、背肋及脊梁计算 (9) 3.1、模板荷载的计算 (9) 3.1.1、设计荷载 (9) 3.1.2、侧压力的计算 (10) 3.1.3、底板压力计算 (13) 3.2、模板计算 (14) 3.2.1、底模计算 (14) 3.2.2、侧模计算 (17) 3.2.3、内模顶模计算 (18) 3.3、背肋的计算 (19) 3.3.1、底模背肋 (19) 3.3.2、侧模背肋 (21) 3.3.3、内模顶模背肋 (23) 3.4、脊梁的计算 (26) 3.4.1、底模脊梁 (26) 3.4.2、侧模脊梁 (29) 3.4.3、内模顶模脊梁 (33) 3.5、拉杆计算 (36)

四、支架计算 (38) 4.1、支架布置情况 (38) 4.1.1、立杆和横杆的布置 (38) 4.1.2、剪刀撑及斜杆的布置 (39) 4.2、立杆力学特性计算 (39) 4.3、立杆强度验算 (40) 4.4、整体稳定性验算 (41) 4.5、斜杆两端连接扣件抗滑强度验算 (44) 4.6、局部稳定性计算 (46) 4.7、底座和顶托强度验算 (47) 五、地基承载能力验算 (47) 六、计算结果总结 (51) 聊城北互通式立交MRK82+835.15主线桥 支架设计验算书

板标准规定模板(扣件式)计算书

扣件式钢管支架楼板模板安全计算书 一、计算依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 5、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《钢结构设计规范》GB50017-2003

二、计算参数

G2k(kN/m^3) 施工荷载标准值Q k(kN/m^2) 2 脚手架上震动、冲击物体自重 0.5 Q DK(kN/m^2) 1.35 脚手架安全等级1级计算震动、冲击荷载时的动力系 数κ 脚手架结构重要性系数γ0 1.1 是否考虑风荷载否 地面粗糙度类型/ 省份、城市江苏(省)高邮 (市) 基本风压值W o(kN/m^2) / 沿风荷载方向架体搭设的跨数n / / 模板支撑架顶部模板高度H b(mm) / 模板支撑架顶部竖向栏杆围挡的 高度H m(mm) 模板荷载传递方式可调托座 简图: (图1)平面图

(图2)纵向剖面图1 (图3)横向剖面图2 三、面板验算 根据《建筑施工模板安全技术规范》5.2.1,按简支跨进行计算,取b=1m宽板

带为计算单元。 W m=bh2/6=1000×122/6=24000mm3 I=bh3/12=1000×123/12=144000mm4 由可变荷载控制的组合: q1=1.2[G1k+(G2k+G3k)h]b+1.4(Q k+κQ DK)b=1.2×(0.2+(24+1.1)× 200/1000)×1+1.4×(2+1.35×0.5)×1=10.009kN/m 由永久荷载控制的组合: q2=1.35[G1k+(G2k+G3k)h]b+1.4×0.7(Q k+κQ DK)b=1.35×(0.2+(24+1.1)×200/1000)×1+1.4×0.7×(2+1.35×0.5)×1=9.668kN/m 取最不利组合得: q=max[q1,q2]=max(10.009,9.668)=10.009kN/m (图4)面板计算简图 1、强度验算 (图5)面板弯矩图 M max=0.113kN·m σ=Υ0×M max/W=1.1×0.113×106/24000=5.161N/mm2≤[f]=31N/mm2

