文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊安装拆卸安全施工管理制度

塔吊安装拆卸安全施工管理制度

塔吊安装拆卸安全施工管理制度
塔吊安装拆卸安全施工管理制度

塔吊安装、拆卸安全施工管理制度

1、塔式起重机的安全拆卸和转移,直接影响工程的施工进度和安全生产。为了做好这项工作,特作如下规定∶

一、凡需转移塔机施工的,必须在月底安排施工计划对工期提出书面要求,供平衡后确定先后及时间安排∶

二、塔机转移前必须察看现场,对进出道路和空间提出要求,察看后应确定拆、装具体日期及配合事项,然后组织实施。

三、公司、租赁单位应利用塔机转移过程中的间隙,对塔机进行全面的清洗和保养,该紧固部件的要紧固好,并配齐残缺配件。

四、塔机安装完毕由塔机和安装单位进行调试后,公司、租赁单位作使用前的初验认可,及时通知公司作使用前验收认可、挂牌。

五、塔机拆装必须持有省、市核准颁发的“塔机拆装许可证”并按规定的作业范围内进行作业。塔机拆装人员,必须经塔机拆装专业培训班培训考核合格、持有塔机拆装操作证,持证上岗,严禁无证拆装。

2、塔机拆装安全管理制度

一、严格贯彻执行建设部《塔式起重机拆装管理暂行规定》和省《塔机拆装安全管理规定》。

二、塔机拆装之前,公司、租赁单位根据公司塔机拆装方案指导书,结合现场和塔机情况制订施工方案和技术措施,并经公司总工程师审批,拆装过程中要严格执行拆装施工方案和工艺,要对拆装质量、安全负责。

三、拆装塔机前,拆装负责人必须组织有关技术人员对塔机的完好状态进行全面检查,凡发现严重锈蚀、破损、裂缝、性能降底等严重情况事故隐患,待事故隐患彻底排除

后,才允许进入下道工序。

四、拆装作业人员实行上岗制,接受塔机拆装队负责人安全技术交底。必须要认真执行各自的岗位职责,遵守安全操作规程和工作标准,不允许违章指挥、违章操作。

五、塔机拆装现场,参加拆装的人员都要对塔机拆装安全负责,拆装人员分工要明确,做到责任到人,各司其职,各负其责,施工中全体人员要服从领导,统一指挥,发现异常情况立即汇报,以便及时处理。

六、塔机拆装过程中,塔机拆装负责人要认真做好现场记录,各项交接验收资料签证手续齐全,并及时归档。

七、塔机拆装时,公司派人到现场进行塔机拆装技术指导和安全监督。

八、每年不少于一次对全体人员集训、组织全体人员进行学习业务和上级有关规定和安全生产知识。

3、塔机拆装质量验收制度

一、为了保证塔机的拆装质量,在拆装过程中,拆装队应对塔机拆装负主要责任,各工种按塔机拆装施工方案进行作业,拆装队质量员及时实施工序质量检验,并作好检验质量记录,填写安装质量自检记录表。

二、拆装过程中出现的质量问题,应及时排除,要恢复原机械性能,不能恢复机械性能的采取补救措施方案,报公司总工程师批准实施。

三、凡塔机安装好后都必须按JGJ34-86 建筑机械技术试验规程进行试验验收。由塔机拆装队进行调试,填写安装拆卸过程检验记录。公司、租赁单位作使用前的初验认可,及时通知公司作使用前验收,填写塔机启用前综合验收及技术性能表,合格后签字认可,方可投入使用。四、塔机投入使用运行后,还必须进行定期观察确保塔机运行、安全可靠。

4、机顶升加节注意事项

一、顶升前必须检查调整液压、电气系统、各机械传动机构、各安全设置、仪器仪表,保证整机技术状况处于正常状态方可顶升。

二、顶升时要有专人指挥,操作人员持证上岗,要听从指挥人员的指挥。

三、顶升作业时锋利不得大于四级,若大于四级应立即停止顶升,把紧固螺栓紧好,使上下塔身连成一体。

四、顶升工作只能在白天进行。

五、顶升过程中严禁旋转不能吊与顶升无关的东西,要紧锁回转机构。

六、顶升时由专人操纵液压机构,专人紧固螺栓,非工作人员不得登上顶升平台。

七、顶升后要做好检查工作,特别要检查标准节螺栓是否紧固或有无漏装。

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联·紫金城C区 塔吊 搭 设 及拆 除 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 精品文档 目录 第一节、编制依据.................................................................................... - 2 - 第二节、工程概况.................................................................................... - 2 - 第三节、塔吊基本性能............................................................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工................................................................ - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备.................................................... - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试.................................................................... -

3 - 第七节、塔吊的拆卸................................................................................ - 5 - 第八节、附墙装置的拆装........................................................................ - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用.................................................... - 6 - 第十节、安全措施.................................................................................... - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正................................ - 7 - 第十二节、防碰撞措施............................................................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书.......................................................... 8- 8 - .

