文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面雨水排水设计..

屋面雨水排水设计..

屋面雨水排水设计..
屋面雨水排水设计..

屋面雨水排水设计

①供人活动屋面宜设平箅型雨水斗

②连接管100mm,设计重现期P(2年~5年一般建筑)

③汇水面积平均径流系数(屋面)0.9

水平投影面积

侧墙面积1/2(一侧)

四侧按两侧

④重力流

排水悬吊管按非涡流(充满度0.8)

管内流速不小于0.75m/s

排水立管(直径)最大泄流量(铸铁)最大泄流量(PVC)(mm)(L/s)(L/s)

75 5.46 5.71

100 11.77 15.98

125 21.34 22.41

⑤雨水斗汇水面积

根据当地5分钟(min)

降水厚度h5确定雨水斗直径

q5(L/s·100㎡)

降雨强度

H(mm/h)

P=1 P=2 P=3 P=4 P=5 P=10

3.43

4.25 4.69

5.00 5.24 5.98 宁波

124 153 169 180 188 215

雨水斗:

虹吸排水系统主要工作原理是在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗(见上图),通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。

二楼的附图是有问题,没设排水沟,也没做泛水,雨水口附近无法汇水。

至于汇水面积的计算问题,不是简单的按屋面面积,100管经200平米控制。其实“水落管直径不应小于100mm,其最大汇水面积宜小于200平米”是《屋面工程技术规范》中的4.2.12条的条文解释,是建议性质的,不能作为规范来执行,中国地域很大,降雨量差别也很大,相同的建筑屋面实际计算出来的雨水管数量也不同。汇水面积包括两方面的内容:屋面的水平投影面积和和高出屋面的侧墙面积的折减。高出屋面的侧墙(如女儿墙或跌落建筑的山墙等)面积的折减一般按一半进行折减。另外雨水量计算时还要考虑暴雨强度、径流系数、汇水面积和排水设计重现期等,一般建筑的屋面雨水设计重现期为2~5年,重要的建筑屋面为10年,即使这样为了安全期间,规范还规定在屋面排水沟侧壁或端部设溢流口。所以屋面雨水口的设置看似一般其实很重要,如果设置不当造成排水不畅,引起屋面渗漏,将是很麻烦的事情,我单位这方面的设计一般是由给排水专业计算,建筑专业布置,平时多沟通多协调

要根据不同地区的雨水量,来计算,最大不超过24米,汇水面积最大不超过200平米。

虹吸式屋面雨水排水系统的技术应用1

虹吸是利用重力作用,在管道内产生局部真空,而产生虹吸现象。它通过利用能隔离空气的雨水斗实现水、气分离,开始时由于重力作用雨水不断流向管内,使管道内逐渐产生真空。当管中的水流呈现压力流状态时,形成虹吸效应(密闭的管道系统内形成满流状,雨水因重力作用在立管处跌落产生虹吸)。不断进行排水。虹吸(屋面雨水)排水系统,是经过精密的水力计算,设计的能充分利用水的动能,在密闭的管道系统中产生连续不断的虹吸作用,实现快速

、高效的排除屋面雨水。它是解决大屋面雨水排放的先进排水技术。

虹吸排水起源于欧洲国家,已有三十多年的发展历程。一九六八年(Olavi- Ebeling博士)在欧洲首次提出了利用虹吸原理排水的新概念。一九七二年欧洲建成了第一个商业化的虹吸式屋面雨水排放系统。从而实现了屋面雨水排放技术方面的重大突破。

由于虹吸(屋面雨水)排水系统是经过精确的水流水力计算而设计的排水系统,其管道内均按满流有压状设计,且计算精度高,能充分利用水的动能使系统产生虹吸作用。水流流速、流量大,管道有较好的自清能力、相同管径增大排水量等优点。在与传统重力流排水方式相比较其优点更为突出,具体表现有以下几点:

广泛适用于各种不同类型、用途的建筑物。∕管道无需坡度敷设。∕降低管材的管径。∕现场施工量减少。∕更少的材料。∕节省安装空间。∕管道具有自洁能力。∕从设计到施工简单快捷。适用于各种类型、各种用途的建筑物屋面,包括平屋顶屋面也能适用,这一点解决了传统排水方式很难解决排除的问题;其排水悬吊管可作无坡度敷设,悬吊管始终保持同一高度,可以腾出更多有效的建筑机电、设备安装空间;相同管径排水泄流量大,可降低排水管管径或减少

屋面排水及节点设计作业讲评

屋面排水及节点设计作业讲评 一、设计方法和步骤 1. 确定屋面坡度的形成方法和坡度大小 屋面坡度的形成方法有材料找坡和结构找坡两种。结构找坡适用于屋面进深较大(>18 m)的建筑。民用建筑的进深一般都不大,所以一般均采用材料找坡。 屋面坡度可做成四坡屋面[见图4.2 (a)]或双坡屋面[见图4.2 (b)]。四坡屋面沿屋面四周设置檐沟。双坡屋面沿屋顶纵向两侧设置檐沟。一般情况下,临街建筑平屋顶屋面宽度小于12 m时,可设单坡屋面[见图4.2 (c) ]。屋面的排水坡度应根据屋顶的结构形式、屋面基层类别、防水构造形式、材料性能及当地气候等条件确定,并应符合表4.1的规定。2. 确定排水方式 屋面排水方式分为有组织排水和无组织排水两类。在年降雨量小于或等于900 mm的地区,檐口高度大于10 m时,或年降雨量大于900 mm的地区,檐口高度大于8 m时,应采用有组织排水。在年降雨量小于或等于900 mm的地区;檐口高度不大于10 m时,或年降雨量大于900 mm的地区,檐口高度不大于8m时,可采用无组织排水。 有组织排水通常有外排水和内排水之分。内排水仁见图4.3 (d)]多用于多跨房屋、高层建筑以及寒冷地区水落管易发生冰冻堵塞的建筑。其他建筑宜优先考虑采用外排水方式。外排水方式通常有檐沟外排水[见图4.3 (a) ]、女儿墙外排水[见图4.3 (c) ]、女儿墙檐沟外排水[见图4.3 (b)]和内排水[见图4.3 (d) ] 4种方案。 3. 划分排水区域 排水区域的划分应尽可能规整,面积大小应相当,以保证每个水落管的排水面积负荷相当。在划分排水区域时,每块区域的面积宜小于200m2,以保证屋面排水通畅,防止屋面雨水积聚;并要考虑到雨水口的设置位置。雨水口的设置位置要注意尽量避开门窗洞口和人口的垂直上方位置,一般应设置在窗间墙部位。雨水口间距一般为18 ~24 m,民用建筑水落管间距以12~16 m为宜。 4. 确定檐沟的断面形状、尺寸以及檐沟坡度 檐沟一般采用出墙面的外挑形式,所以在确定断面形状时要考虑到檐沟对立面效果的影响,同时由于是悬挑构件,设计时须防止倾覆。常采用的檐沟形式有现浇式、预制搁置式和自重平衡式,如图4.4所示。

