文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 石油化工电气施工方案

石油化工电气施工方案

石油化工电气施工方案
石油化工电气施工方案

一、工程概况 .....

二、编制依据 .....

三、施工程序……

2

四、施工准备......

五、施丄技术要求

六、质量保证措施

七、进度保证描施

HSE施工保证措施

11

附10

施丄过程危险性分析(JHA分析表)??…

施工进度网络计?划

12

一、工程概况

14本方案针对BID装置区照明、桥架安装、电缆敷设等施工内容而编制。

1.2本装置内设备包括:防爆马路灯13套、护栏式防爆免维护电磁感应灯829套、壁

式防爆免维护电磁感应灯300套、吸顶式防爆免维护电磁感应灯26套、法兰戎防爆免维护电磁感应灯2套、防爆航空障碍灯3套、防爆照明配电箱lift.防爆检修电源箱

4台、防爆配电箱1台、防爆操作柱238套。

13本装置变电所内主要材料包括:梯级式大跨距铝合金电缆桥架3520米、镀锌钢管共28074米、镀锌槽钢共1580米、镀锌角钢共2500米、动力电缆共38752米、控制电缆共29515米。

二、编制依据

1、江苏斯尔邦石化醇基多联产项U —期工程BID装置安装合同

2、中国石化工程建设有限公司丁二烯电气设计图纸

3、斯尔邦石化有限公司《项U管理手册及程序》、《项U管理规定》及其他项U管理

文件。

4、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96

5、《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999

6、

8、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 7、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 《电气安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006

9

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 三、施丄程序

四、施丄准备

4?1主要作业人员配置

施丄人数26人,其中电工20人,施工队长1人,普丄12人、技术员1人、质检员1人、安全员1人。

4.2上要施工机具

五、施丄技术要求

5.1电缆桥架及支架安装

5.1.1装置内桥架一般沿工艺管廊架设,在没有工艺管廊的区段设置独立的支撑架。

5丄2施工前,施工人员应明确桥架走向,核对管廊的标高及造型是否变化,与工艺技

术人员进行图纸汇审;核对桥架走向是否同工艺管道、构件、设备有适当距离。与仪表专业进行图纸汇审,核对电气、仪表桥架设计有无矛盾,安全间距离是否符合规范要求。

核对弯头的规格、型号是否与现场数量相符。

5.13桥架到货后,应进行验收;核对桥架的规格、型号、数量是否与设讣相符。检査

桥架外表面有无变形;并且要对桥架及其附件进行预组装。如有不合适,及时与相关单位联系。

5丄4桥架之间的安装应釆用螺栓连接,严禁焊接。

5.15桥架接地应符合设计?要求,桥架之间的连接处,应使用黄绿相间绝缘铜导线跨接

连接。

5.1.6桥架除要在进出装置及变配电所处接地外,每隔30米接地一次。

5.1,7桥架安装后应用Z40X4角钢(L=30mm)从桥架两侧将其固定,防止风力等意外的

损坏。

5丄8电缆桥架经共检合格后,才允许敷设电缆。

5.1.9本装置采用双梯边镁铝合金大跨距桥架,支架间距为6米/个,如有塌腰悄况发

生,可适当增加支架密度。

5.1.10桥架安装误差要求:

标高误差:W±10mm

水平误差:V3%。

垂直误差:V3%。

对接错口: >3mm

5.1.11桥架直线段每隔30米应预留20mm伸缩节,电缆桥架跨越建筑物伸缩缝时应

设置沉降节。

5.2现场配电箱、操作柱安装

521配电箱、检修箱出库时,要认真核对型号、尺寸、内部元件,上、下出线口与管

径是否符合设讣要求,以免动力配管时出错。

522悬挂式配电箱、检修动力箱的安装高度、位置应符合设计?要求,配电箱安装位置

应便于操作和维护,配电箱备用出线口要有符合防爆要求的密封。

523配电箱、检修箱接地应良好。

524要保证相邻防爆操作柱整齐、安装间距均匀;操作按钮应动作灵活、可靠;防

止电机无法启、停现象的发生。

525操作按钮上的指示仪表应完好,并经校验合格才能使用。

526成排安装的防爆操作柱应在一条直线上;操作柱上的设备位号、标识应清晰;操

作柱安装位置应便于操作。

53电气配管工程

531电气配管前,技术人员、班组长应与土建、安装等其它相关专业进行详细图纸汇

审,了解现场管廊、水沟、地下管分布情况;了解电气配管的位置是否与现场的设备、工艺管道、钢结构等位置相重叠;以免施工后再修改,影响丄期。

532钢管连接部分采用螺纹连接,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,连接后

的螺纹外露宜为2?3扣,螺纹的表面应光滑,无损坏。

533钢管的接地与电缆沟内或桥架内的接地相连,使用软铜导线连接,钢管敷设后应

抱卡固定跨接接地软铜导线。

5?3?4暗配管连接处焊跨接地线时,必须刷沥青漆防腐;明配管的连接处应涂抹电力复

合脂,以保证电气管路的接地可靠和防水。

535钢管配完后应及时密封管口,防止进入杂物;给穿线工作带来困难。

536电气配管质量要求:

①管口无毛刺和尖角,管口安装护线帽或被做成喇叭口状。

②电缆管弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的

10%:电缆管的弯曲半径不应小于被穿入电缆的最小允许弯曲半径。

③电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5倍。

④电缆管应安装牢固,支架间距不宜超过3m。

⑤电缆埋设深度不应小于0.7m,在人行道下敷设时,不应小于l?5m。

⑥电缆管应有不小于04%的排水坡度。

⑦暗配电缆管的连接应紧密,不得有地下水和泥沙渗入

5.4照明工程

541施工程序

542灯具出库时,应有专人核对其型号、规格、合格证号。

543灯具及附件数量应符合设讣要求,灯具的附件应齐全,无机械损伤。

544保护管配接均应釆用线扣连接,连接处应涂抹电力复合脂以确保管路接地良好,

螺纹的啮合不应少于5扣。螺纹的长度不应小于管接头的切,外露螺纹宜为2?3扣。

545保护管配接时,固定点间距最大值(单位m)见下表

保护管固定间距最大值

546明配管的弯曲半径应不小于其外径6倍。当电线保护管遇下列悄况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且拉线盒的位置应便于穿线:

