文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室工程施工组织设计方案68435

地下室工程施工组织设计方案68435

地下室工程施工组织设计方案68435
地下室工程施工组织设计方案68435

地下室工程施工组织设计

一、 工程概况及施工特点:

1.1 工程概况

凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积

约1700m 2,总建筑面积32463m 2。设有地下室一层,为平战结合六级人

防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M 。

本工程为框剪结构,基本柱网7.4m ×7.4m 。墙、柱、楼板、屋

面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m 2,砼体积近1500m 3。砼强度

等级为C30。底板厚度450mm ,单桩承台大部分高为1.0m ,部分高为

1.2m ,群桩承台高为1.8m 。地下室外墙厚度为400mm ,内墙厚度为

300mm 。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm ,1000×

1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm 等,砼强度等级为C40。

1.2 施工特点

1.3 功能多,车道、水池将是施工中的难点。

1.4 地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,

避免出现施工缝。

1.5 电梯井承台面积大(11.2m ×10.8m ),高度1.8m 。属大体

积砼,应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26。C ,避免

产生表面裂缝或贯穿性裂缝。

1.6 外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出

现裂缝而引起外墙渗水。

二、施工工艺:

三、主要施工方法:

3.1 基坑内土方开挖:

本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为 1.5m,最浅

0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。

本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。

3.2砖胎模施工:

砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁的位置与几何尺寸的正确。对小于1m深度的可用120砖墙砌筑,深度在1m~2m 的要采用240砖墙,为保证砖胎模的强度与稳定性,砌筑砂浆采用M10水泥砂浆并将砖胎模侧壁用1:2.5水泥砂浆抹平。

3.3垫层施工:

本工程地下室垫层为100厚C15素砼垫层,在砖胎膜完工后进行,施工时地下水位须降低在承台底以下500,在基坑土夯实平整并测好平桩,采用平扳振动器拖平、收光,至少养护2天方可进入下道工序。

消防水池垫层完工后,继做15厚1:2.5水泥砂浆保护层压实、压光。

3.4消防水池防水层施工:

3.4.1工艺流程:本工程水池防水层采用聚合物改性水泥基防水涂料,厚度为2mm,其工艺流程如下:

①平面工艺流程:基层清理→涂刷底胶→细部增强处理→刷第一度防水涂料→刷第二度防水涂料→15厚1:2.5水泥砂浆保护层。

②立面工艺流程:基层清理→涂刷底胶→细部增强处理→刷第一度防水涂料→刷第二度防水涂料→刷第三度防水涂料→120厚Mu7.5实心砖保护墙→2:8灰土回填夯实

3.4.2 施工要点:

①涂刷底胶:涂刷底胶相当卷材防水的刷冷底子油工序,目的是隔绝基层潮气,提高涂料防水层与基层的粘结力,先用油漆刷蘸底胶在阴阳角等复杂部位均匀涂刷一遍,再用长把滚刷在大面积基层上均匀地涂刷底胶,要注意涂刷均匀、厚薄一致,不得漏涂。一般涂底用量以每平方米0.15~0.2kg为宜。涂刷后应间隔4h以上(具体时间应根据施工温度测定),待底胶料固化干燥后,方可施工下道工序。

②涂膜防水层施工:

a.查看水泥基防水涂料防水性能指标,操作方法及注意事项并事先经检验合格,充分做好准备,报监理认可才正式投入使用。

b.细部增强处理:在基层底胶表干后,应先在阴阳角、管根等细部进行增强涂布,即做一布二涂附加层,其做法:第一道涂膜固化后,沿阴阳角密实铺贴玻璃纤维布,管根周围要十字交叉铺贴,同时涂刷防水材料,固化后再涂布二道涂膜;

c.平面涂膜防水层:第一道涂层、将已调好的防水涂料用塑料或橡皮刮板均匀涂刷在已涂好底胶的基层面上,涂布必须均匀一致,每平方米涂布量约为1.5kg,不得有漏刮和鼓泡等缺陷;第二道涂层,待第一道防水涂膜固化后(手感不粘),再按上述方法涂刷第二道膜,但涂刮方向应与第一层涂刷的方向垂直,第二层的涂刷量少于第一道,每平方米用量约1kg左右,不得有漏刮和鼓泡等现象存在,两层涂膜厚度应为1.5mm。

d.立面涂膜防水层:为保证涂膜厚度不小于2mm,立面一般需要刷三道,每层涂刷时间间隔由施工环境的温度和涂膜固化程序(手感不粘)来确定。当间歇时间超过72h时,要用砂纸打磨前层涂层,并用二甲苯进行溶解后方

可继续涂布。

e.墙体防水层与垫层上防水层的搭接处理:

在垫层上第一道涂层固化前,立即在涂层收头处粘贴一道宽300mm的玻璃纤维布(交接线上、下各150mm)。然后,玻璃纤维布连同垫层上的防水再涂第二道涂层。交接线以上玻璃纤维布的涂层固化后,用砂浆抹面保护。垫层上防水层用水泥砂浆保护。墙体混凝土浇筑后,清除玻璃丝布上的保护层,并于外墙面沿水平方向刮涂一道带状涂层,固化前将玻璃纤维布粘贴在外墙面,然后在外墙面进行大面积涂布。

f.保护层施工:

垫层:最后一层涂膜固化后,抹15厚1:2.5水泥砂浆保护层。立墙防水保护层施工可在第三层涂膜完成后,120厚Mu7.5实心砖保护墙,再回填2:8灰土,并分层夯实。

3.5 钢筋工程:

本地下室工程承台数量多,高低变化处较多,而且钢筋的规格也较多,这样给钢筋的制作与绑扎带来一定的困难。

3.5.1 钢筋制作:

地下室施工时,基坑外侧基本上没有钢筋预制场地,故底板钢筋预制全部在基坑内进行。钢筋原材按次序分批进场后,用吊车直接吊至基坑中,预制好后直接安装。故现场除设置两台对焊机,对需要对焊接长的钢筋在现场预制外,其余钢筋均在场内制作,按规格分类挂牌堆放

3.5.2钢筋绑扎:

①底板钢筋:

底板钢筋量大且复杂,是整个钢筋工程的重点与难点,施工中必须

明确绑扎顺序,避免错绑、漏绑。为确保底板绑扎的质量,底板钢筋预制及安装拟配备工人60人,在26日历天内完成钢筋绑扎。

底板绑扎的顺序为:承台及局部低落处底筋绑扎→地梁钢筋绑扎→底板底筋绑扎→水电预埋→承台及低落处面筋绑扎→底板面筋绑扎→水电预埋、预留→墙、柱插筋。

施工中应把握好以下几个环节:

a.底板受力状态与上部梁板受力状态正好相反,故底板筋的搭接部分与之相反,梁板底筋在跨中搭接,面筋在支座搭接。基础梁底部需要贯通的钢筋,采用焊接,接头位置应相互错开,同一接头区焊接头数占总根数的比例应不大于50%。

b.底板钢筋为双层双向,板底与板顶钢筋之间采用Φ16@1000马蹬支撑,用?8@480拉结。

c.群桩承台处钢筋皮数较多,钢筋网片间的排距较大,为保证底板钢筋的排距,根据本工程的特点,钢筋支架采用L53×5角钢焊成支架来支承底板上层钢筋的重量及施工荷载。

d.基础底板钢筋规格较大,层数多,长度又长,安装时要考虑好穿筋的前后顺序。基梁高,要架高后方可绑扎梁底筋。应注意支架的安全可靠。扎好后,整梁很重,放入梁中,用多台拉链葫芦,慢慢放入梁中。

e.由于底板钢筋层较多,自重大,而底板对保护层要求较高,故必须提前28天制作高标号细石砼垫块,并派专人养护,绑扎时密布。

f.保证各部位的锚固与搭接长度,对不符合要求的,能换的便换,不能换下来的,要采取焊接或其它方法进行加固,然后才能进行下步工序。

②柱、墙底板插筋:

