***公司污水处理设备运行说明及操作规程

一、工艺流程

厂区污水—隔油池—综合调节池—铁碳微电解—强氧化池—中和絮凝池—初沉池—中间水池—组合生化(UASB+好氧接触氧化)—二沉池—缓冲池—活性炭吸附器—排放池—达园区污水接管标准后排入园区污水管网中。

二、运行说明

整个厂区的生产废水由总管进入二级隔油池后再进入调节池,通过对水质、水量的调节,有利于后续工序的稳定运行;调节后的废水由泵(以流量为10T/H、日运行10小时)提升到铁碳微电解进行电池反应,电解后废水进入氧化反应池进行氧化处理,在前端反应区投氧化剂双氧水进行氧化;氧化池出水自流到中和絮凝池,在反应区投加液碱、絮凝剂PAC和助凝剂PAM 进行中和混凝反应,反应后的废水进入初沉池进行沉淀分离,分离区配置六角蜂窝斜管填料,以提高分离效率。大部分的不溶性有机物得到絮凝且悬浮物得到沉淀去除;上清液流入到中间水池,混合入生活污水后,由泵提升到厌氧池进行厌氧分解处理,处理后废水自流入生化系统,生化系统为淹没式膜法生物接触氧化:在水中溶解氧充分及营养适宜的条件下,其微生物将大量繁殖,并在池中组合填料上栖息,形成生物膜。污水中的有机物随水流流经填料时,将被生物膜吸附、降解,而微生物则不断吸收营养、并繁殖。新生的微生物不断地在填料上栖息、生产,老化的微生物则在水力作用下逐渐脱落,如此往复不断实现微生物的新陈代谢过程;出水经二沉池沉淀后流入缓冲水池,由水泵提升到活性炭吸附器吸附,吸附后的废水流入排放池,由压力泵泵入园区污水管网。初沉池、二沉池产生的污泥进入污泥池,经板框压滤机械脱水后,得到的干污泥作固废处理,滤后液回中间水池作循环处理。

三、电气控制说明

整个污水处理系统控制采用手动/半自动控制方式,动力点包括:、二台调节池污水泵

(8KW)、二台中间池污水泵(6KW)、三台罗茨风机(15KW)、二台管道污泥泵(4.4KW)、二台

机械搅拌机(8KW)、三台加药搅拌机(1.65KW)、四台加药泵(4.4KW)、两台排出水泵(22.0KW)、一台空压机(4KW)、一台螺杆泵(5.5KW)、一台压滤机油泵(0.55 KW)、二台缓冲池污水泵

(8KW)、一路备用(7.5KW)等二十九个回路,柜内另加设一只照明总开关,总配电容量约为

95KW。所有机电设备除能单独进行手动控制外,还能达到相关自动控制功能:

8.1调节池中一台50FSB-25耐蚀离心泵受池内二只浮球液位控制器控制,当液位处于工

作水位时,耐蚀离心泵自动工作;当液位处于最低水位时,耐蚀离心泵自动停止工作。调节池泵启动,铁碳池一台罗茨风机,PAC、PAM、双氧水加药泵及对应两台机械搅拌机也同步启动。

8.2中间水池一台50FSB-20离心泵受自身池内二只浮球液位控制器控制,当液位处于工作水位时,耐蚀离心泵自动工作;当液位处于最低水位时,耐蚀离心泵自动停止工作。耐蚀离心泵启动,两台HDF-80A罗茨鼓风机亦同步启动。

8.3碱液加药泵受中和反应区PH自动控制仪控制开启,当PH值低于6时,开启加药泵投加碱液,当PH值高于9时,自动关闭加药泵。

8.4缓冲池中二台耐蚀离心泵、二台管道污泥泵、三台加药搅拌机、一台压滤机油泵、一台空压机、二台排出水泵。

8.5一台污泥池泵受池内一只低位浮球控制,当液位低于工作水位时,污泥泵自动停止工作。

四、操作规程

1、药液配制

向1#、2#、3#、4#加药箱内加入2/3自来水,开启溶药搅拌机;分别加入PAC(10%)、PAM(2‰)、双氧水(10%)、氢氧化钠(30%)药剂,再加水至距药液箱上口100mm处,搅拌半小时停机待用。

2、设备运行

合上电器控制柜内各动力点分路开关,合上总电源空气开关。

①、手动运行

·把控制器表盘上的转换开关放置在手动位置;

·打开调节池耐蚀离心泵进出口阀门,开启调节池泵(低水位关泵),把废水提升至铁碳微电解,调整进液口流量计下端的隔膜阀,控制流量为10T/H左右。

·设定PH自动控制点的上下限。下限值设为6.5,当PH值低于6.5时,4#加药泵自动开启投加氢氧化钠溶液;上限值设为8.5,当PH值高于8.5时,4#加药泵自动关闭,停止投加氢氧化钠溶液。(该程序试机时已设定)

·打开4#加药泵(OH-)进出口所有调节阀门,当加药泵启动时,调节流量计下端隔膜阀,控制流量在100L/H刻度上。

·打开3#加药泵(双氧水)进出口所有调节阀门,开启3#加药泵,调节流量计下端隔膜阀,控制流量在80L/H刻度上。

·打开1#加药泵(PAC)进出口所有调节阀门,开启1#加药泵,调节流量计下端隔膜阀,控制流量在130L/H刻度上。

·打开2#加药泵(PAM)进出口所有调节阀门,开启2#加药泵,调节流量计下端隔膜阀,

控制流量在70L/H刻度上。

·经常观察混凝池上端絮凝情况,观察初沉池出水情况,出现过多浮悬物时,即打开底部一只排泥球阀进行排泥,一般排泥历时1分钟。通常每天在开机前排泥一次即可。

·打开中间水池耐蚀离心泵进出口阀门,开启该泵(低水位关泵),把废水提升至生化系统中,调整泵出液口流量计下端的隔膜阀,控制流量为7.5T/H左右。

·开启罗茨鼓风机,为生化池有机物好氧生化提供气源。

·打开缓冲池耐腐离心泵进出口阀门,开启该泵(低水位关泵)把废水提升至活性炭吸附器(打开进出水阀门),两天反冲排泥一次。

·打开排放池离心泵进出口阀门,启动该泵(低水位关泵),把经预处理完毕的废水经电磁流量计泵入园区污水管网中。

·二沉池管道泵每天排泥一次,每次一分钟,打开进出口阀门(阀门打开一半),每天回流二十小时。

·厌氧池打开进出口阀门(阀门打开一半),每天回流二十小时。

②、自动运行

·把控制器表盘上的转换开关放置在自动位置;

·打开相关所有泵的进出口阀门,同上述手动操作一样,通过调整阀门设定好相应设备的额定流量。

系统的自动运行程序参见第三项《电器控制说明》

3、污泥脱水

当污泥池污泥量有一定的积累时,开启板框压滤机进行污泥浓缩脱水。

①、整理好滤板,使滤板上的滤布平服不起折,放齐每块滤板,通过千斤顶压紧滤板,当压力达10kgf/cm2时,进行固定定位。

②、打开螺杆泥浆泵进出口球阀,开启螺杆泥浆泵;逐步关小泥浆泵出口的回流球阀。

③、当压滤机滤出液明显减少时,关闭泥浆泵,关闭压滤机进液阀门,打开压滤机进液口的空气阀门,向压滤机内吹入压缩空气,当压滤机无滤出液滴出时,关闭空气阀。

④、松开压紧装置,逐个退出每块滤板进行出泥。

⑤、污泥装袋送固废集中堆放点统一处理。整理滤板进行下一轮污泥脱水系统操作。

五、注意事项

1、开机前应按要求配置好药液,保证在处理中途不断药。

2、开启水泵前应检查泵的进出口阀门是否打开,有回流应同时打开回流阀门,额定流量通

过调节相关阀门来控制。

3、水泵、风机运行时要注意转向,严禁反转。

4、要注意观察相关池体液位,严禁低水位水泵空负荷运转。

5、认真遵守安全操作规程,特别是对水池、设备巡检时一定要高度集中注意力,不得跨安

全防护栏外作业;