雨水管的设计步骤

雨水管的设计步骤 【篇一:雨水管网设计说明书】 河北农业大学 本科课程设计 题目:某县城雨水管网课程设计 目录 1总论 (1) 1.1设计任务及要求 (1) 1.1.1设计任务 (1) 1.1.2设计要求 (1) 1.1.3设计依据 (1) 1.2设计原始资料 (2) 1.2.1县城概况 (2) 1.2.2工程概况 (3) 2工程规模 (3) 2.1暴雨设计流量计算 (3) 2.2工程规模 (4) 3管网设计 (4) 3.1管线布置原则 (4) 3.2设计公式及参数原则 (4) 3.3设计步骤 (5) 3.4管材及排水设施 (7) 4效益分析 (8) 4.1社会效益 (8) 4.2经济效益 (8) 4.3环境效益 (8) 5设计心得 (8) 1总论 1.1设计任务及要求 1.1.1设计任务 1.县城雨量计算; 2.县城雨水管网定线; 3.县城雨水管网设计:管长、管径、坡度、埋深、衔接、充满度; 4.县城雨水资源利用分析;

5.绘出成果图。 1.1.2设计要求 1. 在设计过程中要应用所学有关知识,掌握城镇雨水管网设计的方 法和步骤; 2. 在设计过程中要独立地分析与解决问题,增加独立工作的能力; 3. 阅读熟悉有关手册、规范和资料; 4. 逐步增加实际工程概念。 1.1.3设计依据 (1)标准规范 1. 上海市政工程设计研究院主编.《给水排水设计手册》第10册,中国建筑工业出版社,2000.08; 2. 北京市市政工程设计研究总院主编.《给水排水设计手册》第5册,中国建筑工业出版社,2004.04; 3. 孙慧修主编.《排水工程》(上册)(第四版),中国建筑工业 出版社,1999.12; 4. 严煦世,刘遂庆编著.《给水排水管网系统》(第一版),中国 建筑工业出版社,2002.7; 5. 张奎,张志刚主编.《给水排水管道系统》(第一版),机械工 业出版社,2007.1; 6. 上海市建设和交通委员会主编.《室外排水设计规范》 (gb50014-2006),中国计划出版社,2006.06; 7. 中国建筑标准设计研究院.《给水排水标准图集》,国家标准设 计研究院, 2005.10。 (2)甲方提供资料 1.《某县城总体规划》 2.原始资料 该县城位于保定地区,县城现有居住人口为12 万。 3.自然资料: 该县城非采暖季节主要风向:西南风; 土壤冰冻深度:66厘米; 地下水位深度:1500厘米; 土壤性质:湿陷性黄土。 1.2设计原始资料 1.2.1县城概况 (1)自然概况

屋面排水设计规范 屋面排水系统

屋面排水设计规范屋面排水系统 屋面排水是指通过屋面的导水装置,将屋面的雨、雪水迅速排出,避免产生屋面积水的措施。是为了使降落在建筑物屋面的雨水和雪水,特别是暴雨,在短时间内形成积水及时排除室外,避免造成积水四处溢流或屋面漏水而影响人们的生活和生产活动。为了能够使积水迅速排除 屋面,进行周密的排水设计是必要的。一、屋面排水设计规范屋面排水设计的主要任务首先

将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。具体步骤:(1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小;(2)选择排水方式,划分排水区域;(3)确定天沟的断面形式及尺寸;(4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。单坡排水的屋面宽度不宜超过12m,矩形天沟净宽不宜小于200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于120mm。落水管的内径不宜小于75mm,落水管间距一般在18m~24m之间,每根落水管可排除约200平方米的屋面雨水。水专业规范,每根落水管可排除约250平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋面的墙面面积)。二、屋面排水系统1.屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统内排水是指屋面设雨水斗,雨水管道设置在建筑内部的雨水排水系统。雨水内排水系统适用于屋面跨度大、屋面曲折(壳形、锯齿形)、屋面有天窗等设置天沟有困难的情况,以及高层建筑、建筑立面要求比较高的建筑、大屋顶建筑、寒冷地区的建筑等不宜在室外设置雨水立管的情况,多采用内排水。内排水系统一般由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和附属构筑物几部分组成2.屋面雨水系统按照屋面的排水条件分为:檐沟排水、天沟排水檐沟外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成。降落到屋面的雨水沿屋面集流到檐沟,然后流入隔一定距

屋面雨水排水设计20110331

屋面雨水排水设计 ①供人活动屋面宜设平箅型雨水斗 ②连接管100mm,设计重现期P(2年~5年一般建筑) ③汇水面积平均径流系数(屋面)0.9 水平投影面积 侧墙面积1/2(一侧) 四侧按两侧 ④重力流 排水悬吊管按非涡流(充满度0.8) 管内流速不小于0.75m/s 排水立管(直径)最大泄流量(铸铁)最大泄流量(PVC)(mm)(L/s)(L/s) 75 5.46 5.71 100 11.77 15.98 125 21.34 22.41 ⑤雨水斗汇水面积 根据当地5分钟(min) 降水厚度h5确定雨水斗直径 q5(L/s·100㎡) 降雨强度 H(mm/h) P=1 P=2 P=3 P=4 P=5 P=10 3.43 4.25 4.69 5.00 5.24 5.98 宁波