塔吊安装和拆卸中主要注意事项

塔吊安装和拆卸中主要注 意事项 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

塔吊安装和拆卸中主要注意事项 一、安装场地 1、安装点应注意塔机起重臂架端部活动范围与外建筑物之间距离不得小于米; 2、保证与架空线路边线的最小安全距离 3、两台塔机之间应保证低位塔机臂架端与另一台塔机塔身之间间距不小于2米; 4、固定式塔机基础不能太靠近边坡,边沿离建筑物基础开挖边沿不小于2米,上平面高出场地面5-10厘米; 5、地基承载力要不小于18T/m2; 6、电源应满足装机功率要求。 二、安装人员 1、安装单位安拆作业要与其安拆资质相符合,安拆人员要经专业培训,持证上岗; 2、安装人员作业时应戴安全帽、系安全带、穿工作鞋、正确使用劳

动保护用品; 3、塔机各部件的连接、装配、拆卸过程中,安拆人员一定要按程序一步一步进行,禁止交叉作业(特别是拆卸过程中)。 三、安装中注意事项 1、混凝土基础凝固要达到设计强度的80%后才允许进行安装; 2、高强度螺栓的预紧力要均匀,特别是塔身回转支承部位; 3、顶升横梁一定要就位准确,液压系统工作正常; 4、作业前,对制动器、连接件、临时支撑要进行调整和检查,起重作业需要的吊钩、索具要保持完好,符合安全技术要求; 5、塔机安装前,安拆单位技术负责人必须向全体作业人员进行装拆方案和安全操作技术的书面和口头交底,并履行签字手续; 6、安装作业必须统一指挥进行,并配有现场的安全监护人员,安装区域应设立警戒区禁止人员进入; 7、顶部风速大于13米/秒时禁止作业,套架上下支座、前后臂等大件吊装前,技术负责人必须进行专项安全技术交底,每次吊离地面20厘米要停机,检查安全平稳性,确认安全可靠、吊点准确,应使用稳固绳保证吊物平衡; 8、技术负责人应向吊车司机交代安装过程及吊装主要部件的尺寸、重量、协商好停入位置,臂杆长度及仰角等主要技术参数,要明确吊车支

塔吊安装及拆除施工方案

崇左至靖西高速公路土建工程第七-1分部 塔吊安装及拆除工程专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁港航局集团有限公司 崇靖高速公路土建工程第七-1分部项目经理部 2013年5月 目录

一、工程概况 (1) 1.1、项目概况 (1) 1.2、编制依据 (1) 1.3、概况 (1) 1.4、墩身高度 (1) 二、塔吊布置与安拆 (2) 2.1、塔吊布置 (2) 2.2、塔吊施工主要人员及设备 (3) 2.3、塔吊安装 (4) 2.3.1、塔吊安装准备 (4) 2.3.2、塔吊的安装施工 (5) 2.3.3、塔吊安装注意事项 (6) 2.3.4、塔吊安全验收与操作使用 (6) 2.4、塔吊拆除 (8) 2.4.1、塔吊拆卸准备 (8) 2.4.2、塔吊的拆卸施工 (8) 2.5、塔吊安装拆除安全措施 (9) 三、附件及附图 (11)

一、工程概况 1.1、项目概况 本项目工程为广西崇左至靖西高速公路土建工程第7-1分部古龙山大桥,古龙山大桥位于百色市靖西县胡润镇新灵村新桥屯。桥梁起点在崇左端位于山体鞍部,跨越古龙山漂流景区地下暗河,终点靖西端位于半山腰,与新灵隧道进口相接。 主桥桥跨布置为65+3×120+65m,全长490m,采用五跨预应力混凝土连续刚构箱梁。左幅桥崇左侧引桥为2×40m+4×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),靖西侧引桥为5×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),左幅桥全长930m。 右幅桥崇左侧引桥为3×40m+4×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),靖西侧引桥为5×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),右幅桥全长970m。 1.2、编制依据 1、崇左至靖西高速公路两阶段桥梁设计施工图; 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG /T F50-2011); 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95); 4、《公路工程质量检验评定标准》第一册土建工程(JTG F08/1-2004); 5、广西崇左至靖西高速公路土建工程第七-1合同段实施性施工组织设计。 1.3、概况 主桥墩身为钢筋砼双肢薄壁空心墩,薄壁厚度为70cm。空心墩顶部横桥向宽度7.5m,纵桥向宽度为3.0m,采用100:1的比例放坡至墩底。 引桥桥墩形式为矩形实心墩、薄壁空心墩两种形式。左幅1#、15#墩,右幅1#、2#、16#桥墩,墩高小于30m,采用实心矩形墩,墩身截面尺寸为4.4m×1.8m(左幅15#、右幅1#、16#墩)和4.4m×2m(左幅1#、右幅2#墩);其余墩高为35.4m~83.3m,采用空心薄壁墩,墩身高度60m 以下的桥墩,墩身截面尺寸为5.6m×3.0m。墩身高度60m以上的桥墩,墩身横桥向宽6.5m,顺桥向采用变截面,截面变化率为100:1,壁厚50cm。 1.4、墩身高度 根据业主工期要求及古龙山大桥施工质量、安全方面考虑,经研究决定:外模采用液压自

