文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设备监控系统设计方案

建筑设备监控系统设计方案

建筑设备监控系统设计方案
建筑设备监控系统设计方案

建筑设备监控系统设计方案

楼宇自控系统(BAS)是利用先进的计算机监控技术对各种楼宇自动化设备进行集

中监控,为相关人员提供舒适、便捷、健康的工作环境,并在此基础上通过资源的优化

配臵和系统的优化运行实现节能。

无锡苏嘉大厦是新建的一座现代化大厦,总共有13层,地下一层。作为一个综合性智能化大厦,为服务于现代经营手段,其对于楼宇自动控制系统有很高的要求,它不仅

需要对大楼内的所有的机电设备如空调设备、供配电及照明设备、给排水设备、电梯等

进行统一管理,而且这些设备还需与其它的智能化子系统进行通讯和必要的联动控制,

以致力于创造一个高效、节能、舒适的环境,并对大楼的突发事件做出紧急反应。

本系统监控的子系统包括:

, 空调通风系统(空调机组、新风机组和送排风机组);

, 变配电系统、公共照明系统;

, 电梯系统;

, 公共照明系统。

, 游泳池水处理系统

其中变配电系统和电梯系统只监视不控制。系统要求采用分布式计算机控制系统模

式,设备组成包括中央监控电脑系统、现场控制器、现场传感器和执行器件。

通过对相关图纸进行仔细研究,并结合我司对楼宇自动控制系统的实际工程经验,

从系统的当前设计及今后的宏观规划均作了仔细考虑,为贵方提供以下技术方案,确保

整个工程提供的设备为先进的、节能的、便于维护、操作方便,自动控制、技术经济性

9-1 建筑设备监控系统

能符合规格书的要求,既满足高度智能化和系统集成化的技术要求,又能满足系统今后

升级换代及系统扩展的需要,系统始终贯彻“以人为本”的设计理念,服务于大厦的管

理和功能需求,实现舒适、节能、先进的目标。

产品选用Honeywell公司。系统是一个集成系统,可完全满足大厦的需要,且为很

多工程应用的成熟、可靠的系统。系统网络应采用标准网络协议,符合远程通信管理以

及符合计算机发展技术趋势的要求。系统软件应能提供多种标准通讯协议便于实现系统

集成,并按模块化的方法设计,便于系统规模及应用功能的扩展。

, 无锡苏嘉大厦弱电系统项目招标文件

, 无锡苏嘉大厦工程相关的图纸

, 相关标准规范

, 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000;

, 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;

, 《电气装臵安装工程施工机验收规范》GBJ/232-90、92;

, 《采暖、通风与空气调节设计规范》GBJ19-87

, 所采用的系统结构完全符合JGJ/T16-92第26.2.2.6条,即系统应采用中央站

为核心,DDC与中央站实现数据通信,DDC应设在受控对象附近 (采用LonWork 的模块)且DDC间能实现同层通信。

, 系统以标准的以太网(IEEE802.3)作为物理标准,TCP/IP为网络通讯协议,并

采用WindowsNT作为操作系统。

, 系统的网络配臵遵循分散控制、集中监视、资源和信息共享的基本原则,是一

个工业化标准的集散型控制系统。

9-2 建筑设备监控系统

无锡苏嘉大厦是一集楼宇自控、消防及诸多子系统于一体的综合性智能化大楼。系

统设计以满足工程的要求、采用最先进的技术和系统、根设计院有关图纸,以最高价格

性能比为原则,采用优化的设备配臵、运行方案及管理方式,为大楼提供高效率的系统

管理,为大楼的机电设备提供良好的运行环境,为大楼提供舒适的工作及生活环境。

结合大厦的实际功能和档次,我们认为,在本工程的楼宇自动化管理系统的设计和

应用中,主要应突出以下重点:

1、采用先进的技术和产品,为大厦提供一个高效、节能、可靠的智能控制系统,

对大厦的楼宇机电设备予以控制,实现绿色、智能的建设目标,充分展现现代化大厦大

楼在智能化管理上的特点。

2、我们所采用的系统应是一个具有国际先进水平的一流产品,同时也具有良好的

性价比。其先进性应体现在硬件产品成熟、优质,在国际上有过较长时间的应用历史背

景,另外在通讯协议上应能够具有良好开放性和通用性,并已成为发展主流的先进通讯

协议,如LONTALK协议,以确保用户在日后系统的升级和扩容上不受单一产品通讯协议

限制,方便的对原有系统进行升级和扩容。在软件上应具有良好的人机界面,便于日后

大厦管理人员的维护和管理。

3、针对无锡苏嘉大厦建筑机电设备分布特点,配臵DDC控制器要保证系统配臵的余量和系统扩充能力。我们所有的现场DDC控制器物理控制点均预留了15%的余量,在通讯协议上我们采用了国际流行的标准开放性通讯协议LONTALK,以保证系统的开放性。

4、合理的配臵DDC控制器,DDC的分配上要考虑日后施工和管理的便利,便于维护

和安装,所有DDC控制器具有现场手动控制和手、自动切换装臵。

5、采用高性能的现场传感器和执行机构,保证系统的使用寿命。我们所采用的产

品已有几十年的应用历史,其平均寿命>13年,是目前市场上最为先进的自控产品。

9-3 建筑设备监控系统

6、由于大厦建筑设备分散,这就要求我们的控制设备能根据现场情况灵活分配很

组网。HONEYWELL的控制器采用模块式设计,其I/O模块可以分布在设备现场,并通过

二总线的LON总线进行通讯,非常适合于无锡苏嘉大厦项目的建筑结构特点。即分散控

制,集中管理。

7、结合大楼的建筑特点,提供大楼机电设备的监控、管理功能,以保证大楼的环

境舒适性、管理高效性,同时提供多种节能措施,实现绿色建筑的最终目标。(见后面

章节的详细介绍)。

硬件:

中央主服务器选用国际名牌DELL PC机,该PC机均经过HONEYWELL公司的测试验证,性能良好。

操作站同样采用DELL PC机,并其各项技术性能指标均满足EBI的系统要求,并满足工程要求。

打印机采用了矩阵打印机,以便连续打印事件/报警事件。

软件配臵:

服务器上将安装Wonderware服务器/工作站软件及Windows NT/2000操作, API 标准接口软件及第三方的开发接口。

控制器采用XD50-FL型控制器,支持本地及现场分布式模块,配臵灵活,为LonMark产品,完全支持Lon-Bus。

9-4 建筑设备监控系统

系统模块及详细点数配臵见点数表及设备清单。

便携式操作站:全中文液晶显示手操器,用于系统维护人员在任一控制器上对该控制器及总线上的系统控制器(控制器可同层通讯)的运行状态、参数进行监测,并可修

改系统的状态及参数,操作过程不影响系统的正常工作。操作站设三级密码保护以保障

系统的安全。

控制器及现场控制设备的电源建议由控制中心统一提供一路交流220V电源。

本方案所采用的主要控制器及主要的现场传感器均是Honeywell生产的标准设备,在世界各国得到广泛的应用。Honeywell的楼宇控制设备均采用工业标准,具有极高的

可靠性。

采用标准的TCP/IP以太网构成局域网,中央站与工作站为服务器/客户机结构,通过以太网及相应的通讯接口实现中央站、工作站、及第三方设备、相关子系统间的及上

位IBMS系统的数据通信、资源共享和综和管理功能。

系统由于其结构及开放性易于实现与其他相关系统和独立设臵的智能化系统间的

数据通信、系统集成以及与其他厂商设备和系统的连接。

数据传输速率为10/100M,与网络设备相关。

鉴于大厦建筑机电设备种类多的特点,为了保证系统日后的开放性,通我们将采用

9-5 建筑设备监控系统

我们最新的、也是目前最为先进的通讯方式即LONWORKS通讯方式为大厦进行系统设计。

Honeywell 的控制器通过ETHERNET与中央通讯,能实现控制器间的通讯,即同层

通讯,便于系统参数的共享及不同控制器间的联动控制。

中央可通过ETHERNET把信息传送至任何指定的分站。

监控层网络ETHERNET也可以根据实际监控需要建立其子网,如Lon-Bus.