124 153 169 180 188 215 雨水斗: 虹吸排水系统主要工作原理是在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。所以屋面雨水口的设置看似一般其实很重要,如果设置不当造成排水不畅,引起屋面渗漏,将是很麻烦的事情,我单位这方面的设计一般是由给排水专业计算,建筑专业布置,平时多沟通多协调 要根据不同地区的雨水量,来计算,最大不超过24米,汇水面积最大不超过200平米。

屋面雨水排水系统的布置与安装

屋面雨水排水系统的布置与安装 屋面雨水排水系统的布置与安装: ⑴雨水斗: 雨水斗应满足最大限度地迅速排除屋面雨雪水的要求,排泄雨水时最小限度的掺气,并能拦截粗大杂质。分铸铁浇铸的65型和钢板焊制的79型两种 晒台、屋顶花园等供人们活动的屋面上,宜采用平篦式雨水斗。 布置雨水斗时,应以伸缩缝或沉降缝为排水分水线,否则应在该缝两侧各设一个雨水斗。当两个雨水斗连接在同一根立管或悬吊管上时,应采用伸缩接头,并保护密封。 在防火墙外设置雨水斗时,应在防火墙的两侧各设一个雨水斗。 在寒冷地区,雨水斗应尽量布置在受室内温度影响的屋面及雪水易融化的天沟范围内,雨水立管应布置在室内。 雨水斗的间距一般采用12~24m.天沟的坡度可采用0.003~0.006. 接入同一根立管的雨水斗,其安装高度应相同,当雨水立管的设计流量小于最大设计泄流量时,可将不同高度的雨水斗接入同一立管或悬吊管内。 多斗雨水排水系统宜对立管作对称布置,并不得在立管顶端设置雨水斗。雨水斗与屋面连接处必须做好防水处理。雨水斗的出水管管径一般不小于100㎜.设在阳台、窗井很小汇水面积处的雨水斗可采用50㎜. ⑵连接管 连接管的管径不得小于雨水斗短管的管径,连接管应牢固地固定在建筑承重结构上。 多斗雨水排水系统中排水连接管应接至悬吊管上,连接管宜采用斜三通与悬吊管相连。 变形缝两侧雨水斗的连接管,如合并接入一根立管或悬吊管上时,应采用柔性接头。

⑶悬吊管 当厂房内地下有大量机器设备基础和各种管线或其他生产工艺要求不允许 雨水检查井冒水时,不能设置埋地横管,必须采用悬吊在屋架下的雨水管,悬 吊管可直接将雨水经立管输送至室外的检查井及排水管道。 当采有多斗悬吊管时,一根悬吊管上设置的雨水斗不得多于4个。其管径 不得小于其雨水斗连接管管径,与雨水立管连接的悬吊管,不宜多于两根。 为满足水力条件及便于经常的维修清通,需有不小于0.003的坡度;在悬 吊管的端头及长度超过15m的悬吊管上,应设置检查口或带法兰盘的三通, 检查口间距不得大于20m,其位置应靠近墙柱。悬吊管一般采用铸铁管,石棉水泥接口。在可能受到振动和生产工艺有特殊要求时,可采用钢管,焊接接口,外刷防腐漆。 ⑷立管 立管接纳悬吊管或雨水斗的水流。埋设于地下的一段排出管将立管引来的 雨水送到地下管道中去。管材一般采用给水铸铁管,石棉水泥接口,在管道可 能受到振动或生产工艺有特殊要求时,应采用钢管,接口要焊接。 沿墙、柱明装或暗装于墙槽或管井内,但要设检查口,并在其处设检修门。检查口中心至地面的距离宜为1.0m. 立管的下端宜采用两个45或大曲率半径的90弯头接入排出管。 当管连接两根或两根以上悬吊管时,其管径不得小于最大一个悬吊管的管径。 ⑸排出管 排出管管径不得小于立管的管径。排出管管材宜采用铸铁管,石棉水泥接口。当排出管穿越地下室墙壁时,应采取防水措施。 ⑹埋地管 埋地横管与雨水立管或排出管的连接可用检查井,也可用管道配件。检查 井的进出管道的连接应尽量使进出管之轴线成一直线,至少其交角不得小于135°;为改善水流状态,在检查井内还应设置高流槽。埋地横管可采用混凝土

建筑屋面雨水排水系统

建筑屋面雨水排水系统 建筑屋面雨水排水系统,屋面雨水排水系统对屋面排水起着至关重要的作用,屋面雨水排水系统能够有效的在雨季降低屋面的承载力、有效地降低屋面雨水渗透、快速的排出屋面雨水防止集聚等。建筑屋面雨水排水系统哪家专业?下面我们一起来看看吧,希望对大家有所帮助: 建筑屋面雨水排水: 1、雨水斗:①整个雨水系统的进口;②主要作用是极大限度的排泄雨、雪水等;③对进水具有导流、稳流的作用,使水流平稳,以减少系统的掺气;④具有拦截粗大杂质的作用。 2、连接管:连接雨水斗与悬吊管的短管; 3、悬吊管:悬吊管与连接管和雨水立管连接; 4、立管:接纳雨水斗或悬吊管的雨水,与排出管相连接;

