一、施工准备 1.1工程概况 本排水工程为新建工程,污水管采用HDPE钢带缠绕B型管,以为DN300和DN400两种口径,其中DN300环刚度≥8KN/m2,DN400环刚度≥8KN/m2 ,污水管采用电热熔接口连接。 1.2.1主要机具 1、吊车、热熔焊机、手拉葫芦、经纬仪、水准仪等。 2、一般机具有:吊绳、小白线和钢卷尺等。 1.2.2 作业准备 1、应严格控制基底高程,严禁超挖。基底设计标高以上0.2~0.3m原状土要用人工清理至设计标高,并在下管前要复测基底高程。 2、在管道铺设前,先放出井位,确定管口位置,并根据管口位置进行排管及人工挖接口坑,使接口坑呈弧形承托面并根据砂基的下沉量复核好高程。 3、施工机械进入现场时,并作好安全警示牌。 4、熟悉图纸及相应技术规范、规程,做好班前技术交底。 二、质量要求 2.1质量要求 1、HDPE缠绕管其技术性能要求: ①管道抗渗性能检验压力试验合格,抗裂性能脱皮现象,钢筋保护层厚度不得超过止胶台高度。 ②承口和插口工作面光洁平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm,不应有刻痕和脱落。 ③管体外表面应有标记,应有出厂合格证,注明管材型号,出厂水压试验的结果,制造及出厂日期,厂质检部门鉴章。 ④检查承口、插口尺寸。用专用量径尺量需记录每根管的承口内径,插口外径及其椭圆度,承插口配合的环向间隙,应能满足选配的胶圈要求。 2、管道基础应符合下列规定: 主控项目 1、原状地基的承载力符合设计要求; 检查方法:观察,检查地基处理强度或承载力检验报告、复合地基承载力检

验报告。 2、砂石基础的压实度符合设计要求或本规范的规定; 检查方法:检查砂石材料的质量保证资料、压实度试验报告。 一般项目 3、原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀,无空隙; 检查方法:观察,检查施工记录。 4、管道基础的允许偏差应符合下表的规定。 表管道基础的允许偏差 3、管道铺设应符合下列规定: 主控项目 1、管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡; 检查方法:检查施工记录、测量记录。 2、柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况; 检查方法:观察,检查施工记录、测量记录。 3、管道铺设安装必须稳固,管道安装后应线形平直; 检查方法:观察,检查测量记录。 一般项目 4、管道内应光洁平整,无杂物、油污;管道无明显渗水和水珠现象; 检查方法:观察,渗漏水程度检查按相应规范条文执行。 5、管道与井室洞口之间无渗漏水; 检查方法:逐井观察,检查施工记录。

污水管道施工安全技术交底

高邮市镇级污水处理配套管网工程 安全技术交底 工程名称:高邮市镇级污水处理配套管网工程 施工单位:高邮市水利建筑安装工程总公司 交底时间:2019年11月23日 交底内容: 一、沟槽开挖 1、施工现场必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持“以人为本,以技术为实”的策略。 2、开挖前应对开挖场地进行清理,对地下管线进行调查,并予以保护。如影响施工,应及时协调有关部门和单位,以便于及时解决,保障工程的顺利进。 3、机械开挖时严禁所有人员进入其旋转半径以内。 4、开挖时应严格按照边线进行开挖,严禁超挖。 5、施工队伍对施工人员的安全、教育、培训和学习工作必须有针对性、需要性、动态性 6、正确使用个人防护用品和安全防护设施。 7、施工现场各类防护设施、机械设备、临时用电、脚手架等均需严格验收后,方可挂牌使用。 8、要制定对施工现场危险部位的安全监控措施。 9、根据实际需要及有关规定张挂各类安全标志、警告牌、安全标语等,渲染施工现场的安全气氛。

10、施工现场必须制定有关控制环境污染(道路保洁、噪音、污水排放)的措施。 11、施工现场必须按规定设置消防器材设备,对动火进行审批和监护。 12、运土车辆必须覆盖,严禁撒漏,污染路面必须清扫。13、边沟土方堆放距坑边不小于1米,高度不高于1.5米。 14、沟槽周边设置安全路示标志,夜间设置安全警示灯。 15、主要的交通道路施工时必须按要求设置围挡,上下班期间需设专人指挥交通。 二、管道安装 1、施工前或施工中应对所用工具、机械等进行详细检查,如有损坏应及时进行更换或修理,以保证使用时安全可靠。尤其是要检查钢丝绳是否完好。 2、管道安装作业时必须載好安全帽,上下沟槽设立梯,上端要扎牢,下端应有防滑措施。 3、管道吊装前认真检查及吊绳质量,吊装速度均衡,吊装机械回旋半径内严禁立人及其他施工作业。 4、挖掘机吊装下管时,应设专人指挥,操作人员集中精力,服从指,互相配合,不得自高开工作岗位,沟内人员应站在安全角落。 5、吊管不得随意碰撞沟壁,以免引起边坡不稳。 6、夜间操作施工时,应设置足够的照明设,设警示灯,危险区悬挂明显标志。