Lon-Bus的最高通讯速率可达76.8kbps。

冷热源系统包括冷冻机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、电制冷离心机组、溴化

锂机组、循环水泵、换热器、热水循环泵等设备。我们通过安装在水系统上的传感器以

及机组控制柜的二次接线来监控机组的运行状态、故障报警,控制机组的运行。另一方

面我们也通过通讯接口来读取系统的其它更多参数,使中央监控系统更好的监视机组的

运行。

根据供水管的流量及集水器、分水器的温差,计算负荷,对冷水机组进行群控。

机组启动后通过彩色图形显示,显示不同的状态和报警,显示每个参数的值,通过鼠标任意修改设定值,以达到最佳的工况;

-机组的每一点都有列表汇报,趋势显示图,报警显示;

-设备发生故障时,自动切换;

-程序控制冷/热系统,目的是达到最低的能耗,最低的主机折旧;

-根据程序或大楼的日程安排自动开关冷水机组。

-根据大楼的要求自动切换机组的运行时间,累积每台冷水机组运行时间最短的机

9-6 建筑设备监控系统

组,使每台机组运行时间基本相等,目的是延长机组使用寿命。

根据冷源系统总负荷量(一次供回水温差X总流量)进行机组台数控制。运行台数需与负荷相匹配,实现机组最优启停时间控制,使设备交替运行,平均分配各设备运行时

间。对各季节的优先使用设备进行指定,发生故障时自动切换,根据送水分水器温度进

行减少,回水集水器进行增加的冷/热源运行台数补充控制。

负荷计算: Q=K× M× (T1-T2)

Q:负荷

K:常数

M:流量

T1:回水总管温度

T2:供水总管温度

监测冷水机组的手自动状态、运行状态、故障状态,根据负荷自动进行机组的组群

控制。

取水流开关的状态作为机组水流状态。

膨胀水箱高低液位监测,自动启动补水泵补水,监测补水泵运行状态、故障状态。

中央监控对系统中各种温度、设备运行状态和报警及各种设备的启停。中央可编制

节假日上、下班等时间运行程序,在不同时间段合理地运行设备,节约能源。

所有冷冻机组的启停与相关的负荷控制连锁,用户可以根据现场的具体情况和用户

的要求对这些程式中的参数及连锁点自行修改和设定。BAS系统通过直接数字控制器来完成对冷冻机组的控制要求:冷冻机组台数控制运行顺序的转换控制根据水系统的供回

水温差和流量计算空调系统的冷(或热)负荷,以此来对冷冻机组、空调水泵实现联动控

9-7 建筑设备监控系统

制,同时监视其运行状态及故障状态。

监测冷冻机组的手自动状态、运行状态、故障状态,根据负荷自动进行机组的组群

控制。

监测手自动状态、运行状态、故障状态,启停控制。

空调水系统:压差旁通控制,保持系统流量和压力的稳定。

监测设备的手/自动状态。根据设备累计运行时间备用空调水泵自动切换,同时在

自动运行模式下,常用泵如发生故障,备用泵将自动切入。

累计运行时间,开列保养及维修报告。通过联网将报告直接传送至有关部门。

中央监控对系统中各种温度、设备运行状态和报警及各种设备的启停。中央可编制

节假日上、下班等时间运行程序,在不同时间段合理地运行设备,节约能源。

常规联动起动顺序:冷却水塔风机—冷却水塔电动蝶阀——冷冻机的冷凝器电动蝶

阀—冷却水泵—水流开关信号指示—冷冻机的蒸发器电动蝶阀—冷冻水泵—水流开关

信号指示—制冷机

常规联动停止顺序:制冷机—冷冻水泵—冷冻机的蒸发器电动蝶阀—冷却水泵—冷

冻机的冷凝器电动蝶阀—冷却水塔电动蝶阀—冷却水塔风机

监测风机运行状态、故障状态,手/自动状态,冷却塔运行台数按冷却水供水温度

进行控制。当供水水温低于设定值时减少冷却塔运行台数,反之则增加运行台数,以降

低能耗。

当一台冷却塔开启后,冷却水供水温度仍不能满足工艺要求,这时通过BAS程序会

开启另外一台冷却塔来增加冷却效果。

冷却塔总供回水温度的监测。

9-8 建筑设备监控系统

根据供水温度对冷却塔进行台数控制。

冷却塔进水阀自动开关控制。

累计运行时间,开列保养及维修报告。通过联网将报告直接传送至有关部门。

d) 压差旁通监控内容

在总进水管和总回水管上设臵压力传感器(AI)

通过计算供回水之间的压差,将压差与设定值进行比较,用PI方式调节电动两通

阀,使压差保持在设定的范围内。

旁通阀

开启度

1

00%

压差压

设定值差

热源包括空调热源和生活热源,我们将对以下数据进行监测:每台燃气锅炉的出水温度、烟道温度

监测热水循环泵的运行状态、故障报警状态,控制循环泵的启停。

9-9 建筑设备监控系统

空调/通风系统由空调机组,新风机组,送排风机组组成。

。通过BA系统的监控环境温度可控制在设定温度的+/-1度范围。

大厦的空调可划分成三种:一种是公共区域、办公室、客房等区域的舒适性空调;

每一种空调的控制方式均有所区别:

送风温度控制:根据送风风温度与设定温度差值,对冷/热水阀开度进行PID 调节,

从而控制送风温度。在夏季工况时,当送风温度升高时,调节水阀开大;当送风温度降

低时,调节水阀开小。在冬季工况时,当送风温度升高时,调节水阀关小;当送风温度

降低时,调节水阀开大。使送风温度始终控制在设定值范围内。

送风湿度控制:根据送风风湿度与设定湿度差值,对加湿器进行控制,从而控制送

风湿度。使送风湿度始终控制在设定值范围内。

联锁控制:根据新风风阀开关控制,并与风机、水阀联锁控制,停风机时自动关闭

新风阀及水阀,风机启动时,延时自动打开风阀。

过滤网的压差报警,提醒清洗过滤网。

运行状态及故障状态监测,启停控制。

编制时间程序自动控制风机启停,并累计运行时间。

大空间温度控制:在空间抽样测量室内温度,根据室内平均温度与设定温度差值,

对冷/热水阀开度进行PID调节,从而控制空间温度。同时测量回风管风温度,作为系

统的监测。在夏季工况时,当室内温度升高时,调节水阀开大;当室内温度降低时,调

节水阀开小。在冬季工况时,当室内温度升高时,调节水阀关小;当室内温度降低时,

9-10 建筑设备监控系统

调节水阀开大。使送风温度始终控制在设定值范围内。

房间温度控制:根据回风风温度与设定温度差值,对冷/热水阀开度进行PID

调节,

从而控制空间温度。在夏季工况时,当室内温度升高时,调节水阀开大;当室内温度降

低时,调节水阀开小。在冬季工况时,当室内温度升高时,调节水阀关小;当室内温度

降低时,调节水阀开大。使室内温度始终控制在设定值范围内。

送风湿度控制:根据送风风湿度与设定湿度差值,对加湿器进行开关控制,从而控

制送风湿度。使送风湿度始终控制在设定值范围内。

过滤网的压差报警,提醒清洗过滤网。

运行状态及故障状态监测,启停控制。

编制时间程序自动控制风机启停,并累计运行时间。

风机盘管按楼层进行分区控制。

风机手自动状态,运行状态的监测及故障报警,风机启停控制。

时间程序自动启停风机。

可完成与其他设备如空调机组,消防的联锁启停控制。

同时累计风机的运行时间。

中央站用彩色图形显示上述各参数,记录各参数、状态、报警、启停时间(手

动时)、

累计时间和其历史参数,且可通过打印机输出。

9-11 建筑设备监控系统

除了常规的监控要求,我们在这次的项目中,应用最新的冰蓄冷方式,具体如下:

