文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无人值班变电站管理制度

无人值班变电站管理制度

无人值班变电站管理制度
无人值班变电站管理制度

变电站(开关站)电气相关方管理制度

1、变电站(开关站)电气相关方包括电力行业或上级相关管理部门电力客户、进场维保作业施工队伍、设备设施供应、协助方以及参观、学习、临时用工人员,相关方人员应遵从公司有关规定及变电站(开关站)制度,不应违反安全规程规定进入电气危险区域。

2、变电站(开关站)应对相关方进行分类管理,指派陪同、监督人对相关方现场电气安全负责。

3、对上级管理部门、电力客户、参观人员应进行进场安全告知,落实必要的安全措施,全程进行陪护并引导其在安全区域内活动,禁止做影响安全生产的事情。

4、对施工队伍、设备、设施供应、协助方以及学习、实习、临时用工人员,应进行进场安全培训,明确现场危险因素、可能后果及应对安全措施,作业、学习过程应有站房指派人员进行安全监督。

5、施工队伍应与上级公司签订安全协议后在开工前应办理工作票,接受安全交底。作业中施工方应配置专职安全员,作业人员在工作票规定区域内进行工作,作业现场的安全管理应在站房现场负责人统一协调下进行。施工方违反了安全管理规定的,站房现场负责人有权停止施工作业直至安全隐患消除。施工结束后施工方应清理现场,经站房现场负责人确认后方可办理工作终结离场。

6、临时用工及实习、学习人员应承诺遵守公司的管理规定,不得随意出入开关场站,不得随意靠近、触动电气设备、设施,不得随意吸烟、动火,现场人员应对其进行监护。

变电站(开关站)交接班制度

1、有人值守的变电站实行交接班制度。交班人员应提前做好交班准备工作,接班人员应提前15分钟到达现场,查阅上一班运行和其他工作记录,交接使用中的和已收到的工作票。

2、交接班双方应共同按范进行交接班巡查。巡查内容包括各路进、出线电压、电流值,设备信号、后台、直流系统;核对微机主接线图与实际位置相符性:现场设备仪表、运行音响,发现的缺陷、事故情况;一次设备变化和保护变更状况,检修安全措施布置,包括使用中的接地线号数及装设地点;核对安全用具、消防器材、钥匙、备品材料;检查周围环境及清洁卫生状况。

3、接班人员应重点询问交班人员有关站房设备、设施的运行方式、负荷状况,设备异动、缺陷、检修情况,继保装置的运行及动作情况,当值已完成和未完成的工作及有关措施,上级命令指示内容和执行情况。交班者应如实回答接班者所提出的问题。

4、共同巡检完成,运行及其他工作记录、工器具、钥匙交接清楚后,交、接班人员共同在交接班记录本上签字确认完成交接班。

5、交接班前、后30分钟内,一般不进行重大操作,在交接班过程中,发生事故或异常情况需及时处理时,应由交班人员负责处理,接班人员在现场负责人指挥下可协助工作,处理完毕后再进行交接。

6、在倒闸操作过程中或遇有设备发生异常危及人身或设备安全而未查清原因时以及发生事故或正在处理时,不得进行交接班。

7、接班人员不得酒后上岗,交班人员不得交班给饮酒后或精神状态异常的接班人员。接班人员未按时到岗到,交班人员不得自行离去。

8、领导带值班期间实行实名签到,值班时不得离开岗位,确因特殊原因需要离开应有相同权限的领导代为值班,交接班时应当面进行,不得电话、短信等交接班。

变电站(开关站)巡视检査制度

1、变电站(开关站)运行时应对电气设备、设施及建筑相关进行巡视检查,有人值守的变电站应做好“一班三检”(接班时共同巡视、值守时定时、定线路巡视和交班时共同巡视)和特殊巡视,无人值守电站应进行每周定期巡视和特殊巡视。

2、变电站巡视主要内容包括:进、出站及联络架空、电缆线路高压开关场,电力变压器,配电室,电容器室,控制室等及周边环境。

3、交接班巡视由交接班人员共同对上一班变动、操作、检修过的一、二次设备及自动化设备等新发现的缺陷及带严重缺陷的设备现场进行核对性巡视及检查。

4、值守例行巡视开关场和高压配电室至少每四小时一次,巡视时应检视注油的设备油面应在标准范围以内,表面清洁无滲油;导线应无断股、过紧、过松等异常现象,接头、刀闸插头无发热现象;瓷瓶部分应清洁、无破损、裂纹、打火、放电、闪络和严重电晕等异常现象;配电盘、仪表、继电保护、自动装置和音响信号等应运行指示正常,直流系统绝缘正常;一次设备的运行状态无明显变化,声音及颜色正常。一般每二小时抄表一次,电度表每天抄一次。

5、一般每周五晚上20:30-21:00进行一次夜间熄灯巡视,重点检查电气连接点的发热情况和电气设备的外绝缘放电情况。

6、当电气设备、设施存在缺陷,或设备试验、检测和改变运行方式后以及过负荷时应适当增加巡视次数,遇有恶劣天气时,应根据气候情况、设备状况、负荷情况等因素适当安排进行特殊巡视:

7、每月月底应在现场负责人带领下按要求进行全站巡视,巡视各项设备应有重点检查内容,不得遗漏。主要对全站运行设备状况、电缆沟、站房主进、出线及建筑相关进行全面巡视和现存设备缺陷会诊性巡视检查。

8、巡视高压设备时,应穿戴相应劳保用品,按设备巡视路线进行巡视,人体与带电体的安全距离不得小于规程规定。巡视检查中遇有严重威胁人身的设备安全情况应进行紧急处理,并立即报告。

9、进出配电室内巡视时,应随手将门窗关好,以防小动物入内。

变电站(开关站)倒闸操作票制度

1、倒闸操作应根据电力调度指令才能进行,为正确切换电气设备的运行、冷备用、热备用、检修状态,防止误调度、误操作、误整定等事故发生,变电站(开关站)的倒闸操作应将倒闸顺序按规定格式写下来逐项操作,执行操作票制。

2、倒闸操作应由二人进行,一人操作,一人监护。特别重要和复杂的倒闸操作由站长监护。

3、操作票应使用正规调度术语,设备要写双重名称(设备编号、设备名称),严格按照倒闸操作原则,根据电气主接线和运行方式及操作任务和操作中的要求进行。停电拉闸操作必须按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作;送电合闸操作与上述相反。

4、倒闸操作一定要做好“五防”,即防止带负荷拉合刀闸、防止带地线合闸、防止带电挂接地线、防止误拉合开关、防止误入带电间隔。

5、操作票的内容应包括操作任务、操作项目、操作人、监护人和操作时间及终了时间等。应详细写明应拉合的开关和刀闸名称,检查开关、刀闸的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等,操作步骤要正确、无遗漏。操作人和监护人应根据系统图(或模拟图板)核对所填写的操作项目,并分别签名,值班长审核签名。

6、操作票应用不退色的笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。

7、开始操作前,应先核对设备名称、编号、并检查断路器或隔离开关原来位置与工作票所写的是否相符,在模拟盘上进行核对性预演,无误后再进行设备操作。操作时监护人应执行监护,按项读出操作步骤,操作人复述无误后操作,每操作完一项,由监护人检査无误后在操作项目前做一个“√"”记号,全部操作完毕后进行复查。