塔吊安全管理规定

仅供参考[整理] 安全管理文书 塔吊安全管理规定 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

塔吊安全管理规定 1、塔吊的拆除必须由取得建设行政主管部门颁发的拆除资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。 2、塔吊拆除前,应按照出厂有关规定,编制拆装作业方法、质量要求和安全技术措施,经企业技术负责人审批后,作为拆除作业技术方案,并向全体作业人员交底。 3、塔吊塔身升降时,应符合下列要求: (1)升降作业过程,必须有专人指挥,专人照看电源,专人操作液压系统,专人拆装螺栓。非作业人员不得登上顶升套架的操作台。操纵室内应只准一人操作,必须听从指挥信号。 (2)升降应在白天进行,特殊情况需在夜间作业时,应有充分的照明。 (3)风力在四级以上时,不得进行升降作业。在作业中风力突然增大达到四级时,必须立即停止,并应紧固上、下塔身各连接螺栓。 (4)升降前应预先放松电缆,其长度宜大于顶升总高度,并应紧固好电缆卷筒。下降时应适时收紧电缆。 (5)升降时,必须调整好顶升套架滚轮与塔身标准节的间隙,并应按规定使其重臂和平衡臂处于平衡状态,并将回转机构制动住,当回转台与塔身标准节之间的最后一处连接螺栓(销子)拆卸困难时,应将其对角万向的螺栓重新插上,再采取其他措施。不得以旋转起重臂动作来松动螺栓(销子)。 (6)升降时,顶升撑脚(爬爪)就位后,应插上安全销,方万可继续下一动作。 (7)升降完毕后,各连接螺栓应按规定扭力紧固,液压操纵杆回到 第 2 页共 5 页

中间位置,并切断液压升降机构电源。 4、应保持塔吊上所有安全装置灵敏有效,如发现失灵的安全装置,应及时修复或更换。所有安全装置调整后,应加封(火漆或铅封)固定,严禁擅自调整。 5、起重前重点检查项目应符合下列要求: (1)金属结构和工作机构的外观情况正常。 (2)各安全装置和各指示仪器表齐全完好。 (3)各齿轮箱、液压油箱符合规定。 (4)主要部位连接螺栓无松动。 (5)钢丝绳磨损情况及各滑轮穿绕符合规定。 (6)供电电缆无破损。 6、送电前,各控制器手柄应在零位。当接通电源时,应采用试电笔检查金属结构部分,确认无漏电后:万可上机。 7、作业前,应进行空载转运,试验各工作机构是否运转正常,有无噪音及异响,各机构的制动器及安全防护装置是否有效,确认正常后万可作业。 8、起吊重物时,重物和吊具的总重量不得超过塔吊相应幅度下规定的起重量。 9、应恨据起吊重物和现场情况,选择适当的工作速度,操纵各控制器应从停止点(零点)开始,依次逐级增加速度,严禁越档操作。在变换运转方向,应将控制器手柄扳到零位待电动机停转后再转向另一方向,不得直接变换运转方向、突然变速或制动。 10、在吊钩提升、起重小车或行走运行到限位装置前,均应减速缓行到停止位置,并应与限位装置保持一定距离(吊钩不得小于lm,行走轮 第 3 页共 5 页

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊安装拆卸施工方法

塔吊安装、拆卸施工方法 一、塔吊安装 1、准备 熟读说明书,以便正确迅速架设塔机,达到可顶升加节的位置。立塔时需用一台45t汽车吊。合理安排塔机安装人员,妥善协调整各种安装和组装步骤,来往通道及组装现场之间的关系,将使用汽车吊的时间减至最少。 2、立塔的注意事项 a、塔机安装工作应在塔机最高处风速不大于8m/s时进行。 b、必须遵循立塔程序。 c、注意吊点的选择,根据吊装部件选用长度适当、质量可靠的吊具。 d、塔机各部件所有可拆的销轴,塔身连接螺体、螺母均是专用 特制零件。 e、必须安装并使用和安全措施,如扶梯、平台、枋栏等。 f、必须根据起重臂长,正确确定配重数量,在安装起重臂之前, 必须先在平衡臂安装一块2.32t 的平衡重,但严禁超过此数量。 g、装好起重臂后,平衡臂上未装够规定的平衡重前,严禁起重 臂吊载。 h、标准袋子的安装不得任意交换方位,否则无法进行。 i、塔机在施工现场的安装位置,必须保证塔机的最大旋转部分 如吊臂、吊钩等离输电线5M上的安全距离。

