第一节给排水工程质量控制要点

一、质量控制原则要求

1、材料设备进场时,监理应根据设计图纸认真核查材质证明、产品合格证及监测报告,现场检查材料设备的质量和规格。

2、要求施工单位材料堆放整齐,附件、配件摆放有序,现场施工保持文明生产环境。

3、管道安装时要求吊架、固定架安装位置间距合理,坡度符合设计要求,不能有突变现象及平行扭曲现象。

4、管道走向合理,安装路线正确,当发生与结构或其他专业标高有矛盾需要改变时,应要求施工单位办理设计洽商或工程变更。

5、按高低区分别进行管道系统水压试验(水压试验应按规要求)和冲洗试验,水压应达到强度和严密试验要求。冲洗应达到规无杂质的要求。

二、监理控制要点

(一)熟悉施工图设计文件

1、设计单位资质应合格,图纸签字齐全,符合标准;设计施工图纸已经消防部门审核通过;

2、工程设计应遵守现行国家的法律、法规、规程、规;

3、设计是否满足建设单位对结构、造型及水电使用功能的要求。

4、室给水管道设置是否符合《工程建设标准强制性条文》规定。例如:人防地下室给水管道引入时要设置防爆、防波阀门;给水管道不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上方等;

5、生活给水不得被其它水源污染,消防系统与给水系统共用时,其材料应与给水系统相同;

6、给水管路及水嘴的位置应符合使用功能要求;

7、吊顶、行人常通过之处,给水管道应有防结露保温,对室外或易冻之处的给水系统应做保温。

(2)审查施工方案

1、有无与贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策矛盾之处;

2、是否严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺;

3、应采用现代化建筑管理原理,流水施工方法和网络计划技术,组织有节奏、均衡和连续地施工;

4、优先选用先进的施工技术,认真编制各项实施计划,严格控

制工程质量、工程进度和安全施工;

5、充分利用施工机械和设备,提高施工机械化,改善劳动条件,提高生产率;

6、扩大预制装配围,科学安排冬期和雨期施工,保证全年施工均衡性和连续性;

7、坚持“安全第一,预防为主”原则,确保安全生产和文明施工;

8、设备较复杂的建筑物,电力及设备较多,应对关键部位审查水、电、土建专业的具体布置,有无妨碍之处,及时解决。

9、给水管道进入砖砌外墙时,正常留洞,进入混凝土外墙时,加防水套管;

10、管材、管件,符合国家或部颁标准;

11、给水管道与其他专业尤其是土建专业的配合;

12、给水管道支管甩口位置及高度应正确。

(三)管材、管件、阀门的材料进场验收

承包单位应填写《工程物资进场报验表》、《材料、构配件进场检验记录》,经承包单位检验后报项目监理部,专业监理工程师应进行现场抽样检验。型号,规格,数量符合设计文件要求。

1、选样

1)按合同约定程序和施工图要求;

2)消防器材如消火栓、喷头、排烟系统管道及风阀等必须有型式检验报告;

压力容器必须有压力容器检测报告及焊缝无损伤检测报告;

锅炉必须有有生产厂家资质证明,劳动部门的质量检验证书;

给水箱体、管材、管件有卫生检验报告;

进口设备及材料应有商检证明。

2、进场验收

1)报验的材料、设备与选定的产品一致;

2)产品符合国家或部颁标准的要求;

3)合格证、检测报告、产品说明书等资料齐全、有效;

4)外观规矩无损伤,零件完整齐全;

5)对于阀门及成组散热器等应进行进场试压,承包单位试压合格后,监理工程师签认《设备及管道附件试验记录》。

监理工程师签认,《工程物资进场报验表》和《材料、构配件进场检验记录》,对于较复杂设备应报《设备开箱检验记录》,监理工程师签认。

(四)施工作业条件检查

1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、料具

库;在管道层、地下室、地沟操作时,要接通低压照明灯并采取效果良好的通风措施;在室外地沟工作时,要做好防塌方措施后才能进入场地施工;

2、有电、气焊施工作业时,必须遵守安全规定,做好消防措施,现场准备好必要的消防器材后,才准备施工。

(五)生活给水、热水系统

本工程由室外管网直接供水,生活热水由市政一次水经热交换器后供给,另外引入一根深层温泉水,供温泉使用。

1、材料报验要求

生活水系统所用的管材、管件和水箱必须有产品质量合格证明,还应有卫生防疫检验部门所颁发的可用于生活水的证明材料;阀门、减压阀、给水设备、水箱等应有产品质量合格证及相关检验报告;进口设备、材料应有商检局的鉴定证明和完整的中文资料。

