文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XX大桥挂篮预应力张拉压浆施工技术交底

XX大桥挂篮预应力张拉压浆施工技术交底

XX大桥挂篮预应力张拉压浆施工技术交底
XX大桥挂篮预应力张拉压浆施工技术交底

锚索预应力张拉技术交底(改)

贵州省余安高速公路望谟至安龙段T5合同段预应力锚索框架梁施工 施工安全技术交底 编制: 复核: 审核: 中铁航空港集团望安高速公路 项目二分部 2015年 03月01日

技术交底书表格编号1309-1 项目名称预应力锚索框架梁施工技术交底第页 交底编号共页 工程名称路基工程 设计文件图号 施工部位边坡防护 交底日期 交底内容: 1、技术交底范围 本坡面位于里程 LK1+522-LK1+754,施工现场紧靠现有便道,设计坡面分为六级,现已开挖完成上部三级坡。 2、设计概况 本坡面岩质较差,裂隙较发育,因此开挖面平整度较差,框架梁施工难度大,同时锚索成孔难度大,施工现场条件较差,场地狭窄。 3、施工总体安排 根据本坡面的特点,拟分两个施工区间进行施工,现已开挖边坡为第一施工区间,未开挖的二级坡为第二施工区间。每一施工区间又分为2~3个施工段进行平行流水作业,直至整个坡面完成。 每一施工段按以下施工顺序进行施工: 施工准备工作→搭设钢管工作平台→框架梁放线、定位→人工找平梁底坡面(必要时摸砂浆或填砼)→锚索放线、定位→锚索成孔钻机就位→锚索施工→框架梁施工→锚索张拉、琐定及封锚头。从坡顶开始往下逐层拆钢管架至坡底,完成此段施工。下一施工段按以上施工顺序重复操作。 4、施工准备工作 4.1技术准备 4.1.1与甲方、监理、设计等单位联系,办理开工手续。 4.1.2进行基线复核。 4.1.3项目部人员会同甲方、监理、设计等各方有关人员做好图纸会审工作。 4.1.4对各班组施工人员进行详细的技术、安全交底。

4.1.5制定出各种施工机具计划,主要材料计划和劳动力计划。 4.2现场准备 4.2.1搭设好各种临时设施,准备好各种材料堆场。 4.2.2做好施工现场临水临电的铺设。 4.2.3现场安设好空压机、高压注浆泵、搅浆桶等施工机械设备,并调试正常。 4.3施工主要机械计划 为了保证本工程的施工进度,考虑投入充足的施工机具,配备的主要机具有:潜孔钻机2台,发电机1台,空压机1台,高压灌浆机1台,砼搅拌机1台,焊机2台,砂轮切割机1台,钢筋调直机1台等。 主要施工机具配备表 序号机械名称规格型号数量功率KW 1 潜孔钻机100型 2 风动 2 空气压缩机12m3/min 1 柴油 3 混凝土搅拌机350L 1 11 4 穿心式液压千斤顶YCJ-150 1 5 电动油泵ZB4-500 1 6 Φ130潜孔锤 4 7 发电机 1 30 8 电焊机17~22KW 2 17 9 砂轮切割机400mm 1 3 10 钢筋调直机8~10mm 1 2.2 11 注浆泵 1 5 12 搅浆桶 1 2.2 4.4主要材料进场计划 主要材料进场计划表 序号名称单位数量开始进场时间 1 φ15.24钢绞线t 开工之日起分批进场 2 Φ32螺纹钢t 开工之日起分批进场 3 Φ22螺纹钢t 开工之日起分批进场

预应力张拉方案样本

江北产业集中区市政道路二期及配套工程 预制箱梁和 空心板预应力 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 武汉建工股份有限公司

二〇一三年五月

预制箱梁和空心板预应力施工方案 一、编制依据 无锡市政设计研究院编制的《皖跃路桥工程施工图》 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》 芜湖市《工程建设地方标准强制性条文》 《芜湖市施工现场安全生产保证体系》 《城市桥梁设计规范》 CJJ 11- 《公路工程施工安全技术规程》 JTJ076—95 《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204- 其它相关文件、现行规范、标准、规程及有关会议精神要求等。 二、工程概况 安徽省江北产业集中区起步区沈巷片区, 规划范围东至长江中心线, 南至淮南铁路控制线100米, 西以沈巷镇规划东控制线下沟为界, 北以和沈路、北港沟为界, 总面积15平方公里。长河北路桥位于长河北路与十里长河交汇处, 桥梁桩号2+05, 正交布置。根据规划河道断面设计, 桥梁上部结构采用3×25m预应力小箱梁, 全桥横向布置10片箱梁, 共计30片箱梁。皖跃路桥位于皖跃路与十里长河交汇处, 桥梁桩号2+69.8, 正交布置。桥梁所跨河道将规划为十里长河景观带, 现根据规划河道断面设计, 桥梁

上部结构采用5×16m预应力混凝土空心板, 全桥横向布置22块板, 共计110块板。 三、施工准备 3.1、施工技术准备 1) 对相关人员进行详细的技术交底, 熟悉预应力张拉施工的工艺流程、施工要求、安全技术要求等。 2) 张拉前张拉所用每套千斤顶和压力表送有资质的检测部门进行配套校准、标定, 并有监理工程师见证。 3) 计算张拉理论伸长值, 根据回归方程计算各张拉行程的张拉力和相应的油表读数, 并编制张拉力及油表读数表、张拉施工记录表。 4) 试配并确定灌浆浆体的配合比。 5) 检查油泵、千斤顶的机械性能, 使之处于良好的使用状态; 6) 张拉所用夹片和锚具、锚垫板进场时, 必须具有出厂合格证和质量证明书, 并按规范要求的抽检频率对其进行力学性能检测, 使用前还要对其外观进行检查, 严格杜绝使用外观有裂纹和其它缺陷的夹片、锚具; 7) 张拉所用的预应力钢绞线除按规定要送检外, 还要还要检查其外观, 杜绝使用外观有裂纹和已受伤的钢绞线;

