文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈负荷开关―熔断器组合电器与限流熔断器的选用(2).

浅谈负荷开关―熔断器组合电器与限流熔断器的选用(2).

浅谈负荷开关―熔断器组合电器与限流熔断器的选用(2).
浅谈负荷开关―熔断器组合电器与限流熔断器的选用(2).

浅谈负荷开关—熔断器组合电器与限流熔断器的选用

1引言

近年来, 在 10kV 配电变压器的保护和控制开关的选用中, 由于负荷开关—熔断器组合电器同断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点, 从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中, 如何正确选用组合电器与限流熔断器, 是关系到能否发挥组合电器作用, 保证系统安全运行的关键问题。

2撞击器操作与转移电流组合电器与熔断器的配合有两种操作方式 :撞击器操作与脱扣器操作, 当熔断器熔断时, 内置的撞击器出击, 使负荷开关三相同时分闸, 此即撞击器操作。

转移电流是熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电流值。低于该值时, 首开相电流由熔断器开断, 而后两相电流由负荷开关开断 ; 大于该值时, 三相电流仅由熔断器开断。由于熔断器不可避免地存在有熔断的时间差 (电流越大, 其时间差越小 , 组合电器中的负荷开关要求任一相熔断器熔断时, 三相同时分闸, 因此存在着熔断器将开断职能转移给负荷开关的问题。“转移电流” 取决于负荷开关的分闸时间和熔断器的时间—电流特性 ,

当过载电流达到转移点区域时, 最早

熔化的熔断器动作, 形成首开相, 并且

其内置的撞击器击出, 触发组合电器

中的负荷开关分闸并熄弧。

负荷开关开断另两相中的电流,

其值为首开相通过电流的 0. 87, 其他两只熔断器可能也动作, 但负荷开关有时动作更快, 在它们之前熄灭电弧。因此在转移电流区域是由负荷开关与熔断器共同完成其开断职能, 大于转移电流的故障电流, 包括短路故障, 由限流式熔断器单独开断。当低于转移电流时, 由负荷开关开断。

必须指出国内采用的限流式熔断

器多系后备熔断器, 这种熔断器有一个最小开断电流, 其值约为熔断器额定电流的 2. 5~3倍, 大于最小开断电流, 直至熔断器的额定开断电流, 例如31. 5kA 或 40kA , 熔断器均能可靠分断, 外壳并不损伤, 但过载电流低于最小开断电流时,

(这种情况并非少见 ,

熔断器可能会熔化起弧, 但对是否会

熄弧是不保证的, 这是后备熔断器与

全范围熔断器区别之处, 后者能够可

靠地开断引起熔体熔化的电流至额定

开断电流之间的任何故障电流。但是

后备熔断器在低于最小开断电流时,

固然不保证其开断, 但是其内置的撞击器会击出 (约从 2倍熔断器额定电流起 , 而由负荷开关开断此过载电流。这里的“击出” 是撞击器脱离熔体时以一定的能

量释放, 通常要求撞击器行程达 25m m 时, 具有 50N 。负荷开关的机械脱扣系统

应满足此要求。

转移电流的确定, 工程上的实际采用, 按照组合电器标准的规定, 在熔断器的

最小弧前时间-电流特性 (基于电流偏差-6. 5% 对应于 0. 9倍熔断器触发的负荷开关分闸的时间, 所对应的电流值就是三相转移电流值。亦即先测出负荷开关的固

有分闸时间, 即撞击器接触到负荷开关脱扣系统的器件起至触头分离的时间间隔, 在熔断器的 A /s 特性的时间轴上取 0. 9倍的固有分闸时间作一平行线与熔断器特性曲线相交点就是转移电流值。同样的负荷开关, 选用不同的熔断器额定电流就具有不同的转移电流, 额定转移电流是指所配用的最大值额定电流熔断器的转移电流值。

负荷开关通常分为一般型和频繁型两种, 以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型, 真空和

SF

6

负荷开关为频繁型, 不同的负荷开关, 转移电流的指标各不相同, 一般型

附表

熔断器的额定电流

变压器额定容量 (kV A 100125160200250315400

50063080010001250熔断器额定电流 (A

16

16

16

20

2531. 540

50

63

80

80

100

负荷开关的转移电流在 800~1200A 左右, 频繁型可达 1500~3150A 。

3脱扣器操作与交接电流

组合电器除撞击器操作外还有脱

扣器操作。脱扣器操作的组合电器, 其负荷开关的自动分闸由过流脱扣器或分励脱扣器触发。组合电器标准规定, 具有脱扣器操作的负荷开关应考核其交接电

流 , 它是两种电流特性曲线 (负荷开关与熔断器的时间—电流特性交点所对应的电流值, 如图 1所示。图 1中曲线 1为熔断器特性曲线; 曲线 2为负荷开关过电流特性曲线 ; 曲线 a 为交接电流。图 1a 为负荷开关交接电流的反时限特性曲线。图 1b 为交接电流的定时限特性曲线。

脱扣器操作通常有过流脱扣装置

及分励脱扣装置两种, 就保护特性而言, 过电流脱扣装置多呈反时限保护特性, 分励脱扣呈定时限特性。

脱扣器操作方式的最大交接电流由以下条件的熔断器和负荷开关的时间—电流特性的交点而确定 :