①管长度每超过30m无弯曲;

②管长度每超过20m有一个弯曲;

③管长度每超过15m有二个弯曲:

④管长度每超过8m有三个弯曲。

547水平或垂直敷设的明配管其偏差不应超过1?5%0,全长偏差不应大于管内径的1/2。

548钢管弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10 %,管内

应无杂物、毛刺,灯具、接线盒等附件应齐全。

549照明保护管与保温后的工艺管道外表距离不宜小于200mm,配管排列应整齐。

5410明配管管卡与终端、弯头终点、电气器具或盒箱的距离宜为150?500mm。

54H照明安装应充分地考虑生产单位维修、维护的方便和安全。

5412施工时应严格按图施工,灯具的标高应符合设计要求,支架颜色应符合统一标

准。

5413确保灯具、接线盒及其附件的完好,如有损坏应及时更换。

5.5电缆敷设

5.5.1全装置均采用电缆供电,敷设方式为沿电缆桥架敷设,出桥架后穿管敷设至用电设备。

552电缆在运输过程中应固定牢固,并用吊车装卸,严禁将电缆盘从车上直接推下损

坏电缆。

5?5?3电缆敷设应在设备已就位,桥架安装、钢管配制等工作已完成,经共检合格后方可进行。

5?5?4电缆敷设前,施工人员应认真阅读与电缆敷设有关的图纸,熟悉各种设备位号、电缆路径,防止错放电缆事故的发生。

5?55电缆敷设前,施工人员应实地认真测量其长度,避免电缆余量过长或电缆不够长现象发生。对敷设完电缆应及时作好标记。

5?5?6敷设时,应有专人仔细核对好电缆的型号、规格、电压等级和长度等。并作绝缘电阻测试,对敷设完电缆应及时作好标记。

5?5?7电缆的余量应符合规范要求,对规范中规定不明确的地方应和相关单位人员商定。电缆的余量宜留在终端。

5?5?8在桥架内应用捆扎绳将电缆固定成整齐一层,电缆的起点、终点均应挂标示牌, 标示牌的字迹应清晰、工整、内容齐全。

5?5?9电缆敷设后,应仔细核对有无疏漏,准确无误后,通知有关人员共检,合格后方可盖板,上盖板丄作完成后及时通知相关专业,防止损伤电缆事故的发生。

5.5.10直埋电缆应充沙、盖砖,埋设深度不应低于700mm,过马路处穿保护管并有明

显标志O

5?5?11电缆最小弯曲半径:

控制电缆最小弯曲半径:10D

动力低压电缆最小弯曲半径:10D

多芯电缆最小弯曲半径:15D

单芯电缆最小弯曲半径:20D

注:D为电缆外径

5.6电动机的检査接线

561核对电机铭牌上额定电压、电流、功率是否与设计相符。

562电机接线前,应正确知道电机接线方式是 7 还是;严禁乱接线。电机接线前应检査确认电机拖动设备的旋转方向,电缆的相别应与端子标志相同。

563接线前需测量绝缘电阻、吸收比;低压电机绝缘电阻不应低于500MQ。

564电机电缆接线的端子不要锯短或减少电缆芯线,与端子连接应牢固,安全距离应

有可鼎保证。

565电机接线后要做好密封,接线盒上的螺栓要齐全,电机盖要压紧。未安装电缆的

入口应用符合防护等级要求的堵头密封。

566当电机有下列悄况之一时,应作抽芯检査:

出厂日期超过制造厂保证期限;

当制造厂无保证期限时,出厂日期已超过一年;

当屮方要求抽芯时。

检査、试验、试运行有异常。

567电机盘车时不应有杂音,且转动灵活,如有问题应及时通知供货商。

六、质量保证措施

64质量管理机构

6.2质量策划与管理

针对本丄程项B的特点9同时根据国家及公司的有关规定建立相应的专项质量保证体系,并配备S有经验、责任心强的专职质量检査员以保证对工程施工进行全过程、全方位、全天候的质量管理,确保本工程施工质量始终处于受控状态,做到质量监督与管理丄作职责分明,责任到人,强化施丄质量意识。

63过程控制与产品保护

贯彻执行公司的1S09000《质量管理体系》,严格执行《施工组织设计》和项日部总体质量控制要求,施丄中始终坚持”质量第一,用户至上”的原则,争创优质精品工程。

电气施丄人员应认真勘察现场,结合业主具体要求分析悄况,依据施工规范和施工技术标准的要求,组织现场的施工。认真执行HSE管理办法。制订工作标准,做好三检一评,及时拿出自检记录。做好成品保护,对已完成工作及时报检,施工班组应认真总结施工经验,克服施丄中屡次出现的通病,提高电气工程的安装质量。

质量监控点

A级:为重要质量控制点,是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经项U分

部、监理单位、施丄承/分包商三方确认;

6.4质量控制措施

64:1设备、材料进场检验:(1)设材部负责组织业主工程师、监理工程师及物流相关人员按

进货检验和试验程序对采购物资进行验证和检验;(2)釆购物资的验证山设材部的采购员和保管员负责;(3)经验证合格的物资方可办理入库、建帐手续,并按要求标识进行定置保管642施工过程中的质量控制:(1)施工过程中严格把好"五关”:即施工程序关;操

作规程关;原材料检验关;隐蔽丄程验收关;工序交接关;(2)所有质量“检査点”必须在施丄前?报屮方审査,确定后的“检查点”在施丄过程中必须严格执行,所有"检査点”经过项目部内部“三检一评”合格后,提前48小时通知屮方组织"共检5

七、进度保证措施

在施丄前山本专业电气工程师编写施丄进度表(表在最后一贝),报项U经理批准。在施丄前做好各项施丄前准备,并安排专人进行检查,为施工做好准备,抽调人员组建工程项目部,依托公司相关职能部门,统筹协调管理项U施工的全过程,实行“统一对外、统一部署、统一计划管理,施工过程中与土建密切配合,制订质量控制点,抓好过程监控,确保施工质量。强化物资供应,做到按计划要求的数量、质量和时间供货定期对计划的执行情况进行检査考核。