6、机电设备检修应切断电源,在中控室开关处示挂“不符合闸”标示前;严禁湿手操作,

以防发生事故。

7、所有污水处理用药剂、原料等均不能与生活饮用水源和食品接触,防止中毒事故。

附件:污水站相关场所设备操作规程

泵房操作规程

1.运行管理

(1)根据进水量的变化及工艺运行情况,应调节水量,保证处理效果。

(2)水泵在运行中,必须严格执行巡回检查制度,并符合下列规定。

①应注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。

②轴承温升不得超过环境温度35℃,总和温度最高不得超过75℃。

③水泵机组不得有异常的噪音或震动。

④水池水位应保持正常。

(3)应使泵房的机电设备保持良好状态。

(4)操作人员应保持泵站的清洁卫生,各种器具应摆放整齐。

(5)应及时清除叶轮、闸阀、管道的赌塞物。

(6)泵房的提升水池应每年至少清洗一次,同时对有空气搅拌装置的进行检修。

2.安全操作

(1)水泵启动和运行时,操作人员不得接触转动部位。

(2)当泵房突然断电或设备发生重大事故时,应打开事故排放口闸阀,将进水口处闸阀全部关闭,并及时向主管部门报告,不得擅自接通电源或修理设备。

(3)清洗泵房提升水池时,应根据实际情况,事先制订操作规程。

(4)操作人员在水泵开启至运行稳定后,方可离开。

(5)严禁频繁启动水泵。

(6)水泵运行中发现下列情况时,应立即停机:

①水泵发生断轴故障;②突然发生异常声响;③轴承温度过高;④压力表、电流表的显示值过低或过高;⑤机房管线、闸阀发生大量漏水;⑥电机发生严重故障。

3.维护保养

(1)水泵的日常保养应符合本规程中的有关规定。

(2)应至少半年检查、调整、更换水泵进出口闸阀调料一次。

(3)应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。

(4)备用水泵应每月至少进行一次试运转。环境温度低于0℃时,必须放掉泵壳内的存水。

风机房操作规程

1、开机前检查

1)检查所有阀门处于正常工作状态。

2)检查各风机油标内的润滑油是否充足,检查水冷系统是否完好。

3)检查电气设备处于正常工作状体。

2、开机步骤

1)风机为多台设备连续切换运行间断休整的方式,即正常条件下,每台风机在连续运行48-72小时后必须切换休整12-24小时。

2)风机多为大功率的拖动设备,设计采用变频降压启动或者Y-△启动方式,功率大于18.5KW 的风机,一律不能直接启动。

3)风机严禁带压启动,每台风机启动前均应打开放空阀,然后才能启动风机,待风机运转正常后方可将放空阀缓慢关闭。

4)风机关闭时,也应按上述要求进行,即先打开放空阀再关闭风机。

5)凡水冷的大型风机,严禁在无循环冷却水的情况下工作,否则将造成设备事故。

6)不论是风冷或者水冷风机,均应严格控制运转轴承的温度。每两小时进行一次巡回检测,温度大于60℃时,应停机冷却(或按说明书执行操作)。

7)风机检查时,应严格观察其运转状态,不得有噪声河运转异常情况,一旦发现,应停机检查,检修后方可重新运行。

3、注意事项

1)风机必须按说明书要求投加规定的润滑油,严禁无油或却油运行,否则将造成事故。

2)必须定期进行巡视检查,一旦发现异常,必须停机检修。

3)定期检查各轴承润滑油和水冷、风冷的管线系统,三个月进行一次检修。

加药间操作规程

1、开机前检查:

1)检查所有管道、阀门处于正常工作状态。

2)检查各加药设备的剂量泵、搅拌器处于正常工作状态。

3)检查电气设备处于正常工作状体。

2、各种药剂的配比和投加方式:

废水治理工程需投加多种药剂,他们分别是液碱、絮凝剂、混凝剂、营养物分别叙述如下:1)氢氧化钠——用于调节水质的PH值。

配药方式:按重量浓度的20%-25%配置,即1份药4份水或1份药3份水。

投加量:按PH值得要求控制。启动期PH控制在7.8-8.5,正常工作期PH控制在7-8。

投加方式:可用专门配置的加药装置,剂量泵投加,也可在池内直接投加。

2)混凝剂——用于絮凝池的加药和二沉装置的加药。

药剂名称:聚合氯化铝(PAC)。

配药方式:按重量浓度的10%-15%配置,药剂配好后开动搅拌器搅拌至均匀即可使用。

投加量:按水质指标试验后确定投加量,一般情况下按上述比例配制的药品投加量应在20-50mg/L范围内。

投加方式:用专门配置的加药装置,计量泵投加,也可在池内直接投加。

3)絮凝剂——用于絮凝池的加药和二沉装置的加药。

药剂名称:聚丙烯酰胺 PAM

配药方式:按重量浓度的1%-2%配置,药剂配好后开动搅拌器,至少搅拌1.5-2小时使其熟化后方可使用。

投加量:按水质指标试验后确定投加量,一般情况下按上述比例配制的药品投加量应在5-10mg/L范围内。

投加方式:用专门配置的加药装置,计量泵投加。

4)营养物——氮磷肥、面粉、葡萄糖等。

营养物按照C:N:P=100:5:1的比例控制。

药剂名称:氮(N)采用农用尿素,磷(P)采用农用磷肥(磷酸二氢铵).

投加量:按上述碳氮磷比例投加。

配药、投加方式:直接投加至池中。

3、注意事项

1)各种药剂必须分别存放,防止受潮。

2)加药设备定期检查,并定期排出加药罐中的杂物。

3)定期检查搅拌器合计量泵的润滑情况,三个月进行一次检修。

板框压滤机操作规程

1、操作前的准备工作

(1)机器经安装、调整、确认无误后方可投入使用。

(2)检查滤布状况,滤布不得折叠和破损。

(3)检查各关口接头有否接错,法兰螺栓有否均匀旋紧,垫片有否垫好。

2、操作过程

(1)操作按下列程序进行。

压紧滤板→开泵进料→关闭进料泵→拉开滤板卸料→清洗检查滤布→准备进入下一循环。

(2)操作方法

①合上电源开关,电源指示灯亮。

②按“启动”按钮,启动油泵。

③将所有滤板移至止推板端,并使其位于两横梁中央。

④按“压紧”按钮,活塞推动压紧板,将所有滤板压紧,达到液压工作压力值后(液压工作压力值见性能表),旋转锁紧螺母锁紧保压,按“关闭”按钮,油泵停止工作。

⑤启动污泥池螺杆泵,开启进料阀,进料过滤。

⑥关闭进料阀,停止进料;