模板强度刚度计算书

行下道工序。 九、脚手架计算 一.梁模板计算书 浇注750×1300屋面梁混凝土,模板采用18厚木质多层板,次龙骨40×90木方,间距300,主龙骨Ф48×3.5钢管,间距500,支撑系统采用Ф48×3.5钢管脚手架。立杆间距900,横杆间距1.50米。验算模板及支撑的强度与刚度。 1. 荷载: (1)模板结构的自重标准值(G 1K ) 模板及小楞的自重标准值:04KN/m 2 (2)新浇注混凝土自重标准值(G 2K ) 大梁新浇混凝土自重标准值:24×0.75×1.33=23.94 KN/m 2 (3)钢筋自重标准值(G 3K ) 1.5×1.33×0.75=1.5 KN/m 2 (4)施工人员及施工设备荷载标准值(Q 1K ) 计算模板及直接支撑模板的小楞时,均布活荷载取2.5 KN/m 2 再以集中荷载2.5KN 进行验算,比较两者所得的弯矩值,取其 最大者采用: 荷载组合 施工荷载为均布荷载 F'=Υ0(ΥG S GK +ΥQK S QK ) =0.9×[1.2×(0.4+23.94+1.5)+1.4×2.5] =31.06 KN/m 2 F'=Υ0[ΥG S GK +∑=n i 1 ΥQi φCi S Qik ] =0.9[1.35×(0.4+23.94+1.5)+1.4×0.7×2.5]

=33.60 KN/m2 两者取较大值,应取33.60 KN/m2作为计算依据,以1m长为算单元,化为均布线荷载。 q1=33.60×1=33.60 KN/m 施工荷载为集中荷载时 q2=[0.9×1.2(0.4+1.5+23.94)]×1=27.91 KN/m P=0.9×1.4×2.5=3.15 KN/m 2.模板面板验算 (1)强度验算 施工荷载为均布荷载时,按四跨连续梁计算。 计算简图 M1=0.077×q1l2=0.077×33.60×0.32=0.233 KN/m 施工荷载为集中荷载时 计算简图

【模板】及【模板】支撑设计验算

5.1.1模板及模板支撑设计验算:a)荷载计算及荷载组合 ①新浇混凝侧压力: F 1=0.22γ c t o β1β2V1/2 =0.22×24×5×1.2×1.15×1.51/2=44.6KN/m2 F 2=γ c H=24×4.5=108KN/m2 其中:C30混凝土重力γ c 密度取24KN/m3;混凝土初凝时间t o 取5h;混 凝土上升速度V根据现场条件及前期施工数据取1.5m/h;加减水剂时, 外加剂影响修正系数β 1取 1.2;混凝土泵送时坍落度影响修正系数β 2 取1.15;混凝土浇筑高度H=4.5m。 混凝土侧压力标准值取两式中的较小值,则混凝土侧压力设计值: F=F 1 ×分项系数×折减系数=44.6×1.2×1.0=53.5 KN/m2 ②倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值查手册取4KN/m2,则倾倒混凝土 时产生的水平荷载设计值4×1.4×1.0=5.6KN/m2 ③荷载组合:F‘=53.5+5.6=59.1 KN/m2 b)模板验算 根据模板,取1m高模板作为计算单元,柱宽0.5m,模板厚度15mm。背枋间距150mm,按跨距150mm的三等跨连续梁验算模板。 ①化面荷载为线荷载: q 1 =F‘×1=59.1KN/m=59.1N/mm(用于验算承载力) q 2 =F×1=53.5KN/m=53.5N/mm(用于验算挠度) ②抗弯验算: M max =0.100q 1 l2=1.33×105N/mm。 W n =bh2/6=1000×152/6=3.75×104mm3 σ=M max /W n =5.12N/mm2<f m =30N/mm2(可) 其中:松木胶合板抗弯强度指标f m =30N/mm2 ③挠度验算: I=bh3/12=1000×153/12=2.81×105mm4 ω= 0.677×q 2 l4/100EI =0.677×53.5×1504/100×4000×2.81×105 =0.236mm<[ω]=200/250=0.8mm(可)

柱模板KZ1(设置对拉螺栓)计算书

柱模板(设置对拉螺栓)计算书计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性 4k c012c min[0.22×25×4×1×1×21/2,25×4.2]=min[31.11,105]=31.11kN/m2 承载能力极限状态设计值S承=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×31.11+1.4×2,1.35×31.11+1.4×0.7×2]=0.9max[40.132,43.959]=0.9×43.959=39.563kN/m2 正常使用极限状态设计值S正=G4k=31.11 kN/m2 三、面板验算