2、给水管道进入建筑物外墙,应预埋防水套管,其标高及位置必须符合设计要求。

3、管道支吊架制作应符合设计要求,与管道接触紧密、牢固。

4、生活给水及生活热水系统分别作强度试验及严密性试验,分系统试验完后,整个系统应作吹洗及通水试验。

5、条件具备后,选取生活水样品,报送有资质单位做水质检

测,以便尽早开通市政给水管网。

(六)重力流排放系统

本工程采用污废合流排放排水系统。

1、材料报验要求:室污水管、废水管、雨水管,必须为正规的厂家生产,厚度均匀,接口符合设计要求。

2、排水管出建筑物外墙预留防水套管,室墙体和顶报及预留孔洞符合设计要求。污水排出管与给水引入管的水平距离不得小于1.0m。

3、监理工程师控制要点严格注意排水管坡度,必须符合设计要求,严禁倒坡,连接口接触紧密,支吊架安装牢固。

4、检查口、清扫口设置符合国家标准要求。

5、污水管、废水管分段安装完成后进行灌水试验。

6、排水主立管及水平干管均应作通球试验。

7、污水管、废水管管道交工前应作通水试验。

(七)压力排水系统

1、材料报验要求:污水泵应选用性能良好的,经久耐用的泵,最好每个集水坑设一备一用,手动自动两用。

2、外墙防水套管安装应符合设计及标准图集。

3、有压排水系统安装完成后应做水压试验。

市政给排水工程质量监理要点

市政给排水工程质量监理要点 市政给排水工程质量监理要点 1开工前准备工作质量控制要点 1.1施工前,认真进行图纸自审,重点审查管线布置,查清管道走向和坡度,不能有遗漏和差错。参加设计交底和图纸会审,将图纸中的错、漏、碰、缺等问题尽可能解决在施工之前。 1.2加强施工现场的协调管理工作,事先督促总包单位作好详细的施工规划,所有临时设施、材料及设备堆场等的布置要符合规划要求,做到规范化施工。 1.3提前进行现场交桩,做好管线的定位放线,控制要点如下: 1.3.1施工前,承包单位要根据管网平面、埋深、环境条件编制施工测量方案,经监理审核同意后方可实施,以保证工程施工测量工作的准确无误。 1.3.2测量监理工程师对施工测量的有关数据进行数学计算和复核,并采用多种方法复测,以满足工程的需要。 1.3.3对控制点的标准桩设置和管理要有较高的要求,以保证这些控制网点在开挖和施工过程中的稳定性,以保证达到管网施工精度的要求。 1.3.4高程桩、轴线桩均应设置在开挖范围以外,经复核确认后加以固定,稳定后仍应进行复核校正。为防止碰压,桩位应设明显标志加以保护,作为管道定位、标高复核的依据。 1.3.5承包单位应根据设计要求由控制轴线桩引出纵横轴线,设置龙门桩或轴线桩等测量网。施工中严格按规范控制测量网的精度,保证测量的准确性,把各种偏差控制在规范允许范围内。 1.4针对各个施工工序、关键控制点和质量通病等问题,提出预防性措施。合理安排施工顺序和工序的合理衔接。 1.5要实地考察和审查主要材料供应厂商的资质,关键材料、成品、半成品要封样。 1.6严格验收施工材料、器材和设备及零配件。要求出具合格证或检测报告,并按国家验收规范进行抽样检查和试验,合格后方可使用,否则退换或处理。 1.7认真审查施工组织设计和技术方案。监理机构进场后,将认真阅读施工图纸,并与施工单位共同研究,确定经济、可靠、工期合理的施工方案。 1.8检查进场管材的成品保护情况。UPVC管在装卸、运输、堆放时,应轻抬轻放,严禁抛落拖滚和相互撞击;管材成批运输时,承口、插口应分层交错排放,用缆绳捆扎成整体,并固定牢固;露天推放时,必须加以遮盖防止曝晒,并远离热源。要事先通知有关各方进行道路检查及堆放场地清理,确保管子顺利进场并一次到位,减少材料的二次倒运。 2管沟开挖 2.1开挖前,监理人员要督促施工单位根据建设单位及设计交底时提供的各种地下管线,地下设施布置图,现场核实,并采取相应的保护措施。 2.2督促承包单位按批准的土方开挖方案(必须包括开挖路线、顺序、范围、基底标高、沟槽断面尺寸、边坡坡度、排水沟、地面积水地下水的排放措施以及挖出的土方堆放地点等内容)施工。 2.3开挖边界线、标高、土方边坡的稳定作为关键控制点。土方工程施工前,应设置测量控制网,包括基线和水平基准点,要求设在不受沟槽施工影响之处。在沟槽开挖施工前,根据龙门板桩上的轴线,放出基槽的灰线(边线)和水准标志。龙门板桩一般离开沟槽边缘 1.5m~ 2.0m以利保存。灰线、标高、轴线应进行复核检查无误后,方可进行挖土施工。 2.4机械按控制线开挖,不得超挖,土方的放坡系数满足施工方案要求,太陡易产生坍塌。

建筑防水施工质量控制要点

建筑防水施工质量控制要点 建筑物漏水给业主的使用带来不便,减少建筑物使用寿命,给公司造成财产损失,严重者更会影响到公司未来的经营。目前,建筑物渗漏已经是一个共同的难题,每年都有很多的维修费用支出。因此,严格控制建筑防水的质量,刻不容缓。 渗漏,具体表现为地下室侧壁及底板、楼面、屋面、外墙、厨房卫生间、门窗等部位的渗漏,既是施工的难点又是检查的重点。这些部位点多面广、细小繁琐。要解决渗漏问题必须综合治理,按规范施工并做到构造合理、节点详细、选材恰当、施工精细,同时质检员严把材料质量关和工序质量验收关,跟踪检查、旁站到位,试水淋水检查不遗漏,可以最大限度解决渗漏问题。 (1)防水产品质量 慎重选材,杜绝“假冒伪劣”产品。选择大厂的品牌产品,质量有保证。材料进场后要对照样品进行验收,条件具备时现场实地做样板,验证其性能优劣。 (2)分包队伍的选择 选择那些口碑好,非挂靠的防水分包,审查其施工方案、准备工作充分了才能开工。要求分包商选派技术熟练、有上岗证和责任人心强的负责人及操作工人精心施工。总包质检员按程序跟踪检查、旁站监督指导,按规定试水验收。 (3)试水验收 屋面、卫生间防水层应按照规定做闭水试验,外墙及门窗做喷淋试验;管道、地漏、穿墙管等处在砼封堵后做浇水、淋水检查。 本文主要从地下室、屋面、外墙和厕所卫生间分析渗漏水产生的原因及质量控制要点。 一 地 下 防 水

