精装修工程(1层大厅、6-10层)

专项方案

XX XXX建设有限公司XXXXX项目部

二O一O年九月

附表一

施工用电专项方案审批表

施工用电技术措施

一、工程概况

二、安全用电技术措施

安全用电技术措施包括两个方向的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容:

1、安全用电技术措施

(1)、保护接地

是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。

(2)、保护接零

在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,

即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。

TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。

施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。

必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允许对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

(3)、设置漏电保护器

1)施工现场的总配电箱至开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧,不得用于启动电器设备的操作。

4)漏电保护器的选择应符合先行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB 6829和《漏电保护器安全和运行的要求》GB 13955的规定,开关箱内的漏电保护器其额

定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s

5)总配箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

6)总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。

7)配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。

(4)安全电压

安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V 五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

对下列特殊场所应使用安全电压照明器。

1)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压应不大于36V。

2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

(5)、电气设备的设置应符合下列要求

1)配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。配电系统应采用三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,应采用220/380V三相四线制供电。

2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

3)总配电箱应设置在靠近电源区域,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3m。

4)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,禁止用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中。亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,应予清除或做防护处理。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品,不得有灌木杂草。

6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式分配电箱、开关箱应设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

(6)、电气设备的安装

1)配电箱、开关箱内的电器(含插座)应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。

金属板与配电箱体应作电气连接。

2)配电箱、开关箱内的各种电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

3)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

4)配电箱、开关箱内的连接线应采用铜芯绝缘导线,导线绝缘的颜色标志应按相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色;排列整齐,任何情况下上述颜色标记严紧混用和相互代用。导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

5)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘卷压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

8)配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡

固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

9)配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

(7)、外电线路及电气设备防护

1)在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

2)在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~110kV,其最小安全操作距离为8m;当外电架空线路的电压为220kV,其最小安全操作距离为10m;当外电架空线路的电压为300~500kV,其最小安全操作距离为15m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电压为1~35kV时,最小垂直距离为7m。

4)起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附件吊装时,起重机的任何部位或被吊物的边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小水平与垂直距离为1.5m;外电线路电压为10kV以下时,最小垂直距离为3m,水平距离为2m;外电线路电压为35kV以下时,最小垂直距离为4m,水平距离为3.5m;外电线路电压为110kV以下时,最小垂直距离为5m,水平距离为4m;外电线路电压为220kV以下时,最小水平与垂直距离为6m;外电线路电压为330kV以下时,最小水平与垂直距离为7m;外电线路电压为500kV以下时,最小水

平与垂直距离为8.5m;

5)施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

6)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

7)防护设施与外电线路之间的安全距离应符合下列要求:外电线路电压为10kV以下时,安全距离为1.7m;外电线路电压为35kV以下时,安全距离为2m;外电线路电压为110kV以下时,安全距离为2.5m;外电线路电压为220kV以下时,安全距离为4m;外电线路电压为330kV以下时,安全距离为5m;外电线路电压为500kV以下时,安全距离为6m。

8)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。

9)电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。

10)电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置。

(8)、电工及用电人员必须符合以下要求:

1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

3)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装

置和保护设施,严紧设备带“缺陷”运转;

保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;

暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;

移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

(9)、电气设备的使用与维护

1)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

2)配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专业负责。

3)配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。

4)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

5)配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:

送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;

停电操作顺序为:开关箱分→配电箱→总配电箱。

但出现电气故障的紧急情况可除外。

6)施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

7)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

8)配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

9)配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。

10)配电箱、开关箱得进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

(10)、施工现场的配电线路

1)架空线必须采用绝缘导线。

2)架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。

3)架空线导线截面得选择应符合下列要求:

导线中得计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。

线路末端电压偏移不大于5%。

三相五线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。

按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2。

在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面不小于16 mm2,绝缘铝线截面不小于25mm2。

4)架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线数的50%,且一条导线只允许有一个接头。

5)架空线路相序排列应符合下列规定:

动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE;

动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列时:上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3;下层横担面向负荷从左侧起依次为L1、(L2、L3)、N、PE (11)、施工现场的电缆线路

1)电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护零线或保护线的芯线。需要三相四线

制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

2)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

3)电缆类型应更具敷设方式、环境条件等选择。埋地敷设应采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能放水、防腐。架空敷设应采用无铠装电缆。

4)电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层。

5)埋地电缆载穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

6)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。

7)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

8)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定电间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,沿墙壁敷设时最大弧垂直距地不得小于2.0m。

9)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设应沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。

10)电缆线路必须有短路保护和过载保护。

(12)、室内导线的敷设及照明装置

1)室内配线必须采用绝缘导线或电缆

2)室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。

3)室内非埋地明敷主干线距离地面高度不得小于2.5m。

4)架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。

5)室内配线所用导线或电缆的截面应更具用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5mm2。

6)钢索配线的吊架间距不宜不大于12m。采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于35mm,瓷夹间距不应大于800mm;采用瓷瓶固定导线时,导线或电缆时,可直接敷设于钢索上。

7)室内配线必须有短路保护和过载保护。

2、安全用电组织措施

(1)、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

(2)、建立技术交底制度

向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

(3)、建立安全检测制度

从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

(4)、建立电气维修制度

加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(5)、建立工程拆除制度

建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

(6)、建立安全检查和评估制度

施工管理部门和企业要按照JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

(7)、建立安全用电责任制

对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

(8)、建立安全教育和培训制度

定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

三、安全用电防火措施

1、施工现场发生火灾的主要原因

(1)、电气线路过负荷引起火灾

线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载流量。这时

如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。

(2)、线路短路引起火灾

因导线安全部距不够,绝缘等级不够,所久老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引起火灾。

(3)、接触电阻过大引起火灾

导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。

(4)、变压器、电动机等设备运行故障引起火灾

变压器长期过负荷运行或制造质量不良,造成线圈绝缘损坏,匝间短路,铁芯涡流加大引起过热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。

(5)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾

电炉等电热设备表面温度很高,如使用不当会引起火灾;大功率照明灯具等与易燃物距离过近引起火灾。

(6)、电弧、电火花引起火灾

电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体,引起火灾。

施工现场由于电气引发的火灾原因决不止以上几点,还有许多,这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程,加强检查,可以说是可以预防的。

2、预防电气火灾的措施

针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。

(1)、施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

(完整版)建筑工程全套施工方案

施工方案大全

目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装 钢筋闪光焊 钢筋电孤焊 竖向钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊 锥螺纹连接 钢筋冷挤压连接 第三节混凝土工程----------------------------------------105 现场混凝土制备与浇筑

建筑工程施工临时用电专项方案

施工临时用电专项方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程为沙城百货大楼接建工程,结构形式为框架,建筑面积为3000m2。建筑物抗震设防烈度为8 度。 ------------------------------------------------------------------------ 三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、选择总箱的进线截面及进线开关: (1)选择导线截面:查表得室外埋地线路绝缘铜芯导线5×16,,能够满足使用要求。由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。 (2)选择总进线开关:DZ20-150/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 100.00A。 (3)选择总箱中漏电保护器:DZ10L-100/3 。 在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。 ii)选择导线 选择BLV-4×16+1×10 ,穿焊接钢管时其安全载流量为44.27A。 iii)选择电气设备 选择分配箱内开关为DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 40.00A。 i)Ijs = 3.80A ii)选择导线 选择BLV-4×2.5+1×1.5 ,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A。 iii)选择电气设备 选择分配箱内开关为DZ5-20/3 ,其脱扣器整定电流值为I r = 16.00A。

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

工程施工现场临时用电布置(1)