j、准备辅助吊装设备、枕木、索具、绳扣等常用工具。 k.塔机安装场地的参考尺寸,详见附图。 l、顶前,应将小车开到规定的顶升平衡位置,起重臂转到引进横梁的正确方,然后用回转制动器将塔机的回转锁紧。 m、顶升过程中,严禁旋转起重臂或开动小车使吊钩起升和放下。 n、标准节起节(或放下时),必须尽可能靠近塔身。 3、接电源及试运转 当整机按前面的步骤安装完毕后,检查塔身的垂直度,允差为 1/1000,再按电路图的要求接通所有电路的电源,试开动各机构进行运转。检查各机构运转是否正确,同时检查各处钢丝绳是否处于正常工作状态。是否与结构件有摩擦,所有不正常情况均予以排除。 如果安装完毕就要使用塔机工作,则必须按有关规定的要求调整好安全装置。 4、顶升加节 4. 1顶升前准备 1)按液压泵站要求给其油箱加油。 2)清理好各个标准节,在标准节连接处涂上黄油,将待顶升加高用的标准节在顶升位置时的吊臂下排成一排,这样能使塔机在整个顶升加节过程中不用回转机构,能使顶升加节过程所用时间最短。 应该强调:必须先装7节加强标准节后,再装普通标准节,顺序绝不能颠倒。 3)放松电缆长度略大于总的顶升高度,并坚固好电缆。

建筑起重机械维护保养管理制度(塔吊)

建筑起重机械维护保养管理制度(塔吊)

塔式起重机械维护保养管理制度 依据《特种设备安全监察条例》和《建筑施工塔式起重机安装拆、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196等法规、规范、规程和规定要求,保障起重机械安全运行,特制定本制度。 一、操作人员的管理 1、操作人员在上岗前要对所有的起重机械的结构、工作原理、技术性能、安全操作规程、保养维修制度等相关知识和国家有关法规、规范、标准进行学习掌握。经当地技术监督部门培训取得理论知识和实际操作技能两人方面考核,合格后,方能上岗操作。 二、起重机械的“三定”管理 1、“三定”管理是指定人、定机、定岗制度。其中定人、定机是基础。要求从有岗有责,起重机台台有人操作管理:“定岗”是责任的保证。 三、维修保养管理 l、塔式起重机应当经常进行检查、维护和保养,传动部分应有足够的滑油,对易损件必须经常检查、维修或更换,对机械的螺栓,特别是经常振动的零件,如塔身连接螺栓应经常进行检查是否松动,如有松动则必须及时拧紧或更换。 2、安全装置的维护保养 (1)、应每班要检查力矩限制器、起重量限制器、高度限位器、幅度限位器等安全装置是否正常,开关是否完好、螺栓是否紧固。(力矩、重量限制可用手动开关检查,高度限位器起升吊钩至上限位位置应能自动停止,幅度限位器开动小车至起重臂两端与块接触应能自动停止。 (2)、每半月应对力矩限制器和起重量限制器进行一次吊重检测。检查该

两种安全装置精度是否符合要求,若发现超载,应立即进行调整,检查调整方法见说明书。 3、机械设备的维护与保养 (1)、各机构的制动器应经常进行检查及调整制动瓦和制动轮的间隙,保证灵活可靠,其间隙保证在0.5~1mm之间,在磨察面上,不应有污物存在,遇有污物必须洗掉。 (2)、减速箱、外啮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。 四、维修保养措施 1 、对主要受力的结构件应检查金属疲劳强度、焊缝裂纹、结构变形、破损等情况,对主要受力结构件的关键焊缝及焊接热影响区的母材应进行检查,若发现异常,应进行处理。结构件的检查应按下列程序进行。 (1)、日常检查:塔机每工作80小时应进行一次日常检查。塔机司机在交接班时,应检查各连接部位螺栓的紧固情况,如有松动应及时紧固。 (2)、当塔机出现异常声响,或出现过误操作,或发现塔机安全保护装置失灵等情况时,应进行检查,并作好记录。 (3)、当一个工程完成,塔机拆卸后,应由工程技术人员和专业维修人员进行详细检查,并作好记录。 2、在运输过程中应尽量设法防止结构件变形和碰撞损坏。 1)、日常保养 (1)、经常保持各机构的清洁,及时清扫各部分灰尘; (2)、检查各减速器的油量,如低于规定油面高度应及时加油; (3)、检查各减速机的透气塞是否能自由排气,若阻塞,应及时疏通;(4)、检查各制动器的效能,如不灵敏可靠应及时调整; (5)、检查各连接处的螺栓,如有松动和脱落应及时紧固和增补;

塔吊安装与拆除施工方案

I If 编号:SM-ZD-12319 塔吊安装与拆除施工方案 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

塔吊安装与拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建 筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可 达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度 2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千 。独立高度25M (吊钩高)。 安装塔吊组织机构: 现场总负责人(项目经理) 作业技术负责人: 机械负责人: 电气负责人: 安全负责人: 作业总指挥: 人员安排:

装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件专业电工:2名,负责施工现场 电气部分的组装与调整, 塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V ±5% , 50HZ三相五线交流 电, 塔机电源线采用电缆5 X10 (铜芯线)与专用配电箱,该机 应单设重复接地,接地电阻不大于10 Q。 5、所需工具准备: 汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自 棕绳 葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。 二、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按 说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。 (一)安装底架和基础节 1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架, 拧紧地脚螺栓。 2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基