排水管安装技术交底

施工技术交底单 施工单位:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司本交底单共页第页工程名称三亚海棠湾国际购物中心(一期)施工班组水电班组 分部分项工程名称排水安装工程班组长 交底时间 主要成员 交底人 交底内容一、施工准备 (一)作业条件 UPVC埋设管道,应开挖沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实。地下铸铁排水管道的铺设必须在基础达到或接近±O.OO标高,房心回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管线穿过建筑基础处,己按设计要求预留管洞。暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件巳完成。土建支模巳拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭脚手,并做好安全防护。室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 (二)材料要求 1.硬质聚氯乙烯(UPVC)管材、管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。 管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品质量合格证、相关检验报 告及说明书。管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度均匀,色泽 一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有 梢度,并与插口配套。码放时地面要平,如果上架应多设几个支点防止管 子变形。冬季防止冻坏,夏季防止太阳晒。用到的其他材料有:粘接剂、 型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂、铅笔等。 2.铸铁排水管道及管件品种、规格应符合设计要求。灰口铸铁的管壁应厚度 均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞 刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地 漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉 必须有产品合格证。水泥一般采用强度等级P.O32.5的普通水泥,必须有 产品合格证、出厂检测报告及进场复验报告。用到的其他材料有:汽油、 机油、胶皮布、电气、焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。 3.不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材产品。 4.主要设备、器具应有安装使用说明书。 (三)主要机具 1、UPVC管道。

室外排水管道安装技术交底

、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、颜色一 致。 2、管材为HDPE 管。 3、防火套管、阻火圈具有检验部门测试报告。 4、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄厚均匀, 管材直段挠度不小于10%0。 (三)主要机具 1 、机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳子、螺丝 刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1 .沟槽开挖与验收首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:0.3 进行,沟槽上部松土用500mm 高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出0.2 米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采取如下处理措施: 1 )扰动150mm 以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数仝 0.95。 2、管基础:本双壁波纹管基础采用砂垫层基础,基础宽度参见图纸设计说明。 3、管道安装 (1)散管和下管:散管,是将检查并疏通好的管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从 地面放入沟槽内。下管方法分人工下管和机械下管。本工程管材选用PE 双壁波纹管,重量 较小,采用人工下管,采用大绳下系的方法进行。下管时应该谨慎操作,保证人身安全,操作前必须

室外排水管道安装技术交底31202

表 C2-1 工程名称北汽西南新能源汽车项目基地交底日期 施工单位重庆市诚信建设工程有限公司分项工程名称室外雨水管道交底提要室外排水管道安装 一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、 颜色一致。 2、管材为FRPP管、HPDE双壁波纹管。 3、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄 厚均匀,管材直段挠度不小于10‰。 (三)主要机具 1、机具:管道切割机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳 子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1.沟槽开挖与验收 首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:0.3进行,沟槽上部松土用500mm高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出0.2米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采取如下处理措施: 1)扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≧0.95。审核人交底人接受交底人

3污水管道及污水井施工技术交底

安全技术交底编号:JD 施工单位:中铁四局集团年月日

交底者:接受者:

下面是经典歌词100句,朋友们可以享受下,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!! 林夕经典歌词 1、若只是喜欢,何必夸张成爱。——林 2、擦光所有火柴难令气氛像从前闪耀,至少感激当日陪着我开甜蜜的玩笑。——《失恋太少》 3、你是千堆雪我是长街,怕日出一到彼此瓦解。——《邮差》 4、谁能告诉我,要有多坚强,才敢念念不忘。——《当时的月亮》王菲 5、我愿意做你的老师,示范着执子之手如何解释,不愿为深奥的感情变白痴。——《诗人的情人》方大同 6、有一梦便造多一梦,直到死别都不觉任何阵痛,趁冲动能换到感动,这愉快黑洞苏醒以后谁亦会扑空。——《梦死醉生》张国荣 7、谁能改变人生的长度,谁知道永恒有多么恐怖,但现实往往比命运还残酷,只是没有人愿意认输。——《无间道》 8、似等了一百年忽已明白,即使再见面,成熟地表演,不如不见。——《不如不见》

9、在有生的瞬间能遇到你,竟花光所有运气。——《明年今日》 10、害怕悲剧重演我的命中命中,越美丽的东西我越不可碰。其实我再去爱惜你又有何用,难道这次我抱紧你未必落空?——《暗涌》 11、黑了倦眼都侧耳倾听,让我做只路过蜻蜓,留下能被怀念过程,虚耗着我这便宜生命。——《路过蜻蜓》张国荣 12、如除我以外在你心,还多出一个人,你瞒住我,我亦瞒住我,太合衬。原来我非不快乐,只我一人未发觉若无其事原来是最狠的报复。——《想哭》 13、闭起双眼我最挂念谁眼睛张开身边竟是谁。——《人来人往》 14、我想知如何用爱换取爱,如何赤足走过茫茫深海,超乎奇迹以外。当赤道留住雪花,眼泪融掉细沙,你肯珍惜我吗?——《当这地球没有花》 15、那日我狂哭不止,曾经差一点想过死,多少艰辛不可告人,多少光阴都因为等。——《奇迹》 16、爱若难以放进手里,何不将这双手放进心里。——《人来人往》 17、剪影的你轮廓太好看,凝住眼泪才敢细看。——《约定》 18、但凡未得到,但凡是过去,总是最登对。——《似是故人来》 19、无论热恋中失恋中,都永远记住第一戒,别要张开双眼。——《相爱很难》 20、得到,你的爱情,还要再得到你任性。一切,原是注定,因我跟你都任性。——《明知故犯》 21、悲哀是真的,泪是假的,本来没因果,一百年后没有你也没有我。——《百年孤寂》 22、感情寻找它的模特儿,衣服挂在橱窗,有太多人适合,没有独一无二。——《香奈儿》 23、有生之年狭路相逢终不能幸免,手心忽然长出纠缠的曲线,懂事之前情动以后长不过一天,留不住算不出流年。——《流年》 24、不要我的我不要,不爱我的我不爱,把灯关上连背影都不会存在。——《不爱我的我不爱》 25、我们拥有的,多不过付出的一切。——《不爱我的我不爱》 26、可能在我左右,你才追求,孤独的自由。——《红豆》