张拉压浆安全技术交底

张拉压浆安全技术交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

技术交底书 表格编号 1311项目名称乐清湾港区疏港公路南塘至乐成段工程第3施工标段第页 共页交底编号 工程名称预制梁施工 设计文件图号 施工部位张拉压浆安全技术交底 交底日期 张拉压浆安全交底内容:适用于疏港3标梁体张拉压浆安全作业。 一、预应力张拉施工的特点 1、张拉作业次数多,相对存在频繁的交叉作业。 2、作业空间较窄,张拉同步性要求严格。 二、张拉作业可能的事故类型、原因、预防措施 事故类 型 原因预防措施 飞夹片、飞锚具、飞钢绞线1、没有按照规范安装。 2、夹片、锚具、钢绞线 存在质量问题。在使 用前没有严格检查。 3、人员误操作,张拉压 力超过规定值。 4、张拉后,有外力碰撞 钢绞线或锚具。 1、安装前检查夹片、锚具、钢绞 线的出厂合格证书。 2、安装前检查夹片、锚具、钢绞 线的外观质量。 3、按照标准要求安装张拉器具, 安装后由专人复查。 4、严格张拉机具标定制度。 5、张拉中严格监控压力表读数, 避免超张拉。 6、禁止在张拉后,用力敲打钢绞 线和锚具。 滑丝1、张拉时锚具锥孔 与夹片之间有杂物。 2、钢绞线上有油 污、锚垫板喇叭口内有 混凝土和其它杂物。 3、张拉中钢绞线意 外受高热,发生回火变 形。 4、夹片、钢绞线的 硬度不够。 1、安装前检查夹片、锚具、钢绞 线的出厂合格证书。 2、安装前清除夹片丝扣内、锚具 锥孔内、钢绞线上的杂物、油 污。 3、禁止钢绞线受到电弧热、氧焊 热。 钢绞线1、钢束在孔道内部1、穿钢绞线时避免发生绞股。

预应力张拉技术交底

箱梁预应力张拉技术交底 张拉控制 箱梁混凝土达到设计强度的90%,且混凝土龄期不小于7d 时,方可张拉正弯矩区预应力钢束。正弯矩采用两端同时对称张拉,锚下控制应力为0.7f pk =1302Mpa 。箱梁混凝土达到设计强度的95%,方可张拉负弯矩区预应力钢束。负弯矩采用两端同时对称张拉,锚下控制应力为0.75f pk =1395Mpa 。施加预应力采用张拉力与伸长量双控。 4、张拉顺序 正弯矩钢束张拉顺序:N1→N2→N3; 负弯矩钢束张拉顺序:T1→T2→T3。 预应力张拉计算书 1、张拉计算所用常量: 预应力钢材弹性模量 Eg=1.96×105N/mm 2 预应力单数钢材截面面积 Ag=139mm 2 预应力钢材标准强度 R b y =1860Mpa 孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数 k=0.0015 预应力钢材与孔道壁的摩擦系数 μ=0.25 设计图纸要求:正弯矩束锚下张拉控制应力σ1=0.70 R b y =1302Mpa ,负弯矩束锚下张拉控制应力σ1=0.75 R b y =1395Mpa 2、计算所用公式: 1)预应力筋张拉端的张拉力P 的计算: P=σk ×Ag ×n ×10001 ×b (KN) 式中:σ k --预应力钢材的张拉控制应力(Mpa); Ag--预应力单束钢筋截面面积(mm 2); n--同时张拉预应力筋的根数(mm 2); b--超张拉系数,不超张拉取1.0。 2)预应力筋的平均张拉力p 的计算: ①直线筋 P=P

②两端张拉的曲线筋 p =μθ μθ+-+-kl e p kl ))(1( (KN ) 其中:P--预应力筋张拉端的拉力(N ); l--从张拉端至计算截面的孔道长(m ); θ--从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(Rad ); k--孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数; μ--预应力钢材与孔道壁的摩擦系数。 3)预应力筋张拉时理论伸长值的计算: ΔL=Eg Ay L p ?? 其中:p ---预应力筋的平均张拉力(N ); L---预应力筋长度(cm ); Ay---预应力筋截面面积(mm 2); Eg---预应力筋弹性模量(N/mm 2)。 3、计算过程 本标段采用φ15.2钢绞线作为预应力钢材,依据通用图及设计图纸,钢束的组成形式一共有两种,N1、N2为5束φ15.2低松弛钢绞线,N3为4束φ15.2低松弛钢绞线。负弯矩钢绞线T1、T3为5束φ15.2低松弛钢绞线,T2为4束φ15.2低松弛钢绞线。 ①正弯矩张拉力 5φ15.2对应的张拉控制力为: P=σk ×Ag ×n ×10001×b =1302×139×5×10001 ×1=904.89KN ; 4φ15.2对应的张拉控制力为: P=σk ×Ag ×n ×10001×b =1302×139×4×10001 ×1=723.91KN 。 ②负弯矩张拉力 5φ15.2对应的张拉控制力为: P=σk ×Ag ×n ×10001×b =1395×139×5×10001 ×1=969.525KN ;