底板筋绑扎前,先将各墙、柱边线引测至底板或梁底垫层上,用红油漆做出标志,在底板筋基本结束时,即用线锤在网片上吊出各边线位置,定出墙的钢筋边线后,用Φ6通长钢筋沿墙钢筋边线位置绑扎在钢筋网片上;柱的位置定出后,用柱箍沿所定柱钢筋边线绑扎在钢筋网上并用电焊点住。定出上述墙、柱位置后,随即开始插筋。为避免在施工过程中,插筋偏位移动、插筋要求用电焊点焊到钢筋网片上,并绑扎三至四道水平筋或箍筋,对插筋处松动的网片用电焊加固。由于本工程外墙立筋直径因楼层不同而变化,为便于统一施工,墙筋与柱筋统一采用焊接的方法进行一层一层接长,因此插筋时必须保证焊接或绑扎时能错开搭接接头。对外墙连墙柱箍在遇钢板止水带时,保证止水带范围内的箍筋断开但必须与止水带钢板焊牢,止水带上下各设三道加密箍筋。

③底板以上钢筋绑扎:

底板砼浇捣后,复核弹线、校正处理偏位的墙、柱钢筋、焊接墙柱纵筋,绑扎柱箍与墙体水平筋。本工程外墙水平筋、纵筋间距很密,绑扎时应严格控制间距,外墙水平筋搭接部位也应注意,因为外墙要承受外侧土压力,故外墙外侧水平筋搭接部位宜在连墙柱中段1/3范围内,外墙内侧水平筋搭接部位宜在连墙柱段(支座)。柱箍绑扎要注意箍筋加密范围,箍筋开口螺旋错开。

梁板钢筋绑扎顺序为:主梁→次梁→板底筋→水电预留预埋→板面筋。主梁高度较大时,可先留一边梁侧模,待绑扎好梁筋后封闭。本工程地下室所有墙体与楼板相结处,均设一通梁,对截面小,梁筋较少的通梁拟和墙体水平筋一起绑扎。对外墙、水池及车道墙体上通梁由于截面大,梁筋较多,拟和板面梁同时绑扎。

本工程地下室钢筋工程量大,特别是底板、钢筋网片层较多,质检人员一定随绑扎随检查,发现问题及时纠正,在检查过程中,随时将隐检记录按实填写清楚。

④钢筋焊接

本工程属高层建筑,对钢筋焊接要求很高,尤其对柱纵筋:一、二级框架的各部位纵筋连接采用焊接或机械接头。我司在施工中,将对所有柱的主筋一律采用电渣压力焊,水平钢筋的焊接采用闪光对焊(少量搭接焊),对本工程施工中使用的电孤焊、闪光对焊及电渣压力焊必须按规范取样,尤其是对闪光对焊必须提前取样,试验结果合格后方允许用于工程中,对复检不合格的必须采取加固或全部割掉重焊。

⑤材料进场检查

对每一批进场钢筋首先进行外观检查,并按规范进行原材试验,本工程尽量采用国产钢材,使用进口钢材时,必须进行焊接性能化学分析。

3.6 模板工程

模板是保证工程结构外形和尺寸的关键。砼浇筑对模板的侧压力大,需根据实际受力状态,对模板、横楞、对拉螺栓等进行计算配制,以确保模板体系有足够的强度和刚度。

3.6.1 底板侧模:

本工程地下室底板侧面设计中与外墙外侧面相平,按照外墙水平施工缝留置详图,与底板一起浇注的外墙高度拟定为500mm,故底板外侧模的一次支设高度为950mm,模板采用九夹板配50×100mm木方,支撑采用木方对顶围护壁(或桩间墙)的方法。具体示意如下:

3.6.2柱模:

①柱模配模:

a.矩形柱:

侧模:柱尺寸为bxh,其中b方向采用同柱宽胶合板,h方向采用h + 2x18mm宽的胶合板。

竖档:采用50mmx100mm方木,间距:

x18mm宽的胶合板。

竖档:采用50mmx100mm方木,间距:

800mm至1100mm柱宽的竖楞采用五根、分柱宽均四等分位置布置;

600mm至700mm柱宽的竖楞采用四根,分柱宽均三等分位置布置;

600mm以下(不包括600mm)柱宽的竖楞采用三根,分柱宽均等分位置布置。

柱箍: 800mm×800mm以上的柱子四周采用100mmx100mm方木对拉连接, 两根为一组,两端以Φ12钢筋拉结;

800mm×800mm(不包括800mm×800mm)以下柱子柱箍采用100mmx100mm方木和50mmx100mm方木,两根为一组,两端以Φ12钢筋拉结;

间距:450mm,最底部的柱箍离地面中心距离为150mm。

拉结钢筋:两端用定型卡或对拉螺栓等固定拉紧。

柱底部必须预留清扫口。柱模示意图如图1所示:

b、圆形柱

圆形柱采用竖直松木狭条模板加圆弧档做成两个半片,内包三合板组成。柱箍采用方木查对竖直摆放,两根为一组,中间以φ12钢筋拉结,用定型卡固定拉紧,木方压于半圆状的圆厝型上,模型间距:450mm。另在两半圆形模型中部加一道钢筋箍,8钢筋两端焊上角钢,两角钢间用螺栓连接,间距:450mm。其构造如图2所示。

②工艺顺序:

模板成型→竖档→现场卫生清扫→弹线定位→立模→临时固定→校核垂直度、轴线、尺寸、形状→柱箍→对拉螺栓→粱、板模板……结束→校正垂直度→加固固定。

③工艺要求:

浇底板砼时,应根据在柱子钢筋上所测的标高,找平柱头的砼,要求平整且标高一致。柱模板支设待柱子钢筋绑扎完并经隐蔽验收后方可施工。

拼柱模时,以梁底标高为准,由上往下配摸,不符合模数部分放到柱根部位处理,或保证柱模的长度模数,不符合部分放到节点部位处理。配模时应同时考虑清扫口。清扫口在清理卫生后,立即封闭。

模板制作完成后,刷水溶性隔离剂,不得使用废机油。安装柱模时,应在底板面上弹主轴线及边线,同一柱列的应先弹两端主轴线及边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线。

柱模在模板全部加固完毕后,需及时在浇筑砼前对其垂直度尺寸、形状、轴线、标高等进行技术复核。支模时,其中的一片初步校正稳定,然后依序

安装,合围后,先加固上、下两道箍后进行全面校正、加固。相邻两柱的模板安装,待校正完毕后,及时架设柱间支撑以满足纵向、横向稳定性的需要。柱模板应上设排水口,排水口应设在柱砼施工缝面处。柱模根部须封堵防止跑浆。梁柱接头处的模板,尽量采用预拼整体安装和整体拆除。

3.6.3墙模:

①墙模配模:

墙侧模:采用整块胶合板(1830mmx915mmx18mm)。其中垂直方向上模数尺寸为915mm,横向模数尺寸为1830mm。配模时横向先以1830mm为模数,余下的板归整到墙的一端;竖向配模先以915mm为模数,所剩顶部非模数的余额另按实际尺寸高度配制。

竖档:采用50mmx100mm方木与100mmx100mm方木间隔排置,但在每块胶合板的两端和中部均采用100mmx100mm的方木(共四根),另两根采用50mmx100mm的方木,间距346mm。即一块整板上钉有6根竖档并分其为五等分间距,模数不合的非整板先在板端钉上竖档(100mmx100mm方木),再按间距346mm设置竖档,确保所有竖档之间的距离小于346mm。

横档:横档采用两根50mmx100mm/100mmx100mm方木。最底部的横档中心离地面高度约为300mm,即墙底的第一块模板在300mm高度上钻孔设横档,以上以915mm为模数进行安装,墙顶模板利用梁板搁栅做相当于横档的约束。

对拉螺栓:采用Φ12钢筋对拉螺栓,横向间距同竖档间距(346mm),位置位于竖档旁;竖向间距同横档间距等,位置位于两根横档之间。外墙对拉螺栓带止水环,内墙对拉螺栓处加设PVC套管以便螺栓循环使用。

墙模剖面、立面示意图见图4、图5。

3.6.4 梁模:

①梁模配模:

梁模采用门式钢管架支撑体系。梁底模用同梁尺寸的胶合板。

梁剖面示意图见图6

托木:托木使用50mmx100mm的方木。

夹木:用50mmx100mm方木作夹木。

竖撑:利用50mmx50mm方木或用零碎的板等。间距450mm。

斜撑:使用50mmx50mm)以上方木作斜撑以固定侧模。

对拉螺栓:600mm以上梁高在中上部用Φ12钢筋作对拉螺栓拉紧,梁内对拉螺栓处用Φ20—Φ30小竹管对顶梁侧模,使侧模拉、顶固定,间距:800mm。

横向搁栅:

梁高600mm以下(不包含600mm)的梁的横向搁栅采用50mmx100mm 方木,间距:400mm—450mm。

梁高600mm以上(包含600mm)的梁的横向搁栅采用50mmx100mm方木与100mmx100mm方木间隔使用,间距:400mm—450mm。

纵向搁栅:采用70mmx150mm方木,梁高600mm以下(不包含600mm)的梁的纵向搁栅采用80mmx130mm方木代替。

②工艺顺序:

卫生清扫→弹出支撑位置→竖向支撑及横向连结→柱模初步固定、校核→纵向搁栅→横向搁栅→底模→侧模→夹木→托木竖撑→斜撑(布置竹管)→(安装对拉螺栓)→标高、轴线校核→加固调整→板模……

③工艺要求:

a.支模时,在复核梁底标高、轴线位置无误后,搭设和调平门型架,

再在搁栅上按配模方案铺设梁底板,拉线调直,并与支架固定,在分别安装侧模与底模,拼接后设斜撑固定,然后按规范和设计要求起拱。当梁高≥700mm时,在梁中间穿Ф10以上钢筋,用对拉螺栓固定。次梁模的安装,要待主梁模板安装并校正后方能进行。梁模安装后,拉中线进行检查,复核各梁模中心线位置是否对正,待板模支完后,检查其标高并调整。

b.水平拉杆采用Ф48钢管连成一片整体,第一道水平拉杆距地面0.9m第一道以上每隔1.8m设一道水平拉杆。

c. 当层高≥4.5m时,门型架之间另加两道斜撑拉杆交叉斜撑,使门型架支撑体系连成一片,提高整体稳定性;

3.6.5板模:

①板模配模:

板模:板模采用整块胶合板(1830mmx915mmx18mm),尽量采用整块胶合模,施工前必须经过计算配模。模板及支撑具体布置情况见图6。

横向格栅:采用50mmx100mm以上的方木,间距300mm-450mm。一般情况下,取346mm(按配模计算调整)。

纵向格栅:采用70mmx150mm方木。

支撑:采用门式钢管架。横向联系采用普通φ48钢管连接件。

②工艺顺序:

排模计算→配模→现场卫生清理→在砼楼板上放线,弹出支撑位置→安放垫木→安装竖向支撑及横向连系钢管→标高调整→纵向搁栅→横向搁栅→铺设板模→复核标高、调整加固。

③工艺要求:

板支撑体系的架设同梁支撑体系。

板模安装时,应调整支撑系统的顶托标高,经复查无误后,安装纵向格栅,再在纵向格栅上铺设横向格栅,调整横向格栅的位置及间距,最后铺设模板。

楼板模板的安装,有四周向中心铺设,模板垂直于格栅方向铺齐,对于模板间的缝隙,用三合板补齐,当跨度≥4m时,按规范或设计要求起拱。板缝要求拼接严密,拼缝整齐。固定在模板上的预埋件和预留洞须安装牢固,位置准确。铺板时,只能在两端及接头处钉牢,中间尽量少钉或不钉,以利于拆模。

板模安装完毕再安装钢筋前需调整板的标高,每一块板均至少测5点复核控制。

3.6.6车道模板

车道模板安装材料基本与上述一致,施工中应注意车道弯道处车道板底模的支设。车道在设计时只给出一个坡度变化梯度。依此来反算各点的标高,在车道两侧距离相等的情况下,按此标高支底模是可以的,但在拐弯处内弧与外弧长度不一样,如按同高差去变化,就会出现“内高外低”的现象,因此在安装时,宜将外弧中心点标高提高10~20cm,使从园心引出的半径线与内外弧相交时,外弧标高略高,便会避免“内高外低”的现象,具体做法施工中以此为原则确定。

各构件模板的荷载及模板强度、刚度验算详见模板分项设计。

3.6.7质量要求

模板安装过程中除应按国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规

范》进行质量检查外,尚应重点检查下列内容:

①柱、支架、水平撑、剪刀撑、钢楞、对拉螺栓的间距及

零配件紧固情况;

②立柱的支撑面积、坚实情况;

③预埋件和预留洞的固定情况;

④模板拼缝的严密程度。

⑤允许偏差项目如下:

⑥设置同条件养护试块,作为拆模依据。拆模强度应符合设计及验收规范要求。

3.7 砼工程

地下室砼方量大、标号高,底板及外墙均采用结构自防水,抗裂抗渗等级高,施工中必须精心组织。

地下室砼按施工顺序,分三次浇捣,即承台、基础梁、底板为第一次浇捣,墙、柱、车道为第二次浇捣,顶板为第三次浇捣。全部采用现场搅拌,人工浇捣。

3.7.1、原材料的确定及配合比的优化

①水泥经多种比较,底板砼采用建福32.5,墙、柱、顶板砼采用炼石42.5。

②砂的选择,不但要重视砂的含泥量,而且要注意砂的粒径及级配。确定使用青口中粗砂。

③碎石是直接影响到砼的物理力学性能和节约水泥数量多少的因素之一。因为石子的级配好,必然它的孔隙小,碎石之间的咬合也更好,不但砼强度高,不容易出现裂缝,而且节省水泥。经选择比较,确定使用华亭优质碎石,粒径范围5-50mm。

④因为地下室砼体积大,水泥用量多,水泥水化释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,会导致砼产生表面裂缝或贯穿性裂缝,影响结构的整体性和防水性。其次是浇捣进度与初凝速度的矛盾。因结构截面大,如不掺外加剂适当延长砼的初凝时间,就容易产生施工冷缝而引起地下室渗水。

根据以上分析,底板砼采用砼的双掺新技术。即将高效减水剂和粉煤灰共同掺入砼中。高效减水剂掺量为水泥重量的0.2-0.3%;粉煤灰选用Ⅱ级粉煤灰,掺量为用灰量的25%。双掺技术既可以减少水泥水化热,又可以延缓砼的初凝时间达5小时以上。同时,可提高砼的中、后期强度,提高砼的耐久性。

根据<<粉煤灰砼应用技术规范>>(GBJ146-90),第4.1.2条规定,底

板砼设计强度(C30)的龄期定为90天,地下室外墙、剪力墙的设计强度(C40)的龄期定为60天。砼配合比应由试验室配制确定。

3.7.2 地下室砼施工

①、底板砼

a、施工顺序

底板砼约1540m3,拟分三个阶段施工。

第一阶段:群桩承台砼施工至底板底面以下50mm。

群桩承台砼约540m3,浇筑高度为1.30m。其上、下两层的时间间隔不能超过5小时。振捣棒直上直下,快插慢拔,插点形式为行列式,插点距离为600左右,上下层振动搭接50-100,并且在砼烧筑过程中始终保持两道振动器。第一道布置在砼坡脚处确保下部砼的密实,第二道布置在卸料处。随着砼向前推进,振动器跟进振捣。砼浇完后在砼表面摆放10-25的块石,要求高出底板底部,以增加二次施工砼表面。

第二阶段:浇单桩承台、基础梁及底板砼。

该部分砼约1000 m3,浇捣示意如下:

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工组织设计 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况 凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积约1700m2,总建筑面积32463m2。设有地下室一层,为平战结合六级人防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M。 本工程为框剪结构,基本柱网7.4m×7.4m。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度450mm,单桩承台大部分高为1.0m,部分高为1.2m,群桩承台高为1.8m。地下室外墙厚度为400mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm,1000×1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm等,砼强度等级为C40。 1.2施工特点 1.3功能多,车道、水池将是施工中的难点。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避 免出现施工缝。 1.5电梯井承台面积大(11.2m×10.8m),高度1.8m。属大体积砼, 应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26。 C,避免产 生表面裂缝或贯穿性裂缝。 1.6外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出现

裂缝而引起外墙渗水。 二、施工工艺: 3.1 基坑内土方开挖: 本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为1.5m,最浅0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。 本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁

土木工程施工组织试题和答案

土木工程施工组织 试题库 上海****大学建筑工程学院 1.是非题(每小题1分,共10分。)×√ 施工组织概论 1.施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的技术文件、经济和组织文件。Y 2.施工准备工作具有阶段性,必须在拟建工程开工之前做完。(×)23.建筑工程产品是固定的,所以生产也是固定的。(×)22.在工程建设进度控制中设计进度控制是施工进度控制的前提。(√)23.建筑工程产品是固定的,所以生产也是固定的。(×)流水施工、 1.施工组织的基本方式有三种:等节拍、不等节拍、无节奏流水施工。(×)2.在组织流水施工时,空间参数主要有施工段、施工过程和施工层三种。(×)3.流水节拍是指一个专业队在一个施工过程工作所需要的延续时间。(×) 4.工艺参数是指流水步距、流水节拍、技术间歇、搭间等。 5.空间参数主要有施工段、施工工艺、和施工层。 7.为了缩短工期,流水施工采用增加工作队的方法加快施工进度,施工段划分得越多越好。 (×) 网络计划 12. 关键线路是该网络计划中最长的线路,一个网络计划只有一条关键线路。n 13. 时标网络计划的特点是可直接在网络图上看出各项工作的开始和结束时间。Y

14. 网络计划的工期优化,就是通过压缩网络中全部工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。N 压缩关键线路上各项关键工作的持续时间。 26.在网络计划执行过程中,关键工作的拖延将导致计划总工期不能实现,这时候对网络计划调整的方法只能是短某些工作的持续时间。(×)14.双代号网络图组成要素中,把消耗时间、不消耗资源的工序,称作“虚工序”。16.施工组织总设计是以一个单位工程项目为编制对象的指导施工全过程的文件。 5.网络计划工期优化的方法之一是将各项工作持续时间压缩。(×)6.有时间坐标的网络图既适用于双代号网络,也可用于单代号网络。(×)10.关键线路上的工作都是关键工作,非关键线路上的工作都是非关键工作。 (×)11.若工作的进度偏差小于自由时差,说明此对后续工作无影响,原计划可不作调整。(√)12.若工作的进度偏差大于自由时差,说明此对后续工作有影响,原计划必须全部调整。 (×)13.网络计划的工期优化,就是通过压缩某些关键工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。(√)14.网络计划的工期优化,就是通过压缩网络中全部工作的持续时间,以达到缩短工期的目的。(×)15.网络计划工期调整的方法,就是缩短某些工作的持续时间。(×)17.网络计划中某项工作总时差时为零则自由时差必为零。(√)18.网络计划中关键工作的总时差必为零。(×)19.香蕉型曲线是由两种S曲线组合成的闭合曲线。(√)20.关键工作进度落后必定影响工期。(√)21.网络计划任何工作实际进度比计划进度落后必定影响工期。(×)5.网络计划工期优化的方法之一是将各项工作持续时间压缩。(×)6.有时间坐标的网络图既适用于双代号网络,也可用于单代号网络。(×)

人防地下室砼工程施工方案

人防地下室砼工程施工方案 一、工程概况 磨店商业广场项目人防地下室底板厚度为400mm局部承台较厚,厚度为1400 mm,地下室外墙厚度均为300mm底板砼等级均为C35,抗渗等级为P6。 二、工程特点 ①砼量较大:因此砼须采用商品砼,以保证砼的连续供给与连续泵送。商品砼厂家要提前考察,充分准备,尽快确定。 ②砼为抗渗砼,计量要求准确:在砼浇筑前必须提前通知厂家做砼试配,出具抗渗早强可泵送砼,同时做好原材料的准备工作,在搅拌过程中计量采用计算机配料与上料,确保计量误差在允许范围内。 ③工长必须提前写好委托书,注明详细部位,砼的强度等级、数量,送料时间。 ④底板砼浇注由后浇带分开为四个施工段,各要求一次浇筑成功,不能留施工缝,确保砼运输车辆的数量能够满足砼泵连续施工。 三、对抗渗砼原材料及砼配合比的要求 1、水泥使用普通硅酸盐水泥,利用砼的后期强度,减少水泥用量,控制水化热温升,减小温度应力。 2、选用中粗砂,细度模数2.4以上,含泥量控制在2刎下。 3、石子选用5-31.5连续粒级洁净碎石,含泥量控制在19以下,吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料。 4、外掺添加材料 A、掺入一定数量的一级粉煤灰,改善混泥土的和易性及可泵性,降低混泥土的水化热及减小混泥土的收缩。 B、掺入一定数量的抗裂抗渗砼高效增强剂,降低砼水灰比,改善砼和易性及可泵性同时起到砼缓凝的作用。 5、控制砼的初凝时间,要求砼初凝时间控制在8-10h,并根据气温作适当调整。 6、砼拌和物入模坍落度控制在100-140 mm。

四、施工准备工作 钢筋、模板经自检合格,做好各检验批验收记录与隐蔽工程验收记录,报经监理、业主等有关单位验收合格,然后填报砼浇注申请,经监理同意后方准浇筑砼。将垫层的杂物清理干净,同时将积水清除。 (一)、材料及设备准备 混凝土浇筑前,项目部要详细计算出浇筑混凝土用量,通知商品混凝土供应商,确保质量合格且供应满足施工需求。在混凝土浇筑前一天,泵管要铺设就位,并对各种设备进行试运转,确保各种设备性能良好,能连续工作。 混凝土泵管铺设前,摆放好? 48钢管马凳,用? 48钢管扣件将马凳连成整体后,上铺20mn厚木脚手板以铺设泵管,脚手板下要铺上塑料彩条布,以免泵管接拆时混凝土散落到底板钢筋上,污染钢筋。马凳摆放时不得接触钢筋,以免浇筑混凝土时泵管的冲击力使马凳晃动,造成钢筋移位。 (二)、技术准备 底板混凝土浇筑前,首先要编 制详细的施工方案,由技术负责人向工长进行交底,工长向工人进行书面及口头技术交底,让所有管理及操作人员都清楚混凝土浇筑质量的重要性、浇筑顺序、操作要点等。 (三)、机具准备 1、砼输送泵:使用二台输送泵,砼运输车10辆,振动棒①50 的8根,插入式振动器6台,平板振动器2台。 2、施工机具:刮板、铁锨、木抹子、铁抹子、斗车、碘钨灯、电线、绝缘手套、雨鞋、小白线等。 3、各种施工机具、振动棒、平板棒动器等准备充分,运行良好。 (四)、劳动力准备 由于该底板为抗渗混凝土,技术要求高,必须保证混凝土连续浇筑不产生冷缝。为确保底板混凝土的顺利浇筑,项目将专门成立

地下室施工组织设计

地下室施工组织设计 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

编号:创案字2001-011 清华科技园创新中心工程 地下室施工组织设计 中建一局集团 清华科技园创新中心工程项目经理部 二零零一年五月

目录 地下室施工组织设计调整变更索引表 (5) 编制依据 (6) 第一章工程慨述 (8) 工程简介 (8) 设计特点 (11)

第二章工程目标 (10) 第三章施工部署 (11) 施工现场组织机构 (11) 施工力量配备 (11) 施工流水段的划分 (12) 施工进度计划 (17) 第四章资源配置计划 (19) 劳动力投入计划 (19) 材料投入计划 (19) 机械投入计划 (20) 第五章现场平面布置 (22) 现场总平面布置 (22) 现场总平面布置说明 (22) 第六章土建工程主要分项工程施工方法 (24) 测量工程 (24) 基坑降水施工方案 (28) 基坑支护设计方案 (30) 降水、护坡施工 (36) 土方施工 (44) 钢筋工程 (48) 模板工程 (63) 混凝土工程 (69) 脚手架工程 (80) 1.施工现场组织机构 (11)

2.施工力量配备 (11) 1.施工现场组织机构 (11) 2.施工力量配备 (11) 1.施工现场组织机构 (11) 2.施工力量配备 (11) 1.施工现场组织机构 (11) 2.施工力量配备 (11) 1.施工现场组织机构 (11) 2.施工力量配备 (11) 1.施工现场组织机构 (11) 2.施工力量配备 (11)