八、HSE施工保证措施

项13部成立HSE管理组织机构,将责任落实到每个人,从组织上确保现场安全施工、文明施丄,满足斯尔邦项U对现场HSE工作的要求,要求施工中严格执行石炼项U工程人身健康、安全防护、环境保护(HSE)管理规定,严格执行《施工组织设计>>的有关安全防护措施规定施丄。

安全组织机构图

1、建立强有力的现场指挥协调系统。为加强现场施工管理,建立以项U经理为组长, 施丄队队长和经理部有关部室负责人参加的生产指挥领导小组,行使生产指挥权、调度权和否决权。

2、编制详细、切实可行的施丄进度网络计划和月度工程进度计划及三周滚动计划,

根据该计划合理安排劳动力、主要机具设备的进出场时间、数量。加强对网络计?划的跟

踪,及时总结并做好对网络计划的调整、优化丄作。

3、在开丄前,应完成全部的施工准备丄作,包括生产场地、生产临建及生活设施安

排等等,以保证在接到开工通知后能立即开始施丄。

4、合理布置生产场地,在生产场地内布置必要和必需的设施,一切次要和非必要的

设施可在场地外布置,最大限度地利用生产场地,尽可能大地展开生产作业面。推行平

行流水作业法,禁止交义作业,提高工程施工效率。必要时釆用相应的技术措施,缩短

分部分项工程施工周期,确保总丄期的实现。

5、提高标准化、机械化生产水平,尽可能加大预制深度,减少现场施工工作量。

6、合理安排作息时间,以保证满负荷工作,工作前的准备和善后工作在工作时间以

外完成。必要时采用歇人不停丄的不间断丄作法,以保证总工期日标的顺利实现。

7、加强质量管理,确保工作质量,避免工程的返工、返修,为确保工期创造有利条

件。

8、建立激励机制,落实经济责任制。

9、施工管理人员应经常研究和发现影响进度的隐患和问题,提前制定解决办法和措

施,以保证施丄的正常进行。

10、根据施工进度计划编制材料供应计?划,材料应提前进入现场,以备检査、验收和

使用,且保证在上步工序提前时能满足下步施工需要,并根据施工进度随时变更材料供

应计划。

11.合理安排各工种的工序工作时间.工序交接时间,使各工种紧密衔接,有效利用

工作时间。

12、组织和安排好各工种交义作业,以保证各工种施工作业的连续性。

13、保证充足的劳力,按工程需要及时调配。

14、合理安排施工计?划,采取措施保证阴雨天不停工,并保证雨季施工计划的按期完

就tfi内ff

成。

15、做好现场成品保护,对现场重要设备重点防护,以免碰撞变形或表面划伤,安装后及时加盖无纺布保护,避免其他专业交义施丄时造成破坏。

九、施工过程危险性分析(JHA分析表)

风险辨识与施工危险性分析

BID装置区电气部分施工网络计划

(绝对工期)

就tfi内ff

注:该施工网络计划是以绝对工期进行编制安排,施工过程应该紧密与土建、管道等相关专业密切配合,此外还要根据丄期实际要求进行适当调整

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

石油化工电气施工方案知识分享

石油化工电气施工方 案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工程序 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工技术要求 (4) 六、质量保证措施 (8) 七、进度保证措施 (9) 八、HSE施工保证措施 (10) 九、施工过程危险性分析(JHA分析表) (11) 附施工进度网络计划 (12)

一、工程概况 1.1本方案针对BID装置区照明、桥架安装、电缆敷设等施工内容而编制。 1.2本装置内设备包括:防爆马路灯13套、护栏式防爆免维护电磁感应灯829套、壁式防爆免维护电磁感应灯300套、吸顶式防爆免维护电磁感应灯26套、法兰式防爆免维护电磁感应灯2套、防爆航空障碍灯3套、防爆照明配电箱11台、防爆检修电源箱4台、防爆配电箱1台、防爆操作柱138套。 1.3 本装置变电所内主要材料包括:梯级式大跨距铝合金电缆桥架3520米、镀锌钢管共28074米、镀锌槽钢共1580米、镀锌角钢共1500米、动力电缆共38752米、控制电缆共29515米。 二、编制依据 1、江苏斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程BID装置安装合同 2、中国石化工程建设有限公司丁二烯电气设计图纸 3、斯尔邦石化有限公司《项目管理手册及程序》、《项目管理规定》及其他项目管理文件。 4、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 5、《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 7、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 8、《电气安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006

工艺管道施工方案2

工艺、煤气管道及压力容器安装工程 一、工程概况 河北旭阳200万t/年焦化工程工艺、煤气管道主要分为化产部分,焦炉本体部分和外线管网部分,化产部分又分为冷鼓、脱硫、硫氨、粗苯四个工段。涉及蒸气、压缩空气、氮气、水、焦油、碱、酸、氨水、苯等介质,压力容器主要包括几个储气罐等。管道的设计布置及工艺复杂,设备高大,设备最高处达到43m,煤气管道的管径、法兰、阀门大,且管中心标高层次不齐,这给施工吊装带来很大困难,在工期紧,施工难度大的情况下,就需要科学合理安排,保证安全的前提下,制定合理的施工方案,确保按期完成管道的安装任务。 二、编制依据 1、各工段部分的施工图纸; 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 三、管道安装 1、管道加工 1.1、管子切割 ⑴、镀锌钢管和公称直径DN≦50的中低压碳素钢管采用机械法切割(型材切割机),DN>50的钢管采用氧—乙炔焰切割。 ⑵、铸铁管用钢锯、月牙挤刀切割。 ⑶、管子切口表面平整,不得有裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化铁屑等,切口平面倾斜偏差为管径的1%,但不得超过3mm。 1.2、管件加工 管件加工应按设计图纸加工。 ⑴、焊制弯头的节数满足规范要求 ⑵、焊制三通的纸管垂直偏差不大于其高度的1%,且不大于3mm。 ⑶、DN≥400的焊制和管件对其内侧焊缝根部封底焊。 1.3、管道支、吊架制作 ⑴、型式、材质、加工尺寸、精度及焊接符和设计要求。 ⑵、焊接进行外观检查,不得漏焊、缺焊、裂纹、咬肉等缺陷,焊接变形予矫正。 ⑶、制作合格后,进行防锈处理并妥善保管。 1.4、管道预制