施工现场临时用电布置一、总则 1.施工现场临时用电严格按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88执行。 2.工程开工、施工用电安装前必须编制专项方案,并经总师办审批后方可实施。 3.施工现场必须配有专职电工,负责现场内施工用电管理工作。 4.在工程施工至±0.000公司对临时用电安装给予验收。 5.本标准适用于公司所有在建工业与民用建筑和路桥及市政工程施工。 二、接地与接零保护系统 1.施工现场必须采用TN—S接零保护系统,如总配电源无保护零线,则应由总配箱漏电断路器电源侧的零线与重复接地连接后引出。 2.施工现场的重复接地不得少于3处,即总配电箱,分配箱末端和总配出线超过50m的分配箱处。重复接地体应采用角钢、钢管或圆钢,所有接地系统中不得使用螺纹钢材,重复接地电阻不得大于10欧姆。施工现场每月检测一次。 3.所有电器设备的金属外壳,配电箱及箱门均必须作保护接零。 黄双色线,任何情/施工现场的接地与接零系统必须使用统一的绿4.况下面或相线的一半,总配重复接地线不得小于工作零线的截或相线的一半,总配重复接地线不得小于电源工作零线的线径,与2的多股双2.5mm电气设备、配电箱等连接的保护零线应为不小于色线。

5.施工现场内的起重机,井字架及龙门架,人货梯等机械设备如不。C60在相邻建筑物,构筑物的防雷装置的保护角范围内,则必2的多股双色软线引下在最高点用不小于25mm须安装防雷装置,接地避雷针高度不小于2m。固定部位应与设备作绝缘隔离处理。 三、总配电室 1.总配室应干燥有通气纱窗,墙面刷白、地坪硬化、并有吊顶,配2,配电屏的下面有9m电室的天棚距地面不得低于3m,且不少于不小于1.5m的操作通道,侧面的维护通道宽度不小于1m;后面的维护通道宽度不小于0.8m,门上有总配室明显标示,总配室的门向外开,并上锁。 2.应设置检修灯,电源由总配电源侧引出,应有电工值班,维修制度,“有人工作,禁止合闸”等禁令标志牌。 3.总配室应设置干砂、灭火器等灭火材料和器材。 4.总配室内张贴施工总平面(电缆埋设)及剖面图。 四、配电箱、开关箱 1.除塔吊、对焊机等大型设备外,施工现场配电系统必须实行“三级配电、三级保护”,即总配电箱、分配电箱、开关箱。 。盘板采用绝1.5mm配电箱必须采用钢板制作,钢板厚度应大于2.缘板。配电箱门应配锁,有防雨、防尘防砸措施,箱内保持清洁,不得有杂物。 3.固定式配电箱安装高度,底口距地面应大于1.3m,小于1.5m。有固定支架。配电箱不得安装在外架或挂在脚手架钢管上。配电箱进出

建筑工地临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工组织与管理 (2) 三、施工现场临时供电设计方案 (3) 四、总配电装置的要求 (13) 五、定期安全检查制度 (13) 六、预防电气火灾的措施 (14) 七、接地保护措施 (15) 八、临时用电平面图 (16)

临时用电施工组织(设计)方案 一、工程概况: 本工程位于修文县龙场镇翠屏东路二期工程,总建筑面积为18299.68㎡(含地下室),其中一层~二层为商场,面积为3195.72㎡,地下室建筑面积为4057.24㎡,高层住宅面积为11046.72㎡. 该工程由贵州省凯达岩土工程有限公司勘察,中国华西工程设计建设有限公司设计,贵阳市三力建筑监理有限公司监理,四川泸县第九建筑有限公司负责现场施工。 二、施工组织与管理 (一)施工现场临时用电的管理原则 为确保施工现场用电安全,必须加强临时用电的技术管理工作,严格按照GB50194-93《建设工程施工现场供电用电安全规范》的规定。施工现场临时用电的技术管理工作的主要内容是建立临时用电施工组织设计制度、建立临时用电安全技术档案,对施工现场的供电、用电人员应提出明确要求,并且需持证上岗。 (二)施工组织领导机构网络图 项目经理 ↓ 技术人员技术负责人总施工员 ↓↓↓ 定期进行施工现场临时用电防护验收←责任电工←质安员 (三)定期组织有关人员进行验收 验收的主要内容是:施工现场对外电线路的安全距离及防护;施工现场临时用是的接地与防雷;施工现场的配电室及设备电源;施工现场的配电线路;施工现场的配电箱、开关箱、电动机械和手持电动工具;施工的照明线路、生活照明线路(包括工人宿舍、仓库等)。