预应力箱梁张拉技术交底

16米预应力箱梁张拉技术交底 预应力张拉采用穿心式千斤顶单束双端对称张拉、应力与伸长值双控法施工工艺。 1、施工准备 1.1张拉前必须测定预应力有关数据:(喇叭口摩阻损失、孔道摩阻损失、锚口摩阻损失),根据实测结果,调整预施应力,工艺、结构或材料发生变化时,重新测定上述数据,及时调整预施应力。 1.2对梁体混凝土表面存在的较大缺陷,预先修补并达到设计要求,方可施加预应力,缺陷严重者要特别处理。 1.3张拉前清除孔道内的杂物、积水、锚垫板上附着的灰浆、钢绞线上的锈蚀、泥浆等。 1.4检查梁体砼实际强度,确保张拉前已达到设计强度、弹模和龄期要求。 1.5千斤顶和油压表、油泵配套校验合格,并在规定使用期限内。 1.6锚具、预应力钢绞线按规定检验合格。 1.7确认孔道已进行过检孔并通过检查。 1.8千斤顶的定位安装,并且与油泵相连接,注意千斤顶要和油压表配套使用。 1.9千斤顶校正期限不超过一个月,且不超过400次张拉作业。千斤顶活塞漏油或有串缸现象,检修后必须校正,合格后方允许使用。 1.10高压油表校正有效期为一周,油表发生故障后必须重新校正。采用YCW3000型千斤顶,其校正系数不得大于1.05。 1.11千斤顶和油表使用时建立卡片,记录校正系数及校正日期,并由试验室下发校验结果通知书。 1.12安装工具锚板,在锚板锥孔内装上工具锚夹片,锥孔内表面和夹片表面涂上约1mm厚的蜡质润滑剂,以使张拉完毕后夹片能自动松开。 2、张拉 2.1穿束张拉 2.1.1穿束前用空压机清除孔道内杂物,观测孔道有无串孔现象。 2.1.2按设计规定的钢束号顺序,由两端同时对称张拉(两端张拉千斤顶 升、降压速度接近相等)。其程序为:0→0.2 σ k (作伸长值记录) →σ k (持荷5min, 作伸长值记录)锚固(量油缸伸长)(油表读数卸压5~10MPa),张拉控制应力在前2片梁做完管道摩阻损失后最终确定。

张拉压浆技术交底.pdf

30米预制T梁张拉压浆技术交底 (赤锡2号桥) 一、工程简介 赤锡2号桥位于赤锡乡赤锡村巷柄里自然村西侧山坳处,起点桩号为K50+966.50,终点桩号K51+363.5,桥长397米。桥型布置为3×30+2×(5×30)米预应力连续T梁。全桥30米预制T梁共182片,共张拉钢筋156吨。采用高强度低松弛7丝捻制的预应力钢绞线,公称直径15.20mm,公称面积139mm2,标准强度f pk=1860Mpa,弹性模量Ep=1.95*105MPa,1000小时后应力松弛力不大于 2.5%。 后张法预应力梁板施工顺序:模板安装→钢筋加工及安装→砼浇筑→钢绞束的张拉 →孔道压浆→出坑 二、施工计划 根据总体施工计划的要求,赤锡2号桥梁板预制计划如下: 赤锡2号桥30米T梁预制计划 序号月份数量具体计划备注 1 10月 1 左幅2-2# 第1片梁板 2 11月40 第1孔14片,第2孔13片,第3孔13片 3 12月45 第3孔1片,第4、5、6孔42片,第7孔2片 4 1月4 5 第7孔12片,第8、9孔28片,第10孔5片 5 2月28 第10孔9片,第11孔14片,第12孔5片春节放假 6 3月23 第12孔9片,第13孔14片 三、张拉压浆施工方案 张拉施工 1、张拉前,混凝土强度不小于设计规定值,养生时间遵从设计规定。 2、本项目采用镀锌波纹管,制作时注意线形平顺,定位准确,定位筋间距满足要

求。施工前检查波纹管的完整性,存在折痕、小孔等需及时封闭,防治漏浆堵塞波纹管,影响钢绞线的穿入。 3、穿入钢绞线时,注意保持钢束的顺直,避免出现钢绞线缠绕,交叉等,影响张 拉效果。 4、张拉采用双控的方法,张拉前做好千斤顶及油泵的检查工作,并根据技术员提 供的油压表读数和理论伸长量,进行张拉,实际伸长量与理论伸长量相比较,控制在+6%以内。 5、钢束应采用两段同时张拉,张拉顺序应按照设计要求,原则上采用“先上后下, 先中间后两边,对称于构件截面的竖直轴线”的顺序; 6、张拉程序: 0 初应力控制张拉应力(持锚2min)锚固。 7、一束张拉完成后,检查断丝、划丝情况是否满足要求,若不满足,则需重新穿 束张拉。穿束时做好标记,防止滑丝。 8、预应力钢绞线在张拉控制力达到稳定后方可锚固,端头多余钢绞线采用砂轮切 割,禁止使用电弧焊切割。锚具应用混凝土保护,避免长期外露出现锈蚀。 孔道压浆 1.在张拉结束后的14d之内进行孔道压浆,孔道压浆一般采用水泥浆,强度不低 于设计规定。水灰比一般0.4~0.45之间,掺入减水剂的可减少至0.35,所用水泥不低于425号普通硅酸盐水泥,其龄期不超过一个月. 2.水泥浆自调制至灌入孔道的延续时间,不宜超过30~45min。压浆前,须将孔道冲洗洁净、湿润。压浆的次序是先施工下部的孔道,再施工上部的孔道。 3、水泥浆泌水率,膨胀率及稠度要满足有关规定,24h后泌水应全部被浆吸收。 4.压浆应缓慢、均匀的进行。压浆应达到孔道另一端饱满和出浆,并达到排气孔 排出与规定稠度相同的水泥浆为止。压浆时,每一工作班留取不少于3组的7.07×7.07×7.07cm立方体试件,标准养护28d,检查其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。 四、质量控制要点 张拉施工:

张拉压浆安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 张拉压浆安全技术交底(标准版)

张拉压浆安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 1、预应力筋下料时要防止钢绞线弹出伤人,尤其原包装钢绞线放线时宜用放线架约束,近距离范围内禁止站人; 2、预应力施工时要搭设可靠的操作台。对原有脚手架要检查是否安全,铺板要牢靠。在悬挑部位进行作业的人员必须佩戴安全带。 3、预应力筋或拉索安装时,要防止预应力筋或拉索甩出或滑脱伤人。 4、预应力施工作业处的竖向上、下位置禁止其他人员同时作业;并设置安全护栏和安全警示标志。 5、张拉设备使用前,要清洗工具锚夹片,检查齿形有无破坏,保证有足够的加持力。 6、预应力筋张拉时,其两端正前方禁止站人或穿越,操作人员必须位于千斤顶侧面。 7、在油泵和灌浆泵等工作过程中,操作人员不得离开岗位。