塔吊安装拆除安全技术措施方案

整体解决方案系列 塔吊安装拆除安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-75428塔吊安装拆除安全技术措施Tower crane installation and removal safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)塔吊安装前的准备工作 1、组织有关人员学习塔吊使用说明书,熟悉掌握塔吊技术性能。 2、根据施工现场情况确定塔吊位置和塔吊安装高度。(塔吊设在该楼的北侧),塔吊一次独立安装高度38米。 3、塔吊基础施工:塔吊基础设置在老土上。塔基施工工艺按塔吊使用说明书要求执行。 4、塔吊安装机具准备: 钳工常用工具一套,电工常用工具一套,经纬仪一台,活动搬手一套,死搬手一套,管钳两把,8磅大锤2个,撬棍4把,钢丝绳及滑鞍两组,钢卷尺1个,安全带6条,安全帽16顶。 5、将电源引入塔吊专用配电箱

6、人员组织:该工程使用的塔吊由本公司塔吊安装队伍负责安装,工地配合1名电工,3名架子工,2名起重工。 (二)塔吊安装前安全检查验收 1.塔吊基础检查:检查塔基砼试压报告,待砼达到设计强度后方可进行组织塔吊安装。砼塔基的上表面水平误差不大于0.5mm。砼塔基应高于自然地面150mm,并有良好的排水措施,严禁塔基积水。 2.对塔吊自身的各个部件,结构焊缝、螺栓、销轴、导向轮、钢丝绳、吊钩、吊具及电气设备等进行仔细的检查,发现问题及时解决。 3.检查塔吊开关箱及供电线路,保证作业时安全供电。检查安装使用机具的技术性能是否良好,检查安装使用的安全防护用品是否符合要求,发现问题立即解决,保证安装过程中安装使用的机具设备及安全防护用品的使用安全。 4.塔吊在安装过程中必须保持现场清洁有序,以免防碍作业影响安全。设置作业区警戒线,并设专人负责警戒,防止以塔吊安装无关的人进入塔吊安装现场。 5.塔吊安装必须在白天进行,并应避开阴雨、大风、大

塔吊拆卸安全管理制度(正式版)

塔吊拆卸安全管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

塔吊拆卸安全管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 为确保塔吊拆装工作的顺利进行, 杜绝事故的发生, 依据《建设工程安全生产管理条例》等法规, 结合项目建设实际, 特制订本规定: 一、一般规定: 1.塔吊的拆装作业, 必须由具备拆装资质的专业队伍和专业人员承担, 一般人员不得参与。 2.安拆作业前, 承接单位要召集工程技术、安全部门人员一同勘察现场情况, 协商制定安全技术保证措施。 3.塔吊拆除、安装时, 应严格遵守拆装程序对所有参加拆装人员进行安全技术交底, 并有安全监管员和技术负责人在场指挥。 4.塔吊的安装、拆缷作业, 应遵守电气、机械、高空作业安全规程, 防止触电、坠落、挤伤等事故。 5.安装完毕的塔吊设备, 应符合《起重机械安全规程》和《建筑机械使用安全技术规程》之要求, 并通过劳动部门验收后方准予使用。 二、塔吊拆装 (一)施工单位

1、对拆装企业的资格进行审查, 严禁招用无资质的单位和个人拆装塔吊。 2、企业技术负责人应对拆装单位编制的专项拆装施工方案进行审查, 并报监理单位总监审批。 3、企业的安全负责人、现场安全员应对拆装现场进行全过程监督, 确保各项措施的落实, 并做好记录。 4、施工单位、安装单位、产权单位的技术负责人和监理单位的总监, 应对安装的塔吊检查验收, 并签字确认。验收人对验收质量承担责任。 5、塔吊自验收合格之日起30日内, 施工单位须持相关资料到工程所在地建设行政主管部门办理登记手续。 (二)拆装单位 1、应由专业技术人员编制专项拆装施工方案, 报单位技术负责人审批签字, 并经施工单位技术负责人、监理单位总监审查同意后, 方可进行作业。 2、单位技术负责人必须对拆装作业人员下达书面安全技术交底, 现场设置明显警戒区, 并对拆装进行全过程监管。 3、现场拆装的特种作业人员必须持证上岗。 4、技术负责人参加已装塔吊的联合验收。 (三)监理单位 对拆装单位的资格进行审查, 总监审查拆装专项施工方案, 参与已装塔吊的验收, 并签字确认。现场监理工程师对拆装过程进行监管, 督促施工单位落实