8、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向负责人报告,弄清题后,得到明确的指令后再进行操作,不得擅自更改操作票,不得随意解除联锁装置。

9、操作时操作员人员应穿长袖工作衣裤,与带电导体保持足够的安全距离;用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关或断路器均应戴绝缘手套,操作室外设备时,还应穿绝缘靴;带电装卸高压熔丝管时,应戴绝缘手套使用绝缘

夹钳或绝缘杆,戴防护眼镜,并应站在绝缘垫(台)上操作;雨天在室外应使用带有防雨罩绝缘棒操作。雷雨时,应停止室外的倒闸操作。

10、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏内,以防止突然来电致人触电。

11、在发生人身触电事故时,为解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

12、下列各项工作可以不用操作票:(1)事故处理;(2)拉合开关的单一操作;

(3)拉开唯一的一组接地刀闻,上述操作应记入值班记录内。

13、操作票应先编号,按照编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,已操作的注明“己执行”的字样后保存三个月。

变电站(开关站)设备缺陷管理制度

1、变电站(开关站)应建立设备缺陷记录簿,发现高压线路或变、配电装置缺陷后,应立即根据缺陷严重程度判断分析定为:“紧急”、“严重”、“一般”等级。对缺陷直接影响线路、设备安全运行,威胁人身安全,随时有可能发生事故,必须迅速处理的缺陷为紧急缺陷;有明显损坏、变形,近期内可能影响线路设备和人身安全对人身和设备有严重威胁,但尚能坚持运行为严重缺陷;近期内不影响线路、设备和人身安全,能坚持较长期限运行为一般缺陷。

2、设备缺陷记录填写时应写明缺陷发现时间、缺陷等级,缺陷内容,由发现人签字。记录应同“值班记录”、“巡线记录”中的相关内容相对应。

3、对紧急缺陷,应加强监视,立即采取必要的应急措施处理,第一时间报告上级领导,对可能影响电力网安全的缺陷,应同时报告电力部门,紧急缺陷一般应24h内消除。

4、对严重缺陷,除作记录外,应加强监视,及时报告上级领导部门,针对缺陷发展做出分析和事故预想,视其严重程度在1个月内安排处理消除;一殷缺陷应根据情况在日常维护、计划检修时进行处理消除。

5、现场负责人应经常对缺陷消除情况进行督促,在处理缺陷时号码、要严格执行安全规程规范,严禁出现“三违”现象。缺陷消除后档应及时向值班人员或站房管理人员交底,在缺陷记录内填写清楚处理日期和结果,处理签字人,作缺陷消除记录。

变电站(开关站)工作票制度

1、电气工作开始前,应填用工作票获得工作许可人许可,有值守变电站(开关站)的工作许可人由值班员担任,无人值守变电站(开关站)的工作许可人由站房管理人员担任。

2、工作许可人负责审查工作票所列安全措施是否正确并符合现场条件,会同工作负责人现场检査验证检修设备已停电转入检修状态,向其指明带电设备位置和注意事项,签字履行工作许可。

3、需要全部停电或部分停电或做安全措施的工作填用第一种工作票;大于下表安全距离的相关场所和带电设备外売上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作填用第二种工作票;带电作业或与带电设备距离小于规定安全距离按带电作业开展的不停电工作,填写带电作业工作票;抢修工作使用抢修单。

4、工作票要用不褪色的笔填写,一式两份,其内容应正确、清楚,不得任意涂改。

5、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,工作许可人应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入记录中并移交、存档。

6、工作票由设备运维单位签发或审核,承包工程中应实行运维单位、承包单位双签发。

7、完成工作许可手续后,工作负责人(专责监护人)应向工作班人员进行交底,明确现场安全措施、带电部位和其他注意事项,工作中实行全程工作监护,同一个工作负责人不得同时执行两张及以上工作票。

8、第一种工作票应在工作前一日交工作许可人,由工作许可人在开工前将工作票内全部安全措施一次做完。

9、工作间断时,所有安全措施不动,工作票仍由工作负责人收执,间断后继续工作无须通过工作许可人。跨日工作每日收工时应将工作票交回,次日复工应得到工作许可人许可,工作负责人取回工作票并核对安全措施落实情况后才开展工作。全部工作完毕后,工作负责人应会同工作许可人共同检查设备状况,在工作票上填明工作终结时间,双方签名完结工作票。工作许可人拆除接地线、护栏、标牌等后按指令将设备状态由检修状态改出。

10、工作票的有效时间以批准的检修期限为限,延期应办理手续。

变电站(开关站)工、器具管理制度

1、变电站工、器具,应放在固定地点,有人值守的变电站由值班员负责交接移交,无人站房的工、器具站房管理人员负责。

2、安全用具管理

1)安全用具禁止作为其它用途,绝缘护具不应用于耐酸碱作业,也不能用作防水雨具,更不能用其他工具来代替安全用具。

2)绝缘胶垫一般在配电设备周边现场地面布置。其他安全用具应存放在安全工、器具柜中,保持干燥、防止受潮、脏污和损坏,辅助绝缘安全工、器具存放点应远离热源一米以上,绝缘靴、绝缘手套不应接受阳光暴晒或与酸、碱、油接触;绝缘杆应悬挂放置,避免靠墙受潮降低绝缘程度;各种标示牌、围栏绳等应存放整齐。

3)绝缘安全用具应按规定定期试验,对不合格的绝缘安全用具应报废。安全帽使用期从产品出厂日期算起不应超过三年。

4)应按绝缘安全用具耐压(使用)等级分级使用,不得混用不同电压等级的验电器;低耐压等级的绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴绝缘胶垫严禁在高电压等级环境中使用。

5)高压验电器绝缘部分要保持干净、干燥、连接牢固,验电器头要保持可靠有效导通,防碰防摔,要与绝缘部分连接牢固;验电器使用前要做检查试验,以免使用中得出错误结论,造成事故;使用中要保证最短有效绝缘长度;验电器内的电池,要定期检查是否失效,以便随时更换;使用高压验电器注意应选取与所验设备电压等级相同的验电器,戴绝缘手套,将验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,保证绝缘棒的有效绝缘符合国家规定,验电时手应握在手柄处,不应超过拉环。

变电站(开关站)消防、保卫制度

1、变电站(开关站)消防设施应存放在固定地点,不得作其它用途,由站房值班人员定期检査、保养,保持完好、充足,无人站房的巡查由站房负责人负责。灭火器如有过期失效或损坏,应报有关部门及时处理。使用过的灭火器应重新进行充装、维修,不得放置在现场继续备用。