模板设计平面图1、强度验算 最不利受力状态如下图,按四等跨连续梁验算

静载线荷载q1=0.9×1.35bG4k=0.9×1.35×0.5×31.11=18.899kN/m 活载线荷载q2=0.9×1.4×0.7bQ3k=0.9×1.4×0.7×0.5×2=0.882kN/m M max=-0.107q1l2-0.121q2l2=-0.107×18.899×0.152-0.121×0.882×0.152=-0.048kN·m σ=M max/W=0.048×106/(1/6×500×152)=2.555N/mm2≤[f]=14.742N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 作用线荷载q=bS正=0.5×31.11=15.555kN/m ν=0.632ql4/(100EI)=0.632×15.555×1504/(100×8925×(1/12×500×153))=0.04mm≤[ν]=l/400=150/400=0.375mm 满足要求! 四、小梁验算 小梁上作用线荷载q=bS承=0.15×39.563=5.934 kN/m

板模板验算书

碗扣式钢管模板支架工程方案计算书 工程名称:白银老城区应急避难项目健身广场金鱼 公园改造工程-地下车库及公共卫生间编制日期: 2015年5月25日

模板工程专项施工方案 建精品工程 筑百年基业 - 1 - 目 录 一、 编制依据 .................................................................................................. - 2 - 二、 工程参数 .................................................................................................. - 2 - 三、 模板面板验算 .......................................................................................... - 3 - 四、 次楞验算 .................................................................................................. - 4 - 五、 主楞验算 .................................................................................................. - 6 - 六、 风荷载计算 .............................................................................................. - 7 - 七、 立杆稳定性验算 ...................................................................................... - 8 - 八、 立杆底地基承载力验算 ........................................................................ - 10 - 九、 架体抗倾覆验算 ..................................................................................... - 11 -

高支模板模板验算

高支模板模板验算 一、参数信息 1.模板支架参数 横向间距或排距(m):0.80;纵距(m):0.80;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):7.30; 采用的钢管(mm):Φ48×3.0 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80; 2.荷载参数 模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重 (kN/m3):25.000; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.500; 3.材料参数 面板采用胶合面板,厚度为18mm;板底支撑采用方木; 面板弹性模量E(N/mm2):4000;面板抗弯强度设计值 (N/mm2):11.5; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.200;木方的间隔距离(mm):250.000; 木方弹性模量E(N/mm2):9000.000;木方抗弯强度设计值 (N/mm2):11.000; 木方的截面宽度(mm):50.00;木方的截面高度(mm):100.00;

4.楼板参数 楼板的计算厚度(mm):140.00; 图2 楼板支撑架荷载计算单元 二、模板面板计算 模板面板为受弯构件,按三跨连续梁对面板进行验算其抗弯强度和刚度 模板面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 80×1.82/6 = 43.2 cm3; I = 80×1.83/12 = 38.88 cm4; 模板面板的按照三跨连续梁计算。 面板计算简图 1、荷载计算 (1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m): q1 = 25×0.14×0.8+0.35×0.8 = 3.08 kN/m; (2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m): q2 = 2.5×0.8= 2 kN/m; 2、强度计算 计算公式如下: M=0.1ql2 其中:q=1.2×3.08+1.4×2= 6.496kN/m 最大弯矩 M=0.1×6.496×2502= 40600 N·m; 面板最大应力计算值σ =M/W= 40600/43200 = 0.94 N/mm2;面板的抗弯强度设计值 [f]=11.5 N/mm2;