工艺管道及设备安装施工方案

项目 工艺专业 施 工 方 案 *************** 有限公司

XXXX 年X 月 工艺专业施工方案 一、工程概况及特点: *******项目B厂区是一条生产****的生产线,整个工程主要包括工艺生产线部分和公用工程部分。涉及的工艺主要有********的生产工艺,每个工艺 过程均由工艺设备、管线和公用工程配套设备、管线组成;项目独立的公用工程部分包括锅炉房及其配套设施、压空站、变电站、机修、中心理化室、电信及自控管理室等。 ******项目包括的工房多,工房分布较广,几乎每个工房均由多个专业组成,专业间相互联系较密切,不同工房的工作内容千差万别。工艺专业的工作内容包括工房内的安装和外线管道的安装,工房内的安装工作为设备安装和工艺管道的安装,外线的安装主要为室外溶剂管和送药管的安装工作。 二、施工所采用的规程、规范及相关技术标准 1、各工房工艺专业施工图和室外部分工艺专业施工图; 2、项目工艺专业安装总说明; 3、建筑工程施工质量验收规范(GB50242-2002); 4、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范( GB50275-98); 5、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范( GB50236-98); 6、工业金属管道工程质量检验评定标准(GB50184-93); 7、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准(GB50185-93)。 三、主要施工工程量 1、室内施工工程量

2、室外施工工程量 四、施工要求及方法、步骤 1. 设备安装前检查设备外观、规格、焊缝、附件、管口方位是否符合设计要求,有无损坏,相 关的技术资料,合格证书是否齐全。 2. 核对设备基础尺寸,地脚螺栓预留孔尺寸,标高是否符合工艺定位尺寸,清除地脚螺栓预留 孔中地油污、碎石、泥土、积水;清洗地脚螺栓的螺纹和螺母;凿平放置垫铁部位的表面。 3. 按施工图和有关建筑的轴线及标高线,划定设备安装的基准线。 4. 确定设备的吊装点,核算吊装梁的承载载荷,选用强度足够的吊装机具,钢丝绳,卡环。 5. 吊装设备时只能在设备支耳或吊装环上固定吊环,不得在工艺接管上固定吊环,设备就位应 符合施工图设计方位和标高。 6. 确定设备找正、调平的定位基准面、线或点,设备的找正,调平均应在给定的测量位置上进 行检验,可选择在设备上应为水平或铅垂直的主要轮廓面;复检时不得改变原来测量的位置。 7. 在找正、调平设备时可米用垫铁,应符合各类机械设备安装规范,安装在 金属结构上的设备调平后,垫铁应与金属结构用焊焊牢。 8. 埋设预留孔中的地脚螺栓,地脚螺栓在预留孔中保持垂直,无倾斜,地脚螺栓任一部分离孔 壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。 9. 进行预留孔地脚螺栓之间的灌浆采用细碎石混凝土,强度应比基础的混凝土强度高一级。 10. 待地脚螺栓预留孔的混凝土达到强度的75%以上按地脚螺栓各螺栓的拧紧力应均匀。 11. 在原设备找正、调平测量的位置上进行复检精度,保证安装精度。 五.机械设备、工艺管道安装机具

石油化工电气施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工程序 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工技术要求 (4) 六、质量保证措施 (8) 七、进度保证措施 (9) 八、HSE施工保证措施 (10) 九、施工过程危险性分析(JHA分析表) (11) 附施工进度网络计划 (12)

一、工程概况 1.1本方案针对BID装置区照明、桥架安装、电缆敷设等施工内容而编制。 1.2本装置内设备包括:防爆马路灯13套、护栏式防爆免维护电磁感应灯829套、壁式防爆免维护电磁感应灯300套、吸顶式防爆免维护电磁感应灯26套、法兰式防爆免维护电磁感应灯2套、防爆航空障碍灯3套、防爆照明配电箱11台、防爆检修电源箱4台、防爆配电箱1台、防爆操作柱138套。 1.3 本装置变电所内主要材料包括:梯级式大跨距铝合金电缆桥架3520米、镀锌钢管共28074米、镀锌槽钢共1580米、镀锌角钢共1500米、动力电缆共38752米、控制电缆共29515米。 二、编制依据 1、江苏斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程BID装置安装合同 2、中国石化工程建设有限公司丁二烯电气设计图纸 3、斯尔邦石化有限公司《项目管理手册及程序》、《项目管理规定》及其他项目管理文件。 4、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 5、《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 7、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006

8、《电气安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 三、施工程序 四、施工准备 4.1主要作业人员配置 施工人数26人,其中电工10人,施工队长1人,普工12人、技术员1人、质检员1人、安全员1人。 4.2主要施工机具

石油化工工艺管道安装施工方案

石油化工 工艺管道安装施工方案 编制: 审核: 批准: 会签:

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (2) 3 施工组织机构 (2) 4 施工准备 (2) 5 材料复验 (3) 6 管道安装施工工序 (4) 7管道加工 (4) 8管道焊接 (5) 9管道安装 (8) 10 管道支吊架的预制及安装 (9) 11 质量保证体系机构图 (10) 12管道系统试压、吹扫和气体泄漏性试验 (10) 13 管道防腐保温 (14) 14 交工文件 (14) 15 施工安全措施 (15) 16 现场环境保护 (15) 17 HSE应急方案 (15) 18 施工工作危害分析记录 (17) 19 主要施工机具及工程消耗材料 (20) 附表一管道无损检测要求 (21)

1 共有管线41条,约600米,最大直径φ325,最高设计压力1.9MPa,主要介质有:碱液、氯甲烷、蒸汽、氮气、工艺水等,介质温度最高为280℃,主要工作量见表1。 表1 工艺管道主要工作量 2 编制依据 2.1 施工图 2.2 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 2.3 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98