2、变电站(开关站)消防设施巡查内容应包含油浸式变压器的消防沙、消防铲等器材数量和有效程度,挡火墙的完好程度:消防沙应为中粗颗粒黄沙,并保持干燥、松动。

3、变电站(开关站)电缆沟内应清洁、无易燃物,防火封堵应完好,防止发生火灾蔓延。

4、使用大功率电器、动火作业应经过审批确保安全措施落实,发生初期电气火灾应及时断开着火及相关设备、线路电源再进行灭火,并及时报119火警求助。

5、变电站(开关站)禁止吸烟,进入站房的人员应进行出入登记,接受安全告知或培训,承诺遵守公司各项规章制度并由有关人员陪同进出。施工单位进场作业活动应签订安全协议,落实安全措施并全程接受监督。进入站房人员若违反有关安全规程、规章,值班员有权制止其行动,采取必要的安全措施。

6、变电站(开关站)禁止闲杂人员进入逗留,变电站值班人员,不允许私自会客及带闲散人员进入变电站(开关站)闲谈。

7、变电站(开关站)门窗应保证完好,做好防火、防盗、防小动物等防范,站房内重点区域进行视频监控,视频记录应保留3个月以上。

8、变电站(开关站)内及周边不得堆放易燃物品,并保证维护、抢修通道畅通。饱食终日,无所用心,难矣哉。——《论语?阳货》

《无人值守变电站遥视系统解决方案》

《无人值守变电站遥视系统解决方案》 本文主要介绍了变电站遥视系统的基本功能、系统构成以及嵌入式硬盘录像机模式的解决方案。即在站端采用嵌入式dvr,视频图像经过编码直接打包成数字信息,到主站端全程都是数字化的信息。概述 变电站遥视系统主要安装在无人或少人的变电站,在集控站或监控中心由值班人员集中监控。主要进行设备运行,安全管理、防火、防盗等方面的图像监控。因此需要具备图像采集功能、图像控制功能和图像远程传输功能以及记录功能,同时应该具有消防以及防盗报警的功能。另外,监控中心可以通过相应的共享途径查看图像、报警及历史记录等各类信息。 由于遥视系统具有实时性、直观性和可记录性的特点,在电力、水利、交通等各个领域中得到广泛应用。它不但可以真实再现每时每刻被监视对象发生的变化并记录下来,而且可以通过传输通道实现图像的远方互传或通过网络实现互联。对电力系统来说,除了需要对无人值守变电站24小时连续运行的设备进行监视外,还需要对现场的设备进行控制,如消防系统、空调系统、户外照明及设备温度等。经过几年的发展,遥视系统的方案已经逐步完善,出现了两种主要的传输控制方案;一种是采取编码器实现图像传输,编码器放到变电站端,解码器放到控制中心主站;另一种是通过硬盘录像机实现图像编码传输,在控制中心实现软件解码。系统设计设计原则 ·系统必须具有性能可靠、技术成熟、功能完善、体系先进的分

布式结构,系统配置灵活、操作方便、布局合理,满足长时间稳定工作的要求; ·系统必须具有良好的标准性、开放性、集成性、安全性、可扩充性及可维护性,可根据需要方便地进行网络逐级汇接,增减各类站级前端设备等; ·系统所使用的视音频编解码标准必须采用符合大规模拓扑网络传输需要的、低比特率的、交互式的、先进通用的国际标准; ·系统所用软件、硬件、人机界面、通信协议和通信接口等应遵循当前最新国际标准、国家标准、工业或行业标准; ·应采用符合国际标准的耐压、抗浪涌电压冲击、抗雷击、抗强电磁干扰等其它抗干扰措施;·系统各层次的网络互连应优先使用现有的网络资源。设计目标 系统应达到以下目标: ·实现对变电站区域内场景情况的远程监视、监听; ·监视变电站内变压器、断路器等重要运行设备的外观状态; ·辅助监视变电站内ct、pt、避雷器和瓷绝缘子等高压设备的外观状态;·辅助监视变电站内其它充油设备、易燃设备的外观状态;·辅助监视变电站内隔离开关的分合状态; ·监视变电站内主要室内环境(主控室、高压室、电容器室、独立通信室等)的情况; ·实现变电站防盗自动监控,可进行周界、室内、门禁的报警及安全布控;在条件成熟和管理规范允许的前提下,宜和站内消防系统

变电站标准化管理条例

甘肃省电力公司变电站标准化管理条例 (试行) 甘肃省电力公司 目录

1总则 (3) 2运行班站的建设 (3) 3运行管理 (5) 4技术资料管理 (8) 5文明生产 (15) 6安全运行指标 (16) 7培训及评比验收 (17) 1总则

1.1变电站是电网的重要组成部分,为了适应现代化管理的要求,提高有人值班变电站的运行水平,使运行管理工作标准化,特制定本条例。 1.2供电局、电业(力)局根据本条例结合实际情况制定各局的“有人值班变电站标准化管理条例实施细则”。 1.3各供电局、电业(力)局生产技术部门的变电运行管理人员负责变电站标准化管理工作。 1.4各级有关领导和专职技术人员以及变电运行人员要熟悉本条例,并认真执行。 1.5本条例适用于本局范围内110kV及以上有人值班变电站的标准化管理。110kV以下有人值班变电站亦可参照本条例执行,无人值班变电站的管理按《甘肃省电力公司无人值班变电站管理规范》执行。解释权归甘肃省电力公司。 2运行班站的建设 2. 1 220kV及以上变电站一般实行四班三运转的值班方式,但连续值班时间一般不得超过12小时。配备站长1~2名;工程技术人员1~2名;每值3~6名。 2.2 110kV及以下的变电站,运行组织和值班方式由各供电局、电业(力)局自定,报省公司生产技术部备案。 2.3变电站站长必须由政治思想好、责任心强、熟悉变电运行业务、熟悉设备、有较丰富的运行经验、有较强组织领导能力的同志担任。2.4新建变电站,在变电站开工前配好站长,带电前一个月按规定

配齐运行人员,运行人员必须熟悉本变电站的设备、图纸和运行要求,做好变电站的各项生产准备工作。各类人员均应进行上岗前的培训;并经考核合格。 2.5变电站应根据实际可能,设立专职或兼职的五大员(安全消防员、政治宣传员、培训员、资料工具员、考勤员)。 2.6各供电局、电业(力)局应制定变电站现场值班制度以及各级人员的岗位责任制。 2.7全体运行人员必须认真学习党的方针政策,不断提高政治思想水平。自觉遵守国家法律和局纪、局规;服从领导,成为有理想、有道德、守纪律、有文化的建设社会主义四化的工作人员。 2.8站内应定期组织学习政治时事,定期召开民主生活会,开展批评与自我批评,搞好团结,把变电站建成团结、紧张、严肃、活泼的集体。 2.9经常开展敬岗爱业的教育活动,教育全站人员认识变电运行工作责任之重大,热爱本职工作。 2.10积极配合基建、检修人员搞好工作。给基建和检修人员提供生活上的便利。 2.11当班值班人员应穿戴统一的工作服、鞋、帽;衣着整齐,并佩戴值班标志。当值期间不得进行与值班无关的工作及活动。 3运行管理 3.1站长必须根据设备运行状态、全站人员情况与上级要求,编制年、月、周、日固定工作安排、编制年、季、月安全生产工作计划,