5、排出管:将立管的水输送到地下管道中,雨水排出管设计时,要留有一定的余地。 6、埋地横管:密闭系统一般采用悬吊管架空排至室外,不设埋地横管;敞开系统,室内没有检查井,检查井之间的管为埋地敷设。 建筑屋面雨水排水系统哪家专业?小编为您推荐南京欧标世诺工程技术有限公司。 欧标世诺建筑排水是一家专注建筑排水系统的服务商,欧标世诺专注排水十年业绩遍布华东,同时在华东区域建立了多家线下服务网点提供快捷的安装售后服务。(下设南京欧标世诺工程技术有限公司,苏州分公司,无锡分公司,常州分公司,重庆分公司,杭州分公司等)。 公司目前代理销售德国HOMA国际品牌污水提升系统及相关给排水设施。其它各类管材管件等系统设备。优异的方案设计,优良的品质要求,完善的售后服务为公司赢的了良好的市场和行业双口碑,公司秉承提供好方案,好产品,好安装,好售后的宗旨给客户以良好的服务。荆轲,一个四处为家的刺客,他的心犹如浮云,心如飘蓬,是没有根的,然而高渐离的筑声,却成了他愿意停留在燕国这片土地上的原由。 虽是初见,却如故人。也许所有的遇见,早已经是前世的注定,没有早晚,刚好在合适的时间遇见你,就是最美的相识。 他曾经游历过多少地方,自己已经数不清,但是没有一处可以挽留他行走的脚步,唯有今日高渐离的筑声,让他怎么也舍不得离开。

屋面雨水管规范

屋面雨水管规范 【篇一:雨水管安装施工方案】 雨水管安装施工方案 一、施工准备 1 材料及要求: 1.1采用河马牌pvc雨水管,检测报告符合设计要求。 2作业条件: 2.1 屋面找平层施工已完成,经检查验收合格。 2.2 建筑物雨水管处装饰工程已完成,具备做雨水管的条件。确保安装水 落口等的操作安全。 二、操作工艺 1、工艺流程: 安装准备: → 2、雨水管制作安装:雨水管管材为pvc硬塑料管。 3、雨水管安装:安装雨水管随外沿抹灰架子由上往下进行,每个结头处安装一个伸宿节防止雨水管损坏后维修,先在水落口处吊线坠弹出雨水管沿墙的位置线,根据雨水管每节长度,预量出固定卡位置,间距一般为1200mm,设在下面一节管的上端,卧卡子用水泥砂浆固定,不得打入木塞固定和固定在木塞上。雨水管若遇建筑腰线时,和腰线连通粉刷时加钢丝网防止腰线裂缝空鼓。 4、质量标准

4.1 保证项目: 4.1.1 雨水管的质量必须符合设计要求,表面无空鼓气泡现象、颜 色一致。 4.1.2 雨水管的安装必须牢固,固定方法、间距应符合规范要求, 排水 通畅,不漏水。 4.2 基本项目: 4.2.1雨水管的连接口应紧密,承插方向、长度、排水口距散水的高度,正、侧面视为顺直。 5、成品保护 5.1雨水管存放应平整,横、竖分层码放。 5.2 雨水管安装前,对雨水斗应采取措施,不使雨水斗的排水浇墙,造成墙面污染。 6、应注意的质量问题 6.1 雨水管安装不直:安装卡箍时未认真找正。应弹线;侧向应控 制距墙的距离,目测顺直。 6.2 雨水斗高于找平层:造成屋面积水,应加强管理;操作应认真,保证防水层按要求的坡度做。 6.3 雨水管固定不牢:主要是在基层下木塞用圆钉或木螺丝固定而 造成;固定点严禁下木塞,雨水管卡箍采用塞水泥砂浆固定,其他 采用射钉或螺栓。 三、安全要求 1、严格遵守现场安全生产管理制度,严禁盲目施工。 2、外脚手架必须确保安全。

屋面排水主要内容

屋面排水落水系统主要分为:外排水和内排水。 外排水:外排水是由天沟和雨水管组成的,降落到屋面的水沿屋面流到天沟,然后流到一定距离沿外墙设置的雨水管排到地面。 内排水:内排水是指屋面设计雨水斗,建筑物内部与雨水管道的雨水排水系统。 雨水管多用塑料管(PVC管)或镀锌铝管,断面多为圆形或长方形。塑料管(PVC管)为长方形时,断面尺寸为63mm*86mm或者80mm*100mm。镀锌铝管为长方形时,断面尺寸为50mm*80mm,60mm*80mm或者80mm*100mm。 根据降雨量和雨水管道的通水力,能确定1根雨水管间距,再根据屋面形状和面积确定屋塔雨水管间距。根据经验民用建筑雨水管间距为8-16m。 一、外排水系统的组成 外排水系统由天沟,雨水斗,接口器,转向器,引流器,雨水管组成。降落到屋面的雨

水,沿屋面流入天沟,经连接的雨水斗,接口器,转向器,雨水管,再经引流器排出。 二、外排水系统分类 按每根立管益纳的雨水斗的个数.外排水系统分为单斗和多斗雨水排水系统两类。单斗系统一般不设悬吊管,多斗系统中悬吊管将两供水设备的水斗和排水立管连接起来。因为对单斗破水排水系统的水力工况已经作了一些研究,获得了初步认识,设计方法和参数比较可靠。为了安全起见,在设计中宜采用单斗雨水排水系统。 三、外排水系统的布置和测算 1、天沟又名雨水槽,檐沟,是用于收集屋面落水的汇水沟槽。测算需要安装雨水槽长度等同于檐口走线长度的总和。 2、雨水斗是将雨水由天沟导入落水管的组件,先确定雨水斗的位置。让雨水斗对准屋檐,使用水准仪使它保持平直。安装前先将一雨水管引流器与雨水斗相连。挤压雨水管引流器直至它完全嵌入雨水斗为止,然后将雨水槽滑入雨水槽内,雨水槽必须在雨水斗内自有滑动,以减少热胀冷缩的影响。雨水斗数量测算,平均8到12米安装一个雨水斗。 3、引流器是用于雨水管前后转向用,转向器是用于雨水管左右转向使用,接口器用于雨水管和雨水管连接安装时,引流器,转向器,接口器,承插口小的一面朝水流方向,雨水管按顺水方向插入引流器,转向器,接口器小头插按顺水方向插入雨水管内并用4mm*30mm 不绣钢螺丝钉固定雨水管和引流连接部位,注:在每个配件承插口内应均匀抹上防水硅胶。引流器的测算,一个雨水斗配备3个引流器,如有腰线另加4只引流器。转向器的测算,阳台的数量乘以2。接口器的测算,大于3.05米的雨水管数。 4、雨水管,又名落水管,用于组织引导雨水向下排泄。雨水管的数量测算,测量每个雨水斗下口位置顺延弯曲到地面的距离减去0.3米,再累计总和。