难点分析 (1)建筑地下防水一般为砼结构自防水加卷材防水层。地下工程渗漏水的原因主要涉及到材料、设计、施工等多方面因素,重点是施工质量控制。 (2)地下工程出现渗漏水的主要部位有:变形缝渗漏水,施工缝、砼裂缝渗漏水;预埋件及穿墙管件处渗漏水;孔洞渗漏水。 (3)需要精心细致组织施工,对施工队伍、材料、工艺要求高,一旦出现质量问题,就会影响使用功能,而且返工维修难度极大。 检查重点和控制措施 (1)施工方案的控制 a. 防水施工方案是否符合规范要求,是否易于执行。 b. 施工组织与管理是否明确,各工序质量控制标准,分层次检查的规定和要求,施工注意事项,施工技术要求等是否有针对性。 c. 原材料质量要求、抽样复试、施工配合比、施工环境条件和气候是否与设计要求及规范规定相符。 (2)施工质量的控制 a. 防水砼和附加防水层施工时,应尽量避开雨天。防水砼必须按规定细心振捣和养护; b. 所用防水材料和材质证明必须齐全;防水材料进场后,应分批抽查复检,其技术性能指标必须符合要求; c. 防水层底胶(如有)应涂抹均匀,不得有漏刷等缺陷,阴阳角、施工缝等处,应做附加增强层处理; d. 卷材防水层铺贴和搭接应符合要求;铺贴防水卷材应保证搭接宽度,搭接处要保证封闭密实;

防水施工质量控制要点

防水施工质量控制要点 This manuscript was revised on November 28, 2020

防水施工质量控制要点 一、管理过程 1、事前控制 (1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。 (2)专项防水设计方案的设计和评审。 根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。 评审主要包括以下内容: ①设计方案是否符合国家现行标准要求; ②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等; (3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理; (4)工程造价是否经济、合理。 (5)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (6)施工单位进场后,审查施工单位是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (7)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报总包单位、监理单位、审核认可后方可进行施工。 根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (8)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理

给排水工程质量控制要点分析

给排水工程质量控制要点分析 1 施工质量控制的内涵 施工质量控制可定义为:为达到施工质量要求所采取的作业技术和活动。其质量要求主要表现为工程合同、设计文件(图纸、规范规定的质量标准)。因此,施工质量控制也就是为了保证达到工程合同规定的质量标准而采取的一系列措施、手段和方法。 2 市政给排水工程施工过程质量控制 2.1 管道渗漏问题的预防和控制 (1)严格控制采购过程,对于各批次的管材、管件的使用情况做好记录,一旦发现问题及时更换。 (2)加强成品保护。管道安装后,应和其他工种的作业人员加强沟通,在管道和其他管道、设备交叉处注明管道的位置,避免损坏。 (3)对施工人员进行相关培训,交代技术要点,把责任落实到人。 (4)安装PPR管材,应对其伸缩性采取预防措施。可利用的技术措施有:非直埋管道敷设时,应考虑解决管道热胀冷缩变形的技术措施。应尽量利用管道折角自由臂补偿管道的伸缩;当管道不能利用折角作自然补偿时,应采用其他类型补偿措施。 2.2 管道堵塞问题的预防和控制 (1)管道特别是立管安装中断时,在管道敞开的断口用麻袋裹紧缠好,管道井内的立管安装中断时,管道井的上方应盖上厚木板,防止大块杂物进入。 (2)安装排水管道时,不仅要按图施工,还要考虑实际使用要求,对管径有疑问时提请设计变更。 (3)加强对施工作业的指导和管理工作。 (4)施工过程中产生的由于建筑垃圾造成的堵塞,截去管道更换管材、

管件后重新安装。对于系统堵塞,需要分层分区寻找堵塞点。 (5)使用过程中的堵塞,可以采用手工工具或专用机械疏通管道。 2.3 给水用水量和水压不足问题的预防和控制 对于这一问题的预防主要是对施工图的认真审核,相关的数据可以通过对相邻建筑物的调查取得参照;对管道的防护和对管道堵塞的防护相同。一旦在使用过程中出现这类问题,需要更换设备来对系统进行局部控制。 2.4 管道周围楼板和墙面渗漏问题的控制 对这一问题的预防首先是必须对预留孔洞和预埋套管阶段的质量控制要点加强管理,其次是在管道预留孔洞的填塞以及套管和管道之间缝隙的填塞控制时,严格按照规范要求施工。在对管道预留孔洞的填塞以及套管和管道之间缝隙的填塞施工后,需进行地面存水实验。即在管道空洞外围用砂浆围成一圈,倒入水,放置24小时后检查有无渗漏情况,无渗漏为合格,出现渗漏须重新控制。对于管道周围楼板和墙面渗漏问题的控制是返工。一般的施工空洞应该由土建施工单位来填补,但管道周围孔洞的填塞实际上是由给排水施工单位自己控制的,因此,施工质量得不到保证,出现问题后责任不明确,所以在施工前就必须明确职责。 2.5 水表空轉问题的预防和控制 水表空转是指没有水流从水表通过时,水表仍转动记数的现象,产生这一问题,它严重损害了用户的利益。产生这一问题的原因一是由于水表质量不合格,二是在水表安装过程中施工不当。建筑安装工程验收规范中明确规定:水表前必须有30cm的直管。如果不能严格按照这一要求施工,当有水流经过给水立管时,给水支管管道内会产生共振,引起水表空转。预防和控制这一问题的方法主要是严格控制水表的质量并按照验收规范的要求施工。 3 市政给排水工程验收的质量控制 (1)市政给排水工程施工质量验收应依据《市政给排水工程施