煤矿井下变电所无人值守系统设计及应用

煤矿井下变电所无人值守系统设计及应用 发表时间:2019-07-29T14:24:40.720Z 来源:《基层建设》2019年第9期作者:沈东君[导读] 摘要:为了充分满足工业化、信息化和自动化,建设新型现代化数字矿山的要求,煤矿固定岗位有人值守进行了设计改造,涉及了煤矿井下中央变电所、采区变电所、井下主排水泵房等多处无人值守有人巡视设计改造,实现了固定岗位无人值守有人巡视智能化管理和应用。 龙煤集团双鸭山矿业有限责任公司集贤煤矿机电运输科黑龙江双鸭山 155141摘要:为了充分满足工业化、信息化和自动化,建设新型现代化数字矿山的要求,煤矿固定岗位有人值守进行了设计改造,涉及了煤矿井下中央变电所、采区变电所、井下主排水泵房等多处无人值守有人巡视设计改造,实现了固定岗位无人值守有人巡视智能化管理和应用。 关键词:煤矿;固定岗位;无人值守系统;有人巡视;智能化; 引言 近年来,虽然中国已经开始控制煤炭开采速度,但是煤炭在中国经济社会发展中所起到的作用仍旧不容忽视,因此必须重视煤矿的开采和运输。煤矿井下采区变电所是为煤矿的开采和运输服务,在煤矿井下采区变电所应用无人值守监控系统对于煤矿的开采和运输具有重要意义,要予以高度重视。 1煤矿井下采区变电所无人值守监控系统概述 1.1煤矿井下采区变电所无人值守监控系统构成 煤矿井下采区变电所无人值守监控系统由三个部分组成,分别是地面监控中心、远距离传输信道和井下分站及测控单元(即综保远动装置)。简单来说,就是地面监控中心相当于总指挥,由煤矿井下采区的各个测控单元进行具体监控,然后通过远距离传输信道与煤矿井下分站进行数据和信息的汇总和传输。无人值守监控系统主要由地面上位机、传输信道、煤矿井下采区变电所通讯分站和煤矿井下采区变电所高低压防爆开关构成。煤矿井下采区变电所高低压防爆开关的信息由485通讯传输到煤矿井下采区变电所分站,再由煤矿井下采区变电所分站进行汇总后通过CAN总线传输到地面上位机,最后地面上位机中的“组态王”工控软件对煤矿井下采区变电所高低压防爆开关进行实时监控,掌握高低压防爆开关的实际状况,从而真正实现遥测、遥信、遥控和遥调这四个功能。 1.2煤矿井下采区变电所无人值守监控系统的设计原则 a)煤矿井下采区变电所无人值守监控系统实质上是电网调度自动化中的子系统。因此,无人值守监控系统必须要符合电网调度自动化的整体设计要求,并在具体设计过程中,能够在将成本控制在一定额度的同时,遵守高质、安全的信息传输和资源共享的原则; b)在设计煤矿井下采区变电所无人值守监控系统具体功能时,可以遵守下放原则,即将一切能够在间隔层进行的功能都下放到间隔层,省略传输到网络和监控主机的环节,节省再次传输的时间,提高工作效率; c)兼备远方和就地两种控制操作,以就地控制辅助远方控制,并设定在同一个时间内仅能选择一种控制方式,避免二者发生冲突; d)推动保护和测控的一体化,保证保护功能能够独立运行,提高动作的可靠性; e)以测量的准确度为设计的重点,使用交流采样技术,并通过计算机进行信号的实时监控,保证信息采集的精准度,增强信息的实时性和真实性; f)由于煤矿井下采区变电所中的电磁场是极强的,会产生很大的干扰,所以在设计过程中,必须要对电磁干扰进行深入思考,提高系统的抗干扰能力,比如选择光纤作为通信介质。 2煤矿井下采区变电所无人值守监控系统的硬件设计 2.1模拟量交流采集电路的设计 2.1.1互感器的选择 为了提高煤矿井下采区变电所无人值守监控系统的精度,微机保护部分和测量部分的模拟量输入通道选择了分开设计的形式,其中微机保护部分选了P级电压电流互感器,以更好地满足微机保护的快速性。测量部分选择了精度高的电压电流互感器,其精度可以达到0.1级。对漏电保护中三相线路的零序电流和零序电压选择了零序电流互感器与零序电压互感器。 2.1.2A/D转换器的选取 煤矿井下采区变电所无人值守监控系统中选择DSP(数字信号处理)内嵌A/D转换器,其精度为12位,具有12.5MS/s的转换速率,能够成功接入16通道模拟量。图1描述的是模拟量交流采集电路。 2.2开关量输入输出回路设计 在煤矿井下采区变电所无人值守监控系统中,开关量输入模块的主要任务是完成对现场线路中隔离开关和断路器运行状态的采集,并将采集到的数据传输至监控中心。而开关量输出模块则是收集地面监控中心的遥控指令,并对相应回路的跳闸或合闸进行控制。开关量输入输出模块设计过程中选择了光电耦合器,其可以降低来自于大电流、现场高电压对微机系统造成的电磁干扰。 2.3其他模块 2.3.1电源模块 电源模块选择了带失压延时功能的宽电压输入、高可靠性开关电源的供电方式,在正常工作状态下由控制变压器引入。 3煤矿井下采区变电所无人值守监控系统的软件设计煤矿井下采区变电所无人值守监控软件系统选择C语言进行编程,由主程序和一系列功能模块子程序构成模块化结构设计。功能模块子程序包括了测控部分计算模块、系统初始化模块、显示模块、人机接口模块、故障处理模块、中断服务模块、串行通信中断模块等。主程序既可以完成装置自检和系统初始化等任务,还可以完成电流、功率、电压等因数的计算和液晶显示、温度测量及键盘扫描等操作。由于欠压和过压保护并未对时间提出较高的要求,采样中断模块需要完成对模拟量的采集,并且每个通道的采集都需要分别保存差分数据和原始数据。采样中断程序中每完成一个采样周期都需要调用一次故障检测模块,以确保系统安全、高效运行。 4煤矿井下采区变电所无人值守监控系统的应用 4.1煤矿井下采区变电所无人值守监控系统的应用功能