建筑工程施工临时用电专项方案(ok)

建筑工程施工临时用电专项方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 建设单位:中山市东凤镇西罟步村经济联合社 设计单位:北京中华建规划研究设计院有限公司; 监理单位:广东省城规建设监理有限公司中山分公司 施工单位:江西省抚州建设集团有限公司 工程地点:中山市东凤镇西罟步村; 结构类型;框架结构,四层 建筑面积:1703.45㎡, 首层高度:6米,最大跨度为8米。 计划开工日期:2010年7月30日, 计划竣工日期:2010年10月30日。

2、施工现场用电量统计表: ------------------------------------------------------------------------ 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW 1 插入式振动器ZX25 0.80 1 0.80 2 插入式振动器ZX25 0.80 1 0.80 3 平板式振动器ZB11 1.10 1 1.10 4 灰浆搅拌机UJ100 2.20 1 2.20 5 灰浆搅拌机UJ100 2.20 1 2.20 6 钢筋调直机GT4/14 4.00 1 4.00 7 钢筋切断机QJ40 7.00 1 7.00 8 钢筋弯曲机GW40 3.00 1 3.00 9 交流电焊机BX3-200-2 23.40 1 23.40 10 木工圆锯MJ104 3.00 1 3.00 11 木工圆锯MJ104 3.00 1 3.00 ------------------------------------------------------------------------ 三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

工地临时用电施工方案重点

临时施工用电专项方案 古蔺县护家乡锅厂村、凤田村土地整改项目工程 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:四川吉泓建筑有限公司 编制时间:2016年2月11日

、工程概况,,,,,,,, 二、编制依据,,,,,,,, 三、安全目标,,,,,,,, 四、用电分布及计算,,,,,,,, 五、安全用电技术措施,,,,,,, 八、冬季用电措施,,,,,,,, 九、防雨措施,,,,,,,, 六、安全用电组织措施,,,,,,, 12 七、施工现场预防电气火灾的措施,,,,,, 13 15 15

一、工程概况: 1.工程位于古蔺县护家乡锅厂村、凤田村,建设规模 10450亩。 工程包括:土地平整、灌溉与排水、田间道三大项。其中田间道料场 施工 用电采用三相电为临时用电。 二、编制依据: 1)公司关于施工现场电气安全管理规定。 3)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》。 4)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 5)建设部《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99及实施指南。 6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86中的相关章节。 三、安全目标 1、杜绝重大伤亡事故和火灾事故发生。 2、轻伤事故引起歇工率控制在1.5?以内。 3、在各次检查中安全达标。 四、用电分布及计算 根据施工建筑平面特点及现场情况,本工程田间道料场搅拌机用电由我方向 地方供电所申请临时用电,进施工现场总电箱,三相五线制电缆线地埋敷设到 1 个总配电箱,分布到指定位置,现场周围和施工面的照明由固定在专设灯架的探 照灯提供照明,内设用电线路根据实际情况确定。 施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施, 它包括 序 用电机械 数量 单位功率 合计功率 号 1 强制搅拌机 1 45KW 45KW 2 水泵 2 4.5KW 9KW 3 碘钨灯 2 1KW 2KW 五、 安全用电技术措施 机械设备一览表 安全用电技术措施包括两个方面的内容: 2)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005。 是安全用电在技术上所采取的措