给排水工程施工质量控制

给排水工程施工质量控制 1、施工准备阶段的质量预控 (1)施工前准备阶段的质量控制 1)熟悉图纸,了解管道空间走向和穿越结构的部位。管道密集部分,注意交错情况,给排水管道与其它管线的最小净距,应按规范控制水平净距和垂直净距。 2)审核设计预留孔洞的位置,给排水穿墙密闭套管的管径、标高和尺寸是否正确、有无遗漏现象。 3)检查地下室底板、墙体、吊顶内、管笼内管道的布置,应绘出空间交叉施工图。 4)专业技术员应向班组进行施工技术交底。内容包括施工图,工艺、技术措施,质量标准及施工安全措施,并有书面记录。 5 )对进场材料进行质量验收,监理工程师应对进场材料签字认可,损坏及严重锈蚀的材料不可以用于工程。 6)检查工程材料质保书,检测报告、合格证。对特殊产品应有技术文件。 (2)给水管材的控制 1)检查人民防空工程生活用水管道、洗消管道、消防管道是否选用镀锌钢管,管件的材质应与管道的材质相适应

2)检查管道、管件和阀门的出厂合格证明,其性能应符合设计要求和国家标准的规定。 3 )管道、管件和阀门在使用前必须进行外观检查。阀门在安装前应做耐压强度试验,合格后方可安装。对安装在防空地下室作防爆阀门及主供水管道上,起切断作用的闭路阀门,应按出厂规定的压力逐个检验其强度和密闭性。 4)当给水管道为螺纹接口时,要求接口材料采用麻丝、厚白漆或聚四氯乙烯生料带;接口为法兰连接时,检查垫片质量,应采用质地柔软,无老化弯曲,表面无折损、皱纹等缺陷的橡胶垫圈;给水管为铸铁承插口时,检查接口材料,它可采用油麻,不低于四级的干燥柔软石棉线或硅酸盐水泥等材料。 (3)排水管材料质量控制 1)检查排水管道材质、规格是否符合设计要求,材料应有出厂合格证。人民防空工程口部的排水管道须采用镀锌钢管。 2)检查压力排水管,材料采用给水铸铁管或镀锌钢管。 2、施工过程中的质量控制 (1)给排水管道穿越密闭隔墙的密闭套管制作监控 1)当管道穿越防护密闭隔墙和临空墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越防护密闭隔墙时必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。

防水施工质量控制要点汇总

防水施工质量控制要点 一、管理过程 1、事前控制 (1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。 (2)专项防水设计方案的设计和评审。 根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。 评审主要包括以下内容: ①设计方案是否符合国家现行标准要求; ②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等; (3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理; (4)工程造价是否经济、合理。 (5)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (6)施工单位进场后,审查施工单位是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (7)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报总包单位、监理单位、审核认可后方可进行施工。 根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (8)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和

专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和设计要求。材料品种、品牌以及进场质量控制、检测等相关要求应在施工招标文件和施工合同中予以明确。 (11)检查施工单位进场人员、机械设备等是否符合合同及施工组织设计要求。 (12)检查施工单位是否对工程具体情况了解清楚。如:施工环境、土建施工顺序、工期安排、地下水位情况等。 (13)检查施工单位的材料堆放、操作情况处理是否到位,防火应急措施是否准备周全。 (14)现场施工条件的检查: ①检查土建、安装工程是否已完成,是否符合防水施工条件,检查基层是否有积水; ②检查防水基层是否符合相应防水材料的施工要求,对不符合要求的应进行修整至符合要求止;对不可能实现的要求,则应对防水方案进行局部调整; ③检查施工机具、用电、用水、照明、安全设施等工作是否落实到位; ④气候条件对施工质量有影响时,检查施工单位采取的技术措施是否正确合理,施工单位应针对高温、低温、雨、雪、大风等气候条件采取可靠的技术措施保证施工质量。 2、事中控制 (1)检查进场材料是否按规定要求做好标识、分类堆放和覆盖保护,进场材料记录是否齐全完整。 (2)若防水材料选用卷材,复核防水卷材弹线放样定位是否准确,搭接尺寸是否满足规范要求。 (3)施工工艺过程的质量控制可按下表1组织实施。

给排水设计注意要点

给排水设计注意要点 一、地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A 条规定“地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。好多居民反映家中有臭味,而且厨房排油烟机打开时更加严重,就是水封由于压力波动被破坏的原因。有的住宅厨房内设置了地漏,由于长时间没有补水,特别冬季供暖时水封容易干涸,应经常给地漏补水。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。 二、排水塑料管道噪音较大 随着普通排水铸铁管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道,但是普通UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高约10dB,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远

离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品。芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音,市场上新出现了一种超级静音排水管则加入了特殊吸声材料,噪音低于排水铸铁管。各种管材(Φ110mm)噪声水平比较:UPVC管58db;铸铁管46.5db;超级静音排水管45db。(测试地点位于距离管道一米处,排水量为2.7L/S,环境噪声42db。) 三、吸气阀的应用 设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,此时只能加大排水管径增加排水能力,排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封。若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进室内。该阀还有如下作用: 1. 替代室外通气帽,建筑屋面干净美观。 2. 替代环形通气管及通气立管,节约空间。 3. 替代器具透气管,保护水封。 4. 作为排水检查口,便于疏通管道。 该阀发明于1974年,在欧洲、美国、日本得到广泛的应用,最近几年在深圳、广州等地也有工程实例,经实践证明效果良好。 四、排水支管户内检修 由于卫生间漏水引起上下层邻居间纠纷的现象越来越多,漏水主要原因在于排水横管敷设于楼板下,居民装修时破坏管道及防水层。因此,卫生间应设计成下沉式,下沉350~400毫米,将排水横管布置在本层内,防水层设在管道下方,发生堵塞及漏水均在本层解决。