500kV变电站二次系统的无人值班改造

收稿日期:2009-07-20;修回日期:2009-08-15 李明远1,郑以镜2 (1.江苏省送变电公司,江苏南京210028;2.苏州供电公司,江苏苏州215004) 500kV 变电站二次系统的无人值班改造 摘 要:以500kV 车坊变电站二次设备升级和无人值班改造工程为背景,结合工程的特点,介绍了该变电站直流系 统、公用部分和母差保护等设备升级改造,以及全站进行无人值班监控系统改造的整体过程,对500kV 变电站技改过程中的难点和重点进行了详细阐述。通过对500kV 车坊变二次系统无人值班改造的实施,有效地加强了500kV 车坊变电站运行监控水平,极大地改进变电站安全操作条件,还为以后运行中的变电站进行技术改造获取了实践经验。 关键词:无人值班;直流系统;电压回路;母差保护更换;自动化改造中图分类号:TM63 文献标志码:B 文章编号:1009-0665(2009)06-0027-04 Jiangsu Electrical Engineering 2009年11月 江 苏电机工程 第28卷第6期 国家电网公司提出要实施集约化管理,提高效率和效益,建设“一强三优”的现代公司。对电网建设而言,这就要求做到安全、经济、企业和社会效益最大化,一方面设备选择要经济可靠,另一方面还应通过设计管理等方面的优化,逐步做到减小占地,减人增效,提高生产率和社会效益。随着计算机技术的飞速发展,计算机监控系统的性能日见提高,交流采样、智能测控、逻辑闭锁、网络通信等先进技术越来越多地应用到变电站自动化系统中,同时一体化集控系统也得到了应用,使500kV 无人值班变电站成为可能,目前已经有一些新建站实现了无人值班。对于已经运行的500kV 变电站,为了实现减人增效,提高生产率和社会效益,采用无人值班是必然之路。把原有的常规500kV 变电站改造成适应无人值班的变电站,500kV 车坊变电站经过近10年的运行,其直流系统、公用部分设备和母差保护装置等已日益不符合苏州地区用电负荷的快速增长和设备操作可靠性的要求。经过仔细研究和实施中不断探索,成功地实施了500kV 车坊变电站的改造,取得了成功。介绍改造的方案和经验,以供同行参考,并借此机会接受同行的建议和批评,以在今后对常规500kV 变电站的技术改造工作中能够更加有效和经济。 1直流系统改造 为适应无人值班站对设备操作的可靠性和远方操控要求,需对按照常规500kV 变电站实际的直流系统进行改造,500kV 车坊变电站直流系统从 2001年随变电站同步投入运行,原直流系统不能满 足无人值班运行要求,必须进行升级改造,对原有直流屏柜进行更换。本期改造需拆除车坊变老的直流屏7面,安装更新的直流屏7面,2组蓄电池暂不 作更换。在改造过渡方式中,为避免原主馈线屏上馈线搬移造成的停电,需采用对原有直流各支路在不停电条件下,新旧充电系统直流电源并接的方式逐一更换,完成直流电源由旧系统向新系统平稳过渡。 在直流屏柜的更换过程中,由于一组充电机退出运行,为防止仅有的一组充电屏带一组蓄电池组方式为全站直流母线供电发生故障,造成全站直流失电的情况,考虑到500kV 车坊变电站在电网中的重要地位,需在直流室配置1面临时充电屏,保证改造过程中的直流系统供电可靠性。将临时充电屏直流输出电压调到与现运行的直流母线电压基本一致,具备意外条件下临时直流并接条件。改造具体步骤如下。 (1)将一、二组充电柜的直流输出电压调到基本一致,将一段控制母线站带负载切换至由二段控制母线。防止负荷转移过程中环流过大导致分屏临时联络开关跳开。 (2)在500kV 、220kV 保护室分别使用临时电缆按照正负极性将“500kV 直流一段馈电屏”和“500kV 直流二段馈电屏”屏上使用备用空气开关屏后端子进行并接,使得500kV 一段控制直流母线与500kV 二段控制直流母线并列运行,220kV 保护室直流控制屏一、二段母线通过备用空开进行直流并接,此时全站直流共用一条母线。 (3)正常后在直流室停用并拆除一段直流馈电屏及相应硅整流充电装置,进行新屏组立和调试。新屏运行正常后,将临时充电机转接至另一组蓄电池,以防意外。在恢复一段直流馈电屏和硅整流充电屏的运行,应先通过MLQ (容量400A )将一、二段直流母线并列,防止冲击电流过大导致分屏联络开关跳开,一段新屏运行后再将MLQ 切回正常方式。采用新旧充电系统直流电源并接的方式对各个馈线逐一更换,完成原一段直流负荷由旧系统向新系统平稳过渡。 27

无人值守变电站集控中心模式探讨

无人值守变电站集控中心模式探讨 现代电网自动化技术发展迅速,国内外很多地方已经采用集控中心监盘,实现了变电站的无人值守。随着高科技术、高新信息技术的发展,普及无人值守成为目前和未来电网发展的必然趋势。本文通过研究国内外无人值守及集控中心运行模式的现状和发展状况,结合实际情况,论述了现阶段贵阳市南电网无人值守及集控中心运行模式存在的问题及改进过程,提出符合本地区电网生产的建议。 一、电网综合自动化变电站无人值守模式存在的问题 1、城区配调及地调所辖无人值守变电站的运行管理模式 第一阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接受调度指令,填写操作票及安排操作队进行调度指令操作;操作队负责无人值守站的日常巡视和调度任务操作。在这种模式下,集控中心仅仅作为调度中心和操作人员的调度业务中间联系人,既不了解现场实际情况,也无实际权限下令操作。在大型操作工作和事故处理情况下,操作人员的操作进度和缺陷、事故汇报无需经过集控中心才能传达到调度中心。如果耽误调度员及时掌握现场运行情况,就不能迅速完成生产任务和处理事故。 第二阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接调度预发令以填写操作票,操作队负责无人值守站的日常巡视和接调度指令进行调度任务操作。在这种模式下,集控中心不参与调度指令操作,减少传达指令和汇报指令的时间,有效地提高了操作效率,减少了中间环节有可能发生的人员错误,相对于第一阶段有所改进。但是,除了紧急事故处理由集控值班员远方操作开关,正常生产工作均要等操作队人员到达变电站现场后方才进行操作,远程控制几乎失去了意义,不利于加快真正无人值守的实现。 2、县级调度机构所辖无人值守变电站的运行管理模式 第一阶段:集调一体化,即调度中心与集控中心综合在一起,集调中心值班员既负责监盘、填写操作票,又负责给操作队员下达调度指令。这种模式尽管节约了人力资源,但对人员素质的要求却大大提高。集调中心值班员相当于做两种工作,尤其在电能供不应求的时候,值班员还需要抽出一部分精力进行电网负荷平衡和错峰限电,极大增加了电网的不安全因素。

变电站标准化管理制度

目 录 一、总则 二、管理标准 (一)安全管理 1、安全活动制度 2、防止误操作制度 3、防止小动物管理制度 4、消防安全制度 5、“两票”管理制度(二)运行管理 1、岗位责任制 2、交接班制度 3、巡视检查制度 4、运行分析制度 5、岗位培训制度 (三)、设备管理 1、设备缺陷管理制度

2、设备切换与维护制度 3、设备验收与投运制度 三、工作标准 (一)、安全工作标准

(二)、运行工作标准 1、值班工作标准 2、交接班工作标准 3、巡视检查工作标准 4、记录薄填写标准 5、岗位培训标准 6、文明生产标准 (三)、设备标准 1、设备管理标准 2、设备标志标准 3、设备定级标准 四、附录 1、变电站电气操作票和工作票制度 2、运行分析记录表 3、一般缺陷发现记录流程表