⑦可洗式:开启水嘴,再开启洗涤水阀门,进水洗涤(滤饼洗涤否由用户自行决定)。

⑧启动油泵,按下“压紧”按钮,待锁紧螺母后,即将螺母旋至活塞杆前端(压紧板端),再按“松开”按钮,活塞待压紧板回至合适工作间隙后,关闭电机。移动各滤板卸渣。

⑨检查滤布、滤板,清除结合面上的残渣。再次将所有滤板移至止推板端并位居两横两中央时,即可进入下一个工作循环。

3、维护与保养

为保证机器的正常运转,延长使用寿命,正确的使用和操作是至关重要的。同时应经常进行检查,及时维护与保养。

(1)正确选用滤布。每次工作结束,必须清洗一次滤布,使布表面不留有残渣。滤布变硬要软化,

若有破坏应及时修复或更换。

(2)注意保护滤板的密封面,不要碰撞,放置时立着为好,可减少变形。

(3)油箱通常六个月进行一次清洗,并更换油箱内的液压油,发现液位低于下限时,应即补油。

(4)待过滤料液的温度应≤100℃,料液中不得混有以堵塞进料口的杂物和坚硬物,以免破坏滤布。(5)料液和洗涤水等的阀门必须按操作程序开、关,料液和洗涤水不得同时进入。工作结束后应尽可能放尽管道内的剩余料液。

(6)保持机器的清洁,保持工作场所的卫生和道路畅通。切勿踩踏管道和阀门,以免弯曲造成滴漏。

生活污水处理设备操作说明资料

10t/h生活污水处理设备操作说明 、工艺流程和工艺说明 根据生活污水的排放特点及水质情况,采用A/O生物膜法工艺,该工艺的主要优点是:技术成熟、管理简便,不容易受冲击负荷影响、产泥量少、开车培菌时间短,通常仅需几个星期可完成。该工艺流程如下所示: 风机供氧消毒剂 泵 -定期抽吸 外排 格栅井:混合后的生活污水中含有大量漂浮物和悬浮物,为减少防止后续处理管路和潜水排污泵的损坏,设计1道人工粗格栅和1道机械细格栅用于去除污水中的大颗粒漂浮物和悬浮物,保证后续处理构筑物正常运行。 调节池:因来自各时段的生活污水排放水质、水量均不一样,一般高峰流量为平均处理量的2?4倍,为减少污水处理工程的投资,使污水处理设备连续定量运行,所以设一只调节池来调节水质、水量, 保证综合污水处理设施连续正常运行。 初沉池采用竖流式沉淀池,中心进水周边出水形式。调节池的污水经提升泵送至初沉池,初沉池主要用于沉淀去除污水中的小颗粒悬浮物等,从而减轻了后续处理设备的负荷。初沉池的污泥定期通过压缩空气提至污泥浓缩池; 厌氧池:废水进入厌氧池后通过与池中的厌氧生物载体接触,得

以水解和酸化,提高了污水BOD/COD的比值,促进了好氧段生化的进行。同时,缺氧池污泥对COD的吸附作用可降低一部分COD。通过污泥浓缩池活性污泥的回流,使系统完成硝化和反硝化过程,有效地降低了NH3-N含量。A/O脱氮是由缺氧与好氧两种不同生物相形 成。在好氧生物系统中有机物在异养菌的作用下氧化为硝酸盐氮。将氨氮氧化为硝酸盐氮的过程称为硝化(2NH+4+4O2 2NO3+4H++2H2O);氨氮经 硝化菌 硝化后的硝酸盐氮回流到A段即缺氧生物系统,在缺氧的条件下硝酸盐氮利用各种各样的有机物作为电子供体,在兼氧菌的作用下将硝酸盐氮还原为氮气排入大气,同时有机物分解为CO2和H2O。将硝酸盐氮还原为氮气的这一过程称之为反硝化(6NO-3+5CH3OH 兼氧菌5CO2 f +32 f +7H2O+6OH-)。厌氧池中DO 为 0.5mg/l。 生物接触氧化池:生物接触氧化池采用成熟的接触生化技术,使生物膜固化于填料上,固化生物膜可减少生物的流失量,使污泥产生量明显减少,减轻了污泥处理的负担。填料采用双环组合填料。该填料具有以下优点:不堵塞、生物膜容易生长、生物量大、能有效地提高生化处理的效率。曝气器采用PD旋混曝气器,该曝气器是一种由大孔排气,经设计精巧的动旋结构和破碎作用,利用上浮动力扩散而形成细泡布气;它具有以下性能特点:大孔排气:一套曝气器只有一个大孔排气、浮力利用:不消耗动力而且技术可靠性高、动芯止回:阻挡固体悬浮物进入配气管道、积水导流:管道底部有积水自动导流装置、气孔不堵:排气孔既是活动的也是开放的、材质可靠:优质工程塑料与不锈钢紧固件、细泡布气:氧传质均衡、高效、稳定、无需维护:免清洗、免更换、免维修。生物接触氧化池的出水自流进入二沉池; 二沉池采用竖流式沉淀池,中心进水周边出水形式。A/O段出水自流进入沉淀池,主要沉淀去除接触氧化池脱落的生物膜等,从而保证系统的出水水质。二沉池的污泥定期通过压缩空气提至污泥浓缩池; 消毒池:二沉池出水经消毒剂消毒后即可达标外排至市政管网或河道; 污泥浓缩池:污泥浓缩池中的上清液重力回流至调节池,沉淀后的污泥部分由污泥回流泵送至厌氧池内实现活性污泥的回流,剩余部分污泥通过厌氧消化,减少了污泥的产生量,厌氧消化后的污泥定期抽吸外运。 二、控制说明 污水处理设备采用PLC 可编程逻辑控制器自动控制,主要控制1 台机械格栅除污机、2台潜污泵、2台罗茨风机和1台污泥回流泵的运行和相互切换。控制箱上设调节池液位、机械格栅除污机、风机、潜水泵的运行和故障报警信号;所有设备均可手动和自动切换运行;

工业生产污水处理专用机械设备研究

工业生产污水处理专用机械设备研究 摘要:随着我国社会经济发展速度的不断加快,工业生产的规模也在逐渐扩大,在这样的背景下,工业生产的用水量持续增加,生产过程中产生的污水也越来越多。如果工厂不对污水进行任何处理,就将污水排出,会导致城市环境等受到严 重影响,并且影响人们的生活,也与我国环境友好型社会的发展相悖。对于工业 生产污水处理,相关单位与人员需要做好专用机械设备的安装和维护,并把握其 未来发展方向,以实现工业生产污水处理的高效化、稳定化。 关键词:工业生产;污水;机械设备;安装;维护 引言 随着我国社会的不断发展,工业生产中所使用的技术不断完善,各种新技术 层出不穷,在此背景下,生产污水处理技术也日趋成熟[1]。再加上很多工业生产 单位都已经认识到污水处理等的重要性,在污水处理中都选择了符合实际情况的 技术和机械设备。对于工业生产污水处理,机械设备的灵活性与稳定性较强,且 使用寿命相对较长,但是其日常管理难度较大,需要有专业的工作人员进行操作,特别是在安装、维护方面[2]。而随着未来工业生产的转型,生产污水处理机械设 备的新发展也需要得到相关单位的重视,本文将对此进行简要分析。 1 工业生产污水处理专用机械设备安装 1.1 鼓风机安装 在工业生产污水处理的专用机械设备安装当中,鼓风机安装是较为重要的内容。安装人员在鼓风机安装的过程中,需要先在底座部位做好减震器的固定,并 且对鼓风机垂直以及平面安装的偏差进行有效控制,确保误差值较小且在标准范 围之内。安装人员应当做好风管过滤器的安装处理,对滤箱进行调节,确保鼓风 机与出口位于同一直线。对于鼓风机与滤器的位置,需要留下合理的空隙。在初 步安装结束之后,安装人员需要对缝隙和平衡度等进行分析,并且做好过滤器的 严格固定,选择膨胀螺栓等进行处理,并做好进风口的连接等。此外,安装人员 需做好管道内壁的检查,发现问题及时处理。 1.2 除污机安装 除污机也是工业生产污水处理中的重要设备,目前最为常见的类型为格栅除 污机。安装人员在进行具体安装的时候,需要预先检查好电源与工具、材料与线 路等是否符合安装标准,并对安装图纸的内容、数据等进行分析,重点要检查安 装高程、栓孔位置以及相关的几何尺寸,并且对设备的质量进行核实,确定一切 参数无误后可以进行安装。 安装人员在实际操作中,需要控制好安装的精准度,并且保证沟渠的垂直误 差小于2‰,上边缘部位等的水平误差值与地面水平误差也要控制在1‰~2‰之间。对于格栅除污机的试运转,安装人员需要选择正确的方向进行操作。在对格 栅进行吊装的时候,安装人员可以选择索具卸扣,将格栅上端的吊环等进行有效 连接。安装人员需要做好基座的安装,对安装要求等进行明确分析,避免出现质 量问题。在进行设备安装之前,安装人员还需要做好细节检查,包括螺母、螺丝 以及焊件的质量等,确认各个细节部位符合设计要求,才能进行安装。 1.3 潜水泵安装 针对潜水泵的安装,安装人员需要对安装工程进行分析,并且将潜水泵水平 与垂直的方向中心线标注出来,在进行模具的时候,结合设计图进行分析,将基 座混凝土的高度设定为20mm。之后,安装人员需要对基座进行调平处理,并且