塔吊安装及拆除专项方案

目录 1工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2地质情况 (1) 2编制依据 (2) 3施工计划 (2) 3.1施工周期安排 (2) 3.2总体进度计划 (5) 3.3拟投入机械、仪器设备 (5) 4塔吊安装 (5) 4.1塔吊安装准备 (6) 4.2塔吊的安装施工 (6) 4.3工艺流程 (10) 4.4塔吊安装注意事项 (10) 4.5塔吊安全验收与操作使用 (11) 5塔吊拆除 (12) 5.1塔吊拆卸准备 (12) 5.2塔吊的拆卸施工 (13) 5.3工艺流程 (15) 5.4塔吊拆除注意事项 (15) 6、QTZ63型塔吊计算书 (16) 6.1、塔吊的基本参数 (16) 6.2、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 (16) 6.3、矩形承台弯矩的计算 (17) 6.4、矩形承台截面主筋的计算 (18) 6.5、矩形承台截面抗剪切计算 (19) 6.6、塔吊稳定性验算 (19) 7塔式起重机安装作业应急预案 (21) 7.1 安装作业应急措施的任务和目标 (22) 7.2 安装作业应急措施的开展 (22) 7.3 装拆要求与措施 (22) 8.起重机的维修和维护 (23) 8.1日常保养 (23) 8.2顶起保养 (24) 8.3定期检查 (24) 8.4液压顶升系统的维护保养 (25) 9安全措施 (25) 10文明施工措施 (27) 11环保水保措施 (28) 12附件 (29) 《起重机械产品合格证》 (29) 《特种设备制造许可证》 (29) 《起重机械制造监督检验证书》 (29)

安装公司资质证书及特种作业人员证件 (29) 相关图纸 (29)

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联·紫金城C区 塔 吊 搭 设 及 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 第一节、编制依据............................................................................................. - 2 -第二节、工程概况............................................................................................. - 2 -第三节、塔吊基本性能.................................................................................... - 3 -第四节、塔吊基础定位及施工....................................................................... - 3 -第五节、场地及机械设备人员等准备 ......................................................... - 3 -第六节、塔吊的安装及调试........................................................................... - 4 -第七节、塔吊的拆卸......................................................................................... - 6 -第八节、附墙装置的拆装................................................................................ - 7 -第九节、塔吊的日常维护和操作使用 ......................................................... - 7 -第十节、安全措施............................................................................................. - 8 -第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正................................... - 9 -第十二节、防碰撞措施.................................................................................... - 9 -第十三节、四桩塔吊基础计算书.............................................................. 8- 10 -

塔吊拆卸安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A14788 塔吊拆卸安全管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

塔吊拆卸安全管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为确保塔吊拆装工作的顺利进行,杜绝事故的发生,依据《建设工程安全生产管理条例》等法规,结合项目建设实际,特制订本规定: 一、一般规定: 1.塔吊的拆装作业,必须由具备拆装资质的专业队伍和专业人员承担,一般人员不得参与。 2.安拆作业前,承接单位要召集工程技术、安全部门人员一同勘察现场情况,协商制定安全技术保证措施。 3.塔吊拆除、安装时,应严格遵守拆装程序对所有参加拆装人员进行安全技术交底,并有安全监管

塔吊安装拆除方案样本

大运城·白鹭源四号地块住宅项目 一标段 QTZ50 QTZ63 塔 吊 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南省亿达建筑安装有限公司 年月日

一、编制依据 1.《大运城·白鹭源四号地块住宅项目工程施工组织设计》 2.大运城·白鹭源四号地块住宅项目工程工程施工图纸; 3.《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- ); 4.《混凝土结构设计规范》( GB50010-200) 4.《机械使用安全技术规程》(JGJ33- ); 5.QTZ50、QTZ80塔式起重机使用说明书; 二、工程概况 大运城·白鹭源四号地块住宅项目工程由郑州港荣实业有限公司投资建设, 河南省建筑设计研究院设计, 河南省亿达建筑安装有限公司总承包、河南正兴工程管理有限公司监理。 1、建筑面积: 合计建筑面积约166905.98㎡, 其中地下车库部分60383.51m2, 地上主楼部分98357.24m2, 综合用房及幼儿园部分8165.23㎡。地下室划分为5个防护单元, 总隐蔽人数4500人, 停车数量1813辆。 2、层高: 1#楼负二层3.8m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m; 6#楼负二层3.95m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m; 7#楼负二层3.95m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m; 8#楼负二层3.95m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m; 9#楼负二层3.95m, 负一层及夹层3.0m; 一层至二十六层为2.9m。

根据工程规模、结构形式、公司现有机械装备及《施工组织设计》要求, 本工程选用两台QTZ63( TC5613)塔吊和三台QTZ50塔吊。其中1#、7#选用QTZ63( TC5613)塔吊; 6#、8#、9#选用QTZ50塔吊。QTZ63( TC5613)、QTZ50定位如下: 1#楼塔吊中心( H轴向北1520交11轴向西350) ; 6#楼塔吊中心( N轴向北3950交15轴向西1200) ; 7#楼塔吊中心( R轴向北1250交6轴向东1425) ; 8#楼塔吊中心( AB轴向南2800交2轴向东1550) ; 9#楼塔吊中心( AB轴向北3950交14轴向西1475) , 负责建筑物主体结构施工期间东半侧水平运输。塔吊具体布置位置参见《施工现场塔吊平面布置图》。 三、塔吊安装拆卸组织机构 塔吊的安装和拆卸是一项技术性很强, 危险性较高的工作, 为此项目部成立了专门的安装、拆卸组织机构, 确保塔吊的安装、拆卸工作万无一失。 组织机构: 河南金魁起重设备安装有限公司 安装负责人: 马丙顺 安装技术负责人: 张杰( 工程处机械安装负责人) 安全负责人: 张新州( 项目部安全员)