一、总则 1、变电站标准化管理是加强供电企业生产管理的基础工作之一。为了全面提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,特制订本条例。 2、本条例根据部、网局颁发的有关制度、规程(条例),结合巨石变电站实际情况,在广泛调查研究的基础上,经过反复酝酿,对年颁发的《变电站标准化管理》进行了修订,完善了各项运行工作的管理标准和工作标准。 3、本条例适用于巨石集团所属变电站(开闭所)。各单位有关生产领导、专业技术人员和变电运行人员应熟悉本条例并认真执行。 二、管理标准 (一)安全管理 一、安全活动制度 变电站运行人员应认真贯彻“安全第一、预防为主” 的方针,工作中严格遵守《电业安全工作规程》,积极开展反事故斗争,做好防范措施。为了强化安全工作和安全教育,变电站站长应每月主持召开一次安全日活动会(变电站每月工作会议)。 1、安全日活动内容: CD学习上级有关安全生产的方针、政策、文件、规定、事故通报、快报等。 ②学习各单位安全生产经验。 ③对人身、设备安全情况和本站或本班的安全工作进行总结分析,找出存在问题,提出下周(或今后)安全工作整改措施。 C4 检查落实安全整改措施。 C5 有针对性地进行反事故演习活动。 C6 每次安全日活动,参加人应亲自签名。学习内容,讨论情况和制定的措施等应简明扼要地记录。 二、防止电气误操作装置管理制度为做好防止电气误操作装置(以下简称“防误装置” )的运行、维护和检修管理工作,制定防误装置管理制度: 做好防误装置的日常运行、维护检修是保证变电站运行操作的保障,要求变电值班员遵守如下规定:

中央变电所无人值守制度汇总

防火管理制度一、定期对职工进行防灭火知识的宣传和教育工作,提高防火意识。 二、积极配合消防部门定期开展防火检查,消除隐患。 三、硐室内必须配备防火砂箱,有足够的灭火砂(灭火砂不低于0.2立方米)及消防器材。定期对消防器材进行检查,保证消防器材完好。 四、消防器材不得挪用、他用或损毁,如因灭火需要使用了部分消防器材,缺少的部分要及时补齐。 六、硐室内不准堆放易燃物品,各过道、出入口必须保持畅通无阻,不得堆放杂物或堵塞过道口、出入口。 七、需要使用电动工具打眼、烧焊等工作时,必须有严格的防火措施,工作结束后,应有专人对现场进行清理并观察30分钟,确保无隐患方可离开。

要害场所管理制度 一、要害场所入口处必须悬挂警示牌。 二、要害场所是生产重要车间,人员应持有效证件上岗。 三、闲杂人员及非工作人员不得随便进入,外来参观学习人员必须有本单位人员陪同,履行参观登记手续方可入内。 四、要害场所须配备充足的灭火器材。 五、要害场所不得放置与设备安全运行无关的物品。 六、有高压电气设备时,在要害场所明显地点悬挂“高压危险”字样警示牌。 七、坚持要害场所干部上岗检查制度。

停送电管理制度和操作规程 1、非专职人员或非值班电气人员不得进行停送电操作。 2、严格执行谁停电、谁挂牌,谁摘牌、谁送电,任何人不得随意停送电。 3、停送电工作要有停送电批准报告方可进行停、送电操作。停电后必须挂停电作业牌或专人看守。 4、停电程序:先低压后高压,先负荷后电源,先分控后总控,送电与停电顺序相反;停送高压设备时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,或站在绝缘台上。 5、倒电操作:正常倒电操作必须填写申请单,经各级领导审批后,与地面110KV变电所联系清楚,方可进行。禁止无计划随意倒并线路,进线开关或电缆线路出现故障时,必须先停掉相应故障进线开关并拉开隔离小车,然后送备用进线,并启动应急预案及时汇报上级。

常规变电所无人值班改造后存在的问题及解决方法

常规变电所无人值班改造后存在的问题及解决方法 摘要:随着社会经济的发展,人们对于电力的需求也是逐渐增加,所以变电所的 数目也逐渐变多,每一个变电站都配人员值守已经不太现实,实现变配电所的无 人值守已经是我们电网行业里的一个必然趋势,发展趋势也越来越明显。无人值 守是目前电力行业跟随科学技术发展的一个必然的新型的运行方式。这种运行方 式对于技术要求比较高,它本身集合了自动化控制技术,还有一些人工智能技术 以及通讯功能等多种先进的科学技术。这也是科学技术发展的一个必然规律。该 文章主要是针对常规的一些变电站进行无人值守改造后逐渐发现的问题进行分析,然后提出解决方案和应对措施,并且通过运行再次验证它的可行性。 关键词:变电所;无人值守;问题和对策 什么是无人值班?实际上变电所的无人值班就是通过一些先进的急速像通讯 技术、监控技术等等相互结合,然后对变电所进行管理,提高变电所的自动化水平,使后台人员对变电所的操控权力变大。但是自动化控制变电所以后,也出现 了很多的问题,下边我们就针对这些问题进行分析然后提出相应的对策。 一、无人值班改造的背景 此次变电所无人值班改造主要是针对二次线路来进行设计和改造,主要是利 用DH3重合闸继电器来实现变电所的无人值守功能。DH3的重合闸是一种重要的 保护设备,它的工作原理利用跳闸前后开关的位置不对应来启动的,同时使电容 器元件充放电来完成线路断路器的重合。经过改造的变电所里的重合闸的充放电 过程都是靠对开关进行控制然后实现的。无人值班变电所(unattended substation)跟有人值班变电所相比较,无人值班在变电所管理模式中是一种非常前卫的运行 跟管理方式。它借助于计算机远程控制技术和视频监控系统实现远程监视,提高 了变电设备的可靠性运行。同时实现了对变电所内所有机器的有效监视和控制。 本次变电所改造采用了RTU(Remote Terminal Unite)技术对数据进行采集,同时在各路监控电路上设置重合闸实现无人值班的变电所改造。 二、变电所无人值守改造后出现的问题 此次改造之后,在运行过程中出现一些问题。主要由以下几种情况:(1)在开关合闸的状态下,其中一个触点闭合,回路可以导通,但是遥控开关分闸以后,原来的启动电路没有断开,导致重合闸又启动(2)在控制开关合闸的情况下, 断开触点,此时断开放电回路。但是分闸遥控开关之后,放电回路依然是断开的,导致重合闸自行启动,元件也跟着启动。(3)当变电所改造以后,开关如果是 闭合的时候,但是触点会断开,这样即使通过操作遥控开关,也会容易出现音像 或者是其他信息丢失的情况。(4)出现“三遥”问题,遥控操作的可靠性不高、精度不准确还有信息采集有误。导致最终采集到的遥测值既不稳定又不准确,这种 误差的出现主要是因为互感器或者半导体二极管。 三、针对改造后问题提出解决的对策 当我们发现上述问题的时候,我们可以根据多年的工作经验和相关的资料查阅,然后采用双位置继电器JSW来改造原先的电路,实现电路优化,同时具体的 优化方案是: (一)采用双位置继电器 JSW 双位置继电器又称电磁式双位置继电器,它具有电压复归及红、绿色信号牌 指示,由两个电磁铁及公用一块衔铁而组成闭合磁路,衔铁一端由弹片限制其位置。当合闸线圈通电时,衔铁克服弹片的反作用力而动作,此时信号牌为红色。