生活污水处理装置技术协议

一、基本要求: 适用规范及标准: 生活污水处理装置按中国船级社《钢质海船入级与建造规范》及其修正案(合同签定时的最新版)进行设计和制造,并满足国际海事组织IMO-MEPC 159(55)的规定。 按CCS要求进行检验的设备、随机主要附件、主要零件、辅助设备等,均需得到检 环境条件: 生活污水处理装置使用环境条件满足中国船级社有关无限航区的各项要求: 环境温度:45℃ 绝对大气压:0.1MPa 海水温度:32℃ 相对湿度:60% 能在潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌、船舶正常营运中产生的振动和冲击下正常使用。纵、横倾要求: 横向:横倾:15o;横摇:22.5o 纵向:纵倾:5o;纵摇:7.5o 计量单位及标准: 供货方提供的设备及所涉及的相关图纸资料采用国际单位或中华人民共和国法定计量单位。 所有阀件、附件及接头等均采用GB、CB标准,法兰采用ISO标准。 投标技术规格书要求用中文,如果附有其他文字,则以中文为准。 铭牌与标识: 所有铭牌采用不锈钢材质,电泳覆盖黑底白字阳文,中英文标识,螺丝固定。 油漆颜色:生活污水处理装置及附属设备外表颜色由制造厂提供色卡,由船东选择决

定。 二、技术参数: 型式:生化法 型号:WCBx-40 数量:1台/船 适用人数、处理能力:40人,3.08m3/day 排放标准:满足国际排放标准: 生化需氧量(BOD5)≯25mg/L 化学需氧量(COD)≯125mg/L 总悬浮固体(TSS)≯35mg/l 大肠菌群数(Coli form)≯100个/100ml PH值:6~8.5 余氯:≯0.5mg/L 消毒方式:臭氧消毒 电动机:IP44;F级 电控箱:IP44;F级 电源:交流380V,3?,50Hz 其他:装置具有手动/自动循环粉碎;手动/自动排放; 自动消毒功能 装置主要附件技术参数 a 粉碎泵1台 型号:1CWF-11 排量:10m3/h 扬程:11m 电机功率: 1.1kw b 气泵2台 型号:CYBW-10 排量:10m3/h 排气压力:60kpa 电机功率:0.37kw c 排放泵1台 型号:25CGW-10-15 扬程: 15m 流量:10m3/h 功率 1.1 kw

一体化污水处理维护操作规程

站场地埋式一体化污水处理装置操作维护培训材料

栅渣外运 定时外运 排放

1、格栅: 生活污水从化粪池自 流入调整池前端格栅, 拦截去除粗大漂浮物及 悬浮物,对水泵机组及 后续处理构筑物含相关 键保护作用。 格栅栅隙为 10mm。 栅渣定时由人工清捞,送垃圾站。 污水自流入调整池。 2、调整池: 生活污水水质、水量随时间能波动,调整池起搜集污水、均衡水量、均匀水质作用。 调整池为钢筋混凝土结构;内净尺寸:4m×2m×3.0m,1座。 有效容积10m3,污水停留时间为10小时。 调整池内设2台40PU2.15潜污泵,流量Q = 1m3/h,扬程H = 8m,功率N = 0.4kw,1用1备,调整水泵将污水提升送入地埋式污水处理设施缺氧池。 3、地埋式污水处理设备(钢制防腐)

(1)缺氧池: 内净尺寸:2m×0.6m×2.5m,1只。 有效容积为2 m3,污水停留时间2小时。填料选择φ150立体弹性填料。 调整池提升泵将污水提升至缺氧池,和二沉池回流硝化混合液合并,利用原污水中BOD成份(有机碳化物)作为氢受体,可将硝化混合液中NO3ˉ—N还原为氮气脱除。同时,在氨化菌作用下起氨化反应,将污水中有机氮化合物分解、转化成NH4+—N。缺氧池保持缺氧状态。缺氧池污水自流入好氧池。 (2)好氧池: 内净尺寸:2m×1.0m×2.5m,1只;1.4m×1.0m×2.5m,1只。 有效容积为6 m3,污水总停留时间HRT = 6小时。填料选择φ150组合填料。 好氧池内设微孔曝气,不堵塞。由风机向水中充氧,池内充氧条件良好,溶解氧控制在2.5mg/l以上。

水处理设备使用维护保养说明书

全自动浮动床水处理设备使用维护保养技术规程 水处理设备各部位名称及对应控制器 二、工作过程:总步数的确定由水处理设备所需要的工艺确定,如含正洗、反洗的过滤,总步数为两步,软化 快冲徒

为反洗、吸盐/置换、正洗三步。对应多阀门控制器 M程序工作步骤。工作流程与对应阀门开启图表如下 4U 2 3 ?Sit 5 J 6( 2A> 1Eft ' 6 > H 2A ) 三、全自动控制设备工艺过程说明 1、再生启动模式分为定时启动、间隔时间启动、流量启动、远程启动四种,再生方式可根据具体工艺灵活选择。特殊情况下,还可以采用就地人工强制启动再生。 2、四种再生启动模式中,远动模式为优先的启动方式,即无论已设定时间或流量的模式,要有远传信号进入控制器,控制器将立即启动再生程序。其他三种模式只能三者选其一。 3、总步数的确定由水处理设备所需要的工艺确定,如含正洗、反洗的过滤,总步数为两步,软化为反洗、吸盐/置换、正洗三步。M程序设定完后可通过(ESC)键返回主菜单。

4、控制器显示情况 ( 1)、采用时间控制的控制器由显示屏可知当前日期、时间和星期,下次再生的时间; (2)、采用流量控制的控制器显示屏可知周期产水量、当前流量,且周期制水量P 为递减显示。(本系统采用此控制方式,设计再生流量 400 吨。) ( 3)、远程控制由显示屏可知当前日期、时间和星期,远动的再生控制方式。 四、设备维护及保养及使用注意事项 1、溶盐箱的使用和维护:为保持清洁,每采暖期清洁内部罐体污垢,在底部排污口排污。 2、软化器的使用和维护 (1)它由搪瓷做内外衬组成罐体,内并装有一定数量的阳离子交换树脂邙日离子732001X 7型号),树脂容量不低于罐体体积的 80%。它们的主要作用是当自来水流过树脂层时,水中主要的阳离子,与树脂中的阳交换基团发生置换反应,用以降低水中的含盐量。 ( 2)在离子交换器工作一段时间后,树脂的交换能力被水中的盐类阳阴离子所饱和时,离子交换树脂不再发生置换反应,离子交换器出口水质发生明显的变化,此时离子交换器就应停止运行,从而对离子交换树脂进行再生