2.4 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 SH3501-2002 2.5 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》 SH3503-2007 2.6 《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》 SH3543-2007 2.7 《石油化工施工安全技术规程》 SH3505-1999 3 施工组织机构 图3 施工组织机构 4 施工准备 4.1 技术准备 4.1.1 熟悉、审查设计图纸和设计文件,并参加设计交底; 4.1.2 核实工程量、统计工作量; 4.1.3 编制施工方案,并组织技术交底; 4.2 施工现场准备 4.2.1 施工现场达到“三通一平”; 4.2.2 临时设施合理布置完毕; 4.3 材料准备 4.3.1 管材、管件、阀门等到货量已具备预制条件; 4.3.2 消耗材料已备齐; 4.3.3 施工机具已备齐,且完好; 4.3.4 劳保护具已备齐; 4.4 人员准备 4.4.1 各专业人员已接受相关培训; 4.4.2 各专业人员已接受完技术及HSE交底。 4.4.3 人员需用计划,见表4.4.3。 表4.4.3 人员需要计划表 5 材料复验

工艺管道施工方案43973

综合 重大 重大一般 山东鲁西化工股份有限公司扩建工程压缩机(大)SHA级管道施工 技术方案 编制:翟学涛 审核:尤军 复审:李洪波张付强肖然 批准:陆宝麒 中国石化集团第四建设公司 鲁西工程项目经理部

二00三年二月十六日

目次 1适用范围及编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3施工工序 (2) 4施工工艺 (3) 5质量要求 (7) 6安全措施 (8) 7主要施工机具 (8) 8措施用料 (8) 9质量记录 (8) 附录A焊接工艺指导书 (9)

1 适用范围及编制依据 1.1 适用范围 本方案适用于山东鲁西化工集团扩建工程大压缩机SHA级管道的预制和安装。 1.2 编制依据 a)业主提供的施工图纸及其它设计资料; b)《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2001; c)《中国石化集团建设第四建设公司焊接工艺评定汇编》。 2 工程概况 2.1 工程范围 鲁西化工集团扩建工程大压缩机高压管道,主要是工艺气系统管道:压缩机六级、七级出入口至六级、七级缓冲分离器的连接管道。压缩机转速333r/min,管内介质为工艺气,压力等级分为PN16.0MPa和PN32.0MPa两个级别,管线92米,材质为20G,阀门13个。 #

2.2 工程特点 a)管线操作压力高、管壁厚,介质主要为H2、NH3、CO、H2O等,焊接检验严格; b)管线与设备相连的法兰以及管线中部分三通、弯头与管线为高压螺纹连接,施工难度高。 3 施工程序

4 施工工艺 4.1 施工准备 4.1.1 材料 a)管道组成件(管子、阀门、管件等)必须具有质量证明书,无质量证明书的管道组成件不得使用; b)管道组成件在使用前应进行100%外观检查,其表面应符合下列要求:1)无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷; 2)锈蚀、凹陷及其它损伤的深度,不应超过产品相应标准允许的壁厚负偏差; 3)有产品标识 4.1.2 管子检验 SHA级管道的管子,外表面应逐根进行磁粉检测,不得有线性缺陷。 4.1.3 阀门检验 a)用于SHA级管道阀门的阀体、阀盖的铸钢件及其焊缝,应有符合现行SH3064《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》规定的无损检测合格证明书; b)阀门安装前,应按设计文件“阀门规格书”,对阀门的阀体和密封面,以及有特殊要求的垫片和填料的材质进行抽检,每批至少抽查一件。若不符合要求,阀门不 得使用; c)阀门压力试验和安全阀的调试均由业主负责,试压和调试合格后,交付我方使用。 4.1.4 其它管道组成件的检验 a)管道所用的合金钢螺栓、螺母,应逐件进行快速光谱分析。每批应抽两件进行硬度检验,并应做好标记和隔离。若有不合格,必须按原规定数加倍抽查,若仍有不 合格,则该批螺栓、螺母不得使用。 b)对于业主委托加工的螺纹、管子和法兰的密封面、垫片等按照HG26-67(按业主要求)进行验收,不合格者不得使用。 4.1.5 管道组成件应分区存放。SHA级管线用钢管严禁与其他等级碳钢管材混放,下部应

压力管道安装施工方案70828

压力管道安装方案 编制: 审核: 审批: 中国机械工业建设集团有限公司 二0一三年三月

目录 一. 工程概况 二. 编制依据 三. 施工工序 四. 管道施工安装及检验 五. 管道系统压力试验六.严密性试验 七. 安全措施及文明施工

一、工程概况 本项目位于郑州市经济技术开发区工业用地内,为广州风神汽车有限公司郑州分公司20万台套汽车零部件项目驻厂零部件车间及综合站房工程。总建筑面积17718㎡。 本次监检内容涉及两台储气罐、两台空压机、六个过滤器及车间站房压缩空气管道。管道设计压力0.8Mpa,使用压力0.6Mpa,耐压试验压力1.2Mpa. 二、二、编制依据 (一)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三)GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四)GB50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》 (五)GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (六)GB50093 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (七)GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)劳部发(1996)140号《压力管道安全管理及监察规定》及解析 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》 (十)甲方提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、施工工序 施工准备→技术准备→机具准备→材料准备→方案编制→技术交底→管段划线切割→坡口加工→管段组装→材料标识→管线试压→防腐→管口吹扫→质量检验→气密试验→交工验收 四、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建 设单位的技术交底工作。