110KV无人值守变电站设计

110KV无人值守变电站设计 胡欣勇07电气工程及自动化学号:1307210221001 摘要:随着我国工业的发展,各行业对电力系统的供电可靠性和稳定性的要求日益提高。 变电站是连接电力系统的中间环节,用以汇集电源、升降电压和分配电能。变电站的安全运行对电力系统至关重要。本文主要进行110kv/10kv无人值班降压变电站的设计。主要内容包括:变电站电气主接线的设计和选择、短路电流的计算、主变压器和电器设备的选择。其中电器设备的选择主要包括:断路器、隔离开关、PT、CT、支柱绝缘子、套管、母线导体、避雷器、电抗器、高压熔断器等。本文简单介绍了采用综合自动化设备实现变电站无人值班。 附件包括:变电站电气主接线图、变电站平面布置图、110kv侧进线间隔断面图 关键词:降压变电站、电气部分设计、无人值班、综合自动化系

目录 摘要 (1) ABSTRACT ............................................................................................................................................... 第一章前言 .. (3) 1.1无人值班变电站的发展过程、特点、设计原则 (3) 1.2基本概念 (3) 第二章变电站一次系统的设计 (5) 2.1原始材料分析及主变的选择 (5) 2.2电气主接线设计 (5) 2.3所用电设计及功率因数的补偿 (7) 2.4短路电流的计算 (8) 2.5电气设备的选择 (10) 2.5.1 高压断路器的选择 (10) 2.5.2 隔离开关的选择 (11) 2.5.3 电流互感器的选择 (11) 2.5.4 电压互感器的选择 (12) 2.5.5 支柱绝缘子和穿墙套管的选择 (13) 2.5.6 母线导体的选择 (14) 2.5.7 避雷器的选择 (14) 2.5.8 电抗器的选择 (15) 2.6高低压配电装置的设计 (17) 第三章变电所二次系统的设计 (17) 3.1继电保护规划设计 (17) 3.2变电所调度自动化系统的设计 (19) 3.3RCS—9700综合自动化系统 (20) 第四章计算书 (26) 4.1短路电流计算 (26) 4.2电气设备的选择校验 (27) 4.2.1 高压断路器的选择校验 (27) 4.2.2 隔离开关的选择校验: (28) 4.2.3 电流互感器的选择校验 (29) 4.2.4 支柱绝缘子的选择校验 (29) 4.2.5 10KV穿墙套管的选择 (29) 4.2.6 母线导体的选择校验: (30) 工作总结 (32) 致谢............................................................................................................................................................ 参考资料及文献 (33) 附录 (34)

无人值班变电站标准化管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 无人值班变电站标准化管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2698-32 无人值班变电站标准化管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.指标管理 1.1不发生人身轻伤及一类以上障碍; 1.2控制二类障碍和人员违章行为; 1.3不发生火灾事故; 1.4两票合格率100%; 1.5设备五防闭锁装置投运率100%; 1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到95%; 1.7断路器无油化率100%; 1.8严重、危急缺陷消除率100%; 1.9继电保护及自动装置投入率100%; 1.10继电保护装置正确动作率100%; 1.11 110kV或220kV母线电压合格率大于98%;

1.12母线月度电能不平衡率330、220kV不大于±1%,110kV及以下不大于±2%; 1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态,可用率应为100%。 2、安全管理要求 2.1安全目标管理 2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标,结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。 2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。 2.2安全活动管理 2.2.1集控站(监控中心)安全活动每月应组织全站人员至少进行1次;根据倒班方式,每周进行一

10KV无人值守实施细则

井下10KV中央变电所无人值守实施细则(暂行)一.主题内容 为全面实现井下10KV中央变电所无人值守,规范调度管理程序,充分发挥调控中心的职能作用,进一步提高工作效率和管理水平,工作安排做到有落实、有检查、有汇报,确保矿井安全生产有序。 本细则适用于井下10KV中央变电所运行,远程监控及运行维护。二.调控职能 1、调控中心井下10KV中央变电所值班人员对巡检人员的安全生产、设备管理、运行操作及维护、培训等工作实行专业管理。 2、执行上级颁发的法规、规程、制度和条例,贯彻“安全第一”的生产方针,确保井下10KV中央变电所的安全运行。 3、调控员负责井下10KV中央变电所有关记录簿的填写,并按时上报报表。 4、调控员有权督促有关部门消除设备缺陷。 5、调控员对进入运行场所人员的违章行为,有权提出劝阻和制止,未经调控人员批准,任何个人不得进入无人值守站,违反规定者承担一切后果。 6、调控人员负责记录巡检人员(面对镜头)常规巡检汇报(2小时一次)。 三.值班制度: 1、调控员分3个班,每班2人,分早、中、夜轮流值班。每班设一个正值班员。

2、调控员在值班期间,应遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得迟到早退,如有特殊情况经中心主任批准,履行交接手续后可离岗。 3、值班期间,值班员不准浓妆艳抹,不准穿奇装异服,必须穿戴工装且衣着整洁。 4、值班期间不准做与工作无关的事情,严禁电话聊天。 5、严禁酒后上班或在工作时间饮酒,一旦发现违纪人员立即停止其工作。 6、夜间、星期天、节假日如果发生较大事故或异常情况,应立即按事故汇报程序逐级汇报。 7、当值人员应保持值班室卫生整洁,每日交接班前应将值班室清扫擦洗干净。 8、每日交接班,交接双方全部参加,认真熟知所分管设备的运行方式、运行状况等各方面情况。 9、提前20分钟交接班,严格履行交接班制度。 10、调控员交接班实行模拟系统与值班记录交接班,接班人员如发现现场情况不符时,应立即与交班人员联系,并汇报中心主任。 11、事故处理和倒闸操作时,不得交班。 12、交接班时如发生事故,应立即停止交接班,由交接班人员处理,接班人员在交接负责人的指挥下协助处理。正常情况下,交接班期间不得进行其它工作。 13、交班者应交接下列内容: A、井下10KV中央变电所运行方式:

对常规110kv变电所实施无人值班改造的一点建议

对常规110kV变电所实施无人值班改造的一点建议 对常规110kV变电所实施无人值班改造的一点建议 摘要:本文就常规110kV变电所进行无人值班改造工程,从变电所一、二次设备,通信、直流等几个关键部分,在设计时所涉及的方案选择、改造内容及设备选型进行了简单分析,为常规变电所进行无人值班化改造提出了一点建议。 关键词:变电所;无人值班;监控站;遥视监控系统;直流系统 Abstract: this paper conventional 110 kv substation for unattended substation reconstruction project, from the primary and secondary equipment, communication, dc and so on several key components, including the design scheme selection, the transformation contents and equipment selection of a simple analysis, for conventional substation for unattended turn reform put forward some Suggestions. Keywords: substation; No one watch; Monitor; Remote viewing monitoring system; Dc system 中图分类号:TM63文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012) 1前言 随着电网内自动化设备的不断应用,管理变电所的自动化手段和水平已经很高,实现变电所无人值班是电网自动化发展的趋势,是电力部门减人增效的有效途径。目前,对新建110kV变电所已经按照无人值班变电所进行设计和管理。对于老式常规的有人值班变电所,要实现无人值班管理,还需进行必要的改造。 实施110kV变电所无人值班改造是一项涉及电网一、二次设备和调度自动化系统、通讯方式、防火、防盗、运行管理等多方面的系统工程。要实现变电所的无人值班,必须有优秀的设计及最优化的方案,以实现电网的安全、可靠、经济运行。