工业污水处理设备项目合作方案

工业污水处理设备项目 合作方案 规划设计/投资方案/产业运营

工业污水处理设备项目合作方案 从水污染防治设备状况来看,近几年我国水污染设备制造处于一个快速发展阶段。据不完全统计2017年,我国水污染防治设备产量为27.23万台,2010-2017年中国水污染防治设备产量的年均复合增长率约为39.2%。2018年我国水污染防治设备产量在28.50万台左右。 该工业污水处理设备项目计划总投资12585.23万元,其中:固定资产投资10042.75万元,占项目总投资的79.80%;流动资金2542.48万元,占项目总投资的20.20%。 达产年营业收入17456.00万元,总成本费用13395.23万元,税金及附加221.69万元,利润总额4060.77万元,利税总额4842.57万元,税后净利润3045.58万元,达产年纳税总额1796.99万元;达产年投资利润率32.27%,投资利税率38.48%,投资回报率24.20%,全部投资回收期5.63年,提供就业职位347个。 本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准,其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;

报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。 ......

工业污水处理设备项目合作方案目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

污水处理设备运行合同范本

设备运行劳务分包合同 项目名称:城镇生活垃圾填埋场 渗滤液处理设备运行项目

精选资料 劳务分包: 人工劳务 2017 年月日

设备运行劳务分包合同 项目承包人: 劳务分包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于\ (以下简称为“发包人”)与项目承包人已经签订设备运行合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:城镇生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行项目 工程地点: 分包范围:渗滤液处理设备运行劳务分包 劳务分包人应承担的其他义务:\ 2、分包工作期限 开始工作日期:2017 年7 月 5 日结束工作日期:2019 年7 月1 日 总日历工作天数为:725 天,承包人保留随时调整总工期的权利,分包人不得以此为由要求赔偿。 3、质量标准 运行质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《环境保护质量验收标准》、《生活垃圾填埋污物控制标准》等行业标准,本工作必须达到质量评定合格等级,并符合施工合同有关质

4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同。 (2)本合同附件。 (3)设计运行预案。 (4)其他合同文件。 上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。 5、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: 土建及电气行业标准 6、劳务分包合同价格 签约合同价约(小写):¥1950000.00 元(人民币) (大写)﹕壹佰玖拾伍万元整(人民币),竣工验收合格后按实结算。 7、图纸 工程承包人应在劳务分包工作开工7 天前,向劳务分包人提供运行方案 1 套,以及与本合同工作有关的标准图\ 套。

工厂为什么要配备工业污水处理设备

工厂为什么要配备工业污水处理设备 工厂为什么要配备工业污水处理设备?因为工业污水如果没有得到适当的处理的话后果是不堪设想的,不仅污染环境也有害人体健康。那么工业污水若不经处理就排放到底会产生什么危害呢?在现在这种商品贸易都异常兴盛的时代,各式各样的工业污水处理设备充斥着用户们的眼球。如何去挑选我们想要的设备就成了眼下我们所要面临的一个巨大的问题。挑不好的话会对我们的污水处理效果产生巨大的影响,很有可能会影响我们的正常的生产。怎么样在繁杂的市场上挑选工业污水处理设备?怎么样才能挑选到称心如意的好的设备呢? 【工厂为什么要配备工业污水处理设备】 一般情况下反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,所以工业污水的成分是十分复杂的,主要是由于原料反应不完全和原料或生产中使用大量溶剂造成的,生物难降解物质多但可生化性差,因此需要通过工业污水处理设备进行处理。 另外工业污水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如卤素化合物、硝基化合物以及一些的具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等,如果不经过工业污水处理设备处理后果是不堪设想的。

【如何挑选工业污水处理设备】 由于国家对污水处理设备还没有出台非常具体的行业标准。所以行业内已经出现工业污水处理设备的尺寸减小,钢板的厚度不达标,水泵的风机减配,没有备用的水泵风机等乱相,这对后期设备长期运行会产生重大的影响,维护成本也会逐渐飙高。 使用者们需要先确定一件事情就是究竟是什么样的工业污水处理设备才是心理所要想要的那种,明确 了这点以后就可以有目标的在市场上去寻找了。这样找起来也是相比较来说比较快比较有效的一种寻找方式。 还可以在网上找关于生活污水处理设备和工业污水处理设备的资料,而且这样挑到的产品也是比较靠谱的,当然也可以直接去找一些大品牌来购买,不过那样购买的污水处理设备会比较贵。 工业污水处理设备发展的欣欣向荣,这一行业内的竞争也变得日趋激烈,然而这一行业的发展却缺少相关的规范。这就要求我们在选购的过程中不能盲目。 因此选择设备的时候还是要找专业的大品牌环保公司,不能只看重价格更重要的是要看设备品质。而

污水处理站设备运行操作规程

污水处理站设备操作规程 1.污水处理站操作人员必须是负责该站维护保养的维修人员,并熟识该污水处理系统运作原理的。 2.本站的运行已按使用要求设定控制运行程序,任何人未经本司技术部书面通知不得随意改变,任何改变须在巡检记录上作详细记录。 3.工程人员检修时必须严格执行检修程序,填写工作票,悬挂警告牌,停电验电并作好其它防护措施及做好维修记录。 4.启动时的注意事项: 自动、手启动:确认没有异常现象时启动。 5.运行时的注意事项: 运行中巡检人员每人应对下列情况进行充分的检查并作好记录:电源电压、电流值、网管压力、轴承部温度、振动、噪音、润滑油量、脏污情况、传动皮带松紧。 6.定期检查有关注意事项: ⑴每周清洁空气过滤器及清洁机房设备。 ⑵每季度首月第二周: ①更换黄油、润滑油; ②调整传动皮带松紧度; ③检查各电器的触点、接线,液位控制元件; ④检查管网的各阀门及单向阀,连接法兰水泵、污泥泵、机房抽排气扇。 ⑶每年六月份: ①更换传动皮带,

②更换电机及风机的轴承、密封圈。 7.闲置时间较长的设备在投入使用前必须作绝缘检测,确认合格后方可送电,并测定启动电流及检查机械运转状态。 8.检查及清洁过滤池、调节池、暴气池时必须先切实做好通风措施,至少两人同时在场,一人操作一人监护。无论发生任何情况,必须保持专人作现场监护。9.注意检查污水泵、污泥泵、风机的运行状况。 10.每天必须检查风机的润滑油情况,不足时应及时补充,润滑油不得混合使用。11.每天必须检查风机的各螺丝有否松动,皮带的磨损、松紧情况。 12.每天坚持检查污水处理站照明及动力配电线路。 13.每天检查各电气控制部件。 14.每天对污水处理设备巡查不小于两次。 15.每周启动污泥泵运行半个小时。 16.每季度检查清洗滤池,过滤池一次。 17.每周清洁风机空气滤清器一次。 18.保持标志、符号准确清晰,场地整洁,室内不得有任何杂物。 19.凡涉及电气作业,必须有不小于两人在场方可进行。