一、蓄冷系统的工作循环

蓄冷空调系统与传统空调系统不同的是增添一套蓄冷系统,为了解蓄冷空调的移峰

境谷作用,这里以一种冰球式蓄冷系统(见图3-21~图3-24)为例,简单介绍一下蓄冷系统的工作过程。

1.蓄冰系统的设臵

制冷系统的主体设备是制冷机,使用最多的有活塞式、离心式和螺杆式三种压缩制

冷机。蓄冰式空调使用的制冷机要在空调工况和制冰工况两种工况下运行,普通传统空

调的离心式制冷机不适用于蓄冰式空调,必须选用双工况制冷机组,螺杆式制冷机的性

能更适合作为双工况制冷机。

蓄冰系统的主体设备是蓄冷罐。罐内堆装着蓄冰球,球壳是由高密度聚合稀烃硬质

材料制成的圆球体,其机械性能和化学性能与蓄冰介质和载冷介质性质相容。目前使用

的蓄冰球外征多为77mm和95mm两种,球壳内充注具有高凝固潜热的相变物质盐水作为

蓄冷介质,并把它封装起来。当从制冷机蒸发器出来的低于相变温度的载冷剂(冷冻液)

透过蓄冷罐时,蓄冰球将其热量传递给载冷剂,使蓄冷介质结冻蓄冷;当高于相变温度

的载冷剂遇过蓄冷罐时,蓄冷球就会吸收载冷剂的热量,把冷量释放给载冷剂使蓄冷介

质解冻融化,从而完成蓄冷和释冷过程。

载冷剂是介于制冷剂和蓄冷介质之间,作为冷量传递的中间介质的冷冻液,通常采

用的是含乙二醇的水溶液。乙二醇水溶液有个特性,它的凝固点很低并随其浓度不同而

变化,浓度越高相变温度越低,在蓄冷循环中为保证冷冻液液体不被固化,乙二醇水溶

液的浓度应使其凝固点低于最低蒸发温度。一般用25%浓度的乙二醇水溶液,其相变温度在-12?,低于蒸发器-8?的最低蒸发温度。

蓄冰系统的工作过程是由两个并联的蓄冷回路和释冷回路完成的(见图3-21)。蓄

冷回路(abcd)又称初级回路,主要完成蓄冷功能;释冷或放冷回路(biefghjc)又称

次级回路,主要完成释冷或放冷功能。它们的载冷介质为乙二醇水溶准的冷冻液,在次

级回路它通过板式换热器与以水为介质的空调用冷冻水分开。整个蓄冰系统的工作循环

9-12 建筑设备监控系统

是在自动控制下完成的。

2.蓄冰系统的工作过程

蓄冰系统的工作过程,有以下四种典型运行工况。

(l)单蓄冷工况:单蓄冷工况是空调终端不需冷量时的运行工况。如写字楼和商

务大厦等一般在上夜或下夜电网负荷低落或负荷谷期停止工作不需空调的时候,关闭放

冷回路,蓄冷回路投入运行,起全量填谷作用。

此时,次级泵P2停止运转,三通阀V3的第1通道关闭,以隔断制冷机与次极回路的联系,形成制冷机、蓄冷罐与水泵P1之间的循环。制冷机首先使蓄冷回路的冷冻液降温,直到蓄冷球的相变温度,蓄冷球吸收冷冻液的冷量后蓄冷介质开始发生相变固化

结冰。随着冷冻液温度的降低最终到蓄冷球的蓄冷介质完全固化为止,此时冷冻液的降

温速度很快,表明蓄冷阶段的结束,从而完成了蓄冷循环。

单蓄冷循环的路线如图3-21所示。

9-13 建筑设备监控系统

(2)蓄冷和直供冷工况:蓄冷和直供冷工况是空调终端需冷量低于制冷机过冷能

力时的运行工况。如歌舞厅、建身房、写字楼、夜总会、商厦、酒楼、车间等,在清晨

或午夜前的一段时间常常出现的空调工况。此时,蓄冷回路和放冷回路均投入运行,起

部分填谷作用,有较大的填谷能力。

这时,初级泵和次级泵均处于运行状态,三通伐V3调节第1、2通道的开通状况,

以便使第1通道的流量低于初级泵P2通过的流量,多出的部分流经蓄冷罐已进行蓄冷,从而达到制冷机的一部分冷量直供空调,多余的冷量用于蓄冷的目的,使制冷机也得到

了充分的利用。

蓄冷和直供冷循环的路线如图3-22所示。

9-14 建筑设备监控系统

(3)放冷和直供冷工况:放冷和直供冷工况是空调终端所需冷量大于制冷机能力

时的运行工况。在通常情况下,中央空调最大需量时段正处于电网负荷的高峰期,是蓄

冷空调发挥削峰作用的最好机会,此时制冷机和放冷回路均投入运行。

这时,初级泵P1和次级泵P2均处于运行状态,三通阀V3调节第1、2通道的开通状况,在最大需量时以便使第一通道的流量大于初级泵P1通过的流量。除制冷机将全部制冷量直供空调外,放冷回路将增补短缺的空调负荷,起部分削峰的作用,从而完成