石油化工装置施工方案

15. 工程产品保护措施 15.1 通用规定 15.1.1 各工种作业时,应注意对其它专业成品的保护。 15.1.2 各工种高处作业时,材料、工具应放好,防止掉下砸伤下方物件。 15.1.3 设备吊装作业时,应尽量采用吊装带,如必须使用钢丝绳时,应垫胶皮等进行保护。 15.1.4 露天存放钢材必须下垫垛高,存放在库房内的材料,摆放整齐。 15.1.5 保温及防火材料要存放在库房内,露天存放时应做好防雨措施,防止雨淋或受潮。 15.1.6 搬运、安装过程中,要根据材料特性,选择适当的运输工具及适当方法进行防护,以避免在搬运过程中造成不必要的损失。 15.1.7 现场施工过程中,作业人员应及时清理施工场地,材料摆放整齐,做好文明施工。 15.2 预制成品、半成品的保护措施 预制成品或半成品、经加工成型的板材、管件、筒体等,在运入工地现场后,均需妥善予以保护。 15.2.1 堆放场地要求 堆放场地地基须平整、洁净、干燥、牢固、排水及通风条件良好、无污染、交通运输方便。 15.2.2 预制成品或半成品的堆放方法和堆放要求 须根据预制品的种类、规格、型号、使用先后次序等条件,有计划分开堆放,堆放须平直、整齐、下垫枕木或木枋,并设有醒目的标志。应做好对预制品的防腐、防污染、防锈蚀等防护措施,叠高堆放的预制品须加设支撑,以防倾覆。 15.2.3 预制成品或半成品的运输 成品运输时要做到车厢清洁、干燥、堆放合理、绑扎牢固,装车的长度、高度及宽度须符合道路运输的有关规定。 15.3 设备安装保护措施 15.3.1 预制切割好的板材应放置在设置好的平台上面,禁止直接摆放在地上,室内放置须垫高,室外放置须防雨、防潮; 15.3.2 须拼接的部件,要时刻保持内部清洁、干燥,不能有积水或者是泥土。 15.3.3 设备放置时,应垫平、垫稳,并用道木垫高,进出口法兰密封面应封严,防止法兰面损伤或异物进入容器内。 15.3.4 设备放置时应注意放置方向(减少二次搬运),人孔应封闭、各开口临时盲板齐全完好。 15.3.5 将设备本体拆卸的全部零、部件作好标记,分区域保管好,待设备就位后按原位安装。 15.3.6 梯形槽面法兰头盖的拆卸及装配注意保护,防止法兰受损。 15.3.7 拆前对钢垫圈位置、上下方向作出标记。

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

工艺管道安装施工方案80999

HBDJ/SGFA-QJ-NO.002 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 4.1施工规划: (2) 4.2劳动力计划: (2) 4.3施工机械计划 (3) 4.4检测仪器计划 (3) 4.5辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 5.1施工工序 (5) 5.2施工前的准备工作 (5) 5.3材料的验收 (6) 5.4阀门检验: (6) 5.5管道预制 (7) 5.6管道的焊接 (8) 5.7焊接检验 (11) 5.8支、吊架安装 (12) 5.9管道的安装 (12) 5.10管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 6.1管道防腐的范围: (16) 6.2表面除锈: (16) 6.3防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 7.1质量措施 (16) 7.2质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

石油化工电气工程质量验收规范

石油化工电气工程质量验收规范 1范围 1.1本规范规定了石油化工电气工程的施工质量验收要求。 1.2本规范适用于石油化工新建、扩建工程的生产装置、构筑物和建筑物中220kV及以下电气工程的质量验收,改建工程可参考执行。 1.3电气工程的质量验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版适用于本规范。 GBJ 147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ 148-90电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ 149-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB 50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50170-2006电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB 50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50172-92电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB 50173-92电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范

GB 50254-96电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50256-96电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 GB 50257-96电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 50258-96电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范 3一般规定 3.1电气工程施工单位应具备相应的电气工程施工资质。 检查方法:查施工单位专业工程施工资质证书。 3.2电气工程施工人员应持证上岗,并符合施工电压等级要求。 检查方法:查安装电工、电气调试工等特种作业人员特种作业证书。 3.3电气工程的施工应按已批准的设计文件进行,当修改设计时,应经原设计单位同意。 检查方法:查设计图纸。 3.4电气工程施工应有施工组织设计、施工方案等技术文件。 检查方法:查施工技术文件。 3.5电气工程采用的主要设备、材料应进行进场质量验收。 检查方法:查设备材料验收记录。 3.6各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查;相关各专业工种之间,应进行交接检验。 检查方法:查工序交接记录。 3.7 电气工程施工质量验收前,各种施工质量记录应齐全。 检查方法:查看施工质量记录。 3.8 电气工程施工质量的验收,必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。

石油化工管道工程焊接操作步骤分析

石油化工管道工程焊接操作步骤分析 管道运输是石油、天然气能源的主要运输方式之一,在市场经济迅速发展的背景下,我国对石油、天然气能源的需求量越来越多,基于这样的原因,我国管道工程的数量也逐渐增多。作为石油化工产业中的一项重要基础设施,管道工程对化工生产活动有着很大的影响,如何确保管道输送作业安全,是石油化工企业目前亟需解决的一大问题。本篇论文中,笔者主要对石油化工管道工程焊接操作步骤及控制要点进行了分析与探讨,以供参考。 管道工程能够为石油化工企业化工原料的输送提供有力的基础条件,也有利于确保石油化工生活活动的顺利进行。但是,因为化工产业结构具有一定的特殊性,因此,管道输送阶段往往不可避免地会出现各种各样的意外事故,从而大大降低了石油、天然气管道输送的安全性。 1石油化工管道工程焊接施工之前,做好准备工作 1.1在材料方面做好准备 为保证焊接操作的顺利开展,必须确保焊接所用材料切实符合我国相关标准的要求,管道线路不同,其对于焊接材料的要求也会有一定的不同,因此,在进行准备工作的过程中,必须保证焊条、焊丝质量合格,并带有国家认证的质量证明书。此外,焊条的药皮不能存在明显的裂纹或脱落,应保证焊条、焊丝的包装完整无破损,且包装无受潮现象[1];在使用焊条、焊丝之前,应当把焊条、焊丝表面的锈蚀、油污等清除,以避免对焊接操作产生不良影响。 1.2在设备方面做好准备

