电动阀门智能控制器说明书

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。 KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、输出性能进行严格标定,接线后一般只需标定零、满位即可正常使用,如有任何不明之处,请与相关技术服务部门联系。 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11 八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确,且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能对电动执

手电动密闭阀门操作使用说明

. . 一、手电动密闭阀门用途: D940J-0.5手动电动两用密闭阀门用于转换通风方式,改变空气流程,适用于人防、国防和民用工业程介质为空气的通风和排风管路上。本阀适用公称压力PN≤0.05MPa,工作温度- 30~+40℃,相对湿度30~90%,介质为空气的管路上,作为单向闭路机构。手电动密闭阀具有一定的抗冲击波余压能力,可以电动和手动两用,安装时注意介质流向应与阀体上所标注的箭头方向一致。 二、手电动密闭阀门技术参数和性能 手电动密闭阀门电动执行器技术参数D940J手电动密闭阀门阀体参数电源AC110、220、380V/DC24、220V 公称通径DN150~1000mm 输出力矩50N·M~2000N·M 公称压力PN0.05MPa 任选功能开关型、触点型、开度信号、智能型阀轴材质碳钢 动作范围0~90°±5°阀体材质球墨铸铁、碳钢 动作时间15秒/30秒/60秒阀板材质球墨铸铁、碳钢 环境温度-30°~60°阀座密封NBR 手动操作附带手柄操作结构形式中线型 限位电气、机械二重限位温度NBR≤68℃ 防护等级IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67 可选) 适用介质空气 输入信号0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) 特点远程控制、启闭灵活、结构紧凑 ?手电动密闭阀门尺寸 四、手电动密闭阀门安装 1、手电动密闭阀门可以安装在水平或垂直管道上,使用时要求阀门板全 启或全闭,不能作调节流用。 2、手电动密闭阀门安装时,应保证标志压力通径的剪头与受冲击波的方 向一致,并应便于阀门手柄的操作。 3、手电动密闭阀门可以采用支架或吊架形式安装。 4、手电动密闭阀门接管的法兰和橡胶垫圈按图加工。 五、手电动密闭阀门注意事项: 1:请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。 2:通电时禁止手动操作。 3:户外使用时最好给电动执行器外加防护盖子,防止老化。 4:开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。 5:请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。 6:请确定输入电压和配线接点是否正确。 7:禁止超负荷使用电动执行器。

电磁阀安装维护基本操作示意图

电磁阀安装 维护基本操作示意图 电磁阀安装维护基本操作示意图 故障分析与解决方法: 故障现象分析故障产生的原因故障排除方法 控制输出电源后电磁阀的动磁芯无吸合动作声(1)线圈没有接通电源 (2)电源接触不良或端子松动 (3)电源电压过高或过低 (4)线圈断路或短路 (万用表可测出:电阻值为0或者无穷大时) (1)用万用表或电笔直接检测线圈接线盒处就是否有电 (2)打开线圈接线盒拧紧电线端子螺丝 (3)调整电压或给供电、控制设备增加稳压装置 (4)重新购买更换线圈 通电后动磁芯有吸合动作声但电磁阀没打开(1)流体超过最大工作压力或压差 (2)动磁芯与阀内有杂质堵塞或卡住 (3)使用时间过长或寿命到期 (1)降低流体输送压力或电磁阀前增加减压设施 (2)拆开电磁阀清洗,并在阀前安装过滤器 (3)更换新的电磁阀