放冷和直供冷循环。它主要应用在电网负荷峰期的空调利用时间长,蓄冷容量小于空调

时段需冷量的场合。它能够充分利用制冷能力和蓄冷容量,是蓄冷空调最多见的一种运

用方式。

9-15 建筑设备监控系统

放冷和直供冷循环的路线如图3-23所示。

(4)单放冷工况:单放冷工况是停用制冷机,终端需冷量只用蓄冷设备供冷的运

行工况。主要应用在电网负荷峰期的空调时间不长,但空调负荷很大,蓄冷容量大于或

等于空调时段需冷量的场合,如体育场馆、大会堂等的空调会遇到这种运用方式。

此时,制冷机停止运转,关闭蓄冷回路,启动放冷回路,起全量削峰作用。这时,

初级泵P1停运,次级泵P2处于运行状态,三遇阀V3调节第1、2通道的开通状况,以控制蓄冷罐的放冷强度。这种运用方式对临时停电有较强的应付能力。

单放冷循环的路线如图3-24所示。

9-16 建筑设备监控系统

二、蓄冷系统的工作模式

采用蓄冷空调的目的就是把空调电力负荷从高峰转移到低谷,实现移峰填谷的功

能。对空调用户来讲,到底转移多少高峰负荷,选择多大蓄冷容量才经济合理,主要取

决于蓄冷空调系统采用的工作模式,也就是蓄冷系统与制冷系统相互配合的工作方式。

究竟选用哪种工作模式,与空调负荷特性、电网负荷方式、电价制度、设备价格、场地

条件等多种因素有关。

典型的蓄冷系统工作模式有两种:一种是全量蓄冷工作模式,另一种是分量蓄冷工

作模式。全量蓄冷工作模式是利用非空调时间储存足够的冷量来供给全部的空调负荷,

把用电高峰期的空调负荷全都转移到电网负荷的低谷期;分量蓄冷工作模式是利用非空

调时间蓄存一定的冷量,在用电高峰期制冷机仍然工作直接供冷,同时利用非空调时间

蓄存的冷量供给部分的空调负荷,把用电高峰期的空调负荷部分地转移到电网的低谷

智能建筑智能化工程名词解释-建筑设备监控系统安装工程

智能建筑智能化工程名词解释:建筑设备监控系统安装工程 智能建筑智能化工程名词解释:建筑设备监控系统安装工程 1.楼宇设备自控系统 楼宇设备自控系统简称BA系统,是以一台微机为中心,由符合工业标准的网络,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)进行连接,通过特定的末端设备,实现对楼宇机电设备集中监控和管理的专业楼宇自动化控制系统。它是基于现代控制论中分布式控制理论而设计的集散型系统,是具有集中操作、管理和分散控制功能的综合监控系统。系统的目标是对建筑物内大多数机电设备采用现代计算机技术进行全面有效的监控和管理,确保建筑物内所有设备处于高效、节能、合理的运行状态。 整个网络共分三级,上层一级一台微机工作站,中层一级为若干台区域智能分站(即DDC),下面一级为若干末端设备,包括各种温度、湿度、压力、流量、水位、电压、功率、功率因数等传感器和变送器及阀门、风门、湿度、调节阀等多种执行器件。本系统对建筑物大多数机电设备进行全面、有效的监控和管理,如对空调系统、冷冻机组、变配电高低压回路、给排水回路、各种水泵、照明回路等等的状态监测和启停控制,对变配电高低压回路、电梯系统的状态监测和故障报警。 2.温度传感器 温度传感器用于测量室内、室外、风管、水管的平均温度,故温度传感器包括室内外温度传感器和风管、水管温度传感器。他们通常是以铂、镍、热电阻或热电偶作为传感元件,有1kΩ镍薄膜、1kΩ镍平均值、1kΩ铂薄膜、1kΩ和100kΩ铂等效平均值以及2.2kΩ热敏电阻等类型。传感器将其阻值变化信号经线性化处理,再由放大单元转换成温度变化成比例的0~10VDC或4~20mA的输出信号;或者按其阻值变化作出相应温度变化的校正曲线进行阻值与实际温度值的交换。 3.湿度传感器 湿度传感器用于测量室内外和管道的相对湿度。 通常采用阻性疏松聚合物技术来测量相对湿度,这保证了良好的线性度和传感器的长期稳定性,即使在相对湿度(RH)较高的情况下也具备了线性度和稳定性。它同时匹配二极管温度补偿,保证了相对湿度测量范围内的精度,其输出信号通常为4~20mA;在0~100量程范围内的精度,一般在2%~5%之间。 因此,可根据被测介质的湿度范围、场所、精度和价格进行选择,以满足BAS监控的要求。 4.压力、压差传感器、压差开关 压力、压差传感器是将空气压力或液体压力信号转换为4~20mA或0~10V的电气变换装置,压差开头是随着空气或液体的流量、压力或压差引起开关动作的装置。 它们主要用于空气压力、流量和液体压力、流量的监测、电容式压差传感器,可以测量0~5000Pa的空气压力,其精度达1%,具有良好的稳定性,并且在非常低的压力下仍具有良好的分辨力,空气压差开关是在两个传感孔检测到的压差,作用于控制器薄膜的两侧,用弹簧承托的薄膜移动并启动开关,用于监视风机运行状态和过渡器阻力状态的监测,检定暖通或通风管内的空气质量,变风量系统最大空气流量控制等。 液体压差传感器,通常采用由霍尔元件作为磁电转换的元件组成的霍尔压力变送器,静态承受压差额定值为16bar,其精度可达±1.5%。薄膜型液体压力传感器其精度可达±(0.25%~1%)。 5.电磁流量计 电磁流量计是基于电磁感应定律而工作的流量测量仪表,它由检测和转换两个单元组成,被测介质的流量经检测单元转换成感应电势,然后经放大转换成4~20mA直流信号输出。 6.涡轮式流量传感器

监控系统设计方案

第一章公司简介 第二章工程概况 阳逻白鹿奥体是一个建造中大型多元化健身场所。是新洲区最大健身中心,为了对顾客教练人群和车辆财产的安全,故需安装一套视频监控系统。 1、设计标准 本方案设计依照以下规范: 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《公安部监控设备安装规范》 《共用闭路监视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《智能建筑设计标准》(EBD-03095) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16——92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90,92) 《中国建筑电气设计规范》 2、设计原则 2.1用户至上原则 本方案以满足用户需求为目标,最大限度地满足用户提出的功能需求,并针对阳逻白鹿奥体中心工程的实际需求情况的特点,确保实用性。 2.2先进性 在满足用户现有需求的前提下,充分考虑信息社会迅猛发展的趋势,在技术上适度超前,使在未来一段时间内不被淘汰。 2.3集成性

具有可扩展性和兼容性,可使用不同生产厂家不同类型的先进产品,使个统可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。 2.4兼容性 整个系统应一个相对开放的系统,不同产品之间应具有相对标准接口,以满足各系统之间的联动需要,它以国际标准为原则。 2.5模块化 系统之间应严格履行模块化结构方式,以满足系统在扩充及更换部分设备的通用性及可替换性,且应便于的日常维护。 2.6可靠性 为了保证整个系统的可靠性,本设计方案的前端设备均选用先进产品。 2.7经济性 在保证先进性、可靠性的前提下,使整个系统的投资合理,因此在选择产品时,选用性价比高的产品。 第三章视频监控系统 1、概述 视频监控系统主要对阳逻白鹿奥体重点区域进行监控。系统具有图形自动切换功能、定点显示功能和多画面显示功能。保安人员可通过监控系统监视区内场景及人员活动情况,并对重点区域的画面进行实时录像。 传统的模拟式NVR系统,已经逐渐转换为采用NVR作为录像设备的数字化系统,系统具有多画面处理、控制、录像、显示、回放、远程传输等多功能于一体,该系统可与周界防范报警联动进行图像跟踪及记录。

视频监控系统设计方案新整理

九江东毅港口 监控系统设计方案

目录

1.系统概述

近几年视频监控报警系统的发展突飞猛进,它的推广和应用也在遍布各个领域,它已成为现代化管理和安全防范的重要手段。随着IP网络和宽带技术的不断发展,采用先进计算机通信技术及图像视频压缩技术为核心的网络化、数字化视频监控系统方案越来越得到人们的广泛使用。视频监控系统防范于未然,用来实现较周密的外围区域及建筑物内重要的区域管理,减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效率。作为现代化管理有力的辅助手段,视频监控系统将现场内各现场的视频图像传送至监控中心,管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素。并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 我司考虑到以上监控系统的重要性,所以根据公司实际情况,本着“立足现在、着眼未来、功能齐全、布局合理、有效控制、经济适用”的原则,需要设计出针对本项目整个区域的全天候、全方位、多层次、多角度的监控系统设计,这套监控系统要求认真研究公司需求的基础上,根据项目规划特点,利用时下技术稳定、成熟的产品,并需要结合多年的行内经验和工程实施经验而提供。该系统一定是一个功能完善、技术先进、质量稳定可靠的管理与安全保卫系统,将为公司未来的综合治理管理体系发挥积极的作用。监控系统作为一项先进的高科技技术防范手段,通过安装在公司出入口、主要通道、重要位置如:大门、办公楼、仓库、码头等区域设置前端摄像机,将采集的图像信息传送到监控管理中心,进行全方位监控监

监控系统设计方案

目录 第一章引言 (1) 一、编写的目的 (1) 二、此项系统的背景 (1) 第二章项目概述 (2) 一、项目需求概述 (2) 二、条件与限制 (2) 第三章技术方案 (2) 一、方案系统的概述 (2) 二、设计目标 (2) 三、系统设计原则 (4) 四、系统设计依据 (5) 五、系统总体设计 (5) 六、主要设备介绍 (6) 第四章商务报价 (7) 第五章售后服务和维保方案 (7) 一、产品质量承诺书 (7) 二、售后服务承诺 (8) 三、技术培训方案 (11) 第六章设计单位简介及资质材料............... 错误!未定义书签。 一、设计单位简介.................. 错误!未定义书签。 二、近期成功案例.................. 错误!未定义书签。 三、资质证明材料................. 错误!未定义书签。 第一章引言 一、编写的目的 说明编写详细设计方案的主要目的。 详细设计的主要任务是对概要设计方案做完善和细化。说明书编制的目的是说明一个软件系统各个层次中的每个程序(每个模块或子程序)和数据库系统的设计考虑,为程序员编码提供依据。 如果一个软件系统比较简单,层次很少,本文件可以不单独编写,和概要说明书中不重复部分合并编写。