8、所有电气设备使用前必须进行安全检查,及时更换或消除隐患;意外停电时,立即关闭电源开关。防止电气设备受潮漏电。 9、电焊时操作人员应戴安全面罩,其他人员不能直视强光。 10、孔道灌浆时操作人员要注意保护眼睛和皮肤,避免接触水泥浆。 11、在电焊、气割等涉及明火的作业时和作业结束后,必须采取防火措施。 12、预应力施工人员必须遵守工地有关其他安全生产的规定。 说明: 混凝土强度达到设计张拉强度及龄期后,方可张拉。张拉根据设计要求采用相应的千斤顶和高压油泵张拉,采用两端同步、对称、分批张拉。张拉设备在首次使用或使用次数超过200次或停用时间超过6个月时,千斤顶校验应选择有资质的专业部门进行。 因预应力值的准确性对箱梁的质量的影响至关重要,所以张拉施工之前必须校核张拉设备,张拉机具必须由专人操作。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

预应力张拉技术交底大全

. 箱梁预应力拉技术交底 拉控制 箱梁混凝土达到设计强度的90%,且混凝土龄期不小于7d 时,方可拉正弯矩区预应力钢束。正弯矩采用两端同时对称拉,锚下控制应力为0.7f pk =1302Mpa 。箱梁混凝土达到设计强度的95%,方可拉负弯矩区预应力钢束。负弯矩采用两端同时对称拉,锚下控制应力为0.75f pk =1395Mpa 。施加预应力采用拉力与伸长量双控。 4、拉顺序 正弯矩钢束拉顺序:N1→N2→N3; 负弯矩钢束拉顺序:T1→T2→T3。 预应力拉计算书 1、拉计算所用常量: 预应力钢材弹性模量 Eg=1.96×105N/mm 2 预应力单数钢材截面面积 Ag=139mm 2 预应力钢材标准强度 R b y =1860Mpa 孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数 k=0.0015 预应力钢材与孔道壁的摩擦系数 μ=0.25 设计图纸要求:正弯矩束锚下拉控制应力σ1=0.70 R b y =1302Mpa ,负弯矩束锚下拉控制应力σ1 =0.75 R b y =1395Mpa 2、计算所用公式: 1)预应力筋拉端的拉力P 的计算: P=σk ×Ag ×n ×10001 ×b (KN) 式中:σk --预应力钢材的拉控制应力(Mpa);

Ag--预应力单束钢筋截面面积(mm 2); n--同时拉预应力筋的根数(mm 2); b--超拉系数,不超拉取1.0。 2)预应力筋的平均拉力p 的计算: ①直线筋 P=P ②两端拉的曲线筋 p =μθ μθ+-+-kl e p kl ))(1( (KN ) 其中:P--预应力筋拉端的拉力(N ); l--从拉端至计算截面的孔道长(m ); θ--从拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(Rad ); k--孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数; μ--预应力钢材与孔道壁的摩擦系数。 3)预应力筋拉时理论伸长值的计算: ΔL=Eg Ay L p ?? 其中:p ---预应力筋的平均拉力(N ); L---预应力筋长度(cm ); Ay---预应力筋截面面积(mm 2); Eg---预应力筋弹性模量(N/mm 2)。 3、计算过程 本标段采用φ15.2钢绞线作为预应力钢材,依据通用图及设计图纸,钢束的组成形式一共有两种,N1、N2为5束φ15.2低松弛钢绞线,N3为4束φ15.2低松弛钢绞线。负

张拉压浆封锚

预应力拉压浆封锚技术交底书 编号:

倍,油泵容量宜为拉千斤顶总输油量的1.5倍以上。与千斤顶配套使用的压力表宜采用防震型,其精度等级不低于1.0级,最小刻度值不大于1MPa,表盘直径不小于15cm,表盘量程应在工作最大油压的1.25~2倍之间。 ⑥千斤顶校准周期:使用前、使用一个月、拉作业300次、大修、漏油严重经拆修。 ⑦压力表校准周期:1.0级压力表1周,0.4级压力表1个月;拉作业300次;更换用油规格、使用超过允许偏差、发现异常故障时。 ⑧压浆顺序:孔道压浆应在终拉24小时完成,特殊情况须在48小时完成,按先纵向、再竖向、后横向施工,和自下而上的顺序进行。同一孔道压浆,应连续进行一次完成。 ⑨拉的环境温度不宜低于0度。 2、纵向预应力 钢绞线切割:采用砂轮机切割,严禁使用电弧焊等设备烧断。 下料:钢绞线下料在特制的放盘筐中进行,防止钢绞线弹出伤人和扭绞,下料筐可使用脚手架钢管自制。为节约用料,钢绞线首次下料长度=孔道实际长度+油顶高度×2+工具锚厚度×2+限位板的有效高度×2+50cm(注意:0#块钢绞线下料时需考虑孔道摩阻试验,每端再各增加30cm长),以后下料长度根据实际使用情况进行调整,做预应力损失实验的钢绞线下料长度须加长80cm。下料钢绞线的切割口两侧30mm处采用胶带包裹,防止散丝。 钢束存放:下料完成的钢绞线根据预应力孔道长度分别用1mm铁丝编束绑扎,绑扎间距不大于1.5m,编束后的钢绞线应顺直不得扭转,按编号进行分类存放, 穿束:穿束前清除孔道杂物,检查钢绞线油污油污等。对于施工前几个块段由于钢束较短可人工单根穿入,随着施工块段增加,钢束较长,宜利用卷扬机进行整束传入。 拉准备:检查梁砼强度、弹模、龄期是否达到设计要求;千斤顶及压力表是否在校验有效期;0#块拉须进行喇叭口摩阻、管道摩阻等预应力瞬时损失测试;梁体砼在锚具部分有无缺陷,应在预施应力前修补且达到规定强度;锚垫板上的灰浆清理干净。制作拉架。 拉双控:以拉控制应力为主,以钢绞线伸长量进行校核,两端同步拉,两端实际伸长量应基本一致,均应不超过理论伸长量的±6%,若超过此围应停止拉查找原因。理论伸长量见交底后附理论伸长量表。 拉:每个块段根据交底的预应力束拉荷载及伸长量计算表进行拉。纵向预应力应两端同步拉,并左右对称进行,最大不平衡束不应超过1束,拉顺序先腹板束,后顶板束,最后底板束,从外到左右对称进行。拉完成应对梁体弹性上拱值进行实测。 初拉注意事项:梁两端同时对千斤顶主油缸充油,使钢绞线略微拉紧,充油时随时调整锚圈、垫圈及千斤顶位置,使孔道、锚具和千斤顶三者之轴线相吻合,同时应注意使每根钢