一体化污水处理设备操作说明书资料

一体化污水处理设备 操 作 说 明 书 安徽德玉环境工程装备有限公司 2016年10月

目录 一、设备简介 二、设备使用前检查及设备启动 三、生物膜的培养 四、设备运行管理 五、维护保养及故障排除 六、MBR膜单元调试与管理

一.设备简介 1:设备介绍 本一体化污水处理设备。工艺描述如下:接自污水管网的污水经过调节池均质、均量后,通过提升泵输送到一体化污水处理平台。一体化处理平台经过厌氧、好氧及沉淀消毒后,然后达标排放。系统中污泥排放进入贮泥池中,贮泥池中污泥由吸泥车定期清运到政府指定地点处理,如图所示。 工艺流程图 2:设备特点 地埋一体化污水处理设备采用一种运行经济、管理方便、控制简单、使用周期长的污水处理一体化装置。其低能耗、低污泥量、低噪音、低维护量、低运行成本。 该设备相比于传统的活性污泥法,具有如下优点: (1)微生物菌群的生物活性高,单位体积内微生物量大,处理能力强;

(2)微生物菌群生长环境较稳定,提高了系统运行性能的稳定性,增强了抗冲击能力; (3)生物膜法氧利用系数高、池容小,设备能耗低,节约建设及运营成本; (4)剩余污泥产量小,减少污泥处置设施的建设; (5)应用面广,可针对不同类型的污水建设或改造,不产生二次污染。 平台各功能区模块化,可针对不同的水质情况和排水要求,设计配置处理工艺,也可搭配原有处理设施,合理安排。 3:应用领域 本公司地埋一体化处理设备适用领域广泛,如城镇生活污水处理,小区生活污水处理,度假区生活污水处理,新农村生活污水处理,学校生活污水处理等。能以最低的运行成本将污水处理达标排放。 二、设备使用前检查及设备启动

工业污水处理设备改造方案

工业污水处理设备改造方案 一、设备简介: 工业污水处理系统含三个污水池、一个清水池,每个污水池安装有2台污水泵。厂区工业污水进入三个污水池后,经初步沉淀,用污水泵打至PH调节槽,再经絮凝槽、反应槽、斜板澄清器等一系列处理合格后排入清水池。清水池的水分二路排走,一路 供厂用冲洗水用,一路直接排入下水道。 二、存在的问题: 原工业来污水(未包含脱硫来废水)所含沉淀物质不高,原设计的污水泵为进 口泵,型号:100ZX100-32,流量为100m3/h,杨程为32M,能满足使用要求。目前 因公司将脱硫废水也送至工业污水池,脱硫废水含有大量未经沉淀处理的石膏,需经 污水池初步沉淀,现有了工业污水处理系统仍无法达到要求,排至清水池的水与污水 池初步沉淀后的水质目测来看没有多大差别。同时造成污水泵工作不正常,一是进口 管堵造成无法抽水,二是杂质多后造成密封损坏漏水。 三、改造方案及情况说明 (1)方案一:安装一条反冲洗水管,从厂用反冲洗水管母管接入,接入点选在灰管支架处,计划需无缝钢管Φ45约170米,阀门J41H-16 DN40共7个,及相 应管件,计划费用5000元。安装完成后,每次污水泵运行完后对污水泵进口 管进行反冲洗,保证进口管畅通。但这一方案只能短时间使用,如果脱硫废水 如现阶段长时间排放入工业污水池,则污水泵长期运行后,一是泵体结垢使泵 无法正常运行,二是密封件容易磨损漏水。 (2)方案二:在每个污水池上安装一台自吸式排污泵,将污水池初步沉淀后的污水直接打至清水池。经与柳州厂家联系,其提供的流量为100m3/h,杨程为21M 自吸式排污泵能满足使用要求,报价约为12000元/台,另计相应管材及安装 费用,初步估算总费用约45000元。 (3)方案三:前面二个方案一起实施,总费用约50000元。在脱硫废水没有改变的情况下,单独使用方案二,在脱硫废水治理到一定程度,工业污水处理系统满 足要求的情况下,采用方案一。

水处理技术协议

- 精品文档- 水处理项目 技 术 协 议

-精品文档- 一、产品名称、规格、数量 二、供方设备性能保证 1、产水电导率:<50宙/cm 2、设备产水量:》10吨/小时 3、其他详见《水处理设备配置明细表》 三、需方负责提供的安装环境 1、电源电压:220V/380V,50Hz。 2、环境温度:0—40° C 四、技术服务 1、供方应负责设备的安装、调试、要求在计划时间内达到设计能力,并及 时提供技术文本规定的备品备件。 2、供方应负责需方的技术培训,培训内容包括设备结构、维护、设备控制 及操作,培训在需方现场进行。 3、通过培训,需方的技术人员能掌握有关操作维修技能,及时处理各种故 障。 五、质量保证 1、供方应保证其提供货物是全新的,未使用过的、采用最新设计和合适材 料制造的,并在各个方面符合技术文本规定的质量、规格和性能。 2、供方保证提供的产品经过其正确安装、在正常使用和保养下,能满足国 家的检验标准及规定的,担保运行可靠、安全、无故障。 3、供方应对提供的产品质量所包含的全部内容负责。在交货前供方应对所 有的外购件、外协件(重要加工点由需方确认)、及本技术文本规定的技术要求和性能相符的检验,并出具质量合格的报告。 4、质量保证期为从设备安装调试并检验合格后算起12个月。在供方指导 设备调试和试车投产期间,发生的设备备件损坏,应由供方无偿提供。质保

期内供方对设计材料或制造、安装、调试不良引起的质量问题,供

方付全部责任;对非正常磨损和非需方原因所引起的零部件的损坏供方无偿提供。由正常损耗造成的损坏不在质保范围内。 5、供方承诺所推荐的使用设备完全满足设备的环境工作要求,并具备良好 的使用性能。 6、供方承诺所提供的备件,在正常的使用和维修保养的情况下能满足一年 的使用要求。 7、供方保证设备经过正确的安装、调试后,整个系统试运行7 天内, 在设计条件下必须满足技术文本中所列的各个参数。 六、验收 1、货到验收要求货到现场时供方的技术人员或业务人员也应抵达现场, 双方根据技术文本的供货范围对产品进行一一清点,并对材质进行验收。 若在运输货安装过程中表面油漆损坏,供方应在安装完成后对设备进行第二次喷漆。 2、安装调试验收供方调试合格后,通知需方进行性能验收,并连续运行 10 天后视为验收合格双方签署《水处理设备验收单》以示证明,双方签字 认可质保期开始。 七、其它1、由供方负责现场指导安装、调试,安装调试期间的食宿费自理,供 方调试人员的安全由供方负责。 2、该设备的设计、制造、供货(含备品备件)、运输、拆卸、安装、调 试、验收、材质检验费、技术服务等发生的一切费用由供方负责。 3、本技术文本的作为合同的附件,具有与合同同等的法律效力。未尽事宜 双方协商解决。 注:《水处理设备配置明细表》附后。

污水处理设备原理

生活污水处理设备工艺介绍及生活污水处理设备选型 山东万青环保科技有限公司,是山东省重点高新技术企业。注册资金1000万元。专业从事地埋式一体化污水处理设备、厌氧塔、气浮机、压滤机、加药装置、固液分离机、玻璃钢设备、二氧化氯发生器、脱硫脱硝脱汞一体化设备、布袋除尘设备、除异味、VOC治理、降噪设备等各种污水处理设备、废气处理设备的生产、研发、销售。 本公司汇集国内众多环保行业的顶尖技术人才,在传统污水处理工艺基础上,结合国外先进技术,研发出系列成套污水处理设备。技术性能稳定可靠,处理效果好,投资少,自动化运行,维护操作方便。适用于:小区、村庄、城镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区、养殖厂、屠宰、水产加工、食品厂等各类污水。 公司以“良心做事,回报社会”为宗旨,坚持“科技第一,客户至上”的原则,争创国际民族品牌。选择万青环保,共创美好家园! 一.污水性质: 农村综合生活污水。 二.污水水量 根据设计要求本方案每套污水总流量按120 m3/D设计,通过的一体化污水处理系统(设备)流量按5m3/H设计处理运行。 三.污水水质及排放标准