室外排水管道安装工程施工技术交底

室 外 给 排 水 管 道 安 装 工 程 施 工 技 术 交 底 中铁一局集团有限公司阳安二线项目经理部1.总则

1.1适用范围 本工艺标准适用于公共、民用建筑群(小区)室外给排水和雨水管网的管道工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.施工准备 2.1材料要求 2.2.1铸铁管:管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩。 2.2.2钢筋砼管:管材的内外壁应光洁,无蜂窝、坍落、露筋、空鼓及明显的痕纹和凹陷。 2.2.3双壁波纹排水管:承插口处的轮廓应清晰,造型规矩,与插口配套,没有有影响接口密封性的缺陷。 2.2.4弹性橡胶胶圈:外观应光滑平整,无气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。 2.2主要机具 圆头锤、扁錾、捻凿、皮老虎、撬棍、千斤顶、链式手拉葫芦、手锯、钢卷尺、盘尺、水平尺、量角规等。 2.3作业条件

2.4.1室外地坪标高已定位,水源、电源均具备。 2.4.2沟槽已验收合格。 2.4.3管材、管件均已检验合格,并具备所要求的技术资料。 3.操作工艺 3.1工艺流程 沟槽开挖与验收→散管和下管→管道安装→闭水试验→管沟回填→砌井。 3.2沟槽开挖与验收 3.2.1按图纸要求测出管道的坐标与标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合设计要求。 3.2.2设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表: 3.2.3为防止坍方,沟槽开挖后应留有一定的边坡,边坡的大小与土质和沟深有关。 3.2.4人工开挖沟槽深超过3m时,应分层开挖,每层的深度不宜超过2m ,开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m;机械挖槽时,沟槽分层的深度应按机械性能确定。

室外排水管道安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、 颜色一致。 2、管材为FRPP管、HPDE双壁波纹管。 3、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄 厚均匀,管材直段挠度不小于10‰。 (三)主要机具 1、机具:管道切割机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳 子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1.沟槽开挖与验收 首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:0.3进行,沟槽上部松土用500mm高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出0.2米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采取如下处理措施: 1)扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≧0.95。 3)如遇管道安装位置地质软弱,则应通知建设方和监理及审计工作人员确认后,对安装管道基层采用C15细石混凝土浇注150mm管沟垫层。 2、管基础:本双壁波纹管基础采用砂垫层基础,基础宽度参见图纸设计说明。 3、管道安装 (1)散管和下管:散管,是将检查并疏通好的管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从

排水管道施工技术交底

排水管道施工 技 术 交 底 交底人: 复核人: 接收人: 日期:

交底接收签字表 序号接收人职务(工种)时间备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

排水管道施工技术交底 一、项目简述 二、排水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽开挖及支护→管道基础施工→管道安装→检查井砌筑→沟槽回填→闭水试验→雨水口、支管、检查井井盖及井座施工 1、测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白灰划线来控制,在沟槽检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2、沟槽开挖和支护 根据本项目所处地地质情况,采用机械开挖,开挖之前,既有道路结构层先采用破碎锤破除;土方开挖时,在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,挖除的土石采用运输车运至指定的弃土场,沟槽要保持干燥,修整好底面,立即进行基础施工,根据设计图纸,当深度不同时,采用以下方法进行施工: ⑴基坑开挖深度H<2m段,不需要采用支护措施,直接采用机械挖槽人工配合清底,机械挖槽应确保槽底土壤不被扰动基槽,开挖前应探明地下管线情况,在核实现状排水设施标高与设计相符后方可动工。开

挖必须严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。详见开挖断面图、开挖沟槽宽度表B值表及沟槽开挖放坡系数K取值。 开挖沟槽宽度表B值(单位:mm) 管径(mm) 覆土(m) 1.5<H≤4.0 4.0<H≤5.0 300 1350 400 1550 500 1650 600 1750 800 1950 2000 1000 2250 沟槽开挖放坡系数K取值 土壤类别放坡起点 (m) 人工挖土 机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类土 1.2 0.5 0.33 0.75 三类土 1.5 0.33 0.25 0.67 四类土 2 0.25 0.1 0.33 雨水沟槽开挖断面图(埋地双平壁钢塑复合管,用于覆土厚度1.5≤H≤4.0m)

雨污水管道工程施工技术交底【精编版】

雨污水管道工程施工技术交底 一)沟槽开挖根据测设的中线,高程控制桩放出管沟中心线和高程点后再开挖沟槽。开挖由上游向下游进行。 1、先施工污水管道,待污水管道分段完成后,再进行雨水管道的开挖,沟槽土应在管道安全线以外堆放,以便管道安装,砼浇筑等工作。 2、根据图纸设计确定管道沟槽的开挖断面。 3、开挖管沟时,不得破坏下面土的结构,使用挖掘机施工时,可保留30cm厚土层不挖。若人工挖土后不能立即浇筑混凝土基础时,槽底可保留15cm厚土层不挖,当土方挖到接近设计标高时,应在槽内打高程控制桩,以控制挖土深度,防止过浅或超挖,局部超挖部分应回填夯实处理。 4、因本工程地质资料不详,管沟的开挖过程中,应对土质情况、地下水位和原有管线等情况及时了解掌握,该采取保护的,要及时地采取保护措施。对有流砂层时,可采用以下施工方法:

5、沟槽切断原有排水沟或排水管道,如无其它适当方法排水时,应架设安全可靠的渡槽或渡管。 6、当开挖沟槽发现已建的地下各类设施或文物时,应采取保护措施,并及时上报甲方及有关单位处理。 7、沟槽的开挖质量应符合下列规定:沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。槽底高程的允许偏差为±20mm。 8、对开挖的管道沟槽,要及时地设置警示标志,并对其进行封闭管理,以防意外事故的发生。 开挖的土方全部外运。 二)管道安装 1、先做基础,并严格控制高程,严禁超高和太低,上平面应保持清洁, 2、下管:

A下管前对管子进行外观检查,管材是否符合设计要求,经鉴定合格后方可使用。 B下管采用吊车下管,由两个检查井的一端开始,管道应慢慢下落到基础上,沟槽若有支撑时,不得与槽壁支撑及槽下管子相碰撞,防止下管绳索折断或突然冲击砸坏基础。 C吊车下管时,吊车架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定性,吊车在高压输电线路附近作业时与线之间的安全距离应符合当地电业管理部门的规定。 D管节放在基础上后即进行校正、找直,可采用龙门架、手动葫芦,将管节两端慢慢提起,在基础上移动,校正时,管道接口间要保留一定的间隙,一般为10mm。 三)闭水试验: 根据规范要求,污水管道做闭水试验。 1、管道在回填土前应采用闭水法对管道进行严密性试验,试验管段应按井距分隔,带井试验

雨污水管道工程施工工程技术交底

施工技术交底施工单位:某某公司 项目名称:某某项目

沟槽开挖示意图 、管道基础施工 管道基础按照中管道基础及接口做法,钢筋混凝土管道基础采用o混凝土基础,接口为水泥砂浆抹带(钢丝网),管采用砂垫层基础,按设计要求在槽 底铺设规定厚度的砂垫层,用平板振动夯压实整平。吊中心线,测量人员及时复核垫层高程。 、铺设管道 本工程管径为~管道安装采用吊机下管、稳管,其余人工下管,在施工时以逆流方向进行铺设,铺设前管头用清水刷净。 稳管时,相邻两管底部应齐平。为避免因紧密相接使管口破损,并使柔性接口能承受少量弯曲,管子两端面之间应预留约1厘米的间隙。排管前需检查基础的标高、轴线,清除基础表面的污泥、杂物及积水,在基础上弹出排管中心线。标高经复核后方可排管,排管时以控制管内底标高为准。管道铺设要严格按照操作规程进行,管道接口需严密,管道间隙要符合设计要求。 管道中心线垂直引至撑柱上,拉好中线,吊好锤球。管节铺设采用起吊设备在垂直方向吊管,采用两组手扳葫芦在管的左右两侧水平方向拉管。排管铺设结束后,必须进行一次综合检查,当线形、标高、接口等符合质量要求时,方可进行下道工序的施工。 、检查井 ()工艺流程混凝土垫层→底板钢筋绑扎→底板模板安装→底板混凝土浇筑→墙身钢筋安装→墙身模板安装→墙身混凝土浇筑→模板拆除→井筒安装→井盖安装。()混凝土垫层 ①模板:垫层边模可采用#槽钢或×方木模板,模板背后用钢钎或方木固

程中不得触动止水带,振捣时间以混凝土表面开始泛浮浆和不冒气泡为标准 ③压光收面:混凝土浇筑完毕,及时用平板振捣器和刮杠将混凝土表面刮平, 排除表面泌水。待混凝土收水后用木抹子搓压平实,铁抹子收光,初凝后立即覆

排水(雨水和污水)管道工程技术交底

排水(雨水和污水)管道工程技术交底 一、项目概况 本标段排水工程雨水管主要规格为DN300、DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000、DN1200、DN1500Ⅱ级钢筋混凝土管(离心制作),接口为雨水管连接管,承插式橡胶圈接口共计9571m;规格为DN300、DN600、DN800、DN1200、Ⅲ级钢筋混凝土管(离心制作),位于车行道下,接口为雨水管连接管,承插式橡胶圈接口共计783m;污水管主要规格为DN400Ⅱ级钢筋混凝土管(离心制作)800m,承插式橡胶圈接口;DN400HDPE双壁波纹管3495m覆土<4.0m,弹性密封橡胶圈接口,SN8;DN400HDPE双壁波纹管151m覆土≥4.0m,弹性密封橡胶圈接口,SN12;DN400、DN500、DN600HDPE双壁波纹管355m位于车行道下,弹性密封橡胶圈接口,SN12。 1、排水平纵面设计 市政配套路段上设置雨水管道和污水管,雨水管道布置于两侧3m侧分带下,管道中心距机动车道 1.5m;污水管位于线路左侧辅道下,管道中心距机动车道6.5m。具体布置位置情况如下: 排水管道上每隔35m左右设一座排水检查井,对应雨水检查井桩号,对应桩号在顶端设置一座雨污水口井。 雨水管管内底纵坡0.05%~1.4%,埋深 1.09~4.64m;污水管管内底纵坡0.15%~1.3%,埋深1.45~4.86m。 2、排水管道、检查井及其基础: (1)、雨水管均采用开挖施工,管材采用Ⅱ级钢筋混凝土管(离心制作),雨水管横穿盛宁线车行道时采用Ⅲ级钢筋混凝土管(离心制作)。橡胶圈承插接口,