建筑给水排水及采暖工程质量控制要点(监理)

建筑给水排水及采暖工程质量控制要点 一、依据 1、经批准的工程技术设计文件、施工设计标准以及编制并经批准的施工组织设计或施工方 案; 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002等的要求。 二、监理工作内容 1、参加由建设单位组织的设计技术交底 1.1 设计技术交底前,先熟悉图纸; 1.1.1 给水、排水系统图与平面布置图的设计是否符合相关规范的要求以及布置是否合理; 1.1.2 在熟悉图纸过程中,应注意设计施工图纸中的给水、排水系统图、采暖系统图与平面 布置图是否相符以及是否有漏项等问题。 1.2 对设计图纸中存在的问题在图纸会审时提出自己意见和建议。 2、编写监理实施细则 监理实施细则应符合监理规划要求,并根据施工单位的施工方案和建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)及其给排水专业特点进行编写,内容需详细具体、具有可操作性。 2.1 监理实施细则的具体内容为: 2.1.1专业工程的特点:根据设计图纸要求和施工组织设计及施工方案,较详细的描述本专 业的工程施工的特点。 2.1.2 监理工作的流程: (1)工程进度监理工作流程见图一:

图一:工程进度监理工作流程 (2)质量控制监理工作流程(见附件 1) (3)投资控制监理工作流程 2.1.3 监理工作的控制要点及目标值: (1) 监理工作的控制要点,需根据每个工程的实际情况、施工单位的施工方案和建筑给水 排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)的要求进行编制。 (2) 监理工作的目标值:按公司要求的目标执行。 2.1.4 监理工作的方法及措施: (1) 监理工作的方法,主要有敦促承包单位健全和完善现场施工管理和总理保证体系,检 查特殊施工人员的有效施工合格证,对主要原材料、半成品、成品及设备,根据相关

防水工程质量控制技术措施

防水工程质量控制技术 措施 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

防水工程质量控制技术措施 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2001);《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 二、本工程地下室底板、侧墙及地下室顶板防水均采用1道4厚SBS防水卷材。 三、施工准备 1、技术准备 选用专业施工人员,在正式施工前,由技术人员组织施工操作人员进行现场技术交底,详细说明具体的施工做法和操作规程、注意事项以及质量要求等。 2、材料准备 随进度要求和工程进展提前准备所需的材料,高聚物改性沥青防水卷材 (SBS)需经复试。 3、施工机具准备 进场施工前准备好各种施工工具。 四、高聚物改性沥青防水卷材(SBS)热熔法施工 (一)、地下室底板施工 1、工艺流程 基层检查、验收桩头处理桩头防水施工阴、阳角等节点部位涂刷冷底子油阴、阳角等节点部位施工防水附加层涂刷大面冷底子油定位、弹线铺贴SBS防水卷材卷材收头处理检查、验收 2、基层条件 基层已符合以下条件,并办理验收、工作面移交手续: (1)基层表面干燥(含水率≤9%)、坚实、平整、光滑,平整度符合规范要求; (2)阴阳角做成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm; (3)各种预埋件已安装完毕。 3、施工做法 (1)检查验收基层后对基面进行清理,并在有关单位验收合格后再进行下道工序施工。 (2)将冷底子油在阴、阳角等节点部位均匀涂刷一遍。待干燥后,阴、阳角两侧施工防水附加层(用同样材料不小于500mm),转角两侧各半。

(3)加强层施工:地下室外墙300高导墙和上部墙体交界处、突出物周边应用相同的卷材增贴1层,进行附加增强处理,附加宽度不宜小于500mm。 (4)将冷底子油均匀涂刷在大面基层表面,晾干后弹出卷材铺贴基准线,开始热熔铺贴SBS防水卷材,将SBS卷材开卷摆齐对正,然后卷起末端,用喷灯来回烘烤卷材底面。当烘烤到薄膜熔化,卷材底有光泽,发黑,有一层薄的熔层时,将卷材重置于基面,随即用胶辊排除卷材与基层间的空气,使卷材与基面粘结牢固。卷材一端定位后,再将其从另一端全部卷起,按上述方法继续热熔滚铺卷材,在滚压时,待卷材搭接缝部位有黑色改性沥青热熔胶条均匀的溢出,随即用刮板刮平沿边封严,并用喷灯及小抹子在两幅卷材接缝边缘上均匀地加热抹压一遍。相邻两幅卷材的长、短边搭接宽度为100mm,搭接边要特别注意粘结严密。 (6)防水层施工完毕尽快进行下道工序施工。 (二)、屋面施工 (1)施工顺序 防水层施工时,应先做好节点,附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与落水口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。 (2)搭接方法及宽度要求 1)防水卷材铺贴采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向(主导风向)搭接。 2)叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的连接处应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。 (3)节点处理: 1)由于天沟、檐沟部位水流量较大,防水层经常受雨水冲刷或浸泡,因此在天沟或檐沟转角处应先用密封材料涂封,每边宽度不少于30MM,干燥后再增铺一层卷材或涂刷涂料作为附加层。 2)天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡使卷材铺贴平整,粘贴密实。如沟底过宽时,会有纵向搭接缝,搭接缝处必须用密封材料封口。

给排水设计细节要点总结

建筑给排水设计规范中易错问题汇总 一、给水部分: 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。 附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,此水池可认为不会产生虹吸倒流,上述限制可不设置。 4、生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 5、埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m内不得有污水管和污染物。否则应采取防污染措施。 6、建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立的结构形式,不得利用建筑物的本体结构。