电磁阀安装细则 1、收货时应核对电磁阀标牌或标签上的型号、参数就是否订货时提出的型号、参数一致,若有错误请马上与供方联系。 2、安装前应仔细阅读使用说明书,检查现场实际工况参数就是否在您所购的产品使用范围内,若现场工况参数超过允许范围请立即停止安装或使用并向我方咨询,以免引发事故或损坏产品。 3、严格按照安装操作步骤进行,切记注意事项与要点,做好安装前充分准备工作。 4、在电磁阀与管道安装连接之前,先用≥0、3MPa的空气或水对管道进行冲洗,确保把管道中的杂质(如焊渣、密封残物、污垢等)清除后再连接电磁阀。 5、电磁阀不宜安装在管道的低凹处,若就是安装在容器排放管道段时,管道出口应尽量不要从容器底部引出,以免容器底部沉积杂质冲出后进入电磁阀引起故障,所以管道出口应从容器底部稍上位置引出。 6、电磁阀一般只能单向使用,不可装反,通常在阀体上有“→”标志表示介质流向,或以英文字母“IN”表示入口、“OUT”表示出口,请务必按此指示方向安装,否则当流体到达电磁阀处时会产生自动开启或泄漏现象。 7、接管时注意,密封材料不可使用过量,如螺纹连接时,接管外螺纹长度不可超过电磁阀内螺纹的有效长度,并在外螺纹前端半螺距处用锉刀倒棱,自螺纹2牙处开始缠绕密封带,否则过量的密封带或粘结剂残渣进入电磁阀的内腔会引起故障。

电动阀门智能控制器说明书

电动阀门智能控制器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、 输出性能进行严格标定,接线后一般 KZQ07-1A KZQ07-2A

 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意 义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以 DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确, 且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次 通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置 反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能 3

燃气电磁阀-说明书

燃气电磁阀-说明书本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

DN15燃气电磁阀 DN20燃气电磁阀 DN25燃气电磁阀 ● 概 述: 本公司PS01A 系列燃气紧急切断电磁阀,是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当发生有害的强烈震动时,阀门会自动关闭。开阀须经人工干预,手动开启,满足安全管理规范,符合事故处理特点。 ● 外型尺寸: ● 主要技术参数 ◆ 适用气体:天然气;石油液化气;人工煤气等 ◆ 关阀方式: 直流脉冲驱动/手动 无腐蚀性气体 ◆ 驱动电压: DC9V ~DC12V.(脉冲) ◆ 阀体材质:黄铜合金 ◆ 驱动电流: <2A (脉冲) ◆ 密封材质:NBR 橡胶 ◆ 关阀时间: 小于1秒 ◆ 工作环境温度:-10℃~+50℃ ◆ 防爆类型: 浇封型 ◆ 最大工作压力:50kPa ◆ 出线长度: 米 规格 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) DN15A 64 28 89 103 DN20A 67 34 92 109 防护盖 红色拉柄 执行机构 控制电缆 阀体

◆ 连接方式:G1/2”(DN15A)/G3/4”(DN20A) ◆ 开阀方式:手动复位 ◆ 执行标准: ● 原 理 该阀巧妙利用瞬时电磁力与永磁力及弹簧力的相互作用,实现脉冲驱动自保持关阀及 手动开阀自保持功能。 关阀驱动原理:瞬时直流脉冲驱动关阀(DC 9V ~12V/1s ) 例:电容放电方式驱动电路原理图: 玑法 燃气紧急切断电磁阀说明书 型号: PS01A DN15A/DN20A 台州磐石金属制品有限公司 ● 操作说明 1. 阀门在开启状态有两种关阀方式:① 给电磁线圈提供一个(约1秒)瞬时直流脉冲(DC 9~12V ) 电能,阀门则快速关闭; ② 打开防护盖,手动压下红色手柄也可关阀。关阀后状态自保持。 注意:通常情况不宜打开防护盖,以免误操作关阀。 2. 阀门在关闭状态只有一种开阀方式:手动用力向上拉起红色手柄,即可开阀。开阀状态 可自保持。 注意:开阀时,如手柄向上提拉困难,则应采取措施使阀门两端进、出口压力平衡,平 衡后再开阀。 电磁阀 DC9V ~12V GND 470uf~1000uf /35V 10K 白 DC 黑