压密注浆作业安全技术交底(通用版)

压密注浆作业安全技术交底 (通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0333

压密注浆作业安全技术交底(通用版) 1、进场作业人员应接受过先关专业职能培训。 2、进入现场人员必须戴安全帽,登高作业人员必须佩带安全带。不准穿高跟鞋,严禁酒后上岗工作。 3、在施工现场配电箱必须采用TN—S接零保护系统(即三相五线制)。 4、配电箱和开关箱应安装牢固,设置地点应平坦并高出地面,其附近不得堆放杂物。注意关闭电箱门,防止施工用水喷溅引发漏电事故。 5、各种机具按用电规范实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,开关箱距机具位置的距离不大于3米,以便于操作人员随时切断电源。 6、倒水泥时要有防护面具,操作过程中注意压力表的变化,防

止管道堵塞压力太高爆管伤人。 7、压浆为压力工作环境,在操作中注意眼睛的防护,必须佩戴防护眼镜。 8、压浆过程中注意安全,要求无关人员远离压浆接口处,防止压浆管爆裂伤人。拆除压浆管时,要注意高压管中带压力的浆液射出,压浆口不要正对操作人员。 9、振实机振动时注意用电安全,振动板下不得把手伸入。 10、封端时工作平台必须牢固稳定,高空作业时工作架有专人护定。 11、施工现场泥浆池及空孔处应有警戒标志,一切安全设施装置及安全标志牌,禁止随意拆除或移动,夜间孔口要围护或遮盖。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

桥梁预应力张拉技术交底

桥梁预应力张拉技术交底 一、预应力系统安装: 1、波纹管、锚垫板和连接器安装: (1)、波纹管安装: 预应力用波纹管采用塑料波纹管,波纹管严格按设计图纸位置和要求安装,并要以定位筋将波纹管固定牢固,在直线段约为0.3米一道“U”字形架立筋固定,曲线段加密,以免在混凝土浇筑过程中,波纹管产生移位,影响钢束对箱梁混凝土的压力,如果管道和钢筋发生冲突,应以管道位置不变为主。 (2)、锚垫板安装: 在固定端和张拉端分别安装对应型号和规格的锚垫板和螺旋筋,并将锚垫板喇叭口底端和波纹管连接牢固,锚垫板要牢固地安装在模板上。要使垫板与孔道严格对中,并与孔道端部垂直,不得错位。锚下螺旋筋及加强钢筋要严格按图纸设置,喇叭口与波纹管道要连接平顺,密封。对锚垫板上地的压浆孔要妥善封堵,防止浇注混凝土时漏浆堵孔。安装锚垫板时,对于两端张拉的锚具,需注意压浆端进浆孔向下,出气孔向上,对于一端张拉的P锚、H锚应把张拉端作为进浆孔,且向下,以保证压浆的密实。 (3)、连接器安装: 从第二孔箱梁开始,在前一段已张拉完的群锚连接体上安装连接器,并进行钢绞

线接长。 2、钢绞线安装: a.钢绞线下料: 钢绞线必须在平整、无水、清洁的场地下料,钢绞线下料长度要通过计算确定,计算应考虑孔道曲线长,锚夹具长度,千斤顶长度及外露工作长度等因素,预应力筋地切割宜用砂轮锯切割,下料过程中钢绞线切口端先用铁丝扎紧,采用砂轮切割机切割。 b.编束: 编束时必须使钢绞线相互平行,不得交叉,从中间向两端每隔1m用铁丝绑紧,并给钢绞束编号。束成后,要统一编号、挂牌,按类堆放整齐,以备使用。 c.穿束 穿束前应检查管道是否畅通,如果出现堵塞孔道现象,必须采取措施疏通。 钢绞线端头必须做成锥型并包裹,可利用人工或卷扬机进行牵引,并在浇砼之前穿束(跨大堤悬浇箱梁在浇筑后穿束)。 穿束时在管道内穿入一根引索,利用引索将钢丝引出,将钢丝另一端与钢束拖头连在一起,用卷扬机将钢束拉出。 3、横向预应力安装 横向预应力钢绞线及波纹管在纵向预应力管道安装完毕后安装。采用人工穿束,把钢绞线一头用扎花锚锚固,另一头慢慢穿入扁型波纹管道内。 固定端挤压头:挤压器型号GYJA型,配用油泵ZB4-500型。

现浇梁预应力索张拉技术交底

杭长客专工程 技术交底书 工程名称:杭长铁路客运专线2标施工合同段:HCZJ-2标编号:交底内容现浇梁预应力索张拉工程 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称预应力 施工单位中铁十七局集团里程DK38+458.63-DK55+994.455 交底日期交底地点会议室 现浇梁预应力索张拉工程技术交底 预应力混凝土的基本原理:为了避免钢筋混凝土结构的裂缝过早出现,充分利用高强度钢筋及高强度混凝土,可以设法在结构构件承受使用荷载前,预先对受拉区的混凝土施加压力,使它产生预压应力来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而将结构构件的拉应力控制在较小范围,甚至处于受压状态,以推迟混凝土裂缝的出现和开展,从而提高构件的抗裂性能和刚度。 1.张拉设备及仪表 1.1 张拉千斤顶须保证预应力钢绞线在张拉过程中的安全可靠和准确性及便于处理在张拉过程中产生的滑丝、断丝现象。选用张拉千斤顶为:纵向张拉选用300t的穿心式千斤顶,配用ZB4—500型油泵。 1.2 张拉油压表采用防震型,其精度等级采用0.4级,油压表测量范围为60MPa,为实际张拉力的1.5~2倍,读数分辨为0.5Mpa,表盘直径大于15cm。 1.3 张拉设备(千斤顶、油泵、油压表)应配套校验,张拉千斤顶要