7、高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa。 2)静水压力大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设置减压或调压设施,住宅套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa。 3)各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 8、居住建筑入户管(生活给水管道进入住户至水表的管段)给水压力不应大于0.35MPa。 9、减压阀前应设置阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设置管道伸缩器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设置阀门。减压阀节点处的前后应装设压力表。 10、给水管道中设置管道过滤器:减压阀、泄压阀、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前应设置;水加热器的进水管上,换热装置的循环冷却水的进水管上宜设置;水泵吸水管上宜设置。 附:管道过滤器不需串联重复设置。 11、室外给水管覆土深度:管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。

给排水工程质量控制

浅谈给排水管道工程施工质量控制 摘要:管道工程属隐蔽工程,其在竣工时只有检查井可供人们检验。因此,检查井的施工质量常常左右着整体工程质量的评定。尽管如此排水管道工程创优必须建立在主体结构工程创优的基础之上。在施工过程中要努力克服各种通病,确保整体工程施工质量达到优良,再把检查井施工质量做得更好,从而实现创优目标。 关键字:给排水管道质量控制 排水系统是其服务区内其他工程设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。因而给排水管道工程施工质量控制显得尤为重要。 一、给排水管道工程施工质量通病的内容及产生原因。 1、管道位置偏移或积水 (1)产生原因: 测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。 2、管道渗漏水,闭水试验不合格 (1)产生原因: 基础不均匀下沉,管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。 3、检查井变形、下沉,构配件质量差 (1)产生原因 检查井变形和下沉,井盖质量和安装质量差,铁爬梯安装随意性太大,影响外观及其使用质量。 4、回填土沉陷 (1)产生原因 压实机具不合适;填料质量欠佳、含水量控制不好等原因影响压实效果,给工后造成过大的沉降。

二、给排水管道工程施工质量控制的步骤 1、施工准备阶段质量控制 (1)道路拆除与恢复市政给排水管道施工必然涉及到一定路面的拆除与恢复工作,为了能够保证施工安全及路基质量,在道路开挖前应根据施工图纸计算开口宽度,用白漆标出开挖线之后用切割机将路面切断,用挖掘机对破碎的混凝土路面及碎石等垫层进行开挖并合理堆放以备后用,管路施工完成后的沟槽回填工作直接影响路面的质量及使用功能,尤其是在高原地区更应注重沟槽回填质量,一般对回填土或砂采用夯实或灌水密实,之后采用压路机分层碾压,回填应分层回填及夯实,并应控制每层回填厚度不超过25cm,夯实后采用核子密度仪测量密实度,待其压实率达到95%以上后方可进行下道工序施工。 (2)公共设施保护管道沟槽施工应根据土质情况采用支撑以免造成滑坡、塌方,若施工遇到建构筑物基础或电杆、灯杆等应制定防止下沉或变形措施后方可施工,一般应采用钢板桩加固方法;施工地区地下水量丰富则在管道施工过程中往往需要排水,应制定合理措施以保证地面不发生过大沉降而影响周围建构筑物使用安全;在埋有高压线地区内开挖时要求挖掘机不能在其正上方开挖,必要时采用人工开挖;开挖过程中遇到地下管线和各种构筑物应尽量迁移,若不能迁移应人工开挖使其外露之后采取吊托等加固措施。 2、管道施工 (1)沟槽开挖与支护开挖过程中应根据土壤类别及性质确定槽帮坡度,对于较深沟槽宜分层开挖,挖槽土方应合理安排堆放位置以防止塌方;根据槽底宽、槽深边坡坡度及层间留台宽度来确定开槽断面,根据管道结构宽度加两侧工作宽度确定槽底宽度;雨季施工应在沟槽四周叠筑土埂,必要时在埂外开挖排水沟以防止雨水流槽内,必要时加设集水井用泵抽水来防止槽底泡水;开挖过程中随时对槽底进行高程检验,采用机械开挖时在槽底高程以上20cm应改换人工进行清挖以防止超挖,若遇超挖应采用碎石回填到设计高程或填土夯实,并保证其密实度不低于天然地基密实度[1]。 (2)管基施工管道垫层应按照设计宽度、厚度进行摊铺,铺设完成后尽快浇筑混凝土以免对垫层造成破坏,基础混凝土浇筑一般采用钢模板立模,并应复核槽底标高和模板顶弹线高程,以确保平基厚度及高程,并防止支杆的支撑点不直接支在松散土层,采取加垫板或桩木的措施以保证其强度、刚度及稳定性;浇筑后应先用插入式振动器振实后用平板振动器振平及抹平,一般第一次先将基础浇筑成水平状之后浇筑管座。 施工中若遇到雨水或其它客水进入沟槽,应采取排水措施将其清除干净之后铺设砂垫层以保证沟槽施工防止带泥水浇筑平基混凝土。

人防工程施工及质量控制要点

一、人防工程施工要点 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及安全施工三个方面详尽阐述在实际施工中遇到的有关问题: 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐藏工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。 二、钢筋混凝土施工 1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时不变设施。 2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度平均上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度合宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。 三、底板浇注

1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋大凡从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见《07FJ02》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》) 四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见《07FG04》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其不变模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。 3、人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板,门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。 4、为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。