KFD阀门控制箱中英文说明书

额定电流(安培)调节型适用电装型号Ⅲ配型、型Ⅳ配型 结构形式:、抽屉式、小型R ated current (am pere)T A djusting type Z W Q W JQ A pplicable type of electric fitting: for ZW type and Q W type.C X G Structure from : C draw er type, X sm all C ontrol cabinet of electric valve cabinet ⅢⅣ抽屉式、挂壁式 、、、阀门电动装置控制箱 for JQ type draw er type, G w all type K F D —— 普 通 型 KFD 系 列 Common type KFD series 一、概 述 Brief introduction 该系列电动阀门控制箱,是与我厂生产的ZW 型、JQ 型及QW 型阀门电动装置配套使用的电控箱,用于控制阀门的开启和关闭,可用于现场单独控制或远方集中控制。 KFD 型电控箱有抽屉式和挂壁式两种结构。 This series of control cabinet of electric valve is the one to be used together with ZW type, JQ type and QW type electric valve actuator produced by our company and to control the opening and closing of valve. It can be used in site individual control or long-distance centralized control. KFD type electric control cabinet has two kinds of structure: drawer type and wall type. Designation 型号表示方法 Designation 二、技术数据 T echnical data 1、电源:380V 50Hz 三相四线制(特殊要求,另见) 2、工作环境: (1)环境温度:—20℃~+60℃ (2)相对湿度:≤85%(20℃时) (3)周围不含强腐蚀性、易燃易爆介质及导电尘埃。 3、规格(见表): 1. Power: 380V , 50Hz, three-phase and four-wire system (special requirement can also be raised) 2. Working environment (1) Ambient temperature: -20~+60℃ (2) Relative humidity:≤85% (at 20℃) (3) There should not be strong corrosive, flammable and explosive medium and conductive dust around. 三、工作原理Working principle 按照阀门电动装置的型号所配KFD 型控制箱的电气工作原理见图1~8。线路图有主电路、控制

电动闸阀使用说明书_1

电动闸阀 安装使用维护说明书

目录 1、用途和性能规范 (1) 2、采用技术标准 (1) 3、结构特点和使用原理 (2) 4、阀门主要零件材料 (4) 5、保管、安装、使用、检查 (4) 6、可能发生的故障及维修方法 (5) 7、注意事项 (6)

1用途和性能规范 1.1用途 a、本产品主要用于气体、液体介质管路上作启闭装置,接通或截断介质流,不适用于 调节介质流量。具有流阻小,启闭较省力等优点。 b、适用范围:化工、石油、冶金、造纸、制药等行业。 1.2性能规范 2 采用技术标准 2.1 设计制造按GB/T 12234的规定; 2.2 检验和试验按JB/T 9092的规定; 2.3 法兰尺寸按JB 79的规定; 2.4 结构长度按GB/T 12221的规定; 2.5 阀门压力-温度基准按GB/T 12224的规定。 3 结构特点和使用原理 3.1结构及主要外形尺寸参见简图

1 阀体 2 闸板 3 阀杆4六角螺母5双头螺柱 6 垫片7 阀盖8 填料9圆柱销10六角螺母11双头螺柱12填料压板13 支架1 4 垫片15活节螺栓16六角螺母17止推轴承18阀杆螺母19六角螺母20双头螺柱21 电动装置 3.2本阀靠电动装置驱动使阀杆升降而带动闸板作垂直于流体的直线位移来达到启闭目的。 3.3本阀门采用本体直接堆焊阀座,工艺简单、维修方便。 3.4采用楔式弹性闸板,关闭力矩小,易密封,不易因温度变化而造成楔死。 3.5采用可换式上密封结构,能辅助填料密封,且维修方便。 3.6阀盖上部装有油杯,打入润滑油,可润滑阀杆螺母。 3.7密封面焊有耐磨材料,增强密封性能和提高使用寿命。 3.8用户需要时,阀盖上开有NPT 1/2螺孔,供用户连接中腔泄压装置。

电磁阀的使用说明

电磁阀的使用说明 选型要领: 电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则,其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。 选型依据: 一、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即)、接口方式 、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径()尺寸。 、接口方式,一般>要选择法兰接口,≤则可根据用户需要自由选择。 二、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组 、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。 、高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。 、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于订货时一定要区分开来。 、流体粘度:通常在以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。三、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种 、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。 、工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。 四、电气选择:电压规格应尽量优先选用、较为方便。 五、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电 、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。 、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。 六、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水 、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级的电磁阀 、当管内流体有倒流现象时,可选择带止回功能电磁阀。 、当需要对电磁阀进行现场人工操作时,可选择带手动功能电磁阀。 、露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种(防护等级在以上)。 、用于喷泉必须采用潜水型电磁阀(防护等级在以上)。 原理概述 追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步膜片结构、先导式膜片结构、直动活塞结构、分步活塞结构、先导活塞结构) 。^ (一)、直动式电磁阀 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧力把关闭件压在阀座上,阀门关闭。"