屋面雨水排水系统

1.屋面雨水排水系统的概念 降落在建筑物屋面的雨水和雪水,特别是暴雨,在短时间内会形成积水,需要设置屋面雨水排水系统,有组织、有系统地将屋面雨水及时排除到室外。 2.屋面雨水排水系统的分类 (1)按雨水管道布置位置分类 1)外排水系统:是指屋面不设雨水斗,建筑内部没有雨水管道的雨水排放形式。按屋面有无天沟,又可分为檐沟外排水系统和天沟外排水系统。 2) 内排水系统:是指屋面设有雨水斗,建筑物内部设有雨水管道的雨水排水系统。内排水系统可分为单斗排水系统和多斗排水系统,敞开式内排水系统和密闭式内排水系统。 3)混合排水系统:同一建筑物采用几种不同形式的雨水排除系统,分别设置在屋面的不同部位,组合成屋面雨水混合排水系统。 (2)按管内水流情况分类 1)重力流雨水排水系统。 2)压力流雨水排水系统。 由于在北方地区,气温比较寒冷,室外水容易结冰,故本设计采用内排水系统。 3.屋面雨水排水系统的组成 (1)外排水系统的组成 1)檐沟外排水系统(重力流)。 2)长天沟外排水系统(单斗压力流)。 (2)内排水系统的组成 内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 内排水的单斗或多斗系统可按重力流或压力流设计,大屋面工业厂房和公共建筑宜按多斗压力流设计,雨水斗的选型与外排水系统相同,需分清重力流或压力流。 无论何种屋面雨水的排除都必须按重力流或压力流进行设计。 一般情况下,檐沟外排水系统应按重力流设计,长天沟外排水系统应按单斗压力流设计,内排水系统可按重力流或压力流设计,大屋面工业厂房和公共建筑宜按多斗压力流设计。 本设计采用重力流排水系统。 4.雨水排水系统管材的选用 外、内排水系统采用的管材有UPVC塑料管和铸铁管,其最小管径可用DN75mm,但注意下游管段管径不得小于上游管段管径,且在距地面以上1m处

建筑雨水排水系统施工详解

一、建筑雨水排水系统施工详解 建筑雨水排水系统是建筑给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。 屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统。 外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。按照屋面有无天沟可以分为以下两种: 1、檐沟外排水 一般用于居住建筑,屋面面积比较小的公共建筑和单跨工业建筑,屋面雨水汇集到屋顶的檐沟里,然后流入雨落管,沿雨落管排泄到地下管沟或排到地面。

2、天沟外排水 一般用于排除大型屋面的雨、雪水。特别是多跨度的厂房屋面,多采用天沟外排水。 所谓天沟,是指屋面上在构造上形成的排水沟,接受屋面的雨雪水。雨雪水沿天沟流向建筑物的两端,经墙外的立管排到地面或排到雨水道。

天沟布置示意图 天沟与雨水管连接 3、内排水系统 根据立管连接雨水斗的个数分为:单斗、多斗雨水排水系统。 根据系统是否与大气相通分为:密闭系统、敞开系统 按雨水管中水流的设计流态可分为:重力半有压流雨水系统;重力无压流雨水系统;压力流雨水系统(虹吸式雨水系统)1、单斗雨水排水系统系统:

悬吊管上只连接单个雨水斗的系统。 2、多斗雨水排水系统系统: 悬吊管上连接多个雨水斗(一般不得多于4个)的系统。 在条件允许的情况下,应尽量采用单斗排水,以充分发挥管道系统的排水能力,单斗系统的排水能力大于多斗系统。多斗系统的排水量大约为单斗的80% 。 敞开系统: 为重力排水,检查井设置在室内,敞开式可以接纳生产废水,省去生产废水的排出管,但在暴雨时可能出现检查井冒水现象。 密闭系统: 雨水由雨水斗收集,进入雨水立管,或通过悬吊管直接排至室外的系统,室内不设检查井。密闭式排出管为压力排水。 一般为安全可靠,宜采用密闭式排水系统。 压力流(虹吸式)雨水系统: 采用虹吸式雨水斗,管道中是全充满的压力流状态,屋面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。 重力半有压流雨水系统: 设计水流状态为半有压流,系统的设计流量、管材、管道布置等考虑了水流压力的作用。 内排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管等部分组成。 1、雨水斗 雨水斗是整个雨水管道系统的进水口,主要作用是最大限度的排泄雨、雪水;对进水具有整流、导流作用,使水流平稳,以减少系统的掺气;同时具有拦截粗大杂质的作用。 目前国内常用的雨水斗为65型、79型、87型雨水斗、平蓖雨水斗、虹吸式雨水斗等.