120°钢筋混凝土基础。 (2)、终点段(非软土地基)开槽施工污水管采用Ⅱ级钢筋混凝土管(离心制作),橡胶圈承插接口,120°钢筋混凝土基础。起点段(软土地基)开槽施工污水管采用HDPE双壁波纹管,环刚度SN8(覆土<4.0m),环刚度SN12(覆土≥4.0m),弹性密封橡胶圈承插口,砂石垫层基础。 牵引管污水管采用PE平壁管,对接热焊接口,PE100 SDR17 ,牵引管以牵引过程中形成的土弧为基础。埋地聚乙烯给水管道工程采用的管材应符合现行国家标准《给水用聚乙烯(PE)管材》(GB/T13663)的规定。管材的物理性能应符合如下规定:质量密度ρp≥0.93g/cm3;弹性模量Ep=758MPa;抗拉强度标准值ftk>20.7MPa;抗拉强度设计值ft>16.0MPa。 开挖施工检查井采用砖砌井,材料为井室、井筒采用M10水泥砂浆砌筑MU15砖,内外壁抹1:2防水水泥砂浆;检查井底板、顶板采用C30,P6钢筋砼。过河倒虹井采用2150*2800mm闸门井钢筋砼井(开挖),C30,P6钢筋砼。底板下100mmC15素砼垫层。 根据道路路基处理方式,并结合本工程管道及检查井埋深情况,管道及检查井基础处理采用如下做法:起点段:底部采用250mm块石(水泥搅拌桩间褥层)+200mm碎石处理后,再做管道和检查井基础;终点段:200mm碎石换填处理后,再做管道和检查井基础。承插式钢筋混凝土管120°钢筋砼基础参考图纸JG-S-02;开槽埋管,管道基础图、管道与检查井连接参考图纸JG-S-02;井底板与一节管道基础配筋图参考图纸JG-S-03。 除倒虹吸井(钢筋砼盖板)外,检查井井盖、井座采用D400钢纤维混凝土井盖、井座(井座材质为铸铁)。井盖上印有“井类别”字样,并在井筒内设置聚乙烯安全网(承重≥350Kg)。所有检查井均需安装塑钢爬梯(做法详见06MS201-06)。 二、管道施工准备及部署 1、沟槽开挖 1)、基坑深度≤2.5m时,可选用列板支护或敞口开挖施工;基坑深度2.5~3.0m时,采用钢板桩加横向支撑支护,开挖时应确保边坡稳定,不得堆载;尽量避免对管基下原状土的扰动,机械开挖时不准超挖,要求人工清底。

室外污水管道施工技术交底

工程名称玉溪火车站片区保障性住房交底部位室外排水管道施工单位云南建工集团有限公司交底日期2015年4月5日 项目(专业)技术负责人交底人接受交底人 一、施工准备 1、作业条件 主楼接室外管道必须在室外管道及检查井完工并回填土夯实后进行,标记后开挖沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实后进行埋管。 2、工具准备 1、铁铲 2、手动切割机 3、卷尺 4、手锯 5、水平仪 6、水平尺 7、断管器 8、手锤 二、材料要求 1. 铸铁管所使用的管材、管件的型号、规格必须符合设计、规范的要求,并且应外观一致,柔性铸铁的管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。柔性铸铁排水管的内外径及管件造型规矩,卡箍接口平正光洁严密,密封橡胶圈应质地均匀不得有蜂窝、皱折、缺胶、开裂及飞边等缺陷。 2. 柔性铸铁排水管及管件必须有出厂合格证或证明。 3. 所有吊件支件的制作安装严格按照规范进行;支架、吊架采用型钢、螺栓孔不得使 用电气焊开孔、扩孔或切割。 4. 铸铁管材、不锈钢卡箍、槽钢、圆钢、膨胀螺栓、平头螺栓、螺母、油漆等均应符合使用要求。 5.硬质聚氯乙烯(UPVC)管材、管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品质量合格证、相关检验报告及说明书。管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。 三、施工工艺流程

工程名称玉溪火车站片区保障性住房交底部位室外排水管道施工单位云南建工集团有限公司交底日期2015年4月5日 项目(专业)技术负责人交底人接受交底人 (一)、施工工序 管材检验→测量放线→沟槽开挖→沟底夯实→管道安装→试水实验→通球实验→砂砾垫层→土回填夯实 1.管材检验 检查到场管道管件是否有破损,保证施工质量。 2.测量放线 根据管出口位置以及检查井位置规划管道布置,按照规划布置进行测量放线。 3.沟槽开挖 (1)沟槽开挖根据管出口高度以及室外管高度而定,沟槽坡度不小于设计坡度。 (2)沟槽开挖边坡坡度根据沟槽深度和土质情况而定。 (3)沟槽开挖时,应顺直并严格控制槽底高程,不得超挖。 (4)槽底宽度应根据管道敷设、管两侧回填夯实及沟槽的排水要求确定,一般情况槽底最小宽度可以参照下表。 槽底最小宽度要求 管径(mm)铸铁管、钢管混凝土管塑料管 50~75 0.60 0.80 0.70 100~200 0.70 0.90 0.90 250~350 0.80 1.00 1.00 4.沟底夯实 在复核沟底标高后对沟底进行夯实。 5.管道安装 按照坡度要求用水平仪打标高后在检查井上做标记,采用开孔器及切割机开洞,检查管材是否有破损开裂,检查后按照实侧长度切管后将管放入沟槽内,清理接头后接管,接管时采用