墙柱模板支撑加固方案

成武县社会福利综合服务中心老年公寓墙柱模板支撑加固方案 编制: 审核: 批准: 青建集团股份公司 2013年月日

1 编制依据 1、根据《砌体工程质量验收规范》GB50203-200 2、《模板工程方案》、成武县社会福利综合服务中心老年公寓工程施工图编制; 2、本交底依据现行规范、施工手册、设计更改通知单; 3、相关人员应仔细阅读本交底,有问题及时提出,交底未尽事宜按相关规程操作; 2 作业条件 1、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理完隐检手续; 2、测设好轴线、模板线、水平控制标高; 3、墙模板底口应做水泥砂浆找平层,检查并校正。 3 施工准备 墙模板材料已到场,施工工人满足工程进度要求。 4 墙模板设计 1、墙模板:采用14mm厚覆膜木胶板。 2、外墙部分采用带止水片的M14对拉螺栓,内墙采用M14高强对拉螺栓和PVC套管。 3、横楞采用50×80木枋,间距200(净间距为150mm),竖楞采用φ48×3.5双钢管,对拉螺栓水平间距500mm、竖向间距400mm。 5 施工操作 5.1工艺流程 弹线→安装前检查及钢筋验收→一侧模就位→临时斜撑固定→插入穿墙螺栓(内墙加设PVC套筒)→清扫墙内杂物→安装就位另一侧墙模板(穿墙螺栓穿过另一侧墙模)→固定斜撑→调整模板位置→紧固穿墙螺栓 5.2施工操作要求 1、施工前检查验收 按设计图纸要求对墙体位置线、标高及门窗预留洞位置及时进行检查验收;同时按模板工程放样图检查墙模板拼装及墙体模板的编号。项目质检人员对绑扎完毕的墙体钢筋及时检查,并报监理工程师验收;验收时注重墙体钢筋规格、间距、墙厚尺寸及预留洞位置、尺寸、加筋。 2、安装门窗预留洞模板 根据设计图纸中的预留洞及门窗洞的位置,安装专用的模板,并固定牢固。然后在专用模板与墙体的

300mm×1250mm轮扣式钢管梁模板支撑架验算书

300mm×1250mm轮扣式钢管梁模板支撑架验算书 1.计算参数 结构楼板厚180mm,梁宽b=300mm,梁高h=1250mm,层高5.20m,结构表面考虑隐蔽。 模板材料为夹板,底模厚度18mm,侧模厚度18mm;梁边立杆至板立杆距离0.60m;板弹性模量E=6000N/mm2,木材弹性模量E=9000N/mm2,抗弯强度f m=1.00N/mm2,抗剪强度f v=1.40N/mm2;采用两根轮扣式钢管支撑,横向间距600mm,纵向间距1200mm,支架立杆的步距h=1.80m,支架可调托座支撑点至顶层水平杆中心线的距离a=0.30m。 钢管直径48mm,壁厚3.0mm,截面积4.24cm2,回转半径i=15.90mm;立杆钢管重量0.0326kN/m。钢材弹性模量E=206000N/mm2,抗剪强度f v=120.00N/mm2,Q235钢材抗弯强度f=205.00N/mm2。

模板支撑体系搭设正立面图 2.梁底模验算 (1)梁底模及支架荷载计算 荷载类型标准值单位梁宽(m) 梁高(m) 系数设计值

①底侧模自重 0.3 kN/m2×(0.30 + 2.14 ) ×1.2 = 0.88 kN/m ②砼自重 24.0 kN/m3× 0.30 × 1.25 × 1.2 = 10.80 kN/m ③钢筋荷载 1.5 kN/m3× 0.30 × 1.25 × 1.2 = 0.68 kN/m ④振捣砼荷载 2.0 kN/m2× 0.30 × 1.4 = 0.84 kN/m 梁底模和支架承载力计算组合①+②+③+④ q1 = 1.19 kN/m 梁底模和龙骨挠度验算计算组合(①+②+③)/1.2 q2 = 10.29 kN/m (2)底模板验算 第一层龙骨(次楞)间距L=300mm,计算跨数5跨;底模厚度h=18mm,板模宽度b=300mm。 W=bh2/6=300×182/6=16200mm3,I=bh3/12=300×183/12=145800mm4。

T梁模板验算书

一、荷载计算 (一)模板自重:180kg/m2 (二)新浇混凝土自重:26KN/m3 (三)钢筋自重:2KN/m3 (四)人员设备自重:250kg/m2 (五)振捣产生的荷载:300kg/m2 (六)新浇混凝土最大侧压力:F=γc t0β1.β2V1/2 F`=γ 式中F-----新浇混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2) γ混凝土的重力密度(KN/m3) t0----新浇混凝土的初凝时间(h) V-----混凝土的浇筑速度(m/h) H-----混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(m) β1---外加剂影响修正系数 β2---混凝土坍落度影响修正系数 F=*26*4***31/2=m2 F`=26*=m2 取两者最小值,即F=m2 (七)倾倒时产生的荷载:8KN/m2 二、侧面模板计算 (一)刚面板计算 刚面板与纵横肋采用断续焊焊接成整体,刚面板被分成280mm*500mm若干矩形方格,取最不利情况,为三面嵌固,一面简支。 由于Ly/Lx=280/500=,查表的最大弯矩系数:Km=,最大挠度系数:Kf=. (1)、强度验算 取1mm宽的板条为计算单元,荷载为:F=+8=m2=mm2 q=*1=mm Mmax=Km*qLy2=**2802=mm Wx=1/6*52=