塔吊安装、拆除专项施工方案

一、工程概况 本工程位于XXXXXX处西侧(XXX小区对面),由XX中学和XX小学两部分共13栋楼组成,总建筑面积57061.6m2,基础形式:地下整体车库及中小学食堂内部为柱下独立基础,外围周圈为条形基础,其余部位大部分为桩基础,局部柱下独立基础。主体结构为框架结构,层数局部地下1层,地上2、4层、5层,地下部位为地下整体车库。建筑结构高度为26.1 m学校东西长107米,南北长287.1米。 二、编制依据 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机操作规程》JG/T100-1999 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工手册》第四版 四川隆昌宏升QTZ6塔式起重机使用说明书三、施工作业主要人员及职责 四、安装方案 根据建筑物平面形式、尺寸、高度及总平面位置,本工程选用4台四川隆昌宏升QTZ63塔式起重机承担垂直运输。该塔机为塔帽结构、上回转、水平臂架、小车变幅、液压自升式,起重力矩400KN.m最大起重量6t,独立 架设时最大起升高度39.7m,加附重最大起升高度120m最大变幅56m最大幅度处起重量为1.2t。 为保证正常安装及拆除,最大限度覆盖建筑物,结合施工现场平面布 置,施工场地内计划设置4座塔吊,塔机安装位置分别为:1号塔吊--小学下沉广场台

阶处,2号塔吊一小学地下室车库位置,3号塔吊一中学地下室车库位置,4号塔吊一中学下沉广场台阶处;安装高度32?38不等m具体定位详见平面图。结合工程地勘报告,塔基位置均位于中学和小学食堂地下室及地下车库部位独立基础基底标高位置(该部位土层构造为泥质砂岩岩层,其地勘报告及相邻独立基础岩芯取样试压其其承载力特征值能达到 2100Kpa,远远满足说明书塔机基础持力层承载力大于150Kpa勺要求,因此塔机基础直接置于以上部位即可,无需做特殊处理,塔吊基础为5X5X 1.3m 砼基础,C35砼)。塔机额定电压380V,现场设专用回路采用三相五线制供电,供电方案详见《施工现场临时用电方案》。 根据塔机各部件质量,本工程选用两辆大型平板汽车装运塔机构件, 台25t汽车吊配合安装塔机,塔机下独立安装总高度33?38n不等。 五、塔机安装(由专业安装单位施工) 1、安装前的准备工作 (1)专业安装单位会同公司动力科和项目部共同查看现场,编制安装 方案,落实安全保证措施。 (2)按基础施工图纸进行塔机基础的施工,基础砼采用C35商品砼,正 确预埋地脚螺栓,控制砼表面平整度,留置砼试块两组(立塔及28d各一组)。 (3)专业安装单位组织安装小组全体作业人员进行安装方案、操作规 程、使用说明书的学习、培训;进行特种作业安全技术交底,使之熟悉塔机安装方案, 掌握安全技术操作规程。 (4)根据各安装部件的重量,配齐并检查安装塔机所需的钢丝绳、吊 具、扣件、吊索工况,并做好记录。 (5)做好场地平整工作,保证道路畅通,确保吊装、接臂足够的工作 面。 (6)根据安装时间,落实平板汽车、汽车吊,确定进场时间。 (7)、清点所有的零部件、连接螺栓、销轴及开口销,并提前将连接件 涂抹黄油。

塔吊安装(拆除)施工方案

神木市大柳塔镇矿区第一小学改扩建工程塔吊安装(拆除)施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西远洋建设工程有限公司 神木市大柳塔镇矿区第一小学改扩建工程项目部 二零一八年六月

目录 一.项目介绍 二.施工准备 三.塔吊基础设臵方案 四.塔吊基础施工 五.塔吊安装 六.塔吊拆装安全技术

一.项目介绍 1、总体简介 工程名称:神木市大柳塔镇矿区第一小学改扩建工程 建设单位:神木市大柳塔镇人民政府 勘察单位:中煤西安设计工程有限责任公司 设计单位:陕西建筑勘察设计院 监理单位:榆林市祥云工程监理有限公司 施工单位:陕西远洋建设工程有限公司 神木市大柳塔镇矿区第一小学改扩建工程,建设地点:神木市大柳塔镇;建筑面积7878.08㎡,总高度18.9m,地上五层,地下一层;本工程结构形式为框架结构,基础形式为筏板基础,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震等级六度,耐火等级为一级;基础垫层10cm厚混凝土强度等级C15,基础筏板厚500mm混凝土强度等级C50防水砼,基础混凝土抗渗等级均为P6;主体梁板、楼梯混凝土强度等级为C30。 二.施工准备 1.现场条件 目前基坑已经开挖完成,地基清槽已施工完毕,基坑内正在进行混凝土垫层施工。基坑外在进行正式施工前的各项准备工作。 2.塔吊配备方案 根据项目设计情况,按垂直运输机械的选用和配臵原则,及本工程实际情况,结合塔吊出售方的实力等因素,配备山西省工程机械厂