最新整理污水管网技术交底

最新整理污水管网技术交底工程名称 东钱湖工业区污水管wang改造工程交底时间 分部(分项)工程 及工种名称

塘渣回填工程安全技术交底 交底人 1.填方前,应将原地表积水排干,淤泥、腐殖土、树根、杂物等挖除,并整平原地面;清除淤泥前应探明淤泥性质和深度,并采取相应的安全技术措施。 2.填土前,应根据工程规模、填土宽度和深度、地下管线等构筑物与现场环境状况制定填土方案,确定现状建(构)筑物、管线的改移和加固方法、填土方法和程序,并选择适宜的土方整平和碾压机械设备,制定相应的安全技术措施。 3.填土路基为土边坡时,每侧填土宽度应大于设计宽度50cm;碾压高填土方时,应自路基边缘向中央进行,且与填土外侧距离不得小于50cm。 4.路基填土应在影响施工的现状建(构)筑物和管线处理完毕、路基范围内新建地下管线沟槽回填完毕后进行;运输挖掘机械应根据运输的机械质量、结构形式、运输环境等选择相应的平板拖车,制定运输方案,采取相应的安全技术措施。

5.施工中使用推土机、压路机、蛙式夯实机等施工机械时,应按照相关的施工机械安全技术交底的要求进行操作。 6.路基外侧为挡土墙时,应先施工挡土墙;混凝土或砌体砂浆强度达到设计规定后,墙后方可填土。 7.填方边坡坡度应符合设计规定;填方破坏原排水系统时,应在填方前修筑新的排水系统,保持通畅。 8.填土地段的架空线路净高应满足施工要求。 9.路基下有管线时,管顶以上50cm范围内不得用压路机碾压;采用重型压实机械压实或有较重车辆在回填土上行驶时,管道顶部以上应有一定厚度的压实回填土,其最小厚度应根据机械和车辆的质量与管道的设计承载力等情况,经计算确定。 10.使用振动压路机碾压路基前,应对附近地上和地下建(构)筑物、管线可能造成的振动影响进行分析,确认安全。 11.借土填筑路基时,取土场应符合下列要求: (1)取土场地宜选择在空旷、远离建(构)筑物、地势较高,不积水且不影响原有排水系统功能的地方。 (2)场地上有架空线时,应对线杆和拉线采取预留土台等防护措施。土台半径应依线杆(拉线)结构、埋入深度和土质而定:线杆不得小于1m;拉线不得小于 1.5m,并应根据土质情况设土台边坡。土台周围应设安全标志。 (3)需在建(构)筑物附近取土时,应对建(构)筑物采取安全技术措施,确认安全后方可取土;挖土边坡应根据土质和挖土深度情况确定,边坡应稳定;取土场周围应设护栏。 12.地下行人通道、涵洞和管道填土应符合下列要求: (1)地下行人通道和涵洞的砌体砂浆强度达到 5MPa、现浇混凝土强度达到设计规定、预制顶板安装后,方可填土。 (2)管座混凝土、管道接口结构、井墙强度达到设计规定,方可填土。 (3)通道、涵洞和管顶50cm范围内不得使用压路机碾压;通

排水管道施工技术交底

技术质量交底 年月日 工程名称秦川镇镇区基 础设施改造提 升项目 施工单位甘肃绿洲建设工程有限公司 交底部位雨水、污水管道 技术交底内容 一、适用范围: 本交底适用于秦川镇镇区基础设施改造提升项目污水管道安装工程。 二、设计情况: 污水管道采用二级钢筋混凝土承插口排水管,管道接口采用橡胶圈柔性接口,主管φ400mm。 三、开始施工的条件及施工准备工作: 1、测量放线:施工前根据图纸测量放样,在现场测设出中线的起点、终点、平面折点、纵向折点及直线控制中心桩(用木桩顶钉中心钉设定),并在起点、终点平面折点的沟槽外适当位置,设置方向控制桩,并且通过丈量确定桩号。 2、建立临时水准点: 管道工程往往需增设临时水准点,应在稳固且不易被碰撞处设置,其间距为不大于30米为宜。临时水准点闭合差应符合规定标准。 3、沟槽开挖采用挖掘机开挖为主,人工清底为辅,开挖过程中,注意观察土质变化,对有塌方迹象的路段采用支撑围护。 4、挖掘机开挖挖至槽底标高10cm左右,预留槽底土不挖,后由人工清除,修整槽底。人工清槽,认真检查槽底土壤有无扰动情况,如有扰动应做特殊处理。 5、在沟槽两侧,槽底以上1米处,对称设置高程桩,在其上钉等高的高程钉。在挖槽见底前及浇筑平整前,均应复测管渠中心线及高程桩的高程。 6、槽边单面堆土高度不大于2米,距沟槽边缘距离不小于1米。 7、开挖前应对开挖场地进行清理,对地下管线进行调查,并予以保护。 8、检查基础顶面高程、平整度是否符合设计要求;基础达到设计强度后方可进行管道安装。 9、机械、人员、相关材料必须到位。