(1 负荷开关由脱扣器起动的最小分闸时间, 如果适用, 再加上 0. 02h , 以代表外部过流继电器或接地故障继电器的最小动作时间。

( 具有最大额定电流值的熔断器

的最大动作时间。图 2给出了由负荷开关与熔断器承担开断任务的电流

区域, 以及最大与最小交接电流的确定。

交接电流是一种过电流值, 低于交接电流的过电流, 由分励脱扣器动作使负荷开关断开, 高于交接电流时, 由熔断器保护动作。为此选配交接电流参数较高的负荷开关, 可有效地减少熔断器的动作次数, 从而大大减少了更换熔断件的数量, 这具有一定的技术经济意义。对于真空和 S F 6负荷

开关, 相对具有较高的交接电流值, 可以提高交接电流接近转移电流, 以充

分发挥此类频繁型负荷开关所具有的开断能力强的优势。

4限流断熔器的选配

在负荷开关—熔断器组合电器中 ,

负荷开关负责正常电流或转移电流的开断, 熔断器承担过载电流及短路电

流的开断, 两种电器的开断能力相互配合, 才能顺利完全开断任务, 因此限流熔断器的选配至关重要。选用的限流熔断器应具备分断能力高、最小开断电流小、运行温度低、时间—电流特性曲线陡峭、特性曲线误差小等特性。同时应满足耐老化、安装形式多样、外形尺寸合适等要求。而且应注意在环境温度40℃时, 熔断器的功率损失不得超过 75W 。

选用熔断器时, 熔断器的额定电

(a

交接电流特性图 (反时限

电流 A

间 /

s 12a

(b

交接电流特性图 (定时限

图 1

电流 /A

间 /s 12a

流要与变压器的容量相匹配, 某些人认为选用额定电流大的熔断器会更安全是错误的, 这样不但造成经济浪费, 而且使熔断器的“时间—电流特性” 变

差, 保护速度降低, 影响熔断器的正确开断保护。按照 I E C 标准, 10kV 系统中, 相对不同容量的变压器, 熔断器的额定电流一般可按附表进行选择。

5结束语

总之, 对负荷开关—熔断器组合

电器的选用, 应根据实际使用场合, 按照变压器容量及运行方式, 结合各类负荷开关的各项技术参数及开断能力, 求取转移电流和交接电流, 对负荷开关、熔断器与变压器合理选配参数, 从而对组合电器做出正确的选择, 确保组合电器的安全可靠运行。 EM

图 2确定交接电流的特性图 (分励脱扣器操作

t 1——负荷开关的最小动作时间:

分励脱扣最大动作时间+0. 02s ; t 2——负荷开关的最大开断时间; It 1——最小交接电流; It 2——最大交接电流。

It 1

由负荷开关开断的范围

最大额定电流时的最大动作时间

最小弧前时间

It 2

由熔断器开断的范围

电流

t 1

t 2

由负荷开关与熔断器交接开断的区域 2

负荷开关熔断器组合电器选型中问题.doc

负荷开关熔断器组合电器选型中问题 近年来,在10KV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 1、转移电流的校验 由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。 负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。 配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。一般S9-800?10型配变的转移电流为978A。 按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以某市的经验,容量在800KV A以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250KV A范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。容量大于1250KV A的变压器则要求选用断路器进行保护及控制。从我市组合电器多年的运行情况来看,安全可靠,情况良好,一直未出现由于选配不当而发生事故。 2、交接电流指标的选配 某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时通过继电保

如何选择熔断器

(1)熔断器的安秒特性 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。 图熔断器的安秒特性 每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。 从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。 表1-2熔断电流与熔断时间之间的关系 (2)熔断器的选择 主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。 熔体的额定电流可按以下方法选择: 1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。 2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥(1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。 3)保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥(1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。 (3)熔断器的级间配合 为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。 常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列

熔断器种类及选择

对熔断器的选择要求是: 在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。 选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。 例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。 熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压 熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。 ①电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。 ②电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的1.5~2.5倍。这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。

熔断器型号规格用途对照大全 第一位:产品字母代号(R-熔断器) 第二位:使用环境(N-户内,W-户外) 第三位:设计序号(1,2,3……) 第四位:额定电压(KV) 第五位:结构特点(H-带有限流电阻,Z-带重合闸,T-带热脱扣器) 第六位:额定电流(A) 1;熔断器型号:QX374-RN2 用于1000v以下电力设备保护 2;PW10户外跌落式熔断器 产品名称:PW10户外跌落式熔断器 产品型号:RW10-100 RW10-200 10KV-15KV 产品概述:PW10户外跌落式熔断器采用IEC60282、GB15166标准!适用于交流50Hz,额定电压为10KV ∽35KV户外架空配电系统上,作为线路或电力变压器的过载和短路保护用。