厂家租赁的“晋塔”牌塔吊总计1台,具体位臵见施工总平面布臵,有关技术和性能参数见下表: 2.1施工准备 熟悉图纸,熟悉现场轴线位臵及标高关系,参照施工室外管线设计和主体结构设计以及现场平面布臵对塔吊做精确定位。 2.2根据场地土质条件结合塔基基底压力对塔吊地基进行计算,以确保塔吊安装的安全性。 2.3收集出售方提供相关资料,包括塔吊出厂合格证、塔吊说明、塔基施工图,塔吊装拆资质证明,并上报项目监理部审核。 2.4塔吊安装严格执行塔吊安装单位编制的《塔吊安装方案》,防止在安装过程中发生塔吊碰撞。 2.5.3塔吊使用过程中,塔吊司机及塔吊指挥必须密切配合,坚决杜绝塔臂碰撞其余塔吊钓钩钢丝绳,把防群塔相互碰撞的措施向塔吊司机及塔吊指挥进行专项技术交底。 三.塔吊基础设臵方案 1坐落在基坑内的塔吊基础底标高为—12.00m,依据西安工程地质勘察公司《岩土工程勘察报告书》,此深度为坚硬岩石层,并应有地下水。按表报告书 3.4提供的数值,其地基土承载力特征值fak为≥550kpa,考虑基础埋深和宽度修正后,完全满足所要求的承压能力(塔吊说明书中注明不小于0.2Mpa)。

塔吊安全管理制度(1)

塔式起重机安全管理制度1、每台塔吊由塔基租赁单位按现场施工需要配备相应的司机,由主体施工队负责为各自施工区域内塔吊配备信号工,并负责配备指挥用品(对讲机、信号旗等)。上述人员应保持相对固定。塔吊司机、信号工必须持证上岗,上岗前将操作人员身份证及特种作业操作证上报项目安质部进行备案,并进行安全教育培训,考核合格后方可上岗作业。无证人员不得从事塔吊驾驶、信号指挥工作。 2、塔吊司机、信号工必须认真执行项目的各项规章制度,严格按照安全操作规程、安全技术交底、群塔作业方案作业,遵守劳动纪律,杜绝违章操作,拒绝违章指挥。 3、塔吊司机、信号工禁止酒后作业,并应合理排班,避免疲劳作业。 4、塔吊作业过程中应严格遵守“十不吊”准则: ①被吊物体超出本机机械性能允许范围不吊 作业前,信号工应根据吊运材料选用相应粗细和长短的吊索绳,吊物重量不得超过钢丝绳、卸扣等吊索具的最大安全荷载、塔吊最大起重量或不同幅度相应起重量,但不得用过粗的钢丝绳吊运过轻的物件,避免轻物脱绳。 ②吊物重量不明或超负荷不吊 禁止用塔吊硬拉硬拽被卡在钢筋或混凝土中的机具、物料等;现场已浇筑的混凝土而未经完全拆卸的模板须撬松动方可吊运。

③光线阴暗看不清不吊 塔吊作业应保证足够的照明,如作业区域光线阴暗则不得进行吊运作业。 ④指挥信号不清不吊 塔司、信号工应加强沟通,语言应明确、精练、清晰;发音尽量标准,语调尽量平和;信号指挥一律使用对讲机,一经统一调频后应锁定频率,不得随意调换;为避免塔吊之间或其它信号相互干扰,信号工在发出信号时应先指明塔吊编号(如指挥1#塔起钩应发出“1#塔,起钩”命令)。 ⑤零散物件无容器、散物捆绑不牢或物料装放过满不吊 长、短钢筋或钢管不能混吊;吊运长钢筋时,吊点之间的钢筋不能呈现下弧状;长、大物资注意绑扎牢固;吊运料斗(包括空料斗)应采用四绳吊运; 1.5m以下的钢管、钢筋、拉钩、箍筋、扣件等零散物件须用料斗盛放,物料装码高度不得超出料斗边沿;空压机、电焊机、气瓶等须用吊笼吊装;氧气瓶、乙炔瓶必须分开吊;吊运废旧木枋、泡沫、塑料等垃圾,应加盖密目网以防垃圾飞出料斗。 ⑥吊物上站人、吊物下有人不吊 严禁利用塔吊吊人;起、落钩过程中,信号工应将处于吊物周边、下方等危险区域的人员清离危险区域后方可作业; ⑦吊索具不符合规定、重物边缘锋利无保护措施不吊

相关文档