定期校正,其期限不超过一个月(或已张拉200次),校正系数不得大于1.05,到期后,必须送计量监督检测所复验,并做好更换使用记录。 1.4 在使用中发现指针无油压不回零,油表玻璃破损或其它不正常情况,对其准确性有怀疑时,不得继续使用,必须送试验室进行修复,经重新校正合格后方可投入使用。 1.5 选用的油泵额定油压数为使用油压数的1.4倍,油泵箱容量为张拉千斤顶总输油量的150%以上。 1.6 千斤顶在下列情况下,必须重新进行校验。 1.6.1 千斤顶校正期已达一个月。 1.6.2 千斤顶经过大修,或漏油严重,经拆修以后。 2.预施应力前的准备工作 2.1 检查梁体混凝土表面质量,有轻微缺陷允许在预施应力后进行修补处理(如非应力部位的缺陷或麻面、汽泡),缺陷严重者不得进行此道工序操作。 2.2 检查梁体混凝土强度和弹性模量是否已达设计要求: 2.3 千斤顶和油压表在校正期内,无异常现状。 2.4 锚具按规定检验合格,不得沾有污物。 2.5 检查使用的预应力钢绞线是否准确,外露部位不得有损伤、扭结。 2.6 当梁体张拉于底部,支撑面不垂直密贴时,应在梁端部设支撑木,以保证操作时梁体稳定。 2.7 清除梁体张拉端锚垫板上杂物,以保证锚具与锚垫板的密贴。 2.8 在两端钢绞线上按序号装上锚板,钢绞线不得交错扭转,再将夹片按顺序套在钢绞线上,用Φ20的钢管将夹片轻轻打入锚板孔内(要求

现浇箱梁张拉压浆技术交底

技术交底书 交底单位 中铁二十一局三公司 铜南宣高速公路10标项目部 编号 工程名称ZK66+856、YK66+860跨铁路立交施工部位箱梁交底内容现浇箱梁张拉、压浆技术交底 会签人员交底人:单位:职务:日期:审核人:单位:职务:日期:接底人:单位:职务:日期: 交底内容: 一、预应力筋张拉 1 准备工作 1)张拉千斤顶进场后,及时通知技术人员对设备进行检查,确定千斤顶和压力表是否配套,油泵运转是否正常。 2)提供千斤顶的检测报告进行配套校准后,方可允许使用张拉设备。 3)千斤顶、压力表、油泵在使用过程必须配套使用,不得临时调换,当出现故障时,立即检修并重新校准。 4)锚具进场后,分批进行外观检查,要求不得有裂纹、伤痕、锈蚀,尺寸不得超过允许偏差。对锚具的强度、硬度、锚具能力等根据规范要求进行抽查。经抽查合格后方能使用。 2 伸长量计算 具体伸长量见附件1 3 张拉 1)待梁部混凝土强度达到设计强度的90%,且养护期达到7天后,方可进行预

应力张拉。 2)张拉所用设备及材料应进行检查,对有裂纹、伤痕、锈蚀的锚具、夹片不得使用,所有的钢束在张拉点之间能自由移动,同时构件可以自由适应在施加预应力时产生的水平和垂直移动。对预应力筋进行张拉前,应对构件进行检查使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合。 3)张拉时,由有经验的预应力张拉工长指导,熟练的张拉工操作进行,现场技术员对整个过程都进行详细记录,并由现场监理当场确认。预应力采用伸长量与张拉应力双控,以应力控制为主,伸长量误差应在±6%范围,预应力张拉须对称进行,如出现异常情况及时通知项目总工。 4)预应力张拉程序: 0→15%δK(初始应力)→30%δK(初始应力)→50%δK(初始应力)→100%δK (持荷5分钟)→锚固 第一步先将钢绞线略微予以张拉,以消除钢绞线松驰状态,并检查孔道轴线、锚垫板、锚具、限位板、千斤顶同心,并要注意钢束中每根钢绞线受力均匀。 当钢束初始应力达到张拉控制力的10%时,可在钢绞线上划一记号,作为量测延伸率的起始点,并检查钢绞线有无滑动。 预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。锚固阶段张拉端预应力的回缩量应不大于6mm。 张拉时,记录初始张拉吨位、张拉吨位及卸荷后的伸长值。如果锚头处出现滑丝、断丝或锚具损坏应立即停止操作进行检查。当滑丝、断丝数量超过设计规定时,则应抽换钢束。 4 预应力张拉施工的安全防护措施:

顶管施工安全技术交底

1.6 顶管工施工安全技术交底 1. 一般规定 (1) 新工人必须参加入场安全教育,考试合格后方可上岗。 (2) 作业前应检查机具、绳索,确认安全方可使用,作业时必须按照安全技术交底的要求进行作业,服从指挥,协调配合。 (3) 作业时必须根据作业要求,佩戴防护用品,并严格遵守劳动纪律,不得擅自动用各种机电设备。 (4) 顶管作业必须执行交接班制度;上下工作坑必须走安全梯,安全梯应固定在支撑上,并设置扶手或护圈。严禁运输料斗乘人。 (5) 作业面遇不明构筑物(管道)时应立即停止作业,报告施工技术管理人员,经处理确认安全后方可继续作业。 (6) 因故停顶后恢复顶进前,必须对支撑、平台、支架、电气设备、吊索具进行检查,并对氧气和有毒有害气体含量进行检测,确认安全后方可作业。 (7) 作业中必须明确联络信号及报警方法;非机电人员不得从事机械、电气作业。 (8) 作业中传递工具、材料必须轻拿轻放,稳妥传递,严禁从坑上向下或者从坑下向上抛扔。 (9) 在顶管作业过程中必须按安全技术交底要求保护地下管线和构筑物,作业人员不得踩踏被保护的地下管线和构筑物。 2. 运管、下管 (1) 人工自管垛向下放管时,必须先检查底层管的挡掩情况,确认安全后方可作业。作业时应设专人指挥,作业人员应协调一致。放管时前方不得有人,放管速度应缓慢。直径大于600mm的管子不宜人工放管。 (2) 槽边码放管子时,管子不得平行于沟槽,管端与槽边的距离不应小于2m,码放高度不宜超过2m,并挡掩牢固;槽边放置管子的场地应坚实平整,不得在有坍塌危险的槽边放置管子。 (3) 自墙边向外推管时,必须在管子靠墙一侧进行牢固挡掩,推管人不得站在管子与墙之间。 (4) 装运管子时,绳必须系牢,并挡掩牢固。卸车前,必须确认管子无滚坍危险后方可松绳卸管。 (5) 人工推运混凝土管应设专人指挥,运输道路应平整坚实。推行速度不得超过人的行走速度。上坡道应指定专人备掩木,下坡道应用大绳控制速度,两管之间应保持5m以上的安全距离。管子转向时,作业人员不得站在管子的前方或贴靠两侧。 (6) 下管作业必须统一指挥。下管前必须检查起重设备、卡环、钢丝绳、吊钩、支架、平台等,确认安全后方可下管。 (7) 吊运管子时,吊管的索具不得直接捆绑在管子上,应用可塑性材料衬垫。 (8) 下管前应先在平台上试吊,确认安全后方可下管。 (9) 下管时严禁管子下方有人。从活动平台下管时,应将管子吊起,稳定后开启活动平台检视坑底,确认安全后方可缓慢吊下。管至坑底30cm~50cm时,作业人员方可靠近管子进行稳管作业。作业过程中,严禁手扶钢丝绳。 (10) 管子就位支稳后方可摘钩。作业人员避开吊索具后方可提升吊具。关闭活动平台后,坑下人员方可作业。 3. 顶进 (1) 顶进前应检查液压系统、顶铁、后背、导轨、支撑等,确认安全后方可顶进。 (2) 按照安全技术交底的要求安装顶铁。顶铁必须保持中心受压,受力均匀。顶铁之间、顶铁与后背之间必须垫实。 (3) 顶进前挖土人员必须在管内,并在顶进中观察管前情况。发现异常立即通知顶镐作业人员暂停处理。 (4) 顶进中发现塌方、后背变形、顶铁扭翘、顶力突变等情况,必须立即停顶,采取措施,确认安全

预制梁张拉、压浆技术交底

张拉、压浆技术交底 1、张拉准备工作 ①千斤顶与液压油表的标定:千斤顶和油表在使用前,应在监理工程师的监督下,在国家认定的实验机构对其精度进行标定。千斤顶一般使用6个月或200次,以及在使用过程中出现不正常现象时,应重新校核。 ②检查梁体质量有无蜂窝、麻面、孔洞、露筋、露钢束,锚垫板处有无空洞等情况。必要时要进行处理后方可张拉。 混凝土强度达到设计强度的85%,且养护时间不少于7天后方可张拉。 检查预应力孔道是否通畅。清除锚垫板表面和钢绞线上面的污物和油脂,擦洗锚具上面的油污,清除夹片上的毛刺。凿除锚垫板孔内的波纹管,以防在张拉过程中损伤钢绞线。 ③张拉力顺序 按照张拉次序将钢束进行编号,以免出错。张拉控制采用“双控法”。张拉顺序为:N4张拉到50%控制力→N5张拉到100%控制力→N4张拉到100%控制力→N2张拉到100%控制力→N3张拉到100%控制力→N1张拉到100%控制力。 。张拉时两端对称、均匀张拉。 2、张拉工艺 张拉前,将每束的多根钢绞线理顺、平行,严禁相互交叉、挤压。 制作张拉施工架子,以便上下、左右活动千斤顶。 装工作锚环和夹片:将钢绞线穿入锚环上相对应的小孔,调整钢绞线平行顺直后,将工作锚环贴紧锚垫板。在每小孔中的钢绞线外周插入夹片,夹片缝隙大小要调整均匀。装限位板:使限位板上的小孔对准相应的钢绞线和锚环小孔后,使限位板紧贴锚环、无缝。 装千斤顶:钢束穿过千斤顶的穿心孔道,千斤顶紧贴限位板,务必使千斤顶、限位板、锚环、锚垫板都在同一中心线上(即四对中)。 注意:钢绞线在千斤顶内要理顺平行千万不能交错。 装工具锚环和夹片:按上述步骤操作,工具锚夹片的光面先抹少许石腊或用透明胶带缠裹3-5圈后再装入,便于张拉完后夹片退出。 开动油泵少许打油,千斤顶张拉缸保持适量油压后稍松千斤顶吊索,调整千斤顶使千斤顶、锚具、锚垫板在同一中心线上,否则应进行调整,以防造成较大的预应力损失或张拉过程中出现断丝。

T梁张拉压浆技术交底

T 梁张拉、压浆技术交底 张拉、压浆是后张法预力砼构件的重要环节,为了更好地控制其质量,根据设计要求和施工规范,特制定本作业指导书。 1. 原材的进料与保存 1.1 预应力钢绞线采用公称直径 d=15.2mm 的高强度低松弛钢绞线,抗拉强度标准值 fpk=1860Mpa ,Ep=1.95x10 5Mpa 。 1.2锚具采用 15-8 型、15-9 型及 15-10 型系列锚具及其配件预应力管道采用圆形金属波纹管;预制梁在墩顶处的负弯矩钢束采用BM15-5 型扁锚及其配件,管道采用扁形金属波纹管。 1.3 购买的钢绞线应具有生产厂家出具的质量证明书,并在现场监理旁站下按规定取样做强度和松弛试验,并具有相应的试验委托单和试验报告,检验合格后方准投入使用。 1.4 运抵到现场的锚具,使用前应对工作锚、夹片、锚垫板逐个进行检验。并按规定取样,对锚环、锚塞的硬度,锚环内部缺陷电磁损伤,做抽检试验,并具有相应的试验委托单和试验报告,检验合格后方准投入使用。 1.5 对金属波纹管做外观检查,不得出现裂缝,并做密封性能试验。 1.6 运抵到现场的锚具应存放在室内货架上,钢绞线放置平坦,并