电动蝶阀使用说明书中英文

电动蝶阀使用说明 书中英文

电动蝶阀Electric Butterfly Valve 使用说明书Operation Manual

一、用途 Ⅰ.Application 本系列蝶阀适用于冶金、矿山、建材、石化、造纸、纺织等行业的工业管道中。它对气体半流体等管道中的介质按不同的信号,改变其流量的大小,从而达到自动调整风量,实现自动控制。体阀采用优质钢板焊接结构,具有传动轻巧灵活,密封性能好,开闭时间短,切断速度快,能可靠的杜绝事故的发生。 This series butterfly valve is suitable to use in the industry pipe of metallurgical, ore building material. Paper textile and so on, Accord to the different signal in the pipes of the gas half fluid medium. Change the flow volume, and adjust the fan volume automatically. It can realize automatic control. The valve is used good welding structure. It is characterized by light, nimble good sealing, short open time, fast speed broken and dependable. 二、结构及工作原理 Ⅱ.The structure and Working principle 1、电动蝶阀由电动执行机构和蝶阀组成,有关电动执行机构作用原理,使用维护等参阅电动执行机构说明书。 1、The electric butterfly valve is composed of electric execute structure and butter fly valve. The relative electric execute. Working principle and main is refer to the operation manual of electric executor. 2、电动蝶阀按作业方式可分为电开式和电关式两种。电开式:无信号

多回转电动装置使用说明书

1.概述 多回转阀门电动装置,简称为Z型电装,是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。Z型电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀,也可用于暗杆阀。 本系列电装具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。 本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。 多回转电动装置按防护类型分:有户外型和隔爆型; 按控制方式分:有常规型、整体型和整体调节型; 按连接型式分:有转矩型、电站型和推力型。 2.型号表示方法 DZ —/ A:带现场按钮;F:带4-20mA信号输出;S:带手动减速箱 输出轴最大转圈数:阿拉伯数字表示,无数字见表1 输出转速:阿拉伯数字表示,单位r/min(转/分) 连接型式:T表示推力型,I表示电站型,无代号为常规转矩型 额定输出转矩:阿拉伯数字表示,单位kgf2m Z:整体型;TZ:整体调节型 防护类型:W表示户外型;B表示隔爆型 产品型式:多回转电动装置 型号示例: 1.DZW30I-18/50:多回转电动装置,输出转矩300N2m(30kgf2m),电站型接口,输出转速18r/min,最大转圈数50,常规户外型。 2.DZBTZ45T-24B/S:多回转电动装置,输出转矩450N2m(45kgf2m),推力型接口,输出转速24 r/min,最大转圈数120,整体调节隔爆型,带手动减速箱。 3.DZZ120-24/240:多回转电动装置,输出转矩1200N2m (120kgf2m),转矩型接口,输出转速24 r/min,最大转圈数240圈,整体型。 3.工作环境和主要技术参数 3.1电源:常规,三相380V(50Hz) 特殊,三相660V、440V、415V(50Hz 、60Hz); 单相220V、110V(50Hz 、60Hz) 3.2工作环境: 3.2.1 环境温度:-20~+60℃(特殊订货-40~+80℃)。 3.2.2 相对湿度:≤95%(25℃时)。 3.2.3防护类型:户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)