二、此项系统的背景 待开发软件的名称,在当前社会上发展的背景。 第二章项目概述 一、项目需求概述 对所要开发软件的概要描述,包括主要的业务需求、输入、输出、主要功能、性能等,尤其需要描述系统性能要求。 二、条件与限制详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及资金、进度、管理等方面的限制。 第三章技术方案 一、方案系统的概述 本方案系统的设计是基于项目的实际需求,充分利用现代化高科技技术, 应用计算机网络的多媒体监控技术,将多媒体监控的控制、管理及监控视频图像的处理全部纳入计算机网统一管理。多媒体监控系统采用硬盘记录监控图像,可方便快捷地实现内部计算机信息网远程画面监视和回放。 二、设计目标 在进行()监控系统设计的时候,依照()对该系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量的出发点,并依此为()提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。 本项目力求做到系统结构配置先进性、实用性强,且经济实惠,性价比高。 1、架构合理就是要采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行,并具备未来良好的扩展条件。 2、稳定性和安全性:

建筑设备监控系统的安装和调试

第七篇建筑设备监控系统的安装和调试 随着我国经济建设和科学技术的发展,人们对建筑内部的各种机电设备的控制、管理提出了更高的要求,从而极大加速了建筑设备监控系统的发展。 建筑设备监控系统的核心是计算机技术,它以计算机局部网络为通讯基础,对建筑物内部的电力、照明、通风空调、给排水、消防、安保、运输等建筑设备进行全面的运行管理、数据采集和过程控制,使建筑设备安全可靠运行,节约能耗,为人们提供优良的服务。注意:1、本章所谈的建筑设备监控系统设备的安装和调试,只适用于楼宇建筑设备监控系统安装调试工程。设备安装所用的支架、支座等制作套第二册相应定额项目;2 、线缆布设套第十一册相应定额项目。3、全系统的调试费可按总人工费的30%计取。 1、多表远传系统 1)远传基表及控制设备安装 远传基表分为冷/暖水表、脉冲电表、煤气表和冷/热计量表等四大类,再配以用户采集器、管理中心服务器、微机中心等、构成了智能建筑耗能表远程抄冩智能系统,如下图示(见136页图5-7)其原理是将耗能表(水、电、气、热)的数据转换成脉冲信号,由用户采集器进行实时采集、处理、储存、并通过系统总线将脉冲信号传输到楼宇管理中心服务器。再经过通讯接口(适配器)集成于物业管理微机管理中心,进行实时耗能表数据自动处理。同时电力、煤气、自来水和热力公司可通过(LAN)网络直接读取各小区物业管理中心的数据、发出收费通知,从而实现对耗能计量的高效管理。 远传基表的安装分为、冷/暖水表、脉冲电表、煤气表和冷/热计量表等四大类、分别套用12-435~12-438定额号以“个”为计量单位进行计算、其设备费另计。 远传基表的分部分项项目编码为“031203001”其工作内容为:1)远传基表的安装、2)控制阀安装及调试等。 控制阀又称执行机构,是自动控制系统中不可缺少的重要组成部分。在自动控制系统中、控制设备(执行器、执行机构)接收到来自控制器的指令(控制信号)、可转换成位移输出、并通过相应的调节装置改变流入、流出被控对象的物质或能量,从而实现控制调节温度、压力、流量、液位和湿度等参数的目的。 电动阀也称为电动调节阀、是一种流量调节装置、根据用途可分为燃气用电动阀和冷∕热用电动阀,口径均为Φ32以内、分别套用12-439~12-440定额号、以“个”为计量单位进行计算、其设备费另计。 电动阀的分部分项项目编码为“031204008”其工作内容为:1)电动阀的本体安装、2)单体调试等。 抄表采集系统和中心管理系统的安装和调试 采集器具有实时采集、处理和存储数据的功能。采集器分为电力载波抄表集中器、集中式远程总线抄表采集器、分散式远程总线抄表采集器等三种,分别套用12-441、12-442、12-444定额号、以“个”为计量单位进行计算、其设备费另计。 其中,集中载波抄表通讯采集系统是采用220V电力线路作为数据传输介质、水、暖、电气消耗表的数据存储在电力载波抄表采集器中、每个采集器可连接不小于16个耗能表,这样,电力载波抄表采集系统可连接255个电力载波采集器。此系统通讯多采用LonworKs, 再和其它LonworKs 的系统连接起来就可形成一个数据采集控制网络。如下图示(137页5-8图)小区管理中心计算机可以定时查阅用户的耗能数据,以便查阅和收费。 抄表采集系统设备的安装是按墙上明装考虑的、其中抄表采集器安装分为集中式和分散式远程抄表采集器的配套抄表主机及抄表控制器、多表采集智能终端(含控制器)、多表采集智能终端调试、读表器、通讯接口等、分别套用12-445~12-450定额号、以“个”为计量

图书馆摄像监控系统设计方案

图书馆视频监控系统设计说明书 摘要 随着现代电子技术的发展,视频监控系统也逐步由模拟走向数字化。视频监控系统是安防领域中的重要组成部分,是所有安全系统中最关键的子系统。系统通过遥控摄像机,直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录像。另外,视频监控系统还可以与防盗报警系统等其它安全技术防范体系联动运行,使用户安全防范能力得到整体的提高。 视频监控系统能在人无法直接观察的场合,适时、清晰、真实地反映被监视控制对象的画面。视频监控系统已成为在现代化管理中监控的最为有效的观察工具。视频监控系统是一种全数字化、全网络化的系统,可以同现有的多媒体系统、控制系统和信息系统集成,方便地实现数据和信息的共享在控制中心,只要有一个工作人员操作,就能够观察多个被控区域,以及远距离区域的监控功能。 而随着图书馆馆藏量的日益增加,电子设备的不断更新,相应地,对于图书馆的视频监控要求也不断提升。此次的设计对象为某学校的图书馆,总共六层。考虑到图书馆内的主要人员为学生和老师,相应的日间监控要求不是很高,大部分地区可处于一般监控状态,少部分则需全天候实时监控。但是到了夜间及节假日,对于图书馆的全局视频监控要求要提升很多。综合以上要求,我们在图书馆的走廊、楼梯、大厅等安装了摄像头,还在重要出入口安装有摄像机,实现全方位的监控。 关键词:图书馆视频监控;采集;传输;安全防范

一、监控系统总体设计以及分析 1.1图书馆监控系统概述 视频监控系统是安全防范技术体系中一个重要的组成部分。目前这种系统的应用在我国发展极快,市场竞争激烈。在本次设计中,视频监控系统主要以下几部分组成:图像信息的采集和预览;对采集画面的简单控制以及存储和回放功能。随着计算机技术的高速发展,整个系统的向着数字化,网络化,集成化的方向发展。本文主要论述一般视频监控系统的工作原理和设计方法,以及简单介绍这种技术的发展趋势。 随着数字信息时代的到来,数字化高新技术产品日益增加和完善。各行业为了提高和完善生产、管理水平和增加竞争性,都争先采用完善的高新技术产品,视频监控系统就是信息时代的产物之一。视频监控系统是管理人员高质量管理的理想工具;也是公共安全、防盗防范必不可少的强有力的得力助手。利用它可以大大减少不必要的人力,实时监视可视区域,做到控制现场实际工作现状,实时快速的反映所发生的一切事物,便于管理者及时应付处理突发事件等。 为了适应信息化的需要,按照视频监控系统的技术规范,并结合现代化需求的特点,系统采取先进合理的设计思想和较为完善的设备对视频监控系统进行了设计与实现,力争做到电子监控系统的可靠性和先进性完美结合。 方案设计时充分考虑当前图书馆各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,在系统整体功能设施配备时依据功能齐全、实用、使用方便、质量可靠、技术先进具有扩容能力;认真分析各系统产品的价格、功能、稳定性和可靠性,依据可靠性高、性价比高的原则,采用主流产品;按系统整体安全性高、性能稳定、可维护性故障少、系统操作简单的原则进行系统集成。总之要体现先进实用、操作方便、自动化程度高、安全可靠的总体设计思想。 1.2视频监控系统设计依据 该方案依据我国有关的国家标准和安防行业标准、规范、规程。具体包括:《计算机软件工程规范国家标准汇编2003》中国标准出版社 《项目管理—计划、进度和控制的系统方法》(第7版) 《城市报警与监控系统建设指导性技术文件》