完整的建筑工程临时设施施工方案

目录 第一章工程概况................................ 错误!未定义书签。第二章临时设施设置............................ 错误!未定义书签。第三章施工现场临时设施构成.................... 错误!未定义书签。 一、施工用房 ................................. 错误!未定义书签。 二、施工运输设施.............................. 错误!未定义书签。 三、施工供水设施.............................. 错误!未定义书签。 四、工地临时围墙.............................. 错误!未定义书签。 五、施工供电设施.............................. 错误!未定义书签。 六、通迅设施 ................................. 错误!未定义书签。 七、施工安全、文明设施........................ 错误!未定义书签。

XXXXXX工程 施工临时设施施工方案 第一章工程概况 工程名称:XXXXXXXX 建设地点:XXXXXXXX 建设单位:XXXXXXX 勘察单位:XXXXXXX 设计单位:XXXXXXX 监理单位:XXXXXXX 质监单位:XXXXXXX 施工单位:XXXXXXX 项目经理:XXXXXXX 建筑类型:XXXXXXX总建筑面积万平方米,是集商业、办公、住宅、地下停车为一体的多功能的智能型建筑,局部地下1层,地上层数为25层。工程结构形式为沿街商业框架结构2层至4层,高层住宅框剪结构25层,建筑最高高度为米。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 第二章临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。 5、施工区与生活、办公区严格隔离,各区之间采用围墙隔离。办公区设置在场地的北

建筑工程施工用电方案

国际商业广场基坑支护与工程桩临时用电施工方案 审批页 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期: 编制单位:

编制时间:二0一0年五月五日 一、工程概况 1、拟建国际商业广场位于海口市海秀东路,海口市商业中心,交通繁华路段,拟建项目为一幢高层商厦,设地下室三层,基坑开挖深度约14m。施工场地平坦,是第一百货商厦停车场,地面高程在4.75~4.90m之间,基坑周边东侧靠近第一百货商厦,距离约6.0m,南侧距离海南省第二建筑工程公司住宅楼5~6m,西侧距离大英路9~10m,北侧距奥斯莱克酒店 15m,施工场地非常狭小。 1、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、施工现场用电设备 现场施工用电设备一览表如表2-1所示 施工现场用电量统计表2-1 序号机具名称型号安装功率 (KW) 数量 合计功率 (KW) 1钻桩机SPJT-3005011550 2水泵直径100 3.01957 3钢筋切割机QJ407214 BX3-200-

4交流电焊机22310230 5碘钨灯4832 6室内照明0.115015 7钢筋弯曲机 3.5027.0 3、确定用电负荷 现场采用380V低压供电,设一台配电总箱(DX),内有计量设备,采用TN-S系统供电。电源进线、总配电箱、分配电箱的位置及线路敷设根据施工组织设计、施工总平面图以及现场施工的特点确定,电箱位置及线路走向如临时用电布置图所示(见附图),配电系统图采用三级配电,二级保护。 本工程施工现场临时用电分施工用电1号线,施工用电2号线,生活用电专线。 1号线下设6个分配电箱:MX1-MX10配电箱,主要用电设备为钻桩机、水泵及碘钨灯。 2号线下设6个分配电箱:MX11配电箱主要用电设备为钢筋切割机和高压汞灯,MX12配电箱,主要用电设备焊机,MX13-MX15主要用电设备同MX1。 生活用电专线,ZMX,主要用电设备为照明灯和空调。 3.1临时用电总用负荷及变压器选择 工地临时供电包括施工及照明两个方面,根据《建筑施工计算手册》,其用电量可按下式计算:P=1.1(K1ΣPc+K2ΣPa+K3ΣPb) 式中P—计算用电量(KW),即供电设备总需要容量; Pc—全部施工动力用电设备额定用电量之和; Pa—室内照明设备额定用电量之和; Pb—室外照明额定用电量之和;