工程施工组织与管理作业

第一章绪论 一、选择题 1.作为初步设计的依据()一旦被批准,不得随意修改和变更。 a、项目建议书 b、可行性研究 c、项目策划 d、立项报告 2.工程招标投标和现场施工作业技术活动的直接依据是()。 a、施工合同 b、初步设计 c、施工图 d、技术设计 3.建设工程的最后一道程序是( )。 a、竣工验收 b、试生产 c、工程完工 d、保修期 4.在选择施工机械设备时,对性能参数一个重要的要求是()。 a、技术先进 b、安全 c、经济 d、满足需要 5.从项目构思到()为项目的前期策划阶段。 a、可行性研究 b、批准立项 c、初步设计 d、征地拆迁 二、填空题 1.一般项目进行两阶段设计,即和。 2.施工生产的三大要素包括:、和。 3.施工项目管理的任务就是通过对施工生产要素的和,以实现工程项目的目标 4.施工环境主要是指施工现场的、和。 5.开工前施工准备的内容包括、、和。 三、简答题 1.说明工程建设程序和施工程序的区别与联系。从一个建设项目来看,施工程序的总体安排上有哪些规律性? 2.试述可行性研究的内容。

3.建筑行业劳动用工主要特点是什么?4.简述城建方施工组织与管理的主要任务。5.简述施工项目经理的主要职责。

第二章施工任务组织原理 一、选择题 1.单位工程开工前应做好()施工准备工作。 a、申领施工执照 b、签发施工任务单 c、审批技术设计 d、做好防洪抗冻 2.某一施工工程在单位时间所完成的工程量,称为()。 a、流水节拍 b、流水步距 c、流水时间 d、流水强度 3.施工计划的逻辑关系,主要包括( )。 a、组织关系 b、搭接关系 c、工艺关系 d、控制关系 4.描述流水施工空间参数的指标有()。 a、建筑面积 b、施工段数 c、工作面 d、施工过程数 5.某高层住宅一层填充墙的工程量为240m3,现分为两个施工段,采用两班制施工,其计划产量定额为1.2m3 /人·工日,砌筑工作队为20人,则该施工过程的施工时间为()天。 a、3 b、5 c 、8 d、10 6.在没有技术间歇和插入时间的情况下,等节奏流水的( )与流水节拍相等。 a、工期 b、施工段 c、施工过程数 d、流水步距 7.根据工艺性质不同,施工过程可分为()。 a、砌筑安装类 b、制备类 c、采购类 d、运输类 8.施工段划分时,应考虑()等因素。 a、工程量大小 b、工作面 c、结构整体性 d、施工顺序 二、填空题 1.流水施工的进度计划图表,按其绘制方法的不同可以分为和。2.两个相邻的施工过程先后进入同一施工段中进行流水施工的时间间隔,称为。3.在流水施工工期计划时,要考虑间歇和间歇的因素。

地下室砼工程施工方案(7)

地下室砼工程施工方案(7) 地下室砼工程施工方案(七) 本工程地下结构一层,框剪,底板标高-4.90m,剪力墙厚250-400mm;承台、底板较厚,墙、柱截面较大,施工难度较大。 底板、承台砼施工方案 (一)底板砼浇筑 1、基础砼设计强度等级为C30,全部采用泵送商品砼,根据施工部署, 虽然底板分为8个区进行施工,但每个区的砼浇筑量仍然很大。因此施工时必须合理组织,认真安排。 2、浇筑流向、主要浇筑方法和设备安排 1)设备安排 在基础施工阶段本工程安装6台塔吊,砼输送泵分别安排布置在现场的西面,位置详见施工平面布置图。为防止停电影响砼连续浇筑,现场准备1台200KW的柴油发电机。 2)、砼的浇筑流向 砼浇筑流向:沿主浇筑方向每次浇筑宽度为12米,底板施工缝单独分开浇筑。详地下室底板砼浇筑平面示意图(附图1)。 3)、施工人员组织 由于本工程工程量比较大,为了避免疲劳作战,必须对管理人员和操作工人采取分班轮流替换,以保证有足够劳动力完成任务和保证施工的质量。根据根据实际情况现将每一班包括的主要人员计划如下: (1)浇筑期间项目部总负责人: 职务岗位责任 项目经理负责现场内部调度、协调、处理 项目技术负责人全面处理现场技术问题,检查施工方案落实情况 (2)施工区段施工时每班具体人员安排: 职务人数岗位责任 项目经理1负责现场内部协调、处理 技术员1负责现场砼技术协调、处理 质检员1负责现场施工质量 安全员1负责现场施工安全和文明施工 化验员1负责现场检验砼坍落度 材料员1负责现场材料供应 砼班长1负责对砼班组管理 振捣手10负责砼振捣 砼小工15负责砼输送管安装,砼下料 找平15负责混凝土表面收光找平 架子工5负责搭拆输送泵支架 钢筋工4负责保护钢筋成品 木工4负责检查是否跑位胀模 电工2负责保障现场正常供电 养护小工2负责砼前期养护 3、底板施工方法如下: 施工时砼浇筑采用全斜面分层方法进行,即”一个坡度,循序推进,一次到顶,薄层浇筑”方法。在施工每一小区域的时候,浇筑时应在遵循主浇筑方向的同时,将每块区域浇筑

地下室施工组织设计

第一章编制依据 一、编制说明 本地下车库施工组织设计是依据北京世纪千府国际工程设计有限公司设计的“株洲新芦淞产业发展集团有限公司道田安置房3#、4#栋建筑、安装工程施工总承包合同文件的要求编制的施工组织设计,其主要内容包括主要施工方案及施工组织设计,确保工程质量的措 施以及质量体系和技术支持、确保施工进度计划的措施以及施工进度计划网络图、横道图,劳动力及机具计划安排、资金需用计划及主要材料构配件计划、施工总平面布置、确保安全生产及文明施工的措施、采用新工艺、新技术、新材料和合理化建议等部分。二、编制依据 (一)、株洲新芦淞产业发展集团有限公司道田安置房3#、4#栋建筑、安装工程施工总承包合同文件。 (二)、株洲新芦淞产业发展集团有限公司道田安置房3#、4#栋建筑、结构、给排水、暖通、电气工程施工图。 (三)、国家现行建筑安装施工规范、规程和技术标准。 (四)、施工现场勘察情况。 (五)我公司按照IS09001建立的质量管理体系文件。 (六)、我公司承建过的同类型、同地质、同气候特征的工程施工经验。 (七)、我公司的技术力量及机械设备情况。

第二章工程概况 1、工程概况 道田安置房3#、4#楼位于株洲市芦淞区,3#、4#楼地下室为一层,负一层底板标高为-5.7m (相对标高55.50m),顶板面标高为-1.6m (相对标高59.6m),层高为4.1m。地下室总建筑面积为5 1 8 1 . 6 7平方米。地下车库在西南角设一个出入口,地下车库内设四座楼梯作为垂直交通通道。 本地下室为I 类地下汽车车库;耐火等级;地上建筑为二级,地下建筑为一级;安全等级为二级;防水等级为二级;建筑设计使用年限为50年。本工程± 0.000相当于黄海绝 对标高61.2 米。 1.1地下车库建筑概况 1.1.1楼地面工程;车库地面为无尘渗透剂混凝土固化剂地面, 其它房间地面为水泥砂浆地面;墙面装饰工程;地下室侧壁内墙面做法;900高度以下喷涂灰色油性漆二遍, 900 高度以上喷涂白色油性漆二遍。除地下车库外其余房间内墙面采用水泥砂浆粉刷并做白色仿瓷涂料二遍。天棚装饰;地下车库(含设备用房)顶棚水泥砂浆压光。 1.1.2本工程采用铝合金窗,门采用防火门、防火卷帘门。防火门、防火卷帘门均由专业公司制作安装。 1.1.3地下室防水 地下室地面按1%的排水坡度放坡,排至排水沟,排水沟起点沟深100,按0.5%排水 坡度排向集水坑。排水沟详见98ZJ512-1/31;铸铁盖板详见98ZJ512-4/31。 地下室顶板防水构造从下至上依次为:钢筋砼顶板一20厚1:3水泥砂浆找平一刷基层处理剂一遍-2层2厚CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材一4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材一点粘纸胎油毡或聚乙烯薄膜一层一70厚C20细石砼保护,内配?4钢筋、双向、中距150-种植土厚度1500。 地下室底板防水构造从下至上依次为:素土夯实—100厚C15砼—20厚1: 3水泥砂 浆找平层一刷基层处理剂一遍一2层2厚CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材一点粘纸胎油毡或聚乙烯薄膜一层—50 厚C20 细石砼保护层—防水混凝土厚度详结施,设计抗渗等级P6—无尘渗透剂混凝土固化剂地面。 地下室墙板防水构造从内至外依次为:防水混凝土厚度详结施, 设计抗渗等级P6—20 厚1:3水泥砂浆找平层一刷基层处理剂一遍一2层2厚CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防 水卷材-30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,用建筑胶粘结一黏土或二八灰土,分层夯实。