车间安防监控系统解决方案

某工厂安防监控系统解决方案 目录 一、监控目的和设计要求 (2) 1. 监控目的 (2) 2. 设计要求 (2) 二、方案设计 (2) 1. 系统组成 (2) 2. 布防点设计: (3) 3. 系统功能 (3) 三、系统主要产品选型及技术指标、功能 (4) 1. 前端设备 (4) 1)红外高速球(室外路口两侧绿化带及厂区空旷处) (5) 2)50米室外防水红外夜视摄像机(非温控型,室外厂区总出入口) (5) 3)30米防暴海螺红外夜视摄像机(楼内走廊适用) (6) 4)彩色飞碟摄像机(电梯轿箱适用) (6) 2. 传输设备 (7) 3. 主控设备 (7) 1)硬盘录像机 (7) 四、主要设备清单 (9)

一、监控目的和设计要求 1. 监控目的 1)提高安全防护保障 防止高昂成本的原料和成品的丢失。 员工的人生财产得到有效的安全保障。 外来人员的进出得到实时的监控。 2)提高生产效率 懒散的员工在视频监控的作用下将认真工作,从而提高生产效率。 及时发现不规范的操作,便于纠正等。 管理人员可以更有效的工作。 3)提高公司规模度 安防系统是企业硬件设施的一部分,可以提升规模感。 对外作为公司形象与规模展示,提升信誉度。 2. 设计要求 在厂区内各重要路段区域、厂区围墙各关键部位,安装闭路电视摄像头; 全天候监视,并存储录像资料; 厂区围墙安装周界报警系统,配合电视监控系统使用,在夜间防范非法入侵并报警; 摄像机采用可转动和自动调焦的,采用夜视效果或宽动态效果较好的摄像机,以使在背光情况和夜间光线较弱的条件下清晰成像; 录像主机具有网络功能,能直接将摄像机图像远传或发送到多台分控主机上。 二、方案设计 1. 系统组成 “某工厂安全防范系统”由电视监控单元和防盗报警单元组成。

xx数字监控系统设计方案

xx

数字监控系统设计方案 林芝创新科技 2011年6月 第一章系统概述 (3) 1.1概述 (3) 1.2建设宗旨 (3) 1.2基本思路 (3) 第二章系统说明 (4) 2.1设计依据 (4) 2.2设计原则 (4) 第三章系统设计 (5) 3.1点位分布 (6)

3.2连接说明 (7) 3.3前端监控点配置 (7) 3.4监控中心配置 (7) 第四章产品选型 (8) 4.1产品选型标准 (8) 4.2前端设备特点介绍 (8) 4.3控制设备特点介绍 (9) 4.4 前端设备规格型号 (10) SN-DW83Y6高清晰半球摄像机 (10) SN-W83Y6高清晰半球摄像机 (11) SN-Q8001-480 系列球 (12) 4.5控制记录设备规格型号 (13) 硬盘录像机 (13) 第五章系统安装要求 (16) 第一章系统概述 1.1概述 近年来,随着电子技术的不断发展,信息技术的浪潮正在冲击和改变着人们 传统的思维方式、工作方式及当今社会的各个领域。 为大力推进本项工程的现代化、智能化、科学化,用高科技手段进一步加强 和保证本项工程的各项工作,我们根据招标文件的要求,本着高水准、高质量, 提高产品的性能价格比;在设计上充分体现建设者的意图,并考虑到今后使用者的维护、使用、保养的方便性,结合XX整体建筑布局,以创新科技多年来系统工 程经验,设计了安全防范系统的总体方案。 1.2建设宗旨 xx安防视频监控工程包括在围墙、楼道、大门、法庭,停车场等处安装监控

摄像机,组成数字化网络监控系统,把不同来源、不同格式、不同控制方式的模拟视频或数字视频集成在一个统一的平台上,采用分布式集中管理的控制模式进行管理和控制,实现全部视频监控系统的网络化、数字化、并逐步发展智能化,形成统一协调的动态视频指挥系统。1.2基本思路 采用计算机多媒体技术、音视频技术、现代通信技术、自动控制技术等,形 成多功能、综合性的智能化监控系统。 在设计上要首先保证xx监控安全防范系统的先进性,在具体实施时又要本着 地址:xx大街xx号邮编:860000 经济、实用、合理、可靠的原则来配置系统的硬件和软件,同时系统所配置的硬件 和软件必须是模块化的、开放式的结构,以便今后扩展。 第二章系统说明 2.1设计依据 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》 GB50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 《建筑弱电工程设计手册》 2.2设计原则 在设计整个系统时,我们本着技术先进、系统实用、结构合理、产品主流、低

建筑设备监控系统(BAS)检测方案只是分享

建筑设备监控系统(BAS)检测方案 为加强_____ 智能大厦的设备监控系统(BAS)工程质量管理,受建设 方_______________ 委托,_____________ 公司对由____________ 公司设计, 公司安装调试的______________ 设备监控系统工程进行系统验收检测,并对检 测数据的真实性和结论负责。 一、建筑设备监控系统检测建应提供的技术文件和配合条件: 1工程合同技术文件 2施工图设计文件 3设备材料进场检验记录; 4隐蔽工程和过程检验记录; 5工程安装质量检查及观感质量验收记录; 6设备和系统自检测记录; 7竣工图纸(至少包括;设备布置及管线平面图、设备清单、子系统控制原理图、控制系统配电箱电气原理图、相关监控设备电气接线图、监控点表等)8系统试运行记录。 9参与验收检测人员:我公司委派________ 、____ 、等—名持证上岗监 测人员进行现场验收检测; 施工方设备安装人员和软件调试人员、建设方施工管理人员、监理方现 场监理人员协助检测。 10提供检测场所、电源以及其他检测必要条件。 二、检测依据: (一)《智能建筑设计标准》GB/T 50314—2000、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《自动化仪表施工及验收规范》GB 50093—2002 及其他国家现行

标准、工程合同技术文件、施工图设计文件、设计变更审核文件、设备及产品的技术文件等。 (二)约定行业公认标准: 《BAS 一次仪表精度标准—工程级》企标(附表1) 《BAS 系统测量精度标准—工程级》企标(附表2)调节系统性能指标:衰减比4:1~10:1; 残余偏差(控制精度):新风机出风温度〉士2C;湿度〉士5%RH 空调回风温度〉士1C;热交换器出水温度〉士1C; 压差调节〉士KPa 三、主要检测仪器仪表: 1 、DTC 7088 超声波流量计、 2、867B 数字多用表、 3、空气压差表、 4、AVM-07 风速仪、 5、WBG-0-2 二等标准温度计、 6、HM10 温湿度表、 7、照度表、 8、标准压力表、 9、钳形电流表、 10、秒表、 11 、多路记录仪(视BA 软件而定)等。 四、检测内容: 设备监控系统检测以系统功能和性能检测为主,同时对现场安装质量、设备性

监控系统设计方案

华丽物业辛集小区安防监控系统设计(修改)方案LD 任丘市华北石油利德机电总厂电子仪器厂

二00七年七月 目录 一、前言 ..................................................................................... ..1 1.1简介 (1) 1.2设计依据.....................................................................1-2 1.3设计指导思想...............................................................2-3 二系统设计. (3) 2.1系统概述 (3) 2.2系统拓扑结构...............................................................3-4 2.2.1监控中心...................................................................4-6 2.2.2传输部分...................................................................6-8 2.2.3前端部分.................................................................8-10 三.一期工程报价 (12) 四.安防系统设计图 (13)