市政给排水工作设计要点分析

市政给排水工作设计要点分析 摘要:在进行市政给排水工作设计的过程中,如果没有规则,又或者设计水平 较低,那么将会导致对水资源的严重浪费以及对水环境的重大破坏。长期以来, 水危机一直制约着我国社会经济的进一步发展。所谓的水危机主要包括两个方面,一是水资源短缺,二是水环境污染。所以,应该重视并落实市政给排水工作设计,为城市的可持续发展奠定坚实的基础。 关键词:市政给排水;设计;要点分析 1 市政给排水设计现状 市政给排水系统合理性设计的前提是必须全面做好给排水系统的规划设计工作,才能确保城市的可持续发展。我国相比发达国家,一个城市的建设过程还是 存在很大的区别,发达国家都会经过缓慢变化的过程,而我国则是在经济及政策 的作用下迅速发展。因此,在城市建设过程中频繁出现各种各样的问题及自然灾害,对市政给排水系统带来严峻的考验。在市政排水系统设计中,要求凭借自身 的疏导泄洪功能来达到减少洪涝灾害及利用水资源等目的。而往往在实际建设过 程中,市政排水系统并没有起到应有的效果,一旦出现暴雨就会导致出现内涝问题,给社会和群众造成重大财产损失事故。在市政给排水系统的设计中需要制定 科学合理的规划设计方法,确定合理的排水体制,采取多样化的水资源利用措施,做到因地制宜,统筹规划,实现城市建设与生态环境建设的双赢。 2 市政给排水设计中常见问题 2.1 给水系统常见问题及对策分析 水资源是有限的,现在我国的水资源短缺已成为有目共睹的现实性问题,所 以在设计过程要以提高水资源的利用率为设计理念,结合城市的实际情况、气候、降雨量等因素,在降雨量丰富的季节,利用水库大坝等设施,对水资源进行积极 储备,以备不时之需,把比较费水的项目放在雨水较为充沛的季节,相对用水量 不大的行业项目尽量在旱季实施。同时积极宣传,加强各行各业和居民的节水意识,减少水资源浪费,同时给水系统还要根据行业的用水的目的和水质要求来实 现对水资源的合理分配,争取实现利用率的最优化。同时要加强循环的概念,做 到水的二次利用,比如将废水、污水净化后可以用于园林的灌溉等,坚持走全面 协调可持续发展道路。 2.2 污水系统常见问题及对策分析 旧城区由于历史原因,大多都采用雨污合流制,在城市发展中污水量增加, 急需将雨污水分离,避免对水体造成重大污染。在旧城区管网改造时,有条件的 应该对雨污水进行严格的分流。条件不足的,也应采取截留式合流制的设计理念,将大部分污水截留至污水厂进行处理。污水设施中的污水提升泵站,设置于污水 管道系统中,用以抽升城市污水的泵站。作用就是提升污水的高程,由于城市截 污网管收集的污水面积较广,污水靠重力流排入下游管道,在平原地区管道埋设 深度增加较快,直接影响了工程造价和后期的维护管理,因此在适当的地方增设 泵站,提升污水管道的下游高程。 2.3 雨水系统常见问题及对策分析 初期雨水,顾名思义就是降雨初期时的雨水,其携带污染物较多。如果将前 期雨水直接排入自然承受水体,将会对水体造成非常严重的污染,必须对前期雨

给排水专业质量控制要点

给排水专业质量控制要点 第一节给排水工程质量控制要点 一、质量控制原则要求 1、材料设备进场时,监理应根据设计图纸认真核查材质证明、产品合格证及监测报告,现场检查材料设备的质量和规格。 2、要求施工单位材料堆放整齐,附件、配件摆放有序,现场施工保持文明生产环境。 3、管道安装时要求吊架、固定架安装位置间距合理,坡度符合设计要求,不能有突变现象及平行扭曲现象。 4、管道走向合理,安装路线正确,当发生与结构或其他专业标高有矛盾需要改变时,应要求施工单位办理设计洽商或工程变更。 5、按高低区分别进行管道系统水压试验(水压试验应按规范要求)和冲洗试验,水压应达到强度和严密试验要求。冲洗应达到规范无杂质的要求。 二、监理控制要点 一)熟悉施工图设计文件 1、设计单位资质应合格,图纸签字齐全,符合标准;设计施工图纸已经消防部门审核通过; 2、工程设计应遵守现行国家的法律、法规、规程、规范; 3、设计是否满足建设单位对结构、造型及水电使用功能的要求。 4、室内给水管道设置是否符合《工程建设标准强制性条文》规定。例如:人防地下室给水管道引入时要设置防爆、防波阀门;给水管道不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上方等; 5、生活给水不得被其它水源污染,消防系统与给水系统共用时,其材料

应与给水系统相同; 6、给水管路及水嘴的位置应符合使用功能要求; 7、吊顶内、行人常通过之处,给水管道应有防结露保温,对室外或易冻之处的给水系统应做保温。 2)审查施工方案 1、有无与贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策矛盾之处; 2、是否严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺; 3、应采用现代化建筑管理原理,流水施工方法和网络计划技术,组织有节奏、均衡和连续地施工; 4、优先选用先进的施工技术,认真编制各项实施计划,严格控 制工程质量、工程进度和安全施工; 5、充分利用施工机械和设备,提高施工机械化,改善劳动条件,提高生产率; 6、扩大预制装配范围,科学安排冬期和雨期施工,保证全年施工均衡性和连续性; 7、坚持“安全第一,预防为主”原则,确保安全生产和文明施工; 8、设备较复杂的建筑物,电力及设备较多,应对关键部位审查水、电、土建专业的具体布置,有无妨碍之处,及时解决。 9、给水管道进入砖砌外墙时,正常留洞,进入混凝土外墙时,加防水套管; 10、管材、管件,符合国家或部颁标准;