基础地下室砼工程施工方案

xx 区城乡规划建设局综合楼工程 地 下 室 混 凝 土 施 工 方 案 地下室剪力墙、柱、坡道板、楼梯部分) 编制单位:xx 建筑工程有限公司 编制人:xx 编制日期:xx

、工程概况: 地下室剪墙厚度为200mm ,其中Q1高度由-3.5M~底层平面;Q1a 高度 由一3.5M~坡道 板;Q2、Q3高度由-4.9M~底层平面;Q4高度由-3.9M~底层 平面;Q5、Q7咼度由—3.5M~底层平面;Q6咼度由—4.8M~底层平面;Q8咼度 由—4.4 M-底层平面。地下室坡道板厚度为130 mm ;楼梯板厚度为100 mm 。本 次剪力墙浇捣量约为170m 3 ,合柱、楼梯、坡道板约250 m 3,计划从2004年10 月16日开始施工,持续时间为2天。二、施工部署 1、现场组织机构:建立以项目负责人章汝雨为首的管理层, 对基础的工期、 质 量、安全、成本等综合效益进行组织协调和管理。 并调集其他工程项目施工员 轮流值班,采用24小时轮班制,以保证混凝土施工顺利进行。①现场人员组织机构布置如下: 现场总指挥:负责安排布置本次砼浇捣全过程各项工作。及时协调各项工作。 现场班组成员25人

副总指挥:负责商品砼的联系,协助总指挥协调交接班等各项工作。 现场管理:负责根据施工方案安排施工顺序,临时分层施工切断点,保证不出现施工冷缝、浮浆等现象。严格规范按图施工,保证施工质量。 砼浇捣组组长:负责调用本班组人员按照现场管理人员要求施工,配合施工管理层做好交接班工作。 班组成员:服从砼浇捣组长的安排,及时将挂留在钢筋、模板上的砼清除掉重复利用,以节约砼用量并避免砼凝固后敲打。 普通工:负责浇捣砼前模板的湿润,浇捣成型后砼的养护。 模板工:负责现场模板是否因砼浇捣的持续进行而损坏,并对需加固的模板 进行加固。及时清除挂留在模板上的砼。 钢筋工:负责看护已绑好的钢筋,防止人为的破坏,并对移位的钢筋进行加固。及时清除挂留在钢筋上的砼。 水电工:负责看护已敷设的钢管是否移位,避免在浇捣过程中被损坏。 2、技术准备:确认混凝土专项方案,组织各班组认真学习图纸并进行交流并组织进行施工方案、安全质量技术交底; 3、施工顺序:轴线定位放样—剪力墙、柱、楼梯钢筋和模板—水电预埋—隐蔽验收一搭设钢管路架一剪力墙、柱、楼梯混凝土浇捣一混凝土养护。 4、劳力组织 三、混凝土的供应:本工程混凝土采用龙岩鑫港商品混凝土有限公司的预拌商品混

框剪结构地下室人防工程施工组织设计

地下室人防工程 施工组织设计 一、编制依据 (一)XXXXXX工程施工合同中所规定的承包施工范围、工期、质量标准等。 (二)XXXXXX设计院设计图纸。 (三)XXXXXX工程勘察报告。 (四)现场现有施工环境、条件及甲方已明确的现场条件。 (五)现行的国家标准、规范和地方及青岛市有关法规和规定。 (六)我公司施工质量保证体系及安全保证体系的相关文件要求和经验资料。(七)我公司现有的劳动力资源,材料供应能力,机械设备配置及工程技术能力和施工经验。 (八)我公司类似的工程施工经验。 二、工程概况 1、本工程位XXXXXXXXXXXXX 2、本工程由人防地下车库(地下一层)、商业网点(2层)、十栋单体工程(11-20层)组成,其中4#、6#、8#楼位于整体地下室,带管道夹层,10#楼有单独地下室其余建筑单体均无地下室。 3、工程占地面积45065.4m2,总建筑面积135956.15m2。其中人防地下室建筑面积:14716m2 4、本工程建筑结构安全等级为二级,设计基准期为50年;结构设计使用年限:3类,50年。所在地的抗震设防烈度:6度;设计地震分组:第二组; 5、本工程基础形式:筏形基础、独立基础;地基基础设计等级:乙级;人防抗力等级为核6级,常6级。 6、人防地下室结构形式:框架-剪力墙结构。 7、本工程人防地下室防水采用北京卓宝“贴必定”自粘聚合物沥青防水卷材。 三、施工进度计划 根据XXXXXXX工程施工合同和工程设计图纸,结合我司施工能力,地下室人防工程总施工时间XXXX年X月X日~XXXX年X月XX日。具体安排详见附图:地下室施工进度计划。

四、施工平面布置 地下室阶段先布置入为1#、2#、3#、4#台塔吊,解决材料的水平运输和垂直运输问题。三个钢筋加工车间均能制作地下室所需钢筋。三个木工加工车间均能为地下室模板工程配料。浇砼以西面配备的2台混凝土输送砼解决混凝土的水平运输。必要时,辅以南面的混凝土输送泵。其他平面布置详见附图:施工总平面布置图。 五、基坑降排水 根据本工程地质勘察报告,采用集水坑结合明排水沟排水即可满足基坑工程的施工要求。 1、集水坑: 沿基底周边环形布置(详见平面布置图),集水坑边长1.0m,深度1.2m。坑壁砖砌筑240厚,坑底铺300mm厚碎石,坑壁不抹灰。 2、排水沟 沿基坑底周边设置环行排水沟,排水沟宽300mm,深300mm,沟壁砖砌筑120厚,沟底铺100 mm厚碎石,沟壁不抹灰。

某工程施工组织设计方案(投标用)

XXXXXX工程施工组织设计方案 第一章施工综合说明 一、关于施工工期: 本公司历来重合同、守信用,并将按照本工程招标书中规定的总工期XXX个日历天,编排出确实可行的施工进度控制计划,并一定保质、保量圆满完成。 为确保本工程顺利完成,一旦本公司中标,将立即委派按本次投标拟定的有丰富经验的项目经理进驻现场,主动与有关单位协调配合,组织好施工管理人员、材料及机械设备,做好各方的准备工作,确保总工期目标的实现。 本工程施工工期确定为XXX个月日历天。

二、关于工程质量、安全和文明施工: 本公司的质量方针是“精心施工、规范管理、质量第一、用户至上”。 若本公司中标,必将严格执行ISO9002质量保证体系文件的要求,对执行程序文件,各要素进行控制,以使工程质量达到优良。 1、本工程的施工质量目标: 创建优良样板工程始终是我公司不懈努力追求的奋斗目标,本工程力创省、市优良样板工程。 2、安全目标: 3、文明施工目标: 三、关于工程承包管理: 本公司一旦中标,将按照贵公司的要求立即进行承包管理。项目班子、组织机构的设置到管理办法都已作了周密的安排,各分部分项工程的进度、质量、安全、文明施工都纳入本公司的总计划与管理之中,确保本工程各项工作自始至终由公司直接管理与协调,以确保达到预定的目标。

第二章施工组织总体规划 本篇内容包括: 第一节、施工组织部署 第二节、主要施工资源需要量和供应量计划 第三节、施工总平面布置 第四节、施工准备工作

第一节施工组织部署 一、施工部署: 本工程较复杂,土方、桩基完成后,按正常顺序即地下室工程、正负零以上主体结构、砌体工程和装饰工程四个阶段。主体完成后各层装修、水、电工程可交叉施工。其施工程序见下图:

地下室砼垫层施工方案

望庭国际1#楼地下室砼垫层 施 工 措 施 编制人:杨飞谋 审核人:徐建安 施工单位:陕西天工建设有限公司高新项目部二00六年六月十日

一、概况: 地下室垫层砼强度等级为C15,厚度为100;大面积垫层上标高为-11.96m,垫层浇筑范围:(1-1)轴南出筏板10㎝,(1-C)轴西浇至后浇带西皮,(1-14)轴北浇至后浇带北皮,(1-A)轴东浇至后浇带东皮,外围一圈用方木支设,钢筋棍支撑,水平仪抄平,控制方木上标高,砼采用尧柏商品砼。 二、施工准备: 1、技术准备:①架设水准仪打点,做灰饼,上平标高-11.96,部分积 水坑上平-12.26,电梯井-12.86,承台-12.96。 ②架设经纬仪将(1-A)、(1-C)、(1-9)轴线投至基坑 内,用50米钢卷尺配合将电梯井、承台、积水坑等部 位斜坡面垫层部分的阴、阳角用钢筋棍钉桩,控制成型 后垫层的位置及标高准确。 2、材料准备:提前24小时与尧柏商品砼公司联系,将需浇筑C15垫层 的方量用书面形式予以通知,注明浇筑时间、部位,砼 需用量等,以保证材料的充分供应。 配备足够的养护用覆盖塑料薄膜以备养生用。 3、机械准备:提前24小时与尧柏商品砼公司联系,根据砼需用量及现 场情况,需用48m泵车一台,砼运输车三辆。保证砼的 正常运输泵送。 4、人员准备:提前安排陕西创业劳务公司,备足砼工,特别是在浇筑 垫层时技工需用量大,垫层只有100m厚,因此上浇筑速 度相当快,收面的技工人数要充足,砼工需准备30人。

三、砼施工: 1、砼的泵送:①泵送前应检查管夹是否锁紧,保证接头严密,不因漏气、 漏水、漏浆而导致堵泵现象。 ②砼泵送时应先泵水,清洗管道,确认砼泵和输送管中无 异物后,再泵送与砼同标号的水泥砂浆,使输送管壁处 于充分润湿状态。 ③泵送结束后,应及时用水及海面球将残存的砼挤出,并 清洗管道。 2、砼的浇筑:在基坑内浇筑后用铁滚筒滚平,然后用刮杆依灰饼刮平 随打随抹1:2.5水泥砂浆找平,用铁抹压水光。 3、砼的振捣:采用插入式振动器与平板振动器结合的方式振捣泵送砼。 对边角部位平板振动器不能振到的地方采用插入式振动 器振捣。 四、砼的养护: 应在垫层浇筑完12小时内开始对砼加以覆盖养护,浇水次数应能保证砼表面处于湿润状态,砼养护用水与拌制用水相同(一般为自来水)。 五、泵送砼的施工安全: 1、砼输送泵必须有经过培训的专人操作; 2、砼泵送作业前,应检查机械,确保防护装置齐全可靠,搅拌斗无杂物, 保护措施要好; 3、开泵前,无关人员应离开周围,软管操作布料人员应护好软管,以防 软管撞伤人; 4、泵机运转时,不得把手或其他工具伸入料斗,当需要在料斗上工作时,

北京某大学地下室装修施工组织设计方案

目录 第一章 XXXX大学施组 (2) 第1节综合说明 (2) 第2节工程概况 (3) 第3节编制依据 (4) 第4节施工布署 (5) 第5节施工准备 (9) 第6节主要项目施工方案 (11) 第二章工程管理体系表 ....................................... 错误!未定义书签。第三章施工现场组织机构 ..................................... 错误!未定义书签。第四章质量保证体系 ......................................... 错误!未定义书签。第五章主要材料明细表 ....................................... 错误!未定义书签。第六章主要机具计划表 ....................................... 错误!未定义书签。第七章主要劳动力计划表 ..................................... 错误!未定义书签。

XXXX大学施组 综合说明 1、编制说明 真诚感谢贵校对我公司的充分信任,能够给予我公司参加料料大学人防地下室改造装修工程的投标机会!我们深知本工程的特殊和重要性,公司从上到下表现出了高度的重视,十分珍惜此次难得的机会 1.1在接到招标文件和设计图纸后,公司多次组织工程技术人员对招标文件和图纸进行仔细认真的研究、反复阅看,并组织和召开了各个专题会针对该装修改造工程的特点、重点、难点进行反复研究和方案论证比较,并认真准备了该改造工程投标笞疑会的笞疑文件,其目的是使施工组织设计更科学、合理、详尽、具有很强的可操作性和针对性。 1.2我公司承建过许多类似工程的装修改造项目,积累了一套成熟先进的施工技术和管理经验,为本工程的圆满完成奠定了坚实基础。 1.3本施工组织设计为我公司参加投标所做.本施工组织设计是对“***大学人防地下室改造装修工程”(以下简称本工程)在劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施、质量保证体系、施工环保措施等方面做详细而周全的规划。使本工程在改造装饰施工的全过程中,各个环节始终处于受控状态。达到高质量、高标准,使贵校称心满意,工程管理更加合理、科学有效。如果我公司中标我公司将根据实际情况对本施工组织设计进行完善和补充,保证施工组织设计能够切实可行的指导本工程的施工。 2、工程项目管理的主要目标 根据贵校招标文件的要求和本工程的特殊重要性,我公司确定该工程项目管理的综合目标如下: 2.1质量目标 确保质量等级“合格”,实现“过程优良”。各项质量达到Is()9000规范要求。 2.2开工日期: 2005年6月10日,竣工日期2()(]5年8月10日。总工期在保证招标文件60日历天的基础上,提前10天,计划总工期50天。 2.3安全目标: 杜绝危险及重伤事故的发生,轻伤发生率控制在干分之五以内。 2.4文明施工目标:

某工程施工组织设计毕业设计论文

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。

学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 某工程施工组织设计 摘要 施工组织设计是建筑施工组织的核心和灵魂,是对工程建设项目全过程的构思设想和具体安排,用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

地下室混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

明园九龙湾(D03)地块36#楼高层办公 楼(含地下车库)工程 地 下 室 混 凝 土 施 工 案 方 编制人: 职称/职务:项目技术负责人日期: 审核人: 职称/职务:项目经理日期: 审批人: 职称/职务:公司技术负责人日期: 浙江中富建筑集团股份有限公司 二 0 一三年三月

混凝土工程施工方案 一、编制依据 1、明园九龙湾(D03)地块36#楼(含地下车库)工程施工图纸及合同; 2、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 3、《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-92) 4、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ146-90) 5、《预拌混凝土》(GB14902-94) 6、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10--95) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2002) 10、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ-92) 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 12、国家和江西省景德镇市现行安全管理规定及其它相关法律法规; 13、浙江中富建筑集团股份有限公司质量保证手册、程序文件及有关 企业标准。 二、工程概况 “明园九龙湾位于南昌九龙湖片区,海宝路与南坊路交界以东,交通条件十分便利。本工程为明园九龙湾D03地块的36#商业用房和地下车库连体组成,总建筑面积约为30000m2。 地下一、二层为车库,建筑面积为约12000m2;地上24层,建筑总高,建筑面积为。 防水设计:本工程屋面防水一级,其它均为二级。 抗震设计:地下室及主体均为6度。

住宅楼地下室工程施工组织设计方案

住宅楼地下室工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (3) 二、综合说明 (4) 三、施工平面总布置 (5) 四、施工部署 (9) 五、基础工程(地下室)施工方案 (18) 六、基础质量保证措施 (42) 七、地下管线地上设施周围建筑物保护措施 (44) 八、地上主体结构主要施工方法和施工措施 (45) 九、主体结构质量保证措施 (55) 十、各种管道、线路等非主体结构施工措施 (57) 十一、采用新技术、新工艺专利技术 (67) 十二、冬雨季施工措施 (67) 十三、施工安全保障措施 (74) 十四、现场文明施工措施 (85) 十五、施工现场环境措施 (86) 十六、施工现场维护措施 (88) 附件一、施工进度计划 (89) 附件二、施工现场平面布置图 (90)