σmax=Mmax/γx*Wx=1*=mm2〈215N/mm2 强度满足要求 式中Mmax-----板面最大计算弯矩设计值() γx-------截面塑性发展系数γx=1 Wx-------弯矩平面内净截面抵抗矩(mm3) Σmax-----板面最大正应力 (2)挠度验算 Bo=Eh3/12*(1-r2)=*10*53/12*=*10N/mm (3)Vmax=Kf*F*Ly/Bo=**280/= [v]=Ly/500=280/500=>Vmax= Vmax<[v],挠度满足要求。式中 B O------板的刚度 E--------钢材的弹性模量 h--------钢板厚度 r---------钢板的泊松系数 Vmax---板的计算最大挠度 (二)横肋计算 (1)强度验算 q=*280=mm 查表 Wx=*103mm3 Ix=*10mm σmax=Mmax/γx W x=**2802/**103=mm2<215N/mm2满足要求。 式中Mmax----横肋最大计算弯矩设计值 γx---------截面塑性发展系数γx=1 W x---------横肋在弯矩平面内净截面抵抗矩(mm3)(2)挠度验算 1、悬臂部分 q=*280=mm v max =qa/8EI x=*250/8**10**10= [v]=a/500=250/500= 所以v max<[v]满足要求。

模板验算书

附件:模板验算书 1、验算依据 1.1、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/T F50-2011); 1.2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 1.3、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)); 1.4、《路桥施工计算手册》。 2、模板基本数据 2.1、6m×3m、5m×3m模板 面板采用5mm钢板;竖肋采用[10#槽钢,间距300mm;横肋采用双[18#槽钢,间距700mm。6m×3m、5m×3m模板为通用,长度方向分为三块,其中长1m 块为调整块,最大柱高为7.6m。 2.2、2m×1.8m、2m×1.6m模板 面板采用5mm钢板;竖肋采用[10#槽钢,间距350mm;横肋采用[16#槽钢,间距700(底部),最大间距717mm(顶部)。2m×1.8m、2m×1.6m模板为通用,长度方向分为三块,其中长0.2m块为调整块,最大柱高为6.74m。 2.3、φ1.6m模板 面板采用5mm钢板;竖肋采用[10#槽钢,间距314mm;横肋采用[10#槽钢,间距767mm;最大柱高为4.56m。 2.4、φ1.0m模板 面板采用5mm钢板;竖肋采用[8#槽钢,间距314mm;横肋采用[8#槽钢,间距767mm;最大柱高为5.53m。 3、6m×3m、5m×3m模板验算 3.1、模板工作条件参数 3.1.1、按一次浇筑到顶高度按7.6m控制; 3.1.2、混凝土不掺缓凝外加剂,坍落度≥11~15cm; 3.1.3、浇筑速度:取V=3m/h,7.6m高约2.6个小时浇筑完成; 3.1.4、新浇混凝土的密度:25KN/m3。 3.2、最大侧压力计算 3.2.1、各项侧压力值取定

现浇板模板计算书

板模板(扣件钢管高架)计算书 华景国际1#2#3#楼工程;属于框架--剪力墙结构;地上26层;地下1层;建筑高度:80.00m;一层层高:6.00m ;总建筑面积:44875.00平方米;施工单位:河南省兴城建筑有限公司。 高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。

一、参数信息: 1.模板支架参数 横向间距或排距(m):1.00;纵距(m):1.00;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):6.00;采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ; 扣件连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80;板底支撑连接方式:方木支撑;