为保证焊接操作的有序展开,必须提前做到设备上的准备工作。首先,对现场焊接操作需要用到的各种设备必须进行仔细的检查,并要对仪器、仪表进行初期调试,确保其保持良好的状态;其次,确保设备符合焊接操作现场的具体要求,如各仪器、仪表的检定结果合格、设备完好无损;设备的调节特性、能动特性良好;电压表、电流表的指示标准、正确以及工艺参数可靠等等。基于这样的原因,设备质检人员必须要对每一台设备进行仔细的检查,以避免焊接操作过程中发生设备故障进而对焊接质量造成影响。 1.3在人员方面做好准备 在石油、天然气能源的运输领域中,管道的作用非常重要,管道工程的焊接作业是一项专业性的活动,只有严格按照标准执行,才能切实发挥出石油化工管道的作用。因此,加强对管道焊接施工人员的专业审核,也是石油化工管道工程焊接施工之前必不可少的一项准备工作,其对焊接的质量水平起着非常大的影响。焊工在实际进行管道焊接施工之前,必须经过相关培训,如焊接基本知识的培训、操作技能的训练等,并经过考核合格之后方可上岗。 2石油化工管道工程焊接操作步骤及控制要点 管道工程能够为石油化工企业化工原料的输送提供有力的基础条件,加强石油化工管道建设,有利于降低石油化工企业化工原料的输送成本,也有利于促进资源优化配置的实现[2]。在做好上述准备工作后,管道工程施工单位必须组织现场人员,对管道工程的结构特点、化工管道材料以及现场施工环境进行仔细分析,并及时及时拟定出一套切实可行的、科学合理的焊接操作方案,为实际焊接操作提供资料支持。 2.1定位焊的操作步骤及控制要点

工艺管道安装施工方案(加油站)

施工方案

目录1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 4.施工步骤方框图 5.材料检验 6.管道安装 7.焊接及焊缝检验 8.管道系统试验 9.质量控制与管理 10.安全与文明施工 11.交工验收 12.施工进度计划表

1工程概况 本工程为安装工程,设计新制作新油罐及工艺管道,由我公司承建的工程加油部分工艺管道,按新设计图内容,加油区由四个油罐及4台加油机组成。 2编制依据 2.1相关技术文件 2.2 GBJ235-82 《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇) 2.3 GBJ236-82 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.4 SHJ501-85 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道工程施工及验收规范》 3 施工准备 3.1 由项目部工程部组织施工人员进行技术交底 , 熟悉业经会审的施工图纸及施工验收规范和有关的技术文件 , 提出完整的材料计划和措施用料计划 , 由质安部进行安全交底及教育。 3.2 施工机具的准备及人员配备。

3.2.1 需准备的施工机具如下表:

3.2.2 施工人员: 钳工: 1 人电焊工: 6 人

气焊工: 1 人起重工: 2 人 电工: 1 人普工: 2 人 安全员: 1 人质检员: 1 人 技术员: 1 人施工队长: 1 人 3.2.3 现场做好三通一平 , 建好临时设施。 3.2.4 各工种人员必须通过上岗前培训工作 , 对参加施工的焊工进行资格审查 , 必须有劳动部门颁发的相应项目的合格证。 3.2.5 技术员将技术要求和要领向施工班组交底。 4 施工步骤方框图 5 材料验收 5.1 管子、管件、阀门及板材必须具有制造厂的质量合格证明书,对材料的质量有异议时,应经复验合格后,方可使用;管子、管件、阀门在安装前,应按设计要求核对其规格、材质、型号,并进行外观检查,不得有裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,锈蚀或凹陷不

石油化工电气施工方案知识分享

石油化工电气施工方案知识分 享 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

石油化工电气施工方 案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工程序 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工技术要求 (4) 六、质量保证措施 (8) 七、进度保证措施 (9) 八、HSE施工保证措施……………………………………………………………………… 10 九、施工过程危险性分析(JHA分析表) (11) 附施工进度网络计划 (12)

一、工程概况 本方案针对BID装置区照明、桥架安装、电缆敷设等施工内容而编制。 本装置内设备包括:防爆马路灯13套、护栏式防爆免维护电磁感应灯829套、壁式防爆免维护电磁感应灯300套、吸顶式防爆免维护电磁感应灯26套、法兰式防爆免维护电磁感应灯2套、防爆航空障碍灯3套、防爆照明配电箱11台、防爆检修电源箱4台、防爆配电箱1台、防爆操作柱138套。 本装置变电所内主要材料包括:梯级式大跨距铝合金电缆桥架3520米、镀锌钢管共28074米、镀锌槽钢共1580米、镀锌角钢共1500米、动力电缆共38752米、控制电缆共29515米。 二、编制依据 1、江苏斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程BID装置安装合同 2、中国石化工程建设有限公司丁二烯电气设计图纸 3、斯尔邦石化有限公司《项目管理手册及程序》、《项目管理规定》及其他项目管理文件。 4、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 5、《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 7、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 8、《电气安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 三、施工程序

高压管道施工方案(最终)

1 工程概况 1.1 适用范围 本方案适用于湛江东兴石油企业有限公司炼油改扩建工程,一联合120万吨/年加氢裂化装置高压管道施工和加热炉F-4101辐射室高压炉管 (TP347)的施工。 1.2 工程描述 本装置高压管道指高压油气线管道及高压临氢管道。管道等级为26A1、26K1、26C1、26D1,设计压力12 MPa~14.5MPa,设计温度270℃~ 435℃,材质选用0Cr18Ni10Ti、15CrMo、Cr5Mo和20#。 1.3 主要工程量

1.4 施工难点分析 a)高压管道的大管径和超壁厚对焊接质量要求高、检验程序复杂; b)由于高压管道的预制工作滞后,以及周围其他管道、结构等已基本安装就位,造成高压管道吊安困难; c)由于压缩机、反应器到货晚,故应合理组织高压管道的施工,减少因设备到货晚对整个装置按时中交的影响; d)大部分高压管道通过各区,需相互协调以保证连续施工; e)因地理环境较特殊,应采取有效的措施,减少秋季雷雨天气对焊接施工的不利影响。 2 编制依据 2.1 中国石化工程建设公司提供的施工图及技术文件 2.2 施工规范、标准 a)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

b)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 c)《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 d)《石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程》SHJ3520-91 e)《石油化工铬镍奥氏体、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》SH/T3523-1999 f)《石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉管焊接技术条件》SH3085-1997 g)《石油化工施工安全技术规程》 SH3505-1999 2.3 相关文件 《高压管道施工及验收技术统一规定》中国石化工程建设公司编制 3 主要施工方法 3.1 施工程序