第五章__熔断器

提供相关设备实物图片、视频、动画。 第五章熔断器 第一节概述 二、熔断器的工作原理 熔断器是串联在电路中的一个最薄弱的导电环节,其金属熔体是一个易于熔断的导体。在正常工作情况下,由于通过熔体的电流较小,熔体的温度虽然上升,但不致达到熔点,熔体不会熔化,电路能可靠接通。一旦电路发生过负荷或短路故障时,电流增大,过负荷电流或短路电流对熔体加热,熔体由于自身温度超过熔点,在被保护设备的温度未达到破坏其绝缘之前熔化,将电路切断,从而使线路中的电气设备得到了保护。 熔断器的工作过程大致可分为以下四个阶段: (1)熔断器的熔体因过载或短路而加热到熔化温度; (2)熔体的熔化和气化; (3)触点之间的间隙击穿和产生电弧; (4)电弧熄灭、电路被断开。 显然,熔断器的动作时间为上述四个过程所经过时间的总和。熔断器的开断能力决定于熄灭电弧能力的大小。熔体熔化时间的长短,取决于通过的电流的大小和熔体熔点的高低。当电路中通过很大的短路电流时,熔体将爆炸性地熔化并气化,迅速熔断;当通过不是很大的过电流时,熔体的温度上升得较慢,熔体熔化的时间也就较长。熔体材料的熔点高,则熔体熔化慢、熔断时间长;反之,熔断时间短。 三、熔断器的原理结构 熔断器主要由金属熔断体、载熔件和底座组成。另外,有的熔断器还具有熔管、充填物、熔断指示器等结构部件。 (1)熔断体。是熔断器的主要部分,包括熔体。熔体是熔断器的核心部件,它是一个最薄弱的导电环节,正常工作时起导通电路的作用,在故障情况下熔体将首先熔化,从而切断电路实现对其他设备的保护。 熔体可分为高熔点熔体和低熔点熔体。低熔点材料(如铅、锌、锡等)电阻率较大,所制成的熔体截面也较大,在熔化时将产生大量的金属蒸气,使电弧不易熄灭,所以这类熔体一般用在500V及以下的低压熔断器中起过负荷保护;高熔点材料(如铜、银等)电阻率较低,所制成的熔体截面可较小,有利于电弧的熄灭,这类熔体一般用作短路保护。 高熔点材料在小而持续时间长的过负荷时,熔体不易熔断,结果使熔断器损坏。为此,在铜或银熔体的表面焊上小锡球或小铅球,当熔体发热到锡或铅的熔点时,锡或铅的小球先熔化,而渗入铜或银的内部,形成合金,电阻增大,发热加剧,同时熔点降低,首

中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用

中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用 目录 中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用 (1) 高压限流熔断器的合理选用与等效替换 (3) 高压限流熔断器的性能特点 (3) SF6负荷开关+熔断器组合电器的性能特点 (3) 高压限流熔断器选用应考虑的问题 (4) 高压限流熔断器等效替换应考虑的问题 (6) 电容器组保护配置及整定计算方案实例 (8) 引言 (8) 1电容器运行中的应注意的问题 (8) 2电容器组的保护配里方案 (9) 3电容器组的保护整定计算方案 (11) 4结论 (13) 电容器组熔断器保护配置分析 (14) 1.引言 (14) 2.熔断器误动问题分析 (14) 2.1熔断器温升超标 (14) 2.2我国熔断器温升超标原因 (15) 2.3我国熔断器可靠系数 (16) 2.4现行熔断器时间-电流特性存在的起始熔化电流现状 (17) 3.正确选择熔断器额定电流 (18) 3.1熔断器特性 (18) 3.2熔丝额定电流( I)选定 (18) nf 4.结论 (19) 限流熔断器的配合 (20) 1概述 (20) 2环网柜中的负荷开关+熔断器的必要性 (20) 3负荷开关与熔断器的配合 (21) 一种新型的真空接触器-熔断器组合电器(F-C回路) (25) 高压真空接触器电气控制回路的优化设计 (30) 1问题的出现及其原因分析 (30) 2解决方案 (34)

3结束语 (36) 高压真空接触器-高压限流熔断器组合电器在发电厂中的应用 (38) 1高压真空接触器 (38) 1.1真空接触器的形式 (38) 1.2真空接触器的开断原理 (38) 1.3真空接触器的动作原理 (39) 1.4真空接触器的额定参数 (39) 1.5真空接触器主要优点 (40) 1.6接触器用真空灭弧室 (40) 2高压限流熔断器 (40) 2.1额定电压选择 (40) 2.2额定电流选择 (41) 2.3电动机的保护和熔断器的选择 (41) 2.4变压器的保护和熔断器的选择 (43) 2.5电容器组的保护和熔断器的选择 (43) 3F-C回路的应用实例 (45) 4结论 (46) F—C回路中高压限流熔断器参数的选择及动热稳定验算 (47) 1影响F-C回路中高压限流熔断器参数的因素 (47) 1.1外部因素及环境对高压限流熔断器参数的影响 (47) 1.2真空接触器与高压熔断器特性配合要求及满足安全运行的基本条 件 (48) 2保护电动机用高压限流熔断器参数选择及计算 (48) 2.1高压熔断器参数选择原则 (48) 2.2参数计算 (50) 电力电容器的保护与管理的研究 (55) 一、电力电容器的保护 (55) 二、运行中的电容器的维护和保养 (56) 三、电容器在运行中的故障处理 (57) 四、处理故障电容器应注意的安全事项 (57)