智能化无人值守变电站设计运行标准

无人值守变电站的建设及运行要求 要实现及完善工业园变电站的无人值守必须具备以下几个基本条件: 一、功能齐备的综合自动化系统。综合自动化系统集“遥测、遥信、遥控、遥调”四遥 功能为一体,为变电站无人值守的实现提供了技术支撑的基本前提条件。为了提高该系统的运行可靠性,应具有两套能够自动备用的综合自动化系统,以确保与调度中心的不间断通信。新建项目验收期间必须对四遥功能进行全面、细致的试验验收。确保上传信息的准确无误。 二、远方监视条件完善齐备。实现运行设备的全方位监视。根据运行监视要求设置摄像 头个数及位置。确保需要监视的条件及质量。 三、完善的“五防”系统。现场电气设备五防功能齐备完善,电气自动化五防功能设置 合理。“五防”系统是确保安全的有力后盾。 四、良好的通信通道 良好的通信设施和通信通道是“四遥”功能得以实现的决定因素。是保证“四遥”功能能够准确、及时反馈信息和发布遥控命令的前提。 五、完善的消防系统 由于在无人值班的变电站火灾往往不易被及时发现而危及设备的安全运行。因此在无人值守的变电站中应装设一套火情检测、自动遥信报警及自动灭火自救系统。以彻底消除无人值守变电站中的火灾隐患。 六、变压器应加装油色谱在线检测装置、GIS微水在线监测、局放信息、开关触头及线路出线接头位置温度测点信息等现场检测数据需上传监视。 七、站内主要设备必须具备远方操作的条件“遥控”是“四遥”功能之一。要实现真正意义上的无人值守,远方操作必不可少,所有一次设备都必须具有电动操作功能,以便于综合自动化系统相配合来实现远方遥控操作。 八、应具有并联补偿电容器自动投切装置和变压器挡位自动调整装置 电压质量是电能质量主要指标之一,为确保电压合格率,应给电容器加装能根据电压和无功潮流的分布来自动投切的自动装置。变压器有载调压装置应具有自动切档调压功能。 九、搞好定期维护 无人值守不等于撒手不管,相反更应该加强对设备的维护工作,为无人值守的实现铺好基石。

220kV变电所无人值班运行管理的探讨

编号:AQ-JS-07094 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 220kV变电所无人值班运行 管理的探讨 Discussion on unattended operation management of 220 kV Substation

220kV变电所无人值班运行管理的 探讨 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 随着这几年创一流工作开展以及新技术、新设备的不断应用和发展,为无人值班建设提供了坚实的技术基础。嘉兴电力局通过几年的建设与改造,截止到2003年10月底,55座110kV变电所和54座35kV变电所全部实施了无人值班。通过几年的不断探索与实践,无人值班变电所的建设和管理均取得了比较成熟的经验。随着变电所综合自动化技术日趋成熟,一次设备性能更趋稳定可靠,电网结构逐步合理,为实施220kV变电所无人(少人)值班打下了坚实的技术基础。嘉兴电力局从2002年开始实施220kV变电所无人值班建设与改造,截止到2003年10月底,共建设了2个220kV集控站,各管辖3个和4个220k~变电所的运行和管理。剩下的其他3座220kV变电所估计2004年上半年全部改造结束。

下面针对我局220kV变电所在无人值班管理中存在的问题以及集控站建设,提出一些改进意见。 1关于220kV集控站管理模式 从浙江电网220kV集控站的建设情况来看,主要有2种模式,分别为分层集控模式和分区集控模式。 (1)分层集控模式:由若干个220kV无人(少人)值班变电所组成一个集控站(由监控人员和操作班人员组成),负责3-4座220kV变电所远方监视、单一遥控操作以及日常变电所运行工作。 分层集控模式适合于分级管理,即所有220kV变电所日常运行管理由市局一个变电运行工区管理,110kV及以下变电所日常运行管理由各县局变电运行工区管理。 优点:管理层次清晰,管理规范及标准化建设容易统一,能极大限度体现技术进步和减人增效优势;缺点:对220kV变电所管理增加难度以及异常与事故处理时间拉长。 (2)分区集控模式:以某个220kV变电所为中心,对该区域中若干个110kV和35kV变电所混合组成一个集控站。负责所管辖变电

无人值守变电站及监控中心技术要求

无人值守变电站基本技术要求及监控中心基本技术要求 无人值守变电站基本要求 无人值守变电站的技术和设备选择应遵循“安全、高效、环保”原则,优先采用技术成熟、结构简单、自动化程度高、少维护的高可靠性产品。 无人值守变电站应保留必要的基本生活设施,具备完善的防火、防盗等措施。站内建筑应满足安全工器具等的存放需要。应适当考虑变电站检修、保电、防灾等特殊需要。 在保证电网可靠运行的基础上,应适当简化接线方式。同一地区在同一电压等级上宜采用统一的接线方式和设备配置原则。 无人值守变电站的继电保护及安全自动装置应选用性能稳定、质量可靠的微机型产品,满足继电保护反措、设备标准化企业标准和有关规程规定要求,并应具备信息远传功能。 无人值守变电站的自动化系统,应采用变电站计算机监控系统。变电站的信息采集应满足无人值守的运行要求。 无人值守变电站的通信配置应能支撑无人值守站各分系统对通信的需要。原则上至调度和监控中心的通信配置应满足双通道的要求。 无人值守变电站的交直流电源设备应根据无人值守站的实际地理和交通条件考虑适当提高配置,应具备远方监视和控制功能。 无人值守变电站应配置相应的视频安防、消防、环境监测等系统,并应能够实现远方监视和控制。 无人值守变电站的技术要求 无人值守变电站的技术要求首先需要满足常规变电站标准规范的规定,各项技术指标应不低于相关标准中的规定,无人值守变电站需着重提出的技术要求如下: 一、建筑 无人值守变电站在保留必要的基本生活设施前提下,可适当简化原常规变电站内的为人服务设施。变电站内建筑面积和功能设置应适当考虑变电站检修等特殊情况的需要。 无人值守变电站监控中心、操作队所在变电站应考虑适当增加建筑面积,满足生产和生活所需设施要求。 无人值守变电站的建筑物一楼应少设门窗,对于必要的门窗,应考虑实体防护措施。

无人值班变电站标准化管理规定参考文本

无人值班变电站标准化管理规定参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

无人值班变电站标准化管理规定参考文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.指标管理 1.1不发生人身轻伤及一类以上障碍; 1.2控制二类障碍和人员违章行为; 1.3不发生火灾事故; 1.4两票合格率100%; 1.5设备五防闭锁装置投运率100%; 1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到 95%; 1.7断路器无油化率100%; 1.8严重、危急缺陷消除率100%; 1.9继电保护及自动装置投入率100%;

1.10继电保护装置正确动作率100%; 1.11 110kV或220kV母线电压合格率大于98%; 1.12母线月度电能不平衡率330、220kV不大于±1%,110kV及以下不大于±2%; 1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态,可用率应为100%。 2、安全管理要求 2.1安全目标管理 2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标,结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。 2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和