一、前言 1.1简介 随着视频监控报警系统的在华北石油管理局的逐步推广和应用,它已成为华北石油管理局综合保卫部门现代化管理和安全防范的重要手段。为管理局各二级单位、员工人身、财产安全提供了可靠的保障。我厂根据公安部颁布的安全防范系统工程的要求,结合我局综合治理工作的整体规划及华丽物业辛集小区实际情况,本着“立足现在、着眼未来、功能齐全、布局合理、有效控制、经济实用”的原则,设计了针对院属本部整个区域的全天候、全方位、多层次、多角度的监控报警网络系统,本套安全防范系统,是我厂在认真研究客户需求的基础上,是根据油田的实际情况和建筑特点,利用高科技手段,综合运用当今世界计算机控制、多媒体等先进技术,并结合我们多年的行内经验和工程实施经验而提供的。我们相信该系统一定是一个功能完善,技术先进, 质量稳定可靠的管理与安全保卫系统,将为华丽物业辛集小区综合治理管理体系发挥积极的作用,同时也必将对油田现代化管理、安全技术防范、提高内部安全生产状况、规范企业形象等方面都将起到积极的促进作用! 1.2设计依据 A. GA/T 75-94 《安全防范工程程序与要求》

视频监控系统设计方案

视频监控系统设计方案 摘要:生产经营管理的高效性、实时性直接影响到企业的生产效益和成本控制。当前,工厂的建设、管理正向着信息化、智能化的方向发展。通过在企业内部安装一整套局域网上的网络视频监控系统,安全生产人员可实时监控各个设备的运行状况,安保人员可实时监控厂区的出入口、道路、重点建筑等重要场所的人员流动情况,企业相关部门的领导也可以在办公室随时监控整个企业的运作情况。 一、工程说明 工程需求分析 根据用户的实际要求和现代监控系统的特点对本项目的需求进行了认真的分析。 . 防范目的 通过安装在工厂辖区的摄像机,可以对现场的人员、车辆及设备的工作情况进行实时监视,监控室能够及时观察到现场的情况,并能够将相关图像进行实时的录像。在充分保证客人及业主隐私的基础上,加强工厂的安全保卫工作,同时提高工作效率,实现科学的管理。 .布防要求 根据现场的实际情况加以安装,以便最能有效地监控现场图像,不留死角。. 安全可靠性 为使整个监控系统充分发挥其安全防范的作用,应从以下几个方面确保系统安全可靠: ⑴前端设备品质必须高度可靠,尽量选用性价比高的名牌产品,同时充分考虑到特殊且恶劣的环境因素对设备的影响。 ⑵必须按照国家标准及工艺要求进行施工。 ⑶控制系统应采用可靠性高、功能全的产品 ⑷严格的管理制度,规范的操作。 ⑸操作简便。具有一定的扩容和升级能力。

二、方案设计的原则和思想 系统应具有的特性 2.1.1先进性 当今科学技术发展迅速,若花巨资建成一个几年之内就要淘汰的落后系统,不仅是一种极大的浪费,而且将严重影响工厂的声誉。所以设计方案首先就要确保设计技术和应用技术的先进性,同时也要保证整个系统的最佳性能价格比。2.1.2 灵活性和兼容性 随着科学技术的发展,不可能保证一个系统永远处于领先地位。为此在设计方案时,必须考虑到系统升级扩容的灵活性和兼容性,这就需要采用模块化、开放式、集散型、分布式的控制系统。使得不改变原有设备,在不损失前期投资的情况下,就能方便的升级和扩容,确保系统不过时。 2.1.3经济实用性 先进性与经济性往往会产生矛盾,这就需要在制定总体设计方案时: 一、要选择性能价格比最佳的产品和系统。高科技现代化时代,经济性衡量的唯一标准是性能价格比,既不是单纯性能,也不是单纯的价格,若不顾性能,而单纯追求价格,势必会陷入不正当的价格竞争战。那么系统事故所造成损失和影响用经济是补偿不了的。 二、善于充分利用软件来实现系统功能,尽可能减少硬件开支,达到降低系统总成本的目的。 三、充分了解其它子系统的功能,并与之进行有机结合,避免功能重复。 四、要善于从实际出发,突出实用功能,去掉“华而不实”的无用功能,降低总体投资,求得先进性与经济性的完美统一。 2.1.4可靠性 可靠性是系统设计中的关键,不可靠的系统不仅根本谈不上什么先进性,而且由于系统的瘫痪导致重大的损失会给用户带来巨大的负担和耗费。为此总体方案的设计和产品的选用时: 一、既要考虑技术的先进性,又要考虑技术的成熟性。

别墅电子防盗及监控系统设计方案

别墅电子防盗及监控系统设计方案 一、别墅安装电子防盗及监控系统的必要性 近年来,随着经济发展,许多地方纷纷建起别墅群。因为业主都是社会地位及收入较高的阶层,往往成为犯罪份子作案的目标,因此别墅的防盗、防抢变得很重要,这就要求别墅群的保安系统必须十分完善。传统的利用人防,即由保安人员24 小时全天巡逻值守,可以起到一定的阻吓作用。但是,由于人员安排及偶然疏忽等缘故,很容易给犯罪份子钻空子,使得别墅的安全系数大打折扣。而采用电子防盗系统,可以完全排除人为不可靠的因素,忠实地24 小时全天候守卫您的家居安全。电子防盗及监控系统采用各种感应器给家庭提供全面防护,不但可以在家中无人的时候,自动监视所有的入侵行为,还可以给家中老人或病人需要紧急求助时,自动发出报警信号。在发生情况时,电子防盗系统自动地通知保安部或在现场发出警号闪灯警告,使保安人员可以很快到达现场,监控录象系统不间断记录下所监视区域的一举一动,可随时调出某个时段的监视内容供业主或执法人员查证,从而有效地保障住户的生命财产的安全。因此,给每栋别墅安装24 小时全天侯给予安全保障的自动化电子防盗和监控系统是十分有必要的。 二、别墅安装电子防盗系统的技术要求 别墅群,都是由一栋栋独立的三、四层别墅构成,每栋别墅周围的空间比较大。而每栋别墅的可进出的部位相对来说比较多,要对每一个进出口都做防范,工程量及造价太大,而且从实用的角度来说,也不必要;因此,针对别墅的安全防盗,应着重于室内空间的防护,另外可适当地使用室外的周边防护。另外,电子防盗系统除了在无人在家时自动报警,当家中有老人或病人遇到紧急情况需要求助时,可以按动紧急按钮,报警系统也会自动发出求助信号;电子防盗系统除了在现场发出声光报警指示之外,还能通过电话线,把报警信号报告到保安室的报警中心,报警中心通过报警接收机以及电脑,可以迅速得到报警的信息及用户的资料,如是哪一家的大门被入侵或有紧急求救,可以联系某某人及其电话等。 另外,别墅的电子防盗系统一定要有较强的防误报能力,因此,设备一定要选择性能可靠,工作稳定的产品,而且,系统设计及工程安装也务求要做到认真

视频监控系统设计方案

网络监控系统设计方案 导读:本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据 采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 视频监控总体设计 1.1. 网络视频监控系统组成 本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 (二) 视频数据传输部分:通过超五类双绞线、室外4芯室外多模铠装光缆、光电转换设备和网络交换机等设备组成转发视频图像数据的传输网络,并通过传输网络将图像数据从前端监控设备传送到后端监控中心进行视频显示和存储,主要设备和线材包括:网络交换机、光电转换设备、超五类双绞线、室外铠装光缆等。 (三) 视频监控中心部分:视频监控中心是将前端采集的视频图像信息通过软件解码,转化为图像信号传送到监视器上,形成直观图像信息并且显示出来,同时对视频信息按照存储策略进行存储。通过网络监控中心管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理,其中主要设备网络监控中心管理平台、监控录像主机、大尺寸电视等设备。 (四) 监控终端部份:监控终端主要功能是监看实时视频画面、查询回放录像、抓拍图像、手动录像,主要包括监控客户端、多路视频解码器。 1.2. 监控系统拓扑图

1.3. 前端视频监控部分 1.3.1. 前端监控点设置说明 序号安装位置产品名称 单 位 数量备注 1 负一层停 车场 红外一体化网络摄像 机 台11 监控车位及通道,安全通道等出入口情 况