一、编制依据: 1.1设计图纸及工程招投标文件 1.2国家及地方有关标准规范规程 1、高层建筑筏型基础技术规范JCJ6-99 2、建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 3、地下工程防水工程质量验收规范GB50208―2002 4、混凝土质量控制标准GB50164―92 5、砌体工程施工及验收规范GB50203―2002 6、混凝土结构工程施工及验收规范GB50204―2002 7、屋面工程质量验收规范GB50207―2002 8、建筑地面工程施工及验收规范GB50209―2002 9、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231―98 10、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243―2002 11、混凝土泵送施工技术规范JGJ/T10―95 12、钢筋焊接及验收规程JGJ18―2003 13、铝合金门窗安装及验收规程JGJ103―96 14、建筑工程冬期施工规程JGJ104―97 15、钢筋机械连接通用技术规程JGJ107―96 16、外墙饰面工程施工及验收JGJ126―2000 17、建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范GB50242―2002 18、通风与空调工程施工及验收规范GB50243―2002 19、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303―2002

施工组织设计(习题集)59962

施工组织设计(习题集) 一、填空题 1、土木工程施工与一般工业生产有着显著的区别,其产品建造和使用的地点是固定不动的,具有();其生产则是在不同地点进行,具有()。(固定性;流动性) 2、我国的建设程序可划分为项目建议书、()、勘察设计、()、建设实施、生产准备、()、()八个阶段。(可行性研究;施工准备;竣工验收;后评价)项目决策、建设准备、工程实施三大阶段 3、施工准备工作的基本任务是为施工创造必要的()条件。(技术和物质) 4、施工准备工作的主要内容通常包括调查研究与收集资料、()、()、()和季节施工准备。 (技术资料准备;资源准备;施工现场准备) 6、建设程序是指建设项目从决策、设计、施工到竣工验收整个建设过程中各个阶段的()。 (先后顺序或顺序关系) 7、建筑工程施工时,常采用“先准备后施工”、“()”、“()”、“()”、“先土建后设备”的展开顺序。(先地下后地上;先结构后围护;先主体后装修) 9、按拟建工程所处的施工阶段不同,施工准备一般可分为()的施工准备和()的施工准备。(开工前;各阶段施工前)

10、物资准备的内容主要包括()准备、()准备、()准备、生产工艺设备准备和运输准备。(建筑材料;构配件及设备加工订货;施工机具)。 11、施工组织设计是指导施工准备和施工全过程的全局性的()檔。(技术经济) 12、工程概况主要包括工程建设概况、()特征、工程()概况和施工条件。 (工程建设地点;设计) 13、单项或单位工程施工一般应遵循先地下后地上、()、()、先土建后设备的程序要求。(先主体后围护;先结构后装饰) 14、对于建筑物外墙面的装饰抹灰或涂料等施工,宜采用()的流向,以利于成品保护。(自上至下) 15、()是单位工程施工组织设计的核心。(施工方案) 16、()是施工方案的关键。(正确选择施工方法和施工机械) 17、多层混合结构房屋的施工,通常划分为()、()、屋面与装饰工程三个阶段。 (基础工程;主体工程)(自上至下) 18、施工进度计划的类型包括()进度计划和()进度计划两种,其表现形式有()和()。 (控制性;指导性;横遭图;网络图) 19、网络图计划的最大优点是能表示出各施工过程之间相互制约、相互依赖的逻辑关系,能找出()和(),能优化进度计划,更便于用计算机管理。(关键工序;关键线路) 21、编制施工机械需要量计划的依据是()和()。(施工方案;施工进度计划) 22、按照消防要求,施工现场道路的最小宽度为()m,现场临时消火栓管径为100mm 时,距拟建建筑的距离在()m范围内。(3.5;5-25 )

基础及地下室砼工程施工方案

基础及地下室砼工程 6.2.4.1 砼浇筑与振捣 1、砼采用商品砼,罐车运输,砼输送泵浇筑,为保证砼的防水性能,砼在同一施工段内一次浇筑成型,不留垂直施工缝。地下室墙体与底板之间的施工缝,留在高出底板表面30cm的墙体上。基础梁采用斜面分层浇筑,每层厚度为400mm,浇筑过程中,要做到下层砼初凝前,浇筑完上层砼。 2、地下室梁板 地下室梁板浇筑时,先将梁根据高度分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时即与板的砼一起浇筑,随着阶梯形的不断延展,则可连续向前推进,倾倒砼方向与浇筑方向相反。 梁柱节点钢筋较密时要用小直径振捣棒振捣,并加密棒点。浇筑板的砼虚铺厚度要略大于板厚,振捣完毕后用1.5-4mm刮杠刮平,用木抹子抹平,并拉线检查板面标高,严格控制平整度,尤其墙柱根部。 3、框架柱 地下室框架柱由于砼强度不同,对框架柱利用塔吊单独浇筑砼,施工缝留梁底面下20mm处。框架柱的施工按施工段进行,在支柱模前应先对柱根部施工缝进行剔凿和清理,然后再支模浇筑砼,为了避免砼离析,采用串桶分层下料,层厚控制在500mm。插入式振动器先沿圆柱周边振捣,后振中间,要认真操作,不能漏振,确保砼密实。 4、地下室外墙 地下室外墙与施工段应同步流水浇筑砼。外墙支模前,必须对其根部的水平施工缝进行处理,并浇水冲洗干净,方可支墙体模板。 外墙砼采用一台固定泵输送,砼的浇筑方向为从一端开始,采用斜面分层法向另一端推进。因墙高度大于3m,砼浇筑时利用串桶向下送料。 外墙为自防水砼,浇筑砼时,振捣器必须均匀的分布开,保证不漏振,以提高砼的密实度,达到设计的抗渗要求。 6.2.4.2施工缝的留置与处理 1、施工缝留置 基础、基础梁及地下室施工面积比较小,不再留其它垂直施工缝。地下室外墙体与基础及梁板之间的水平施工缝,留在高出基础及梁板顶面30cm的墙体上。

地下室工程施工组织设计

XX大厦地下室工程施工组织设计 一、工程概况: 拟建的XX大厦地下室工程位于XX路北侧,西临XX小区,东临XX村统建房用地、北侧面XX住宅花园,工程占地1859.5m2,建筑面积5959.4m2,总高度8.2m,最大跨度8.4m,为二层框架结构地下室。 本工程按抗震烈度七级设防,结构抗震等级为二级。 下室外墙防水采用钢筋砼自防水和APP沥青防水卷材。在地下室外墙施工完成后,在外墙上做防水,外砌120实心粘土砖墙保护。 地下室隔墙采用190厚空心砖,水泥砂浆抹面。 本工程水、电、通风等设备安装工程要求预埋预设。 二、工程特点: 1、本工程施工场地较小,现场需精确布置、合理安排,充分利用场地南面临街,交通便利优势,合理调度,做到原材料补给充足,不影响工程进度与质量。 2、地下室工程量大(约5378m3),结构复杂,底板承台连梁较多,抗裂、防水要求高,施工中需针对性的编制施工方案,精心组织施工。 3、地下水位为标高3.16至–1.42米间,施工中应特别注意基坑排水。 三、施工部署:

结合本工程的实际特点,组织经验丰富,工作严谨的施工管理班子,建立健全各项管理制度,组织先进,充足的施工机机械和高素质的施工队组,为快速优质地完成本工程提供根本保证。具体安排见总体进度计划表。 (一)、主要指标: 1、工期: 工程总工期为47日历天,各阶段具体安排如下: 土方工程6日历天 围护工程8日历天 独立基础人工挖运土方12日历天 防水工程8日历天 地下室外墙6日历天 地下室顶板7日历天 其中装修及水电安装预埋预设穿插入地下室结构施工。 2、质量: 工程质量力争达到优良,我司要求各分部分项工程质量必须达到合格等级,同时争创优良分部,竣工验收必须确保合格质量等级。 3、安全文明生产: 本工程施工面大,结构复杂,现场拟成立安全、文明生产领导小组严格按国家和厦门市有关规定进行安全管理,力争在施工期间,无重大伤亡事故,轻伤率控制在2‰以内。 (三)施工总体部署:

相关文档
相关文档 最新文档