2.荷载参数 模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.500; 4.材料参数 面板采用胶合面板,厚度为18mm。 面板弹性模量E(N/mm2):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm2):13; 板底支撑采用方木; 木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):250.000; 木方的截面宽度(mm):50.00;木方的截面高度(mm):100.00; 托梁材料为:Φ48×3.5; 5.楼板参数 钢筋级别:三级钢HRB 400(20MnSiV,20MnSiNb,20MnTi);楼板混凝土强度等级:C40;每层标准施工天数:8;每平米楼板截面的钢筋面积(mm2):360.000; 楼板的计算宽度(m):4.00;楼板的计算厚度(mm):100.00; 楼板的计算长度(m):4.20;施工平均温度(℃):20.000;

柱模板(设置对拉螺栓)设计计算书

柱模板(设置对拉螺栓)计算书 一、工程属性 二、荷载组合 4k c 012c min[0.22×24×4×1×1.15×2.51/2,24×2]=min[38.4,48]=38.4kN/m 2 承载能力极限状态设计值S 承=0.9max[1.2G 4k +1.4Q 3k ,1.35G 4k +1.4×0.7Q 3k ]=0.9max[1.2×38.4+1.4×2,1.35×38.4+1.4×0.7×2]=0.9max[48.88,53.8]=0.9×53.8=48.42kN/m 2 正常使用极限状态设计值S 正= G 4k =38.4 kN/m 2 三、面板验算

模板设计平面图 1、强度验算 最不利受力状态如下图,按四等跨连续梁验算 静载线荷载q1=0.9×1.35bG4k=0.9×1.35×0.6×38.4=27.99kN/m 活载线荷载q2=0.9×1.4×0.7bQ3k=0.9×1.4×0.7×0.6×2=1.06kN/m

M max=-0.107q1l2-0.121q2l2=-0.107×27.99×0.262-0.121×1.06×0.262=-0.21kN·m σ=M max/W=0.21×106/(1/6×600×152)=9.18N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 作用线荷载q=bS正=0.6×38.4=23.04kN/m ν=0.632ql4/(100EI)=0.63×23.04×257.144/(100×10000×(1/12×600×153))= 0.38mm≤[ν]=l/400=257.14/400=0.64mm 满足要求! 四、小梁验算 小梁上作用线荷载q=bS承=0.26×48.42=12.45 kN/m

模板刚度计算书

模板刚度计算 一、模板设计 采用15mm九夹板和15mm厚原木压缩板、50×100mm木方配制成梁侧和梁底模板,梁底模板底楞下层、上层为50×100mm木方,间距200mm。加固梁侧采用双钢管对拉螺栓(φ14),对拉螺栓设置数量按照以下原则执行:对拉螺栓纵向间距不大于450mm。对拉螺栓采用φ14PVC套管,以便周转。 搭设平台架子,立杆间距不大于900mm,立杆4m,2m对接,梁底加固用3m、2m钢管平台、梁底加固钢管对接处加设保险扣件。立梁用一排对拉螺栓间距600mm,次梁侧面钢管与平台水平管子支撑,板、梁木方子中到中间距200mm。 二、模板参数计算 本工程梁最大截面1200mm×300mm,取此梁进行验算,跨度7.20m。梁底模板采用δ=15厚多层板,模板下铺单层木龙骨50×100木方,间距200mm。梁底用钢管做水平管,梁底加固采用钢管、扣件病及保险扣件。梁侧模板为δ=15厚多层板,设立楞为50×100木方,间距200mm,中间加两道φ12对拉螺杆,固定Φ48×3.5双根钢管横向背楞两道,拉杆间距500mm,计算梁底模木方、支撑。 模板支设见前设计图 木方材质为红松,设计强度和弹性模量如下: fc=10N/mm2;fv=1.4N/mm2;fm=13N/mm2;E=9KN/mm2; 松木的重力密度为:5KN/mm3;