建筑工程施工用电设计方案

建筑工程施工用电 设计方案

第一章编制说明 第一节编制依据 1、深圳市筑博工程设计有限公司设计的<碧海红树园3、4号楼>工程(包括结施、建筑、给排水、电气、通风空调四个专业)。 2、现行国家建筑施工规范、标准; 3、广东省深圳市建筑技术、质量、安全方面的有关规范和要求; 4、本工程的特点、施工现场环境、自然条件等; 5、本工程施工用的验收及规范: <建筑机械使用安全技术规程>(JGJ33-86) <施工现场临时用电安全技术规程>(JGJ46-88) <建筑施工安全检查评分标准>(JGJ59-99) 6、我公司ISO9002质量保证体系的有关程序文件; 7、我公司历年积累的有关建筑施工的经验资料; 第二节适用范围和说明 本工程施工用电设计适用于碧海红树园3、4号楼工程施工现场,主要用于主楼及生活用电。

第二章工程概况 (一)建设概况 工程名称:碧海红树园3、4号楼工程 建设单位:深圳泰然实业有限公司 建设地点:车公庙泰然工贸园Ⅶ小区 设计单位:深圳市筑博工程设计有限公司 (二)工程概况 碧海红树园工程位于深圳市福田区,北临滨海大道,西临福荣路,南与下沙新市镇邻界,东为多层住宅区及幼儿园,本项目由8栋33层塔式住宅组成,地下一层用于停车车库及设备用房,并按规定做平战结合的人防地下室,一层用于停车、绿化、肉菜市场,住宅门厅等公用设施。 该工程占地面积38185m2,总建筑面积205700 m2,地上33层,地下1层,三、四号楼建筑面积约27000 m2。1层层高4.6m,2层6.2m,3-7层 2.8m,8-30层 2.9m,31层 3.1m,32层 3.0m,33层3.1m。1层标高-0.90m。屋顶标高102.80m。

建筑工程临时用电方案

*********建筑工程有限责任公司 ********综合体施工(第一标段) 临时用电专项方案 编制: 审核: 审批: 编制单位(章): 编制时间:年月日 总监审批: 监理单位(章):

建设单位审批: 建设单位(章): *********综合体施工(第一标段) 临时用电专项方案审批表

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、现场勘察 (2) 四、确定电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向. 2 五、负荷确定 (3) 1、现场用电设备及电箱分配使用情况如下表1: (3) 2、单台设备容量确定: (5) 3、各单台设备的计算负荷: (8) 六、用电设备开关箱至用电设备导线截面及开关箱内电气设备选择.. 10 1、根据一机一闸一漏一箱的要求,各设备开关箱到只接有一台设备: (10) 2、根据表4的计算电流选择开关箱到设备的导线以及开关箱内开关选型如下表5: (12)

七、分配电箱负荷计算、进出线及电器选择 (7) 1、楼层分配电箱: (7) 2、2#、3#分箱: (8) 3、7#、8#分配电箱: (9) 4、5#、6#分配电箱 (10) 5、1#、4#分配电箱 (11) 6、办公生活区照明分配电箱 (13) 八、各干线导线截面选择 (14) 1、干线1选择: (14) 2、干线2选择: (16) 九、总配电箱进出线及电器选择 (16) 十、选择变压器: (18) 十一、接地及防雷装置设计 (19) 十二、安全用电技术措施 (21) 十三、临时用电附图 (26) 十四、附录 (26)

一、编制依据 1、《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 2、《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2002) 3、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011) 4、《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 7、本工程《施工组织设计》 二、工程概况

建筑工程施工方案范本(完整版)