垫离地面,加以覆盖,确保钢铰线置于干燥环境中。使用前不得沾染杂物、油污、产生铁锈等。 2.张拉前准备工作 2. 1 钢绞线检测:主要检测破坏负荷、屈服负荷、伸长率和弹性模量及 72h 松弛试验。 2. 2 预应力锚夹具及配套设备按设计要求选用,并检查其合格证。张拉用的油泵性能必须良好,供油足,压力稳定,无渗漏现象,张拉缸,回程缸运行平稳。张拉机械经鉴定后方可使用,油顶与压力表配套校验,确定张拉力与油表读数之间的关系曲线,检验用的试验机或测力计的精度等级不低于 +2% 。使用超过 200 次及使用中有不正常现象的应重新校验。张拉机具长期不使用时,应在试用前全面检验。 2. 3 钢绞线的下料:钢绞线经试验合格后,按设计图纸进行下料,下料采用高速磨割或氧乙炔进行切割,采用氧乙炔焰割,必须高氧以保证切割而不是熔割,并用适当的方法予以降温,并要注意避免切割火焰或火接触锚具或其他预应力筋。对最终外露部分,预应力钢筋应切割至锚外不短于一倍直径的长度,而且不得用焰割。 2. 4 孔道检查:由于浇筑砼前将塑料胶管穿入波纹管内,因此砼浇筑结束后,应用手拉动胶管,以防堵孔。 3. 张拉 3.1 张拉时砼强度不得小于设计强度的 90% ,以同体养护试块试

现浇箱梁张拉压浆技术交底

施工技术交底编号 工程名称宝鸡植物园渭河大桥交底日期2018年05月27日施工单位中铁一局宝鸡植物园渭河大桥项目部分项工程名称现浇梁张拉压浆交底提要现浇箱梁张拉压浆施工技术交底 交底内容: 现浇箱梁张拉压浆施工技术交底 一、本次交底范围 本交底适用于宝鸡植物园渭河大桥现浇箱梁张拉压浆施工。 二、注意事项 1、严格按照技术交底施工,该段各施工及管理人员均应详细阅读本交底内容,如有疑问请及时与项目部技术人员沟通。 2、本交底一式四份,施工负责人、现场管理、协作队及工程部各一份。 交底单位中铁一局集团有限公司宝 鸡植物园渭河大桥项目部 接收单位 交底人审核人 施工负责人现场管理 协作队负责人协作队技术负责人

交底内容:现浇箱梁张拉压浆施工 一、交底依据 1、《施工合同》 2、《植物园渭河大桥设计施工图》 3、《公路工程质量检验评定标准》 4、《公路工程桥涵施工技术规范》 5、《公路工程混凝土施工技术规范》 6、《公路工程施工安全技术规程》 7、本合同段实施性施工组织设计 8、现行有关技术规程、规则及标准 二、原材料要求 预应力所用的材料:钢绞线、锚具、夹片、锚垫板等先通过有关试验室试验,合格后才能使用。 三、施工方法 1、张拉前准备工作 (1)张拉机具设备应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验。 (2)张拉使用的各种机具设备及仪表由专人负责,张拉前对有关设备(包括千斤顶、油泵油表、胶管)应定期维护和校验。正常情况下千斤顶使用6个月或张拉300次或在使用过程中出现不正常现象就需要进行校验。每台油泵在校验时应配备两块压力表,均应进行校验,其中一块留做备用。 (3)孔道预应力束编号:沿道路中心线前进方向,由左向右依次编号。 (4)预应力筋张拉伸长量与设计伸长量进行校核,并报审核后采用。 (5)现场搭设张拉平台,并安置警示标志,平台后方严禁站人。 (6)预应力筋张拉前,应将锚垫板上的灰浆清除干净。上锚具,按照不同型号的束道安装锚具,锚具和夹片要同时安装。 (7)千斤顶的限位板和千斤顶后面的工具锚都要和工作锚一致,先装限位板,再装千斤顶,然后在千斤顶后面再装工具锚,再将油泵和千斤顶连通起来,两端准备工作都做好以后,开始张拉。 2、张拉应力控制及伸长量 (1)预应力筋的张拉控制应力应符合设计要求。

张拉压浆技术交底

8 预施应力 8.1 张拉设备 8.1.1 张拉千斤顶 8.1.1.1 选用的张拉千斤顶须保证预应力钢绞线在张拉过程中的安全性、可靠性和准确性及便于处理在张拉过程中产生的滑丝、断丝现象。千斤顶最大行程根据张拉时预应力钢绞线的伸长量,并考虑初始张拉时预留行程量等因素决定,其张拉行程由下式决定: S=ΔL+(4~6)(cm ) 式中: S —千斤顶最大张拉行程(cm ) ΔL —预应力钢绞线伸长量(cm ) 8.1.1.2 张拉千斤顶与油压表配套。两者的选用与预应力钢绞线的张拉力和千斤顶油压面积(活塞面积)有关。即: Su F Pu 式中:Pu —— 计算油压表的读数或油泵的最小使用油压数(MPa ) F —— 预应力钢绞线张拉力(N ) Su —— 张拉千斤顶工作油压面积(mm 2)

8.1.1.3张拉千斤顶的张拉吨位应为张拉力的1.5倍,且不得小于1.25倍。张拉设备(千斤顶、油压表)应配套定期校验,配套标定期不得大于一个月,第一次标定应在国家授权的法定计量技术机构校正。 千斤顶在张拉前必须经过校正,校正系数不得大于1.05,校正有效期为1个月,且纵向张拉不超过200次张拉作业,拆修更换配件后的张拉千斤顶必须重新校正,发现异常随时校验。 8.1.2 张拉油表 8.1.2.1张拉油压表要与千斤顶配套使用,并采用防震型,表面最大读数应为张拉力的1.5倍~2倍,其精度等级0.4级,最小分度值不大于0.5MPa,表盘量程应在工作最大油压的1.25倍~2.0倍之间,读数为0~60MPa,油压表直径为150mm。 8.1.2.2 精密油压表(0.4级精度)由试验室按0.4级精度进行检定时,其有效期不超过一个月,并每7天自检一次。如在使用中发现指针无油压不回零、油表玻璃破损或其它不正常情况,对其准确性有怀疑时,不得继续使用,必须送试验室进行修复,经重新校正合格后方可投入使用。

相关文档