监控系统设计方案模板

目录 第一章引言 (3) 一、编写的目的 (3) 二、此项系统的背景 (3) 第二章项目概述 (4) 一、项目需求概述 (4) 二、条件与限制 (4) 第三章技术方案 (4) 一、方案系统的概述 (4) 二、设计目标 (4) 三、系统设计原则 (6) 四、系统设计依据 (8) 五、系统总体设计 (8) 六、主要设备介绍 (10) 第四章商务报价 (11) 第五章售后服务和维保方案 (11) 一、产品质量承诺书 (11) 二、售后服务承诺 (12) 三、技术培训方案 (17) 第六章设计单位简介及资质材料 (21) 一、设计单位简介 (21) 二、近期成功案例 (21) 三、资质证明材料 (26) 第一章引言 一、编写的目的 说明编写详细设计方案的主要目的。 二、条件与限制 详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及资金、进度、管理等方面的限制。 第三章技术方案 一、方案系统的概述 本方案系统的设计是基于项目的实际需求,充分利用现代化高科技技术,应用计算机网络的多媒体监控技术,将多媒体监控的控制、管理及监控视频图像的处理全部纳入计算机网统一管理。 1、架构合理 就是要采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行,并具备未来良好的扩展条件。

安防监控系统设计方案

庄浪县XXX安防监控系统 方案设计 甘肃XXX科技有限责任公司 2018年7月25日

目录 1 总论 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2项目建设的意义 (1) 1.3编制原则 (1) 1.4遵循的标准和规范 (1) 1.5自然条件 (2) 2 工程现状 (3) 3 方案设计 (4) 3.1安防系统的构成介绍 (4) 3.2设计方案 (4) 3.3安防设备的选用 (5) 4 主要材料清单 (6) 5 工程投资 (7) 6 施工简图 (8) 附表1:投资预算表

1 总论 1.1编制依据 1、现场实地勘查。 2、庄浪县XXX (以下简称甲方)要求。 1.2 项目建设的意义 本工程针对甲方目前建筑格局,安装安防监控系统,保护甲方财产安全,最大限度的减少盗窃事件的发生及在事件发生后通过监控录象为甲方追回经济损失提供依据。 1.3 编制原则 严格遵循国家和行业现行的有关标准规范; 安全施工、保护环境、节约成本; 采用成熟的安防监控技术,结合现场情况布局。 1.4 遵循的标准和规范 1、公共安全行业标准GA/T75-94《中华人民共和国公安部安全防范工程程序与要求》。 2、公共安全行业标准GA/T7O-94《中华人民共和国公安部安全防范工程费用概预算编制办法》。 3、国家标准GB 50198-94《民用闭路电视监控系统工程技术规范》。 4、建筑行业标准JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》。 5、公共安全行业标准GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》。

6、公共安全行业标准GA/T308-2001《安全防范系统验收规则》。 7、国家标准GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》。》 1.5 自然条件 甲方位于庄浪县,位于甘肃省中部,六盘山西麓,东邻华亭县,西依静宁县,北与宁夏隆德县、泾源县毗邻,南和张家川县、秦安县接壤。 累年1月平均最低最低气温-5.5℃ 累年7月平均最高气温31.9℃ 累年极端最低气温-13.1℃ 累年极端最高气温38.2℃ 累年平均相对湿度63% 累年最小相对湿度2% 累年平均降水量612.8mm 累年最大降水量726.8mm 累年最大风速21.1m/s 累年最多风向东南风 累年最大积雪深度40mm 累年最大冻土深度360mm

视频监控系统设计方案

 一、工程说明 1.1 工程需求分析 根据用户的实际要求和现代监控系统的特点对本项目的需求进行了认真的分析。 1. 防范目的 通过安装在工厂辖区的摄像机,可以对现场的人员、车辆及设备的工作情况进行实时监视,监控室能够及时观察到现场的情况,并能够将相关图像进行实时的录像。在充分保证客人及业主隐私的基础上,加强工厂的安全保卫工作,同时提高工作效率,实现科学的管理。 2. 布防要求 根据现场的实际情况加以安装,以便最能有效地监控现场图像,不留死角。 3. 安全可靠性 为使整个监控系统充分发挥其安全防范的作用,应从以下几个方面确保系统安全可靠: ⑴前端设备品质必须高度可靠,尽量选用性价比高的名牌产品,同时充分考虑到特殊且恶劣的环境因素对设备的影响。 ⑵必须按照国家标准及工艺要求进行施工。 ⑶控制系统应采用可靠性高、功能全的产品 ⑷严格的管理制度,规范的操作。 ⑸操作简便。具有一定的扩容和升级能力。

二、方案设计的原则和思想 2.1 系统应具有的特性 2.1.1 先进性 当今科学技术发展迅速,若花巨资建成一个几年之内就要淘汰的落后系统,不仅是一种极大的浪费,而且将严重影响工厂的声誉。 2.1.3 经济实用性 先进性与经济性往往会产生矛盾,这就需要在制定总体设计方案时: 一、要选择性能价格比最佳的产品和系统。 2.1.4 可靠性 可靠性是系统设计中的关键,不可靠的系统不仅根本谈不上什么先进性,而且由于系统的瘫痪导致重大的损失会给用户带来巨大的负担和耗费。为此总体方案的设计和产品的选用时: 一、既要考虑技术的先进性,又要考虑技术的成熟性。

监控系统设计方案

第一章公司简介

第二章工程概况 阳逻白鹿奥体是一个建造中大型多元化健身场所。 2.3集成性 具有可扩展性和兼容性,可使用不同生产厂家不同类型的先进产品,使个统

可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。某视频监控系统设计方案及对策

智能数字监控设计案 一、数字监控工程建设及概述 (一)概述 XXXXXXXX位于XXXXXXXX,配置了网络设备、计算机服务器及其它通讯设备的机房成为数据交换与存储的重要场所,需要特别的措施加以防护。为保证计算机系统和通讯设备的安全、稳定、可靠运行,就必须有一套切实可行的机房监控系统,使得机房管理人员能够实时了解到机房全面的情况,进行有效控制和管理,必要时可以实施无人值守的远程管理。为优化其管理,特此设计出一套完整的智能数字远程监控系统,也为XXXXXXXX提供更完善的管理手段。 本案涉及XX地区,确保其防雷、防潮、防盗及设备保护。 xxxxx德睿达公司在对该项目地域上进行深入分析及广泛调研的基础上,提出了此智能数字监控系统设计案。 (二)需求分析 第一是从安全保卫的角度,保障机房各种设备,特别是核心设备的安全,电量监测与水浸。 第二个面是保障设备正常运行,对辅助设备工作状态进行监控。如通讯设备数据的远程监视、对机房环境温湿度环境时实监测、对机房供电系统如UPS的工作状态监测、对机房空调风机系统的远程监控。 智能数字监控主要包括: 环境系统: 机房温湿度

●供配电:UPS监测 ●机房设备: UPS输入、输出电压、电流、频率等各项参数; ●空调设备:空调部各模块的检测与控制、漏水监控; ●消防系统:火情监测 ●安保系统:门禁、红外防盗 ●告警系统:声光告警、短信告警 在详细研究XXXXXXXX的需求、现场调研勘查的基础上,我司运用先进的理论和技术手段,对按照XXXXX技术部门的规和要求进行设计,确保机房在安全措施上成为一个功能完全满足要求、管理手段先进的智能化数字监控系统。 (三)系统结构 机房智能监控系统组成。机房智能监控主要包括:空调监控、温湿度监测、UPS电源监控、市电电量监测、防漏水监测。 (四)设计案特点 本项目案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则,并综合考虑施工、维护及操作因素。设计案具有科学性、合理性、可操作性。总体来说具有以下特点: 1)实用性: 系统案设计应满足XXXXXXXX区管理工作需要,如界防、区域保护、视频移动侦测、云镜的控制等。除具备以上功能外,还有视频录像、报警系统和监控系统的联动等实用功能。用户只要有简单计算机软件操作知识,稍加培训,即可任所有操作。 2)先进性:

相关文档
相关文档 最新文档