四.设计处理工艺 4.1工艺流程选择 生活污水的溶解性CODcr与BOD5均较高, BOD:COD的比值>0.4,宜采用生化处理工艺。生化处理工艺具有以下优点:处理效率高;运行费用低;产泥量少,不产生二次污染。生化处理工艺主要分为活性污泥法和生物法,而生物法由于不会产生污泥膨胀,并且无需污泥回流而使流程及操作比较简便,并且有机物负荷较高,因此反应池池容较小而节省土建费用等优点,目前比较常用且非常成熟的生物法工艺当属生物接触氧化法,因此本工程决定采用生物接触氧化法。本法工艺成熟,流程简单,管理方便,整个污水处理站除过滤器和设备操作间外,其余主体设备均设于地下,设备覆土并种植草坪,因此工程不额外占地,不影响地表绿化。本系统使用寿命长,主要设备可自动控制运行,管理人员少,是目前普遍应用的生活污水治理方法,极适用于生活区使用。 工艺流程图如下:

地埋式污水处理设备操作规程

地埋式污水处理设备操作规程 一、开机前的准备工作: 1、检查各电气线路是否处于准备工作状态,接线方式是否正确。如果发现异常应及时修正,确保安全。 2、检查风机油位是否正常,转动是否灵活,地脚螺栓是否有松动,开机前必须将润滑油加至标准油位,地脚螺栓必须紧固,用手转动风机应无沉重感及异常响动,风机转动方向与运行方向一致。 3、保证水泵转动灵活,无异常影响正常运行的隐患,如果发现应排除。 4、检查各阀门是否完好,开启必须灵活。 5、曝气管道必须处于同一水平面。检查填料是否有脱落,如有脱落应及时补齐。 二、设备操作程序: 1、打开进水阀门、出水阀门,打开设备进水水泵,将调节池的污水打入地埋式污水处理设备。 2、当水位达到设备1/2高度时停止水泵进水。打开风机进风阀门,开启风机,缓缓打开风机出风阀门,向接触氧化池内曝气48小时后再打开水泵,将污水加入至设备3/4处,再次向池内曝气24小时。 3、用手触摸填料,是否有粘手感,观察水体微生物生长状

况,直至填料上生长出一层橙黄色生物膜。当发现填料已开始出现生物相,可以连续向设备打入污水,开始时水量应加以控制,逐步达到设计水量。 4、定时观察水中微生物生长情况,对微生物进行驯化和适应性运转,发现异常应及时控制进水水量加以调整。 5、观察二沉池水流状态,出水堰集水必须均匀,一般每隔24小时必须排泥一次,排泥时打开电磁阀,利用气提方式二沉池内的污泥提升至污泥池。 6、在投药筐内放入消毒剂(氯晶片),二沉池来水经过消毒剂投药筐,药剂部分溶解,达到消毒的目的,经处理过的水在清水箱内停留约0.5小时后,就达到了排放要求,可以向外界受水体排放。 7、当设备调试结束就可以进行自动化控制设置将水泵、风机的操作切换在自动运行状态,由于电气操作控制柜是利用PLC自动控制程序,在设备出厂前就已经加以了程序编制(一般每班各切换一次),运行时不须另行设置。 三、设备的维护和保养 1、设备必须建立一套完善的保养制度,每班都应详细填写好运行记录,对于出现的情况记录在册,方便以后维修。 2、经常检查水泵、风机的螺栓连接情况,当心是否有松动。 3、经常检查水泵、风机的转动轴承是否有过热现象。检查润滑油油位和油的质量。保证设备正常运行。

污水处理设备操作流程

陶瓷膜除油设备运行操作说明及维保 第一节正常开车 一、正常开车前的准备工作 1、确认集水池污水量。 2、检查水、电、气是否正常供应。 3、联系上下工段确认是否可以开机操作。 二、运行 1.打开电源。 2.启动气动隔膜泵,启动电加热器。 3.当循环槽液位和水温达到开机条件时,手动打开各回路阀门。 4.打开排气阀,2分钟后关闭。 5.启动循环泵。 6.慢慢调节膜入口、出口调节阀至循环泵出口(膜入口)压力范围 0.3~0.4Mpa,,膜出口压力范围0.2~0.3Mpa 。 7.打开滤清液外排阀,将控制面板上反冲系统控制按钮打到自动档。 8.滤清液连续外排,气动隔膜泵自动补水,电加热器自动调节系统温度。 9.到达集水池低液位,系统自动停机,并发出报警信号。 10.准备清洗前,手动打开各排空阀门排空系统。 三、系统水洗 水洗是指用滤清液和通过压缩空气和水的混合对陶瓷膜面的沉积物反向冲洗。 1、当设备一停止运行必需及时进行水洗。 2、按照正常开机1~5操作,PLC自动执行水洗过程。 四、碱液清洗 1、当水洗无法恢复初始通量时操作。 2、清洗药剂配置按实际调试情况。 3、按照正常开机1~5操作。 4、45分钟后停机并排空。

5、正常开机水洗至系统中性。 五、酸液清洗 1、当碱洗无法恢复初始通量时操作。 2、清洗药剂配置实际调试情况。 3、按照正常开机1~5操作。 4、30分钟后停机并排空。 5、正常开机水洗至系统中性。 六、注意事项 1、停机后必须马上对系统进行清洗。避免油脂性物质冷却后阻塞膜孔。 2、清洗剂用量和清洗温度严格按照操作要求,若调整需及时咨询厂家。 第二节正常停车 正常停车是有计划的停车,停车前通知本装置前后有关工序,然后按下述步骤实施正常停车: 1、正常停车前,进行膜清洗; 2、关闭装置界区循环泵入口阀; 3、关闭装置界区产品出口阀; 4、停水(纯水、自来水); 5、停控制柜及所有现场设备、仪表等的电源。 第三节临时停车 因系统故障须停车,其停车时间不超过1小时的停车为临时停车,其操作步骤为: 1、按正常操作程序停车,将膜水洗干净; 2、关闭装置界区产品出口阀。

工业污水处理设备项目策划方案

工业污水处理设备项目 策划方案 规划设计/投资分析/实施方案

工业污水处理设备项目策划方案 从水污染防治设备状况来看,近几年我国水污染设备制造处于一个快速发展阶段。据不完全统计2017年,我国水污染防治设备产量为27.23万台,2010-2017年中国水污染防治设备产量的年均复合增长率约为39.2%。2018年我国水污染防治设备产量在28.50万台左右。 该工业污水处理设备项目计划总投资5486.79万元,其中:固定资产投资4025.55万元,占项目总投资的73.37%;流动资金1461.24万元,占项目总投资的26.63%。 达产年营业收入13086.00万元,总成本费用10083.57万元,税金及附加111.46万元,利润总额3002.43万元,利税总额3528.02万元,税后净利润2251.82万元,达产年纳税总额1276.20万元;达产年投资利润率54.72%,投资利税率64.30%,投资回报率41.04%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位199个。 报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。 ......