快速熔断器的应用

关于快速熔断器的选型应用 熔断器额定电压的选择熔断件额定电流的选择 熔断器的额定电压与电网电压相符,限流熔断器一般不宜降低电压使用,以避免熔体截断电流时,产生的过电压超过电网允许的2。5倍工作电压 ?一般用三相电路的熔断器其额定电压按相应额定线电压选择: 用于单相系统熔断器,其额定电压按最高相电压的115%选择; ?用于三相中性点绝缘系统或谐振接地系统时,因系统可能发生所谓双接地故障,即一个故障点在电源侧而另一个在负载侧,且不同相,此时熔断器的额定电压应按最高线电压选择; ?用于三相中性点直接接地或经阻抗中性点接地系统时,按最高线电压选择?熔断件熔管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流: ?熔断件的额定电流应为负载长期工作电流的1.25倍。 ?熔断器安装在三相封闭的柜体中,或单只装在绝缘浇注 的筒内,或三相装在不封闭的柜体中时,皆要考虑适 当降低容量使用。 熔断器开断电流的选择 根据熔断器的保护作用,其量大开断电流应不小于被保护电器电路的最大短路电流;最小熔化电流应不大于被保护电路的最小短路电流. 熔断器的保存和检查熔断器的安装及更换 ?熔断器应储存在干燥合适的场所。 ?对摔落过的或受振动的熔断器在使用前应进行检验(直流电阻,零部件是否完好) ?放置久的熔断器出厂/出库时应进行再次检查其电阻值。 ?安装熔断器时,应紧固所有的零部件,防止接触部分在正常运行时过热. ?对三相安装的熔断件,即使一支动作,其他两支均应更换,因为其它两支虽未损坏,但已接近动作点,已到了易损坏的程度。 ?在更换动作过的熔断件时,应在动作10分钟后更换.如果在熔断件动作后发现管内有烟雾泄出或有噪声现象时,不应更换熔断件,需特熔断件与电源隔离后才

SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔断器特点通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD419 SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔 断器特点通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

SF6全绝缘环网柜及负荷开关—— 熔断器特点通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面: (1)模块化设计,各单元模块可任意组合和扩展而无需充放气,便于方案组合及高压计量的设计,适应范围广。SF6全绝缘断路器进出线柜(真空或SF6灭弧)、负荷开关进出线柜、母联柜、计量柜、负荷开关一熔断器组合电器柜,以及TV柜(带开关或不带开关),组合方案可为单单元、两单元、三单元、四单元等紧凑组合,为SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜提供了广阔的应用前景。 (2)柜体采用铠装结构,母线室与开关室之间,开关室与电缆室之间均有金属隔板,全绝缘结构的一次部分防护等级可达IP67。

熔断器的选择规范

电流1.2-2倍。 追问: 能说详细点吗 回答: 熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN ≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路.

高压熔断器

RN3系列户内高压限流熔断器 RN3-10/0.5A、RN3-10/1A、RN3-10/2A、RN3-10/3A、RN3-10/5A、RN3-10/7.5A、RN3-10/10A、RN3-10/15A、RN3-10/20A、RN3-10/30A、RN3-10/50A、RN3-10/75A、RN3-10/100A、RN3-10/150A、RN3-10/200A、RN3-6/0.5A、RN3-6/1A、RN3-6/2A、RN3-6/3A、RN3-6/5A、RN3-6/7.5A、RN3-6/10A、RN3-6/15A、RN3-6/20A、RN3-6/30A、RN3-6/50A、RN3-6/75A、RN3-6/100A、RN3-6/150A、RN3-6/200A户内高压限流熔断器 XRNT系列高压熔断器 一、用途 S型变压器保护用高分断能力高压限流熔断器适用于交流50HZ,额定电压3.6~40.5KV,额定电流至200A的电力系统中,作为变压器及其他电力设备的过载或短路保护用,也可与负荷开关、真空接触器等配合使用。本高压熔断器符合国家GB15166.2标准和国际电工委IEC282-1标准以及德国DIN标准。 二、型号含义 三、结构特点 1、分断能力高,开断电流可达63KV。 2、功耗小、升温低。 3、动作特别快,安一秒特性要比国内目前生产的同类产品动作快,例如额定电流100A的熔断体,通以1000A预期电流,弧前时间不超0.1S。 4、安-秒特性误差小于±10%。 5、配有弹簧式撞击器,该撞击器具有接触面大,压强小等有点。因此,在推动开关联动锁动作时,不会产生将开关与撞针接触面打碎或击穿的情况发生。 6、规格标准化。 7、有较大的限流作用。 8、产品性能符合GB15166.2国家标准及IEC60282-1国际标准。 9、能可靠开断最小开断电流至额定开断电流之间的任何故障电流。另外,还可根据用户需求,生产各类非标准产品。

高压负荷开关熔断器组合

高压负荷开关-熔断器组合电器 产品品牌:上海红申电气 型号规格: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 负荷开关 关注度: 88888次 关键词: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 行业类型:电网 设备类型:力学性能测试仪器甲烷检测仪负荷开关 HS-ISARC1-12高压负荷开关 HS-ISARC2-12高压负荷开关-熔断器组合电器 概述 ISARC1/ISARC2型12KV负荷开关构造是一种模块组合式结构。基本结构包括框架、绝缘子和载流体部分。 本产品主要适用于12kV 50Hz三相交流配电系统中作为分合负载电流,闭环电流,小电感电流和容性电流,作控制和保护之用。广泛应用于变电站、工矿企业、以及环网开关柜 和高压/低压预装式变电站等场所。 使用环境条件 使用环境条件 ⊕空气温度:上限十40℃;下限一25℃; ⊕海拔高度不大于1000m: ⊕没有火灾、爆炸危防,严重污秽、化学腐蚀及无经常性剧烈震动的场所。 ⊕相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 ⊕Ⅱ级污秽区。 额定值 额定电压(kV) 12 10 额定电流(A) 630 额定赫芝(Hz) 50 结构特点