施工方案

目录 第一章编制说明 ......................................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据 ......................................................... 错误!未定义书签。第三章编制内容 ......................................................... 错误!未定义书签。第四章工程概况 ......................................................... 错误!未定义书签。 第一节工程特点....................................................................... 错误!未定义书签。 第二节建设场区工程地质条件............................................... 错误!未定义书签。 第三节建设地区特征............................................................... 错误!未定义书签。 第四节土建施工项目............................................................... 错误!未定义书签。 第五节建设项目概况............................................................... 错误!未定义书签。第五章施工组织措施 ................................................. 错误!未定义书签。 第一节施工组织管理机构的建立........................................... 错误!未定义书签。 第二节施工组织机构的启动和高效运作............................... 错误!未定义书签。 第三节工程质量保证体系....................................................... 错误!未定义书签。 第四节安全保证体系............................................................... 错误!未定义书签。第六章施工进度计划安排 ......................................... 错误!未定义书签。 第一节施工总工期................................................................... 错误!未定义书签。 第二节施工流水段划分........................................................... 错误!未定义书签。 第三节构筑物土建主要施工顺序........................................... 错误!未定义书签。 第四节污水工程施工进度计划表........................................... 错误!未定义书签。第七章施工总平面 ..................................................... 错误!未定义书签。 第一节总体布置....................................................................... 错误!未定义书签。 第二节施工道路....................................................................... 错误!未定义书签。 第三节施工排水....................................................................... 错误!未定义书签。 第四节施工用电....................................................................... 错误!未定义书签。 第五节施工用水....................................................................... 错误!未定义书签。第八章施工部署 ......................................................... 错误!未定义书签。

建筑施工现场临时用电计算

施工现场临时用电计算 一、计算用电总量 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(KVA)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(KW) P2——电焊机额定功率(KW) P3——室照明容量(KW) P4——室外照明容量(KW) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: ①各用电设备组的计算负荷: 有功功率:P js1=Kx×ΣPe 无功功率:Q js1=P js1×tgφ 视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2 =P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: P js=Kx×ΣP js1 Q js=P js×tgφ S js=(P2 js + Q2 js)1/2 公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 二、选择变压器 方法一: W=K×P/ COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务围的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

施工临时用电专项方案

临时用电施工专项方案 一、工程概况: 工程名称:灵溪镇上垟庄小区A-03地块商住楼项目 建设单位:苍南鸿鼎置业有限公司 设计单位:浙江天然建筑设计有限公司 监理单位:杭州正华招标代理有限公司 勘察单位:浙江省工程勘察院 施工单位:浙江立鹏建设有限公司 ' 本工程位于苍南县灵溪镇江湾北路与通福路交叉路口上垟小区A-06地块,总建筑面积29672m2,其中地下室建筑面积5790m2,总建筑高度。 本工程要求达到的质量目标:确保合格工程。 本工程要求达到的安全目标:确保区级文明标化工程。 本工程工期要求:800(日历天) 二、编制依据: 1、施工图纸及现场实际情况。 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 ` 三、外电防护: 在建筑施工现场考虑到操作和运输等因素,高压线路周围的安全距离有关规定,在高压线路下方施工,搭设作业棚,建生活设施与堆

放构件,架具材料物体;在脚手架的外侧间距边缘与高压架空线路之间的安全操作距离;机动车道与高压架空线路交叉时,架空线路的最低与路面的垂直距离,不少于1KV以下为6m,1KV-10KV为7m,高压防护采取有关防护措施,遮拦围栏,保护网,并悬挂醒目的警告标志牌,防护设施的搭设应符合规定要求。 四、接地与接零保护 在施工现场接地与接零是防止漏电的基本保护措施。 1、在设有专用保护零线的施工现场,重复接地应与保护零线相连接,每重复接地装置的接地电阻应不大于10Ω重复接地点不少于3处。在工作接地电阻值允许达到10Ω,机械机具电气设备做重复接地,如井字架等应设置避雷装置与接地装置,接地装置的接地线用二根以上导体在不同点与接地体作电气连接,垂直接头采用角钢、钢管或圆钢。 保护零线应由工作接地线,电气设备正常情况下不带电的外壳应保护接零,电机、变压器、照明器具、电动机械、电动工具的金属外壳及常用施工机具等,做保护接零线。 保护零线的截面应不少于工作零线的截面,使用统一标志的绿、黄双色线,截面不小于的绝缘多股铜芯线。 五、配电箱、开关箱 ) 施工现场配电系统应设备总配电柜、分配电箱、开关箱,实行三级配电,三级保护。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过3m。配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,开关箱应由分配电箱配电,动力配电箱与照明配电箱划分设置,每台机械设备用电各有专用开关箱,