排水工程质量控制措施

排水工程质量控制措施 (1)工程开工前必须先做好应有的试验项目。 ①混凝土配合比试验,砂浆配合比试验。 ②砂、石的筛分,含泥量试验,压碎值试验。 ③钢材、水泥红砖的原材料试验。 (2)工程质量控制措施及要求 ①土方回填必须达到设计及施工规范要求,经密实度试验合格后,方可继续回填,不达到质量要求的不准回填。 ②回填土的质量好坏,直接影响管道工程和道路工程的质量。 ③为了保证回填土的质量,槽底有积水应先排除,不得在水中回填土,当日回填应当日夯实。沟槽回填土必须保证构筑物的安全,管道、井室等不位移,不破坏。 ④回填土方时应注意下列事项: a、胸腔及管顶以上50公分范围内,回填土中不得有碎砖、石块等,对有防腐层的直埋管道应用细土回填。 b、沟槽两侧应同时回填,两侧高差不得超过30公分。 c、填土时不得将土直接砸在抹带接口及防腐层上。 d、构筑物、井室、管顶以上50公分范围内及桥台前回填土的夯实,宜用人工夯实和蛙式打夯机夯实,确保回填土的密度,防止沉降。 e、两个回填土段的搭接处不得开陡坎,应将夯实层留成阶梯状,其长度应大于高度的二倍。 f、上面修筑路面的沟槽不得回填烂泥和腐植土。 ⑤对铺土厚度及压实度要求: a、压路机压实,铺土厚度为25—40公分。 b、蛙式打夯机,铺土厚度为25—30公分。 c、木夯,铺土厚度为20—25公分。 夯实时不得漏夯,压路机压实时,轮迹重叠宽度应大于20公分。 d、密实度要求:胸腔填土90%,管顶以上50公分范围内87%,管顶以上50公分到地面,路槽以下深度,0—60公分为98%,60—150公分为95%,农田为85%。 (3)管道工程质量控制措施及要求:

防水工程质量控制措施

防水工程质量控制措施 (一)、屋面工程质量控制措施 1、组织措施 施工时,指派专业工长负责,防水作业班组选用我公司专业防水施队伍进行施工,并建立好防水施工作业管理制度及岗位责任制,把责任落实到每个人头。 2、材料质量控制措施 材料质量是保证施工质量的前提,施工前一定要对原材料质量进行严格的控制和管理,避免在工程中使用不合格产品。 (1)用于屋面的水泥选用425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,要求新鲜,无结块。砂选用中砂,含泥量不得超过3%,有机杂质含量不大于0.5%,级配要良好,空隙率要小。 (2)保温隔热材料根据设计要求。 (3)用于工程的防水材料必须具有出厂合格证,并按规定进行现场取样检验,合格后方能使用。 (4)防水材料应妥善贮存和保管。贮存在室内通风干燥处,不同组份严禁混存。 (5)工程中使用的材料均应经建设单位现场代表,现场监理工程师,现场见证抽样送检合格后方能使用。 3、屋面工程质量控制 采取行之有效的屋面工程质量措施,是保证屋面施工质量的关键,屋面各构造层施工时必须对质量进行严格控制。 (1)保温层施工时技术措施 1)保温层施工控制,应严格按照有关标准选择材料,加强保管和处理,以保证保温隔热层质量,不符合规范要求的材料不能使用。 2)保温材料应严格控制含水率,不得过高(应控制在6%以内),因含水率过高,一方面降低保温性能,另一方面水分不易排除,铺贴防水层后,易产生鼓泡,影响防水层质量和使用寿命。 3)保温层施工采取措施掌握好铺设厚度,认真进行操作,根据设计坡度和排水方向,拉线设标志点,根据标志点铺设保温隔热层,防止材料铺设时移动。

(2)防水找平层施工的技术措施 1)找平层抹压时应注意防止漏压,当砂浆稠度较大时,应撒同强度等级较干稠的干砂灰抹压,不得撒干水泥,以防起皮。 2)施工中应注意严格控制稠度,砂浆拌合不能过稀,操作时应注意抹压遍数不能过少或过多,养护不能过早或过晚,不能过早上人以防出现起砂现象。 3)抹找平层时,基层必须干净,过于光滑应凿毛并充分湿润;涂刷素水泥浆应调浆后再涂刷,不得撒水泥后用水冲浆,并做到随刷水泥浆随铺砂浆,按要求遍数抹压,防止漏压,以避免找平层出现空鼓和开裂。 4)抹找平层冲筋时应注意找冷泛水,或在铺灰时用木杠找出泛水,铺灰厚度按冲筋刮平顺,以防止出现倒泛水。抹压了保温层,而造成铺设厚度不均,影响保温隔热效果。 (3)防水层质量控制措施 1)防水层施工前应由项目主任工程师组织工长和防水作业人员认真熟悉图纸,给工人进行详尽的技术交底,并单独编制屋面防水专题施工方案。 2)防水施工前一定要将基层表面的尘土、砂粒、砂浆硬块等杂物彻底清理干净,并用于净的湿布揩擦一次。 3)对凹凸不平处,应用高强度等级水泥砂浆修补,找顺平。对阴阳角、管道根部和管道水落口部位应认真修平,做成半经为50mm的光滑圆弧面。 4)防水层铺贴前应根据卷材的长度和宽度定位,弹好线后试铺,符合后再大面积铺贴。 5)卷材铺贴的方向应由下向上铺贴,搭接处应相互错开,搭接的长度短边不小于100mm,长边不得小于70mm。 6)施工中由于基层潮湿,找平层未干,含水率过大,常使卷材空鼓,形成鼓泡。操作时要注意基层清理干净,控制好基层含水率,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。 7)防水施工必须在干燥的环境下施工,不得在大风、雨天施工。 8)铺贴防水层要先做垂直面,后做平面,阴角处不要拉伸过大,以免干后造成空鼓。 9)防水卷材铺贴后,要认真检查,发现空鼓、皱折、针孔及粘贴不牢等质量