10、施工前必须通知项目不管理人员,经监理单位、项目部管理人员同意后方可施工。 四、管道安装施工 1、管道基础施工前应修整槽底,复核标高,清除淤泥与碎石,若出现超挖,则采用砂砾回填,并人工夯压密实,不得使用土回填。 2、管道基础300mm厚天然砂砾施工,应做到夯实紧密、表面平整。 3、在管道下管前应检查和修整沟(槽)底标高和管道基础的质量,经监理验收符合施工规范及设计要求后,才允许下管。每根管子及每个配件在入沟之前应除去内部杂物,检查有无裂缝、碰伤、剥落及其他缺陷,不符合质量要求的,不得使用。 4、根据各种管径、重量采用人工或机械下管。下管要有专人负责指挥,切实注意安全。下管时始终保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由沟槽边翻滚入槽内。对于钢筋混凝土管,一定要根据管子的重量和直径选择合适的柔性悬带或绳带,确认起吊机械性能良好后,方可进行起吊下管。 5、管道须直线铺设,相邻两节管纵轴线相对转角不大于20o,承插口管安装时,插口顺水流方向,承口逆水流方向,由下游向上游依次安装。管道与检查井的衔接,可采用短管连接。保证管件与检查井相结合的表面砂浆达到饱和状态,以保证管件与水泥砂浆的紧密结合。当管道安装完毕尚未覆土而遭到水泡时,应进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如出现位移、漂浮、拨口现象,应返工处理。 6、管道的铺设质量要达到以下要求: 管道中心线允许偏差20cm 管内底标高允许偏差+20cm,-10cm之内 承口中、插口之间外表隙量允许偏差<9mm 高度允许偏差±20mm之内 管道铺设后,受意外因素发生局部损坏,当损坏部分的长或宽不超过管周长的1/12时,可采取修补措施修补。若超出限定的损坏范围时,应更换管材,重新铺设。 五、沟槽回填 1、管道安装结束,待管道隐蔽工程验收合格后,沟槽应及时进行回填。 2、管道回填土各部位I区密实度≥90%,II区密实度≥85%,III区密实度≥94%。 3、沟槽回填时必须将沟槽内杂物、木料、草袋、积水等清除干净。穿越沟槽的其它管线及沟槽附近建筑物,根据有关规定认真加因处理。 4、沟槽回填时,胸腔部分一次回填厚度不大于200mm,回填土要两侧同时进行,两侧回填的高差要求不大于200mm,回填土时要注意保护好管道。 5,从管底基础至管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填,夯实,严禁用机械推土回填。管顶0.7m以上部分回填土,可采用机械回填。

污水管道施工技术交底..

技术交底记录 工程编号 交底内容: 一、 施工准备 1、 熟悉图纸,明确高程,各种测桩齐备、牢固,不影响各道工序施工。 2、 《施工测量放线报验表》已报监理,并得到其复测认可后方可进行。 3、 土方开挖前应对开挖段土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近的地 上建筑物、地下管 线等进行调查,确定开挖断面、堆土位置、施工道 路及施工设备。重要的施工措施应会 同设计单位共同确定,必须制定 安全措施。 4、 对于已建地下管道交叉的位置,应进行现场调查及坑探,当确认已建 地下管道位置后, 应设明显标志。 5、 主要机具:挖掘机、运输机具、洒水车、碾压机及其他夯实机具(适 用于小范围夯实) 等。 二、 技术要求 1、 机械挖槽前,应向操作人员详细交底,交底内容应包括挖槽断面、堆土位 置、现有地下构筑物情况及施工要求等;并应指定熟悉机械挖土有关安全操 作规程的专人与司机配合,且及时量测槽底高程和宽度。 2、 机械挖槽、槽底土壤结构不得扰动,应在槽底设计高程上预留不小于 10cm 土层,由人工清挖。 3、挖土机不得在架空输电线路下工作。当在架空输电线路一侧工作时,与线 路的垂直、水平安全距 离,必须大于下表的规定: 4、 人工清挖槽底时,应控制槽底高程和宽度,并不得扰动或破坏槽底土壤结 构。 5、 在沟槽南侧堆土,堆土距槽边不得小于 1m 6堆土严禁掩埋消火栓、各种地下管道的井盖及雨水口,不得掩埋测量标志及道 路附属构筑物等。 工程名称 福民小区公租房院区管网 工程 交底部位 污水管道沟槽开挖

技术交底记录 工程名称 福民小区公租房院区管网工 程 交底部位 污水管道沟槽开挖 工程编号 日 期 交底内容: 7、沟槽开槽断面尺寸请参见下图: 说 明:图中单位:mm 沟槽开挖尺寸说明,沟槽坡度1: 0.33,槽底宽1.2?1.5m ,上口宽4.5?4.8m , 槽底高程 按照设计高程放线控制,局部视槽体稳定情况加大板支撑。由于天气以及土 质等随机发生的未知因素影响,为保证管道沟槽施工的安全,必须征得现场施工负责 人员同意后,才可以对沟槽坡度 进行适当调整,但调整幅度不得超过图中所示尺寸。 三、质量要求 1、 槽底高程允许偏差为土 20mm 2、 沟槽平整,边坡坡度符合本技术交底中技术要求部分的规定。 3、 沟槽开挖不得扰动天然地基或地基处理符合规定要求。 技术要求: 1、 施工中遇有与设计不符的松软地基及坟穴、枯井、地质不匀等情况,应提请 设计变更; 槽底土壤发生扰动应会同有关部门及设计单位研究处理措施并办 理洽商手续 2、 挖槽应控制槽底高程,槽底局部超挖宜按以下方法处理: (1) 、含水量接近最佳含水量的疏干槽超挖深度小于或等于 15cm 时,可用含 水量接近最佳含水量的挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原天然地 基土的密实度,或用石灰土处理,其压实度不应低于 1 — 一簽一严― 堆土场 J r H — 1 f ■ s ■ 1 L \J V L / 1200- 1_5p0 95%。