电动二通阀 使用说明书

电动两通阀 上海永兵阀门电动两通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品,由驱动器与阀体两部分组成,驱动器由一个同步电机驱动,具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用,由温控器控制电动阀电机,使阀门开或关,实现管道冷水或热水的通或断,再通过风机盘管送风,以实现温度的自动调节。方工电动两通阀由温度传感器TE-1,比例积分温度控制器TC一1和电动调节阀TV一1组成送风温度控制系统,安装在送风管道的TE一1,把检测到的温度信号传送至TC一1,由TC一1将TE一1的检测值与设定值不断比较,同时不断地输出信号,控制TV一1的开度连接可调,最终使TE一1测量的环境温度保持在设定的温度范围内。空气压差开关DPS一1是用来检测过滤网的透气情况,过滤网越脏,透气率越低,其两侧的压力差越大。当压力差超过DPS一1的设定值时,微动开关运作,发出报警信号。当盘管后的温度低于某限值时,低温保护开关TS一1切断送风机的电源,从而使新风风阀关闭,防止盘管内的水结冰,涨裂盘管。 1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。 2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动,阀门弹簧复位,阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作。 3..开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气,当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流,通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控设定的温度范围内。 4..ZYFT系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式,可在阀门安装之后,再安装驱动器。现场装配,接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小,产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。执行器选用铸铝支架及塑料外壳,体积小、重量轻★选用永磁同步电机,并带有磁滞离合机构,具有可靠的自我保护功能★适合多种控制信号:增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA)★具有0~10V或4~20mA反馈信号(选配)★传动齿轮采用金属齿轮,大大提高了驱动器的使用寿命★功耗低、输出力大、噪音小★阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择,以适合不同工作介质及温度的要求★阀体有螺纹连接和法兰连接两种,安装方便,其构造符合IEC国际标准★阀体结构形式有两通阀(单座)、两通平衡阀(平衡式)、三通合流和三通分流阀它分为直动式和先导式2种。 上海永兵阀门电动两通阀注意事项 维修和保养1、若阀门在泄漏,应将流体排尽或将其从系统中隔离。2、检查是否需要更换阀芯组件。3、若驱动器不工作或连续不断的上下走动,应更换整个驱动器。注意事项1、安装、维修和保养之前必须先将电源切断。2、换阀体或阀芯时必须先切断流体,打开风盘排气阀以彻底卸压方可操作。3、使用中若阀门在泄漏,必须立即将阀门从系统中隔离并排尽流体。4、选择普通型驱动头,一个温控器只能

电动阀门智能控制器说明书

电动阀门智能控制 器说明书 1 2020年4月19日

---------------------------------------------------------------------------------------------------产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕 不另行通知。 KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、输出性能进行严格标定,接线后一般只需标定零、满位即可

KZQ07-1A KZQ07-2A 3 2020年4月19日

4 2020年4月19日 尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、 检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在 区域内工作,有无异常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、 接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别 测量电位器三接线端子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、 定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对 应关系,特别注意定位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场存放3小时以上方可进行标定效验。 目 录 一、 概述-------------------------------------------------------------------- ---------2 二、 主要技术指标------------------------------------------------------- ----------2 三、 定位器控制原理--------------------------------------------------- -----------4 四、 定位器面板与接线------------------------------------------------ -----------5 五、 基本操作方法------------------------------------------------------- ----------9

BIFFI阀门说明书

第三章电动齿轮控制组的设定 1 电动齿轮控制组 1.1)组件的位置和识别 说明: CT/P:力矩/位置限位开关闭合 OT/P:力矩/位置限位开关打开 CS1和CS2:闭合位置信号开关 OS1和OS2:打开位置信号开关 H:反凝结加热器 IAS1和IAS2;IBS1和IBS2:辅助限位开关在进程中的任意时刻(可选择的)可调节 PT:电位传感器(可选择的) P:力矩/位置回转操纵杆 1.2) 常规属性 电动控制组具有以下功能: -当阀门到达极限位置时使用CT/P和OT/P力矩限位开关关闭执行器; -整个进程(打开和闭合)中使用CT/P和OT/P限制输出力矩以避免对阀芯造成损坏。 -当达到预先设定的输出力矩值时使用CT/P和OT/P关闭执行器; -当阀门达到极限位置时使用CS1,CS2,OS1和OS2限位开关提供本地的和/或远程的电子信号。 -通过一个本地千分表持续显示阀门的位置; -旁路力矩限制装置机械地排除在打开和闭合进程中的初始部分;这允许执行器提供最大可能力矩,最大可能力矩与大约1.5倍的额定力矩相等。 可选特性: -通过位移传感器PT连续的远程的发送阀门位置的信号; -使用PT位移传感器反馈阀门的位置(在调制装置中); -使用IAS和IBS限位开关电子发信号显示阀门的中间位置。 2 电动阀门的检查和设置 2.1)如果阀门和执行器完整连接,检查设定操作已经完成是有必要的。 拆除终端板的盖子,把欧姆表连接在CS1限位开关上。 手动操作执行器,转动手轮,检查指示器指针也发生了旋转。 使指针准确指示到“close”标记,此时开关状态必须发生改变。