熔断器安装于ISARC2上,其型号为ISARC2-12,同时D型接地开关及其机械连锁也可以安装于ISARC2-12上,用户可根据自己的需要选择不同的组合。 ISARC2-12D带接地开关的负荷开关-熔断器组合电器, 应用例子: 电缆分段器和变压器开关(与变压器熔断器R配套使用) 电动机开关(与电动机熔断器R配套使用) 投切电容器组 作为组装开关柜的元件 在负荷开关柜内使用 紧凑变电站和箱变 在公共事业和工业里应用 执行标准: GB3804.2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》 GB16926.97 《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》 GB15166.94 《交流高压熔断器》 GB1985.200 《交流高压隔离开关和接地开关》 订货须知 A.产品型号、名称、数量; B.使用环境条件; C.安装操作方式; D.备品、备件的名称及数量。 如有其他特殊要求,应与本公司协商处理。 项号项目名称单位技术数据1额定电压KV12 2额定频率HZ50 3额定电流 A 630 4额定转移电流1200 5额定短时耐受电流(2S)(有效值) kA 20 6额定峰值耐受电流(峰值)50 7接地开关额定峰值耐受电流(峰值)50 8接地开关短时耐受电流(2S)(有效值)20 9额定绝 缘水平 1min 工频耐压(对地、相间/断口) kV 42/48冲击耐压(对地、相间/断口)75/85

浅析快速熔断器的选型与应用

浅析快速熔断器的选型与应用 本文论述了快速熔断器的选型的原则,并对应用中的需要注意的问题进行了分析。 1,概述 在地铁列车中,牵引和辅助系统主电路的保护是由快速熔断器和高速开关共同承担的。这种设计是基于以下几个方面的考虑: ⑴高速开关具有短路保护、过流保护、过载保护和欠压保护等功能,且具有可频繁操作的优点。但高速开关短路保护的性能不理想,不能将短路电流和分断过电压限制在电路可以承受的范围内。 ⑵快速熔断器具有分断能力强、分断时间短、限流特性好、I2T值小、分断过电压低等优点,可以将短路电流和分断过电压限制在电路可以承受的范围内,是最理想的保护器件。然而熔断器不能重复使用,用一次就得更换。 ⑶电路出现短路故障的几率很小。 将高速开关和熔断器两者结合起来,使两者的优势互补,就能使电路得到有效的保护,又能避免经常更换熔断器麻烦。 在选择高速熔断器时,设计师既要根据被保护电路的特性,分别确定高速开关和快速熔断器参数,还要考虑高速开关与快速熔断器的匹配。如何正确的选择、使用快速熔断器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。 2,快速熔断器的结构、工作原理和特性 2.1,快速熔断器的结构 熔断器由磁壳、导电板、熔体、石英砂、消弧剂、指示器六部分组成。 熔体的材质为纯银,形状为矩形薄片,且具有圆孔狭颈。如图所示: 图1 快速熔断器熔体的几何形状 2.2,快速熔断器的灭弧原理 快速熔断器的熔体是由纯银制成的,由于纯银的电阻率低、延展性好、化学稳定性好,因此快速熔断器的熔体可做成薄片,且具有圆孔狭颈结构。发生短路故障时,狭颈处电流密度大,故狭颈处首先熔断,并被石英砂分隔成许多小段。这样,由于熔体熔断而形成的电弧就被石英砂分隔成许多小段,电弧电流较小,分布的空间小,易被消弧剂吸收。又由于石英砂是绝缘的,电弧熄灭后立即形成一个绝缘体,将电路分断。 2.3,快速熔断器的特性 2.3.1反时限电流保护特性 熔断器具有反时延特性,即过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。所以,在一定过载电流和过载时间范围内,熔断器是不会熔断的,可连续使用。

常用电气设备熔断器选择

熔断器的额定电流选择 由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。 (1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。 (2) 电动机: ①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。 ②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。 ③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。 ④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。 (3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。 (4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。 (5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。 (6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。 说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。

在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A , 为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位, 正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等, 其作用除与RN 1 型相同外, 在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。 2.2 按工作电压选择 (1) 一般条件: U e≥Uwe 式中: U e——熔断器额定电压 Uwe——安装处电网额定电压 即熔断器的额定电压(kV ) 应不小于熔断器安装处电网额定电压(kV )。 (2) 对于限流型熔断器: 以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择, 这种情况下此类熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的2.5 倍相电压之内, 此值并未超过同一电压等级电器的绝缘水平。如果熔断器使用在工作电压低于其额定电压的电网中, 过电压倍数造成威胁可能增大3.5~4。 2.3 按工作电流及保护特性选择 (1) 一般条件: I e≥Ije≥Ig·zd 式中: I e——熔断器熔管的额定电流,A I je——熔断器熔体的额定电流,A I g·zd——回路最大持续工作电流,A 此条件为选择熔断器额定电流的总体要求, 其中熔体额定电流的选择最为重要, 它的选择与其熔断特性有关, 应能满足保护的可靠性、选择性和灵敏度要求。 (2) 具体情况: ①保护配电设备(即35kV 及以下电力变压器) : Ije= K Ie 式中