工业污水处理设备项目策划方案目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

污水处理合同

污水处理设备买卖安装合同买方: 卖方: 工程名称: 工程地点: 合同编号:号 签订时间:2014 年12 月17 日

旅游度假区污水处理设备买卖安装合同 买方: 卖方: 买卖双方经友好协商,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,就南昌茵梦湖国际旅游渡假区污水处理设备买卖安装要求协商一致签订本合同,以资共同信守。 条款1 合同标的 1.1.本合同标的为旅游度假区生活污水处理工程,本工程采用总价包干方式承包(不含 土建)。 1.2 此合同价为含税价格。 1.3 设备的供货范围、技术参数、规格说明详见本合同附件。 条款2 合同价款的支付方式 2.1合同价款含税总价为:元(人民币大写:元整)。该合同总价为包干总价 包括但不限于卖方负责污水处理的设计、设备施工、设备采购、设备设计生产、设备运输、吊装、安装、工艺调试、检测费、人员培训、维护、达标排放、验收合格、卖方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及卖方应承担的一切税费等,除非由于买方要求本合同约定范围外的设备及服务或要求扩展卖方责任范围而引起的额外款项,否则,合同总价应是买方支付该工程付款额全额的构成,买方许诺按条款 2.2向卖方付款。除合同约定外,卖方不得以任何理由或事实要求买方支付合同总 价以外的其他款项。如果因买方的原因,买方未能按本合同条款2.2支付款项,即视为违约,买方理解并同意,如果发生这类事件,设备的制作供货的时间相应顺延,卖方不承担设备逾期交货的责任。 2.2 合同价款支付方式 2.2.1合同经双方签订生效后,并在买方收到卖方提供的设计图纸并经买方审核书面 通过之后七天内买方付给卖方预付款人民币元整(),占合同总价的 30%; 2.2.2污水处理设备到场后七天内买方向卖方支付设备进度款人民币元整(), 占合同总价的40%; 2.2.3工程完成、设备安装完成、管道安装完成、电控安装完成,调试运行一周经买 方验收或委托第三方验收合格(含排放水达到合格标准)后七天内付给卖方人

工业污水处理设备项目计划书

工业污水处理设备项目 计划书 投资分析/实施方案

摘要 从水污染防治设备状况来看,近几年我国水污染设备制造处于一个快速发展阶段。据不完全统计2017年,我国水污染防治设备产量为27.23万台,2010-2017年中国水污染防治设备产量的年均复合增长率约为39.2%。2018年我国水污染防治设备产量在28.50万台左右。 该工业污水处理设备项目计划总投资19197.54万元,其中:固定资产投资14208.13万元,占项目总投资的74.01%;流动资金4989.41万元,占项目总投资的25.99%。 本期项目达产年营业收入33407.00万元,总成本费用25606.41 万元,税金及附加343.59万元,利润总额7800.59万元,利税总额9220.12万元,税后净利润5850.44万元,达产年纳税总额3369.68万元;达产年投资利润率40.63%,投资利税率48.03%,投资回报率30.47%,全部投资回收期4.78年,提供就业职位514个。

工业污水处理设备项目计划书目录 第一章基本情况 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

第二章项目基本情况 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章产品规划分析 一、产品规划 二、建设规模 第四章选址方案评估 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价

废水处理操作规程

废水处理操作规程 1.目的 为加强污水处理的设备管理,工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质,处理和处置污泥,保护环境的目的,制定本规程。 2.范围 本规程适用于公司内污水处理操作,污水处理设备保养、维护、水质化验等工作。 3.运行管理要求 ⑴操作人员必须熟悉本公司污水处理设施,设备的运行要求与技术指标与水质达标要求。 ⑵操作人员必须了解熟悉本岗位设施,设备的运行要求及参数设置;以及加药比例。 ⑶操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。 ⑷操作人员应按时做好运行记录,数据应准确无误。 ⑸操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管领导。 ⑹各种机械设备应保持清洁、无漏水、漏气等。 ⑺水处理构筑物建口,池壁应保持清洁、完好。 4.加药要求 4.1化学药剂 ⑴烧碱(N3OH),添加50kg,按质量浓度10.3﹪配制; ⑵聚铝(A1CI3)(简称PAC),添加25kg,按质量浓度1.57﹪配制;

⑶聚丙稀酰胺(简称PAM),添加25kg,按质量浓度1.68﹪配制; ⑷稀硫酸(H2SO4),以密度1.3左右均可。 4.2加药周期 一般加药为1个月1次,聚丙稀酰胺一般用量较少,可以2-3个月加1次。 4.3药品储存放置 一般药品在仓库放存,使用时从仓库提取配置即可,现场没有必要库存。5水质检测要求 5.1检测项目 ⑴水质中的悬浮物SS,化学需氧量COD,五日生化需氧量BOD5。 ⑵进出水口的流量。 ⑶进出水口的含铅量。 5.2检测周期 生产期间要2h取样一次 5.3检验人员从出水口取样,进行化验,填写(水质化验记录)。 6.处理水排放要求 水质经化验合格后可以进入中水管道进行公司内洗地,灌溉。 7.安全操作要求 ⑴操作人员必须经过技术培训和生产实践方可上岗。 ⑵启动设备应在做好启动准备工作后进行。 ⑶操作人员加药时要注意个人防护及安全事项,不要让酸硫等化学品接触到皮肤,造成化学灼伤,或者腐蚀中毒等危害。

污水处理设备使用说明及维护保养

污水处理设备使用说明及维护保养 (一)设备组成部分 本设备由两大部分组成: 第一部分:格栅池(内装格污栅),1号沉淀池,2号沉淀池,水泵池(内装二台自动控制水泵),曝气池(厌氧池,内装曝气设施);第二部分:1号生物反应池(1级好氧池,内装有生物反应网和曝气设施),2号生物反应池(2级好氧池,内装有生物反应网和曝气设施),沉泥池,清水杀菌池,控制室(内装两台风机,风机控制阀和电控柜)共10个部分组成。 (二)设备运行流程 污水首先流进格栅池,经过格栅池将不易分解的物体拦在格栅池内,然后自流入1号沉淀池对水中的沉淀物进行沉淀,再自流到2号沉淀池内进一步沉淀分解,然后自流到水泵池内,水位到达一定高度,由水泵抽入曝气池进行厌氧反应,当水位再次到达一定高度时,污水自流入1号生物反应池内(1级好氧池)进行生物反应,再自流入2号生物反应池(2级好氧池),充分反应后流入沉泥池经过沉淀,自流入清水杀菌池(处理后的水若要二次利用需加氯杀菌处理)后外排。 (三)设备操作使用说明

电控柜上方第一排三个旋转钮,从左到右第一个旋转钮控制1号水泵和2号水泵,第二个旋转钮控制1号风机和2号风机,第三个旋转钮控制水泵和风机的电源。此排旋转钮向左转所控制的设备需手动操控,向左右转所控制的设备为自动操控,调至中间所有设备呈关闭状态。一般设备在高度检修时调至手动或关闭状态,高度检修正常运转后调至自动操控。 (四)设备日常维护与保养 1、对控制室的风机要定期检查,看风机油表内的齿轮若在油表的底部需加至油表的中部(不宜加太满,普通齿轮油即可)。风机与电机连接的皮带如有断裂应关闭设备及时更换(皮带型号A737)。 2、对格栅池内的杂物应该经常清理,以免堵塞管道。对沉淀池的污泥也要定期清理(根据实际情况可人工或机械清理,清理时注意自身安全),对落入水泵池和其他池内的杂物应及时清理,以免损坏设备。对水泵池调试好的水泵浮球不宜随意调整。 2012年2月26日

相关文档