把欧姆表连接在OS1限位开关上,使阀门完全打开。 千分表指针准确指示到“open”标记,如上所述,此时开关的状态必须发生了改变。 如果这些检查结果正确,可以假定执行器已经正确设定,可以忽略与电动控制组设定有关的图片。 2.2.)如果执行器没有与阀门相连接,或者2.1中所做测试结果有误,则有必要按照给出的图片调整电气控制组。 3.电气连接 检查接线图上显示的端子号与盖子反面的端子位置布局一致。 从完全闭合的状态手动移动阀门圆盘/球。 按下打开按钮,核对执行器相应地移动到打开状态。 如果打开控制信号引起阀门闭合,直接按下控制板上的“STOP”健停止操作。 交换两条供电线的位置,重复操作。 再次开动电机,为检查开关动作可以正确执行,手动操纵力矩/位置回转操纵杆P来阻碍打开力矩/位置开关,此时执行器停止运转。 重复上述操作检查闭合进程。 执行器安装有整体启动器IS 2000:一个自动相位校正/鉴相器建立在整体启动器中;两种不同的工作模式可通过下沉开关选择: 1)自动相位校正通过相位传感允许执行器独立正确地运转; 2)相位鉴相器限制执行器,当错误接收相位时发出本地远程报警。 如果按下开关不能启动电机,需要检测供电线的相位。 4力矩和位置设定 必要设备:一个3mm的内六角扳手 4.1)阀门型号和设置选择 根据阀门型号进行操作,执行器可以使用力矩/位置限位开关停止, 如下所述: 阀门型号:前置密封蝶阀 闭合:力矩 打开:位置

燃气电磁阀 说明书

 ● 外型尺寸: ● 主要技术参数 ◆ 适用气体:天然气;石油液化气;人工煤气等 ◆ 关阀方式: 直流脉冲驱动/手动 无腐蚀性气体 ◆ 驱动电压: DC9V ~DC12V.(脉冲) ◆ 阀体材质:黄铜合金 ◆ 驱动电流: <2A (脉冲) ◆ 密封材质:NBR 橡胶 ◆ 关阀时间: 小于1秒 ◆ 工作环境温度:-10℃~+50℃ ◆ 防爆类型: 浇封型 ◆ 最大工作压力:50kPa ◆ 出线长度: 0.4米 ◆ 连接方式:G1/2”(DN15A)/G3/4”(DN20A) ◆ 开阀方式:手动复位 ◆ 执行标准: ● 原 理 该阀巧妙利用瞬时电磁力与永磁力及弹簧力的相互作用,实现脉冲驱动自保持关阀及手动开阀自保持功能。 关阀驱动原理:瞬时直流脉冲驱动关阀(DC 9V ~12V/1s ) 例:电容放电方式驱动电路原理图: 规格 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) DN15A 64 28 89 103 DN20A 67 34 92 109 DC9V ~12V GND 470uf~1000uf /35V 10K 白 DC 黑 防护盖 红色拉柄 执行机构 控制电缆 阀体