断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器、开关柜

1.1 定义 (3) 1.2断路器分类 (3) 1.3 内部附件内部附件 (4) 1.3.1 辅助触头 (4) 1.3.2 报警触头 (4) 1.3.3 分励脱扣器 (5) 1.3.4 欠电压脱扣器 (5) 1.4 外部附件 (5) 1.4.1 断路器电动操作机构 (5) 1.4.2 转动操作手柄 (6) 1.4.3 手柄闭锁装置 (6) 1.5 接线方式 (6) 1.6 基本参数特性 (7) 1.6.1 断路器的基本特性有 (7) 1.6.2 额定运行短路分断能力(Ics) (8) 1.6.3 断路器自由脱扣 (8) 1.7 接线方式 (9) 1.8 控制回路 (9) 1.9 发展状况 (10) 2 隔离开关 (11) 2.1 定义 (11) 2.2 基本介绍 (11) 2.3 主要作用 (11) 2.4 特点 (12) 2.5 应用 (13) 2.6 类型 (13) 2.6.1 低压隔离开关 (13) 2.6.3 高压隔离开关 (14) 2.6.4 高压断路器 (14) 2.7 隔离功能 (15) 2.7.1 隔离开关的选择 (15) 2.7.2 隔离开关的配置 (15) 2.7.3 隔离开关选型 (16) 2.8 改进 (16) 2.9 维护 (17) 2.10 使用过程常见问题 (17) 3 负荷开关 (19) 3.1 定义 (19) 3.3 开关分类 (19) 3.3.1 高压负荷开关 (20) 3.3.2 工作原理 (20) 3.3.3 低压负荷开关 (20) 3.4 主要技术参数 (21)

4.1 定义 (22) 4.2 基本介绍 (22) 4.2.1 简介 (22) 4.3 工作原理 (23) 4.4 特点 (23) 4.5 选择 (23) 4.5.1 分类 (23) 4.5.2 低压管装熔断器分类 (25) 4.6 熔体额定电流的选择 (26) 4.7 熔断器的安秒特性 (27) 4.8 熔断器的级间配合 (28) 4.9 注意事项 (28) 4.10 与断路器的区别 (29) 5 开关柜 (30) 5.1五防 (30) 5.2 开关柜常见分类 (30) 5.2.1 按照电压等级分类 (30) 5.2.2 按照电压波形分类 (30) 5.2.3 按照内部结构分类 (31) 5.2.4 按照用途分类 (31) 5.3 开关柜送电操作程序 (31) 5.3.1 送电操作 (31) 5.3.2 停电(检修)操作 (31) 5.4 开关柜型号及用途 (31) 5.4.1 GGD系列: (31) 5.4.2 GCK系列 (32) 5.4.3 GCS系列: (32) 5.4.4 MNS系列: (33) 5.5.5 MCS系列: (34) 5.6 各种型号开关柜的区别 (35) 5.6.1 GCS,GCK,MNS,GGD开关柜区别 (35) 5.6.2 各种型号开关柜优缺点 (35) 5.7开关柜绝缘缺陷及对策 (37) 5.7.1 常见缺陷及原因 (37) 5.7.2 两点建议 (38) 6 负荷开关、隔离开关和断路器的区别 (38)

快速熔断器的选择及应用

快速熔断器的选择及应用 整流变电是氯碱行业中的重要环节,而快速熔断器在半导体电力整流变电保护中的配置至关重要,一旦设备定型后,快速熔断器的选用会直接影响直流供电的质量和用电的效率等整流变电参数。 电力半导体器件热容量小,在故障状态下必须要有快速熔断器保护,而快速熔断器具有与半导体器件类似的热特性,是一种良好的保护器件。本文涉及的是封闭式有填料式快速熔断器,在运行中没有外部现象。 1 快速熔断器的配置 快速熔断器在半导体电力整流器保护中的配置一般分2类。 1.1 变流臂内部并联支路配置保护式 此类型主要用于大功率和超大功率整流器的保护。当变流臂中某一支路器件因某种原因损坏时(每一支路根据设备功率不同,一般并联几对快速熔断器和半导体整流元件串联而成,图1仅标出1对快速熔断器与半导体整流元件),导致与之串联的快速熔断器保护分断后,一般情况下仅1个器件出故障,并不影响整个整流器的正常运行。目前,唐山三友集团冀东化工有限公司的半导体电力整流器保护中的配置就属于变流臂内部并联支路配置保护式,运行效果很好,如图1所示。

1.2 分相配置总体保护式 此类型主要用于中、小功率整流器的保护。当某一变流臂中的器件因某种原因损坏时,导致该相快速熔断器保护分断后,整流器的保护将自动切断供电电源,停止向整流器供电,氯碱行业不常用该配置,如图2所示。 2 快速熔断器的选用 也称电压电流法。线路变流变压器的线电压应低于快速熔断器的额定电压。经电力半导体器件与快速熔断器串联短路实验验证,以半导体额定电流乘以系数,做为所选用的快速熔断器的额定电流。因快速熔断器的额定电流是有效值,而半导体器件的额定电流是平均值,针对上述第一类配置方案(图1),对第一代产品RS0、RS3系列(我国快速熔断器的发展史可分为4个阶段,第一代是全国联合设计的RS0、RS3系列,参数为480A、750V以下,分断能力为50kA,是一种体积较大、价格低廉、电寿命短的初级产品,目前尚有相当装机量)而言,该系数可按整流管为1.4、晶体管1.2、快速晶体管为1来选配,如ZP1000配1400A快速熔断器。针对上述第二类配置方案(图2),则可依据阀电流Iv以及变流装置的负载特性选择快速熔断器,再按整流器可能产生的最大故障电流,来选择有足够分断能力的快速熔断器,如50kA或 100kA,其中50kA为合格品,100kA为一级品。