雨水管,屋面排水设计

1、有组织排水每根雨水管可排除大约_ 屋顶面积的雨水,其间距控制在_以内 每根直径100的雨水管可排除大约150-200平方米屋顶面积的雨水,其间距控制在12-15米以内 第六章屋顶 第二节屋面排水设计 一、屋顶坡度的表示方法及形成 1.屋顶坡度的表示方法 表6.2 屋面最小坡度

屋顶坡度的常用表示方法有斜率法、百分比法和角度法三种。 2.屋面坡度的形成 屋顶排水坡度的形成主要有材料找坡和结构找坡两种。 材料找坡,又称垫置坡度或填坡。 常用的找坡材料有水泥炉渣、石灰炉渣等。 材料找坡坡度宜为2%左右,找坡材料最薄处一般应不小于30mm厚。 常用的找坡材料有水泥炉渣、石灰炉渣等;材料找坡坡度宜为2%左右,找坡材料最薄处一般应不小于30mm厚。 二、屋顶排水方式及排水设计 1.屋顶的排水方式 屋顶的排水方式分为无组织排水和有组织排水两大类。

2.屋面排水设计 屋面排水设计的主要任务首先将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。 具体步骤: (1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小; (2)选择排水方式,划分排水区域; (3)确定天沟的断面形式及尺寸; (4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。 单坡排水的屋面宽度不宜超过12m,矩形天沟净宽不宜小于200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于120mm。 落水管的内径不宜小于75mm,落水管间距一般在18m~24m之间,每根落水管可排除约200平方米的屋面雨水。 屋面排水坡度与排水设计 (2010-03-08 11:19:12) 防水涂料宜用结构找坡。需用材料找坡时,可用轻质材料或保温层找坡。 (1)平屋面结构找坡宜为3%,与卷材防水相同。屋面坡度大于25%时,不宜采用沥青类防水涂料、流平性大的涂料及成膜时间过长的涂料。

建筑雨水排水系统(20210201095815)

建筑雨水排水系统 1屋面雨水排除方式 1. 檐沟外排水(水落管外排水)(小型屋面) 雨水T屋面T檐沟T水落管T散水坡T地面T檐沟T铅皮、预制砼 水落管T白铁皮、铸铁管。 d =75~100mm,间距8~16m。 2. 天沟外排水:利用屋面构造上所形 成的天沟本身容量和坡度排泄雨水(大型屋面)雨水T屋面T天沟T 立管T地面或管道 天沟长度:40~50m, i =0.003 天沟在两跨中间并坡向端墙,雨水斗设在伸出山墙的天沟末端,立管连接雨水斗沿外墙布置,屋外设雨水斗,建筑物内有雨水管道的雨排水系统。 图7-1天沟布置示意图 3. 内排水:建筑立面要求高,大屋面面积,屋面上有天窗,多跨,锯齿形建筑屋面。雨水T屋面T雨水斗T悬吊管 T立管T埋地管T出户管T室外管道 内排水系统 一.组成: 1. 雨水斗:65型(铸铁);79型(钢焊制) 布置:以伸缩缝或沉降缝为分水线,伸出屋面的防火墙可作为分水线,也可在伸缩缝、防火墙、沉降缝二侧各设雨水斗,悬吊管穿越伸缩缝时应作伸缩接头。 2. 悬吊管:当雨水斗不能直接接立管埋地时,用悬吊管在空中吊设,适当位置接立管。 i < 0.003,端头及L > 15m,设检查口,检查口间距》20m。悬吊管:铸铁,安装固定在墙梁衍架上。 3. 立管:要求和悬吊管同径,且不宜大于300mm,距地面1.0m安检查口。 4. 排出管:DN玄立管管径。 5. 埋地横管:DN > 200 管道连接检查井:敞开式;管件:封闭式 二.分类 1. 单斗和多斗形式 2. 敞开式、密闭式 敞开式一一重力排水普通检查井 密闭式——压力排水密闭三通 7-2雨水内排水系统中的水汽流动物理现象 目的:了解雨水内排系统,由于水气两相流动,管内压力变化,变化的影响因素?规律?从而为雨水管系设计提供依据。 一.单斗系统 1.雨水斗泄流状态

最新屋面排水及节点设计

屋面排水及节点设计

4 屋面排水及节点设计 学习目标 1.掌握屋顶的排水方式和要求、坡度的形成方式。 2.掌握屋面防水的种类、构造层次和细部构造做法。 3.熟悉屋面排水设计的方法和步骤。 4.熟悉屋顶排水平面图和节点详图的识读,增强图纸表达能力。 学习重点 1.屋顶的排水方式的选择和平屋顶排水方案的设计。 2.屋面柔性防水、刚性防水的构造层次和细部构造做法。 3.屋顶排水平面图和节点详图的主要内容和尺寸标注。 4.1 设计任务书 4.1.1 设计题目及设计条件 办公楼屋面排水设计 办公楼为六层砖混结构,楼板均为钢筋混凝土现浇板。建筑顶层平面图如图4.1所示。底层地面标高为±0.000,室外标高为-0.600m,顶层楼面标高为18.000m,屋面标高为21.600m。外墙厚度为 360mm,内墙厚度为240mm。定位轴线与墙体中线相互重合。下部各层门窗及入口的洞口平面位置与顶层门窗洞口的平面位置相同。屋面为不上人屋面。办公楼所在地年降雨量为1250mm,每小时最大降雨量为l00mm。设计此办公楼的屋面排水。 4.1.2 设计内容和深度及图纸要求 用3号图纸一张,绘制该办公楼屋顶排水平面图和屋顶节点详图。 1.屋顶排水平面图(比例1:100或1:200) 绘制出屋面构造的基本平面形状并用定位尺寸明确表示出其平面位置;绘制出建筑的分水线、檐沟(天沟)轮廓线或女儿墙的轮廓线,并标注其位置;绘制出雨水口的位置;标注出屋面各坡面的坡度方向和坡度值;刚性防水屋面绘制出分仓缝的设置位置;标注出详图索引号。

屋顶排水平面图的尺寸标注:第一道尺寸线为细部尺寸线,标注出雨水口、分水线(包括檐沟分水线)和定位轴线相互之间的距离、屋顶最外侧轮廓线与外墙定位轴线的距离;第二道尺寸线为定位轴线尺寸,屋顶排水平面图可以只标注建筑物首尾两端的定位轴线以及转角处的定位轴线。 2.屋顶节点详图 内容包括檐口节点详图、泛水节点详图、水落口节点详图和分格缝构造、屋面变形缝构造等。详图用断面图形式表示。与详图无关的其他部分用折段线断开。详图的尺寸应标注在图样之外。详图中要标注详图符号和比例。 檐口节点详图:当采用檐沟外排水时,表示清楚檐沟板的形式、屋顶各层构造、檐口处的防水处理,以及檐沟板与屋面板、墙、圈梁或梁的相互关系,标注檐沟尺