玑法 燃气紧急切断电磁阀说明书 型号: PS01A DN15A/DN20A 台州磐石金属制品有限公司 ● 操作说明 1. 阀门在开启状态有两种关阀方式:① 给电磁线圈提供一个(约1秒)瞬时直流脉冲(DC 9~12V ) 电能,阀门则快速关闭; ② 打开防护盖,手动压下红色手柄也可关阀。关阀后状态自保持。 注意:通常情况不宜打开防护盖,以免误操作关阀。 2. 阀门在关闭状态只有一种开阀方式:手动用力向上拉起红色手柄,即可开阀。开阀状态可自保持。 注意:开阀时,如手柄向上提拉困难,则应采取措施使阀门两端进、出口压力平衡,平衡后再开阀。 切忌野蛮操作,以免损坏开阀执行机构。 3. 阀门在开启状态:由于采用磁锁原理设计,因此阀门在遇有害的强烈震动时,阀门可能会自动关闭, 属正常情况。如果开阀自锁力不正常(过小),则应通知厂家维修。 4. 当阀门紧急切断后,须人工现场确认,排除事故隐患方能手动复位,恢复通气。 ● 安装要求 1. 阀门安装单位应具备相应资质并按相关的燃气管道施工规范安装。 2. 阀门应安装在户内的总进气阀之后,以便检修。 3. 应按阀体标明的气流方向安装,阀体线圈不得倒立,允许水平和垂直安装。 4. 电磁阀控制线应正确可靠连接,控制线有极性:白色线为正极、黑色线为负极,不能接反。 5. 管道吹扫时,建议将电磁阀隔离,以免管内杂物损坏阀门密封材料。 6. 管道在进行试压检测密封性能前,应先使电磁阀处开阀状态。 7. 手动开阀时,宜在阀门进出口压力平衡时操作。 8. 电动关阀时,切忌接错电源,如:接错极性、加错电压或长时间通电等,以免损坏电磁线圈。 9. 任何因保管不善、违章施工造成阀门损坏、部件丢失,不属于本公司免费保修范围。 ● 家用型紧急切断电磁阀安装指导 家用型电磁阀安装示意图 产品在民宅内应用示意图 ● 布线要求 电缆线:建议采用双芯护导线2×0.75mm 2,接线采用端子压接方式; 控制距离:电容放电驱动方式,布线长度小于50 米。 ● 阀门维护 建议用户定期对阀门进行开、关检查,如发现故障,应及时通知专业人员或厂家检修。 电磁阀 — 家用燃气报警器 标准接线盒 燃气 球阀 球阀 电磁阀 煤气表 燃气具

电动调节阀说明书

调节阀 电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。阀门按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种 阀门结构 由电动执行机构和调节阀连接组合后经过机械连接装配、调试安装构成电动调节阀。主要零件 零件材料:阀体、阀盖、填料压盖、阀杆、阀瓣、密封圈、指示标、阀杆螺母、螺帽套 材料:灰铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜 工作原理 工作电源:DC24V,AC220V,AC380V等电压等级。 输入控制信号:DC4-20MA或者DC1-5V。 反馈控制信号:DC4-20MA(负载电阻碍500欧姆以下) 通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。 新型电动调节阀执行器内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。 流量特性 电动调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经电动调节阀的相对流量与它的开度之间关系。 电动调节阀的流量特性有:线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。 应用领域 电力、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域。 安装 电动调节阀最适宜安装为工作活塞上端在水平管线下部。温度传感器可安装在任何位置,整个长度必须浸入到被控介质中。 电动调节阀一般包括驱动器,接受驱动器信号(0-10V或4-20MA)来控制阀门进行调节,也可根据控制需要,组成智能化网络控制系统,优化控制实现远程监控。

手电动密闭阀门操作使用说明

一、手电动密闭阀门用途: 手动电动两用密闭阀门用于转换通风方式,改变空气流程,适用于人防、国防和民用工业程介质为空气的通风和排风管路上。本阀适用公称压力PN≤,工作温度- 30~+40℃,相对湿度30~90%,介质为空气的管路上,作为单向闭路机构。手电动密闭阀具有一定的抗冲击波余压能力,可以电动和手动两用,安装时注意介质流向应与阀体上所标注的箭头方向一致。 二、手电动密闭阀门技术参数和性能 手电动密闭阀门电动执行器技术参数D940J手电动密闭阀门阀体参数 电源AC110、220、380V/DC24、220V公称通径DN150~1000mm 输出力矩50N·M~2000N·M公称压力 任选功能开关型、触点型、开度信号、智能型阀轴材质碳钢 动作范围0~90°±5°阀体材质球墨铸铁、碳钢 动作时间15秒/30秒/60秒阀板材质球墨铸铁、碳钢 环境温度-30°~60°阀座密封NBR 手动操作附带手柄操作结构形式中线型 限 电气、机械二重限位温度NBR≤68℃ 位 IP-67(防爆外 适用介质空气 防护等级 壳:Exd ⅡBT4 IP67可选) 输入信号0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)特点远程控制、启闭灵活、结构紧凑手电动密闭阀门尺寸 四、手电动密闭阀门安装 1、手电动密闭阀门可以安装在水平或垂直管道上,使用时要求阀门板全 启或全闭,不能作调节流用。