交流高压限流熔断器浅析

交流高压限流熔断器浅析 摘要:主要介绍了交流高压限流熔断器的基本结构,基本原理,高压限流熔断器的分类,高压熔断器选用所要考虑的因素以及安装与维护等。 关键词:熔断器灭弧限流降容 高压限流熔断器是电气设备的主要保护元件之一,它串联在电路中使用。保护对象有变压器,电动机,电压互感器,电容器及电力线路等。当电路中通过短路电流或过负荷电流时,利用熔体产生的热量使它自身熔断,切断电路,以达到保护的目的。它开断的短路电流大并能非常显著地遏制其幅值,尤其是它具有速断功能。但如果使用不当,将会导致误动或不动,丧失其优异的保护特性。为了尽可能地满足被保护电气设备的各项要求,因此对高压熔断器的基本知识必需有所了解。 (一)高压限流熔断器的基本结构: 各种保护用的高压限流熔断器其外形结构基本相同,一般由熔管,熔体固定柱,熔体,灭弧材料,触发器,金属端盖等组成。其中熔体、熔管和灭弧介质(石英砂)对限流熔断器来说最为关键,它的撞击机构(触发器)一般有两种:弹簧式和火药式。高压熔断器的基本结构如图(1)所示。 图(1)高压熔断器的基本结构 (二)高压限流熔断器的基本原理 不管高压限流熔断器保护对象是什么,其工作原理都是一样的:人为地在电路中设置一个最薄弱的发热元件,称作熔体或熔丝。一般来讲,高压限流熔断器常选用银做为熔体,银的熔点电和导热性比较好,而且不易氧化。当短路电流或过负荷电流通过熔体时,银熔体发热熔化,进而气化。由于金属蒸气的电导率远比固态与液态金属的电导率低,使熔体的电阻突然增大,电路中的电流突然减小,将在熔体两端产生很高的电压,导致间隙击穿,出现电弧,在电弧的作用下产生大量的气体,形成强烈的去游离作用,使电弧熄灭或电弧与周围有利于灭弧的固体介质紧密接触强行冷却而熄灭。一般高压限流熔断器的灭弧材料用的是石英砂,这是由于石

快速熔断丝如何选型,有什么依据

快速熔断丝如何选型,有什么依据 据VICFUSE工程师称:选购合适的熔断器,必须了解产品的额定电流,额定电压,分段能力以及适用领域等等。 第一,照明电路的总熔体的额定电流应按下式进行选择: 总熔体额定电流(安)=(0.9-1)×电度表额定电流(安) 总熔体一般装在电度表出线上,熔体额定电流不应大于单相电度表的额定电流但必须大于电路中全部用电器用电时工作电流之和. 电动机电路中熔体额定电流的选择: (1)当电路中只有一台电动机时:熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×电动机的额定电流(安).当电动机额定容量小,轻载或有降压启动设备时,倍数可选取小些;重载或直接启动时,倍数可取大些. (2)当一条电路中有几台电动机时:总熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×容量最大一台电动机的额定电流(安)+其余几台电动机的额定电流之和(安). 第二,对于直流电动机和利用降压启动的绕线式交流电动机,其熔断

器熔体的额定电流应按下式进行选择: 熔体的额定电流(安)=(1.2-1.5)×电动机额定电流(安)配电变压器的高,低压侧熔体额定电流的选择: (1)对容量在100千伏安及以下的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的2-3倍选取; (2)对容量在100千伏安以上的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选取; (3)低压侧熔体额定电流可按变压器低压侧额定电流的1.2倍选取. 照明电路熔体额定电流的选择:照明电路中的熔断器熔体一般采用铅--锑或铅--锡合金.对于照明配电支路,熔体的额定电流应大于或等于该支路实际的最大负载电流.但应小于支路中最细导线的安全电流.

一般熔断器选用

Ⅰ、一般熔断器选用: ①导线保护:线路中过载电流和短路电流会造成导线、电缆温度过高,导致导线、电缆的绝缘破坏,甚至断裂。熔断器作导线、电缆过载保护可布置在导线、电缆的进线端或出线端,熔断器额定电流约为线路电流的1.25倍;作短路保护时熔断器必须安装在导线、电缆的进线端,熔断器额定电流约为脱扣电流的1.45倍。 ②电动机保护:一套简单的电动机线路通常由熔断器、接触器、热继电器、电动机等组成。根据经验,在此线路中,选择熔断器额定电流约为电动机额定电流的1.2~1.5倍。 ③电容器开关设备保护:在电容器开关设备中,熔断器推存作短路保护,所选择的熔断器的额定电流不得小于电容器额定电流的1.6倍。 Ⅱ、半导体器件保护熔断器选用: 电力半导体器件热容量小,在故障状态下必须要有快速熔断器保护。而快速熔断器具有与半导体器件类似的热特性,所以是一种良好的保护器件。快速熔断器选用一般原则如下: ①额定电压:快速熔断器的额定电压U N应稍大于快速熔断器熔断后两端出现的故障电路的外加交流电压。若半导体设备的负荷是有源逆变器、逆变型制动的电动机等逆变型负载时,应考虑半导体器件失控等引起设备直流侧短路的可能性,此时快速熔断器熔断时,熔片两端交流电压与直流电压叠加现象,快速熔断器的额定电压应按下式计算:U N≥Uac+Udo×1/√2式中:Uac:快速熔断器熔断后外加交流电压;Udo:半导体设备负载端逆变型直流电压。 ②额定电流:熔断器的额定电流I NF是以电路中实际流过熔断器的电流有效值I F为基础,并考虑环境温度、冷却条件、电流裕度等因素影响进行计算。I NF≥K×I F式中:K值一般可取1.5~2。对于自冷式熔断器K取较大值,尤其对熔断器两端连接导线特别短的电路,需取最大值;对水冷式熔断器K取较小值。快速熔断器选用额定电流过大势必增加熔断器的I2tF 值,对半导体器件的保护是有害的。 ③分断I2t:当半导体器件与快速熔断器串联工作时,半导体器件允许通过的I2tD值应大于快速熔断器的I2tF值,不然熔断器熔断时,器件也被烧损。二者关系应满足:I2tF≤0.9I2tD。 ④分断过电压:熔断器在减弧过程中,在线路中产生的过电压,过高的过电压会使半导体器件产生反向击穿,因此分断过电压必须小于或者等于半导体器件允许反向峰值电压。快速熔断器熔断时产生的过电压(峰值)一般为故障电压(方均根值)的2~2.5倍左右。 ⑤额定分断能力:快速熔断器的额定分断能力应大于半导体设备中快速熔断器分断时流过的故障电流峰值,一般应包括半导体设备中的变压器阀侧内部短路电流值及直流侧短路电流值,不然将会引起快速熔断器炸裂、串弧等事故。