雨污水管道施工技术交底大全记录

雨污水管道施工技术交底记录 一、工程概况 1.1 工程概况 本工程管线工程主要为雨水、污水管线更换,具体数量需现场确认才能更换,根据建设单位提供上个项目竣工图,管线开挖支护包含需要对挖深较深的污水管、雨水管、给水管。除支护段外其他管线基坑均放坡开挖。 本工程按设计图纸基坑支护开挖深度约2.5~6.5m,宽度约1.6m~2.6m。 1.2 周边环境 本工程西侧污水沿线5~10m外有综合管廊。施工期间须采取必要的施工措施保护周边建筑物的安全,施工场地和周边存在很多电力、电信、给水、输水等管线,施工前必须迁改到施工围5m以外,并在施工期间注意采取保护措施。 1.3 基坑安全等级 本工程基坑支护设计安全等级为二级,工程重要性等级为二级,场地复杂程度等级为二级(中等复杂),地基复杂程度等级为二级(中等复杂),抗震设防烈度为7度,基坑侧壁重要性系数1.0。基坑施工工期不超过1个月,施工期间支护周边20m场地围地面荷载不得大于20Kpa。 1.4 基坑支护设计 1.4.1 基坑支护类型 本工程基坑开挖深度围的土层主要为填土和淤泥,地基已在上个项目采用联合堆载真空预压处理,根据不同地段管道基坑底的地质条件埋深,需根据不同的形式采用相应的支护方式。

1 基坑开挖围存在淤泥、粉砂、粉细砂时,挖深≥2.0m则采用“拉森钢板桩+钢管撑”的支护形式。 2 基坑支护采用“拉森钢板桩+钢管撑”形式。加固支撑体系包括HW型钢围檩和热轧钢管撑,基坑宽度<3.5m且基坑挖深<5.0m时,撑采用热轧钢管(d=299、t=8)、围檩为HW300×300×10/15mm型钢,基坑宽度≥3.5m或基坑挖深>5.0m时,撑采用热轧钢管(d=377、t=8)、围檩为HW400×400×13/21mm型钢。型钢围檩与钢板桩的空隙采用C30细石混凝土填实以保证受力均匀。当开挖深度为2.5~3.5m,钢板桩长度为12m,设一道横支撑,间距4.0m;当开挖深度为3.5~5.5m时,钢板桩长度为15m,设两道横支撑,间距3.5m。 图1.5-1 2.5-3.5m钢板桩基坑开挖支护横断面图

雨污水管道工程施工技术交底

施工技术交底 施工单位:某某公司 项目名称:某某项目 工程名称某某工程项目 交接项目雨污水管道工程 交底内容: 1、施工工艺流程 测量放线→沟槽开挖→管道基础施工→铺设管道→检查井→管道闭水→沟槽回填。 2、测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 3、沟槽开挖 (1)沟槽开挖采用人机配合,开挖前先挖探沟,查明地下线路及地下结构物; (2)机械开槽预留10cm左右厚,测量人员跟槽,用人工清槽,严禁超挖及扰动原状土; (3)反铲挖出的土方存放在槽的一侧,距槽边至少2米,另一侧应留出下管的位置(约5米左右预留豁口); (4)开槽基底宽度为管直径(含壁厚)+两侧工作宽度各50cm。根据现场土质沟槽及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的要求进行放坡开挖;

(5)沟槽两边应筑土埂和设置临时排水沟。 沟槽开挖示意图 4、管道基础施工 管道基础按照06MS201中管道基础及接口做法,钢筋混凝土管道基础采用120o混凝土基础,接口为水泥砂浆抹带(钢丝网),PE管采用砂垫层基础,按设计要求在槽底铺设规定厚度的砂垫层,用平板振动夯压实整平。吊中心线,测量人员及时复核垫层高程。 5、铺设管道 本工程管径为D500~D1500管道安装采用吊机下管、稳管,其余人工下管,在施工时以逆流方向进行铺设,铺设前管头用清水刷净。 稳管时,相邻两管底部应齐平。为避免因紧密相接使管口破损,并使柔性接口能承受少量弯曲,管子两端面之间应预留约1厘米的间隙。排管前需检查基础的标高、轴线,清除基础表面的污泥、杂物及积水,在基础上弹出排管中心线。标高经复核后方可排管,排管时以控制管内底标高为准。管道铺设要严格按照操作规程进行,管道接口需严密,管道间隙要符合设计要求。 管道中心线垂直引至撑柱上,拉好中线,吊好锤球。管节铺设采用起吊设备在垂直方向吊管,采用两组手扳葫芦在管的左右两侧水平方向拉管。排管铺设结束后,必须进行一次综合检查,当线形、标高、接口等符合质量要求时,方可进