底模木方验算: 荷载组合: 模板体系自重: {(0.015×(1.5+0.5)×0.3+(0.1×0.05×5+0.1×0.1×2)×5)} ×1.2=0.486KN/m; 混凝土自重:24×0.9×0.5×1.2=12.96KN/m 钢筋自重: 1.5×0.9×0.5×1.2=0.81KN/m; 混凝土振捣荷载:2.0×0.5×1.4=1.4KN/m; 合计:15.656KN/m 乘以折减系数0.9,q=0.9×14.09=12.68KN/m; 木方支座反力: R=(4-b/L)qb3/8L3=(4-0.25/0.6)×12.68×0.253/(8×0.63)= 0.41KN; 跨中最大弯距: Mmax= KqL2 =0.07×12.68×0.62=0.32KNm; 内力计算: σ=M/W=0.32×106/(100×1002/6) =1.92N/mm2<fm =13 N/mm2; 强度满足要求。 挠度计算:

板模板(扣件式)计算书

板模板(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性

模板设计平面图

模板设计剖面图(模板支架纵向)

模板设计剖面图(模板支架横向) 四、面板验算 W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4 承载能力极限状态 q1=1×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4×Q1k,1.35(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=1×max[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×2.5,1.35×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×2.5] ×1=7.234kN/m

正常使用极限状态 q=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b =(1×(0.1+(24+1.1)×0.12))×1=3.112kN/m 计算简图如下: 1、强度验算 M max=q1l2/8=7.234×0.32/8=0.081kN·m σ=M max/W=0.081×106/37500=2.17N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=5ql4/(384EI)=5×3.112×3004/(384×6000×281250)=0.195mm ν=0.195mm≤[ν]=L/250=300/250=1.2mm 满足要求! 五、小梁验算 11k2k3k1k1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=1×max[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)+1.4×2.5,1.35×(0.3+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×2.5]×0.3=2.242kN/m 因此,q1静=1×1.2×(G1k +(G2k+G3k)×h)×b=1×1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.3=1.192kN/m q1活=1×1.4×Q1k×b=1×1.4×2.5×0.3=1.05kN/m 计算简图如下:

柱模板(不设对拉螺栓)技术交底

柱模板(不设对拉螺栓)技术交底

4、安装模板时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。 5、当模板安装高度超过3.0m时,必须搭设脚手架,除操作人员外,脚手架下不得站其他人。高处作业时,操作人员应佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查,不合格者严禁使用。 6、作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等,不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。 7、吊运大块或整体模板时,当垂直吊运时,应采取不少于两个吊点,水平吊运应采取不少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接,并应稳起稳落,待模板就位连接牢固后,方可摘除卡环。 8、模板及其配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告,安装前应对所有部件进行认真检查,不符合要求者不得使用。 9、在高处安装和拆除模板时,周围应设安全网或搭脚手架,并应加设防护栏杆。在临街面及交通要道地区,尚应设警示牌,派专人看管。 10、施工现场的用电,应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。 11、搭设应由专业持证人员安装,安全责任人应向作业人员进行安全技术交底,并做好记录及签证。 12、模板拆除时,混凝土强度必须达到规定的要求,严禁混凝土未达到设计强度的规定要求时拆除模板。 注意事项模板工程安装前准备工作: 1、模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。2、模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 3、标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 4、竖向模板的支设应根据模板支设图。 5、已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 6、支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 应注意的质量问题: 1、涨模、断面尺寸不准防治的方法:根据柱高和断面尺寸设计核算柱箍自身的截面尺寸和间距,以及对大断面柱使用穿柱螺栓和竖向钢楞,以保证拄模的强度、刚度足以抵抗混凝土的侧压力。施工应认真按设计要求作业。 2、柱身扭向防治的方法,支模前先校正柱筋,使其首先不扭向。安装斜撑(或拉锚),吊线找垂直时,相邻两片柱模从上端每面吊两点,使线坠到地面,线坠所示两点到柱位置线距离均相等保证柱模不扭向。 轴线位移,一排柱不在同一直线上。防治的方法:成排的柱子,支模前要在地面上弹出户轴线及轴边通线,然后分别弹出每柱的另一个方向轴线,再确定柱的另两条边线。支模时,先立两端柱模,校正垂直与位置无误后,柱模顶拉通线,再支中间各柱模板。柱距不大时,通排支设水平拉杆及剪刀撑,柱距较大时,每柱分别四面支撑,保证每柱垂直和位置正确。 3、框架柱施工缝防止漏浆处理:框架柱与底(顶)板模板接槎处防止漏浆方法与外墙内侧模板处防止漏浆方法相同,模板就位后抹水泥砂浆堵缝;框架柱与框架梁接缝处沿接缝贴2厘米宽海绵条,由模板下压及柱箍锁紧以防止漏浆。 模板拆除:

地下室顶板模板支撑体系荷载验算书

地下室顶板现浇混凝土板模板荷载验算书报审表子项工程名称:××××××

地下室顶板现浇混凝土板模板(扣件钢管支架体系) 荷载验算书 ×××工程;属于框架结构;地上6~12层;地下3层;总建筑面积:47766平方米;施工单位:××××××。 本工程由××××××投资建设,项目负责人:×××;施工图由××××××设计,项目负责人:×××;×××××提供地质勘察报告,项目负责人:×××;×××建设工程监理有限责任公司监理,项目负责人:×××;×××建筑工程有限责任公司组织施工,项目负责人:×××。 高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。 一、参数信息: 1.模板支架参数 横向间距或排距(m):l=0.9~1.1平均1.00,验算取不利值1.1;纵距(m): b=0.9~1.1平均1.00,验算取不利值1.1;步距(m):h=1.3~1.5平均1.40,验算取不利值1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):a=0.08;模板支架搭设高度(m):H=4.15; 采用的钢管(mm):Φ48×3.0 ; 扣件连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80; 板底支撑连接方式:方木支撑; 2.荷载参数 模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 施工均布荷载标准值(kN/m2):(3+2)=5,其中“3”为施工人员及施工设备荷载,“2”为混凝土浇筑时的振动荷载; 4.材料参数 面板采用胶合面板,厚度为18mm。 面板弹性模量E(N/mm2):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm2):13; 板底支撑采用方木; 木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):110.0~150.0平均130.0,验算取不利值150.0; 木方的截面宽度(mm):50.00;木方的截面高度(mm):80.00; 托梁材料为:Φ48×3.0; 5.承载上层模板支架的下层楼板参数 钢筋级别:三级钢HRB 400;楼板混凝土强度等级:C30; 楼板砼已完成天数:超过28天(经试块检测强度已达到设计值);每平米楼板截面的钢筋面积(mm2):500.000; 楼板的计算宽度(m):8.4~8.70,验算取不利值8.70;楼板的计算厚度(mm):100.00; 楼板的计算长度(m):8.4~8.70,验算取不利值8.70;施工平均温度(℃):28.000;

17 板模板400厚模板计算书

十七板模板400厚计算书 模板支架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 一、参数信息 1.模板支架参数 横向间距或排距(m):0.80;纵距(m):0.80;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.20;模板支架搭设高度(m):4.00; 采用的钢管(mm):Φ48×3.0 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.75; 2.荷载参数 模板与木板自重(kN/m2):0.500;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.500; 施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000; 3.材料参数 面板采用胶合面板,厚度为18mm;板底支撑采用方木; 面板弹性模量E(N/mm2):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm2):13; 木方弹性模量E(N/mm2):10000.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):300.000; 木方的截面宽度(mm):50.00;木方的截面高度(mm):100.00;

图2 楼板支撑架荷载计算单元 二、模板面板计算 模板面板为受弯构件,按三跨连续梁对面板进行验算其抗弯强度和刚度模板面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 80×1.82/6 = 43.2 cm3;

I = 80×1.83/12 = 38.88 cm4; 模板面板的按照三跨连续梁计算。 面板计算简图 1、荷载计算 (1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m): q1 = 25.5×0.4×0.8+0.5×0.8 = 8.56 kN/m; (2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m): q2 = 1×0.8= 0.8 kN/m; 2、强度计算 计算公式如下: M=0.1ql2 其中:q=1.2×8.56+1.4×0.8= 11.392kN/m 最大弯矩M=0.1×11.392×3002= 102528 N·mm; 面板最大应力计算值σ =M/W= 102528/43200 = 2.373 N/mm2; 面板的抗弯强度设计值[f]=13 N/mm2; 面板的最大应力计算值为2.373 N/mm2小于面板的抗弯强度设计值13 N/mm2,满足要求! 3、挠度计算 挠度计算公式为: ν=0.677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250