熔断器——高压限流熔断器的知识

熔断器——高压限流熔断器的知识 一、高压限流熔断器的主要特点 1、分断电流特性普通的限流熔断器最小分断电流和最小熔化电流之间有一个区间。在这个区间里,它不能有效地分断电流,甚至有可能引起熔断器的爆炸,并且这个小区间还会随着熔断器的降容使用而进一步变宽。由于这个不足而导致了普通限流熔断器必须依赖开关或其它组合电器来分断这个区间的电流。然而对于F系列的全范围保护熔断器来讲则不存在这个小区间,因此它可以不需要与其它电器组合。 2、保护特性F系列全范围保护熔断器有更大的耐受变压器浪涌电流的能力,并且与变压器的过负荷耐受曲线更为接近,F系列全范围保护熔断器的安全方式与选用原则同普通限流熔断器一样,其区别仅在于可不考虑最小分断电流值的选用,由于其耐受变压器浪涌冲击电流的提高可适当选小一些容量来保护同样容量的变压器。 二、智能化高压限流熔断器的应用 今后的高压限流熔断器的发展方向除了要求外形尺寸小、额定电流大和具有高的分断能力外,还希望它的时间-电流特性可控。目前已经研制出智能化高压限流熔断器。 一般的限流熔断器在低过载电流下产生的串联电弧是靠低熔点的M效应措施和特殊狭径的设计来完成电流分断的,而熔断器在低过载电流下的时间-电流特性的分散性较大,不能达到灵活应用的目的。智能化高压限流熔断器在大电流下的开关是靠沿着熔丝的每个狭径部分熔化

和燃弧直到电弧熄灭来完成的,而在低过载电流下的开关是按熔断器的额定电压值的大小和设计要求进行控制来开断电流。 智能化熔断器沿着熔丝长度方向多处布置有化学炸药包,线圈、空心电感和空气间隙位于熔断器芯柱的中部,触发电路用金属丝缠住。触发电路焊在柱芯的两个末端接线端子上。所有零件都是装在熔断器的管内,管子内部填充石英砂。 智能化熔断器不仅能够按要求有固定的时间-电流特性动作,而且还能从外界控制使熔断器动作,满足系统的其它要求。其应用范围不受熔断器固有的时间-电流特性的限制。由于采用了现代通信技术,智能化熔断器和其它遥控信号之间相配合,能够可靠有效地保护变压器和电力系统。

负荷开关的正确选用

配网中负荷开关的正确选用 负荷开关主要用于开断和关合负荷电流,也可以将负荷开关与高压熔断器配合使用,代替断路器。由于负荷开关使用方便,价格合理,因此负荷开关在10 kV配网系统中得到广泛的使用。在设计中合理选用负荷开关,对保障电网的安全、可靠运行有着重要意义。 1 负荷开关与熔断器的正确配合 负荷开关与熔断器的根本区别在于,熔断器具有开断短路电流能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不一定相同,以及熔断器允许的误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,首相切除故障后,如果负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行,对受电设备造成损害。带有撞击器的熔断器,配合具有脱扣装置的负荷开关,则可解决缺相运行问题。当熔断器的熔件熔化时,负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即断开。生产厂多采用四连杆机构,当负荷开关合闸操作时,合分闸弹簧同时储能,当四连杆机构过死点时,合闸弹簧的能量释放,开关作合闸操作,此时分闸弹簧的能量仍由半轴机构所保持,一旦撞击器出击,半轴解列,分闸弹簧的能量释放,开关作分闸操作。因此,在使用中一定要选择带撞针的熔断器和具有机械脱扣装置的负荷开关。 应该指出,使用中的熔断器多作为后备保护熔断器,这种熔断器有一个最小开断电流,其值为熔断器额定电流的2.5~3倍,当小于开断电流时,后备熔断器不能开断此电流,这就是它与全范围熔断器的区别。全范围熔断器在引起熔体熔化至额定开断电流(40 kA)之间,任何电流均能可靠断开,但其价格贵。当故障电流小于后备熔断器的最小开断电流时,熔断器虽然不能保证其开断,但熔件会熔断,其内存的撞击器会击出,撞击负荷开关开断。例如额定电流为100 A的熔断器,其最小开断电流约为250~300 A,在此电流区,熔断器不能开断,但熔件熔断撞针击出,撞击负荷开关跳闸,开断此电流,如选用600 A的负荷开关,则 可可靠开断。 负荷开关-限流熔断器组合电器保护变压器特性好,但只有两者配合好才能有效。

相关文档