建筑工程全套施工方案

- 施工方案 大全 目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 总结

钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装 钢筋闪光焊 钢筋电孤焊 竖向钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊 锥螺纹连接 钢筋冷挤压连接 第三节混凝土工程----------------------------------------105 现场混凝土制备与浇筑 预拌混凝土生产与运输 泵送混凝土 混凝土外加剂 混凝土掺合料(粉煤灰) 第四节厚大体积混凝土工程--------------132 第六章砌砖工程-----------------------------------------------135 第七章木作工程-----------------------------------------------154 第一节楼梯扶手安装-------------------------------------------154

建筑施工临时用电方案

施工现场临时用电施工方案 工程名称:长安紫宸公寓 编制人:日期: 审核人: 日期: 批准人:期: 施工单位:陕西华弘建筑安装工程有限公司

一、设计说明 本设计按照建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)以及现场平面布置图为依据。电源由小区基建变压器引入施工现场。电气概况及主要要求: 1、工程概况 本小区位于长安区华美十字西南角,总建筑面积为1837平方米,工程为框剪结构,共26层。 2、现场施工用电总功率340 KVA。从变压器经3大线路埋地电缆(或用电杆架空电线)到各号楼配电箱。采用中性点直接接地的TN—S系统配电,5路输出供电. 3、塔吊、施工电梯等大型设备采用电缆暗敷设,专用电箱供电。 4、现场上所有的电气设备不带电的金属部分均应与保护零线做良好电气连接,不得单纯采用接地保护,保护零线不得小于相线的1/2,且必须用绿黄双色。 5、在钢筋加工区、塔吊机、木工场地及二级配电箱保护零线端子,开关箱保护零线端子等处进行重复接地,接地电阻小于10欧。 6、单相负载应尽量分散到各相线上,力求使单相电流均匀,减少零线上的电流。 7、实行三级配电二级保护原则,以确保人身安全。 8、各型号、规格的配电箱均采用标准箱。 二、设备数量表

施工现场主要用电设备表 说明:

(一)、施工用电主要分为两阶段,即主体阶段和安装及装修阶段,用电量最集中。负荷最大时期在于主体工程阶段,故施工临时用电组织设计以主体施工阶段为主要计算依据。 施工现场的临时用电,包括动力用电与照明用电两部分,用电量计算考虑以下几点: 1、工地使用的全部动力设备和照明用电数量。 2、施工高峰期阶段同时用电的机械设备数量。 现场用电主要为施工用电,除施工用电为三相用电外,其余为单相用电。 (二)、用电设备的额定功率Pe或额定容量Se是指铭牌上的数据,对于不同负载持续率(暂载率)下的额定功率或额定容量,应换算成统一的负载持续下的有功功率,即设备功率Pe′。 1、持续工作制的电动机的设备功率等于额定功率。 2、短时工作制或周期工作制的电动机(如塔吊电机、施工电梯电机等)的设备功率是指将额定功率换算成统一负载下的有功功率。 采用本次计算的办法计算负荷时,塔吊(施工电梯)应统一换算到负载持续率JC=40%的有功功率,按下式计算: P e=2P e′× JC (KW) 3、电焊机的设备功率是将额定容量换算到负载持续率JC=60%的有功功率 Pe=S e′× JC ×cosφ(KW) 4、成组用电设备的设备功率是指不包括备用设备在内的所有单个用电设备的设备功率之和。 5、照明设备功率是指灯泡上的设备功率。