屋面排水设计

屋顶排水设计 为了迅速排除屋面雨水,需进行周密的排水设计,其内容包括:选择屋顶排水坡度,确定排水方式,进行屋顶排水组织设计。 6.2.1 屋顶坡度选择 一、屋顶排水坡度的表示方法 常用的坡度表示方法有角度法、斜率法和百分比法。坡屋顶多采用斜率法,平屋顶多采用百分比法,角度法应用较少。 二、影响屋顶坡度的因素 1、屋面防水材料与排水坡度的关系 防水材料如尺寸较小,接缝必然就较多,容易产生缝隙渗漏,因而屋面应有较大的排水坡度,以便将屋面积水迅速排除。如果屋面的防水材料覆盖面积大,接缝少而且严密,屋面的排水坡度就可以小一些。 2、降雨量大小与坡度的关系 降雨量大的地区,屋面渗漏的可能性较大,屋顶的排水坡度应适当加大;反之,屋顶排水坡度则宜小一些。 三、屋顶坡度的形成方法 1、材料找坡 材料找坡是指屋顶坡度由垫坡材料形成,一般用于坡向长度较小的屋面。为了减轻屋面荷载,应选用轻质材料找坡,如水泥炉渣、石灰炉渣等。找坡层的厚度最薄处不小于20mm 。平屋顶材料找坡的坡度宜为2%。 2、结构找坡 结构找坡是屋顶结构自身带有排水坡度,平屋顶结构找坡的坡度宜为3%。 材料找坡的屋面板可以水平放置,天棚面平整,但材料找坡增加屋面荷载,材料和人工消耗较多;结构找坡无须在屋面上另加找坡材料,构造简单,不增加荷载,但天棚顶倾斜,室内空间不够规整。这两种方法在工程实践中均有广泛的运用。 [屋顶坡度的形成见下图] 屋顶坡度的形成 6.2.2 屋顶排水方式

1、无组织排水 无组织排水是指屋面雨水直接从檐口滴落至地面的一种排水方式,因为不用天沟、雨水管等导流雨水,故又称自由落水。主要适用于少雨地区或一般低层建筑,相邻屋面高差小于4m;不宜用于临街建筑和较高的建筑。 2、有组织排水 有组织排水是指雨水经由天沟、雨水管等排水装置被引导至地面或地下管沟的一种排水方式。在建筑工程中应用广泛。 二、排水方式选择 确定屋顶排水方式应根据气候条件、建筑物的高度、质量等级、使用性质、屋顶面积大小等因素加以综合考虑。 三、有组织排水方案 在工程实践中,由于具体条件的千变万化,可能出现各式各样的有组织排水方案。现按外排水、内排水、内外排水三种情况归纳成9种不同的排水方案:[有组织排水方案见下图] 有组织排水方案

雨水管,屋面排水设计

雨水管,屋面排水设计内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

1、有组织排水每根雨水管可排除大约_ 屋顶面积的雨水,其间距控制在_以内每根直径100的雨水管可排除大约150-200平方米屋顶面积的雨水,其间距控制在12-15米以内 第六章屋顶 第二节屋面排水设计 一、屋顶坡度的表示方法及形成 1.屋顶坡度的表示方法 表屋面最小坡度 屋面防水材料最小坡度(H:L) 卷防水、刚性防水1:50 水泥瓦、黏土瓦无望板基层1:2 水泥瓦、黏土瓦有望板及油毡基 层 1: 波形石棉瓦1:3 波形金属瓦1:4 压形钢板1:7 屋顶坡度的常用表示方法有斜率法、百分比法和角度法三种。 具体步骤: (1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小; (2)选择排水方式,划分排水区域; (3)确定天沟的断面形式及尺寸;

(4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。 (2)游泳池等其他工程排水坡度按规定要求设计。 (3)屋面防水工程中的天沟、檐沟纵向坡度、沟底水落差等要求,与卷材防水相同。 (4)屋面水落管内径宜不小于 100mm,l根水落管的最大汇水面积宜小于200m2。 水落管离墙面不应小于20mm,其排水口距散水坡的高度不应大于 200mm。水落管应用管箍与墙面固定。接头的承插长度不应小于40mm。水落管经

(整理)屋面排水及节点设计.