工艺管线管道施工方案

保证项目管道安装工程的施工质量和满足工程进度要求,特编制本方案。 本方案用以指导张家港孚宝仓储二期B 工程项目内CNF 承担的所有碳钢(CS )、不锈钢(SS )等材质管道的安装施工。 本方案适用于孚宝项目二期B 工程CNF 承担的所有管道安装工程的施工。 3、编制依据 本方案编制依据的施工技术规范和标准为: 1)、GB50235-2005 《 工业金属管道工程施工及验收规范》 2)、GB50236-2005 《 现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 3)、GB50184-93 《 工业金属管道的检查及评定标准》 4)、GB3323-87 《 射线检查的方法及胶片分类》 5)、7042E-PP-K371-022 孚宝 项目现场质量控制文件(管道) 6)、7042E-QCP-K371-6300 孚宝 项目现场质量控制文件(焊接) 7)、7042E-000-STC-1390-00 孚宝 项目管道支架标准 8)、7042E-000-JSD-1300-01 孚宝 项目管道材料规范(设计规范) 9)、7042E-QCP-K371-1383 孚宝 项目弹簧支架现场质量控制文件 10)7042F-PP-K317-024 孚宝 项目现场管道检查和试验工作程序 11)SH3501-2002 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 张家港孚宝仓储有限公司液体化工仓储二期B 工程坐落在张家港物流保税区东区内,总产值 约1.4亿元人民币,建设单位为张家港孚宝仓储有限公司,设计单位为浙江省天正设计工程有限公司,监理单位为上海金申工程建设监理有限公司。 本项目管道的材质为碳钢、不锈钢,管道口径规格较多,碳钢最小为φ21,最大为φ325;不锈钢最小为φ21,最大为φ273;主要安装区域为新老码头和12#、4#、3#罐区域内的设备、管道安装。 1、目的 2、适用范围 4、工程概况

石油化工工程建设项目临时用电施工方案

石油化工工程建设项目 临时用电方案 编制人: 审核人: 批准人: xxx石化建筑安装工程有限公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、临时用电布置、设计 (2) 四、负荷计算 (3) 五、配电系统图 (3) 六、配电装置设计 (4) 七、接地、防雷设计 (7) 八、主要施工方法 (8) 九、安全用电与电气防火措施及现场急救 (14) 十、临时电平面布置图(见附页) (19) 十一、消防安全责任人网络图 (20) 一、编制依据 1.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 3. 建设单位提供的有关资料 4. 工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工进度计划 5. 职业安全健康手册(第2006版) 二、工程概况 1.施工现场地形、地貌、地址及工程位置 施工现场位于XXX区内,东侧为XXX区,南侧为XXX,西侧为预

留空地,北侧为XXX。本工程所处地势平坦,地形已被初平,自然条件良好。施工用电由甲方提供。 2.施工内容 本项目施工内容主要包括相关配套道路、管线、管架等土建及安装工程施工。 三、临时用电布置、设计 因本工程施工现场过大,沿施工现场设置供电线路存在困难,故办公及生活区用电及部分工程施工采用甲方提供电源,其他工程用电采用发电机供电。 该临时用电工程主电源由大项目乙烯区变压器接出,并空架至所需位置,线路采用系统三相五线制。考虑到夏季办公及生活用电及安装工程施工时的用电高峰值,因此主电缆采用100 mm2的电缆,架设至总电源箱。各支线架设采用50mm2电缆至各处分配电箱,现场临时办公室内照明用电采用220V。 电缆敷设时,主线采用五芯电缆,动力采用四芯电缆,照明金属外壳采用三芯电缆。 根据施工平面布置图,并结合现场情况确定了总电源箱和分电源箱的位置。 四、负荷计算 主要用电施工设备参数表

化工石油C4管道施工方案

联合装置 工艺管道安装 施工技术方案编制: 施工技术审核: 安全管理审核: 质量管理审核: 批准: ****************** ******************

目录 1 工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 施工准备 (2) 4 材料管理 (3) 5 施工技术要求 (5) 5.1管道预制 (5) 5.2管道焊接 (8) 5.3焊接质量检验 (10) 5.4管道安装 (10) 5.5管道系统试验 (14) 5.6管道防腐绝热工程 (15) 5.7交工技术文件 (15) 6质量保证措施 (16) 7 安全技术要求 (19) 8 人力资源需求 (22) 9 措施用料、施工机具需求 (22) 10风险评价(JHA)分析 (24)

1 工程概况 1.1 工程概述 C4联合装置由12万吨/年丁二烯抽提、8万吨/年MTBE/3.5万吨/年丁烯一组成,由******************总承包,**************监理有限责任公司负责工程监理,我公司负责装置工艺管道安装工程的施工,本装置初步计算工程量:工艺管道合计为34894m,其中12万吨/年丁二烯抽提为23500m、8万吨/年MTBE/3.5万吨/年丁烯一为11394m,低温钢为560m、不锈钢管道为568m,其管道最大管径为36″/DN900,平均管径为6″/DN150,总吋径为16.6万,设计压力0.2~2.8Mpa。为安全、优质、高效地完成本装置工艺管道的施工,特编制此施工技术方案。 1.2 工程特点 1.2.1管道材质有不锈钢、低温钢、碳钢等多种材质,焊接技术要求高,焊接施工具有一定难度; 1.2.2框架内设备、管道的布置复杂,施工的有效作业面较小,交叉作业多,人员和机具的布置困难; 1.2.3 装置面积狭小、设备多、管道预制、安装工作量大,施工难度高,工期短等,应在预制厂预制场地内必须尽可能加大预制深度,减少现场焊接工程量。 2 编制依据 2.1 ********施工图纸 2.2 ****************签署的各项合同文件 2.3 管道质量检查标准 2.4 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH3501-2002) 2.5 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 2.6 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 2.7 《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收规范》(SH/T3064-2003) 2.8 《石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程》(SH3520-2004) 2.9 《石油化工异种钢焊接规程》(SH/T3526-2004) 2.10 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 2.11 《石油化工企业设备管道表面色和标志》(SH3043-2003) 2.12 《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999) 2.13《压力容器无损检测》(JB/T4730-2005) 2.14《石油化工静电接地设计规程》(SH3097-2000) 2.15《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》(SH/T3517-2001) 2.16《压力管道安装质量程序文件》(QG/SH132524.00-2005) 2.17《安全、环境与健康(HSE)管理手册、HSE管理程序文件》(QG/SH132526.00-2004) 3 施工准备

相关文档
相关文档 最新文档