外墙厚度为360mm,内墙厚度为240mm。 屋顶排水平面图的尺寸标注:第一道尺寸线为细部尺寸线,标注出雨水口、分

水线(包括檐沟分水线)和定位轴线相互之间的距离、屋顶最外侧轮廓线与外墙定位轴线的距离;第二道尺寸线为定位轴线尺寸,屋顶排水平面图可以只标注建筑物首尾两端的定位轴线以及转角处的定位轴线。屋面雨水管规 【篇一:雨水管安装施工方案】 雨水管安装施工方案 一、施工准备 1 材料及要求: 1.1采用河马牌pvc雨水管,检测报告符合设计要求。雨水管若遇建筑腰线时,与腰线连通粉刷时加钢丝网防止腰线裂缝空鼓。 4、质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 雨水管的质量必须符合设计要求,表面无空鼓气泡现象、颜色一致。 4.1.2 雨水管的安装必须牢固,固定方法、间距应符合规要求,排水 通畅,不漏水。应弹线;侧向应控制距墙的距离,目测顺直。 6.2 雨水斗高于找平层:造成屋面积水,应加强管理;操作应认真,保证防水层按要求的坡度做。 6.3 雨水管固定不牢:主要是在基层下木塞用圆钉或木螺丝固定而造成;固定点严禁下木塞,雨水管卡箍采用塞水泥砂浆固定,其他采用射钉或螺栓。 三、安全要求 1、严格遵守现场安全生产管理制度,严禁盲目施工。 2、外脚手架必须确保安全。 3、施工时必须正确使用安全用品,特别是安全带,必须高挂低用。 4、施工期间严禁抛扔工具、垃圾,确保施工安全。 市建新建筑工程202项目部 2005.07.10 【篇二:排水规】 为了迅速排除屋面雨水,需进行周密的排水设计,其容包括:选择屋顶排水坡度,确定排水方式,进行屋顶排水组织设计。雨水排水系统 【篇一:第六章建筑雨水排水系统】 第六章建筑雨水排水系统 6.1建筑雨水排水系统分类与组成 6.1.1建筑雨水排水系统分类 建筑屋面雨水排水系统的分类与管道的设置、管内的压力、水流状 态和屋面排水条件等条件有关。 1.按建筑物内部是否有雨水管道分为内排水系统和外排水系统两类。建筑物内部设有雨水管道,屋面设雨水斗的雨水排除系统为内排水 系统,否则为外排水系统。内排水系统又分为架空管排水系统和埋 地管排水系统。 2.按雨水在管道内的流态分为重力无压流、重于半有压流和压力流 三类。重力无压流是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附 壁流动,管内压力正常,这种系统也称为堰流斗系统。重力半有压 流是指管内气水混合,在重力和负压抽吸双重作用下流动,这种系 统也称为87雨水斗系统。压力流是指管内充满雨水,在负压抽吸作 用下流动,又叫虹吸式系统。 3.按屋面的排水条件分为檐沟排水、天沟排水和无沟排水。当建筑 屋面面积较小时,在屋檐下设置汇集屋面雨水的沟槽,称为檐沟排水。在面积大且曲折的建筑物屋面设置汇集屋面雨水的沟槽,将雨 水排至建筑物的两侧,称为天沟排水。降落到屋面的雨水沿屋面径流,直接流入雨水管道,称为无沟排水。 4.按出户埋地横干管是否有自由水面分为敞开式排水系统和密闭式 排水系统。敞开式系统是非满流的重力排水,管内有自由水面,连 接埋地干管的检查井是普通检查井。可接纳生产废水,但暴雨时会 出现检查井冒水现象。密闭式系统是满流压力排水,连接埋地干管 的检查井内用密闭的三通连接,室内不会出现冒水现象。但不能接 纳生产废水。 5.按一根立管连接的雨水斗数量分为单斗系统和多斗系统。多斗系 统中每个雨水斗的泄流量小于单斗系统的泄流量。 6.1.2建筑雨水排水系统的组成 1.普通外排水 普通外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成。根据降雨量和 管段的通水能力确定一根立管服务的屋面面积,再根据屋面形状和

建筑外墙外立面雨水管设计说明书

雨水管设计要求 外排水 示例

一、一般性规定: (一)、无组织排水 1.三层及三层以下,或檐高不大于10m的中小型建筑物的屋面可采用无组织排水。 2.无组织排水的挑檐尺寸不宜小于600mm。 3.其散水宽度宜宽出挑檐300mm左右。且不宜做暗埋散水。 (二)、有组织外排水 1.多层建筑一般采用有组织外排水 2.寒冷地区(本地区)的高层建筑不宜采用外排水,当采用外排水时宜将水落管布置在 紧贴阳台外侧或空调机搁板的阴角处,以利维修。 3.高层建筑的裙房屋面雨水应单独排放,阳台雨水系统应单独设置。 注:屋面雨水水流较大,采用重力自流时,当水量较小时为无压力流,当水量较大盖住雨水口时会形成压力流,一般情况下,雨水的排水随雨量的变化在压力流和无压力流之间转换,当为压力流时,下部接其他的管会形成反冲,因此阳台、露台等雨水需单独排放,避免造成反冲。, 4.每一汇水面积内的屋面或天沟一般不应少于两个水落口。当屋面面积不大且小于当地 一个水落口的最大汇水面积(本地区200㎡;考虑汇水面积时,应计入相邻垂直墙面面积的50%),而采用两个水落口确有困难时,也可采用一个水落口加溢流口的方式。 注:当屋面较为复杂,而水落口又难以合并使用时,可采用此种方式。 5.溢流口宜靠近水落口,溢流口底的高度一般高出该处屋面完成面150~250mm左右,

并应挑出墙面不少于50mm。 6.溢流口的位置应不致影响其下部的使用,如影响行人等。 注:由于溢流排水的水流较大且无组织,因此溢流口的设置应指向无遮挡的空间,避免指向对面外墙、窗、阳台、露台,单元或住户入口上方不应设置溢流口。 7.天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,金属檐沟、天沟(指成品檐沟)的坡度可适当减 小。沟底水落差不得大于200mm。 8.两个水落口的间距,一般不宜大于下列数值 有外檐天沟24m; 无外檐天沟,内排水15m。 9.水落口中心距端部女儿墙内边不宜小于0.5m。 10.雨水管材料应符合下列规定: 1)外排水可采用UPVC管、玻璃钢管、金属管等 2)内排水可采用铸铁管、镀锌钢管、UPVC管等, 3)雨水管内径不得小于100mm,阳台雨水管直径可为75mm。 11.一般情况下宜避免从高屋面往低屋面排水,当不得已从高屋面往低屋面排水时,在雨 水管下端的低屋面上应设混凝土水簸箕。当高屋面往低屋面为无组织排水时,低屋面上受雨水冲刷的部位应附加一层卷材,并设40~50厚、宽度为300~500mm的C20细石混凝土散水保护层。 12.大面积雨篷应采用有组织排水,小面积雨篷(15㎡以下)可采用泄水管排水,泄水管 伸出雨篷边应不小于50mm,每个雨篷的泄水管应不少于2个。 13.外设花台、花池,需有防水排水处理,可采用30泄水管。泄水管设置应注意避免对下 部住户产生干扰,泄水不应落到下层住户的阳台、露台或飘窗上。

相关文档